文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合布线系统概论

综合布线系统概论

综合布线系统概论
综合布线系统概论

综合布线系统概论

本文由wwwsour贡献

第1章 章

综合布线系统概论

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

第1章 章

综合布线系统概论

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

智能建筑 综合布线系统概述 综合布线系统信道与链路 综合布线系统工程结构 综合布线系统设计指标

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.1 智能建筑

1.1.1 智能建筑的基本概念 4C技术: 技术: 技术 现代计算机( 现代计算机(Computer)技术 ) 现代控制( 现代控制(Control)技术) 现代通信( 现代通信(Communication)技术 ) 现代图形显示(现代图形显示(CRT)技术 )

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.1 智能建筑

定义: 定义: 我国国家标准《智能建筑设计标准》 我国国家标准《智能建筑设计标准》 (GB/T50314-2000)将智能建筑定义为 - )它是以建筑为平台,兼备建筑设备、 它是以建筑为平台,兼备建筑设备、办公自动 化及通信网络系统,集结构、系统、服务、 化及通信网络系统,集结构、系统、服务、管 理及它们之间的最优化组合, 理及它们之间的最优化组合,向人们提供一个 安全、高效、舒适、便利的建筑环境。 安全、高效、舒适、便利的建筑环境。

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.1 智能建筑

智能建筑按照《智能建筑设计标准》的规定以三大系 统为主要内容,这三大系统为建筑设备自动化系统 (Building Automation System,BAS)、办公自动化 系统(Office Automation System,OAS)和通信网络 系统(Communication Automation System,CAS), 通常被称为3A。 我国部分房地产开发商将BAS中的防火监控系统 (FAS:Fire Automation System )和保安监控系统 (SAS:Safety Automation System)独立出来,变为 5A。

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.1 智能建筑

1.1.2 智能建筑的组成 智能建筑的基本内涵是以综合布线系统为 基础,以计算机网络为桥梁,综合配置建筑及 建筑群内的各功能子系统,全面实现对通信网 络系统、办公自动化系统、建筑及建筑群内各种设备(空调、供热、给排水、变配电、照明、 电梯、消防、安全防范)等综合管理。

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.1 智能建筑

BAS

GCS

SIC

GCS

GCS CAS

OAS 图1.1 智能建筑的组成

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.1 智能建筑

1.1.3 智能建筑类型 1. 交通运输类型 3. 文教卫生类型 5. 金融财经类型 7. 行政办公类型 9. 社会活动类型 11. 工业企业类型 此外,还有一些新兴智能建筑,例如地下铁路、高架铁 路或城市高速公路的调度管理枢纽楼等。

2. 信息事业类型 4. 商业贸易类型 6. 旅游事业类型 8. 公用事业类型 10. 军事公安机类

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.1 智能建筑

1.1.4 综合布线系统和智能建筑的关系 综合布线系统犹如智能建筑内的一条高速公路, 综合布线系统犹如智能建筑内的一条高速公路,是

建 筑物或建筑群内部之间的传输网络, 筑物或建筑群内部之间的传输网络,它能使建筑物或建筑 群内部的语音、数据通信设备,信息交换设备, 群内部的语音、数据通信设备,信息交换设备,建筑物管 理及建筑物自动化管理设备等系统之间彼此相连, 理及建筑物自动化管理设备等系统之间彼此相连,也能使 建筑物内的通信网络设备与外部的通信网络相连。

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.1 智能建筑

综合布线系统是智能建筑中的神经中枢,它们之间的关系 极为密切。

1. 综合布线系统是衡量智能建筑智能化程度的重要标志

2. 综合布线系统是智能建筑内部联系和对外通信的传输 网络

3. 综合布线系统是智能建筑中连接各种设施的传输媒介

4. 综合布线系统能适应智能建筑今后发展的需要

5. 综合布线系统与智能建筑融合成为一体 总之,智能建筑在规划设计直到今后使用的全过程中,与 综合布线系统的关系是极为密切的,必须在各个环节加以重 视。

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.1 智能建筑

1.1.5 智能建筑与信息高速公路的关系 智能建筑须用综合布线系统与国内外信息网连接。智能 建筑的信息处理功能主要有三个部分:(1) 建设高速的、大容量的、宽频带的信息传输平台。 (2) 建立信息处理平台 (3) 建立信息资源共享原则,形成信息咨询产业。 由此可以看出,信息高速公路着重于信息快速通道的建 设,它是智能建筑与外界联系的通道。智能建筑也必须与 信息高速公路对接,否则,它就成了“智能孤岛”。

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.2 综合布线系统概述

1.2.1 综合布线系统概念 大楼指各种商务大楼、办公大楼及综合性大楼等,但不 包括普通住宅楼。大楼可以是单个的建筑物或包含多个建筑物的建筑群体。 布线是指可以支持与信息技术设备相连接的各种通信电 缆、光缆、接插软线、跳线及连接硬件组成的系统。 综合布线系统是指能支持多种应用系统的一种结构化电 信布线系统。安装综合布线系统时,不必具有应用系统的 准备知识。应用系统不是综合布线系统的组成部分。

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.2 综合布线系统概述

我国国家标准《智能建筑设计标准》 (GB/T50314-2000)中对综合布线系统定 义为“综合布线系统是建筑物或建筑群内部之 间的传输网络。它能使建

筑物或建筑群内部的 语音、数据通信设备,信息交换设备,建筑物 物业管理及建筑物自动化管理设备等系统之间 彼此相连,也能使建筑物内通信网络设备与外 部的通信网络相连”。

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.2 综合布线系统概述

综合布线系统将建筑物内各方面相同或类似的信息线 缆、接续构件按一定的秩序和内部关系组合成整体,几乎 可以为楼宇内部的所有弱电系统服务,这些子系统包括: 电话(音频信号)。 计算机网络(数据信号)。 有线电视(视频信号)。 保安监控(视频信号)。 建筑物自动化(低速监控数据信号)。 背景音乐(音频信号)。 消防报警(低速监控数据信号)。

2011年5月7日星期六 网络综合布线实用技术

1.2 综合布线系统概述

1.2.2 传统布线系统的不足

传统布线的不足主要表现在,不同应用系统(电话、计 算机系统、局域网、楼宇自控系统等)的布线各自独立, 不同的设备采用不同的传输线缆构成各自的网络,同时, 连接线缆的插座、模块及配线架的结构和生产标准不同, 相互之间达不到共用的目的,加上施工时期不同,致使形 成的布线系统存在极大差异,难以互换通用。

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.2 综合布线系统概述

1.2.3 综合布线系统的特点

1. 综合性、兼容性 综合性、 综合布线系统的首要特点是它的兼容性。所谓兼容性是 指它自身是完全独立的,而与应用系统相对无关。它能综 合多种信息传输于一个传输系统,具有相互兼容性。

2. 灵活性、适应性强 灵活性、 综合布线系统采用标准的传输线缆和相关连接硬件,模 块化设计。布线系统中除固定于建筑物内的水平电缆外, 其余所有的接插件全都是模块标准件,易于扩充及重新配 置。

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.2 综合布线系统概述

3. 先进性和扩展性 目前大多数智能建筑综合布线系统,都采用光纤与5类 双绞线电缆及以上综合布线系统,适用于100Mbps以太网、155MbpsATM网和千兆位以太网,并完全具有适应未来 的语音、数据、

图像、多媒体对传输的带宽要求。 4. 合理的网络结构、先进的管理合理的网络结构、 综合布线系统多采用分层星型拓扑结构,在该结构下, 每个子系统都是相对独立的单元,在改建或扩建时,不会 互相影响。而且只要改变节点连接方式就可使综合布线系 统的结构在星型、总线型、环型、树型等之间进行转换。

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.2 综合布线系统概述

5. 经济合理,建设投资回报率高时间 经济合理, 综合布线系统各个部分都采用高质量材料

和标准化部件 构成一套高标准的信息传输通道,每条通道都要采用专用 仪器测试链路阻抗、衰减、串音等以保证其电气性能,保 证整个系统在技术性能上优良可靠,完全可以满足目前和 今后通信需要。任何一条链路故障均不影响其他链路的运 行,这就为链路的运行维护及故障检修提供了方便,从而 保障了应用系统的可靠运行。

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.2 综合布线系统概述

性 能 价 格 比 传统方式

时间

PDS方式

图1.2 传统布线与综合布线系统性能价格比曲线

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.2 综合布线系统概述

1.2.4 综合布线系统应用范围

综合布线系统的应用范围应限制在建筑物、建筑群或某 建筑小区范围内。目前智能建筑综合布线系统应用范围有 两类:一类是单栋的建筑物内,如建筑大厦;另一类是由 若干建筑物构成的建筑群小区,如智能住宅小区、学校园 区等。 综合布线系统工程范围是指跨越距离不超过3000m, 房屋建筑办公总面积不超过1000000m2的布线区域(场所),区域内的人员数量为50人到5万人。综合布线系统 可以支持语音、数据和视频等各种应用。

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.2 综合布线系统概述

单栋建筑内的综合布线系统工程范围,一般指在整栋建 筑内部敷设的缆线及其附件,由建筑物内敷设的管路、 槽道、缆线、接续设备以及其他辅助设施(如电缆竖井 和专用的房间等)组成。 建筑群体因建筑栋数不一、规模不同,其工程范围难以 统一划分,但不论其规模如何,综合布线系统的工程范 围为包括每栋建筑内的布线外,还需包括各栋建筑物之 间相互连接的布线。

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.2 综合布线系统概述

综合布线系统具体来讲主要有以下三方面的应 用。 1. 综合布线系统适用于高速数据通信 2. 支持三网合一的传输 3. 支持楼宇管理自动化的计算机网络信息传输

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.2 综合布线系统概述

1.2.5 综合布线系统标准 1. 国家标准 GB30511-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规 范》 GB30512-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工和 验收规范》 YD/T 926.1-2001《大楼通信综合布线系统第一部分总规范》 YD/T 926.2-2001《大楼通信综合布线系统第二部分综合布 线系统用电缆光缆技术要求》 YD/T 926.3-2001《大楼通信综合布线系统第三部分综合布 线系统用连接硬件技术要求》YD/T1013-1999《综合布线系统电气特性通用测试方法》

2011年5月7日星期六 网络综合布线实用技术

1.2 综合布线系统概述

2. 国际标准 ANSI EIA/TIA-568A

,《商用建筑电信布线标准》 ANSI EIA/TIA-569,民用建筑通信通道和空间标准 ANSI EIA/TIA-xxx,民用建筑中有关通信接地标准 ANSI EIA/TIA-606,民用建筑通信管理标准 ISO/IEC 11801:1995 《信息技术-用户房屋综合 布线系统》 ISO/IEC 11801《信息技术--用户通用布线系统》 (第二版) EIA/TIA TSB-67,《现场测试非屏蔽双绞线电缆布线 系统性能传输性能规范》

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.2 综合布线系统概述

1.2.6 综合布线系统类型 1. 基本型(最低配置型),它的设备配置如下: 每个工作区一般为一个水平布线子系统,有一个通信引出端。 每个水平布线子系统的配线电缆是一条4对非屏蔽双绞线对称电缆。 干线电缆的配置,对计算机网络宜按24个通信引出端配2对双绞线 电缆,或每一个集线器(HUB群)配4对双绞线电缆;对电话至少每 个通信引出端配1对双绞线电缆。 接续设备全部采用夹接式(或称卡接式)连接硬

件[是指夹接(或 卡接)的固定连接方式的接续设备]。 基本型综合布线系统适用于目前国内大多数场合,因要求不高、经 济适用,且又能适应今后发展要求,可逐步过渡到较高级别的特点, 因此,目前用于配置标准较低的场合。

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.2 综合布线系统概述

2. 增强型(基本配置型),它的设备配置如下: 每个工作区应为独立的水平布线子系统,备有2个或2个以上 的通信引出端。 每个工作区的配线电缆是两条4对非屏蔽双绞线对称电缆。 干线电缆的配置,对计算机网络宜按24个通信引出端配2对双 绞线电缆,或每一个集线器(HUB)或HUB群配4对双绞线电缆; 对电话至少每个通信引出端配1对双绞线电缆。 接续设备全部采用夹接式(或称卡接式)或插接式(是采用插 头和插座连接方式的接续设备)连接硬件。 增强型综合布线系统能支持话音和数据系统服务和使用,具 有增强功能,有能适应今后发展的余地,适用于中等配置标准 的场合。

2011年5月7日星期六 网络综合布线实用技术

1.2 综合布线系统概述

3. 综合型(综合配置型),综合型设备配置如下: 垂直干线电缆的配置:每48个通信引出端宜配2芯光纤, 适用于计算机网络。 当楼层中通信引出端数量较少时,在规定长度的范围内, 可几层楼层合用集线器HUB,并合并计算光纤芯数,每一楼 层计算所得的光纤芯数应按光缆的标称容量和实际需要进行 选用。 楼层之间原则上不敷垂直干线电缆,但在每层的FD 上可适 当预留一些接插件,在需要时可临时布放合适的缆线。 接续设备采用夹接式或插接式连接硬件。 综合型综合布线系统具有功能齐全、能

满足各种通信要 求,适用于配置标准很高的场合。例如建设规模较大、智能 化要求较高的智能建筑。

2011年5月7日星期六 网络综合布线实用技术

1.2 综合布线系统概述

在配线架等设备上的连接方式,其选用时 宜符合下列规定:

用于电话的接续设备,宜选用IDC夹接(卡接) 式模块。 用于计算机网络的接续设备,宜选用RJ45或IDC 插接式模块。

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.2 综合布线系统概述

1.2.7 综合布线系统适用场合 (1)商业贸易类型 (2)综合办公类型(3)交通运输类型 (4)新闻机构类型 (5)其他重要建筑类型 此外,在军事基地和重要部门(如公安部门)的建筑、 高等院校中的校园建筑、高级住宅小区等也有需要采用综 合布线系统。

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.2 综合布线系统概述

1.2.8 综合布线系统的组成

1. 美国标准的综合布线系统的组成 美国标准《商用建筑电信布线标准》(ANSI EIA/TIA-568A:1995)和我国标准《建筑与建筑群综合 布线系统工程设计规范》(GB30511-2000)都将综合布 线系统分为6个子系统,包括工作区子系统、水平(配线) 子系统、管理子系统、干线(垂直)子系统、建筑群子系 统、设备间。

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.2 综合布线系统概述

(1) 工作区子系统 (2) 水平(配线)子系统 (3) 管理子系统(4)干线(垂直)子系统 (5) 建筑群子系统 (6) 设备间

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.2 综合布线系统概述

2. 我国标准的综合布线系统的组成

《大楼通信综合布线系统第一部分总规范》 (YD/T 926.1-2001)),主要是以国际标准为基础,明 确规定综合布线系统由建筑群主干布线子系统、建筑物主 干布线子系统和水平布线子系统三个布线子系统组成,工 作区布线因是非永久性的布线方式,由用户在使用前随时 布线,在工程设计和安装施工中一般不列在内,所以不包 括在综合布线系统工程中。

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.2 综合布线系统概述

建筑物 建筑群配 线架(CD) 建筑物配线 架(BD) 建筑物 楼层配线架(FD) 转接点(选 用)(TP) 信息插座 (TO)

终端设备

建筑群主干 布线子系统

水平布线子系统 建筑物主干布 线子系统 综合布线系统 图1.4 我国标准综合布线系统的组成

工作区布线

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.2 综合布线系统概述

(1)建筑群主干布线子系统 ) 从建筑群配线架(CD)到各建筑物配线架(BD)属于建 筑群干线布线子系统。一般情况下,建筑群干线子系统宜 采用光缆。建筑群

干线电缆、建筑群干线光缆也可用来直 接连接两个建筑物配线架。(2)建筑物主干布线子系统 ) 从建筑物配线架(BD)到各楼层配线架(FD)属于建筑 物主干布线子系统。建筑物干线电缆、建筑物干线光缆应 直接端接到有关的楼层配线架,中间不应有转接点或接头。

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.2 综合布线系统概述

(3)水平布线子系统 ) 从楼层配线架(FD)到各信息插座(TO)属于水平布 线子系统。 转接点处宜为永久性连接,不作配线用。特殊情况下, 对于包含多个工作区的较大区域,且工作区划分有可能调 整时,允许在较大区域的适当部位设置非永久性连接的转 接点。这种转接点最多为12个工作区配线。 (4)工作区布线 ) 工作区布线是用接插软线把终端设备连接到工作区的信 息插座上。

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.3 综合布线系统信道与链路

1.3.1 信道和永久链路的定义 1. 信道定义 信道是任何一种通信系统中必不可少的组成部分,是指从发 送设备的输出端到接收设备(或用户终端设备)输入端之间传 送信息的通道。 信道的范围目前有两种定

义方法: (1)狭义信道是指信号的传输媒介,其范围仅指从发送设备到接收设备之间的传输媒介,如电缆、光缆及传输电磁波的自 由空间等,它不包括两端设备。 (2)广义信道所指的范围较狭义信道要广,除狭义信道的信 号传输媒介外,还包括各种信号的转换装置(如发送设备、接 收设备、调制器、解调器等),显然,它包括两端设备。

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.3 综合布线系统信道与链路

2. 永久链路定义 在通信行业标准《大楼通信综合布线系统第一部分总规范》(YD/T 926.1-2001)中增加了对永久链路的定义, 明确在综合布线系统中“是两个配对接口间传输途径,它 是对链路进行验收试验的一种配置”。因此,永久链路同 样是信号传输通道,但其范围较信道要小,永久链路中不 包括设备电缆、设备光缆、工作区电缆、工作区光缆和设 备中的所有连接方式(包括互连和交接),也不包括两端的设备。

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.3 综合布线系统信道与链路

1.3.2 综合布线系统信道与永久链路的范围 永久链路与信道有所不同,它在综合布线系统中是两 个接口间具有规定性能的传输信道,它的范围比信道小得 多,在链路中既不包括两端的终端设备,也不包括设备电 缆、设备光缆和工作区电缆、工作区光缆。

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.3 综合布线系统信道与链路

信道 永久链路

5m C C

TO

终端设备

设备电(光)缆 接插软线 楼层配线架

基本链路 TP 90m最大

工作区电缆

E

B

(a)对称电缆水平布线(采用交接方式)A A+B+E≤10m

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.3 综合布线系统信道与链路

信道

永久链路

设备 5m

TO TP

终端设备 工作区电缆

设备电(光)缆

楼层配线架 E

90m最大 A

A+E≤10m

(b)对称电缆水平布线(采用互连方式)2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.3 综合布线系统信道与链路

信道 永久链路

设备

楼层配线架

C

S

熔接点

S

C

终端设备

90m最大

E S C

光纤熔接接头 连接器(即插头与插座或配对的光连接器)

A

A+E≤10m

(C)光缆水平布线(采用互连方式)

图1.5 信道与永久链路范围

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.3 综合布线系统信道与链路

1.3.3 应用与通道的分类 1. 应用分类 根据ISO/IEC 11801:2000+标准的规定,可以把综 合布线系统的通道分为7 种不同的应用类别。这7种应用 类别是: A类应用于语音带宽和低频。A级应用如用户交换机、X.21/V.11接入网接口等,该级别可用各类双绞电缆,信 号频率最高100KHz。 B类应用于中比特数字应用。支持如窄带综合业务数据网 N-ISDN、低速以太网CSMA/CD、1Base-5等。该级别 可用各类双绞线对称电缆,信号最高频率1MHz。

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.3 综合布线系统信道与链路

C类应用于高比特数字应用。C级应用,如10兆位以太网

CSMA/CD10Base-5、4Mb令牌环网Token Ring 4Mbps、 16兆位令牌环网Token Ring 16Mbps等。该级别可用各类 双绞线对称电缆,信号最高频率到16MHz。 D类应用于甚高比特数字应用。D级应用,如16兆位令牌环网Token Ring 16Mbps、基于ATM技术的宽带综合业务 数据网B-ISDN(ATM)、快速以太网CSMA/CD100BaseB-ISDN ATM CSMA/CD100BaseT等。该级别应使用5类100?双绞线对称电缆,信号最高频 率100MHz。 E类应用于超高速数字应用。平衡电缆布线通道支持的E级 应用,满足1000Base-T千兆位以太网和1Gbps以上的ATM, 信号最高频率250MHz。

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.3 综合布线系统信道与链路

F类应用于超高速数字应用。F级应用,其最高频率到 600MHz。 光纤应用于高比特数字和甚高比特数字应用。光纤布线 通道可支持10MHz及以上的应用。在ISO11801新版本标 准草案中将光缆布线系统从M1到S1分为4级。 ① M1 M1级:M1级支持使用LED光源的多模光纤,应用于 M1 LED 10Mbps~155Mbps速率的2000m信道,以及使用激光光 源的多模光纤应用于1000Mbps速率的260m的信道。 ② M2级:M2级支持使用LED多模光纤,应用于 10Mbps~155Mbps速率的2000m信道,以及使用激

光光 源的多模光纤应用于1000Mbps速率的525m的信道。

2011年5月7日星期六 网络综合布线实用技术

1.3 综合布线系统信道与链路

③ M3级:M3级支持使用LED多模光纤,应用于 10Mbps~155Mbps速率的2000m信道,以及使用激光光 源的多模光纤应用于10Gbps速率的300m的信道。 ④ S1级:S1级支持单模光纤,应用于 100Mbps~40Gbps速率的2000m信道。

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.3 综合布线系统信道与链路

2. 通道分类 A级平衡电缆布线通道,就应具有能支持A级应用的最 低类别的传输性能。同样的,B级、C级、D级、E级和F级, 相对应的通道也应具有能支持B级、C级、D级、E级、F级 应用的传输能力。高一级的通道能支持低一级的通道应用。 A级被确定为最低级。 光缆布线通道按单模光纤和多模光纤分别规定有关参数。 对光纤通道来说,通道所指定的最低传输性能应能支持 10MHz及以上频率的应用。

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.3 综合布线系统信道与链路

1.3.4 综合布线系统缆线的最大长度 1. 综合布线系统全程和各段缆线的最大长度 综合布线系统全系统网络结构中的各段缆线最大长度 (即最远传输距离,包括对称电缆或光缆),水平子系统 和主干子系统的电缆、光缆最大长度应符合如图1.6所示的 1.6 规定。

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.3 综合布线系统信道与链路

设备 G 设备 F 设备 E B CD D 1500m C BD 500m 建筑物干线 电缆(光缆) B FD 90m 水平电缆(光缆) A 信息插座 终端设备

建筑群干线 电缆(光缆)

注:1. A+B+E≤10m, 水平子系统中工作区电缆、工作区光缆、设备线缆和接插软线 或跳条线的总长度。 2. C+D≤20m,建筑物配线架或建筑群配线架中的接插软线或跳线长度。 3. F+G≤30m,在建筑物配线架或建筑群配线架中的设备电缆、设备光缆长度。 4. 接插软线应符

合YD/T926.2设计指标的有关要求。

图1.6 综合布线系统各段缆线最大长度

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.3 综合布线系统信道与链路

(1)采用5类及以上双绞线对称电缆组网。水平(配线)电缆、 建筑物主干电缆、建筑群主干电缆的最大长度限值均为90m, 工作区软线A、设备软线E、楼层配线架上的接插软线或跳线B 的长度限值为10m,总长度合计为100m。当长度超过100m 时,应核对具体的应用标准。(2)采用多模光缆组网。水平光缆为90m,建筑物主干光缆为 500m,建筑群主干光缆为1500m,总长度不超过2000m。 (3)采用单模光缆组网。总长度最大为3000m,分段长度可 作适当调整。该长度是国家标准规定的限值,不是介质传输能 力极限,超过3000m已不

属于综合布线系统的范围。

2011年5月7日星期六

网络综合布线实用技术

1.3 综合布线系统信道与链路

表1.3 高速数据网络使用的光纤材料及传输距离

多模光纤 数据传输率 850nm 快速以太 网 千兆网 100Mbps 1000Mbps 50 Mbps ATM 155 Mbps 622 Mbps 1.062Gbps 光纤通道 2.215Gbps 4.25Gbps 400/2000m 260m 2000m 1000m 300m 175m 单模光 纤 塑料光纤 1300nm 650nm 1000m 5000m 50 50 5000m 10000m 2000m 2000m

应用

62.5/125μm 1300nm 400/2000m 525m 2000m 2000m 500m

网络综合布线实训教程

第1章 综合布线系统概述
1.1 综合布线系统的定义、特点和优点 综合布线系统是伴随着智能大厦而崛起的,作为 智能大厦的中枢神经,综合布线系统是近二十年来发 展起来的多学科交叉型的新型研究领域。 综合布线系统是建筑物或建筑群内部之间的传输 网络。 它能使建筑物或建筑群内部的话音设备、数据通 信设备、信息交换设备、建筑物物业管理及建筑物自 动化管理设备等系统之间彼此相连,也能使建筑物内 部的通信网络设备与建筑物外部的通信网络相连。
-1-

综合布线系统特点 特点主要表现在它具有兼容性、开放性、灵活性 模块化、扩展性和经济性 1、兼容性 2、开放性 3、灵活性 4、模块化 5、扩展性 6、经济性 综合布线系统的优点 1、结构清晰,便于管理维护 2、便于扩展,节约成本 3、灵活性强,适应各种需求
-2-

1.2 综合布线系统标准 1.2.1 国内常用标准简介 1、国家标准 2、行业标准 3、协会标准 1.2.2 国际标准简介 1、ISO/IEC 1180 2、IEC 61935
-3-

1.2.3 美国标准简介 1、EIA/TIA-568 2、TSB36 3、TSB40 4、TSB95:100Ω 4对5类布线附加传输性能指南 5、EIA/TIA/IS-729:100Ω外屏蔽双绞线布线的规范 6、EIA/TIA-569-A :商业建筑电信通道和空间标准 7、EIA/TIA-570-A:住宅电信布线标准 9、EIA/TIA-607 ;商业建筑物接地和接线规范 8、EIA/TIA-606 :商业建筑电信基础设施管理标准
-4-

综合布线系统简介

综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。通过它可使话音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统连接起来,同时也使这些设备与外部通信网络相连的综合布线。它还包括建筑物外部网络或电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件。综合布线由不同系列和规格的部件组成,其中包括:传输介质、相关连接硬件(如配线架、连接器、插座、插头、适配器)以及电气保护设备等。这些部件可用来构建各种子系统,它们都有各自的具体用途,不仅易于实施,而且能随需求的变化而平稳升级。 简介 综合布线的英文表达为Structured Cabling System(通俗表达为Cabling System,简称SCS,最早由AT&T提出)或Premises Distribution System(PDS,目前国标采用这一称法)。 综合布线优点: 相对于以往的布线,综合布线的特点可以概况为: 实用性:实施后,布线系统将能够适应现代和未来通信技术的发展,并且实现话音、数据通信等信号的统一传输。 灵活性:布线系统能满足各种应用的要求,即任一信息点能够连接不同类型的终端设备,如电话、计算机、打印机、电脑终端、电传真机、各种传感器件以及图象监控设备等。 模块化:综合布线系统中除去固定于建筑物内的水平缆线外,其余所有的接插件都是基本式的标准件,可互连所有话音、数据、图象、网络和楼宇自动化设备,以方便使用、搬迁、更改、扩容和管理。 扩展性:综合布线系统是可扩充的,以便将来有更大的用途时,很容易将新设备扩充进去。 经济性:采用综合布线系统后可以使管理人员减少,同时,因为模块化的结构,工作难度大大降低了日后因更改或搬迁系统时的费用。 通用性:对符合国际通信标准的各种计算机和网络拓扑结构均能适应,对不同传递速度的通信要求均能适应,可以支持和容纳多种计算机网络的运行。 综合布线术语(中英文对照) 简单介绍下综合布线术语的中英文缩写及对照: ANSI:American National Standards Institute美国国家标准学会 AU:Administration Unit 管理单元 AUG:Administration Unit Group 管理单元组 BAC:Building Automation & Control net建筑物自动化和控制网络

综合布线工程验收标准

综合布线工程验收标准 总述 1总则 2环境检查 3器材及测试仪表工具检查 4设备安装检验 5缆线的敷设和保护方式检验 5·1缆线的敷设 5·2保护措施 6缆线终接 7工程电气测试 8管理系统验收 9工程验收 附录 附录A 综合布线系统工程检验项目及内容 附录B 综合布线系统工程电气测试方法及测试内容 附录C 光纤链路测试方法 附录D 综合布线工程管理系统验收内容 附录E 测试项目和技术指标含义 编辑本段1总则 1.0.1为统一建筑与建筑群综合布线系统工程施工质量检查、随工检验和竣工验收等工作的技术要求,特制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建和改建建筑与建筑群综合布线系统工程的验收。 1.0.3综合布线系统工程实施中采用的工程技术文件、承包合同文件对工程质量验收的要求不得低予本规范规定。 1·0.4在施工过程中,施工单位必须执行本规范有关施工质量检查的规定。建设单位应通过工地代表或工程监理人员加强工地的随工质量检查,及时组织隐蔽工程的检验和验收。 1.0.5综合布线系统工程应符合设计要求,工程验收前应进行自检测试、竣工验收测试工作。 1.0.6综合布线系统工程的验收,除应符合本规范外,还应符合国家现行有关技术标准、规范的规定。 编辑本段2环境检查 2.0.1

工作区、电信间、设备间的检查 应包括下列内容: 1工作区、电信间、设备间土建工程已全部竣工。房屋地面平整、光洁,门的高度和宽度应符合设计要求。 2房屋预埋线槽、暗管、孔洞和竖井的位置、数量、尺寸均应符合设计要求。 3铺设活动地板的场所,活动地板防静电措施及接地应符合设计要求。 4电信间、设备间应提供220V带保护接地的单相电源插座。 5电信间、设备间应提供可靠的接地装置,接地电阻值及接地装置的设置应符合设计要求。 6电信间、设备间的位置、面积、高度、通风、防火及环境温、湿度等应符合设计要求。 2.0.2 建筑物进线间及入口设施的检查 应包括下列内容: 1引入管道与其他设施如电气、水、煤气、下水道等的位置间距应符合设计要求。2引入缆线采用的敷设方法应符合设计要求。 3管线入口部位的处理应符合设计要求,并应检查采取排水及防止气、水、虫等进入的措施。 4进线间的位置、面积、高度、照明、电源、接地、防火、防水等应符合设计要求。 2.0.3有关设施的安装方式应符合设计文件规定的抗震要求。 编辑本段3器材及测试仪表工具检查 3.0.1 器材检验 应符合下列要求: 1工程所用缆线和器材的品牌、型号、规格、数量、质量应在施工前进行检查,应符合设计要求并具备相应的质量文件或证书,元出厂检验证明材料、质量文件或与设计不符者不得在工程中使用。 2进口设备和材料应具有产地证明和商检证明。 3经检验的器材应做好记录,对不合格的器件应单独存放,以备核查与处理。 4工程中使用的缆线、器材应与订货合同或封存的产品在规 格、型号、等级上相符。 5备品、备件及各类文件资料应齐全。 3.0.2配 套型材、管材与铁件的检查 要求:

网络综合布线工程方案

凯旋城网络综合布线工程方案 一、总体概述 近年来,信息处理系统发展迅速,对信息传输的快速、便捷、安全性和稳定可靠性要求高。在新建办公楼中,所建网络要求对内适应不同的网络设备、主机、终端、PC及外部设备,可构成灵活的拓扑结构,有足够的系统扩展能力,对外通过与国家公共数据网,综合业务数字网与国内外新闻机构、信息中心相连,组成全方位多通道的信息访问系统。总之,既要适应当前信息处理的需要,又充分考虑到信息系统未来的发展趋势。 综合布线系统采用模块化设计,物理上为星形结构,逻辑上为总线结构,这样既有利于系统连接和扩充,保持很高的灵活性;同时也能保证信息传输的高速率。标准上符合EIA/TIA568商用建筑物配线标准和常用通信标准,兼容多个厂家的产品设备,支持各种模拟信号、数字信号、语音、数据和图像的传递以及控制信号和弱电信号的应用。 综合布线系统是大楼智能化系统的基础,作为通信系统的主要物理支持平台的结构化综合布线是系统建设的重点。大楼的综合布线系统必须要满足大楼信息化管理的要求。结构化布线系统的大部分子系统都位于建筑物内部,一旦完成建设将很难变更系统地结构并对系统进行升级,所以在建设初期就明确结构化布线系统作为一个基础的物理平台,需要具有一定的超前性。 二、设计原则 安全性:系统中的所有设备,在性能指标中安全性放在首位。要求数据不丢失、系统可靠连续运转的同时,还应符合中国或国际有关的安全标准,并可在非理想环境下有效工作。 实用性:系统设计应符合实际需要,不能华而不实。如果片面追求系统的超前性,势必造成投资过大,使系统偏离实际需要太远;而片面追求经济性,势必降低功能与技术先进性,而不能满足信息时代的需求。因此,系统要有实用性,具备好的性能价格比。 可扩充性:系统所应用的技术不断向前发展,用户需求也在不断变化,同时考虑到本工程功能多、用户多、服务对象不同,因此智能系统的设计与实施应充分考虑到将来扩展的需要。

综合布线系统介绍

综合布线系统 1.1.1.1.设计方案 为充分体现增加建设单体厂房的特点,为业主实现办公自动化及计算机管理创造良好硬件环境,并根据甲方的要求,综合布线系统主干采用光纤电缆,支持多媒体通讯、ATM网、千兆以太网数据传输,语音主干采用大对数电缆,保证语音传输的质量。数据采用模块化六类配线架,语音采用110配线架,该配线架除具有优异传输性能,满足六类标准的特性外,具有稳定性极强,安装操作简便等优势。数据、语音水平线缆采用六类4对UTP。数据、语音信息出口采用六类模块。 本次方案设计包括五个子系统: ?工作区子系统 ?水平子系统 ?垂直子系统 ?设备间子系统 ?管理间子系统 1.1.1. 2.系统介绍 1 工作区子系统 工作区子系统由安装在各办公区的信息插座、连接插座及终端设备的连线组成。为了保证计算机网络系统的正常运转,数据信息插座每个信息插口都是一个标准的超五类信息插口,可以支持100MHz的信息传输。不同型号的计算机和终端可以通过RJ45屏蔽或非屏蔽的标准跳线方便地连接到电脑信息插座上。 面板安装距离如下图所示:

2 水平子系统 水平子系统解决布线系统的水平连接问题,它将干线子系统延伸到工作区,该系统是从各个子配线间出发连向各个工作区的信息插座。为确保高速数据传输,考虑到与六类信息口相配套,水平布线全部采用六类非屏蔽双绞线。 水平走线方式采用电缆桥架敷设,机房内的配线架采用金属线槽敷设到房间外走廊吊顶内,用工程KBG管沿墙暗敷设至工作区各信息点;任何改变系统的操作(如增减用户、用户地址改变等)都不影响整个系统的运行,为系 统的重新配置和故障检修提供了极大的方便。 3 干线子系统 垂直主干采用三类大对数和室外单模光纤,将分配线间管理区(IDF)与主配线管理区(MDF)用星形结构联接起来,作为信息传递的主干道。 语音主干系统:

综合布线系统简介

综合布线系统简介

综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。通过它可使话音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统连接起来,同时也使这些设备与外部通信网络相连的综合布线。它还包括建筑物外部网络或电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件。综合布线由不同系列和规格的部件组成,其中包括:传输介质、相关连接硬件(如配线架、连接器、插座、插头、适配器)以及电气保护设备等。这些部件可用来构建各种子系统,它们都有各自的具体用途,不仅易于实施,而且能随需求的变化而平稳升级。 简介 综合布线的英文表达为Structured Cabling System(通俗表达为Cabling System,简称SCS,最早由AT&T提出)或Premises Distribution System(PDS,目前国标采用这一称法)。 综合布线优点: 相对于以往的布线,综合布线的特点可以概况为: 实用性:实施后,布线系统将能够适应现代和未来通信技术的发展,并且实现话音、数据通信等信号的统一传输。 灵活性:布线系统能满足各种应用的要求,即任一信息点能够连接不同类型的终端设备,如电话、计算机、打印机、电脑终端、电传真机、各种传感器件以及图象监控设备等。 模块化:综合布线系统中除去固定于建筑物内的水平缆线外,其余所有的接插件都是基本式的标准件,可互连所有话音、数据、图象、网络和楼宇自动化设备,以方便使用、搬迁、更改、扩容和管理。 扩展性:综合布线系统是可扩充的,以便将来有更大的用途时,很容易将新设备扩充进去。 经济性:采用综合布线系统后可以使管理人员减少,同时,因为模块化的结构,工作难度大大降低了日后因更改或搬迁系统时的费用。 通用性:对符合国际通信标准的各种计算机和网络拓扑结构均能适应,对不同传递速度的通信要求均能适应,可以支持和容纳多种计算机网络的运行。 综合布线术语(中英文对照) 简单介绍下综合布线术语的中英文缩写及对照: ANSI:American National Standards Institute美国国家标准学会 AU:Administration Unit 管理单元 AUG:Administration Unit Group 管理单元组

综合布线系统方案(总体概述)

综合布线系统方案 总体概述 2016年11月

目录 1.系统概述 (3) 1.1..标准介绍 (3) 1.2..系统组成 (5) 1.3..系统优点 (6) 1.4..工程概况 (6) 1.5..需求分析 (6) 1.6..设计原则 (7)

1.系统概述 1.1..标准介绍 综合布线系统最初产生于八十年代初期的美国,是随着通信技术和计算机连网技术的发展而发展起来的,八十年代末期综合布线技术在设计、产品、标准、测试等方面取得了突飞猛进的发展;欧美许多发达国家先后制定标准对其进行规范,其中被许多国家广泛采用的有美国电子工业协会/电信工业协会制定的TIA/EIA 568B标准和国际标准化组织制定IS0/IEC11801标准;这两个标准的制定对促进综合布线技术的普及和计算机网络技术的发展奠定了基础;我国对综合布线技术的推广应用也非常重视,并于1995年由中国工程建设标准化协会制定了国内第一部结合国情的综合布线标准:《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72:95);1997年该标准得到了进一步完善,其新标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72:97)对抗干扰、防噪音、防火、防毒等关键技术方面作出了新的规定;同时《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》(89:97)也相继出台,这对规范我国综合布线产业无疑将产生积极的影响。 随着网络技术的突飞猛进,尤其是千兆位以太网应用的不断发展,2002年3月TIA /EIA568B标准发布, 该标准包括三部分:TIA/EIA568B.1标准为主文件,主要包括商业建筑物布线的安装和测试要求;TIA/EIA568B.2标准定义了100欧平衡双绞线连接器件标准,工作区跳线的长度从3米改为5米,配线间跳线的长度从6米改为不能超过5米,用永久链路测试模形取代基本链路测试模型,5类布线系统正式退出历史舞台,超5类是布线最低要求;TIA/EIA568B.3标准阐述了光纤连接器件标准,该部分在集中式光纤布线标准TSB-72的基础上重新定义了光纤标准,认可小型光纤连接器(SFF),认可高带宽的50/125微米多模光纤做为水平或垂直主干传输介质,标准为了满足主干是万兆的园区以太网的需求,将主配线间(MC)到二级配线间(IC)的最长距离配合万兆以太网的需要,从500米改为300米,二级配线间(IC)到楼层配线间的最长距离从1500米改为1700米。 2002年6月期待已久的超五类标准终于颁布,并作为TIA/EIA568B的附录以TIA/EIA568B.2-1正式出版,继而ISO/IEC11801-2002版本也于2002年正式

办公楼网络综合布线设计方案

办公楼网络综合布线设计方案 1 方案概述 1.1 项目总体规划 1.1.1 XXX办公楼综合布线项目介绍 1.1.2 XXX 办公楼综合布线项目要求 基本情况:整个局域网采用以太网技术,主干带宽达1000Mbps 100Mbps到桌面开放。采用标准RJ45接口,兼容不同厂家的标准产品。 灵活。水平子系统支持语音、数据,支持10Base-T、100Base-T 等。 可靠。高品质布线系统,通过标准测试与验证,提供15年以上质保。先进。采用目前流行,具有一定先进技术的超五类系列产品。易于管理。面板、配线架有明显标识,机房线路管理、维护方便。 1.1. 2.1 有关技术要求 符合最新的国际标准ISO/IEC11801 超五类布线系标准,产品应符合做主网络的高速、可靠的信息传输要求,并具有高度灵活性、可靠性、综合性、易扩容性。 进行开放式布线,所有插座端口都支持数据通讯、话音和图像传递,满足电视会议,多媒体等系统的需要。 能满足灵活的应用要求,即任一信息点能够方便地任意连接终端设备。所有接插件都应是模块化的标准件,以方便管理并在将来有更大的发展时,容易地将设备扩展进去能够支持千兆速率的数据传输,可支持以太网、高速以太网、令牌环网、ATM FDDT ISDN等网络及应用。 网络就易于管理。 1.1. 2.2 国家、行业及地方标准和规范 CECS 90:97 建筑与建筑群网络布线工程设计规范 CECS 89:97

建筑与建筑群网络布线工程施工及验收规范 GB/T 50311-2000 建筑与建筑群网络布线系统工程设计规范 GB/T50312-2000 建筑与建筑群网络布线系统工程验收规范 YD/T926 1-2-1997 大楼通信网络布线系统行业标准 1.1. 2.3 国际技术标准、规范ISO/IEC 11801 :1995 建筑物网络布线规范 ETA/TIA-568A:1995 商务建筑物电信布线标准 ETA/TIA 569 商务建筑物电信布线路由标准 ETA/TIA-606 商务建筑物电信基础设施管理标准ETA/TIA TSB67 商务建筑物电信布线测试标准 EN50173 欧洲商务建筑电信布线标准 1.1. 2.4 卖方对所提供产品的质量保证卖方应提供产品质量、工程资质的有关证明以 及产品质量的有关保证和承诺。 1.1. 2.5 资料交付 卖方应提供系统布线施工图、接线图、系统测试报告、布线标识、有关说明书等工程文件,以便于今后的运行维护。 1.2 项目设计目标 h 兼容性:综合布线是完全独立的而与应用系统相对无关,可以适用于多种应用系统。 h 开放性:系统应采用开放式体系结构,符合多种国际上现行的标准,对多数著名厂商的产品都是开放的,并支持所有通信协议。 h 灵活性:系统应采用标准的传输线缆和相关连接硬件,模快化设计,所有通道都是通用的。所有设备的开通及更改均不需改变布线线路,并可灵活多变组网。 h 可靠性:系统应采用高品质的材料和组合压接的方式构成一套高标准的信息传输通道,每条通道都要采用专用仪器测试链路阻抗及衰减率,以保证其电气性能。应用系统应采用点到点端接,任何一条链路故障均不影响其它链路的运行,从而保证整个系统的可靠运行。 h 先进性:系统布线方式合理。所有布线均应采用世界上最新通信标准,并为同时传输多路实时多媒体信息提供足够的余量。 h 经济性:统一考虑闭路电视系统、网络系统、通信系统和视频点播系统,统一设计,

综合布线系统概述

综合布线系统概述 在信息社会中,一个现代化的大楼内,除了具有电话、传真、空调、消防、动力电线、照明电线外,计算机网络线路也是不可缺少的。布线系统的对象是建筑物或楼宇内的传输网络,以使话音和数据通信设备、交换设备和其他信息管理系统彼此相连,并使这些设备与外部通信网络连接。它包含着建筑物内部和外部线路(网络线路、电话局线路)同的民用电缆及相关的设备连接措施。布线系统是由许多部件组成的,主要有传输介质、线路管理硬件、连接器、插座、插头、适配器、传输电子线路、电气保护设施等,并由这些部件来构造各种子系统。理想的布线系统表现为支持语音应用、数据传输、影像影视,而且最终能支持综合型的应用。综合布线系统应该说是跨学科跨行业的系统工程,包括楼宇自动化系统(BA)通信自动化系统(CA)办公室自动化系统(OA)计算机网络系统(CN)。 1、综合布线系统特性 1)可靠、实用性。布线系统要能够充分适应现代和未来技术发展,实现话音、高速数据通信、高显像度图片传输,支持各种网络设备、通信协议和包括管理信息系统、商务处理活动、多媒体系统在内的广泛应用。布线系统还要能够支持其他一些非数据的通信应用,如电话系统等。

2)先进性。布线系统作为整个建筑的基础设施,要采用先进的科学技术,要着眼于未来,保证系统具有一定的超前性,使布线系统能够支持未来的网络技术和应用。 3)灵活性。布线系统对其服务的设备有一定的独立性,能够满足多种应用的要求,每个信息点可以连接不同的设备,如数据终端、模拟或数字式电话机工程控电话或分机、个人计算机、工作站、打印机、多媒体计算机和主机等。布线系统要可以连接成包括星型、环型、总线型等各种不同的逻辑结构。 4)模块化。布线系统中除去固定于建筑物内的水平线缆外,其余所有的设备都应当是可任意更换插殶的标准组件,以方便使用、管理和扩充。 5)扩充性。布线系统应当是可扩充的,以便在系统需要发展时,可以有充分的余地将设备扩展进去。 6)标准化。布线系统要采用和支持各种相关技术的国际标准、国家标准及行业标准,这样可以使得作为基础设施的布线系统不仅能支持现在的各种应用,还能适应未来的技术发展。 2、综合布线系统分类 作为布线系统,目前被划分为8个部分(8个,1个技术管理部分) 1)工作区子系统 2)配线子系统[国外也称配线(水平)子系统、水平干线子系统] 3)干线子系统[国外也称干线(垂直)子系统、垂直干线子系统] 4)建筑群子系统[国外也称楼宇(建筑群)子系统] 5)设备间(国外也称设备间子系统) 6)电信间(电信间子系统) 7)进线间(进线间子系统)

综合布线系统的概念

综合布线系统的概念 综合布线系统介绍 综合布线系统(PDS,Premises Distribution System)是针对计算机与通信的配线系统而设计的,这也就表明它可满足各种不同的计算机与通信的要求。它包括: 1)模拟与数字的话音系统; 2)高速与低速的数据系统; 3)传真机、图形终端、绘图仪等需要传输的图象资料 4)电视会议与安全监视系统的视频信号; 5)传输28个VHF宽带视频信号; 6)综合布线对于建筑物的安全报警和空调控制系统的传感器信号。 PDS可满足建筑物内部及建筑物之间的所有计算机、通信以及建筑物自动化综合布线系统设备的配线需求。由于 PDS是一套综合式的系统,因此综合布线可以使用相同的电缆与配线端子板,以及相同的插头与模块化插孔以供话音与数据的传递,可不必顾虑各种设备的兼容性问题。 PDS采用模块化设计,因而最易于配线上扩充和重新组合。采用星形拓扑结构,并同电信方面以及EIA/TIA-568所遵循的建筑物配线方式相同。因为在星形结构中,工作站是由中心节点向外增设,而每条线路都与其他线路无关。因此,在更改和重新布置设备时,只是影响到与此相关的那条路线,而对其它所有线路毫无影响。另外这种结构会使系统中的故障分析工作变得非常容易。一旦系统发生故障,便可迅速地找到故障点,并加以排除。 PDS是由6个独立的子系统所组成,采用星形结构,可使任何一个子系统独立地进入PDS系统中。 这6个子系统为: 1)工作区子系统(Work Location)它是由终端设备连接到信息插座之间的设备组成,包括信息插座、插座盒(或面板)、连接软线、适配器等。 2)水平子系统(Horizontal)它的功能是将干线子系统线路延伸到用户工作区。水平系统是布置在同一楼层上的,一端接在信息插座上,另一端接在层配间的跳线架上。水平子系统主要采用4对非屏蔽双绞线,它能支持大多数现代通信设备,在某些要求宽带传输时,可采用光纤到桌面的方案。当水平区面积相当大时,在这个区间内可能有一个或多个卫星接线间,水平线除了要端接到设备间之外,还要通过卫星接线间,把终端接到信息出口处。 3)干线子系统(Backbone)通常它是由主设备间(如计算机房、程控交换机房)至各层管理间。它采用大对数的电缆馈线或光缆,两端分别接在设备间和管理间的跳线架上。 4)设备间子系统(Equipment)它是由设备间的电缆、连续跳线架及相关支撑硬件、防雷电保护装置等构成。比较理想的设置是把计算机房、交换机房等设备间设计在同一楼层中,这样既便于管理、又节省投资。当然也可根据建筑物的具体

综合布线系统的组成

概述 1、智能建筑( Intelligent Building )定义:通过对建筑物的四个基本要素,既结构、系统、服 务和管理及它们之间的内在联 系,以最优化的设计,采用最先进的计算机技术(computer)、控制技术(control )、通信技术( communication )和图形显示技术( CRT),即所谓 4C 技术,建立一个由计算机系统管理的一体化集成系统,提供一个投资合理、有拥有高效、幽雅、舒适、便利、高度安全的环境空间,同时帮助业主和物业管理者在费用开支、生活舒适、商务活动和人身安全等方面的利益最大化的回报。 包括两层含义: 1.对使用者的承诺:提高全面、高质量、安全舒适、高效快捷、灵活应变的综合服务。 2.智能建筑应具备的特征:采用多种信息的传输、处理、监控、管理及一体化集成的高新技术,以实现信息、资源和任务的共享,达到优化建设投资、降低运营成本和提高利 润的目的。 实现目标:在先进的软、硬件环境中,用科学的管理,提高高效的服务,实现高额的利润回报,并且系统具有充分的灵活性和适应能力。 2、智能建筑的组成部分 中央计算机控制系统(系统集成SI):以计算机为主体的高层控制中心(主控中 心)。 它通过综合布线系统将各子系统在物理上、逻辑上和功能上连为一体,对整个建筑实施统一管理和监控,同时为各子系统之间建立一个标准的信息交换平台,以信息综合、资源共享。 建筑自动化系统(BAS ):利用现代电子技术对建筑物内的环境及设备运转状况进行监控和管理,从而使建筑物达到安全、高效、便利和灵活之目标。主要有:照明控制、空调控制、 门禁、给排水控制、冷热源控制、电力控制、消防、保安、电梯管理、车库管理等若干部分办公自动化系统( OA) :由计算机技术、通信技术、多媒体技术和系统科学等高新技术多 支撑的辅助办公的自动化手段,主要包括:电子信箱、视听、电子显示、物业管理、文字处 理、共用信息库、日常事务处理 通信自动化处理(CAS):负责建立建筑物内外各种图像、文字、语音及数据的信息 交换和传输,确保信息畅通。主要包括:卫星通信、电视会议、可视图文、传真、电话、有线电视、数据通信 综合布线系统(GCS):建筑物内多种信息的传输系统,利用电缆或光缆来完成各类 信息的传输。 3、综合布线系统是满足实现智能建筑各综合需要,用于传输数据、语音、图像、图文等多种信号, 并支持多厂商设备的集成化信息传输系统,是智能建筑系统工程的重要组成部分。 综合布线系统采用模块化和分层星型拓扑结构设计,能适应任何建筑物或建筑群的布线系统 PDS、IBS (智能建筑布线系统)、IDS (工业布线系统)之间的区别: PDS:以商务环境和办公自动化环境为主。 综合布线系统的组成: 工作区子系统( Work Area Subsystem ) 水平子系统( Horizontal Subsystem ),也称配线 子系统 垂直干线子系统(Riser Subsystem),也称干线子系统(Backbone Subsystem) 设备间子系统 ( Equipment Subsystem ) 管理子系统( Administration Subsystem ) 建筑群子系统

综合布线系统简介

综合布线系统简介 河南北方群网信息工程有限公司 一九九八年四月

目录 第一章:智能大厦与综合布线系统 第二章:综合布线与传统布线方式的比较分析第三章:综合布线系统的经济特性分析 第四章:综合布线系统的结构 第五章:布线产品及工程实例 第六章:综合布线系统工程质量保障 第七章:综合布线系统服务保障

第一章:智能大厦与综合布线系统 随着信息技术的不断深入,现代化的邮电大楼应成为具有综合功能的智能大厦。所谓智能大厦也就是高功能大楼,即利用系统集成方法,将计算机技术、通讯技术、信息技术与建筑艺术有机组合,实现办公自动化(OA)、通讯自动化(CA)和楼宇自动化(BA),从而提供一个安全、高效、舒适、便利、具有经济效益的工作环境。试想一下,如果大楼能对空调、电梯、照明、防火、防盗、给排水、有线电视、电话传真、计算机通信、购物、保健等全套设施实现自动控制,那么大楼的管理和使用效率该有多高,而能耗和开销也就会自然降低,这样的大楼又有谁不喜欢。 在智能大厦中,建筑物的功能日趋完善,电子设备越来越多,线路也越来越长,随着各种控制系统的不断增加,传统布线越来越暴露出了缺陷和不足。如电话用电话线,有线电视用同轴电缆,计算机需连网时又要重新布线,各个系统彼此独立,分别由不同的厂商设计和安装,彼此无法相互兼容,造成布线环境十分恶略。因此随着大楼内应用系统的逐步增多,人们对信息共享的要求日趋迫切,就需要一个综合的布线方案。 综合布线系统(Premises Distribution System,缩写为PDS)于80年代末期在美国率先推出,它是一套标准的配线系统,综合了语音、数据、图象信息的传播,并能够以一个标准信息插座连接不同类型的设备,如计算机、打印机、传真机、电话机等。综合布线系统较好地解决了传统布线存在的许多问题,同时也适应了电信发展的需要。现在以电话业务为主的通讯网正逐渐向ISDN过渡,人们越来越重视能够同时提供语音、数据、图象传输的综合通讯线路。因此,综合布线系统取代单一、繁杂又不经济的传统布线系统,不仅成为综合大楼的迫切需求,更是“信息时代”的必然。

综合布线系统原理概述

综合布线系统原理概述 (丽水学院工学院李杰浙江丽水323000) 【摘要】综合布线系统是信息时代的必然产物。它是通过网络传输介质与相关的硬件设备的有机结合,从而实现了整个系统上的各种功能,保证了信息传输的安全性、可靠性和有效性。综合布线系统通常由六大部分组成,并需要做好日常维护工作。 【关键词】智能建筑;信息时代;布线;日常维护 The Sunmmary of Integrated Wiring System Principle 【Abstract】The comprehensive wiring system is the inevitable product of the information age. It is through the network transmission medium and related hardware equipment combination, so as to realize the whole system 's various functions, guarantee the safety of information transmission, reliability and validity. Integrated wiring system usually consists of six parts, and the need to make daily maintenance work. 【Keywords】intelligent building;information age; wiring;daily maintenance 一、综合布线系统的定义 综合布线系统是一种建筑物或建筑群内的信息传输网络,该传输网络不仅能使话音和数据通信设备、交换设备和其他信息管理系统彼此相连,还能使这些设备与外部通信网络连接,它是一种开放式结构,能支持多种计算机数据系统,还能支持会议电视、监控电视等系统的需要[1]。综合布线系统使智能建筑群内所有带弱电的设备进入了同一个网络系统,由设置的中央控制室的网络管理系统进行控制和管理[2]。综合布线系统是实现智能建筑的有机载体,采用模块化设计和分层星型拓扑结构,是适应任何大楼或建筑群的布线系统,具有开放性,灵活性,标准化,结构模块化,可扩展性的特点。 二、综合布线系统的设计 综合布线系统通常由六大部分组成,具体包括工作区子系统、水平布线子系统、管理子系统、干线子系统、设备间子系统、建筑群子系统。 2.1 工作区子系统由信息插座到终端设备的连接线和各种转换头组成,连接使用标准的双绞线,实现RJ45 插座与各种类型、各种厂商设备的连接。 2.2 水平布线子系统水平布线系统从工作区信息插座延伸到通信室, 包括水平布线信息插座电缆终端以及交接, 水平布线采用无屏蔽双绞电缆, 从通信室的配线架连接到每个用户的信息插座。

《综合布线系统》质量验收标准

《综合布线系统》质量验收标准

综合布线系统 1 一般规定 1.1 本章适用于智能建筑工程中综合布线子系统的工程安装、检测验收和竣工验收。 1.2 综合布线系统检测验收应采用专用测试仪器对系统的各条链路进行检测,评定系统的信号传输技术指标及工程质量。 1.3 综合布线工程施工前应对交接间、设备间、工作区的建筑和环境条件进行检查,检查内容和要求应符合现行国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312中的有关规定。 1.4 采用专用计算机进行管理和维护工作的综合布线工程应按专项进行验收。 1.5 建筑群主干光纤在网络中支持的应用距离大于国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程

设计规范》GB/T50311中第3.0.5条所规定的传输距离时,应按光纤传输系统的要求进行检测和验收。 1.6设备材料的进场检测验收执行GB/T50312中的规定。 2 缆线敷设和终接的检测 Ⅰ主控项目 2.1 缆线的弯曲半径应符合下列规定: 1. 非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍; 2. 屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6-10倍; 3. 主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍; 4. 光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的15倍。 2.2 电源线与综合布线系统缆线应分隔布放,缆

线间的最小净距应符合设计要求,按GB/T50312中的规定检测。 2.3 建筑物内电、光缆暗管敷设及与其他管线最小净距符合GB/T50312中的规定。 2.4 对绞电缆芯线终接应符合下列要求: 1. 终接时,每对对绞线应保持扭绞状态,扭绞松开长度对于5类线不应大于13mm; 2. 对绞线在与8位模块式通用插座相连时,必须按色标和线对顺序进行卡接;在同一布线工程中两种连接方式不应混合使用; 3. 卡入跳线架连接块内的单根线缆色标应和线缆的色标相一致,大对数电缆按标准色谱的组合规定进行排序; 4. 端接于RJ45口的配线架的线序及排列方式按有关国际标准规定的两种端接标准之一(T568A或T568B)进行端接,但必须与信息插座模块的线序排列使用同一种标准; 3.屏蔽对绞电缆的屏蔽层与接插件终接处的屏蔽罩必须以可靠的360°圆周接触,接触长度不宜小于10mm。

网络综合布线系统设计与组网原理

信息与电气工程学院 课程设计说明书(2011/2012学年第一学期) 课程名称:网络综合布线课程设计 题目:主教楼综合布线系统设计及组网实现 专业班级:通信工程08-01 学生: ############################### 指导教师:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 设计周数: 2周 设计成绩: 2011年12月23日

前言 人们需要网络,因为人们需要信息;人们离不开网络,因为人们离不开信息交流。在信息社会中,一个现代化的建筑物,除了具有、传真、空调、消防、电源、照明线路之外,计算机网络通信线路更是不可缺少。在数字化的信息社会中,无论是在办公室、家里、银行或是商场,代表数字化网络通信的缆线正像常青藤一样到处蔓延。为了使延伸的网络通信缆线不至于造成泛滥而无法控制,广大从业人员开始注意到综合布线的重要性。 综合布线系统GCS (Generic Cabling System)就是信息时代的这样一个必然产物。它正以其鲜明的特点和优势逐步取代传统专业布线,信息技术领域已经越来越多地意识到综合布线系统的重要性。综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物或建筑群之间的信息传输通道。通过它可使话音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统连接起来,同时也使这些设备与外部通信网络相连的综合布线。它还包括建筑物外部网络或电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件。结合本学期对《网络综合布线》这门课程的学习,为了能更好的掌握本课程,现对本学校主教楼进行布线及组网实现,具体的方案如下。 一﹑课程设计的目的 1.1 设计的目的 课程设计是工科学生必不可少的一个综合性实践环节,是课程学习后的一个综合性实践环节,是对课程理论和课程实验的综合和补充。它主要培养学生综合运用已学过的理论和技能去分析和解决实际问题的能力,对加深课程理论的理解和应用具有重要意义。 本课程设计是在学完“网络综合布线系统”课程之后综合利用所学综合布线知识完成一项综合布线工程的设计任务,研究确定实施方案并进行部分工程的实施,从而加深对弱电系统与综合布线的原则、特点、施工组织方法等基本知识的理解,获得初步的应用经验,了解解决实际问题的一般过程,培养学生综合运用基础理论知识和专业知识去解决实际工程设计问题的能力。为走出校门从事网络综合布线的相关工作打下基础。 1.2 设计的主要任务 本次课程设计的主要任务是对本学校主教楼综合布线系统设计及组网实现,根据主教学楼中1层至6层各房间的具体结构,依据主教楼的使用要求,对各子系统进行设计。确定每个房间信息口的数量、类型和位置,依据设定的信息点的数目,计算出所用线缆数量,估算本部分的工程造价,绘制出相关图纸。利用实验室的现有设备进行系统的模拟实验。对课程设

综合布线系统简介

目录 第1章概述............................................................................................. - 2 - 第2章系统功能与特点 ........................................................................... - 2 - 第3章系统架构...................................................................................... - 3 - 第4章系统组成...................................................................................... - 4 - $4.1. 工作区子系统............................................................................ - 5 - $4.2. 配线(水平)子系统...................................................................... - 5 - $4.3. 管理区子系统............................................................................ - 6 - $4.4. 设备间子系统............................................................................ - 6 - $4.5. 干线(垂直)子系统...................................................................... - 6 - $4.6. 建筑群子系统............................................................................ - 6 - 第5章产品组成...................................................................................... - 7 - $5.1. 信息模块................................................................................... - 7 - $5.2. 面板/插座.................................................................................. - 7 - $5.3. 双绞线 ...................................................................................... - 7 - $5.4. 跳线.......................................................................................... - 7 - $5.5. 光缆.......................................................................................... - 7 - $5.6. 光纤跳线................................................................................... - 8 - $5.7. 光纤尾纤................................................................................... - 8 - $5.8. 配线架 ...................................................................................... - 8 -

综合布线系统产品资料

第三章综合布线系统产品资料3.1.1美国CommScope综合布线系统 3.1.1.1六类八芯UTP双绞电缆 3.1.1.1.1 六类电缆3071004EWH(LSZH低烟无卤级别) 3071004EWH的技术性能和参数如下: ●增强型线缆线对精确旋转扭绞技术(CTAT)设计造就 XL7 卓越的信道性能; ●独特的扁平线对平分隔离器技术,与GigaSPEED XL 连 接器件匹配是提供最佳的六类信道性能; ●保证超过及满足Category 6国际标准,符合或超过 TIA/EIA-568-B-2 性能要求; ●超过六类标准7dB 性能余量; ●支持带宽550MHz; ●完全支持千兆以太网应用; ●增强带宽和网络性能; ●中心为带状隔离带设计; ●线规:24AWG ,外径5.99毫米,重量11.7kg /305m; ●运行温度:-20℃至60℃,最大承受拉力11.34kg; ●电气参数NVP :0.69,最大直流电阻:9.38ohms /100m; ●不平衡电阻:<3%,互电容@1KH z :5.6nF/100m; ●LSZH低烟无卤级别,满足IEC60332-1,IEC1034-2,IEC754-2,NES713测试 标准。 3.1.1.1.2 六类电缆2071004 EWH(CMP阻燃防火级别)。 2071004EWH的技术性能和参数如下: ●增强型线缆线对精确旋转扭绞技术(CTAT)设计造就 XL7 卓越的信道性能; ●独特的扁平线对平分隔离器技术,与GigaSPEED XL 连接 器件匹配是提供最佳的六类信道性能; ●保证超过及满足Category 6国际标准,符合或超过 TIA/EIA-568-B-2 性能要求;

相关文档