摘要

本次设计的主要任务是为某标准件厂变电所配电系统的设计。该系统为10KV电源进线,经过车间变电所再降压成380V,供给各车间使用。经过对基础设计资料的分析后,发现各个车间设备大都是三级负荷,因此,经过计算,并查到了很多相关资料,最后选择了一台800KV.A的主变压器,主变压器到各车间采用单母线进线方式。各个车间的接线采用放射式的接线方式。根据计算电流,选好各个设备,并通过短路电流、电压损失等惊醒校验和整定。最后确定设计完成,画好系统大图。

关键词:供电系统负荷计算短路校验继电保护

一、绪论

1.1工厂供电课程设计的要求

本课程设计的任务是工厂10KV变电所供电系统的设计,厂无大型设备、高压设备、高频设备、及整流装置。车间变电皆为三级负荷。由于厂区较紧凑,装卸产品的起重机工作频繁。为美观起见,除向以外厂区内配电线路一律地下敷设。在进行施工图设计时,供电系统总计算负荷的确定,一般采用逐级计算法由用电设备处逐步向电源进线侧计算,采用的是需要系数法。各级计算点的选取,一般为各级配电箱的出线和进线、变电所低压出线、变压器低压母线、高压进线处。在低压侧一般考虑到可靠性与效率性的问题就采用了放射式和树干式相结合的方法进行布线,通过负荷的计算,选定了变压器的型号。在设计当中,设备分组是至关重要的。工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求:(1)安全在电能的供应、配合使用中,不应发生人身事故和设备事故。(2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。(3)优质硬满足电能用户对电压和频率等质量的要求(4)经济供电系统的投资要少,运费用要低,并尽可呢个地节能电能和减少有色书的消耗量

1.2工厂供电的发展趋势

在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品

成本中所占的比重一般较小(除电化工业外)。电能在工业生产中的重要性,并非在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重少,而是在于工业生产实现电气化可以大大增加产量,提高产品质量,提高生产效率,降低生产成本,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重药中的后果。因此,做好工厂供电工作对于工业生产实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设也有重要的作用。

二、毕业设计主要内容

(1)负荷计算及无功功率补偿确定

(2)变压器数量、容量及类型选择

(3)变电所主接线方案的确定

(4)短路电流的计算

(5)一次设备的选择及校验

(6)导线及电缆的选择及校验

(7)接地装置的设计

三、毕业设计的主要技术指标

1、标准件厂负荷明细表

2.工厂负荷性质

工厂为三班工作制,年最大有功负荷利用小时数为3500h,属于三级负荷。

3.供电电源条件

(1)本厂变电所从附近3510kV变电所引入10kV电源,架空线路长800m。

(2)要求工厂最大负荷时功率因数不得低于0.9。

(3)工厂10kV母线上的短路容量按200MV A计算。

4.工厂自然条件

(1)气象条件

工厂最热月平均温度为30℃;地中最热月平均温度为20℃;土壤冻结深度为1.1m;工厂属于正常干燥环境。

(2)地址水文资料

工厂地势平坦,地层以砂粘土为主,地下水位为2.8~5.3m。

3、毕业设计基本要求

(1)编写设计说明书及主要设备材料清单

(2)绘制系统图、平面布线图及其它图纸

4、应收集的文献资料

《工厂供电》、《电工手册》、《供配电系统设计规范》、《低压配电系统设计规范》、

《10kV及以下变电所设计规范》、《机械工厂电力设计规范》、《工业企业供电》

四、车间变电所负荷计算和无功功率补偿

4.1计算负荷的意义和计算的目的

计算负荷:计算负荷是指通过负荷的统计计算确定的、用来按发热条件选择供电系统中的各元件(包括设备和线路)的一种负荷值。根据计算负荷选择的电气设备和导线电缆等,如以计算负荷持续运行时,其发热温度不会超过正常允许值。

计算负荷是供电设计计算的基本依据。计算负荷确定得是否正确合理,直接影响到电器和导线电缆的选择是否经济合理。如计算负荷确定过大,将使电器和导线电缆选得过大,造成投资和有色金属的浪费;如计算负荷确定过小,将使电器和导线处于过负荷下运行,增加电能损耗,产生过热,导致绝缘老化甚至烧毁,同样造成损失。由此可见,正确计算负荷意义重大。

4.2负荷计算

需要系数法

利用一个需要系数乘以设备容量即可求得设备的有功计算负荷的一种方法。该方法计算十分简便,它是最早提出的也是至今应用最为普遍的一种方法。但由于需要系数值是根据设备台数较多、容量差别不是很大的一般情况来确定的,未考虑设备容量相差悬殊时少数大容量设备对计算机负荷的影响,因此此法较适用于设备台数较多的车间及全厂范围的计算负荷的确定。

需要系数法的基本公式为:

①有功计算负荷:

(1)式中::称为需要系数;

:为该组内各设备额定功率之和,即=;

:为有功功率负荷;

其中:

:设备组的同时使用系数(即最大负荷时运行设备的容量与设备组总额定容量之比);

:设备组的平均加权负荷系数(表示设备组在最大负荷时输出功率与运行的设备容量的比值);

:设备组的平均加权效率;

:配电线路的平均效率。

②无功计算负荷:

(2)tan :用电设备组的功率因数角的正切值; ③ 视在计算负荷:

(3) cos :用电设备组的平均功率因数;

④ 计算电流:

N

U

S I 33030

(4) U :用电设备组的额定电压;

注意:需要系数值是按设备较多的情况来确定的,对单台设备, =1;即;但对于电动机,它本身损耗较大,因此当只有一台时,。

1.标准件厂负荷明细表

注:(表中数据有以上方法得到)

4.3 功率因数和无功补偿

1>>最大负荷时的功率因数 : ==251.8415.4≈0.6 2>无功功率补偿容量

该厂的最大负荷功率因数是0.6,而供电部门要求该长10KV进线侧最大负荷时功率因数不应低于

0.90。考虑到主变压器的无功损耗远大于有功损耗,因此10KV侧最大负荷时426.9功率因数应稍大于

0.90,暂取0.92来计算10KV侧的无功功率补偿容量:

Qc= P30(-)=251.8×[tan(acrcos0.6)-tan(arccos0.92)]= 204.4kvar

3>>无功功率补偿设备

选PGJ1型低压自动补偿屏,并联电容器为BW 0.4—14—3型,采用方案1(主屏)1 台与方案3(辅屏)4台相组合,总容量84kvar×5=420kvar。[注:参考《工厂供电设计指导》图2.6]

4>无功补偿后工厂计算负荷的确定

补偿后变电所低压侧的视在功率

S30(2)=(251.8^2+(330.4-204.4)^2)^(1∕2)KV A= 283.5(kV·A)

变压器的功率损耗

△ PT≈0.015*283.5= 4.3(KW)

△ QT≈0.06*283.5=17(Kvar)

变压器高压侧的计算负荷

=251.8+4.3=256.11(kW)

=(330.4-204.4)+17 =143(kvar)

S‘30(1)=(256.11 ^2+143^2)^(12)= 284.1(kV·A)

补偿后的公路因数=0.901

补偿后高压侧的功率因数为0.901>0.9,满足补偿要求,补偿电路如图所示:

五、变压器数量、容量及类型选择

选择主变压器台数按其符合性质要求为:

1.工厂负荷性质

工厂为三班工作制,年最大有功负荷利用小时数为3500h,属于三级负荷。

2.供电电源条件

(1)本厂变电所从附近3510kV变电所引入10kV电源,架空线路长800m。

(2)要求工厂最大负荷时功率因数不得低于0.9。

(3)工厂10kV母线上的短路容量按200MV A计算。

因此只装设一台主变压器.

装有一台主变压器的变电所,主变压器容量SN。T 应不小于总的计算负荷S30,即

根据补偿后一次侧容量,可以选择其额定容量为400KV A,型号为S9系列三项环氧树脂干式变压器,连接组别为Dyn11,即S9—400—10∕0.4—Dyn11.

六、变电所主接线方案的确定

变配电所主接线方案的基本要求

(1)保证向用户供电的可靠性、安全性、灵活性、经济性。

(2)保证电能质量--频率和电压符合要求。

(3)大型电厂的机组在分期投入过程中,应考虑逐年电力,电量平衡。

6.1 高、低压侧主接线的基本形式

1>10KV侧电气主接线的基本形式

2> 380220侧电气主接线的基本形式

3> 低压线路的接线方式

1放射式接线:

220380V

放射式接线

1)配电线路互不影响,供电可靠性较高,但配电设备和导线材料耗用较多,且运行不够灵活。

2)主要用于容量大、负荷集中或重要的用电设备,或者需要集中联锁启动。

2树干式接线

树干式接线

1)配电设备和导线材料耗用较少,运行灵活性好,特别是采用封闭式母线槽时;但干线故障时影响范围大,供电可靠性较低。

2)一般用于用电设备容量不很大、布置较均匀的场合,例如对机械加工车间的中小机床设备供电以及对照明灯具供电等,均采用树干式接线。

3链式接线: 220380V

链式接线

它实质上是一种树干式接线,适用范围与树干式相似,但链式相连的用电设备一般不宜多于5台,链式相连的配电箱不宜多于3台,且总容量不宜超过10kW。

以上介绍了低压配电系统的三种基本接线方案,各有优缺点;总的来说,树干式系统投资较省,但负荷支接点多,检修和事故时停电面大,一般适用于对三级负荷供电。放射式系统投资大,但线路没有分支接点。因此,应根据情况具体对待,但对于本机电修车间而言,按可靠性第一的原则,所以采用放射式供电。

七、短路电流的计算

1>短路的形式

三相短路的基本形式有三相短路、两相短路、两相接地短路和单相短路。

三相短路电压和电流仍是对称的,只是电流比正常值增大,电压比额定值降低。三相短路发生的概率最小,只有5%左右,但是它的危害是最严重的短路形式。

两相短路发生的概率约为10%~15%

两相接地短路是指中性点不接地系统中两不同相均发生单相接地而形成的两相短路,亦指两相短路后又接地的情况。两相接地短路发生的概率约为10%~20%。

单相接地的危害虽不如其他短路形式严重但中性点直接接地的系统中,发生的概率最高,约占短路故障的65%~70%

2>采用标幺制法计算短路电流

标么值法(相对单位制法)

1.绘计算电路图,选短路计算点。

2.设定基准容量和基准电压Ud,计算短路点基准电流一般设,(短路计算电压)。短路基准电流按下式计算:

3.计算短路回路中各主要元件的阻抗标么值一般只计算电抗。 (1)电力系统的电抗标么值

式中——电力系统出口断路器的断流容量〔单位为MVA)。 (2)电力线路的电抗标么值

式中Uc ——线路所在电网的短路计算电压(单位为kV)。

采用标么值计算时,无论短路计算点在哪里,电抗标么值均不需换算。 (3)电力变压器的电抗标么值

式中Uk%一一变压器的短路电压(阻抗电 压)百分值;

一一变压器的额定

容童(.单位为 kVA ,计算时化为与Sd 同单位)

(4)绘短路回路等效电路,并计算总阻抗采用标么值法计算时.无论有几个短路计算点,其短路等效电路只有一个,图中对一次侧的短路回路总电扰标么值为;

图中对二次侧的短路回路总电抗标么值为:

*

*

*****

-∑+++=4

34

32

1

)

2(X X X X X X X

k

(5)计算短路电流分别对各短路计算点计算其各种短路电流如

其余短路电流的计算与欧姆法相同。

八、 变电所一次设备的选择与校验

8.1>电器设备选择的一般条件 1>按正常运行条件选择

电器设备按正常运行条件选择,就是要考虑电气装置的环境条件和电气要求。环境条件是指电器装置所处的位置特征;电气要求是指电器装置对设备的电压、电流、频率等方面的要求;对一些断路电器如开关、熔断器等,还应考虑其断流能力。

⑴ 考虑所选设备的工作环境。

⑵ 所选设备的额定电压应不低于安装地点电网的额定电压,即 ⑶ 电器的额定电流是指在额定周围环境温度下电器的长期允许电流。应不小于该回路在各种合理

运行方式下的最大持续工作电流,即:。

2>按短路条件校验

⑴动稳定校验

动稳定是指导体和电器承受短路电流机械效应的能力。满足稳定的条件是。式中─设备安装地点短路冲击电流的有效值(kV)。─设备允许通过的电流的有效值(kV)。

对于下列情况可不校验动稳定或热稳定。

1)用熔断器保护的电器,其热稳定由熔断时间保证,故不校验热稳定。

2)电压互感器及其所在回路的裸导体和电器可不校验动、热稳定,因为短路电流很小。

3)电缆可不校验动稳定。

⑵热稳定校验

短路电流通过时,电器各部件温度不应该超过短时发热最高允许值,即

(18)

式中─设备安装地点稳态三相短路电流(kV);

─短路电流假象时间(s);

─t秒内允许通过的短路电流值(kV);t─厂家给出的热稳定计算时间(s)。

8.2高压一次设备的选择

高压一次设备的选择,必须满足一次电路正常条件下和短路条件下工作的要求,同时设备应工作安全可靠,运行维护方便,投资经济合理。

高压电器的选择和校验可按表所列各项条件进行。

(1)高压开关柜的选择

GG-1A和GG-1A(F)型高压开关柜为固定式,一般靠墙安装,从正面进行操作和维修,适于3~10kV、50Hz三相交流单母线系统作为接受和分配电能之用;其中GG-1A(F)为防误型,它在GG-1A型的基础上略加改进,增加了一些闭锁机构,以实现“五防”:防止带负荷拉、合隔离开关;防止误分、合断路器;防止带电挂接地线;防止带接地线合隔离开关;防止人员误入带电间隔。GG-1A(F)型与GG-A 型在应用范围、一次线路方案及有关技术数据方面都是相同的。该设计选择的高压开关柜如下表所示:

(2)计量柜的选择

GG-1A-J和GG-1A(J)型计量用高压开关柜,通称为高压计量柜,专用于中小型发电厂和变配电所在三相交流50Hz、电压10kV及以下、电流400A及以下的单母线系统中作为输送或接受电能计量之用。本型产品系室内安装,于GG-1A(F)型固定式高压开关柜配套使用。计量用高压开关柜的一次线路方案和技术数据如表所示。

注:本设计中的计量柜(No103和No104)都采用GG-1A(J)-04型。

8.3高压电器的选择与校验

⑴高压断路器选择与校验

现初选SN10-10Ⅰ进行校验,如表所示。

高压断路器选择校验表

显然所选的高压断路器是满足要求的。

(2)高压隔离开关的选择与校验

由于隔离开关主要是用于电气隔离而不能分断正常负荷电流和短路电流,因此,只需要选择额定电压和额定电流,校验动稳定度和热稳定度。由于选用GG-1A(F)型开关柜,故初步选择GN8-10T200型进行校验,如表所示。

高压隔离开关选择校验表

故所选的高压断路器是满足要求。

8.4互感器的选择

(1)电流互感器的选择

电流互感器的选择与校验主要有以下几个条件:

(1)电流互感器额定电压应不低于安装地点线路额定电压;

(2) 根据一次负荷计算电流选择电流互感器变比;

(3)根据二次回路的要求选择电流互感器的准确度并校验准确度;

(4)校验动稳定度和热稳定度。

1)电流互感器变比选择

2)电流互感器准确度选择及校验

准确度选择的原则:计费计量用的电流互感器其准确度为0.2~0.5级,计量用的电流互感器其准确度为0.1~3.0级。为了保证准确度误差不超过规定值,一般还校验电流互感器二次负荷(伏安),互感器二次负荷不大于二次额定负荷,所选准确度才能得到保证。

(2)电压互感器选择

电压互感器的选择应按以下几个条件:

⑴按安装地点环境及工作要求选择装置类型;

⑵电压互感器的额定电压应不低于装设点线路额定电压;

⑶按测量仪表对电压互感器准确度要求选择并校验准确度。

电压互感器准确度的设置一般有5档,计量用的为0.5级以上,一般测量用的准确度为1.0~3.0级,保护用准确度为3P级和6P级。

为了保证准确度的误差在规定范围内,二次负荷应不大于相应的额定值,计算公式为

(21)

(22)

式中,和分别为仪表、继电器电压线圈消耗的总有功功率和总无功功率。

与电压互感器的选择目的相同,故选用JDZJ-10,准确度为0.5级。

8.5低压一次设备的选择

低压一次设备的选择,与高压一次设备的选择一样,必须考虑安装地点并满足在正常条件下和短路条件下工作的要求,同时设备应工作安全可靠,运行维护方便,投资经济合理。

低压一次设备的选择校验项目如表所列。

低压一次设备的选择校验项目

注:表中“√”表示必须校验;“O”表示一般可不校验。“-”表示不必校验。

8.6低压配电屏的选择

低压配电屏是按一定接线方案将有关电气设备组装在一起的一种金属框架,结构简单、价廉,并可双面维护,检修方便,在变电所中,作为变电所用低压配电装置。他有固定式和抽屉式两种结构。

抽屉式低压屏为封闭式结构。它的特点是:密封性能好,可靠性高。由于主要设备均装在抽屉内,当回路故障时,可拉出检修或换上备用抽屉,一边与迅速恢复供电。抽屉式低压屏还具有布置紧凑、占地面积小的优点,但其结构比较复杂,工艺要求较高,钢材消耗较多,价格也较高。因此在大机组的厂用电和粉尘较多的车间,抽屉式低压屏使用较多。

PGL型低压配电屏是我国80年代统一设计的结构比较合理、性能比较优越的产品,目前应用最为普遍。它又分1、2型,即PGL1型和PGL2型,两者的一次线路方案相同,只是其中电器设备型号有些区别。由于PGL1型中又得电器已列为淘汰产品,因此现在主要应用PGL2型。将低压配电屏的选择列表,如表所示。

低压配电屏的选择表

8.7低压电器的选择与校验

⑴低压刀开关的选择

低压刀开关选择校验表

⑵低压断路器的选择

低压断路器的选择校验表。

低压断路器的选择校验表

注:考虑安装地点电气条件断流能力的原因所以选取的断路器断流能力取25kA.

九、导线和电缆选择的一般原则

电力线路从结构上分为架空线路和电缆线路。架空线路具有投资省、施工维护方便、易于发现和排除故障、受地形影响小等优点;而电缆线路具有运行可靠、不易受外界影响、美观等优点。采用架空线路还是采用电缆线路,视坏境要求、投资等因素而定。

电力线路的选择,必须满足用电设备对供电安全可靠和电能质量的要求,尽量节省投资,降低年运行费,布局合理,维修方便。

电力线路的选择包括两方面内容:①确定型号、使用坏境和敷设方式;②选择截面。

为了保证供电系统安全、可靠、优质、经济地运行,电力线路的导线和电缆截面的选择必须满足下列条件:

⑴发热条件导线和电缆(含母线)在通过计算电流时产生的发热温度,不应超过其正常运行时的最高允许温度。

⑵允许电压损耗导线和电缆在通过计算电流时产生的电压损耗,不应超过正常运行时允许的电压损耗值。对于工厂内较短的高压线路,可不进行电压损耗的校验。

⑶经济电流密度 35KV及以上的高压线路,规定宜选“经济截面”,即按国家规定的经济电流密度来选择导线和电缆的截面,达到“年费用支出最少”的要求。一般10KV及以下的线路,可不按经济电流密度选择。但长期运行的低压特大电流线路(例如电炉的短网和电解槽的母线)仍应按经济电流密度选择。

⑷机械强度导线的截面应不小于最小允许截面,由于电缆的机械强度很好,因此电缆不校验机械强度,但它需校验短路热稳定度。

此外,绝缘导线和电缆还需满足工作电压要求,即其额定电压不得小于工作电压。

根据设计经验,低压动力线和10KV及以下的高压线,一般先按发热条件来选择截面,然后校验机械强度和电压损耗。低压照明线,由于照明对电压水平要求较高,所以一般先按允许电压损耗来选择截面,然后校验发热条件和机械强度。而35KV及以上的高压线,则可先按经济电流密度来选择经济截面,再校验发热条件、允许电压损耗和机械强度等。按以上经验进行选择,通常较易满足要求,较少返工。

9.1导线型号的选择原则

工厂常用架空线路导线型号及选择

工厂户外架空线路10KV及以上电压等级一般采用裸导线,380V电压等级一般采用绝缘导线。裸导线常用的型号及适用范围:

⑴铝绞线(BV)该导线导电性能较好,重量轻,对风雨作用的抵抗力较强,但对化学腐蚀作用的抵抗力较差。多用于10KV以下的线路上,其杆距不超过100m~125m。

⑵钢芯铝绞线(LGJ)

该导线的外围为铝线,芯子采用钢线,这就解决了铝绞线机械强度差的问题。而交流电具有趋肤效应,所以导体中通过电流时,电流实际只从铝线经过,这样确定钢芯铝绞线的截面时只须考虑铝线部分的面积。在机械强度要求较高的场合和35KV及以上的架空线路上多被采用。

⑶铜绞线(TJ)

该导线导电性能好,机械强度好,对风雨和化学腐蚀作用的抵抗力较强,但价格较高,是否选用根据实际需要而定。

9.2高压侧电源进线的选择

⑴选择经济截面

因 =79.6A;可取=1.65;

故 =48.2

选标准截面70,即型号为LGJ-70的铝绞线。

⑵校验发热条件

查有关资料,LGJ-70在35℃时允许载流量为228A,而该所在地年最热月平均最高气温为30℃,由式(28)可知=1.057,所以校正后=241A>=79.6A,所以满足发热条件。

⑶校验机械强度

通过查有关资料知,低压架空铝绞线的机械强度最小截面为=16<S=70,因此所选的导线截面也满足机械强度要求。

9.3低压干线的选择

以机加工车间为例:

⑴发热情况

因I30(A)=146.6,初选BV -35 ,其载流量(A)=170﹥I30(A)=146.6,可见所选LJ-50满足发热要求。

⑵校验电压损失

△U%=(r0+x0tan¢)PL10U^2=1.12%<5%,满足电压损失要求。

⑶校验机械强度

S=50>满足机械强度要求。

所以,机加工车间干线采用LJ-50型号的铝导线是合理的。

用同样的方法,可以选出其余车间的干线,其结果如下表:

车间干线选择一览表

9.4母线的选择

选用单条硬铝母线,放置方式为竖放,相线截面80×8,允许载流量为1160A,由于本载流量是按导体最高允许工作温度70℃、环境温度35℃计算而得,而该标准件厂所在地最热月平均最高气温为30℃,故=1.057。所以校正后允许载流量为1226A>1067A,满足要求;中性线截面选50×5,放置方式为竖放。故母线型号为LMY-3(80×8)+1(50×5)。

十、结束语

毕业设计,我想是我大学里、也是我学生时代中的最后一次作业了,这次作业,也是我完成最认真、投入心血最大的一次作业。设计的顺利完成,离不开袁勇老师的悉心指导和严格要求,谢谢袁老师!通过这次毕业设计,我加深了对工厂供电知识的理解,基本上掌握了进行一

35KV变电站毕业设计(完整版).doc

35kV 变电站设计原始数据 本次设计的变电站为一座35kV 降压变电站,以10kV给各农网供电,距离本变电站15km和10km处各有一个系统变电所,由这两个变电所用35kV双回架空线路向待设计的变电站供电,在最大运行方式下,待设计的变电站高压母线上的短路功率为 1500MVA。 本变电站有 8 回 10kV架空出线,每回架空线路的最大输送功率为 1800kVA;其中 #1 出线和 #2 出线为Ⅰ类负荷,其余为Ⅱ类负荷及Ⅲ类负荷, Tmax=4000h,cosφ=0.85。 环境条件:年最高温度 42℃;年最低温度 -5℃;年平均气温 25℃;海拔高度 150m;土质为粘土;雷暴日数为 30 日/ 年。

35KV变电站设计 一、变电站负荷的计算及无功功率的补偿 1.负荷计算的意义和目的 所谓负荷计算,其实就是计算在正常时通过设备和导线的最大电流,有了这个才可以知道选择多大截面的导线、设备。负荷计算是首要考虑的。要考虑很多因素才能计算出较为准确的数值。如果计算结果偏大,就会将大量的有色金属浪费, 增加制作的成本。如果计算结果偏小,就会使导线和设备运行的时候过载,影响 设备的寿命,耗电也增大,会直接影响供电系统的稳定运行。 2.无功补偿的计算、设备选择 2.1无功补偿的意义和计算 电磁感应引用在许多的用电设备中。在能量转换的过程中产生交变磁场,每个周 期内释放、吸收的功率相等,这就是无功功率。在电力系统中无功功率和有功功 率都要平衡。有功功率、无功功率、视在功率之间相互关联。 S P2Q2 S——视在功率, kVA P——有功功率, kW Q——无功功率, kvar 由上述可知,有功功率稳定的情况下,功率因数 cosφ越小则需要的无功功率越 大。如果无功功率不通过电容器提供则必须从该传输系统提供,以满足电力线和变 压器的容量需要增加的电力需求。这不仅增加了投资的供给,降低了设备的利用 率也将增加线路损耗。为此对电力的国家规定:无功功率平衡要到位,用户应该 提高用电功率因数的自然,设计和安装无功补偿设备,及时投入与它的负载和电 压的基础上变更或切断,避免无功倒送回来。还为用户提供了功率因数应符合相 应的标准,不然,电力部门可能会拒绝提供电力。所以无功功率要提高功率因

10kv变电站毕业设计

毕业设计(论文)任务书 一、题目:10kv变电所设计 指导思想和目的: 1、灵活运用本专业所学的基础和专业知识。 2、培养学生的专业技术知识和技能,能运用所学理论知识和技能解决生产第一线的运行、维护、检修及技术管理等实际工作,具有分析解决一般技术和业务问题的能力。 3、对学生进行一次高级人才基本技能的综合训练,培养学生分析和解决本专业技术实际问题的能力,包括技术经济政策的理解能力;查阅和综合分析各种文献资料、掌握使用工程技术规范和手册、图表等技术资料的能力;计算机应用能力;绘图和设计说明书(论文)的撰写等方面的能力。 4、培养学生树立严肃认真的工作作风,实事求是、严谨论证的科学态度,团结勤奋、协同作战的优良作风和应有的职业道德。 二.设计任务或主要技术指标: 1.设计任务 要求根据用电负荷实际情况,并适当考虑发展。按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与形式,确定变电所主变压器的参数、容量与类型。选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置、确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘制设计图纸。 二、设计进度与要求: 第1周:收集10kv降压变电所资料。 第2周:了解掌握10kv降压变电站的基本组成。 第3周:根据设计背景计算变电所负荷。 第4周:短路电流计算。 第5周:电气主接线选择与校验。 第6周:继电保护预防雷保护的设计。 弟7周:制作10kv降压变电站设计报告。 弟8周:答辩 三、主要参考书及参考资料: [1]刘介才编著.《工厂供电》,第4版,机械工业出版社,2005 [2]雷振山编著.《中小型变电所实用设计手册》,第1版,中国水利水电出版社,2000。 [3]雷振山编著.《实用供配电技术手册》,第1版,中国水利水电出版社,2002。 [4]王子午编著.《常用供配电设备选型手册》,第一版,煤炭工业出版社,1998。 [5]徐泽植编著.《10kV及以下供配电设计与安装》,第一版,煤炭工业出版社,2002。 教研室主任(签名):系(部)主任(签名):2012年2月21日

(完整版)110KV变电站及其配电系统设计_毕业设计

河南机电职业学院毕业论文(实习报告) 题目:110KV变电站及其配电系统设计 所属系部:电子工程系 专业班级:输变电工程12-1 学生姓名:刘康 指导教师:梁家裴 2015年6月6日

毕业论文(实习报告)任务书

指导教师签字:教研室主任签字: 年月日 毕业论文(实习报告)评审表

摘要

本文主要进行110KV变电站设计。首先根据任务书上所给系统及线路和所有负荷的参数,通过对所建变电站及出线的考虑和对负荷资料分析,满足安全性、经济性及可靠性的要求确定了110KV、35KV、10KV侧主接线的形式,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数、容量、及型号,从而得出各元件的参数,进行等值网络化简,然后选择短路点进行短路计算,根据短路电流计算结果及最大持续工作电流,选择并校验电气设备,包括母线、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器等,并确定配电装置。根据负荷及短路计算为线路、变压器、母线配置继电保护并进行整定计算。本文同时对防雷接地及补偿装置进行了简单的分析,最后进行了电气主接线图及110KV配电装置间隔断面图的绘制 关键词:变电站设计,变压器,电气主接线,设备选择

目录 摘要 ..................................................................................................................... I I 1 变电站的介绍. (1) 1.1 变电站的作用 (1) 1.2 我国变电站及其设计的发展趋势 (2) 1.3 变电站设计的主要原则和分类 (4) 2 电气主接线设计 (4) 2.1 电气主接线设计概述 (5) 2.2 电气主接线的基本形式 (7) 2.3 电气主接线选择 (7) 3 变电站主变压器选择 (10) 3.1 主变压器的选择 (10) 3.2 主变压器选择结果 (11) 4 短路电流计算 (13) 4.1 短路的危害 (13) 4.2 短路电流计算的目的 (13) 4.3 短路电流计算方法 (13) 5 继电保护的配置 (14) 5.1 继电保护的基本知识 (14) 5.2 110kv线路的继电保护配置 (14) 5.3 变压器的继电保护 (14) 5.4 母线保护 (15) 5.5 备自投和自动重合闸的设置 (16)

10KV变电所设计规范

10kV及以下变电所设计规范 GB50053-94 主编部门:中华人民共和国机械工业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1994年11月1日 第一章总则 第1.0.1条为使变电所设计做到保障人身安全、供电可靠、技术先进、经济合理和维护方便,确保设计质量,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于交流电压10kV及以下新建、扩建或改建工程的变电所设计。 第1.0.3条变电所设计应根据工程特点、规模和发展规划,正确处理近期建设和远期发展的关系,远近结合,以近期为主,适当考虑发展的可能。 第1.0.4条变电所设计应根据负荷性质、用电容量、工程特点、所址环境、地区供电条件和节约电能等因素,合理确定设计方案。 第1.0.5条变电所设计采用的设备和器材,应符合国家或行业的产品技术标准,并应优先选用技术先进、经济适用和节能的成套设备和定型产品,不得采用淘汰产品。 第1.0.6条10kV及以下变电所的设计,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关设计标准和规范的规定。 第二章所址选择 第2.0.1条变电所位置的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定: 第2.0.2条一、接近负荷中心; 第2.0.3条二、进出线方便; 第2.0.4条三、接近电源侧; 第2.0.5条四、设备运输方便; 第2.0.6条五、不应设在有剧烈振动或高温的场所; 第2.0.7条六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧;第2.0.8条七、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻; 第2.0.9条八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定; 第2.0.10条九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。

110KV变电所毕业设计毕业设计

“发电厂及电力系统”专业大学毕业设计任务书 设计题目:区域电力网及降压变电所设计 毕业设计任务书 一、区域电网的设计内容 1、根据负荷资料,待设计变电所的地理位置。据已有电厂的供电情况。作出功率平衡。 2、通过技术经济综合比较,确定电网供电电压、电网接线方式及导线截面。 3、进行电网功率分布及电压计算,评定调压要求,选定调压方案。 4、评定电网接线方案。 二、在区域电网设计的基础上,设计110 kV;kV A降压变电所的电气部分。具体要求如下: 1、对B 变电所在系统中的地位作用及所供用户的分析。 2、选择变电所主变压器的台数、容量、型式。 3、分析确定高低压主接线方式及配电装置型式。 4、分析确定所用电接线方式。 5、进行继电保护及互感器的配置。 6、进行选择设备所必须的短路电流计算。 7、选择变电所高低压侧回路的断路器、隔离开关。 8、选择10kV 硬母线。 9、进行防雷及保护接地的规划。 三、设计文件及图纸要求: 1、设计说明书一份; 2、计算书; 3、图纸(2号)。 (1)区域电网接线图; (2)变电所一次接线图;

原 始 资 料 一、区域电网设计的有关原始资料 1、发电厂、变电所及新选定变电所地理位置(见附图一):D 图; 2、原有发电厂、变电所主接线图及设备规范(见附图二); 3、新变电所有关资料; 变电所 编 号 最大负荷 MW 功率因数 COSφ 二次侧 电压kV 调 压 要 求 负荷曲线 性 质 重要负荷 % A 20 0.92 10 顺 A 60 B 23 0.9 10 逆 B 51 C 27 0.9 10 逆 B 60 D 20 0.92 10 常 A 70 4、典型日负荷曲线 典型日负荷曲线(A ) % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

110KV降压变电所设计_毕业设计论文

《发电厂电气部分》结业论文 110KV降压变电所设计 课程名称:发电厂电气部分 任课教师:姜新通 所在学院:信息技术学院 专业:电气工程及其自动化 中国·大庆 2012 年 5 月 毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明

原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:日期:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名:日期:年月日 导师签名:日期:年月日

500KV变电站毕业设计的设计正文

摘要 本毕业设计是500kV(500/220/35)变电站工程电气部分初步设计。其中500kV、220kV侧采用 GIS方案,为了保证供电的可靠性和一次性满足远期负荷的要求,按照远期负荷规划进行设计建设,从而保证变电站能够长期可靠供电。 根据毕业设计任务书的要求,综合所学专业知识及变电站设计相关书籍的有关内容,设计过程中完成了主变选择、电气主接线的拟定、短路计算、电气设备选择、配电装置的规划、继电保护和自动装置的规划和防雷保护的规划等主要工作。并且绘制了一套电气图纸(电气主接线图、平面布置图、配电装置断面图)。 关键词 500kV变电站 GIS方案电气主接线配电装置 Abstract This graduate design thesis is a (500/220/35 )kV a declining to press to change to give or get an electric shock an electricity parts of first steps design. For the sake of dependable that guarantee the power supply with a request that contented long-term burthen, carries according to the forward the programming proceeding design developments, from but guarantee to change to give or get an electric shock can long-term dependable power supply. According to requirements of design task, comprehensive knowledge learned and the "Substation Design" and related books, the design process to complete the main lining selection, the development of main power, short circuit calculations, electrical equipment selection, power distribution equipment planning, relay protection and automatic protection devices and mine planning for planning major work. And draw a set of electrical drawings (electrical main wiring diagram, with a total floor plan, power distribution unit cross section). Key words:500kV substation GIS scheme main electrical connection power distribution equipment

(完整版)110kv变电站一次系统设计毕业设计

以下文档格式全部为word格式,下载后您可以任意修改编 辑。 沧州职业技术学院 毕业设计 《110kv变电站一次系统设计》

目录 引言................................................................................................................................... - 1第1章概述..................................................................................................................... - 2第2章负荷计算及变压器选择..................................................................................... - 4 2.1负荷计算................................................................................................................. -4 2.1.1 计算负荷的目的.............................................................................................. - 4 2.1.2 负荷分析.......................................................................................................... - 4 2.2主变压器的选择..................................................................................................... -5 2.2.1 主变压器台数和容量的确定.......................................................................... - 5 2.2.2 变压器型号的选择.......................................................................................... - 5 2.3本变电站站用变压器的选择................................................................................. -6 2.4小结......................................................................................................................... -7第3章无功补偿装置的选择......................................................................................... - 8 3.1补偿装置的意义..................................................................................................... -8 3.2无功补偿装置类型的选择..................................................................................... -8 3.2.1 无功补偿装置的类型...................................................................................... - 8 3.2.2 常用的三种补偿装置的比较及选择.............................................................. - 8

小区10KV变电所设计

目录 摘要.................................................... 错误!未定义书签。Abstract.................................................. 错误!未定义书签。第1章绪论.............................................. 错误!未定义书签。 1.1 设计目的.......................................... 错误!未定义书签。 1.2设计内容........................................... 错误!未定义书签。 1.3设计要求........................................... 错误!未定义书签。第2章计算负荷及无功补偿................................. 错误!未定义书签。 2.1负荷计算的内容..................................... 错误!未定义书签。 2.2 负荷计算的过程.................................... 错误!未定义书签。 2.3 无功补偿的目的.................................... 错误!未定义书签。 2.4无功补偿的计算..................................... 错误!未定义书签。第3章变压器选择和台数................................... 错误!未定义书签。 3.1 变压器的选择原则.................................. 错误!未定义书签。 3.2 变压器类型选择.................................... 错误!未定义书签。 3.3 变压器台数的选择.................................. 错误!未定义书签。 3.4变压器一次侧负荷计算............................... 错误!未定义书签。第4章短路电流的计算及保护............................... 错误!未定义书签。 4.1 短路的形式........................................ 错误!未定义书签。 4.2 主接线基本形式.................................... 错误!未定义书签。 4.3 三相短路电流的计算................................ 错误!未定义书签。 4.4电路的保护及防雷保护............................... 错误!未定义书签。结论...................................................... 错误!未定义书签。致谢.................................................... 错误!未定义书签。参考文献.................................................. 错误!未定义书签。附录

10KV变电所毕业设计(论文)

10KV变电所毕业设计 1 变电所总体设计及供配电系统分析 1.1 变电所设计原则 进行变电所设计时须遵照变电所设计规范所规定的原则。 根据《35—10kV变电所设计规范》要求: 第1.0.3条变电所的设计应根据工程的5—10年发展规划进行,做到远近结合、以近为主,正确处理近期建设与远景发展的关系,适当考虑扩建的可能性。 第1.0.4条变电所的设计必须从全局出发、统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理地确定设计方案。 第1.0.5条变电所的设计,必须节约用地的原则。 1.2 变电所设计目的与任务 毕业设计是本专业教学计划中的重要环节。此次毕业设计的目的是通过变电所设计实践,综合运用所学知识,贯彻执行我国电力工业有关方针政策,理论联系实践,锻炼独立分析和解决电力工程设计问题的能力,为未来的实际工作奠定必要的基础。 1.3 PG新校区供电需求分析 PG新校区10KV变电所为位于PG新校的变电所,由系统S1、系统S2向PG 新校区供电,来供给该校教学、实验、施工及生活用电,PG新校区变电所的建立可保障新校区的正常用电,提高供电质量和供电可靠性。PG新校区变电所变电压等级为10/0.4KV,是以向终端用户供电为主的变电所,全所停电后将对该校中断供电。 1.4 变电所总体分析 1.4.1 建站必要性与建站规模 1 建站必要性 PG新校区10KV变电所为终端变电所,在系统中主要起变配电作用,全所停电将造成全校停电,它供给该校教学、实验、施工及生活用电。故为满足该校用电要求决定建设本变电站。 2 建站规模

PG新校区10KV变电所电压等级为10/0.4KV 线路回路数: 近期6回,远期2回; 近期最大负荷4627KW。 1.4.2 所址概况与所址条件 1 所址概况 PG新校区10KV变电所位于该校图书馆周围,西部电源和东部电源进线先通过10kV变电所高压侧开关站进行电能分配,然后馈出六回线分配给两个独立变电所和四个箱式变电站,独立变电所和箱式变电站经过变压后供给其所带负荷用电。 2 所址条件 依据《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94 第2.0.1条,变电站所址的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定: 一、接近负荷中心; 二、进出线方便; 三、接近电源侧; 四、设备运输方便; 五、不应设在有剧烈振动或高温的场所; 六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧; 七、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻; 八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定; 九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。 PG新校区10KV变电所建在该校内部,为节约用地、接近负荷中心、进出线方便,故采用建立两个独立变电所和四个箱式变电站的方针。 1.5 负荷分析 1.5.1 负荷的分类与重要性 1一级负荷: 对供电要求最高,要求不断电或可极短时间断电。必须有两个独立电源供电,且当任何一个电源断开后,能保证对全部一级负荷不间断供电; 2 二级负荷: 对供电要求较高,要求基本不断电或可短时间断电。一般要有

10KV变电所设计

第1章绪论 1.1 设计目的 通过课程设计巩固本课程理论知识,掌握供配电设计的基本方法,通过解决各种实际问题,培养独立分析和解决实际工程技术问题的能力,同时对电力工业的有关政策、方针、技术规程有一定的了解,在计算、绘图、设计说明书等方面得到训练,为今后的工作奠定基础。 1.2设计任务 根据富威机械厂用电负荷,并适当考虑生产的发展,按安全可靠、技术先进、经济和的要求,确定工厂变电所的位置与型式;通过计算负荷,确定主变压器台数及容量;进行短路电流的计算,选择变电所的主线及高、低电气设备;选择整定继电保护装置;最后按要求写出设计计算说明书,绘出设计图纸。 1.3设计要求 1、要求每个学生独立完成设计任务。 2、要正确运用设计资料。 3、给出变配电所的主接线图。 4、完成课程设计任务书规定容。 5、要求提交成果。 (1)完成课程设计报告书一份; (2)A3变配电所的主接线图纸一。

第2章负荷计算及无功功率补偿2.1负荷计算 根据设计要求进行分析,机械厂负荷统计资料见下表2-1: 表2-1机械厂负荷统计 单组用电设备的负荷计算:

有功功率 n d c P K P ?= kw 无功功率 θarccos tan ?=c c P Q var k 视在功率 22c c c Q P S += KVA 计算电流 r c c U S I 3= A 通过以上公式对工厂各部分进行计算,得到计算结果如下: 1、仓库: 动力部分: 228825.0=?=c P kw 7.2565.0arccos tan 22=?=c Q var k KVA S c 8.337.252222=+= 2.5138 .33== r c U I A 照明部分: 6.1=c P kw 2、铸造车间; 动力部分: 3.8323835.0=?=c P kw var 857.0arccos tan 3.83k Q c =?= KVA S c 119853.8322=+= A U I r c 3.1803119 == 照明部分: kw P c 8= 3、锻压车间; 动力部分: kw P c 5.5923825.0=?= var 6.6965.0arccos tan 5.59k Q c =?=

10KV变电站的设计毕业论文

10KV变电站的设计毕业论文 目录 第一章绪论..................................................... - 1 - 1.1 变电站发展的历史与现状.................................. - 1 - 1.1.1 概况............................................... - 1 - 1.1.2 变电站综合自动化系统的设计原则..................... - 1 - 第二章变电站的负荷计算和无功率补偿计算......................... - 3 - 2.1 负荷计算................................................ - 3 - 2.3变电所主变压器的选择..................................... - 5 - 2.4变电所安装位置........................................... - 6 - 第三章变电站主接线设计......................................... - 7 - 3.1 电气主接线的基本要求.................................... - 7 - 3.2 常用的主接线............................................ - 7 - 3.3工厂变电所主要接线方案选择............................... - 9 - 第四章短路电流计算............................................ - 11 - 4.1短路电流计算的目的...................................... - 11 - 第五章电气设备的选择及校验.................................... - 15 - 5.2变电所一次一次设备的选择校验............................ - 16 - 5.2.1高压侧电气设备的选择校验.......................... - 16 - 5.2.2低压侧电气设备的选择校验.......................... - 19 - 5.3变电所进出线的选择及校验................................ - 20 - 5.3.1导线选择的原则.................................... - 21 - 5.3.2变电所导线的选择.................................. - 21 - 第六章变电所继电保护.......................................... - 24 - 6.1电力变压器的故障形式.................................... - 24 -

35kV降压变电所电气设计-毕业设计

目录 中文摘要 (1) 英文摘要 (2) 1 引言 (3) 1.1 设计的原始资料 (3) 1.2 设计的基本原则: (3) 1.3 本设计的主要内容 (4) 2主接线的设计 (5) 2.1 电气主接线的概述 (5) 2.2 电气主接线基本要求 (5) 2.3 电气主接线设计的原则 (5) 2.4 主接线的基本接线形式 (6) 2.5 主接线的设计 (6) 2.6 电气主接线方案的比较 (6) 3 负荷计算 (8) 3.1 负荷的分类 (8) 3.2 10kV侧负荷的计算 (8) 4 变压器的选择 (10) 4.1 主变压器的选择 (10) 4.1.1 变压器容量和台数的确定 (10) 4.1.2 变压器型式和结构的选择 (10) 4.2 所用变压器的选择 (11) 5 无功补偿 (12) 5.1 无功补偿概述 (12) 5.2 无功补偿计算 (13) 5.3 无功补偿装置 (13) 5.4 并联电容器装置的分组 (14) 5.5 并联电容器的接线 (14) 6 短路电流的计算 (15) 6.1 产生短路的原因和短路的定义 (15) 6.2 电力系统的短路故障类型 (15) 6.3 短路电流计算的一般原则 (15) 6.4 短路电流计算的目的 (16) 6.5 短路电流计算方法 (16) 6.6 短路电流的计算 (17) 7 高压电器的选择 (19)

7.1 电器选择的一般原则 (19) 7.2 高压电器的基本技术参数的选择 (20) 7.3 高压电器的校验 (20) 7.4 断路器的选择选择 (21) 7.5 隔离开关的选择 (24) 7.6 电流互感器的选择 (26) 7.7 电压互感器的选择 (28) 7.8 母线的选择 (29) 7.9 熔断器的选择 (30) 8 继电保护和主变保护的规划 (31) 8.1 继电保护的规划 (31) 8.1.1 继电保护的基本作用 (31) 8.1.2 继电保护的基本任务 (31) 8.1.3 继电保护装置的构成 (31) 8.1.4 对继电保护的基本要求 (31) 8.1.5 本设计继电保护的规划 (32) 8.2 变压器保护的规划 (33) 8.2.1 变压器的故障类型和不正常工作状态 (33) 8.2.2 变压器保护的配置 (34) 8.2.3 本设计变压器保护的整定 (34) 9 变电所的防雷保护 (36) 9.1 变电所防雷概述 (36) 9.2 避雷针的选择 (37) 9.3 避雷器的选择 (38) 结论与展望 (40) 致谢 (41) 参考文献 (42)

变电所设计毕业论文

前言 在这次设计的选题上我是根据自己现在所实习的岗位来确定的,题目是《110KV降压变电站的部分设计》,而且我认为这次选题也是很好的结合了我在学校所学的工厂供电这门课程,让实践和理论知识相结合。 学习了工厂供电,为了更好的掌握这门功课,切实保证工厂生产的正常工作需要,我们进行了这次设计.要完成这次设计就必须了解工厂供电的基本知识.包括供电系统的一般原则,内容和程序.须要进行负荷计算,无功补偿以及继电保护。 首先介绍工厂供电设计的基本知识,包括供电设计的内容和程序,供电设计依据的主要技术基础,供电设计常用的电气图形符号和文字符号.接着依次讲述负荷计算和无功补偿,变配电所主接线方案的设计,短路计算及一次设备选择,继电保护及二次回路的选择,变配电所的布置与结构设计,供配电线路的设计计算,防雷保护和接地装置的设计。本次设计最重要的设计原则和方法,我们认为,就是在设计中一定要遵循国家的最新标准和设计规范.因此设计中着力介绍与工厂供电设计有关的最新标准和设计规范的规定和要求.限于我们的水平,加之时间非常的紧促,因此设计书中可能有错漏和不妥之处,是很难避免的,请老师批评指正。 毕业设计(论文)任务书 题目110kV降压变电站电气一次部分设计 一、毕业设计(论文)内容 本所位于某市区。向市区工业、生活等用户供电,属新建变电所。 电压等级: 110kV:近期2回,远景发展2回; 10kV:近期12回,远景发展2回。 电力系统接线简图、负荷资料及所址条件见附件。 二、毕业设计(论文)应达到的主要指标 1、变电所总体分析; 2、负荷分析计算与主变压器选择; 3、电气主接线设计; 4、短路电流计算及电气设备选择; 5、配电装置及电气总平面布置设计。 三、设计(论文)成品要求 1.毕业设计说明书(论文)1份; 2.图纸:1套(电气主接线)。

ZY市郊110KV变电站设计 毕业设计(论文)

绪论 毕业设计是专业学习的一个重要组成部分,做毕业设计的目的是通过设计实践,综合所学知识,贯彻学习我国电力工业有关的方针政策,培养理论联系实际,独立分析解决问题的能力。 在本次设计中,首先温习了相关内容和有关学习资料,熟悉了设计中各个项目的要求和方法步骤,然后再进入实际设计阶段,力争做到有根据,有过程,有论证,简洁明快,条理清晰。. 电力系统是由发电机,变压器,输电线路,用电设备(负荷)组成的网络,它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备。电力系统中的这些互联元件可以分为两类,一类是电力元件,它们对电能进行生产(发电机),变换(变压器,整流器,逆变器),输送和分配(电力传输线,配电网),消费(负荷);另一类是控制元件,它们改变系统的运行状态,如同步发电机的励磁调节器,调速器以及继电器等。 供电的中断将使生产停顿,生活混乱,甚至危及人身和设备安全,形成十分严重的后果。停电给国民经济造成的损失远远超过电力系统本身的损失。因此,电力系统运行首先要满足可靠,持续供电的要求。 我国目前电力工业的发展方针是:1.在发展能源工业的基本方针指导下发展电力工业。2.电力工业发展速度必须与国民经济发展速度相适应。3.发挥水电优势,加快水电建设。4.建设大型矿口电厂,搞好煤,电,运平衡。5.在煤,水能源缺乏地区,有重点有步骤地建设核电厂。6.政企分开,省为实体,联合电网,统一调度,集资办电。7.因地制宜,多能互补,综合利用,讲求利益。8.节约能源,降低消耗9.重视环境保护,积极防止对环境的污染。 变电所是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。变电所根据它在系统中的地位,可分为下列几类: 1.枢纽变电所位于电力系统的枢纽点,连接电力系统高压和中压的几个部分,汇集多个电源,电压为330~500kV的变电所,称为枢纽变电所。全所停电后,将引起系统解列,甚至出现瘫痪。 2.中间变电所高压侧以交换潮流为主,起系统交换功率的作用,或使长距离输电线路分段,一般汇集2~3个电源,电压为220~330kV,同时又降压供当地用电,这样的变电所起中间环节的作用,所以叫中间变电所。全所停电后,将引起区域电网解列。 3.地区变电所高压侧一般为110~220kV,向地区用户供电为主的变电所,这是一个地区或城市的主要变电所。全所停电后,仅使该地区中断供电。 4.终端变电所在输电线路的终端,接近负荷点,高压侧电压为110kV,经降压后直接向用户供电的变电所,即为终端变电所。全所停电后,只是用户受到损失。 在电力系统中,除应采取各项积极措施或减少发生故障的可能性以外,故障一旦发生,必须迅速而有选择性地切除故障元件,这是保证电力系统安全运行的最有效方法之一。切除故障的时间常常要求小到十分之几甚至百分之几秒,实践证明只有装设在每个电气元件上的保护装置才有可能满足这个要求。这种保护装置直到目前为止,大多是由单个继电器或继电器与其附属设备的组合构成的,故称为继电保护装置。在电子式静态保护装置和数字式保护装置出现以后,虽然继

10KV变电所配电系统设计

10KV变电所及其配电系统的设计 摘要:变电所是电力系统的一个重要组成部分,由电器设备及配电网络按一定的接线方式所构成,他从电力系统取得电能,通过其变换、分配、输送与保护等功能,然后将电能安全、可靠、经济的输送到每一个用电设备的转设场所。变电所涉及方面很多,需要考虑的问题多,分析变电所担负的任务及用户负荷等情况,选择所址,利用用户数据进行负荷计算,确定用户无功功率补偿装置。同时进行各种变压器的选择,从而确定变电站的接线方式,再进行短路电流计算,选择送配电网络及导线,进行短路电流计算。选择变电所高低压电气设备,为变电所平面及剖面图提供依据。本变电所的初步设计包括了:(1)总体方案的确定(2)负荷分析(3)短路电流的计算(4)配电系统设计与系统接线方案选择(5)继电保护的选择与整定(6)防雷与接地保护等内容。 关键词:变电所;负荷;输电系统;配电系统

第1章绪论 1.1工厂变配电所的设计 1.1.1用户供电系统 电力用户供电系统由外部电源进线、用户变配电所、高低压配电线路和用电设备组成。按供电容量的不同,电力用户可分为大型(10000kV·A以上)、中型(1000-10000kV·A)、小型(1000kV·A及以下) 1.大型电力用户供电系统 大型电力用户的用户供电系统,采用的外部电源进线供电电压等级为35kV 及以上,一般需要经用户总降压变电所和车间变电所两级变压。总降压变电所将进线电压降为6-10kV的内部高压配电电压,然后经高压配电线路引至各个车间变电所,车间变电所再将电压变为220/380V的低电压供用电设备使用。 某些厂区环境和设备条件许可的大型电力用户也有采用所谓“高压深入负荷中心”的供电方式,即35kV的进线电压直接一次降为220/380V的低压配电电压。 2.中型电力用户一般采用10kV的外部电源进线供电电压,经高压配电所和10kV用户内部高压配电线路馈电给各车间变电所,车间变电所再将电压变换成220/380V的低电压供用电设备使用。高压配电所通常与某个车间变电所合建。 3.小型电力用户供电系统 一般小型电力用户也用10kV外部电源进线电压,通常只设有一个相当于车间变电所的降压变电所,容量特别小的小型电力用户可不设变电所,采用低压220/380V直接进线。 1.1.2工厂变配电所的设计原则 1.必须遵守国家的有关规程和标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源、节 约有色金属等技术经济政策。 2.应做到保障人身和设备安全、供电可靠、电能质量合格、技术先进和经济合理,应采用效率高、能耗低、性能较先进的电气产品。 3.应根据工程特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远、近期结合,以近期为主,适当考虑扩建的可能性。 4.必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区

35KV变电站毕业设计(完整版)

35kV变电站设计原始数据 本次设计的变电站为一座35kV降压变电站,以10kV给各农网供电,距离本变电站15km和10km处各有一个系统变电所,由这两个变电所用35kV双回架空线路向待设计的变电站供电,在最大运行方式下,待设计的变电站高压母线上的短路功率为1500MVA。 本变电站有8回10kV架空出线,每回架空线路的最大输送功率为1800kVA;其中#1出线和#2出线为Ⅰ类负荷,其余为Ⅱ类负荷及Ⅲ类负荷,Tmax=4000h,cosφ=0.85。 环境条件:年最高温度42℃;年最低温度-5℃;年平均气温25℃;海拔高度150m;土质为粘土;雷暴日数为30日/年。

35KV变电站设计 一、变电站负荷的计算及无功功率的补偿 1.负荷计算的意义和目的 所谓负荷计算,其实就是计算在正常时通过设备和导线的最大电流,有了这个才可以知道选择多大截面的导线、设备。负荷计算是首要考虑的。要考虑很多因素才能计算出较为准确的数值。如果计算结果偏大,就会将大量的有色金属浪费,增加制作的成本。如果计算结果偏小,就会使导线和设备运行的时候过载,影响设备的寿命,耗电也增大,会直接影响供电系统的稳定运行。 2.无功补偿的计算、设备选择 2.1无功补偿的意义和计算 电磁感应引用在许多的用电设备中。在能量转换的过程中产生交变磁场,每个周期释放、吸收的功率相等,这就是无功功率。在电力系统中无功功率和有功功率都要平衡。有功功率、无功功率、视在功率之间相互关联。 22 =+ S P Q S——视在功率,kVA P——有功功率,kW Q——无功功率,kvar 由上述可知,有功功率稳定的情况下,功率因数cosφ越小则需要的无功功率越大。如果无功功率不通过电容器提供则必须从该传输系统提供,以满足电力线和变压器的容量需要增加的电力需求。这不仅增加了投资的供给,降低了设备的利用率也将增加线路损耗。为此对电力的国家规定:无功功率平衡要到位,用户应该提高用电功率因数的自然,设计和安装无功补偿设备,及时投入与它的负载和电压的基础上变更或切断,避免无功倒送回来。还为用户提供了功率因数应符合相应的标准,不然,电力部门可能会拒绝提供电力。所以无功功率要提高功率因素,在节约能源和提高质量具有非常重要的意义。无功补偿指的是:设备具有容性负载功率和情感力量负荷,并加入在同一电路,能量的两个负载之间的相互交换。 无功补偿装置被广泛采用在并联电容器中。这种方法容易安装并且施工周期短,成本低易操作维护。 2.2 提高功率因数