文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 填方地段原地基处理检查表(路基记录表6)

填方地段原地基处理检查表(路基记录表6)

填方地段原地基处理检查表(路基记录表6)

遂资眉高速公路遂宁至资阳段项目

填方地段原地基处理检查表

承包单位:合同号:监理单位:编号:

注:1、每100米为一检查段;2、超过100米在150米以内可作为1段;超过150米小于200米必须作两段。

建筑工程单位工程质量竣工验收记录表填写方法

建筑工程单位工程质量竣工验收记录表填写方法 第一篇建筑施工技术资料编制基础 第一章建筑工程施工资料编制的准备工作 第一节编制施工资料的准备工作 第二节编制施工资料有关签字和盖章的要求 第三节底框砖混结构多屋商住楼实例工程概况 第二章施工技术资料档案编制要求 第一节施工技术资料归楼基本要求 第二节施工技术资料目录 第二篇施工技术资料具体内容 第一章建筑施工法定程序 第一节法定程序及相关文件 第二节建筑工程综合管理资料 第三节工程质量控制资料 第四节工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录第五节工程检验批质量验收 第六节单位工程竣工验收资料 第七节竣工图 第二章施工资料及竣工备案管理流程 第一节施工资料管理总流程 第二节施工物资资料管理流程 第三节检验批质量验收流程 第四节分项工程质量验收流程 第五节子分部工程质量验收流程 第六节分项、分部、部位工程的划分 第七节分项、分部、单位工程的质量验收 第八节分部工程质量验收流程 第九节单位工程验收资料管理流程 第十节一建设工程竣工备案管理流程 第三篇建筑工程施工资料编制实例(目录范例) 第一章地基及基础工程施工资料(目录范例) 第二章主体结构工程施工资料(目录范例)、 第三章建筑装饰装修工程施工资料(目录范例) 第四章屋面工程施工资料(目录范例) 第五章建筑给水、排水与采暖工程施工资料(目录范例) 第六章建筑电气工程施工资料(目录范铡) 第七章施工物资资料(目录范例) 第八章建筑工程竣工验收与竣工备案资料 第四篇建筑工程施工资料通用表格第一章通用表格填表第一节工程资料的管理要求 第二节基建文件用表

第三节监理资料用表 第四节施工资料用表 第二章资料表格填写说明 第一节建筑工程与结构工程施工资料表格的填写说明 第二节建筑电气工程、智能建筑工程施工资料表格的填写说明 第三节建筑给水排水及采暖工程、通风与空调工程施工资料表格的填写说瞬第四节竣工图的内容与要求 第五节施工资料的编制与组卷 第六节验收与移交 第三章主要物资的性能试验项目与取样规定 第一节试验项目与取样规定 第二节混凝土试块强度 第五篇建筑工程施工资料及表格填定范例 第一章地基基础工程质量验收表填定范例 第二章主体结构工程质量验收表填写范例 第三章装饰装修工程质量验收表填写范例 第四章屋面工程质量验收表填写范例 第五章建筑给水排水与采暖工程质量验收表填写范例 第六章建筑电气工程质量验收表填写范例 第七章建筑工程竣工验收与竣工备案资料填写范例 第八章混凝土强度评定计算书编写范例 第六篇建筑工程施工质量验收规范(验收表格) 第一章施工质量验收用表 第二章表格编制及填表说明 第一节施工现场质量管理检查记录表 第二节检验批质量验收记录表 第三节分项工程质量验收记录表 第四节分部(子分部)工程验收记录表 第五节单位(子单位)工程质量竣工验收记录表 第十七篇建筑工程施工质量验收统一标准强制性条文应用 第一篇建筑施工技术资料编制基础 第一章建筑工程施工资料编制的准备工作 第一节编制施工资料的准备工作 第二节编制施工资料有关签字和盖章的要求 第三节底框砖混结构多屋商住楼实例工程概况 第二章施工技术资料档案编制要求 第一节施工技术资料归楼基本要求 第二节施工技术资料目录 第二篇施工技术资料具体内容 第一章建筑施工法定程序

隐蔽工程验收记录填写范例

隐蔽工程验收记录填写例 一、地基基础工程与主体结构工程 1、土方工程 (1)检查容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况; (2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查容描述清楚。 2、支护工程 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况; (2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。 3、桩基工程 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况; (2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。 4、地下防水工程 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况;

(2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明。 5、结构钢筋绑扎 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度,钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况; (2)填写要点:钢筋工程隐检记录中要注明施工图纸编号,主要钢筋原材复试报告编号,钢筋竖向水平各自的型号、排距、保护层尺寸,箍筋的型号,间距尺寸,钢筋绑扎接头长度尺寸,垫块规格尺寸等,若钢筋规格与图纸不相符,还应将钢筋代用变更的洽商编号填写清楚,检查容应尽量描述清楚。 6、结构钢筋连接 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和钢筋施工方案、技术交底,检查连接形式、连接种类、接头位置、数量和连接质量,若是焊接,还要检查焊条、焊剂的产品质量,检查焊口形式、焊缝长度、厚度、表面清渣等情况; (2)填写要点:钢筋连接隐检记录中要注明施工图纸编号,钢筋连接试验报告编号,钢筋连接的种类(焊接、机械连接),连接形式(锥螺纹连接、滚压直螺纹连接、钢套筒连接、剥肋直螺纹连接、电渣压力焊、闪光对焊等),焊(连)接的具体规格尺寸、数量、接头位置应描述清楚,对不同连接形式分别填写隐检记录。 7、预应力工程 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和预应力施工方案、技术交底,检查预应力筋的品种、规格、数量、位置,预留孔道的规格、数量、位置、形状及灌浆孔、排气兼泌水管的情况等,预应力筋的下料长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性,锚具、夹具和连接器的组装等情况,锚固区中加强构造情况。

建设工程施工质量检查表(附表)

建设工程施工质量检查表(附表)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

受检工程基本情况表工程所在省(市、县): 单位工程名称 工程地点 施工许可证号开工日期建筑面积平方米建筑层数结构类型形象进度 质量责任主体和有关机构 单位单位名称单位资质项目负责 人姓名 项目负责人 执业资格 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 监理单位 施工图审查机构 质量检测机构 备注 检查组成员签字:检查日期:

工程建设强制性标准执行情况检查表 检查项目检查内容 评价 备注符合不符合 一、工程资料 (一)原材料、成品、半成品、 构配件1 水泥及外加剂、掺合料 2 钢筋及钢筋焊接、机械连接材料 3 砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件 4 预拌混凝土、砂浆 5 钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材 料 6 预制构件及预应力混凝土锚具、夹具 7 防水材料 (二)施工试验 报告 8 地基强度或承载力检验报告、工程桩 承载力及桩身完整性检验报告 9 混凝土试块抗压强度试验报告及统 计评定 10 砂浆试块抗压强度试验报告及统计 评定 11 钢筋焊接、机械连接工艺试验报告 12 钢筋焊接、机械连接试验报告 13 钢结构连接(焊接)质量检测报告 14 回填土检验报告 15 沉降观测记录 (三)施工记录16 水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋 及连接接头、砖、砌块、防水材料、 钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等 进场验收记录及见证取样和送检记 录 17 桩基试桩、成桩记录 18 混凝土施工记录、混凝土冬期施工温 控记录、大体积混凝土施工温控记录

路基土石方自检表

路基土石方自检表

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

A-2 剑河县白道至榕江县傍洞公路工程第二标段 监表2 工程分项开工申请批复单 承包单位: 重庆市厦坤建设(集团)有限公司合同号:02 监理单位:贵州科达公路工程咨询监理有限公司编号:开工项目路基土石方开挖工程 桩号 建议开工日期 计划完工日期 此项工程负责人质量负责人 附件: 1、施工前试验资料; 2、施工组织设计; 3、质量控制指标; 4、质量保证措施; 承包人:日期: 监理员意见: 本工程可以进行:

监理工程师:日期: A-5 剑河县白道至榕江县傍洞公路工程第二标段 监表5检验申请批复单 承包单位: 重庆市厦坤建设(集团)有限公司合同号:02 监理单位:贵州科达公路工程咨询监理有限公司编号: 工程项目路基土石方开挖工程 工程地点及桩号 具体部位 检查内容 要求到现场检验时间: 承包人递交日期、时间和签字: 监理员收件日期、时间和签字:? 监理评论和签字:

本项目可继续进行: 质量证明附件: 监理工程师: 日期: 承包人收到日期、时间: 日期: 剑河县白道至榕江县傍洞公路工程第二标段 监表1 施工放样报验单 承包单位: 重庆市厦坤建设(集团)有限公司合同号:02 监理单位:贵州科达公路工程咨询监理有限公司编号:致(监理工程师): 根据合同要求,施工放样工作,清单如下,请予查收。 承包人:日期:桩号或位置工程或部位名称放样内容备注 附件:测量及放样资料(见设计图) 监理员意见:

建筑质量验收记录表格填写示范

质量验收记录表填写示例目录 1、柱基土方开挖工程检验批质量验收记录表 2、柱基土方回填工程检验批质量验收记录表 3、砂和砂石地基检验批质量验收记录表 4、地下防水混凝土检验批质量验收记录表 5、地下水泥砂浆防水层检验批质量验收记录表 6、地下卷材防水层检验批质量验收记录表 7、地下涂料防水层检验批质量验收记录表 8、地下防水细部构造检验批质量验收记录表 9、模板安装工程检验批质量验收记录表 10、模板拆除工程检验批质量验收记录表(Ⅲ) 11、钢筋加工检验批质量验收记录表(Ⅰ) 12、钢筋安装工程检验批质量验收记录表 13、混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表(Ⅰ) 14、混凝土施工检验批质量验收记录表(Ⅱ) 15、现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表(Ⅰ) 16、砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表 17、填充墙砌体工程检验批质量验收记录表 18、基土垫层检验批质量验收记录表(Ⅰ) 19、砂垫层和砂石垫层检验批质量验收记录表(Ⅲ) 20、碎石垫层和碎砖垫层检验批质量验收记录表(Ⅳ) 21、水泥混凝土垫层检验批质量验收记录表(Ⅶ) 22、水泥砂浆找平层检验批质量验收记录表(Ⅷ) 23、水泥混凝土面层检验批质量验收记录表 24、水泥砂浆面层工程检验批质量验收记录表 25、普通水磨石面层检验批质量验收记录表 26、陶瓷地砖砖面层检验批质量验收记录表 27、大理石和花岗石面层检验批质量验收记录表 28、预制板块面层检验批质量验收记录表 29、一般抹灰工程检验批质量验收记录表 30、水刷石装饰抹灰工程检验批质量验收记录表 31、清水砌体勾缝工程检验批质量验收记录表 32、普通木门窗制作工程检验批质量验收记录表 33、普通木门窗安装检验批质量验收记录表 34、钢门窗安装工程检验批质量验收记录表 35、铝合金门窗安装工程检验批质量验收记录表 36、涂色镀锌钢板门窗安装检验批质量验收记录表 37、塑料门窗安装工程检验批质量验收记录表 38、推拉自动门安装检验批质量验收记录表

隐蔽工程验收记录填写范例

隐蔽工程验收记录填写范例 一、地基基础工程与主体结构工程 1、土方工程 (1)检查内容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规范要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况; (2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查内容描述清楚。 2、支护工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况;(2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。 3、桩基工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况; (2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。 4、地下防水工程

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况; (2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明。 5、结构钢筋绑扎 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度,钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况; (2)填写要点:钢筋工程隐检记录中要注明施工图纸编号,主要钢筋原材复试报告编号,钢筋竖向水平各自的型号、排距、保护层尺寸,箍筋的型号,间距尺寸,钢筋绑扎接头长度尺寸,垫块规格尺寸等,若钢筋规格与图纸不相符,还应将钢筋代用变更的洽商编号填写清楚,检查内容应尽量描述清楚。 6、结构钢筋连接 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底,检查连接形式、连接种类、接头位置、数量和连接质量,若是焊接,还要检查焊条、焊剂的产品质量,检查焊口形式、焊缝长度、厚度、表面清渣等情况; (2)填写要点:钢筋连接隐检记录中要注明施工图纸编号,钢筋连接试验报告编号,钢筋连接的种类(焊接、机械连接),连接形式(锥螺纹连接、滚压直螺纹连接、钢

质量验收记录填写范例及有关规定

质量验收记录填写范例及有关规定 第一条为了规范工程质量验收记录等文件的填写、编码和报验,为后续工程达标投产奠定良好基础,依据有关规程、规范和企业管理规定,特编写本填写范例和规定。 第二条本填写范例和规定适用XX工程 第三条编码规定 1、土建工程 1)检验批质量验收记录及其报验单编码为19位,前六位相连(机组、系统、单位工程),后面从子单位开始,分部、子分部、分项、检验批以及流水号之间用短横线隔开,如:××××××-××-××-××-××-××-×××。公用系统划入1号机组,机组编号为01。 2)分项工程质量验收记录及其报验单编码为14位,前六位相连(机组、系统、单位工程),后面从子单位开始,分部、子分部、分项之间用短横线隔开,如:××××××-××-××-××-××。 3)分部(子分部)、单位(子单位)工程质量验收记录、质量控制资料核查记录、工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、观感质量检查记录以及报验单编码均相同,具体编码按检验批、分项工程编码依次类推。

2、安装工程 流水号(无检验批和分项时,可删减) 对应的专业最新版《验评》中项目划分表检验批序号 对应的专业最新版《验评》中项目划分表分项工程序号 对应的专业最新版《验评》中项目划分表分部工程序号 对应的专业最新版《验评》中项目划分表单位工程序号 《典型表式》中规定的专业代码(如:电气为DQ) 《典型表式》中规定的机组代码: 注:01表示公用,01表示#1机组,02表示#2机组。 第四条验收记录表式格式及纸张、打印等要求:文件纸张要求为70gA4复印纸。页边距统一采用左2.5cm,右1.5cm,上、下为2cm。页面横向设置时,页边距统一采用上2.5cm,下1.5cm,左、右为2cm,装订线在上边。表头名称均采用三号宋体加粗;表格内容字体均采用五号宋体,如内容一页放置不下,可局部采用小五号宋体调节。打印机要求为激光打印机。 第五条填写要求 1)表式中涉及到的有关单位名称应为全称,不要使用简称。 2)表式中单位(子单位)工程名称应按照质量验收划分表中的名称完整填写,不得随意填。 3)对表式中带有分部(子分部)、单位(子单位)工程的部位,应根据具有情况将不属于的工程名称用单横线杠掉,如分部(子分部),单位(子单位)。

施工现场质量管理检查记录表(填写范例)29977

第六节表格填写范例施工现场质量管理检查记录表(填 写范例)附表A 开工日期:2002年5月 18日工程名称北京华云酒店施工许可证(开工证)京施0200318 建设 单位北京市建设开发公司项目负责人李小东设计单位大地设计事务所 项目负责人田北监理单位五环监理公司总监理工程师郝大海施工单位 北京亿卷阁建筑工程公司项目经理安文生项目技术负责人刘延慈序号 项目内容①质量例会制度;②月评比及奖罚制度;③三检及交接 检制度;④ 1 现场质量管理制度质量与结济挂勾制度。 2 质量责任制 ①岗位责任制;②设计交底会制度;③技术交底制;④挂牌制度。 3 主要专业工种操作上岗证书测量工、钢筋工、起重工、电焊工、架子工 有证。分包方资质与对分包单位的管理 4 制度 5 施工图审查情况审查 报告及审查批准书京设02006 6 地质勘察资料地质报告书 7 施工组织 设计、施工方案及审批施工组织设计、编制、审核、批准齐全 8 施工技 术标准有模板、钢筋、混凝土灌注等20多种 9 工程质量检验制度①有 原材料及施工检验制度;②抽测项目的检测计划 10 搅拌站及计量设置 有管理制度的计量设施精确度及控制措施11 现场材料、设备存放与管 理钢材、砂、石、水泥及玻璃、地面砖的管理办法检查结论:现场质 量管理制度基本完整。总监理工程师郝大海 (建设单位项目负责人)2002年5月10日 1 砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表 (填写范例)GB50203—2002 附表 B.0.1

0203010 1 单位(子单位)工程名称北京华云酒店分部(子分部)工程名称主体部分验收部位一层墙施工单位项目经理安文生北京亿卷阁建筑工程公司施工执行标准名称及编号QJ68.006—2002砌砖工艺标准监理(建设)单位质量验收规范名称及编号施工单位检查评定记录验收记录砖强度等级 2份试验报告MU10 1 MU10 砂浆强度等级试块编号6月10-06 2 M10 主水平灰缝砂浆饱满度≥80% 90、96、97、90、95、96 3 控斜搓留置第5.2.3条 4 / 项直搓拉结筋及接搓处理第5.2.4条√符合要求 5 目轴线位移≤10mm 20处平均4mm,最大7mm 6 垂直度(第层)≤5mm 3处平均3.8mm,最大5mm 7 组砌方法√ 1 8-12mm 水平灰缝厚度10mm 第5.3.1条√ 2 一基础顶面、楼面标高 ±15mm 3 6 5 7 3 7 9 般表面平整度(混水) 4 4 6 8mm 3 3 项±5mm 符合要求门窗洞口高宽度⑤⑤ 2 2 5 3 4 2 1 2 4 目外墙上下窗口偏移 11 8 20mm 6 6 10 水平灰缝平直度(混水) 5 8 7 6 10mm 7 12 李伟专业工长(施工员)施工班组长王力主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求。施工单位检查评定结果项目专业质量检查员:杜志强2002年6月11日同意验收监理(建设)单位验收结论专业监理工程师:徐玉林(建设单位项目专业技术负责人): 2002年6月11日 2 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明本电箱(盘)安装检验批质量验收记录(填写范例)

建筑工程检验批质量验收记录表填写方法及范例

建筑工程检验批质量验收记录表填写方法及范例一、表的名称及编号 检验批验收表为GB50300—2001 附录D.0.1。 检验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质量检查员等进行验收,表的名称应在制订专用表格时就印好,前边的印上分项工程的名称。表的名称下边注上“质量验收规范的编号”。 检验批表的编号按全部施工质量验收规范系列的分部工程、子分部工程统一为8 位数的数码编号,写在表的右上角,前6 位数字均印在表上,后留两个“□”,检查验收时填写检验批的顺序号。其编号规则为: 前边二个数字是分部工程的代码,01—09。地基与基础为01,主体结构为02,建筑装饰装修为03,建筑屋面为04,建筑给水排水及采暖为05,建筑电气为06,智能建筑为07,通风与空调为08,电梯为09。 第3、4 位数字是子分部工程的代码。 第5、6 位数字是分项工程的代码。 其顺序号见GB50300—2001 附录B,表B.0.1,建筑工程分部(子分部)、分项工程划分表。 第7、8 位数字是各分项工程检验批验收的顺序号。由于在大量高层或超高层建筑中,同一个分项工程会有很多检验批的数量,故留了2 位数的空位置。如地基与基础分部工程,无支护土方子分部工程,土方开挖分项工程,其检验批表的编号为010101□□,第一检验批为010101□0□1。 还需要说明的是,有些子分部工程中有些项目可能在两个分部工程中出现。这就要在同一个表上编2 个分部工程及相应子分部工程的编号:如钢筋分项工

程在地基与基础和主体结构中都有,钢筋分项工程检验批的表编号为:010602□ □、020102□□ 有些分项工程可能在几个子分部工程中出现,这就应在同一个检验批表上编几个子分部工程及子分部工程的编号。如建筑电气的接地装置安装,在室外电气、变配电室、备用和不同断电源安装及防雷接地安装等子分部工程中都有。 其编号为:060109□□ 060206□□ 060608□□ 060701□□ 4 行编号中的第5、6 位数字的分别是:第一行09 是室外电气子分部工程的第9 个分项工程,第二行的06 是变配电室子分部的第6 个分项工程,其余类推。 另外,有些规范的分项工程,在验收时也将其划分为几个不同的检验批来验收。如混凝土结构子分部工程的混凝土分项工程,分为原材料及配合比设计、混凝土施工2 个检验批来验收。又如建筑装饰装修分部工程建筑地面子分部工程中的基层分项工程,其中有几种不同的检验批。故在其表名下加标罗马数字(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)……。 二、表头部分的编写 1、检验批表编号的填写:在2 个方框内填写检验批序号。如为第11 个检验批则填为□1□1。 2、单位(子单位)工程名称:按合同文件上的单位工程名称填写,子单位工程标出该部分的位置。分部(子分部)工程名称,按验收规范划定的分部(子分部)

路基土石方工程检测记录表

中间交工证书 编号: -018- □□□-□□□□-□□□施工单位合同号 监理单位监理机构监理部 中间交工内容(分 项工程的桩号、部 位及数量) 施工单位签字申请日期 监理接受人接受日期 监理机构对施工单 位中间交工申请的 评述意见及其结论 监理机构签字日期 施工单位签字日期

检验申请批复单 承包单位:合同号: 监理单位:编号: 工程项目 工程地点及桩号 具体部位 检验内容 要求到现场检验时间: 承包人递交日期、时间和签字: 监理员收件日期、时间和签字: 监理员评论和签字: 本项目可以继续进行质量证明附件: 监理工程师签字:时间:承包人签字:时间:

分项工程质量检验评定表 分项工程名称:所属分部工程名称:所属单位工程: 工程部位:所属建设项目(合同段): (桩号、墩台号、孔号)施工单位:分项工程编号:ZP-002- □□□ - □□□□□□- □□□□ 1)在路基用地和取坑范邮内, 应清除地表植被、杂物、积水、淤泥和表土,处理坑塘,并按施工技术规范和设计要求对基底进行压实。表土充分利用。 基本 2)填方路基应分层填筑压实,每层表面平整, 路拱合适,排水良好,不得有明显碾压轮迹, 不得亏坡。 3)应设置施工临时排水系统, 避免冲刷边坡,要求 路床顶面不得积水。4)在设定取士区内合理取土, 不得滥开滥挖。完工后应按要求对取土坑和弃土场进行修整。 项 检查项目规定值或允许偏质量评定 次差实测值或实测偏差值 平均值、代表值合格率( %)合格判定 上路床≥ 94 下轻、中及重交通荷载等级≥ 94 路特重、极重重交通荷载等级- 1上轻、中及重交通荷载等级≥ 93 实路特重、极重重交通荷载等级- 测上轻、中及重交通荷载等级 ≥ 90 项路特重、极重重交通荷载等级 目2弯沉( 0.01mm)不大于设计 3纵断高程( mm)﹢ 10, -20 4中间偏位( mm)100 5宽度( mm)满足设计要求 6平整度( mm)≤ 20 7横坡( %)± 0.5 8边坡( %)满足设计要求 合计 外观鉴定质量保证资料 工程质量等级评定 检验负责人:检测:计算:复核:日期:年月日

验收表格填写说明及示例模板

验收表格填写说明 及示例

验收表格填写说明及样例 一、检验批验收记录表的填写 检验批的质量验收应在班组自检的基础上, 由施工项目专业质量检查员检查并记录, 由监理工程师( 建设单位项目专业负责人) 组织项目专业质量检查员等进行验收, 并按附表3.0.18-1记录。验收前, 施工单位先填好”检验批和分项工程的质量验收记录”( 有关监理记录和结论不填) , 并由项目专业质量检查员和项目专业技术负责人分别在”检验批质量验收记录”和分项工程质量检验记录的相关栏目中如实填写, 并在”施工单位检查评定结果”栏填写检查结果, 签字完整; 然后由监理工程师( 建设单位项目专业负责人) 组织项目专业质量检查员和项目专业技术负责人等严格按规定程序进行验收, 并在”监理( 建设) 单位验收记录”、”监理(建设)单位验收结论”栏中填写验收情况及结论。 ( 一) 表头的填写 1、工程”编号”——依各工程验收范围划分表确定。 2、”表号”——与企业标准( 《110kV-1000kV变电( 换流) 站土建工程施工质量验收及评定规程》( Q/GDW 183—) 中”验收标准与检验方法”的表号一致。 3、从”单位(子单位)工程名称”至”分包项目经理”如实填写,表头部分必须打印。 4、”施工执行标准名称及编号”一栏, 统一填写《110kV-1000kV 变电( 换流) 站土建工程施工质量验收及评定规程》( Q/GDW 183— ) 。 ( 二) 主控项目的填写

1、”施工单位自检记录”: 原则上用文字简述的方式填写。涉及”材质证明”、试验报告、复试报告的项目应填写报告编号; 如果”材质证明”、试验报告、复试报告较多, 按”检验批质量验收附件表”( 表3.0.18-2) 要求进行汇总, 并将其编号填入”施工单位自检记录”。 2、”监理( 建设) 单位验收记录”: 简述验收情况, 如”抽查试验报告xx份, 结果合格”、”抽查xx组, 结果满足要求”等。 3、”质量标准”一栏中没有具体标准, 仅有”应符合设计要求”、”应符合现行标准的规定”时, 施工单位项目专业技术负责人、专业监理工程师应事先查找”相应标准”或”设计要求”并补充到”质量标准”中。 4、不得填写”合格”、”满足规范要求”、”符合设计要求”。 5、不允许出现不合格项。即: 主控项目必须合格, 否则整改, 直至满足合格要求。 ( 三) 一般项目的填写 1、以量化为原则――填写实测数据。 2、一般项目抽查, 其检验结果应有80%及以上( 梁、板类构件上部纵向受力钢筋保护层、结构实体钢筋保护层厚度检验的合格点率为90%及以上) 检测点( 值) 符合本标准合格质量标准的要求, 超差点按各专业施工质量验收规范规定, 最大偏差值不应超过允许差值的150%( 钢结构为120%) 的限制。 3、一般项目抽查中的超差点作明显标记。如: ”⑧”。 4、无此项内容的打”/”来标注, 不得空缺。

分户验收记录全套填写范例

分户验收户型示意及检查定位图 单位工程名称: 制图说明: 1、根据确定的分户验收实施方案,绘制所有户型的平面示意简图,住宅工程质量分户验收在此图基础上进行(该表仅适用于户内部分); 2、形成分户验收户型示意及检查定位图,即在平面示意简图上,按一定的顺序明确标注住宅工程质量分户验收记录表(二)—(九)中涉及的房间编号(客厅、卧室、书房、餐厅、厨卫等)、门窗编号、栏杆编号(阳台护栏、落地窗栏杆、室内楼梯护栏、屋面露台栏杆等)、防水部位编号(屋面、沿沟、露台、阳台、厨房、外墙等),确保验收记录表中检查记录明确、真实,并有可追溯性; 3、质量监督机构根据建设单位提供的“分户验收户型示意及检查定位图”与“住宅工程质量分户验收记录汇总表”对建设单位、监理单位、施工单位、物业单位已进行的分户验收随机抽查,质量监督机构需保存“住宅工程质量分户验收记录

分户验收户型示意及检查定位图 单位工程名称: 制图说明: 1、根据确定的分户验收实施方案,绘制所有户型的平面示意简图,住宅工程质量分户验收在此图基础上进行(该表仅适用于户内部分); 2、形成分户验收户型示意及检查定位图,即在平面示意简图上,按一定的顺序明确标注住宅工程质量分户验收记录表(二)—(九)中涉及的房间编号(客厅、卧室、书房、餐厅、厨卫等)、门窗编号、栏杆编号(阳台护栏、落地窗栏杆、室内楼梯护栏、屋面露台栏杆等)、防水部位编号(屋面、沿沟、露台、阳台、厨房、外墙等),确保验收记录表中检查记录明确、真实,并有可追溯性; 3、质量监督机构根据建设单位提供的“分户验收户型示意及检查定位图”与“住宅工程质量分户验收记录汇总表”对建设单位、监理单位、施工单位、物业单位已进行的分户验收随机抽查,质量监督机构需保存“住宅工程质量分户验收记录

土方路基质量检查表格

土方路基工程质量检查表目录 序号 表 格 名 称 备 注 1 开工前路线中桩测量记录表 2 路基填筑前地面处理检查表 3 压实度试验记录表(环刀法) 4 压实度试验记录表(灌砂法) 5 路基压实度检查汇总表 6 路基压实度度评定表 7 弯沉测定记录及计算表 8 路基、路面弯沉检测结果表 9 路基标高检查表 10 中线(轴线)偏位检查记录表 11 路基宽度检查表 12 路基平整度检查表 13 路基横坡度检查表 14 路基单级边坡度检查表 15 路基多级边坡度检查表 16 路基填筑分层质量检查表 17 水准记录表 18 分项工程质量检验评定表 19 弯沉汇总表 20 纵断高程汇总表 21 中线偏位汇总表 22 宽度汇总表 23 平整度汇总表 ------------------------------------------------------ 装 订 线 ------------------------------------------------------

24 横坡汇总表 25 边坡汇总表 26 中间交工证书 27 土方路基实测项目 备注路基按每填高一米填写中线偏位、宽度、压实度、分层质量检查表,其他层次只填写压实度实验记录表 ------------------------------------------------------- 装 订 线------------------------------------------------------

开工前路线中桩测量记录表施工单位:监理单位: 天气日期 桩号 设计实测差值地面高程 备注X Y X Y △X △Y 设计 (m) 实测 (m) 差值 ±(mm) 测量校核负责人日期监理工程师意见: 签名:年月日 装订线

竣工验收记录表范本

竣工验收记录表

单位(子单位) 湘质监统编 工程质量竣工验收记录 施—1 注:单位(子单位)工程质量验收合格应符合;所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格;质量控制资料应完整;所含分部工程有关安全和功能的检测

资料应完整;主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定; 观感质量验收应符合要求。单位(子单位)工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定、监理(建设)单位验收合格的基础上进行,参加验收的各方人员应具备规定的专业技术资格。验收记录由施工单位填写,验收结论由监理(建设)单位填写,综合验收结论由参加验收各方共同商定建设单位填写,应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平作出评价。 单位(子单位)工程质量 湘质监统编 控制资料核查记录 施—2 (表一) 工程名称:常德卷烟厂零陵卷烟分厂员工餐厅改建工程施工单位:中国建筑第五工程局共3页第1页

单位(子单位)工程质量 湘质监统编 施 —2 控制资料核查记录 (表二) 工程名称:常德卷烟厂零陵卷烟分厂员工餐厅改建工程 施工单位:中国建筑第五工程局 共3页第2页

注:①本表适用于工业与民用建筑安装工程,有特殊要求的工程,可据实增加检查项目;②本表所列资料应齐全、无缺项、漏项,内容符合有关规范和专门规定的要求;③试(检)验报告或记录内容应齐全、准确、真实,抄件应附原件复印件,并注明原件存放单位,有抄件人、抄件单位的签字和盖章;④表内出厂质量证明书按进场同一批(炉、编)号为一份;试验报告及见证取样送检书按同一编号为一份,测试、试验记录按每个系统或每个回路等工艺各一份;验收意见、记录等按同一个验收批为一份;检验批数栏内的质量证明书、取样送检书、抽样试验报告等应按进场的批数、抽取样的组数计算,填入未打“×”符号栏内。⑤核查意见、结论由监理(建设)单位填写。⑥其它施工试验报告及见证取样检测报告记录包括后置+埋件的现场拉拔强度检测报告;幕墙、窗的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报告;双组份硅铜结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录;铝塑复合板的剥离强度;石材弯曲强度、耐冻性及室内用花岗石的放射性等检测试验报告记录。 单位(子单位)工程质量湘质监统编 施—2 控制资料核查记录 (表三)

高速公路填方地段原地基处理检查表(DOC 34页)

高速公路填方地段原地基处理检查表(DOC 34页)

填方地段原地基处理检查表 分项工程名称:所属分部工程名称:路基土石方工程所属建设项目:珠街至广南西林界二级公路 工程部位 (桩号、墩台号、孔号)施工单位:监理单位:云南云岭高速公路工程咨询有限公司 起讫里程检查项目处理情况(只填 存在的项目) 数量 检查 日期 年月 日

检查情况 K0+000~ K0+100清场情 况1、砍树挖根 2、铲草皮 地面填前处理1、挖台阶 2、填前挖松及压实 3、地面排水 4、地下水处理

基本要求:①公路用地范围内的树木、灌木丛等均应在施工前砍伐或移植于路基用地之外;②原地面应进行表面清理,清理不小于植土厚度,清理完地表面后,应整平压实到规定要求方可进行填方作业;在深耕地段,必要时,应将松土翻挖,土块打碎,然后回填、整平、压实;③当路堤稳定受地下水位影响时,应在路堤底部填以水稳性优良、不易风化的砂、砂砾、碎石等材料或采用无机结合料(生石灰粉、水泥等固化材料)进行加固处理,或采用暗(盲)沟、渗沟排除地下水;④ 当地面横坡陡于1:5时,原地面应挖台阶(台阶宽度不小于1m). 注:1、每100米为一检查段;2、超过100米在150米以内可作为1段;超过150米小于200米必须作两段。 检验负责人:检测:记录:复核:年月日 土方路基检查表 (桩号、墩台号、孔号):分项工程名称: 工程部位: 施工单位:监理单位:云南云岭高速公路工程咨询有限公司

基本要求1)在路基用地和取土坑范围内,应清除地表植被、杂物、积水、淤泥和表土,处理坑塘,并按规范和设计要求对基底进行压实。2)路基填料应符合规范和设计的规定,经认真调查、试验后合理选用。3)填方路基须分层填筑压实,每层表面平整,路拱合适,排水良好。4)施工临时排水系统应与设计排水系统结合,避免冲刷边坡,勿使路基附近积水。5)在设定取土区内合理取土,不得滥开滥挖。完工后应按要求对取土坑和弃土场进行修整,保持合理的几何外形。 项次检查项目 规定值或允 许偏差 检查方法和频率 实测值或实测偏差值 检查结 果 高速 公路 一级 公路 其他 公路 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平 均 值 或 代 表 值 合 格 率% 二 级 公 路 三 四 级 工 路

1路基1-填土方路基检验批质量验收记录表1

一、填土方路基检验批质量验收记录表Ⅰ (城市快速路、主干路)

6.8.1土方路基(路床)质量检验应符合下列规定: 主控项目 1路基压实度应符合本规范表6.3.12-2的规定。 检查数量:每1000m2 、每压实层抽检1组(3点)。 检验方法:查检验报告(环刀法、灌砂法或灌水法)。 2弯沉值,不得大于设计规定。 检查数量:每车道、每20m测1点。 检验方法:弯沉仪检测。 一般项目 3土路基允许偏差应符合表6.8.1的规定。 4路床应平整、坚实,无显著轮迹、翻浆、波浪、起皮等现象,路堤边坡应密实、稳定、平顺等。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 6.3.12填方施工应符合下列规定: 1填方前应将地面积水、积雪(冰)和冻土层、生活垃圾等清除干净。 2填方材料的强度(CBR)值应符合设计要求,其最小强度应符合表6.3.12-1规定。不得使用淤泥、沼泽土、泥炭土、冻土、有机土以及含生活垃圾的土做路基填料。对液限大于50、塑性指数大于26、可溶盐含量大于5%、700℃有机质烧失量大于8%的土,未经技术处理不得作路基填料。

可使用。 4路基填方高度应按设计标高增加预沉量值。预沉量应根据工程性质、填方高度、填料种类、压实系数和地基情况与建设单位、监理工程师、设计单位共同商定确认。 5不同性质的土应分类、分层填筑,不得混填,填土中大于10cm的土块应打碎或剔除。 6填土应分层进行。下层填土验收合格后,方可进行上层填筑。路基填土宽度每侧应比设计规定宽50cm。 7路基填筑中宜做成双向横坡,一般土质填筑横坡宜为2%~3%,透水性小的土类填筑横坡宜为4%。 8透水性较大的土壤边坡不宜被透水性较小的土壤所覆盖。 9受潮湿及冻融影响较小的土壤应填在路基的上部。 10在路基宽度内,每层虚铺厚度应视压实机具的功能确定。人工夯实应小于20㎝。 11路基填土中断时,应对已填路基表面土层压实并进行维护。 12原地面横向坡度在1:10~1:5时,应先翻松表土再进行填土;原地面横向坡度坡度陡于1:5时应做成台阶形,每级台阶宽度不得小于1m,台阶顶面应向内倾斜;在沙土地段可不作台阶,但应翻松表层土。 13压实应符合下列要求: 1)路基压实度应符合表6.3.12-2的规定。 3)填土的压实遍数,应按压实度要求,经现场试验确定。 4)压实过程中应采取措施保护地下管线、构筑物安全。

施工现场质量检查记录表(填写范例)

第六节表格填写范例施工现场质量管理检查记录表(填写范例)附表A 开工日期:2002年5月18日工程名称北京华云酒店施工许可证(开工证)京施0200318 建设单位北京市建设开发公司项目负责人李小东设计单位大地设计事务所项目负责人田北监理单位五环监理公司总监理工程师郝大海施工单位北京亿卷阁建筑工程公司项目经理安文生项目技术负责人刘延慈序号项目内容①质量例会制度;②月评比及奖罚制度;③三检及交接检制度;④ 1 现场质量管理制度质量与结济挂勾制度。 2 质量责任制①岗位责任制;②设计交底会制度;③技术交底制;④挂牌制度。 3 主要专业工种操作上岗证书测量工、钢筋工、起重工、电焊工、架子工有证。分包方资质与对分包单位的管理 4 制度 5 施工图审查情况审查报告及审查批准书京设02006 6 地质勘察资料地质报告书 7 施工组织设计、施工方案及审批施工组织设计、编制、审核、批准齐全 8 施工技术标准有模板、钢筋、混凝土灌注等20多种 9 工程质量检验制度①有原材料及施工检验制度;②抽测项目的检测计划 10 搅拌站及计量设置有管理制度的计量设施精确度及控制措施 11 现场材料、设备存放与管理钢材、砂、石、水泥及玻璃、地面砖的管理办法检查结论:现场质量管理制度基本完整。总监理工程师郝大海(建设单位项目负责人) 2002年5月10日1 砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表(填写范例)GB50203—2002 附表B.0.1 02030101 单位(子单位)工程名称北京华云酒店分部(子分部)工程名称主体部分验收部位一层墙施工单位项目经理安文生北京亿卷阁建筑工程公司施工执行标准名称及编号QJ68.006—2002砌砖工艺标准监理(建设)单位质量验收规范名称及编号施工单位检查评定记录验收记录砖强度等级2份试验报告MU10 1 MU10 砂浆强度等级试块编号6月10-06 2 M10 主水平灰缝砂浆饱满度≥80%90、96、97、90、95、96 3 控斜搓留置第5.2.3条 4 / 项直搓拉结筋及接搓处理第5.2.4条√符合要求 5 目轴线位移≤10mm 20处平均4mm,最大

土方路基检表及记录表

四川省雅安至康定高速公路工程项目施工自检 填方地段原地基处理检查表 承包单位:中铁二十局第二工程有限公司合同号:C14 监理单位:北京交科工程咨询有限公司编号: 路基记录表05 起迄桩号检查项目 施工时间年月日检查日期年月日 处理情况数量检查意见 1、砍树挖根 清场 2、铲草皮 情况 地面填前处理1、挖台阶 2、填前挖松及压实 3、地面排水 4、地下水处理 基本要求: 公路用地范围内的树木、灌木丛等均应在施工前砍伐或移植于路基用地之外原地面应进行表面清理,清理深度不小于填土厚度,清理完地表面后,应整平压实到规定要求方可进 行填方作业;在深耕地段,必要时,应将松土翻挖,土块打碎,然后回填、整平、压实当路堤稳定受地下水影响时,应在路堤底部填以水稳性优良、不易风化的砂、砂砾、碎石等材 料或采用无机结合料(生石灰粉、水泥等固化材料)进行加固处理,或采用暗(盲)沟、渗沟排除地下水当地面横坡陡于1:5 时,原地面应挖成台阶(台阶宽度不小于1m )。检查人:质检负责人: 注:1、每100 米为一检查段;2、超过100 米在150 米以内可作为 1 段;超过150 米小于200 米必须作两段。

四川省雅安至康定高速公路工程项目施工自检 土方路基现场质量检验表 承包单位:中铁二十局第二工程有限公司合同号:C14 监理单位:北京交科工程咨询有限公司编号: 检表 4.2.2 工程名称施工日期年月日桩号及工程部位K + ~K + 段区顶层检验日期年月日 1、在路基用地和取土坑范围内,应清除地表植被、杂物、积水、淤泥和表土,处理坑塘,并按规范和设计要求 对基底进行压实。 基 2、路基填料应符合规范和设计的规定,经认真调查,试验后合理选用。 本 3、填方路基须分层填筑压实,每层表面平整,路拱合适,排水良好。 要 4、施工临时排水系统应与设计排水系统结合,避免冲刷边坡,勿使路基附近积水。 求 5、在设定取土区内合理取土,不得滥开滥挖。完工后应按要求对取土坑和弃土场进行修整,保持合理的几何外 形。 规定值或允许 检查项目偏差实测值或偏差值检查方法及频率 高速公路 压实度(%) 零填及 挖方(m) 填方 (m) 0 ~0.30 — 0 ~0.80 ≥96 0 -0.80 ≥96 0.80-1.50 ≥94 >1.50 ≥93 按附录 B 检查。 密度法:每200m 每压实层测 4 处