新五防操作步骤

五防操作步骤 1.双击打开CDSKCS的快捷方式。 2.点图形开票→弹出用户登录,输入用户:1 密码:1 3.点开始→点所需操作设备→点结束 →弹出编辑操作票框 →依次写入票号、电压等级、间隔名称、操作任务。

4.如需添加检查项,则在右边点其他操作术语,先选择一次设备,写入所需语句,在相应位置点前插入或后插入。 (注:方便以后操作,可保存。)

5.核对完操作内容后,点确定 →弹出当前操作票→点五防校验→点打印操作票(前期操作可存为典型票,方便以后直接调用)。 点发送到钥匙→钥匙会显示当前操作→拿钥匙去现场,根据钥匙提示进行操作,所以操作相操作完成后,钥匙会显示操作“当前操作票完成,结果等待回传”,将钥匙放回适配器,提示语音“回传结束”,即当前操作结束。 6.通讯若断开,点报文查看,点断开,再点开始就行。

7.(图中若有显示 ,则表示当前再操作状态,点置位,恢复原有状态 即可。) 8.若反馈信息显示,则需将 适配器(放钥匙的大盒子)重启。 9.若退出遥控,点数据库管理→拓展到相应的间隔→点一次设备 →点编辑→双击将锁类型改成机械锁 →点保存→点系统设置→点系统初始化→点电脑钥匙初始化→结束。

2.6.2.2执行操作票 按屏幕提示的操作步骤进行解锁操作,在插入正确的锁时钥匙会语音提示“正确,请操作”,按前面2.5.4所述的操作方式完成解锁操作后,钥匙界面会提示钥匙会提示“本部操作已完成”,请继续。 2.6.2.3终止操作票 点击右上角下拉菜单中的“终止操作票”,在输入框中输入需要取消的操作票的票号,即可取消该操作票。 中止操作票 2.6.2.5回传操作票 将钥匙连上后台电脑,即可自动已执行或终止的操作票回传。

五防系统操作步骤

五防系统操作步骤 1.开票 1.1点击物防系统菜单中的“开票”按钮,然后选择所要操作的设备,单击该设备即可; 1.2如果点错设备,或者因为其他原因,需要撤销该步骤,可点击菜单中的“撤销按钮”,在 “开票”菜单的右边,即可撤销上一个步骤; 1.3开完所有的工作票后,再点击菜单中的“开票”按钮,在新弹出的窗口中点击“传到电 电脑钥匙”,即可完成传票; 1.4如果开完票后想取消此次操作,可点击新窗口中的最后一项“作废该操作票”,以上所开 内容即可全部清除; 1.5如果想打印该操作票,在新窗口菜单中点击“打印该操作票”,即可打印。 2.断路器的操作 2.1遥控操作 在操作票传到电脑钥匙后,如果其中有断路器的操作,电脑钥匙上会有一个“远方”按钮 ,点击该按钮,即可把操作传给监控后台,在后台机上完成遥控操作。 2.2就地操作 在操作票传到电脑钥匙后,拿着电脑钥匙到相应的保护屏或者开关柜,找到控制该断路器的电编码锁,将电脑钥匙插入其中,提示“正确请操作”后,一直将电脑钥匙插在点编码 锁中,然后把操作把手打到“就地操作”,合闸或者分闸,操作完成后拔出电脑钥匙,继 续下一步; 2.3如果操作过程中发生紧急情况,需要紧急解锁,把电解锁钥匙(白色)插入电编码锁,即 可进行分合闸操作。 3.户外刀闸的操作 3.1拿着电脑钥匙,找到对应的刀闸,将电脑钥匙插入对应的机械锁,提示“正确请操作”后, 按动电脑钥匙右上角的按钮,即可打开机械锁; 3.2完成相应操作后,将电脑钥匙插入刀闸杆上面对应的状态检测器,响一声后即可完成该步 操作,进行下一步; 3.3如果遇到紧急情况,需要进行紧急解锁时,拿着机械解锁钥匙(类似与家庭用钥匙),即 可现场打开机械锁,进行操作。 4.其他设备的操作 拿着电脑钥匙,找到对应的设备,将电脑钥匙插入对应的机械锁,提示“正确请操作”后, 按动电脑钥匙右上角的按钮,即可打开机械锁,即可完成该步骤。 5.如果现场操作时,发现该设备已经操作到位,不需要再操作,可点击电脑钥匙中的菜单“辅助 功能”,然后点击“特殊操作”,然后点击“跳步操作”,将电脑钥匙插入跳步钥匙(黑色) 中,等待几秒钟后,可跳过该操作步骤。 6.如果操作完一些步骤后,不需要继续操作,可点击电脑钥匙菜单中的“钥匙回传”,然后点击 “中止回传”,然后把电脑钥匙放回充电座,也可完成该操作票(已经操作过的现实为操作过的状态,没有操作过的票被撤销掉)。 7.全部操作完成之后,把电脑钥匙放到充电座上,自动完成回传,设备变位。 8.35kV馈线合接地刀闸前必须进行验电,打开开关柜上柜门,将电脑钥匙插入,进行验电,验电通过后,若无电压,则可进行下一步操作,如果有电压,则不能进行下一步操作

五防图形系统操作步骤

VALWELL华伟CWBS-II防误闭锁系统操作步骤: 登录→对位→模拟→打印操作票→传送操作票→就地/监控操作→回传 1、登录桌面:① 2、(双击)→②→ 3、③→ 4、④→

⑤进入主界面 1、对位:检查图形中设备状态是否与现场一致,如果和现场设备状 态一致,点在系统主菜单条上点击按钮进入手工设备对位状态(此时其它图标变为灰色),操作人员可以整定设备分、合状态,将一次图位置与 现场设备一致,完成后点击按钮退出对位状态,系统保存对位 2、模拟:→点击设备即可(二次部分在一次图上有即级连窗口点击就可以进入二次操作界 面)→(结束模拟)

→弹 3、打印操作票:点击上图中的 4、传送操作票:点击上图中的→ (出现该画面时可 由监控机操作,如果需要就地操作时点上图的→

→打开电脑钥匙,点击 5、就地/监控操作:拿传好的电脑钥匙到就地操作, 如果遇到操作开关时需要转为监控操作,那么将电脑钥匙插入 传送座,点中的后就会出现步骤5中的 6、回传:操作完后将电脑钥匙打开后放入设备器,点击 态一致) 操作步骤 进入程序→开始模拟→结束模拟→传送票→回传

1、双击桌面“五防闭锁”图标,进入登陆窗口。 2 、选择“用户名”,输入密码‘1’,按“确定”键进入主界面。 3、用鼠标单击“开始模拟”按钮或者按票模拟按钮,进入模拟环境 4、用户鼠标点击一次或二次图(单击)要操作的设备(在左边选中设备框内会 显示该设备的数字编号)。 5 、选中设备后,用鼠标单击该设备,下面的操作步骤框内显示当前操作的操作 票内容。 6、如果模拟操作过程中需要更正,可以按“撤销”按钮,每按一次撤销退后 一个步骤。 7、任务模拟结束后,用鼠标单击“直接提交票”按钮;按票模拟任务模拟结 束后用鼠标点击“传送操作票” 8、将电脑钥匙打开电源放入设备器,单击"传送票"按钮,将本次操作任务的一次 操作内容输入到电脑钥匙, 传送完毕显示“确定回传”提示框。(如果第一步操作的是后台远动设备,系统会弹出“等待监控系统完成监控操作”窗口,后台操作完后此窗口自动消失,然后将剩下步骤传送给钥匙)。 9、拿电脑钥匙到现场进行解锁倒闸操作(如有需要后台远动操作的设备,将钥匙打开电源插入传送座,按“确定”按钮回传,又会自动弹出“监控操作”窗口,重复上述步骤)。 10 、操作完后,将钥匙打开电源插入传送座,按程序界面上的"确定"读钥匙 11 、将钥匙放回设备器充电,本次任务结束 附:“对位”功能按纽能将没有遥信点的设备进行对位(即改变现状态)。

发电厂五防系统

发电厂五防系统 Prepared on 22 November 2020

五防系统 五防功能是指:(1)防止误分、合断路器。(2)防止带负荷分、合隔离开关。(3)防止带电挂(合)接地线(接地刀闸)。(4)防止带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关)。(5)防止误入带电间隔。 五防系统是变电站防止误操作的主要设备,确保变电站安全运行,防止人为误操作的重要设备,任何正常倒闸操作都必须经过五防系统的模拟预演和逻辑判断,所以确保五防系统的完好和完善,能大大防止和减少电网事故的发生。随着电网的发展,用户用电量的日益增大,对用户供电的可靠性要求越来越高,五防系统的作用也变得更为重要。 五防系统工作原理是倒闸操作时先在防误主机上模拟预演操作,防误主机根据预先储存的防误闭锁逻辑库及当前设备位置状态,对每一项模拟操作进行闭锁逻辑判断,将正确的模拟操作内容生成实际操作程序传输给电脑钥匙,运行人员按照电脑钥匙显示的操作内容,依次打开相应的编码锁对设备进行操作。全部操作结束后,通过电脑钥匙的回传,从而使设备状态与现场的设备状态保持一致。 另外,五防系统对设备变位无提示功能,完全依赖于后台监控信号,若运行人员马虎、大意或监控不到位,遗漏了此后台变位信号,尤其在大修、定检或大型操作的过程中,后台信号频繁且繁多,往往设备误发的变位信号与其他信号混杂在一起,此时很难被发现。在交接班时,交接人员也可能因繁忙或疏忽,未交待清楚设备位置状态。这些情况一旦发生,都可能引起误操作事故,后果不堪设想。 五防系统存在的问题

通过以上综合分析,五防系统无自主判别设备位置能力,在设备误发变位信号,的情况下,会使五防系统误判设备位置,失去基本的防误能力,反而导致误操作事故的发生。 解决方案 增加位置辅助接点采集,改为双接点模式 后台监控系统位置信号仅通过现场设备辅助开关单接点采集,再传输到五防系统,进行信号对点,一一对应。如该接点出现问题,将影响信号回路的传输,而误发变位信号。我们可再增加一对独立位置辅助接点采集,改为双辅助接点传输,互不影响,同时在后台监控和五防系统均增设虚拟位置信号,当两信号回路位置不一致时,五防系统可发出告警信号,来自动闭锁五防系统操作界面,需现场确认,进行人工对位后,方能操作。改进五防系统,利用闭锁逻辑程序自动对位仅改进五防系统软件功能,通过每个设备自身的闭锁逻辑程序,来与设备位置相关联,即当某设备出现非逻辑性的变位时,则弹出告警窗口,自动闭锁五防系统操作界面,到现场确认后,实现自动对位。

高压开关柜五防及停送电操作流程

高压开关柜五防及停送电操作流程 一、概述 高压金属封闭开关设备是由柜体和手车两大部分构成。柜体由金属隔板分隔成四个独立的隔室。 分别是:母线室、断路器手车室、电缆室和继电器仪表室。 手车根据用途分为隔离手、计量手车、断路器手车、PT车、接地手车等,同参数规格的手车可以自由互换。 手车在柜内有试验位置和工作位置,每一位置都分别有到位装置,以保证联锁可靠。 二、高压开关柜“五防” 高压开关柜有安全可靠的连锁装置,能满足五防要求: 1、防止误分合断路器。 断路器手车必须处于工作位置或试验位置时,断路器才能进行合闸、分闸操作。 2、防止带负荷移动断路器手车。 断路器手车只有在断路器处于分闸状态下才能进行拉出或推入,且在断路器合闸后,手车无法移动,防止了带负荷误拉、推断路器。 3、防止带电合接地开关。

断路器手车必须处于试验位置时,接地开关才能进行合闸操作。 4 、防止带接地开关送电。 接地开关必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入工作位置,进行合闸操作。 5 、防止误入带电间隔。 接地开关处在分闸位置时,下门及后门都无法打开,没有接地开关的开关柜,装有电磁锁,防止了误入带电间隔。 三、进线柜送电操作流程序 1、关闭所有柜门及后封板,并锁好。(接地开关处于合位时方可关出线柜下门) 2、推转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位, (推断路器时需把断路器手车地盘上两推拉把手往中间压,同时用力往前推,即往柜内推,断路器到达试验位置后,放开推拉把手,把手应自动复位。)手动插上航空插,关上手车室门并锁好。 3、观察上柜门各仪表、信号指示是否正常。(正常时,保护装置电源灯、手车试验位置灯、断路器分闸指示灯和储能指示灯亮并且指示正确,如所有指示灯均不亮,则打开上柜门,确认各母线电源开关是否合上,如已合上各指示灯仍不亮,则需检修控制回路。)

一体五防调试流程(共创版)

. . . .. . . 摘要: 此文档是工程服务中心_____一体五防调试流程(共创版)_______。(标题) 关键字: 一体五防共创版初始化电脑钥匙操作说明 版本及修订说明: .

一体五防调试流程(共创版) 一、功能描述 1、使操作人员在电气操作的整个过程中都置于五防系统的提醒和监视约束之中,从而有效地防止误操 作,实现人们至为关注的五防功能; 2、五防系统通过接收综合自动化系统或RTU数据采集装置的开关位置信息,也可通过电脑钥匙回送部 分非实时开关的状态(如网门、临时地线等),使五防一次系统运行图与当前的实际运行状态相一致; 3、一体五防只用于电气操作的防误操作,至于软件中附带的操作票编辑、操作票打印、模板票制作等 功能,大家要弱化这些功能项(尤其在广东地区,由于用户都有专门的操作票系统,所以我一体五防不用于操作票的编辑及打印,更不要去做模板票),因为要使用这些功能,会增加成倍的调试工作量,所以大家在介绍一体五防系统时,要注意这点; 4、五防系统所实现的五种防止电气误操作: ?防止带负荷分合刀闸 ?防止误入带电隔离区间 ?防止误分合断路器 ?防止带电挂接地线 ?防止带地线合刀闸 二、系统安装及设置 1、一体五防作为监控软件的一个功能插件,是内嵌于监控系统的,所以其系统的安装就等同于安装后 台监软件,这里就不再累述; 2、一体五防的设置 ?系统设置→遥控设置→“遥控五防校验”和“监控内部五防校验”打√ ?系统设置→节点设置→配置为五防机节点其“五防操作票”打√

?运行d:\RCS9700\BIN\WFSysConfig.exe,出现五防系统配置窗体,如图形进行设置: 说明:“规则校验时判断测点状态”含义:该测点所在的装置通讯中断的情况下,五防校验是无法通过的;一般建议该项不选,因为通讯中断的情况下,我监控后台或者五防系统是可以手工对位的,只要位置对位了,仍然可以进行五防模拟及操作的; 说明:如果使用的共创27版电脑钥匙,则上图中选择“共创27版电脑钥匙”,两者区别在于五防锁的编码位数差异,26版是十位编码,27版是十二位编码;

五防软件使用说明书

DAW-2100型五防系统使用说明 无锡捷瑞科技有限公司 2009年7月1日

目录 1程序的运行环境: (2) 1.1操作系统的要求: (2) 1.2其他软件的要求及安装次序: (2) 2操作前的内容的说明 (2) 2.1数据库的添加操作步骤为 (2) 3画图软件的使用说明 (3) 3.1工具栏的说明: (3) 3.2图元的定义: (4) 3.3右键菜单的功能说明: (4) 3.4桌布模板的设置 (4) 4配置程序软件的功能说明 (5) 4.1配置软件运行 (5) 4.2菜单栏的说明 (5) 4.3设备和按钮的定义 (13) 4.4定义后的设备右键菜单 (15) 5微机五防操作票系统 (16) 5.1运行微机五防软件 (16) 5.2菜单中功能的说明 (16) 5.3管理: (19) 5.4测试:用来测试点信息是否正确; (21) 5.5规则的定义:选择已定义的设备,在非下票的状态喜爱右键菜单中有 (21) 5.6显示设备属性:查看该设备的定义情况 (22) 5.7查看操作提示:查看已添加的自定义的非操作后的提示性操作术语 (22) 5.8远程遥控:当点击了定义有遥控功能的设备时就会可用,在非操作票模式下, 用来测试遥控点是否正确; (22) 5.9清除闪烁:是单个设备的清闪;用来停止单个设备的闪烁。 (22) 5.10查看设备锁号:可以查看当前设备的锁类型及锁码值 (23) 5.11在编辑操作票状态下:右键菜单的功能说明 (23) 5.12全画面的清闪操作:右击界面的空白处会弹出此对话框 (23) 5.13操作票的编辑步骤: (23) 6数据查看 (24) 6.1界面及功能说明: (24)

微机五防系统使用及维护说明

目录 WFBX系统使用说明 (2) 系统启动 (2) 预演模拟 (3) 预演开票 (4) 传票及存票、调票及执行票操作 (6) 系统退出 (7) WFBX系统维护说明 (7) 图形编辑 (7) 参数设置 (8) 规则库编写 (10) 操作术语维护 (10) 用户管理 (12) 锁具维护 (13) 系统重装步骤 (15)

WFBX系统使用说明 系统启动 方法一:开启五防机,五防系统即随机启动。 方法二:在桌面快捷图标中找到“五防系统”快捷方式,鼠标双击即可运行五防系统。 方法三:进入“我的电脑”,依次进入C:\Fjnt\bin\ ,找到FjFace.exe 程序鼠标双击即可运行五防系统。 进入五防系统后,界面如下: 挂牌操作: 系统启动或开票预演时,均可使用挂牌功能,即用鼠标右击选择挂牌菜单,选择需挂牌的选项。其中前四个可以直接选,其他的在其他菜单中选择。

预演模拟 方法一:进入五防系统界面后,从系统菜单栏“五防操作”下拉条选项中选中“开始预演”,进入预演选项框,依次选择两个不同人名(一个操作员,一个监护员)并分别输入密码后即可 开始预演模拟操作。 方法二:进入五防系统界面后,点击快捷工具栏 中的图标,依次选择两个不同人名(一个操作员,一个监护员)并分别输入密码后即可开 始预演模拟操作。 方法三:进入五防系统界面后,鼠标右键在图形界面空白处点击,出现右键快捷菜单,选择操作票预演→开始预演,依次选择两个不同人名(一个操作员,一个监护员)并分别输入密码 后即可开始预演模拟操作。

注意:进入预演模拟前,全图设备一定不能处于人工强制对位状态,否则系统将不允许进入模拟开票状态。所以在此之前,请检查快捷工具栏 中的图标未处于凹下去的状态,确保其在凸起状态,保证全图的自动刷新。 进入开票预演的界面如下: 预演开票 方法一:将鼠标置于要进入预演的设备上,待鼠标呈现手形图状后,鼠标右键点击出现快捷菜单,选择“五防操作→五防合(分)”,操作票窗口上即会出该操作票项。 方法二:将鼠标置于要进入预演的设备上,待鼠标呈现手形图状后,鼠标左键点击相应设备,操作票窗口上即会出该操作票项。 附注:对于系统中本站使用到的常用快捷工具栏作用说明如下:

变电站五防操作步骤

附录E 五防操作步骤 五防主机开机方式:长按住电源键3~5秒中,五防主机自动开启。五防主机开启后,系统会自动进入到五防界面。 模拟传票操作步骤:1、在五防系统界面上,用触摸笔点击“五防系统”选项,点击后就跳出一个对话框,在对话框里输入对应的用户名和密码,就可以进入一 次接线图。 2、进入一次图界面后,选择屏幕左上角“模拟”选项开始进行模拟操 作,操作时只要拿触摸笔在要操作的图上点击即可(如果图上的设备 的分合状态和实际设备状态不符,可在模拟前选择左上角上的“对位” 选项进行对位,让图上设备分合状态和实际设备状态相同),当模拟操 作任务完毕后,选择左上角的“结束模拟”,就会跳出一个对话框显示 模拟操作的内容,检查操作的内容无误后,先打开电脑钥匙再点击对 话框左下角的“传操作票”选项,把操作票传送到电脑钥匙中,当电 脑钥匙响“嘟”的一声后自动关机,即传送完毕,这个时候就可以拿 电脑钥匙到现场进行就地操作。 3、拿电脑钥匙到现场操作时,先按住电脑钥匙上的“ON/OFF”键3~5 秒打开电脑钥匙,显示器上就显示在五防主机上模拟的操作内容,操 作时只需安装显示器上的步骤进行操作,当开锁时,把钥匙插入五防 锁具的圆孔中,当听到“条件符合,可以操作”时,把手轮向上一推 就可以开锁,开锁后就听到“锁已打开”,再把手轮复归到原来的位置 就听到“钥匙已回位”,这时再按一下“ON/OFF”键确认操作就可以 进行下一步操作,直到钥匙上的任务操作完毕。 4、当电脑钥匙现场操作完毕后,把电脑钥匙放回到充电处,打开电脑 钥匙,选择界面上的“回传操作记录”进行回传,回传后图上的模拟 操作过的设备就会进行相应的变位,操作完毕。(注意:“回传操作记 录”的界面最好不要消除,否则不能“回传操作记录”) 申请开万能解锁钥匙门步骤:在五防系统主界面上,选择“万能解锁系统选项”,点击后会弹出一个对话框,选择对应的用户名,输入相应的密码,确定后会弹 出一个原因的对话框,根据申请情况选择一个原因,就会弹出一个对 话框,有两种方式可以选择,一个是“授权卡授权”,一个是“手机授 权”。 1、选择“授权卡授权”时,系统会提示“请刷授权卡”,这时只要把 授权卡往感应区(电源旁边)一刷,听到“嘚”一声即可开门拿万 能解锁钥匙。 2、选择“手机授权”时,就会弹出能授权的领导名字和手机号码,要 发给哪一位领导,就选中他的号码,再选择“发送短信息”即可, 领导收到短信息后,会向五防模拟系统回复“同意”短信息,听 到“授权成功”一声响,即可开门拿万能解锁钥匙。 电脑钥匙使用方法:1、开机:长按“ON/OFF”键3~5秒打开电脑钥匙,再长按“ON/OFF” 键则关机。

共创五防用户使用说明书

珠海共创防误系统 用户使用说明 目录 1登录 (2) 1.1 菜单功能 (2) 1.1.1菜单说明 (2) 1.1.2系统功能 (4) 2对位 (5) 2.1 监控对位 (5) 2.2 手工对位 (6) 3图形模拟开票 (6) 3.1 自由模拟开票 (6) 3.2 典型票开票模拟 (11) 4操作票系统 (12) 4.1 操作票开票方式 (13) 4.2 修改操作票 (15) 5黑匣子 (16)

1登录 运行FY2004主程序,在FY2004型图形系统的“登录”菜单内点击登录选项,系统弹出对话框。如图: 选择用户名并输入密码后并确认,进入一次主接线图界面。 1.1菜单功能 1.1.1菜单说明 点击进入操作票目录,可以进行典型票开票、修改操作票等; 点击进入对位环境,可以对设备进行手工强制对位,整订设备状态; 点击进入模拟开票,

点击进入手工开票; 点击打印操作票; 点击可以放大一次接线图; 点击缩小一次接线图; 点击将一次图返回实际大小; 点击切换至上一副图; 点击切换至下一副图; 点击切换到首图; 点击进入导航窗口; 点击注销当前用户,再操作时需重新登录;式;

1.1.2系统功能 选择“登录情况查询”可以查询用户登录记录; 选择“开票及操作记录”可以查询用户操作记录; 选择“黑匣子记录”可以查询钥匙操作记录; 选择“设备状态统计”可以查询一次设备数量以及分合情况;选择“隐藏临时地线”隐藏图形中的临时地线设备; 选择“隐藏网门”隐藏图形中的网门设备; 选择“数据备份”程序备份数据文件和图形文件等; 选择“数据恢复”恢复上次备份的数据; 选择“监控主机通讯监测”可以监测程序收到或发出的遥信;选择“智能语音提示”操作时程序带有语音提示功能; 选择“模拟时显示提示窗口”程序模拟时提示操作内容;

五防系统规程

300MW微机防误装置规程 1.1五防装置简介: 1.1.1我厂#1、2机组电气系统采用FY2000LY型微机防误闭锁系统(以下简称五防系统),由模拟屏、五防主机、解锁钥匙、模拟操作电脑构成。五防使用范围:一期所有电源系统开关、6KV开关。 1.2防误功能的实现 1.2.1防止误切、合断路器:使用操作闭锁盒; 1.2.2防止带负荷拉、合隔离开关:小车开关使用关闭屏门、刀闸把手上装挂锁; 1.2.3防止带电合(挂)接地隔离开关(接地线):规范接地桩,运行装设临时接地线的接地点统一安装,并规范; 1.2.4防止带接地刀闸(接地线)合隔离开关:屏门挂锁 1.2.5防止误入带电间隔:屏门挂锁 1.3操作使用方法: 1.3.1准备要操作任务的倒闸操作票; 1.3.2在模拟屏上或五防主机上进行模拟预演操作; 1.3.3将操作票传送至电脑解锁钥匙上; 1.3.4图形界面上此时弹出“操作选择”浮动框,根据需要选择“传送操作票”方式; 1.3.5这时图形界面上又弹出“传送方式”对话框; 1.3.6选择方式,在钥匙选项中任意选择“#1或#2”钥匙,也可以同时选择,在方框前打“√”选中,点击“确定”按钮; 1.3.7系统窗口将出现“操作票执行情况”对话框; 1.4实际倒闸操作 1.4.1此时可以携带钥匙到设备操作区域,寻找相对应的五防锁具进行解锁操作,任何一把钥匙操作并确认后,主系统将对图形、及另一钥匙(两把钥匙同时接收到操作票的情况)进行状态及步骤整定; 1.4.2五防锁具的操作 1.4. 2.1开、闭锁操作: (1)对电动操作设备(如开关等),将钥匙插入该设备的电气锁中,待钥匙发出“条件符合,可 以操作!”语音指示后,转动设备的KK把手操作设备,钥匙检测设备操作完成后语音提示“本步操作完成,请继续!”,将钥匙从电气锁中取下; (2)对手动操作设备(如隔离刀闸、接地刀闸等),将钥匙插入该设备的机械锁中,待钥匙发出 “条件符合,可以操作!”语音指示后,将钥匙推钮推向开锁位置,钥匙发出“锁已打开”语音提示,将机械锁的闭锁销拉出,解除设备闭锁,操作人员可以对设备进行操作。设备操作完成后重新闭锁设备,将钥匙推钮拨回闭锁位置,钥匙发出“钥匙已回位,可以取下”,将钥匙从机械锁中取

五防系统使用说明

系统构成: UT-2000Ⅳ型微机防误操作系统是基于PC机的防误操作系统,是利用计算机的图形界面代替模拟屏的一种闭锁方案。该系统配置简单、使用方便,既可应用于单站,也可应用于集控站.在与UT-ZJXT型操作票专家系统配合使用时,可实现图形开票、手工开票、预存开票、典型票开票等多种开票方式,提供了操作票打印、浏览以及操作票统计查询等功能,系统构成图如下: 一、五防的概念. 包括如下内容: 1、误分合断路器; 2、带负荷分合隔离开关; 3、带电挂(合)接地线(接地刀闸); 4、误入带电间隔; 5、带地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关). 二、了解微机防误与操作票专家系统的构成,弄清楚系统是如何借助软件与硬件来做到全面的电气防误. 主要通过两个方面实现防误,一是从软件上面事先输入设备的操作逻辑条件,事先约定好在不同的运行方式下,设备的正确操作步骤,从而使模拟操作时不会将设备的操作顺序搞错,对于实际的操作安全有前提的保障.二是通过硬件,主要是通过电脑钥匙和安装在现场的一些锁具和锁码片,这些锁具本身都是唯一编码,不会重复出现,这样通过将一次现场的设备与这些锁具对应起来,就可以保证使

用电脑操作时,不会将现场设备的操作顺序弄错,也不会误操作其他未经开票的设备. 三、操作步骤简述 1、接到调度命令 2、核对主界面设备与现场设备状态一致 通常来说,该步骤一般只是在第一次使用该系统的时候进行,另外就是有经过非正常操作而变位的设备,比如开关跳闸等.需要注意的是需要设置状态的设备一般都是没有与监控通讯的设备,比如某些刀闸和地刀,地线和网门. 设置设备状态方法如下 单击工具条上的”设置设备状态”按扭 ,单击接线图上的某一设备,该设备的状态便转换到另一状态,对于多态设备可以继续单击该设备直至设备状态转换成预期的状态为止. 设置状态结束后,再次单击工具条上的”设置设备状态”按扭后出现窗口: 选择是(Y) 确认后本次状态设置生效;选择否(N) 则取消本次状态设置,系统中的设备状态自动恢复到设置前的状态. 3、模拟开票 单击系统工具条上的”图形开票”按钮或选择”操作票”菜单中的”图形开票”,单击接线图上的某一设备,如果该设备符合操作条件则该项操作会追加到操作票中,此时,接线图上的设备状态显示成操作后的状态,如果被单击的设备操作条件不满足,则会出现错误信息窗口来说明设备不可操作的原因.当所有操作模拟完之后,再次单击工具条中的图形开票按扭便可完成本次图形开票工作,如果在本次开票过程中开出操作票项数不为零,则系统会显示出”操作票传送窗口”:

五防系统基本操作流程

UT2000-Ⅳ型微机防误系统 基本操作流程说明 实例说明: 1、操作部分:堂营线由运行转热备用 首先需要登陆五防系统,点登陆,使用自己的用户名和密码登陆系统。 然后进行设备状态对位,点【对位】按钮: 会弹出如下图的对话框:

选择用户,输入密码,然后可以直接点击设备进行对位。设置完毕后再点击【对位】按钮,会弹出如下对话框: 选择【是】,这次设备对位就结束了。 然后可以进行模拟,点【开票】按钮,此时【开票】按钮将会凹下去,如图: 然后可以在一次接线图上进行模拟: 1、2、3、 模拟结束后再点一下【开票】按钮,【开票】按钮会恢复正常状态,此时会弹出一个对话框:

此时可以保存典型票,选择【存入典型票库】,会弹出如下图的对话框: 选择好【电压等级】【运行方式类别】【运行方式内容】【所操作线路名】然后点【确认】即可,以后就可以直接调用了。调用方法如下图:【操作票】【调用典型票】

然后根据需要选择对应电压等级下的线路,就可以调用所需要的典型票了。 要进行操作就直接传票到电脑钥匙,点【传到电脑钥匙】,确认传输适配器电源开着,且电脑钥匙放在右边的座上,电脑钥匙在主菜单即可进行接票。 接票完毕后拿着电脑钥匙到现场按照提示操作即可。 特殊情况(重开上一把锁):比如我已经打开了526刀闸的锁,但是在没进行操作的情况下就去进行下一步,结果通不过,现在想回头重新开526刀闸的锁,只需要将电脑钥匙重新插入526刀闸的锁,此时电脑钥匙上会出现提示“等待重新开锁”,等待10秒钟,钥匙会再次出现语音提示“正确,请操作!”,按开锁键就可以重开这把锁了。 回传: 一般情况下操作完毕后将电脑钥匙放回右边传输座钥匙会自行回传。 如果有特殊情况,比如操作进行到一半,需要中止操作,则要在电脑钥匙上选【返回】选【钥匙回传】点“进入”【中止回传】“进入”,此时电脑钥匙屏幕上出现一行字:“钥匙等待中止回传”,将电脑钥匙放回到右边传输座上即可。 操作完成后记得退出登陆:

五防系统使用说明及注意事项

五防系统使用说明及注意事项 1.安装软件软件时打开备份文件(E盘5防备份)将安装文件内新软件安装在C:\Program Files,然后将名为灵宝的压缩包解压缩后放在指定位置,最好是C盘以外驱动盘 2.使用该套5防系统时,打开武汉程序文件夹,其中名为huitu的为绘图软件,画图,更改元件属性(名称,锁码,逻辑规则等)时使用该软件,执行文件名为tu.exe,五防软件文件夹内名为wf.exe的为执行文件,图标为一串钥匙。进行模拟操作,打印操作票,遥控操作时该软件配合电脑钥匙使用 3.使用该系统前,先打开wf.exe,即桌面名为五防的快捷方式,此时软件提示是否与监控通讯,若选择是,那么开电锁的时候只能用遥控操作,若选择否,那么开电锁就需就地操作,注意,无论遥控还是就地,柜上显示就地或远方的把手一定要拨到相应位置,否则无法成功操作 4.在电脑钥匙和wf.exe配合使用之前,一定要将相应一次图文件通过该软件和电脑钥匙通讯线传输进电脑钥匙,该一次图通常以.wf为后缀名存放在名为“五方软件”的文件夹内,若更改一次图内刀闸或断路器的属性后,在下次使用前一定要先把更改后的图文件传输进电脑钥匙,具体传输方法为:通过通讯线连接好电脑钥匙和电脑,打开电脑钥匙选择通讯功能后按确定键,使电脑钥匙处于接受信息状态,此时打开wf.exe,选择菜单第一项系统管理,在下拉菜单里选择传输站信息,若干分钟后即可完成信息传输,即学习图文件。其中更改锁码时注意软件内显示为锁码16进制数值,通过计算机上计算器将十进制转换为16进制后再输入保存 5.图文件传输进电脑钥匙后,点击软件上方设备对位菜单,然后点击开操作票菜单,输入正确用户名密码(在系统管理菜单里通过操作员管理可以增加或删除操作人员,管理员密码为123,该密码可通过管理员密码修改可以修改密码)和操作票名称后该软件即进入模拟预演状态,通过鼠标在图形上做模拟操作,若操作符合五防逻辑规则,则在软件左下方出现正确提示信息,反之若违反五防逻辑规则,则在软件右下方出现出错信息的提示,点击保持可以看清错误提示信息,有效避免了误操作的发生。 6.完成模拟操作后,要把操作票传进电脑钥匙,将电脑钥匙打开在接受信息状态,然后点击软件传操作票,即可把操作票传入电脑钥匙,菜单里打印操作票即把操作票以文档格式打印出来 7.完成操作票传输后,点击电脑钥匙确定按钮回到电脑钥匙主页面,通过上下翻动键选择执行票单,按确定键进入执行操作状态,此时电脑钥匙显示屏上按模拟预演顺序显示操作项,若有挂锁(刀闸上的锁具),即可以拔掉通讯线,到现场开锁,确定对应锁具和钥匙插入方向后,将电脑钥匙插入对应锁孔内,电脑钥匙会提示锁号正确,随即听到电脑钥匙内继电器吸合的声音,此时向下扳动电脑钥匙右侧开锁机构即可完成开锁操作,若确定所选锁具正确但钥匙提示锁号错误,很可能是钥匙插入不完全造成,此时将钥匙拔出来重新插如锁孔保证完全插入,钥匙正确识别锁码即可

五防系统调试报告

系统现场调试报告调试单位:南京南瑞继保电气有限公司五防工程部

五防闭锁方案 本站是一个升压站,共有两个电压等级为220kV、35kV。220kV,35kV均采用单母线运行模式,220 kV为户外设备,35kV为室内开关柜设备。 220kV部分: 出线1回,主变高压侧1回,220kV PT一回 开关:开关测控柜安装电气锁闭锁2只(组屏发货),后台软件闭锁,可遥控。刀闸:在现场的操作控制箱的把手上直接加挂锁闭锁,后台软件闭锁,可遥控。共

需要挂锁4把。 接地刀闸:在接地刀闸原有结构上(接地刀闸插入摇把的地方正好有两个相对的孔)直接挂锁,后台软件闭锁。中性点接地刀闸直接在操作控制箱的把手上直接加挂锁闭锁,后台软件闭锁,可遥控。共需要挂锁8把。 接地桩:在出线,#1主变高压侧,220kV母PT各焊接一个接地桩,共需要接地桩3 组,挂锁3把。 220kV部分共需电气锁2只(组屏发货),挂锁15把,接地桩3组。 -------------------------- 35kV部分: 共有3条出线,1条PT,主变低压侧进线1条,无功补偿装置1条,站用变1条, 备用1条。 开关:在开关柜上安装电气锁闭锁,共需要11只(其中1只已经组屏发货),后台 软件闭锁,可遥控。 手车:在现场的手车摇把孔适当位置装手车地刀附件-7加挂锁闭锁,接地手车直接挂锁闭锁,共需要12个手车地刀附件-7,挂锁13把。 刀闸:直接在刀闸原有结构上加挂锁闭锁,共需要挂锁3把。 接地刀闸:室内的接地刀闸与手车之间有机械闭锁,不需要另外再安装附件,后台软件闭锁。室外的接地刀闸直接挂锁闭锁,共需要挂锁5把。 网门:用户要求每个柜子前门和后门都要锁起来,前门可以在柜把手上直接挂锁闭锁。后门要用10的网门柱加挂锁闭锁,圆柱销-15需要12根,挂锁24把。无功补偿装置网门直接挂锁闭锁,共需要挂锁3把。 接地桩:在6条出线,#1主变低压侧,母线PT,站用变,备用,2条动态无功补偿柜子后面各焊接一个接地桩,在两个电容器本体侧各焊接一个接地桩,共需要接地 桩14组,挂锁14把。 6kV部分共需电气锁11只,挂锁62把,手车地刀附件-7需要12件,10的网门柱12 个,接地桩14组。 --------------------------

五防说明书

2.7 五防操作 NSC200NT SCADA系统支持多任务并行操作方式,支持的五防设备类型有珠海共创,南瑞农电。 2.7.1参数配置 配置nsscada.ini(“//”后面文字为参数说明): [五防] 厂家=1 ;厂家=0 共创 ;厂家=1 农电 ;厂家=2 泰可// 单任务方式下支持,多任务不支持 // 厂家选择共创时用到的参数 锁码位数=10 通讯重试次数=10 // 厂家选择农电时用到参数, // 农电五防钥匙有3型钥匙,3E型机械码钥匙和3E型无线码钥匙,本文只介绍3型钥匙农电五防类型=0 ;农电五防类型=0 3型钥匙 ;农电五防类型=1 3E型机械码钥匙 ;农电五防类型=2 3E型无线码钥匙 传票超时报警限值=10 // 单任务是厂家是泰可用到参数 主机ID=0 钥匙ID=1 通讯间隔=20 通讯间隔系数=5 钥匙自动回传=1 钥匙在线检查=1 就地操作=1 // 共用 串口号=0 功能投退=1 电脑钥匙操作=1 开票状态可执行单票操作=1 //1=可操作,0=不可操作 票库可执行多票操作=1 //1=多任务时可调用典票库中的票, 0=不可调用 2.7.2多任务操作 2.7.2.1钥匙“学习”

若选择珠海共创钥匙,需要先进行钥匙“学习”过程,农电钥匙不需要此过程。 传输站信息的过程就是电脑钥匙“学习”的过程,电脑钥匙具有记忆功能,在某变电站内使用,只需“学习”一次。 选择菜单五防通讯→打包及初始化操作,如图1所示,完成电脑钥匙的“学习”。 图1 钥匙学习 2.7.2.2 开操作票 1)左键单击菜单“操作票—>模拟预演”如图2所示: 图2 多任务开票 2)当前任务操作项添加完成后左键单击“预演结束”按钮,系统会进行自动预演,如图3所示:

电力系统五防模拟屏操作步骤

系统操作 1、操作流程 1.1接调度操作命令 1.2微机开票或手写操作票 1.3在智能模拟盘上操作预演 ●核对模拟图板设备运行方式正确无误后,在操作键盘上按”模拟”键,开始模拟。 ?如果模拟屏上运行方式与现场不一致时必须先进行设备对位 1、在操作键盘上按“对位”键,进入对位模式 2、轻触模拟屏上设备状态不一致的灯开关(设备)改变其分合状态 3、在操作键盘上按“撤销”键退出,保存当前运行方式 1.4 按照操作票上的顺序进行一次设备的模拟预演。 ?常规操作: 按照操作票的顺序在模拟屏上轻触灯开关,若操作错误,智能模拟屏根据错误的类 型以语音方式提示,语音提示有五种:1、步骤错误;2、带符合拉合刀闸;3、带 电挂地线;4、带地线合闸;如果操作过程中出现错误提示时,则需检查操作票是 否正确,以及核对智能模拟盘上的设备状态是否与现场相符,并将错误操作设备恢 复。 1.5 在完成模拟预演后,按智能模拟屏操作键盘上的“发送”按钮. 1.6 倒闸操作 当显示器显示“等待操作汇报……”时,表示已接收到操作票,可以拔出电脑钥 匙,到现场进行倒闸操作。 1.6.1、断路器的操作: 就地操作:将电脑钥匙插入安装在操作KK旁边的电气锁上,当电脑钥匙提示“条件符合,可以操作”时,表明闭锁已经解除,可转动KK操作把手对 开关进行分合操作。操作完成后“提示本部操作完成,请继续”。 手动隔离开关、接地刀闸、临时接地线、网门的操作: 将电脑钥匙插入显示对应设备的锁孔中,如正确,电脑钥匙提示“条件符合, 可以操作”,这时将钥匙开锁“推纽”往前推,钥匙提示“锁已打开”时表示已 经推到位,打开锁具后将开锁推纽回位“提示钥匙”取下钥匙,即可操作设备, 操作完成切记将锁锁好。 1.7位置检测锁的操作: 将电脑钥匙插入显示对应设备的位置检测锁中,如正确,电脑钥匙提示“本步操作完成,请继续”,此锁的作用是防止操作员开锁后不操作设备的情况(也叫防走空程序) 1.8、汇报(回传) 任务操作结束后,将钥匙直接插入模拟屏上的‘传送充电座’向工控机汇报操作情 况。 如果所有项目操作结束,汇报后工控机返回到备用状态。 如果还有项目未操作结束,汇报后模拟屏提示:“按‘发送’键任务转移”到另一钥匙。按‘撤销’键取销所有操作。

PSW五防系统简介及操作说明

PSW五防及操作开票系统 1.PSW五防及操作开票系统简介 1.1 概述 电力系统的安全运行历来很受电力部门的重视,为了减少操作人员的误操作,避免由误操作带来的巨大损失,电力部颁布了《电力系统安全运行规则》,规定了操作票制度及电力五防细则。电力五防的定义为:防止带负荷拉、合隔离刀闸;防止误分、合断路器;防止带电挂接地线;防止带地线合闸;防止误入带电间隔。 PSW微机五防系统是国电南自公司集多年电力自动化系统开发经验和有关电力系统安全运行的经验,在总结了国内多家五防系统基础上推出的新一代发电厂和变电站使用的倒闸操作票的智能处理系统,它根据电力系统对倒闸操作的“五防”要求和现场设备的状态,按照定义的规则进行判断,开出完全实用的倒闸操作票。 PSW微机五防系统充分利用了国电南自Eyewin20和Eyewin1.67系统后台监控软件平台,与监控系统一体,共享监控系统的实时库。与传统的五防机模式相比较,PSW五防系统避免了其他厂家的五防系统与我们公司监控系统之间繁琐的通讯,在当地我公司的监控系统中集成了五防功能模块,变电站硬件基本配置中可省去专用五防机或模拟盘,大大提高了系统集成度。 PSW微机五防系统由五防主机(即监控主机)、通过软、硬件结合,实现完善的五防功能,严格杜绝操作人员在操作中可能出现的误操作。 本系统具有如下功能和特点: 1.通用性 适用于220kV及以下各种电压等级的变电站和发电厂。 2.开票方式灵活 系统提供手工开票,图形开票和已存票调用等多种开票方式,用户可以选择任意一种方式,也可互相转换使用。 3.开放式设计,维护性强 系统可以完成设备编号定义,常用开票术语修改,五防图编辑和闭锁条件的编辑等维护工作。 4.可与电脑钥匙配合使用,提高系统的可靠性。 通过与南自科技生产的专业电脑钥匙和锁具的通讯,提供专业的五防机闭锁功能。 5.可满足多工作站、主备机切换等多机五防同步闭锁需求。 通过启动五防服务器功能,能使多台工作主站实现五防规则同步闭锁。

发电厂五防系统

发电厂五防系统 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

 五防系统存在的问题 通过以上综合分析,五防系统无自主判别设备位置能力,在设备误发变位信号,的情况下,会使五防系统误判设备位置,失去基本的防误能力,反而导致误操作事故的发生。 解决方案

发电厂五防系统

发电厂五防系统 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

五防功能是指:(1)防止误分、合断路器。改进五防系统,利用闭锁逻辑程序自动对位 仅改进五防系统软件功能,通过每个设备自身的闭锁逻辑程序,来与设备位置相关联,即当某设备出现非逻辑性的变位时,则弹出告警窗口,自动闭锁五防系统操作界面,到现场确认后,实现自动对位。