一.总则

1.为保证蓄电池组的工程安装质量,促进工程施工技术水平的提高,确保蓄电池组的安全运行,制定本作业指导书,作为统一的施工作业技术准则。

2.本作业指导书适用于电压为24V及以上,容量为30A·h及以上的固定型铅酸蓄电池组和容量为10A·h及以上的镉镍碱性蓄电池组安装。

3.根据工程实际情况,本指导书主要介绍免维护蓄电池施工工艺。

二.工艺流程

1.开箱检查

设备到达现场后,应在规定期限内作验收检查,并应符合下列要求:

a.包装及密封良好。

b.开箱检查清点数量,型号、规格应符合设计要求;附件齐全,元年无损坏及漏液情况。

c.产品的技术文件齐全。

d.电池如长期放置,需拧紧密闭气塞,清理干净,在极柱上涂抹防腐脂。

2.施工准备

将蓄电池室打扫干净,做到清洁、干燥、通风良好。

设备支架安装

按照图纸设计尺寸,将厂家所电池支架安装到蓄电池室,找平找正,固定牢固。如有支架掉漆现象则在电池安装前进行补漆。

半蓄电池逐个用干布擦试干净,搬运到蓄电池室内。在搬运摆放过程中,严禁将蓄电池倒置或重叠,严禁是电池正、负极短路。

3.蓄电池安装

蓄电池组安装

3.1.1蓄电池安装前,应按下列要求进行外观检查:

a.蓄电池槽应无裂纹、损伤、槽盖应密封良好。

b.蓄电池的正、负端柱必须极性正确,并应无变形;防酸栓、催化栓等部件应齐全无损伤;滤气帽的勇气性能良好。

c.连接条、螺栓及螺母应齐全。

3.1.2清除蓄电池表面污垢时,应采用酒精擦拭。

3.1.3蓄电池组的安装应符合下列要求。

a.蓄电池放置的平台,基架及间距应符合设计要求。

b.蓄电池安装应平稳,间距均匀;同一排、列的蓄电池应高度一致,排列整齐。

c.连接条及抽头的接线应正确,接头连接部分应涂以电力复合脂,螺栓应紧固。

d.有抗需要求时,其抗震设施应符合有关规定,并牢固可靠。

3.1.4蓄电池的引出电缆的敷设除应满足《电缆线路施工及二次接线工艺作业指导书》的内容外,还应满足下列要求:

a.电缆的引出线应用塑料带标明正、负极的极性,红色为正,兰色为负。

b.电缆穿出蓄电池室的孔洞及保护管的管口处,应用耐酸材料密封。

3.1.5每个蓄电池应在其台座或壳的外表用耐酸材料标明编号。

蓄电池组充放电

3.2.1准备工作

a.检查设计图纸中有关蓄电池部分的电缆是否全部敷设,二次接线是否完成并通过试验合格。

b.检查直流屏是否安装调试完成,充、放电回路是否试验合格。

c.由生产厂家调试人员配合完成蓄电池控制模块的安装,调试工作。

d.检查电流是否可靠运行,并在交底内容中注标充电期间严禁断电。

e.检查蓄电池室内不得有明火。

3.2.2蓄电池初充电时应符合下列要求

a.采用恒流充电时,其最大电流不得超过制造厂规定的最大允许值。

b.采用恒压充电法充电时,其充电的起始电流不得超过允许最大电流值;单体电池的端电压不得超过。

c.装有催化检的蓄电池,当充电电流大于允许最大的电流值充电时,应将催化检取下。

3.2.3蓄电池在初充电结束时应满足下列要求:

a.充电容量应达到产品技术条件的要求,一般不得小于额定容量的85%。

b.恒流充电法,电池的电压、电解液的密度应连接3小时以上稳定不变,电解液产生大量气泡;恒压充电法,充电电流应连续10小时以上不变,电解液的密度应连续3小时以上不变,且符合产品技术条件规定的娄值。

3.2.4初充电结束后,电解液的密度及液面高度需调整到规定值,并应再进行小时的充电,使电解液混合均匀。

3.2.5蓄电池组首次放电终了时应符合下列要求

a.电池的最终电压及密度应符合产品技术条件的规定,电压不足的电池数不应超过总数的5%,且最低不得低于。

b.不合标准电池的电压不得低于整组电池中单体电池的平均电压的2%。

c.不合格的电池应由厂家及时更换,如蓄电池已提前投运,则应将不合格的蓄电池放在整组电池的未尾。

3.2.6首次放电完毕后,应按产品技术要求再次充电,且间隙时间不宜超过10小时。

3.2.7蓄电池组在5次充、放电循环内,放电容量应不低于10小时率放电容量的95%。

3.2.8在整个充、放电期间,应按规定时间记录每个蓄电池的电压,电流及电解液的密度、温度。充放电结束后,应绘制整组充、放电特性曲线。

3.2.9蓄电池充好电后,在移交运行前,应按产品的技术要求进行使用和维护。

接地装置施工作业指导书

一.目的

确保接地装置在施工过程中依照程序内容,达到国家颁布的有关质量标准和质量法规。

二.适用范围

500kv及以下变电站的接地装置安装施工。

三.编制依据:

本作业指导书的编制内容参照《电力建设工程质量管理》中有关章节,以及部分规程,规范的内容。接地装置的测试采用DL475—92发布《接地装置工频特性参数的测量导则》中的有关试验方法。

四.职责

1.施工(班组)长负责组织对本作业指导书在工序内的正确有效地执行,并负责工序的控制。

2.班组技术员负责监督本作业指导书在工序内的正确有效地实施,并负责工艺部分的技术和必要的文字说明。

3.施工人员必须认真执行本作业指导书的工序内容,完成整个工序。

4.质检员主要负责原材料的质量检查,以及工序内的质量监督,检查和必要时的抽查。质量判定。

五.施工程序

1.施工流程图

2.接地网的埋没深度

接地网埋设深度符合设计规定,当无规定时,其埋深不应小于。

3.接地体的制作及安装

(1)根据设计要求,检查已备材料是否设计规定。

(2)准备施工用工器具,如切割机,电焊机等。

接地极制作

图1-1管形接地极

切割成每根米长的接地极,并将下端切成斜口,并按需要将斜口用薄钢板焊平封口,便于打入坚硬土层。别外,还需用70钢管加工成一些钢帽,锤打接地极时,套在接地极上端。

a.管形接地极:管形接地极加工见图1-1所示。钢材为YB243-63,规格为50××2500。

b.角型接地极:

中小型接地网常采用角钢接地极。制作时,按设计的规格和尺寸下料,然后将其一端两侧斜切,使之成尖形。

c.棒形接地极:

500KV变电站的接地网,常用铜棒在出线门架和主变区等处作为加强布置的垂直接地体,通常在段料之后应将其一端加工成锥型。

d.管箍的制作

以图1-1所示钢管接地极力例,直线上的管形接地的管箍按图1-2加工,转角位置的管箍按图1-3加工,材料可用规格为5×50×250扁钢加工。

图1-2直线上的管形接地体管箍

图1-3转角位置的管箍

钢管接地极的安装见图1-4及图1-5。钢管与管箍之间的连接采用焊接,工艺要求如下:

图1-4直线管形接地体图1-5转角管形接地体

(1)焊接前应将扁钢焊接处和管箍外表面铁锈和污物等清除干净直至表面露出金属光泽为止。

(2)管箍与扁钢的连接应用45°角焊接,其焊接高度与扁钢厚度相同。

(3)所有焊缝应平整而无间断,熔化的金属应该牢固和焊透,不应有凹凸、夹渣、气孔、未焊透处及咬边等缺陷。

(4)焊接完毕,应将焊接处的渣子,和金属飞溅物清除干净,然后在焊接处涂以防腐漆或沥清,沥清层的厚度应为2—3mm。

接地体的埋没

按设计要求或规程规定的深度挖好接地沟,将已经安装好的管形接地体按设计位置打人泥土之中,直到其上端埋入地下的深度符合为止。接地体在打人泥土时,应注意其管箍的方向要与水平敷没的接地线方向一致,并且宜于在打人到一定深度时将水平接地线与钢管和管箍牢固地焊接起来之后再打至规定的深度。

接地极管帽在接地极打入泥土之前先套在管端,用以保护管口,在接地极打入泥土之后拨下,可以重使用。管帽的材料可选用70钢管加工

而成。当设计未对接地板的埋没作具体规定时,垂直接地体的间距应大于其长度的两倍,以减少相邻接地体的屏蔽影响。

户外接地母线的敷设

户外接地母线,既接地网的水平接地干线,其安装方法如下:

(1)划线挖沟

(2)按照地网网格布置设计图纸,用白粉划线,挖沟至设计要求的深度。为了确保设备接地引下线安装,划线时应严格按照配电设备的布置,开挖出足够数量的接地引下线支沟,以便敷设接地支线,对于电气设备及避雷针,一般要求双接地支线。

(2)敷设接地干线

钢质接地干线的敷设按设计的截面尺寸相符的热镀锌或经过规定的防腐处理的钢质接地干线敷设在符合深度要求的气接地沟底,然后按下述要求,将全部的接地干线和引下线焊接成一个完整的地网。

种钢质接各地线的焊接见图1-7至图1-11工艺要求如下:(a)接地干线和支线的焊接应当采用搭接焊,其搭接长度必须符合表1-2中的规定。

表1-2钢质接地结焊接时的搭接长度

图1-7扁钢水平搭接图1-8扁钢垂直分接(a)接地干线和支线的搭接,其搭接长度扁钢为其宽度的2倍,圆钢与扁钢连接时,其搭接长度为圆钢直径的6倍。

(b)焊接前,应将待焊接瑞头表面的铁锈及污垢清除干净,使之具有金属光泽。然后找正扁钢中心线,并加以固定。

(c)焊接高度与扁钢厚度相同,并至少在三个棱边进行焊接。焊缝应平整而无间断,夹渣、气泡未焊透及咬边等毛病。

(d)焊接完毕将焊渣清除干净、再涂以防腐漆或沥青。

图1-9角钢水平分接图1-11园钢垂直搭接(3)降阻剂的使用

在土质不很理想的地方(土壤电阻率高),接地网施工中还需增加采用降阻剂,以改善接地网接地电阻值。降阻剂一般有固体和液体两种,液体降阻剂的优点是施工方便、不易干燥,所以现在被广泛采用在变电站接地工程中。

降阻剂施工方法:

a.固体降阻剂

固体降阻剂为黑色粉末状,在施工前,先需把降阻剂和一定比例的水拌合成胶泥状,施工是,把降阻剂胶泥按大约100mm×100mm的体积均匀包裹在水平接地体(扁钢)四周,具体视图如下:

b.液体降阻剂

液体降租剂无色透明,它的施工方法较为简单,在施工时,在水平接地扁钢下方预先挖一条深约100mm~150mm的槽,将接地扁钢放在其中,然后将加入附加剂的液体降阻剂场向例入槽中,将接地扁钢埋住即可。具体视图如下:

对回填土的要求

(a)与接地线直接接触的下层回填土必须是细质的土壤,不应含有石块、泥沙,建筑材料和垃圾等杂物,其厚度不得小于。

(b)回填土应分层夯实。

接地井的施工

当接地网位于岩石,砂层中时,由于土质过差造成一般接地网无法满足要求,这时需要采取特殊方法。接地井就是用固体置换材料来改善接地电阻的一种方法。由于最大的电位梯度发生在距垂直接地体边缘~之处,所以人工接地井的坑径无需过大。

3.5.1用硫铁矿渣粉作置换材料的接地井。

(a)开挖接地井坑,按照设计的接地井坑的尺寸,开挖接地井坑一般上部坑径D:为2m,下部坑径d:为1m,井坑深约3m,见图1-12,开挖时,应比设计尺寸略大二些。

图1-12人工接地坑(单位cm)

(b )设置接地体,一般采用垂直的接地体,可参照接地极的制作方法和要求,根据设计尺寸进行加工,装配焊接,防腐。通常:接地体的长度为~,埋深为~,多余的长度宜打人地中使其定位,然后焊上接地引线。

(c )填装置换材料,填装时应夯实,特点是与接地体相接的部位一定要保证接触的紧密和完整。

(d )回填土、其要求同前。 采用长效复合降阻剂的施工方法:

目前国内已经生产了几种有效的长效复合降阻剂。如GJ-F 。它用于垂直接地体时,类似于一个人工接地井如图1-13。

(a )单根垂直接地体接地电阻

dK

L

n

L R 412πρ=

图1-13降阻济施工示意图

式中:ρ——原土壤电阻率(Ω·m ) L ——接地体长度,一般为2—3m

d——接地体等效直径(m)

K——系数,当每米降阻剂用量为10~12kg时,K值如下:

(d)GJ—F型复合降阻济用量计算

降阻剂用量G按下式计算

G=1/4L·ρ·Л·(D2—d2)

式中:ρ——降阻济密度(其值为(1250kg/m2))

L——接地体长度(m)

d——接地体等效直径(m)

D——接地坑的直径(m),井坑直径D的取值如下:

(c)施工方法

(1)按2:1的比例将降阻剂与水搅拌均匀成糊状。

(2)在挖好的园形接地坑内,将接地体竖于坑中,倒入拌好的降阻济浆糊,然后回填土夯实即可。

(3)说明

1)在无水源的地方,GJ—F型复合降阻济也可干状施工。方法同上,但应适当加大用量,并且其作用在1—2月之后达到糊状施工的同等效果。

2)回填土夯实是施工中的要点,只有充分夯实回填土,才能使降阻济与接地体及土壤充分接触。

3)在较干旱地区施工,宜先用水将接地坑浇湿,这样可增加接触,提高效果。

户内接地母线的安装

(1)接地干线引入室内的安装

户外接地网引入室内的接地干线穿越墙壁时,须经钢管保护并在其中填充黄砂。两瑞用黄麻,沥青或其它类似的材料密封,在接地干线引向钢管入口处的墙上应标以白色底漆的黑色接地符号‘’且应用接地线支架焊接固定,但当内外地坪高差小于300mm时,可不装没接地支架,接地干线引入室内时的施工方法见图1-14。

图1-14接地干线引入室内的施工

(2)室内接地干线过门时的安装

图1-15是室内接地干线穿越门户时的一种布置和焊接处的详图,焊接要求与接地线相同。

(3)接地干线穿墙,穿楼板的施工:

接地线穿墙,穿楼板时均应用钢管加以保护,接地线两端应用接地线支架加以固定,使接地线位于保护管中心,并且敷设在配电装置等处

广东电网公司基建项目施工作业指导书考试题(电气安装)

BDAZ —变电电气安装专业施工作业指导书考试题库 一、选择题(单选题,每题只有一个正确答案) 1.500kV 变压器(电抗器)停止热油循环后宜静放不少于( ),变压器(电抗器)静放后,应打开气塞放气,并应同时启动潜油泵,以便冷却器中残余气体排尽。(BDDQ-ZW-01.) A.56 h B.64 h C.72 h D.80 h 2.进行充气时, 6SF 气瓶应该( )放置。(BDDQ-ZW-02) A.直立 B.卧倒 C.倾斜 D.以上都可以 3.封闭式组合电器不通孔的绝缘子外涂( )漆进行标记。(BDDQ-ZW-02) A.黄 B.绿 C.红 D.黄绿 4.为防止充气时 6SF 气瓶表面结霜,最合适的方法是( )(BDDQ-ZW-02) A.边充气边用火烤 B.卧倒放置 C.控制充气的速度,不宜过快 D.用温水浸泡气瓶 5.断路器本体吊装前,应先进行以下哪个工序?( )(BDDQ-ZW-03) A.附件安装 B.充气 C.交接试验 D.支架或底座安装 6.当断路器所有极柱气管全部连接完成后,应先进行以下哪个工作?( )(BDDQ-ZW-03) A.微水测定 B.检漏 C.气管抽真空 D.充气 7.断路器支架的固定地脚螺栓,使其装上断路器支架刚好露出3~5扣,而后用混凝土灌浆,保养不少于( )天。(BDDQ-ZW-03) A.4 B.5 C.7 D.8 8.隔离开关调整完成后,需要全面检查一次隔离开关的各项参数:触头的插入深度,备用行程,( ),触头与触指的接触情况。(BDDQ-ZW-04) A.三极合闸同期 B.绝缘电阻 C..回路电阻 D.耐压 9.隔离开关一次接线连接前设备接线端子应涂以( )(BDDQ-ZW-04) A.油漆 B.润滑油 C.电力复合脂 D.机油

蓄电池安装和接地作业指导书

一.总则 1.为保证蓄电池组的工程安装质量,促进工程施工技术水平的提高,确保蓄电池组的安全运行,制定本作业指导书,作为统一的施工作业技术准则。 2.本作业指导书适用于电压为24V及以上,容量为30A·h及以上的固定型铅酸蓄电池组和容量为10A·h及以上的镉镍碱性蓄电池组安装。 3.根据工程实际情况,本指导书主要介绍免维护蓄电池施工工艺。 二.工艺流程 1.开箱检查 设备到达现场后,应在规定期限内作验收检查,并应符合下列要求: a.包装及密封良好。

b.开箱检查清点数量,型号、规格应符合设计要求;附件齐全,元年无损坏及漏液情况。 c.产品的技术文件齐全。 d.电池如长期放置,需拧紧密闭气塞,清理干净,在极柱上涂抹防腐脂。 2.施工准备 2.1将蓄电池室打扫干净,做到清洁、干燥、通风良好。 2.2设备支架安装 按照图纸设计尺寸,将厂家所电池支架安装到蓄电池室,找平找正,固定牢固。如有支架掉漆现象则在电池安装前进行补漆。 2.3半蓄电池逐个用干布擦试干净,搬运到蓄电池室内。在搬运摆放过程中,严禁将蓄电池倒置或重叠,严禁是电池正、负极短路。 3.蓄电池安装 3.1蓄电池组安装 3.1.1蓄电池安装前,应按下列要求进行外观检查: a.蓄电池槽应无裂纹、损伤、槽盖应密封良好。 b.蓄电池的正、负端柱必须极性正确,并应无变形;防酸栓、催化栓等部件应齐全无损伤;滤气帽的勇气性能良好。 c.连接条、螺栓及螺母应齐全。 3.1.2清除蓄电池表面污垢时,应采用酒精擦拭。 3.1.3蓄电池组的安装应符合下列要求。 a.蓄电池放置的平台,基架及间距应符合设计要求。

b.蓄电池安装应平稳,间距均匀;同一排、列的蓄电池应高度一致,排列整齐。 c.连接条及抽头的接线应正确,接头连接部分应涂以电力复合脂,螺栓应紧固。 d.有抗需要求时,其抗震设施应符合有关规定,并牢固可靠。 3.1.4蓄电池的引出电缆的敷设除应满足《电缆线路施工及二次接线工艺作业指导书》的内容外,还应满足下列要求: a.电缆的引出线应用塑料带标明正、负极的极性,红色为正,兰色为负。 b.电缆穿出蓄电池室的孔洞及保护管的管口处,应用耐酸材料密封。 3.1.5每个蓄电池应在其台座或壳的外表用耐酸材料标明编号。 3.2蓄电池组充放电 3.2.1准备工作 a.检查设计图纸中有关蓄电池部分的电缆是否全部敷设,二次接线是否完成并通过试验合格。 b.检查直流屏是否安装调试完成,充、放电回路是否试验合格。 c.由生产厂家调试人员配合完成蓄电池控制模块的安装,调试工作。 d.检查电流是否可靠运行,并在交底内容中注标充电期间严禁断电。 e.检查蓄电池室内不得有明火。 3.2.2蓄电池初充电时应符合下列要求 a.采用恒流充电时,其最大电流不得超过制造厂规定的最大允许值。 b.采用恒压充电法充电时,其充电的起始电流不得超过允许最大电流

接地网施工作业指导书

目录 主变压器安装施工作业指导书 (2) 绝缘油处理施工作业指导书 (18) 管形母线安装施工作业指导书 (25) 软母线安装施工作业指导书 (34) 断路器安装施工作业指导书 (43) 隔离开关安装施工作业指导书 (54) 高压开关柜安装施工作业指导书 (73) 电抗器施工作业指导书 (81) 电容器施工作业指导书 (89) 设备搬运、起重及开箱作业指导书 (96) 二次施工作业指导书 (101) 接地网施工作业指导书 (110) 蓄电池安装施工作业指导书 (114) GIS配电装置安装施工作业指导书 (120) 附表1:互感器安装记录 (132) 附表2:施工方案(措施)报审表 (133) 附表3:作业指导书交底 (134) 附表4:作业指导书封面 (135)

接地网施工方案 1.概述 220kV五联变电站站址位于东莞市凤岗镇沥尾坑,站区长210米,宽135米,围墙内占地总面积为23850平方米。本站最终接地电阻要求小于0.5欧。站内接地网面积23850m2,水平接地带共计用φ16热镀锌圆钢5850m,垂直接地极为100根L50×50×5 、L=2.5m的热镀锌角铁,主控制室独立接地点用TJ-150铜绞线40m,用φ16热镀锌圆钢作接地引线共4500m,用降阻剂24吨施放在地网的外围水平接地带。在完成站内接地网后进行电阻测试,当接地电阻不满足小于0.5欧的要求时在站内钻14个深井接地,直到接地电阻合格为止。 2.依据的图纸、文件和标准 2.1 佛山电力设计院有限公司设计的《全站防雷保护及接地装置》图册; 2.2 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)。 3.作业准备和条件要求 3.1 现场场地具备施工条件。 3.2 施工专业人员数量满足施工要求。要求配备焊工2人,电工1人,杂工3人。 3.3工机具材料要求:φ16热镀锌圆钢、降阻剂、2台31.5kW电焊机、垂直接地极、大锤、十字镐、铁铲等及电工工具一套。 4.施工工序关键控制点 4.1 作业流程 材料机具准备——接地沟开挖——接地网敷设、焊接——监理检查——回填——整体完善——接地电阻测设——竣工验收。 4.2施工安排:全站地网敷设计划分两部分施工:第一部分采用人工开挖,配合全站 土建工程基础开挖的同时,按图纸布置把地网埋于基槽(坑)边,并在基础边预留引上线,与接地网连通形成整体;第二部分:采用机械挖土、人工修整施工,

综合接地网施工方案

一、编制依据 1、沈阳市地铁二号线一期工程施工图设计第六篇第八册第七分册北站综合接地(2008年6月); 2、《交流电气装置的接地》DL/T621-1997; 3、《电气装置安装工程接地装置施工及验收标准》GB50169-92; 4、《接地装置工频特性参数的测量导则》DL475-92 5、本单位施工的上海地铁、北京地铁、深圳地铁等类似工程施工经验总结; 6、国家和建筑行业现行有关地铁、市政工程的施工技术、安全生产、行业管理的规范、规则、标准、文件; 7、沈阳市以及沈阳市地铁建设指挥部有关规定、规则和管理办法; 8、车站现场调查所获得的信息和资料,本单位的施工装备和施工能力。 二、工程概况 本综合接地网只包括接地母排以下的部分,综合接地网为变电所供电设备、车站机电设备、通信信号等弱电设备、公用设施金属管道及金属构件等的接地。由垂直接地体、水平接地体、均压带、接地引上线、接地母排构成。水平接地体、水平均压带、接地引上线均采用TC505(50×5紫铜排),垂直接地体采用SRB212(Φ25L=2.5m纯铜接地棒),接地母排采用850×100×10 、1300×100×10(含紧固件)的紫铜排,止水板采用350×350×5(紫铜板),复合绝缘热缩带采用FJRD-50P(厚1.4mm),接地连接电缆DWZA-YJFY-11×240,电缆头CIAC-TSY-1/1×3。接地电阻不大于0.5欧姆。接地体间采用放热绝缘焊接。

详见图2-1沈阳北站站综合接地网示意图。 三、综合接地网施工方案 3.1 前期的技术准备工作 原材料要求:铜排、铜棒、电缆需有出厂合格证,质量保证书。 元件定位:施工前应对垂直接地体、水平接地体等元件进行测量定位,经测量监理复测确认无误后进入下一道工序。 施工场地:提前做好基坑防排水工作,保证基坑的无水作业,基坑开挖深度需达到设计深度,并对基坑底进行修整。 3.2 施工工艺 水平接地体、水平均压带均采用TC505(50×5紫铜排)。水平接地体与水平均压带位于同一水平面,埋设深度约为底纵梁底以下0.6m,如无底纵梁,则在垫层底以下0.6m。水平接地体铜排立放,沿车站环向布置,水平均压带铜排平放,将水平接地体内部分成6m×10.15m网格。 详见图3.2-1综合接地网平面布置图。 垂直接地体采用SRB212(Φ25L=2.5m纯铜接地棒) ,间距为6m,埋深为2.5m。施工时直接打入地下,使其与土壤密切接触。再用电阻率低的土壤回填夯实。详见图3.2-2垂直接地体敷设断面示意图。 图3.2-2垂直接地体敷设断面示意图

接地作业指导书

目录 1、工程概况 (2) 2、技术特性 (2) 3、组织保证体系: (3) 4、施工目标 (3) 4.1质量目标 (3) 4.2安全目标 (4) 5、接地施工技术要求 (4) 6、接地工程的安全注意事项 (5) 6.1 基本规定 (5) 6.2 安全预控措施 (6)

1、工程概况 工程名称:凉山盐源泸沽湖110kV变电站35kV配套工程 建设地点:四川凉山州盐源县泸沽湖境内 设计单位:四川电业局设计咨询公司 建设管理单位:国网四川省电力公司凉山供电公司 监理单位:四川鸿海工程建设咨询有限公司 本工程线路起于原已建城东至肖家岩35kV“π”接线路改接点,止于110kV泸沽湖变电站35kV(2U、3U)出线间隔;线路路径长度:2×1.345km,其中电缆路径长2×0.25km,架空线路长2×1.095km;新建铁塔5基,本工程铁塔采用“四点”接地,接地装置拟用人工敷设的浅埋风车式水平接地装置接地型式; 2、技术特性

3、组织保证体系: 项目经理:唐国强负责工程的全过程的组织、领导、财务、协调,负责技术管理和施工安全管理等工作。 项目副经理:汤学勤、陈东北协助项目经理负责工程的全过程的组织、领导、财务、协调,负责技术管理和施工安全管理等工作。 项目技术总负责人:唐维负责全工程施工技术的指导、监督工作,及时解决施工班组提出的技术问题。 项目部安全员:谭敏负责全工程安全监察工作并对施工班安全员的工作进行督促指导。 基础工程现场负责人:张应模负责基础工程全过程施工现场的组织管理工作,开工前根据任务、人员情况、现场情况做到分工明确、责任明确、措施明确;施工负责人应始终在工作现场,对工作人员的安全负全面责任,对施工质量负全面责任。 4、施工目标 总体目标:安全、优质、高标、高效 4.1质量目标 (1)分项工程验收合格率为100%,分项工程验收优良率为90%以上。

接地装置安装作业指导书

1. 编制目的: 接地装置安装工程属隐蔽工程,为保证接地装置安装工程的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保接地装置安全运行,制定本作业指导书。 本作业指导书仅适用于合山电厂改扩建2×300MW级机组接地装置安装工程的施工。 2. 编制依据: 2.1合山电厂改扩建2×300MW级机组工程设计图纸(45-F120S-D1203)2.2《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50169-92 2.3《交流电气装置的接地》DL/T621-1997 2.4《火电施工质量检验及评定标准》第五篇 2.5《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 2.6《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 3. 施工内容: 3.1 接地网的施工 3.2 电气设备接地 3.3 避雷针(线、网)的接地 4. 施工应具备的条件: 4.1施工图纸经过专业及综合会审。 4.2施工用的材料、工器具、安全防护用品等准备完毕。 4.3土建工程已具备接地装置施工条件。 4.4作业指导书已编制,且审批通过。 4.5施工安全、技术交底已完成。 5. 施工程序和方法:

接地网施工网络图: 5.1 室外接地网施工: 5.1.1 接地材料的准备: a. 接地装置的施工应按已确认的设计图施工,工程所用的材料、施工工艺应符合设计要求。如设计无具体要求,接地装置的导体截面应不小于表1所列规格。本工程的接地装置采用热镀锌钢材。 表1:钢接地体和接地线的最小规格 b. 施工前应按照施工设计图中接地极的规格和数量进行下料制做。接地极先加工成尖状易打入地下的形状,如图1所示。施工时,用大锤直接打接地极,

较容易打劈裂端部,可直接在接地极端部焊一块铁板或制作端帽加以保护。 图1. 接地极斜口形 5.1.2 挖沟: 根据设计图标明的位置画出接地网路线和接地极位置的石灰线,然后开挖土层。接地装置埋入深度不应小于800mm,300MW容量以上电厂接地网沟道规定深×宽=1000mm×500mm。挖沟时应多挖深100~200mm,宽度不小于500mm,为了便于施工,接地极开挖处应要稍大一些。沟底内不应有石块,碎砖及垃圾等杂物,沟道的中心线与建筑物距离一般不应小于1.5m。 5.1.3 接地极的施工: a在沟开挖后,立即将接地极按设计图中标出的位置打入土里,以防日后土方坍塌,造成重复工作。 b接地极应垂直配置,除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应作防腐处理。 c接地极打至端部距地面800mm时停止。接地极的间距应符合设计要求,无设计规定时,接地极间距应大于其长度的二倍。 5.1.4 接地母线的敷设: a. 在接地极打好后,沿沟敷设接地母线。若是扁钢带则应立放。 b. 水平接地线的间距应符合设计要求,设计无规定时,不宜小于5m。

接地网施工技术方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、主网施工流程图 (2) 四、施工工艺总体要求 (2) 五、施工组织安排 (4) 六、主要施工方法 (4) 1.施工准备 (4) 2.施工方法 (4) 七、质量控制 (8) 1.质量控制目标及要求 (8) 2.质量检查 (8) 3.创优措施 (9) 八、安全文明施工 (11) 九、接地工程施工危险点分析及预控措施 (12) 十、成品保护措施 (13)

一、编制依据 1、《1000kV晋东南(长治)站扩建工程管理实施规划》 2、《1000kV晋东南(长治)站扩建工程创优实施细则》 3、《1000kV晋东南(长治)站扩建工程质量通病防治措施》 4、《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50169—2006) 5、《交流电气装置的接地》(DL/T621—1997) 6、1000kV 变电站接地技术规范(Q/GDW 278-2009) 7、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 8、《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005年版)》 9、《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2008年版)》 10、《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》(基建安全〔2007〕25号) 11、《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》(基建质量〔2010〕322号) 12、《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分标准库(2009版)》 13、1000kV晋东南(长治)站扩建工程图纸《防雷接地》卷册 二、工程概况 本站接地设计形式采用网络式接地网,本次扩建经计算并考虑与前期一致,主地网水平接地体采用-70×10热镀锌扁钢,垂直接地极采用D50的热镀钢管,水平接地网埋设深度为 1.0m,接地网外缘各角应做成圆弧形。各继电小室接地干线为-40×4铜排。本期扩建部分接地网应与上期地网可靠连接形成一个整体地网。终期接地电阻值为0.101欧姆。

接地施工作业指导书

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、接地装置 (1) 3.1接地装置型号 (1) 3.2接地埋设要求 (2) 4、材料定购及验收 (4) 4.1、原材料定购 (4) 4.2、原材料验收 (4) 5、接地装置施工 (4) 5.1、技术资料准备 (4) 5.2、接地沟开挖 (5) 5.3、接地体敷设 (5) 5.4、接地体回填 (6) 5.5、接地引下线的施工 (6) 5.6、接地电阻测量 (8) 6、质量管理 (9) 7、安全保证措施 (10) 8、环境保护及文明施工 (10) 8.1、环境保护 (10) 8.2、文明施工 (10)

1、编制依据 1.1、施工设计图及资料; 1.2、本工程现场的调查(地形、地质、交通、气候); 1.3、《110~500KV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002); 1.4、《110~500KV架空电力线路施工及验收规范》(GB50233-2005); 1.5、《架空送电线路导地线液压施工工艺规程》(SDJ226-87); 1.6、《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T 27—2001) 1.7、《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路》(DL5009.2-20) 1.8、《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》(中国电力出版社出版) 1.9、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169-2006) 1.10、《接地装置工频特性测量导则》(DL/T 475-2006) 1.11、《杆塔工频电阻测量》(DL/T887-2004) 2、工程概况 本工程为余箐变电站~珙泉变电站110kV送电线路新建工程,其施工范围为:起于余箐至珙泉已建线路段的N16#铁塔横担挂线点,止于已建的珙泉变电站110kV门型构架挂线点,新建线路长为10.686km,曲折系数1.126,额定电压为110kV,系中性点直接接地系统。 基础全部采用C25钢筋混凝土人工掏挖基础(5TZ1933、5TZ1943、5TJ2046、5TJ2051、5TJ2259、5TJ2264型等)。 全线共计铁塔24基,其中直线塔11基(1A3-ZM3,2A3-ZMC2,2A3ZMC4),耐张塔13基(1A3-J1,1A3-J2,1A6-J1,2A3-JC2,2A3-JC3,GJ5103)。 导线型号:LGJ-240/30 钢芯铝绞线 地线型号:LBGJ-80-20AC 铝包钢绞线 光缆型号:OPGW-24B1-80 导线防振锤型号为FR-3,地线防振锤采用FR-2型防震锤。 3、接地装置 3.1接地装置型号 地线(OPGW)均逐塔接地,OPGW通过专用接地线与铁塔可靠牢固连接。 为便于变电站接地网接地电阻测量,进出线门型构架上地线耐张串加装一片XDP-70CN型自带间隙无裙绝缘子,与变电站隔开。平时运行时应用专用接地线与构架可靠连接(即将绝缘子短接)。 本工程每基铁塔均敷设人工接地装置,接地装置为浅埋式水平幅射接地体,接地

综合接地施工作业指导书

新建铁路石家庄至武汉客运专线(河南段) SWZQ-8标段 综合接地 施工作业指导书 二○一○年四月十五日

石武SWZQ-8标段综合接地施工作业指导书 一、编制依据及原则 1.1 铁路工程建设通用参考图(铁路综合接地系统)(通号[2009]9301)。 1.2 客运专线综合接地技术实施办法(暂行)(铁集成[2006]220号)。 1.3 石武铁路客运专线有关设计文件。 1.3 国家有关标准及法规。 二、实施范围 DK914+043~DK970+115段综合接地工程,其中包括轨道、桥梁、路基、隧道等专业的综合接地。 三、施工时机 与站前工程同步实施。 四、综合接地实施方案 (一)、综合接地总体原则 1.石武客专综合接地必须按照通号[2009]-9301号通用图以及铁集成[2006]220号《关于印发<客运专线综合接地技术实施办法(暂行)>的通知》等铁道部综合接地系统有关要求执行。 2.在混凝土灌注前,桥梁各部的接地连接和接地极处理以及贯通线敷设和连接等综合接地系统的实施过程中,均应有监理工程师进行质量确认、旁站监理及留证,并在检验批上得到反映。 3.综合接地系统主要由贯通地线、接地体、横向连接线、分支引接线、接地端子组成。

4.综合接地系统采用沿铁路全线上、下行敷设两根贯通地线方式,贯通地线采用铜截面为70mm2的耐腐蚀并符合环保要求的导电高分子铜缆。贯通地线敷设于电缆槽中时,必须采取砂防护措施。 5.贯通地线在电气上全程贯通,确保贯通地线的接地电阻不大于1Ω。路基地段敷设的贯通地线作为路基地段的接地体。桥梁地段接地体本着“所涉及的接地极、接地钢筋和连接钢筋等应充分利用桥梁中的非预应力结构钢筋”的原则进行设置,把贯通地线与桥梁内部非预应力结构钢筋进行连接,达到良好的接地效果。当接地电阻达不到要求时,另设单独的接地极。 6.为防止对预应力钢筋的影响,预应力钢筋不应接入综合接地系统。 7.距接触网带电体5m范围以内的金属构件和需要接地的设施、设备,以及距线路两侧20m范围以内的铁路设备房屋的接地装置应接入综合接地系统。 (二)、主要材料选取及说明 1. 贯通地线: 1.1 环保性能应满足国家对土壤环境质量要求的有关规定。 1.2 应有良好的导电性和安全性。其设计截面积70mm2对应的电阻值应满足《电缆的导体》(GB/T3956)的有关规定。 1.3 电缆外护层必须具有较好的防腐、防水、防氧化、防污染及防酸、碱、盐等电化学腐蚀等性能。 1.4 应有一定的柔软性,弯曲半径不应小于其直径的25倍。 1.5 应有较高的机械性能及抗冲击能力。 2. 分支引接线、横向连接线

铁塔组立及接地施工标准工艺作业指导书(第三分册 接地施工作业指导书)

甘肃宝兰客专330kV供电工程(IV标)接地施工作业指导书 甘肃宝兰客专330kV供电工程 甘肃诚信送变电工程有限责任公司 2016年4月

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录 1、工程概况 (4) 2、编制依据 (5) 3、接地装置的施工准备及施工程序 (6) 4、接地形式 (6) 5、接地体的敷设 (6) 6、接地施工的方法说明及要求 (7) 7、接地施工的工艺标准及施工要点 (10) 8、接地施工安全要求 (11)

1、工程概况 1.1眉天线π入秦安变工程 北π(秦尚线)新建段长度1.9km,线路途经天水市秦安县,沿线海拔在1320~1366m之间,导线采用2×LGJ-300/40钢芯铝绞线,地线一根为24芯OPGW光缆,另一根为1×19-11.5-1270镀锌钢绞线。南π(麦秦Ⅱ回、麦天Ⅱ回秦安变侧)新建段长度2.2km,其中单回路段1km,双回路段为1.2km,沿线海拔在1320~1366m之间。导线采用2×LGJ-400/35钢芯铝绞线,地线一根为24芯OPGW光缆,另一根为1×19-11.5-1270镀锌钢绞线。 1.2. 眉天线π入麦积变工程 北π(麦秦Ⅱ回)新建段长度为34.5km,线路途经天水市甘谷县,其中单回路为14.7km,双回段为19.8km,南π(麦天Ⅱ回)新建段长度为33.7km,其中单回路为13.9km,双回路为19.8km(与麦秦Ⅱ线同塔架设),沿线海拔在1320~1850m之间。导线采用2×LGJ-400/35钢芯铝绞线,地线一根为24芯OPGW光缆,另一根为1×19-11.5-1270镀锌钢绞线和JL/LB20A-70/40-12/7铝包钢绞线。 1.3 麦秦Ⅰ回改造 麦积至秦安Ⅰ回线路改造段长约为1.4km,线路途经天水市秦安县,导线采用2×LGJ-300/40钢芯铝绞线,地线一根为24芯OPGW光缆,另一根为1×19-11.5-1270镀锌钢绞线。 1.4 胡家河牵引变330kV供电工程备供 胡家河牵引变330kV供电工程备供为单回线路,线路途经天水市

接地网施工方案

接地网施工方案Newly compiled on November 23, 2020

NS/JL/13-05 施工技术交底签证单

此单一式二份其中之一报公司工程部 内蒙古香岛161MWp光伏电站工程 接地装置工程施工技术交底 工程项目部 二O一四年十一月十八日 接地装置施工技术交底 1、编制依据 《电气安装工程接地装置施工及验收规范》 《接地装置施工图纸》 我公司的《接地网施工》作业指导书 2、站区接地网施工简介 、接地网主干线开挖; 、接地网主干线敷设; 、站区接地网接地极敷设; 、站区接地网接地网焊接、防腐; 、站区接地网回填土施工; 、站区设备接地连接支线制作; 、站区接地网记录填写签证 3、站区及独立避雷接地网施工措施及技术要求 、主接地网制作 ±处向下挖至-1200mm,其误差范围应在-1150mm—-1250mm之间;

60×8mm扁钢水平敷设,扁钢搭接时其搭接面大于4—5倍的宽度,并采用普通三面焊接,涂以防腐漆防腐; φ60×2500mm钢管垂直敷设于-1200mm—-1250mm以下,在与扁钢搭接时采用Ω形(扁钢制成)焊接,亦采用普通三面焊接,涂以防腐漆防腐,其搭接面大于扁钢4—5倍的宽度; ——E43——φ4mm。 砾石和卵石均影响施工,敷设主网和接地极时应躲过砾石和卵石。如接地极敷设不到设计深度时也应躲过砾 、独立接地网制作以下同主接地网制作相同。 、设备接地支线制作 60×8mm的镀锌扁钢与主网及设备相连接,连接采用普通交流三 面焊接或螺栓连接,并涂以防腐漆防腐; —5倍的宽度,应采用平、立弯相结合的方式,杜绝使用三角搭接; .、站区屋内接地网 50×5mm热镀锌扁钢水平敷设,扁钢搭接时其搭接面大于4—5倍的宽度,并采用普通四面焊接,涂以黑漆和接地标志; 50×5mm扁钢4—5倍的宽度,且采用平、立弯相结合的方式,杜绝使用三角搭接; 4、施工质量措施 、严格按照图纸和接地装置施工规程规范、作业指导书施工; 、在各项接地装置施工时应有质检员参与并进性抽检,个别项目应请监理人员进行抽检; 、严格控制施工误差,及时检查工序质量,对有问题的工序要进行整改,坚决不得流入下道工序; 、严格控制接地网制作质量,特别要控制焊接和防腐施工的质量; 、按时做好施工记录,并及时办理隐蔽和验收签证手续。

接地工程作业指导书

目录 1适用范围 (1) 2编写依据 (1) 3作业流程 (2) 4安全风险辨析与预控 (3) 5作业准备 (3) 5.1人员配备 (3) 5.2主要工器具及仪器仪表配置 (3) 6作业方法 (4) 7质量控制措施及检验标准 (5) 7.1质量控制措施 (5) 7.2质量控制表 (6) 7.3检验标准 (6)

1适用范围 本作业指导书适用于送电线路接地工程。 线路接地一般采用浅埋式(0.3~0.8m)接地装置,接地形式包括环形、环形加放射形以及接地极的形式。 2编写依据 表2-1编写依据

3作业流程 图3-1作业(工序)流程图

4 安全风险辨析与预控 表4-1 工作前安全风险辨析及预控措施表 施工单位检查人: 监理单位检查人: 日期: 日期: 注1: 对存在风险且控制措施完善填写“√”,存在风险而控制措施未完善 填写“×”,不存在风险则填写“―”,未检查项空白。 注2: 安全风险辨析与控制措施表在有新的风险因素及控制措施时可增加 补充。 5 作业准备 5.1 人员配备 表5-1 人员配备表 5.2 主要工器具及仪器仪表配置 表5-2 主要工器具及仪器仪表配置表

6作业方法 6.1接地沟开挖 6.1.1 接地沟开挖前,应根据图纸要求及现场地形条件在杆塔位放样划出接地沟开挖线,放样的接地沟长度不得少于设计长度,接地沟一般按0.4m宽开挖。如果放样的接地沟无法施工时,应报项目部技术负责人研究处理。 6.1.2 放样的接地沟,遇有障碍物时,允许绕道避开,但不得改变接地型式及接地沟长。 6.1.3 开挖接地沟时,应避开地下管道及电缆等设施。距地下电缆的距离:当土壤电阻率大于500Ωm时,应不少于50m;当土壤电阻率不大于500 m时,应不少于25m。 6.1.4 在丘陵、山地、高山开挖接地沟时,不应顺坡上下布置,而应尽可能沿等高线布置,防止雨水冲刷暴露接地体。 6.1.5 按设计要求的接地体埋置深度开挖接地沟,一般采用人力开挖的方法,开挖时要使沟底平整。 6.2 若因地形限制,不能按设计地形敷设接地体时,经设计同意后,可根据实际地形敷设,并在施工记录表中注明,且必须满足下列要求: (1)在倾斜地形宜沿等高线敷设。 (2)两接地体间的平行距离不应小于5m。 (3)接地体敷设应平直。 6.3 开挖接地槽沟深度宜比设计值大50mm,不得小于设计深度,接地体的埋深应按下列规定进行: (1)水田或旱耕地应≥0.8m。 (2)非耕地黏土、松砂石应≥0.6m。 (3)岩石应≥0.3m。 6.4 敷设接地体如遇水塘、岩石、陡坡等情况时,可适当移动埋设位置,但两接地体间的水平接近距离不宜小于5m,在山地应尽量沿等高线敷设;如避不开陡坡时,在爬坡处应用水泥砌石后再封水泥,防止雨水冲刷后露出地网钢筋。6.5 对大根开的基础,其所配置的接地装置中的环型接地网尺寸应根据基础根开大小不同而适当增大,以保证环型接地网能圈住基础根开,但总的接地体长度应保持不变。 6.6 接地体连接应可靠,连接前应清除其表面的铁锈、污物等,焊接焊缝应无

接地装置安装作业指导书

接地装置安装作业指导书 一、接地装置施工工艺流程图

二、各工序施工方法及 要求 1、施工准备 (1)技术准备:参与施工的人员必须先熟悉接地装置安装有关图纸资料,由技术人员对其进行技术培训,质检员组织考试,成绩合格后方可上岗。 (2)人员准备:成立接地装置安装小组,每一小组由6 人组

成,技术员、质检员各1名,熟练技工4人,辅工若干。 (3)工器具准备: (4)施工现场清理:清理施工现场建筑杂物,平整好施工机械(打桩机)布置场地。 2、放样 施工时,按设计图用皮尺放出接地网路线和接地体位置的石灰线,由于与电气安装交叉施工以及天气下雨等因素影响,石灰线保护较困难,因而放样一段及时开挖一段。3、挖接地沟沿放样石灰线人工开挖0.7~0.8米深,0.5米宽的接地沟,垂直接地体处稍大一些。沟底如有石块、碎砖、垃圾等应清除掉。房屋周围接地沟开挖应与土建配合,尽量利用土建基础开挖,并在回填土前将接地装置敷设好,以节省工作量。 4、垂直接地体敷设 接地沟开挖好后,应及时敷设垂直接地体和水平接地体,相隔时间过长会有土方倒塌,造成重复工作量。

垂直接地体人工用大锤打入地下,一人扶垂直接地体,另一人抡大锤打,接地体要扶正,大于一段后变不需人扶。大锤的锤把要结实无劈裂,楔得牢固。在土质坚硬的施工现场,人力打接地体很难,甚至难以进行,这时就要用钻机钻孔,再大于接地体,适当灌水使接地体与土壤密切接触。 5、水平接地体敷设 垂直接地体打好以后,就可沿沟敷设水平接地体,水平接地体为扁钢时,要将其立放,这样其散流电阻较小。扁钢与垂直接地体连接用焊接,垂直接地体为钢管时,先在钢管头部焊一个卡子,然后将扁钢与卡子两端焊接起来。或者直接将扁钢弯成弧形与垂直接地体焊接, 水平接地体的连接采用搭接焊,其焊接长度必须为扁钢宽度的二倍,至少三个棱边焊接。为圆钢直径的六倍。 接地线过公路及其它可能使接地线遭受机械损伤之处,均应用钢管或角钢加以保护。 接地检查井内接地线的连接用螺栓连接,连接部分应镀锡。 室内接地线敷设有明敷及暗敷两种。明敷常敷设与墙上,部分敷设在母线构架和电缆沟电缆支架上。暗敷的常常埋设于混凝土地坪里或建筑物中。接地线明敷前,接地线要平直、校正,接地线沿墙敷设应分段固定,固定的方法是载流墙上埋设支持件,接地线不得有明显的起伏或弯曲,扁钢与支持件用焊接固定。接地线穿过墙壁或楼板时,应预留孔洞或穿管保护。当经过建筑物伸缩缝时要做成弧形,并在伸缩缝两侧支持固定。 6、接地沟回填 垂直接地体及水平接地体敷设完毕,经监理检查验收质量合格后即可开始接地沟的回填。回填土用粘土或泥土,回填土中的石块、建筑材料及垃圾要清除干净并夯实。

图解防雷接地施工技术要点

防雷施工技术要点 防雷接地引下线利用混泥土柱内两根?16以上主筋及混凝土灌注桩四根?16 主筋焊接作为引下线,跨接线采用》12mm圆钢。引下线上端与避雷带焊接,下端与接地装置焊接。相邻的两处引下线间距不大于18米。接地装置为利用基础桩内及基础底板内主筋焊接形成的接地网,所有设备房、电气竖井、电梯井的接地干线以及预留人工接地极的镀锌扁钢、接地端子板等与接地网可靠焊接。 用于避雷接地系统的镀锌圆钢、镀锌扁钢、镀锌角钢等材料必须是热镀锌件,品种规格应符合设计图及型材标准要求,具有材质检验证明书及出厂合格证。 1、搭接长度:圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下双侧施焊。扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。 2、焊缝要求:焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮要敲净。

3、引下线与梁钢筋跨接。

4、利用柱主筋作防雷引下线时,主筋连接的两端应作跨接处理。

5、总等电位和局部等电位根据设计要求,用镀锌扁铁引出 6引下线应采用油漆做标记,防止错焊导致上下不连通。 7、均压环。I类建筑30m以上,II类建筑45m以上应焊接均压环。作为接地均压环的圈梁钢筋选取圈梁上层左右2根直径三16mm的钢筋,若直径小于16mm可选用圈梁上层4根钢筋作接地均压环。各均压环与防雷引下线按规范做

法可靠连接,各楼层外墙的各类金属设施均应就近与其等电位连接,连接点应不少于两处。 防雷接地施工常见问题: 一、避雷带、引下线、接地体、均压环搭接的长度不够,焊接处有夹渣、焊瘤 和气孔等。 二、地钢筋网连接点的错焊、漏焊,漏设外引接地联结点或检测点预埋件。 三、在用结构钢材代替避雷针(网)及其引下线时,破坏了镀锌层防锈漆,螺 栓连接片未经处理,片与片之间有缝隙等。 四、引下点间距偏大,引下线跨越变形缝处未加设补偿器,接地体安装埋设 深度不够或引出线未作防腐处理。 五、屋面金属物(如管道、梯子、旗杆和设备外壳等)未与屋顶防雷系统相 连,等电位联结跨接地线线径不足 六、电气设备接地(接零)的分支线未与接地干线连接

接地沟开挖及接地体敷设作业指导书

接地沟开挖及接地体敷设作业指导书一、施工工艺流程图: 二、作业方法及要求: 1、施工准备:

(1)技术准备:熟悉图纸,按设计的敷设方式施工。 (2)组织准备:根据接地体敷设长度,确定民技工人数,负责施工的技工必须了解设计的要求,掌握施工工序。电焊和放炮应分别有焊工和炮工操作证。 (3)施工工器具准备:电焊机、开挖工具(铁锹、钢钎)如采用爆压连接,还应准备爆压的一套工器具。 2、接地沟开挖、接地沟再挖、接地体敷设 (1)接地沟开挖的槽位,应避开道路、地下管道及电缆等,在山区沿等高线开挖,防止接地体可能受到山洪的冲刷。接地槽的深度应符合设计要求一般为~米,可耕地应敷设在耕地深度以下。接地沟的宽度以工作方便为原则,一般为~米。沟底面应平整,并清除沟中一切影响接地体与土壤接触的杂物,如遇大石头等障碍物,可绕道避开,改变形状的接地体必须符合下列规定:接地装置为环形者,改变后仍保持环型;接地装置为放射型者,则不不受限制。 现场必须设质检员监督接地沟再挖,质量是否按设计要求施工。 (2)接地体的敷设:接地沟开挖完毕后,经验收长度和深度,均满足要求时,应即时敷设接地体并回填埋设。接地体为圆多或扁铁时,应予以矫正,不应有明显的弯曲。然后沿接地沟敷设,回填时应使接地体紧贴沟底,用脚将接地体踩着、填土。对于岩石或风化砂地带,可从外地运土回填方可以确保对电阻值的要求。 接地体与杆塔或杆塔引下线,以及接地体之间,均应连接可靠。除设计规定的断开点可用螺栓连接外,其余均应采用焊接或爆炸压接,连接则应清除连接部位的铁锈及附着物。 若采用搭接焊接,其搭接长度,圆钢为其直径的倍,并采用双面施焊扁铁为其宽度的2倍,并四面施焊。 若采用爆炸压接,爆压管的壁厚不得小于3毫米,长度不得小于搭接爆压管时圆钢直径的10倍,对接爆压管为圆钢的20倍。

全厂接地安装作业指导书

施工组织设计/专项施工方案报审表 工程名称:编号:HNHD-DQ-B01-001 本表(含附件)一式 5 份,监理项目部存 1 份,建设单位存 1份,承包单位存3份。

作业指导书控制页: *注:班组工程师负责每项目上交一本已执行完成的、并经过完善有完整签名的作业指导书。

重要工序过程监控表 作业指导书(技术措施)修改意见征集表 回收签名(日期):

目录 1 编制依据及引用标准 (1) 2 工程概况及施工范围 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2施工作业范围 (1) 3 施工作业人员配备与人员资格 (1) 4 施工所需机械装备及工器具量具、安全防护用品配备 (2) 4.1施工所需机械装备及工器具量具 (2) 4.2安全防护用品配备 (2) 4.3计量工具 (2) 5 施工条件及施工前准备工作 (3) 6 作业程序、方法及要求 (3) 7 质量控制及质量验收 (6) 8 安全、文明施工及环境管理要求和措施 (7) 9 职业安全健康和文明施工 (8) 9.1主要危险源因素和环境因素清单及控制措施 (8) 9.2环境因素及控制措施 (9) 10 强制性条文摘录 (9) 10.1附表1:强制性条文执行情况明细表 (9)

1 编制依据及引用标准 1.1《中华人民共和国工程建设标准强制性条文电力工程部分》(2012年版) 1.2《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL5009.1-2014 1.3 公司《质量、安全健康、环境管理手册》 1.4 1×25MW热电联供项目工程施工组织设计 1.5《交直流电气装置的接地》(GB/T50065-2011) 1.6全厂接地安装图 2 工程概况及施工范围 2.1工程概况 本工程新建1×25MW双抽汽凝汽式汽轮发电机组,配一台生物质燃料锅炉,生产电量接入广西电网,同时向xx制糖有限公司生产工艺供汽,主要燃料为集团股份有限公司下属各制糖企业生产附属物--甘蔗渣及糠醛渣和桉树皮等木材加工剩余物。本工程的性质为生物质资源综合利用发电厂,属于可再利用能源,没有煤炭消耗,是节能型、环保型、效益型电厂 本工程各级电压接地情况:35KV、10KV为不接地系统,380/220V为直接接地系统。全厂接地电阻值不大于4Ω。采用水平接地体为主的复合接地方案,全厂主接地网采用Φ14铜包覆圆钢,户内接地干线选用40*4的铜包覆扁钢,至设备接地地线选用25*4铜包覆扁钢,垂直接地体采用采用Φ14铜包覆圆钢(L=2500mm),铜包覆钢材相对导电率为20%,铜包覆层厚度最小为0.25mm. 主接地网埋深0.8m,地网外缘应闭合,外缘各角做成圆弧形,圆弧半径大于均压带间距的一半。在遇到建筑物基础等地下设施时,适当增加接地体埋深或者调整敷设路径,不得断开接地体。垂直接地极的间距不大于5m. 2.2施工作业范围 全厂主接地网、设备接地的制作安装、试验及调试等工作 3 施工作业人员配备与人员资格

接地网施工方案21482

一、工程概况 工程名称:2011年第一批大修工程 施工范围:第25标段配电接地网大修 工期要求:按合同日期规定 质量要求:合格 二、编制依据 1、《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50169—2006) 2、《交流电气装置的接地》(DL/T621—1997) 3、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 4、《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005年版)》 5、《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2008年版)》 6、《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》(基建安全〔2007〕25号) 7、《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》(基建质量〔2010〕322号) 8、《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分标准库(2009版)》

三、主网施工流程图 1. 2.×10mm镀锌扁 钢, 3.1m。 4. 1.5m。 5. 6. 接,焊渣及时清除,焊接后进行防腐蚀处理。 7.所有设备支架和架构柱的接地引下线,应就近连接至主接地网,支柱绝缘子 及110kV母线桥支架每支应有一根引下线,具它设备每相均应有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线。1000kV架构为构架式结构,架构接地引下线为每个架构柱两侧上各设一根接地引下线,与主接地网不同地点连接。有架构避雷针的架构接地引下线为在人字架构柱两侧各设一根接地引下线,与主接地网不同地点连接,出现门型的接地引下线,在距保护帽上0.3m 处应有明显的可拆接点(采用螺栓连接),以便于测量变电所的接地电阻,接地点的具体位置见土建图纸。

8.防火墙及架构爬梯均需接地。 9.设备围栏应接地,栅栏门铰链处采用扁钢连接。 10.屋内有电缆沟的接地可通过沟内扁钢与屋外接地网连接。 11.独立避雷针法兰需跨接。 12.室内有电气设备埋管,埋件、支架、电缆桥及金属外壳应与接地干线以最短 的路径可靠焊接。 13.明敷的接地线表面应涂15-100mm宽度相等(搭接面宽度)的绿色和黄色相 间的条纹。 14.接地线沿墙水平敷设时离地面距离为300mm,支架件水平部分间距为1m, 垂直部分间距为2m。 15.室内接地干线采用暗敷,并在适当处设置接地端子。 16.每个继电器小室屏蔽网采用3点或以上的多点接地。在每个接地点使用二块 热镀锌扁钢(-50*5,L﹥100mm)将屏蔽网夹紧,夹紧方式可采用螺栓连接,并从其中任一块扁钢一根热镀锌扁钢(-50*5)与主接地网可靠连接。 17.屋顶上设备金属外壳,电缆金属外皮和建设物金属构件等均应可靠接地,接 地线采用暗敷。 18.设备基础开挖时若破坏主接地网,则需在施工完成后恢复。 19.凡本站内地下埋设的各种金属管道(如上水管,排水管),连接好完时均可 作为交流电力设备的接地装置,并于主接地网相连。 20.现场施工时,地下所有焊接部位,焊接完后应涂刷沥青,地上部分扁钢与扁 紫铜连接的接触部分需搪锡。 21.本变电站内,所有电力设备和设施的接地应按《电气装置安装规程施工及验

变电站防雷接地工程作业指导书

特殊施工技术方案(措施)报审表 表号:DJB-A2-07工程名称:徐州天成氯碱35KV变电站增容升压工程编号:TCBD--------------- 致徐州金桥建设监理有限公司徐州天成项目监理部: 现报上 110KV变电站防雷接地工程特殊施工技术方案(措施),请审查。 附件:110KV变电站防雷接地工程特殊施工技术方案(措施) 承包单位(章): 项目经理: 日期: 项目监理部审查意见: 项目监理部(章): 总监理工程师: 专业监理工程师: 日期: 建设管理单位意见: 建设管理单位(章): 项目经理: 日期: 本表一式三份,由承包单位填报,建设单位、项目监理部、承包单位各存一份。 ?

特殊施工技术施工方案 工程名称:徐州天成氯碱35KV变电站增容升压工程 编号:TCBD------ 作业项目名称:徐州天成氯碱35KV变电站增容升压工程防雷接地施工方案 编制单位:南京华东电力设备安装有限公司 编写:日期: 审核:日期: 批准:日期: 编写日期:年月日版次:第一版????

? 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工部署 四、人员机具安排 五、接地制作安装技术措施 六、工程安全目标及保证措施 七、工程质量目标及保证措施 八、环境保护及文明施工措施

防雷接地工程作业指导书 一、工程概况 本变电站防雷部分共设置1支25米高的独立避雷针和一支25米高的架构避雷针,联合构成全站电气设备及引线的直击雷保护。接地部分工程量主要有接地扁钢 -60×8 3200米,垂直接地体 66根,断线卡紧固件50套,接地铜母线600米。 本作业指导书仅适用于35KV徐州天成氯碱变电站增容升压工程。 二、编制依据 本作业指导书编制依据设计图纸及国家、电力行业现行规范规程等: 1) 110KV变电站施工图纸; 2)《国家电网公司工程建设质量管理规定》(国家电网基建[2006]699号); 3)《国家电网公司输变电优质工程评选办法》(国家电网基建[2006]253号); 4)《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》(国家电网基建[2005]255号)5)《电力建设工程施工技术管理导则》(国家电网工[2003]153号) 6)《110KV-1000KV变电站土建工程施工质量验收及评定规程》(Q/GDW183-2008)7)《电力建设工程质量监督检查典型大纲》(火电、送变电部分) 8)《变电站工程和输电线路工程监理工作表式(2007版)》(基建质量[2007]11号)9)《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》(基建安全[2007]25号) 10)《国家电网公司输变电工程标准化施工手册》(基建安全[2007]36号) 11)《电力建设房屋工程质量通病防治工作规定》(电建质监[2004]18号) 12)《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》(DA/T28-2002) 。 三、施工布署 3.1施工工序总体安排 施工总原则 按“先接地主网,后地下接地直线,最后杆上引下线”的原则组织施工。 施工上坚持:样板示范在先,工作在后。 操作上坚持:技术交底在先,操作在后。 质量上坚持:要求标准在先,检查在后。 安全上坚持:教育防护在先,作业在后。