钢结构连接计算书

一、连接件类别:

焊缝连接中的直角焊缝

二、计算公式:

1,在通过焊缝形心的拉力,压力或剪力作用下的焊缝强度按下式计算:

2,在其它力或各种综合力作用下,f,f共同作用处。

式中──对接焊缝强度

N──构件轴心拉力或轴心压力,取 N=3430N;

l w──对接焊缝或角焊缝的计算强度,取l w=200mm;

──作用力与焊缝方向的角度=0度;

t──在对接接头中为连接件的最小厚度;在T形接头中为腹板的厚度,取 t=

15mm;

f──按焊缝有效截面(h e l2)计算,垂直于焊缝长度方向的应力;

h e──角焊缝的有效厚度,对直角焊缝等于0.7h f=3.5mm f;

h f──较小焊脚尺寸,取 h f=5mm;

t──正面角焊缝的强度设计值增大系数;对承受静荷载或间接承受动力荷载结构取1.22,

对直接承受动荷载结构取1.0;

f──按焊缝有效截面计算,沿焊缝长度方向的剪应力;

f f w──角焊缝的强度设计值。

三、计算结果:

1, 正应力f=N×sin(γ * PI / 180)/(l w×h e)=3430×sin(0.000)/(200×

3.5)=0.00N/mm2;

2, 剪应力f=N×cos(γ * PI / 180)/(l w×h e)=3430×cos(0.000)/(200×3.5)=4.90N/mm2;

3, 综合应力 [(f/t)2+f2]1/2=8.49N/mm2;

结论:力平行于焊缝长度,计算得出的剪应力小于或等于对接焊缝的抗拉抗压强度设计值

f t w=185N/mm2,所以满足要求!

笼梯计算书

一、笼梯做法 笼梯采用直径为48mm壁厚为3.5mm的脚手架钢管焊接而成,每隔5米(具体度可根据现场实际情况调整但高差不得超过5米)设置一休息平台,同时在梁的节点下方设置一安全操作平台,操作平台做法同休息平台。梯笼截面尺寸为1000mm*1000mm,梯步间距0 300mm,梯笼横杆间距为600mm,具体做法如下图所示:

二、焊缝计算 2.1计算部位选择 由图可知,笼梯所有焊缝中,受力最位于以下两个部位: 部位一:梯步杆件与竖杆向连接部位,上人过程中单根梯步杆件承载重量为一个人的重量,其两端焊缝各承载一半; 部位二:井架梯笼竖向杆件与挂钩相连接的焊缝,四根竖杆与挂钩相连接的焊缝承载了整个井架自身重量及施工载荷重量。 2.2力学计算 2.2.1梯步焊缝计算 以单个人重为1.5kN 考虑(即150kg ),取动载系数1.4,则梯步杆件承受的重量为F=1.4×1.5=2.1kN ,则梯步两端焊缝各承受N=1.05kN=1050N ; 焊缝尺寸以h e =4mm 计算,焊缝长度为l w =3.14×48=150.7mm ,钢管材质为Q235B ,焊材采用E43型普通焊条,手工焊接。由于受动载作用,βf =1.0,焊缝抗剪强度f w =160N/mm 2;验算如下: 验算公式:w f w e f l h N βσ≤= ; w e l h N =σ=7.15041050?=1.742N/mm 2,小于w f f β=160N/mm 2,即梯步与竖杆相连接的焊缝 承载力满足要求。 2.2.2竖杆焊缝力学计算 以单个人重1.5kN (即150kg ),同时有4人在梯笼上作业考虑,荷载统计如下: 施工荷载:1.5×4=6kN ; 梯笼自重载荷: 梯步:50m ×0.038kN/m=1.9kN 横杆围栏:77m ×0.038kN/m=2.93kN 竖杆:60.4 m ×0.038kN/m=2.30kN 钢跳板:8 m ×0.08kN/m=0.64kN

焊缝计算书

重庆华润中心一期塔楼幕墙施工工程A 标段(A区院落,T2\T3塔楼) T2\T3塔楼 埋板与转接件焊缝设计计算书 上海旭博幕墙装饰工程有限公司 2014-5-4

目录 第1节计算说明 (2) 1.结构设计综述: (2) 2.计算对象: (2) 第2节 T2塔楼标准层埋板处焊缝 (3) 第3节高区焊缝连接节点计算 (5) 1.连接计算二 (6) 2.连接计算五 (8) 第4节 T3塔楼埋板处焊缝计算 (10) 1

第1节计算说明 1.结构设计综述: 此处选择T2塔楼以及T3塔楼埋板和转接件之间的焊缝进行计算,计算数据均来自于重庆华润中心一期塔楼幕墙施工工程A标段(A区 院落,T2\T3塔楼)设计计算书。 2.计算对象: 此部分计算对象包括 T2塔楼标准层埋板处焊缝 T2塔楼高区幕墙埋板处焊缝 T3塔楼标准层埋板处焊缝

第2节 T2塔楼标准层埋板处焊缝 焊缝处所受最大支反力为 剪力: V y =RFy =2545.1 N 轴力: N =RFz =10378 N 弯矩为:Mx =V ×L =2545.1×272=692267.2 N ×mm 埋板处焊缝截面图 焊缝采用角焊缝,两个L 型转接件单边焊接,焊脚尺寸为6mm ,由于焊接的不规则,设计的焊缝长度每边减少10mm ,E43型焊条现场手工焊接,焊缝质量等级为三级,其抗拉、抗剪强度设计值均为:ftb =160 N/mm 2。 该节点上转接件的根部焊缝处的最大外荷载大小为: 剪力V =2545.1 N 轴力: N =10378 N 弯矩为:Mx =692267.2 N ×mm 则焊缝的强度为: 正应力: σ=N/2A =10378/1316 型材X 轴主惯性距: 122.030cm4 X 轴的惯性距: 122.185cm4型材Y 轴主惯性距: 287.170cm4 Y 轴的惯性距: 287.015cm4型材X 轴上抗弯距: 41.847cm3 X 轴下抗弯距: 18.797cm3型材Y 轴左抗弯距: 29.132cm3 Y 轴右抗弯距: 29.936cm3型材X 轴的面积矩: 17.746cm3型材Y 轴的面积矩: 26.884cm3 型材面积: 13.160cm2

玻璃幕墙转接件焊缝计算书

计算书 设计: 校对: 审核: 批准:

目录 1 基本参数 (1) 1.1 幕墙所在地区 (1) 1.2 地面粗糙度分类等级 (1) 1.3 抗震设防 (1) 2 幕墙转接件焊缝计算 (1) 2.1 基本参数: (1) 2.2 荷载标准值计算 (2) 2.3 焊缝计算 (2) 2.4 焊缝特性参数计算 (3) 2.5 焊缝校核计算 (3)

玻璃幕墙转接件焊缝设计计算书 1 基本参数 1.1幕墙所在地区 **地区; 1.2地面粗糙度分类等级 幕墙属于外围护构件,按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) A类:指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区; B类:指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; C类:指有密集建筑群的城市市区; D类:指有密集建筑群且房屋较高的城市市区; 依照上面分类标准,本工程按B类地形考虑。 1.3抗震设防 按《建筑工程抗震设防分类标准》,建筑工程应分为以下四个抗震设防类别: 1.特殊设防类:指使用上有特殊设施,涉及国家公共安全的重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害等特别重大灾害后果,需要进行特殊设防的建筑,简称甲类; 2.重点设防类:指地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的生命线相关建筑,以及地震时可能导致大量人员伤亡等重大灾害后果,需要提高设防标准的建筑,简称乙类; 3.标准设防类:指大量的除1、2、4款以外按标准要求进行设防的建筑,简称丙类; 4.适度设防类:指使用上人员稀少且震损不致产生次生灾害,允许在一定条件下适度降低要求的建筑,简称丁类; 在维护结构抗震设计计算中: 1.特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施,同时,应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定其地震作用; 2.重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施,同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用; 3.标准设防类,应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用; 4.适度设防类,应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用; 根据国家规范《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001 2008版),唐山地区地震基本烈度为:8度,地震动峰值加速度为0.2g,由于本工程是标准设防类,因此实际抗震计算中的水平地震影响系数最大值应按本地区抗震设防烈度选取,也就是取:α max =0.16; 2 幕墙转接件焊缝计算 2.1基本参数: 1:计算点标高:100m; 2:幕墙立柱跨度:L=5100mm,短跨L 1=500mm,长跨L 2 =4600mm; 3:立柱计算间距:B=1400mm; 4:立柱力学模型:双跨梁;

几种常用焊接焊缝计算书

常用焊缝计算书 一、轴力、剪力作用下的角焊缝计算 1.角焊缝强度计算 焊缝受力示意图 F: 通过焊缝中心作用的轴向力:23kN θ: 轴向力与焊缝长度方向的夹角为45° N: 垂直于焊缝方向的分力 V: 平行于焊缝方向的分力 hf:角焊缝的焊脚尺寸为6mm lw:角焊缝的计算长度为100mm Af:角焊缝有效截面面积 βf:正面角焊缝(端焊缝)的强度设计增大系数,对承受静力荷载和间接承受动力荷载的结构取1.22;对直接承受动力荷载的结构取1.0 fwt:角焊缝的强度设计值取160N/mm2 N = F×sinθ = 23×sin45×103 =16263.5N V = F×cosθ

= 23×cos45×103 =16263.5N Af = 0.7×hf×(lw-10) = 0.7×6×(100-10) =378mm2 ft=(N Af×βf )2+( V Af )2×0.5 =(16263.5 378×1.22)2+( 16263.5 378 )2×0.5 =27.8158N/mm2≤fwt=160N/mm2 焊缝强度满足要求 二、轴力作用下的角钢连接的角焊缝计算 1.角焊缝强度计算 焊缝受力示意图 N: 通过焊缝中心作用的轴向力:20kN hf:角焊缝的焊脚尺寸为6mm 角焊缝采用双不等肢短肢角钢三面围焊连接方式 lw1:角钢的肢背焊缝长度90mm lw2:角钢的肢尖焊缝长度75mm

b:角钢的肢宽45mm βf:正面角焊缝(端焊缝)的强度设计增大系数,对承受静力荷载和间接承受动力荷载的结构取1.22;对直接承受动力荷载的结构取1.0 fwt:角焊缝的强度设计值取160N/mm2 N3:角钢肢宽分配荷载 N3=0.7×hf×b×fwt×βf =0.7×6×45×160×1.22×10-3 =36.8928kN k1 :角钢肢背内力分配系数查表取0.75 k2 :角钢肢尖内力分配系数查表取0.25 N1 :角钢肢背承受的轴心力 N1=k1×N/2-0.5×N3 =0.75×20/2-0.5×36.8928 =-10.9464kN<0 故取0kN N2=k2×N/2-0.5×N3 =0.25×20/2-0.5×36.8928 =-15.9464kN<0 故取0kN 分别计算各条焊缝的强度

焊缝强度(计算书)

完全焊透的对接焊缝和T形连接焊缝设计计算书 Ⅰ.设计依据: 《钢结构设计手册上册》(第三版) 《钢结构设计规范》 GB 50017-2003 Ⅱ.计算公式和相关参数的选取方法 一、焊缝质量等级的确定方法: 焊缝应根据结构的重要性、荷载特性、焊缝形式、工作环境以及应力状态等情况,按下述原则分别选用不同的质星等级: 1在需要进行疲劳计算的构件中,凡对接焊缝均应焊透,其质缝等级为:1)作用力垂直于焊缝长度方向的横向对接焊缝或T形对接与角接组合焊缝,受拉时应为一级,受压时应为二级; 2)作用力平行于焊缝长度方向的纵向对接焊缝应为二级。 2不需要计算疲劳的构件中,凡要求与母材等强的对接焊缝应予焊透,其质量等级当受拉时应不低于二级,受压时宜为二级。 3重级工作制和起重量Q≥50t的中级工作制吊车梁的腹板与上翼缘之间以及吊车衔架上弦杆与节点板之间的T形接头焊缝均要求焊透,焊缝形式一般为对接与角接的组合焊缝.其质量等级不应低于二级。 4不要求焊透的T形接头采用的角焊缝或部分焊透的对接与角接组合焊缝,以及搭接连接采用的角焊缝,其质量等级为: 1)对直接承受动力荷载且需要验算疲劳的结构和吊车起重量等于或大于50 t的中级工作制吊一车梁,焊缝的外观质量标准应符合二级; 2)对其他结构,焊缝的外观质量标准可为三级。 ——(GB50017—2003 7.1.1) 二、焊缝连接计算公式 1、完全焊透的对接接头和T形接头焊缝计算公式 1)在对接接头和T形接头中,垂直于轴心拉力或轴心压力的对接焊缝或对接与角接组合焊缝,其强度应按下式计算:

拉应力或压应力:c t w f f tl 或≤=σ ( GB 50017-2003 7.1.2 -1) 参数:N ——轴心拉力和轴心压力(N ); w l ——焊缝计算长度,为设计长度减2t (有引弧板时可不减)(mm ); t ——对接接头中连接件的较小厚度;T 形接头中为腹板的厚度(mm ); w c w t f f 、——对接焊缝的抗拉、抗压强度设计值(查表2-5可得) (N/mm 2 ); 2)在对接接头和T 形接头中,承受弯矩和剪力共同作用的对接焊缝或对接与角接组合焊缝,其正应力和剪应力应分别进行计算。但在同时受有较大正应力和剪应力处(例如梁腹板横向对接焊缝的端部),应按下式计算折算应力: w t f 1.13221≤+τσ (GB55017—2003 7.1.1.2-2) 注:1当承受轴心力的板件用斜焊缝对接,焊缝与作用力间的夹角θ符合,当tg θ≤1.5时焊缝的强度可不计算. 2 当对接焊缝和T 形对接焊缝与角接组合焊缝无法采用引弧板和引出板施焊时每条焊缝的长度计算时应减去2t 附表1-1 焊缝的强度设计值

计算书大师软件使用教程之角钢节点板焊缝计算

“计算书大师”软件使用教程软件使用教程之之角钢节点板焊缝角钢节点板焊缝计算计算 1、软件简介 计算书大师软件(Calculation Sheets Master ),英文简称CSM ,是一款服务于现场工程技术人员的计算软件,该软件将工程计算分解为一个个计算单元,比如对一个砼结构进行计算,往往需要计算配筋,砼局部承压,砼冲切,轴心受压,偏心受压等等计算,故分别对该计算单元进行编程实现,使其按照规范的要求进行计算并自动生成word 版本计算书。通过将各个计算单元的计算书整合到一个文件中即生成了标准的计算书。通过计算单元的划分使得本软件能够适用于现场施工的各种情况。 另外本软件还提供快速化的规范查询办法,对部分规范中参数采用数据库自动查表的办法实现,省去了查询相关规范和书籍的麻烦,是现场工程技术人员的好帮手,为工程技术人员快速化决策提供了有力的技术支撑。 CSM 软件由石家庄铁道大学2010届毕业生胡帮义开发,在开发的过程中得到了石家庄铁道大学教授、硕士生导师、博士--黄羚的大力支持,同时得到范厚朝、曹盼来等同学的帮助,在此对他们表示感谢! 喜欢请购买正版,谢谢! https://www.wendangku.net/doc/d914975040.html,/ 2、软件功能介绍 2.1角钢节点板焊缝角钢节点板焊缝计算功能计算功能 2.1.1开发目的 在路桥施工现场,钢结构是经常需要设计的结构形式,钢结构的连接在实际施工中往往采用焊缝连接,对焊缝进行设计计算,是保证节点强度、结构安全的必要措施。为了快速、方便、准备地进行该项设计计算,并生成word 版本计算书,特开发该项计算功能以减轻技术人员的劳动强度。 2.1.2软件界面 如下图所示

焊缝尺寸标准

焊缝尺寸计算公式的研究及应用 1、前言在金属焊接过程中,焊缝过宽、焊脚尺寸过大,不但焊接接头受热严重,引起焊缝晶粒粗大,塑性、韧性下降,而且焊接热影响区较大,易产生焊接应力及变形;再者浪费材料增加成本。反之,焊缝过窄、焊脚尺寸过小,母材与焊缝可能熔合不良,引起应力集中,同时还使焊缝易产生咬边、裂纹等焊接缺陷,影响接头强度。因此正确确定焊缝尺寸是保证焊接质量的关键。经过多年的研究,得出了手弧焊、埋弧焊焊缝尺寸的经验计算公式,本经验公式为焊接工艺中确定手弧焊、埋弧焊焊缝尺寸提供了理论依据,具有较强的实用性。 2、手弧焊焊缝尺寸的经验计算公式 2.1对接焊焊缝尺寸经验计算公式 根据板厚及焊接方法要求不同,对接焊缝可分为I形焊缝(即不开坡口对接焊缝)、V形坡口对接焊缝、U形坡口对接焊缝。 ⑴I形焊缝宽度的经验计算公式 生产中,一般板厚小于6mm不开坡口,形成I形焊缝,焊缝宽度 C=δ+2 ⑴ 式中δ——工件厚度,mm。 ⑵带钝边V形对接焊缝宽度经验计算公式 如图1所示带钝边V形坡口焊缝,坡口角度为α,间隙为b,钝边为P,根据解三角形的方法: 焊缝宽度 C=AB+CD+b+2e=2(δ-P)tan(α/2)+b+2e ≈δ+3 ⑵ 式中e——坡口两边焊缝覆盖宽度,一般取e=1.5~2mm。

取P=2,b=2,α=60°,e=1.5。 ⑶带钝边的U形坡口对接焊缝宽度经验计算公式 如图2所示的带钝边的U形坡口,钝边为P,间隙为b,坡口角度为β,根部半径为R,根据解三角形的方法: 焊缝宽度 C=2(δ-P-R)tanβ+2R+b+2e ≈0.35δ+12.5 ⑶ 取P=2,b=2,e=1.5,R=5,β=10°。 2.2角焊缝焊脚尺寸的经验计算公式 角焊缝时两焊件接合面构成直角式或接近直角所焊接的焊缝,角焊缝的焊缝尺寸主要是指焊脚尺寸。 如图3所示,T形接头角焊缝焊脚尺寸 K=δ+2 ⑷ 式中δ——两焊件较薄者厚度 2.3组合焊缝尺寸的经验计算公式 组合焊缝是指同一接头焊缝由几种不同焊缝组成。如图4所示即为带钝边V形对焊缝与角焊缝形成的T形接头组合焊缝。坡口角度为β1,钝边为P,间隙为b,根据解三角形的方法:

焊缝宽度计算

焊缝尺寸计算公式的研究及应用 1、在金属焊接过程中,焊缝过宽、焊脚尺寸过大,不但焊接接头受 热严重,引起焊缝晶粒粗大,塑性、韧性下降,而且焊接热影响区 较大,易产生焊接应力及变形;再者浪费材料增加成本。反之,焊 缝过窄、焊脚尺寸过小,母材与焊缝可能熔合不良,引起应力集中,同时还使焊缝易产生咬边、裂纹等焊接缺陷,影响接头强度。因此 正确确定焊缝尺寸是保证焊接质量的关键。经过多年的研究,得出 了手弧焊、埋弧焊焊缝尺寸的经验计算公式,本经验公式为焊接工 艺中确定手弧焊、埋弧焊焊缝尺寸提供了理论依据,具有较强的实 用性。 2、手弧焊焊缝尺寸的经验计算公式 2.1对接焊焊缝尺寸经验计算公式 根据板厚及焊接方法要求不同,对接焊缝可分为I形焊缝(即不开 坡口对接焊缝)、V形坡口对接焊缝、U形坡口对接焊缝。 ⑴I形焊缝宽度的经验计算公式 生产中,一般板厚小于6mm不开坡口,形成I形焊缝,焊缝宽度 C=δ+2 ⑴ 式中δ——工件厚度,mm。

⑵带钝边V形对接焊缝宽度经验计算公式 如图1所示带钝边V形坡口焊缝,坡口角度为α,间隙为b,钝边为P,根据解三角形的方法: 焊缝宽度 C=AB+CD+b+2e=2(δ-P)tan(α/2)+b+2e ≈δ+3 ⑵ 式中e——坡口两边焊缝覆盖宽度,一般取e=1.5~2mm。 取P=2,b=2,α=60°,e=1.5。 ⑶带钝边的U形坡口对接焊缝宽度经验计算公式 如图2所示的带钝边的U形坡口,钝边为P,间隙为b,坡口角度为β,根部半径为R,根据解三角形的方法:

焊缝宽度 C=2(δ-P-R)tanβ+2R+b+2e ≈0.35δ+12.5 ⑶ 取P=2,b=2,e=1.5,R=5,β=10°。 2.2角焊缝焊脚尺寸的经验计算公式 角焊缝时两焊件接合面构成直角式或接近直角所焊接的焊缝,角焊缝的焊缝尺寸主要是指焊脚尺寸。 如图3所示,T形接头角焊缝焊脚尺寸

节点板焊接支撑节点计算书

“节点板焊接支撑节点”节点 计算 一.节点基本资料 设计依据:《钢结构连接节点设计手册》(第二版)节点类型为:节点板焊接支撑节点 连接件基本参数 截面描述:PIP E-83*5 端头板:-115*155*8_Q345,封板厚度:6 mm 端头板贯入圆管深度:50 mm 端头板与圆管截面间角焊缝焊脚高度:5mm 封板与圆管截面间角焊缝焊脚高度: 5 mm 杆端沿轴线到工作线交点距离:283 mm 连接方式:焊缝连接 角焊缝焊脚高度:9 mm 节点示意图如下: 二.荷载信息 设计内力:组合工况内力设计值(kN) 组合工况1 组合工况2 三.验算结果一览

板件厚度 焊缝应力(MPa)137 最小 最大200 满足 满足

四. 基础构件与连接板焊缝验算 焊缝受力:N=kN V=kN; M=- m 焊脚高度:h f =7mm 角焊缝有效焊脚高度:I 双侧焊缝,单根计算长度:I f =200-2 X 7=186mm 1焊缝承载力验算 强度设计值:f=200N/mm 2 A -2 A 2 A=l f *h e =186XX 10 = cm A2 T N =|N|/A=||/ X 10= N/mm A2 A2 A 3 A3 W=l f *h e /6=186 X 6X 10 = cm A3 A2 T M =|M|/W=||/ X 10 = N/mm T =V/A=(-105)/ X 10= N/mm 2 正面角焊缝的强度设计值增大系数:3 综合应力:T ={[+/1] 2焊缝构造检查 最大焊脚高度: 7 w 7,满足! 最小焊脚高度: 7 >= 7 ,满足! 五. 连接件与节点板连接验算 1角焊缝基本参数 焊缝群分布和尺寸如下图所示: 焊脚高度 焊脚高度 综合应力 焊脚高度 度(mm) 最大295 大 满足 (mm) (mm) (MPa) (mm) 155 满足 满足 最大 最小 净长板厚比 稳定应力(MPa) 最大7 最小7 最大160 c/ t 满足 满足 满足 满足 满足 焊脚高 板件应力(MPa) 最 最大295 h e =2XX 7= mm f =1 人2 人2 A ={[( (T N + (T M )/ 3 f ] + T } A A2 } = N/mm w 200,满足 6X =7mm 取整) 18 X =7mm 取整)

焊缝强度(计算书)

完全焊透的对接焊缝和T 形连接焊缝设计计算书 . 设计依据: 《钢结构设计手册上册》(第三版) 《钢结构设计规范》GB 50017-2003 n .计算公式和相关参数的选取方法 一、焊缝质量等级的确定方法:焊缝应根据结构的重要性、荷载特性、焊缝形式、工作环境以及应力状态等情况,按下述原则分别选用不同的质星等级: 1 在需要进行疲劳计算的构件中,凡对接焊缝均应焊透,其质缝等级为: 1)作用力垂直于焊缝长度方向的横向对接焊缝或T 形对接与角接组合焊缝,受拉时应为一级,受压时应为二级; 2)作用力平行于焊缝长度方向的纵向对接焊缝应为二级。 2 不需要计算疲劳的构件中,凡要求与母材等强的对接焊缝应予焊透,其质量等级当受拉时应不低于二级,受压时宜为二级。 3重级工作制和起重量Q >50t的中级工作制吊车梁的腹板与上翼缘之间以及吊车衔架上弦杆与节点板之间的T 形接头焊缝均要求焊透,焊缝形式一般为对接与角接的组合焊缝.其质量等级不应低于二级。 4 不要求焊透的T 形接头采用的角焊缝或部分焊透的对接与角接组合焊缝,以及搭接连接采用的角焊缝,其质量等级为: 1)对直接承受动力荷载且需要验算疲劳的结构和吊车起重量等于或大于50 t的中级 工作制吊一车梁,焊缝的外观质量标准应符合二级; 2)对其他结构,焊缝的外观质量标准可为三级。 ——(GB50017—2003 7.1.1) 二、焊缝连接计算公式 1、完全焊透的对接接头和T 形接头焊缝计算公式 1)在对接接头和T 形接头中,垂直于轴心拉力或轴心压力的对接焊缝或对接与角接组合焊缝,其强度应按下式计算:

参数:N 轴心拉力和轴心压力(N ); 2)在对接接头和T形接头中,承受弯矩和剪力共同作用的对接焊缝或对接与角接组合焊缝,其正应力和剪应力应分别进行计算。但在同时受有较大正应力和剪应力处(例如梁腹板横向 对接焊缝的端部),应按下式计算折算应力: 注:1当承受轴心力的板件用斜焊缝对接,焊缝与作用力间的夹角9符合,当tg 9 < 1.5时焊缝的强度可不计 算. 2当对接焊缝和T形对接焊缝与角接组合焊缝无法采用引弧板和引岀板施焊时每条焊缝的长度计算时应 减去2t 附表1-1焊缝的强度设计值 焊接方法和焊条型号 构件钢材对接焊缝角焊缝 牌号厚度或者直径 /mm 抗压强度 r w f c 2 /(N/ m m ) 焊缝质量为下列等级 时,抗拉强度f t w (N / mm2) 抗剪强 度f v w /(N/ 2 mm ) 4■亠■亠 4>亠 抗拉、抗 压和抗剪 r w f f /(N/ m m2) 一级、二级三级 < 16215215185125 拉应力或压应力: tl (GB 50017-2003 7.1.2 -1) l w——焊缝计算长度,为设计长度减t ――对接接头中连接件的较小厚度;2t(有引弧板时可不减)(mm);T形接头中为腹板的厚度(mm); 对接焊缝的抗拉、抗压强度设计值(查表 2 2-5 可得)(N/mm); 「.1f t w(GB55017—2003 7.1.1.2-2)

几种常用焊接焊缝计算书

常用焊缝计算书 一、 轴力、剪力作用下的角焊缝计算 1. 角焊缝强度计算 焊缝受力示意图 F: 通过焊缝中心作用的轴向力:23kN θ: 轴向力与焊缝长度方向的夹角为45° N: 垂直于焊缝方向的分力 V: 平行于焊缝方向的分力 hf:角焊缝的焊脚尺寸为6mm lw:角焊缝的计算长度为 100mm 焊缝受力示意图

Af:角焊缝有效截面面积 βf:正面角焊缝(端焊缝)的强度设计增大系数,对承受静力荷载和间接承受动力荷载的结构取1.22;对直接承受动力荷载的结构取1.0 fwt:角焊缝的强度设计值取160N/mm2 N = F×sinθ = 23×sin45×103 =16263.5N V = F×cosθ = 23×cos45×103 =16263.5N Af = 0.7×hf×(lw-10) = 0.7×6×(100-10) =378mm2 ft=( N Af×βf) 2+(V Af) 2×0.5 =( 16263.5 378×1.22) 2+(16263.5 378) 2×0.5 =27.8158N/mm2≤fwt=160N/mm2焊缝强度满足要求

二、 轴力作用下的角钢连接的角焊缝计算 1. 角焊缝强度计算 焊缝受力示意图 N: 通过焊缝中心作用的轴向力:20kN hf:角焊缝的焊脚尺寸为6mm 角焊缝采用双不等肢短肢角钢三面围焊连接方式 lw1:角钢的肢背焊缝长度90mm lw2:角钢的肢尖焊缝长度75mm b:角钢的肢宽45mm βf:正面角焊缝(端焊缝)的强度设计增大系数,对承受静力荷载和间接承受动力荷载的结构取1.22;对直接承受动力荷载的结构取1.0 fwt:角焊缝的强度设计值取160N/mm 2 N3:角钢肢宽分配荷载 N3=0.7×hf ×b ×fwt ×βf 45m m 焊缝受力示意图

焊缝计算书

焊缝计算书

重庆华润中心一期塔楼幕墙施工工程A 标段(A区院落,T2\T3塔楼) T2\T3塔楼 埋板与转接件焊缝设计计算书 上海旭博幕墙装饰工程有限公司 2014-5-4

目录 第1节计算说明 (2) 1.结构设计综述: 2 2.计算对象: 2 第2节 T2塔楼标准层埋板处焊缝 (3) 第3节高区焊缝连接节点计算 (5) 1.连接计算二 6 2.连接计算五 8 第4节 T3塔楼埋板处焊缝计算 (10)

第1节计算说明 1.结构设计综述: 此处选择T2塔楼以及T3塔楼埋板和转接件之间的焊缝进行计算,计算数据均来自于重庆华润中心一期塔楼幕墙施工工程A标段(A 区院落,T2\T3塔楼)设计计算书。 2.计算对象: 此部分计算对象包括 T2塔楼标准层埋板处焊缝 T2塔楼高区幕墙埋板处焊缝 T3塔楼标准层埋板处焊缝

第2节 T2塔楼标准层埋板处焊缝 焊缝处所受最大支反力为 剪力: V y=RFy=2545.1 N 轴力: N=RFz=10378 N 弯矩为:Mx=V×L=2545.1×272=692267.2 N×mm 型材X轴主惯性距: 122.030cm4 X轴的惯性距: 122.185cm4 型材Y轴主惯性距: 287.170cm4 Y轴的惯性距: 287.015cm4 型材X轴上抗弯距: 41.847cm3 X轴下抗弯距: 18.797cm3 型材Y轴左抗弯距: 29.132cm3 Y轴右抗弯距: 29.936cm3 型材X轴的面积矩: 17.746cm3 型材Y轴的面积矩: 26.884cm3 型材面积: 13.160cm2 埋板处焊缝截面图 焊缝采用角焊缝,两个L型转接件单边焊接,焊脚尺寸为6mm,由于焊接的不规则,设计的焊缝长度每边减少10mm,E43型焊条现场手工焊接,焊缝质量等级为三级,其抗拉、抗剪强度设计值均为:ftb =160 N/mm2。 该节点上转接件的根部焊缝处的最大外荷载大小为: 剪力V=2545.1 N 轴力: N=10378 N 弯矩为:Mx=692267.2 N×mm 则焊缝的强度为: 正应力: σ=N/2A

焊缝强度(计算书)

完全焊透得对接焊缝与T形连接焊缝设计计算书 Ⅰ、设计依据: 《钢结构设计手册上册》(第三版) 《钢结构设计规范》 GB 50017-2003 Ⅱ、计算公式与相关参数得选取方法 一、焊缝质量等级得确定方法: 焊缝应根据结构得重要性、荷载特性、焊缝形式、工作环境以及应力状态等情况,按下述原则分别选用不同得质星等级: 1在需要进行疲劳计算得构件中,凡对接焊缝均应焊透,其质缝等级为: 1)作用力垂直于焊缝长度方向得横向对接焊缝或T形对接与角接组合焊缝,受拉时应为一级,受压时应为二级; 2)作用力平行于焊缝长度方向得纵向对接焊缝应为二级。 2不需要计算疲劳得构件中,凡要求与母材等强得对接焊缝应予焊透,其质量等级当受拉时应不低于二级,受压时宜为二级。 3重级工作制与起重量Q≥50t得中级工作制吊车梁得腹板与上翼缘之间以及吊车衔架上弦杆与节点板之间得T形接头焊缝均要求焊透,焊缝形式一般为对接与角接得组合焊缝、其质量等级不应低于二级。 4不要求焊透得T形接头采用得角焊缝或部分焊透得对接与角接组合焊缝,以及搭接连接采用得角焊缝,其质量等级为: 1)对直接承受动力荷载且需要验算疲劳得结构与吊车起重量等于或大于50 t得中级 工作制吊一车梁,焊缝得外观质量标准应符合二级; 2)对其她结构,焊缝得外观质量标准可为三级。 ——(GB50017—2003 7.1.1) 二、焊缝连接计算公式 1、完全焊透得对接接头与T形接头焊缝计算公式 1)在对接接头与T形接头中,垂直于轴心拉力或轴心压力得对接焊缝或对接与角接组合焊缝,其强度应按下式计算:

参数:N——轴心拉力与轴心压力(N); ——焊缝计算长度,为设计长度减2t(有引弧板时可不减)(mm); t ——对接接头中连接件得较小厚度;T形接头中为腹板得厚度(mm); ——对接焊缝得抗拉、抗压强度设计值(查表2-5可得)(N/mm2); 2)在对接接头与T形接头中,承受弯矩与剪力共同作用得对接焊缝或对接与角接组合焊缝,其正应力与剪应力应分别进行计算。但在同时受有较大正应力与剪应力处(例如梁腹板横向对 接焊缝得端部),应按下式计算折算应力: (GB55017—2003 7.1.1、2-2) 注:1当承受轴心力得板件用斜焊缝对接,焊缝与作用力间得夹角θ符合,当tgθ≤1、5时焊缝得强度可不计算、 2 当对接焊缝与T形对接焊缝与角接组合焊缝无法采用引弧板与引出板施焊时每条焊缝得长度计算时应减去2t 附表1-1焊缝得强度设计值

钢结构屋架设计计算书

1.设计资料 某车间厂房总长度约为108米,跨度为18m。车间设有两台30吨中级工作制吊车。车间无腐蚀性的介质。该车间为单跨双坡封闭式厂房,屋架采用三角形豪式钢屋架。屋面坡度为1:3,屋架间距为6m,屋架下弦标高为9米,其两端铰支于钢筋混凝土柱上,上柱截面尺寸为 ,混泥土强度等级为C20。屋面采用彩色压型钢屋板加保温层屋面,C型檩条,檩距为1.5~2.1米。结构的重要度系数为,屋面的恒荷载的标准值为。屋面 的活荷载为,雪荷载为,不考虑积灰荷载、风荷载,不考虑全跨荷载积雪不均匀分布状况。屋架采用Q235B,焊条采用E43型。 2.屋架形式及几何尺寸 屋架形式及几何尺寸如图檩条支承于屋架上弦节点。屋架坡角为,檩距为 1.866m。 图1 屋架形式和几何尺寸 3.支撑的布置 上、下弦横向水平支撑设置在厂房两端和中部的同一柱间,并在相应开间的屋架跨中设置垂直支撑,在其余开间的屋架上弦跨中设置一道通长的刚性细杆,下弦跨中设置一道通长的柔性细杆。在下弦两端设纵向水平支撑。支撑的布置见图2。

图2 支撑的布置图 4.檩条布置 檩条设置在屋架上弦的每个节点上,间距1.866m。因屋架间距为6m,所以在檩条跨中设一道直拉条。在屋脊和屋檐分别设置斜拉条和撑杆。

5.荷载标准值 上弦节点恒荷载标准值 上弦节点雪荷载标准值 由檩条传给屋架上弦节点的恒荷载如图3 图3 上弦节点恒荷载由檩条传给屋架上弦节点的雪荷载如图4 图4 上弦节点雪荷载6.内力组合 内力组合见表—1 杆件名称杆件编 号 恒荷载及雪荷载半跨雪荷载内力组合最不利 荷载 (kN)内力 系数 恒载 内力 (kN) 雪载 内力 (kN) 内力 系数 半跨雪 载内力 (kN) 1.2恒+ 1.4雪 (kN) 1.2恒+ 1.4半跨 雪(kN)123452+32+5 上弦杆1-2-14.23-75.56 -52.94 -10.28-38.24 -164.78 -144.21 -164.78 2-3-12.65-67.17 -47.06 -8.7-32.36 -146.49 -125.92 -146.49 3-4-11.07-58.78 -41.18 -7.11-26.45 -128.19 -107.57 -128.19 4-5-9.49-50.39 -35.30 -5.53-20.57 -109.89 -89.27 -109.89 5-6-7.91-42.00 -29.43 -3.95-14.69 -91.60 -70.97 -91.60 下弦杆1-713.571.69 50.22 9.7536.27 156.33 136.8 156.33 7-813.571.69 50.22 9.7536.27 156.33 136.8 156.33 8-91263.72 44.64 8.2530.69 138.96 119.43 138.96 9-1010.555.76 39.06 6.7525.11 121.59 102.06 121.59

焊缝尺寸标准-焊接尺寸标准

` 焊缝尺寸计算公式的研究及应用 1、前言在金属焊接过程中,焊缝过宽、焊脚尺寸过大,不但焊接接头受热严重,引起焊缝晶粒粗大,塑性、韧性下降,而且焊接热影响区较大,易产生焊接应力及变形;再者浪费材料增加成本。反之,焊缝过窄、焊脚尺寸过小,母材与焊缝可能熔合不良,引起应力集中,同时还使焊缝易产生咬边、裂纹等焊接缺陷,影响接头强度。因此正确确定焊缝尺寸是保证焊接质量的关键。经过多年的研究,得出了手弧焊、埋弧焊焊缝尺寸的经验计算公式,本经验公式为焊接工艺中确定手弧焊、埋弧焊焊缝尺寸提供了理论依据,具有较强的实用性。 2、手弧焊焊缝尺寸的经验计算公式 对接焊焊缝尺寸经验计算公式 根据板厚及焊接方法要求不同,对接焊缝可分为I形焊缝(即不开坡口对接焊缝)、V形坡口对接焊缝、U形坡口对接焊缝。 ⑴I形焊缝宽度的经验计算公式 生产中,一般板厚小于6mm不开坡口,形成I形焊缝,焊缝宽度 C=δ+2 ⑴ * 式中δ——工件厚度,mm。 ⑵带钝边V形对接焊缝宽度经验计算公式 如图1所示带钝边V形坡口焊缝,坡口角度为α,间隙为b,钝边为P,根据解三角形的方法: 焊缝宽度 C=AB+CD+b+2e=2(δ-P)tan(α/2)+b+2e

≈δ+3 ⑵ 式中e——坡口两边焊缝覆盖宽度,一般取e=~2mm。 $ 取P=2,b=2,α=60°,e=。 ⑶带钝边的U形坡口对接焊缝宽度经验计算公式 如图2所示的带钝边的U形坡口,钝边为P,间隙为b,坡口角度为β,根部半径为R,根据解三角形的方法: 焊缝宽度 C=2(δ-P-R)tanβ+2R+b+2e ≈δ+ ⑶ 取P=2,b=2,e=,R=5,β=10°。 角焊缝焊脚尺寸的经验计算公式 \ 角焊缝时两焊件接合面构成直角式或接近直角所焊接的焊缝,角焊缝的焊缝尺寸主要是指焊脚尺寸。 如图3所示,T形接头角焊缝焊脚尺寸 K=δ+2 ⑷ 式中δ——两焊件较薄者厚度 组合焊缝尺寸的经验计算公式

几种常用焊接焊缝计算书

几种常用焊接焊缝计算 书 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

常用焊缝计算书 一、轴力、剪力作用下的角焊缝计算 1.角焊缝强度计算 焊缝受力示意图 F: 通过焊缝中心作用的轴向力:23kN θ: 轴向力与焊缝长度方向的夹角为45° N: 垂直于焊缝方向的分力 V: 平行于焊缝方向的分力 hf:角焊缝的焊脚尺寸为6mm lw:角焊缝的计算长度为100mm Af:角焊缝有效截面面积 βf:正面角焊缝(端焊缝)的强度设计增大系数,对承受静力荷载和间接承受动力荷载的结构取;对直接承受动力荷载的结构取 fwt:角焊缝的强度设计值取160N/mm2 N = F×sinθ = 23×sin45×103 = V = F×cosθ

= 23×cos45×103 = Af = ×hf×(lw-10) = ×6×(100-10) =378mm2 ft=(N Af×βf )2+( V Af )2× =错误!× =mm2≤fwt=160N/mm2 焊缝强度满足要求 二、轴力作用下的角钢连接的角焊缝计算 1.角焊缝强度计算 焊缝受力示意图 N: 通过焊缝中心作用的轴向力:20kN hf:角焊缝的焊脚尺寸为6mm 角焊缝采用双不等肢短肢角钢三面围焊连接方式 lw1:角钢的肢背焊缝长度90mm lw2:角钢的肢尖焊缝长度75mm

b:角钢的肢宽45mm βf:正面角焊缝(端焊缝)的强度设计增大系数,对承受静力荷载和间接承受动力荷载的结构取;对直接承受动力荷载的结构取 fwt:角焊缝的强度设计值取160N/mm2 N3:角钢肢宽分配荷载 N3=×hf×b×fwt×βf =×6×45×160××10-3 = k1 :角钢肢背内力分配系数查表取 k2 :角钢肢尖内力分配系数查表取 N1 :角钢肢背承受的轴心力 N1=k1×N/×N3 =×20/× =<0 故取0kN N2=k2×N/×N3 =×20/× =<0 故取0kN 分别计算各条焊缝的强度

焊缝强度(计算书)

完全焊透的对接焊缝和T形连接焊缝设计计算 书 Ⅰ.设计依据: 《钢结构设计手册上册》(第三版) 《钢结构设计规范》 GB 50017-2003 Ⅱ.计算公式和相关参数的选取方法 一、焊缝质量等级的确定方法: 焊缝应根据结构的重要性、荷载特性、焊缝形式、工作环境以及应力状态等情况,按下述原则分别选用不同的质星等级: 1在需要进行疲劳计算的构件中,凡对接焊缝均应焊透,其质缝等级为: 1)作用力垂直于焊缝长度方向的横向对接焊缝或T形对接与角接组合焊缝,受拉时应 为一级,受压时应为二级; 2)作用力平行于焊缝长度方向的纵向对接焊缝应为二级。 2不需要计算疲劳的构件中,凡要求与母材等强的对接焊缝应予焊透,其质量等级当受拉时应不低于二级,受压时宜为二级。 3重级工作制和起重量Q≥50t的中级工作制吊车梁的腹板与上翼缘之间以及吊车衔架上弦杆与节点板之间的T形接头焊缝均要求焊透,焊缝形式一般为对接与角接的组合焊缝.其质量等级不应低于二级。4不要求焊透的T形接头采用的角焊缝或部分焊透的对接与角接组合焊缝,以及搭接连接采用的角焊缝,其质量等级为: 1)对直接承受动力荷载且需要验算疲劳的结构和吊车起重量等于或大于50 t的中级 工作制吊一车梁,焊缝的外观质量标准应符合二级; 2)对其他结构,焊缝的外观质量标准可为三级。

—— (GB50017—2003 7.1.1) 二、焊缝连接计算公式 1、完全焊透的对接接头和T 形接头焊缝计算公式 拉应力或压应力:c t w f f tl 或≤=σ ( GB 50017-2003 7.1.2 -1) 参数:N ——轴心拉力和轴心压力(N ); w l ——焊缝计算长度,为设计长度减2t (有引弧板时可不减)(mm ); t ——对接接头中连接件的较小厚度;T 形接头中为腹板的厚 度(mm ); w c w t f f 、——对接焊缝的抗拉、抗压强度设计值(查表 2-5可得) (N/mm 2);

焊缝尺寸计算

焊缝尺寸计算 一、概述 在金属焊接过程中,焊缝过宽、焊脚尺寸过大将导致以下问题: 焊接接头受热严重,引起焊缝晶粒粗大,塑性、韧性下降。 焊接热影响区较大,易产生焊接应力及变形。 浪费材料增加成本。 反之,焊缝过窄、焊脚尺寸过小也会导致其他问题出现: 母材与焊缝可能熔合不良,引起应力集中。 焊缝易产生咬边、裂纹等焊接缺陷,影响接头强度。 因此正确确定焊缝尺寸是保证焊接质量的关键。以下内容为经过多年的研究获取的手弧焊、埋弧焊焊缝尺寸的经验计算公式,本经验公式为焊接工艺中确定手弧焊、埋弧焊焊缝尺寸提供了理论依据,具有较强的实用性。 二、手弧焊焊缝尺寸的经验计算公式 1.对接焊焊缝尺寸经验计算公式 根据板厚及焊接方法要求不同,对接焊缝可分为I形焊缝(即不开坡口对接焊缝)、V 形坡口对接焊缝、U形坡口对接焊缝。 1)I形焊缝宽度的经验计算公式 生产中,一般板厚小于6mm不开坡口,形成I形焊缝,焊缝宽度 C=δ+2 ⑴ 式中δ——工件厚度,mm。 2)带钝边V形对接焊缝宽度经验计算公式 如图1所示带钝边V形坡口焊缝,坡口角度为α,间隙为b,钝边为P,根据解三角形的方法:

焊缝宽度 C=AB+CD+b+2e=2(δ-P)tan(α/2)+b+2e ≈δ+3 ⑵ 式中e——坡口两边焊缝覆盖宽度,一般取e=1.5~2mm。 取P=2,b=2,α=60°,e=1.5。 3)带钝边的U形坡口对接焊缝宽度经验计算公式 焊缝宽度 C≈0.35δ+12.5 ⑶ 2.角焊缝焊脚尺寸的经验计算公式 角焊缝时两焊件接合面构成直角式或接近直角所焊接的焊缝,角焊缝的焊缝尺寸主要是指焊脚尺寸。 如图3所示,T形接头角焊缝焊脚尺寸 K=δ+2 ⑷ 式中δ——两焊件较薄者厚度

相关文档