文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 悬挑式卸料平台施工方案41221

悬挑式卸料平台施工方案41221

悬挑式卸料平台施工方案41221
悬挑式卸料平台施工方案41221

目录

一、编制依据 (2)

二、工程概况 (2)

四、卸料平台的制作和安装及拆除的注意事项: (3)

五、卸料平台的管理及维护保养 (4)

六、卸料平台施工安全措施 (5)

七、卸料平台防火要求 (6)

九、卸料平台验算 (6)

十、附图 (13)

一、编制依据

(1)施工图纸;

(2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002);

(3)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001);

(4)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011);

(5)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91);

(6)《简明施工计算手册》;

(7)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)

二、工程概况

建设单位:

施工单位:

设计单位:

监理单位:

建筑名称:

建设地点:

建筑面积:

地下层、地上层,地上建筑面积、地下建筑面积,建筑高度米。针对需设置悬挑卸料平台,特编制此专项方案。

三、悬挑卸料平台的设计与构造

(1)卸料平台设计的尺寸为(长×宽) 4.5m ×1.8m,受力构件采用[14号槽钢制作,钢丝绳进行卸载,共同组成了受力体系。上下吊点的垂直高度为3.6、4.5m。卸载采用6×19φ16钢丝绳,在卸料平台两侧的卸载层梁面上预埋φ20圆钢吊环,将钢丝绳连接到卸料平台两侧的吊环上。卸料平台采用先在地面制作后,利用塔吊配合吊装。

(2)操作平台:次梁架设10#槽钢间距450mm,再满铺3mm厚的轧花钢板。横杆必须和次梁固定牢固。

(3)操作平台栏杆搭设高度为1.2m。材料采用Φ4.8×3.5钢管,立杆间距为1.00m,横杆每0.6m一道,两侧与外侧面周满铺九夹板作围护。

(4)正面可在高度0.75M处开一个梯形缺口,梯形缺口上边宽80CM,下边宽45CM,高约45CM,梯形缺口下方需用Φ4.8×3.5钢管2根作荷载承重支架,两边与围栏钢管焊接牢固。

(5)楼层和卸料平台之间设置宽1.2米通道,由四根Φ4.8×3.5钢管间距为@400与楼板架设,横向设置两道连系杆,上铺满铺18m厚的木板,并用铁丝把木板和钢管绑扎牢固,两侧搭设1.2米的栏杆并围挂阻燃型密眼安全网。

四、卸料平台的制作和安装及拆除的注意事项:

1、卸料平台制作

(1)卸料平台制作应按本施工方案进行备料,制作前对制作人员进行安全技术交底。

(2)应对制作卸料平台主要受力构件进行检查验收,并做防锈处理,严禁使用不合格材料。

(3)制作人员必须熟读施工方案,对卸料平台的组成、构造要了解。制作人员必须有专业的焊工证,禁止无证人员进行焊接工艺施工。

(4)各焊接构件必须牢固可靠,满足钢结构施工工艺要求。制作完成后必须经甲方、监理验收后方可投入施工。

2、卸料平台的吊装

(1)安装顺序:利用塔吊把卸料平台起吊到位→安装到楼层板面的预埋件内→进行钢丝绳穿吊→插销或焊接形式把卸料平台的主梁固定到楼板上→松开塔吊钢丝绳→架设进入平台的坡道→进行验收→安装完成。

(2)安装之前,先检查预埋件位置的情况,如楼板强度是否满足设计要求,外架留洞是否满足尺寸要求,预埋件是否有松动、卸料平台的吊环是否松动、钢丝绳是否有断丝等问题。

(3)安装过程中,卸料平台的卸荷钢丝绳抽吊到位后方可松开塔吊吊装钢丝绳,防止出现安全隐患。钢丝绳接头的扣件数量不能少于三个,且须接口开口方向错开设置,钢丝绳的搭接长度不能少于500mm。

(4)在卸料平台吊装过程中,禁止闲杂人员靠近。在操作范围区域的下方必须用红白线圈起危险区,并派专人进行看守防止其他人员靠近。

3、卸料平台的拆除

(1)卸料平台拆除作业前,应做好安全防护措施。并对参加作业全体人员进行技术安全交底,在统一指挥下,按照确定的方案进行拆除作业,注意事项如下:○1)拆除平台架应全面检查架体的受力构件、钢丝绳等是否符合设计方案要求,并对施工人员进行安全技术交底。

○2拆除顺利:拆除入平台的坡道→把塔吊钢丝绳固定到卸料平台吊装环上→拆除卸荷

钢丝绳→拆除固定卸料平台楼面压环→塔吊起吊把卸料平台吊到指定的地方→恢复外架预留洞口的围护。

○3拆卸卸料平台时,必须要两人或多人一组进行,通信工具(对讲机)保持正常。禁止单人进行拆卸作业,防止受力不均衡而发生事故。

○4多人或多组进行拆卸作业时,应加强指挥,并相互询问和协调作业步骤,严禁不按程序进行的任意拆卸。拆除作业时应加设临时撑拉措施,以防因平台晃动影响作业安全。

○5拆卸现场应有可靠的安全围护,并设专人看管,严禁非作业人员进入拆卸作业区内。

○6严禁将拆卸下的杆部件和材料向地面抛掷。已吊至地面的材料必须按指定地方堆放,保持现场文明。

五、卸料平台的管理及维护保养

1.安全管理机构:

组长:(电话:)

副组长:(电话:)

组员:

2.卸料平台上要悬挂限载标志,人员和物料总重量严禁超过设计容许荷载,配专人监督。

3.平台载荷严禁超载。安全保证系数为1.2,故绝对禁止超过2.5KN/m2。(即○1模板:满铺堆放高度不能超过1.0m,○2木枋:按每层12根满铺摆放,不能超过3层,即每平米范围内堆放木枋根数不能超过36根○3钢管:满铺堆放不能超过3层,每平方20根摆放,即每平方米堆放的钢管根数不能超过60根○4门式架:堆放高度不能超过1.0m,堆放个数不能超过22个。)

4.平台搭设及其材料严格按方案执行。

5.平台每次拆开后重新安装时,一定得恢复到最初方案要求。

6.平台的受力构件如吊环、槽钢、钢丝绳等要定期维护、保养,有损伤的及时更换。

7.卸料平台的安装、拆除只能由外架操作人员操作,其他人员不得乱装乱拆。

9.卸料平台的上部吊点,必须位于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上;

8、改变使用功能必须事先通知搭设单位负责人,确认平台安全可靠才能使用。

9、使用单位不得自行拆除、改动及在原平台上增搭其它棚架。

10、严禁人员在外墙棚架登爬。

六、卸料平台施工安全措施

1、卸料平台搭设必须遵守《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001。

2、卸料平台搭设或拆除人员必须符合劳动部颁发的《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经考核合格,领取《特种作业人员操作证》的专业架子工进行。

3、操作人员应持证上岗。操作时必须配戴安全帽、安全带、穿防滑鞋。

4、卸料平台与高压线的水平距离和垂直距离必须按照要求和施工现场临时用电安全技术规范有关条文要求执行。

5、大雾及雨天气和6级以上大风时,不得在卸料平台上进行高处作业。雨天后作业,必须采取安全防滑措施。

6、吊装以及拆除作业,应按以下要求作好自我保护和保护好作业现场人员的安全:

(1)在架上作业人员应穿防滑鞋和佩挂好安全带。保证作业的安全,脚下应铺设必要数量的脚手板,并应铺设平稳,且不得有探头板。

(2)作业人员应作好分工和配合,传递构件应掌握好重心,平稳传递。不要用力过猛,以免引起人身或杆件失衡。对每完成的一道工序,要相互询问并确认后才能进行下一道工序。

(3)作业人员应佩戴工具袋,工具用后装于袋中,不要放在架子上,以免掉落伤人。

(4)架设材料要随上随用,以免放置不当时掉落。

(5)在搭设作业进行中,地面上的配合人员应避开可能落物的区域。

7、架上作业时的安全注意事项:

(1)作业前应注意检查作业环境是否可靠,安全防护设施是否齐全有效,确认无误后方可作业。

(2)作业时应注意随时清理落在架面上的材料,保持架面上规整清洁,不要乱放材料、工具,以免影响作业的安全和发生掉物伤人。

(3)在进行撬、拉、推等操作时,要注意采取正确的姿势,站稳脚根,或一手把持在稳固的结构或支持物上,以免用力过猛身体失去平衡或把东西甩出。

(4)当架面高度不够、需要垫高时,一定要采用稳定可靠的垫高办法,且垫高不要超过50cm,超过50cm时,应按搭设规定升高铺板层。在升高作业面时,应相应加高防护设施。

(5)材料要轻搁稳放,不许采用倾倒、猛磕或其它匆忙卸料方式。

(6)严禁在架面上打闹戏耍、退着行走和跨坐在外防护横杆上休息。不要在架面上

抢行、跑跳,相互避让时应注意身体不要失衡。

8、其他安全注意事项:

(1)在制作卸料平台时,不得使用不合格的材料。

(2)作业人员要服从统一指挥,不得自行其是。

9、卸料平台的避雷措施:将斜拉预埋钢筋与楼板钢筋焊接,楼板钢筋与楼各个角设置的竖向地极焊接连接一体,与外脚手架形成防雷避雷系统。其接地电阻应不大于4欧姆。

10、架上作业应按规范或设计规定的荷载使用,严禁超载。并应遵守如下要求:

(1)作业面上的荷载,包括脚手板、人员、工具和材料,当施工组织设计无规定时,应按规范的规定值控制。

(3)平台面荷载应力求均匀分布,避免荷载集中于一侧。

(4)较重的施工设备(如电焊机等)不得放置在卸料平台上。严禁将模板支撑、缆风绳、泵送混凝土及砂浆的输送管等固定在卸料平台上及任意悬挂起重设备。

(5)通道上严禁堆放材料,严禁做承受其它荷载用途用。

11、架上作业时,不要随意拆除基本结构杆件,因作业的需要必须拆除某些杆件时,必须取得施工主管和技术人员的同意,并采取可靠的加固措施后方可拆除。

12、架上作业时,不要随意拆除安全防护设施,未有设置或设置不符合要求时,必须补设或改善后,才能上架进行作业。

13、卸料平台只做周转平台用,在其上面的材料要及时的吊走,不能做材料的堆放场地。

七、卸料平台防火要求

1、由于卸料平台使用材料有木方和胶合板,在卸料平台使用期间有可能存积有各种易燃物品,棚架上应在适当的位置设置足够的灭火器材。

2、风、电焊及各类经批准动火的工作作业必须由专人负责看守,并备有接盛焊渣的用具及防燃它物措施,防止火星、熔渣点燃棚架或它物。

3、各种电缆、电线不准直接绕绳在棚架上。木方、横板、纸箱、泡沫材料、防水材料、油料等不准堆放在棚架上。

4、应配备防火安全监督员巡查,棚架发现问题可及时处理,消除隐患。

九、卸料平台验算

一、参数信息:

1.荷载参数

脚手板类别:木脚手板,脚手板自重(kN/m2):0.35;

栏杆、挡板类别:栏杆、冲压钢脚手板挡板,栏杆、挡板脚手板自重(kN/m):0.11;施工人员等活荷载(kN/m2):2.00,最大堆放材料荷载(kN):10.00。

2.悬挑参数

内侧钢绳与墙的距离(m):3.10,外侧钢绳与内侧钢绳之间的距离(m):0.50;

上部拉绳点与悬挑梁墙支点的距离(m):2.00;

钢丝绳安全系数K:6.00,悬挑梁与墙的接点按固支计算;

预埋件的直径(mm):20.00。

只对外侧钢绳进行计算;内侧钢绳只是起到保险作用,不进行计算。

3.水平支撑梁

主梁材料类型及型号:14a号槽钢槽口水平;

次梁材料类型及型号:10号槽钢槽口水平;

次梁水平间距ld(m):0.45,建筑物与次梁的最大允许距离le(m):0.20。

4.卸料平台参数

水平钢梁(主梁)的悬挑长度(m):3.90,水平钢梁(主梁)的锚固长度(m):0.10;

平台计算宽度(m):1.80。

二、次梁的验算:

次梁选择10号槽钢槽口水平,间距0.45m,其截面特性为:

面积A=12.74cm2;

惯性距I x=198.3cm4;

转动惯量W x=39.7cm3;

回转半径i x=3.95cm;

截面尺寸:b=48mm,h=100mm,t=8.5mm。

1.荷载计算

(1)脚手板的自重标准值:本例采用木脚手板,标准值为0.35kN/m2;

Q1= 0.35×0.45= 0.16kN/m;

(2)最大的材料器具堆放荷载为10.00kN,转化为线荷载:

Q2 = 10.00/ 3.90/ 1.80×0.45= 0.64kN/m;

(3)槽钢自重荷载Q3= 0.10kN/m;

经计算得到静荷载设计值q = 1.2×(Q1+Q2+Q3) = 1.2×(0.14+0.45+0.10) =

0.82kN;

经计算得到活荷载设计值P = 1.4× 2.00×0.45× 1.80= 2.27kN。

2.内力验算

内力按照集中荷载P与均布荷载q作用下的简支梁计算,计算简图如下:

最大弯矩M的计算公式为:

经计算得到,最大弯矩M = 0.82×2.302/8+2.58×2.30/4=2.02kN.m。

3.抗弯强度验算

次梁应力:

其中γx -- 截面塑性发展系数,取1.05;

[f] -- 钢材的抗压强度设计值,[f] = 205.00 N/mm2;

次梁槽钢的最大应力计算值σ =2.02×103/(1.05×39.70)=48.55 N/mm2;

次梁槽钢的最大应力计算值σ =48.552 N/mm2小于次梁槽钢的抗压强度设计值

[f]=205 N/mm2,满足要求!

4.整体稳定性验算

其中,φb -- 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数,按照下式计算:

经过计算得到φb=570×8.50×48.00×235/(2.30×100.00×235.0)=1.01;

由于φb大于0.6,按照下面公式调整:

得到φb=0.791;

次梁槽钢的稳定性验算σ =2.02×103/(0.791×39.700)=64.44 N/mm2;

次梁槽钢的稳定性验算σ =64.441 N/mm2小于次梁槽钢的抗压强度设计值

[f]=205 N/mm2,满足要求!

三、主梁的验算:

根据现场实际情况和一般做法,卸料平台的内钢绳作为安全储备不参与内力的计算。

主梁选择18a号槽钢槽口水平,其截面特性为:

面积A=25.69cm2;

惯性距I x=1272.7cm4;

转动惯量W x=141.4cm3;

回转半径i x=7.04cm;

截面尺寸,b=68mm,h=180mm,t=10.5mm;

1.荷载验算

(1)栏杆与挡脚手板自重标准值:本例采用栏杆、冲压钢脚手板挡板,标准值为

0.11kN/m;

Q1 = 0.11kN/m;

(2)槽钢自重荷载Q2=0.20kN/m

静荷载设计值q = 1.2×(Q1+Q2) = 1.2×(0.11+0.20) = 0.37kN/m;

次梁传递的集中荷载取次梁支座力P = (0.82×2.30+2.58)/2=2.23kN;

2.内力验算

悬挑卸料平台示意图

悬挑卸料平台水平钢梁计算简图

悬挑水平钢梁支撑梁剪力图(kN)

悬挑水平钢梁支撑梁弯矩图(kN.m)

悬挑水平钢梁支撑梁变形图(mm)

卸料平台的主梁按照集中荷载P和均布荷载q作用下的连续梁计算,由矩阵位移法,得到:

R[1] = 11.214 kN;

R[2] = 14.776 kN;

最大支座反力为R max=14.776 kN;

最大弯矩M max=9.306 kN.m;

最大挠度V=1.947 mm。

3.抗弯强度验算

其中γx -- 截面塑性发展系数,取1.05;

[f] -- 钢材抗压强度设计值,[f] = 205.00 N/mm2;

主梁槽钢的最大应力计算值σ

=9.31×106/1.05/141400.0+2.66×104/2569.000=73.029 N/mm2;

主梁槽钢的最大应力计算值73.029 N/mm2小于主梁槽钢的抗压强度设计值

[f]=205.00 N/mm2,满足要求!

4.整体稳定性验算

其中φb -- 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数,按照下式计算:

φb=570×10.5×68.0×235/(3900.0×180.0×235.0)=0.580;

主梁槽钢的稳定性验算σ = 9.31×106/(0.580×141400.00)=113.52 N/mm2;

主梁槽钢的稳定性验算σ = 113.52 N/mm2小于[f]=205.00,满足要求!

四、钢丝拉绳的内力验算:

水平钢梁的垂直支坐反力R Ci和拉钢绳的轴力R Ui按照下面计算,

R Ci = R Ui sinθi

其中R Ci -- 水平钢梁的垂直支坐反力(kN);

R Ui -- 拉钢绳的轴力(kN);

θi -- 拉钢绳的轴力与水平钢梁的垂直支坐反力的夹角;

sinθi = Sin (ArcTan (2/(0.5+3.1)) = 0.486;

根据以上公式计算得到外钢绳的拉力为:R Ui = R Ci/ sinθi;

R U1 = 11.214 / 0.486 = 23.09 kN;

五、钢丝拉绳的强度验算:

钢丝拉绳(斜拉杆)的轴力R U取最大值进行验算,为23.09kN;

如果上面采用钢丝绳,钢丝绳的容许拉力计算公式:

其中[F g]-- 钢丝绳的容许拉力(kN);

F g -- 钢丝绳的钢丝破断拉力总和(kN);

计算中近似取F g=0.5d2,d为钢丝绳直径(mm);

α -- 钢丝绳之间的荷载不均匀系数,对6×19、6×37、6×61钢丝绳分别取0.85、0.82和0.8;

K -- 钢丝绳使用安全系数。

计算中[F g]取23.091kN,α=0.82,K=6,得到:d=18.4mm。

钢丝绳最小直径必须大于19mm才能满足要求!

六、钢丝拉绳拉环的强度验算:

取钢丝拉绳(斜拉杆)的轴力最大值R U进行计算作为拉环的拉力N为:

N=R U=23091.120N。

拉环强度计算公式为:

其中,[f]为拉环钢筋抗拉强度,按照《混凝土结构设计规范》10.9.8所述在物件的自重标准值作用下,每个拉环按2个截面计算的。拉环的应力不应大于50N/mm2,故拉环钢筋的抗拉强度设计值[f]=50.0N/mm2;

所需要的拉环最小直径D=[23091.1×4/(3.142×50.00×2)]1/2=24.2mm。

七、操作平台安全要求:

1.卸料平台的上部拉结点,必须设于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上;

2.卸料平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,建筑物锐角口围系钢丝绳处应加补软垫物,平台外口应略高于内口;

3.卸料平台左右两侧必须装置固定的防护栏;

4.卸料平台吊装,需要横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳,经过检验后才能松卸起重吊钩;

5.卸料平台使用时,应有专人负责检查,发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换,焊缝脱焊应及时修复;

6.操作平台上应显著标明容许荷载,人员和物料总重量严禁超过设计容许荷载,配专人监督。

十、附图

锚环大样

绳卡4个+安全弯卡1个(主、副绳)

悬挑式卸料平台侧面图

悬挑卸料平台专项建筑施工办法

精心整理 目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.方案选择 (3) 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 《钢结构设计规范》GB50017-2003; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

第二节工程概况 1、工 体概 况

节方 案选 择 本 大卸料平台具体搭拆时间计划根据现场施工进度情况确定; 4、劳动力计划

5、材料与设备计划 根据既定的卸料平台技术参数,设置数量,安装方式等,计算加工卸料平台所需的材料数量。 单个卸料平台加工制作与安装所需材料用量表 确定卸料平台的数量及具体位置,一般正常进度情况下,平均一个卸料平台的管辖出料能力按照250-300m2计算。 ●卸料平台加工参数 宽度:2米,出外架长度:3米,锚固长度:2米。料台主次梁均采用16a号槽钢或14号工字钢,主次梁连接采用焊接。距离主梁前段0.2米处和1.7米处各设置Φ20吊环一个,长度200mm。平台上表面铺设50厚大板,并与次梁绑扎牢固。平台周边设置防护栏杆,采用30*50*4方管,高度为1.2米,间距不大于2米。

2、工艺流程 第六节材料及要求 工字钢 部分卸料平台主、次梁槽钢均采用16号槽钢,槽口水平;部分卸料平台采用14号工字钢。钢材强度等级不低于Q235,其质量应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T700)和《低合金高强度结构钢》GB/T1591的规定。 钢管 扣件 动。 1 2 3 18 模板、脚手板 卸料平台操作层满铺脚手板,周圈除进出口外均采用木板全部满铺封严,高度不低于1.2m。安全警示、限载牌 卸料平台水平防护栏杆、立杆均刷红白油漆间距50cm安全警线,防护栏杆不得低于1.2m。卸料平台悬挂限载标识牌。 第七节平台的搭设要求 1、工具式卸料平台搭设要求

悬挑卸料平台施工方案样例

XX工程 悬挑卸料平台施工方案样例 中亿丰建设集团股份有限公司(**工程项目部)

二○××年××月××日 目录 1编制依据............................................................................... 错误!未指定书签。 1.1相关工程施工图纸.................................................... 错误!未指定书签。 1.1.1施工图纸............................................................ 错误!未指定书签。 1.1.2工程技术资料 ................................................... 错误!未指定书签。 1.2相关规范、规程、标准图集和规范性文件......... 错误!未指定书签。 1.3施工组织设计与其余技术资料 .............................. 错误!未指定书签。2工程概况............................................................................... 错误!未指定书签。3施工部署............................................................................... 错误!未指定书签。 3.1管理组织 ..................................................................... 错误!未指定书签。 3.2悬挑卸料平台选型设计 ........................................... 错误!未指定书签。 3.2.1卸料平台选型 ................................................... 错误!未指定书签。 3.2.2卸料平台设计 ................................................... 错误!未指定书签。 3.3重难点分析或控制重点 ........................................... 错误!未指定书签。

悬挑卸料平台安全专项施工方案

悬挑卸料平台安全专项施工方案

目录 1.编制依据............................................................................ 错误!未定义书签。 1.1施工图纸及施工组织设计 .......................................... 错误!未定义书签。 1.2主要规范、规程及标准.............................................. 错误!未定义书签。 2.工程概况............................................................................ 错误!未定义书签。 2.1设计概况..................................................................... 错误!未定义书签。 2.2现场概况..................................................................... 错误!未定义书签。 3.施工准备............................................................................ 错误!未定义书签。 3.1 施工技术准备 ............................................................. 错误!未定义书签。 3.2人员准备..................................................................... 错误!未定义书签。 3.3 材料准备..................................................................... 错误!未定义书签。 3.卸料平台设计 .................................................................... 错误!未定义书签。 3.1卸料平台配置概况...................................................... 错误!未定义书签。 3.2卸料平台设计概况...................................................... 错误!未定义书签。 3.3卸料平台制作 ............................................................. 错误!未定义书签。 3.4悬挑卸料平台制作与安装要求 .................................. 错误!未定义书签。 3.5工字钢锚环做法 ......................................................... 错误!未定义书签。 4.卸料平台安装与拆除......................................................... 错误!未定义书签。 4.1悬挑卸料平台安装流程.............................................. 错误!未定义书签。 4.2卸料卸料平台安装方法.............................................. 错误!未定义书签。 4.3卸料卸料平台拆除方法.............................................. 错误!未定义书签。 4.3卸料卸料平台安装、拆除要求 .................................. 错误!未定义书签。

悬挑卸料平台施工方案

一、编制依据 (2) 二、平台布置概况 (2) 三、平台设计主要尺寸 (2) 四、平面布置 (3) 五、平台搭设要求及节点图 (4) 六、使用注意事项 (6) 七、卸料平台荷载设置 (7) 八、计算书 (8) 参数信息 (8) 次梁的验算 (8) 主梁的验算 (10) 钢丝拉绳的内力验算 (13) 钢丝拉绳的强度验算 (13) 钢丝拉绳拉环的强度验算 (14) 操作平台安全要求 (14) 卸料平台焊接点验算 (15)

悬挑卸料平台施工方案 一、编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》GB50017-2003; 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011); 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 《建筑脚施工手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 二、平台布置概况 建设单位:上海三迪房地产开发有限公司 设计单位:上海中房建筑设计有限公司 监理单位:上海同建工程监理有限公司 施工单位:福建艾邦建设工程有限公司 本工程位于上海市松江区,东至茸兴路,西至茸梅路,南为河浜,北至广富林路。现场场地已整平,围墙已封闭,已留有二个出入口,分别位于西侧临时道口,北侧广富林路一个出入口。东、西侧为规划中公园,尚未施工;南侧沿拟建场地外侧有一条河道,北侧为广富林路市政道路。。 本工程地下车库为框架结构。1#楼楼地上三层,2#-4#楼为地上2层,5#楼为地上23层,6#楼为地上15层。其中5#楼6#楼,楼层材料的转运需要卸料平台做临时作业面,以辅助塔吊的吊运,位置详见布置图。按照现场实际需要,5#楼每层布置1个卸料平台,6#楼主楼布置1个卸料平台。 三、平台设计主要尺寸 根据现场情况,以及材料的尺寸要求,将卸料平台作业面尺寸定位2m×,外架距墙边、外架,,所以考虑悬挑卸料平台主梁长度为7m。主梁采用16#槽钢,次梁采用#槽钢,端头次梁采用16#槽钢,次梁间距。#槽钢焊接作为限位。在5#6#楼中卸料平台每层均设置同一位置(见平面布置图),卸料平台具体尺寸详见下图:

悬挑平台施工方案

卸料平台专项施工方案 第一节卸料平台材料选择 型钢悬挑卸料平台 1、主梁槽钢采用22号槽钢槽口水平,次梁采用16a号槽钢槽口水平。钢材强度等级不低于Q235,其质量符合现行国家标准《碳素钢结构》( GB/T 700 )和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的规定。 2 、脚手板、脚手片采用符合要求。 3 、斜拉钢丝绳采用16mr钢丝绳。 4 、预埋螺栓的直径为25.0 mm。 第二节卸料平台搭设流程及要求 卸料平台加工支座完毕经过验收合格后方可吊装。吊装时,先挂好四角的吊钩,传发初次信号,但只能稍稍提升平台,放松斜拉钢丝绳,方可正式吊装,吊钩的四条引绳应等长,保证平台在起吊过程中的平稳。吊装至预定位置后,先将平台工字钢与预埋件固定后,再将钢丝绳固定,紧固螺母及钢丝绳卡子,完毕后方可松塔吊吊钩,卸料平台安装完毕后经验收合格后方可使用。要求提升一次验收一次。具体构造要求如下: 1 、悬挑式卸料平台按现行的相应规范进行设计,其结构构造能防止左右晃动。 2 、悬挑式卸料平台的搁支点与上部拉结点,必须位于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上。 3 、钢丝绳构造上宜两边各设前后两道,两道中的靠近建筑一侧的一道为安全储备,另外一道应作受力计算。 4 、设置四个经过验算的吊环,吊运平台时使用卡环,不得使吊钩直接钩挂吊环,吊环用0 18钢筋制作。 5 、悬挑式卸料平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,采取其他方式时卡头的卡于不得少于三个, 建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物,悬挑式卸料平台外口应略高于内口。 6 、台面面铺脚手板。 7 、悬挑式卸料平台左右两侧必须装固定的防护栏杆。 8 、悬挑式卸料平台吊装,需待横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳,调整完毕,经过检查验收,方可松卸起重吊钩,上下操作。 9 、悬挑式卸料平台使用时,应有专人进行检查,建立建材台帐,发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换,

悬挑卸料平台施工方案61759

沈阳道义碧桂园 2-5-2 苑区(北区高层 二期)总承包工程 悬挑卸料平台施工方案 编制: 审核: 批准: 编制单位:中国建筑第二工程局有限公司 2014 年 4月

目录 1.工程概况.................................. 错误!未定义书签。 2.方案说明.................................. 错误!未定义书签。 3.基本结构.................................. 错误!未定义书签。 4.施工工艺.................................. 错误!未定义书签。 设备及材料要求.................................... 错误!未定义书签。 制作要求.......................................... 错误!未定义书签。 安装要求.......................................... 错误!未定义书签。 使用要求.......................................... 错误!未定义书签。 劳动组织.......................................... 错误!未定义书签。 5.注意事项.................................. 错误!未定义书签。 6.施工安全措施.............................. 错误!未定义书签。 7.强度验算.................................. 错误!未定义书签。 依据规范.......................................... 错误!未定义书签。 计算.............................................. 错误!未定义书签。

悬挑卸料平台专项措施方案

邢台市雪绒片区棚户区改造 (皓顺壹号院)1#、2#、3#、4#、13#、14#楼及地下车库工程 卸料平台专项措施方案 编制人: 审核人: 批准 人: 河北顺泰建设集团有限公司 2017年5月 悬挑卸料平台专项施工方案及计算 (一)悬挑式钢平台 悬挑式钢平台是指可以吊运和搁置于楼层边的用于接送物料和转运模板等的悬挑式操作平台,采用钢构件制作,。 悬挑式钢平台,必须符合下列规定: (1)悬挑式钢平台应按现行的规范进行设计,其结构构造应能防止左右晃动。 (2)悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点,必须位于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上。

(3)斜拉杆或钢丝绳,构造上宜两边各设前后两道,两道中的每一道均应作单道受力计算。 (4)应设置四个经过验算的吊环,吊运平台时使用卡环,不得使吊钩直接钩挂吊环;吊环应用甲类3号沸腾钢制作。 (5)钢平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,采取其他方式时卡头的卡子不得少于三个,建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物,钢平台外口应略高于内口。 (6)钢平台左右两侧必须装固定的防护栏杆。 (7)钢平台吊装,需待横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳,调整完毕,经过检查验收,方可松卸起重吊钩,上下操作。 (8)钢平台使用中,应有专人进行检查,发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换,焊缝脱焊应及时修复。 (二)基本要求、概念 受料平台为该层的构筑物支撑材料及模板材料传递给上一层结构施工的材料所需的临时性工序,但该悬挑平台,悬挑较大、较宽,仅依赖根部砥柱、外挑部纯属钢丝绳受力的概念。因此必须达到自身刚度和稳定性,和达到足够的承载力;在施工过程中,荷载不超过1.5吨,在各种荷载作用下不发生失稳、倒塌,不允许刚架变形、倾斜、摇晃式扭曲等现象,以确保安全。 (三)材料选用 (1)工字钢采用主梁工16、次梁选用槽钢[16; (2)钢材采用Q265镇静钢,焊条采用E50型;

(整理)悬挑卸料平台专项方案

成渝大厦工程 悬挑式卸料平台专项方案 编制人: 梅贵军 审核人:

新疆建工建设集团有限公司 2012年3月 目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、材料选用 (2) 四、用途及极限荷载值 (2) 五、卸料平台的设计 (2) 六、搭设与拆除 (3) 七、检查与验收 (4) 八、施工注意事项 (4) 九、安全注意事项 (5) 十、设计验算 (5) 十一、强制性条文标准 (11)

悬挑式卸料平台施工方案 一、工程概况 建设单位:新疆奇正房地产开发有限公司 设计单位:乌鲁木齐市设计研究院 监理单位:新疆卓越工程项目管理有限公司 施工单位:新疆建工建设集团有限公司

成渝大厦工程总建筑面积23085.26m2(含地下车库二层)。共15层,框剪结构,底层层高5.1m,标准层层高3.7m,总高65.25m。拟在西立面外侧设悬挑式型钢卸料平台,平台宽2.20m、长2.60m,型钢长6米,搁置在框架梁上。 二、编制依据 1、《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-2001 2、《结构安装工程施工操作规程》YSJ404-89 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 4、强制性条文标准?钢结构部分? 5、《成渝大厦工程施工组织设计》 三、材料选用 [16a 工字钢、[12.6a 工字钢、6×37(φ21. 5)钢丝绳、YT-22 纲丝夹具、50 厚木脚手板、18厚九夹板。钢材采用Q265镇静钢,焊条采用E50型;焊缝抗拉为2级,抗压为3级,焊缝高度不小于6mm。 四、用途及极限荷载值 卸料平台是楼层进出材料的主要通道,主要用于输出拆下的模板和架管。为保证卸料平台的安全可靠及正常使用,卸料平台允许负荷的施工荷载不大于2kN/m2,最大集中荷载为5kN。 五、卸料平台的设计 卸料平台的主梁采用[16a工字钢,次梁采用[12.6工字钢;防护栏杆采用J50×30×4矩形空心钢管,600mm、1200mm处各设两道,并用18厚九夹板封闭;平台底部用50mm厚木脚手板封闭严密,脚手板必须包头,并与平台固定牢固;预埋钢筋必须采用直径25mmHPB235级钢筋,锚固长度为42×25=1050mm。预埋钢筋锚固混凝土构件内。搭设简图及各节点详见附图。 六、搭设与拆除 1、搭设、拆除人员必须持证上岗,身体状况良好,经过技术交底,准确掌握本工程集料平台搭设、拆除的特点与方法。 2、搭设、拆除时设专人指挥、看护,划定警戒区,设立警示标志,非搭设、

悬挑式卸料平台专项方案

悬挑式卸料平台专项施工方案 一、编制依据: 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第五版中国建筑工业出版社 《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011中国建筑工业出版社。 二、工程概况 (1)建设概况 建设单位:天津市天山房地产开发有限公司 设计单位:天津市正石建筑设计有限公司 勘察单位:天津华北工程勘察设计有限公司 监理单位:石家庄东方工程监理有限公司 总包单位:中国铁建大桥工程局集团有限公司 (2) 工程概况 德秀轩一期10-12#、15-17#楼工程,建设地点在天津市津南区小站镇天山大街与昌盛路交汇处,一期工程总建筑面积27837.2.㎡。包含6栋七层(局部六层)带阁楼住宅及部分公建商用。局部地下一层,建筑高度为21.6m。基础采用桩径400㎜先张法预应力砼管桩,楼体为框架剪力墙结构。 三、方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和标化工地要求,选择方案时,充分考虑以下几点: 1、悬挑结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,搭拆方便,便于检查验收; 4、综合以上几点,卸料平台的搭设,必须符合《建筑施工安全检查标准JGJ59-99》 检查标准要求,要符合天津市标化文明工地的有关标准。 5、根据以上设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用型钢悬挑式卸料平台。 四、材料选择 1、主梁槽钢采用18号槽钢,次梁采用14b号槽钢。钢材强度等级不低于Q235,其质量应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T 700-2006)和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591-2008的规定。 2、焊条采用E50型

悬挑式操作平台施工方案

悬挑式操作平台施工方案 一、工程简介 张八里集中居住1#、2#商住楼,高层结构,地下一层。地上十六层。总高度为49.60m, 底层高为 2.9m, 二层以上高为 2.9m。 二、卸料平台的作用 在施工现场常搭设各种临时性的操作台和操作架,进行各种砌筑装修和粉刷等作业,一般来说,可在一定工期内用于承载物料,并在其中进行各种操作的构架式平台,称之为操作平台。操作平台分为移动式操作平台和悬挑式操作平台两种,本工程选用的是可移动的悬挑式的操作平台。因为该小区666#商住楼属高层建筑,每层拆卸的模板材料要通过料台向上层吊运。它的作用在高层建筑施工中是非常重要的,由于是悬挑式的,并无立柱支撑,内端搁置于建筑物的楼层边沿,因此平台的受荷较大,应采用型钢作主梁和资梁,以保证平台在施工中的正常使用。 三、卸料平台的构造(附图) 卸料平台的主梁采用(12槽钢,长6米,平台部分长3米,搁支部分长2米。平台宽度为2米,支染采用直径4.8厘米钢管,间隔30厘米,平台板用5厘米厚的木脚手架板铺底。上部用五夹板钉牢。两侧护栏用48×3.5的钢管,长3米,高1.2米,高0.60米设置两道护栏杆.平台的预留通口用钢筋焊两扇1.00×1.20高的安全门。

四、悬挑式操作平台的设计 (1)悬挑式操作平台,通常的要求极为严格。按钢、木染板结构作出相应的设计计算。它采用木板、槽钢以螺栓和焊接固定,以钢丝绳为吊索可以就地取材。 (2)它是一种能整体搬运,使用时一边搁支于楼层边沿,另一个吊挂在建筑物结构上的悬挑式平台,可用于楼送物料和转模板等构件,通常为钢制构架。 (3)悬挑式操作平台的设计应符合相应的结构设计规范。(4)悬挑式钢平台,制作虽有所不同,但其构造大多采用染板的型式,平台的受荷较大,故不用钢管而采用型钢作主染和次染,较小的用角钢,须满铺5厘米厚的木板。 (5)制作钢平台时,吊点上需设置四个经过验算的合格的吊环。吊运平台的钢丝绳与吊环之间要使用卡环连接,不得将吊钩直接挂吊环。吊环用Q235钢制作。钢平台两侧,还要按规定设置固定的防护栏杆,钢平台设计时还要考虑拆装方便,安装好的钢平台,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢。 五、钢平台承受的荷载 (1)悬挑钢平台的自重: 主梁2根6m长的12槽钢=(12.05kg×12m=144.7kg) 次梁2根2m长(12槽钢=12.05kg×4m=48.2kg) 辅助梁3根2m长(50×50角钢=3.05kg×6m=18.4kg)

悬挑卸料平台专项施工方案

悬挑卸料平台专项施工 方案 文件编号() 编制: 审核: 审批: 年月日

目录 1、工程概况 (4) 1.1 工程概况 (4) 1.2 施工平面布置 (5) 1.3 施工要求 (6) 1.4 技术保证条件 (6) 2、编制依据 (6) 2.1 设计图纸 (6) 2.2 主要规程、规范、标准 (6) 3、施工计划 (7) 3.1 施工进度计划 (7) 3.2 材料计划 (7) 3.3 机具及设备准备 (8) 4、卸料平台施工工艺技术 (8) 4.1 技术参数 (8) 4.2 工艺流程及施工方法 (9) 4.3 操作要求 (10) 4.4 检查要求 (10) 5、施工安全保证措施 (10) 5.1 安全教育 (10) 5.2 安全保证体系 (11) 5.3 技术保障措施 (11) 6、施工管理及作业人员配备和分工 (12) 6.1 管理层负责人 (12) 6.2 劳动人员配备 (12) 7、卸料平台的检查与验收 (12) 7.1 验收标准: (12) 7.2 验收程序和内容: (12) 7.3 验收人员 (13)

8、应急处置措施 (14) 9、计算书 (14)

1、工程概况 1.1 工程概况

悬挑卸料平台布置位置

1.3 施工要求 本工程卸料平台搭设时必须严格按照方案、设计图纸及相关构造要求进行搭设。 1.4 技术保证条件 1.4.1管理措施 施工前,对与卸料平台相关的内容进行全面的技术交底。过程中安排项目部技术负责人及专职安全员随时对卸料平台情况,依据专项施工方案、施工图纸及相关文件、规范的要求进行现场检查,发现问题立即进行整改,并对整改情况及时进行落实。 1.4.2组织措施 选择具有丰富类似施工经验的技术员、安全员进行施工管理,优选具有丰富类似脚手架搭设施工的架子工进行实际搭设操作,从而确保能够严格按照图纸及构造要求进行搭设,确保安全施工全过程的安全。 1.4.3技术措施 严格按照《建筑结构荷载规范》、《施工现场安全检查标准》中的相关要求进行本工程的计算、验算,从而确保卸料平台的每一个数据都有据可依,从技术上保证卸料平台的安全性。 2、编制依据 2.1设计图纸

悬挑式卸料平台专项施工方案

悬挑式卸料平台专项施工方案 第一节工程概况 [*工程名称*]工程;属于框架结构;地上[*地上层数*]层;地下[*地下层数*]层;建筑高度:[*建筑高度*]m;标准层层高:[*标准层高*]m ;总建筑面积:[*建筑面积*]平方米;总工期:[*总工期*]天;施工单位:[*施工单位*]施工单位。 本工程由[*开发公司*]投资建设,[*设计单位*]设计,[*堪察单位*]地质勘察,[*监理单位*]监理,[*施工单位*]组织施工;[*项目经理*]担任项目经理,[*技术负责人*]担任技术负责人。 第二节编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》(2006年版)(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社;《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)中国建筑工业出版社。 第三节脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 能够充分满足预期的安全性和耐久性。在规定的条件下和规定的使用期限内,、2. 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合《建筑施工安全检查标准》要求,要符合省文明标化工地的有关标准。 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以

悬挑式卸料平台方案

南昌绿地考试院项目悬挑卸料平台施工方案 编制人 审核人 批准人

目录 第一章工程概况 (3) 第二章编制依据 (3) 第三章卸料平台的材料要求及构造要求 (3) 第一节材料要求 (3) 第二节悬挑卸料平台的构成及制作要求 (4) 第四章平台的安装 (7) 第二节安装流程 (8) 第五章质量保证措施 (8) 第六章操作平台安全要求 (8) 第七章安全文明施工保证措施 (9) 第一节安全生产保证措施 (9) 第二节文明施工保证措施 (10) 第八章计算书 (11) 第九章附图 (11)

第一章工程概况 本工程位于江西省南昌市红角洲。南、东面邻南昌大学附属小学前胡分校,北面邻地中海阳光居民区和幼儿园,西邻盛景路和盛世经典居民区小区。地下室周边离围墙5-7米宽的道路,场地狭小。 南昌教育考试院单栋建筑面积14697.66平方米,建筑占地面积为3630平方米,地下室地下二层,总建筑面积4678平方米,地下一层主楼范围外层高3.4米,顶板平均覆土1.3米厚;建筑面积2339平方米,功能为地下车库和设备用房;共分三个防火分区。地下二层层高3.6米,建筑面积2339平方米,功能平时地下车库和设备用房,部分战时人防;共分两个防火分区;地上十一层,总建筑面积9999.54平方米,一层为办公大堂、接待大厅及消控室,二层为食堂和休息室,三层为试卷保密室,四层为会议室,其余均为办公室。 一类高层民用建筑,耐火等级一级,设有自动喷淋系统;建筑结构类型3类,建筑结构形式为框架剪力墙结构,,结构的设计使用年限为 50 年.抗震设防6级。基础形式为泥浆护壁钻孔嵌岩灌注桩。桩基设计等级甲级,地基基础设计等级甲级。基坑周边采用止水帷幕+灌注排桩+100厚钢筋混凝土护壁设计 第二章编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 第三章卸料平台的材料要求及构造要求 第一节材料要求 3.1.1、钢管 (1)钢管截面尺寸为外径48mm,壁厚3.0mm。用于卸料平台围护栏杆。

悬挑卸料平台 专项建筑施工办法

精心整理通大·金岸5#、6#、7#、8#楼 悬挑卸料平台专项施工方案 ******建设工程有限公司 1 398号; ;建2、 第三卸料平台搭设概况 本工程卸料平台采用槽钢悬挑搭设,悬挑主梁采用2根16b#槽钢槽口水平,次梁采用14#槽钢槽口水平,间距1米,钢材强度等级不低于Q235,其质量符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T700)和《低合金高强度结构钢》GB/T1591的规定,平台护栏用钢管焊接,高1.2米、平台悬挑长度4.0米,宽3.0米,主次梁锚入楼面5.0米(保证锚入楼面1.25倍),整个平台与护栏焊接成整体,使用时采用塔吊吊装,斜拉钢丝绳采用6*37φ19.5的,上部拉绳点与悬挑梁墙支点的

距离为5m,钢丝绳悬吊于上一层的楼面上连结方式(如图A,上部吊点详图);在离主梁(槽钢)末端0.2米处用6*37φ19.5的钢丝绳吊拉卸载,安装示意图如下 第四悬挑卸料平台参数信息 1.荷载参数 脚手板类别:冲压钢脚手板,脚手板自重(kN/m2):0.30; 栏杆、挡板类别:冲压钢脚手板挡板,栏杆、挡板脚手板自重(kN/m):0.11; 施工人员等活荷载(kN/m2):2.00,最大堆放材料荷载(kN):5.50。 Mc (m 但 卡子,完毕后方可松塔吊吊钩,卸料平台安装完毕后经验收合格后方可使用,要求提升一次验收一次,具体构造要求如下: 1、悬挑式卸料平台按现行的相应规范进行设计,其结构构造能防止左右晃动。 2、悬挑式卸料平台的搁支点与上部拉结点,位于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上。 3、钢丝绳构造上宜两边各设前后两道,两道中的靠近建筑一侧的一道为安全储备,另外一道 应作受力计算。

悬挑平台施工方案

悬挑槽钢卸料平台施工方案 第一章编制依据 1、《建筑施工脚手架实用手册》 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80 7、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号文) 8、《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号 9、本工程设计图纸 10、本工程施工组织设计 第二章材料选择 1、悬挑梁采用型钢制作,其材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700或《低合金高强度结构钢》GB/T1591中的规定。 2、用于固定悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓材质应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1中HPB235级钢筋的规定。 3、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,力求环保美观。 4、脚手板 (1)脚手板可用钢、木、竹材料制作、单块脚手板的质量不大于30kg; (2)冲压钢脚手板的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235级钢的规定。新脚手板应有产品质量合格证,尺寸偏差应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130的有关规定,且不得有裂纹、开焊与硬弯。新、旧脚手板均应涂防锈漆,应有防滑措施; 5、安全网采用密目式安全立网,应符合下列要求: (1)网目密度不低于2000目/100c㎡; (2)网体各边缘部位的开眼环扣必须牢固可靠,孔径不低于1mm; (3)网体缝线不得有跳针、露缝,缝边应均匀; (4)一张网体上不得有一个以上的接缝,且接缝部位应端正牢固; (5)不得有断沙、破洞、变形及有碍使用的编织缺陷; (6)阻燃安全网的续燃、阻燃时间均不得大于4s。使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,以及由相关建筑安全监督管理部门发放的准用证; (7)做耐贯穿试验不穿透,1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上;

悬挑卸料平台施工方案

一、工程概况 本工程为淄博晨启电子有限公司建设的晨启电子车间、办公楼楼工程,地处周村区丝绸路以东、联通路以南,建筑面积为5150平方米,建筑高度21.3米。框架结构、独立基础,地上三层,局部四层,层高5.4米,地下一层层高4.0米。 2.2、本工程采用的结构形式为钢筋混凝土框架结构。基础类型为钢 筋混凝土独立基础。 2.3、本工程建筑结构安全等级二级,设计使用年限为50年。建筑抗 震设防类别丙类,七度抗震设防。建筑防火分类二类,耐火等级为二 级。地基基础设计等级乙级。 2.4、本设计墙体无特殊说明的±0.000以下内墙为240厚煤矸石实心砖,外墙为300mm厚防水钢筋混凝土墙。±0.000以上墙体为240厚加气混凝土砌块,苯板(EPS),墙身防潮层采用1:2.5水泥砂浆掺3%防水剂,位置在一层室内地坪以下约60.屋面防水等级为二级,地下室外墙为防水混凝土,抗渗等级不小于P6,外抹20厚防水砂浆。 2.5、建筑设备设施安装工程:卫生洁具选用成品,由建设单位自行确定,明敷管件、灯具等影响美观的器具须经建设单位与设计单位确认样品后方可批量加工和安装。为保证工程顺利进行,编制本悬挑卸料平台专项方案。 二、编制依据 1、依据施工设计图纸; 2、依据《施工组织设计》; 3、各类参考规范、图书: 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社;

《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 中国建筑工业出版社; 《建筑施工现场管理标准》DBJ14-033-2005 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑施工高处作业安全技术规范》TGT80-91 三、卸料平台方案选择及布置 1、方案选择:结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用型钢悬挑卸料平台。 2、布置:本工程二层及三层上采用型钢悬挑卸料平台。 四、卸料平台的搭设 (一)材质要求及制作方法 1、主梁和次梁槽钢均采用18号槽钢,槽口水平钢材强度等级不低于 Q235,其质量应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T 700)和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的规定。 2、脚手板采用符合有关要求。 3、预埋U型环的直径为20 mm。 4、拉结钢丝绳采用6×19直径18mm。 5、外侧设置ф25双道防护栏杆及密目式安全网,50厚木脚手板。 6、制作方法:平台尺寸为2×3.0 米,挑出4.5 米。主梁采用18 号槽钢二

悬挑式卸料平台施工方案

悬挑式卸料平台施工方 案 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

悬挑式卸料平台施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制日期:

第一章编制依据 第一节工程图纸及施组 1 工程图纸 由的设计的工程1建筑、结构工程施工图纸,及设计与业主下发的图纸会审交底、设计变更等。 2 施工组织设计 我单位编制的《工程1施工组织设计》 第二节施工规范及规程 第三节其他 (1)《建筑施工手册》第五版; (2)《建筑施工计算手册》第三版; (3)我单位工程管理手册及相关企业标准。 第二章工程概况 第一节工程建设概况

第二节工程设计概况 第一节技术准备 (1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程,熟悉图纸。 (2)编制施工方案,对施工队进行技术交底。 (3)对施工人员进行安全和技术培训,加强班组的技术素质。 第二节物资准备 1 材料准备 确保材料质量合格,货源充足,按材料进场计划分期分批进场,并按规定地点存放,做好遮盖保护。同时对各种进场材料进行抽检试验并附有新钢管应有产品质量合格证; 2 机具准备 根据施工机具需用量计划,做好机械的租赁和购买计划,并做好进场使用前的检验、保养工作,确保运转正常。 3 周转材料准备 做好模板、扣件、钢管、U托等周转料的备料工作。 第三节劳动力准备

根据开工日期和劳动力需要量计划,组织工人进场,并安排好工人生活。水、电管线架设和安装已完成,能够满足工程施工及工程管理、施工人员生活的用水、用电需要。 做好施工人员进场的安全、质量、防火、文明施工等教育工作,进行岗前培训,对关键技术工种必须持证上岗,按规定进行三级安全技术交底,交底内容包括:施工进度计划;各项安全、技术、质量保证措施;质量标准和验收规范要求;设计变更和技术核定等。必要时进行现场示范,同时健全各项规章制度,加强遵纪守法教育。 第四章材料要求及计划 第一节材料要求 1、悬挑梁采用型钢制作,其材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700或《低合金高强度结构钢》GB/T1591中的规定。 2、用于固定悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓材质应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》中HPB235级钢筋的规定。 3、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,力求环保美观。 4、脚手板 (1)脚手板可用钢、木、竹材料制作、单块脚手板的质量不大于30kg; (2)冲压钢脚手板的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235级钢的规定。新脚手板应有产品质量合格证,尺寸偏差应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130的有关规定,且不得有裂纹、开焊与硬弯。新、旧脚手板均应涂防锈漆,应有防滑措施; 5、安全网采用密目式安全立网,应符合下列要求: (1)网目密度不低于2000目/100c㎡; (2)网体各边缘部位的开眼环扣必须牢固可靠,孔径不低于1mm; (3)网体缝线不得有跳针、露缝,缝边应均匀; (4)一张网体上不得有一个以上的接缝,且接缝部位应端正牢固; (5)不得有断沙、破洞、变形及有碍使用的编织缺陷; (6)阻燃安全网的续燃、阻燃时间均不得大于4s。使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,以及由相关建筑安全监督管理部门发放的准用证; (7)做耐贯穿试验不穿透,×的单张网重量在3kg以上; (8)颜色应满足环境效果要求,选用绿色;

悬挑式卸料平台方案

悬挑式卸料平台方案 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】

目录

一、工程概况 1、工程概况 工程基本情况 各责任主体名称 2、施工要求 确保卸料平台在使用周期内安全、稳定、牢靠。 卸料平台在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。操作人员需取得特殊作业人员资格上岗证。 二、编制依据 《建筑施工脚手架实用手册》 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(06年版) 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 相关施工设计图纸等。

三、材料与设备计划 1、搭设脚手架的钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3092中规定的3号普通钢管,其质量符合现行国家标准《碳素结构钢》 GB/T700-2006中Q235A钢的规定,每根钢管的最大质量不应大于25kg。新用的钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管要有产品质量合格证、质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属拉伸试验方法》GB/T228的有关规定,质量和钢管外径、壁厚、端面等的偏差应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011的有关规定,必须涂有防锈漆。旧钢管表面锈蚀深度、和钢管的弯曲变形应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011的有关规定。锈蚀检查应每年一次。检查时,应在锈蚀严重的钢管中抽取3根,在每根锈蚀严重部位横向截断取样检查,当锈蚀深度超过规定值时不得使用。钢管上严禁打孔。 2、扣件为铸造扣件,其材质应符合建设部《钢管脚手架扣件》GB15831的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧扭力矩达65N·m时不得破坏。旧扣件在使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。新、旧扣件均应进行防锈处理。 3、水平悬挑梁,其钢材强度等级为Q235-A,型号见材料表,水平悬挑梁所使用的钢材必须表面平整,无锈蚀。截面有足够的抗弯抵抗矩,在满载条件下其挠度变形应满足相应设计要求。 4、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,力求环保美观。 5、脚手板、脚手片采用符合有关要求。 主要材料参数表 四、施工工艺技术 1、技术参数

悬挑卸料平台的专项施工方案

德誉华苑(剑桥郡)二期 悬挑卸料平台专项施工方案 第一节编制依据 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 《唐山市建设工程安全文明施工标准指导手册》 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 《德誉二期工程施工组织设计》 唐山市建筑施工现场安全质量标准化达标实施手册-2010版 第二节工程概况

一、工程简介: 德誉(剑桥郡)二期项目位于河北省唐山市迁西县迁西三中南面。本工程包括地下一层,地上9--18层住宅楼(1#--17#)楼,共17栋,其中1#--8#楼为6层,11#,10#楼为9层,9#、12#--17#楼为18层,本工程地下室总建筑面积:2万平米左右总建筑面积为:12300㎡左右。结构形式为框剪结构,多层为砖混和框剪结构。最大建筑高度为57.9米。建筑属一类建筑,合理使用年限为50年。 工程名称:德誉华苑(剑桥郡)二期 工程地点:迁西县迁西三中南面 建设单位:宏大房地产 设计单位:广州番禺城市建筑设计院 监理单位:迁西华建 施工单位:湖北怡翔集团 第三节卸料平台设计与制作 一、卸料平台用途及极限荷载值 为满足多、高层主体结构施工时垂直运送模板、木方、支撑钢管的需要,在1#--17#楼在每层每单元设置1个悬挑式卸料平台,按照施工程序依次从下往上提升。卸料平台的限载重量为1吨,具体位置详见施工平面图。 二、卸料平台设计 1、根据本工程的特点,决定采用悬挑式卸料平台,平台平面布置在塔吊工作范围内施工方便处。平台尺寸为3.6×2m。 2、主梁、次梁分别采用18#工字钢、16a号槽钢,次梁间距500mm,主梁楼板上的搁置长度为1.1m,悬挑4.9m。内侧钢丝绳支点距离结构梁3.9m,主梁上前后两个钢丝绳拉结点的间距为0.5m。 3、平台每侧设两根6×37,Φ21.5抗拉强度2000N/mm2钢丝绳,每根绳夹具不少于3个。钢丝绳通过梁上面预埋Φ25圆钢吊环拉结,两边各预埋长度为35d,并压入梁主筋内部,但两根钢丝绳不得拉结于同一对拉环上,拉环与卸料平台的主梁之间的垂直距离为2.85/5.7m,平台地面木脚手板。

相关文档
相关文档 最新文档