GST-LD-8308输入/输出接口
安装使用说明书(Ver.1.01,2014.04)
一、概述
GST-LD-8308输入/输出接口(以下简称接口),主要用于连接防火门监控设备。
二、特点
1.输入、输出具有检线功能。
2.输入端与无源触点连接,可现场设为常开检线、常闭检线或自回答方式;输出端可连接成常开输出或常闭输出。
3.地址码为电子编码,可由电子编码器事先写入,工程调试简便可靠。
4.电路部分和接线底壳采用插接方式,接触可靠、便于施工。
三、技术特性
1.工作电压:
信号总线电压:总线24V 允许范围: 16V~28V
电源总线电压:DC24V 允许范围:DC20V~DC28V
2.工作电流:
总线监视电流≤1mA 总线启动电流≤3mA
电源监视电流≤5mA 电源启动电流≤20mA
3.输入检线:输入端发生短路、断路时,接口向防火门监控器发送故障信号;输入动作时,接口向防火门监控器
发送反馈信号。
4.输出检线:输出线路发生短路、断路时,接口将向防火门监控器发送故障信号。
5.输出容量:无源输出,容量为DC24V/200mA。COM端在接口内部串入检线电路,导通后有不高于2V压降。
6.输出控制方式:电平、脉冲(脉冲启动时继电器吸合时间为3~10s)。
7.指示灯:红色(输入指示灯:动作时常亮,输入故障时间隔闪亮两次,输出故障时连续闪亮两次,正常巡检时
闪亮1次,DC24V故障时不闪亮;输出指示灯:启动时常亮)。
8.编码方式:电子编码方式,占用一个总线编码点,编码范围可在1~242之间任意设定。
9.线制:与防火门监控器采用无极性信号二总线连接,与电源线采用无极性二线制连接。
10.使用环境:温度:0℃~+40℃,相对湿度≤95%,不凝露。
11.外形尺寸:86mm×86mm×43mm(带底壳)
12.外壳防护等级:IP30
13.壳体材料和颜色:ABS,瓷白
14.重量:约145g(带底壳)
15.安装孔距:60mm
16.执行标准:GB 29364-2012
四、结构特征与工作原理
1.接口外形示意图如图1所示。
图1 外形示意图
2.工作原理
接口内嵌微处理器,微处理器实现与防火门监控器通讯、电源总线掉电检测、输出控制、输入信号逻辑状态判断、输入输出线故障检测、状态指示灯控制。接口接收到防火门监控器的启动命令后,吸合输出继电器,并点亮输出指示灯。接口接收到设备传来的回答信号后,将该信息传到防火门监控器,并点亮输入指示灯。
五、安装与布线
警告:
1.安装设备之前,请切断回路的电源并确认全部底壳已安装牢靠且每一个底壳的连接线准确无误。
2.接口输入线末端(远离接口端)需要2个4.7kΩ的终端电阻,具体接法请参考“应用方法”中接线图。
1.安装前应首先检查外壳是否完好无损,标识是否齐全。
2.接口采用明装方式,底壳与接口间采用插接式结构安装,安装时只需拔下接口,从底壳的进线孔中穿入电缆并接在相应的端子上,再插好接口即可安装好接口。
3.接口采用线管预埋安装,将底盒安装在86H50型预埋盒上,安装孔距为60mm(参见图3),安装示意图如图2所示。
布线管
预埋盒86H50
模块
图2 进线管预埋示意图图3 端子示意图
4.接口端子示意图如图3所示。
接线说明如下:
Z1、Z2:接防火门监控器两总线,无极性;
D1、D2:DC24V电源,无极性;
I、G:与被控制设备无源触点连接,用于实现设备反馈确认(通过电子编码器设为常开检线、常闭检线或自回答);
COM、NO、NC:无源输出端子。常开输出接COM和NO;常闭输出接COM和NC。
5.布线要求:Z1、Z2采用截面积≥1.0mm2的RVS双绞线;电源线D1、D2采用截面积≥1.5mm2的RV线;I、G、COM、NC、NO采用截面积≥1.0mm2的RV线。布线应与动力电缆、高低压配电电缆等不同电压等级的电缆分开布置,不能布设在同一穿线管或线槽内。
六、测试
1.建议至少每个月都对接口进行一次测试。
2.接口在进行测试之前,应通知有关管理部门,并对防火门监控器进行适当处理,防止出现不期望的联动控制。
3.测试:在注册完成且监测状态下接口正常时,通过防火门监控器直接启动,或联动启动防火门,防火门动作正常,接口输出指示灯常亮,如现场设备有反馈信号,接口能正确接收,接口输入指示灯常亮,并将回答信息传到防火门监控器;当防火门监控器撤消启动命令后,接口输出指示灯熄灭,当现场设备撤消反馈,接口输入指示灯熄灭,接口上报正常信息;如上述情况均正常,则说明接口工作正常。
4.测试结束后,通过防火门监控器复位接口,并通知有关管理部门系统恢复正常。
5.在测试过程中不合格的接口检验其接线是否正常,然后再进行测试,如仍不能通过测试,则应返回维修。
七、使用及操作
1.编码操作:可利用本公司生产的GST-BMQ-1B型或GST-BMQ-2型电子编码器进行现场编码,编码时将编码器与接口的总线端子Z1、Z2连接,在待机状态,输入接口的地址编码(1-242),按下“编码”键,编码成功显示下一个地址,错误显示“E”,按“清除”键回到待机状态。
2.输入设定参数:编码器在待机状态时,输入开锁密码,按下“清除”键,此时锁已被打开;按下“功能”键,再按下数字键“3”,屏幕上最后一位会显示一个“—”,输入设定参数,按下“编码”键,屏幕上将显示一个“P”字,表明相应的设定参数已被写入,按“清除”键清除;输入加锁密码,按“清除”键返回。输入设定参数如下:13:输入自回答
14:常开检线输入,出厂默认该设置。
17:常闭检线输入
注意:输出不需要设置,根据具体情况直接接线即可。
八、应用方法
注意:反馈端需要接2个4.7kΩ电阻,常开输入和常闭输入的接线一样。
图4接口无源输出触点控制防火门监控设备接线示意图
九、注意事项
1.请注意接口触点只适用于控制低于36V的直流,严禁用来控制AC220交流!
2.接口输出触点端子COM线串入检线电路,有不高于2V压降,用万用表在接线端子测不出继电器是否动作,如
果必须测试,可以去掉外壳,直接测量继电器引脚!
3.本接口只适用于防火门监控设备!
海湾安全技术有限公司
地址:河北省秦皇岛开发区长江东道80号
电话:0335-*******
传真:0335-*******
邮编:066004
全国统一服务电话:400 612 0119
https://www.wendangku.net/doc/d615117980.html,
E-mail:gst@https://www.wendangku.net/doc/d615117980.html,30308520