一、填空题

1、低压电器按照它的职能不同可分为(控制电器)和(保护电器)两类。由此可知,交流接触器属于(控制)类电器,熔断器属于(保护)类电器。

2、接触器可分为(交流)和(直流)两类,它们都是由(电磁铁)和(触头)两个主要部分组成,利用电磁铁的(吸引力)而动作。接触器(具有)失压保护功能。

3、HZ10-100/3是(组合)开关的型号。型号中“100”表示额定(电流为100A),“3”表示(极数)。

4、用热继电器对电动机进行保护,其整定电流值应由(电动机的额定电流)来确定。热继电器可以用来防止电动机因(过载)而损坏,(不能)用来对电动机进行失压保护。

5、可以用中间继电器来(扩大)控制回路的数目。中间继电器是把一个输入信号变成为(多个输出信号)的继电器。

6、磁力启动器通常由(接触器)、(热继电器)、(按纽)等部分组成。

7、自动空气开关在电路发生(短路)、(过载)和(失压)等故障时,能自动切断故障电路。采用自动空气开关可对电动机实行(无熔断器)保护,因而可以避免电动机因(熔丝熔断)而引起的故障。

8、刀开关又简称(闸刀),刀开关在分断有负载电路时,其触刀与静夹座间会立即产生(电)。

9、中间继电器的结构和原理和(接触器)相同,故也称为(接触器式)继电器。其各对触头允许通过的电流是(相同)的,额定电流一般为(5A)。

10、JW2型行程开关是一种具有(双断点)快速动作的(微动)开关。

11、气囊式时间继电器要调整其延时时间可改变(进气口)的大小,进气快则(延时时间短),反之则(延时时间长)。

12、电流继电器的吸引线圈应(串联)在主电路中。欠电流继电器在主电路通过正常工作电流时,动铁心已经被(吸合),当主电路的电流(低于)其整定电流时,动铁心才被(释放)。电流继电器的文字符号是(KA)。

13、电动机的正反转控制电路,其实就是(正转控制)与(反转控制)电路的组合。但在任何时候只允许其中一组电路工作,因此必须进行(互锁),以防止电源(短路)。

14、“JR16-20/3D”是表示(热)继电器,“20”表示额定(电流为20A),“3”表示(三相式热继电器),“D”表示(具有差动断相保护机构)。它可以用来对(三角形)接法的电动机进行有效的保护。

15、行程开关既可以用来控制工作台的(行程)长度,又可作为工作台的

(极限)位置保护。

16、交流接触器的(主)触头额定电流较大,可以用来(接通或断开)大电流的主电路;(辅助)触头的额定电流较小,一般为(5A)。

17、熔断器应(串)接于被保护的电路中,当电流发生(短路)或(严重过载)故障时,由于(电流)过大,熔件(过热)而自行熔断,从而将故障电路切断,起到保护作用。

18、自动空气开关又称(自动开关)。其热脱扣器作(过载)保护用,电磁脱扣机构作(短路)保护用,欠电压脱扣器作(失压)保护用。

19、热继电器它是利用电流的(热)效应而动作的。它的发热元件应(串)接于电动机电源回路中。

20、电压在交流(1200) V,直流(1500) V以下的电器称为低压电器。

21、电气原理图一般分为主电路和辅助电路两部分。主电路是电气控制线路重大电流通过的部分,包括从电源到电动机之间相连的电气元件,一般由组合开关、主熔断器、接触器主触点、热继电器的热元件和电动机等组成。辅助电路是控制线路中除主电路以外的电路,其流过的电流比较小。辅助电路包括控制电路、照明电力、信号电路和保护电路。其中控制电路是由按钮、接触器和继电器的线圈及辅助触点、热继电器触点、保护电路触点等组成。

22、如需要在不同的场所对电动机进行控制,可在控制电路中(并)联几个启动按钮和(串)联几个停止按钮。

23、安装刀开关时,夹座应和(进)线相连接,触刀应和(出)线相连接,闸刀手柄向上应为(合闸)状态。

24、倒顺开关又称为(可逆转换)开关,它也是一种(组合)开关,用倒顺开关可控制(小)容量的异步电动机的正、反转。

25、SQ是(位置)开关的文字符号,自动空气开关的文字符号是(QT),中间继电器的文字符号是(KA)。

26、电力拖动是指(用电动机来拖动生产机械)。

27、闸刀开关一般来说应(垂直)装于控制板上,不能(倒装)。接线时,进出线不能反接,否则在更换熔丝时会发生(触电)事故。

28、铁壳开关设有联锁机构,它可以保证开关在合闸状态时(开关盖)不能开启,而当开关盖开启时又不能实现(合闸)。

29、组合开关多用于机床电气控制系统中作(电源)开关用,通常是不带负载操作的,但也能用来(接通)和(分断)小电流的电路。

30、瓷插式熔断器熔丝熔断后,可更换(熔丝)投入使用。螺旋式熔断器熔丝熔断后应更换(熔断器),而不能只更换熔丝。管式熔断器熔片熔断后,除更换熔片外,有时还要更换(熔断器片的封闭管)。

31、20A以上的交流接触器,通常都转有灭弧罩,用它来迅速熄灭(主触头断开)时所产生的(电弧),以防止(触头烧坏),并使接触器的分断时间(缩短)。

32、热继电器的整定电流值是指热继电器(长期工作)而不动作时的(最大)电流值。

二、选择题

1、下列电器哪一种不是自动电器。(A)

A、组合开关

B、直流接触器

C、继电器 C、热继电器

2、接触器的常态是指(A)

A、线圈未通电情况

B、线圈带电情况

C、触头断开时

D、触头动作

3、采用交流接触器、按钮等构成的鼠笼式异步电动机直接启动控制电路,在合上电源开关后,电动机启动、停止控制都正常,但转向反了,原因是(C)

A、接触器线圈反相

B、控制回路自锁触头有问题

C、引入电动机的电源相序错误

D、电动机接法不符合铭牌

4、由接触器、按钮等构成的电动机直接启动控制回路中,如漏接自锁环节,其后果是(B)

A、电动机无法启动

B、电动机只能点动

C、电动机启动正常,但无法停机

D、电机无法停止

5、下列电器不能用来通断主电路的是(C)

A、接触器

B、自动空气开关

C、刀开关

D、热继电器

6、在鼠笼式异步电动机反接制动过程中,当电动机转速降至很低时,应立即切断电源,防止(B)

A、损坏电机

B、电动机反转

C、电动机堵转

D、电机失控

7、复合按钮在按下时其触头动作情况是(B)

A、常开触头先接通,常闭触头后断开

B、常闭触头先断开,常开触头后接通

C、常开触头接通与常闭触头断开同时进行

8、采用接触器常开触头自锁的控制线路具有(B)

A、过载保护功能

B、失压保护功能

C、过压保护功能

D、欠压保护功能

9、接触器的文字符号是(A)

A、KM

B、KS

C、KT

D、KA

10、中间继电器的结构及原理与(A)

A、交流接触器相类似

B、热继电器相类似

C、电流继电器相类似

D、电压继电器相类似

11、电磁机构的吸力特性与反力特性的配合关系是(A)

A.反力特性曲线应在吸力特性曲线的下方且彼此靠近

B.反力特性曲线应在吸力特性曲线的上方且彼此靠近

C.反力特性曲线应在远离吸力特性曲线的下方

D.反力特性曲线应在远离吸力特性曲线的上方

12、关于接触电阻,下列说法中不正确的是(B)

A.由于接触电阻的存在,会导致电压损失

B.由于接触电阻的存在,触点的温度降低

C.由于接触电阻的存在,触点容易产生熔焊现象

D.由于接触电阻的存在,触点工作不可靠

13、为了减小接触电阻,下列做法中不正确的是(A)

A.在静铁心的端面上嵌有短路铜环 B.加一个触点弹簧

C.触点接触面保持清洁 D.在触点上镶一块纯银块

14、由于电弧的存在,将导致(A)

A.电路的分断时间加长 B.电路的分断时间缩短

C.电路的分断时间不变 D.分断能力提高

15、GJ20—160型交流接触器在380 V时的额定工作电流为160 A,故它在380 v时能控制的电动机的功率约为(A)

A.85 kW B.100 kW C.20 kW D.160 kW

16、在接触器的铭牌上常见到AC3、AC4等字样,它们代表(B)

A.生产厂家代号 B.使用类别代号 C.国标代号 D.电压级别代号

17、GJ40—16Q型交流接触器在380 V时的额定电流为(A)

A.160 A B.40 A C.100 A D.80 A

18、交流接触器在不同的额定电压下,额定电流(B)

A.相同

B.不相同

C.与电压无关

D.与电压成正比

19、熔断器的额定电流与熔体的额定电流(B)

A.是一回事 B.不是一回事 C.不清楚

20、电压继电器的线圈与电流继电器的线圈相比,特点是(B)

A.电压继电器的线圈与被测电路串联

B.电压继电器的线圈匝数多、导线细、电阻大

C.电压继电器的线圈匝数少、导线粗、电阻小

D.电压继电器的线圈匝数少、导线粗、电阻大

21、欲增大电压继电器的返回系数,应采取的办法是(B)

A.减小非磁性垫片的厚度 B.增加非磁性垫片的厚度

C.增加衔衔铁放后的气隙 D.减小吸合后的气隙

22、断电延时型时间继电器,它的动合触点为(C)

A.延时闭合的动合触点 B.瞬动动合触点

C.瞬时闭合延时断开的动合触点 D.延时闭合瞬时断开的动合触点

23、在延时精度要求不高、电源电压波动较大的场合,应选用(D)

A.空气阻尼式时间继电器 B.晶体管式时间继电器

C.电动式时间继电器 D.上述三种都不合适

24、交流电压继电器和直流电压继电器铁心的区别是(A)

A.交流电压继电器的铁心是由彼此绝缘的硅钢片叠压而成,而直流电压继电器的铁心则不是

B.直流电压继电器的铁心是由彼此绝缘的硅钢片叠压而成,而交流电压继电器的铁心则不是

C.交流电压继电器的铁心是由整块软钢制成,而直流电压继电器的铁心则不是

D.交、直流电压继电器的铁心都是由整块软钢制成,但其大小和形状不同

25、电压继电器的返回系数是指(A)

A.释放电压与吸合电压的比值 B.释放电流与吸合电流的比值

C.吸合电压与释放电压的比值 D.吸合电流与释放电流的比值

26、通电延时型时间继电器,它的动作情况是(A)

A.线圈通电时触点延时动作,断电时触点瞬时动作

B.线圈通电时触点瞬时动作,断电时触点延时动作

C.线圈通电时触点不动作,断电时触点瞬时动作

D.线圈通电时触点不动作,断电时触点延时动作

27、低压断路器的两段式保护特性是指(B)

A.过载延时和特大短路的瞬时动作

B.过载延时和短路短延时动作

C.短路短延时和特大短路的瞬时动作

D.过载延时、短路短延时和特大短路瞬时动作

28、交流接触器的主触点有(D)

A.5对 B.7对 C.2对 D.3对

29、直流接触器的电磁系统包括(D)

A.线圈 B.铁心 C.衔铁 D.上述三种

30、下面关于继电器叙述正确的是(A)

A.继电器实质上是一种传递信号的电器 B.继电器是能量转换电器C.继电器是电路保护电器 D.继电器是一种开关电器

31、交流接触器有辅助触头取(B)

A.5对 B.2对 C.7对 D.3对

32、行程开关的符号为(C)

A. SK B.SB C.SQ D.ST

33、电流继电器的符号为(D)

A.KG B.KC C.KM D.KA

34、电压继电器的符号为(C)

A.KG B.KS C.KV D.KT

35、中间继电器的符号为(C)

A.KV B.KS C.KM D.KT

三、判断题

1、交流接触器通电后如果铁心吸合受阻,将导致线圈烧毁。(×)

2、交流接触器铁心端面嵌有短路铜环的目的是保证动、静铁心吸合严密,不发生振动与噪声。(√)

3、直流接触器比交流接触器更适用于频繁操作的场合。(×)

4、低压断路器又称为自动空气开关。(√)

5、只要外加电压不变化,交流电磁铁的吸力在吸合前、后是不变的。

(×)

6、直流电磁铁励磁电流的大小与行程成正比。(×)

7、熔断器的保护特性是反时限的。(×)

8、低压断路器具有失压保护的功能。(√)

9、一定规格的热继电器,其所装的热元件规格可能是不同的。(√)

10、无断相保护装置的热继电器不能对电动机的断相提供保护。(×)

11、热继电器的额定电流就是其触点的额定电流。(×)

12、热继电器的保护特性是反时限的。(√)

13、行程开关、限位开关、终端开关是同一种开关。(√)

14、万能转换开关本身带有各种保护。(√)

15、主令控制器除了手动式产品外,还有由电动机驱动的产品。(×)

16、继电器在整定值下动作时所需的最小电压称为复画度。(×)

17、固态继电器是一种无触点的继电器。(√))

18、一台额定电压为220V的交流接触器在交流220V和直流220V的电源上均可使用。(×)

四、分析题。

1、试举例说明低压电器的分类情况。

答:低压电器按照其动作性质不同,可分为自动电器和非自动电器。自动电器是按照某个信号或某个物理量的变化而自动动作的电器。如电流继电器依照电流的变化而动作;交流接触器接受控制信号后自动吸合或释放等。非自动电器是指通过人力操纵而动作的电器。如组合开关、按钮等。按照电器的职能不同,可分为控制电器和保护电器。控制电器主要用来接通和分断电器及对电器设备进行控制的电路,如开关电器保护电器是用来对电源、线路及机电设备等起保护作用。如热继电器可用来防止电动机过负载运行等。有些电器既是控制电器也是保护电器。另外据工作电压性质不同还可分为交流、直流电器。按执行功能不同还可分为有触点电器和无触点电器等。

2、在电动机控制线路中,已装有接触器,为什么还要装电源开关?它们的作用有何不同?

答:电源开关如铁壳开关、自动空气开关一般不适宜用来频繁操作和远距离控制,而一般的电动机控制都有这方面的要求。交流接触器适用于频繁地遥控接通或断开交流主电路,它具有一般电源所不能实现的遥控功能,并具有操作频率高、工作可靠和性能稳定等优点。但交流接触器保护功能较差,不具备过载、短路等保护功能,而这些功能又是通常电动机控制回路所必须的。一般电源开关,特别是自动空气开关,它的保护机构完善齐全,能对电动机进行有效保护。所以需由两者配合使用才能做到控制灵活、保护齐备。

3、闸刀开关的熔丝为何不装在电源侧?安装闸刀开关时应注意什么?

答:如将熔丝装在闸刀开关的电源侧(进线端),则在闸刀拉开后,因熔丝未和电源分开而仍带电。如果要检查或更换熔丝,则必须带电作业,容易造成触电事故。为了保障安全,必须将熔丝装于闸刀后面,即负荷侧(出线端)。

在安装闸刀开关时,除不能将电源侧与负荷侧反接外,一般说闸刀开关必须垂直安装在控制屏或开关板上,接通状态手柄应朝上,不能倒装。否则在分断状态的时候,闸刀如有松动落下会造成误接通的可能。

4、在电动机控制接线中,主电路中装有熔断器,为什么还要加装热继电器?它们各起何作用,能否互相代替?而在电热及照明线路中,为什么只装熔断器而不装热继电器?

答:熔断器在电气线路中主要起短路保护和严重过载保护作用,而热继电器主要用于过载保护。两者不能互为代用,但可以互为补充。如果用熔断器作电动机的过载保护,为了防止电动机在启动过程中熔断器熔断,熔断器熔体的额定电流一般应取电动机额定电流的2.5-3倍,这样即使电动机长时间过负荷50%,熔断器也不会熔断,而电动机可能因长时间过负荷而烧坏。所以不能用熔断器作过负载保护。而热继电器是利用电流的热效应来工作的,由于热惯性的影响,尽管发生短路时电流很大,也不可能使热继电器立即动作,这样就延长了短路故障的影响时间,对供电系统及用电设备会造成危害。所以也不能用热继电器作为短路保护。

对于电热及照明设备,由于负载的性质不同于电动机的拖动负载,一般来说,它们不会出现过负载现象,所以,一般不装热继电器,而只装熔断器,主要起短路保护作用。

5、如何选用开启式负荷开关?

答:开启式负荷开关的选用:

(1)用于照明或电热负载时,负荷开关的额定电流等于或大于被控制电路中各负载额定电流之和。

(2)用于电动机负载时,开启时负荷开关的额定电流一般为电动机额定电流的3倍。而且要将开启式负荷开关接熔丝处用铜导线连接,并在开关出线座后面装设单独的熔断器作为电动机的短路保护。

6、熔断器主要由哪几部分组成?各部分的作用是什么?

答:熔断器主要由熔体、安装熔体的熔管和熔座三部分组成。熔体是熔断器的主要部分,起短路保护作用。常做成丝状或片状。在小电流电路中,常用铅锡合金和锌等低熔点金属做成圆截面熔丝;在大电流电路中则用银、铜等较高熔点的金属作成薄片,便于灭弧。熔管是保护熔体的外壳,用耐热绝缘材料制成,在熔体熔断时兼有灭弧作用。熔座是熔断器的底座,作用是固定熔管和外接引线。

7、如何正确选用按钮?

答:按钮的选用主要根据以下方面:

(1)根据使用场合,选择按钮的型号和型式。

(2)按工作状态指示和工作情况的要求,选择按钮和指示灯的颜色。

(3)按控制回路的需要,确定按钮的触点形式和触点的组数。

(4)按钮用于高温场合时,易使塑料变形老化而导致松动,引起接线螺钉间相碰短路,可在接线螺钉处加套绝缘塑料管来防止短路。

(5)带指示灯的按钮因灯泡发热,长期使用易使塑料灯罩变形,应降低灯泡电压,延长使用寿命。

8、交流接触器主要由哪几部分组成?

答:交流接触器由以下四部分组成:

(1)电磁系统用来操作触头闭合与分断。它包括静铁芯、吸引线圈、动铁芯(衔铁)。铁芯用硅钢片叠成,以减少铁芯中的铁损耗,在铁芯端部极面上装有短路环,其作用是消除交流电磁铁在吸合时产生的振动和噪音。

(2)触点系统起着接通和分断电路的作用。它包括主触点和辅助触点。通常主触点用于通断电流较大的主电路,辅助触点用于通断小电流的控制电路。

(3)灭弧装置起着熄灭电弧的作用。

(4)其他部件主要包括恢复弹簧、缓冲弹簧、触点压力弹簧、传动机构及外壳等。

9、中间继电器与交流接触器有什么区别?什么情况下可用中间继电器代替交流接触器使用?

答:中间继电器与交流接触器的区别有以下几点:

(1)功能不同。交流接触器可直接用来接通和切断带有负载的交流电路;中间接触器主要用来反映控制信号。

(2)结构不同。交流接触器一般带有灭弧装置,中间继电器则没有。

(3)触头不同。交流接触器的触头有主、辅之分,而中间继电器的触头没有主、辅之分,且数量较多。

中间继电器与交流接触器的原理相同,但触头容量较小,一般不超过5A;对于电动机额定电流不超过5A的电气控制系统,可以代替交流接触器使用。

10、热继电器能否作短路保护?为什么?

答:热继电器不能作短路保护。因为热继电器主双金属片受热膨胀的热惯性及操作机构传递信号的惰性原因,使热继电器从过载开始到触头动作需要一定的时间,也就是说,即使电动机严重过载甚至短路,热继电器也不会瞬时动作,因此热继电器不能用作短路保护。

11、某机床主轴电动机的型号为Y132S—4,额定功率为5.5 KW,电压380V,电流11.6A,定子绕组采用△接法,起动电流为额定电流的 6.5倍。若用组合开关作电源开关,用按钮、接触器控制电动机的运行,并需要有短路、过载保护。试选择所用的组合开关、按钮、接触器、熔断器及热继电器的型号和规格。

答:组合开关的选用HZ10—25型。

接触器的选用CJ10—20型或CJ20—25型。

按钮的选择:选用LA19—11型,红、绿各一只。

熔断器的选择:。故选取熔体额定电流为:,选用RL1—60/25型熔断器。

热继电器的选择:选用JR16—20/3D或JR16B—20/3D。

12、什么是低压电器?

答:电器在实际电路中的工作电压有高低之分,工作于不同电压下的电器可分为高压电器和低压电器两大类,凡工作在交流电压1200V及以下,或直流电压1500V及以下电路中的电器称为低压电器。

13、行程开关的触头动作方式有哪几种?各有什么特点?

答:行程开关的触头动作方式有蠕动型和瞬动型两种。

蠕动型的触头结构与按钮相似,这种行程开关的结构简单,价格便宜,但触头的分合速度取决于生产机械挡铁的移动速度,易产生电弧灼伤触头,减少触头的使用寿命,也影响动作的可靠性及行程的控制精度。

瞬动型触头具有快速换接动作机构,触头的动作速度与挡铁的移动速度无关,性能优于蠕动型。

14、什么是接近开关?它有什么特点?

答:接近开关又称无触点位置开关,是一种与运动部件无机械接触而能操作的位置开关。当运动的物体靠近开关到一定位置时,开关发出信号,达到行程控制、计数及自动控制的作用。

与行程开关相比,接近开关具有定位精度高、工作可靠、寿命长、操作频率高以及能适应恶劣工作环境等优点。但接近开关在使用时,一般需要有触点继电器作为输出器。

电气控制技术讲义含PLC

电气控制技术 教学内容:电器控制(上篇)、原理及应用(下篇) 参考书目: 1.现代电气控制技术 郑萍主编重庆大学出版社 2.电器控制 李仁主编机械工业出版社 3.可编程序控制器应用技术 廖常初等编重庆大学出版社 4.可编程序控制器应用指南 易传禄等编上海科普出版社 5.可编程序控制器原理及程序设计 崔亚军等编电子工业出版社 学习要求: 熟练掌握断路器、隔离开关、接触器、热继电器、熔断器在电路中的作用、特点、绘制符号、设计选型时要注意的重要技术参数。 熟练掌握行程开关、按钮开关在电路中的作用、绘制符号。 灵活掌握电气设备简单的起停保控制线路、异步电机正、反转电气控制线路、异步电机“△”电气控制线路等,理解它们的设计思路,学会设计相应的电气控制电路。 透彻了解的特点、为提高其可靠性采取的一些措施。 熟练掌握的组成、各主要部件的功能、的工作原理(扫描工作过程、系统响应时间),了解三菱2N编程元件的地址。 熟练掌握梯形图使用的符号、概念、规则,学会自己设计梯形图程序,掌握三菱2N的基本指令。 熟练掌握程序设计的功能表图法和其基本概念,学会用功能表图法设计控制程序并能熟练地转化为梯形图。 掌握控制系统的特点、判断一个控制系统是否需要由来构成的特性以及选型时应考虑的问题。 学会用设计控制系统(包括硬件、软件和电气控制回路)。

上篇 电器控制 第一章. 常用低压电器及其符号 低压电器( )通常指工作在交、直流电压1200V 以下的电路中起通断、控制、保护和调节作用的电气设备。本章主要介绍常见的接触器、继电器、低压断路器、万能转换开关、熔断器等设备的基本结构、功能及工作原理。 1.1 电器的作用与分类 电器就是广义的电气设备。它可能很大、很复杂,比如一台彩色电视机或者一套自动化装置;它也可以很少、很简单,比如一个钮子开关或者一个熔断器。在工业意义上,电器是指能根据特定的信号和要求,自动或手动地接通或断开电路,断续或连续地改变电路参数,实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的电气设备。电器的种类繁多,构造各异,通常按以下分类方法分为几类。 ① 按 电 压 等 级 分:高压电器( )、低压电器( ); ② 按所控制的对象分 :低压配电电器( )、低压控制电器( )。 前者主要用于配电系统,如刀开关、熔断器等,后者主要用于电力拖动自 动控制系统和其他用途的设备中。 ③ 按 使 用 系 统 分:电力系统用电器、电力拖动及自动控制系统用电器、自动化通信系统用电器; ④ 按 工 作 职 能 分:手动操作电器、自动控制电器(自动切换电器、自动控制电器、自动保护电器)、 其他电器(稳压与调压电器、起动与调速电器、检测与变换电器、牵引与传动 电器); ⑤ 按 电 器 组 合 分:单个电器、成套电器与自动化装置; ⑥ 按 有 无 触 点 分:有触点电器、无触点电器、混合式电器; ⑦ 按 使 用 场 合 分:一般工业用电器、特殊工矿用电器、农用电器、其他场合(如航空、船舶、热 带、高原)用电器。 本章主要涉及电力拖动、自动控制系统用电器,如交直流接触器、各类继电器、自动空气断路器、行程开关、熔断器、主令电器等。 1.2 低压电器的电磁机构及执行机构 从结构上来看,电器一般都具有两个基本组成部分——感测部分、执行部分。 感测部分接受外界输入的信号,并通过转换、放大、判断,作出有规律的反应,使执行部分动作,输出相应的指令,实现控制的目的。 执行部分则是触头。 对于有触头的电磁式电器,感测部分大都是电磁机构。对于非电磁式的自动电器,感测部分因其工作原理不同而各有差异,但执行部分仍是触头。 1.2.1 电磁机构 电磁机构是各种自动化电磁式电器的主要组成部分一,它将电磁能转换成机械能,带动触点使之闭合或断开。电磁机构由吸引线圈和磁路两部分组成。磁路包括铁心、衔铁、铁轭和空气隙。 3 1 2 3 1 2

低压电器习题及答案

低压电器习题及答案 一、填空题 1、低压电器按照它的职能不同可分为()和()两类由此可知,交流接触器属于()类电器,熔断器属于()类电器 2、接触器可分为()和()两类,它们都是由()和()两个主要部分组成,利用电磁铁的()而动作接触器()失压保护功能 3、HZ10-100/3是()开关的型号型号中"100"表示额定(),"3"表示() 4、用热继电器对电动机进行保护,其整定电流值应由()来确定热继电器可以用来防止电动机因()而损坏,()用来对电动机进行失压保护 5、可以用中间继电器来()控制回路的数目中间继电器是把一个输入信号变成为()的继电器 6、磁力启动器通常由()、()、()等部分组成 7、自动空气开关在电路发生()、()和()等故障时,能自动切断故障电路采用自动空气开关可对电动机实行()保护,因而可以避免电动机因()而引起的故障 8、刀开关又简称(),刀开关在分断有负载电路时,其触刀与静夹座间会立即产生() 9、中间继电器的结构和原理和()相同,故也称为()继电器其各对触头允许通过的电流是()的,额定电流一般为() 10、JW2型行程开关是一种具有()快速动作的()开关 11、气囊式时间继电器要调整其延时时间可改变()的大小,进气快则(),反之则() 12、电流继电器的吸引线圈应()在主电路中欠电流继电器在主电路通过正常工作电流时,动铁心已经被(),当主电路的电流()其整定电流时,动铁心才被()电流继电器的文字符号是() 13、电动机的正反转控制电路,其实就是()与()电路的组合但在任何时候只允许其中一组电路工作,因此必须进行(),以防止电源() 14、"JR16-20/3D"是表示()继电器,"20"表示额定(),"3"表示(),"D"表示()它可以用来对()接法的电动机进行有效的保护 15、行程开关既可以用来控制工作台的()长度,又可作为工作台的 ()位置保护 16、交流接触器的()触头额定电流较大,可以用来()大电流的主电路;()触头的额定电流较小,一般为() 17、熔断器应()接于被保护的电路中,当电流发生()或()故障时,由于()过大,熔件()而自行熔断,从而将故障电路切断,起到保护作用 18、自动空气开关又称()其热脱扣器作()保护用,电磁脱扣机构作()保护用,欠电压脱扣器作()保护用 19、热继电器它是利用电流的()效应而动作的它的发热元件应()接于电动机电源回路中 20、电压在交流()V,直流()V以下的电器称为低压电源 21、电气控制原理图一般分为电源电路、()、()、信号电路及照明电路绘制原理图中各触头位置都应按电路()或电器()时的常态位置画出 22、如需要在不同的场所对电动机进行控制,可在控制电路中()联几个启动按钮和()联几个停止按钮 23、安装刀开关时,夹座应和()线相连接,触刀应和()线相连接,闸刀手柄向上应为()状态 24、倒顺开关又称为()开关,它也是一种()开关,用倒顺开关可控制()容量的异步电动机的正、反转

低压电器的基本知识

低压电器的基本知识 一、低压电器的分类 1.按电器的动作性质分 2.按电器的性能和用途分 3.按有无触点分 4.按工作原理分: 二、电磁式电器 电磁式电器类型很多,从结构上看大都由两个基本部分组成,即:感测部分和执行部分。 1.电磁机构 电磁机构又称为磁路系统,其主要作用是将电磁能转换为机械能并带动触头动作从而接通或断开电路。 图1.11 电磁机构的结构形式 (a)、(d)螺管式(c)、(f)、(g)转动式(b)、(e)直动式 2.吸引线圈

吸引线圈的作用是将电能转化为磁场能。按线圈的接线形式分为电压线圈和电流线圈; 单向交流电磁机构上短路环的作用是消除振动。 图1.12 交流电磁铁的短路环 1-衔铁2-铁芯3-线圈4-断路环 三、电器的触头系统 触头是有触点电器的执行部分,通过触头的闭合、断开控制电路通、断。 1.桥式触头 2.指式触头 图1.13 触头的结构形式 四、电弧和灭弧方法 1.吹弧:利用气体或液体介质吹动电弧,使之拉长、冷却。按照吹弧的方向,分纵吹和横吹。 2.拉弧:加快触头的分离速度,使电弧迅速拉长,表面积增大迅速冷却。

3.长弧割短弧: 4.多断口灭弧: 5.利用介质灭弧: 6.改善触头表面材料: 一、刀开关 刀开关的典型结构如图1-5,主要由静插座、触刀、操作手柄、绝缘底板组成。 (a)刀开关结构(b)符号 图1.5 刀开关典型结构 1.开关板用刀开关(不带熔断器式刀开关) 2.带熔断器式刀开关 3.负荷开关 (1)开启式负荷开关 (2)封闭式负荷开关 二、组合开关 组合开关又称转换开关。常用的组合开关有HZ10系列,其结构如图1.8所示。

低压电器复习题-222

一、名词解释 1、电器---电器是一种能根据外界信号(机械力、电动力和其他物理量)和要求,手动或自动地接通、断开电路,以实 现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。 2、继电器---继电器是根据某种输入信号的变化,接通或断开控制电路,实现自动控制和保护电力装置的自动电器 3、速度继电器---速度继电器是用来反映转速与转向变化的继电器。它可以按照被控电动机转速的大小使控制电路接 通或断开 4、行程开关---行程开关是一种利用生产机械的某些运动部件的碰撞来发出控制指令的主令电器,用于控制生产机械 的运动方向、行程大小和位置保护等。当行程开关用于位置保护时,又称限位开关。 5、主令电器---自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 6、接触器---接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动 控制开关电器 7、自锁----依靠接触器自身的辅助触点而使其线圈保持通电的现象 8、低压断路器---低压断路器又称自动空气开关,在电气线路中起接通、分断和承载额定工作电流的作用,并能在线 路和电动机发生过载、短路、欠电压的情况下进行可靠的保护。 9、吸合电流---吸合电流是指继电器能够产生吸合动作的最小电流 10、释放电流---释放电流是指继电器产生释放动作的最大电流 11、低压电器元件---低压电器元件通常是指工作在交流电压小于1200V、直流电压小于1500V的电路中起通、断、保 护、控制或调节作用的各种电器元件 12、热继电器的整定电流---热继电器的整定电流是指热继电器的热元件允许长期通过又不致引起继电器动作的最大电 流值。 二、简答题 1、电动机控制系统常用的保护环节有哪些?各用什么低压电器实现? 答:短路保护使用熔断器和自动空气开关过载保护使用热继电器 过电流保护使用过电流继电器零压和欠压保护使用自锁回路和欠电压继电器 2、简述交流接触器的工作原理 答:当线圈通电后,静铁心产生电磁吸力将衔铁吸合。衔铁带动触头系统动作,使常闭触头断开,常开触头闭合。 当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在反作用弹簧力的作用下,释放,触头系统随之复位 3、电机起动时电流很大,为什么热继电器不会动作? 答:由于热继电器的热元件有热惯性,不会变形很快,电机起动时电流很大,而起动时间很短,大电流还不足以让热元件变形引起触点动作 4、在什么条件下可用中间继电器代替交流接触器?答:触点数量相同、线圈额定电压相同、小电流控制时可以替换 5、低压断路器可以起到哪些保护作用?答:低压断路器的功能相当于刀开关、熔断器、热继电器、过电流继电器以及欠电压继电器的组合,是一种既有手动开关作用又能自动进行欠电压、失电压、过载和短路保护的开关电器。 6、电压继电器和电流继电器的特点 答:电压继电器的线圈匝数多,导线细,阻抗大,并联在电路里,反映电路电压的变化。 电流继电器的线圈匝数少,导线粗,阻抗小,串联在电路里,反映电路电流的变化 7、速度继电器的触头动作时的速度范围是多少? 答;一般速度继电器触头的动作转速为150r/min左右,触头的复位转速为l00r/min 8、常用的灭弧方法有那几类? 答:双断口灭弧、磁吹灭弧、栅片灭弧、灭弧罩灭弧 9、确定熔体电流的方法 答:1) 对于照明线路或电阻炉等电阻性负载,熔体的额定电流应大于或等于电路的工作电流,即I fN≥I 2) 保护一台异步电动机时,考虑电动机冲击电流的影响,熔体的额定电流可按下式计算 I fN≥(1.5~2.5)I N 3) 保护多台异步电动机时,若各台电动机不同时启动,则应按下式计算: I fN≥(1.5~2.5)I Nmax+∑I N

常用低压电器复习题

常用低压电器复习题 Prepared on 24 November 2020

《常用低压电器》复习题 一、选择题 1、效率小于(B)的电动机控制电路可用HK系列刀开关直接操作。 A、4KW B、 C、 D、15KW 2、HZ10系列组合开关的额定电流一般取点动机额定电流的(C)。 A、倍 B、倍 C、倍 D、倍 3、交流接触器(A)发热是主要的。 A、线圈 B、铁心 C、触点 D、短路环 4、由、5KW、7KW三台三相笼型感应电动机组成的电气设备中,总熔断器选择额定电流(B)的熔体。 5、DZ5-20型低压断路器的欠压脱扣器的作用是(B)。 A、过载保护 B、欠压保护 C、失压保护 D、短路保护 6、交流接触器短路环的作用是(B)。 A、短路保护 B、消除铁心振动 C、增大铁心磁通 D、减小铁心磁通 7、常用低压保护器为(B)。 A、刀开关 B、熔断器 C、接触器 D、热继电器 8、手动切换电器为(D)。 A、低压断路器 B、继电器 C、接触器 D、组合开关 9、低压电器产品全型号中的第一位为(C)。 A、设计序号 B、基本规格代号 C、类组代号 D、短辅助规格代号

10、低压开关一般为(A)。 A、非自动切换电器 B、自动切换电器 C、半自动切换电器 D、无触点电器 11、HH系列刀开关采用储能分合闸方式,主要是为了(C)。 A、操作安全 B、减少机械磨损 C、缩短通电时间 D、减少劳动强度 12、用于电动机直接启动时,可选用额定电流等于或大于电动机额定电流(B)三极刀开关。 A、1倍 B、3倍 C、5倍 D、7倍 13、按下复合按钮时,(B)。 A、动合触点先闭合 B、动断触点先断开 C、动合、动断触点同时动作 D、无法确定 14、DZ5-20型低压断路器的热脱扣器用于(A)。 A、过载保护 B、短路保护 C、欠压保护 D、失压保护 15、按钮帽上的颜色用于(C)。 A、注意安全 B、引起警惕 C、区分功能 D、无意义 16、熔体的熔断时间与(D)。 A、电流成正比 B、电流成反比 C、电流的平方成正比 D、电流的平方成反比 17、半导体元件的短路或过载均采用(C)熔断器。 A、RL1系列 B、RTO系列 C、RLS系列 D、RM10系列 18、RL1系列熔断器的熔管内充填石英砂是为了(C)。 A、绝缘 B、防护 C、灭弧 D、散热 19、CJ10-10采用(B)灭弧装置。

低压电器的基本试验方法资料

低压电器的基本试验方法 (根据GB998-67) 低压电器的基本试验方法包括: 一一般检查(第1~6条) 二动作值的测定(第7~23条) (一)一般说明(第7~11条) (二)电动电器的动作值的测定(第12~18条) (三)保护特性的测定(第19~23条) 三发热试验(第24~53条) (一)一般说明(第24~31条) (二)周围介质温度的测定(第32~33条) (三)温升的测定(第34~47条) (四)试验及测定(第48~53条) 四绝缘试验(第54~71条) (一)绝缘电阻的测量(第54~56条) (二)耐压试验(第57~63条) (三)绝缘的抗潮性试验(第64~71条) 五接通能力与分断能力的试验(第72~100条) (一)一般说明(第72~75条) (二)对试验电路及电源的要求(第76~88条) (三)试验及测定(第89~96条) (四)试验结果的测定(第97~100条) 六动稳定与热稳定试验(第101~112条) (一)一般说明(第101~102条) (二)动稳定试验(第103~107条) (三)热稳定试验(第108~112条) 七寿命试验(第113~125条) (一)一般说明(第113~116条) (二)机械寿命试验(第117~120条) (三)电寿命试验(第121~125条) 一一般检查 1.一般检查包括下列检查项目:外观检查,电器的外形尺寸及安装尺寸检查,电气间隙与漏电距离的检查,触头断开距离,超额行程和压力的检查,电器操作力的检查及安装检查等。 2.外观检查包括零件及装配质量的检查,如电器在各转换位置时触头的分合情况,电器所有必需的零部件装配的正确性,铭牌,接地标志及漆封等是否符合要求。 3.触头超额行程的测定,可在被测触头处于完全闭合位置时,将刚性的触头移开而测量弹性触头在接触处发生的位移;也可测量弹性触头与其支架之间的空隙,再进行换算。 4.触头终压力的测定,可在被测触头处于完全闭合位置时通过专用装置用悬重产生拉力的方法,使各个断点所串联的指示灯刚刚熄灭(或用其他指示方法),此时如果装置的拉力与触头压力的方向和作用点成一直线时,则此拉力即为触头终压力。当装置的拉力不能满足上述条件时,则触头压力必需通过换算求得。

低压电器知识测试题

低压电器知识测试题 姓名_____________ 成绩__________________ 分 一、填空题(60分,每空2分) 1、低压、高压电器的分界线是直流V ,交流V 。 2、低压电器按用途分为配电、______ 、_____ 、_______ 和_____ 五类。 3、触点按状态可分为_______ 触点和______ 触点。 4、熔断器由______ 和底座组成。 5、接触器由__________ 、___________ 和___________ 组成。 6、时间继电器按动作可分为_____________ 和_____________ 两种。 7、热继电器利用__________ 原理工作,用于__________ 保护。 8 —般按钮是红色时表不_________ ,绿色时表不___________ 。 9、自锁是将接触器的______ 触点与启动按钮_________ 连接。 10、自动空气开关在电路发生______________ 、_______________ 和等故障时,能自动切断故障电路。 11、交流接触器的_____________ 触头额定电流较大,可以用来 大电流的主电路;_______________ 触头的额定电流较小,一般用 于_____________ 。 12、闸刀开关一般来说应______ 安装于控制板上,不能 ______ 。接线时,进出线不能反接,否则在更换熔丝时会发生___________ 事故。 二、选择题(30分,每空3分)

1、接触器的常态是指

A 、线圈未通电情况、线圈带电情况 C 、触头断开时 D 、触头动作 2、采用交流接触器、按钮等构成的鼠笼式异步电动机直接启动控制电路,在合上电源开关后,电动机启动、停止控制都正常,但转向反了,原因是() A、接触器线圈反相、控制回路自锁触头有问题 C引入电动机的电源相序错误 D 、电动机接法不符合铭牌 3、中间继电器的结构及原理与 A 、交流接触器相类似、热继电器相类似 C 、电流继电器相类似 D 、电压继电器相类似 4、接触器的文字符号是 A 、KM B 、KS C 、KT D 、KA 5、复合按钮在按下时其触头动作情况是() A 、常开触头先接通,常闭触头后断开 B 、常闭触头先断开,常开触头后接通 C 、常开触头接通与常闭触头断开同时进行 6、交流接触器的主触点有() A、5对B 、7对 C 、2对 D 、3对 7、中间继电器的符号为()

电气控制技术模拟题附答案

电气控制技术模拟题 一、填空题:(共6小题,每空1分,共19分) 1. 低压电器通常是指工作在DC1500V以下或AC1200V以下的电器设备,若按其控制对象的不同可分为和。 2. 交流接触器从结构上看是由触头系统、_____________和__ _____、以及其他部分组成,通常用它可作为零压保护和______________保护。 3. 中间继电器在电路中的作用是__________________________;热继电器在电路中的作用是_______________________,熔断器在控制线路中的作用是__________ _____。 4. 时间继电器按延时的方式可分为、和带瞬动触点的通电(或断电)延时型继电器等,相应的时间继电器延时触点分为延时闭合常开触点、和延时断开常开触点、、四类。 5. 通常构成电气控制系统图有电气原理图、______________和_______________、电气互连图等四种。而设计电气控制线路,常用的方法是和逻辑设计法。 6. 变频器的基本组成部分有、、和 。 二、简述题:(共4小题,每小题5分,共20分) 1. 低压电器常用的灭弧方法有那些? 2. 两个110V的交流接触器同时动作时,能否将其两个线圈串联接到220V电路上?为什么? 3. 叙述“自锁”、“互锁”电路的定义。 4. 机床设备控制电路常用哪些的保护措施? 三、(满分13分)试分析图1所示普通车床CA6140控制线路的工作原理,请分别从主电路、控制电路、辅助电路阐述。

图1 四、(满分13分)分析图2所示继电接触式控制线路实现对三相异步电动机的点动、长 动控制的错误之处,标出错误位置,并改正之。(要求控制线路均要有短路、过载保护。) L1L2L3FR KM QS KA 图2 五、(满分15分)试用经验设计法设计某机床的工作台自动往返的控制线路。要求画出 主电路、控制电路的原理图。 六、(满分20分)试设计两台三相异步电动机的顺序起停的控制线路。具体要求如下: 1. M1电动机启动5秒后,M2电动机自行起动;M2电动机停止10秒后,M1、M2电动机全部停止; 2. 有短路保护、过载保护功能。

高低压电器复习题及答案要点

高低压电气设备复习题(共三个部分) 第一部分低压电器设备(标答见下) 一、填空题 1、低压电器按照它的职能不同可分为( )和( )两类。由此可知,交流接触器属于( )类电器,熔断器属于( )类电器。 2、接触器可分为( )和( )两类,它们都是由( )和( )两个主要部分组成,利用电磁铁的( )而动作。接触器( )失压保护功能。 3、10-100/3是( )开关的型号。型号中“100”表示额定( ),“3”表示( )。 4、用热继电器对电动机进行保护,其整定电流值应由( )来确定。热继电器可以用来防止电动机因( )而损坏,( )用来对电动机进行失压保护。 5、可以用中间继电器来( )控制回路的数目。中间继电器是把一个输入信号变成为( )的继电器。 6、磁力启动器通常由( )、( )、( )等部分组成。 7、自动空气开关在电路发生( )、( )和( )等故障时,能自动切断故障电路。采用自动空气开关

可对电动机实行( )保护,因而可以避免电动机因( )而引起的故障。 8、刀开关又简称( ),刀开关在分断有负载电路时,其触刀与静夹座间会立即产生( )。 9、中间继电器的结构和原理和( )相同,故也称为( )继电器。其各对触头允许通过的电流是( )的,额定电流一般为( )。 10、2型行程开关是一种具有( )快速动作的( )开关。 11、气囊式时间继电器要调整其延时时间可改变( )的大小,进气快则( ),反之则( )。 12、电流继电器的吸引线圈应( )在主电路中。欠电流继电器在主电路通过正常工作电流时,动铁心已经被( ),当主电路的电流( )其整定电流时,动铁心才被( )。电流继电器的文字符号是( )。 13、电动机的正反转控制电路,其实就是( )与( )电路的组合。但在任何时候只允许其中一组电路工作,因此必须进行( ),以防止电源( )。

低压电器基本标准

低压电器基本标准 在3℃以内)尚须持续进行低温试验时间为16h。然后将试品在正常的试验大气条件下(温度 15~35℃,相对湿度45%~75%,气压86~106kPa)恢复,其恢复时间要足以达到温度稳定,最少不得少于1h。然后对试品进行外观、电气和机械操作性能检查和测量,其合格准则由有关产品标准规定。 b.当要考核低压电器产品耐高温性能时,应采用GB 2423.2-81《电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法》。 试验的严酷程度用试验温度和持续时间来决定。低压电器的高温试验优先选用高温值为+55℃和+40℃,温度的允许偏差均为±2℃,在试品温度达到稳定后尚须持续进行高温试验时间为16h,然后将试品在正常的试验大气条件下恢复,其恢复时间要足以达到温度稳定,最少不得少于1h。然后对试品进行外观、电气和机械操作性能检查和测量,其合格准则由有关产品标准规定。 8 试验 8.1 验证结构要求 8.1.1 绝缘件的着火危险试验 低压电器-产品标准应根据实际需要规定绝缘部件进行必要的着火危险试验。 除非产品标准另有规定,一般可采用灼热丝试验方法(详见GB 5169.4-85《电工电子产品着火危险试验燃热丝试验方法和导则》)。灼热丝顶端温度以及它施加在试品上持续时间应从表23中选取。对于必须承载载流部件和接地部件的绝缘材料(陶瓷除外)灼热丝顶端的试验温度优先推荐960℃考核,对于不承载载流部件和接地部件的绝缘材料(陶瓷除外)一般可按650℃考核。 表23 着火危险试验灼热丝法参数 8.1.2 绝缘材料相比漏电起痕指数(CTI)测定 绝缘材料的相比漏电起痕指数(CTI值)是选择爬电距离所必需的数据。本试验目的是实地测定绝缘材料的CTI值。CTI值是绝缘材料试样,在经受50滴氯化铵标准电解夜而没有发生漏电起痕的最大外施电压值,用V表示。 关于测定绝缘材料CTI值的标准试验设备、标准电解液的制备、试验程序等详见GB 4207-84《固体绝缘材料在潮湿条件下相比漏电起痕指数和耐漏电起痕指数的测定方法》。 8.1.3 接线端子的机械性能试验 8.1.3.1 试验的一种般条件 应在新的和清洁的接线端子上进行试验,连接到接线端子上去的圆铜导线应符合有关标准。 8.1.3.2 机械强度试验 试验应采用最大和最小允许截面的适当型号的导线来进行,导线接上并拆下各5次,对于螺丝型接线端子来说,拧紧力矩应按表24或根据制造厂所规定的拧紧力矩的110%来试验,本试验应在2个被试接线端子上分别进行。 表24 验证螺丝型接线端子机械强度的拧紧力矩 续表24 表24第Ⅰ栏数据适用于拧紧时不能伸出孔来的无头螺钉,以及不能用宽度比螺钉根部直径宽的螺丝刀来拧紧的其他螺钉。

电气控制讲义

常用低压电器及典型电气控制图的分析 电器是用来完成对被控对象实施控制、调节、检测和保护等作用的电气设备(器件)的 总称。主要应用于电能的产生、输送、分配和电气控制。常用低压电器是按照电器的工作电 压等级进行划分的。通常将交流50Hz (或60Hz )、额定电压1200V 以下及直流额定电压1500V 以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器元件称为低压电器(简称电器),例如 接触器、继电器等。 一、电器元器件的分类 电器的功能多、用途广、品种规格繁多,通常按以下分类方法进行分类: 1、按工作电压等级分 ①高压电器 用于交流电压1200V 、直流电压1500V 及以上电路中的电器,例如高压断 路器、高压隔离开关、高压熔断器等。 ②低压电器 用于交流50Hz (或60Hz )、额定电压1200V 以下及直流额定电压1500V 以 下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器元件称为低压电器,例如接触器、继电器。 2、按动作原理分 ①手动电器 人操作发出动作指令的电器,例如刀开关、按钮等。 ②自动电器 产生电磁吸力而自动完成动作指令的电器,例如接触器、继电器、电磁阀 等。 3、按用途分 ①控制电器 用于各种控制电路和控制系统的电器,例如接触器、继电器、电动机起动 器等。 ②配电电器 用于电能的输送和分配的电器,例如高压断路器。 ③主令电器 用于自动控制系统中发送动作指令的电器,例如按钮、转换开关等。 ④保护电器 用于保护电路及用电设备的电器,例如熔断器、热继电器等。 ⑤执行电器 用于完成某种动作或传送功能的电器,例如电磁铁、电磁离合器等。 二、低压电器的电磁机构及执行机构 从结构上来看,电器一般都具有两个基本组成部分——感测部分、执行部分。 感测部分接受外界输入的信号,并通过转换、放大、判断,做出有规律的反应,使执行部分 动作,输出相应的指令,实现控制的目的。执行部分则是触头。对于有触头的电磁式电器, 感测部分大都是电磁机构。对于非电磁式的自动电器,感测部分因其工作原理不同而各有差 异,但执行部分仍是触头。 1、 电磁机构 电磁机构是各种自动化电磁式电器的主要组成部分之一,它将电磁能转换成机械能,带动触 点使之闭合或断开。电磁机构由吸引线圈和磁路两部分组成。磁路包括铁心、衔铁、线圈和 空气隙。 3 1 2 3 1 2 图1.1 常用电磁机构的形式 1. 铁心 2. 线圈 3. 衔铁

低压电器习题及答案

一、填空题 (每格2分,满分20分。) 1、 在低压开关电器中常用的有闸刀开关、转换开关、低压断路器、漏电保护开关等。 2、 铁壳开关是由闸刀、熔断器、速断弹簧组成的。 3、 交流接触器结构主要包括电磁系统、触头系统和灭弧装置。 4、主令电器主要用来切换控制电路。 二、选择(每题2分,满分60分。) 1、功率小于( B )的电动机控制电路可用HK 系列刀开关直接操作。 A 、4KW B 、5.5KW C 、7.5KW D 、15KW 2、HZ10系列组合开关的额定电流一般取电动机额定电流的( C )。 A 、1~1.5倍 B 、1.5~2.5倍 C 、2.0~3.0倍 D 、3.5~5倍 3、交流接触器的( A )发热是主要的。 A 、线圈 B 、铁心 C 、触点 D 、短路环 4、由4.5KW 、5KW 、7KW3台三相笼型感应电动机组成的电气设备中,总熔断器选择额定电流( B )的熔体。 A 、30A B 、50A C 、70A D 、15A 5、DZ5-20型低压断路器的欠电压脱扣器的作用是( B )。 A 、过载保护 B 、欠电保护 C 、失压保护 D 、短路保护 6、交流接触器短路环的作用是( B )。 A 、短路保护 B 、消除铁心振动 C 、增大铁心磁通 D 、减少铁心磁通 7、常用低压保护电器为(B )。 A 、刀开关 B 、熔断器 C 、接触器 D 、热继电器 8、手动切换电器为( D )。 A 、低压断路器 B 、继电器 C 、接触器 D 、组合开关 9、低压电器产品全型号中的第一位为(C )。 A 、设计序号 B 、基本规格代号 C 、类组代号 D、辅助规格代号 10、低压开关一般为( A )。 A 、非自动切换电器 B 、自动切换电器 C 、半自动切换电器 D 、无触点电器 11、HH 系列刀开关采用储能分合闸方式,主要是为了( C )。 A 、操作安全 B 、减少机械磨损 C 、缩短通断时间 D 、减少劳动强度 12、用于电动机直接启动时,可选用额定电流等于或大于电动机额定电流( B ) 三极刀开关。 A 、1倍 B 、3倍 C 、5倍 D 、7倍 13、HZ 系列组合开关的储能分合闸速度与手柄操作速度( D )。 A 、成正比 B 、成反比 C 、有关 D 、无关 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线

低压电器基础知识.

电器基础理论知识 一、低压电器 低压电器主要指低压配电线路和电动机控制线路中广泛使用且比较典型的低压电器元器件,即熔断器,刀开关,转换开关,主令电器,接触器,继电器。 由于我们主要接触的低压电器是围绕空压机为主体的,所以本章着重介绍在空压机本体上使用的低压电器。例如,熔断器,接触器等,另外结合空压机的特点,介绍一些不属低压电器范围的,但在空压机电气控制装置中经常使用的元器件。 低压电器的用途,分类,结构特点 1.低压电器的用途 在额定电压交流1200V或直流1500V及以下,由供电系统和用电设备等组成的电路中,低压电器起保护,控制,调节,转换和通断作用。 2.低压电器的分类 配电电器:主要用于电力网系统。属于这一类的主要有刀开关,转换开关,低压断路器(自动开关),熔断器和负荷开关等。对这类电器的主要技术要求是通断电流能力强,限流效果好,保护性能好,抗电动力和操作时过电压低。 控制电器:主要用于电力拖动及自动控制系统。属于这一类的主要有接触器,启动器和各种控制继电器,主今电器。对这类电器的主要技术标是有相应的转换能力,操作频率高,电寿命和机械寿命长。 3.低压电器的结构特

的执行部分。感测部分接受外界输入的信号或能量,通过转换、放大和判断鉴别,作出有规律的反应,使执行部分动作,输山相应的指令,实现控制或驱动作功的目的。在自动切换电器中,感测部分大多由电磁机构组成;在手控电器中,感测部分通常为操作于柄等。 执行部分则是触点连同灭顶之灾弧系统,它根据指令,执行电路接通,切断等任务。对于自动开头类的低压电器,还具有中间(传递)部分,其任务是把感测和执行两部分联系起来,使它们协同—致,按一定的规律动作。 对于有触点的电磁式电器来说,感测部分大都是电磁机构,而执行部分则是触头。至于非电磁式的自动电器,感测部分则因其工作原理不同而各有差异,但执行部分仍然是触头。例如热继电器,共感测部分是有金属片,发热元件等组成的,它接受外界输入的过电流信号后,通过测量,比较,作出判断,再使执行部分触点动作,完成接通或分断控制回路的仟务,达到控制和保护的目的。 低压电器的正常工作条件 1.气候条件 2.周围空气温度上限不超过+40,下限一般不低于-5,24小时的平均值不超过+35。 3.安装地点的海拔不超过2000m 4.大气相对温度在周围空气温度为+40时不超过50%(在较低温度下可再高些)。 5.污染等级 6.污染是指能影响到电器的介电强度或表面电阻率的外部物质,如

电工考试题及答案-2016低压电工考试试题及答案

电工考试题及答案-2016低压电工考试试题及答案

电工考试题及答案_2016低压电工考试试题及答案 低压电工作业指对1千伏(kV)以下的低压电器设备进行安装、调试、运行操作、维护、检修、改施工和试验的作业。下面是关于低压电工作业的考试题,希望能帮助大家顺利通过考试! 一、单选题 l、电工作业人员必须年满( D )岁。 A.15 B. 16 C.17 D.18 2、装设接地线的顺序为( B )。 A.先导体端后接地端 B.先接地端后导体端 C.可以同时进行 D.装设顺序和安全无关 3、一般居民住宅、办公场所,若以防止触电为主要目的时, 应选用漏电动作电流为( C ) mA的漏电保护开关。 A.6 B.15 C.30 D.50 4、电气工作人员连续中断电气工作( A )以上者,必须重 新学习有关规程,经考试合格后方能恢复工作。 A.三个月 B.半年 C.一年 D.两年 5、我国标准规定工频安全电压有效值的限值为( B )V。 A.220 B.50 C.36 D.6 6、关于电气装置,下列( B )项工作不属于电工作业。 A.试验 B.购买 C.运行 D.安装 7、电工作业人员必须典备( C )以上的文化程度。 A.小学 B.大专 C.初中 D.高中 8、电阻、电感、电容串联电路中,电源电压与电流的相位关系是( C )。 A.电压超前电流 B.电压滞后电流 C.不确定 D.同相 9、额定电压( D )V以上的电气装置都属于高压装置。 A.36 B.220 C.380 D.1000 10、电能的单位是( D )。 A.A B.V.A C.w D.kw.h 11、R,Xl,Xc串联电路中,已知电源电压有效值U=220V和R =Xl=Xc=440Q,则电路中的电为( C ) A.O B.0. 25 C.0.5 D.1 12、某直流电路电流为1. 5A,电阻为4 Q,则电路电压为( B ) V 。 A.3 B.6 C.9 D.12 13、电压的单位是( B )。 A.A B.V C.w 14、并联电路的总电容与各分电容的关系是( A )。 A.总电容大予分电容 B.总电容等于分电容 C.总电容小于分电容 D.无关 15、1 kΩ与2 kΩ的电阻串联后接到6V的电压上,流过电的电流为( D )。 A.0. 25 B.0.125 C.0.083333333 D.2 mA 16、电压220V,额定功率100W白炽灯泡的电阻为( D )Ω。 A.2.2 B.220 C.100 D.484 17、电源输出功率的大小等于( A )。

常用低压电器介绍和用途

低压电器是一种能根据外界的信号和要求,手动或自动地接通、断开电路,以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。控制电器按其工作电压的高低,以交流1000V、直流1500V为界,可划分为高压控制电器和低压控制电器两大类。总的来说,低压电器可以分为配电电器和控制电器两大类,是成套电气设备的基本组成元件。在工业、农业、交通、国防以及人们用电部门中,大多数采用低压供电,因此电器元件的质量将直接影响到低压供电系统的可靠性。 各常用低压电器的作用及文字符号 接触器(KM):可以频繁地接通和分断交、直流主电路,并可以实现远距离控制,主要用来控制电动机,也可以控制电容器、电阻炉和照明器具等电力负载。 刀开关(QS):主要用作电源切除后,将线路与电源明显地隔离开,以保障检修人员的安全。 组合开关(QS):用于手动不频繁地接通、分断电路,换接电源或负载,也可以控制小容量异步电动机。 自动空气开关(QF):主要用于低压动力电路分配电能和不频繁通、断电路,并具有故障自动跳闸功能。 中间继电器(KA):扩展触点的数量和信号的放大。 电流继电器(KA):根据输入电流大小变化控制输出触点动作。 电压继电器(KV):根据输入电压大小变化控制输出触点动作。

时间继电器(KT):按照预定时间接通或分断电路。 热继电器(FR):对连续运行的电动机进行过载保护,以防止电动机过热而烧毁。大部分热继电器除了具有过载保护功能以外,还具有断相保护、温度补偿、自动与手动复位等功能。 速度继电器(KS):多用于三相交流异步电动机反接制动控制,当电动机反接制动过程结束,转速过零时,自动切除反相序电源,以保证电动机可靠停车。 容断器(FU):在低压电路配电电路中主要起短路保护作用。 控制按纽(SB):在控制电路中用于短时间接通和断开小电流控制电路。

(完整版)低压电器知识测试题.doc

低压电器知识测试题 姓名成绩分 一、填空题(60 分,每空 2 分) 1、低压、高压电器的分界线是直流V ,交流V 。 2、低压电器按用途分为配电、、、和五类。 3、触点按状态可分为触点和触点。 4、熔断器由和底座组成。 5、接触器由、和组成。 6、时间继电器按动作可分为和两种。 7、热继电器利用原理工作,用于保护。 8、一般按钮是红色时表示,绿色时表示。 9、自锁是将接触器的触点与启动按钮连接。 10、自动空气开关在电路发生、和等故障时,能自动切断故障电路。 11、交流接触器的触头额定电流较大,可以用来大电流的主电路;触头的额定电流较小,一般用于。 12、闸刀开关一般来说应安装于控制板上,不能。接线时,进出线不能反接,否则在更换熔丝时会发生事故。 二、选择题(30分,每空 3分) 1、接触器的常态是指()

A 、线圈未通电情况B、线圈带电情况 C 、触头断开时D、触头动作 2、采用交流接触器、按钮等构成的鼠笼式异步电动机直接启动控制电路,在合上电源开关后,电动机启动、停止控制都正常,但转向反了,原因是() A 、接触器线圈反相B、控制回路自锁触头有问题 C、引入电动机的电源相序错误 D 、电动机接法不符合铭牌 3、中间继电器的结构及原理与() A、交流接触器相类似 B 、热继电器相类似 C、电流继电器相类似 D 、电压继电器相类似 4、接触器的文字符号是() A 、KM B、KS C、KT D、KA 5、复合按钮在按下时其触头动作情况是() A、常开触头先接通,常闭触头后断开 B、常闭触头先断开,常开触头后接通 C、常开触头接通与常闭触头断开同时进行 6、交流接触器的主触点有() A、5对B 、7对C、2对D、3对 7、中间继电器的符号为()

低压考试题常用低压电器部分习题复习进程

低压考试题常用低压电器部分习题

1.当负载电流达到熔断器熔体的额定电流时,熔体将立即熔断,从而起到过载保护的作用。(×) 2.低压配电装置应装设短路保护、过负荷保护和接地故障保护。(√ ) 3.熔断器的熔断电流即其额定电流。(× ) 4.低压刀开关的主要作用是检修时实现电气设备与电源的隔离。(√ ) 5.交流接触器吸引线圈的额定电压与接触器的额定电压总是一致的。(×) 6.刀开关与断路器串联安装的线路中,送电时应先合上负荷侧刀开关,再合上电源侧刀开关,最后接通断路器。(× ) 7.交流接触器的短路环的作用是过电压保护。(×) 8.低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器和热脱扣器都是起短路保护作用的。(×) 9.低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器是起过载保护作用的。( × ) 10.断路器的分励脱扣器和失压脱扣器都能对断路器进行远距离分闸,因此它俩的作用是完全相同的。(× ) 11.交流接触器的静铁芯端部装有短路环,它的作用是防止铁芯吸合时产生振动噪声,保证吸持良好。(√ ) 12.普通交流接触器不能安装在高温、潮湿、有易燃易爆和腐蚀性气体的场所。(√ ) 13.所谓主令电器是指控制回路的开关电器,包括控制按钮、转换开关、行程开关以及凸轮主令控制器等。(√ ) 14.熔断器的额定电流和熔体额定电流是同一概念。(× ) 15.熔断器更换熔体管时应停电操作,严禁带负荷更换熔体。(√ )

16.热继电器的额定电流与热元件的额定电流必定是相同的。(× ) 17.热元件的额定电流通常可按负荷电流的1.1-1.5倍之间选择,并据此确定热继电器的标称规格。(√) 18.热继电器的动作电流一般可在热元件额定电流的60%-100%的范围内调节。(√) 19.交流接触器在正常条件下可以用来实现远距离控制电动机的启动与停止,但是不能频繁地接通。(× ) 20.交流接触器不能在无防护措施的情况下在室外露天安装。(√ ) 21.DZ型自动开关中的电磁脱扣器起过载保护使用;热脱扣器起短路保护作用。(× ) 22.对于禁止自行启动的设备,应选用带有欠压脱扣器的断路器控制或采用交流接触器与之配合使用。(√ ) 23.交流接触器的主要结构包括:电磁系统、触头系统、和灭弧装置三大部份。(√ ) 24.热继电器只要按照负载额定电流选择整定值,就能起到短路保护的作用。(×) 25.交流接触器的交流吸引线圈不得连接直流电源。(√ ) 26.刀开关与低压断路器串联安装的线路,应当由低压断路器接通、断开负载。(√ ) 27.与热继电器连接的导线截面应满足最大负荷电流的要求,连接应紧密尽可能的减小接触电阻以防止正常运行中额外温度升高造成热继电器误动作。(√ ) 28.剩余电流动作保护装置俗称漏电保护装置。(√ ) 29.装置式低压断路器有塑料外壳,也叫做塑料外壳式低压断路器。(√ )

《常用低压电器》复习题

《常用低压电器》复习题 一、选择题 1、效率小于(B)的电动机控制电路可用HK系列刀开关直接操作。 A、4KW B、5.5KW C、7.5KW D、15KW 2、HZ10系列组合开关的额定电流一般取点动机额定电流的(C)。 A、1-1.5倍 B、1.5-2.5倍 C、2.0-3.0倍 D、3.5-5倍 3、交流接触器(A)发热是主要的。 A、线圈 B、铁心 C、触点 D、短路环 4、由4.5KW、5KW、7KW三台三相笼型感应电动机组成的电气设备中,总熔断器选择额定电流(B)的熔体。 5、DZ5-20型低压断路器的欠压脱扣器的作用是(B)。 A、过载保护 B、欠压保护 C、失压保护 D、短路保护 6、交流接触器短路环的作用是(B)。 A、短路保护 B、消除铁心振动 C、增大铁心磁通 D、减小铁心磁通 7、常用低压保护器为(B)。 A、刀开关 B、熔断器 C、接触器 D、热继电器 8、手动切换电器为(D)。 A、低压断路器 B、继电器 C、接触器 D、组合开关 9、低压电器产品全型号中的第一位为(C)。 A、设计序号 B、基本规格代号 C、类组代号 D、短辅助规格代号 10、低压开关一般为(A)。 A、非自动切换电器 B、自动切换电器 C、半自动切换电器 D、无触点电器

11、HH系列刀开关采用储能分合闸方式,主要是为了(C)。 A、操作安全 B、减少机械磨损 C、缩短通电时间 D、减少劳动强度 12、用于电动机直接启动时,可选用额定电流等于或大于电动机额定电流(B)三极刀开关。 A、1倍 B、3倍 C、5倍 D、7倍 13、按下复合按钮时,(B)。 A、动合触点先闭合 B、动断触点先断开 C、动合、动断触点同时动作 D、无法确定 14、DZ5-20型低压断路器的热脱扣器用于(A)。 A、过载保护 B、短路保护 C、欠压保护 D、失压保护 15、按钮帽上的颜色用于(C)。 A、注意安全 B、引起警惕 C、区分功能 D、无意义 16、熔体的熔断时间与(D)。 A、电流成正比 B、电流成反比 C、电流的平方成正比 D、电流的平方成反比 17、半导体元件的短路或过载均采用(C)熔断器。 A、RL1系列 B、RTO系列 C、RLS系列 D、RM10系列 18、RL1系列熔断器的熔管内充填石英砂是为了(C)。 A、绝缘 B、防护 C、灭弧 D、散热 19、CJ10-10采用(B)灭弧装置。 A、双断点电动力 B、陶瓷灭弧罩 C、空气 D、磁吹式 20、交流接触器吸合后的线圈电流与未吸合时的电流之比(C)。 A、大于1 B、等于1 C、小于1 D、无法确定 21、过电流继电器的线圈吸合电流应(A)线圈的释放电流。