文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 医院消防工程技术标

医院消防工程技术标

医院消防工程技术标
医院消防工程技术标

目录

第一章、施工组织设计方案 (2)

一、工程概述 (2)

二、项目管理目标 (2)

三、施工组织方案 (2)

第二章、施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺 (11)

一、施工进度计划 (11)

二、各阶段进度的保证措施 (11)

三、违约责任承诺 (11)

第三章、劳动力和材料投入计划及其保证措施 (12)

第四章、机械设备投入计划 (13)

第五章、关键施工技术工艺及工程项目难点分析和解决方案 (14)

(一)火灾自动报警系统 (14)

(二)自动喷水灭火系统和消火栓灭火系统 (18)

第六章、安全文明施工措施 (23)

第七章、质量保证和质量违约责任承诺 (25)

第一章、施工组织设计方案

一、工程概述

本工程为医院综合楼消防工程,主要工程内容为:

1综合楼消火栓灭火系统

2综合楼火灾自动报警系统

3综合楼自动喷水灭火系统

二、项目管理目标

本工程的管理目标主要包括:工期目标、质量目标、职业健康安全目标、文明施工目标及绿色管理目标等。

三、施工组织方案

第一节施工准备

施工准备主要从以下几个方面来进行:办理施工手续、技术准备、现场物资准备、施工人员准备、机具机具准备、材料准备等内容。

1、按施工要求办理好各种施工手续:

积极地与社会各部门及行业主管单位办理有关的施工手续,如项目施工许可证。保证施工的合法性,使工程顺利开工。

2、技术准备:

1)编制施工组织设计施工方案、质量保证措施。

2)编制《质量控制计划》。

3)收齐有关施工图、设备安装说明书等技术文件及相关的国家施工验收规范、标准。

4)熟悉与本施工内容相关的技术规范,技术要求和施工工艺。

5)组织各安装工种技术人员熟悉设计图纸,充分了解和掌握设计意图、特点和技术

要求,预先协调好各专业管线走向,坐标及标高,整体规划、合理布局。

6)认真审查施工图纸可能存在的问题,并经图纸会审提出对施工图纸的疑问及建

议。

7)在施工中施工员对施工班组要进行详细的技术交底,各专业可结合本工程的特

点,组织进行技术攻关和交流。

3、施工现场物质准备:

1)编制施工平面布置及临时计划、临时用电方案。

2)搭设现场施工临时设施及安全、消防设施。临时设施方案在必要时需报送监理单

位,建设单位甚至当地公安消防部门审批。

3)按工机具进场计划,材料进场计划,组织施工机具,工程用料进场。

4、施工人员及各项规章制度准备:

1)按“组织机构框图”落实各项专业负责人选,做到各司其职,各负其责。

2)建立健全各项规章制度,包括“各级岗位责任制”、“工程质量检查与验收制度”、

“工程技术档案管理制度”、“技术交底制度”、“安全操作制度”等一系列制度。

3)对施工班组、作业人员进行技术再培训以及技术交底和施工安全交底和技术培训

教育。

5、施工机具准备:

进场前我公司认真组织好必要的机具,以满足建设初期的需要,随施工进度再合理安排施工机具进场。

6、主要材料设备准备:

材料定购前应建设单位提供材料的流通证、厂家批号,出厂合格证,质量检验书等资料证明。

施工中每批进入工地的材料、设备均有专人负责验收,经项目负责人确认后,呈报监理工程师签字确认。

第二节施工方案

根据设计要求,本工程消防管道管径DN≤100时采用镀锌钢管,丝扣连接;管径DN>100时采用无缝钢管热镀锌防腐,机械沟槽连接。管道安装应执行《建筑给排水及采暖工程施工质量及验收规范》(GBJ50242-2002)、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-96)等有关施工规范和规定,具体施工方法如下:

1.1 材料、设备要求

(1)本工程消防管道采用镀锌钢管。在施工过程中,各种钢材、管材、管件及附件等在进场后安装前应认真检查、检验,必须符合国家有关规范、部颁标准或消防监督部门的规定和要求,并有产品出厂质量证明书或产品合格证。

(2)各种管材管壁厚度应符合设计要求,管材平直、镀锌层均匀,无锈蚀、无飞刺。各种连接管件不得有砂眼、裂纹、偏扣、乱扣、丝扣不全、角度不准等现象。

(3)各种阀门的外观要规矩无损伤、阀体严密性好,阀杆不得弯曲,安装前应按设计或施工规范要求进行严密性试验。

(4)石棉橡胶垫、油麻、线麻、生料带、电焊条、防腐涂料等质量都必须符合设计及规范要求。

(5)设备及附件的规格、型号、尺寸、质量必须符合设计要求。产品说明书、合格证等质量文件齐全。

1.2 主要机具

(1)机具:套丝机、砂轮锯、弯管机、砂轮机、电焊机、台钻、电锤、电钻、电动试压泵等。

(2)工具:套丝板、圆丝板、管子钳、链条钳、硬板手、活板手、手锯、手锤、大锤、錾子、螺丝板、压力案、压力钳、改锤、气焊工具等。

(3)量具:水平尺、钢卷尺、线坠、焊口检测器、卡尺、小线等。

1.3 作业条件

(1)主体结构已完成

(2)管道安装所需要的要的基准线(+0.5m或+1.0m水平控制线)已明确

(3)水泵等设备安装的室内地面已完工,水泵及其他设备的混凝土基础强度应达到75%以上,尺寸、位置和标高符合设计要求。

(4)水池及水箱具备管道安装条件

(5)预埋件及预留孔洞的位置、尺寸、数量符合设计要求。

(6)现场的水、电、气源及场地满足施工要求

1.4 工艺流程

1.4.1 安装准备:

(1)认真熟悉施工图纸、施工方案、技术及安全交底的具体措施。

(2)核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或

排列位置不当,及时与有关人员研究解决、办理变更手续。

(3)合理安排施工顺序,避免工种交叉作业干扰,影响施工。

1.4.2管道定位、放线

(1)按照图纸确定的标高、位置及坡度测放位置线

(2)施工图纸对管道的标高和平面尺寸无标注时,应按有关规定要求定位、放线。

1.4.3支、吊、托架安装

(1)按核对无误的管道单线图,实测管线标高、走向、支架位置,选择正确的支、吊、托架形式,按国标图集制作。

(2)支、吊、托架应在预埋件上焊接或采用膨胀螺栓固定。

(3)按设计要求的管道坐标、标高、坡度确定管架的位置安装管架。

(4)管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定:

①位置正确,埋设平整牢固;

②与管道接触紧密,固定牢靠;

③固定在建筑结构上的管道支、吊架,不得影响结构的安全。

1.4.4干管安装:

A.管道丝扣连接

1)断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管:

①用砂轮锯断管,应将管材放在砂轮锯卡钳上,对准画线卡牢进行断管。断管时压手柄用力要均匀,不可用力过猛,断管后要将管口断面的管膜、毛刺清除干净。

②用手工锯断管,应将管材固定在压力案的压力钳内,将锯条对准画线,双手拉锯,锯条要保持与管材的轴线垂直,推拉锯用力要均匀,锯口要锯到底,不得扭断或折断,以防管口断面变形。

2)套丝:将断好的管材,按管径尺寸分次套制丝扣,一般以管径15~32mm者套二次;40~50mm者套三次;70mm以上者套3~4次为宜。

①用套丝机套丝,将管材夹在套丝机卡盘上,留出适当长度将卡盘夹

紧,对准板套号码,上好板牙,按管径对好刻度的适当位置,紧住固定板

机,将润滑剂管对准丝头,开机推板,待丝扣套到适当长度,轻轻松开板机。

②用手工套丝板套丝,先松开固定板机,把套丝板板盘退到零度,按顺序号上好

板牙,把板盘对准所需刻度,拧紧固定板机,将管材放在压力案压力钳内,留出适当长度卡紧,将套丝板轻轻套入管材,使其松紧适度,而后两手推套丝板,带上2~3扣,再站到侧面扳转套丝板,用力要均匀,待丝扣将套成时,轻轻松开板机,开机退板,保持丝扣应有的锥度。管子螺纹长度尺寸下表。

3)配装管件:根据现场测绘草图,将已套好丝扣的管材配装管件。

配装管件时应将所需的管件带入丝扣,试试松紧度(以用手带入3扣为宜),在丝扣处涂铅油、缠麻丝后带入管件,然后用管子钳将管件拧紧,使丝扣外露2~3扣,去掉麻头,擦净铅油,编号放到适当位置等待调直。

管子螺纹长度尺寸

4)管段调直:将已装配好管件的管段,在安装前进行调直。

①在装好管件的管段丝扣处涂抹铅油,连接两段或数段,连接时不能只顾预留口方向而要兼顾到管材的弯曲度,相互找正后再将预留口方向转到合适部位并保持平直。

②管段连接后,调直前必须按设计图纸核对其管径、预留口方向、变径部位是否正确。

③管段调直要放在调管架上或调管平台上,一般两人操作为宜,一人在管段端头目测,一人在弯曲处用手锤敲打,边敲打、边观测,直至调直管段无弯曲为止,并在

两管段连接点处标明印记,卸下一段或数段,再接上另一段或数段直至调完为止。

④对于管件连接点处弯曲过死或直径较大的管道可采用烘炉或气焊加热到600℃~800℃时,放在管架上将管道不停地转动,利用管道自重使其平直,或用木板垫在加热处用锤轻击调直。调直后在冷却前要不停地转动,等温度降到适当时在加热处涂抹机油。

凡是经过加热调直的丝扣,必须标好印记,卸下来重新涂铅油缠麻丝,再将管段对准印记拧紧。

⑤配装好阀门的管段,调直时应先将阀门盖卸下来,将阀门处垫实再敲打,以防震裂阀体。

⑥镀锌碳素钢管不允许用加热法调直。

⑦管段调直时一般不允许损坏管材。

B.法兰连接

1)凡管道与管道、管道与法兰阀门、管道与设备法兰接口连接时,必须按设计要求和工作压力选用标准法兰。

2)法兰连接螺栓直径、长度应符合规范要求,紧固螺栓时要对称拧紧紧固后螺栓外露丝扣2~3扣,不宜大于螺栓直径的1/2。

3)法兰垫片,一般给水管(冷水)采用厚度为3mm的橡胶板,垫片要与管道同心。

C.管道焊接

1)管道焊接应有防风、雨、雪措施。

2)一般管道采用V型坡口组对,坡口尺寸应符合施工规范要求。管壁厚度≤4mm 时如能保证焊透可不开坡口。

3)焊接前要将两管轴线对中,留出规定间隙用点焊固定,管径<100mm可点焊三个点,管径>150mm以点焊四个点为宜。

4)管材与法兰焊接,应先将管材插入法兰内,点焊二点后用角尺找正找平后方可焊接,应采用双面焊接,其内侧焊缝不得凸出法兰密封面。

D.套管安装

(1)钢套管:根据所穿构筑物的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度,下料后套管内刷防锈漆一道,用于穿楼板的套管应在适当部位焊好架铁。管道安装时,把预

制好的套管穿好,再安装管道。穿楼板套管一端应高出地面50mm,下端与楼板面平;穿墙套管两端应与墙面平齐。预埋上下层套管时,中心线应垂直。

(2)防水套管:根据构筑物及不同介质的管道,按设计或施工安装

图册中的要求进行预制加工,将预制加工好的套管在浇注混凝土前按设计部位固定好,校对坐标、标高,平正合格后一次浇注,待管道安装完毕后用防水填料将空隙封填密实。

(3)立管管卡安装:层高≤3m,每层一个,安装高度1.4m;层高3m~

4.5m,每层一个,安装高度1.8m,层高>4.5m,平分为三段安装二个管卡。

(4)钢管水平安装的支架间距应符合下表的规定。

钢管管道支架的最大间距 (m)

1.4.5管道试压

(1)管道试压一般分阶段试压和系统试验两种。阶段试压是在干管敷设完成后或隐蔽部位的管道安装完毕按设计和规范要求进行的水压试验。系统试验是全部干、立、支管安装完毕按设计和规范要求进行的水压试验。

(2)试压泵应设在最低一层,阶段试压时设在该管段的最低处。

(3)试压前应将预留口堵严,关闭入口总阀门和所有出水阀门及低处放水阀,打开各分路及主管阀门和系统最高处的放气阀门。

(4)打开进水阀门,往系统内充水,排净空气满水后关闭阀门。

(5)管道系统充满水后,对全系统进行水密性检查。

(6)对系统加压,加压时应缓慢升压,升压时间不应<10min。升到规定的试验压力后,停止加压,检查各接口有无渗漏现象。

(7)观察15min,压力降不超过0.05Mpa为合格。通知有关单位验收并办理验

收手续。

(8)管道系统试压时,发现渗漏或压力降超过规定值时,应检查管

道系统,及时整改。渗漏点排除后,再按以上规定进行试压,直至符合要求。

(9)拆除试压泵和水源,将管道系统内的水排净。

1.4.6管道系统冲洗

(1)管道冲洗应在管道试压合格后,调试、运行前进行。

(2)管道冲洗进口及排水口应当选择适当位置,并能保证将管道系

统内的杂物冲洗干净。排水管截面积不应小于被冲洗管道截面积的60%,排水管应接至排水井或排水沟内。

(3)冲洗时,以系统内可能达到的最大压力和流量进行,直到出口处的水色和透明度与入口处目测一致为合格。

1.4.7消火栓箱安装

(1)消火栓箱的规格、型号、及左右进管,左、右开门,暗装、明装等应按设计图纸核准无误后,再进行订货、安装。

(2)消火栓支管与立管的接口要以栓阀的坐标、标高定位,箱体找正稳固后再将栓阀与支管连接。

(3)暗装消火栓箱体时,应与电气、装修密切配合,保持整体美观。明装消火栓箱体时,要按标准图集要求固定箱体,如果墙体为轻质隔墙应做固定支架。

(4)消火栓阀门与启泵报警按钮应布置在靠近开门的一侧。

(5)消火栓箱内的水带、水枪及快速接头等绑扎好后,应根据箱内构造将水带挂好在箱内的挂钉、托盘或支架上。

1.4.8系统通水调试

(1)核实消防水箱、水池、水泵接合器等的供水能力。

(2)消防水泵、稳压泵单机测试。消防水泵以手动方式启动时,观察水泵运转是否平稳,电机及轴承有无发热,压力指示表是否平稳。检查各连接点有无漏水,支、吊架是否牢固。主备泵做互投试验。消防水泵应在60s内投入正常运行。稳压泵在模拟启动条件下,应立即启动,达到系统设计压力时,应自动停止运行。

(3)用水泵及水泵接合器分别加压,对屋顶(或水箱)试验消火栓栓口静水压力、出水压力及首层消火栓栓口静水压力、出水压力、水枪充实水柱长度等进行测试,

达到设计要求为合格。

1.5 应注意的质量问题

1、管道断口有飞刺、铁膜。用砂轮锯断管后应铣口。

2、锯口不平、不正,出现马蹄型。锯管时站立角度不合适或锯条未上紧。

3、丝扣有缺丝、乱丝,不能只套一板,套丝时应加润滑剂。

4、管段表面有飞刺和环形沟。主要是管钳失灵,压力失控,压不住管材,致使管材转动滑出横沟,应及时修理或更换工具。

5、管段局部凹陷。是由于调直时手锤用力过猛或锤头触管部位太集中,调直时应轻轻、均匀锤击。

6、支、吊、托架不牢固。是由于金属膨胀螺栓安装不正确或管架与预埋铁件焊接不牢固。

7、管道焊口错口,焊缝不匀,主要是在焊接管道时未将管材轴线对准,厚壁管道未认真开坡口。

第二章、施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺一、施工进度计划

施工进度计划表见后附表

二、各阶段进度的保证措施

确保工期的技术组织措施,如下表所示。

三、违约责任承诺

施工进度计划根据现场具体条件要求制定并进行相应调整,在没有外界干扰和不可抗拒力因素下,我单位保证能按合同完成本工程,在保证质量和安全的条件下,尽量提前完成本工程,给业主提前交付使用早日正常生产。

第三章、劳动力和材料投入计划及其保证措施

第四章、机械设备投入计划

第五章、关键施工技术工艺及工程项目难点分析和解决方案

针对综合楼消防系统的具体情况,提出以下的总体施工方案:

1.为了保证施工质量,必须严格按规范规程进行施工。

2必须严格按以下的施工注意事项和要求进行安全施工。

(一)火灾自动报警系统

1、系统管线的施工要求:

A.火灾自动报警系统的传输线路,应采用电压等级不低于交流250V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流220/380V的供电和控制线路应采用电压等

级不低于交流500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。

B.火灾自动报警系统的传输入线路采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。

C.消防控制、通信和警报线路采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。

D.不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔中。

E.火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻不应小于20MΩ。

2、安装光电感烟探测器时应注意的事项:

A.本次工程在梁的顶棚上设置感烟探测器时,应符合下列规定:

a、当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计梁对探测器保护

面积的影响。

b、当梁突出顶棚的高度为200-600mm时,应确定梁对探测器保

护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。

c、当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区

域至少应设置一只探测器。

d、当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。

B.在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器至

端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。这在两超市的办公区域时多见,此时应其设置。

D.探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围0.5m

内,不应有遮挡物。

E.办公的房间或者是超市的公共被货架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。

F.探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。

G.探测器宜水平安装。当倾斜安装时,倾斜角不应大于45o。

H.在电梯井、升降机井设置探测器时,其位置宜在井道上方的机房顶棚上。

3、各类模块的安装:

A.在安装时一定要认清其型号,被控制的设备,被控制设备所能提供的接点及接线方式,达到的要求等。

B.模块一定要固定牢固,安装于被控制的设备的附近。

C.模块的接线及保护措施要得当。

D.各类模块的接线图:

a.LD-8301模块的对外端子示意图

其中:

Z1、Z2:与控制器信号总线连接的端子

D1、D2:与控制器的DC24V电源连接的端子,不分极性

V+、G:DC24V输出端子,用于向输出触点提供+24V信号,以便实现有源DC24V 输出,输出触点容量为5A,DC24V

I1、G:与被控制设备无源常开触点连接的端子,用于实现设备动作回答确认(可通过电子编码器设为常闭输入)

NO1、COM1、NC1:模块的常开常闭输出端子

布线要求:信号总线Z1、Z2采用RVS型双绞线,截面积;电源线D1、D2采用BV线,截面积≥1.5mm2;V+、G、I1、G、NO1、COM1、NC1采用RV线,截面积≥1.0mm2。

c. LD-8302A模块的对外端子示意图

d. d.LD-8303模块的对外端子示意图

中: Z1、Z2:控制器来的信号总线,无极性

D1、D2:DC24V电源,无极性

Il、G:第一路无源输入端

12、G:第二路无源输入端

V十、G:DC24V输出端子,用于向输出控制触点提供侵4V信号,以便实现有源DC24V 输出,有源输出时可输出1A、DC24V

NCl、COMl、N01:第一路常开常闭无源输出端子

NC2、COM2、N02:第二路常开常闭无源输出端子

布线要求:信号总线Z1、Z2采用RVS双绞线,截面积>1.0mm’;电源线D1、D2采用BV 线,截面积>1.5mm2。

4、公共广播的布置与安装:

a.民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。

b.每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区

内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。

c.火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音机

强制转入火灾应急广播状态。

d.广播切换的接线图

5、手报及电话插孔的安装

a.每个

防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设

置在公共活动场所的出入口处。

b.手动火灾报警按钮应设置在明显的和便于操作的部位。当安装在墙上

时,其底边距地高度宜为1.3-1.5m, 且应有明显的标志。

6、JB-QB-GST500控制器的安装:

a.控制器面盘前的操作距离:单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不

应小于2m。在值班人员经常工作的一面,面盘至墙的距离不应小于3m。面盘的后的维修距离不宜小于1m。

b.集中火灾报警控制器或广播控制柜安装在墙上的,其底边距地面高度

宜为1.3-1.5m,其靠近门轴的侧面距墙上不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。

c.控制器外形尺寸及接线图:

JB-QB-GST500型控制器的外形尺寸如下图:

其中:

A、 B:连接其它种类控制器的通讯总线端子

Z1-1、Z1-2,Z2-1,Z2-2:二路无极性信号二总线端子

OUTl、OUT2:火灾报警输出端子(无源常开控制点,报警时闭合)

RXD、TXD、GND:连接彩色CRT系统的接线端子

CN十、CN-(N=1~2):12路多线制控制输出端子

L、G、N:交流220V接线端子及交流接地端子

布线要求:

a.控制器信号总线采用RVS双绞线,截面积≥1. 0mm2

b.控制器与控制器之间的通讯总线采用RVVP屏蔽线,截面积≥1. 0mm2 c.控制器输出的多线制控制点外接线采用BV线,截面积截面积≥2.5mm2

d.与彩色CRT系统采用RS-232标准接口连接,最大连接线长度不宜超过15m

8、电源箱的安装及接线图

其中:

L、G、N:交流220V电源端子(G为机壳接地端子)

+24V、GND:DC24V输出端子

布线要求:DC24V电源输出线采用BV线,截面积》4.0mm2(竖井内干线)或截面积》4.0mm2(平面支线)。

9、接地问题:

A、火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值应符合下列要求:采用专用接

地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω。

B、接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25m㎡。接地

干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。

C、由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘

导线,其线芯截面面积不应小于4m㎡。

E、消防电子设备凡采用交流供电时,设备金属外壳和金属支架等应作保护

接地,接地线应与电气保护接地干线(PE线)相连接。

10、系统其它要求:

A、消防控制设备的控制电源及信号回路电压宜采用直流24V。

B、火灾自动报警系统应设有主电源和直流备用电源。

C、火灾自动报警系统的主电源应采用消防电源,直流备用电源宜采用

火灾报警控制器的专用蓄电池或集中设置的蓄电池。当直流备用电源采用消防系统集中设置的蓄电池时,火灾报警控制器应采用单独的供电回路,并应保证在消防系统处于最大负载状态下不影响报警控制器的正常工作。

(二)自动喷水灭火系统和消火栓灭火系统

1、管网安装

(1)管网安装前应效直管子,并应清除管子内的杂物;安装时应随时清除已安装管道部的杂物。

(2)管网安装,当管子公直径小于等于80㎜时,采用丝扣连接;当管子公直径大于80㎜时,采用沟槽或法兰盘连接件连接。连接后,不得减小管道的通水横断面面积。(3)管道穿越墙壁和楼板时应装设套管,套管直径比管道大2号,安装后均用耐火材料填充。

(4)管道的安装位置应符合设计要求。当设计无要求时,管道的中心线与梁、柱、楼板等的最小距离应符合规范规定要求。施工中遇有管道标高出现矛盾时,应与设计人员协商解决,原则是先风管后水管,有压管让无压管。

(5)管道穿过建筑物的变形缝时,应设置柔性短管。穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不得小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50㎜;套管与管道的间隙应采用部燃烧材料填塞密实。

(6)消防管道安装宜设0.002~0.005的坡度,且应坡向排水管;当局部区域难以利用排水管将水排净时,应采取的排水措施。当喷头数量小于或等于5只时,可在管道低凹处加设堵头;当喷头数量大于5只时,宜装设带阀门的排水管。

(7)配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。

(8)管网在安装中断时,应将管道的敞口封闭。

(9)施工中预留的孔洞,在管道施工完毕后须堵严。

(10)设有特殊处理的管道及设备,按图中标注的方法施工。

2、管道设备安装:

(1)备料加工订货应严格按照设备表的技术要求进行,主要设备确定生产厂家后须由设计人员向厂家做技术交底,以确保产品能满足使用要求;设备出厂前应进行性能测试,并提供测试报告。

(2)各种设备安装前应根据订货或出厂清单进行检查,对安全设施检测,并按照厂家说明书要求或有关人员指导下施工。

(3)落地安装的各种设备基础用C20混凝土浇筑,施工前应核对样本尺寸、

预留埋件,吊装设备采用弹性吊架,运转设备的减震器需出设备供应商配套。

(4)管道设备安装应与土建施工密切配合;土建施工期间,应有专人负责配合总包方预留孔洞和埋件:

(5)消防水泵等供水设备及其附属管道的安装,应清除其内部污垢和杂物。安装中断时,其敞口处应封闭。

(6)喷头、报警阀、压力开关、水流指示器等主要系统组件应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格。

(7)螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤。

(8)阀门及其附件的现场检验应符合设计要求:

①阀门的型号、规格应符合设计要求:

②阀门及其附件配备齐全,不得有加工缺陷和机械损伤:

③报警阀除应有商标、型号、规格等标志,尚应有水流方向的永久性标志:

④报警阀和控制阀的阀瓣及操作机构应动作水灵,无卡塞现象:阀体内应清洁,无异物堵塞:

⑤水力警铃的铃锤应转运灵活,无阻滞现象:

⑥报警阀应逐个进行渗漏试验。试验压力应为额定工作压力的2倍,试验时间应为5min.阀瓣处应无渗漏。

⑦压力开关、水流指示器及水位、气压、阀门限位等自动监测装置应的清晰的铭牌、安全操作指示标志和产品说明书:水流指示器还应有水流方向的永久性标志:安装前应逐个进行主要功能检查,不合格者不得使用。

(9)丝扣连接应符合下列要求:

①管子应采用机械切割,切割面不得有飞边、毛刺;管子螺纹封面应符合现行国家标准《普通螺纹基本尺寸的要求》、《普通螺纹公差与配合》、《管路旋入端螺纹尺寸系统》的有关规定;

②当管变径时,宜采用异径接头;在管道弯头处不得采用补芯;

③丝扣连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹部分;拧紧螺纹时,不得将填料挤入管道内;连接后,应将连接处外部清理干净。

3、喷头安装

(1)喷头的现场检验应符合要求。

(2)喷洒头定位需结合室内装修要求确定。

(3)喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。

(4)喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。(5)喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧:喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。

(6)当喷头的公径直径小于10㎜时,应在配水干管或配水管上安装过滤器。

(7)安装在益受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩。

(8)喷头安装时,溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或墙面的距离应符合设计要求。(10)当通风管道宽度大于1.2米时,喷头应安装在其腹面以下部位。

(11)当喷头安装在不到顶的隔断附近时,喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合规定要求。

4、报警阀组安装:

(1)报警阀组的安装应先安装水源控制阀、报警阀,然后应进行报警阀辅助管道的

项目智能化工程投标文件技术标

目录 第1章企业人员、管理水平、技术力量和机械设备的配备 (1) 1.1企业人员配备 (1) 1.1.1企业介绍 (1) 1.1.2企业组织机构图 (3) 1.2管理水平配备 (3) 1.3技术力量配备 (5) 1.4机械设备配备 (7) 第2章企业经营业绩 (8) 第3章企业信誉 (9) 第4章企业生产能力 (11) 第5章售后服务及零件供应的可靠性 (13) 5.1售后服务承诺 (13) 5.2售后服务保障措施 (13) 5.3零件供应的可靠性 (14) 5.4技术培训 (15) 第6章企业的承诺及优惠条件 (17) 6.1企业承诺书 (17) 6.2企业有关质量、安全的承诺 (18) 6.3优惠条件 (18) 第7章标函质量及履约措施 (19) 7.1标函质量 (19) 7.2质量履约保证措施 (19) 7.2.1质量保证组织措施 (19) 7.2.2质量保证管理及技术措施 (20) 7.3进度保证措施 (21) 7.3.1进度保证组织措施 (21) 7.3.2进度保障技术措施 (23) 7.4施工配合与协调措施 (24)

7.4.1项目协调配合管理 (24) 7.4.2项目组与相关方面的配合 (25) 7.4.3与业主方面的配合 (25) 7.4.4与设计单位的配合 (25) 7.4.5与土建总包方面的配合 (26) 7.5履约保证承诺书 (27)

第1章企业人员、管理水平、技术力量和机械设备的配备 1.1企业人员配备 1.1.1企业介绍 XXX工程有限公司成立于1991年12月,是全国最早成立的智能化企业之一,公司拥有完善的组织管理机构,具有科学的运行机制、先进的施工管理能力和完整的管理体系,在国内设有20余家分公司。公司拥有中华人民共和国住房与城乡建设部核发的消防设施工程专业承包壹级资质、消防工程设计甲级资质,并取得XX市建设委员会核发的建筑智能化工程专业承包贰级资质,注册资金为5000万元人民币。公司拥有一批实践经验丰富的高级技术人才,现有国家一、二级注册建造师20多名,中、高级技术管理人员50多名。公司已通过ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系、GB/T28001:2001职业健康安全管理体系认证。 历经二十年的磨练和打造,公司在整个行业中的业务份额不断发展壮大,并保持了良好的发展态势。公司承接并完成了千余项大中型消防工程,均顺利通过了消防部门的验收,其中有二十余项工程获得长城杯、鲁班奖、国家优质工程奖等荣誉,公司非常重视与政府部门的合作,为政府部门提供消防安全保障是公司奉行的宗旨,其代表工程有。。。。。。。。。。等。公司致力于以总部为核心管理中心,辐射全国重点区域,大力支持与协助各分公司拓展工程业务,并取得了突出的业绩,其代表工程有。。。。。。等。公司结合多年来的专业消防领域成功经验,敢于拼搏,善于创新,以崭新的理念、科学的管理和优质的服务,在市场中树立了良好的信誉和企业形象,使公司逐步发展成为集消防工程设计施工、消防产品研制、开发、生产为一体的科技型企业。 公司一贯奉行"以服务求生存,以质量求效益,以信誉求发展,以创新求进步"的发展理念,把握“安全第一,预防为主”的行业生产特点,坚持“以科技为导

毕节眼科医院消防工程合同

毕节眼科医院消防工程合同 厦门眼科中心集团有限公司装修合同毕节市阳明康复医院 毕节市阳明康复医院消防工程改造合同 签订日期: 2014年月日 签订地点: 毕节市阳明康复医院 1 厦门眼科中心集团有限公司装修合同毕节市阳明康复医院甲方:毕节市阳明康复医院 乙方: 贵州中科消防安防有限责任公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》 及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,经甲乙双方平等友好协商,达成一致,特订立本合同,以共同遵守。 本合同的甲方、乙方声明如下: 1(本合同中使用的词语和术语含义与合同条款中的定义相同; (工程施工图、材料品牌表、效果图及预算书为本合同的一部分,并与本合同具有同等法2 律效力: 一、工程概况 工程名称:__毕节市阳明康复医院消防工程改造合同 工程地点:_毕节市七星关区麻园大道中段

工程内容及性质:___消防系统工程的设计、施工、消防主管部门验收通过__ 二、工程承包范围及方式 承包范围:___消防系统工程的设计、施工、消防主管部门验收通过 承包方式:___包工包料 _ 三、合同工期 开工日期:_2014_年月日_ ___ 竣工日期:__2014年月日 合同工期总日历天数: 50 天(配合甲方室内外装修进度) 四、质量标准 工程质量标准:_ 合格 五、合同价款 , 290000 金额大写:人民币贰拾玖万元六、合同文件的组成 本合同组成文件包括了: 1、本合同协议书 2、本合同合同条款 3、标准、规范及有关技术文件 4、图纸及做法说明 2 厦门眼科中心集团有限公司装修合同毕节市阳明康复医院 5、工程量清单 6、工程报价单或预算书 双方就本工程签订的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。以上为本合同优先解释顺序。 七、甲方责任 7.1 合同生效后,向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向

消防工程招标文件范本

招标文件编号: 项目 消 防 工 程 招 标 文 件 招标人:公司 年月日

目录第一章投标须知及总则 第二章招标文件 1、工程概况 2、招标范围及承包方式 3、工期要求 4、工程质量要求 5、投标人资质等级 6、项目经理及项目班组人员规定 7、工程计价方式及编制依据 8、投标文件格式 9、投标保证金及缴纳时间 10、投标活动日程安排 11、评标与定标原则 12、施工合同的签订 13、工程分包 14、材料设备供应 15、施工组织设计和施工进度计划 16、竣工验收 17、保修 18、其他条款 19、附件 第三章投标文件格式 第四章图纸及其他 第五章消防工程施工合同

第一章投标须知前附表

总则 1.招标人:,就消防工程进行邀请招标。 中标人中标后,应按本招标文件的要求与招标人签订正式施工承包合同。 2.投标单位应认真研究全部的招标文件。如果投标单位的投标文件不能符合招标的要 求,责任由投标单位自负。 3.不论投标的结果如何,投标单位应承担编制和提交投标文件的全部费用,招标单位 对这些费用一概不负任何责任。 4.此招标文件及答疑会议纪要是投标单位编制投标书的重要依据,也是日后签定合同 的重要依据,与中标人的中标书同为合同附件,与合同具有同等法律效力,望投标单位予以重视。 5.投标单位在参加本工程招标活动中,必须由本企业的法人代表或法人代表委托人参 加,不得委派其他人员参加,若有发现均按中途退标处理。 6.投标单位应按招标文件规定的日程安排,准时参加本工程的招标各项活动。 7.投标单位应认真踏勘施工现场,熟悉现场地形、道路、建筑物、废弃物及周围环境, 研究图纸和招标条款,了解一切可能影响投标报价的资料。招标人向投标单位提供一切资料,仅供投标参考,投标人应对上述资料的理解正确性自行负责。一旦中标,投标单位不得以不理解招标条款为借口,而提出额外费用、赔偿或延长工期等任何要求。 8.招标文件中有关《承包工程施工合同》在投标时不必填写。待中标后以该版本为依 据双方协商签署。 9.本工程施工完毕后由中标人负责清除。现场施工电源由中标人从招标人提供的接驳 口引接,施工用水由中标人现场引接。安全文明施工:施工期间应遵守广州市关于安全文明施工的有关规定施工期间应遵守安全文明施工的有关规定,组织安全文明

消防工程技术标27815

目录 编制说明 (3) 施工组织设计方案 (4) 一、工程概况及编制依据 (4) 1、工程概况 (4) 2、编制依据 (5) 二、施工组织部署 (6) 1、施工组织管理 (6) 2、劳动力的组织和保证措施 (9) 3、主要材料设备保管措施 (10) 4、施工机工具、检测器具配备计划和保证措施 (15) 5、施工平面布置 (15) 三、施工工艺流程、施工方法和施工难点 (16) 1、工程施工内容及施工方法 (16) 2、火灾报警系统施工工艺和施工方法 (17) 3、消火栓系统施工工艺和施工方法 (22) 4、防火门及静电地板安装工艺流程 (35) 5、机械防排烟系统工艺流程 (40) 6、施工重点、难点分析及对策 (43) 四、施工准备 (46) 1、技术准备 (46) 2、施工条件 (47) 3、外部协调配合及措施和质量承诺 (47) 4、员工上岗前的岗位培训 (49) 五、质量保证体系、保证措施和质量承诺 (49) 1、质量方针、质量目标和质量承诺 (49) 2、质量保证体系 (50) 3、质量控制的主要内容 (52) 4、质量保证措施 (53) 5、对管理人员和施工人员的质量管理控制及措施 (55) 6、检测器具对质量的影响及控制措施 (56) 7、工程设备和材料的质量控制措施 (56) 8、施工环境对质量影响的控制措施 (57) 9、预防质量通病的措施 (57) 六、计划工期及保证措施 (59) 1、工期及工期承诺 (59) 2、施工工期目标的控制 (60) 3、施工工期保证措施 (61) 七、安全生产及文明施工措施 (63) 1、安全生产目标和承诺 (63)

医院消防维保合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-1590-66 医院消防维保合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

医院消防维保合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明 确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方: 乙方: 甲、乙双方为确保消防报警系统正常运行,经协商就甲方有关消防设施的维护、保养达成以下协议: 一、甲方的火灾自动报警系统委托乙方维护保养,维保期自20xx 年 5 月1日至20xx 年 4 月30 日止。 二、甲方应提供消防系统的档案资料(工程竣工图、验收报告、检测报告、编码表等),并保证移交乙方维保的消防报警系统运转正常,以便乙方开展日后的维保服务。 三、维保期间乙方应确保甲方的消防报警系统能正常运行,全部设备均能达到消防使用范围的要求。 四、甲、乙双方应相互配合,甲方应在乙方服务

过程中提供尽可能的帮助;乙方应主动了解、熟悉该消防报警系统的运行情况。 五、乙方的服务承诺: 1、接到甲方故障报修通知的24小时内派人修复(如遇特殊情况,说明原因后可适当调整); 2、每月一次上门服务,包括巡检、回访、维护及操作讲解,使消防设施管理责任人熟悉本系统的基本操作规范和一般自检技术; 3、免费进行烟感测试; 4、免费更换打印纸、色带; 5、免费进行点位移位(仅限10个点位以下,增加材料另计); 六、乙方的优惠服务: 1、探头清洗收费标准为50元/只; 2、涉及设备、材料更换的按成本价收取,免收人工费。 七、根据甲方的火灾自动报警系统现状,双方约定维护保养费用为人民币(大写) 贰万元/年,付款方

消防工程投标书 模板

Xx工程投标书Xx公司xx年xx月

目录 一、商务标 二、第一部分报价及有关说明 (一)投标书 (二)投标书附录 (三)唱标表 (四)报价汇总表 (五)分子系统编制的设备清单及报价表 (六)分子系统编制的工程清单及价目表 (七)分子系统编制的材料清单及原始价目表 (八)分子系统编制的投标总价内的随机备品备件、易耗品、专用工具明细表(九)分子系统编制的投标总价外长期优惠供应的备品备件、易耗品明细表(十)优惠条件 第二部分对招标文件的认同程度说明 (一)投标人概况表 附:1、企业法人营业执照 2、资质证书 3、税务登记证 4、质量管理体系认证证书 5、环境管理体系认证证书 6、职业健康安全管理体系认证证书 (二)房顶代表人授权委托书 (三)投标人所承建类似工程情况一览表 (四)目前正在承建工程情况一览表 (五)财务状况 1、基本资料 2、最近两年的财务审计报告 (六)制造商授权书 二、技术标 第一部分系统级设备说明 (一)主要设备、元件器、材料规格技术性能描述一览表 (二)主要设备、元件器、材料规格技术规格偏差表 (三)系统和设备的详细技术说明书和使用说明书 (四)系统和设备详细的结构、安装和接线图 (五)货物质量的承诺、质量保证体系及质量保证措施 第二部分投标货物符合招标文件要求的相关资料 (一)国家授权部门出具体的产品的检测、鉴定报告 (二)货物专利证书及其有关资料 (三)获奖产品的证明资料 (四)计量合格证 (五)产品推荐证 (六)产品的测试设备、手段及认证证书

(七)产品样本 第三部分安装施工方案 (一)特别承诺书 (二)施工组织设计 1、编制依据原则 2、工程概况 3、施工部署、技术方案 4、施工准备工作计划 5、施工进度安排 6、质量保证计划 7、确保安全生产、文明施工、工期、环境保护的技术措施 8、施工总平面布置设计 9、项目部人员设备及施工力量部署 (1)组织管理机构及施工力量部署 (2)施工机构框图 (3)项目管理班子配备情况表 (4)主要管理人员简历 第四部分售后服务和培训 (一)售后服务承诺 (二)培训计划 一、商务标投标文件

消防工程技术标施工组织设计

正本 南京一期消防工程 投标文件 (技术标) 投标人:【】 日期:【2016-01-19】

1、项目管理机构组成表 项目管理机构组成表 一、项 目 组 织 机 构 图 门卫 保安 员 仓 管 员 预 算员 资料员 材 料员 安全员 质检员 水工组组长-电工组组长 项目经理 技术负责人 项目副经理 施 工员 基层工人

职责分工如下表: 项目部组织机构职责分工明细表序号职务职责与权限 1 项目经理全面负责工程项目的合同履约、质量、成本、工期及安全等工作 2 技术负责人负责本专业技术交底、技术指导 3 项目副经理负责现场施工管理、进度及工序安排 4 质检员负责工程质量检查 5 安全员负责工程安全文明施工 6 资料员负责工程技术资料收集、整理、存档和日常行政事务 7 材料员负责现场设备材料的管理、搬运、储存、标识和防护 8 库房管理员负责设备材料建帐、保管及入库手续 9 预算员负责成本、预算、决算和签证等 表3.2.2 项目经理简历表 姓名性别男年龄54 职务项目经理职称助工学历大专参加工作时间1982 从事项目经理年限15 项目经理业绩(主要针对业绩评分内容填写) 建设单位项目名称工程规 模 开、竣工 日期 中标价 其它情 况 江苏凤凰置业有限 公司南京凤凰和熙 B苑消防工程 205000m 2 2011-201 2 3840000 扬子石化-巴斯夫(中国)有限公司二期报警与喷 淋工程 880000m 2 2012-201 3 5893000 中共江苏省委党校室外消火栓及 报警系统工程24100m22014-201 4 725600 江苏雨润置业有限 公司淮安星雨华府 消防工程 620000m 2 2014-201 5 2646200

消防改造工程投标文件

消防改造工程 投 标 文 件 (技术标) 项目名称:消防改造工程 投标人: 投标人地址: 招标人: 日期:2015年06月08日

目录 1、编制依据及运用规范 2、工程概述 3、施工部署 3.1、管理目标 3.2、管理体系 3.3、施工组织管理 4、临设及施工平面布置 4.1、施工现场总平面布置 4.2、临时设施方案 4.3、临时用地表 5、主要系统施工方案 (一)自动喷水灭火系统 1、工艺流程及施工方法 (二)消火栓灭火系统 (三)火灾自动报警及联动控制系统 (四)通风及防排烟系统 6、工程重点难点分析及应对措施 6.1、火灾自动报警及消防联动控制系统重点难点分析及应对措施 6.2、自动喷水灭火系统重点难点分析及应对措施 7、拟投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械进场计划 7.1、拟投入的主要施工机械设备表 7.2、主要物资及施工机械进场计划 8、劳动力安排计划 9、确保工程质量的技术组织措施 9.1、质量控制目标 9.2、质量管理体系 9.3、工程质量保证措施 10、安全文明生产的技术组织保证措施 10.1、安全文明生产管理目标 10.2、安全管理组织体系 10.3、技术组织措施

11、环境与健康卫生管理 12、确保工期的技术组织措施 12.1、施工总进度计划表 12.2、进度管理体系 12.3、确保进度要求的技术措施 13、施工协调与配合 13.1.与总包单位的配合 13.2.与其它分包单位的协调配合 13.3.与业主代表、现场监理的配合 13.4.与地方职能部门的配合 14、成品保护措施 15、投标人中标后负责本工程的主要管理人员资历表 16、投标人对工程缺陷实施两年(24个月)免费维修保养的承诺 1、编制依据及运用规范 根据招标人提供招标文件、施工图纸及相应的法规进行编制。具体如下: 1.1、《消防改造工程》招标文件及招标图纸 1.2、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)

医院消防维保合同范文(完整版)

合同编号:YT-FS-6320-19 医院消防维保合同范文 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

医院消防维保合同范文(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明 确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方: (小区) 乙方: 第二条:合同对象 项目名称:______ 灾自动报警系统、喷淋灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、气体灭火系统、防火分隔系统、消防通讯系统。注: 1.管道设备的防腐涂漆工作不列入乙方维护范围。 2.第三方检测费不列入乙方维护范围。 3.管道隐蔽开挖工程不不列入乙方维护范围。 4.设备强电部分不列入乙方维护范围。 5.外围门面设备不列入乙方维护范围。 第三条:合同执行目标 根据国家和地方有关建筑消防设施的技术规范,保障合同范围内设施正常运行。 第四条:双方责任

甲方责任: 1. 甲方应提供合同范围内已经过公安消防机构验收合格的消防系统全套竣工平面图、系统图及设备说明书及所有消防设施的合法合格手续; 2. 甲方承担因合同对象本身的质量问题或使用过程中产生耗用换件材料由甲方提供,也可由甲方委托乙方采购,其费用另行计算。质量规格双方认可(乙方负责修复); 3. 甲方负责整个消防系统设施设备的日常运行管理 4. 甲方承担第一次初查存在的问题所产生的修理费,并为乙方执行本合同提供必要的工作方便; 5. 按照合同规定的金额和支付方式向乙方支付维修保养费。 乙方责任: 1. 根据国家和地方有关建筑消防设施的法规和技术规范,对甲方提供的合同范围内的消防设施进行维护保养,保障其正常运行(不可抗拒的自然灾害和人

消防工程技术标知识讲解

目录 一、总体概述:施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分 二、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 三、施工进度计划和各阶段进度的保证措施 四、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施 五、安全文明施工和环境保护措施 六、项目管理班子的人员岗位职责、分工 七、劳动力、机械设备和材料投入计划 八、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案 九、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施 十、新技术、新产品、新工艺、新材料应用 十一、附图表 施工总平面图 工程进度计划图表

一、总体概述:施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分 (一)施工组织总体设想 我公司组织相关人员学习研究有关文件、图纸资料,对现场进行踏勘,了解和分析工程特点、难点,全面熟悉施工中的重点及要害部位。动员全体施工人员,齐心协力,严格按设计图纸和国家颁发的施工验收规范的要求,认真做好施工全过程各项工作,按照相关规范、规程要求及公司质量体系和程序文件规定,使本工程施工管理全过程受控。认真按照业主的管理目标和要求,以安全生产为中心,以优质、高效为目标进行施工管理运作。 1、总体施工组织布置及规划 (1)积极与业主单位密切配合,以安全生产为中心,以优质、高效为目标进行工程施工,确保工程质量达到一次性验收“合格”标准(符合国家质量验收标准)。 (2)我公司深知本工程建设是一项极其重要的工程,将本工程列为公司重点建设项目,本着“充分与业主合作,真诚为业主服务”的精神,以高度严谨和负责任的态度,以高起点、高标准的施工指导思想,挑选我公司优秀的项目经理,配备素质高,业务强,业绩丰厚的项目班子。 (3)根据招标文件的要求,本工程工期为16日历天,我们充分认识到本工程的工期将与业主的经济效益紧密相连,因此,我公司将在保证工程质量和安全的前提下,运用科学和管理方法,精心组织、精心安排,确保工程在规定工期内完工。 (4)我们将严格按照国家建设部《建设施工安全检查标准》等有关安全施工的法规、规范的要求组织施工生产,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,强化各项安全生产管理措施。确保工程施工全过程“安全施工无火警、无人身伤亡事故”。

消防工程技术标样本

一、工程质量承诺: (3) 二、工期承诺: (3) 三、近五年已完工程及目前在建工程一览表 (4) 四、现场组织机构情况 (11) 五、项目部人员简介 (13) 六、施工组织设计 (17) 总则 (17) 第一章工程概况 (19) 第二章施工部署及总平面布置 (23) 第三章主要施工方法及工序 (24) 火灾自动报警系统 (24) (一)系统布线: (25) (二)设备安装: (26) (三)系统调试: (29) (四)系统验收 (35) (五)调试步骤 (35) 室内消火栓给水系统 (40) (一)安装准备 (41) (二)管网安装 (41) (三)消火栓箱的安装 (42) (四)试压及冲洗 (43) (五)系统调试 (44) (六)系统验收 (45) (七)消火栓系统施工工艺流程图 (46) 自动喷水灭火系统 (47) (一)安装准备 (47) (二)管网安装 (48) (三)设备安装 (49) (四)试压及冲洗 (51) (五)系统调试 (52) (六)系统验收 (53) (七)自动喷水灭火系统调试流程图 (55) (八)自动喷水灭火系统系统施工工艺流程图 (56) 机械防排烟及通风系统 (57) 防火卷帘及防火门系统 (77) 第四章施工机械配备和材料供应计划 (80) 拟投入本合同工程的主要施工机械表 (80) 二、材料供应计划保证体系 (81) 第五章劳动力安排计划 (81) 一、项目部管理人员配备 (81) 二、项目经理部机构设置原则 (82) 三、项目经理简介及业绩: (82)

四、项目部的主要特点: (83) 五、项目经理部岗位职责 (84) 六、施工组织机构高效运作的保障措施 (88) 第六章质量保证措施 (89) 一、建立健全的质量保证体系 (89) 二、技术保证措施 (91) 三、原材料质量保证措施 (92) 四、建立质量回访维修制度 (93) 五、工程质量控制阶段程序图 (93) 六、质量问题处理 (94) 第七章、安全保证措施 (95) 第八章、文明施工及环境保护措施 (97) 一、现场管理 (97) 二、安全防护 (98) 三、临时用电 (98) 四、机械设备 (99) 五、消防、保卫 (99) 六、材料管理 (100) 七、环境保护 (100) 八、环卫管理 (100) 九、宣传教育 (101) 第九章确保工期的技术组织措施 (101) 一、施工进度计划: (101) 二、施工进度措施: (102) 第十章、新技术、新产品、新工艺新材料的应用 (104)

新编消防工程投标书范本模板

新编消防工程投标 1 2020 年4 f] 19 日

长沙路虎捷豹4S店消防工程 投标书 商务标 湖南高城消防实业有限公司 二零一二年六月十七日

资料内容仅供您学习参考,如有不、勺或者侵权,请联系改正或者删除。 第一部分报价及有关说明(-)投标书 (-)投标书附录 (三)唱标表 (四)报价汇总表 (五)分子系统编制的设备清单及报价表 (六)分子系统编制的工程量清单及报价表 (七)分子系统编制的材料清单及原始价目表 第二部分对招标文件的认同程度说明 (-)对招标文件的认同程度 第三部分投标人资格证明 (-)投标人概况表 附:1.企业法人营业执照 2、资质证书 3、税务登记证 4、质量管理体系认证证书 5、环境管理体系认证证书 6、职业健康安全管理体系认证证书 (-)法定代表人授权委托书 第四部分施工组织设计

—■商务标投标文件工程名称:湖南长沙路虎捷豹4S店消防安裝工程投标文件内容: 商务标投标文件 投标人:湖南高城消防实业有限公司(盖章) 法定代表人或 委托代理人:黄建(符字或盖章)

日期:二0—二年氐月土±1日 第一部分商务报价 投标书 招标人:中汽南方汽车销售服务有限公司 根据已收到的湖南长沙路虎捷豹4S店消防安装工稈招标文件。 (1)根据招标人招标文件的规定,本投标文件中深化设计.供货、(进□报关八储运、施工安装、测试、调试运转、人员培训、交接验收、保修及售后服务的投标总报价为:人民币(大写) (小写) ___ O (2)—旦我方中标,我方保证在—年月」日至—年 也日,共90天(日历日)内竣工并移交整个工程。 (3)我们同意按招标文件的规定行合同责任。

XX县中医院迁建工程消防系统工程技术标模板

县中医院迁建工程 消 防 工 程 技 术 标 编制: 审核: 批准: 二00五年七月二十二日

技术标目录 一、对系统的技术、结构、性能、特点和质量水平的详细说明 (7) 二、系统图、机房布置图及有关的图文资料,制表列出每层所选元器件的型号和数量 (11) 三、设备详细配置及供货清单(包括器材的名称、规格、数量、原产地及制造商) (11) 四、系统报警点和受控联动设备控制点数量、位置表 (11) 五、回路分配表 (11) 六、产品制造、安装、验收标准 (12) 七、产品样本说明书(详细构造图、设备样本和使用操作说明书) (13) 7.1精灵产品样本说明书(见附件) (13) 7.2连成产品样本说明书(见附件) (13) 八、设备安装和组装图(见产品样本) (13) 九、安装工艺的详细说明 (13) 十、技术响应表 (13) (一)系统部件特点说明 (13) (二)系统的巡检过程说明: (17) (三)主机与探测器、手动按钮、模块等的通讯特点 (17) (四)联动设备的显示及控制 (17) (五)消防广播设备的选用 (19) (六)通讯主机的选用 (19) (七)备用电源 (20) (八)微机管理系统 (20) (九)系统的制造及工艺 (20)

十一、专用工具清单 (21) 十二、与土建相关的安装图纸(见产品样本) (22) 十三、技术服务及售前、售中、售后服务的内容及承诺 (22) 13.1售前服务 (22) 13.2售中服务 (22) 13.3报警系统技术和售后服务方案 (22) (一)精灵GENT8000型火灾报警控制系列产品技术简述 (23) (二)售后服务方案 (25) (三)系统的平均无故障时间或平均无故障间隔时间 (26) (四)质保期内对系统常规检查,调整的说明 (26) (五)负责完成本工程人员的个人业务履历(职称、职位及简单的个人情况) (26) (七)技术培训 (26) (八)质保期后2年的维修保养合同范本 (27) 十四、施工组织方案 (27) 第一章施工组织设计综合说明 (27) 1.1编制说明 (27) 1.2编制依据及原则 (29) 1.3工程概况 (29) 1.4本工程所采用的施工验收规范 (29) 第二章施工组织管理结构模式 (1) 2.1施工组织管理结构模式 (1)

医院消防维保合同

医院消防维保合同 加强建筑消防设施的维护和保养是消防工作发展的重点和难点。那么对于医院消防维保合同你又了解多少呢?以下是在为大家整理的医院消防维保合同范文,感谢您的阅读。 医院消防维保合同范文一 甲方: 乙方: 甲、乙双方为确保消防报警系统正常运行,经协商就甲方有关消防 设施的维护、保养达成以下协议: 一、甲方的火灾自动报警系统委托乙方维护保养,维保期自20xx 年5月1日至20xx年4月30日止。 二、甲方应提供消防系统的档案资料(工程竣工图、验收报告、检测报告、编码表等),并保证移交乙方维保的消防报警系统运转正常,以便乙方开展日后的维保服务。 三、维保期间乙方应确保甲方的消防报警系统能正常运行,全部设 备均能达到消防使用范围的要求。 四、甲、乙双方应相互配合,甲方应在乙方服务过程中提供尽可能的帮助;乙方应主动了解、熟悉该消防报警系统的运行情况。 五、乙方的服务承诺: 1、接到甲方故障报修通知的24小时内派人修复(如遇特殊情况,说明原因后可适当调整);

2、每月一次上门服务,包括巡检、回访、维护及操作讲解,使消防设施管理责任人熟悉本系统的基本操作规范和一般自检技术; 3、免费进行烟感测试; 4、免费更换打印纸、色带; 5、免费进行点位移位(仅限10个点位以下,增加材料另计); 六、乙方的优惠服务: 1、探头清洗收费标准为50元/只; 2、涉及设备、材料更换的按成本价收取,免收人工费。 七、根据甲方的火灾自动报警系统现状,双方约定维护保养费用为人民币(大写)贰万元/年,付款方式双方约定如下:签订协议后一次付清。 八、双方需要约定的其他事项: 1、甲方不能擅自拆、装、移该系统的每一个部位,如要变动则应通知乙方,由乙方派人处理。 2、维护保养期内乙方不承担因人为破坏或不可抗力造成的维修费用及更换材料设备的费用。 九、本协议一式四份,双方各执二份。未尽事宜协商解决,双方签字盖章后生效。 甲方(盖章):乙方(盖章): 代表(签字):代表(签字): 联系电话:维保电话: 年月曰 医院消防维保合同范文二

消防工程招标文件范本

招标文件编号: ____________ 项目 消 防 工 程 招 标 文 件 招标人:________________ 公司 年月曰

第一章投标须知及总则第二章招标文件 1、工程概况 2、招标范围及承包方式 3、工期要求 4、工程质量要求 5、投标人资质等级 6、项目经理及项目班组人员规定 7、工程计价方式及编制依据 8、投标文件格式 9、投标保证金及缴纳时间 10、投标活动日程安排 11、评标与定标原则 12、施工合同的签订 13、工程分包 14、材料设备供应 15、施工组织设计和施工进度计划 16、竣工验收 17、保修 18、其他条款 19、附件 第三章投标文件格式第四章图纸及其他第五章消防工程施工合同

第一章投标须知 前附表 总贝U 1. _____________________________ 招标人:________________ ,就行邀请招标

中标人中标后,应按本招标文件的要求与招标人签订正式施工承包合同。 2.投标单位应认真研究全部的招标文件。如果投标单位的投标文件不能符合招标的要求,责任由 投标单位自负。 3.不论投标的结果如何,投标单位应承担编制和提交投标文件的全部费用,招标单位对这些费用 一概不负任何责任。 4.此招标文件及答疑会议纪要是投标单位编制投标书的重要依据,也是日后签定合同的重要依 据,与中标人的中标书同为合同附件,与合同具有同等法律效力,望投标单位予以重视。 5.投标单位在参加本工程招标活动中,必须由本企业的法人代表或法人代表委托人参加,不得委 派其他人员参加,若有发现均按中途退标处理。 6.投标单位应按招标文件规定的日程安排,准时参加本工程的招标各项活动。 7.投标单位应认真踏勘施工现场,熟悉现场地形、道路、建筑物、废弃物及周围环境,研究图纸 和招标条款,了解一切可能影响投标报价的资料。招标人向投标单位提供一切资料,仅供投标参考,投标人应对上述资料的理解正确性自行负责。一旦中标,投标单位不得以不理解招标条款为借口,而提出额外费用、赔偿或延长工期等任何要求。 8.招标文件中有关《承包工程施工合同》在投标时不必填写。待中标后以该版本为依据双方协商 签署。 9.本工程施工完毕后由中标人负责清除。现场施工电源由中标人从招标人提供的接驳口引接,施 工用水由中标人现场引接。安全文明施工:施工期间应遵守广州市关于安全文明施工的有关规定施工期间应遵守安全文明施工的有关规定, 组织安全文明施工,施工垃圾不能到处堆积,更不能污染路面及周边环境,如有违反由中标人承担一切责任。 第二章招标文件 1、工程概况 工程名称: 工程地点: 招标人:

消防工程技术标工程施工方案[完整版]

第一章、施工组织设计 第一部分工程概况及工程特点 (19)

1. 编制依据和实施目标 (19) 1.1编制依据 (19) 1.2实施目标 (20) 2. 工程概况及投标范围 (20) 2.1工程概况 (20) 2.2工程范围 (21) 3. 本工程的特点、施工难点、控制重点分析 (21) 3.1整体工程施工的控制及重点 (21) 3.1.1图纸分析及技术交底先行原则 (21) 3.1.2样板先行原则 (22) 3.1.3持续改进原则 (22) 3.1.4成本控制原则 (22) 3.1.5自检及检测分析原则 (22) 3.2分项施工方案时重点难点措施 (22) 3.2.1消防火灾报警及联动系统的重点、难点技术措施 (23) 3.2.2消防水(室内消火栓、喷淋)系统的重点、难点技术措施 (24) 3.2.3消防通风排烟系统的重点、难点技术措施 (25) 第二部分管理与组织 (26) 1. 公司总体部署 (26) 2. 项目组织机构成立原则 (27) 3. 项目组织机构 (27)

4. 项目管理人员配置 (28) 5. ..................................................................................................................................主要管理人员职责. (30) 第三部分各分部专项施工方案 (32) 1. 施工准备 (32) 1.1施工技术准备 (32) 1.2劳动力进场准备 (33) 1.3施工机具和检测用具准备 (33) 1.4物资准备 (34) 2. 消防报警系统的主要施工方法 (34) 2.1火灾自动报警控制系统概述 (34) 2.2施工流程 (35) 2.3施工准备 (35) 2.4桥架的安装 (35) 2.5系统穿线与接线 (36) 2.6探测器及底座的安装 (38) 2.7手动报警按钮的安装 (39) 2.8模块与消防接线箱的安装 (40) 2.9消防联动设备安装 (40) 2.10火警电话系统 (41) 2.11联动设备的接线 (41) 2.12系统的接地 (41)

优秀详细的消防工程招标文件商务部分

XXXXXXXXXXX1#楼 消防工程 招 标 文 件 招标单位:XXXXXXX 招标时间:2014年 11月19日

目录 第一章投标须知.............................................................. 一、投标须知前附表.......................................................... 二、总则.................................................................... 三、投标.................................................................... 四、开标和评标.............................................................. 五、合同授予................................................................ 六、招标文件解析............................................................ 第二章投标格式要求.......................................................... 第三章拟签合同版本..........................................................

消防工程投标书范本

XX工程投标书 XX公司公司 二零一零年七月

目录 一、商务标 第一部分报价及有关说明 (一)投标书 (二)投标书附录 (三)唱标表 (四)报价汇总表 (五)分子系统编制的设备清单及报价表 (六)分子系统编制的工程量清单及报价表 (七)分子系统编制的材料清单及原始价目表 (八)分子系统编制的投标总价内的随机备品备件、易耗品、专用工具明细表(九)分子系统编制的投标总价外长期优惠供应的备品备件、易耗品明细表(十)优惠条件 第二部分对招标文件的认同程度说明 (一)对招标文件的认同程度 第三部分投标人资格证明 (一)投标人概况表 附:1、企业法人营业执照 2、资质证书 3、税务登记证 4、质量管理体系认证证书 5、环境管理体系认证证书 6、职业健康安全管理体系认证证书 (二)法定代表人授权委托书 (三)投标人所承建类似工程情况一览表 (四)目前正在承建工程情况一览表 (五)财务状况 1.基本资料 2.最近两年的财务审计报告

(六)制造商授权书 二、技术标 第一部分系统及设备说明 (一)主要设备、元器件、材料规格技术性能描述一览表(二)主要设备、元器件、材料规格技术规格偏差表 (三)系统和设备的详细技术说明书和使用说明书 (四)系统和设备详细的结构、安装和接线图 (五)货物质量的承诺、质量保证体系及质量保证措施 第二部分投标货物符合招标文件要求的相关资料(一)国家授权部门出具的产品的检测、鉴定报告 (二)货物的专利证书及其有关资料 (三)获奖产品的证明资料 (四)计量合格证 (五)产品推荐证 (六)产品的测试设备、手段及认证证书 (七)产品样本 第三部分安装施工方案 (一)特别承诺书 (二)施工组织设计 1.编制依据及原则 2.工程概况 3.施工部署、技术方案 4.施工准备工作计划 5.施工进度安排 6.质量保证计划 7.确保安全生产、文明施工、工期、环境保护的技术措施8.施工总平面布置设计 9.项目部人员配备及施工力量部署 (1)组织管理机构及施工力量部署 (2)施工机构框图 (3)项目管理班子配备情况表

消防工程招标文件范本

招标文件编号: 易县御景蓝湾项目 消 防 工 程 招 标 文 件 招标人:河北金驰悦达房地产开发公司年月日 目录 第一章投标须知及总则 第二章招标文件 1、工程概况 2、招标范围及承包方式

3、工期要求 4、工程质量要求 5、投标人资质等级 6、项目经理及项目班组人员规定 7、工程计价方式及编制依据 8、投标文件格式 9、投标保证金及缴纳时间 10、投标活动日程安排 11、评标与定标原则 12、施工合同的签订 13、工程分包 14、材料设备供应 15、施工组织设计和施工进度计划 16、竣工验收 17、保修 18、其他条款 19、附件

第三章投标文件格式 第四章图纸及其他 第五章消防工程施工合同第一章投标须知 前附表

总则

1. 招标人:河北金驰悦达房地产开发有限公司,就易县御景蓝湾二期14#、16#楼室内消防工程进行邀请招标。中标人中标后,应按本招标文件的要求与招标人签订正式施工承包合同。 2. 投标单位应认真研究全部的招标文件。如果投标单位的投标文件不能符合招标的要求,责任由投标单位自负。 3. 不论投标的结果如何,投标单位应承担编制和提交投标文件的全部费用,招标单位对这些费用一概不负任何责任。 4. 此招标文件及答疑会议纪要是投标单位编制投标书的重要依据,也是日后签定合同的重要依据,与中标人的中标书同为合同附件,与合同具有同等法律效力,望投标单位予以重视。 5. 投标单位在参加本工程招标活动中,必须由本企业的法人代表或法人代表委托人参加,不得委派其他人员参加,若有发现均按中途退标处理。 6. 投标单位应按招标文件规定的日程安排,准时参加本工程的招标各项活动。 7. 投标单位应认真踏勘施工现场,熟悉现场地形、道路、建筑物、废弃物及周围环境,研究图纸和招标条款,了解一切可能影响投标报价的资料。招标人向投标单位提供一切资料,仅供投标参考,投标人应对上述资料的理解正确性自行负责。一旦中标,投标单位不得以不理解招标条款为借口,而提出额外费用、赔偿或延长工期等任何要求。 8. 招标文件中有关《承包工程施工合同》在投标时不必填写。待中标后以该版本为依据双方协商签署。 9. 本工程施工完毕后由中标人负责清除。现场施工电源由中标人从招标人提供的接驳口引接,施工用水由中标人现场引接。安全文明施工:施工期间应遵守河

消防工程技术标样本

消防工程技术标样 本

目录 一、工程简介 (2) 二、技术规范............................................................ 错误!未定义书签。 三、施工组织设计 .................................................... 错误!未定义书签。 1、自动喷水灭火喷淋系统施工方案 .............. 错误!未定义书签。 2、火灾自动报警及联动控制系统施工方案 .. 错误!未定义书签。 3.消火栓系统及消防泵房设备安装施工方案 . 错误!未定义书签。 四、工程质量保证措施 ............................................ 错误!未定义书签。 1、质量目标 ..................................................... 错误!未定义书签。 2、质量保证体系 ............................................. 错误!未定义书签。 3、组织管理措施 ............................................. 错误!未定义书签。 4、技术管理措施 ............................................. 错误!未定义书签。 5、质量通病及其预防 ..................................... 错误!未定义书签。 6、质量控制程序和措施 ................................. 错误!未定义书签。 五、确保安全施工和文明施工及环境保护措施 ..... 错误!未定义书签。 1、安全施工管理目标 ..................................... 错误!未定义书签。 2、安全保证体系 ............................................. 错误!未定义书签。 3、安全生产管理措施 ..................................... 错误!未定义书签。 4、施工机械安全管理措施.............................. 错误!未定义书签。 5、现场临时消防措施 ..................................... 错误!未定义书签。 6、文明施工管理目标 ..................................... 错误!未定义书签。 7、文明施工保证措施 ..................................... 错误!未定义书签。

相关文档