目录

1、工程概况 (2)

2、托架布置方案 (2)

3、托架验算 (3)

3.1、荷载的确定 (3)

3.2、计算参数的取值 (4)

3.3、纵向分配梁 (4)

3.4、横向贝雷架 (6)

3.5、钢管支架 (9)

3.6、1#三角架 (10)

3.7、牛腿 (12)

文明大桥悬浇箱梁边跨现浇段施工托架设计

1、工程概况

文明大桥上构为66+6*120+66米变截面预应力砼连续箱梁,边跨现浇段全长500cm,该处箱梁高、底宽、顶宽与合拢段一样,腹板从合拢段交界面设360*50cm倒角,底板、顶板从合拢段交界面设360*40cm倒角,端头设厚度140cm横隔板,单个边跨现浇段砼方量为71m3,全桥共有4个边跨现浇段。

2、托架布置方案

施工托架采用0#块施工用的1#三角架及牛腿,并利用过渡墩作为承载现浇段混凝土重量的主要承重构件,通过预埋于墩身内部的预埋件将支架荷载全部传递给过渡墩(如图“托架整体布置图”)。为了平衡由现浇段支架荷载对墩身偏心弯矩,保证过渡墩本身的安全,在过渡墩靠近引桥一侧设置相应的荷载。根据文明大桥施工进度安排,21#墩引桥侧在浇筑边跨现浇段混凝土前已安装好T梁,所以无设置其他荷载。而29#墩因为T 梁的安装需等到主桥合拢贯通后架设,所以在29#墩靠引桥侧安装同样的三角架,并在引桥侧三角架上堆载以平衡由边跨现浇段产生的弯矩。

现浇段整体支架如图所示,底模采用0#施工的底模板及过渡墩身模板改装。模板下部铺设调整模板高度及卸落的支架,支架下铺设纵向分配梁,分配梁采用14道I32a,每道长4.5m。分配梁下为横向承重梁,承重梁为3片贝雷架,按间距1.8m一道设置。承重梁下支撑采用1#三角架,共2道。三角架横梁的根部采用分配梁上穿Φ32精轧螺纹钢筋对拉锚固。底部采用牛腿支撑,共用4个牛腿,牛腿安装方法采用浇筑墩身混凝土时埋设预埋盒,待拆模后在预埋盒里安装牛腿。两侧翼缘板底模、箱型梁顶板底模采用搭设钢管支架支撑。

边跨现浇段

现浇段模板模板支架工32a分配梁贝雷架1#三角架牛腿

分配梁

托架整体布置图

3、托架验算

托架受力检算的内容主要包括钢管支架强度和稳定性检算、承重梁强度和稳定性检算、分配梁强度和稳定性检算、三角架及牛腿强度及稳定检算。经验算均应满足支架设计规范要求,并有足够的安全系数。 3.1、荷载的确定

根据《公路桥涵施工技术规范》规定,计算现浇段支架时,应考虑下列荷载:模板、支架和拱架自重;钢筋混凝土的自重;施工人员、机具及其他荷载;振捣混凝土时产生的荷载;风荷载。

1)、混凝土自重:墩顶之外部分的混凝土长度3.61m 及合拢一半的重量。 腹板:0.65*3.61*3.1*2=14.54m 3

顶底板:0.48*3.61*5.2+0.48*3.61*2.7+0.54*3.61*2.5=18.56m 3 两侧翼缘板:2.75*0.65*3.61+0.6/0.8*0.6*2.75=7.69m 3 合拢段一半的重量:15.75/2=7.88m 3

合计重量:(14.54+18.56+7.69+7.88)*26=48.67*26=1265.4KN 2)、动载系数:1.2

3)、模板及支架自重:取20%砼重

4)、施工人员和施工机具荷载:2.5KN/m 2 3.2、计算参数的取值

1)、挠度容许值:l/400

2)、Q235钢:E =2.06×105 MPa

壁厚《16mm:[σw ]=215 MPa [τ]=125 Mpa 壁厚〉16-40mm:[σw ]=205 MPa [τ]=120 Mpa 3)、C40砼轴心抗压强度标准值:f ck =26.8Mpa 4)、32a 普通工字钢部分截面特性如下:

截面惯性矩:I x =1.11×10-4m 4 截面抵抗矩:W x =6.92×10-4m 3 半截面面积矩:Sx=4.03×10-4m3 腹板厚度:b=9.5×10-3m

截面面积:A=6.71×10-3m2 单位重量:m=0.527KN

3.3、纵向分配梁

纵向分配梁采用32a 工字钢,横向间距腹板下75cm,其他底板

下间距为100cm ,翼缘板下间距100cm 。具体平面布置图如右:

根据边跨现浇段断面图可以知道在腹板处承载最大,选取腹

板底下纵向分配梁来计算受力情况。

1、荷载计算

截取单位长度来计算:

q 1=(0.9*1*3.1*26*1.4+0.9*1*2.5) =103KN/m

q 2=(0.4*1*3.1*26*1.4+0.4*1*2.5)=46.1KN/m 2、内力计算

假如整宽腹板全部支在此分配梁上,则受力示意图如下:

弯矩及反力图(KN ,KN/m ):

剪力图(KN ):

位移图:

计算得:

最大挠度(在1单元):f max =0.2mm <.54400

1800

=mm

最大弯矩(支点B 处):M max =30.19kN.m 最大剪力(支点B 处):Q max =92.4kN

支座反力 R A =67.39KN R B =167.74KN R C =33.25KN

[]Mpa

15243.6/104.3610

.92630.192

44

max =≤=?=?=

=

-τσMPa m

KN W M x

w []125Mpa

31.35/1031.3510

5.910

11.11003.492.42

33

4

4

max max =≤=?=?????=

=

---ττMPa m

KN b

I S Q x x

满足《钢结构设计规范》要求。

3.4、横向贝雷架

单排单层单片贝雷架参数:

[M]=788.2kN·m [Q]=245.2kN

截面惯性矩I x=2504972000mm4截面抵抗矩W x=3578500mm3

现浇段支架共布置贝雷片3片,间距为1.8m,第2片承受1.8延米的荷载重量,第3片承受现浇段0.9延米长的荷载重量和合拢段一半重量之和。布置如下图:

1、第2片贝雷架荷载重量计算

a、腹板处(如右图):

q腹=(0.65*1.8*3.1*26*1.4+1.8*0.65*2.5)

/0.65=207.6KN/m

b、顶、底板处(除腹板外宽650-65*2=520cm): q底

=(2*0.48*5.2*1.8*26*1.4+1.8*5.2*2.5)/5.2=67. 4kN/m

c、翼缘板处(如右图)::

q翼=(0.325*2.75*1.8*26*1.4+2.5*2.75*1.8)

/2.75=25.8KN/m

2、第3片贝雷架荷载重量计算

除边跨现浇的荷载外,根据边跨合拢段支架方案,第三片贝雷梁支撑合拢段底板一半的重量。计算结果如下:

a、单腹板处(如右图):

q腹=(0.463*0.9*3.1*26*1.4+0.9*0.463*2.5+

(7.88*26*1.4+2.5*2*6.5)/6.5*0.463)

/0.463=152.9KN/m

b、顶、底板处(除腹板外宽

650-46.3*2=557.4cm)(如右图):

q底

(7.88*26*1.4+2*6.5*2.5)/6.5*5.574)/5.574=7

3kN/m

c、单翼缘板处(合拢段翼缘板一半的支撑利

用现浇段预埋穿吊杆吊住)(如右图):

q翼=(0.325*2.75*0.9*26*1.4+2.75*0.9*2.5)

/2.75=12.9KN/m

3、受力计算

1)、第2片贝雷架内力计算

均布荷载分布的受力计算图如下:

弯矩及反力图(KN,KN/m):

剪力图(KN ):

位移图:

计算得:

最大挠度(1、4单元悬臂端) f 端=4mm<

4.9400

3750 mm

最大弯矩(在支点A 、B 处) M A =M B =263.72kN.m< [M]=788.2 kN.m 最大剪力 Q A =Q B =229.48kN<[Q]=245.2 kN 支座反力 R A =R B =381.13KN

贝雷架满足《贝雷架使用手册》要求,横向第2根分配大梁采用单排单层单片贝雷架可行,在支点处增加竖向或横向10#槽钢,以分散应力集中及增强其抗剪性能。

2)、第3片贝雷架内力计算 均布荷载分布的受力计算图如下:

弯矩及反力图(KN ,KN/m ):

剪力图(KN ):

位移图:

计算得:

最大挠度(1、4单元悬臂端) f 端=1mm<

4

.9400

3750 mm

最大弯矩(在支点A 、B 处) M A =M B =149.2kN.m< [M]=788.2 kN.m 最大剪力 Q A =Q B =164.25kN<[Q]=245.2 kN 支座反力 R A =R B =309.7KN

贝雷架满足《贝雷架使用手册》要求,横向第3根分配大梁采用单排单层单片贝雷架可行,在支点处增加竖向或横向10#槽钢,以分散应力集中及增强其抗剪性能。

同上方法可以求的第1片贝雷梁支点反力: 支座反力 R A =R B =225.8KN 3.5、钢管支架

现浇段翼缘板及顶板钢管支撑与0#块施工钢管支架布置相近,0#块施工托架计算书已经作过计算,这里不在重复。

3.6、1#三角架

利用Midas Civil 有限元软件进行受力分析。 (1)、托架模型建立

(2)、组合应力计算结果:8.156max =σMPa <215][=σMPa

(3)、剪应力计算结果(.593max =τMPa <125][=τMPa )

(4)、托架位移等值线(6.3m a x =f mm <

10

400

4000400

==

l mm )

(5)、支点反力

根据以上计算结果型钢杆件可满足要求! 3.7、牛腿

根据上述计算结果,牛腿处支反力R 2竖=916.6kN ,此支点采用2个牛腿4块2cm 厚的钢板共同承受916.63kN ,平均每块钢板受力为229.2kN ,每个牛腿通过1根Φ32精轧螺纹钢施加水平力P 来平衡支点反力产生的力矩。计算图示如下(图中长度尺寸为cm ):

建立平衡方程式: X 方向: R b -P=0

Y 方向: R a -229.2=0

对O 点求矩:

15.02.015.015.0.2229=?-?-?+?b a R P R

解得: R a =229.2kN P=R b =196.5kN 1、牛腿钢板计算(图中虚线处为薄弱面)

66.55kN

1

02020

10

10

20

30

30

P

Rb

Ra

c

O

30

30

1515

a 、不考虑精轧螺纹钢受力

m KN M ?=?=8.33415.0.2229 Q =229.2kN d=20mm

7

3

10

5.4300

2012

1?=??=

I mm 45

10

25.22

150

15020?=??=S mm 3

MPa I

Md w .6114

1045.0150

108.3348

6

max =???=

=

σ<[σw ]=205 MPa

MPa Id

QS .315720

1045.010

25.210.22298

5

3

max =?????=

=

τ<[τ]=120 Mpa

换算应力计算:

[]MPa

MPa v 5.2252051.11.15.31151.3573.611432

2

2

=?=<=?+=

+=

στ

σ

σ

b 、考虑精轧螺纹钢受力

此时薄弱面只承受剪切力Q=229.2kN 。

MPa Id

QS .35720

1045.010

25.210.222985

3

max =?????=

=

τ<[τ]=120 Mpa

牛腿钢板满足《钢结构设计规范》要求。 2、墩身砼C40局部承压检算(钢板盒底板厚为3mm)

()

MPa f MP A R ck a .8269.12562030010

.51963

=<=+??=

=

压σ

墩身砼C40满足《砼结构设计规范》要求。 3、精轧螺纹钢受力计算

精轧螺纹钢参数:[]MP 785=σA=804.2mm 2

[]MP MP A P 7858.64882

.80410

2.51963

=<=??=

=

σσ

精轧螺纹钢受力满足施工要求。

托架计算书

甬台温铁路木周岭大桥 (62+2×112+62)m预应力砼连续梁0#段托架受力计算书 中铁十三局二公司甬台温铁路木周岭特大桥项目部 浙江大学交通工程研究所 2007 . 6

甬台温铁路木周岭大桥(62+2×112+62)m预应力 混凝土连续梁零号段托架受力计算 木周岭特大桥零号节段施工时利用临时支墩,通过临时支墩连接成托架共同支承模板及零号节段悬臂部分的混凝土,所以需要对托架的受力进行分析。 1. 计算依据 (1)木周岭特大桥挂篮设计图纸,中铁十三局二公司甬台温铁路木周岭特大桥项目部; (2)甬台温铁路新建工程施工图,铁道部第四勘察设计院。 2. 托架空间几何模型及各构件的截面惯性矩 根据木周岭特大桥挂篮设计图纸可得到托架的局部几何模型,见图2.1所示,模板系统及浇筑的部分混凝土通过前横梁及后横梁传递至前支点和后支点上,其中后支点的竖向荷载传递到临时支墩的钢管混凝土上,再传递到承台上。据此,可抽象出分析托架时的有限元计算模型,见图2.2所示。 图2.1 托架局部几何

杆件a和杆件b相交点处为铰接,竖向荷载作用于此处的铰接点处。杆件a和杆件b另一端点为铰接约束条件。图中数字表示截面的主轴方向,在杆件a和杆件b上的数字与梁断面的数字符号的含义相同。 图2.2 托架计算模型 杆件a和杆件b相交点处为铰接,竖向荷载作用于此处的铰接点处。杆件a和杆件b另一端点为铰接约束条件。图中数字表示截面的主轴方向,在杆件a和杆件b上的数字与梁断面的数字符号的含义相同。 根据图2可确定出各梁杆的截面特性,详见表1所示。 表1 各梁杆截面特性 3. 计算结果及分析 采用两结点梁单元对图2所示的托架进行离散,离散后的有限单元见图3.1所示。 在未上三角形挂篮前模板的重量考虑为25t,对于零号块来说,临时支墩外侧悬臂长度为3.00m,所以作用于整个托架上的荷载重量为 250+3.00(长度)×40.40(面积)×26(重度)=3401.2kN 作用于单侧托架前端点的作用力为3401.2/4=850.3kN。另一端力传递到临时支墩

箱梁桥满堂支架设计计算

满堂支架设计计算(一) (0#台—1#墩) 目录 一、设计依据 (1) 二、地基容许承载力 (1) 三、箱梁砼自重荷载分布 (1) 四、模板、支架、枕木等自重及施工荷载 (2) 五、支架受力计算 1、立杆稳定计算 (5) 2、立杆扣件式钢管强度计算 (6) 3、纵横向水平钢管承载力 (6) 4、地基承载力的检算 (6) 5、底模、分配梁计算 (7) 6、预拱度计算 (12) 一、设计依据 1.《京承高速公路—陡子峪大桥工程施工图》 2.《公路钢筋砼及预应力砼桥涵设计规范》JTJ023-85 3.《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000 4.《扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 5.《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》JTJ025-86 6.《简明施工计算手册》 二、地基容许承载力

根据本桥实际施工地质柱状图,地表覆盖层主要以亚粘素填土为主,地基承载力较好。 为了保证地基承载力不小于12t/㎡,需要进行地基处理。地基表皮层进行土层换填,换填如下:开挖标高见图纸,底层填0.5m中砂,经过三次浇水、分层碾压(平板震动器)夯实,地基面应平整,夯实后铺设5cm石子,继续压实,并进行承载力检测。整平地基时应注意做好排水设施系统,防止雨水浸泡地基,导致地基承载力下降、基础发生沉降。钢管支架和模板铺设好后,按120%设计荷载进行预压,避免不均匀沉降。 三、箱梁砼自重荷载分布 根据设计图纸,箱梁单重为819t。 墩顶实心段砼由设于墩顶的底模直接传递给墩身,此部分不予检算。对于空心段箱梁,根据《0#台-1#墩出京线30米跨箱梁满堂支架施工总体布置图》,综合考虑箱梁横截面面积和钢管支架立杆纵向间距,空心段箱梁腹板等厚段下方,纵桥向间距最大的立杆受力最不利。根据立杆纵桥向布置,受力最不利立杆纵向间距取为d=(0.9+1.2)/2=1.05m。本计算书主要检算该范围箱梁和支架受力。 钢管支架立杆纵向间距为30cm、60cm、90cm、120cm四种形式,横向间距为120cm+3×60cm+3×90cm+60cm+3×90cm+3×60cm+120cm。根据钢管支架立杆所处的位置分为四个受力区,详见《0#台-1#墩出京线30米跨箱梁满堂支架施工总体布置图(二)》。 各受力区钢管支架立杆所承受钢筋砼自重荷载详见下表: 分区号ⅠⅡⅢⅣ钢管间距(cm)120 60 90 60 截面面积(m2) 1.20 2.65 2.38 1.49 立杆钢管数(根) 4 4 6 2 单根钢管承重(t)0.82 1.81 1.08 2.03 根据上表,位于中腹板处间距60cm的立杆受力最大,单根钢管承受最大钢筋砼荷

现浇箱梁支架设计计算书.

现浇箱梁支架设计计算书 第一章编制依据 1、编制依据 1.1施工合同文件及其他相关文件。 1.2工地现场考察所获取的资料。 1.3《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011。 1.4《公路工程质量检验评定标准》JTG F80-2004。 1.5《公路工程施工安全技术规范》JTJ076-95。 1.6《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005。 1.7《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 1.8《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 1.9《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-91 1.10《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版) 第二章工程概况 本工程为新建桥梁,起点桩号K3+799.97,终点桩号K3+866.03,桥长 66.06m 。桥跨布置为一联,具体分跨为:(16+27+16)m 。主桥箱梁采用C50混凝土。桥梁支架位于地势较低的水田之中,在进行支架搭设前应进行地基处理。 1 上部结构采用现浇预应力砼变截面连续箱梁,桥梁与道路成75°夹角,分为上下行两座独立的桥梁。桥梁平面位于R=1200mm的圆弧上,纵断面位于0.54%的上坡上。

2 桥梁左、右幅不等宽,左幅桥梁宽度为25.25m ,右幅桥梁宽度为22.5m ,两幅桥梁之间设置1.0m 的中央分隔带。左幅桥具体布置为:6m (人行道、非机动车 道)+1.5m(机非分隔带)+17.25m(机动车道)+0.50m(防撞栏)=25.25m;右幅桥具体布置为:6m (人行道、非机动车道)+1.5m(机非分隔带)+14.5m (机动车道)+0.50m(防撞栏)=22.5m。上部结构为(16+27+16)m 变截面预应力砼连续箱梁。桥墩处梁高1.7m ,桥台和中跨跨中梁高为1.1m ,采用二次抛物线过渡,过渡段的方程式为Y=0.004167X2+1.1。左幅桥箱梁顶板宽25.25m ,底板宽20.25m ,悬臂宽 2.5m ,为单箱五室结构;右幅桥箱梁顶板宽22.5m ,底板宽17.5m ,悬臂宽2.5m ,为单箱五室结构。标准段跨中顶板厚度25cm ,底板厚度22cm ,腹板厚50cm 。支座附近顶板厚度50cm ,底板厚度47cm ,腹板厚65cm 。支点处设横隔梁,中横隔梁宽2.0m ,端横隔梁宽1.2m 。 3 桥台采用座板式桥台,基础采用冲击钻钻孔灌注桩基础,桥台桩基直径为 1.5m ,按嵌岩桩设计,要求嵌入中风化石飞岩深度不小于1.0D (D 为桩基直径)。台背回填透水性较好的砂砾石,回填尺寸按施工规范要求确定,回填时要求分层压实,压实度不小于96%。桥墩采用柱式桥墩,墩柱间设系梁。桥面横坡:采用 2.0%双向横坡,坡向外侧,桥面横坡通过箱梁斜置形成,箱梁顶、底板始终保持平行。 4 桥面铺装:4cm 厚改性沥青砼(AC-13C )+ 5 cm厚中粒式沥青砼(AC- 20C )防水层,铺装总厚9cm 。桥面排水:桥面设置泄水管,直接将桥面雨水导入道路排水系统。 5 伸缩缝:为了保证梁能自由变形,在0#、3#桥台处设置GQF-Z60型伸缩缝。支座采用GPZ (2009)桥梁盆式橡胶支座。

0号、1号块支架现浇施工工艺标准,

0号、1号块支架现浇施工工艺标准 FHEC - QH -45 -1 -2007 1 适用围 落地式支架主要以承台为支架基础,承台尺寸较小时可在承台侧面周围预埋钢板安装牛腿,或在承台周围布设钻孔桩、钢管桩、粉喷桩等作基础;承台周围地基承载力较大时可将地基硬化处理后,直接将支架布设在地基基础上。一般情况下,落地式支架适用于连续刚构桥梁墩身高度小于20m的0号、l号块施工。非落地式支架一般由万能杆件拼装而成,由托架、预埋件、垫梁、底模支架组成,通常适用于连续刚构桥梁墩身高度大于20m的0号块施工。 2 主要应用标准和规 2.0.1中华人民国行业标准《公路桥涵施工技术规》(JTJ 041-2000)。 2.0.2中华人民国行业标准《公路桥涵设计通用规》( JTG D60-2004)。 2.0.3中华人民国行业标准《公路工程质量检验评定标准》(土建工程)( JTGF80/1-2004)。 2.0.4 中华人民国行业标准《公路工程施工安全技术规程》( JTJ 076-95)。 2.0.5中华人民国行业标准《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTGE30-2005)。 3 施工准备 3.1 技木准备

3.1.1根据结构设计要求及现行 有关规、规程等要求,进行支架设计, 绘制支架及相关构件的细部图。支架的 一般类型如图3.1. 1-1。 1)落地满堂式门式支架(具体设计 形式见图3.1.1-1) 要点:落地式支架主要以承台为支 架基础,承台尺寸较小时可在承台侧面 周围预埋钢板安装牛腿,或在承台周围 布设钻孔桩、钢管桩、粉喷桩等作基础;承台周围地基承载力较大时可将地基硬化处理后,直接将支架布设在地基基 础上,但施工时要注意进行预压处理, 最大限度消除地基沉降,防止承台和地 基承载力不同造成的支架沉降差。在支 架上摆放纵横向方木、槽钢或工字钢作 为底模、侧模纵横肋,底模、侧模亦可 采用定型框架结构钢模。 2)落地柱式支架(如图3.1.1-2) 要点:落地混凝土立柱框架式支架 采用钢图3.1.1-2落地柱式支架示意 筋混凝土墩柱加系梁形成框架式承力结构,如图3.1.1-2将大钢管改为受力相当的混凝土柱即可。 3)托架(非落地式支架)(如图3.1. 1-3)

现浇箱梁支架方案计算书(贝雷片+顶托)

福清项目现浇箱梁支架方案计算书 钢管桩+贝雷梁+顶托支架方案 1、方案概况 1.1编制依据 ⑴《福清市外环路北江滨A段道路工程两阶段施工图》; ⑵《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004); ⑶《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007); ⑷《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011); ⑸《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 128-2000); ⑹《公路桥涵抗风设计规范》(JTG/T D60-01-2004); ⑺《公路桥涵钢结构和木结构设计规范》(JTJ 025-86); ⑻《装备式公路钢桥使用手册》; ⑼《路桥施工计算手册》。 ⑽《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008) ⑾《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 166-2008); ⑿《钢结构设计规范》(GB50017-2003) ⒀《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95) ⒁《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001) 1.2 工程概况 外环路(北江滨路-利桥至融宽环路段)道路工程范围西起于龙江路与利桥交叉口,向东穿甲飞客运站后,斜跨过龙江,而后沿玉塘湖布设,东止于融宽环路,线位基本呈现西北-东南走向,施工里程段为K0+000~K1+800。 瑞亭大桥:中心桩号为K0+377.8,起终点桩号:K0+116.46—K0+638.5。桥梁跨径组成为(3×20)+3×(3×35)+(4×35)的形式,桥面宽度2-19.25米,全桥长522.4米。桥梁上部结构:第一联采用20m装配式预应力混凝土简支空心板,其余各联采用35m等截面连续箱梁。桥梁下部:采用肋板式桥台。柱式桥墩、桩基础。桥梁纵面位于i=2.5%上坡段接i=0.3%上坡段再接-2.1%下坡段,R=5000m直线、凸曲线、直线、凸曲线、直线上;本桥平面位于直线接半径R=500m 圆曲线接直线上,梁体按等角度70°布置,墩台沿着分孔线径向布置。

支架计算书

2m高标准联箱梁: 方案一:箱梁横梁下60cm(纵向)×90cm(横向)排距进行搭设,腹板及翼缘转角下120cm(纵向)×90cm(横向)排距进行搭设,过渡段空箱下(距桥墩中线6m范围)按120cm(纵向)×90cm(横向) 排距进行搭设,其余空箱下按120cm (纵向)×180cm(横向)排距进行搭设,步距采用150cm。 方案二:箱梁横梁下60cm(纵向)×120cm(横向)排距进行搭设,过渡段腹板空箱下(距桥墩中线6m范围)按90cm(纵向)×120cm(横向) 排距进行搭设,其余腹板下按120cm(纵向)×60cm(横向)排距进行搭设,空箱下按120cm(纵向)×120cm(横向)排距进行搭设,步距采用150cm。 ⑴主线桥2m高3跨标准联支架搭设示意图 宽2m高箱梁支架横断面搭设示意图(方案一)(单位mm) 宽2m高箱梁支架纵断面搭设示意图(方案一)(单位mm)

宽2m高箱梁支架搭设平面示意图(方案一)(单位mm) 宽2m高箱梁支架横断面搭设示意图(方案二)(单位mm) 宽2m高箱梁支架纵断面搭设示意图(方案二)(单位mm)

宽2m高箱梁支架搭设平面示意图(方案二)(单位mm) 支架体系计算书 1.编制依据 ⑴郑州市陇海路快速通道工程桥梁设计图纸 ⑵《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008) ⑶《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) ⑷《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。 ⑸《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) ⑹《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) ⑺《建筑施工手册》第四版(缩印本) ⑻《建筑施工现场管理标准》(DBJ) ⑼《混凝土模板用胶合板》(GB/T17656-2008) ⑽《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018-2002) ⑾《钢管满堂支架预压技术规程》(JGJ/T194—2009) 2.工程参数 根据箱梁设计、以及箱梁支架布置特点,我们选取具有代表性的箱梁,拟截取箱梁以下部位为计算复核单元,对其模板支架体系进行验算,底模厚度15mm、次龙骨100×100mm方木间距以计算为依据,主龙骨为U型钢,其下立杆间距: ⑴(主线3跨标准联,跨径3*30m),宽高,箱梁断面底板厚22cm、顶板厚 25cm,跨中腹板厚,翼板厚度为20cm。 根据不同位置采用不同的支架间距。 方案一:箱梁横梁下60cm(纵向)×90cm(横向)排距进行搭设,腹板及翼缘转角下120cm(纵向)×90cm(横向)排距进行搭设,过渡段空箱下(距桥墩中线6m范围)按120cm(纵向)×90cm(横向) 排距进行搭设,其余空箱下按120cm (纵向)×180cm(横向)排距进行搭设,步距采用150cm。 方案二:箱梁横梁下60cm(纵向)×120cm(横向)排距进行搭设,过渡段腹

塔楼模板支架施工方案计算书

青田县瓯江四桥(步行桥)工程 塔楼施工方案 检算书 计算: 复核: 审核: 中铁四局集团有限公司 青田县瓯江四桥(步行桥)工程项目经理部 二〇一六年九月十日 青田项目部塔楼施工模板支架计算书 1编制依据 (1)《青田县瓯江四桥(步行桥)工程相关设计图纸》; (2)《建筑扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); (3)《建筑施工计算手册》(第二版); (4)《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010 (5)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 (6)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

(7)《钢结构设计规范》GB50017-2003 (8)《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 (9)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 (10)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2方案简介 青田县瓯江四桥(步行桥)工程设计瓯南桥头塔楼一座、瓯南滨水塔楼一座、瓯北滨水塔楼一座、瓯北桥头塔楼一座,总建筑面积为2817.76m2。 其中瓯南桥头塔楼位于P1墩处,地上三层,建筑高度16.940m,为混凝土框架结构;瓯南滨水塔楼地上四层,建筑高度29.928m,结构形式为混凝土剪力墙结构; 瓯南、瓯北桥头塔楼及滨水塔楼外排脚手架及承重支架全部采用盘扣式钢管脚手架。 瓯北滨水塔楼地上七层,建筑高度36.368m,结构形式为混凝土剪力墙结构;瓯北桥头塔楼地上四层,建筑高度17.720m,为混凝土框架结构。瓯南、瓯北桥头塔楼为钻孔桩加承台基础,待承台及基础梁施工完成后搭设内外脚手架,然后再进行柱梁板钢筋模板混凝土施工,待下层施工完成后继续安装上层脚手架并进行下一步工序施工。 瓯南滨水塔楼采用P3和P4墩承台作为基础,瓯北滨水塔楼采用P8和P9墩承台作为基础,在承台施工时预留塔楼墙柱插筋,待墩身施工完成后,搭设塔楼内外脚手架进行塔楼墙柱梁板的施工,瓯南、瓯北桥头塔楼建筑施工完成后再进行相应的箱梁施工。瓯南、瓯北桥头塔楼计划于2017年1月16日进行装饰施工;瓯南、瓯北滨水塔楼装饰施工计划于2016年6月10日开始。 根据现场实际情况以及经济合理性,瓯南、瓯北塔楼施工起重吊装选择汽车吊进行物资的上下倒运作业。 按照主体结构施工顺序,在墙柱钢筋及模板施工完成后,开始进行梁的施工。首先进行满堂支撑架的架设,再进行顶板模板的施工,之后进行梁位置的定位放线,再施工梁模板和梁钢筋,最后进行梁的加固。 (1)梁模支设:模板采用15mm竹胶板,加固肋条采用100×100木方及φ48×3.0钢管做背肋,对于高度小于600mm的梁不采用对拉螺杆,当梁高600~800mm时设一道对拉拉杆,高度大于800mm的梁设两道对拉螺杆,螺杆水平向间距@600mm。 (2)搭设梁底模支架,在柱子上弹出轴线、梁位置及水平标高线,钉柱头模板。按设计标高调整顶托标高,然后放梁底模,并拉线找平,当梁底跨度大于或等于4m时,梁底模起拱按设计要 求做,当设计无具体要求时,起拱高度为1‰-3‰跨长。 (3)梁模支架设单排立杆加顶托、二道水平拉杆并设剪刀撑。根据所弹墨线安装梁侧模板,顶撑杆及斜撑等。立杆纵向间距控制在500-600㎜,梁底增设一根立杆,即横距500㎜,其他同楼板支撑系统,梁下钢管扣件必须设置双扣件,防止滑扣。

现浇箱梁支架计算书

怀集至阳江港高速公路怀集至郁南段一期工程X2合同段 A匝道第三联现浇支架 计算书 编制: 审核: 审批: 中铁二十局集团有限公司 怀阳高速公路X2标项目经理部 二〇一八年二月

目录 一、工程概况 (1) 二、箱梁设计情况 (1) 三、支架布设方案 (3) 四、计算依据 (4) 五、荷载计算取值 (5) 1、恒载 (5) 2、活载 (5) 六、各构件受力计算 (5) 1、荷载分块 (5) 2、荷载计算 (6) 3、支架验算 (8) (1)竹胶板验算 (8) (2)方木验算 (9) (3) I14工字钢验算 (10) (4)贝雷梁验算: (10) (5) I36工字钢验算: (13) (6)Φ529mm钢管桩计算 (15) (7) C30混凝土独立基础计算 (15)

A匝道桥第三联支架计算 一、工程概况 本桥为跨越道路而设,路线纵断较高,最大桥高约38米。桥跨设计为(25+30+30)+5×25+(25+37+25),上部结构采用预应力混凝土预制小箱梁和预应力混凝土现浇箱梁。桥墩采用柱式墩、墙式墩,桥台采用柱式台;桥墩、桥台基础均采用桩基础。桥跨起点桩号为AK0+602.418,终点桩号AK0+905.018,中心桩号AK0+753.718,桥跨全长为302.6m(包括耳墙)。本桥平面位于圆曲线、缓和曲线、缓和曲线和圆曲线上,纵断面纵坡为3.95%和0.5%。 二、箱梁设计情况 本桥第三联(25+37+25m)于AK0+862.28上跨B2匝道桥,交叉角度149°,8号墩至11号台,桥位布置见图1。全桥箱梁高度均为200cm,跨中顶板厚度25cm,底板厚度22cm,梁端顶板厚度45cm,底板厚度42cm;翼缘板宽度250cm,翼缘板板端厚度18cm,翼缘板根部厚度45cm。腹板高度113cm,厚度由梁端80cm向跨中45cm渐变。箱梁细部尺寸见表1,箱梁横断面见图2。混凝土强度为C50,工程量为569.75m3。

0号块施工方案

巴达铁路站前I标 曾口巴河特大桥悬臂现浇梁工程0#块砼浇筑施工方案 编制:王凯乐 复核:杜武身 批准:张锐 中铁七局集团第三工程公司巴达铁路第六工程队 二〇一二年四月

目录 第一节工程概况 (2) 第二节 0#块悬臂灌注托架施工设计方案 (2) 一、设计概要 (2) 二、托架结构形式 (4) 三、所需要的材料数量 (5) 四、0#块施工流程 (6) 五、0#块施工劳动力 (13) 六、安全保证措施 (14) 七、质量保证措施 (18) 八、环境保护及文明施工 (21)

巴达铁路站前I标 曾口巴河特大桥悬臂现浇梁工程 0#块施工方案 第一节工程概况 曾口巴河特大桥为新建铁路广元至达州线巴中至达州段跨越曾口巴河的一座特大桥。桥址位于巴中市曾口镇江陵村。 该桥中心里程为D1K24+610,其主桥桥跨为:48m+80m+48m,梁体为单箱单室、变高度变截面,主梁顶宽6.5m,箱室宽度为4.0m。主梁根部梁高6m,跨中梁高3.30m;主梁顶板厚35cm(箱梁中心线处),底板板厚由根部0.6m过渡到跨中0.42m,主梁跨中腹板厚度0.70m渐变至0.30m;箱梁底板下缘按二次抛物线变化。主桥0#块混凝土方量为166.2m3,混凝土重量为440.4T。主梁采用55号混凝土。主桥主梁采用双向预应力体系:纵向预应力束和竖向预应力束。 第二节 0#块悬臂灌注托架技术施工设计方案 一、设计概要 根据现场条件,0#块采用托架法施工。施工过程中托架力学变形直接影响着梁体质量,因此进行托架设计时,除综合托架材料的强度、刚度及整体力学性能外,还应对施工中产生各种荷载也进行了力学分析与模拟试验,具体详见《托架技术施工设计计算书》。 附:《0#块托架侧面布置图》; 附:《0#块托架平面布置图》。

盖梁托架计算书

3.2托架计算 盖梁尺寸:长22米,宽2.2米,高2.2米 盖梁自重及支架自重均按恒载考虑组合系数1.2,施工荷载按活载考虑组合系数1.4。 3.2.1木楞计算 木楞断面5*10cm,矩形截面抵抗矩:W=bh2/6=83.3cm3,矩形截面惯性矩I=bh3/12=416.7cm4 材质为柞木,按《路桥施工计算手册》P176,[σ]—19MPa,[τ]—3.8MPa ,E—12×103MPa 木楞长度4.5m,间距为20cm,跨径为0.3m,按三等跨连续梁均布荷载合理; 混凝土容重—26KN/m3 施工荷载—1.0KPa 倾到混凝土产生的冲击—2.0KPa 振捣混凝土产生的荷载—2.0KPa 盖梁高度2.2m,q1=2.2×26×0.2=11.44KN/m×1.2=13.728 KN/m q2=(1+2+2)×1.4=7kpa Σq=q2×0.2+13.728=15.128KN/m 弯矩:M=ql2/10=0.1×15.128×0.32=0.136KN.m σ=M/W=136/83.3=1.63MPa<[σ]—19MPa,满足要求; 三跨连续均布荷载挠度计算:f=0.677×ql4/100EI=0.677× 15.128×103×0.34/(100×12×109×416.7×10-8)=1.66× 10-5m

—3.8MPa ,E—12×103MPa 木梁长度4m,间距为30cm,跨径为0.6m,其上木楞间距20cm,可按三等跨连续梁均布荷载计算; 混凝土荷载q1=2.2×26×0.3=17.16KN/m×1.2=20.59 KN/m q2=(1+2+2)×1.4=7kpa Σq=7×0.3+20.59=22.69KN/m 弯矩:M=ql2/10=0.1×22.69×0.62=0.817KN.m σ=M/W=817/167=4.89MPa<[σ]—19MPa,满足要求; 三跨连续均布荷载挠度计算:f=0.677×ql4/100EI=0.677× 22.69×103×0.64/(100×12×109×833×10-8)=1.99× 10-4m

铁路大桥主墩0#块托架计算书

铁路大桥主墩0#块托架计算书 目录 一、设计依据1 二、计算数据1 三、计算荷载1 四、底模桁架计算3 五、横梁计算6 六、三角托架计算11 七、牛腿计算13 八、结论13

主墩0#块托架计算书 一、设计依据 1、《钢结构设计手册》第三版 2、《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》J462-2005 3、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 二、计算数据 1、钢筋混凝土容重:ρ=26.5kN/m3 2、钢模板(外模、底模):Q1=1.4kN/m2×418m2=585.2kN 3、外侧模总重量:Q2=253.86kN 4、箱梁内模总重量:Q3=335.72KN 5、翼缘板区混凝土总重量:Q4=245.79KN 6、顶板混凝土总重量:Q5=660.38KN 7、人群荷载及各种施工荷载:Q6=2kN/m2 三、计算荷载 托架荷载设计值 0号块平面布置示意图如下 1、底板区(单边) 1-1截面(底板区0米处) W1 =ρ×(5-1.1×2)×2.147+Q6×(5-1.1×2)+ρ×0.3×0.3 =26.5×(5-1.1×2)×2.147+ 2×(5-1.1×2)+26.5×0.3×0.3 =167.29kN/m

2-2截面(底板区2.5米处) W2 =ρ×(5-1.1×2)×1.3+Q6×(5-1.1×2)+ρ×0.3×0.3 =26.5×(5-1.1×2)×1.3+2×(5-1.1×2)+26.5×0.3×0.3 =104.45kN/m 3-3截面(底板区3.0米处) W3=ρ×(5-1.1×2)×1.29+Q6×(5-1.1×2)+ρ×0.3×0.3 =26.5×(5-1.1×2)×1.29+2×(5-1.1×2)+26.5×0.3×0.3 =103.70kN/m 2、翼板区 W4= q2+q4=235.86+245.79=499.65 kN 3、腹板区(单边单侧) 1-1截面(腹板区0米处) W5=ρ×11×1.1 +Q6×1.1 =26.5×11×1.1+2×1.1 =322.85kN/m 2-2截面(腹板区2.5米处) W6 =ρ×10.653×0.6+Q6×1.1 =26.5×10.653×0.6+2×1.1 =312.73kN/m 3-3截面(腹板区3.0米处) W7 =ρ×10.583×1.1+Q6×1.1 =26.5×10.583×1.1+2×1.1 =310.69kN/m 4、顶板区(单边) 1-1截面(顶板区0米段) W8 =ρ×(5-1.1×2)×0.96+ρ×1.2×0.4 =26.5×(5-1.1×2)×0.96+26.5×1.2×0.4 =83.95kN/m 2-2截面(顶板区2.5米段)

现浇箱梁支架计算书

现浇箱梁支架计算书 一、设计依据 1、《两阶段施工图设计》(第四册第二分册) 2、《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008) 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2001) 4、《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86) 5、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)——人民交通出版社 6、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 7、《路桥施工计算手册》——人民交通出版社 二、工程概况 挖色立交桥(主线K46+060)现浇箱梁采用C40砼,左幅上部结构设计为:(3×20)米现浇连续箱梁,顶板宽12.0米,底板宽7.5m,梁高1.4m,单箱双室。右幅上部结构设计为:(3×20)米现浇连续箱梁,顶板宽14.5米,底板宽10m,梁高1.4m,单箱三室。箱梁顶板厚度25cm,底板厚度25cm,腹板宽度55cm。现浇箱梁支架采用Ф48×3.5mm 碗扣式满堂支架。面板采用15mm厚竹胶板,模板背楞采用10cm×10cm木方,根据箱梁结构尺寸现场加工。 因本桥曲率半径较小,为方便施工,对横隔板、腹板、箱室部分采取相同的支架布距。碗扣式钢管支架的纵、横间距分别为60cm、90cm,水平横杆层距为120cm;横向分配梁采用[8槽钢,间距90cm;采用可调托撑、可调底座调节顶、底部标高,顶、底托伸出钢管长度不大于30cm;模板面板采用竹胶板,模板背楞及支撑采用10×10cm的方木;地基进行换填碎石土处理(换填50cm碎石土处理,压路机碾压密实),并浇筑15cm 厚C20砼。支架计算取右幅单箱三室箱梁进行受力分析,箱梁结构图及支架设计断面详见2-1。

中煤长城大桥0号块托架设计检算书

中煤陕西榆林能源化工有限公司 铁路专用线工程 长城大桥大桥工程 (40+64+40)m梁0号段支架计算书 编制: 复核: 审批: 中铁四局集团有限公司西安分公司 中煤铁路项目经理部 二〇一四年十二月二十八日

长城大桥单线连续梁0号块支架设计检算书 一、概述 长城大桥梁部为40m+64m+40m预应力混凝土连续桥主梁截面为单箱单室截面。其0#节段长度为8m,桥面宽度7.5m,梁底宽度4m,0#块梁高4.8m。预应力混凝土连续梁采用两端悬臂对称浇注。0#支架布置图如图1所示。 图1 0#支架布置图 二、计算依据 1.《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 2.《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86) 3.《铁路桥涵设计基本规范》(TB10002.1-2005)

4. 新建铁路40m +64m +40m 施工设计图。 5. 钢筋混凝土中的预埋件设计 三、相关说明 1.Q235B 钢材的设计强度为215f MPa =,容许弯曲应力为[]170MPa σ=,容 许剪应力为[]100MPa τ=,弹性模量为5 2.110E MPa =?。 2.C40混凝土的设计强度为19.1f MPa =,弹性模量为4 3.2510E MPa =?。 3.考虑浇注混凝土不均匀,取1.2的自重系数,考虑的人员机具等临时结构的作用对混凝土结构自重考虑1.15的系数。 四、钢管立柱架结构计算 4.1 I20a 分配梁计算 如图1所示,作用在I16分配梁上的荷载分为3种,一种是通过外侧模支架传递到分配梁上的集中荷载;一种是直接作用在主梁腹板下的混凝土自重均布荷载;一种是直接作用在主梁底板下的混凝土自重均布荷载。 4.1.1 翼缘板下分配梁的计算 一个翼缘板的截面面积为2 1.109m ,则翼缘板的重量为 1.109526.5 1.2 1.15203F kN =????=,单侧外侧模总重84kN ,在顺桥方向上按桁 架7片计,每片间距0.83m 。结构计算程序采用SCDS2006,所有竖向支座采用单项受压支座。计算模型如图2所示,竖向支座编号从近墩柱侧往远离墩柱侧依次为R1~R4。每个外侧模排架下的荷载为(203+84)/7/2=20.5kN 。 图2分配梁计算模型

模板支架计算书

模板支架 计 算 书 一、概况: 现浇钢筋砼楼板,板厚(max=160mm),最大梁截面为300×600 mm,沿梁方向梁下立杆间距为800 mm,最大层高4.7 m,施工采用Ф48×3.5 mm钢管搭设滿堂脚手架做模板支撑架,楼板底立杆纵距、横距相等,即la=lb=1000mm,步距为1.5m,模板支架立杆伸出顶层横杆或模板支撑点的长度a=100 mm。剪力撑脚手架除在两端设置,中间隔12m -15m设置。应支3-4根立杆,斜杆与地面夹角450-600。搭设示意图如下: 二、荷载计算: 1.静荷载 楼板底模板支架自重标准值:0.5KN/ m3 楼板木模板自重标准值:0.3KN/m2 楼板钢筋自重标准值:1.1KN/ m3 浇注砼自重标准值:24 KN/ m3 2.动荷载 施工人员及设备荷载标准值:1.0 KN/ m2 掁捣砼产生的荷载标准值:2.0 KN/ m2 架承载力验算: 大横向水平杆按三跨连续梁计算,计算简图如下: q 作用大横向水平杆永久荷载标准值:

qK1=0.3×1+1.1×1×0.16+24×1×0.16=4.32 KN/m 作用大横向水平杆永久荷载标准值: q1=1.2 qK1=1.2×4.32=5.184 KN/m 作用大横向水平杆可变荷载标准值: qK2=1×1+2×1=3KN/m 作用大横向水平杆可变荷载设计值: q2=1.4 qK2=1.4×3=4.2 KN/m 大横向水平杆受最大弯矩 M=0.1q1Ib2+0.117q2Ib2=0.1×5.184×12+0.117×4.2×12=1.01 KN/m 抗弯强度:σ=M/W=1.01×106/5.08×103=198.82N/ m2<205N/ m2=f 滿足要求 挠度:V=14×(0.667 q1+0.99 qK2)/100EI =14×(0.667×5.184+0.99×3)/100×2.06×105×12.19×104 =2.6 mm<5000/1000=5 mm滿足要求 3.扣件抗滑力计算 大横向水平杆传给立杆最大竖向力 R=1.1q1Ib+1.2q2Ib=1.1×5.184×1+1.2×4.2×1=10.74KN>8KN,不能滿足,应采取措施,紧靠立杆原扣件下立端,增设一扣件,在主节点处立杆上为双扣件,即R=10.74KN <16KN,滿足要求。 4.板下支架立杆计算: 支架立杆的轴向力设计值为大横杆传给立杆最大竖向力与楼板底模板支架自重产生的轴向力设计值之和,即: N=R+0.5×1.2+10.74+0.5×1.2=11.34KN 模板支架立杆的计算长度I0=h+2a=1.5+2×0.1=1.7 m 取长度系数μ=1.5 λ=I0/I=KμI0/i 取K=1,λ=1.5×170/1.58=161.39<〔λ〕=210,滿足要求 取K=1.155λ=1.155×1.5×170/1.58=186.4 Ψ=0.207 验算支架立杆稳定性,即 N/ΨA=11.34×103/0.207×489=112.03N/ mm2<205 N/ mm2=f,滿足要求

(完整版)现浇箱梁内模支架计算

国道324线磊口大桥续建工程 现浇连续箱梁(50+85+50m) 内模满堂支架 计 算 书 编制: 审核: 审批: 广州市方阵路桥工程技术有限公司 国道324线磊口大桥续建工程项目经理部 2016年9月11日

目录 一、现浇箱梁满堂扣件支架布置及搭设要求 (1) 二、支架材料力学性能指标 (1) 1、钢管截面特性 (1) 2、竹胶板、木方 (1) 三、荷载分析计算 (1) 1、板自重荷载分析 (2) 2、其它荷载 (2) 三、荷载验算 (2) 1、底模验算 (2) 2、[10#槽钢主横梁验算 (3) 3、顺桥向顶部10×10cm方木分配梁验算 (3) 4、立杆受力计算 (4) 5、支架立杆稳定性验算 (4) 7、箱梁侧模验算 (5)

一、现浇箱梁满堂扣件支架布置及搭设要求 采用满堂支架,使用与立杆配套的横杆及立杆可调底座、立杆可调托撑。支架体系由支架基础、Φ48×3.5mm 立杆、横杆,立杆顶设两层支撑梁,10cm ×10cm 木方做顺桥向分配梁、间距35cm 均匀布置;主横梁采用[10#槽钢间距同立杆间距75cm ;模板系统由侧模、底模、端模等组成。 二、支架材料力学性能指标 1、钢管截面特性 2、竹胶板、木方 2.1、箱梁底模、侧模及内模均采用δ=15 mm 的竹胶板。竹胶板容许应力 []pa 80M =σ,弹性模量Mpa E 3109?=。 2.2、横桥向顶部主梁[10#槽钢,截面参数和材料力学性能指标: 截面抵抗矩:W=39.7cm 3 截面惯性矩:I=198cm 4 截面积:A=12.7cm 2 2.3、顺桥向顶部分配梁采用方木,截面尺寸为10x10cm 。截面参数和材料力学性能指标: 截面抵抗矩:W=bh 2/6=10×102/6=166.7cm 3 截面惯性矩:I=bh 3/12=10×103/6=833.3cm 4 2.4、方木的力学性能指标按《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86)取值,则: []pa 12M =σ,Mpa E 3109?= 木头容重6kN/m 3,折算成10cm ×10cm 木方为0.06kN/m 3,木头最大横纹剪应力取 [τ]=3.2~3.5N/mm 2 三、荷载分析计算 碗扣式脚下手架满堂支架竖向力传递过程:箱梁钢筋砼和内模系统的自重及施工临时荷载能过底模传递到横梁上,横梁以集中荷载再传递给纵梁,纵梁以支座反力传递到每根立杆,立杆通过底托及方木传递至底板模板上。以下分别对支架的底模、横梁、纵梁、立

汨罗江特大桥主桥0、1号块支架方案计算书xg -

汨罗江特大桥主桥(50+80+50)m 预应力砼连续梁0、1号块现浇支架方案计算书 一、设计依据 1、岳望高速第II施工合同段两阶段施工设计图; 2、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ/TF50-2011); 3、《公路工程质量检验评定标准》(土建工程)(JTG F80/1-2004); 4、《路桥施工计算手册》(人民交通出版社); 5、现场踏勘调查资料; 6、我单位类似工程的施工经验及设备情况; 7、招标文件明确的技术规范、投标文件,相关部门或行业有关施工安全、职业健康、劳动保护、环境保护与文明施工方面的具体规定和技术标准; 8、混凝土质量控制标准(GB50164—92); 9、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ 46—2005); 10、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130—2001); 11、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80—91) 二、支架总体设计 在悬臂浇注施工过程中,为保证“T”形结构的稳定性,设计图纸考虑为在桥墩顶面与梁底间设置4个临时固结,临时固结采用C40混凝土浇筑成0.5×8.75m的混凝土块(与梁底同宽),每个临时支墩内部配置φ32钢筋118根,钢筋埋入桥墩120cm,埋入梁体100cm。在临时固结与桥墩中设置一道水泥硫磺砂浆夹层,待全桥施工完后将临时固结解除。按设计图纸浇筑临时固结混凝土块后,桥墩顶部将形成了一个封闭的空间,成桥后无法拆除梁底的模板和支撑体系,运营期间也无法对支座进行检查。 因此,拟上报设计变更将临时固结变更为两个分开的混凝土块,混凝土块尺寸为0.5*2.5m、间距3.75m,以实现施工期间的模板拆除,以及运营期间的支座检查维修。同时为了确保施工过程的“T”构稳定性,在0号支架的悬臂部分,单端各设置两条Φ600*10mm的钢管桩临时支墩和3条Φ32的精轧螺纹钢作为临时锚固体系。 支架搭设布置方案为: 1、0、1号块悬臂现浇部分,单端在纵桥向与临时支墩平行布置一排Φ529 mm,δ=8 mm的钢管,每排4根;在临时支墩与桥墩之间布置一排529 mm,δ=8 mm的钢管,每排4根; 2、钢管顶布置双拼56a工字钢纵向分配梁与钢管连接牢固,横桥向共4道; 3、纵向分配梁上布置3组单层双排贝雷梁,贝雷梁上铺设工25a纵梁作为调坡钢管架的平台; 4、调坡钢管架平台上采用碗扣钢管布设调坡架,调坡钢管架上部铺设2[10方钢作为横向连接,纵向采用间距10 cm 的10×10 cm方木铺设;

现浇箱梁支架计算书-(midas计算稳定性)

温州龙港大桥改建工程 满堂支架法现浇箱梁设计计算书 计算: 复核: 审核: 中铁上海工程局 温州龙港大桥改建工程项目经理部 2015年12月30日

目录 1 编制依据、原则及范围·············- 1 - 1.1 编制依据·················- 1 - 1. 2 编制原则·················- 1 - 1.3 编制范围·················- 2 - 2 设计构造···················- 2 - 2.1 现浇连续箱梁设计构造···········- 2 - 2.2 支架体系主要构造·············- 2 - 3 满堂支架体系设计参数取值···········- 8 - 3.1 荷载组合·················- 8 - 3.2 强度、刚度标准··············- 9 - 3.3 材料力学参数···············- 10 - 4 计算·····················- 10 - 4.1 模板计算·················- 11 - 4.2 模板下上层方木计算············- 11 - 4.3 顶托上纵向方木计算············- 13 - 4.4 碗扣支架计算···············- 14 - 4. 5 地基承载力计算··············- 18 -

温州龙港大桥改建工程 现浇连续梁模板支架计算书 1 编制依据、原则及范围 1.1 编制依据 1.1.1 设计文件 (1)《温州龙港大桥改建工程两阶段施工图设计》(2013年8月)。 (2)其它相关招投标文件、图纸及相关温州龙港大桥改建工程设计文件。 1.1.2 行业标准 (1)《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)。 (2)《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ166-2008。 (3)《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ 025-86)。 (4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011。 (5)《建筑结构荷载规范》GB50009-2001。 (6)《竹胶合板模板》(JG/T156-2004)。 (7)《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008)。 (8)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)。 (9)《路桥施工计算手册》(2001年10月第1版)。 1.1.3 实际情况 (1)通过对施工现场的踏勘、施工调查所获取的资料。 (2)本单位现有技术能力、机械设备、施工管理水平以及多年来参加公路桥梁工程建设所积累的施工经验。 1.2 编制原则 (1)依据招标技术文件要求,施工方案涵盖技术文件所规定的内容。

相关文档
相关文档 最新文档