排水管道工程专项施工方案

⑴测量放线

①根据排水管道设计平面图、断面图,了解管线走向、坡度、地下设备安装位置、管线高程、坐标等有关资料,提前做好测量放线的准备工作。

②对管道中心线、检查井、折点定位桩点及永久性水准点,设置保护桩、引线桩及临时水准点。

③所有保护桩、引线桩应设在定位桩点的延长线上,附近有永久性建构筑时也可设在建构筑物上,但必须设置在明显、牢固的地段。若无合适位置,采用现浇钢筋混凝土桩来代替,并随时进行校验。

④将两个以上永久标高点进行两次闭合核实,若无误差认定永久性水准点,按规范要求每40-50m加密临时水准点,临时水准点亦可用浇桩代替。

⑤上述所有的控制桩、标高桩和其他桩经监理工程师复核后,在设置的桩上编号,防止和其他单位的桩混淆而发生差错。所有的桩要予以详细记录, 并说明位置、方向、作用、标高或方位等。

⑥根据管沟上口开挖宽度,定出线中心位置,在地面上表明开挖边线。当沟槽开挖到一定深度后,利用坡度板检查沟槽是否挖到应有的槽底高程,并作为埋设管子的依据。

⑵地下管线及障碍物探测

根据施工图纸、业主、规划、监理及其他相应的职能部门提供的

地下管线、障碍物等位置,用红漆做好标识,并应对施工作业班组做好技术交底,沟槽开挖前应由人工在标识处开挖探坑,找出地下管线、障碍物的准确位置后,通知业主、设计、监理、规划及其他相应的职能部门现场踏勘,待确认后方可进行下道工序的施工,沟槽开挖时要对已挖出的地下管线、障碍物做好相应的保护措施。

⑶土方开挖

①根据测量出的管道中心线、检查井、折点的位置,用白石灰撒出开挖边界线,经业主、监理、设计及规划部门验线合格后方可开挖工作。

②开挖采用机械开挖为主,人工为辅的原则进行施工,严格按照操作规程施工,确保槽底土结构不被扰动。在槽底予留大于20厘米厚土层,人工清理平整,防止超挖而使管基松动破坏。沟槽底两侧根据规范留出相应工作面宽度及排水沟宽度,根据土质情况确定沟槽放坡系数,当场地不允许放坡时采用沟槽支护,支护方案根据现场情况确定。

③遇有石方沟槽,对石方部分采用机械打孔爆破,注意控制爆破规模,保证施工安全。

④遇有地下设施,前后各lm人工开挖,单面翻土,余土离开沟槽边缘O.8m,高度不超出1.5m;遇到有已修建的管线注意采取保护措施,通知有关单位进一步确保管道不受损伤,不影响其正常使用。如开挖至门口或路口时,采用半幅施工,预留一段人工开挖或按要求

塔设车辆便桥、行人便桥,确保施工及行人安全。

⑤在高压线下作业时严格按电业局要求施工,注意施工机械、人员安全。

⑥为了使沟槽中心线及高程准确,在开挖时设置坡度板,在坡度板侧面顶部用小铁钉订出中心线,在坡度板侧面钉上高程板,坡度板上写明桩号、下返高程等有关数据,便于控制;槽底高程允许偏差:土方+20mm;石方+20mm;-200mm。

⑦沟槽开挖出的土作为回填材料,存放于沟槽一侧。余土装车外运,外运时应安排专人清扫路面,作好文明施工。

⑧沟槽开挖过程中应控制其质量达下列要求:

(单位:mm)

⑨沟槽断面选择:沟槽开挖断面是由槽底宽度、深度、坡度等因素来决定的,正确的选择沟槽开挖断面,可以减少土方量,便于施工,确保安全。沟槽底宽度取决于管径、管材、施工方法根据施工规

范,管道沟槽底部的开挖宽度可按下式计算:B=D1+2(b1+b2+b3) 式中:B—管道沟槽底部的开挖宽度(mm);

D1——管道结构的外缘宽度(mm);

b1——管道一例的工作面宽度(mm);

b2—管道一侧的支撑厚度(mm)根据实际情况待定;

b3—现场浇筑混凝土或钢筋混凝土管一侧模板的厚度(mm);注:槽底需设排水沟时,工作面宽度(b1)应适当增加

⑩必须做好地表水和降雨水的疏导和排除工作,防止地表水流入沟槽内,造成塌方、滑坡事故。要保证地表自然沟的排水畅通,并在自然沟和沟槽间留有保护层。

沟槽土方开挖过程中应及时进行钎探,并通知监理验槽,验槽合格方可进行管基施工。

⑷管道基础施工

①施工顺序:原土夯实一垫层定位放线一铺筑基础一基础夯实。

②管基施工所需材料必须具有出厂合格证,严格按配合比控制下料并挂牌标识。

③土方开挖后经甲、乙双方共同验槽合格后,进行原土夯实,夯实后,在经纬仪的监控下进行砂石基础定位、放线工作。

④待垫层达到平整度要求后,用经纬仪测量放出管道中心线位置进行规定安装。

⑤管基采用基础时,必须保证管外壁与基础贴合压实,可加薄砂

一层。

⑥施工中管道穿越软土地基处及其它地基不良时,管道基础须进行处理,应与设计人员协商处理意见。

⑦如开挖后发现地基土具湿陷性,管基下应铺设3:7灰土300MM 垫层厚,再进行管道基础施工。

⑧如开挖发现旧管道渗水,地基土含水量相对较高的情况,换填砂卵石,换填深度视具体情况由各相关方协商解决。

⑸管道安装

①由于其材质的刚性及线性膨胀系数,在考虑强度问题时,必须增加固定点的数量来保证供水管网的刚性;在考虑线性膨胀系数时,必须考虑到长距离管道的敷设必须有一定的伸缩量。

②管道的埋设深度根据冰冻程度、外部荷载与其它管道交叉等因素确定。在一般情况下,埋设深度可在冰冻线以下0.2米处,并符合当管径大于110㎜时,管顶最小埋深为1.0米。

③沟槽底部一般为管外径加0.4米,管沟边应是一直线,沟底应在一平面,沟内不得含有突出物、碎石或其它硬块。用机械挖沟时,沟底应留0.2-0.3米厚的土层暂不开挖,最后应当用人工清理沟底至标高位置。

④管道敷设时,管顶回填20cm的中粗砂,管底做15cm的砂垫层。

⑤高密度聚乙烯(HDPE)管的安装要求

a施工前,对管材、管件等做二次外观检查,发现有问题的均不

能使用。

b由于其高密度聚乙烯(HDPE)管管身重量轻,在安装过程中人工即可搬动,一般不需要动用机械,因而在将其放人沟槽时,不得与沟壁和沟底激烈碰撞。

c安装法兰接口的阀门和管件时,应采取防止造成外加拉应力的措施,口径大于100mm阀门下,应设砖支墩。

d在高密度聚乙烯(HDPE)管穿越铁路、公路等障碍时,应设套管,以起到保护管材作用。

e管道安装和敷设工程中断时,应用木塞或其它盖堵将管口封闭,防止杂物进入管道。

f在熔接管件时,应把被熔接管材尺寸相配套的加热头装配到焊接机器上,连接电源,等待加热头达到最佳温度260℃,同时将管材、管件插入熔接器内,按规定时间进行加热,加热完毕后,取出管材与管件,立即连接,在管材与管件连接配套时,如果两者位置不对,可以在一定时间内做少量调整,但扭转角度不宜超过5度。

⑥应注意的几个问题

a管道敷设时应尽量避免穿越腐蚀、污染管道地段,必须穿越时需设置套管。

b雨季或地下水位高的地区施工时,防止管道上浮。

c管沟回填应分层夯实,若管道穿越道路时,为避免压坏管身,可在管顶全部回填粗砂。

d管材具有良好的韧性和柔软性,在安装时,要充分利用这一点进行敷设,一般大口径管材弯曲埋地半径R应大于30D,但在弯曲部位不得安装管件、阀门、水表等辅件。

e施工过程中,应及时清洁管材与管件的熔接部位,避免水、沙子、灰尘等与其接触而引起的热熔粘接不牢固;同时还应用铅笔在管材上标记热熔深度。

f与其它塑料管一样,高密度聚乙烯(HDPE)管应避紫外线直接照射

⑹检查井施工

①检查井施工所需的原材料,必须有生产厂家出厂合格证、材质单,钢筋、水泥、砖及砂石等原材料进场必须要进行复检,待合格后方可用于施工;所需砌筑砂浆及混泥土必须要根据实验室出具的配合比搅拌。

②井室底部混凝土垫层施工施工时必须保证干燥,基坑有水的情况下应做降水处理。

③钢筋、模板、混凝土等工序,应由具备相应技术等级的工人操作,结构外行尺寸及结构强度应符合设计要求,施工工艺要科学合理。混凝土在浇筑过程中要振捣密实,严禁出现露筋、蜂窝、麻面及缺棱掉角等情况,如有出现应及时处理,混凝土在浇筑l2h后开始洒水养护,养护龄期不得少于28天。

④井室在现场用红砖砌筑而成,检查井内的流槽应与井室同时砌

筑,井室高程应与管底高程相符合。内、外部抹防水砂浆。

⑤井室砌筑时,应满足设计要求,采用“三一”砌筑法,砂浆饱满度不小于80%,砌筑前要将砖充分润湿,砂浆要随砌随拌,不得使用过夜灰。砌筑时应同时安装定型铸铁踏步爬梯,爬梯安装位置应正确。保持每360mm一个直至井口,其中不得缺少及随意加大距离。当砌筑砂浆未达到规定抗压强度前,不得进行踩踏。砌筑时井周围要随砌随填,分层夯实,回填时,回填土内不得含有粒径大于50mm的砖、石及冻土块和有机物。井室砌筑时,应随时检查井室的直径尺寸,偏差不大于士20mm。砌筑时应对照图纸设计规格、位置预留支管管口,并应做临时封堵。

⑥管口进入井内壁应平齐,管径大于300mm的管口应砌筑砖圈加固。

⑦铸铁井圈、井盖的安装其高度必须与路面保持水平。

⑧地下井室封顶前,应将里面的渣土杂物清扫干净,未封顶的井室要加盖临时盖板,以免人员、车辆及杂土掉入井内。

⑨检查井施工时所需的砂浆及混凝土,不同标号的在每—个台班必须留置试块,取样不得小于一组抗压试块,并留同样条件试块,试块应随机取样制作,并送至试验室进行抗压强度试验。

⑺管道严密性试验

①在管道回填前采用闭水法进行严密性试验,管道闭水试验时,试验管段应具备下列条件:

a管道及检查井外观质量已检查合格;

b管道未回填土且沟槽内无积水;

c全部预留孔洞应封堵不得漏水;

d管道两端堵板承载力应经核算并大于水压力的合理;除预留进出水管外,应封堵坚固不得漏水。

②试验方法:从上游往下游进行分段,上游段试验完毕,可往下游段倒水,以节约水资源。试验管段应按井距分隔,长度不应大于lKm,带井试验。试验水头以上游检查井井口高度为准。将试验管段两端的管口封堵;采用砖砌,养护3—4天达到强度后,在向闭水段的检查井内注水。

试验管段盛满水后浸泡时间不得少于24小时,使管道充分浸透。

当试验水头达规定水头开始计时,观察管道的渗水量,直至观测结束时,应不断向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得小于30min

渗水量计算:q=w/(T×L)

式中q—实测渗水量(L/(mi〃m)):

W—补水量(L):

T—实测渗水观测时间(min)

L—试验管段长度(m)

⑻土方回填

①回填时应在隐蔽工程验收合格后进行,凡具备回填条件,均应

及时报监理单位验收并及时回填,防止管道因暴露时间过长造成损坏。

②回填土不得含有碎砖、石块及大于10cm的硬土块,并不得采用房渣土、粉沙、淤泥、冻土等杂物。

③回填时必须将沟底杂物清理干净,回填时沟槽内不得有大量积水。

④管道两侧及管顶0.5m范围内回填土不得含有直径大于50mm砖块等硬物;

⑤管顶以上500mm范围内回填时,应由人工从管道两侧对称回填,且回填土不得直接扔在管道上。

⑥回填土时分层夯实,人工夯实每层的虚铺度度不大于200mm,机械夯实每层的虚铺厚度不大于250mm,回填土的压实度控制在95%为宜。

⑦分层回填至管顶1.5m以上时,方可上大型压路机械进行碾压。

⑧检查井周围回填时应符合下列要求:

a现浇混凝土或砌体水泥砂浆强度达到设计要求;

b检查井周围回填要与管道回填同步进行,当不能同时进行,要留台阶型接茬;

c检查井周围回填夯实时要沿井室中心对称进行,且不得漏夯;

d回填材料压实要与检查井紧贴。

小区雨污水管网、沥青路面施工方案

江苏万盛悦府小区室外附属工程 施工方案 江苏裕昌市政工程有限公司 2015年4月9日

施工方案 、工程概况 江苏万盛悦府小区室外附属工程位于盱眙县东洪武大道与迎春大道交汇处。 本工程由江苏万盛置业有限公司投资兴建。本次招标项目主要含小区地下雨污管道铺设、小区主干道沥青路面铺设。 、编制依据 1、江苏万盛悦府小区室外附属工程施工图纸 2、《排水检查井》02S515 3、《室外工程》苏J9508 4、《建筑给排水施工验收规范》GB50300-2001 、施工部署 1 ?施工时间:80个日历天完成。 2 .工艺流程 土方开挖----- 管道基础施工------- 下管和稳管------ 道连接(接口) 砌筑附属构筑物-----土方回填 ------- 小区道路施工 3. 施工准备 3. 1施工准备及作业条件 1)技术人员必须参加图纸会审,认真熟悉施工图纸及有关技术资料。 2)技术人员已向施工人员进行技术、质量、安全交底,熟悉排水管道安装施工工艺的操作方法,并做好相应的交底记录。 3)有经批准的施工方案或施工组织设计。 4)有碍排水管网施工的障碍物已全部清除。 5)管材、配件及辅助材料均已进场。 6)管材及机具均以备齐,经检验合格并运进现场。

3. 2. 2主要材料 1)DN200、300、400、500 聚乙烯塑钢管。 2)砼沥青; 四、雨污管道施工方法及技术措施 4. 1化粪池基坑轻型井点降水 4. 1. 1轻型井点降水施工技术措施 1)轻型井点的施工,大致分为下列几个过程:准备工作、井点系统的埋设、使用及拆除。 2)做好准备工作,包括设备保养、滤管清洗、纱布包裹、水源、电源及必要材料的准备,并做好附近建筑物、管线的监测工作。 3)埋设井点的程序是:先排放总管,再埋设井点管(内径:48mm,用弯联管将井点与总管(内径:100mm接通,然后安装抽水设备。井点间距为 1 米, 长为6米,单根每天抽水量取定为 3.5-4.5立方米。 4)井点管的埋设一般用水冲洗进行,并分别冲孔与埋管两个过程。冲孔时,先用起重设备将直径50-70mm的冲管吊起并插在井点位置上,然后开动高压水泵(一 般压为0.5--1.3mp ),将土冲松。

污水管道施工设计方案

污水管道施工方案

污水管道施工方案 (一)污水管道施工方案 1、污水管道施工工艺流程 沟槽挖土→管道基础施工→管道坞膀→沟槽回填 2、沟槽开挖 污水管的埋深较浅,管道埋深一般在1.5米~2.5米左右。该地区土质情况:上层为素填土,以粘性土为主,局部为粉土,土质松散。 据此,污水管的沟槽采用放坡开挖,明排水施工。边坡1:1。沟槽用人工开挖,人工修坡,开挖时,应在设计槽底高程以上保留一定余量,避免超挖, 槽底以上20cm必须用人工修整底面,槽底的松散土、淤泥、等要及时清除,并保持沟槽干燥,两侧不进行边坡支护,修整好底面,立即进行基础施工。 槽边堆土高度不宜高于1.5m(堆土边坡侧按照1:1.5控制)。 管道沟槽开挖的深度一般在2米左右 对于局部深度在 3.0~4.5m,需先进行开挖,将表层1.5m的粘土挖除,上口宽度为15m左右,边坡为1:1.5,下层土基本上为粉细砂,然后在底面进行井点布置,根据管径大小,两排井点的布置宽度,一般

在 5.5~6.5m,井点管距坑壁不小于1m,间距为0.8~1.6m,滤管要埋在比槽底低0.9~1.2m处。井点降水2~3天后,进行沟槽开挖,边开挖边进行沟槽支护, 砂的粒径为≤60mm。钢筋混凝土管道基础采用混凝土基础。 在沟槽开挖完毕后,在槽口上方每隔20m或30m

设置一个龙门板,基础施工前,必须及时复核高程样板标高,以控制挖土、垫层和基础面标高。龙门板必须稳定牢固,有一定刚度且不易变形,其顶部保持水平,用全站仪将中心位置测设在龙门板上并钉上中心钉,安装时在中心钉上系上锤球,确定中心位置,以 设计要求,可以从高程样板上测出铺筑高度,插入木桩控制标高,即可进行砾石砂铺设。砾石砂最大粒径应小于7cm,铺筑前槽不得有积水和淤泥。砾石砂以相应的管道基础宽度,进行铺筑、摊平、拍实。 对于硬聚氯乙稀UPVC加筋管管道基础采用垫层

雨水污水管道工程施工方案

雨水、污水管道、检查井进水井施工方案 施工顺序:土方开挖→砂垫层→HDPE管安装→检查井进水井砌筑→污水管道闭水实验→管道二侧回石屑。 一、施工准备 1、施工队伍进场后,必须先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 3、雨污水管道施工所需的材料设备必须准备齐全,要满足规范设计要求。 4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 二、施工安排及方法总说明 1、条件具备后,尽早开始形成工作面,须先进行一段试验段的施工,得出经验数据,以指导后续施工。 2、雨水管管道沟槽采用挖掘机放坡开挖,在沟槽里设置排水槽、集水井,用水泵抽水排除积水,以保持沟槽干燥。 3、对于污水管道的施工,由于埋深较深,先将表土(粘性土)挖除一层(1.5m左右),有效降低沟槽深度,然后进行井点降水,打设挡土板桩,然后开挖沟槽,采用2~3道顶撑支护,铺设管道。 4、先深后浅,形成流水作业,以保证施工的连续性和施工进度。 三、雨水管道工程施工工艺 管径为DN200-DN1000,DN1350全部为HDPE管。 (一)雨水管道施工工艺流程 测量放线→沟槽挖土→管道基础施工→铺设管道→砌检查井→沟槽回填 (二)测量放线 根据设计图,测设管道中心线和井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置须经监理复核。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制,在沟槽外窨井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至窨井中心的距离,以备校核。 (三)沟槽开挖和排水设施

雨污水管道施工工艺

雨、污水管道施工工艺 1、管道选用要求 管节及管件的规格、性能应符合国家有关标准的规定和设计要求,进入施工现场时其外观质量应符合下列规定: (1)不得有影响结构安全、使用功能及接口连接的质量缺陷; (2)内、外壁光滑、平整,无气泡、无裂纹、无脱皮和严重的冷斑及明显的痕纹、凹陷; (3)管节不得有异向弯曲,端口应平整; 2、雨、污水管安装工艺流程

测量放线施工准备降水管沟开挖地基检测地基处理垫层施工 井盖安装、管沟开挖3 )沟槽开挖时,开挖坡度应按设计图纸或已经经监理工程师批复的施工方案(1进行。 )管道沟槽底部开挖宽度应设计要求进行,设计无要求时,可按下式计算:2(B=D0+2(b1+b2)+b3 径结构外D0-式中:管道 取值行下表可按进一b1-管道侧工作面宽度, b2=0 时取,没有支撑度,侧b2-管道一的支撑厚可以取15-20cmb3=50cm 取度,部底排水沟宽可沟槽b3-

:见下面宽侧管道一工作度表 用人工清理,但一般不宜挖至沟底设计标高以下,如局部超挖,需用沙土或原土填补并分层夯实。 (4)沟底埋有不易清除的块石等坚硬物件或地基岩石、半岩石、砾石时应铲除标高以下0.3-0.2m 超挖的部分可用沙土或原土分层夯实。其密度不能低于天然地基密度。槽底有地下水或地基土壤含水量较大时可用天然配沙石回填。(5)每个管材的连接处底部应开挖宽0.5 m 深0.3m 的横向小沟槽以利于散热、降地下水及避免电熔丝接地,防止焊接口的温度传递给地面使此处焊口不能完全熔好。 (6)管槽开挖完成后,及时进行地基承载力检测。承载力达不到要求的,经设计同意后进行换填等处理。 4、管道地面拼接 在沟槽边较平坦的部位顺沟槽摆放管道,并根据两井间距切割相应的长度。 管道切割可用木工切割锯,管道端部用木工刨刨平。在管道连接部位下挖 300mm 深,比热收缩带宽200mm 操作坑。 5、接口连接方式 HDPE 中空壁缠绕管,管道接口使用热收缩带粘接密封,保证接口的密闭 性和足够的连接强度。连接应当在当日温度较低或接近最低时进行。连接时热收缩带的温度控制、时间控制必须严格按接头的技术指标和设备的操作程序进行;接头处应有沿管节圆周平滑对称的外翻边,内翻遍应铲平。管道结构连接采用机械吊装配合人工用手拉葫芦张拉紧对接。 6、热收缩带连接 (1)热收缩带是由聚稀烃HDPE 和增强纤维交联后制成的加强纤维热收 缩材料、热熔胶和安装辅件构成。热收缩带在管材连接时用不锈钢夹或塑料锁扣加以固定。其特点主要是: ①加强纤维热收缩材料具有很高的机械强度和抗穿透能力,可有效地抵抗 回填时碎石的冲击; ②高粘结强度的热熔胶可有效的保证接头的密闭性。 (2)彻底清洁连接端的水分、泥沙等杂物,并用钢丝刷对连接端表面进行 砂毛处理。对齐两管材的连接端(要求:管材端面应垂直管材轴线。若偏差太大,可切割修整,两端面最大移位不应超过5mm,最大间隙不应超过10mm,离底高度不应小于250mm。 (3)管道与管道对接口部位施工时,为保证有足够操作空间,管口对接部 位采取局部挖深,保证喷枪有足够的操作距离即可。

小区雨污水外网施工方案

康郡售楼处雨污水外网管线施工方案 1、编制依据及编制说明: 1、1编制依据 (1)污水、雨水外网工程设计图纸 (2)施工图设计说明书 (3)康诗丹郡售楼处样板段排水管线施工图补充说明 (4)《06MS201市政排水设施管道安装图集》 (5)雨水、污水施工合同 (6)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》 (7)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 1、2编制说明: 本工程包括雨水管线施工和污水管线施工,主材由甲方材料供应部门提供,并按管材厂家和甲方材料供应部门提供的作业指导书和安装使用说明书施工。2、工程概况及特点: 2、1工程概况: 2、1、1工程名称:康郡售楼处雨污水外网管线工程 2、1、2工程地点:康郡小区售楼处及丙三十路 2、1、3建设单位:**房地产开发有限公司 2、1、4监理单位:*****建设工程项目管理有限公司 2、1、5设计单位:*****规划建筑设计研究院 *****建筑设计院

2、2质量标准:合格 2、3主要工程量: 2.3.1主要工程量:安装HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管DN500污水管线120.91米,安装HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管DN600雨水水管线118.92米,安装预制混凝土水泥管DN500污水管线29.76米,安装预制混凝土水泥管DN600污水管线29.02米,安装雨水混凝土预制检查井5座,安装污水混凝土预制检查井6座。 2.3.2 地面设计自然标高根据图纸和规划设计为231.50米,现售楼处自然标高为233米,污水起点标高为225.63米,终点标高为229.76米。雨水起点标高为226.80米,终点标高为227.18米。 3、施工总平面布置及项目管理机构 3、1施工现场平面布置图见附图1. 3、2项目管理机构 4、总工期、进度计划及主要材料计划和主要机械设备和劳动力计划

污水管线施工方案.

污水管线施工方案报审表

淄博新城区妇幼院南路工程污水管线 施 工 方 案 山东天茂工程建设有限公司 2016年5月25日

污水管线施工方案 一、工程概况: 淄博新城区妇幼院南路(天津路-上海路)工程全长732.64m。包含机动车道、人行道铺装、雨污水管道、路灯、交通设施等施工,其中图纸设计直径400玻璃钢夹砂管安装707.07m,检查井、沉泥井砌筑26座。 二、计划工期: 路基挖填方及垃圾清运计划从2016年6月25日开始至2016年7月5日结束。 三、施工依据: 1.1编制依据 1、根据淄博新城区妇幼院南路(天津路-上海路)工程施工设计图纸及施工合同的施工技术要求及相关质量评定标准。 2、业主主持召开的图纸会审的实际情况。 3、《给排水管道工程施工及验收规范》GN 50268-2008的相关要求。 4、其他有关的国家及地方强制性规范和标准及有关本项目的技术会议纪要。 5、我公司现阶段施工能力、管理水平及历年来承担类似工程的施工经验。 1.2编制原则 1、遵循《施工合同》的原则 严格按照招标文件中的工程规范、工期、质量、安全目标等要求编制投标文件,满足招标方各项要求。 2、遵循设计文件的原则 在编制投标文件时,认真阅读核对获得的设计文件资料,了解设

计意图,掌握现场情况,严格按设计资料和设计原则编制投标文件,满足招标标准要求。 3、遵循施工技术规范和验收标准的原则,严格按施工技术规范要求优化施工技术方案,认真执行工程质量检验及验收标准。 4、遵循实事求是的原则 在编制施工组织设计时,根据该标段工程特点,突出体现施工中安全、质量、工期、环境保护和文明施工的要求,从实际出发、科学组织、均衡施工,把安全、环境保护和文明施工作为重点内容,制定专题方案,确保使施工对环境和城市交通的影响降到最低,体现快速,有序、优质、高效的施工作风和精神风貌。 5、体现“安全第一、防范结合”的原则 严格按照施工安全操作规程,从制度、管理、方案、资源方面制定切实可行的措施,确保施工安全,服从建设单位指令,服从监理工程师的监督指导,严肃安全纪律,严格按规章程序办事。 6、遵循科学技术是第一生产力的原则 配备技术能力强、有丰富的同类工程施工经验的技术人员,同时,在编制投标文件时,充分应用“四新”成果,发挥科技在施工生产中的先导作用。 7、遵循专业队伍施工和综合管理的原则 以专业化队伍为基本形式,配备必要的施工机械设备,同时采取综合管理手段合理调配,以达到整体优化的目的。 8、遵循文明施工和环境保护的原则 9、严格遵守防扬尘治理六个100%要求,施工中严格执行《环境保护法》和淄博新区有关文明施工和环境保护的有关规定,创建“文明施工现场”,杜绝扬尘事件发生。

市政工程雨污水排水管道施工方案

安徽宿州森林动物世界项目污水工程 雨污水施工方案 工程名称:安徽宿州森林动物世界项目污水工程 建设单位:宿州森林动物世界有限公司 编制人:_____________________________________ 审核人:_____________________________________ 审批人:_____________________________________ 编制单位:安徽宿州森林动物世界市政工程项目部 编制日期:2016年5 月10日

雨、污水管道工程专项施工方案 一、工程概况 本方案适用于安徽宿州森林动物世界项目污水工程雨、污排水管道的施工。雨、污管 道设计为HDPE双壁波纹管,环刚度不小于4kn/m2,雨、污水管道接口采用承插口形式,橡 胶圈接口。根据施工图要求,排水体制采用分流制,雨水排水管道与园区内道路排水系统 相接,雨水直接排向水系,污水经城市污水处理厂处理后排入外河。根据排水规划要求, 在机动车道下设臵雨水排水管,雨水排水管径为DN300- DN5O0污水排水管径为DN40 0 由于雨水管道与污水管道施工方法基本一致,本施工方案将统一介绍雨水、污水管道的施工方法。 、污、雨水管道施工方法 ⑴测量放线 ①根据排水管道设计平面图、断面图,了解管线走向、坡度、地下设备安装位臵、管线高程、坐标等有关资料,提前做好测量放线的准备工作。 ②对管道中心线、检查井、折点定位桩点及永久性水准点,设臵保护桩、引线桩及临时水准点 ③所有保护桩、引线桩应设在定位桩点的延长线上,附近有永久性建构筑时也可设在建构筑物上,但必须设臵在明显、牢固的地段。若无合适位臵,采用现浇钢筋混凝土桩来代替,并随时进行校验。 ④将两个以上永久标高点进行两次闭合核实,若无误差认定永久性水准点,按规范要求每40-50m加密临时水准点,临时水准点亦可用浇桩代替。 ⑤上述所有的控制桩、标高桩和其他桩经监理工程师复核后,在设臵的桩上编号,防 止和其他单位的桩混淆而发生差错。所有的桩要予以详细记录,并说明位臵、方向、作用、标高或方位等。 ⑥根据管沟上口开挖宽度,定出线中心位臵,在地面上表明开挖边线。当沟槽开挖到 一定深度后,利用坡度板检查沟槽是否挖到应有的槽底高程,并作为埋设管子的依据。

雨污水管线施工方法

雨污水管线施工方法 雨污水管线施工方法提要:雨、污水管道基础为120°砼和3600基础,承插接口和平接口,安管施工程序如下:支平基模板→浇筑平基砼 于 雨污水管线施工方法 (1)沟槽开挖 对于挖方路段,先形成路槽后进行沟槽的开挖;对于填方路段,也要先填方形成路槽后,然后再开挖。 排水管道采用机械挖掘,首先按设计沟槽中心线放样,然后根据排水管及其基础外廓尺寸,再根据管道埋深及土质情况,综合确定放坡系数,并用灰线洒出边线。管沟开挖剖面见下图: 沟槽底宽要满足管道安装人员操作的要求,沟槽开挖严禁超挖,随挖随进行测量,接近设计槽底时改由人工挖掘并进行修坡。沟槽开挖完成后,经监理工程师进行验收合格后,进行下道工序的施工。 (2)管道施工 雨、污水管道基础为120°砼和3600基础,承插接口和平接口,安管施工程序如下:支平基模板→浇筑平基砼→下管→稳管→接口→支管座模板→浇筑管座砼→养护→检查井→闭水→回填。 沟槽形成经验收合格后,支设基础砼模板浇筑基础平基c1层。基础施工前由测量人员用经纬仪定出管道中心线,并在中心桩上测出高程,底板高程要严格控制,在c1层砼强度达到5mpa后,对其表面进行打毛并清洗。排水管直径为DN600~DN1350,管道采用汽车吊下管,下管必须有专人指挥,应根据沟槽宽度、深度、土质等环境情况,确定吊车距槽边的距离、管材存放、行车路线等。下管时沟槽两侧不得有人,以确保安全。松软地面用方木铺垫进行加固,以确保停放平稳。 管道安装时,根据控制桩控制流水面高程并稳固。稳管时以管内径底标高为准。调整管子高程量,所用垫块必须坚固,垫块可用砖、石块或预制砼楔形垫块稳管。并保证垫块放置平稳,管道中心控制采用边线法或中线法,并保证平面位置符合要求。稳管顺序从下游排向上游,承插式管道承口朝上游,插口朝下游,稳管时保证以下质量要求:○1管中心位置允许偏差20mm; ○2管底高程允许偏差±10mm; ○3相邻两节管口内底高差不大于3mm。

室外雨污水管网专项施工方案全解(20191218122046)

第一章、工程概况及特点 1、工程概况 1、本项目为“中原工学院教职工住宅小区”建设地点位于郑州市龙湖镇,泰山路与龙泊 南路交叉口,包括16栋18层住宅楼、附属用房及物业、公厕地下车库,本子项目工程为“中原工学院教职工住宅小区弘德苑博学苑基础设施”设计人数3381人,生活给水泵房、消防泵房、生活水池均在地下车库内,管线沿车库顶板敷设。 2建筑结构使用年限:50年。建筑结构安全等级:二级。地基基础设计等级:丙级。 3、抗震设计: 3.1建筑抗震设计类别:标准设防类(简称丙类) 3.2抗震设防烈度:7度 3.3设计地震分组:第二组 3.6建筑场地类别:Ⅱ类 3.7框架抗震等级:三级 第二章、编制依据 2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。 图集:08SS523 序号代号规范、标准名称备注 1 GB50015-2003 建筑给水排水设计规范国标 2 GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范国标 3 GB50014-2006 室外排水设计规范国标 4 GB50013-2006 室外给水设计规范国标 5 DG/TJ08-308-2002 埋地塑料排水管道技术规程 2.2、设计施工图及国标图集。 第一节、材料及机具准备 1、主要机具

序号名称规格用途 1 钢尺5、10、30、50米测量直线长度 2 水准仪测量标高 3 挖土机挖基坑、管沟 4 电动葫芦调运石块 5 石材切割机切管沟槽 6 水钻修扩管井 7 撬棍安装管道 2、主要材料 A、 HDPE双壁波纹管 B、橡胶密封圈; C、润滑剂; D、井盖(防护井盖、塑料井盖) E、检查井(砖砌) 3、原材料的选用 1)本工程使用的工程材料,除应由厂家提供的质保书外,还应按设计、施工规范进行抽样检验,并提前向有关部门进行材料报验。 2)所有材料规格样式选定前应由甲方、监理、施工方三方同意。 第二节、施工作业条件 1、认真作好设计图纸会审,认真熟悉施工图纸及有关技术资料。 2、认真作好技术、质量、安全交底,并认真熟悉排水管道安装施工工艺的操作方法,并做好相应的交底记录。 3、有经批准的施工方案或施工组织设计。 4、清除作业施工场地的障碍物。 5、管材、配件及辅助材料均须进场到位。 6、管材及机具均须备齐,并经检验合格并运进现场。 第三节、主要施工顺序 因现场目前有市政道路进场施工,为避免工作面交叉,需要合理安排施工顺序,才能保证正常施工,拟采用如下施工顺序:

雨污水管道施工方案要点

长园(南京)智能电网设备工业区(一期) 工程 现场临时雨污水管道施工方案 编制人:

审批人: 编制单位: 编制日期: 录目..................................3一、编制依据及工程概况............................................3二、管道施工........................................7三、施工进度计划..................................8四、质量保证体系及措施 01五、安全保证体系及措施................................. 11六、文明施工保证措施................................... ........................ 13七、环境保护及防止施工扰民措施4................................... 1八、雨季施工施工措施

一、编制依据及工程概况编制依据1.1 页 15 共页 2 第 智能电网设备工业区(一期)施工现场临时雨污排水工程施工图纸;南京)? 长园( 国家、行业及江苏省颁发的施工及验收规范、工程质量检验评定标准及相关法规等;?公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》和程序文件;?本工程的现场条件、施工特点及类似工程的施工经验;?我公司现有资源和其它可利用资源;?工程概况1.2 本施工区域的排水工程主要包括地面道路、基坑及绿化带的雨污排水。现考虑雨污水 管道采用开槽埋管施工。地面道路排水1.3 1、管材及连接方式管道连接方式为承插式橡胶圈柔性UPVC双壁波纹管,~ D400的雨、污水管采用D200 接口,开槽埋管施工。、雨、污水检查井施工2重型球墨铸铁圆形700雨、污水管道上的检查井采用砖砌圆形检查井;井盖均采用φ厚素混凝土加固。0.7m的排水管道需外裹浇200mm井盖。覆土深度小于、管道基础3;当地基的土质较100mm 管道基础采用垫层基础。一般的土质垫层为中粗砂,厚度为的碎石,上面再40mm5~差或槽底处于地下水位以下时,垫层需增加150mm、颗粒尺寸为的粗砂。铺100mm 管道基础应在承载力达到 管道地基支撑强度要求的原状土地基或经处理后的地基上。二、管道施工 1、施工工艺 施工准备→测量放样→沟槽开挖→基底覆砂(管道基础施工)→管道排放→ 接口施工→检查井施工→闭水试验→沟槽覆砂。 2、测量放样 2.1 轴线测设 根据设计图测设管道中心线和检查井中心位臵,设立中心桩。管道中心线和检查井中心位臵经复核后方可在施工中使用。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制。在沟槽外检查井位臵的两侧设臵控制桩,并记录两桩至检查井中心的距离,以备校核。 2.2 标高测设 页 15 共页 3 第 将经纬仪架设在先前放样好的固定桩位上,将整条线贯通,然后在每个龙门架上用红油漆标注,再进行复测,最后用铁钉固定在轴线位臵的龙门架横板上。用水

雨污水管道施工方案

雨污水管道工程施工方案 Ⅰ、工程概况 1、编制依据 1)施工图设计图纸及有关图集; 2)现场踏勘调查所获得的工程地质,水文地质,当地资源等调查资料 3)《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 4)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 5)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 2、工程概况 1)、人文路(郑民高速辅道-航海路东延)位于中牟县汽车产业集聚区,为中牟县的一条南北向城市主干路,工程南起郑民高速辅道,北至航海路东延,全长米。沿线与郑民高速辅道,宏达路,远航路,华阳路,轩城大道,正中大道,比克大道,万洪公路,渠南路,航海路东延相交,其中华阳路,轩城大道,比克大道,渠南路为规划路,万洪公路为现状道路,郑民高速辅道,宏达路,远航路,正中大道及航海路东延为同期设计道路。本工程规划红线为60米,四幅路形式,双向六车道,标准断面型式为:60m(红线) -5m(人行道) -7m(慢车道)(绿化带)(快车道)-8m(绿化带)(快车道) (绿化带)-7m(慢车道) -5m(人行道)。同调整前设计相比本次人文路道路工程新增3条规格道路,分别为轩城大道,比克大道及渠南路,原顺利路调整为宏达路,规划一路调整为华阳路,纬五路调整为正中大道、盛原路调整为航海东延,九区大道取消,同时对部分路口高程也进行了调整。 本工程范围起于万洪公路,终于规划的航海路东延,实施范围;K3++400全长米。 2)、本标段共分为7个雨水系统: (1)、郑民高速辅道-宏达路段:收集沿线雨水后向北排入宏达路已设计2*d1000雨水管,然后继续向东排放,本段设计管径2*d600~2*d800; (2)、宏达路-远航路:收集沿线雨水后向北排入远航路已设计2*B*H=2*1400*1200雨水盖板渠,然后继续向东排放,本段设计管径2*d600~2*d800; (3)、远航路-正中大道:收集沿线雨水后并传输轩城大道上游雨水后向北正中大道已设计2*B*H=2*2000*1600雨水盖板渠,然后继续向东排放,本段设计管径2*d600~2*d1000; (4)、正中大道-比克大道:收集沿线雨水后向南排入正中大道已设计

(完整版)小区室外雨、污水排水管道施工方案

海洲朗郡二期工程 室外排水管道施工方案南通海洲建设集团有限公司

目录 一、工程概况 (03) 二、编制依据 (03) 三、施工准备 (03) 四、测量放样 (03) 五、管道沟槽开挖施工方法 (03) 六、安装与敷设 (05) 七、灌水通水试验 (09) 八、沟槽回填 (09) 九、安全应急措施 (10)

一.工程概况 本工程室外采用雨、污分流制,污水经过化粪池处理后进入市政污水管网。化粪池采用玻璃钢化粪池,清掏周期90天,污水定额150L/人天,污水停留时间12小时,雨水计算暴雨强度采用淮安地区暴雨强度公式,重现期取3年,径流系数采用0.5。排水管道塑料管:基础采用10cm的砂垫层,管道胸腔部位50cm和管顶内采用素土夯实。检查井采用塑料检查井,井底设置导流槽,雨水系统中支、干管交接处雨水井设置沉砂池。 二.编制依据 1. 海洲朗郡二期工程室外雨污水设计施工图纸。 2.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 4.《室外硬聚乙烯给水管道工程施工及验收规范》CECS18:90, 5.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268—2008, 6.《埋地塑料排水管道工程技术规程》DG/TJ08-308-2002, 三.施工准备 1、所有室外有关排水深化图纸已审批完成。 2、所有室外排水所用材料已审批完成。 3、所有室外排水所需材料样板及工艺样板审批完成。 4、室外排水工程所需劳动力全部进场并培训完成。 5、室外排水工程完成对施工工人的技术交底。 6、室外排水工程所用机械全部进场并检修完成 7、施工所需材料设备已全部进场并验收完成。 8、功能试验所需检测工具已校验完成。 四. 测量放样 进行施工放样测量前测量人员先校核施工图纸,按施工图纸提供的排水工程的位置和标高,定出沟槽中线及井位并引出水准基准点,作为整个排水工程的控制点。每次测量均要闭合,按规范严格控制闭合误差。测量管沟中心轴线、标高;并放出管沟基槽边线,在边线设置小木桩。沟渠放线,每隔20m设中心桩,必要时设置控制桩。 五. 管道沟槽开挖施工方法 管道定位测量和放线结束后,经监理单位等复测合格后,可以进行沟槽开挖。

上海某雨污水管道施工方案_secret

上海临港新城两港大道一期工程 雨污水管道工程 (K3+933.407~K4+600) 施工方案 编制人:邹卫平 审核人:王榴斌 中港第三航务工程局 临港新城两港大道一期工程项目经理部 二OO四年九月二十二日

临港新城两港大道一期工程 雨污水管道工程施工方案 (K3+933.407~K4+600) 一、工程概况 两港大道一期工程西起重大装备区的规划E5道路,北至白玉兰大道,长度约14.33km,包括道路两侧绿化林带总宽度为160m。工程内容包括高架桥梁、地面道路、跨河桥梁、排水工程、电气工程、绿化与景观工程等。 其中高架桥段K3+933.407~K4+600,即施工四区,主要包括高架桥K3+933.407~K4+468.877,以及匝道和部分主线路基段落K4+468.877~K4+600。 拟建道路沿线主要为果园、村庄,河网交错、河塘密布。这些段落地面高程在3.5~4.5m之间,地势平坦,稍有起伏。 该段的地质情况自上而下为:①层为0.2~5.4m(一般土层厚度)松散的耕植土;②1层为0.3~3.0m软塑状的粉质粘土夹粘质粉土,土质较好;②3-1层为1.2~5.1m稍密状态的砂质粉土;②3-2层为5.3~11.8m中密状态的灰色粉砂。 该段的雨水排水区域属于自流为主,强排为辅的排水区,就近排入附近河道。由于河道众多,纵横交错,因此雨水管道埋置深度较浅,一般都在1.0~2.5m范围内,布置于高架桥的两侧和中间,管径为DN400、DN600、DN800和DN1200四种,其中DN400及DN400

以下管径的雨水管管材为UPVC管,其余管径管材为钢筋混凝土管道。另外,在同盛大道两港大道交叉口处雨水管管径局部还有DN1000、DN1500、DN1800等,该区域强排区,其埋深较深,在3.0~4.5m。 该段设计规划为一根污水总管,过河均采用一根同管径的倒虹管,布置于道路的右侧(即道路的东侧)。污水管道埋置深度较深,在6.0~8.0m范围内,管径有DN400、DN600、DN800、DN1500、DN1650、DN1800六种,其中DN400管径采用硬聚氯乙烯UPVC加筋管,管径DN600、DN800的采用玻璃钢夹砂管,DN1500、DN1650、DN1800管径的采用企口式钢筋混凝土管(或称丹麦管)。 倒虹管管材采用F型接口钢筋混凝土管。钢筋混凝土管和硬聚氯乙烯UPVC加筋管管道覆土深度超过《上海市排水管道通用图》(1992年)和《硬聚氯乙烯(UPVC)加筋管室外排水管道工程设计通用图》(1998年3月)所规定的最大覆土深度,须由管道生产厂对管道的配筋进行加强设计(管道订货时应注意,并在提供的管道上标明)。 二、施工准备 由于路线较长,工期较紧,需要做好充足的施工准备。 2.1、施工队伍进场后,必须先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。机械设备与材料可以从老果公路、果园路等通过施工便道运进工地。

雨污水管网施工方案

雨污水管网工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 二O一二年二月二十日

雨污水管道工程施工方案 一、工程概况 雨、污水工程,长度约970m,,雨水管径d1650mm ,管底平均埋深5.6--6.5米;污水管径d800mm,管底平均埋深7.0--9.6米。管材均为钢筋混凝土钢承口管,设计采用明开槽施工。我项目部在施工准备阶段根据本工程的地堪报告做了详细的现场情况调查,在现状地面以下0.5—1.5米范围内为黄土层:属中压缩性,局部具湿陷性,可塑状态,黄土层以下至5米为细沙层:松散状态,5米以下至管道设计埋深范围内为中砂:密实状态。地下水位在7.5—8米,设计污水管道均位于地下水范围内。 综合分析地堪报告和现场实际调查情况以及施工用地情况——本工程施工用地为租地,宽度为50米,我项目部认为本工程施工难度大,施工过程中存在很大安全隐患,为了保证工程质量、施工安全、保证正常的工程进度特提出以下施工方案供专家审核。 一、污水工程四种施工方案:(一)、明开槽施工,(二)、明开明顶施工,(三)、常规的人工顶管施工,(四)、机械顶管施工; 二、雨水工程两种施工方案:(一)、明开明顶施工,(二)、明开槽法施工; 三、降水方案。 二、施工准备 由于路线较长,工期较紧,需要做好充足的施工准备。

1、施工队伍进场后,先进行场地的整理及铺设施工便道,和及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 3、雨污水管道施工所需的材料设备必须准备齐全,要满足图纸设计及规范要求。 4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 5、开挖基坑时必须按安全技术要求放坡,遇边坡不稳,有坍塌 危险征兆时,必须立即撤离现场。基坑四周设置临时挡水墙,防止雨水流入槽内造成塌方。 三、施工方案 (一)、污水工程: 方案一:明开槽施工方案 主要施工工艺流程如下: 测量放线→挖沟槽→夯实沟底→碎石垫层→砼底板→安管→混凝土基础→砌检查井→闭水试验→回填 1、挖沟槽: 管道沟槽底部开挖宽度,宜按下式计算:B=D+2(t+a+T)其中B—管道沟槽底部开挖宽度;D—管内径;t—管壁厚;a—管基尺寸;T—作业空间,经过计算可得槽底宽度:d800mm为2.6米宽。 本工程由于地下土质均为砂层的原因,明开槽施工选用放

小区雨污水工程施工方案

.................................. 八街还迁住宅小区室外排水工程雨污水管道施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、施工设计说明 (2) 三、施工工艺流程 (3) 四、施工工艺说明 (3) 五、现场节能减排及文明施工 (7) 六、施工现场安全措施 (7) 七、成品保护措施 (9)

一、编制依据 为了保证八街还迁住宅小区室外排水工程施工现场的合理布置及管理维护,同时保证该建设工地达到环保、节约、文明和谐工地的标准,实现“质量安全文明达到标准化合格工地”的目标,使施工现场符合安全、卫生、适用、文明的基本要求,将以下国家标准和规范及城市管理条例,作为八街还迁住宅小区室外排水工程的编制依据。 《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 《室外排水设计规范》 GB50014-2006 《城市排水工程规划规范》 GB50318-2000 《天津市市政工程施工技术规范(排水工程部分)》 DB29-76-2004 二、施工设计说明 1.本工程是为了解决八街还迁居住区的雨、污水排放而修建的管道 工程。 2.排水出户连接管采用UPVC排水管道。 3.化粪池之前的排水管道均采用D300混凝土承插口管,化粪池之 后的排水管道均采用D300混凝土承插口管,橡胶圈柔性接口。

三、施工工艺流程 四、施工工艺说明 1.施工放线:依据施工图纸进行放线,确定检查井的位置。 2.开槽:依据图纸考虑到管道埋深,本次工程开槽将使用人机配合

的方式。槽内如有横跨、斜穿的上下管道、电缆等地下物时给以加固保护。 3.基坑排水:施工场地积水需排除,在沟槽底部两侧分别设置排水 沟,每隔一定距离设置水窝子,水窝子及时抽水以免泡槽。 4.清槽:槽底出现积水、异物、软泥、流砂等及时清理,保证槽底 清洁。 5.砂石基础:槽底高程及槽宽符合施工图纸规定及规范要求。砂石 基础在管道承插口部位予留凹槽,以便接口作业,管道安装后,凹槽随即用砂填实。凹槽尺寸视管材直径选定,以便于操作为宜。 6.管道安装: 1)管材进场后安装前,对管口、直径等进行检查,必要时逐个检 测。 2)管材在现场应按类型、规格、生产厂地分别分层堆放。每层管 身间在1/4处用支垫隔开,上下支垫对齐,承插端的朝向,应 按层次交错排列。 3)管材在下管前须进行检查,应无露筋、裂缝、脱皮、碰伤等情 况。对在允许修补范围内,又不影响使用、闭水合格的管材, 经质量主管部门认可进行修补。 4)吊车下管,在架空高压输电线路附近作业时,应严格遵守电业 部门的有关规定,确保起吊安全。 5)下管时尽量做到下管一次就位,减少在槽下移动管子,扰动垫

污水管道施工专项施工方案

专项施工方案、安全技术措施报审表 工程名称:宁陵县张弓路(葛天大道-建设路)段雨污水管网工程(污水工程)编号: 宁陵县张弓路(葛天大道-建设路)段雨污水管网工程(污水工程) 污水管道施工 专项施工方案 编制: 审核: 审批: 淮阳县第二建筑工程公司 年月日 污水管道施工专项施工方案 一、污水管道施工专项施工方案编制依据及原则 1、宁陵县城污水管网改造工程道路工程污水工程施工图纸。 2、遵循建筑施工工艺及其技术规范,坚持合理的施工程序和施工顺序。 3、采用流水施工方法,组织有节奏、均衡和连续施工。

4、科学地安排雨、夏季施工项目。保证施工生产的均衡性和连续性。 5、充分利用现有机械设备,扩大机械化施工范围,提高机械化程度,改善劳动条件,提高劳动生产率。 6、采用国内外先进施工技术,科学地确定施工方案,提高工程质量,确保安全施工,缩短施工工期,降低工程成本。 7、尽量减少临时设施,合理储存物资,减少物资运输量,科学地布置施工场地,减少施工用地。 8、采用先进的质量体系标准及市政施工及验收规范。 二、工程概况 1.拟建管线位于张弓路,工程起点位于葛天大道,终点位于建设路。线路全长2953.6米。本标段污水段落划分如下桩号K0+000-K0+710;桩号K0+710-K0+980;桩号K0+980-K1+660;桩号K1+660-K2+630;桩号K2+630-K2+959.6,全长1959.6米,污水管道位于道路西侧,距中线1 2.0米。设计雨水管道工程起止桩号为:K0+000~K2+950,全长1950米,雨水管道位于道路西侧,距中线1 3.5米。本标段污水管道施工主要是对污水管道沟槽开挖、管道铺设安装。 2.排水系统结构 污水管道系统结构: ①污水管道管材:二级、三级钢筋混凝土管。 ②检查井:砖砌。 ③污水检查井设置:采用球墨铸铁井盖及盖座。 3.工期与质量要求 工期:招标工期为150天,计划工期为150天,开工日期自签定合同时或甲方、监理颁布开工令起计。 工程质量等级:合格。 三、工程地质 1、地理位置 拟建管线位于张弓路,工程起点位于葛天大道,终点位于建设路。 2、气象 场地所处成都市为温带气候,主导风向为NNE向,常年平均风速为1.2米/秒,年平均风压140Pa,最大风压约250Pa,年平均降雨量约为610mm,七、八月份雨量集中,易形成暴雨。 四、管道施工组织体系及进度计划 为确保该施工段保质保量按期完成,根据公司实际情况。经过仔细的研究,我们将按下列程序组织实施。 (一)施工组织体系及劳动组织 1、为保证关键工序如期按实际计划完成进行,在现场组织以下施工体系,各负其责。施工组织机构如下图:

雨水污水管道施工方案工艺

雨污水管道施工方案 一、工程概况 1、西北旺镇辛店居住组团A地块内辛店西路工程,南起北清路,北至永丰北环路,道路全长1033.38米。规划为城市支路,红线宽20米。服务于海淀区西北旺镇辛店居住组团。 2、本次设计雨水YA线起于辛店北小街相交路口处接入永丰北环路雨水方沟,道路桩号K0+650~K1+000处,雨水管道中线位于道路中线,设计雨水干线DN1200~WXH=1800mm×1220mm,设计雨水干线全长350.2m。雨水管道DN1200采用钢筋混凝土三级承插管及雨水方沟采用混凝土模块顶部加预制盖板;雨水支管采用DN800钢筋混凝土三级管。雨水检查井共计11座,均采用混凝土模块砌筑。 3、本次设计污水WA线起于辛店北小街相交路口处接入永丰北环路污水管线,道路桩号K0+650~K1+000,污水管道中线位于雨水方沟西侧2.5m位置,设计污水干线DN400管道,干线全长351.1m。污水管道DN400采用钢筋混凝土三级承插口管。支线也采用DN400钢筋混凝土承插口管。污水检查井共计13座,上扣钢筋混凝土盖板。其中11座内径为?1100mm,2座内径为?1300mm,均采用混凝土模块砌筑。 4、钢筋混凝土管基础采用砂垫层基础,180°范围回填中粗砂,管道接口采用橡胶圈接口; 5、雨水方沟采用混凝土模块进行砌筑,底板采用钢筋混凝土底板,预制盖板。 6、具体工程量见下表: 雨水工程

污水工程 二、机械设备配置数量表

三、技术工种及劳动力计划表 四、管道施工工艺流程 1、雨水方沟施工: 测量放线砼垫层底板钢筋绑扎底板模板底板砼浇筑侧墙砌筑灌缝(检查井砌筑)盖板安装回填土施工 DN800、DN1200混凝土管道施工: 测量放线沟槽开挖砂垫层施工管道施工井室砌筑沟槽回填。 2、污水管线施工: 测量放线沟槽开挖砂垫层施工管道施工井室砌筑污水闭水试验沟槽回填。

(房地产管理)小区雨污水及环境整治施工方案

(房地产管理)小区雨污水及环境整治施工方案

第一章综合说明 1.1 公司简介 海顺建设集团始创于2003年,前身为浙江洪聚建设有限公司。集团拥有房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级及水利水电、公路工程、钢结构、建筑装饰装修、体育场地设施、城市及道路照明工程等施工总承包及专业承包多项资质的大型施工企业。现公司注册资本为12118万元人民币。 海顺建设集团自成立以来,始终遵循人才是第一要素的原则,非常重视人才战略储备,公司不断吸收和充实新的管理力量和技术力量,广泛招聘各路英才,拥有各类专业人才500余人,有建造师80多人,其中一级建造师25人,有职称工程技术人员和经济管理人员386人,其中有中高级职称的工程技术人员150余人。 海顺建设集团是一家充满活力,同时又具有高素质、高效率的多元化、综合性的企业,企业经营范围涵盖投资建筑工程施工、市政施工、建筑机械设备租赁、房地产开发、劳务分包、工程检测等多个领域。 诚信是企业发展的基石,海顺建设集团具有良好的资信,公司董事长以强烈的事业性和责任感积极带领全体职工团结协作,坚持改革,勇于创新,不断改革和完善企业经营机制,不断完善各项规章制度,狠爪企业管理,严把工程质量关,以质量求生存,以管理求发展,以诚信树形象,以争创一流企业为目标,恪守“诚信、团结、求实、创新”的企业精神。 1.2 本技术标采用的技术标准及规范 本工程有关设计单位编制的施工图中的设计总说明

《房屋修缮工程技术规程》DG/TJ08—207—2008 《多层住宅平屋面改坡屋面工程技术规程》DG/TJ08—023—2006 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014年版) 《上海市排水管道通用图》(九二年版)级:1.0MPa. 《埋地塑料排水管道工程技术规程》(CJJ143-2010) 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 《城镇排水工程施工质量验收规范》(DG/TJ08-2110-2012) 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 第二章工程概况 2.1 工程简介 工程名称:真如镇街道后水塘街等5个小区路面及环境整治工程 工程概况:本项目位于后水塘街、真西三小区、北石路174街坊、北石路153弄、曹杨八村一小区五个小区内。将这五个小区废除现状合流管,新建小区雨污水管分别排至市政雨污水管道。工程内容包括:1、拆除部分原管道;2、

相关文档
相关文档 最新文档