文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 抽水试验与压水试验

抽水试验与压水试验

抽水试验与压水试验
抽水试验与压水试验

一,抽水试验的技术要求

(1)抽水孔与观测孔的布置

抽水孔位置应根据试验的目的,结合场地水文地质条件、地形、地貌条件以及周围环境,布置在有代表性地段。

观测孔的布置应围绕主孔,可布置1~2排,首先应布置在与地下水流向相垂直的方向上,当布置两排时,另一排应布置在平行地下水流向的方向上。参见有关书籍。观测孔深度一般要求进入抽水试验段厚度之中,若为非均质含水层,观测孔的深度应与抽水孔一致。

(2)对水位降深及延续时间要求

岩土工程勘察中抽水试验稳定延续时间一般为8~24h。

抽水试验一般要求进行三个落程,当进行简易抽水试验时可进行两个落程,各个落程的水位降深宜采用下列数值。

S1=1/6H; S2=1/4H; S3=1/3H

或按 S3=Smax ; S2=2/3S3 ; S1=1/3S3

式中 H-潜水水柱高度(由静水位至孔底)(m);承压水层隔水顶板以上水柱高度(m);

S1、S2、S3-分别为三个落程的降深值(m)。

(3)渗透系数的计算参见《工程地质手册》(第三版)。

(3)压水试验

在坚硬和半坚硬岩土层中,当地下水距地表很深时,常用压水试验测定岩层的透水性,多用于水库、水坝工程。

1).压水试验的方法和类型

(1)按试验段划分可分为分段压水试验、综合压水试验和全孔压水试验。

(2)按压力点划分为一点压水试验、三点压水试验和多点压水试验。

(3)按试验压力划分为低压压水试验和高压压水试验。

(4)按加压的动力源划分为水柱压水法、自流式压水法和机械法压水试验。

2).压水试验的主要参数

(1)压入水量

当控制某一设计压力值呈稳定后,每隔lOmin测读压入水量,连续四次读数,最终压入水量。 (2)压力阶段和压力值

压水试验的总压力是指用于试验段的实际平均压力。其单位习惯上均以水柱高度m计算,其水柱高度系由地下水位算起。

(3)试验段长度

试验段长度可根据地层的单层厚度、裂隙发育程度等因素确定,一般为5~10cm,若岩芯完好,可适当加长试验段,但不宜大于10m,可利用专门的活动栓塞分段隔离。

3),压水试验成果应用及计算 .

(1)单位吸水量w

单位吸水量是指该试验每分钟的压入水量与段长和压力乘积之比,其计算式:

w=Q/(LP)

式中 w —单位吸水量(L/min·m2);

Q —钻孔压水的稳定流量(L/min);

L—试验段长度(m):

P—该试验段压水时所加的总压力(N/cm2)。

(2)渗透系数k

当试验段底部距离隔水层的厚度大于试验段长度时,按下式计算。

k=0.527wlg(0.66L/r)

式中 k—渗透系数(m/d);

L-试验段长度(m);

r-钻孔半径(m);

w-单位吸水量(L/min.m2)。

当试验段距离隔水层顶板之距离小于试验段长度时,按下式计算。

k=0.527wlg(1.32L/r)

滑坡的标志有:

1、地貌地物标志:滑坡在斜坡上常呈圈椅状、马蹄状地形,滑动区斜坡常有异常台坎分布,斜坡坡脚挤占正常河床等。滑动体上常有鼻状鼓丘、多级错落平台,两侧双沟同源。在滑坡体上有是还可见到积水洼地、地面开裂、醉林、马刀树、倾斜或开裂建筑物、管线路工程变形等。

2、岩土结构标志:在滑坡体内常可见到岩土体松散扰动现象,以及岩土层位、产状与周围岩土体不连续现象。

3、滑坡边界标志:在滑坡后缘,即不动体一侧常呈陡壁,陡壁上有顺坡向擦痕;滑体两侧多以沟谷或裂缝为界;前缘多见舌状凸起、岩土堆或小型坍塌。

4、水文地质标志:由于滑坡的活动,使滑体与不动体之间原有的水力联系破坏,造成地下水在滑体前缘成片状或股状溢出。正在滑动的滑坡,其溢出的地下水多为混浊状;已停止滑动的滑坡,其溢出地下水多为清水,但溢流点下游多有泥砂沉积,有时还有湿地或沼泽生成。

一、崩塌产生的条件

1、地貌条件:崩塌多产生在陡峻的斜坡地段,一般坡度大于55°、高度大于30m以上,坡面多不平整,上陡下缓。

2、岩性条件:坚硬岩层多组成高陡山坡,在节理裂隙发育、岩体破碎的情况下易产生崩塌。

3、构造条件:当岩体中各种软弱结构面的组合位置处于下列最不利的情况时易发生崩塌:(1)当岩层倾向山坡、倾角大于45°而小于自然坡度时;(2)当岩层发育有多组节理,且一组节理倾向山坡、倾角为25~65°时;(3)当二组与山坡走向斜交的节理(X形节理),组成倾向坡脚的楔形体时;(4)当节理面呈弧形弯曲的光滑面或山坡上方不远有断层破碎带存在时;(5)在岩浆岩侵入接触带附近的破碎带或变质岩中片理片麻构造发育的地段,风化后形成软弱结构面,容易导致崩塌的产生。

4、此外昼夜的温差、季节的温度变化,促使岩石风化;地表水的冲刷、溶解和软化裂隙充填物形成软弱面,或水的渗透增加静水压力;强烈地震以及人类工程活动中的爆破、边坡开挖过高过陡,破坏了山体平衡,都会促使崩塌的发生。

二、崩塌勘察要点崩塌勘察以工程地质测绘和调查为主,测绘比例尺宜采用1:500~l:1000,在顺可能崩塌方向的纵断面上,比例尺宜采用1:200。其内容主要为:1、调查崩塌的特征、类型、分布范围及崩塌体的大小及其发展过程。2、查明崩塌区的斜坡外形、坡度,山体危石分布情况及坡脚堆石情况。3、查明斜坡的地层构造,岩体的结构类型,.结构面的发育程度、产状、组合关系、延展及贯穿情况、闭合及填充情况。4、搜集当地气象、水文及地震资料。5、调查崩塌前的迹象,分析崩塌的内、外原因。 6、调查当地防治崩塌的经验。

三、崩塌的工程分类

我国《岩土工程勘察规范》中,根据崩塌的特征、规模及其危害程度,将其分为三类: 1、工类:山高坡陡;岩层软硬相间,风化严重;岩体结构面发育、松弛且组合关系复杂,形成大量破碎带和分离体;山体不稳定,可能崩塌的落石方量大于5000m3,破坏力强,难以处理。 2、Ⅱ类:介于I、Ⅲ类之间。 3、

Ⅲ类:山体较平缓;岩层单一,风化程度轻微;岩体结构面密闭且不甚发育或组合关系简单,无破碎带和危险切割面;山体稳定,斜坡仅有个别危石,可能崩塌的落石方量小于500m3,破坏力小,易于处理。

四、崩塌区的岩土工程评价崩塌区岩土工程评价应根据山体地质构造格局、变形特征进行崩塌的工程分类,圈出可能崩塌的范围和危险区,对各类建筑物和线路工程的场地适宜性作出评价,并提出防治对策和方案。

(一)评价方法: 1、工程地质类比法:对已有的崩塌或附近崩塌区以及稳定区的山体形态、斜坡坡度、岩体构造、结构面分布、产状、闭合及填充情况进行调查对比,分析山体的稳定性、危石的分布,判断产生崩塌落石的可能性及其破坏力。 2、力学分析法:在分析可能崩塌体及落石受力的条件的基础上,用“块体平衡理论”计算其稳定性。计算时应考虑当地地震力、风力、爆破力、地面地下水冲刷力以及冰冻力等最全最热最专业的文档类资源,文库一网打尽的影响。(二)评价1、I类崩塌区不应作为各类建筑物的建筑场地,各类线路工程应绕避,确无绕避可能时,必须采取切实可靠的措施。2、Ⅱ类崩塌区,如坡脚与拟建建筑物之间不能保证足够的安全距离时,必须对可能崩塌的岩体加固处理;必须通过的线路工程,应采取防护措施。3、Ⅲ类崩塌区作为建筑场地时,应以全部清除不稳定岩块为原则,对稳定性稍差的岩块应采取加固措施。五、崩塌的防治崩塌的治理应以根治为原则,当不能清除或根治时,对Ⅱ、Ⅲ类崩塌区可采取下列综合措施:1、遮挡:对于Ⅲ类崩塌,可修筑明洞、棚洞等遮挡建筑物使线路通过。2、对Ⅱ、Ⅲ类崩塌区,当线路工程或建筑物与坡脚有足够距离时,可在坡脚或半坡设置落石平台或挡石墙、拦石网。3、支撑加固:对Ⅲ类崩塌区,在危石的下部修筑支柱、支墙。亦可将易崩塌体用锚索、锚杆与斜坡稳定部分联固。 4、镶补勾缝:对Ⅲ类崩塌区,对岩体中的空洞、裂缝用片石填补、混凝土灌注。 5、护面:对易风化的软弱岩层,可用沥青、砂浆或浆砌片石护面。 6、排水:设排水工程以拦截疏导斜坡地表水和地下水。 7、刷坡:在危石突出的山嘴以及岩层表面风化破碎不稳定的山坡地段,可刷缓山坡。六、崩塌的观测和预报为判定剥离体或危石的稳定性,必要时应对张裂隙进行观测。对有巨大危害的大型崩塌,应对崩塌发生的时间、规模、滚落方向及途径、影响范围等作出预报。

地下水的活动又是威胁施工安全、造成工程病害的重要因素,例如,基坑、隧道涌水、滑坡活动价、基础沉陷和冻胀变形等都与地下水活动有直接关系。

污水水质检测实验报告

污水水质检测实验报告 班级: 姓名: 学号: 一、实验目的: (1)、学习和掌握测定水中溶解氧、pH、浊度、氟化物、铁、氨氮、六价铬、硫化物、钙、亚硝酸盐氮、有效氯(总氯)COD和

总磷的方法。 (2)校园内湖塘是校园生活污水和雨水的接纳水体。本实验旨在了解各湖塘接纳污水水质情况,掌握铬法测定污水COD的方法及原理,同时了解其他水质指标,如SS、NH3-N、PO43-。 二、实验原理: (1)重铬酸钾法测定污水COD 实验原理:化学需氧量是用化学氧化剂氧化水中有机物污染物时所消耗的氧化剂量,用氧量(mg/L)表示。化学需氧量愈高,也表示水中有机污染物愈多。常用的氧化剂主要是重铬酸钾和高锰酸钾。以高锰酸钾作氧化剂时,测得的值称CODMn。以重铬酸钾作氧化剂时,测得的值称CODCr,或简称COD。重铬酸钾法测COD的原理是在水样中加如一定量的重铬酸钾和催化剂硫酸银,在强酸性介质中加热回流一段时间,部分重铬酸钾被水样中可氧化物质还原,用硫酸亚铁铵滴定剩余的重铬酸钾,根据消耗重铬酸钾的量计算COD的值。 (2)、氨氮的测定 氨+碘化汞钾→黄色络合物 ↑ 氨与碘化汞钾在碱性溶液中(KOH)生成黄色络合物,其色度与氨氮含量成正比,在0~2.0 mg/L的氨氮范围内近于直线性。 (3)、亚硝酸盐的测定——重氮化比色法 亚硝酸盐+氨基苯磺酸(重氮作用)+ -萘胺→紫

红色染料 亚硝酸盐和对氨基苯磺酸起重氮化作用,再与 -萘胺起偶合反应,生成紫红色染料,与标准液进行比色。 三、实验装置: (1)、器材 GDYS-101M多参数水质分析仪

(2)、药品 去离子水或蒸馏水、各种相关试剂 (3)、样品 信息楼前池塘水 四、注意事项: (1)树叶、木棒、水草等杂质应从水样中除去。(2)废水粘度高时,可加2-4倍蒸馏水稀释,摇均匀待沉淀物下降后再过滤。五、实验步骤: 样品(ml)试剂(一)试剂(二)显色时间 (min) 氨氮10 0.2 1支10 10 0.2 1支— 蒸馏水(对 照) 亚硝酸盐10 0.2 1支20 蒸馏水(对 10 0.2 1支— 照)

抽水压水注水试验技术要求及记录表格

抽水试验主要技术要求 一、钻探技术要求: 1、抽水孔的孔位应由地质、钻探、测量人员共同在现场确定。 2、钻探完成后应及时测量孔(管)口高程及孔位坐标,孔内所有测深均应从一个固定点算起。 3、抽水孔应采用跟管法钻进,也可采用能保证抽水孔平直,孔身附近不受扰动,孔壁不被覆盖和堵塞的其他钻进方法。严禁采用泥浆和植物胶冲洗液钻进。 4、抽水孔孔径不宜小于200mm;过滤器直径不宜小于127mm,测压管内径不小于25mm。 5、取1-3组颗粒分析试验试样。 二、设备安装主要技术要求: 1、下过滤器前,应用清水将孔内泥质物质冲洗干净,详细记录过滤器各部分的规格和实际长度(其中沉降管长度宜为2-3m)和实际下入深度,并及时绘制抽水孔结构图。 2、采用包网过滤器。 3、抽水孔的测压管应固定在过滤器外壁上,与过滤器同步下入孔内,并应采取适当措施,保证过滤器处于居中位置下到孔内预定深度。 4、抽水孔过滤器骨架的空隙率不小于30%。 5、抽水时,应将抽出的水排至影响范围以外。 6、用水表测定流量前,应准确测定起始读数。 三、抽水试验: 1、采用单孔稳定流抽水试验,3次降深,以在抽水孔测压管内测得的降深为准,各次降深间的差值宜相等,降深宜从小到大,最小降深不宜小于0.5m。 2、试验前应对抽水孔进行清洗,直到水清、砂净、无沉淀时止。 3、洗孔后即可进行试验抽水,其降深宜逐渐增大,达到最大降深后的持续时间不应少于2h。抽水试验过程中,应观测抽水孔出水量及水位变化,检查抽水设备运行是否正常;确定稳定流抽水的最大降深。 4、正式抽水前,静水位观测应每30min观测一次,2h内变幅不大于2cm,且无连续上升或下降趋势时,即可视为稳定。

门窗三性试验检测报告模版

建筑外门窗气密、水密、抗风压性能 检测报告 报告编号:J-MCS2017-0003 样品名称:90系列推拉铝合金窗 委托单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXX 检测类别:工程检测送检 XXXXXXXXXXXX

投诉电话: 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测报告报告编号:J-MCS2017-0003

: 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测报告 报告编号:J-MCS2017-0003

该组窗试件的气密性能为:正压国标 6级,负压国标6级。 水密性能: 波动加压保持未发生严重渗漏的最高压力为: 1. 样品 J-171128-JN01-1 : 300 Pa 2. 样品 J-171128-JN01-2 : 250 Pa 3. 样品 J-171128-JN01-3 : 300 Pa 该组窗试件水密性能检测结果为: 283 Pa 水密性能为:国标3级。 气密性能: 1.样品 J-171128-JN01-1 : 10Pa 下,单位缝长, 每小时渗透量为 单位面积, 每小时渗透量为 -10Pa 下,单位缝长, 每小时渗透量为 单位面积, 每小时渗透量为 2.样品 J-171128-JN01-2 : 10Pa 下,单位缝长,每小时渗透量为 单位面积,每小时渗透量为 -10Pa 下,单位缝长,每小时渗透量为 单位面积,每小时渗透量为 3.样品 J-171128-JN01-3 : 10Pa 下,单位缝长, 每小时渗透量为 单位面积, 每小时渗透量为 -10Pa 下,单位缝长, 每小时渗透量为 单位面积, 每小时渗透量为

水利水电工程钻孔压水试验规程、、 2

水利水电工程钻孔压水试验规程SL25-92 主编部门:东北勘测设计院 批准部门:水利部能源部 1 总则 2 基本规定 3 试验设备 4 现场试验 5 试验资料整理 附录A 管路压力损失测定 附录B 活塞抽吸洗孔法 附录C 混凝土塞住灌制法 附录D 用压水试验成果计算岩体渗透系数 附录E 钻孔压水试验记录格式 附加说明

中华人民共和国水利部能源部 关于颁发SL25-92《水利水电工程 钻孔压水试验现程》的通知 水规[1992]54号 为提高压水试验技术水平,适应对外开放和国际交流与合作,根据《标准化法》积极采用国际标准的要求,委托东北勘测设计院负责对 SDJI6— 78《水利水电工程钻孔压水试验规程》进行修订,经审定批准为水利行业标准,并予以发布。标准的代号与名称为:SL25-92《水利水电工程钻孔压水试验规程》,该标准自一九九二年十二月一日起实施。考虑到专业工作需要,原《规程》到一九九三年十二月一日起作废。 各单位在实施过程中如有问题和建议请函告水利水电规划设计总院。规程由水利电力出版社出版发行。 1992年 6月 25日

3.2 供水设备 3.2.1 在有条件的地方宜采用自流供水法进行试验。 3.2.2 试验用的水泵应符合下列要求: 3.2.2.1 在1MPa压力下,流量能保持 100L/min。 3.2.2.2 压力稳定,出水均匀,工作可靠。 往复式水泵出口应安装容积大于5L的稳压空气室。 3.2.3 滤水器上应有 1~2层孔径小于 2mm的过滤网。滤水器至水池底

部的距离不小于0.3m。供水调节阀门应灵活可靠,不漏水,且不宜与钻进共用。 3.3 量测设备 3.3.1 压力量测设备有试段压力计和压力表等。试段压力计能直接测定试段压力,宜优先选用。 试段压力计应可靠耐用,适于野外操作。 压力表应反映灵敏,卸压后指针回零。压力表的工作压力应保持在极限压力值的1/3~3/4范围内。 3. 3. 2 流量计应能在 1.5MPa压力下正常工作,量测范围为1~100 L/min,并能测定正向和反向流量。 3.3.3 水位计应灵敏可靠,不受孔壁附着水或孔内滴水的影响。 水位计的导线应经常检测,并据此修正水位测量成果。 3.3.4 试验用的仪表应专门保管,不得与钻进共用,并定期进行校正。 4 现场试验 4. 1 操作程序 4.1.1 试验工作包括洗孔、下置栓塞隔离试段、水位测量、仪表安装和压力、流量观测等步骤。 4.1.2 在试验开始前,应对各种设备、仪表的性能和工作状态进行检查,发现问题立即处理。 4.2 洗孔 4.2.1 一般的孔段采用压水洗孔法。采用压水法洗孔时,洗孔钻具应下到孔底,流量应达到水泵的最大出力。 岩粉堵塞较严重的孔段或拟进行双栓塞压水试验的孔段,宜采用活塞抽吸洗孔法。活塞抽吸洗孔法的操作步骤参见附录B。 4.2.2 洗孔至孔口回水清洁,肉眼观察无岩粉时即可结束。 4. 3 试段隔离 4.3.1 下塞前应对压水试验工作管进行检查,不得有破裂、弯曲、堵塞等现象。接头处应采取严格的止水措施。 4.3.2 采用气压式或水压式栓塞时,充气(水)压力应比最大试验压力(P3)大0.2~O.3MPa,在试验过程中充气(水)压力应保持不变。4.3.3 栓塞定位要准确,并应尽量安设在岩石较完整的部位。 4.3.4 当栓塞隔离无效时,应采取移动栓塞、起塞检查、更换栓塞或灌制混凝土塞位等措施加以处理。移动栓塞时只能向上移,其范围不应超过上一次试验的塞位。灌制混凝土塞位的方法参见附录C。

珠江水水质检测报告

珠江水水质检测报告 华师2011级化学与环境学院 摘要:本实验对影响大学城周边珠江支流水质状况的主要指标(pH值、固体悬浮物、高锰酸钾指数、总磷含量、铅、镉、铜)进行了测定,并对实验中出现的一些异常情况进行分析讨论,同时对大学城附近珠江水水质进行了评估 关键词:珠江水水质实验讨论 目前,珠江流域水环境污染形势仍然严峻,特别是流经城市的河段污染严重,不少水体发黑发臭,严重影响与威胁饮用水源水质,尤其珠江三角洲地区,水质性缺水问题突出。珠江水水质变差会使广州的整体环境变差,当珠江水质变差后,广州的整体环境也大打折扣。人们的饮水安全会受到影响,周边的物种也会受到牵连。因此,加强对水质的监测,对水质作出评价越来越重要。我们对大学城旁的珠江水进行了采样检测,这在巩固我们以前实验技能的基础上也提升了我们的综合实验、综合思考和综合评价的能力。。 1水样采集 选取江边近水域为取样点,将水样瓶瓶口置于水面下取水。采集的新鲜水样立即送到实验室进行处理。 2水质检测 2.1水温的测定(时间:2013年9月17日) 在取样点现场进行水温的测定,将温度计伸入水中测量水温,温度计读数为29.2℃ 此时珠江水的颜色为浑黄色,没有特殊气味。 2.2pH值的测定——玻璃电极法 2.2.1原理 pH值由测量电池电动势而得。而电池通常由饱和甘汞电极为参比电极,玻璃电极为指示电极所组成。在25℃,溶液中每变化1个pH单位,电位差改变59.16mV,据此在仪器上直接以pH的读数表示。温度差异在仪器上有补偿装置。 2.2.2 操作步骤 选取标准缓冲溶液邻苯二甲酸氢钾、硼砂按照包装袋上所附配置方法配置PH为4.0,6.8,9.1的标准缓冲溶液。按照玻璃电极仪器使用说明书进行仪器校准。测定样品时,先用蒸馏水认真冲洗电极,再用水样冲洗,然后将电极浸入样品中,小心摇动,静置待读数稳定后几下pH值,珠江水的PH值为7.99。 2.3重量法测定水中悬浮物(100ml珠江水: 失重率,悬浮物的量) 2.3.1 原理 水质中悬浮物是指水样通过孔径为0.25um的滤膜,截留在滤膜上并于103℃—

钻孔压水试验

钻孔压水试验 工程地质勘察不仅要求了解地下水面以下岩土体的渗透特性,而且对地下水面以上岩土体的渗透性能往往也给予同样的重视,前者一般采用抽水或压水试验去解决,后者常采用渗水、注水或压水等试验来完成。水工建筑物修建以后,往往使环境水文地质条件发生剧烈的变化,尤其是在高压水头作用下,不论位于地下水面以上或在其下的裂隙岩体,其渗透性能必然受到较大的影响,因此,只有采用原位模拟性的压水试验才能获得较满意的结果。在这里我们只学习钻孔压水试验。 一、试验目的与基本原理 钻孔压水试验是测定裂隙岩体的单位吸水量,并以其换算求出渗透系数,用以说明裂隙岩体的透水性和裂隙性及其随深度的变化情况,为论证坝基和库区岩体的完整性和透水程度,以及制定防渗措施和基础处理方案等提供重要依据。 压水试验(图4-20)是借助于专门的止水栓塞与孔壁密贴,把一定长度的试验段隔离开来,然后通过水泵用一定水头压力的水压入试验段内,使之从孔壁的裂隙向周围的岩体内渗透,经过一段时间后,其渗透水量最终趋向于一个稳定值,即可按下式计算单位吸水量(w):ω=Q/(s·L) (4-34) 式中 Q--稳定的压入流量(L/min) s--压力水头高度(m) L--试验段的长度(m) 单位吸水量(ω)是表征岩体透水性大小的指标,它是指单位压力(m)下,单位长度(m)试段在单位时间内的岩体吸水量。 中欧国家在压水试验(也称刘让试验)中用“刘让”单位(Lugeon unit)来表示岩石的渗透性,该试验也是以5m为一试验段,以10个大气压的压力值进行不少于10分钟的试验(只采用一个压力阶段)并按下式计算“刘让”(Lu)值。 Lu=p·Q/L (4-35) 式中 p--压水试验时所采用的压力(MN/m2) Q--流量(L/min) L――试验段的长度(m) “刘让”(Lu)与单位吸水量(w)的关系: 1Lu=0.01ω (4-36) 高于30m的坝,其坝基岩体的透水性不应超过一个“刘让”单位,而低于30m的坝,则对坝基岩体透水性的要求可达3个“刘让”单位。也可根据下式求渗透系数(k):1“Lu”=10-5cm/s (4-37) 二、仪器与主要设备 钻孔压水试验设备主要由压水系统,量测系统和止水系统三部分组成。压水系统包括水箱、水位计和水泵;量测系统包括压力表和流量计;止水系统包括止水栓塞或气泵等。 三、试验技术要点与要求 必需采用清水钻进,压水前要用高压水将钻孔冲洗干净。钻孔要垂直,孔壁应呈规整的圆柱状,平直光滑。覆盖层与基岩之间要使用套管止水。 按规范规定,采用自上而下分段压水,每钻一段,停钻作一段压水试验,试验段长度一般为5m,但对于构造破碎带、节理密集带、岩溶洞穴等透水性较强的地段,可按具体情况适当减小试验段的长度,单独进行压水试验。同一试验段不宜跨越透水性相差悬殊的两种岩体。在钻进过程中,如发现冲洗液突然消失或消耗量急剧增大,应停钻进行压水试验。

(完整版)水利水电工程规范规程清单(2018最新版)

水利水电工程标准精选(最新) G1499.1《热轧光园钢筋》 G1499.2《热轧带肋钢GB1499.1- 2008 GB1499.2-G2938《低热微膨胀水泥》 GB2938-2008 第 1 部分: 差动电阻式应变计》 GB/T 3408.1-2008 第 2部分: 振弦式应变计》 GB/T 3408.2-2008 第 1 部分: 差动电阻式钢筋计》 GB/T 3409.1-2008 第 1 部分: 差动电阻式测缝计》 GB/T 3410.1-2008 第 2部分: 振弦式测缝计》 GB/T 3410.2-2008 3411.1-2009 G3412.1《大坝监测仪器 检测仪第 1 部分:振弦式仪器检测仪》 GB/T3412.1-2009 G3413《大坝监测仪器 埋入式铜电阻温度计》 GB/T 3413-2008 G5223《预应力混凝土用钢丝》 GB/T 5223-2014 G5224《预应力混凝土用钢绞线》 GB/T 5224-2014 G3408.1《大坝监测仪器 应变计 G3408.2《大坝监测仪器 应G3410.1《大坝监测仪器 测缝计 G3411.1《大坝监测仪器 孔隙水压力计 第 1 部分:振弦式孔隙水压力计》 GB/T G10597《卷扬式启闭机》 GB/T 10597-2011 G11828.1《水位测量仪器 : 浮子式水位计》 GB/T11828.1-2002 G11828.3《水位测量仪器 G11828.4《水位测量仪器 第 3 部分:地下水位计》 GB/T 11828.3-2012 第 4 部分:超声波水位计》 GB/T 11828.4-2011 第5 部分:电 子水尺》 GB/T 11828.5-2011 遥测水位计》 GB/T 11828.6-2008 G11826《转子式流速仪》 GB/T 11826-2002 G11826.2《流速流量仪器 第 2部分:声学流速仪》 GB/T 11826.2-2012 G12898《国家三、四等水准测量规范》 GB/T 12898-2000 待确认 G14173《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》 GB/T 14173-G14627《液压式启闭机》 GB/T 14627-2011 G15659《水电新农村电气化验收规程》 GB/T G15772《水土保持综合治理 G15773《水土保持综合规划通则》 GB/T 15772-2008 验收规范》 GB/T 15773-2008 效益计算方法》 GB/T 15774-2008

水质检测报告

公司Qianxinan Huaka Detection CO.,LTD 检测报告 报告编号: 项目名称: 项目地址: 委托单位: 报告日期:

声明 1、本报告只适用于检测目的范围。 2、本报告仅对来样或采样分析结果负责。 3、本报告涂改无效。 4、本报告无编写、复核、审核、签发人签字无效。 5、本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及章无效。 6、未经本公司书面批准,不得部分复制本报告。 7、本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目测值。

项目名称: 编写: 复核: 审核: 签发: 签发日期:2018年04月11日 本公司通讯资料: 联系地址: 邮政编码: 联系电话: 传真: 电子邮件(Email):

水质监测 检测报告 一、检测目的 二、检测内容 检测内容详见表2.1。 表2.1 检测内容

三、质量保证 1、执行《环境监测质量管理技术导则》(GB12348-2008),检测分析的质量保证和质量控制严格按国家有关规定及监测技术规范和环境监测质量控制手册进行。 2、检测分析仪器均采用经计量检定部门检定合格的仪器。 3、检测人员持证上岗。 4、检测采样记录及分析测试结果按监测技术规范有关要求进行数据处理和填报,进行三级审核,确保检测数据的有效性。 四、质控手段 1、样品检测均按照相关规定进行空白实验、加标回收率、质控样跟踪。 2、质控样品测定结果详见表 4.1。 表4.1 质控样品测定结果 五、检测结果 样品类型:地表水 5.1地表水的样品信息详见表5. 1。

表5.1地表水的样品信息 接样日期:2018年04月05日来样编号: 5.2地表水的检测结果详见表5.2。 ————报告结束————

煤炭资源地质勘探抽水试验规程

抽水试验规范 关于颁布《煤炭资源地质勘探抽水试验规程》的通知 (80)煤地字第638号 为了加强煤田水文地质勘探技术管理,提高基础工作质量,经调查研究和广泛征求意见,重新制定了《煤炭资源地质勘探抽水试验规程》、《煤炭资源地质勘探地表水、地下水长期观测及水样采取规程》、《煤田地质勘探钻孔简易水文地质观测规程》和《煤田水文地质测绘规程》(试行),现正式颁布执行。执行中如有问题和意见,请随时报部地质局。 中华人民共和国煤炭工业部 1980年6月 1、一般要求 1.1.抽水试验是煤炭资源地质勘探的重要手段,其目的是研究含水层重要水文地质特征,取得含水层水文地质参数,评价含水层的富水性,并为预计矿井涌水量与对地下水综合利用的评价提供资料。 1.2.抽水试验工作应在分析勘探区及邻区已有的水文地质资料的基础上,根据《煤炭资源地质勘探规范》的要求进行合理布置。对富水性不均一的含水层,应注意选择遇有漏(涌)水的地质勘探钻孔改作抽水试验孔。根据水文地质条件复杂程度、水量大小和设计目的,可分别选择单孔、群孔、孔组进行抽水试验。 1.3.抽水试验空必须编制施工设计书。内容包括:抽水试验任务及要求;试验含水层(段)的起、止深度;孔径大小、止水套管的直径及下入层位、下入深度以及止水方法;简易水文地质观测;所采用的抽水设备;抽水试验质量要求等。 1.4.抽水试验的段距应根据抽水的目的确定,以能分别获得各含水层(带)的水位、流量、水质、渗透性为原则。 1.5.抽水试验层(段)的孔径一般不应小于100mm;下过滤器时,过滤管的直径不应小于108mm。观测孔的孔径不应小于75mm;下过滤器时,过滤管的直径不应小于73mm。 大口径(或孔组、群孔)抽水,其抽水层(段)的孔径一般不应小于200mm。孔深超过300m时,对于非大水矿区,其孔径可减小到168mm。 1.6.抽水试验层(段)与隔离止水层(段)必须取芯,其采取率要求见表1。

水质检测中心的实习报告范文-总结报告模板

水质检测中心的实习报告范文 (1)实习时间:XX年08月16日至XX年11月29日 (2)实习地点:广州市城市排水监测站 (3)实习性质:生产实习 二、实习单位简介 广州市城市排水监测站技术实力雄厚,监测设备、分析仪器配置齐全。现中高级专业技术人员占全员的50%以上。单位总面积3000余平方米,实验室面积达到1800余平方米,拥有lc-ms、icp-ms、aas、afs、uv-vis、gc、hplc、两虫等现代分析仪器和其他常规分析设备,拥有管道内窥监测特种作业车辆两部、便携式检测设备等现场监测设备。能对水体、固体废物、气体、排水管道等进行监测分析。单位通过了国家计量认证和国家实验室认可,检验能力包括:城市污水、生活饮用水、地表水、地下水、污泥、流量等12大类产品共464项。 广州市城市排水监测站成立于1996年,xx增挂广州市水质监测中心牌子,XX年增挂广州市水土保持监测站牌子;是广州市水务局管理下的正处级参照公 务员管理事业单位。负责广州市江、河、湖、库水质水量监测和城乡供水、排水水质监测以及水土保持监测等工作。单位内设行政部、排水监测部、供水监测部、水保监测部、检验部、质控部、信息部七个部门。 广州市城市排水监测站建站十年,多次获得广州市政府、行业各项荣誉:被市委市政府评为“青山绿地、蓝天碧水”工程先进单位;党支部多次被主管局评选为“先进党支部”;测检科巾帼文明岗被评为省级巾帼文明岗;监测科荣获市级青年文明号称号;综合档案管理达省一级标准等等。

建站以来,广州市城市排水监测站完成了对广州市近百条河涌及近千家排污单位的水质、水量的普查监测工作,摸清了广州市的排水水质、水量状况,已掌握广州市各种水体的监测数据30多万个;开展了多个城市污水处理厂的水质、水量在线监测项目,并对城市污水处理厂的污泥进行了监测分析和多种处置途径的探讨试验;开展了城市下水道可燃有害气体监测,参与了《广州市城市排水管理办法》的修编等工作,多次成功进行了排水事故污染源调查和监测,为有关部门及时指挥抢险提供了科学依据。多年来,广州市城市排水监测站为维护市政排水设施、广州的城市污水处理、创建国家卫生城市和市领导对截污、治污工程的决策、保证公共财政资金的投入效益和人民群众利益,做了应有的贡献。 当前,广州经济社会发展已进入“xx”新的关键时期。新的形势和任务对排水监测工作提出了更高的目标和要求。广州市城市排水监测站将进一步树立“以人为本、科技为先,在发展中构建和谐排水监测站”的理念,以保障人民群众生命和健康安全为目的,以服务广州实施科学发展战略为目标,继续做好监测事权工作,抓好污水厂在线监测等重点项目的实施,抓好重大突发事故的应急预案和快速反应,抓好技术创新,抓好专业人才队伍建设,力争在新的发展起点上,实事求是,真抓实干,以更新的技术、更多的成果、更高的品质、更好的服务回报社会各界,发展排水监测事业,为构建和谐广州作出应有的贡献。 三、实习环境 实习期间,我在水质监测中心的供水监测部工作,监测部主要拟订和组织实施城市供水水质监测计划和工作方案。而我被安排为供水间的水质监测员,主要负责居民二次供水亚运管水的现场检测与采样!二次供水的采样面对的是不同的生活小区居民,亚运管水主要是在各个固定的亚运场馆。供水间有四名采样员,归供水监测部所管,采样员外出采样配备司机。 四、实习过程 关于我在监测中心的工作期间,大致可以分为三个时间段:

说__明(防水材料合格证、试验报告)3.5

说明 1、产品质量合格证 防水材料应有产品合格证书,检查其内容是否齐全,包括:生产厂、种类、等级、型号(牌号)、各项试验指标、编号、出厂日期、厂检验部门印章,以证明其质量是否符合标准。 2、防水卷材试验报告 (1)检查报告单上各项目是否齐全、准确、无未了项,试验室签字盖章是否齐全;检查试验编号是否填写;试验数据是否真实,将试验结果与性能指标对比,以确定其是否符合规范技术要求。不合格的材料不能用在工程上。若发现问题应及时取双倍试样做复试,并将复试合格单或处理结论附于单后一并存档。同时核查试验结论。 (2)检查各试验单代表数量总和是否与总需求量相符。 (3)应与其他施工资料对应一致,相互吻合,相关资料有:施工记录、隐检记录、地下工程防水效果检查记录、防水工程试水检查记录、检验批质量验收记录、施工日志(防水施工)、施工组织设计、施工方案、技术资料交底、洽商等。 (4)防水卷材现场抽样数量:大于1000卷抽5卷,每500-1000卷抽4卷,100-499卷抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验。防水涂料现场抽样数量:每10t为一批。密封材料:改性石油沥青密封材料每2t为一批,合成高分子密封材料每1t为一批。 3、防水工程应由专业队伍施工,操作员应有专业工种上岗证。 【相关规范】 《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002; 4.3.15 卷材防水层所用卷材及其配套材料,必须符合设计要求。 检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。 5.3.9 防水涂料和胎体增强材料必须符合设计要求。 检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50207-2002; 3.2.6 地下防水工程所使用的防水材料,应有产品的合格证和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 4.3.10 卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求。

压水试验方案

一、概况 忻州市南云中河城区段治理防渗蓄水工程FR1+550~FR1+800段先导孔36﹟孔~40﹟孔探明地层为0-3m砂土、3m以下为风化岩,给水钻进中漏水严重,此段地层与设计图纸不符,不能采用水泥土连续墙的防渗方案。 二、压水试验的目的 了解FR1+550~FR1+800段岩层的裂隙发育情况,摸清该段工程地质及水文地质条件,以制定相应的防渗施工方案。 三、压水试验布置 压水试验约延防渗墙轴线(桩号FR1+570~FR1+780)约30~50m布置一个压水试验孔,共布置6孔,孔深约30~40m(试验段吕容值小于5Lu时终止试验)。 压水试验钻孔表 四、压水试验方法 1、钻孔及洗孔 压水试验钻孔的开孔,采用φ110mm的合金钻具钻穿地表松散堆积层及全风化或强风化岩石,并下入φ108mm套管保护孔壁。然后采用φ91mm金刚石钻具造孔,在进尺5m左右后停止钻进,取出钻具进行钻孔压水试验。 钻孔压水试验必需将试验段和上部已经试验的孔段隔离开来,我们采用特制的橡胶栓塞,在φ91mm钻孔中用8个栓塞中间加有钢质垫片作为止水栓塞,通过在试验过程中从工作管外测量孔内地下水变化情况,表明止水效果良好,可有效地将试验段与上部已经试验的孔段隔离。 压水试验采用钻杆作为工作管,钻杆接口在车制加工时很难绝对吻合,在长期使用过程中变形较大,可能成为试验用水渗漏的一个途径。在现场试验过程中,首先在钻杆接手部位缠绕止水胶带,然后再扭紧钻杆,尽量减少试验用水从

钻杆接口部位的渗漏。 当钻孔到达压水试验位置后,下入压水试验工作管,先不加压力或采用较小的压力,放水冲洗20min左右,即可达到钻孔压水试验中对钻孔冲洗的要求。 2、压水试验方法 压水试验分段进行,孔口以下2m开始进行第一段压水试验,段长为5米,以下每5m一段进行压水试验,压力采用五点法进行,其值分别为——— MPa—五个阶段,调节回水阀门使压力尽可能接近每一个阶段设计压力,或者让设计压力居于压力变化范围的中间,每5min或2min记录一个流量,每一个压力阶段不少于5个数据,当连续四个流量达到现行的《水利水电工程钻孔压水试验规程》(SL 31-2003)中有关流量稳定的要求(5次计数的相对流量差不大于10%,或绝对差不大于1L/min),即可进行下一级压力的试验。为方便压水试验资料整理,现场手工填写压水试验记录表并进行岩体透水率计算,同时绘制P-Q(即压力-流量)曲线并判断曲线类型,从而分析试验的准确性。 五、压水试验资料整理 1、压水试验岩体透水率计算 压水试验共有三级压力五个阶段,一般选用最大压力阶段的流量和压力计算岩体的透水率。岩体透水率的单位为吕荣(Lu),其定义为在的试验压力条件下,平均每米试验段的渗透水量为min。为了对试验段岩体在不同压力条件下的渗透状态进行对比,按公式q=Q/(L×p)计算在每阶段时试验段岩体透水率。考虑到试验的精度及岩体透水性评价的要求,岩体透水率取两位有效数字,当透水率小于时记为0Lu。 上述公式中: q——为试验段岩体的透水率(Lu); Q——为每一压力阶段对应的计算流量(L/min); P——为每一压力阶段对应的试段压力(MPa); L——为试验段的长度(m); 2.压水试验P-Q曲线绘制 根据每个试验段压水试验过程中不同压力和对应的流量绘制P-Q曲线,纵轴为压力P(MPa),横轴为流量Q(L/min)。P-Q曲线在升压阶段用实线连接,降

(完整版)水利水电工程规范规程清单(2018最新版)

水利水电工程标准精选(最新) G1499.1《热轧光园钢筋》GB1499.1-2008 G1499.2《热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007 G2938《低热微膨胀水泥》GB2938-2008 G3408.1《大坝监测仪器应变计第1部分:差动电阻式应变计》GB/T 3408.1-2008 G3408.2《大坝监测仪器应变计第2部分:振弦式应变计》GB/T 3408.2-2008 G3409.1《大坝监测仪器钢筋计第1部分:差动电阻式钢筋计》GB/T 3409.1-2008 G3410.1《大坝监测仪器测缝计第1部分:差动电阻式测缝计》GB/T 3410.1-2008 G3410.2《大坝监测仪器测缝计第2部分:振弦式测缝计》GB/T 3410.2-2008 G3411.1《大坝监测仪器孔隙水压力计第1部分:振弦式孔隙水压力计》GB/T 3411.1-2009 G3412.1《大坝监测仪器检测仪第1部分:振弦式仪器检测仪》GB/T3412.1-2009 G3413《大坝监测仪器埋入式铜电阻温度计》GB/T 3413-2008 G5223《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014 G5224《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224-2014 G10597《卷扬式启闭机》GB/T 10597-2011 G11828.1《水位测量仪器:浮子式水位计》GB/T11828.1-2002 G11828.2《水位测量仪器:压力式水位计》GB/T11828.2-2005 G11828.3《水位测量仪器第3部分:地下水位计》GB/T 11828.3-2012 G11828.4《水位测量仪器第4部分:超声波水位计》GB/T 11828.4-2011 G11828.5《水位测量仪器第5 部分:电子水尺》GB/T 11828.5-2011 G11828.6《水位测量仪器遥测水位计》GB/T 11828.6-2008 G11826《转子式流速仪》GB/T 11826-2002 G11826.2《流速流量仪器第2部分:声学流速仪》GB/T 11826.2-2012 G12897《国家一、二等水准测量规范》GB/T 12897-2006 G12898《国家三、四等水准测量规范》GB/T 12898-2000待确认 G14173《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》GB/T 14173-2008 G14627《液压式启闭机》GB/T 14627-2011 G15659《水电新农村电气化验收规程》GB/T 15659-2014 G15772《水土保持综合治理规划通则》GB/T 15772-2008 G15773《水土保持综合治理验收规范》GB/T 15773-2008 G15774《水土保持综合治理效益计算方法》GB/T 15774-2008 G16453.1《水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术》GB/T 16453.1-2008 G16453.2《水土保持综合治理技术规范荒地治理技术》GB/T 16453.2-2008 G16453.3《水土保持综合治理技术规范沟壑治理技术》GB/T 16453.3-2008 G16453.4《水土保持综合治理技术规范小型蓄排引水工程》GB/T 16453.4-2008 G16453.5《水土保持综合治理技术规范风沙治理技术》GB/T 16453.5-2008 G16453.6《水土保持综合治理技术规范崩岗治理技术》GB/T 16453.6-2008 G17638《土工合成材料短纤针刺非织造土工布》GB/T17638-2017

供水管道水压试验记录表23666

2017年农村饮水安全巩固提升工程供水管道水压试验记录

给水管道水压试验记录填写说明 1.设计最大工作压力(Mpa):由设计出; 2.试验压力(Mpa):查表7. 3.15; 3.10分降压值(Mpa):实测观察;一般2小时内不大于0.05Mpa; 4.允许渗水量L/(min)·(km):查表7.3.16; 5.注水法 (1)达到试验压力的时间(t 1 ):观察记录; (2)恒压结束时间(t 2 ):观察记录; (3)恒压时间内注入的水量W(L):观测记录; (4)渗水量q(L/min):计算,q=W/(T 1-T 2 ); (5)折合平均渗水量L/(min)·(km):计算渗水量×1000/试验段长度; 实例: 某工程管道长度为155m,管径为Φ100mm,管材为PE,接口种类为热熔连,设计最大工作压力0.4Mpa。 第一次试压:10分钟内降压0.004Mpa,达到试验压力的时间t1为8:30,恒压结束时间t2为10:30,恒压时间内注入水量为0.52L,计算并填表。 (1)根据查表7.3.15得知,试验压力为工作压力的1.5倍,试验压力为0.6 Mpa。 (2)根据实测观察,2小时内降压0.045Mpa,所以,10分钟降压值为0.045/12=0.00375 Mpa。(3)根据表7.3.16得知,允许渗水量为0.28 L/(min)·(km)。 (4)观察得知:达到试验压力的时间(t 1)为8:30′,恒压结束时间(t 2 )为10:30′,有 效试验时间为2小时,即120分钟。恒压时间内注入的水量W为0.52L,所以,渗水量q= W/ (T 1-T 2 )=0.52/120=0.00433L/min,折合平均渗水量为0.0043×1000/155=0.028 L/(min)·(km) 填表如下:

钻孔压水试验作业指导书

钻孔压水试验作业指导书 二〇年月日

批准:审查:编写:

目录 1 目的 (1) 2 范围 (1) 3 职责 (1) 4 压水试验方法及要求 (1) 5 相关文件 (6) 6 记录 (6)

钻孔压水试验作业指导书 1目的 为保证我院钻孔压水试验工作的规范性,确保试验数据(成果)能够准确反映岩体的透水性,为评价岩体的渗透特性,为设计渗控措施提供基本资料。特制定本作业指导书。 2范围 本作业指导书适用于我院所承担的水利水电工程地质勘察中常规性压水试验工作。 3职责 3.1试验作业组对试验成果进行自检自查,并由值班技术人员签字认可。 3.2专业技术项目负责人对作业过程进行抽查,对作业组生产的产品进行全面检查;对所检查的产品质量负责。 3.3地质勘察队负责人或主任工程师负责对试验成果全面审查,对试验成果的技术质量负责。 4压水试验方法及要求 4.1 基本规定 钻孔压水试验的目的是了解水工建筑物地基与库、坝区渗漏地段岩体的相对透水性,为防渗和地基处理提供基本资料。故压水试验工作必须坚持实践第一的观点,严格按水利水电工程地质勘察有关规程规范要求进行。

4.1.1 试验方法和试段长度 4.1.1.1试验方法:采用自上而下的分段压水方法,钻完一段压一段、检查一段,可采用双管和单管顶压。 4.1.1.2试验段长度:试验宜为为5米;对于透水性较强的岩体、构造破碎带、裂隙密集带、岩层接触带等,应根据具体情况确定试段长度。相邻试验段应相互衔接,可少量重叠,但不能漏段,残留岩芯可计入试验长度。 4.1.2 压力阶段与压力值 4.1.2.1压水试验应按三级压力、五个阶段进行。三级压力分别为0.3MPa、0.6MPa 和1MPa。 4.1.2.2当试段埋深较浅时,宜适当降低试验压力。 4.1.2.3当试段漏水量很大,不能满足规定的压力时,可按水泵的最大供水能力所能达到的压力进行试验或注水。 4.1.3 试验钻孔的质量要求 4.1.3.1压水试验的钻孔的孔径宜为59mm~150mm。 4.1.3.2压水试验钻孔宜采用金刚石或合金钻进,不应使用泥浆等护壁材料钻进。在炭酸盐类地层钻进时,应选用合适的冲洗液 4.1.3.3试验钻孔的套管脚必须止水。 4.1.3.4预定安置栓塞部位的孔壁应保持平直完整。 4.1.3.5覆盖层与基岩之间,应使用套管隔离并止水。 4.1.3.6在同一地点布置两个以上钻孔(孔距10m以内)时,应先完成拟做压水试验的钻孔。 4.1.4 试验用水与试验人员 4.1.4.1试验用水应保持清洁,当水源的泥沙含量较多时,应采取沉淀措施。 4.1.4.2钻孔压水试验人员应经过专门培训,持证上岗。 4.2 试验设备 4.2.1 止水栓塞 4.2.1.1止水栓塞长度不小于8倍钻孔直径。 4.2.1.2止水可靠、操作方便。

钻孔抽水试验规程(试行)

DLJ 203-81 SLJ 1-81 水利水电工程钻孔抽水试验规程(试行) DLJ203-81 SLJ 1-81 第一章总则 第二章基本规定与要求 第三章设备 第四章现场工作 第五章资料整理 附录 附录一渗透系数计算公式表 附录二影响半径计算公式表 附录三观测记录格式表 水利水电工程钻孔抽水试验规程说明

中华人民共和国电力工业部水 利 部 关于颁发试行《水利水电工程钻孔抽水试验 规程》、《水利水电工程岩石试验规程》和 《水利水电钻探规程》的通知 (81)电水字第9号(81)水规字第15号 为加强技术管理,提高地勘工作质量,于一九七五年组织长江流域规划办公室进行了抽水试验规程的修订,一九七六年组织水利电力部第四工程局勘测设计研究院、长江流域规划办公室科学研究院、黄河水利委员会科学研究所、云南省电力局设计院科研所进行了岩石试验规程的修订,一九七八年组织东北、成都、西北勘测设计院进行了钻探规程的修订。在修订过程中进行了深入调查研究,比较试验和征求意见。现批准《水利水电工程钻孔抽水试验规程 》DLJ2O3—81 SLJ1-81、《水利水电工程岩石试验规程》DLJ204-81 SLJ2-81、《水利水电钻探规程》 DLJ205-81 SLJ3-81颁发试行。它们与一九七八年颁发试行的地质测绘规程、压水试验规程、天然建筑材料勘探规程、施工地质规程、地质勘察资料内业整理规程和即将颁发的电法勘探规程、地震勘探规程、测井规程均属于水利水电工程地质勘察规范的一套规程范围之内。 请你们加强经验总结和科学研究工作,在试行过程中,如发现有不妥和需要补充之处,请函告电力工业部水力发电建设总局和水利部规划设计管理局。 1981年2月19日

水利水电工程规范规程清单(2018最新版)

水利水电工程规范规程清单(2018最新版)

水利水电工程标准精选(最新) G1499.1《热轧光园钢筋》GB1499.1-2008 G1499.2《热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007 G2938《低热微膨胀水泥》GB2938-2008 G3408.1《大坝监测仪器应变计第1部分:差动电阻式应变计》GB/T 3408.1-2008 G3408.2《大坝监测仪器应变计第2部分:振弦式应变计》GB/T 3408.2-2008 G3409.1《大坝监测仪器钢筋计第1部分:差动电阻式钢筋计》GB/T 3409.1-2008 G3410.1《大坝监测仪器测缝计第1部分:差动电阻式测缝计》GB/T 3410.1-2008 G3410.2《大坝监测仪器测缝计第2部分:振弦式测缝计》GB/T 3410.2-2008 G3411.1《大坝监测仪器孔隙水压力计第1部分:振弦式孔隙水压力计》GB/T 3411.1-2009 G3412.1《大坝监测仪器检测仪第1部分:振弦式仪器检测仪》GB/T3412.1-2009 G3413《大坝监测仪器埋入式铜电阻温度计》GB/T 3413-2008 G5223《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014 G5224《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224-2014 G10597《卷扬式启闭机》GB/T 10597-2011 G11828.1《水位测量仪器:浮子式水位计》GB/T11828.1-2002 G11828.2《水位测量仪器:压力式水位计》GB/T11828.2-2005 G11828.3《水位测量仪器第3部分:地下水位计》GB/T 11828.3-2012 G11828.4《水位测量仪器第4部分:超声波水位计》GB/T 11828.4-2011 G11828.5《水位测量仪器第5 部分:电子水尺》GB/T 11828.5-2011 G11828.6《水位测量仪器遥测水位计》GB/T 11828.6-2008 G11826《转子式流速仪》GB/T 11826-2002 G11826.2《流速流量仪器第2部分:声学流速仪》GB/T 11826.2-2012 G12897《国家一、二等水准测量规范》GB/T 12897-2006 G12898《国家三、四等水准测量规范》GB/T 12898-2000待确认 G14173《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》GB/T 14173-2008 G14627《液压式启闭机》GB/T 14627-2011 G15659《水电新农村电气化验收规程》GB/T 15659-2014 G15772《水土保持综合治理规划通则》GB/T 15772-2008 G15773《水土保持综合治理验收规范》GB/T 15773-2008 G15774《水土保持综合治理效益计算方法》GB/T 15774-2008 G16453.1《水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术》GB/T 16453.1-2008 G16453.2《水土保持综合治理技术规范荒地治理技术》GB/T 16453.2-2008 G16453.3《水土保持综合治理技术规范沟壑治理技术》GB/T 16453.3-2008 G16453.4《水土保持综合治理技术规范小型蓄排引水工程》GB/T 16453.4-2008 G16453.5《水土保持综合治理技术规范风沙治理技术》GB/T 16453.5-2008 G16453.6《水土保持综合治理技术规范崩岗治理技术》GB/T 16453.6-2008 G17638《土工合成材料短纤针刺非织造土工布》GB/T17638-2017