安装预算须知
安装预算须知

安装预算须知(电气、给排水、消防、采暖燃气)

【电气】

一、开关盒数量=开关数量+插座数量

二、接线盒数量=灯头盒数量+规范规定[⑴无弯管路不超过30m;⑵两个接线盒之间有一个

弯时,不超过20m;⑶两个接线盒之间有二个弯时,不超过15m;⑷两个接盒之间有三个弯时,不超过8m;⑸暗配管两个接线盒之间不允许出现四个弯]

三、接线盒,每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管)。

接线箱一般的配电箱都是接线箱

接线端子箱一般里面只有接线端子,没有元器件,如分支接线箱、等电位接线箱

接地端子板是接地端子箱的一个端子板

LEB是局部等电位连接箱,一般很小,里面的端子板也很小,端子也很少

接地跨接线是用在比如桥架各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的

起传导电位的作用,正常时不通过电流

断接卡是用在防雷接地上的,一般用在人工接地极的引入线上,主要是为了测接地电阻时把人工接地极与接地网断开,从而方便准确的测出这个人工接地极的接地电阻

一、电缆头按制作安装材料又可分为热缩式(目前最常用的一种)、干包式和环氧树脂浇注式

现在的70mm2以上电缆普遍采用热缩式,其实就是用到热缩头,一个热缩头在几十元到上百元不等,就是所谓的“手套”形状像手套一样,把电缆外保护层剥开,套上热缩头,然后用喷灯加热,使之附着在电缆头上(压铜鼻子我就不详说了)

干包式就是采用高压自粘式胶布和电工胶布缠绕制作电缆头。一般临时用电较多用到。

70mm2以下用干包式。

二、电缆头的区别

电力电缆头分为终端头和中间接头,按安装场所分为户内式和户外式,按照电缆头制作材料分为干包式、环氧树脂浇注式和热缩式等三类

1.户内干包式电力电缆头,干包电缆头不装 " 终端盒 " 时,称为 " 简包终端头 " ,适用于一般塑料和橡皮绝缘低压电缆。

2. 户内浇注式电力电缆终端头,浇注式电缆头主要用于油浸纸绝缘电缆。

3. 户内热缩式电力电缆终端头,热缩式电缆头适用于 0.5 ~ 10.0kV 的交联聚乙烯电缆和各种电缆。

三、三个电缆头的工艺区别:

1.户内干包式电力电缆头:剥保护层及绝缘层,清洗,包缠绝缘,压连接管及接线端子,安装、接线。

2. 户内浇注式电力电缆终端头:锯断,剥切清洗,内屏蔽层处理,包缠绝缘,压扎锁管和接线端子,装终端盒,配料浇注,安装接线。

3. 户内热缩式电力电缆终端头:锯断,剥切清洗,内屏蔽层处理,焊接地线,压扎锁管和接线端子,装热缩管,加热成形,安装,接线。

四、

1)干包,在一些要求不高或者为了省钱的项目上,低压电缆接头使用干包的比较多,由于低压电场可以忽略不记,所以特别是那些安装公司为了省钱使用干包。高压干包电缆目前国内似乎没人做,国外偶也只见到3M公司有干包电缆附件(通常都是中间接头)。

2)热缩,热缩电缆附件相对干包的费用高,但目前在10KV及以下等级使用热缩电缆附件是比较经济的,一般适用于新建工程、施工时不要求防火等普通供电系统

3)浇注电缆附件,基本淘汰,主要使用油浸绝缘电缆上,自从热缩油浸电缆问世以后基本上就淘汰了。目前3M等低压电缆还有浇注式电缆接头。.

4)冷缩电缆接头,目前正在大力推广的电缆附件,特别适用与石油化工等禁止明火施工的环境,而且减少人了人为的因素,更安全,缺点是价格比较昂贵。

常用电缆的特性如下

CEF——乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套,船用阻燃电力电缆。

CVV——聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套船用阻燃电力电缆。

氧舱电线常采用BV,BX,RV,RVV系列电线,其中:

BV——铜芯聚氯乙烯绝缘电线,长期允许温度65℃,最低温度-15℃,工作电压交流500V,直流1000V,固定敷设于室内、外,可明敷也可暗敷。

BX——铜芯橡皮绝缘线,最高使用温度65℃,敷于室内。

RV——聚氯乙烯绝缘单芯软线,最高使用温度65℃,最低使用温度-15℃,工作电压交流250V,直流500V,用作仪器和设备的内部接线。

RVV——铜芯聚氯乙烯绝缘和护套软电线,允许长期工作温度105℃,工作电压交流500V,直流1000V,用于潮湿,机械防护要求高,经常移动和弯曲的场合。

电缆常见型号

VV表示:聚氯乙烯绝缘(第一个V),聚氯乙烯护套(第二个V)

YJV22表示:交连聚氯乙烯绝缘(YJ),聚氯乙烯护套(V),钢带凯装(22)

型号加“ZR”或“FR”的为阻燃电缆(电线)。加“L”为铝线

电线的型号较简单:

BVV--聚氯乙烯绝缘和护套铜心线,

BV--聚氯乙烯绝缘铜心线,

BVR--聚氯乙烯绝缘铜心软线,

BX--橡皮绝缘铜心线,

RHF--氯丁橡套铜心软线。

第一章管道施工图识读

1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。

2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。

给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。

管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。

3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。

4. 管道外皮距墙距离为25-50mm。

5. 采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90。弯头,当直线管段>15m时采用3个90。弯头。

6. 施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。

7. 标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管顶。

8. 暖气片中应与窗同轴。

9. 闸阀:开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调节开关作用,阻力系数19。

10. 补偿器分为:自然补偿,方型胀力,弯头,波纹补偿器,套筒补偿器,球型胀力,角质胀力。

11. 集气罐:干管末端,其管径为末端管道直径的4-6倍。膨胀水箱:稳压、排气、容纳膨胀水、信号作用。气压罐:稳压、排气。

膨胀水箱共五根管道:膨胀管、循环管、溢水管、排污管、信号管。

集气罐安装位置:管道接口距集气罐上端2/3,距下端1/3。

12. 按照标准图集,掌握热媒入口情况。

13. PP-R管可以套用铝塑复合管或给水U-PVC管道定额。

14. (1)刚性防水套管:Ⅰ型防水套管,Ⅱ型防水套管,Ⅲ型防水套管

Ⅰ型防水套管适用于铸铁管和非金属管;Ⅱ型防水套管适用于钢管;Ⅲ型防水套管适用于钢管预埋,将翼环直接含在钢管上。

(2)柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁处受有振动或有严密防水要求的构筑物。

一般管道穿外墙的管道加防水套管。穿水池的管道采用柔性防水套管。

若室外水位高采用柔性防水套管,若室外水位低采用刚性防水套管。

15. 一般水表管径比管道管径小一号。

16. 给水支管上凡是接两个以上供水点,支管均加活接头和法兰。若支管接水表除外。

17. 规定:洗脸盆(洗菜盆)上边缘距地800mm.

水嘴距脸盆上边缘200mm.

拖布池水嘴距拖布池上边缘300mm

座便给水距地250mm

脸盆给水距地450mm

18. 立管出地面时必须加阀门和活接头。

19. 消火栓:单栓 DN65 规范:栓口向外,不应安装在门轴侧

双栓 DN65或DN50 消火栓箱厚度》240mm,栓口中心距地

单栓+自救卷盘 1.1m

20. 水表的安装:住宅:阀门+水表

公共建筑:阀门+水表+阀门

室外:阀门+水表+阀门+泄水阀+减震等

21. 清扫口:接来两个及两个以上的卫生器具支管上应加清扫口,若有地漏可以不加。

立管检查口:最底层和最高层必须设置,每隔一至二层设置。

干管长度穿越几个房间每隔8-12m时应加清扫口或检查口。

22. 立管变径必须采用大小头,支管可以采用补心,如接水表变径。

23. 排水管道弯头三通的选用:

横管与立管应采用90度斜三通或四通

横管与横管应采用45度三通或四通

立管与排水干管(如出户管)应用2个45度弯头或半径大于4倍D的90

度弯头

24. 存水弯:P型——蹲便S型——脸盆、小便斗

第二章基础知识

一、给水工程

(一)室外给水系统的分类

1. 以地面水为水源的给水系统

2. 以地下水为水源的给水系统

(二)室外给水系统形式:直流给水系统、循环给水系统、循序给水系统

(三)室内给水系统分类:生活、生产、消防

(四)室内给水系统组成:引入管、水表、管路、给水附件、升压贮水设备、室内消防设备

(五)室内给水系统压力组成:H=H1+H2+H3+H4

H1=引入管与最不利环路、最不利点的标高差

H2=沿程和局部阻力

H3=水表阻力

H4=出水水头(采暖循环泵只克服沿程和局部阻力,扬程35-40m)

(六)室内给水方式

1. 简单给水方式

2. 设置水箱给水方式

3. 设置水泵给水方式

4. 设置水池、水泵、水箱给水方式

5. 分区给水方式

6. 气压给水方式

7. 变频给水方式

(七)室内给水系统管路图式:上分、中分、下分

(八)室内给水敷设方式:明装、安装(注:埋墙的镀锌钢管应做防腐)

二、排水工程

(一)污水及分类:生活、生产、雨雪水

(二)排水体制:合流、分流

(三)排水系统组成:室外、室内

三、供暖工程

(一)供暖系统分类

1. 按使用热媒不同:热水、蒸汽、热风

2. 按循环动力分:机械、自然

3. 按供回水方式分:单管、双管

4. 按供暖范围分:局部、集中、区域

(二)热水供暖系统的基本形式

1. 上供下回双管

2. 下供上回双管

3. 垂直单管:顺序式、跨越式、可调节顺序式、倒流式

4. 单一双管系统

5. 水平单管系统

6. 分区供暖

7. 同程、异程

(三)供暖系统主要设备

1. 膨胀水箱:(循含泵吸入口)定压、排气、容纳膨胀水、信号作用

2. 集气罐

3. 伸缩器:(高层使用)波纹伸缩器、套筒伸缩器、自然胀力伸缩器

四、通风与空调

(一)空调分类

1. 按空气处理设备的设置分:

集中系统:空调机组直接供给各个房间

半集中系统:水冷机组—新风机组/风机盘管

全分散系统:水冷机组—风机盘管

2. 按负担室内负荷所用的介质种类分:全空气系统、全水系统、空气-水系统、冷剂系统

3. 根据集中式空调处理空气来源分:封闭式、直流式、混合式

4. 根据分部分:空调风系统、空调水系统、净化空调系统、制冷设备系统、水冷机组、冷却塔

(二)主要设备;空调机组、新风机组、风机盘管

(三)通风系统:

1. 送排风系统:人防、地下室、车库(钢板、玻璃钢)

2. 防排烟系统(钢板、玻璃钢、结构风道)

3. 除尘系统

五、锅炉分类及型号表示方法

(一)分类

1. 按用途分:工业、供暖、电站、机车

2. 按提供载热介质分:蒸汽、热水

3. 按结构分:火管、水管、水火管混合

4. 按燃料分:燃煤、燃油、燃气

5. 按燃烧方式分:手烧和机械

6. 按整装方式分:快装、组装、散装

(二)型号表示方法

第三章规范

(一)给排水及采暖

1..阀门安装前应作强度性试验,从一批中抽10%,若抽取10%合格率为95%或99.9%均为不合格。强度性试验压力=公称压力*1.5;严密性试验压力=公称压力*1.1

2.安装在主干管的起切断作用的闭路阀门应逐个作强度性和严密性试验。

3.管道上的冲压弯头外径应=弯道外径

普通冲压弯头焊接钢管

无缝冲压弯头无缝钢管

焊接钢管DN100 公称直径

无缝钢管Φ100*4.5 外径*壁厚

螺旋焊管 D109*4.5 外径*壁厚

4.地下室或地下构筑物外墙有管道穿过时应采取防水措施,对于有严格要求的应作柔性防水套管。.

刚性防水套管:一般设计未要求时采用

柔性防水套管:设计要求部位;地下水位较高构筑物;水池

5.管道穿越伸缩缝、沉降缝、抗震缝敷设时应采取下列措施:

(1)加伸缩节:给水、喷洒加橡胶软接头;冷冻水加不锈钢软接头

6.支架位置正确,应埋设平整牢固:(1)设备、附件应设吊架、支架、托架

(2)末端、弯头、三通(3)按规范间距均分排布(注:喷洒末端应作防晃支架)

7.固定支架与管道接触应牢靠严密。

8.滑动支架、滑拖和滑槽应留有3-5m间隙。

9.无热伸缩的管道吊架吊杆应垂直安装,有热伸长管道吊架吊杆应向热膨胀方向反向偏向。

10.固定在建筑构筑物上的管道支吊架不影响结构安全。

11.采暖、给水、热水系统立管管卡的设置:

(1)楼层高度《5m,每层必须装1个

(2)楼层高度>5m,每层不得少于2个

(3)管卡安装高度距地1.5-1.8m,2个管卡匀称

(4)多层建筑给水、排水管径大于25mm时立管可以不加支架,但排水立管最底层应加管墩。

(5)排水铸铁、给水镀锌钢管立管应把支架做成落地卡。

12.有伸缩管道应加套管,采暖、热水、冷冻、冷却、凝结水穿墙、楼板应加套管,给水、消防、喷洒、排水不必要加。

13.给水管道:镀锌钢管《DN100螺纹连接,>DN100法兰或卡箍连接;给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘接、热熔、专用管件与法兰;给水铸铁管:水泥粘口或橡胶圈;铜管:专用接头或焊接

13.螺栓拧紧后,突出螺母长度《螺杆直径的1/2,螺纹连接应外露2-3扣。

14.给水立管和装有大于等于3个的配水点支管始端均应安装可拆卸的连接件(如活接头)但若有水表、法兰阀门均不需加。

15.冷热水:上热下冷,左热右冷。

16.防腐处理:埋地排水铸铁管:沥青防腐;埋地钢管(包括镀锌钢管):三级防腐。

17.水箱溢水管和泄水管应设在排水附近但不得与排水管直接连接。

18.立式水泵减震不应采用弹簧减震器。

19.室内排水管材:U-PVC排水管、铸铁管、混凝土管、组成洗脸盆和饮用喷水器到共用水封之间和连接卫生器具排水短管处可用钢管。

带1个大便器的支管》DN100,带1个大便槽的支管》DN150,接3个以上卫生器具支管》DN75

20.室内雨水管:给水铸铁管、给水塑料管、镀锌钢管、黑管(内防腐)

21.立管检查口每隔一层加一个,最底层和最高层带卫生器具必须加。

22.排水立管和主干管(如入户管)应作通球试验,球直径》排水管道直径的2/3。U-PVC排水立管应加伸缩节或三通(带伸缩节)和阻火圈(或防火套管)。伸缩节间距不大于4米。

23.连接2个或2个以上的大便器或3个或3个以上的卫生器具横管应设扫出口。(清通设备)

24.水平管与水平管道,水平管与立管应采用45度三通或45度四通,90度斜三通或90度斜四通。立管与排水管应采用2个45度弯头或曲率半径不小于4倍管径的90度弯头(TY三通)。

25. 排水通气管高出屋面300mm,必须大于积雪厚度(非上人屋面)北京规定为600mm。

26. 通向室外排水管穿墙或基础必须下反时,应采用45度弯头或三通,并应在垂直管段设扫出口。

27. 室内热水分为:全循环、半循环、不循环。热水管道应尽量利用自然补偿热伸缩(弯头、方形胀力)

28. 水管道应进行冲洗,罐体不作水压试验只做灌水试验。热水供回水、集水缸、分水缸、热水箱等均应作保温。敞口水箱应作满水试验,密闭水箱应作水压试验。

29. 卫生器具安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓固定。卫生器具应作满水试验和通水试验。

给水管道距地高度:洗脸盆450mm,座便器250mm,浴盆670mm,淋浴器1150mm,蹲便器(手动自闭式)600mm,立式小便器1130mm,挂式小便器1050mm

30. 室内采暖钢管:焊接钢管《DN32螺纹连接,>DN32焊接

31. 管道坡度:汽水同向热水管道、蒸汽管道和凝结水管道坡度千分之三,不得小于千分之二。汽水逆向流动,热水管道、蒸汽管道坡度大于等于千分之五。散热器支管坡度等于1%,坡向应利于排水和泄水。

32. 平衡阀和调节阀(系统主干管)都具有方向,具有压力区间。

33. 方型补偿器应有整根无缝钢管煨制。

34. 散热器支管长度>1.5m时应安装管卡。

35. 上供下回系统的热水干管变径应顶平偏心连接,蒸汽干管变径应底平偏心连接。

高温水(110-130。C)加法兰或法兰阀门。

非高温水吊顶里的管道最好不用活接头,而用法兰阀门或丝扣阀门加一对法兰。

38. 散热器带足片,14片以下2个腿,14片以上3个腿。20片以上拉条。

39. 过滤器:水泵入口处加,较小。

40. 除污器,采暖系统整个楼、换热站、锅炉房回水管家除污器,较大。

除污器一般须加旁通管。主要清通、易坏设备均应加旁通附件。

(二)通风空调

1. 工程中所选用的外购风管,还必须提供相应的产品合格证明文件或进行强度和严密性的验证。

2. 通风管道规格的验收,风管以外径或外边长为准,风道以内径或内边长为准,非规则椭圆形风管参照矩形风管,并以长径平面边长及短径尺寸为准。

3. 镀锌钢板及各类含有复合保护层的钢板,应采用咬口连接或铆接,不得采用影响其保护层防腐性能的焊接连接方法。

4. 风管的密封应以板材连接的密封为主,可采用密封胶嵌缝和其他方法密封。密封胶性能应符合使用环境的要求,密封面宜设在风管的正压侧。

5. 风管材质:普通钢板、镀锌钢板、不锈钢板、硬聚氯乙稀、有机玻璃钢、无机玻璃钢(相应的玻璃布层数不少于规范规定,其表面不得出现反卤或严重泛霜)

6. 防火风管的本体、框架及固定材料、密封材料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。

7. 复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的

第四章定额讲座

一、排水、采暖定额

(一)总论

1.站类管道和室内管道划分:站或机房的外墙皮为届。

2.室内管道与室外管道划分:建筑物外墙皮1.5m为界。

3.室外管道与市政管道划分:钢管《DN150室外,>DN150市政;

无缝钢管《Φ159室外,>Φ159市政

铸铁《DN250室外,>DN250市政

4.操作高度:超高系数>5m ,指操作物或设备安装高度距同层地面距离。

基数:人工工日*超高系数

5.高层建筑超高费:檐高>25m,取费基数:人工费*高层建筑超高费

6.采暖系统调试费:单位工程人工费*14%(不含热源费用),其中人工费占调试费的78%。

7.脚手架使用费:单位工程人工费*2%

(二)室内管道:

理解:管道压力、材质、连接方式不同

1. 管道室压:低层一次试压即可;高层分层试压、单项试压、系统试压和隐蔽工程等。

2. 低压镀锌钢管(丝接)DN32以内管卡以包括。

3. 低压镀锌钢管(焊接)不含支吊架,管件已含(成品:弯头,现场加工:三通口开制)

4. 低压镀锌钢管(法兰连接)需二次镀锌,法兰片、费用未含

5. 沟槽连接(卡箍连接)用于给排水、消防和燃气

机械式或开孔式连接:常用于三通

管件:沟槽连接

6. 给水铸铁管:常用于埋地入户管(铸铁管较钢管机械强度大,耐腐蚀)

7. 排水铸铁管:水平连接>6个大便器或高层建筑必设辅助透气管

辅助透气管管件、透其帽、立管检查口以含量形式含在定额里,不须单独计算。

8. 柔性排水铸铁管:橡胶法兰接口A型;W型抱箍连接

9. 铝塑复合管:黄铜管件连接或卡套式连接,管件之间螺纹连接

铝塑复合管和PVC-U给水塑料管已含管件、钢塑转换接头安装费,但未含主材,含量1.01

铝塑复合管DN32以内包含管卡

10. U-PVC排水塑料管件已含:透气帽、伸缩节、立检口和大便器连接管(蹲便器)不须单独计算;阻火圈或防火套管需单独提供。

11. PPR管:丝接执行镀锌钢管子目;粘接执行UPVC给水塑料管;热熔焊接执行第八章燃气管道PE管电热熔。

(三)预算价格

1. 材料预算价有三部分组成:供应价、保管费、采购费

其中供应价有以下几部分组成:外埠运费、包装费、供销部门手续费、出场费。

2. 造价信息上的价格为运至施工现场的价格,但不含2%的保管费。

3. 机械台班费用定额的编制:折旧费(在规定使用范围内收回其原成本)

检修费(大修费、维修费)

4. 工程造价包括:直接费、企业管理费(扣除了项目部医疗和养老)、利润和税金。其中直接费包括:人工费、材料费、机械费和现场管理费(其中现场管理费包括临时设施费和现场经费)。

(四)室外管道

1.旧管道与新管道接头:热源套用第12节室外热源管道碰头;给水管道套用第13节室外给水铸铁管加三通水源接头。

2.填沙:根据设计要求才计算,不一定满填适用于直埋保温管和直埋管。

(五)站类管道

1.卷焊管件:成品套用低压卷焊钢管管件安装补主材;现场制作加工套用低压卷焊钢管管件安装,不需补主材。

2.现场加工的各种管件,包括在主管上挖眼接三通、摔制异径管等,均执行管件连接相应子目,不再计取管件主材费,若挖眼三通支管小于主管径1/2时,管件规格按支管管径计取;若支管管径大于主管径1/2时,管件规格按主管管径套用。

(六)阀门与法兰

1. 减压阀组构成:

(七)卫生洁具

1.蹲便器:若用UPVC排水管,蹲便器连接管不单算,含在接头零件里。

2.坐便器:若为后排水,单执行一个坐便器软接头安装(管道与大便器之间)

3.大小便槽:冲洗水箱制作执行第九章水箱制作。冲洗水箱托架执行第十三章设备支架制作。

4.土建拖布池:落地安装执行水嘴和地漏安装;台式执行水嘴和带存水弯的排水栓。盥洗台执行水嘴和不带存水弯的排水栓;多龙头的洗涤槽执行多个水嘴和带存水弯的排水栓,若有地漏可执行水嘴、不带存水弯的排水栓和地漏。

5.洗衣机接口执行水嘴安装,换主材:洗衣机龙头。

6.多功能地漏、浴盆排水存水盒(柜)安装执行三用排水器安装相应子目。

7.水平清扫口执行扫出口(连接两个以上大便器或三个以上用水器具必须设扫出口)

8.立管检查口、透气帽和伸缩节含在管件含量中,不用单独计算。

9.悬挂式隔有器拖(支架)须另行计算。

12. 设备拖架刷油需另执行金属支架刷漆。

(八)采暖器具

1. 铸铁散热器:一般需现场组对,不分明装安装均执行同一子目,落地安装每组有带足片和不带足片。挂装不分,只有中片。

2. 落地安装散热器:14片以内,2个带足片,15-20片,3个带足片。

3. 柱型铸铁散热器安装每组超过20片时,需要拉条,拉条费用另行计算,用φ6圆钢,执行金属支架制作安装子目。

4. 定额中列出的接口密封材料均按成品胶垫编制的,若与设计不符时不得调整。

5. 钢制闭式散热器:一般指成品,多为挂式,单位:片指组,定额中包括拖钩安装,若托架成品,主材中不包括拖钩,其拖钩另行补价。定额中已含放风门丝堵,若装手动放风阀另执行手动放风阀安装。

6. 高频焊翅片管散热器:定额中包含了防护罩的安装费用,但不包括本身价值。

7. 多柱式钢管散热器:可用于热水或蒸汽,如森德散热器。

8. 辐射对流散热器安装,不分挂装或落地装,均执行同一定额,落地装支座按随主材带来编制的。

9. 光排管散热器:A型和B型制作安装,定额中已包括联管所用工料,不得另行计算。

10. 集气罐及自动排气阀:用于热水采暖系统最高点,其上的阀门及放风管另行计算。

11. 暖风机安装:不含支架制作安装,另行第十三章按设备支架制作安装。

12. 低温地板辐射采暖:按敷设方式分规格以米计算。一般不能有管件,定额中不含保温网,土建计算。定额中已包含地面浇注配合施工。用铝塑复合管、聚丁烯管、聚丙烯管、聚乙烯管等管道作为地板采暖管道时,均执行本项目。

13. 采暖系统调试费用另行计算,进入取费中。

(八)消防系统

1.减压孔板位置:在消火栓前活接头连接,在消火栓前法兰连接,在消火栓后接管连接。法兰安装另行计算。

2.室外地下消火栓井执行第一册土建定额。

3.气体驱动装置管道安装中,卡套连接件的数量按设计图纸用量另行计算。

4.贮存装置机座支架另行计算,执行第十三章设备支架相应子目。

5.贮存装置安装中,定额中已包括灭火剂贮存容器、系统组件、安全阀等贮存装置和阀驱动装置的安装和氮气增压。二氧化氮贮存装置安装不需气体增压,执行定额时应扣除纯氮气,其他不变。

(九)燃气管道

1.聚乙烯管道:PE管,管件另行计算。连接方式:小管径电熔;大管径热熔。

2.聚乙烯管件连接,适用于聚乙烯三通、弯头、管堵、变径、套袖等各种管件连接。

3.钢塑转换接头:不论丝接、焊接、法兰连接均执行同一子目;若为法兰连接,法兰本身价值另计,螺拴按设计图纸用量计取并计取3%损耗率计算。

4.燃气管道φ315以内PE管按第八章燃气管道执行,燃气井按第一册建筑工程进行取费;φ315以外PE管作补充项目,燃气井执行市政管道进行取费。

(十)低压容器具

1.组装式水箱包括了型钢底架制作安装费用,其他设备支架均另行计算。

2.变频给水装置:气压罐中压力控制器随设备自带,变频泵组中软接头若设备配套计入主材价,否则另行计算。

3.需作保温的设备执行设备保温定额子目。

4.设备与基础间灌浆一般指二次灌浆。

5.地脚螺栓制作和灌浆:若设备自带包括地脚螺栓和灌浆;若设备未带,套用设备地脚螺栓制作和灌浆。

6.场外运输:一般与水箱制作配合使用。若为成品安装中以含其费用。

(十一)锅炉

1.若为燃气锅炉,应把煮炉和洪炉用的轻质燃油换算成燃气。

(十二)泵及减震

1.若泵未配地脚螺栓,另执行第九章地脚螺拴制作安装。

2.减震连接板

(十四)套管及支吊架

1.工艺流程:预留洞预制套管安套

管堵洞

型钢防锈预制支架

管道防锈预制管段

2.支吊架计算,单位100kg,套用96年概算定额型钢量。

3.13-79一般管架适用于一般管道;13-80木垫式管架适用于空调水系统,不包括木垫价铬,按m2购买(大概1900元/m3);13-81弹簧式管架适用于设计特殊说明的支吊架,如有垂直位移的活动支架,定额中不包括弹簧的价铬。

排水UPVC管卡是成品购买的,应把吊架式固定卡折合在主材里。

4.套管:一般填料套管

无填料钢套管:执行焊接钢管安装,以m计算比管径大2号

防水套管:刚性、柔性

阻火圈:UPVC排水管

5.上下水管穿墙用无填料套管,排水管穿楼板不做套管;采暖管道做一般填料套管,燃气管道穿楼板加沥青,套用一般填料套管

(十五)管道液压试验及探伤

1.管道液压试验:管道本身已含一次试压,施工设计如果需二次试压再执行液压试验定额,试压用液指除水以外的液体若为水可不计,压力表和阀门以摊销性材料进入,压力表0.1,阀门0.2。

2.管道气压试验:输送气体的管道需作强压试验,外线管道需强压气压试验。

安装工程施工图预算入门讲义(word)_secret

第三章安装工程施工图预算 第一讲施工图预算的概念 这一讲,主要讲述施工图预算的概念和作用;讲述安装工程施工图预算的编制依据与编 制程序。通过这一讲的学习,要求掌握施工图预算编制的程序及有关要求,为各专业安装工 程施工图预算的编制打下良好基础。 一、施工图预算的概念 施工图预算是指建设工程开工前,根据施工图纸、预算定额、现场条件及有关规定,所编制的一种确定工程建设施工阶段造价的技术经济文件。它是以单位工程为编制对象,以分 项工程划分项目,按相应的专业预算定额及其项目为计价单位所编制的综合性预算。 二、施工图预算作用 1施工图预算最主要的作用就是为建筑安装产品定价 施工图预算所确定的安装工程造价,是建筑安装产品的计划价格。由于建筑安装产品生 产的技术经济特点,以及现阶段建筑市场机制和价值规律的客观要求,仍然要按施工图预算 这一特殊的计价程序来计算和确定建筑安装产品的计划价格。按此方法确定的工程造价,能 为编制基本建设计划,考核基本建设投资效益提供可靠的依据。 2.施工图预算是建设单位和建筑安装企业经济核算的基础 施工图预算是建筑安装企业确定工程收入的依据,是核算工程预算成本的根据。对于建设单位,是进行经济核算和编制计划、决策的主要依据。 3.施工图预算是编制工程进度计划和统计工作的基础,是设备、材料加工订货的依据 在工程建设计划编制中,确定工程项目和工程量的主要依据是施工图预算中的有关指标。安装施工中需要加工订货的材料、设备数量,应以预算的实物量指标作为控制的依据,防止盲目采购或加工,从而突破预算货币指标。 4.施工图预算是编制工程招标标底和工程投标报价的基础 工程建设实行招投标承包时,工程招标标底要以施工图预算所确定的工程造价为基础进行编制。同样,投标单位投标报价也要以施工图预算为基础,进而考虑本企业的实际水平, 充分利用自身的优势和相应的投标报价策略而确定。 三、安装工程施工图预算的编制依据 由于建筑安装产品本身的特殊性和复杂性,使得安装工程施工图预算编制过程变得很复杂。要编制一份完整的安装工程预算,要有足够的依据并考虑诸多因素才能完成。 为了加强建筑安装工程造价管理,国家对预算的编制依据作了一系列统一规定,主要依据有: 1.完整的施工图设计文件 包括图纸目录、说明、材料设备表、平面图、系统图、剖面图、大样图,以及图纸会审文件和设计变更通知等。 施工图设计文件是编制工程预算,确定分项名称和工程数量的技术依据。 2.施工组织设计或施工方案 施工组织设计或施工方案是确定单位工程的施工方法、施工进度计划、施工现场平面、工种工序穿插配合以及主要技术措施等内容的文件。它与计算工程量、选用定额、计算有关 费用等都有重要关系。 3.计算直接费、间接费和工程其他费用的标准及依据 现行的有关预算定额、单位估价表、造价计价的有关规定,是划分工程项目、计算工程量、套用定额单价,计算工程费用的标准及依据。 4.现行的安装工程材料、设备预算价格 材料、设备预算价格是定额单位估价表的计价基础。在安装工程预算定额、单位估价表中,一般为了适应较大的适用范围,一些主要材料和设备价值没有列入基价,编制预算时,需要根据工程实用的品种规格,依据预算价格资料计入造价之中。另外,若编制某些项目的补充定额时,也需要运用预算价格。 5.现行的费用计算规定和与造价有关的其他规定 费用计算规定是计取施工措施费、专项费用、利润、税金等各项费用的基本依据。为 适应一定时期内的变化形势,除定额及各项费用计算规定外,工程造价管理部门会根据变化的市场形势和政策,随时颁发一些与工程造价计算有关的文件和规定,这些也都是编制工程

一个老预算员的经验之谈很深刻对初学者很有用

一个老预算员的经验之谈很深刻对初学者很有用

一个老预算员的经验之谈 建筑工程预算,其实没什么高深的技术,能看懂图纸,会加减乘除、开方也就够了。如果你能把科学计算器用熟的话,那工作就更简单了。预算员很好做,特别是从技术口转到预算口,那就更容易了。做预算不难,做好了就不容易,难就难在经验积累上。 上大学的时候,教预算的老师能把定额全背下来。她提出问题,你答不上来,她会说,翻开定额第几页第几条。这算不算经验呢?我觉得,不一定。预算这东西,原来就是一个熟练工种。我不记定额,翻开定额看,也能把预算做出来。记定额有一个好处,领导什么时候问,什么时候都能马上回答。 预算是算钱的,财务也是算钱的,但二者最大的区别就是:财务不能有一分钱的差,预算能够有非常大的差。一般认为,3~5%以内就算准确。同一图纸同一个做三次预算,总造价一定是不同的。 高水平的预算是什么样呢?预算水平不一定高,计算工程量有可能会出现很大的笑话。她高在哪里?实际经验。 如何积累经验?个人有个人的做法。实际操作必不可少。实际操作过程中,最主要的是把定额计算规则记熟了。之后的事就是找规律了,之后用EXCEL制表,自动计算。我每次做预算,都是根据不同的工程做出不同的表,然后输入基本数据,也就是墙中心线、外墙净长线,内墙净长线等。举个例子来说,计算一个房间的工程量时,我只需要输入内墙净长线、门窗尺寸、房间净高就能够自动计算出内墙涂料、地面、天花的工程量。这是一个技巧,能够提高计算速度和准确率。当然,有些小地方可能考虑不到,没关系,预算工程量原来就不是要求百分之百的准确。经验数据的积累。有些人做了很长时间的预算,但问其一些问题,其只能回答其所做工程的内容。这不利于工作。解决的办法,有一条很简单。网上、书上能找到很多工程的造价分析,拿过来,分类对比分析。单方造价有一点用,但最有用的是单方含量。根据这些单方含量和单方造价,分析当时市场的主要材料价格及当前市场材料价格,就能够分析出,你需要估算的工程的造价,相差不会很大。快速估算建筑工程造价是预算高水平的重要表现。 怎样写招标文件。招标文件写的好与不好,直接关系到结算的效果。写招标文件,有很多模板能够利用。但要注意,工程性质、地质情况、现场交通情况等要描述清。另外,对该工程要仔细考虑,把可能发生的情况都要写进招标文件,特别是机电工程和装饰工程,一定要把设备材料要求写进去。对于施工阶段的变更情况的要求也要写清。比如什么样的变更不计经验洽商,多少金额的变更不计洽商等。最重要的一点,是对施工单位的资质描述,这非常重要。很多变更情况都是能够在这样资质的施工单位能够考虑到的而不用进行经济洽商。其它的问题,记住,不要照搬模板,一定要把每一个字都看清,思考每一个字。 写招标文件的一点建议。对于不同结构的建筑,是否能够按以下要求报价。单一用途的,分地上、地下单独报价。综合楼的,在分地下、地下单独报价的基础上,再按商业用途细分报价。这可能会对工程量清单的编制有一定的困难,以投标书的编制需要多打几页,但对于建设方来讲,这样做好处很多。对于施工单位来讲,也是有好处的,积累的报价资料能够为以后准确快速报价给予指导。分开报价的意义在

钢结构安装预算初学者入门

钢结构安装预算初学者入门

浅谈初学者如何做钢结构安装预算 一、做预算前的准备工作 对于一个初学者做钢结构预算前应该必备一些知识,首先要知道钢结构的施工工艺,具体每道工序是如何领料、如何下料、如何施工的,这样可以使以后计算工程量时不漏,还可以知道哪里损耗多一些;还要学习钢结构施工规范如柱脚垫铁是如何布置,有什么要求,数量是多少;无损检测,H型钢对接焊缝需要无损检测,知道哪个是H型钢翼板,哪个是H型钢腹板,翼板一级焊缝需要100%超探,腹板二级焊缝需要20%超探等,还要了解定额,知道工艺金属结构制作安装定额有哪些定额子目,具体某一工程量该套哪个子目,以便在计算底稿上清楚的标明不同子目的工程量,以方便以后的查看。 看完定额,知道了定额有哪些子目再去学习工程量计算规则,根据所学的定额子目,在学习计算规则,在计算规则中学习每项子目在计算时应该注意什么,比如计量单位是m还是m2,比如钢结构超探以焊缝长度以“m”为计量单位,金属板材板面探伤,以板材面积“m2”为计量单位;尤其要记住什么是联合平台,因为联合平台子目费用比较高,套此项比较合适,联合平台是指两台以上设备的平台相互连接组成的便于检修使用的平台,计算工程量时应包括平台的梯子、栏杆、扶手的重量。比如我们计算框架上的平台时,除了柱和主梁,剩下所有的工程量都可以算作是联合平台;还要仔细看钢结构施工技术措施,如框架是如何分

应的支座梁不同其节点板也不同,所以在计算节点板时还要注意所对应支座梁的型号,在计算组合节点的节点板时要注意不要算重,还要把柱顶部和柱中部的节点图区分来算,而且在两个梁的高度大于50和小于50的节点图是不同的,应注意去区分来算。 在计算一些特殊的工程量时顺便把它制作安装的手段工程量算出来,如计算扇形平台工程量时,顺便把制作其角钢圈时所需要的胎具的规格及个数统计出来,以防以后再查找的麻烦。算完所有的工程量后可以根据规范计算所需超探的H型钢数量,根据技术措施计算钢结构吊装加固的重量等。 二、如何套用定额编制预算及应注意的问题 之后要进行电子文档的录入,以方便以后查找和计算时更方便。录入完之后要对所算的工程量按不同的定额子目进行汇总,编制出主材表,编制主材表时要在以前所算的工程量基础上乘以个损耗,不同地方的损耗率是不一样的,切记钢隔板没有损耗。仔细研究定额,把计算出来的工程量套成预算,要记住预算的量是所算出来的净量,在计算防腐刷油时要记住钢隔板不刷油,一般H型钢防火部分只刷底漆不刷面漆,剩下所有部分既刷底漆又刷面漆,但具体的还要看具体的图纸要求。套完定额并且对其所有的子目汇总后,还要进行防腐超高计算,一般超高部分是防腐部分人机乘以15%,在计算脚手架超高费,按人工费的8%计取,得出定额直接费,在进行取费。

工程造价基础知识

造价基础知识 1.基本建设工程预算都有哪几种? 按照国家规定;基本建设工程预算是随同建设程序分阶段进行的。由于各阶段的预算制基础和工作深度不同,基本建设工程预算可以人为两类,即:一是概算;二是预算。概算有可行性研究投资估算和初步设计概算两种,预算又有施工图设计预算和施工预算之分,基本建设工程预算是上述估算、概算和预算的总称。 2.什么叫工程项目?工程项目综合概、预算书都包括哪些内容?如果编制? 工程项目又称单项工程,是指具有独立存在意义的一个完整工程,它由许多单位工程组成的综合体。 工程项目综合概、预算书是确定工程项目(如生产车间、独立公用事业或独立建筑物)全部建设费用文件。整个建设工程有多少工程项目,就应编到多少工程项目的综合概、预算书。 工程项目综合概、预算书包括的内容有建筑、安装工程费、设备购置费及其他费用。 上述各项费用是根据各单位工程概、预算书及其他工程和费用概算书汇编而成。如果一个建设项目只有一个单项工程,则汇编时,与这个单项工程有关的其他工程和费用,即可有直接汇入工程项目综合概、预算书。 3.什么是建设项目?建设项目总概预算书的作用是什么?如何编制? 建设项目:一般指具有设计任务书和总体设计,经济上实行独立核算,行政上具有独立组织形式的基本建设单位,如:在工业建设中,一般以一个工厂为一个建设项目,在民用建设中,一般以一个学校,一个医院等为一个建设项目,一个建设项目中可以有几个单位工程。 建设项目总概、预算书是设计文件的重要组成部分,它是确定一个建设项目(工厂或学校等)从筹建到竣工验收过程的全部建设费用的文件。 建设项目总概、预算书是由各生产车间独立公用事业及独立建筑物的综合概、预算书,以及其它工程费用概、预算书汇编组成的。 4.基本建设工程造价由哪几部分费用组成? 基本建设工程全部造价,由建筑工程费、设备购置费、安装工程、其他工程费用四个部分组成。 5.什么叫建筑、安装工程费? 建筑及设备安装工程费,是建设项目中用于主要生产,辅助生产,生活福利建筑和类设备安装工程施工所需要的全部费用。它是建设项目总造价的重要组成部分。 6.什么叫建筑、安装工程概算定额? 建筑、安装工程概算定额是国家或其授权机关规定完成一定计量单位的建筑中设备安装扩大结构或扩大分项工程所需要的人工、材料和施工机械台班耗量,以货币形式表示的标准。建筑安装工程概算指标是在建筑或设备安装工程概算定额的基础上,以主体项目为主,合并相关部分进行综合,扩大而成,因此,也叫扩大定额。 7.建筑、安装工程概算定额在工程建设中,都有哪些作用? (1)建筑、安装工程概算定额是设计单位进行设计方案技术经济比较的依据,也是编制初步设计概算和修正概算的依据; (2)建筑、安装工程概算定额,也可作为建设、施工单位编制主要材料计划的依据。 8.什么叫可行性研究?研究的目的是什么? 可行性研究是随着科学技术进步和经济管理科学发而逐步兴起,并日趋完善的综合性科学,所谓可行就是办任何事都有成功与不成功两种可能性,能成功者谓可和,不能成功者就不可行。可行性研究就是在行动以前,对要办的事进行调查其可行与不可行,即:可行则行,不可行则止。 基本建设可行性研究,是基本建设前期工作的重要内容,也是按基本建设程序办事的重要步骤,其目的就是要使建设项目决策正确,避免或减少因决策失误而造成投资浪费。

预算入门初学

预算入门初学 如何快速而准确的计算工程量,应该是每一个造价人的奋斗目标,然而如何练就这身硬功夫,对基本功的重视很关键。 这里的基本功包括:提高看图技能;熟悉常用标准图做法;熟悉工程量计算规则三个方面。具体说就是, 一、提高看图技能 工程量计算前先从头到尾浏览整套图纸, 大概了解设计意图后,再选择重点详细看图。在看图过程中要着重弄清以下几个问题: (一)建筑图部分 1、了解建筑物的层数和高度(包括层高和总高)、室内外高差、结构形式、纵向总长及跨度等。 2、了解工程的用料及作法,包括楼地面、屋面、门窗、墙柱面装饰的用料及法。 3、了解建筑物的墙厚、楼地面面层、门窗、天棚、内墙饰面等在不同的楼层上有无变化(包括材料做法、尺寸、数量等变化),以便采用不同的计算方法。 (二)结构图部分 1、了解基础形式、深度、土壤类别、开挖方式(按施工方案确定)以及基础、墙体的材料及做法。 2、了解结构设计说明中涉及工程量计算的相关内容,包括砌筑砂浆类别、强度等级,现浇和预制构件的混凝土强度等级、钢筋的锚固和搭接规定等,以便全面领会图纸的设计意图,避免重算或漏算。 3、了解构件的平面布置及节点图的索引位置,以免在计算时乱翻图纸查找,浪费时间。 4、砖混结构要弄清圈梁有几种截面高度,具体分布在墙体的那些部位,圈梁在阳台及门窗洞口处截面有何变化,内外墙圈梁宽度是否一致,以便在计算圈梁体积时,按不同宽度进行分段计算。 5、带有挑檐、阳台、雨篷的建筑物,要弄清悬挑构件与相交的连梁或圈梁的连结关系,以便在计算时做到心中有数。 目前施工图预算和工程量清单的编制主要是围绕工程招投标进行的,工程发标后按照惯例,建设单位一般在三天以内要组织有关方面对图纸进行答凝,因此,预算(或清单)编制人员在此阶段应抓紧时间看图,对图纸中存在的问题作好记录整理。在看图过程中不要急于计算,避免盲目计算后又有所变化造成来回调整。但是对“门窗表”、“构件索引表”、“钢筋明细表”中的构件以及钢筋的规格型号、数量、尺寸,要进行复核,待图纸答凝后,根据“图纸答凝纪要”对图纸进行全面修正,然后再进行计算。 从事概预算工作时间不长,而又渴望提高看图技能的初学人员,在必要时应根据工程的施工进度,分阶段深入现场了解情况,用图纸与各分项工程实体相对照,以便加深对图纸的理解,扩展空间思维,从而快速提高看图技能。 二、熟悉常用标准图做法 在工程量计算过程中,时常需要查阅各种标准图集,实在繁琐,如果能把常用标准图中的一些常用节点及做法,留在记忆里,在工程量计算时,不需要查阅图集就知道其工程内容和做法,这将节省不少时间,从而可以大大提高工作效率。 工程中常用标准图集基本上为各省编制的民用建筑及结构标准图集,而国标图集以采用04G329-3《建筑物抗震构造详图》为最多。在实际工作中,如果经常用到某些标准图中的常用节点及工程做法,就应该留心记下来,诸如标准图中的门窗代号代表的项目名称,预制过梁及预应力空心板代号表示的构件尺寸及荷载等级,楼地面工程中的水泥砂浆楼地面、水

建筑工程预算入门

初学建筑工程预算必读 1.绪论;2.制图基本知识;3.投影基本知识;4.投影基本原理;5.投影变换;6.平面建筑形体的投影;7.曲面建筑形体的投影;8.建筑形体的表达方法;9.轴测投影;10.建筑施工图;11.结构施工图;12.正投影中的阴影;13.透视投影;14.展开投影;15.给水排水工程;16.AutoCAD绘图基础。 二:《土木建筑制图》 建筑安装工程预决算的编审工作,其基础除了应该了解,熟悉至精通建筑(房屋)的结构构件,组成和部位,相互间的关系和作用。重要的一课是识图、读图。 工程识图是专业性很强的一门学问。 ——什么图可以作为预算的依据 ——哪些图可以计算出一件构造的工程量 ——从哪些图纸上可以计算出什么材料的实际耗用量 ——有了工程量数据怎么来计算它的价值 ——工程造价的依据有那些 今天开始的课程将逐步获得答案。 建筑识图与工程量计算(P151) 一、建筑识图 1、基本概念 国家规定,一个工程项目应经过:(1)规划和初步设计阶段;(2)审查后扩大初步设计;(3)审查后施工图设计、又称技术设计。 2、施工图作用:指导施工,技术依据;指导结算,支付进度款依据;指导决算,结算工程款依据。

一套完整的施工图应: A、首页图目:从建施01-、结施01-、水施01-、电施01-(又分强电、弱电、讯施01-)、电通01-。 标准图 设计总说明,内容包括:工程设计依据(批文、资金来源、地勘资料等),建筑面积,造价。设计标准(建筑标准、结构荷载等级、抗震要求,采暖通风要求,照明标准,防火等级等)。施工要求(技术与材料)项目±与总图绝对标高的相对关系,室内外用材、强度等级。 装修表 门窗表 B、建筑施工图(简称建施) 1、表示建筑物内部布置,外部形状、装修、构造、施工要求等,包括:纵横墙布置、门、窗、楼群梯和公共设施(如洗手间、开水房等)。 2、总平,平、立、剖和各构造详图(包括墙身剖面、楼梯、门窗、厕所、浴室、走廊、阳台等构造和详细做法、尺寸)。 3、文字说明,图注。 C、结构施工图(简称结施) 1、表示承重结构的布置、构件类型、大小尺寸、构造做法。 2、结构说明,基础(包括桩基布置、埋置深度)各层结构布置平面和各构件的结构详图(包括柱、梁、板、楼梯、雨蓬、屋面等)。 D、设备施工图(简称设施) 1、给排水、采暖通风、电气照明说明、管网布置、走向、标高。

电气工程造价知识全解

电气工程造价知识全解 电气设备安装工程是建设工程中的一种常见的、重要的设备安装工程。电气设备安装工程计价涉及到许多电气工程专业知识。 一、电气设备安装工程的组成 一般的电气设备安装工程是以接受电能,经变换、分配电能,到使用电能或从接受电能经过分配到用电设备所形成的工程系统。按其主要功能不同分为电气照明系统、动力系统、变配电系统等,这种以电能的传输、分配和使用为主的工程系统常称为强电工程。 1. 电气照明系统 将电能转换为光能的电气装置构成照明工程。它包括工矿企业生产用照明和民用建筑照明等。 照明系统可分一般照明系统、局部照明系统和混合照明系统。

电气照明系统的范围一般包括:电源引入-控制设备(配电箱)―配电线路―照明灯(器)具。 2.防雷及接地系统 (1)防雷装置 防雷装置是为了保护建筑物、构筑物以及设备免遭雷击破坏的一种保护装置,通常由三部分组成:接闪器(避雷针、避雷网)或避雷器、连接线(引下线)、接地装置。 (2)接地装置 接地装置由接地体和接地线(接地母线)组成. 电气设备接地按其作用通常有工作接地、保护接地、保护接零、重复接地和防雷接地之分。 3.动力系统 动力系统是将电能作用于电动机来拖动各种工作设备或以电能为能源用于生产的电气装置,如高、低压或交、直流电机,起重电气装置,自动化拖动装置等。

动力工程通常以一个车间或一栋厂房为一个单位工程,它的范围为:电源引入―各种控制设备―配电线路(包括二次线路)―电机或用电设备接线―接地、调试等。 4.变配电系统 变配电系统是用于变换和分配电能的电气装置总称,由变电设备和配电设备两大部分组成。 变配电系统作为一个单位工程时,它的范围一般从电力网接入电源点起,到分配电能的输出点的整个工程内容,同时也包括该系统内的照明、接地、防雷装置等。 二、常用电气材料和设备 1.材料 常配电系统是用于变换和分配电能的电气装置总称,由变电设备和配电设备两大部分组成。 变配电系统作为一个单位工程时,它的范围一般从电力网接入电源点起,到分配电能的输出点的整个工程内容,同时也包括该系统内的照明、接地、防雷装置等。 2.设备

安装预算基础知识汇总

一、开关盒数量=开关数量+插座数量 二、接线盒数量=灯头盒数量+规范规定[⑴无弯管路不超过30m;⑵两个接线盒之间有 一个弯时,不超过20m;⑶两个接线盒之间有二个弯时,不超过15m;⑷两个接盒之间有三个弯时,不超过8m;⑸暗配管两个接线盒之间不允许出现四个弯] 三、接线盒,每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管)。 接线箱一般的配电箱都是接线箱 接线端子箱一般里面只有接线端子,没有元器件,如分支接线箱、等电位接线箱 接地端子板是接地端子箱的一个端子板 LEB是局部等电位连接箱,一般很小,里面的端子板也很小,端子也很少 接地跨接线是用在比如桥架各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的 起传导电位的作用,正常时不通过电流 断接卡是用在防雷接地上的,一般用在人工接地极的引入线上,主要是为了测接地电阻时把人工接地极与接地网断开,从而方便准确的测出这个人工接地极的接地电阻 一、电缆头按制作安装材料又可分为热缩式(目前最常用的一种)、干包式和环氧树脂浇注 式 现在的70mm2以上电缆普遍采用热缩式,其实就是用到热缩头,一个热缩头在几十元到上百元不等,就是所谓的“手套”形状像手套一样,把电缆外保护层剥开,套上热缩头,然后用喷灯加热,使之附着在电缆头上(压铜鼻子我就不详说了) 干包式就是采用高压自粘式胶布和电工胶布缠绕制作电缆头。一般临时用电较多用到。 70mm2以下用干包式。 二、电缆头的区别 电力电缆头分为终端头和中间接头,按安装场所分为户内式和户外式,按照电缆头制作材料分为干包式、环氧树脂浇注式和热缩式等三类 1.户内干包式电力电缆头,干包电缆头不装" 终端盒" 时,称为" 简包终端头" , 适用于一般塑料和橡皮绝缘低压电缆。 2. 户内浇注式电力电缆终端头,浇注式电缆头主要用于油浸纸绝缘电缆。 3. 户内热缩式电力电缆终端头,热缩式电缆头适用于0.5 ~10.0kV 的交联聚乙烯电 缆和各种电缆。 三、三个电缆头的工艺区别: 1.户内干包式电力电缆头:剥保护层及绝缘层,清洗,包缠绝缘,压连接管及接线端 子,安装、接线。 2. 户内浇注式电力电缆终端头:锯断,剥切清洗,内屏蔽层处理,包缠绝缘,压扎 锁管和接线端子,装终端盒,配料浇注,安装接线。 3. 户内热缩式电力电缆终端头:锯断,剥切清洗,内屏蔽层处理,焊接地线,压扎 锁管和接线端子,装热缩管,加热成形,安装,接线。 四、 1)干包,在一些要求不高或者为了省钱的项目上,低压电缆接头使用干包的比较 多,由于低压电场可以忽略不记,所以特别是那些安装公司为了省钱使用干包。高 压干包电缆目前国内似乎没人做,国外偶也只见到3M公司有干包电缆附件(通常 都是中间接头)。 2)热缩,热缩电缆附件相对干包的费用高,但目前在10KV及以下等级使用热缩 电缆附件是比较经济的,一般适用于新建工程、施工时不要求防火等普通供电系统 3)浇注电缆附件,基本淘汰,主要使用油浸绝缘电缆上,自从热缩油浸电缆问世 以后基本上就淘汰了。目前3M等低压电缆还有浇注式电缆接头。.

从一个预算员的成长经历,学习掌握熟手预算经验

从一个预算员的成长经历,学习掌握熟手预算经验 85年,也就是孩子出生的时候,生活所迫,就去了工地.那时候一根心思,多赚钱养活家小.干了段时间后,发觉做小工只是做一辈子体力活,看见人家做工程的都懂预算.打这时起才下定决心学习预算.2分钱买了个小册子,拿着向技术员借的书籍,就开工了. 从基础到屋面,每个工序,每道流程都一一记录在我的2分钱买来的小册子上.遇到不懂的问题,就向技术员请教.坚持了86天后,终于被小包工头发现,起先让我给他算模板量,接着是预算---直到决算,都我一个人包了. 直到现在,自己集团公司慢慢的扩大,心里一阵欣慰. 有句话告诉后生,天上不会掉馅饼.命运在自己手中. 建筑工程预算,其实没什么高深的技术,能看懂图纸,会加减乘除、开方也就够了。如果你能把科学计算器用熟的话,那工作就更简单了。预算员很好做,特别是从技术口转到预算口,那就更容易了。做预算不难,做好了就不容易,难就难在经验积累上。上大学的时候,都预算的老师能把定额全背下来。他提聘问题,你答不上来,他会说,翻开定额第几页第几条。这算不算经验呢?我觉得,不一定。 预算这东西,本来就是一个熟练工种。我不记定额,翻开定额看,也能把预算做出来。记定额有一个好处,领导什么时候问,什么时候都能马上回答。预算是算钱的,财务也是算钱的,但二者最大的区别就是:财务不能有一分钱的差,预算可以有非常大的差。一般认为,3~5%以内就算准确。同一图纸同一个做三次预算,总造价一定是不同的。高

水平的预算是什么样呢?预算水平不一定高,计算工程量有可能会出现很大的笑话。他高在哪里?实际经验。 1.如何积累经验? 个人有个人的做法。实际操作必不可少。实际操作过程中,最主要的是把定额计算规则记熟了。之后的事就是找规律了,之后用EXCEL制表,自动计算。我每次做预算,都是根据不同的工程做出不同的表,然后输入基本数据,也就是墙中心线、外墙净长线,内墙净长线等。举个例子来说,计算一个房间的工程量时,我只需要输入内墙净长线、门窗尺寸、房间净高就可以自动计算出内墙涂料、地面、天花的工程量。这是一个技巧,可以提高计算速度和准确率。当然,有些小地方可能考虑不到,没关系,预算工程量本来就不是要求百分之百的准确。经验数据的积累。有些人做了很长时间的预算,但问其一些问题,其只能回答其所做工程的内容。这不利于工作。解决的办法,有一条很简单。网上、书上能找到很多工程的造价分析,拿过来,分类对比分析。单方造价有一点用,但最有用的是单方含量。根据这些单方含量和单方造价,分析当时市场的主要材料价格及当前市场材料价格,就可以分析出,你需要估算的工程的造价,相差不会很大。快速估算建筑工程造价是预算高水平的重要表现 2.怎样写招标文件。 招标文件写的好与不好,直接关系到结算的效果。写招标文件,有很多模板可以利用。但要注意,工程性质、地质情况、现场交通情况等要描述清。另外,对该工程要仔细考虑,把可能发生的情况都要写进招标文

非常详细的装修预算清单

非常详细的装修预算清单 地面及墙面材料材料 1、主卧+书房+老人房地砖东鹏(金花米黄)BG600081 600*600 24.2/块,67/ m2折后价(靓家居)44.4 m2 2975 不包括铺费,预算:单价70/m2,总价3108 2、餐厅及客厅地砖东鹏(金花米黄)BG800081 800*800 86/ m2折后价(靓家居)35m2 3010 包括10%的损耗,厅地砖预算70m2,总价2450 3、走道地砖波打线东鹏YG800267 BG80081 800*800 8条102宽的线132.55/块折后价(靓家居)黑色4块530.2 走道地砖预算:70/m2,算3m2,总价210 4、厨房地砖东鹏LP030356 30*30 53/ m2折后价(靓家居)白色 面砖东鹏LMA53758 25*33 42/ m2折后价(靓家居)有白、灰两色19.2 585 厨房面砖预算:30m2,13.92m2,总价420 5、主卫地砖罗马15029 30*30 3.9/块,43.4*0.9=39.1/ m2 5.13m2 201 卫生 间地砖预算:总价550 面砖东鹏LMA53097 25*33 40.26/ m2折后价(靓家居)兰色25 m2 6、客卫地砖萨米特SD32524 30*30 62.4/ m2折后价(靓家居)兰色3.85m2 241 面砖萨米特SQ2463 25*35 32.1/ m2折后价(靓家居)白色(5.1—5.7)24 m2 7、景观阳台地砖皇磁33706 300*300 2.28/ 块,25.3/m2(靓家居) 5.1—5.30,青,印有淡蓝色花6 m2 阳台地砖预算:总价400,按16m2算,每平米20-25;阳台面砖预算:337+260=597 8、工作阳台地砖皇磁31230 300*300 2.68/ 块,30/m2(靓家居)5.1—5.30,浅灰、发白6.78 m2 9、防白蚁药3.5/ m2 44.4 m2 预算155包损耗 10、卫生间挡水大理石1800*50*130 250/条2 预算500

预算初学者经验很有用)

员的经验之谈 预算是算钱的,财务也是算钱的,但二者最大的区别就是:财务不能有一分钱的差,预算可以有非常大的差。一般认为,3~5%以内就算准确。同一图纸同一个做三次预算,总造价一定是不同的。 高水平的预算是什么样呢?预算水平不一定高,计算工程量有可能会出现很大的笑话。他高在哪里?实际经验。 建筑工程预算,其实没什么高深的技术,能看懂图纸,会加减乘除、开方也就够了。如果你能把科学计算器用熟的话,那工作就更简单了。预算员很好做,特别是从技术口转到预算口,那就更容易了。做预算不难,做好了就不容易,难就难在经验积累上。 上大学的时候,教预算的老师能把定额全背下来。他提出问题,你答不上来,他会说,翻开定额第几页第几条。这算不算经验呢?我觉得,不一定。预算这东西,本来就是一个熟练工种。我不记定额,翻开定额看,也能把预算做出来。记定额有一个好处,领导什么时候问,什么时候都能马上回答。 写招标文件的一点建议。对于不同结构的建筑,是否可以按以下要求报价。单一用途的,分地上、地下单独报价。综合楼的,在分地下、地下单独报价的基础上,再按商业用途细分报价。这可能会对工程量清单的编制有一定的困难,以投标书的编制需要多打几页,但对于建设方来讲,这样做好处很多。对于施工单位来讲,也是有好处的,积累的报价资料可以为以后准确快速报价给予指导。分开报价的意义在于,销售单价不同,税率也不同。在报税时,财务部门一定会要求提供不同用途的楼层的造价的。提前准备,省得需要时拿不出来或是估算的不准确。 投标的技巧。很多预算人员,拿来图纸就开始做预算。我以前的公司就是如此,大家都把图纸熟悉完并开始算工程量的时候,还没有拿到招标文件的复印件。这是很要命的事。正常情况下,首先要详细阅读招标文件,特别是对招标文件中投标范围的描述,一定要看清。有些招标单位的招标文件,写的很简单,还有的是很模糊,这些都要记下来,在答疑的时候提出来。分析图纸很重要。清单报价,预算人员不

电气安装预算常识

一、电气安装预算常识 一、开关盒数量=开关数量+插座数量 二、接线盒数量=灯头盒数量+规范规定[⑴无弯管路不超过30m :⑵两个接线盒之间有一 个弯时,不超过20m :⑶两个接线盒之间有二个弯时,不超过15m ;⑷两个接盒之间有 三个弯时,不超过8m :⑸暗配管两个接线盒之间不允许出现四个弯] 三、接线盒,每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管)。 接线箱一般的配电箱都是接线箱 接线端子箱一般里面只有接线端子,没有元器件,如分支接线箱、等电位接线箱 接地端子板是接地端子箱的一个端子板 LEB是局部等电位连接箱,一般很小,里面的端子板也很小,端子也很少 接地跨接线是用在比如桥架各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的 起传导电位的作用,正常时不通过电流 断接卡是用在防雷接地上的,一般用在人工接地极的引入线上,主要是为了测接地电阻时把人工接地极与接地网断开,从而方便准确的测出这个人工接地极的接地电阻 一、电缆头按制作安装材料又可分为热缩式(目前最常用的一种)、干包式和环氧树脂浇注式 现在的70mm2以上电缆普遍采用热缩式,其实就是用到热缩头,一个热缩头在几十元到 上百元不等,就是所谓的“手套”形状像手套一样,把电缆外保护层剥开,套上热缩头,然 后用喷灯加热,使之附着在电缆头上(压铜鼻子我就不详说了) 干包式就是采用高压自粘式胶布和电工胶布缠绕制作电缆头。一般临时用电较多用到。 70mm2 以下用干包式。

二、电缆头的区别 电力电缆头分为终端头和中间接头,按安装场所分为户内式和户外式,按照电缆头制作材料 分为干包式、环氧树脂浇注式和热缩式等三类 1.户内干包式电力电缆头,干包电缆头不装”终端盒"时,称为”简包终端头",适用 于一般塑料和橡皮绝缘低压电缆。 2.户内浇注式电力电缆终端头,浇注式电缆头主要用于油浸纸绝缘电缆。 3.户内热缩式电力电缆终端头,热缩式电缆头适用于0.5?10.0kV的交联聚乙烯电缆和 各种电缆。 三、三个电缆头的工艺区别: 1.户内干包式电力电缆头:剥保护层及绝缘层,清洗,包缠绝缘,压连接管及接线端子,安装、接线。 2.户内浇注式电力电缆终端头:锯断,剥切清洗,内屏蔽层处理,包缠绝缘,压扎锁管和接线端子,装终端盒,配料浇注,安装接线。 3.户内热缩式电力电缆终端头:锯断,剥切清洗,内屏蔽层处理,焊接地线,压扎锁管和 接线端子,装热缩管,加热成形,安装,接线。 四、 1)干包,在一些要求不高或者为了省钱的项目上,低压电缆接头使用干包的比较多,由于 低压电场可以忽略不记,所以特别是那些安装公司为了省钱使用干包。高压干包电缆目前国 内似乎没人做,国外偶也只见到3M公司有干包电缆附件(通常都是中间接头)。 2)热缩,热缩电缆附件相对干包的费用高,但目前在10KV及以下等级使用热缩电缆附件是比较经济的,一般适用于新建工程、施工时不要求防火等普通供电系统 3)浇注电缆附件,基本淘汰,主要使用油浸绝缘电缆上,自从热缩油浸电缆问世以后基本

新手入门:如何学习水暖电安装工程预算

新手入门:如何学习水暖电安装工程预算 第一章管道施工图识读 1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。 14. (1)刚性防水套管:Ⅰ型防水套管,Ⅱ型防水套管,Ⅲ型防水套管 Ⅰ型防水套管适用于铸铁管和非金属管;Ⅱ型防水套管适用于钢管;Ⅲ型防水套管适用于钢管预埋,将翼环直接含在钢管上。 17. 规定:洗脸盆(洗菜盆)上边缘距地800mm. 水嘴距脸盆上边缘200mm.

预算员工作心得体会

预算员工作心得体会

预算员工作心得体会 【篇一:预算员的心得体会】 一个老预算员的心得体会 结算的编制。利润不是干出来的,而是算出来的。结算编制的好与不好,直接关系到利润的多少。结算编制的首要问题是:结算书要整洁、美观。有审结算的过程中,有的单位结算书像投标书一样漂亮,让人看着就觉得很正规,心里很舒服。需要注意的是,结算书最好用活页纸,不要钉死。在编制结算过程中,预算人员不要怕麻烦,最好能编制三套结算书。一套报建设方,一套报自己的领导,一套自己留用。个人觉得,最少也应编制两套,自己的那套能够不要。报领导的要把没有30%以上把握的洽商剔除掉,并解释说这就是我们的结算目标。而报建设方的,能做多大做多大。所有建设方签认和没有签认的洽商都要编制预算,而且要就高不就低。不要怕建设方生气,只要是你能解释出原因的,都编制进去。被建设方砍掉也没关系。其实建设方也是希望砍下去的越多越好。自己留用的那套的意义就在于,这就是自己的心里底线。结算书编制过程中,一定要按日期顺序排列,编号编制。一定要有汇总,一定要有封面。 结算工程量计算的准确性问题。有一个朋友,在计算基础挡土墙的时候是这么算的,240砖墙,高1米,内侧及顶面抹20厚的灰。她算立面抹灰是长度乘以1米高,这个没问题。然后算顶面的,她说,因为内侧抹了20厚的灰,因此顶面宽度应该按240+20=260宽计算。我笑了,说,你是施工单位的,我是建设单位的,这个20宽我给你,一定给你。但我要问,你这么算能多算出多少钱?答曰多算100多元。我告诉她,人没有完人,你一定有失误的地方。这里我给你了,但你让我反感了。在以后的结算中,别让我抓住机会,否则你将因些而损失成百上千个100多

电气安装预算常识

電氣安裝預算常識 一、開關盒數量=開關數量+插座數量 二、接線盒數量=燈頭盒數量+規範規定[⑴無彎管路不超過30m;⑵兩個接線盒之間有一個彎時,不超過20m;⑶兩個接線盒之間有二個彎時,不超過15m;⑷兩個接盒之間有三個彎時,不超過8m;⑸暗配管兩個接線盒之間不允許出現四個彎] 三、接線盒,每個明裝配電箱(暗配管)的背後都用一個接線盒(先配管)。 接線箱:一般的配電箱都是接線箱 接線端子箱一般裏面只有接線端子,沒有元器件,如分支接線箱、等電位接線箱 接地端子板是接地端子箱的一個端子板 LEB是局部等電位連接箱,一般很小,裏面的端子板也很小,端子也很少 接地跨接線是用在比如橋架各節段、電線管之間的斷介面電氣輔助聯通用的起傳導電位的作用,正常時不通過電流 斷接卡是用在防雷接地上的,一般用在人工接地極的引入線上,主要是為了測接地電阻時把人工接地極與接地網斷開,從而方便準確的測出這個人工接地極的接地電阻 一、電纜頭按製作安裝材料又可分為熱縮式(目前最常用的一種)、幹包式和環氧樹脂澆注式 現在的70mm2以上電纜普遍採用熱縮式,其實就是用到熱縮頭,一個熱縮頭在幾十元到上百元不等,就是所謂的"手套"形狀像手套一樣,把電纜外保護 層剝開,套上熱縮頭,然後用噴燈加熱,使之附著在電纜頭上(壓銅鼻子我就不詳說了) 幹包式就是採用高壓自粘式膠布和電工膠布纏繞製作電纜頭。一般臨時用電較多用到。 70mm2以下用幹包式。 二、電纜頭的區別 電力電纜頭分為終端頭和中間接頭,按安裝場所分為戶內式和戶外式,按照電纜頭製作材料分為幹包式、環氧樹脂澆注式和熱縮式等三類 1.戶內幹包式電力電纜頭,幹包電纜頭不裝"終端盒"時,稱為"簡包終端頭", 適用於一般塑膠和橡皮絕緣低壓電纜。 2.戶內澆注式電力電纜終端頭,澆注式電纜頭主要用於油浸紙絕緣電纜。

水电安装工程预算问题总结(安装预算初学者必看)

水电安装工程预算问题总结 1、问:双切换盒安装调试如何套用定额? 答:双切换盒安装、单体及系统调试套用10-94定额子目。 2、问:管道安装工程中的套管,如何套用定额? 答:管道安装工程中的套管在套用子目时,按内穿直管的口径套用定额子目,具体按下表执行。 3、问:电缆桥架及线槽安装,如何选用定额? 答:在电气安装工程及自动化控制装置及仪表工程中均使用电缆桥架及线槽,因相同定额在分册与分册交叉时,原则上应按主要工程的专业系统来划分,故凡电气安装工程中的电缆桥架及线槽安装,应套用第二分册第十章2—899~2—902定额子目,而自动化控制装置及仪表工程中的电缆桥架及线槽安装则应套用第十分册第十一章10—492~10—515定额子目。4、问:上水铸铁管是否包括内衬水泥?如何计算? 答:上水铸铁管未包括内衬水泥。内衬水泥管材及管件为未计价材料,可按实计取,安装人工费按相应定额乘以1.2系数,其他不变 5、问:隔离开关.负荷开关的操作机构及延长轴应如何套用定额? 答:隔离开关、负荷开关的安装操作机构及延长轴的工作内容已包括在开关安装工程定额之内,不可另行计算。 6、问:插接式母线槽有三相四线与三相五线之分,套用定额时是否允许换算? 答:插接式母线槽安装应套用第二分册第十章2一894定额子目,无论是三相四线或三相五线,均不予换算。 7、问:安装工程高层建筑增加费中“高层建筑”的含义是什么? 答:安装工程高层建筑增加费中“高层建筑”的含义是:六层以上的多层建筑(不含六层)或总高度超过20米(室外设计正负零至檐口的高度)以上(不包括屋顶水箱间、电梯间、屋顶平台出入口等)的各类建筑物。 8、问:第六分册工艺管道工程“管件连接”项目中的低压螺纹连接管件,每10件的未计价材料更为10.01件,损耗率太小,如何解决? 答:“管件连接”项目中低压螺纹连接管件,每10件未计价材料应勘误为10.10件。 9、问:空调设备安装中的空调器和空调机应如何套用定额? 答:空调设备安装中有空调器和空调机之分,定额套用时按下表执行相应定额项目。 10、问:变压器吊芯试验应如何计算?

安装预算入门知识

安装预算入门 第一章管道施工图识读 1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。 17. 规定:洗脸盆(洗菜盆)上边缘距地800mm. 水嘴距脸盆上边缘200mm. 拖布池水嘴距拖布池上边缘300mm 座便给水距地250mm 脸盆给水距地450mm 18. 立管出地面时必须加阀门和活接头。 19. 消火栓:单栓 DN65 规范:栓口向外,不应安装在门轴侧 双栓 DN65或DN50 消火栓箱厚度》240mm,栓口中心距地

相关文档
相关文档 最新文档