文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水管立管水力计算使用说明

水管立管水力计算使用说明

水管立管水力计算使用说明
水管立管水力计算使用说明

目录

目录

目录 (1)

第 1 章风管水力计算使用说明 (2)

1.1 功能简介 (2)

1.2 使用说明 (3)

1.3 注意 (8)

第 2 章分段静压复得法 (9)

2.1 传统分段静压复得法的缺陷 (9)

2.2 分段静压复得法的特点 (10)

2.3 分段静压复得法程序计算步骤 (11)

2.4 分段静压复得法程序计算例题 (11)

鸿业暖通空调软件

第 1 章 风管水力计算使用说明

1.1

功能简介

命令名称: FGJS 功 能: 风管水力计算

命令交互:

单击【单线风管】【水力计算】,弹出【风管水力计算】对话框,如图1-1所示:

图1-1 风管水力计算对话框

如果主管固定高度值大于0,程序会调整风系统中最长环路

的管径的高度为设置值。

第 1 章风管水力计算使用说明

如果支管固定高度值大于0,程序会调整风系统中除开最长

环路管段外的所有管段的管径的高度为设置值。

控制最不利环路的压力损失的最大值,如果程序算出的最不

利环路的阻力损失大于端口余压,程序会提醒用户。

当用户需要从图面上提取数据时,点取搜索分支按钮,根据

程序提示选取单线风管。当成功搜索出图面管道系统后,最

长环路按钮可用,单击可以得到最长的管段组。

计算方法程序提供的三种计算方法,静压复得法、阻力平衡法、假定

流速法,可以改变当前的选项卡,就会改变下一步计算所用

的方法,而且在标题栏上会有相应的提示。

计算结果显示包含搜索分支里面选取的管段的一条回路的各个管段数

据。

1.2使用说明

1.从图面上提取数据

单击按钮

2.从文件中提取数据(如果是从图面上提取数据则这步可以跳过)

单击按钮

从打开文件对话框从选取要计算的文件,确定即可。

鸿业暖通空调软件

3.选择要计算的方法,设置好相应的参数

静压复得法:

是最不利环路最末端的分支管(不是从最

后一根支管)的风速。

假定末端支管风速。

系统计算过程中,为了达到系统最优的平

衡性能,需要迭代计算的次数。

阻力平衡法:

最不利环路的末端管段的出口风速。

4.可选管径规格

图1-2 可选管径规格对话框

程序进行计算时,可以根据用户的设置,在可选管径规格列表中选取合适的管径组合,当用户选择标准模式是,规格列表不允许进行修改,当选取自定义模式时,可以根据用户的需要进行规格列表扩充、修改、删除。

第 1 章风管水力计算使用说明5.如果需要更为详细的设置,可以单击设置按钮,将会出现如下对话框

图1-3 参数设置对话框

下面说明几个关键的参数:

在用阻力平衡法进行初算后如果发现比摩阻偏小,可以适当的增大风管的最大风速,再进行初算,直到满意为止。

将计算后的局阻和沿程阻力乘以相对应的这两个系数,可以作为一个安全系数来用。

鸿业暖通空调软件

6.基本参数设置完后,可以输入每段管段的局阻了,双击计算结果列表框,会出现

如下对话框

图1-4 风管数据对话框

在这里可以改变当前选择的管段(标题栏可以看见用户选择的管段)的一些参数,可以改变管段的长度,风管的尺寸(直径或者高宽)的设置,对于初算是无效的,当进行复算时可以根据初算的结果进行调整。在进行初算之前,添加该段管段的风阀管件的局阻系数,在该列表框中可以单击鼠标右键,会有菜单选项,用户可以根据实际情况进行相应的操作。

第 1 章风管水力计算使用说明7.初算进行完后,如果用户对于算出来的管径(或者高宽)不满意,可以手动输入

值,然后进行复算,复算是程序只是根据每段管段的所设定的值,进行校核计算(相对于初算,初算是设计计算),并不进行管段尺寸的选择计算。

8.如果您对计算的结果满意以后,就可以出EXCEL计算书了,单击EXCEL按钮,

程序会自动启动EXCEL(保证机器上要装有EXCEL),用户需要自行进行计算书的保存工作。

9.计算完后,如果您想将计算结果标注在图面上,可以单击标注按钮,如果没有保

存当前工作,程序会给予提醒,程序退出后,会自动调用标注命令进行标注。

10.您还可以从帮助中得到一些有用并且关键的提示(每一种方法对应一个帮助):

图1-5 帮助对话框

鸿业暖通空调软件

11.在进行的过程中单击保存按钮可以随时保存。

1.3注意

利用该程序可以较好的进行风管的设计型计算和校核型计算,对于风管管段尺寸的选择也比较合理,即使个别偏差较大的管段,用户也可以进行手动的校正,解决的在风管水力计算过程中计算烦琐,计算量大的问题。

第 2 章分段静压复得法

第 2 章 分段静压复得法

2.1

传统分段静压复得法的缺陷

所谓静压复得法,如图2-1所示,其目的是:通过改变下游处风管的截面积,使风管三通处的静压相等。根据伯努利方程,可以得到式(1)这样的表示式

图2-1 静压复得计算法原理示意图

2

1,22

2

12

2

-?=-

t P v v ρρ (1)

静压复得计算法实际上就是如何利用式(1) 确定风道的速度,从而确定风道尺寸,原理简单明了,通俗易懂。

但是,静压复得法有几个特点一直未能引起国内外技术界的关注,因此直接影响到这种计算方法使用的效果。

问题一是:由式(1)可以看出两个不同的风管的断面之间的空气阻力愈大,两个不同的风管的断面的风速变化也愈大。如图2所示,如果风道计算从风口后面的风道断面开始(风口和风阀的阻力不能含在管段①阻力中),由于管段①和管段③均存在三通的旁通阻力,因此管段①和②,管段③和④之间的风速就存在明显差别。假设每个风口的风量均为1000m3/h ,风道长度均为5m ,计算结果表明,各段风速分别为:1、2.64、3.03、7.75m/s 。因此为了控制主风道初始段的风速在规范规定的范围内(噪声限制),最不利环路末端的风速将很低。这个现象也就解释了为什么一直有人认为静压复得法只适合高速风道的缘故。

鸿业暖通空调软件

图2-2静压复得法问题之一

问题二是:采用静压复得计算法设计的风道,当动压差小于全压损失时,断面逐渐增加的风道从某一管段开始会出现反常的断面缩小的现象

问题三是:由于利用式(1) 进行计算时是先假设速度v2,然后再求速度v1,但计算1 - 1 和2 - 2断面之间的全压损失时,需要使用被求的速度值v1,因此必须同时假设一个v1,通过反复试算,直到式(1)成立,因此在计算相当麻烦。静压复得法用于手算是不合理的。如果为了简化计算过程,人为引进静压复得系数就更加不合理了。

2.2分段静压复得法的特点

最不利环路起始计算管段的设定:

最不利环路不是从最末端的分支管开始,而是从最不利环路最后一根支管开始,到风机出口为止,即把最末端的分支管从静压复得算法中去除,明显缩小了风道的尺寸。 局部阻力的计算:

分段静压复得计算过程中对弯头、三通、四通的局部阻力计算,采用了新的拟合公式,计算结果更加准确,但是由于计算过程中需要不断迭代计算,所有采用程序计算能减少不少工作量。

风系统平衡性能:

采用改进的静压复得计算法可以获得极佳的风道平衡率,通过反复计算可以使得在一个管路布置良好的风系统中,所有的风道支管的不平衡率趋于零。

第 2 章分段静压复得法2.3分段静压复得法程序计算步骤

●绘制风管单线或双线平面图;

●从平面图上提取枝状风系统风道数据,并建立与之对应的枝状数据结构;

●对于不同的风系统,计算开始之前程序无法准确的判断出最不利环路,最初假设

最长环路为最不利环路进行计算;

●对于最不利环路的计算,是从最末端的分支管开始计算(不是从最后一根支管开

始),根据假定的干管末端风速,利用静压复得原理(上游管段与下游管段的动压损失=上游管段和下游管段的全压损失),逐步计算出最不利环路的其他管道管径;

●确定最不利环路管径后,循环对所有最不利环路上的分支管路进行计算;

●分支管路的计算,根据最不利环路的计算结果,可以确定分支管路的资用压力,

根据资用压力,逐步调整分支管路的各段管径,使得分支管路的阻力损失最接近资用压力,这样就使得分支环路的不平衡率达到最优状态;

●如果分支管路上还有分支管路,可以按照上述步骤递归计算确定;

●对所有分支管路计算完成以后,整个系统的管路就初步确定了,因为之前是假设

的最长环路为最不利环路进行计算的,管路初步确定以后,系统真正的最不利环路也就可以确定了,所以为了使整个系统达到更好的平衡性能,根据设置的系统平衡迭代次数重复对整个系统重新确定管径;

●程序确定管径以后,系统的不平衡率已经进行过优化,用户还可以进行人工干预,

可以手工改变某些管段管径,进行复算,可以手工干预系统的平衡性能;

●系统计算完成后,可以生成水力计算Excel计算书,后续还可以自动进行风管单

线变双线和材料统计的操作。

2.4分段静压复得法程序计算例题

风口风量均为500m^3/h,总风量为15000m^3/h。

鸿业暖通空调软件

图2-3风管单线平面图

进行图面数据提取操作,提取后的结果入下图:

图2-4从图面提取的风管数据

第 2 章分段静压复得法设定计算参数:

图2-5静压复得法参数设置

1.先假设干管末端出口风速为5m/s,出口风速为3m/s,系统平衡计算迭代次数为

1。

经过计算后,系统最不利环路为:

0 1 2 3 4 37 42

环路的阻力损失:167.36Pa

系统最不平衡环路为:

0 1 2 19 20 21 22

环路的阻力损失:146.43Pa 不平衡率为:(167.36-146.43)/167.36=0.13

鸿业暖通空调软件

图2-6静压复得法计算结果

2.我们再增加系统平衡迭代次数参数为5次,其他假设条件不变:

经过计算后,系统最不利环路为:

0 1 10 11 17

环路的阻力损失:126.41Pa

系统最不平衡环路为:

0 1 2 19 20 21 22

环路的阻力损失:117.75Pa 不平衡率为:(126.41-117.75)/ 126.41=0.07 这样系统就达到较好的平衡性能。

第 2 章分段静压复得法

图2-7静压复得法计算结果

鸿业暖通空调软件

3.为了使风系统管道更加美观,可以假定主管和支管的固定高度,假定主管固定高

度为320,支管固定高度为250,在这种假设情况下,系统不平衡性能要做出一些牺牲。

图2-8静压复得法计算结果

经过计算后,系统最不利环路为:

0 1 2 3 4 37 42

环路的阻力损失:173.68Pa

系统最不平衡环路为:

0 1 2 19 20 21 22

环路的阻力损失:151.39Pa 不平衡率为:(173.68-151.39)/ 173.68=0.13

第 2 章分段静压复得法4.与假定流速法的比较

图2-9假定流速法参数设置

假定流速发法设定参数如上。

经过计算后,系统最不利环路:

0 1 2 3 4 5 6 47

环路的阻力损失:128.76Pa

系统最不平衡环路为:

0 1 10 15

环路的阻力损失:93.11Pa不平衡率为:(128.76-93.11)/ 128.76=0.28

鸿业暖通空调软件

图2-10假定流速法计算结果

所以与分段静压复得法计算出的最佳不平衡率0.07还是有不少差距。

给水排水管道系统水力计算汇总

第三章给水排水管道系统水力计算基础 本章内容: 1、水头损失计算 2、无压圆管的水力计算 3、水力等效简化 本章难点:无压圆管的水力计算 第一节基本概念 一、管道内水流特征 进行水力计算前首先要进行流态的判别。判别流态的标准采用临界雷诺数Re k,临界雷诺数大都稳定在2000左右,当计算出的雷诺数Re小于2000时,一般为层流,当Re大于4000时,一般为紊流,当Re介于2000到4000之间时,水流状态不稳定,属于过渡流态。 对给水排水管道进行水力计算时,管道内流体流态均按紊流考虑 紊流流态又分为三个阻力特征区:紊流光滑区、紊流过渡区及紊流粗糙管区。 二、有压流与无压流 水体沿流程整个周界与固体壁面接触,而无自由液面,这种流动称为有压流或压力流。水体沿流程一部分周界与固体壁面接触,另一部分与空气接触,具有自由液面,这种流动称为无压流或重力流 给水管道基本上采用有压流输水方式,而排水管道大都采用无压流输水方式。 从水流断面形式看,在给水排水管道中采用圆管最多 三、恒定流与非恒定流 给水排水管道中水流的运动,由于用水量和排水量的经常性变化,均处于非恒定流状态,但是,非恒定流的水力计算特别复杂,在设计时,一般也只能按恒定流(又称稳定流)计算。 四、均匀流与非均匀流 液体质点流速的大小和方向沿流程不变的流动,称为均匀流;反之,液体质点流速的大小和方向沿流程变化的流动,称为非均匀流。从总体上看,给水排水管道中的水流不但多为非恒定流,且常为非均匀流,即水流参数往往随时间和空间变化。 对于满管流动,如果管道截面在一段距离内不变且不发生转弯,则管内流动为均匀流;而当管道在局部有交汇、转弯与变截面时,管内流动为非均匀流。均匀流的管道对水流的阻力沿程不变,水流的水头损失可以采用沿程水头损失公式进行计算;满管流的非均匀流动距离一般较短,采用局部水头损失公式进行计算。

蜗壳及尾水管的水力计算

第二章 蜗壳及尾水管的水力计算 第1节 蜗壳水力计算 一.蜗壳尺寸确定 水轮机的引水室是水流进入水轮机的第一个部件,是反击式水轮机的重要组成部分。引水室的作用是将水流顺畅且轴对称的引向导水机构。引水室有开敞式、罐式和蜗壳式三种。蜗壳式是反击式水轮机中应用最普遍的一种引水室。它是用钢筋混凝土或者金属制造的封闭式布置,可以适应各种水头和流量的要求。水轮机的蜗壳可分为金属蜗壳和混凝土蜗壳两种。 1.蜗壳形式 蜗壳自鼻端到进口断面所包围的角度称为蜗壳的包角,水头大于40m 时一般采用混凝土蜗壳,包角 ;当水头较高时需要在混凝土中布置大量的钢筋,造价可能 比混凝土蜗壳还要高,同时钢筋布置过密会造成施工困难,因此多采用金属蜗壳,包角 。本电站最高水头为174m ,故采用金属蜗壳。 2.座环参数 根据水轮机转轮直径D 1查[1].P 128页表2—16得: 座环出口直径: ()()mm D b 27252600180019001800 20002600 2850=+---= 座环进口直径: ()()mm D a 32503100180019001800 20003100 3400=+---= 蜗壳常数K =100(mm )、r =200(mm ) 3.蝶形边锥角ɑ 取 4.蝶形边座环半径 ()m k D r a D 725.11.02 25 .32=+=+= 5.蝶形边高度h ()m k b h 29.055tan 1.02 76.0tan 20=+=+= ? 6.蜗壳圆形断面和椭圆形断面界定值s ()m h s 51.055 cos 29 .055cos == 7.座环蝶形边斜线L ()m h L 354.055sin == 8.座环蝶形边锥角顶点至水轮机轴线的距离

热力管道水力计算表

热力管道水力计算表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

热力管道水力计算表(一) Kd=0.5mm r=958.4kg/m3 DN 25 32 4050 DN 253240 50 70 D w×δ32×25 38×2.545×2.557×3.5D w×δ32×2.538×2.545×2.557×3.573×3.5 G(t/h) W R W R W R WR G(t/h)W RW R W R W R WR 0.20.1 0. 95 1.250.63 34.2 0.4 2 1 1.6 0.2 9 4.2 0.1 8 1. 34 0.22 0.11 1.1 4 1.3 0. 66 37 0. 44 1 2.6 0.3 4.5 1 0.1 9 1.4 4 0. 11 0. 34 0.24 0.1 2 1.3 5 1.35 0.68 39. 9 0.46 13.6 0.3 1 4. 86 0.2 1 .55 0 .1 1 0.37 0.26 0.13 1.59 1.40 0.7 1 42.9 0. 47 1 4 .6 0.3 2 5.2 1 0.2 1 1. 6 7 0.1 2 0.3 9 0.28 0.1 4 1. 82 1.450.73 46 0.49 15 .7 0.33 5.5 9 0.2 1 1.78 0. 12 0.42 0.30 0. 15 2.0 8 1.50 0. 76 49.2 0 .5 1 16.8 0.3 5 5.9 8 0.2 2 1.91 0.1 3 0.4 5 0.320.1 6 2.3 7 1.55 0.7 9 52.6 0.53 17 .9 0.3 6 6 .3 8 0 .23 2.02 0.13 0.48 0.340.17 2.7 1 1.6 0.8 1 56 0.5 4 19.1 0.3 7 6.8 0.2 4 2.14 0. 13 0.5

鸿业水管水力计算使用说明

水管水力计算 一、加载 1.将KtCnPub.dll拷入系统软件目录下。 2.加载ACSSgSlJs.arx之前请先加载KtCnCad.arx:。 二、运行 1.在命令行键入SgJs,回车,将出现程序的主界面。 2.界面说明 搜索分支:当用户需要从图面上提取数据时,点取搜索分支按钮,根据程序提示选取计算水管。当成功搜索出图面管道系统后,最长环路按钮可用,单击可以得到最长的管段组。 冷凝水量:当计算水管系统是冷凝水管系统时,该项可用,冷凝水管的水量是根据水管承担的负荷和用户设定的冷凝水量两者数据计算出来。 设备缺省水阻:风机盘管或者空调器的设备水阻,程序计算时会将此阻力计入到小计中去。 末端局阻系数:风机盘管或者空调器接管出一般还有阀门、过滤网等局阻系数,在此输入此局阻系数。相对于设备的水阻,此数值较小。 流量单位:根据用户选择不同的流量单位,显示的流量进行单位换算。

计算控制:程序在计算中根据用户选择的控制类型选取合适的管径。 控制数据设定:可以新建控制数据方案,可以更改已有的控制方案。 计算结果:显示包含搜索分支里面选取的管段的一条回路的各个管段数据。 3.使用说明 a.从图面上提取数据 单击搜索分支按钮 命令行提示: 命令: sgjs ESC返回 / 请选择要计算水管的远端: 选取要计算的水管的远端以后,程序返回到主界面。主界面如下: b.从文件中提取数据(如果是从图面上提取数据则这步可以跳过) 单击打开按钮 从打开文件对话框从选取要计算的文件,确定即可。

c.对于控制数据设定按钮:单击此按钮,将会出现如下对话框: 在此对话框中,可以修改已有的方案,可以添加新的控制数据方案。 注意:默认方案是不可以修改和删除的。 单击新建方案按钮,会出现新建方案对话框: 提示用户数据新的方案名称。 注意:新方案名称不能和已有的方案名称同名。

§3—5排水管道系统的水力计算

§3—5排水管道系统的水力计算 一、 排水定额: 两种:每人每日消耗水量 卫生器具为标准 排水当量:为便于计算,以污水盆的排水流量0.33升/秒作为当量,将其他卫生器具与其比值 1个排水当量=1.65给水当量 二、 排水设计流量: 1、 最大时排水量: P h d P KQ Q T Q Q == 用途:确定局部处理构筑物与污水提升泵使用 2、 设计秒流量: (1) 当量计算法: max 12.0q N q P u +=α 适用:住宅、集体宿舍、旅馆、医院、幼儿园、办公楼、学校 注意点:∑>i u q q ,取∑i q (2) 百分数计算法: b n q q p u 0∑= 适用:工业企业,公共浴室、洗衣房、公共食堂、实 验室、影剧院、体育馆等公共建筑 注意点:一个大便器的排水流量

三、 排水管道系统的水力计算 1、 排水横管水力计算: (1)横管水流特点:水流运动:非稳定流、非均匀流 卫生器具排放时:历时短、瞬间流量大、高流速 特点:冲击流——水跌——跌后段——逐渐衰减段 可以冲刷管段内沉积物及时带走。 (2)冲击流引起压力变化——抽吸与回压 ① 回压:B 点:突然放水时,水流呈八字向两方向流动,即g v 22增加(两侧空气压缩) A 、 C 存水弯水位上升,严重时造成地漏反冒 ② 抽吸:向立管输送中,水流因惯性抽吸真空,抽吸存水弯下降 ③ 措施:a 、10层以上采用底层横管单独排出 b 、底层横管放大一号或接表3——11保证立管距离 c 、单个卫生器具直接连接横管时,距立管≮3.0m (3)水力计算设计规定 1) 充满度 2)管道坡度 3)自清流速 4)最小管径 4、水力计算基本方法: wv q I R n v u ==21321 按以上公式编制水力计算表,查表3—22 、3—23

空调水管水力计算

一、空调水系统的设计原则: 1、力求水力平衡; 2、防止大流量小温差; 3、水输送符合规范要求; 4、变流量系统宜采用变频调节; 5、要处理好水系统的膨胀与排气; 6、解决好水处理与水过滤; 7、切勿忽视管网的保冷与保温效果。 二、冷冻水、冷却水管的计算 1、压力式水管道管径计算 D=103πνL 4(mm ) 公式中 L------水流量(m 3/s ) v-------计算流速(m/s ) 一般水管系统的管内水流速可参考表13-12的推荐值取用 表13-13选择。 2、直线管段的阻力计算 Δh=d l λ×2 2v ρ=R ×l 式中Δh---长度为l (m )的直管段的摩擦阻力(Pa ) λ---水与管内壁间的摩擦阻力系数; l----直管段的长度(m ); d----管内径(m ); ρ----水的密度(kg/m 3),当4℃时为1000kg/m 3 R-----长度为1m 直管段的摩擦阻力(Pa/m ) 三、空调设备流量计算 由Q=CM ΔT 可得出:M=Q/C*ΔT (Kg/S ) Q-----空调制冷或制热量(Kw ) C-----水的比热容,4.2KJ/Kg*℃ ΔT---进出空调设备的供回水温差,ΔT =T G -T H 四、风机盘管选择 1、计算室内空调冷负荷Q (W ),简单依单位面积指标及经验估算。 2、考虑机组的盘管用后积垢积尘对传热的影响,对空调冷负荷要进行修正,冷负荷应乘以系数a 仅冷却使用 a=1.10 作为加热、冷却两用 a=1.20 仅作为加热用 a=1.15 3、依据空调冷负荷选择风机盘,一般按中档运行能力选择。 4、校核风量:L=) (3600s n h h Q -ρ L-----风机盘管名义风量(m 3/h )

水泵、管道及喷嘴选型计算公式

一、 喷嘴选型 根据要求查雾的池内样本,选10个除磷喷嘴3/8 TDSS 40027kv-lcv(15°R)。 参数:喷角区分40°,额定压力5MPa ,喷量27.7L/min ,喷嘴右倾15°。 二、水泵选型计算 1、水泵必须的排水能力 Q B =20 16.2242024max ?=Q = 19.44 m 3/h 其中,系统需要最大流量16.2)601027.7(10-3max =???=Q m 3/h 2、水泵扬程估算 H=K (H P +H X )= 1.3 ?(178+2)=234 m 其中:H P :排水高度,160+18=178m ;(16mPa ,扬程取160m ) H X :吸水高度,2m ; K :管路损失系数,竖井K=1.1—1.5,斜井?<20°时K=1.3~1.35,?=20°~30°时6K=1.25~1.3,?>30°时K=1.2~1.25,这里取1.3。 查南方泵业样本,故选轻型立式多级离心泵CDL42-120-2,扬程238m ,流量42 m 3/h ,功率45kW ,转速2900r/min 。 三、管路选择计算 1、管径:泵出水管道86.2290042'900'=?== ππV Q d n mm 泵进水管道121.91 90042'900'=?== ππV Q d n mm 其中: Qn :水泵额定流量; 'V 经济流速m/s ;'Vp =1.5~2.2m/s ;='Vx 0.8~1.5m/s ;'dx ='dp +0.025 m ,这里泵进水管流速为1m/s ,泵出水管流速为1.5m/s 。 查液压手册,选泵出水管道内径89mm ,泵进水管道内径133mm 2、管壁厚计算 泵进水口

管道的水力计算

第三章管道的水力计算及强度计算 第一节管道的流速和流量 流体最基本的特征就是它受外力或重力的作用便产生流动。如图3—1所示装置,如把管道中的阀门打开,水箱内的水受重力作用,以一定的流速通过管道流出。如果水箱内的水位始终保持不变,那么管道中的流速也自始至终保持不变。管道中的水流速度有多大?每小时通过管道的流量是多少?这些都是实际工作中经常遇到的问题。 图3—1水在管道内的流动 为了研究流体在管道内流动的速度和流量,这里先引出过流断面的概念。图3—2为水通过管道流动的两个断面1—1及2—2,过流断面指的是垂直于流体流动方向上流体所通过的管道断面,其断面面积用符号A来表示,它的单位为m2或cm2。 图32管流的过流断面 a)满流b)不满流

流量是指单位时间内,通过过流断面的流体体积。以符号q v表示,其单位为m3/h,cm3/h或m3/s,cm3/s。 流速是指单位时间内,流体流动所通过的距离。以符号。表示,其单位为m/s或cm/s。 图3—3管流中流速、流量、过流断面关系示意图流量、流速与过流断面之间的关系如下: 以水在管道中流动为例,如图3—3所示,在管段上取过流断面1—1,如果在单位时间内水从断面1—1流到断面2—2,那么断面1—1和断面2—2所包围的管段的体积即为单位时间内通过过流断面1—1时水的流量q v,而断面1—1和断面2—2之间的距离就是单位时间内水流所通过的路程,即流速。 由上可知,流量、流速和过流断面之间的关系式为 q v=vA (3—1) 式(3—1)叫做流量公式,它说明流体在管道中流动时,流速、流量和过流断面三者之间的相互关系,即流量等于流速与过流断面面积的乘积。如果在一段输水管道中,各过流断面的面积及所输送的水量一定,即在管道中途没有支管与其连接,既没有水流出,也没有水流入,那么管道内各过流断面的水流速度也不会变化;若管段的管径是

住宅套内给水排水管道水力计算知识交流

住宅套内给水排水管道水力计算 专业--给排水常识2010-05-26 18:06:18 阅读21 评论0 字号:大中小订阅 1 入户管管径计算 《住宅建筑规范》[1]第5.1.4条规定:“卫生间应设置便器、洗浴器、洗面器等设施或预留位置;……。”这是现阶段住宅内卫生器具配置的最低要求,从《建筑给水排水设计规范》[2]中可知普通住宅Ⅱ、Ⅲ类符 合此项要求。 以普通住宅Ⅱ类为计算算例,表1-1为普通住宅Ⅱ类最高日生活用水定额及小时变化系数,表1-2为住宅常见卫生器具的给水额定流量、当量和连接管公称管径。表1-3为生活给水管道的水流流速要求值。 普通住宅Ⅱ类常见户型配置情况:所有户型配置均配置一间厨房,一套洗衣设施,以卫生间间数不同,分为一卫户(一间卫生间的户型)、二卫户(二间卫生间的户型)和三卫户(三间卫生间的户型)。表1-4 为常见户型卫生器具不同组合的当量数。 以PP-R管道和PAP管道作为典型管材进行水力计算。三通分水连接方式常用的建筑给水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管道,当冷水管工作压力≤0.6MPa时,常选用S5系列,S5系列计算内径较大;分水器分水连接方式常用的铝塑复合(PAP)管道,铝塑复合(PAP)管道采用对接焊型,计算内径较小。表1-5为住宅常见户型入户管水力计算表。由表1-5可知,普通住宅Ⅱ类常见户型入户管公称管径应为DN25~DN32;如入户管管径采用小一级的,首先流速不满足规范要求,其次同样长度的入户管水头损失比满足流 速要求管径的水头损失大3倍左右。 表1-1 最高日生活用水定额及小时变化系数[2]

注:(1)流出水头[7] 是指给水时,为克服配水件内摩阻、冲击及流速变化等阻力而能放出的额定流量的 水头所需的静水压。 (2)最低工作压力[2] 是指在此压力下卫生器具基本上可以满足使用要求,它与额定流量无对应关系。 住宅入户管上水表的水头损失取0.010[2]~0.015MPa[4]。笔者以水表本层出户集中布置方式(水表距楼面1.0m),常见户型厨房、卫生间和阳台用水点为算例,根据管件采用三通分水或分水器分水的连接情况,经过管道、配件沿程和局部水头损失计算后,加上卫生器具的最低工作压力和水表的水头损失不同组合,表前最低工作压力在0.10~0.15MPa。对分水器集中配水连接方式水头损失较小,对应的表前最低工 作压力可采用较小的数值。 现代住宅给水支管设计常常只到水表后(或在室内预留一处接口),表前最低压力值的大小关系到住户将来装修后的正常用水,对于这一点应加以重视。同时必须指出,目前大部分水箱供水方式,水箱设置高度难以满足顶上1~3层表前最低工作压力(卫生器具的最低工作压力)的要求,这一点在设计时应特别注意。 3 排水横支管管径计算 排水横支管设计排水流量(通水能力)是按照重力流(不满流)进行计算,同管径的排水横支管设计排水流量远小于排水立管的设计排水流量。表3-1 为住宅常见卫生器具排水的流量、当量和排水(连接)管的 管径。 以常用的建筑排水硬聚氯乙烯(UPVC)管道(公称外径50~110mm)作为计算算例。表3-2为水力 计算参数、计算过程和计算结果。 表3-1卫生器具排水的流量、当量和排水管的管径[2]

城给水管网水力计算程序及例题

给水排水管道工程 课程设计指导书

环境科学与工程学院 第一部分城市给水管网水力计算程序及习题一、程序 #define M 18 #define N 6 #define ep 0.01 #include int sgn(double x); main() { int k, i,ko,q,p,flag=0; double h[M]; double l[]={?}; double D[]={?}; double Q[]={?}; int io[]={?}; int jo[]={?}; double f[N+1],r[N+1],dq[N+1]; for(k=0;k<=M-1;k++) { Q[k]=Q[k]*0.001; } for(k=0;k<=M-1;k++)

{ Q[k]=Q[k]*sgn(io[k]); } ko=0; loop: for(k=0;k<=M-1;k++) { h[k]=10.67*pow(fabs(Q[k]),1.852)*l[k]; h[k]=h[k]/(pow(100,1.852)*pow(D[k],4.87))*sgn(Q[k]); } for(i=1;i<=N;i++) { f[i]=0;r[i]=0; dq[i]=0; for(k=0;k<=M-1;k++) { if(abs(io[k])!=i) goto map; f[i]=f[i]+h[k]; r[i]=r[i]+(h[k]/Q[k]); map: if( abs(jo[k])!=i) continue; f[i]=f[i]+h[k]*sgn(jo[i]); r[i]=r[i]+(h[k]/Q[k]); } dq[i]=-(f[i]/(r[i]*2)); } { if (fabs(f[N])<=ep) flag=1; } if (flag==1) goto like;

输水管道水力计算公式

输水管道水力计算公式 1.常用的水力计算公式: 供水工程中的管道水力计算一般均按照均匀流计算,目前工程设计中普遍采用的管道水力计算公式有: 达西(DARCY )公式: g d v l h f 22 **=λ (1) 谢才(chezy )公式: i R C v **= (2) 海澄-威廉(HAZEN-WILIAMS )公式: 87 .4852.1852.167.10d C l Q h h f ***= (3) 式中 h f -----------沿程损失,m λ----------沿程阻力系数 l -----------管段长度,m d-----------管道计算内径,m g-----------重力加速度,m/s 2 C-----------谢才系数 i------------水力坡降; R-----------水力半径,m Q-----------管道流量m/s 2 v------------流速 m/s C n -----------海澄―威廉系数 其中达西公式、谢才公式对于管道和明渠的水力计算都适用。海澄-威廉公式影响参数较小,作为一个传统公式,在国内外被广泛用于管网系统计算。三种水力计算公式中 ,与管道内壁粗糙程度相关的系数均是影响计算结果的重要参数。 2.规范中水力计算公式的规定 3.查阅室外给水设计规范及其他各管道设计规范,针对不同的设计条件,推荐 采用的水力计算公式也有所差异,见表1: 表1 各规范推荐采用的水力计算公式

3.1达西公式 达西公式是基于圆管层流运动推导出来的均匀流沿程损失普遍计算公式,该式适用于任何截面形状的光滑或粗糙管内的层流和紊流。公式中沿程阻力系数λ值的确定是水头损失计算的关键,一般采用经验公式计算得出。舍维列夫公式,布拉修斯公式及柯列勃洛克(C.F.COLEBROOK )公式均是针对工业管道条件计算λ值的著名经验公式。 舍维列夫公式的导出条件是水温10℃,运动粘度1.3*10-6 m 2/s,适用于旧钢管和旧铸铁管,紊流过渡区及粗糙度区.该公式在国内运用较广. 柯列勃洛可公式)Re 51.27.3lg(21 λ λ+?*-=d (Δ为当量粗糙度,Re 为雷诺数)是根据大量工业管道试验资料提出的工业管道过渡区λ值计算公式,该式实际上是泥古拉兹光滑区公式和粗糙区公式的结合,适用范围为4000

管道通过能力的实用计算公式及其选择

天然气由气田或气体处理厂进入输气干线,其流量和压力是稳定的。在有压缩机站的长输管道两站间的管段,起点与终点的流量是相同的,压力也是稳定的,即属于稳定流动。长输管道的末段,有时由于城镇用气量的不均衡,要承担城镇日用气量的调峰,则长输管道末段在既输气又储气、供气的条件下,它的起点和终点压力,以及终点流量二十四小时都是不同的,属不稳定流动(流动随时间而变)。天然气的温度在进入输气管时,一般高于(也可能低于)管道埋深处的土壤温度。并且随着起点到终点的压力降,存在焦耳-汤姆逊节流效应产生温降,但由于管道与周围土壤的热传导,随着天然气在管道的输送过程,天然气的温度会缓慢地与输气管道深处的地层温度逐渐平衡。所以天然气在输气干管中流动状态,也不完全是等温过程,为便于理解,我们先给出稳定流动下的水力计算基本公式,再介绍沿线温度分布规律和平均温度。 计算公式随地形条件差异而不同。 在平坦地带,由于气体密度低,对于输气管道任意两点间的相对高差小于200 m的管道,可视为水平输气管段。在稳定输送状态下,管道输送量与管道起、终点压力的函数关系如下: 式中Q——管道标准状态下的体积流量,m3/s; C——常数,按此处所取各参数单位时,C值为··s/kg; p1——计算管段起点压力,Pa; p2——计算管段终点压力,Pa; λ——水力摩阻系数; d——管道内直径,m; L——管道计算段长度,m; △*——天然气相对密度; T——管道中天然气平均温度,K; Z——管输平均压力与平均温度下天然气压缩系数。 在地形起伏较大地带,当输气管道沿线任意两点高差大于200m,位差对输气管道流量的影响就不能忽略不计了。在稳定输送状态下,非水平输气管段的基本流量公式为:

水力计算公式选用

长距离输水管道水力计算公式的选用 1. 常用的水力计算公式: 供水工程中的管道水力计算一般均按照均匀流计算,目前工程设计中普遍采用的管道水力计算公式有: 达西(DARCY )公式: g d v l h f 22**=λ (1) 谢才(chezy )公式: i R C v **= (2) 海澄-威廉(HAZEN-WILIAMS )公式: 87 .4852 .1852.167.10d C l Q h h f ***= (3) 式中h f ------------沿程损失,m λ―――沿程阻力系数 l ――管段长度,m d-----管道计算内径,m g----重力加速度,m/s 2 C----谢才系数 i----水力坡降; R ―――水力半径,m Q ―――管道流量m/s 2 v----流速 m/s C n ----海澄――威廉系数

其中大西公式,谢才公式对于管道和明渠的水力计算都适用。海澄-威廉公式影响参数较小,作为一个传统公式,在国内外被广泛用于管网系统计算。三种水力计算公式中,与管道内壁粗糙程度相关的系数均是影响计算结果的重要参数。 2.规范中水力计算公式的规定 3.查阅室外给水设计规范及其他各管道设计规范,针对不同的设计条件,推荐采用的水力计算公式也有所差异,见表1: 表1 各规范推荐采用的水力计算公式

4.公式的适用范围:

3.1达西公式 达西公式是基于圆管层流运动推导出来的均匀流沿程损失普遍计算公式,该式适用于任何截面形状的光滑或粗糙管内的层流和紊流。公式中沿程阻力系数λ值的确定是水头损失计算的关键,一般采用经验公式计 算得出。舍维列夫公式,布拉修斯公式及柯列勃洛克(C.F.COLEBROOK )公式均是针对工业管道条件计算λ值的著名经验公式。 舍维列夫公式的导出条件是水温10℃,运动粘度1.3*10-6 m 2/s,适用于旧钢管和旧铸铁管,紊流过渡区及粗糙度区.该公式在国内运用教广. 柯列勃洛可公式 )Re 51 .27.3lg( 21 λ λ +?*-=d (Δ为当量粗糙度,Re 为雷诺数)是根据大量工业管道试验资料提出的工业管道过渡区λ值计算公式,该式实际上是泥古拉兹光滑区公式和粗糙区公式的结合,适用范围为4000

水泵选型计算公式(实用)-水泵选型的方法和步骤

水泵选型计算公式 一、水泵选型计算 1、水泵必须的排水能力 Q B = 20 24max Q m 3/h 2、水泵扬程估算 H=K (H P +H X ) m H P :排水高度;H X :吸水高度;K :管路损失系数,竖井K=1.1—1.5;斜井?<20°时K=1.3~1.35;?=20°~30°时K=1.25~1.3;?>30°时K=1.2~1.25 二、管路选择计算 1、管径: ' 900'V Q d n π= m Qn :水泵额定流量;'V 经济流速m/s ; 'Vp =1.5~2.2m/s ;='Vx 0.8~1.5m/s ;'dx ='dp +0.025 m 2、管壁厚计算 ?? ? ? ??+----+ = C P d P P P p )65.0(230*)65.0(230211σσδ mm d P :标准管内径mm ;P :水管内部工作阻力P=0.11Hsy (测地高度m ) Kg/cm 2; σ:许用应力,无缝管σ=8Kg/mm 2,焊管σ=6 Kg/mm 2,C=1mm ; 3、流速计算 2 900d Q V n π= m/s 三、管路阻力损失计算 ∑+=g V g d LV h 22*22ξλ m ; 总阻力损失计算 h w =(h p +h x +g Vp 22 )*1.7 1.7:附加阻力系数 四、水泵工作点的确定 H=Hsy+RQ 2 m ; 22Q H Q H H R W SY =-= Hsy :测地高度 m 五、校验计算 ①吸水高度:Hx=Hs-h wx -g V x 22 m ;②η2=85%~90%ηmax ;③稳定性:Hsy ≤0.9H 0 六、电机容量计算 c m m m H Q K N ηηγ102*3600= Kw ;c η:传动效率,直联时c η=1,联轴节时 c η=0.95~0.98; K 备用系数Q m <20m 3/h ,K=1.5;Q m=20—80 m 3/h ,K=1.3—1.2;Q m=80—300 m 3/h ,K=1.2—1.1;Q m >300 m 3/h ,K=1.1;

给水管网水力计算基础

给水管网水力计算基础-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

给水管网水力计算基础 为了向更多的用户供水,在给水工程上往往将许多管路组成管网。管网按其形状可分为枝状[图1(a)]和环状[图1(b)]两种。 管网内各管段的管径是根据流量Q 和速度v 来决定的,由于 v d Av Q )4/(2π==所以管径v Q v Q d /13.1/4==π。但是,仅依靠这个公式还不能完全解决问题,因为在流量Q 一定的条件下,管径还随着流速v 的变化而变化。如果所选择的流速大,则对应的管径就可以小,工程的造价可以降低;但是,由于管道内的流速大,会导致水头损失增大,使水塔高度以及水泵扬程增大,这就会引起经常性费用的增加。反之,若采用较大的管径,则会使流速减小,降低经常性费用,但反过来,却要求管材增加,使工程造价增大。 图 1管网的形状 (a)枝状管网;(b)环状管网 因此,在确定管径时,应该作综合评价。在选用某个流速时应使得给水工程的总成本(包括铺设水管的建筑费、泵站建筑费、水塔建筑费及经常抽水的运转费之总和)最小,那么,这个流速就称为经济流速。 应该说,影响经济流速的因素很多,而且在不同经济时期其经济流速也有变化。但综合实际的设计经验及技术经济资料,对于一般的中、小直径的管路,其经济流速大致为: ——当直径d =100~400mm ,经济流速v =-1.0ms ; ——当直径d>400mm ,经济流速v=~1.4m/s 。 一、枝状管网 枝状管网是由多条管段而成的干管和与干管相连的多条支管所组成。它的特点是管网内任一点只能由一个方向供水。若在管网内某一点断流,则该点之后的各管段供水就有问题。因此供水可靠性差是其缺点,而节省管料,降低造价是其优点。 技状管网的水力计算.可分为新建给水系统的设计和扩建原有给水系统的设计两种情况。 1.新建给水系统的设计 对于已知管网沿线的地形资料、各管段长度、管材、各供水点的流量和要求的自由水头(备用水器具要求的最小工作压强水头),要求确定各管段管径和水塔水面高度及水泵扬程的计算,属于新建给水系统的设计。 自由水头由用户提出需要,对于楼房建筑可参阅下表。 表 自由水头Hz 值

燃气管道水力计算

1. 高压、中压 燃气管 道水力 计算公式: Z T T d Q L P P 0 521022211027.1ρλ?=- 式中:P 1 — 燃气管道起点的压力(绝对压力,kPa ); P 2 — 燃气管道终点的压力(绝对压力,kPa ); Q — 燃气管道的计算流量(m 3/h ); L — 燃气管道的计算长度(km ); d — 管道内径(mm ); ρ — 燃气的密度(kg/m 3);标准状态下天然气的密度一般取0.716 kg/m 3。 Z — 压缩因子,燃气压力小于1.2MPa (表压)时取1; T — 设计中所采用的燃气温度(K ); T0 — 273.15(K )。 λ— 燃气管道的摩擦阻力系数; 其中燃气管道的摩擦阻力系数λ的计算公式: 25.06811.0???? ??+=e R d K λ K — 管道内表面的当量绝对粗糙度(mm );对于钢管,输送天然 气和液化石油气时取0.1mm ,输送人工煤气时取0.15mm 。 R e — 雷诺数(无量纲)。流体流动时的惯性力Fg 和粘性力(内摩 擦力)Fm 之比称为雷诺数。用符号Re 表示。层流状态,R e ≤ 2100;临界状态,R e =2100~3500;紊流状态,R e >3500。 在该公式中,燃气管道起点的压力1P ,燃气管道的计算长度L ,燃气密度ρ,燃气温度T ,压缩因子Z 为已知量,燃气管道终点的压力2P ,燃气管道的计算流量Q ,燃气管道内径d 为参量,知道其中任意两个,都可计算其中一个未知量。 如燃气管道终点的压力2P 的计算公式为: ZL T T d Q P P 05210 2 121027.1ρ?-= 某DN100中压输气管道长0.19km ,起点压力0.3MPa ,最大流量1060 m 3/h ,输气温度为20℃,应用此公式计算,管道末端压力2P =0.29MPa 。

水力计算公式选用

长距离输水管道水力计算公式的选用 1. 常用的水力计算公式: 供水工程中的管道水力计算一般均按照均匀流计算,目前工程设计中普遍采用的管道水力计算公式有: 达西(DARCY )公式: g d v l h f 22 **=λ (1) 谢才(chezy )公式: i R C v **= (2) 海澄-威廉(HAZEN-WILIAMS )公式: 87 .4852.1852.167.10d C l Q h h f ***= (3) 式中h f ------------沿程损失,m λ―――沿程阻力系数 l ――管段长度,m d-----管道计算内径,m g----重力加速度,m/s 2 C----谢才系数 i----水力坡降; R ―――水力半径,m Q ―――管道流量m/s 2 v----流速 m/s C n ----海澄――威廉系数 其中大西公式,谢才公式对于管道和明渠的水力计算都适用。海澄-威廉公式影响参数较小,作为一个传统公式,在国内外被广泛用于管网系统计算。三种水力计算公式中 ,与管道内壁粗糙程度相关的系数均是影响计算结果的重要参数。 2. 规范中水力计算公式的规定 3. 查阅室外给水设计规范及其他各管道设计规范,针对不同的设计条件,推荐采用的水力 计算公式也有所差异,见表1: 表1 各规范推荐采用的水力计算公式

3.1达西公式 达西公式是基于圆管层流运动推导出来的均匀流沿程损失普遍计算公式,该式适用于任何截面形状的光滑或粗糙管内的层流和紊流。公式中沿程阻力系数λ值的确定是水头损失计算的关键,一般采用经验公式计算得出。舍维列夫公式,布拉修斯公式及柯列勃洛克(C.F.COLEBROOK)公式均是针对工业管道条件计算λ值的著名经验公式。舍维列夫公式的导出条件是水温10℃,运动粘度1.3*10-6 m2/s,适用于旧钢管和旧铸铁管,紊流过渡区及粗糙度区.该公式在国内运用教广.

建筑给排水中水力计算及其优化

建筑给排水中水力计算及其优化 摘要:作为建筑的重要保障系统,建筑给水排水系统担负着保 障居民生产、生活用水,以及消防安全用水的重要职责。进一步优化建筑给水排水水力计算,科学进行给水排水计算,对保障居民生产、生活安全意义十分重大。水力计算是给水排水管网设计的基础,水力计算采用的计算公式或参数依管材和截面形状而异,随着给水排水管材类别和规格的增多,水力计算工作越来越繁重。本文归纳了水头损失的计算公式,对建筑给排水水力计算中的要点进行了分析,最后提出了优化计算和设计的措施。 关键词:建筑;给排水;水力计算;给水管网;优化 abstract: as an important guarantee of the building system, building water supply and drainage system charged with the safeguard residents of production, domestic water, water for fire safety important duty. further optimization of building water supply and drainage hydraulic calculation, scientific water supply and drainage, to protect the residents of production, life safety is of great significance. hydraulic calculation is the basis for the design of water supply and drainage network, the hydraulic calculation formula or parameters differ depending on the pipe and the cross-sectional shape, with an increase in water supply and

水管水力计算doc

6.2.2水系统水力计算 对半集中系统空调水系统平面图,绘制水管平面布置图并进行水力计算,确定管径。 冷冻水水力计算用假定流速法: 1)根据轴侧图选择配水最不利点,确定计算管路。若在轴侧图中难以判定配水最不利点,则应同时选择几条计算管路,分别计算各管路所需压力,其最大值方为水系统所需要的压力; 2)以流量变化为节点,从配水最不利点开始,进行管段编号,将计算管路划分成计算管段,并标出管段的长度; 3)根据各室内的冷负荷,计算出各室内所需要的冷冻水量,再计算出各管段的流量; 4)进行各管段水力计算; 5)确定非计算管路各管段的管径。 6)计算结果见表6.4。 表6.4 水管水力计算表 最不利环路阻力(Pa)91028 最有利环路阻 力 41080 不平衡率54.90% 编号Q(W) G(kg/h) L(m) D(mm) υ(m/s) R(Pa/m) ΣξΔPy(Pa) ΔPj(Pa) ΔP(Pa) VG4 272195 0.0133 89 125 0.981 79 1 7043 297 7339 E26 3820 657.04 4.52 20 0.53 287.43 3 1299 30417 31716 FG33 8760 1506.72 0.27 25 0.68 316.98 3 87 693 780 FG29 16440 2827.68 2.57 32 0.82 334.97 4.3 859 1433 2293 FG28 18220 3133.84 1.54 40 0.66 181.28 1 279 217 497 FG27 20000 3440 1.46 40 0.72 216.43 1 316 262 578 FG26 21780 3746.16 1.54 40 0.79 254.65 1 392 311 703 FG25 23560 4052.32 1.46 40 0.85 295.94 1 432 364 796 FG24 28060 4826.32 0.38 50 0.61 111.24 1 43 185 228 FG23 33000 5676 1.16 50 0.71 151.37 1 175 255 430 FG20 34780 5982.16 1.46 50 0.75 167.32 1 244 284 528 FG19 36560 6288.32 1.54 50 0.79 184.05 1 283 314 597 FG18 38340 6594.48 1.46 50 0.83 201.57 1 294 345 639 FG17 40120 6900.64 1.54 50 0.87 219.88 1 339 378 716 FG14 41900 7206.8 1.46 50 0.91 238.97 1 349 412 761 FG13 43680 7512.96 1.54 50 0.95 258.85 1 399 448 846 FG12 45460 7819.12 0.54 50 0.98 279.51 1 150 485 635 FG11 50400 8668.8 3.33 50 1.09 340.96 1 1137 596 1732 FG10 55340 9518.48 5.63 50 1.2 408.47 1 2298 718 3016 FG8 65220 11217.84 0.3 65 0.86 155.74 1 47 368 415 FG7 70160 12067.52 1.66 65 0.92 179.17 1 298 426 724 FG6 75100 12917.2 6.11 65 0.99 204.21 1 1249 488 1737

鸿业水管水力计算图文教程

鸿业水管水力计算图文教 程 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

鸿业水管水力计算图文教程 ------刘四根儿 鸿业做水管的水力计算之前,需要做完的两件事:第一,将风机盘管布置全;第二,然后将供回水管与风机盘管连接完整; 1.风机盘管的布置; 鸿业本身数据库里面的风机盘管厂家和型号都比较全了,不过有些数据可能比较陈旧,而且有一些市场份额小的厂家,这里面也是没有的,所以我们需要做的第一步是将相关厂家的风机盘管数据[别告诉我你手上没有你准备使用的风机盘管的样本]录入鸿业,方法如下: 如果厂家里面有你需要的,只是数据陈旧,可以直接修改数据就可以了。 如果没有你需要的厂家,那么需要你自己添加 以上四张图的用红色划过线的以及红线圈过的,都请务必填写正确,需要注意的又这么几点: <1>.风机盘管一般都是三档风速控制的,所以风量和冷量都有三个档位,但是鸿业做水力计算的时候都是按照高速冷量进行计算的【至于有些设计院是按照中速冷量进行计算和风机盘管选型的,抱歉,我也不清楚原因,但是一般的机电公司和工程公司为了保证工程的性价比,应该都是按照高速冷量进行风机盘管选型的!】,所以高速风量和高速冷量这两个务必填写正确; <2>.风机盘管无论大小,其冷冻水供[进]回水管径都是DN20的,冷凝水的管径就不是很清楚了,我至今仍然搞不清外螺纹3/4和内螺纹3/4分别代表的公称直径[DN]为多少,我一般也是都视风机盘管的冷凝水管管径为DN20;

<3>.出风静压根据准备用的机型的静压填写,水压降和水流量两项一定要填写清楚,因为这两项直接关系着后面做水力计算中管径的选择和最后水泵扬程的选择。 附:冷量和流量的关系:水流量[m3/h]=冷量(热量) [KW] /水温差[℃] / (/代表除以,空调水系统的供回水一般是7℃/12℃,温差为5℃,针对于水,1m3的重量为1吨) 2.风机盘管布置和空调水路管线连接 做水力计算之前,我们首先需要将风机盘管布置完整,管线[冷冻水供回水、冷凝水]全部连接: 管 线连接 的一点 注意事 项: 水 系统管 线的布置有两种方式,一种一根一根地布置,另外一种是组合布管,两种布管方式都有一个管道分区,请注意一定让你布置的所有管线都是在一种管线分区里面,比如低区就全部低区,中区就全部中区,别既有低区又有中区还有高区,因为如果有交叉,在后面的水力计算中,计算程序将无法识别所有的管线! 布置完成以后正式进入水力计算阶段: