文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电厂电气部分基础知识.

发电厂电气部分基础知识.

发电厂电气部分基础知识.
发电厂电气部分基础知识.

第一章能源与发电

1、掌握电力系统与电力网的概念。

?电力系统是由发电厂、变电所、输配电线路和用电设备有机连接起来的整体。?电力系统=发电厂+电力网+电力用户。?电力网是指在电力系统中,由升压和降压变电所通过输、配电线路连接起来的部分。

2、掌握额定电压的概念及电力网的电压等级。

?额定电压:电气设备的额定电压是能使发电机、变压器和用电设备在正常运行时获得最佳技术效果的电压。

?我国电力网额定电压等级如下:0.22、0.38、3、6、10、35、110、220、330、500、750、1000 kV

?按电压等级高低分类:低压电网:3kV以下;高压电网:3~330kV;超高压电网:330~1000kV;特高压电网:1000kV及以上;

4、掌握发电厂的类型。

?按一次能源取得的方式不同分类:火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力电厂、太阳能电厂、地热电厂、潮汐电厂等。

?按燃料分类:燃煤电厂、燃油电厂、燃气电厂、余热电厂。?按蒸汽压力和温度分类:中低压电厂、高压电厂、超高压电厂、亚临界压力电厂、超临界压力电厂、超超临界压力电厂。?按原动机分类:凝汽式汽轮机电厂、燃汽轮机电厂、内燃机电厂、蒸汽-燃气轮机电厂。?按输出能源分类:凝汽式发电厂、热电厂。

5、掌握火力发电厂的电能生产过程。

?1)燃料的化学能在锅炉燃烧中转变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;2)锅炉产生的蒸汽进入汽轮机,冲动汽轮机的转子旋转,将热能转变为机械能,称为汽水系统;3)由汽轮机转子旋转的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统。

第二章发电、变电和输电的电气部分

1、什么是一次设备?掌握各种类型一次设备的作用、图形符号和文字符号。

?一次设备的概念:生产、变换、输送、分配和使用电能的设备称为一次设备。

?一次设备的类型:

1)生产和转换电能的设备。

发电机:机械能转化为电能;电动机:电能转化为机械能;变压器:将电压升高或降低;

2)接通和断开电路的开关电器。

?开关电器作用:?正常运行时合、分电路;?事故(短路)时能在继电保护装置控制下切断故障回路;?检修时使被检修设备与电源可靠隔离。

?高压断路器作用:①正常状况下,控制各电力线路和设备的开断与闭合。②电力系统发生故障时,能自动切除短路电流,保证电力系统正常运行。

具有灭弧装置。可做操作电器!文字符号:QF

?隔离开关作用:①设备检修时,隔离开关用来隔离有电和无电部分,形成明显的开端点,以保证工作人员和设备的安全。②一般与断路器配合使用,进行倒闸操作,以改变电力系统的运行方式。无灭弧装置,不能开断电流,故不可做操作电器!

?高、低压熔断器作用:流过短路电流或较长时间过电流时熔断,来保护电器设备。

注意事项:6kV熔断器只能用于6kV,不能用于3kV。10kV熔断器只能用于10kV,不能用于6kV。

?低压断路器(自动空气断路器、自动空气开关)作用:①对低压配电电路实行通断操作。②当电路内出现故障时,能在自身开关所带保护元件作用下自动断开主回路。

?接地开关作用:检修设备时起隔离电源的作用。

3、限制故障电流和防御过电压的保护电器。

?电抗器作用:限制电力系统中短路电流。文字符号与图形符号:

?避雷器作用:防御电力系统过电压。图形符号为:

4、载流导体。

?载流导体作用:连接各种电气设备(使发电、输电、用电成为一个可灵活调度的系统)。

?分类:电缆(自身包括有绝缘的导体)、裸导体(无绝缘的导体)。

5、接地装置。?作用:是电力系统正常运行的需要,也是安全用电的有效措施。它是埋入地中的金属导体或与电气设备相连的金属线。?分类:工作接地、保护接地、防雷保护接地。

2、什么是二次设备?掌握其类型有哪些。

?二次设备:对一次设备的工作进行监察、测量、控制和保护的设备称二次设备。

?分类:1)测量表计2)继电保护及自动装置3)直流电源4)互感器

3、掌握电气主接线、二次接线的概念。

?电气主接线概念:由一次设备按照预期的生产流程所连成的回路,称一次回路,又叫一次接线、电气主接线。

?主接线图:一次电路中,各设备元件按规定的图形符号表示的电路图称一次电路图,又叫主接线图。

?二次接线概念:二次设备连成的电路,称二次电路,又称二次接线。 ?二次接线图概念:二次接线中,各元件按规定的图形符号表示的电路图。

第三章 常用计算的基本理论和方法

1、掌握发热对电气设备的影响。

?⑴使绝缘材料的绝缘性能降低。⑵使金属材料的机械强度下降。⑶使导体接触部分的接触电阻增加。

2、掌握长期发热计算的目的。

?长期发热计算的目的:使母线发热温度不超过最高允许温度,通过分析导体长期通过工作电流时的发热过程计算导体的载流量.

3、掌握短时发热计算的目的,了解短时发热的过程及短路电流热效应QK 的计算。 ?短时发热计算的目的:通过分析导体通过短路电流 时的发热过程,确定导体达到的最高温度 , 使这个温度不超过短时发热的最高允许温度。

4、掌握电动力的概念。

?电动力的概念:载流导体位于磁场中,要受到磁场力的作用,这种力称为电动力。

?电动力计算目的: 当短路时,特别是流过冲击电流的瞬间,产生较大的电动力,可能导致导体变形或破坏电气设备。所以必须要求电气设备有足够的电动力承受能力。即动稳定性。

第四章 电气主接线设计原则

1、掌握电气主接线的概念及对电气主接线的基本要求。

?电气主接线概念:由一次设备按照预期的生产流程所连成的接受和分配电能的回路,称电气主接线,又叫一次接线。

?对电气主接线的基本要求:可靠性、灵活性、经济性。

2、掌握电气主接线中各种类型的电气主接线及其特点,了解其适用范围。

有汇流母线的接线方式:单母线接线、双母线接线、3/2断路器接线、4/3断路器接线、变压器母线组接线

(优点:接线布置清晰、运行方便、有利于安装和扩建。缺点: 母线h

一旦发生故障,将会造成其上连接的所有回路停电、增加了一些设备,占地面积较大。)

无汇流母线的接线方式:单元接线、桥形接线、角形接线(适用:进出线较少,不再扩建的发电厂、变电站。优点:使用电气设备较少,配电装置占地面积较少。)

4、掌握变电站主变压器的容量和台数的确定原则。(原则:尽量减少变压器台数,提高单台容量。原因:变压器单台容量可以做的很大,而且单位容量的造价随单台容量的增加而下降。台数的减少,与之相配套的配电设备相应减少。使配电装置结构简化,布置清晰,减少占地面积。)

5、限制短路电流的目的是什么?掌握限制短路电流的方法。

?限制短路电流的目的为了合理的选择轻型电器。

?限制短路电流的方法:1)装设限流电抗器2)采用低压分裂绕组变压器3)采用不同的主接线形式和运行方式

6、掌握发电厂或变电所电气主接线设计的步骤及方法。(会运用)

电气主接线设计程序(重要!): 1)对原始资料分析2)拟订主接线方案3)短路电流计算4)主要电器选择5)绘制电气主接线图6)工程概算的构成。

第五章厂用电接线及设计

1、掌握厂用电及厂用电率的概念。

?厂用电的概念:发电厂中所有厂用负荷总的耗电量,称厂用电。

?厂用电率:厂用电耗电量占同一时期发电厂全部发电量的百分数,称为厂用电率。

2、掌握厂用负荷的分类及各自的特点。

(1)I类负荷:指短时(手动切换恢复供电所需的时间)停电,将影响人身或设备安全,使机组运行停顿或发电量大幅度下降的负荷。接有I类负荷的高、低压厂用母线,应设置备用电源。当一个电源断电后。另个电源就立即自动投入。

(2)Ⅱ类负荷:指允许短时停电(如几秒至几分钟),但较长时间停电有可能损坏设备或影响机组正常运行的负荷。Ⅱ类负荷一般由两段母线供电,采用手动切换。

(3)Ⅲ类负荷:指长时间停电,不会直接影响生产者。Ⅲ类负荷一般由一个电源供电,但大型发电厂中也采用两回供电。

(4)0Ⅰ类负荷(不停电负荷):随着发电机组容量的增大及自动化水平的不断提高,有些负荷对电源可靠性的要求越来越高,如机组的计算

机控制系统就要求电源的停电时间不超过5ms,否则就会造成数据遗失或生产设备失控,酿成严重后果。这类负荷称为0Ⅰ类负荷。此类负荷由一般的电源自动切换系统已无法满足要求,所以专门采用不停电电源(UPS)供电

(5)0Ⅱ类负荷(直流保安负荷):发电厂的继电保护和自动装置、信号设备、控制设备以及汽轮机和给水泵的直流润滑油泵、发电机的直流氢密封油泵等,是由直流系统供电的直流负荷,称为直流保安负荷,或0Ⅱ类负荷。要求由独立的、稳定的、可靠的、蓄电池组或整流装置供电。

(6)0Ⅲ类负荷(交流保安负荷):200MW及以上机组的大容量电厂中,自动化程度较高,要求在停机过程中或停机后的一段时间内仍保证供电,否则可能引起主要设备损坏、自动控制失灵或危及人身安全等严重事故的厂用负荷,称交流保安负荷或0Ⅲ类负荷。

3、掌握厂用电压等级有哪些。(厂用电或所用电常用的电压等级:低压厂用电:380V,高压厂用电:3、6、10kV)

4、厂用电源的类型有哪些?了解其引接方法。(工作电源、备用电源和启动电源、事故保安电源)

5、掌握厂用电系统的接线形式,掌握按炉分段的概念及其优点。(接线形式:单母线分段接线,且按锅炉分段;将厂用母线按锅炉台数分成若干独立段,凡属同一台锅炉的厂用负荷均接在同一段母线上,与锅炉同组的汽轮机的厂用负荷也接在该段上,而该段母线由其对应的发电机组供电。对于大型锅炉,每台锅炉可设两段母线。优点:(1)若某一段母线发生故障,只影响其对应的一台锅炉运行,使事故影响范围局限在一机一炉。(2)厂用电系统发生短路时,短路电流较小,有利于电气设备选择。(3)同一机炉的厂用电负荷接在同一段母线上,便于运行管理和安排检修。)

7、厂用负荷的计算方法有哪两种?掌握换算系数法计算厂用负荷。?厂用负荷的计算方法:1)换算系数法S=∑﹙KP﹚2)轴功率法S=Km ∑(Pmax/ηcosφ)+∑SL

8、怎样选择厂用变压器?掌握其步骤。

?厂用变压器的选择1)额定电压的选择:变压器原边电压必须与引接电源电压一致,副边电压与厂用网络电压一致。2)工作变压器的台数和型式:与高压厂用母线的段数有关,而母线的段数又与高压厂用母线的电压等级有关。3)容量的确定:厂用变压器的容量必须满足厂用负荷从电源获得足够的功率。

9、什么叫电机的自启动,为什么要做电动机的自启动校验?

?厂用电系统中运行的电动机,当突然断开电源或厂用电压降低时,电动机转速就会下降,甚至会停止运行,这一转速下降的过程称为惰行。

?若电动机失去电压以后,不与电源断开,在很短时间(一般在0. 5~1.5s)内,厂用电压又恢复或通过自动切换装置将备用电源投入,此时,电动机惰行尚未结束,又自动启动恢复到稳定状态运行,这一过程称为电动机的自启动。

第六章导体和电气设备的原理与选择

1、掌握电气设备选择的一般条件。

电气设备选择的一般条件:1)按正常工作条件选择2)按短路状态校验

2、掌握高压电器中常用的灭弧方法。1)采用良好的灭弧介质2)采用特殊材料做灭弧触头3)利用气体或油吹弧4)采用多断口熄弧5)提高触头开断速度

3、掌握高压断路器的类型及选择。

?多油断路器:耗油量大,先已淘汰;少油断路器:油量少,占地小,价廉,已有长期运行经验,在110~220kV电压等级中应用较多,500kV 电压等级中禁止应用。?压缩空气断路器:大容量下开断能力强,开断时间短;但结构复杂,尚需配置压缩空气装置,价格较贵,合闸时排气噪音大,主要用于220kV及以上电压的屋外配电装置。?SF6断路器:具有优良的开断性能,运行可靠性高,维护工作量小,适用于各种电压等级,但是在35kV及以下屋内配电装置中使用较少。?真空断路器:灭弧时间快,低噪声,高寿命,可频繁操作。在35kV及以下配电装置中广泛应用。

4、电流互感器的原理与特点?二次侧不能开路?电流互感器的准确级及额定容量选择?电流互感器与测量仪表的三种接线方式?

?特点:(1)一次绕组匝数很少,串接于主回路中。(2)二次绕组匝数多,与负载的电流线圈串联,阻抗很小,接近于短路状态工作。

?运行中的电流互感器二次回路是绝对不允许开路的!电流互感器二次回路内不允许安装熔断器!原因:二次绕组内将感应出很高的感应电动势!2)由于铁芯内磁通Φ的剧增,引起铁芯损耗增大,造成严重发热也会使电流互感器烧毁;3)由于铁芯饱和产生剩磁使电流互感器的误差增大。

?为了保证测量仪表的准确度,电流互感器的准确级不得低于所供测

量仪表的准确级。

?准确级选择原则:用于实验室精密测量应选用0.2级的电流互感器;用于电度表应选用0.5级的电流互感器,电流表选用1级互感器。用于继电保护的电流互感器(国家规定采用P级),准确度要求不如测量级高。当所供仪表要求不同准确级时,应按相应最高级别来确定电流互感器的准确级。

?额定容量选择原则:为了保证电流互感器在一定的准确级下工作,电流互感器二次侧所接负荷S2应不大于该准确级所规定的额定容量S2N ≥S2 = I22NZ2L

?电流互感器与测量仪表的连接方式:A、单相接线:用于对称三相负荷时,测量一相电流。B、星型接线:常用于110kV及以上线路和发电机、变压器等重要回路。C、不完全星型接线:常用于35kV及以下电压等级的不重要出线。

5、电压互感器的原理与特点?二次侧不能短路?电压互感器的准确级及额定容量选择?及电压互感器常用的几种接线方式。

特点:(1)容量很小,类似一台小容量变压器,但结构上要求有较高的安全系数;(2)电压互感器一次侧的电压为电网电压,不受互感器二次侧负荷的影响,一次侧电压高,需有足够的绝缘强度。(3)互感器二次侧负荷主要是测量仪表和继电器的电压线圈,其阻抗很大,通过的电流很小,所以电压互感器的正常工作状态接近于空载状态。

?电压互感器在使用中的注意事项:二次侧绝对不能短路!原因:电压互感器一、二次侧都工作在并联状态,正常工作时二次电流很小,近似于开路,所以二次线圈导体截面较小。当二次侧发生短路,流过短路电流时将会烧毁电压互感器。

?电压互感器的接线方式:(1)一台单相电压互感器用来测量某一相对地电压或相间电压。(2)中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中,两个单相电压互感器接成v,v形。(3)110kV及以上中性点直接接地的电网中:采用三只单相电压互感器的星形接线,而且一次绕组中性点接地。(4)三相三柱式的y,yn接法。(5)三相五柱式电压互感器三绕组接法

8、掌握裸导体、电缆的选择,了解绝缘子与套管的选择,其中要掌握经济电流密度与经济截面的概念。

导体选择和校验的项目如下:①导体选型:包括材料、截面形状和布置方式;②导体截面尺寸;③电晕;④热稳定;⑤动稳定;⑥共振频率。

电缆选择和校验的项目如下:①电缆选型:包括材料、型号;②额定电压选择;③电缆截面尺寸;④允许电压降校验;⑤热稳定和动稳定校验。

经济电流密度

小时数Tmax称为经济电流密度。

导体的经济截面S:SJ=(Imax/J)(mm2)

第七章配电装置

1、掌握配电装置的概念。

?配电装置是根据电气主接线的连接方式,由开关电器、保护和测量电器、母线和必要的辅助设备组建而成的总体装置。

2、掌握最小安全净距的概念。

?最小安全净踞概念:最小安全净踞是指在这一距离下,无论在正常最高工作电压或出现内、外部过电压时,都不致使空气间歇被击穿。

3、掌握配电装置的类型和特点。

?按照安装地点的不同分:屋内配电装置、屋外配电装置。2)按照组装方式的不同分:装配式配电装置、成套式配电装置。

?屋内配电装置的特点:①占地面积小。②不受气候影响。③维护工作量小。④房屋建筑投资大。

?屋外配电装置的特点:①占地面积大。②受外界气候影响较大。③土建工作量和费用较少,建设周期短。④相邻设备之间距离较大,便于带电作业。⑤扩建比较方便。

?成套配电装置的特点:①占地面积小。②缩短了建设周期,便于扩建和搬迁。③运行可靠性高,维护方便。④耗用钢材较多,造价较高。

5、掌握屋外配电装置的分类及特点。

?根据电器和母线的布置高度,分以下三种类型:中型配电装置、半高型配电装置、高型配电装置。

?普通中型配电装置特点(优点:布置清晰,不易误操作,运行可靠,施工和维护方便,构架高度低,抗震性能好,造价省,并有多年的运行经验。缺点:占地面积大。)

?中型配电装置具有接线简单,清晰,占地面积小的特点。

?高型配电装置特点:可节省占地面积50%左右,但耗用钢材较多,造价高,操作和维护条件较差。

?半高型配电装置节约占地面积不如高型显著,但运行、施工条件稍有改善,所用钢材比高型少。

6、掌握成套配电装置的定义及类型,各种类型成套配电装置的特点及适用范围。

?成套配电装置定义:按照电气主接线的标准配置或用户的具体要求,将同一功能回路的开关电器、测量仪表、保护电器和辅助设备都组装在全封闭或半封闭的金属壳(柜)体内,形成标准模块,由制造厂按主接线成套供应,各模块在现场装配而成的配电装置称为成套配电装置。?成套配电装置的类型:低压配电屏:(380V)、高压开关柜:(3~35kV)、气体全封闭组合电器(110kV及以上)。

?成套配电装置的特点及适用范围

低压配电屏特点:低压配电屏结构简单、价廉,并可双面维护,检修方便。在发电厂(或变电站)中,作为厂(站)用低压配电装置。一般几回低压线路可共用一块低压配电屏。

气体全封闭组合电器(GIS)主要优点:占地面积小、占用空间少、运行可靠性高,维护工作量小。检修周期长,不受外界环境条件的影响,无静电感应和电晕干扰,噪声水平低,抗震性能好,适应性强。适用:110~500kV各个电压等级,特别是在500kV及以上超高压电网中将获得广泛的应用。

第八章发电厂和变电站的控制与信号

1、发电厂两种控制方式??就宏观方式而言:主控制室方式、机炉电集中控制。

?就微观方式而言:模拟信号测控方式、数字信号测控方式。

2、掌握常用二次设备的图形符号和文字符号。

3、掌握二次接线图的三种形式。重点掌握原理接线图与展开接线图。?二次接线图的三种形式:归总式原理接线图、展开接线图、安装接

线图。

?归总式原理接线图概念:规总式原理接线图(简称原理图)中,有关的一次设备及回路同二次回路一起画出、所有的电气元件都以整体形式表示出,且画有它们之间的连接回路。

?归总式原理接线图优点:能够使看图者对二次回路的原理有一个整体概念。

?归总式原理接线图缺点:(1)只能表示继电保护装置的主要元件,而对细节之处无法表示;(2)不能表明继电器之间接线的实际位置,不便于维护和调试;(3)没有表示出各元件内部的接线情况,如端子编号、回路编号等;(4)标出直流“+”、“-”极符号多而散,不易看图;(5)对于较复杂的继电保护装置,很难表示,即使画出了图,也很难让人

看清楚。

?展开接线图:简称展开图,在该图中,各元件被分解成若干部分。元件的线圈和触点分散在交流回路和直流回路中。

?展开图具有如下优点:(1)容易跟踪回路的动作顺序;(2)在同一个图中可清楚地表示某一次设备的多套保护和自动装置的二次接线回路,这是原理图所难以做得到的;(3)易于阅读,容易发现施工中的接线错误。

4、掌握断路器控制电路的控制方式及对断路器控制回路的一般要求。重点掌握灯光监视的控制回路的工作原理。了解其他类型的断路器控制回路原理。

?断路器控制回路的接线方式分类(按监视方式分):灯光监视的控制回路、音响监视的控制回路。(一般只用于在电气主接线的进出线很多的场合)

?对控制回路的一般要求:(1)断路器的合闸和跳闸回路是按短时通电来设计的,操作完成后,应迅速自动断开合闸或跳闸回路以免烧坏线圈。(2)断路器既能远方由控制开关控制,又能在自动装置和继电保护作用下自动合闸或跳闸。(3)控制回路应有反映断路器位置状态的信号。(4)具有“防跳”装置。(5)具有对控制回路或电源是否完好进行监视的回路。强电控制:220V、110V;弱电控制:+48V、24V、12V。(6)对采用气压、液压和弹簧操作的断路器,应有对压力是否正常、弹簧是否拉紧到位的监视回路和动作闭锁回路。

第十章电力变压器的运行

?变压器额定容量的概念:是指在规定的环境温度下,长时间地按这种容量连续运行,就能获得经济合理的效率和正常预期寿命(约20~30年)。换句话说,变压器的额定容量是指长时间所能连续输出的最大功率。

?变压器负荷能力的概念:变压器的负荷能力是指在短时间内所能输出的功率,在一定条件下,它可能超过额定容量。

?变压器的正常过负荷的概念:变压器绕组热点温度和其它部分的温度,在运行时受到负荷波动和外境空气温度变化的影响有很大变化,最高温度和最低温度的差别也较大。在此情况下、可以在一部分时间内使变压器超过额定负荷运行,即过负荷运行;而在另一部分时间内,小于额定负荷运行。变压器的正常过负荷能力,就是以不牺牲变压器正常预期寿命为原则而制定的。

?变压器的事故过负荷的概念:当系统发生事故时,保证不间断供电

是首要任务,变压器绝缘老化加速是次要的,所以事故过负荷,与变压器的正常过负荷不同,它是以牺牲变压器寿命为代价,绝缘老化率容许比正常过负荷高的多。

1、了解组成电力系统的优越性: 1)各系统用电负荷的错峰效益;2)提高供电可靠性、减少系统备用容量;3)有利于安装单机容量较大的机组;4)进行电力系统的经济调度;5)调峰能力互相支援。

2、了解各种类型发电厂的特点:

3、了解抽水畜能电厂的作用。

?抽水畜能电厂的作用:?调峰?填谷?备用?调频?调相

4、了解300MW机组、600MW、1000MW机组的电气部分。

?全连分相封闭母线的优点:(1)供电可靠。(2)运行安全。(3)出于外壳的屏蔽作用,母线电动力大大减少。(4)运行维炉工作量小。

5了解导体的温升过程:对于均匀导体,其持续发热的热平衡方程式是:

了解其计算方法?导体在电磁场中受到的电动力F按左手定则确定:6、了解对电气设备及主接线进行可靠性分析计算的目的,了解可靠性的含义及可靠性的主要指标。

?目的:(1)通过设备的可靠性数据来分析计算电气主接线的可靠性。(2)对不同主接线方案进行可靠性指标综合比较,提供计算结果,作为选择最优方案的依据。(3)对已经运行的主接线,寻求可能的供电路径,选择最佳运行方式。(4)寻找主接线的薄弱环节,以便合理安排检修计划和采取相应对策。(5)研究可靠性和经济性的最佳搭配。?可靠性的含义: 可靠性定义为元件、设备和系统在规定的条件下和预定的时间内,完成规定功能的概率。

?不可修复元件的可靠性指标:可靠度、不可靠度、故障率、平均无故障时间。

?可修复元件的可靠性指标:可靠度、不可靠度、故障率、修复率、平均修复时间、平均运行周期、可用度、不可用度、故障频率。

7、了解技术经济分析的内容和方法。

?技术经济分析的内容: 财务评价、国民经济评价、不确定性分析、方案比较。

?常用方法:最小费用法、净现值法、内部收益率法、低偿年限法。

8、了解主变压器的选择。

了解厂用电接线的要求及设计原则。,了解厂用电压等级的确定方法

一、厂用电接线的要求1、供电可靠、运行灵活。2、各机组的厂用电系统应是独立的。3、全厂公用性负荷应分散接入不同机组的厂用母线或公用负荷母线。4、充分考虑发电厂各种运行方式下的供电要求,进可能使切换操作简便,启动电源能在短时间内投入。5、供电电源应尽量与电力系统保持紧密的联系。6、充分考虑电厂分期建设和连续施工过程中厂用电系统的运行方式,特别要注意对公用负荷供电的影响,要便于过渡、尽量减少改变接线和更换设置。

9、了解不同类型的发电厂的厂用电接线。

了解高压断路器中电弧产生的原因?电弧产生过程概念:在触头开断有一定电压和电流的电路时,触头间产生强烈而又刺眼的亮光的现象。

11、了解互感器在主接线中的配置原则。

12、了解电抗器、高压熔断器的选择。

13、了解屋内外配电装置各种安全净距的含义

14、了解屋外配电装置的布置原则

15、了解屋内配电装置的布置原则,配电装置图有几种?各自的作用??屋内配电装置的布置原则:(1)尽量将电源布置在每段母线的中部,使母线截面通过较小的电流;但有时为了连接的方便,根据主厂房或变电站的布置而将发电机或变压器间隔设在每段母线的端部。(2)同一回路的电器和导体应布置在一个间隔内,以保证检修和限制故障范围。(3)较重的设备(如电抗器)布置在下层,以减轻楼板的荷重并便于安装。(4)充分利用间隔的位置。(5)设备对应布置,便于操作。(6)有利于扩建。

?平面图是按比例画出房屋及其间隔、通道和出口等处的平面布置轮廓,平面上的间隔只是为了确定间隔数及排列,故可不表示所装电气设备。

?断面图是用来表明所取断面的间隔中各种设备的具体空间位置、安装和相互连接的结构图。也应按比例绘制。

16、掌握发电厂或变电所电气主接线设计的步骤及方法。

电气主接线设计程序(重要!): 1)对原始资料分析2)拟订主接线方案3)短路电流计算4)主要电器选择5)绘制电气主接线图6)工程概算的构成。

1)对原始资料分析

(1)本工程情况①发电厂类型②设计规划容量:(50MW以下—小型机组、50~200MW—中型机组、200MW以上—大型机组)最大单机容量的选择不宜大于系统总容量的10%,以保证该机组在检修或故障情

况下系统的供电可靠性。对于形成中的电力系统,且负荷增长较快时,应优先考虑大型机组。电厂总容量:2×50+2×300=700MW,为大中型火电厂。年最大负荷利用小时为6500h>5000h,在电力系统中承担基荷。③发电厂运行方式及年最大利用小时也影响主接线的选择。承担基荷(年利用小时在5000h以上)、承担腰荷(年利用小时在3000~5000h)、承担峰荷(年利用小时在3000h以下)

(2)电力系统情况①电力系统近期及远景规划(5~10年)②发电厂或变电所在电力系统中的位置和作用;大型发电厂—总容量1000MW 以上,单机容量在200MW以上;中型发电厂—总容量200~1000MW,单机容量在50~200MW;小型发电厂—总容量200MW以下,单机容量在50MW以下。

电厂容量占系统总容量的百分数:700/(3500+700)×100%=16.7%(3)负荷情况10.5kV电压等级10回电缆出线,负荷容量不大(最大负荷20MW),与50MW机组的机端电压相等。

采用直馈线(有母线接线方式)。

?15.75kV电压等级无直配负荷,为300MW机组出口电压。采用单元接线形式。

?220kV电压等级出线5回。为保证检修出线断路器时不停电,宜采用带旁路母线的接线。

500kV电压等级:4 回架空馈线,一回备用。送出本厂最大可能的电力为: 700﹣15﹣200﹣700×6%=443MW

17、了解导体的温升过程

18、了解电气主接线中各种类型的电气主接线适用范围。

(不分段)单母线接线的适用范围:只适用于出线回路数较少,没有重要负荷的发电厂、变电所。

单母线分段接线适用范围

小容量发电厂:发电机电压配电装置,一般每段母线上所接发电容量为12MW左右,每段母线上出线不多于5回;

变电站:有2台主变时的6~10kV配电装置;35~63kV配电装置出线为4~8回;110~220kV配电装置出线为3~4回。

(不分段的)双母线接线的适用范围①、进出线回路数较多、容量较大、出线带电抗器的6~10kV配电装置;②、35~60kV出线超过8回,或联结的电源较大、负荷较大时;③、110出线回路数为6回及以上时;④、220kV出线数为4回及以上时。

双母线分段的特点及适用范围:

发电厂电气部分模拟考试试题和答案(全)

发电厂电气部分模拟考试试题与答案(全) 一、填空题(每题2分,共40分) 1. 火力发电厂的能量转换过程是化学能――热能――机械能――电能 2. 电流互感器正常运行时二次侧不允许开路。 3. 导体热量的耗散有对流辐射导热、三种形式。 4. 按输出能源分,火电厂分为热电厂和凝汽式电厂。 5. 在进行矩形硬导体的动稳定校验时,当每相为单条矩形时,工程计算目的是已知材料 允许应力确定绝缘子最大允许跨距;当每相为多条矩形时,工程计算目的是已知材料应力和绝缘子跨距确定最大允许衬垫跨距。 6. 根据运行状态,自启动可分为失压自启动空载自启动.带负荷自启动三类。 7. 发电厂的厂用电备用方式,采用暗备用方式与明备用方式相比,厂用工作变压器的容量增大。 } (填增大或减小) 8.加装旁路母线的唯一目的是不停电检修出线断路器。 9.厂用供电电源包括工作电源启动和备用电源事故保安电源。 二、单项选择题(每题2分,共20分)1. 电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能。因此,母线起到 汇集和分配电能的作用。 2. 目前世界上使用最多的是核电厂是__轻水堆___核电厂,即__压水堆__核电厂和__沸水堆__核电厂。 3. 通常把__生产___、_输送__、_分配__、__转化____和_使用电能__的设备,称为一次设备。 4. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 5. “F-C回路”是高压熔断器与高压接触器(真空或SF6接触器)的配合,被广泛用于200~600MW大型火电机组的厂用6kV高压系统。 ^ 6. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为单层式、、 二层式和三层式三种型式。 7. 当额定电压为110kV及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。这时,如果电压互感器高压侧发生短路故障,则由母线的继电保护装置动作切断高压系统的电源。 8. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的

(完整版)《发电厂电气部分》考试题库

填空 1.按输出能源分,火电厂分为凝汽式电厂和。 答:热电厂 变为的工厂,称为发电厂。 答:电能 3.水电厂可分为、引水式水电厂和混合式水电厂。 答:堤坝式水电厂 4.核电厂的系统由核岛和组成。 答:常规岛 5.自然界中现成存在,可直接取得和利用而又改变其基本形态的能源称为。答:一次能源 6.由一次能源经加工转换的另一种形态的能源。 答:二次能源 7.火力发电厂的能量转换过程为。 答:燃料的化学能→热能→机械能→电能 8. 水力发电厂的能量转换过程为。 答:水的位能→动能→机械能→电能 9.水电站所用的发电机为。 答:水轮发电机 10.火力发电厂所用的发电机为。 答:汽轮发电机 12.既可以是电力用户,又可以是发电厂的是电厂。 答:抽水蓄能电厂 13. 是变换和分配电能的设备。 答:变压器 14. 可将高电压变为低电压。 答:电压互感器 15. 是限制短路电流的设备。 答:电抗器 16.通常把生产、变换、输送、分配和使用电能是设备称为。 答:一次设备 17.对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、件事和保护的设备称为。答:二次设备 18.由一次设备,如:发电机、变压器、断路器等按预期生产流程所连成的电路,称

为。 答:一次电路或电气主接线 19.在对称三相电路中仅画出其中一相设备的连接用来表示三相电路的电路图称为_________。 答:单线图 20.发电厂或变电所中的___________按照设计要求连接而构成的电路称为电气主接线。答:各种一次设备 21. 根据电气主接线的要求,由开关电器、母线、保护和测量设备以及必要的辅助设备和建 筑物组成的整体即为_________。 答:配电装置。 22.能接通正常工作电流,断开故障电流和工作电流的开关电器是_________。 答:断路器 23.电气主接线中应用最多的开关电器是_________。 答:隔离开关 24. _________起汇集和分配电能的作用。 答:母线 25.在多角形接线中,检修一台断路器时,多角形接线变成___________,可靠性降低。 答:开环运行 26.发电厂和变电所的电气主接线必须满足__________、灵活性和经济性。 答:可靠性 27.我国一般对35kV及以下电压电力系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地,称为 _________。 答:小电流接地系统 28.我国一般对110kV及以下电压电力系统采用中性点直接接地,称为_________。 答:大电流接地系统 29.旁路母线的作用是____________。 答:可代替线路断路器工作 30.无母线电气主接线的形式有桥形接线、___________和单元接线。 答:角型接线 31.发电厂和变电所的电气设备分为三种运行状态。 答:运行、备用和检修 32.为了保证大型枢纽变电所所用电的供电可靠性,应装设变压器。 答:备用 33.当线路停电检修时,必须将线路隔离开关线路侧的__________合上。 答;接地刀闸

发电厂电气部分期末考试题(含答案)(1)

《发电厂电气部分》期末考试试卷及答案 一、填空题(每题2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(测量、控制、监控和保护)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、 高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为单母线和_双母线两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型

接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。 二、单项选择题(在每小题列出的选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性 C.并且两者的设备数量一样 D.但双母线接线具有更大的运行灵活性 3经技术经济比较,我国有关设计技术规程中规定,当发电机电压为10.5时,对于容量为( D )的机组,其高压厂用电电压可采用3。 A.100及以下 B.100~300 C.25以下 D.60及以下

(完整word版)发电厂电气部分 知识点总结

2-1哪些设备属于一次设备二次设备答:通常把生产、变换、输送、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。其中对一次设备和系统的运行进行测量、控制、监视和保护的设备称为二次设备电气主接线:由高压电气设备通过连接线,按其功能要求组成的接受和分配电能的电路 第三章 3-1长期发热短期发热意义和特点 电气设备有电流通过时将产生损耗,这些损耗都将转变成热量使电气设备的温度升高。发热对电气设备的影响;使绝缘材料性能降低;使金属材料色机械强度下降;使导体接触部分电阻增强。导体短路时,虽然持续时间不长,但短路电流很大,发热量仍然很多。这些热量在短时间内不容易散出,于是导体的额温度迅速升高。同时,导体还受到电动力超过允许值,将使导体变形或损坏。由此可见,发热和电动力是电气设备运行中必须注意的问题。长期发热,由正常工作电流产生的;短时发热,由故障时的短路电流产生的。 3-3导体长期发热允许电流的根据是根据什么确定的?提高允许电流应采取哪些措施? 是根据导体的稳定温升确定的,为了提高导体的载流量,宜采用电阻率小的材料。导体的形状,在同样截面积的条件下,圆形导体的表面积较小,而矩形和槽型的表面积则较大。导体的布置应采用去散热效果最佳的方式,而矩形截面导体竖放的散热效果比平放要好。 对电气主接线要求:可靠灵活经济4-2隔离开关与断路器的区别?对它们的操作程序应遵循那些重要原则 断路器有开合电路的专用的灭弧装置,可以开断或闭合负荷电流和开断短路电流,故用来作为接通货切断电路的控制电器。而隔离开关没有没虎装置,其开合电流作用极低,只能用做设备停用后退出工作时断开电路。原则:①防止隔离开关带负荷合闸或拉闸。②防止在断路器处于合闸状态下误操作隔离开关的事故发生在母线隔离开关上,以避免误操作的电弧引起母线短路事故。 高压断路器:正常运行时倒换运行方式,把设备或线路接入电路或退出运行,起控制作用;当设备或线路发生故障时,能快速切断故障贿赂,保证无故障回路正常运行,起保护作用。高压隔离开关:保证高压电气设备及装置在检修工作时的安全,不能用于切断,投入负荷电流,仅允许用于不产生大电弧的切换操作 主母线和旁路母线各起什么作用?设置专用旁路断路器和以母联断路器或分段断路器兼作旁路断路器,各有什么特点?检修处线路断路器时,如何操作? 答:主母线主要用来汇集电能和分配电能。旁路母线主要用于配电装置检修断路器时不致中断回路而设计的。设置旁路短路断路器极大的提高了可靠性。而分段断路器兼旁路断路器的连接和母联断路器兼旁路断路器的接线,可以减少设备,节省投资。当出线的断路器需要检修时,先合上旁路断路器,检查旁路母线是否完好,如果旁路母线有故障,旁路断路器在合上,就不会断开,合上出线的旁路隔离开关,然后断开出线的断路器,再断开两侧的隔离开关,有旁路断路器代替断路器工作,便可对断路器进行检修。 4-8电器主接线中通常采用哪些方法限制短路电流? 1装设限流电抗器,2采用低压分裂绕组变压器,3采用不同的主接线形式和运行方式。 4-9为什么分裂电抗器具有正常运行时电抗小。而短路时电抗大的特点。分裂电抗器在正常运行时两分支的负荷电流相等,在两臂中通过大小相等,方向相反的电流,产生方向相反的磁通,其中有X=X1-Xm=(1-f)X1且f=0.5得X=0.5X1。可见在正常情况下,分裂电抗器每个臂自感电抗的1/4、而当某一分支短路时X12=2(X1+Xm)=2X1(1+f)可见,当f=0.5时,X12=3XL使分裂电抗器能有效的限制另一臂送来的短路电流。5-0工作电源,备用电源 发电厂的厂用工作电源是保证正常运 行的基本电源,工作电源应不少于2 个,现代发电厂一般都投入系统并联 运行。备用电源用于工作电源因事故 或检修而失电时替代工作电源,起后 备作用、 5-1什么叫厂用电和厂用电效率? 答:发电厂在启动、运转、挺役、检 修过程中,有大量以电动机拖动的机 械设备,用以保证机组的主要设备(如 锅炉、汽轮机或水轮机和发电机等) 和输煤、碎煤、除灰、除尘以及水处 理的正常运行。这些电动机以及全场 的运行、操作、试验、检修、照明等 用电设备都属于厂用电负荷,总的耗 电量,统称为厂用电。 5-3厂用电负荷分为哪几类?为什么 要进行分类? 答:厂用电负荷,根据其用电设备在 生产中的作用和突然中断供电所造成 的危害程度,分为以下四类。 Ⅰ类厂用负荷。凡是属于短时(手动 切换恢复供电所需要的时间)停电会 造成主辅设备损坏、危急人身安全、 主机停运以及出力下降的厂用负荷, 都属于Ⅰ类负荷。 Ⅱ类厂用负荷。允许短时停电(几秒钟 或者几分钟),不致造成生产紊乱,但 较长时间停电有可能损坏设备或影响 机组正常运转的厂用负荷,均属于Ⅱ 类厂用负荷。 Ⅲ类厂用负荷。较长时间停电,不会 直接影响生产,仅造成生产上的不方 便的厂用负荷,都属于Ⅲ类厂用负荷。 0类不停电负荷,直流保安负荷,交 流保安负荷。 对厂用电电压等级的确定和厂用电源引接 的依据是什么? 答:厂用电电压等级是根据发电机额定电 压、厂用电电动机的电压和厂用电供电网络 等因素,相互配合,经过技术经济综合比较 后确定的。在大容量发电厂中,要设启动电 源和事故保安电源, 火电厂厂用接线为什么要锅炉分段? 为提高厂用电系统供电可靠性,通常 用哪些措施? 答:为了保证厂用供电的连续性,使 发电厂能安全满发,并满足运行安全 可靠性灵活方便。所以采用按锅炉分 段原则。为提高厂用电工作的可靠性, 高压工作厂用变压器和启动备用变压 器采用带负荷调压变压器,以保证厂 用电安全,经济的运行。 何谓厂用电动机的自启动?为什么要 进行电动机的自启动校验?如果厂用 变压器的容量小于自启动电动机总容 量时,应该如何解决? 厂用电系统运行的电动机,当突然断 开电源或者厂用电压降低时,电动机 转速就会下降,甚至会停止运行,这 一转速下降的过程称为惰性。若电动 机失去电压以后,不予电源断开,在 很短时间内,厂用电压又恢复或通过 自动切换装置将备用电源投入,此时, 电动机惰性将未结束,又自动恢复到 稳定状态运行,这一过程称为电动机 的自启动。若参加自启动的电动机数 目多,容量大时,启动电流过大,可 能会使厂用母线及厂用电网络电压下 降,甚至引起电动机过热,将危急电 动机的安全以及厂用电网络的稳定运 行,因此,必须进行电动机的自启动 校验。若不能自启动应采用:1.失压自 启动。2.空载自启动。3.带负荷自启动。 6-6电压互感器一次绕组及二次绕组 的接地各有什么作用? 一次接地是工作接地,保护接地二次 侧接地是为防止高低压线圈击穿,高 压引入低压,造成设备损坏危机人身 安全 6-9电流互感器误差与那些因素有关 电流互感器的电流误差fi及相位差δi 决定于互感器铁心及二次绕组的结 构,同时又与互感器的运行状态有关。 6-10运行中为什么不允许电流互感器 二次回路开路? 二次绕组开路是,电流互感器由正常 工作状态变为开路工作状态,I2=0, 励磁磁动势由正常为数甚小的I0N1 骤增为I1N1,铁心中的磁通波形呈现 严重饱和的平顶波,因此二次绕组将 在磁通为零时,感应产生很高的尖顶 波电动势,其值可达数千伏甚至上万 伏,危及工作人员的安全和仪表、继 电器的绝缘。由于磁感应强度剧增, 会引起铁心和绕组过热。此外,在铁 芯中还会产生剩磁,使互感器准确度 下降。 6-11三相三柱式电压互感器为什么不能 测量相对地电压? 测中性点电压时,应使互感器一次侧中 性点接地,但是由于普通三相三柱式电 压互感器一般为Y,yn型接线,它不允许 一次侧中性点接地,故无法测量对地电 压。 7-2试述最小安全净距的定义及分类。 最小安全净距是指在这一距离下,无论 在正常最高工作电压或出现内、外部过 电压时,都不致使空气间隙被击穿。对 于敞露在空气中的屋内、外配电装置中 有关部分指尖的最小安全净距分为 ABCDE五类。 8-3断路器控制回路应满足哪些基本要 求?试以灯光监视的控制回路为例,分 析它是如何满足这些要求的。 ①断路器的合闸和跳闸回路是按短路 时通电设计的,操作完成后,应迅速自 动断开合闸或跳闸回路以免烧坏线圈。 ②断路器既能在远方由控制开关进行 手动合闸或跳闸,又能在自动装置和继 电保护作用下自动合闸或跳闸。③控制 回路应具有反应断路器位置状态的信 号。④具有防止断路器多次合、跳闸的 “防跳”装置。⑤对控制回路及其电源 是否完好、应能进行监视。⑥对采用气 压、液压和弹簧操作的断路器,应有对 压力是否正常、弹簧是否拉紧到位的监 视回路和动作闭锁回路。 8-4什么叫断路器的“跳跃”?在控 制回路中,防止“跳跃”的措施是什么? 手动合闸:①合闸前,断路器处于 跳闸状态,动断触点QF1-2在合位控 制开关在跳闸后,触点SA11-10处于接 通状态+1→SAH-10→绿灯HG→R3→ QF1-2→合闸接触器KM→-1形成通路 犹豫R3限流作用KM不动作这是绿 灯HG发平光②预备合闸将控制开关 手柄顺时针转90°进入“预备合闸”位 置触点SA9-10、SA14-13接通 SA11-10断M100→SA9-10→HG→R3 →QF1-2→KM→-1 这是绿灯发闪光 ③将控制开关顺时针转45°至合闸位 置SA5-8接通+1→SA5-8→KCF3-4→ QF1-2→KM→-1此时么有R3 达到QM 的动作值KM将常开触点闭合(YC通 电、合闸完毕) +2→KM→YC→KM→-1 合闸线圈带电带动断路器操纵机构合 闸④合闸后断路器辅助触电互相切 换位置+1→SA13-17→HR1→R4→ KCF1→QF3-4→Y7→-1红灯HR发平光 手动跳闸:①操作前,断路器处于 合闸状态,QF3-4在合位+M→SA13-14 →HR→KCFI→QF3-4→YT→-1红灯闪 光(将控制开关SA由"合闸后"垂直位置 逆时针转至"预备跳闸"水平位置 ②SA逆时针转45°至条扎位置,SA6-7 接通+1→SA6-7→Y7→-1 YT中较大电 流YT跳开、断路器辅助触点状态变化, QF1-2闭合,QF3-4断开、SA弹回“跳 闸后水平位置,SA11-10接通+1→ SA11-10→HG→R3→QF1-2→KM→-1 绿光发平光。 自动合闸:K1闭合+1→K1→ KCF2→QF1→KM→-1 KM动作断路 器进入合闸状态此时SA仍处于跳闸 后SA14-15接通,QF3-4变成合位, -M100→SA14-15→HR→R4→KCF→ QF2→YT→-1红灯闪光回路中电阻限 流作用YT不懂做红灯闪光表示控制 开关SA位置与当前断路器实际状态不 对应,提醒运行人员调整控制开关SA 手柄位置 自动跳闸。如果线路或其他一次设 备出现故障时,继电保护装置就会动 作,从而引起保护出口继电器动作,其 动合触点KCO闭合。由于触点KCO与 SA6-7并联,所以接下来的断路器跳闸 过程与手动跳闸过程类似,只是断路器 跳闸后,控制开关仍停留在“合闸后” 位置,与断路器跳闸位置不对应,使得 绿灯HG经M100(+)→SA9-10→HG→ 东段QF1-2→KM与控制电源的负极接 通,绿灯发闪光,告知运行人缘已发生 跳闸。将SA逆时针转动,最后停至“跳 闸后”位置。 自动跳闸表明事故发生,除闪光 外,控制与信号回路还应发生音响。断 路器跳闸后,事故音响回路的动断触点 QF5-6闭合;控制开关仍处于“合闸后” 位置,SA1-3和SA19-17均处于接通状 态,使事故音响信号M708与信号回路 电源负极(-700)接通,从而可启动事故 音响信号装置发出音响。 “防跳”:如果外部发生永久性故障, SA5-8成K1不能复归+1→KCO→KCF→ QF2→YT→-1 YT带电断路器跳闸②KCF 带电常开触点闭合常闭触点断开+1→ SA5-8→KCF1→KCF→-1使KCF自保持, KCF2断开了,切断了合闸回路。防止跳跃 的措施是:一:35KV以上的断路器,应采 用电气防跳。二:较为简单的机械防跳, 即操作机构本身就具有防跳性能。 8-0事故音响信号起跳及复归过程。 启动①断路器发生跳闸+700→脉冲 继电器K→+M708→-700脉冲继电器启动, KRD常开触点闭合②+700→KRD→KC→ KC1→SA4→-700→+700→KC-1→SA3,KC 带电,常开触点闭合,KC形成自保持+1 →KC-2→HA V→-700,蜂鸣器发声响。 复归:当蜂鸣器HAU和时间继电器 KT1启动,KT1的动合触点延时闭合后启 动继电器KC1,KC1的动断触点断开,致 使继电器KC失电,其三对动合触点全部返 回,音响信号停止,由此实现了事故音响 信号装置的自动复归。 3-7三相平行导体发生三相短路时最大电 动力出现在B相上,因三相短路时B相冲 击电流最大。 3-9导体的动态应力系数的含义是什么、在 什么情况下才考虑动态应力? 动态应力系数β为动态应力与静态应力之 比值。导体发生震动时,在导体内部会产 生动态应力。对于动态应力的考虑,一般 是采用修正静态计算法,即在最大点动力 Fmax上乘以动态应力系数β,以求得实际 动态过程中动态应力最大值。 4-4发电机—变压器单元接线中,在发电机 和双绕组变压器之间通常不装断路器,有 何利弊? 答:在发电机和双绕组作变压器之间通常 不装设断路器,避免了由于额定电流或断 流电流过大,使得在选择出口断路器时, 受到制造条件或价格甚高等原因造成的困 难。但是,变压器或厂用变压器发生故障 时,除了跳主变压器高压侧出口断路器外, 还需要发电机磁场开关,若磁场开关拒跳, 则会出现严重的后果,而发电机定子绕组 本身发生故障时,若变压器高压侧失灵跳 闸,则造成发电机和主变压器严重损坏。 并且发电机一旦故障跳闸,机组将面临厂 用电中断的威胁 开关电器中常用灭弧方法有哪些 1利用灭弧介质,2采用特殊金属材料作为 灭弧触头3利用气体或油吹动电弧,吹弧 使带电离子扩散和强烈地冷却而复合4采 用多段口熄弧5提高断路器触头的分离速 度,迅速拉长电弧,可使弧隙的电场强度 骤降;同时使电弧的表面突然增大,有利 于电弧的冷却和带电质子向周围介质中扩 赛和离子复合。 什么叫介质强度恢复过程?什么叫电压恢 复过程?它与哪些因素有关? 答:①弧隙介质强度恢复过程是指电弧电 流过是指电弧熄灭,而弧隙的绝缘能力要 经过一定时间恢复到绝缘的正常状态过程 称之为弧隙介质强度的恢复过程。②弧隙 介质强度主要有断路器灭弧装置结构和灭 弧介质的性质所决定,随断路器形式而异。 ③弧隙电压恢复过程是指电弧电流自然过 零后,电源施加于弧隙的电压,将从不大 的电弧熄灭电压逐渐增长,一直恢复到电 源电压的过程,这一过程中的弧隙电压称 为恢复电压,电压恢复过程主要取决于系 统电路的参数,即线路参数、负荷性质等, 可能是周期性的或非周期性的变化过程。 4-5主变压器的选择 答:影响主变压器选择的因素主要有:容 量、台数、型式、其中单元接线时变压器 应按发电机的额定容量扣除本机组的厂用 负荷后,留有10%的裕度来确定。连接在 发电机母线与系统之间的主变压器容量= (发电机的额定容量—厂用容量—支配负 荷的最小容量)*70%。微粒确保发电机电 压上的负荷供电可靠性,所接主变压器一 般不应小于两台,对于工业生产的余热发 电的中、小型电厂,可装一台主变压器与 电力系统构成弱连接。除此之外,变电站 主变压器容量,一般应按5—10年规划负 荷来选择。主变压器型式可根据:①、相 数决定,容量为300MW及以机组单元连接 的变压器和330kv及以下电力系统中,一 般选用三相变压器,容量为60MW的机组单 元连接的主变压器和500kv电力系统中的 主变压器经综合考虑后,可采用单相组成 三相变压器。②、绕组数与结构:最大机 组容量为125MW以及下的发电厂多采用三 绕组变压器,机组容量为200MW以上的发 电厂采用发电厂双绕组变压器单元接线, 在110kv以上的发电厂采用直接接地系统 中,凡需选用三绕组变压器的场合,均采 用自耦变压器。

发电厂电气部分模拟试卷B答案

一、填空题(每题2分,8、9题各3分,共20分) 1. 电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能。因此,母线起到 汇集 和 分配电能 的作用。 2. 目前世界上使用最多的是核电厂是__轻水堆___核电厂,即__压水堆__核电厂和__沸水堆__核电厂。 3. 通常把__生产___、_输送__、_分配__、__转化____和_使用电能__的设备,称为一次设备。 4. 隔离开关的作用是隔离电压 、 倒闸操作 和 分合小电流 。 5. “F -C 回路”是 高压熔断器 与 高压接触器(真空或SF6接触器) 的配合,被广泛用于200~600MW 大型火电机组的厂用6kV 高压系统。 6. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为 单层式、 、 二层式 和 三层式 三种型式。 7. 当额定电压为110kV 及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。这时,如果电压互感器高压侧发生短路故障,则由 母线的继电保护装置 动作切断高压系统的电源。 8. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有__单元接线__、_桥型接线_和_角型接线_。 9. 防电气误操作事故的“五防”是指__防止误拉合隔离开关__、_带接地线合闸_、__误拉合断路器__、_带电合接地开关_和_误入带电间隔____. 二、概念解释题(每题5分,共25分) 1、电气主接线:由电气设备通过连线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络。 2、最小安全净距:在这一距离内,无论是在正常最高工作电压或者出现内部、外部过电压时,都不至于使得空气间隙被击穿。 3、电压互感器的准确级:由互感器系统定的等级,其误差在规定使用条件下应在规定的限值之内负荷,二次回路的阻抗,通常以视在功率(VA)表示。 4、厂用电率:厂用电率是发电生产过程中设备设施消耗的电量占发电量的比例。 5、明备用、暗备用: 答:设置了专门的备用厂用变——明备用,多了一台备 _____________ ________

《发电厂电气部分》课后习题答案

第一章能源和发电 1-2 电能的特点:便于大规模生产和远距离输送;方便转换易于控制;损耗小;效率高;无气体和噪声污染。 随着科学技术的发展,电能的应用不仅影响到社会物质生产的各个侧面,也越来越广泛的渗透到人类生活的每个层面。电气化在某种程度上成为现代化的同义词。电气化程度也成为衡量社会文明发展水平的重要标志。 1-3 火力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点 答:按燃料分:燃煤发电厂;燃油发电厂;燃气发电厂;余热发电厂。 按蒸气压力和温度分:中低压发电厂;高压发电厂;超高压发电厂;亚临界压力发电厂;超临界压力发电厂。 按原动机分:凝所式气轮机发电厂;燃气轮机发电厂;内燃机发电厂和蒸汽—燃气轮机发电厂。 按输出能源分:凝气式发电厂;热电厂。 按发电厂总装机容量分:小容量发电厂;中容量发电厂;大中容量发电厂;大容量发电厂。 火电厂的生产过程概括起来说是把煤中含有的化学能转变为电能的过程。整个生产过程分三个系统:燃料的化学能在锅炉燃烧变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;锅炉产生的蒸汽进入气轮机,冲动气轮机的转子旋转,将热能转变为机械能,称不汽水系统;由气轮机转子的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统。 1-4 水力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点 答:按集中落差的方式分为:堤坝式水电厂;坝后式水电厂;河床式水电厂;引水式水电厂;混合式水电厂。 按径流调节的程度分为:无调节水电厂;有调节水电厂;日调节水电厂;年调节水电厂;多年调节水电厂。 水电厂具有以下特点:可综合利用水能资源;发电成本低,效率高;运行灵活;水能可储蓄和调节;水力发电不污染环境;水电厂建设投资较大工期长;水电厂建设和生产都受到河流的地形,水量及季节气象条件限制,因此发电量也受到水文气象条件的制约,有丰水期和枯水期之分,因而发电量不均衡;由于水库的兴建,淹没土地,移民搬迁,农业生产带来一些不利,还可能在一定和程度破坏自然的生态平衡。 1-5 抽水蓄能电厂在电力系统中的作用及其功能 答:抽水蓄能电厂在电力系统中的作用:调峰;填谷;备用;调频;调相。 功能:降低电力系统燃料消耗;提高火电设备利用率;可作为发电成本低的峰荷电源;对环境没有污染且可美化环境;抽水蓄能电厂可用于蓄能。 第二章发电、变电和输电的电气部分 2-1 哪些设备属于一次设备哪些设备属于二次设备其功能是什么 答:通常把生产、变换、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。其中对一次设备和系统运行状态进行测量、监视和保护的设备称为二次设备。如仪用互感器、测量表计,继电保护及自动装置等。其主要功能是起停机组,调整负荷和,切换设备和线路,监视主要设备的运行状态。 2-2 简述300MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 答:1)发电机与变压器的连接采用发电机—变压器单元接线; 2)在主变压器低压侧引接一台高压厂用变压器,供给厂用电; 3)在发电机出口侧,通过高压熔断器接有三组电压互感器和一组避雷器; 4)在发电机出口侧和中性点侧,每组装有电流互感器4个; 5)发电机中性点接有中性点接地变压器; 6)高压厂用变压器高压侧,每组装有电流互感器4个。 其主要设备如下:电抗器:限制短路电流;电流互感器:用来变换电流的特种变压器;电压互感器:将高压转换成低压,供各种设备和仪表用,高压熔断器:进行短路保护;中性点接地变压器:用来限制电容电流。

2020年火力发电厂电气专业考试电动机知识考试题库及答案(完整版)

范文 2020年火力发电厂电气专业考试电动机知识考试 1/ 10

题库及答案(完整版) 2020 年火力发电厂电气专业考试电动机知识考试题库及答案(完整版)一、填空题 1、直流电动机磁励方式可分为(他励) 、(并励) 、(复励) 和 (串励) 。 2、一台三相四极异步电动机,如果电源的频率 f1=50Hz ,则定子旋转磁场每秒在空间转过( 25)转。 3、三相异步电动机的额定功率是满载时转子轴上输出的(机械功率),额定电流是满载时定子绕组的(线电流),其转子的转速(小于) 旋转磁场的速度。 4、测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用(兆欧表),而不宜使用万用表。 5、交流电机定子绕组的短路主要是(匝间)短路和(相间)短路。 6、交流接触器常采用的灭弧方法是(电动力)灭弧、(栅片)灭弧;直流接触器常采用的灭弧方法是(直吹)灭弧。 7、交流接触器桥式双断口触点的灭弧作用,是将电弧分成(两)段以提高电弧的(起弧电压);同时利用两段电弧相互间的电动力将电弧向外侧(拉长),以增大电弧与冷空气的(接触面),迅速散热而灭弧。 8、引起接触器线圈发热的原因有(电源电压)、(铁心吸力不足),(线圈匝间短路),(电器动作超过额定)。 9、异步电动机的转速,总要(低于)定子旋转磁场的转速。 10、异步电动机启动时电流数值很大,而启动力矩小,其原因是

启 3/ 10

动时功率因数(低),电流中的(有功)成分小引起的. 11、绕线式电动机的调速原理,就是在转子回路串一个(可调)电阻,增加电阻时,其电动机的转速就(降低)。 12、直接启动的大型感应电动机,改善启动特性的方法有:采用(双鼠笼)或(深槽)式。 13、绕线式电动机在发电厂某些地方还经常用到它,它的优点是:(调速)和(启动)特性好。 14、电动机的自启动是当外加(电压)消失或过低时,致使电动机转速(下降),当它恢复后,转速又恢复正常。 15、异步电动机的内部通风系统一般可分为三类:(轴向)通风系统;(径向)通风系统;(混合)通风系统。 16、电动机在运行中产生的损耗会引起各部分(发热),其结果使电动机各部件的(温度)升高。 17、电动机的允许温升基本上取决于绝缘材料的(等级),但也和温度的(测量)方法及(散热)条件有关。 18、备用的电动机容易吸收空气中的(水分)而受潮,为了在紧急情况下能投入正常运转,要求定期测量绕组的(绝缘电阻)。 19、异步电动机在启动时,启动电流(很大)而启动力矩(较小)。 20、所谓改善异步电动机的启动特性,主要是指:(降低)启动电流,增加启动(力矩),提高启动时的(功率因数)。 21、在我国电动机的型号中,J 代表(交流),Z 代表(直流),T 代表(同期)。

发电厂电气部分试卷汇总及答案全

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全) 一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑() A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于() A. 100或100/3伏B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压D.

100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为() A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之 后,合入接地刀闸,将它作为()使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地

D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?() A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确6三相导体短路的最大电动力不受()影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流7.装设分段电抗器的作用是() A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数8.

在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是()。 A.弧隙恢复电压弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是() A.一般一个电源供电 B.应两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式应两个独立电源供电,一 C. 投入. 个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度 是()℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压

发电厂电气部分试题库-计算题教学提纲

发电厂电气部分试题 库-计算题

三、计算题 第三章 1.某电厂的高、低厂用母线电压分别为6kV 和0.38kV ,厂用高压备用变压器为分裂绕组有载调压型, 其参数如下:S Nh =40MVA , S Nl =20MVA,U kh %=9.5, 低压厂用变压器参数为:S NL =1000KVA ,U KL %=10,高压厂用母线已带负荷5200KVA ,自启动电动机总功率为10360KW ;低压厂用母线自启动电动机总功率为500KW ,试问高、低压串接自启动时,低压电动机能否成功自启动?(高、低压电动机平均启动电流倍数为5,ηN cos φ=0.8) (解:1)厂用高压母线电压校验 高压厂用母线的合成负荷标幺值为:1 1 0*5103605200 cos 0.8 3.5020000 h Nh P K S S S ηα?++= == 高压厂用变压器电抗标幺值为:2*1 1%9.5200001.1 1.10.052510010040000 k N t N U S x S =? ?=??= 高压母线电压标幺值:*0*1 *1* 1.10.929(65%~70%)110.0525 3.50 t h U U x S = ==≥++? 2)低压厂用母线电压校验 低压厂用母线的合成负荷标幺值为:22*cos 55000.8 3.1251000 l Nl K P S S ηα?= == 低压厂用变压器电抗标幺值为:*2 %101.1 1.10.11100100 k t U x =? =?= 低压母线电压标幺值:*1*2 *2*0.9290.6955%110.11 3.125 t l U U x S = ==≥++? 高、低压串接自启动时,低压电动机能成功自启动。 满足要求。) 2.某电厂的高、低厂用母线电压分别为6KV 和380KV ,高压厂用备用变压器为双绕组有载调压型, 其参数如下:S Nh =20MVA,U kh %=9.5, 低压厂用变压器参数为:S NL =1000KVA ,U KL %=10,高压厂用母线已带负荷5200KVA ,自启动电动机总功率为10360KW ;低压厂用母线自启动电动机总功率为500KW ,试问高、低压串接自启动时,低压电动机能否成功自启动?(高、低压电动机平均启动电流倍数为5,ηN cos φ=0.8) (解:1)厂用高压母线电压校验

发电厂电气主系统知识点精炼

第一章 1.火力发电厂分为凝气式火力发电厂,热电厂,燃气轮机发电厂 2.水力发电厂分为堤坝式,引水式,混合式 3.一次设备:我们把直接生产、转换、和输配电能的设备,称为一次设备 4.二次设备:对电气一次设备进行测量、控制、监视、和保护用的设备,称为二次设备 5.抽水储能电站在电气系统中的作用?(简答) a、在夜晚或周末负荷低谷期,利用电力系统富余的电能将下水库的水抽到上水库,以位能的形式,将电能储存起来,这是目前可以人工大量储存能源的重要方式 b、将水库的水放下来发电,用以担任电力系统峰荷中的尖峰部分,起到了调峰和调频作用 第二章 1.交流电弧有哪些特点?交流电弧熄灭的条件是什么? 答:a、能量集中,温度很高,亮度很强;电弧是良导体维持电弧稳定燃烧的电压很低; 电弧的质量很轻,在气体或电动力的作用下,很容易移动变形。 b、弧隙介质强度恢复过程始终大于弧隙电压恢复过程,则电弧熄灭。 2.高压断路器的作用? 答:在正常运行时接通或断开有负荷电流的电路;在电气设备故障时,能够在继电保护装置的控制下自动切断短路电流,断开故障设备。 3.高压断路器分为:油断路器、六氟化硫断路器、真空断路器、压缩空气断路器。 4.高压断路器的技术参数:额定电压、额定电流、额定开断电流、额定关合电流、热稳 定电流、动稳定电流、分闸时间、合闸时间。 5.名词解释:额定开断电流、额定关合电流? 答:额定开断电流:在额定电压下,高压断路器能可靠开断的最大短路电流,该参数表征了断路器的灭弧能力。 额定关合电流:在规定条件下,断路器能关合不至于产生触头熔焊及其他妨碍继续正常工作的最大电流峰值。

6.隔离开关的作用:隔离电源、倒闸操作、分-合小电流电路 7.运行中,电流互感器的二次绕组为什么不允许开路?一旦开路会产生什么后果? 答:当电流互感器二次侧绕组开路时,使得铁心严重饱和,磁通¢变为平顶波。磁通过零时,在二次绕组感应产生很高的尖顶波电动势,其数值可达千伏,甚至万伏,危及人身安全和仪表、继电器绝缘;由于感应强度剧增,引起铁心和绕组过热;会在铁心中产生剩磁,使互感器特性变坏。 第三章 1.电气主接线也称为电气主系统或电气一次接线,它是有电气一次设备按电力生产的顺序 和功能要求连接而成的接受和分配电能的电路,是发电厂、变电所电气部的主体,也是系统网络的重要组成部分。 2.对电气主接线的基本要求:可靠性、灵活性、经济性。 3.桥式接线的基本特点是什么?试小结内桥、外桥接线的使用场合?(简答) 答:内桥接线的特点是联络断路器QF3接在靠近变压器侧,在线路正常投切或故障切除时不影响其他回路运行。这种接线适用于变压器不需要经常切换、输电线路较长、电力系统穿越功率较小的场合。 外桥接线的特点是联络断路器QF3靠近线路侧,与内桥接线相反,它便于变压器的正常投切和故障切除,而线路的正常投切和故障切除都比较复杂。这种接线适用于线路较短、主变压器需经常投切、以及电力系统有较大的穿越功率通过连桥回路的场合。 4.在电气主接线中,为什么要限制短路电流? 答:当短路电流流过电气设备时,将引起设备的短时发热,并产生很大的电动力,它直接影响到电气设备的选择和安全运行。 5.限制短路电流的措施有:采用适合的主接线形式及运行方式、装设限流电抗器、采用 低压分裂组变压器 6.可靠度与不可靠度、可用率与不可用率的含义各是什么? 答:可靠度:是一个元件在规定的条件下和预定的时间内,能执行规定功能的概率。 不可靠度:元件从开始使用到T时刻发生故障的概率。 可用率:是指元件在起始时刻正常工作的条件下,在时刻T处于正常工作状态的概率。 不可用率:是指元件在起始时刻正常工作的条件下,在时刻T处于故障状态的概率

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全)

一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑( ) A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式 C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于( ) A. 100或100/3伏 B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压 D. 100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为( ) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之后,合入接地刀闸,将它作为( )使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地 D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?( ) A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确 C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确 6三相导体短路的最大电动力不受( )影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流 7.装设分段电抗器的作用是( ) A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数 8.在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是( )。 A.弧隙恢复电压<弧隙击穿电压 B.弧隙恢复电压=弧隙击穿电压 C.弧隙恢复电压>弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是( ) A.一般由一个电源供电 B.应由两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式投入 C.应由两个独立电源供电,一个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度是( )℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压单个或成组电动机可靠启动,要求厂用母线电压不低于额定电压的() A.50 B.60% C.70% D.80% 12.由于发电厂厂用电一般采用可靠性高的成套配电装置,因而其高、低压母线应采用

《发电厂电气部分》模拟试卷A答案

,考试作弊将带来严重后果! ---- 2010-2011学年第二学期期末考试 《发电厂电气部分》试卷(A)答案 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 所有答案请直接答在试卷上; .考试形式:闭卷; 2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为(火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂)等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(监察、测量、控制、保护、调节)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合 闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。

将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性 C.并且两者的设备数量一样 D.但双母线接线具有更大的运行灵活性 3经技术经济比较,我国有关设计技术规程中规定,当发电机电压为10.5KV时,对于容量为( D )的机组,其高压厂用电电压可采用3KV。 A.100MW及以下 B.100~300MW C.25MW以下 D.60MW及以下 4输电线路送电的正确操作顺序为( C ) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 5 各类安全距离在国家颁布的有关规程中均有规定。当实际距离大于安全距离时,人体及设备才安全。220kV和110kV设备的安全距离分别是( A )A.3米和1.5米B.6米和3米C.1米和1.5米D.5米和1米 6 在电流互感器的选择与检验中,不需选择或校验( C ) A.额定电压B.二次负荷 C.机械负荷D.动稳定 7维持电弧稳定燃烧的因素是( C ) A碰撞游离B高电场发射 C热游离 8交流电弧过零后不再燃烧的条件是(C )

相关文档
相关文档 最新文档