文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋隐蔽工程验收记录表

钢筋隐蔽工程验收记录表

钢筋隐蔽工程验收记录表

表C—5—2

钢筋隐蔽工程验收记录表

编号

隐蔽工程验收记录填写范例

隐蔽工程验收记录填写范例 一、地基基础工程与主体结构工程 1、土方工程 (1)检查内容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规范要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况; (2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查内容描述清楚。 2、支护工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况;(2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。 3、桩基工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况; (2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。 4、地下防水工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况;

(2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明。 5、结构钢筋绑扎 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度,钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况; (2)填写要点:钢筋工程隐检记录中要注明施工图纸编号,主要钢筋原材复试报告编号,钢筋竖向水平各自的型号、排距、保护层尺寸,箍筋的型号,间距尺寸,钢筋绑扎接头长度尺寸,垫块规格尺寸等,若钢筋规格与图纸不相符,还应将钢筋代用变更的洽商编号填写清楚,检查内容应尽量描述清楚。 6、结构钢筋连接 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底,检查连接形式、连接种类、接头位置、数量和连接质量,若是焊接,还要检查焊条、焊剂的产品质量,检查焊口形式、焊缝长度、厚度、表面清渣等情况; (2)填写要点:钢筋连接隐检记录中要注明施工图纸编号,钢筋连接试验报告编号,钢筋连接的种类(焊接、机械连接),连接形式(锥螺纹连接、滚压直螺纹连接、钢套筒连接、剥肋直螺纹连接、电渣压力焊、闪光对焊等),焊(连)接的具体规格尺寸、数量、接头位置应描述清楚,对不同连接形式分别填写隐检记录。 7、预应力工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和预应力施工方案、技术交底,检查预应力筋的品种、规格、数量、位置,预留孔道的规格、数量、位置、形状及灌浆孔、排气兼泌水管的情况等,预应力筋的下料长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性,锚具、夹具和连接器的组装等情况,锚固区中加强构造情况。

隐蔽工程检查验收记录(钢筋)

隐蔽工程检查验收记录GJ0.1-2-5 工程名称: 河南省电力公司综合调度楼 隐蔽部位底板后浇带超前止水图号S-00-4 隐蔽日期2009年03月06日施工单位中国建筑第二工程局有限公司 (章) 隐蔽检查内容1、钢筋有质量证明书,复试合格,复试报告合格编号HRB335Φ16:20091800208、HRB335Φ12:20091800203。钢筋无腐蚀、无污染,已清理干净。 2、底板后浇带超前止水厚400mm,钢筋上、下两层南北为HRB335Φ12@300;东西向上下层钢筋均为为HRB335Φ16@200、”详图见施工图S-00-4 1.3。 3、后浇带超前止水上下层钢筋保护层30mm,采用混凝土块垫块,上下层钢筋采用HRB335Φ16@400-500架立筋。 4、每个相交点用绑扎丝八字扣绑扎,丝头朝向混凝土内部。 5、后浇带中间部位1.5mm紫铜片L=400,符合设计要求S-00-4 1.3。 经检查上述项目均符合设计要求和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002规定。 监理︵建设 ︶单位验收监理工程师: 材料 试验 情况 名称出场合格证 编号复试单号 HRB335 Φ16 A200902022 02632 20091800 208 HRB335 Φ12 A200902020 85206 20091800 203

郑州市重点建设工程质量监督站监制隐蔽工程检查验收记录GJ0.1-2-5 工程名称: 河南省电力公司综合调度楼 GB50300-2001

施工单位项目技术负责人:质量检查员:施工员: 郑州市重点建设工程质量监督站监制

隐蔽工程验收记录表--真正范本

Q/CSG表BJ2-1 编号:工程名称晶科电力鹤壁鹤山区20MW分布式光伏发电项目工程 验收项目土方工程验收日期年月日验收部位SVG室标高:-2.6m 验收依据:施工图图号 GF014S-T0206-02 设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.基底土质; 2.基底清理情况; 3.基底标高; 4.基坑轮廓尺寸。 检查意见: 经检查:基底土质为灰岩;基底标高、基坑轮廓尺寸符合设计要求;清槽工作到位,未出现地下水,同意进行下道工序。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位中国能源建设集团安徽电力建设第一工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

Q/CSG表BJ2-1 编号:工程名称晶科电力鹤壁鹤山区20MW分布式光伏发电项目工程 验收项目钢筋工程验收日期年月日验收部位SVG室基础、标高-1.9m; 验收依据:施工图图号 GF014S-T0206-02 设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:钢筋HRB40012、16、18、20;HPB300φ8 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查:钢筋有质量证明书,复试合格,外观均无锈蚀、无污染,已清理干净;钢筋的品种、级别、 规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求;钢筋绑扎安装质量牢固,无漏扣现象;保护层厚度符合要 求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位中国能源建设集团安徽电力建设第一工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

隐蔽工程施工记录表

工程名称 施工项目接地装置施工日期 施工内容:接地极网建设 1.接地引出线、接地联板及接地圆钢等所有钢材均需热镀锌防锈。 2.水平接地体在耕作地区埋深0.8米,非耕地埋深0.6米,石山地埋深不宜小于0.3米。 3.在铁塔基础浇制前或拉线盘埋设前先把深埋接地极水平放置于铁塔坑或拉线坑内,每块极板引线两根与水平接地网焊接在一起。 4.杆塔位处土壤电阻率较高时,可根据地形条件将接地线外引至附近地势相对低洼潮湿的地方埋设,或做连续伸长接地,回填土用地表腐植土填在地线周围厚0.1米。 5.在附近有架空送电线路时,新布的接地网可与附近己有接地网焊接在一起,以降低接地电阻值。 6.施工图时不得将杂草、碎石、石块等杂物回填于沟内与接地线接触,回填土必须夯实。 7.钢筋混凝土杆的两根主杆及铁塔的四个塔脚都应设置单独的接地引下线与主接地带焊接。 8.以明细表中标明的要求工频接地电阻数值为准,一般应尽量满足,若接地装置型式不能满足要求,可提高一至二级埋设。 施工负责人:施工记录人:

工程名称 施工项目电缆沟接地网施工日期 施工内容:电缆沟接地网建设 1、所有焊接处均采用三面施焊,焊接后除渣并涂防锈漆两遍,接地露头露出地面部分一并涂防锈漆作防腐处理。 2、接地电阻应小于10欧。 施工负责人:施工记录人:

工程名称 施工项目电杆基础施工日期2018.5.10 施工内容:电杆基础建设 1 、本基础图用于无拉线大拔稍杆基础. 2 、基础施工图应按照现行的有关要求执行,要保证砼浇注质量. 3 、地质条件:硬朔粘土.(如遇不良地质请告知设计部门). 4 、基础回填土应分层夯实. 施工负责人:施工记录人:

隐蔽工程验收记录表(全套范例)

苏州轨道交通工程 承包单位:中铁二局股份有限公司合同号:苏轨(2012)合计施字I-02号监理单位:上海申诚隧道轨道交通工程建设监理有限公司编号: 地面砖面层隐蔽工程验收记录 工程名称宁波***气象局气象台迁建工程 *2#附属用房 项目经理*** 分项工程名称地面砖面层工程专业工长 隐蔽工程项目地面砖施工单位浙江***建设有限公司 施工标准名称 及代号装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 施工图纸名称及编号 隐蔽工程部位: 质量要求施工单位自查记录 监理(建设)单位 验收记录 面层所用的板块的品种、质量必须符合 设计要求。 符合设计要求 面层与下一层的结合(粘结)应牢固, 无空鼓。 符合要求 砖面层的表面应洁净、图案清晰,色泽 一致,接缝平整,深浅一致,周边顺直。 板块无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。 符合要求 面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合 设计要求,边角整齐、光滑。 符合设计要求 踢脚线表面应洁净、高度一致、结合牢 固、出墙厚度一致。 符合要求 楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一 致、齿角整齐;楼层梯段相邻踏步高度 差不应大于10mm;防滑条顺直。 符合要求 面层表面的坡度应符合设计要求,不倒 泛水、无积水;与地漏、管道结合处应 严密牢固,无渗漏。 符合设计要求 施工单位 自查结论 经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 施工单位项目技术负责人:年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人):年月日 注:如需绘制图纸的附本记录后。

承包单位:中铁二局股份有限公司合同号:苏轨(2012)合计施字I-02号监理单位:上海申诚隧道轨道交通工程建设监理有限公司编号: 饰面板安装隐蔽工程验收记录 工程名称宁波***气象局气象台迁建工程 *2#附属用房 项目经理*** 分项工程名称饰面板工程专业工长 隐蔽工程项目 墙面木骨架、 基层板制作安装 施工单位浙江***建设有限公司 施工标准名称及代号装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 施工图纸名称及编号 隐蔽工程部位: 质量要求施工单位自查记录 监理(建设)单位 验收记录 木龙骨的燃烧性能等级应符合设计要 求。 采用的优质烘干木材作木龙 骨(断面规格40*40,网络间 距200*200施防火涂料3 遍),其燃烧性能等均符合设 计要求。 饰面板安装工程的预埋件(或后置埋 件)、连接件的数量、规格、位置、连 接方法和防腐处理必须符合设计要 求。 木骨架基层以18厚杉木细木 工板基层(防火涂料3遍), 连接件的规格、连接方法及 防腐处理等均符合要求。 木龙骨骨架安装牢固,表面应平整、 洁净,无缺损。 木龙骨骨架安装牢固。其表 面平整、顺直、无翘曲及损 坏,符合设计及国家行业施 工及工艺规范要求。 施工单位 自查结论 经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 施工单位项目技术负责人:年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人):年月日注:如需绘制图纸的附本记录后。

钢筋隐蔽工程验收记录统表

钢筋隐蔽工程验收记录统表 工程名称滨江旅游风光带西段(北固半岛) 景观绿化、道路工程 项目经理李彩娥 分项工程名称钢筋连接、钢筋安装专业工长徐旭升 隐蔽工程项目管理用房主体柱、梁、板施工单位江苏花王园艺有限公司 施工标准名称及代号混凝土结构工程施工质量验收规范 (GB50204—2002) 施工图名称及编号 隐蔽工程部位 质量要求 施工单位 自查记录 监理(建设) 单位验收记录钢筋的品种、规格、数量、形式符合设计要求和规范规定,钢筋力学性 能检验符合有关标准规定。钢筋应平直、无损伤,表面无裂纹、油污、 颗粒状或片状老锈。 合格 纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。符合要求 钢筋采用机械连接接头时,力学性能检验、外观质量检查符合《钢筋焊 接及验收规程》(JGJ18-2003)的规定。 / 钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两 个以上的接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不小于钢筋直径的10倍。 符合要求 钢筋采用机械连接接头时,钢筋接头位置按50%相互错开,错开距离≥35d 且不小于500mm. / 钢筋的搭接长度及锚固长度符合设计要求及施工验收规范符合要求 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎接头按50%相互错开,错开距离为: 钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度;钢筋绑扎搭接接 头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。 符合要求 梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接接头长度范围内的箍筋配置应符合设 计要求。 符合要求 施工单位自查结论 (1)该段钢筋品种、级别、规格、配筋数量、间距符合设计要求。 (2)钢筋绑扎安装质量牢固,无漏扣现象,观感符合要求。 (3)钢筋连接符合规范规定,受力钢筋保护层厚度符合规范及设计要求。 (4)钢筋无锈蚀无污染,进场复试合格,符合规范规定。 施工单位项目技术负责人:年月日 监理(建设) 单位验收结论 □同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 监理工程师(建设单位项目负责人):年月日

隐蔽工程验收记录表真正

Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS -001 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目土方工程验收日期2008年12月01日验收部位门卫室基础标高:2037.6m 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.基底土质; 2.基底清理情况; 3.基底标高; 4.基坑轮廓尺寸。 检查意见: 经检查:基底土质为灰岩;基底标高、基坑轮廓尺寸符合设计要求;清槽工作到位,未出现地下水,同意进行下道工序。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS-002 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目钢筋工程验收日期2008年12月05日 验收部位门卫室基础、短柱、地梁 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽 商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:钢筋HRB335级Φ18、Φ20、Φ12、Φ14、Φ16 HRB235级Φ6、Φ8 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查:钢筋有质量证明书,复试合格,外观均无锈蚀、无污染,已清理干净;钢筋的品种、级别、 规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求;钢筋绑扎安装质量牢固,无漏扣现象;保护层厚度符合要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

钢筋隐蔽工程验收记录

1-8/A-C轴一层顶板、梁、楼梯、框架柱标高:-0.090m 3.510m 1、钢筋进场材料质量证明文件齐全、有效且通过进场验收。进场复试结果合格。钢筋连接套筒材料质量证明文件齐全、有效。 钢筋实验:HRB400E8实验编号:GJ18-01434;HRB400E10试验编号:GJ18-01435;HRB400E12实验编号:GJ18-01436;HRB400E20实验编号:GJ18-01437;HRB400E22实验编号:GJ18-01433;HRB400E25实验编号:GJ18-01432。 2、顶板距梁起步筋50mm、、框架柱距下层顶板起步筋50mm、梁距框架柱起步筋50m; 3、板配筋 1)顶板:板厚120mm,LB1板配筋为双层单向X&Y8@200,LB2板配筋为X:10@200,Y8@200,LB3板配筋为X&Y10@200 2)空调板:板厚100mm 8@150 8@200 3)门厅入口悬挑板:板厚120mm 8@200双层双向拉通 4、梁配筋 L1(2):250*450 上部纵筋322,下部纵筋522 2/310@200(2) L2(2):250*450 上部纵筋222,下部纵筋522 2/310@200(2) L3(7):250*500 上部纵筋222,下部纵筋3208@200(2) L4(2):300*500 上部纵筋220,下部纵筋5208@200(2) L5(2):300*500 上部纵筋222,下部纵筋722 2/58@200(2) L6(2):300*500 上部纵筋322,下部纵筋4208@200(2) L7(1):300*500 上部纵筋222,下部纵筋622 2/48@200(2),梁底标高3.390m L8(2):300*500 上部纵筋222,下部纵筋4258@200(2) L9(2):300*500 上部纵筋222,下部纵筋4208@200(2) L10 (1):200*450 上部纵筋218,下部纵筋2208@200(2) L10 (2):300*500 上部纵筋322,下部纵筋822 3/58@200(2) L11 (1):200*400 上部纵筋218,下部纵筋2188@200(2) L12 (1):250*500 上部纵筋220,下部纵筋2208@200(2) KL1(7):350*600 上部纵筋222+(212),下部纵筋5208@100/200(4)N412 KL2(7):400*700 上部纵筋225+(222),下部纵筋5258@100/200(4)G612

隐蔽工程验收记录表(全套范例)26872精编版

地面砖面层隐蔽工程验收记录 工程名称宁波***气象局气象台迁建工程 *2#附属用房 项目经理*** 分项工程名称地面砖面层工程专业工长 隐蔽工程项目地面砖施工单位浙江***建设有限公司 施工标准名称 及代号装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 施工图纸名称及编号 隐蔽工程部位: 质量要求施工单位自查记录 监理(建设)单位 验收记录 面层所用的板块的品种、质量必须符合 设计要求。 符合设计要求 面层与下一层的结合(粘结)应牢固, 无空鼓。 符合要求 砖面层的表面应洁净、图案清晰,色泽 一致,接缝平整,深浅一致,周边顺直。 板块无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。 符合要求 面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合 设计要求,边角整齐、光滑。 符合设计要求 踢脚线表面应洁净、高度一致、结合牢 固、出墙厚度一致。 符合要求 楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一 致、齿角整齐;楼层梯段相邻踏步高度 差不应大于10mm;防滑条顺直。 符合要求 面层表面的坡度应符合设计要求,不倒 泛水、无积水;与地漏、管道结合处应 严密牢固,无渗漏。 符合设计要求 施工单位 自查结论 经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 施工单位项目技术负责人:年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人):年月日 注:如需绘制图纸的附本记录后。

饰面板安装隐蔽工程验收记录 工程名称宁波***气象局气象台迁建工程 *2#附属用房 项目经理*** 分项工程名称饰面板工程专业工长 隐蔽工程项目 墙面木骨架、 基层板制作安装 施工单位浙江***建设有限公司 施工标准名称及代号装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 施工图纸名称及编号 隐蔽工程部位: 质量要求施工单位自查记录 监理(建设)单位 验收记录 木龙骨的燃烧性能等级应符合设计要 求。 采用的优质烘干木材作木龙 骨(断面规格40*40,网络间 距200*200施防火涂料3 遍),其燃烧性能等均符合设 计要求。 饰面板安装工程的预埋件(或后置埋 件)、连接件的数量、规格、位置、连 接方法和防腐处理必须符合设计要 求。 木骨架基层以18厚杉木细木 工板基层(防火涂料3遍), 连接件的规格、连接方法及 防腐处理等均符合要求。 木龙骨骨架安装牢固,表面应平整、 洁净,无缺损。 木龙骨骨架安装牢固。其表 面平整、顺直、无翘曲及损 坏,符合设计及国家行业施 工及工艺规范要求。 施工单位 自查结论 经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 施工单位项目技术负责人:年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人):年月日

隐蔽工程验收记录(地基与基础)

(地基验槽) 工程名称:上蔡县鑫光新能源150MWp农光互补光伏发电项目编号:GSGH-YBYC-001 单位(子单位)工程名称升压站建筑工程(运维楼) 分部(子分部) 工程名称 地基与基础(垫层) 工程部位综合楼砌体基础 验槽日期2016年 3 月 18 日设计要求 地质土层 粉质黏土层 基槽底设计标高负2.2米实际地质土层粉质黏土层 轴线尺寸情况:按图纸设计施工 地质土层及符合情况:地质土层为粉质黏土层,符合设计要求 设计标高误差情况:与设计图纸相符基底土质及各部位实际标高(附图) ±0.000 -2.200 验收结论: 建设管理单位:(章) 项目负责人: 年月日勘察单位:(章) 项目负责人: 年月日 设计单位:(章) 项目负责人: 年月日 监理单位:(章) 监理工程师: 总监理工程师 年月日 施工单位:(章) 项目经理: 年月日 本表一式份,监理单位、勘察单位、设计单位、承包单位各存份,建设管理单位存份

(地基验槽) 工程名称:上蔡县鑫光新能源150MWp农光互补光伏发电项目编号:GSGH-YBYC-002 单位(子单位)工程名称升压站建筑工程(主变压器基础 及构架基础) 分部(子分部) 工程名称 地基与基础(垫层) 工程部位主变压器基础 验槽日期2016年 4 月 8 日设计要求 地质土层 粉质黏土层 基槽底设计标高负2.2米实际地质土层粉质黏土层 轴线尺寸情况:按图纸设计施工 地质土层及符合情况:地质土层为粉质黏土层,符合设计要求 设计标高误差情况:与设计图纸相符基底土质及各部位实际标高(附图) ±0.000 -2.200 验收结论: 建设管理单位:(章) 项目负责人: 年月日勘察单位:(章) 项目负责人: 年月日 设计单位:(章) 项目负责人: 年月日 监理单位:(章) 监理工程师: 总监理工程师 年月日 施工单位:(章) 项目经理: 年月日 本表一式份,监理单位、勘察单位、设计单位、承包单位各存份,建设管理单位存份

基础 隐蔽工程验收记录

鲁JJ—037工程名称济南仁和盛庭小区8#楼 隐检项目地基处理毛石砼隐检日期2008.12.8 隐检部位19-29轴第1-4步台层轴线标高 隐检依据:施工图图号结施,设计变更/洽商(编号 )及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格、型号: C20毛石砼 隐检内容: 检查验收意见: 符合设计要求及施工规范规定 施工单位项目(专业)技术负责人 监理工程师 (建设单位项目专业负责人) 本表由施工单位填写。 山东省建设工程质量监督总站监制

鲁JJ—037工程名称济南仁和盛庭小区8#楼 隐检项目地基处理毛石砼隐检日期2008.12.23 隐检部位6-11轴第1-3步台层轴线标高 隐检依据:施工图图号结施,设计变更/洽商(编号 )及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格、型号: C20毛石砼 隐检内容: 检查验收意见: 符合设计要求及施工规范规定 施工单位项目(专业)技术负责人 监理工程师 (建设单位项目专业负责人) 本表由施工单位填写。 山东省建设工程质量监督总站监制

鲁JJ—037工程名称济南仁和盛庭小区8#楼 隐检项目基础隐检日期2008.12.26 隐检部位基础1-29轴垫层层轴线标高 隐检依据:施工图图号结施,设计变更/洽商(编号 )及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格、型号: C20砼 隐检内容: 检查验收意见: 符合设计要求及施工规范规定 施工单位项目(专业)技术负责人 监理工程师 (建设单位项目专业负责人) 本表由施工单位填写。 山东省建设工程质量监督总站监制

鲁JJ—037工程名称济南仁和盛庭小区8#楼 隐检项目地基处理隐检日期2009.3.7 隐检部位1-29/A-R轴层轴线标高 隐检依据:施工图图号结施,设计变更/洽商(编号 )及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格、型号: C20毛石砼 隐检内容: 检查验收意见: 符合设计要求及施工规范规定 施工单位项目(专业)技术负责人 监理工程师 (建设单位项目专业负责人) 本表由施工单位填写。 山东省建设工程质量监督总站监制

隐蔽工程检查验收记录表

隐蔽工程检查验收记录 工程名称:建设单位:图号: 隐蔽记录:施工单位:隐蔽日期:年月日隐蔽检查内容: 监理工程师核查意见: 核查人;人防工程擀监部门 验核意见: 验核人: 试 验 单 、 合 格 证 、 焊 件 编 号 名称或直径 出厂合格 证编号 试验单编号 专业技术负责人:质量检查员:填表人: 232

注:本表适用于砼、钢筋、砌体埋筋、防水、回填土等隐蔽工程。当用于基坑验槽记录时,表头填写“验槽”二字。并应增加设计、地质勘察单位参加人签字栏。 本着实事求是的原则,认真填写上述内容,有变化的部位应用图示,说明坑槽底土的状态是否符合设计要求。 三、回填土方隐蔽记录 对基坑、土方回填应作回填土方隐蔽记录。 隐蔽检查内容: (1)基底状态和基底处理情况、被埋置的部位是否已隐蔽验收; (2)回填土料的土质名称、鉴别方法、取土地址; (3)回填分层厚度与总厚度、夯压方法、干土质量密度、取土样的分布状态和试样数量情况; (4)回填砂土时的贯入度值和灌水情况。 四、地基土允许承载力复查记录 地基复查即基坑(槽)开挖至设计标高后,根据土的物理力学指标或野外鉴别、现场测试结果,认证地基土的容许承载力。 1. 地基复查的内容 (1)全面探明地基持力层土质情况(松、软、硬、坑、沟、孔穴、井、洞等),证明是何种土质,是否是老土层。 (2)根据槽帮土层分布情况、及走向判断全部基底是否挖至设计要求之土层,同时观察坑底土的颜色是否一致,土的坚硬程度是否相同,含水率有无异常现象,走上去有无颤动感觉。 (3)复核地基允许承载能力 一般可根据土的质地、分类、状态,并结合现场实际情况,肉眼鉴定基土是否符合设计要求。 (4)发现异常现象时,应请设计单位提出处理方案,设计、施工、监理、建设单位四方签章后生效实施。有异议的部位,应请原地质勘察部门参加核定,重新出据,并留有照片,以备长期观察。 2. 地基土允许承载力复查记录(见表5.2) (1)地基土质情况栏中“设计”一栏要记载设计要求的土质、地基土允许承载力、地下水情况,以及对施工的特殊要求。“实际”栏填写复查法(肉眼观察、钎探、荷载试压、触探等)、地基变异(各部位变异、实际与设计的差异等)情况和复查中的实际情况。 (2)“复查意见”栏写明经勘察、设计、建设单位代表、监理工程师、人防部门质量监督人员验核,地基是否满足设计、规范、规程有关要求,认定该地基土允许承载力数据,并签章生效。若对地基施工过程中出现问题提出处理意见时,人防部门质量监督人员可在此栏填写认证意见。 233

(完整版)隐蔽工程验收记录表(全套范例)

承包单位:中铁二局股份有限公司合同号:苏轨(2012)合计施字I-02 号 监理单位:上海申诚隧道轨道交通工程建设监理有限公司编号: 地面砖面层隐蔽工程验收记录 宁波*** 气象局气象台迁建工程 工程名称 工程经理*** *2#附属用房 分项工程名称地面砖面层工程专业工长 隐蔽工程工程地面砖施工单位浙江*** 建设有限公司 施工标准名称 及代号 装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 施工图纸名称及编号 质量要求施工单位自查记录 监理( 建设) 单位 验收记录 面层所用的板块的品种、质量必须符 合设计要求。 符合设计要求 面层与下一层的结合(粘结)应牢 固,无空鼓。 符合要求 砖面层的表面应洁净、图案清晰,色 泽一致,接缝平整,深浅一致,周边 符合要求 隐蔽工程部位:顺直。板块无裂纹、掉角和缺楞等缺 陷。 面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合 设计要求,边角整齐、光滑。 符合设计要求 踢脚线表面应洁净、高度一致、结合 牢固、出墙厚度一致。 符合要求 楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一 符合要求 致、齿角整齐;楼层梯段相邻踏步高 度差不应大于10mm;防滑条顺直。 面层表面的坡度应符合设计要求,不 倒泛水、无积水;与地漏、管道结合符合设计要求 处应严密牢固,无渗漏。 经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 施工单位 自查结论 施工单位工程技术负责人:年月日 监理( 建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位工程负责人):年月日 注:如需绘制图纸的附本记录后。

承包单位:中铁二局股份有限公司合同号:苏轨(2012)合计施字I-02 号矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。 监理单位:上海申诚隧道轨道交通工程建设监理有限公司编号: 饰面板安装隐蔽工程验收记录 工程名称 宁波*** 气象局气象台迁建工程 * 2#附属用房 工程经理*** 分项工程名称饰面板工程专业工长 隐蔽工程工程 墙面木骨架、 基层板制作安装 施工单位浙江*** 建设有限公司 施工标准名称 及代号装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 施工图纸名称及编号 质量要求施工单位自查记录 监理( 建设) 单位 验收记录 采用的优质烘干木材作木龙 木龙骨的燃烧性能等级应符合设计要 求。 骨(断面规格40*40,网络 间距200*200 施防火涂料 3 遍),其燃烧性能等均符合 设计要求。 木骨架基层以18 厚杉木细 隐蔽工程部位:饰面板安装工程的预埋件(或后置埋 件)、连接件的数量、规格、位置、 连接方法和防腐处理必须符合设计要 木工板基层(防火涂料 3 遍),连接件的规格、连接 方法及防腐处理等均符合要 求。 求。 木龙骨骨架安装牢固。其表 木龙骨骨架安装牢固,表面应平整、面平整、顺直、无翘曲及损 洁净,无缺损。 坏,符合设计及国家行业施 工及工艺规范要求。 经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 施工单位 自查结论 施工单位工程技术负责人:年月日 监理( 建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位工程负责人):年月日注:如需绘制图纸的附本记录后。

隐蔽工程验收记录表~~真正范本

天花板布线隐蔽工程验收申请表 编号: 北京铁路公安局远程培训系统设备 工程名称 建设单位北京铁路公安局 集成项目 施工单位河北云联网络科技有限公司验收日期2014.6.26 验收部位网络布线

隐蔽验收内容: 一、施工依据 (1)《商业建筑布线标准》EIA/TIA 568B 2002年 (2)《国际布线标准》ISO/IEC11801-1995年7月 (3)《综合布线用电缆、光纤技术要求》邮电部YDT/T926.2-1997 (4)《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 (5)《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007 二、现场施工情况 施工材料 超五类双绞线,有检验报告。 施工顺序: 1、将超五类双绞线穿入走线槽; 2、将所有超五类双绞线走线槽引入天花板龙骨架上; 3使用测线器测试网线的安装质量,以确定网线贯通。 三、施工现场检查情况 符合设计要求及国家和行业的有关标准规范。

施工单位检查 结果 项目专业质量检查员: 年月日项目专业技术负责人:项目负责人: 项目专业质量检查员: 建设单位检查 结果 年月日 隐蔽工程验收记录表 表编号:工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目钢筋工程验收日期2008年12月05日验收部位门卫室基础、短柱、地梁

验收依据:施工图图号S4781S-T0114-11 设计变更/洽商(编号/ )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:钢筋HRB335级Φ18、Φ20、Φ12、Φ14、Φ16 HRB235级Φ6、Φ8 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。

钢筋隐蔽工程验收记录

钢筋隐蔽工程验收记录 表C5-1-1 施工单位:贵州广颢城乡建设有限公司遵义分公司编号:01 工程名称遵义空港国际和顺苑A区工程1#楼隐检项目钢筋隐蔽验收部位一层①-⑦-轴梁隐检时间年月日隐检依据施工图及施工规范 隐检内容: 1、纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置; 2、钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率; 3、箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距;预埋件的规格、数量、位置; 4、设计变更和钢筋保护层厚度等 施工单位自查情况与结论: 1、KL1 300*600 纵筋220 箍筋8@200(2)构造筋G412 2、KL2 300*600 纵筋220 箍筋8@200(2)构造筋G412 3、KL3 300*600 纵筋220 箍筋8@200(2)构造筋G412 4、KL4 300*600 纵筋2120 箍筋8@200(2)构造筋G412 5、KL5 300*600 纵筋220 箍筋8@200(2)抗扭钢筋N412 6、钢筋的箍筋的放置、及保护层垫块的放置均符合设计及规范要求。 7、梁、柱筋采用机械连接,相邻接头相互错开,同一截面内接头面积百分率为50%。 8、钢筋规格、型号、尺寸、数量、位置等均符合要求。箍筋的形状,加密区、非加密区的间距和分布等均符合要求。 9、钢筋绑扎牢固,无漏扣现象,相邻绑丝“八”字扣绑扎,丝头弯向砼内部。钢筋均无锈蚀、污染。杂物已清理干 净。 监理(建设)单位验收意见与结论: 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业技术负责人质检员专业工长

(建设单位项目专业技术负责人) 年月日年月日年月日年月日 钢筋隐蔽工程验收记录 表C5-1-2 施工单位:贵州广颢城乡建设有限公司遵义分公司编号:02 工程名称遵义空港国际和顺苑A区工程1#楼隐检项目钢筋隐蔽验收部位一层①-⑦-轴梁隐检时间年月日隐检依据施工图及施工规范 隐检内容: 1、纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置; 2、钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率; 3、箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距;预埋件的规格、数量、位置; 4、设计变更和钢筋保护层厚度等 施工单位自查情况与结论: 1、KL6 300*600 纵筋220 箍筋8@200(2)构造筋G412 2、KL7 300*600 纵筋218;318 箍筋8@200(2)构造筋G412 3、KL8 300*600 纵筋220 箍筋8@200(2)抗扭钢筋N412 4、KL9 300*600 纵筋220 箍筋8@200(2)构造筋G412 5、KL10 300*700 纵筋220 箍筋8@200(2)构造筋G412 6、WKL1 250*500 纵筋220;218 箍筋8@200(2) 7、钢筋的箍筋的放置、及保护层垫块的放置均符合设计及规范要求。 8、梁、柱筋采用机械连接,相邻接头相互错开,同一截面内接头面积百分率为50%。 9、钢筋规格、型号、尺寸、数量、位置等均符合要求。箍筋的形状,加密区、非加密区的间距和分布等均符合要求。 10、钢筋绑扎牢固,无漏扣现象,相邻绑丝“八”字扣绑扎,丝头弯向砼内部。钢筋均无锈蚀、污染。杂物已清理 干净。 监理(建设)单位验收意见与结论: 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业技术负责人质检员专业工长

隐蔽工程施工记录表

隐蔽工程施工记录表 隐蔽工程验收记录 (地基验槽) 编号:001 YBJL?-1 单位工程名称主变压器基础及构支架地基与基础(土石方 工程) 分部(子分部)工程名称 工程部位主变区域基础 粘土层验槽日期设计要求地质土层 基槽底设计标高实际地质土层粘土层轴线尺寸情况: 基底土质及各部位实 际标高(附图) 基槽平面位置、几何尺寸、轴线尺寸符合设 计要求。 地质土层及符合情况: 基底土质为粘土,基底为老土层,均匀密实, 无积水,无淤泥,无松散土。符合设计要求。 设计标高误差情况: 无。 验收结论: 建设单位:(章) 勘察单位:(章) 设计单位:(章) 监理单位:(章) 施工单位:(章) 项目负责人: 项目负责人: 项目负责人: 监理工程师: 项目经理: 年月日年月日年月日年月日年月日 隐蔽工程验收记录 (地基验槽) 编号:001 YBJL?-1 单位工程名称主变压器基础及构支架地基与基础(土石方 工程) 分部(子分部)工程名称

工程部位主变区域基础 2016.3.13 粘土层验槽日期设计要求地质土层 基槽底设计标高实际地质土层粘土层轴线尺寸情况: 基底土质及各部位实 际标高(附图) 基槽平面位置、几何尺寸、轴线尺寸符合设 计要求。 地质土层及符合情况: 基底土质为粘土,基底为老土层,均匀密实, 无积水,无淤泥,无松散土。符合设计要求。 设计标高误差情况: 无。 验收结论: 建设单位:(章) 勘察单位:(章) 设计单位:(章) 监理单位:(章) 施工单位:(章) 项目负责人: 项目负责人: 项目负责人: 监理工程师: 项目经理: 年月日年月日年月日年月日年月日 隐蔽工程验收记录 (地基验槽) 编号:001 YBJL?-1 单位工程名称屋外配电装置构筑物地基与基础(土石方工程) 分部(子分部)工程名称 工程部位 110kV配电区域基础 2016.3.3 粘土层验槽日期设计要求地质土层 基槽底设计标高实际地质土层粘土层轴线尺寸情况: 基底土质及各部位实 际标高(附图) 基槽平面位置、几何尺寸、轴线尺寸符合设 计要求。 地质土层及符合情况:

装修隐蔽工程验收记录表(全套范例)

隐蔽工程验收记录汇总表 工程名称容桂营业部二楼办 公改造 结构类型钢结构层数一层 施工单位广东业城建筑工程 有限公司 技术部门负责人质量部门负责人 工程技术负责人工程质量负责人 序号子分部工程名称页数施工单位验收意见网建中心验收意见 1 建筑放线定位工程符合施工要求 2 天面防水隔离层工程符合施工要求 3 轻钢龙骨吊顶工程符合施工要求 4 钢结构工程符合施工要求 5 钢筋混凝土结构符合施工要求 6 砌体结构工程符合施工要求 7 配电工程符合施工要求 8 给排水、消防管道工程符合施工要求 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 施工质量控制资料核查(材料的产品 合格证、检验报告、材料进场验收证 明等) 经检验 检验单位施工单位 工程经理: (公章) 年月日

网建中心 设计岗:基管员:工程经理:(签名、公章) 年月日

容桂营业部二楼办公改造工程 承包单位:广东业城建筑工程有限公司合同号:2015-166 建设单位:顺德农村商业银行编号:YB-01 建筑放线定位工程验收记录工程名称容桂营业部二楼办公改造工程经理 分项工程名称建筑放线定位分项专业工长 隐蔽工程工程建筑放线定位工程施工单位广东业城建筑工程有 限公司 施工规范名称 及代号施工测量规范GB50026-2007 施工图纸名称及 编号 平面开线图 工程部位: 质量要求 施工单位自查记 录 网建中心验收记录 四边总体长(上边14M误差在+0.1M、 下边14M误差在-0.2M、左边11.10M误 差在0.0M、右边11.05M误差在-0.05M。 符合设计要求 实测1#~2#控制点的距离为6280mm与 图纸尺寸6380mm误差+100mm;1#-3# 控制点距离为5400m与图纸尺寸5470m 误差-70mm,本放线符合规范精度要求 符合设计要求 施工单位自查结论经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 (签名、公章) 施工单位工程技术负责人:年月日 网建中心 验收结论 设计岗:基管员:工程经理:(签名、公章) 年月日 注:每个平面最少要测量三个控制点,需绘制图纸附本记录后。

钢筋隐蔽工程验收记录

验收部位轴一层顶板、梁、楼梯、框架柱标高: 验收内容: 1、钢筋进场材料质量证明文件齐全、有效且通过进场验收。进场复试结果合格。钢筋连接套筒材料质量证明文件齐全、有效。 钢筋实验:HRB400E 8 实验编号:GJ18-01434;HRB400E 10 试验编号:GJ18-01435;HRB400E 12 实验编号:GJ18-01436;HRB400E 20 实验编号:GJ18-01437 HRB400E 22 实验编号:GJ18-01433;HRB400E 25 实验编号:GJ18-01432。 2、顶板距梁起步筋 50mm、、框架柱距下层顶板起步筋50mm、梁距框架柱起步筋 50m ; 3、板配筋 1)顶板:板厚 120mm , LB1板配筋为双层单向 X&Y 8@200 , LB2板配筋为 X: 10@200 , Y:8@200 , LB3板配筋为 X&Y 10@200 2)空调板:板厚100mm配筋为8@ 150分布筋为8@200 3)门厅入口悬挑板:板厚120mm 配筋为8@200双层双向拉通 4、梁配筋 -1 (2) :250*450 上部纵筋3 22,下部纵筋5 22 2/3』捲筋10@200(2) -2 (2) :250*450 上部纵筋2 22,下部纵筋5 22 2/3 ,箍筋10@200(2) -3 (7) :250*500 上部纵筋2 22,下部纵筋3 20 ,讎筋8@200(2) -4 (2) :300*500 上部纵筋2 20,下部纵筋5 20 ,讎筋8@200(2) -5 (2) :300*500 上部纵筋2 22,下部纵筋7 22 2/5』幣觴8@200(2) -6 (2) :300*500 上部纵筋3 22,下部纵筋4 20 ,粧筋8@200(2) -7 (1) :300*500 上部纵筋2 22,下部纵筋6 22 2/4 ,箍筋8@200(2),梁底标高 3.390m -8 (2) :300*500 上部纵筋2 22,下部纵筋4 25 ,讎筋8@200(2) -9 (2) :300*500 上部纵筋2 22,下部纵筋4 20 ,讎筋8@200(2) -10(1) 200*450 上部纵筋2 18,下部纵筋2 20 * 幣筋8@200(2) -10(2) 300*500 上部纵筋3 22,下部纵筋8 22 3/5 ,幣前8@200(2) -11 (1) 200*400 上部纵筋2 18,下部纵筋2 18 .軽筋8@200(2) -12 (1) 250*500 上部纵筋2 20,下部纵筋2 20』幣筋8@200(2) KL1(7): 350*600 上部纵筋2 22+ (2 12 ),下部纵筋5 20 *稿筋8@100/200 (4) N4 12 KL2(7): 400*700 上部纵筋2 25+ (2 22),下部纵筋5 25 *幣筋8@100/200 (4) G6 12

相关文档
相关文档 最新文档