0 前言

高等级公路具有设计行车时速高,行驶平稳、顺畅及使用年限长等特点。体性强、具有足够的力学强度、抗水性、耐冻性、水稳性等优点的基层。因水泥稳定碎石基层恰恰具有以上优点而被广泛应用。为了保证水泥稳定碎石基层在使用品质上取得满意效果,本文以淄博高青西南绕城线路面大中桥工程(一级路建设标准)路面基层施工为例,结合淄博市改建工程精细化标准和本人从事监理工作这些年来的经验,介绍一下水泥稳定碎石施工中的材料控制、生产拌和、摊铺碾压等环节的施工及监理控制要点。

1 工程概况

S238高淄路高青西南绕城线工程,一级路,全长11.35公里,路面宽23米,路基宽24.5米,路面结构形式:4cm改性沥青SMA+6厘米沥青混凝土透层+18厘米水泥稳定碎石+18厘米水泥稳定碎石+18厘米石灰粉煤灰土。该项目2009年11月底已完成4.8公里路面,计划2010年8月底全部竣工。

2 基层施工前准备

2.1底基层验收

摊铺前要确保底基层表面平整、坚实,具有规定的路拱度,表面高度、宽度、平整度、压实度等均应符合规范要求。底基层表面不能有积水、翻浆、橡皮土等情况,决不留软面及夹层,开始摊铺前要在清理好的底基层上洒一遍水(洒水应始终保持摊铺机前50m湿润,且无积水)。

2.2拌合站准备

水稳碎石拌合站应提前调试完毕。拌合场人员、材料、试验设备等应

齐备,拌和设备的质量直接影响混合料拌和的质量,而拌和设备的好坏的关键就要看其骨料、粉料、水等各种物料的配合比精度是否能够得到保证,同时拌和站应具有足够料场,充足水源。

2.3碾压设备准备

摊铺碾压设备要仔细检查,因受水稳凝结时间所限,避免因设备故障造成直接经济损失。

3 原材料质量控制

3.1 水泥

水泥是水硬性结合料,施工中应选用终凝时间较长(宜在6h以上)

的水泥。快硬水泥、早强水泥以及受潮变质的水泥不应使用,本标段

使用经试验合格的桓台马公山325#复合硅酸盐水泥。

3.2 碎石

本标段附近地区碎石储量较为丰富,石料强度较高,经调查、试

验,本工程所需的碎石选用边河、文登、邵庄料场生产优质石灰岩。

集料洁净、干燥、无风化、级配良好,无杂质,具有足够的强度和耐

磨耗性,碎石最大粒径规范中要求不大于31.5mm,但从经验来看不

大于30mm最好,且易拌合又不离析。按粒径0-5mm、5-10mm、

10-20mm、20-30mm规格备料。经试验筛分在骨架密实性集料级配

区间。通过试验严格控制碎石的其他指标,压碎值不大于28%,对于

碎石中小于0.6mm的颗粒做液塑限试验,液限不大于28%,塑性指

数小于9,有机质含量不超过2%,硫酸盐含量不超过0.25%等。碎

石的颗粒组成应满足表1要求:

另外,碎石的含水量应控制,否则,将直接影响水泥剂量和水稳强度。选取级配碎石时,一定要按规格料准备。规格料的种类由拌合楼料仓的数量来决定。如:本标段所选定的拌合楼机型(WDB600)的料仓为4个料仓:扩展料仓0.5cm-1cm碎石、1#仓1cm-2cm碎石、2#仓2cm-3cm碎石、3#仓石屑粉,4#仓水泥。进料时要严格控制规格料的质量。

3.3砂料

沿线河砂储量丰富,为中粗砂,采集方便,加之沿线降雨量充沛,河流沟溪纵横交错,经试验水质比较纯洁,可用以混合料的施工。

4 混合料质量控制

4.1配比设计

本标段路面上基层采用4.5%水泥、碎石、石粉组成一定级配的混合料进行配合比设计,同时考虑材料供应情况及施工易操作为原则,经优化配合比试验,通过试验路段的铺筑,确定了路面基层的施工配合比为4.5%水泥稳定碎石,其中集料的掺配比例:2cm-3cm碎石:1cm-2cm碎石:0.5-1碎石:石粉=30:23:18: 29,碾压混合料的最佳含水量为4.9%,最大干容重为2.33g/cm3。含水量要于开机后5-10分钟时由试验人员取样检测,根据结果调整加水量,一般控制在最佳含水量4.9%+1%,根据气温和拌和时间进行调整,拌和时原材料宜加强翻拌,尽量使材料含水量均匀。碾压过程中如果水分蒸发过快,应适当洒水补充水分。施工时要进行经常验证,以调整到最佳。

4.2混合料拌合

根据规范要求水稳碎石基层的拌和必须采用集中厂拌,为此必须采用先进的拌合楼。本标段采用山东产拌和楼WBD-600设备配有电子装置,属于按重量比控制材料配合比的机型。该设备控制各种材料均匀、稳定性好满足技术规范要求。另外,含水量对混合料有很大影响。根据以往经验来看,拌和含水量在一般情况下应比最佳含水量高1%-2%,以补偿混合料在运输和摊铺时的水份损失。含水量大了,混合料极易出现“弹簧”;含水量小了,易松散,不易碾压。施工时现场施工人员、试验室人员、拌合楼控制室人员三方随时保持联系,一定要根据当时的天气温度情况改变控制含水量。

4.3 混合料的运输

水稳混合料最好采用大吨位(15T以上)自卸车运输,且数量要满足现场施工需要,避免等料现象的发生。运输过程中应避免车辆的颠簸,以减少混合料的离析。在气温较高、运距较远时要用毡布全覆盖,遮住混合料,以避免水分流失。

5 摊铺工艺

5.1摊铺检测工作

5.1.1底基层检测摊铺水稳基层之前要对底基层全面检测,包括平面位置、高程、横坡度、宽度及表面清洁情况,特别是本工程二灰土底基层养生采用20公分厚覆盖土养生,要求施工单位清理覆盖土后用刮平机配合自制耙对底基层表面浮土大致清除后采用人工对底基层松散及起皮材料清除,应以无软面及夹层为宜。摊铺前要在清理好的底基层洒一遍水,并要对所有碾压设备仔细检查。

5.1.2 挂线挂线要准确,相邻两支架之距不能太远,以免钢绞线的垂度影响基层的平整度。本标段两摊铺机间利用三角撑和铝合金杆挂线,保证线形和平整度。应边施工边测量检查,发现问题及时反

应给摊铺机,以做调整。

5.2机型选择

本标段采用全幅摊铺,共四台摊铺机。选用德国产ABG423型摊铺机,这种机型在摊铺厚度较大的混合料时性能极好,能很好的控制摊铺厚度和表面平整度。

5.3水稳碎石混合料拌和

首先应将各种原材料固定料仓,装载机分工上料。在试验监理工程师的旁站下,对拌和机进行调试,拌和机料仓顶部应增加筛网,避免超粒径的骨料掺入到混合料中。按照施工配合比进行拌和,在传送带上取干料作混合料筛分,筛分调试合格后,加水和水泥进行混合料拌和,检测含水量和水泥剂量,并对其进行调试,直至达到合格。施工现场各项准备完毕、拌合设备试运正常,并得到监理工程师许可后方可开机生产。严格按照施工配合比生产,开机5-10分钟后试验人员取样测含水量,视具体情况通知操作人员适当调整,使含水量比最佳含水量略高1%左右,同时测水泥剂量,发现异常及时调整。拌和生产时有专人巡视检查机组运转情况,特别是水泥下料口派专人监视,如有异常立即停机检查,并予以纠正,严禁不合格料运到现场。

5.4摊铺工作

当拌和好的混合料运到现场,应马上用摊铺机均匀摊铺,如有离析,及时用人工进行修补。同时注意含水量的大小,及时反馈拌和厂进行适当调整,摊铺中速度保持恒定,一般控制1m/min-3m/min左右。

5.5接缝的处理

因故中断超过2h或一天工作结束时必须设置好接缝。处理方法

将接头做成垂直衔接的断面,应以3m直尺或铝合金杆控制,压实高程、平整度均应符合要求。

6 、碾压质量控制

混合料一经摊铺、整型后,即可进行压实。一定要保证混合料在水泥初凝时间内完成,以防止水份散失;压实工作配备和组合及碾压遍数由试验段确定,压实度要达到重型击实标准98%以上,使其满足规范要求。碾压中要求满幅碾压,各部位碾压次数应相同。本标段采用宝马BW219D振动式压路机和YL20胶轮压路机。首先由胶轮压路机稳压2遍,然后用宝马压路机低频高幅轻振2遍,高频低幅重振4遍,再用胶轮压路机静碾2遍跑光。碾压时,应遵循先外侧后内侧,碾压要形成阶梯状的横接,振压时要高频低振,错轴重叠1/2,严禁压路机调头或急刹车。碾压过程中如出现“弹簧”、臃包等现象应用人工及时处理,使其达到质量要求。

7 、养生质量控制

S238高淄路高清西南绕城线工程在每段碾压完成后除混凝土路段及辅道口外都立即进行喷撒透层油养生,对于混凝土段及辅道路口的水稳基层碾压完后立即洒水养生,养生时间不少于7d,采取“双层养护”(一层草苫子,一层养生毯)。撒水次数要视天气情况,经常使水稳表面保持潮湿状态,不受遍数和用水量影响。洒水要洒匀、洒足,特别是边侧要到位。另外在养生期间由专人负责,一定要封闭交通,禁止任何车辆通行,避免重型车辆对基层表面的破坏,造成松散和不平整;施工车辆必须通过时应限载限速,严禁急转弯和刹车,且对路口处或无法全封闭路段,应采取覆盖石屑或监理工程师同意的其他保护措施(本标段采用在双层覆盖养生的基础上加盖20cm厚的铣刨料)。

8 、结语

水泥稳定碎石基层在施工中必须严格控制施工工艺,特别要控制

好水泥的用量。总之,施工中应遵循水泥稳定碎石施工的工艺特点,做到配料准确、拌和均匀、碾压密实和适时养生,只有严格按规范施工,加强每一个施工环节的质量控制,才能使水泥稳定碎石基层在各项指标上满足规范要求,以达到其完善品质,并对下步沥青面层施工打下坚实的基础。

参考文献:

[1] JTJ 034—2000,公路路面基层施工技术规范

[2] JTG F40—2004,公路沥青路面施工技术规范

[3] JTG F80/1-2004,公路工程质量检验评定标准

[4] 淄博路网工程建设精细化管理实施意见

施工各阶段质量控制要点一览表

控制阶段施工 施工各阶段质量控制要点一览表(附表1) 控制环节控制要点主要控制内容 主要 工作依据 工 作 控制人 见 证 准 备 工 作 1审图 制定施工 2工艺文 件 3技术交 底 4机具、 材 料进与 发 人员 资 5质审 查 6材料检验、试验 7开工报告 8轴线标 高 垂直度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 图纸会审 施工组 织 设计 分项施 工 工艺 每个分项 工程均 有 计划进 场 验收 保管与发 放 施工队 伍 素质审 查 焊工、试 验特殊工 种资质 材料检 验 及试配 确认施 工 条件 楼层 图纸的完整性、 合法性、合理性 合理性、先进性、 可行性,对工期、 质量有保证 对分部、分项工 程要有其可行先 进的工艺文件 内容齐全,有交 接人签字 有计划、质量合 格方可进场 按要求保管,按 定额发料 有无持证上岗、有 无施工执照、施工 能力、技术资质 特殊工种必须持 证上岗 各种原材料必须 进行复验与试配 查“三通一平” 情况,准备工作情 况 定位放线、标高引 测 项目 工程师 技术科 技术科 技术科 材料、机 械 科 库管员 项目 经理 项目 经理 试验员 项目 经理 测量员 施工图及技 术文 件 企业施工能 力、技术水 平、图纸 施工组织设 计、图 纸 图纸、工艺 文件 材料预算、 进度计、质 量标准 用料计划 有关上级 文件 有关上级 文件 材料、试验 标准 企业标准 控制点线 会审 记录 施工组织设 计 工艺 文件 交底书 合格证证实 定额 领料单 资质 证书等 操作 许可证 复验报告、 试验 报告 开工 报告 放线 记录 施工阶段 9 基 础 工 程

水泥稳定碎石基层施工质量控制要点

徐州建筑学院继续教育学院 道路桥梁工程技术专业专科毕业论文 水泥稳定碎石基层施工的质量控制要点 学生姓名: 学号: 指导教师: 专业: 年级: 教学点:江苏省交通技师学院 二0一二年五月

目录 引言 (4) 1 水泥稳定碎石基层施工关键因素 (4) 2 量控制要点 (5) 2.1 原材料及施工工艺控制 (5) 3 施工质量控制措施 (6) 3.1 严把原材料质量关 (6) 3.2 严格控制混合料的级配 (7) 3.3 严格控制含水量 (7) 3.4 严格控制水泥剂量 (7) 3.5 控制碾压工艺 (8) 3.6 缩短作业时间,在水泥初凝前完成现场施工 (8) 4 结束语 (8) 参考文献 (9)

摘要:随着我国交通建设基础设施投资的加大,全国各地修建了一大批高等级公路和公路网化工程,其中半刚性基层水泥稳定碎石得到了越来越广泛地运用。它具有强度高、承载力强、整体性好、刚性大等优点,适合作为各种路面的基层,但也有其自身的不足,其抗温、湿变形能力差,易形成反射裂缝,导致路面开裂,影响路面使用质量。因此在施工中应严格控制工程质量,特别是减少路面反射裂缝尤为重要。本文结合我国高等级公路水泥稳定碎石基层施工实践,从原材料质量、混合料质量、碾压工艺、施工延迟时间等方面入手,提出了水泥稳定碎石施工质量控制要点及保证措施。 关键词:水泥稳定碎石、质量控制要点、控制措施

引言 水泥稳定碎石混合料(简称为水稳碎石)是我国常用的高等级公路底基层、基层半刚性路面材料。作为沥青混凝土的下承层,因其具有良好的板体性、水稳性和抗冻性,力学强度可视需要而调整以及整体承载能力强等优点,在我国高等级公路建设中得到了推广应用。虽然其优点很多,使用范围也比较广泛,但是若对其特点了解不足,施工质量控制不好,就不能充分发扬其长处,甚至会留下工程隐患,造成严重的后果。因此,水泥稳定碎石的性能必须通过合理的组成设计和施工控制得到,以避免其不足之处:如性脆、抗变形能力差、在温度和湿度变化及荷载作用下易产生裂缝,从而导致路面早期破坏,缩短道路的使用寿命。通过合理的施工质量控制,力求避免上述问题。 1 水泥稳定碎石基层施工关键因素 水泥稳定碎石是近几年新兴的用于高等级公路底基层、基层施工的一种半刚性路面结构型式。作为沥青混凝土的下承层,因其具有良好的板体性、水稳性和抗冻性,力学强度可视需要而调整以及整体承载能力强等优点,正逐渐受到设计部门和建设单位的青睐。但因其材料级配、水泥剂量,摊铺碾压、离析处理、成活时问及工后养生在实际施工中较难控制,稍有不甚,就会产生裂缝,厚度、强度不能满足设计要求等缺陷,导致沥青面层龟裂破坏,造成不可估量的损失,使许多施工企业谈之色变。概括来讲需要把握好以下影响因素: 1、科学严谨的做好原材料级配和含水量、混合料的级配和含水量、水泥剂量、压实度、试件抗压强度等的检测。坚持用数据指导施工,严格控制施工质量。 2、。由于水稳碎石的结合材料——水泥的固有特性,时间因素对整个施工过程尤为重要,从混合料开始拌和到碾压结束的时间差称为施工的延迟时间。施工中要严密组织、科学控制拌合-运输-摊铺-碾压等各道工序,使其持续时间在允许延迟时问之内,确保施工一次成功,而允许延迟时间(一般取2-2.5h)是由水泥的初凝时间所决定的,可以说“时间控制”是水泥稳定基层施-1=的生命线。

浅谈路面水稳层施工质量控制要点

浅谈路面水稳层施工质量控制要点 中交二航局南方工程有限公司 【摘要】:近几十年随着中国经济的腾飞,公路建设也成了国家的战略部署,尤其是近几年来中国的机动车辆保有量已突破2.8亿辆,并以平均每年将近6%的速度增加。就目前我国的公路的拥有量来说是远远不足的,一些大型城市如上海、杭州、北京等的交通拥堵也恰恰说明了这一点。因此,我国公路建设部门应当重视当前公路使用现状,积极采取措施,强化路面基层、底基层强度与稳定性,尽可能的增强公路的坚固性、稳定性、使用性,确保公路可以长期有效的使用。 【关键词】路面基层;施工;质量 1.施工准备 1.1路基验收 路基顶面标高关系到路面基层的厚度,在路面基层厚度不一的情况下会严重影响路基水稳层的平衡性,不利于公路的有效应用。因此路基顶面标高、弯沉的验收必须符合设计及规范要求,否则应予处理后再组织二次验收。 1.2原材料生产与验收 在路面基层施工前需要进行试验段施工,通过试验段来

检查拌合、摊铺、压实设备的效率和施工方法,根据理论配合比确定施工配合比,水稳各结构层的松铺系数,确定摊铺速度、压实机械设备的组合及压实顺序、压实遍数、最佳含水量等指标,并确定合理的作业时间和作业区间,为大面积施工提供依据。 在进行试验段时对原材料要进行严格把关,通过集料筛分试验、集料压碎值实验等标准的试验方法来确定原材料的压碎值、级配等技术指标,通过试验结果判断原材料是否合格,对于不合格的材料坚决予以退还厂家,拒绝使用。 2.施工阶段 在施工阶段要严格控制材料的级配、配合比、含水率、水灰比、砂率、摊铺机的行驶速度、压路机的行驶速度和碾压方式等技术指标和结构层顶面标高控制,旨在通过试验段施工检查以上技术指标是否满足设计要求及现场实际施工,以指导后续大面积水稳层摊铺施工。 2.1配合比确定。在试验段进行两种配合比方案的试铺,以确定哪种配合比更能满足设计要求及现场适应现场摊铺。因为混合料的级配对水稳层强度的形成起到至关重要的作用。只有级配合理的情况下,不同粒径材料按才能逐级填充空隙,以提高路面基层的强度和稳定性;在后场拌合完成后检查混合料搅拌的均匀性,如若混合料搅拌不均匀,需要再次搅拌,否则将影响摊铺后取芯的完整性,引起竖向离析。

建筑工程施工过程质量控制要点

工程施工过程质量控制点 A 结构工程质量控制点 A.1土方开挖工程 1.【控制点】 (1)对定位放线的控制 (2)基底超挖。 (3)基底未保护。 (4)施工顺序不合理。 (5)开挖尺寸不足,边坡过陡。 (6)未设置排水沟、集水井,或采用井点降水。 (7)基坑高边坡未保护。 (8)深基坑未编制专项施工方案。 2.【预防措施】 (1)对定位放线的控制 场地平整应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度是否符合设计要求。平面控制桩和水准控制点应采取可靠措施 加以保护,定期复测和检查;土方不应堆在边坡边缘。 (2)基底超挖 根据结构基础图绘制基坑开挖基底标高图,经审核无误方可使用,需要和设计管理部确认地面构造做法,避免总包单位施工 时由于超挖导致的回填。土方开挖过程中,特别是临近基底时, 派专业测量人员控制开挖标高。 (3)基底未保护 基坑开挖后尽量减少对基土的扰动,如基础不能及时施工时,应预留 30cm 土层不挖,待基础施工时再开挖。 (4)施工顺序不合理。

开挖时应严格按审核通过的施工方案规定的顺序进行,先从低处开挖,分层分段,依次进行,形成一定坡度,以利排水。 (5)开挖尺寸不足,边坡过陡 基底的开挖宽度和坡度,除考虑结构尺寸外,应根据施工实际要求增加工作面宽度,同时放坡坡度需要根据边坡土层(岩层) 的不同来确定坡率。 (6)未设置排水沟、集水井,或采用井点降水 在软土地区基坑开挖深度超过3m,尤其是地下水丰富或者水头较高的地区,一般就要用井点降水。开挖深度浅时,亦可边开挖边用排 水沟和集水井进行集水明排。 (7)基坑高边坡未保护 结合边坡土层(岩层)、施工周期及施工季节(是否雨季)确定高边坡的保护方案。常用基坑坡面保护方法有:1.薄膜覆盖或砂浆 覆盖法。2.挂网或挂网抹面法3. 喷射混凝土或混凝土护面法4. 土 袋或砌石压坡法 (8)深基坑未编制专项施工方案 根据现场情况和地勘设计提供的资料,编制深基坑专项施工方案, 该方案需要报监理和甲方审批。甲方需要结合项目实际情况,重 点把控成本、进度和安全。 A.2地下防水 1.【控制点】 (1)材料选择。 (2)空鼓。 (3)渗漏。 (4)施工缝位置处理 2.【预防措施】 (1)材料选择

施工阶段质量控制点及措施

施工阶段质量控制点及措施 施工阶段质量控制是工程项目全过程质量控制的关键环节,工程质量优劣很大程度上取决于施工阶段的控制。工程质量的控制管理,实际上是监理方组织参加施工的各施工单位按合同标准进行建设,并对形成质量的诸因素进行检测、核验,对差异提出调整、纠正措施的监督管理过程,这是监理方的一项重要职责。 根据工程的设计结构、地形地面貌、地物、交通等因素。本方案计划进场后即开始结合面清基,同时开始简易围堰施工,再进行挡墙施工等,本工程工作量大,工作面广,易分散施工作业。 质量控制的要点与措施: 一、测量工程:测量工程贯穿于整个施工过程,是建设的重要环节,该项目是重点市政工程,相对于建筑工程,其施工范围大,测量工作量也非常大,测量放线是建设工程产品由设计转化为实物的第一步,其质量好坏直接影响工程产品的综合质量,且并制约着施工过程中有关工序的质量,从而影响到整体的质量。因此,工程测量控制可以说是施工中事前质量控制的一项基础工作,它是施工准备阶段的一项重要内容。监理工程师应将其作为保证工程质量的一项重要内容。在监理工作中应由测量专业监理工程师负责工程测量的复核控制工作。

1、根据建设单位提供的规划红线、界线及水准点并严格按照设计施工图纸进行观测建筑物定位控制布设及高程引测。 2、根据施工设计图纸设置河岸线的轴线控制,并在施工现场内布设相应的控制点,计算各控制点的坐标,具体位置施工时作出详细布置。对现场的轴线、复核单,由业主及监理、设计单位复核及签章。 3、各点投线时采用全站仪,J2 经纬仪、D[ [600测距仪。另根据业主提供的水准点,使用DS3水准仪,不受施工影响处设置临时水准点六处,作为以后高程引测的基准,并不定时进行校核。 4、本建设定位起始点与红线间平面位置误差控制在士30-土50MM之间,高程引测误差控制在士30MM 内。 5、严格按照水利工程的规划要求进行沉降观测点的布设,在施工阶段,按施工要求,逐段逐项做好沉降观察,并做好记录资料,及时请业主、监理复核签证。 二、污水截流、河道疏浚及清运淤泥工程 河道土方开挖前,首先对河道开挖边线范围内的植被、建筑垃圾及其他杂物进行清理。清理工作拟采用人工与挖掘机配合进行。表面植被如棉花杆、芦苇等采用人工拔除。对建筑垃圾及芦苇根、树根等则由挖掘机挖至施工场地以外业主指定地点堆放或掩埋,清除的植物根茎等则在业主指定地

某工程施工质量控制要点

建筑电气、智能建筑、电梯工程创精品 施工质量控制要点 河南省建设工程质量监督总站李亦工 1 工程实体质量 随着我国经济多年来持续高速增长,社会各阶层人士对现代建筑的生产、办公、居住等环境的要求和标准愈来愈高,功能愈来愈全,专业承包施工队伍愈来愈多,这就要求总承包方有效协调各专业承包方,应用管线布置综合平衡技术搞好二次深化设计,避免各专业施工队伍,在安装阶段管路(线)交叉打架、衔接不当而造成的返工浪费,从而使建筑电气工程、智能建筑工程做到技术先进、安全稳定、运行可靠,布局合理、排列整齐、居中对称、整体美观,实现工程的最终质量目标。 1.1 变配电室 1.变配电室设置接地端子板(总等电位)和接地干线,其应不少于2处与接地装置相连接,且接地干线上适当部位留置临时接地螺栓,供临时接地使用。 2.变压器低压侧的中性点直接与接地端子板(总等电位)连接,其中性点的接地线的截面按照变压器的容量确定。 3.配电柜(屏)正面有盘面编号,背面也应注明编号;配电柜(屏)的长度大于6m时,其柜(屏)后通道应设两个出口,且通道最小宽度为1000mm。

4.电气设备外露可导电部分,必须与接地装置有可靠的电气连接。成排的配电装置的两端均应与接地线相连接。 5.配电柜(屏)各回路的相序排列应一致,母线连接螺栓螺母装在同一侧,螺杆露出螺母的长度一致,防松零件齐全;硬母线相色标志齐全,如TN-S 系统色别应为L1(A)相黄色,L2(B)相绿色,L3(C)相红色,中性线(N 线)为淡蓝色,保护线(PE线)为黄和绿双色。 6.配电柜(屏)各配出回路的保护装置及电缆、母线的型号、规格的选用应符合设计文件要求,电缆标志牌齐全,铠装电缆头(如ZR-YJV22或VV22)的金属铠装应采用铜绞线或镀锡铜编织线接地。 7.电缆夹层、电缆沟内电缆敷设在电缆支架上,排列整齐,无交叉。 8.电缆夹层、电缆沟内电缆支架全长均有良好的接地;电缆沟有防水、排水措施。 1.2 不间断电源(UPS)电源、柴油发电机组 1.不间断电源输出端的中性线(N极),必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地。 2.发电机中性线(工作零线)与接地干线直接连接。 1.3成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱 1.落地式安装的配电柜底部抬高,室内高出地面50mm以上,室外高出地面200mm以上,底座周围封闭严密。 2.成套配电柜、控制柜金属框架及基础型钢必须接地(PE)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织软铜带连接,且有标识。 3.每路配电开关及保护装置的规格、型号符合设计要求;住宅工程总电源进线上的具有漏电保护功能总断路器,其漏电动作电流(300mA或500mA)符合设计要求。

水泥稳定碎石施工质量控制要点

浅谈水泥稳定碎石施工质量控制要点 摘要本文介绍了水泥稳定碎石施工质量控制要点,以及施工时的注意事项。 关键词水泥稳定碎石质量控制 目前国内高等级公路已普遍采用水泥稳定碎石作为基层材料,已取得较好的效果。水泥稳定碎石作为半刚性材料,以其整体性强、承载力高、刚度大、水稳性好等特点在高等级路面基层施工中被广泛应用。S323徐海公路大修改善工程路面基层采用水泥稳定碎石,施工过程中采用场拌机铺,振动压路机碾压并遵循“先摊铺,后碾压,最后整形光面”的工艺方法,较好的达到了规定的质量要求。水泥稳定碎石的施工要求较严格,为控制基层施工质量,提高效益,对施工机械、施工人员、施工组织都有较高的要求,中间如有一环出了问题即造成一批混合料作废。对水泥稳定碎石基层施工中的每一个环节加以控制,不仅能保证水泥稳定碎石基层的施工质量,而且能够取得较好的经济效益。水泥稳定碎石施工首先要把握三个关键环节: (1)把握检测关 每天对原材料级配和含水量、混合料级配和含水量、水泥剂量和粉煤灰含量、压实度和无侧限抗压强度进行检测。 (2)把握时间关 由于水稳碎石的结合材料---水泥的固有特性,时间因素对整个施

工过程尤为重要,施工中要严密组织、科学控制拌和—运输—摊铺—碾压等各道工序,确保施工一次成功,一般从混合料拌和到碾压结束的时间不超过2小时。 (3)把握养护关 养护对水泥稳定碎石基层的强度形成和干缩性影响非常大,所以要充分重视水稳基层的养护工作。派专人负责对已完水泥稳定碎石基层进行养护,养护采用麻袋湿养,养生期不少于14天,养生期间禁止一切车辆通行。 1对原材料的控制 1.1碎石 要严格控制碎石级配,以保证原材料的稳定性。碎石最好是定山厂、定筛孔尺寸,建议山场破碎机采用35mm、22mm、6mm的筛孔规格。碎石的压碎值≦30%,硫酸盐含量<0.25%。 1.2水泥 水泥应采用初凝时间3小时以上和终凝时间较长(宜在6小时以上)的水泥,不得使用快硬水泥、早强水泥和受潮变质的水泥,宜采用标号32.5#,经检验安定性合格的水泥。 若采用散装水泥,散装水泥进场入罐时,出炉天数大于7天,且安定性满足要求;入罐温度不高于50℃,若高于50℃必须使用时,应采取降温措施。 1.3粉煤灰 粉煤灰中SiO2 .Al2O3 和Fe2O3 的总含量应大于70%,烧失量小于20%,

小型预制构件施工质量控制要点

小型预制构件施工质量控制要点 一、施工准备阶段质量控制 1、人员 人员准备的核心,一是做好技术培训,明确质量标准,把生产过程和工艺规范化、制度化,使每个工人知道干什么,怎么干。二是稳定施工队伍,保证一线生产作业人员稳定。 2、设备 混凝土拌合采用60型强制式搅拌机,配备自动电子计量装置,保证混凝土拌合均匀。根据构件类型采用选择振捣设备,框格条、六棱砖、隧道排水沟盖板采用平面振动台,U型渠、拱形骨架插入式振捣棒振捣。 3、材料 水泥对于砼强度和砼色泽有较大影响,设计上C20砼使用32.5水泥,实际施工中使用42.5水泥,可以有效提高早期强度,防止拆模时缺边掉角,减少脱模时间,提高生产效率。 砂应采用级配良好、质地坚硬、颗粒洁净的天然河砂或人工机制砂,细度模数不小于2.3,含泥量小于3%,严禁使用山砂、土砂。 碎石要求石质坚硬,抗滑、耐磨及清洁,符合连续级配要求。 4、模具 小型预制件通常采用钢模或塑模。钢模具有抗变形、能力强,易于拆模,生产效率高的特点,但是混凝土外观质量通常不好。为使砼表面光滑细腻,颜色均匀,有光泽,宜采用无再生塑料模具,进行特殊加肋设计,使模具具有良好的强度和耐久性。 5、配比 混凝土配合比设计,各项指标均满足技术要求,配合比设计须经工地中心试验室、现场拌和站检验,认定其可靠性。对水泥、水、碎石、砂的用量准确调试,经试拌检验无误,方可大面积施工。 6、拌合 全部材料装入搅拌筒(从搅拌加水算起)至开始出料的最短搅拌时间不得低于2分钟。搅拌后的混凝土,应检查混凝土拌合物的和易性。混凝土拌合物应拌合均匀,颜色一致,不得有离析和泌水现象。拌合后的混凝土的坍落度应控制在30mm-70mm之间,坍落度过大的话对于钢模板来说,漏浆的现象就会很严重;对塑料模板而言,虽然不存在漏浆的问题,但是坍落度过大会带来的过多水分,使得模板底的水泡不能完全排出,使得构件表面出现麻面。坍落度过小,使得混凝土显得很干硬,在振捣的过程中不容易产生稀浆,使得气泡没有借助的导体传出,产生过大的气泡。

施工各阶段质量控制要点一览表

施工各阶段质量控制要点 控制阶段控制环节控制要点主要控制内容 主要 控制人 工作依据 工作 见证 施工准备工作1 审图 1 图纸会审 图纸的完整性、合 法性、合理性 项目 工程师 施工图及技术 文件 会审 记录 2 制定施 工工艺 文件 2 施工组织 设计 合理性、先进性、 可行性,对工期、 质量 有保证 技术科 企业施工能 力、技术水平、 图纸 施工组织设 计 3 分项施工 工艺 对分部、分项工程 要有其可行先进 的工艺文件 技术科 施工组织设 计、图纸 工艺 文件 3 技术交 底 4 每个分项工 程均有 内容齐全,有交接 人签字 技术科 图纸、工艺文 件 交底书 4 机具、材 料进与 发 5 计划进场 验收 有计划、质量合格 方可进场 材料、机 械科 材料预算、进 度计、质量标 准 合格证证实 6 保管与发放 按要求保管,按定 额发料 库管员用料计划 定额 领料单 5 人员资 质审查 7 施工队伍 素质审查 有无持证上岗、有 无施工执照、施工 能力、技术资质 项目 经理 有关上级 文件 资质 证书等8 焊工、试验 特殊工种资 质 特殊工种必须持 证上岗 项目 经理 有关上级 文件 操作 许可证 6 材料检 验、试验 9 材料检验 及试配 各种原材料必须 进行复验与试配 试验员 材料、试验标 准 复验报告、试 验报告 7 开工报 告 10 确认施工 条件 查“三通一平”情 况,准备工作情况 项目 经理 企业标准 开工 报告

8 轴线标 高垂直 度 11 楼层 定位放线、标高引 测 测量员控制点线 放线 记录 施工阶段9 基础 工程 12 钢筋制作 绑扎 钢筋连接合格,规 定、尺寸准确,布 筋合理 钢筋 工长 图纸、技术交 底 试件试验合 格 13 基础混凝土 拌料计量,浇筑密 实 混凝土 工长 图纸、技术交 底 试块试验合 格 10 主体 结构 施工 14 模板组装 组装正确、模板刚 度一致 项目技术 负责人 模板设计方案技术复核 15 柱模施工控制垂直偏差 项目技术 负责人 施工组织设计 有关技术资 料 16 梁板模板 支撑是否牢靠,标 高是否正确 木工工长 图纸、技术交 底 隐蔽 验收 17 楼梯斜度、踏步级数木工工长 图纸、技术交 底 技术复核 18 钢筋绑扎 钢筋配料单准确 无误,焊接原材和 绑扎质量 钢筋工长 图纸、技术交 底 隐蔽验收 19 砼配制与 浇筑 砼原材料质量控 制,控制凝结时间 和浇筑顺序,外加 剂掺量控制。 混凝土 工长 图纸、技术交 底 合格证、复试 报告 11 屋面防 水 20 防水层施工 基层含水率,防水 层符合要求,防水 材料质量控制 防水专业 队长 图纸技 术交底 试验检查报 告 12 装饰工 程 21 楼地面面 层、门窗安 装 粘结牢固,线条顺 直,颜色协调 装饰专业 队长 图纸、技 术交底 质检单

高速公路水稳层施工技术与质量控制要点

高速公路水泥稳定碎石基层施工技术要点 摘要:本文结合锡宜高速公路常州段水泥稳定碎石基层施工实践,介绍水泥稳定碎石原材料质量、配合比设计、混合料拌和、摊铺、碾压、养生及成品质量检测等关键施工工艺和施工质量控制要点。 关键词:水泥稳定碎石施工工艺质量控制 1、工程概况 无锡至宜兴高速公路是江苏省高速公路联网畅通工程的重要组成部分,常州段全长9.89Km,双向四车道,设计行车速度100km/h,路基宽26.0m,路面结构采用半刚性沥青路面,面层为三层式沥青砼,基层为水泥稳定碎石,厚36cm,分两层施工,每层厚度为18cm。 2、混合料组成设计 2.1 原材料 2.1.1 碎石:选用宜兴产石灰岩,最大粒径为31.5cm,按粒径分1号料(9.5~31.5mm)、2号料(4.75~9.5mm)、3号料(2.36~4.75mm)、4号料(2.36mm以下)四种规格。经试验,各项技术指标符合相关规范要求。 2.1.2 水:使用工地附近河水,经化验符合相关规范要求。 2.1.3 水泥:选用宜兴丁山牌P042.5级普通硅酸盐水泥。经检验,各项技术指标符合相关规范要求。 2.2 混合料配合比设计 2.2.1 配合比设计要求 设计文件要求水泥稳定碎石7天龄期无侧限抗压强度大于4.0MPa,混合集料的级配范围应符合表1的规定,且4.75mm、0.075mm的通过量应接近级配中值。 2.2.2 配合比设计目标 使水泥稳定碎石组成达到强度要求,具有较小的温缩和干缩系数(现场裂缝较少),施工和易性好(粗集料离析较少)。 2.2.3 配合比设计顺序 确定各种规格集料的比例(混合级配应符合相关规范的规定范围)→击实试验(不同水泥剂量)→制备无侧限抗压强度试件→无侧限抗压强度试验→确定水泥剂量及对应最大干密度、最佳含水量。 2.2.4 配合比设计结果 根据承包人、监理组、市高指三方试验结果,确定集料组成比例(重量比,以下同)为1号料:2号料:3号料:4号料=35:23:8:34,水泥剂量为5.0%,最大干密度为2.33g/cm3,最佳含水量为4.8%。 3、试验路施工 试验段选择在主线上底基层经监理验收合格的路段上进行,长212.5m,按碾压组合试验方案分为二个路段。试验内容如下: (1)验证用于施工的集料配合比例; (2)确定松铺系数; (3)确定标准施工工艺; (4)确定作业段的合适长度;

浅谈精修工程施工质量控制要点 黄大洪

浅谈精修工程施工质量控制要点黄大洪 发表时间:2017-11-01T19:29:54.587Z 来源:《基层建设》2017年第21期作者:黄大洪[导读] 摘要:本文结合笔者多年的工作实践及大型商业综合市场公共部位精装修施工案例,对浅谈精修工程施工质量要点进行了分析探讨。 深圳市华南装饰集团股份有限公司广东深圳 518049 摘要:本文结合笔者多年的工作实践及大型商业综合市场公共部位精装修施工案例,对浅谈精修工程施工质量要点进行了分析探讨。 关键词:精修工程;大型商业综合市场;施工质量;质量控制引言 大型商业综合市场精装修,同行谈论较多的商场或品牌餐饮内精装修及店招、展柜等的精装修。对大型商业综合市场公共部位的精装修,则比较少谈及。大型商业综合市场的公共部位主要包括:大堂、大型圆形中庭、十字中庭、电梯厅、各商场间公共走廊等等。一个大型商业综合市场公共部位精装修的档次,对提升一个大型商业综合市场品牌知名度起着重要的作用。综合市场公共部位精装修的档次高低与质量的优劣,既是影响和制约单体商场、品牌餐饮等商家内装修的品质与档次,又是一个大型商业综合市场经营成功与否的关键。 1、装修施工前质量管控问题的提出 大型商业综合市场公共部位装修是基于土建主体结构与二次砌筑结构的基础上进行施工的。从而要控制精装修施工前的质量,应从土建一次结构与二次结构此源头抓起。精装修施工单位进场后,先检查主体结构混凝土外廊、独立的结构柱、砌块墙体等的垂直度、方正度、平整度等进行测量是否有偏差;抹灰的墙面检查是否有空鼓等全方位的验收,对于这些一次结构、二次结构等存在的质量问题应立即书面通知业主和土建施工单位并及时整改到位,验收合格后,做好交接工作。 2、专业间交接及施工界面的划分 专业间交接主要是与总包土建单位、总包安装单位之间的验收交接。与总包土建专业之间的验收交接主要是一次结构、二次结构垂直度、方正度、平整度等进行验收是否精装修施工有影响;与总包安装单位验收交接主要是梁下安装的强电桥架是否影响吊顶施工;公共卫生间排污管、排水管通球与吊模等的验收交接。 此处的施工界面的划分主要指装修与土建总包单位之间的施工界面划分。从狭义上是指土建与精装修之间的施工区域的划分,从广义上是指土建总包在简装完成的基础上与精装修单位之间交接验收。 3、案例简述装修工程施工放线及标高控制 本案为建筑总面积104270平方米,包括地上建筑面积为81118平方米,地下面积23152平方米,共四层总高度为19.65米,由4幢独立单体建造在一连体的大地下室上,通过东、西、南、北之间十字钢连廊及夹胶钢化玻璃顶;4幢单体楼间的大型圆形中庭及夹胶钢化玻璃穹顶组成的一座大型商业综合市场。其中公共部位装修面积为36858平米,主要施工范围内包含大堂、墙地面装饰;大型圆形中庭与十字中庭的夹胶钢化玻璃栏杆及墙、顶、地面装饰;电梯厅墙、顶、地面装饰;各商场间公共走廊店招门头、顶、地面装饰等等精装修。 一般标高包含建筑标高与结构标高,两者是有区别的,建筑标高一般是建筑图纸上标注的标高;也就是建筑完成面的标高,结构标高一般是结构图纸上标注的标高;也就是结构楼在面的标高。通常土建总包完成一次结构后会在每层墙面弹出建筑1米线,作为精装修单位进场后参考之用,为防止累计误差,精装修单位进场后,会从建设单位提供的坐标原始点从首层引线对土建总包的建筑1米线进行复核,准确无误后将建筑1米线转化为装修的完成面线。一般装修项目,建筑(装修)的地面标高就是结构标高加地面装饰层标高,主要考虑地面装饰的厚度。本项目除考虑地面装饰的厚度外,还得考虑自动扶梯、垂直升降电梯、公共走廊疏散木质防火门等按装修1米线进行安装,预留地面装饰层。

施工阶段质量控制的工作方法专业重点及建议

施工阶段质量控制的工作方法专业重点及建议 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

一、施工阶段质量控制的工作方法、专业重点及建议 1、质量控制的基本原则: (1)了解工程功能要求、技术特点,明确工程质量标准,严格检查。 (2)坚持事前控制为主,从材料投入开始至工程建设全过程,对影响工程质量的因素进行全面的系统控制,把质量问题消灭在未发生之前或消灭在萌芽状态。 (3)对关键工序和工程部位,制定质量预控措施,实行重点监理。对工作量大的分项工程,先做样板,在进行大面施工。做好巡视和平行检验。 2、质量控制的方法 质量的事前控制: (1)设计交底前,熟悉施工图纸,并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。 (2)参加设计交底及图纸会审,签认设计技术交底纪要。 (3)开工前审查施工承包单位提交的施工组织设计或施工方案,签发《施工组织设计(方案)报审表》,并报建设单位批准后实施。 (4)审查总承包单位所选择的专业分包单位的资质、特工种人员的上岗证,符合要求后专业分包单位可进场施工。 (5)开工前,审查施工承包单位(含分包单位)的质量管理、技术管理和质量保证体系,符合有关规定并满足工程需要时给予批准。 (6)审查施工承包单位报送的测量方案,并进行基准测量复核。

(7)建设单位宣布对总监理工程师的授权,施工承包单位介绍施工准备情况,总监理工程师作监理交底并审查现场开工条件,经建设单位统一后由项目总监理工程师签署施工单位报送的《工程开工报审表》。 (8)对符合有关规定的用于工程的原材料、构配件和设备,使用前施工承包单位通知监理工程师见证取样和送检。 (9)负责对施工承包单位报送本企业试验室的资质进行审核,合格后予以签认。 (10)负责审查施工承包单位报送的其他报表。 质量的事中控制: (1)关键工序的控制: A、应在施工组织设计中或施工方案中明确质量保证措施,设置质量控制点; B、应选派与工程技术要求相适应等级的施工人员; 施工前应向施工人员进行施工技术交底,保存交底记录; C、专业监理工程师负责审查关键工序控制要求的落实。施工承包单位应注意遵守质量控制点的有关规定和施工工艺要求,特别是停止点的规定。在质量控制点到来前通知专业监理工程师验收。 (2)检验批工程质量的控制。 (3)分项工程质量的控制。 (4)分部工程质量的控制。 (5)质量控制的具体措施: 施工过程中工序质量检查和控制。根据不同的质量控制点采取相应的

工程施工质量控制关键环节点

江阴双威广昊名豪城项目 工程质量控制关键环节控制点 编制单位:上海祥生建筑安装工程有限公司 江阴双威广昊名豪城项目部编制人: 审核人:

A结构工程质量控制点 A.1土方开挖工程 1.【控制点】 (1)基底超挖。 (2)基底未保护。 (3)施工开挖顺序不合理。 (4)开挖尺寸不足,边坡过陡,无工作面。 (5)根据地质勘察报告,认真分析地质情况,组织合理、经济的基坑围护方案。 2.【预防措施】 (1)根据结构基础图绘制基坑开挖基底标高图,经审核无误方可使用。 土方开挖过程中,特别是临近基底时,派专业测量人员控制开挖标高。 (2)基坑开挖后尽量减少对基土的扰动,如基础不能及时施工时,应预留30cm土层不挖,待基础施工时再开挖。 (3)开挖时应严格按施工方案规定的顺序进行,先从低处开挖,分层分段,依次进行,形成一定坡度,以利排水。 (4)基底的开挖宽度和坡度,除考虑结构尺寸外,应根据施工实际要求增加工作面宽度。 A.2地下防水 1.【控制点】 (1)防水材料选择,确保选择防水材料技术参数必须符合设计要求。 (2)空鼓。 (3)渗漏。 2.【预防措施】 (1)多方案、多材料的比较,选择一种价格合理,最适合现场实际情况使用的防水材料。 (2)施工时要严格控制基层含水率;卷材铺贴时,要将空气排除彻底,接缝处应认真操作,使其粘结牢固。 对阴阳角、管根等特殊部位,在防水施工前,应做增强处理,可根据具体部位采取有效措施。

(3)卷材末端的收头处理,必须用嵌缝膏或其他密封材料封闭; 防水层施工完成后,要做好成品保护,并及时按设计要求做保护层。 A.3回填土工程 1.【控制点】 (1)未按要求测定土的干密度,回填土的压实系数必须满足设计要求,回填土的选择必须满足设计及施工规的要求。 (2)回填土下沉。 (3)回填土夯压不密实。 (4)管道下部夯填不实。 (5)注意回填分层压实系数及分层厚度。 2.【预防措施】 (1)回填土每层都应测定夯实后的干土密度,检验其密实度,符合设计要求才能铺上层土;未达到设计要求的部位应有处理方法和复验结果。 (2)因虚铺土超过规定厚度或冬期施工时有较大的冻土块,或压实遍数不够,甚至漏压,坑(槽)底有机物或落土等杂物清理不彻底等因素造成回填土下沉,施工中要认真执行规规定,检查发现后及时纠正。 (3)回填时,应在夯压前对于土适当洒水湿润,对土太湿造成的“橡皮土”要挖出换土重填。 (4)回填管沟时,为防止管道中心线位移或损坏管道,应用人工先在管子周围填土夯实,并应从管道两边同时进行,直至管顶0.5m以上,在不损坏管道的情况下,可采用机械回填和压实。 A.4大体积混凝土施工 1.【控制点】 (1)控制裂缝的产生。 (2)混凝土的强度等级及技术参数必须符合设计要求。 (3)混凝土中外加剂必须符合设计及施工验收规要求。 (4)混凝土塔诺度必须满足设计及施工规要求。 (5)注意控制混凝土的浇筑顺序。

屋面工程施工质量控制要点

屋面工程施工质量控制要点 1.材料要求 1.1水泥:采用3 2.5Mpa及以上水泥,水泥进场时应具有出厂合格证、性能检验报告。 1.2砂:0.35-0.5mm的中砂,颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土,草根等杂物,并要求过筛,筛孔直径为5mm。 1.3保温材料:保温材料分松散保温材料、板块保温材料和现喷(浇)保温材料,其质量要求见下表: 松散保温材料质量要求 项 目 膨胀蛭石膨胀珍珠岩 粒径3~15mm ≥0.15mm,<0.15mm的含量不大 于8% 堆积密 度 ≤300kg≤120kg 导热系 数 ≤0.14W/(m.K)≤0.07W/(m.K)板块保温材料质量要求 项目 聚苯乙烯泡 沫塑料类 硬 质聚氨 酯泡沫 塑料 泡 沫玻璃 微孔 混凝土类 膨 胀蛭石 (珍珠 岩)制品挤 压 模 压

方可使用。 1.4防水材料:进场时应具有出厂合格证、性能检测报告。进场后及时请建设(监理)单位进行有见证取样复试,合格后方可使用。 1.5防水涂料用的胎体:进场时应具有出厂合格证、性能检测报告;进场后进行取样做抗拉强度、延伸率性能复试。

2.施工流程图 确定施工单位 原材料验收 屋面测量放线 雨落管、排气管安装 找平层、防潮施工 找平层施工防水层施工 找坡层施工专项验收 保护层施工 施工单位资质施工方案报验 防水材料复试、验收 保温材料复试、验收屋面做法厚度确定 排水坡度排气道位置、高度附加层施工位置、高度周围填塞 保温层施工防水层施工 试水验收记录 隐蔽验收记录

程和雨落口、排气道等位置、标高图。 3.2屋面测量放线 根据屋面设计图中雨落口(天沟、檐沟等)、排汽道、排汽管的位置和标高,用水准仪抄测各个最高、最低点高度,用水泥砂浆做出每层做法的控制点,然后拉线确定中间点的高度。同时也在四周女儿墙上,弹出屋面高度控制线,做好施工测量记录。 3.3安装雨落管、排气管 先将雨落口、排汽管就位,然后根据放线确定位置和标高,并进行调整和临时固定;最后用掺加UEA微膨胀剂的干硬性水泥砂浆,将管道四周填塞密实,上口沿管道周围留置一道20×20mm的凹槽,待砂浆凝固后,用建筑密封胶封闭。 3.4保温层施工 3.4.1基层处理: 铺装保温层前,用铲刀、扫把等工具,将基层表面上的落地砂浆、灰尘等清理干净;有水的部位擦拭干净,保证基层干燥、干净、平整。 3.4.2铺装 1、板状保温层铺装:沿屋面整齐铺装,铺装平稳,接缝严密、顺直;有缝隙的部位用碎的保温板填塞密实。 3.4.3含水率检验 现场取样检验保温层的含水率,要求含水率有机胶结材料不大于5%,无机胶结材料不大于20%。 3.4.4保温层质量验收 3.4.4.1、技术资料检查 (1)保温材料的出厂合格证、性能检测报告,现场抽样复试报告。 (2)保温层隐蔽验收记录。 (3)检验批验收记录。

水稳碎石质量控制

水泥稳定碎石施工及质量控制 *** ********** 工程有限公司** 市] [ 摘要] 通过对*********** 工程的水泥稳定碎石基层的施工实践,介绍水泥稳定碎石施工中的材料、生产、摊铺、碾压、养生等环节的施工及质量控制,以及应注意的几个问题。 [关键词] 水泥稳定碎石基层施工质量控制水泥稳定碎石是近几年新兴的用于高等级公路底基层、基层施工的一种半刚性路面结构形式。作为沥青混凝土的下承层,因其具有良好的板体性、水稳性和抗冻性,力学强度可视需要而调整以及整体承载能力强等优点,正逐步受到设计部门和建设单位的青睐,但因其材料级配、水泥剂量、摊铺碾压、离析处理、成活时间及成型后养生在实际施工中比较难控制,梢有不甚,就会产生裂缝,厚度、强度不能满足设计要求等缺陷,导致沥青面层龟裂破坏,造成不可估量的损失。因此虽然其优点很多,使用范围也很广泛,但是若对其特点了解不足,施工质量控制不好,就不能充分发扬其长处,甚至会留下工程隐患,造成严重后果。1、结构层概况 主线行车道路面结构:上面层采用6cm AC-16 I型沥青混凝土,基层为32cm水泥稳 定碎石,底基层为30cm12% 石灰土。基层顶面设置改性乳化沥青封层作为技术处理措施。 2 、材料质量 2.1水泥 水泥作为集料的一种稳定剂,其质量对集料的质量是至关重要的,施工时宜选用终凝时间较长,标号较低的水泥。为使水泥稳定碎石有足够的时间进行拌和、运输、摊铺、碾压以保证其有足够的强度,禁止使用快硬水泥、早强水泥以及受潮水泥,根据合同要求路面基层用缓凝水泥要求3 天抗压程度16-20MPa ;水泥各龄期强度、安定性等达到相应指标要求;要求水泥初凝时间3.5 小时以上、终凝时间不小于6 小时。每300 吨检验一次,如采用散装水泥,其入罐温度不能高于50 C,高于这个温度,若必须使用时,应采用降温措施。 2.2碎石 碎石的最大粒径为26.5mm ,外观颜色应一致,不得使用红色、黄色等风化石料。材 料应按不同粒径分类堆放,中间加以有效隔断,以利于施工时掺配方便。采用的套筛应与规 定要求一致,基层用级配碎石备料要求按粒径13.2-26.5mm 、粒径4.75-13.2mm 、粒径

水稳基层施工质量控制

水稳基层施工质量控制 摘要:道路工程建设过程中,水稳基层的质量控制尤为重要。其质量的好坏对整个道路工程建设的质量以及使用效果都有巨大的影响。因此,本文就结合水稳基层中水稳层实际施工的情况,从原材料的试验,配合比的设计,施工所用工艺技术以及质量控制等方面对水稳层施工质量的控制进行一下浅要的分析,希望通过文章的阐述,能够对今后的道路施工建设质量控制起到一定的促进作用。 关键词:水温基层;质量;控制 在道路水温基层施工质量控制过程中,主要可以分为两个方面的控制,一方面是水稳碎石基层(下文统称水稳层)的施工质量控制,另一方面是水稳砂砾基层的质量控制。现阶段的施工建设过程中,水稳基层的建设通常都包括碎石基层建设与砂砾基层建设两方面。本文就其中一点,也就是水稳碎石基层的施工质量控制进行一下浅要的分析,通过对施工过程中质量控制的关键问题入手,对施工中几个对质量影响巨大的关键点做一下细致的分析。 一、水稳基层的施工过程中,质量控制方面的关键问题 1.施工现场的混合料配比控制 在已经摊铺而并未进行过碾压作业的碎石混合料中,随机的抽取出一部分作为检测使用,通过检测,了解其配合比,集料的级配,集料与水泥的含量等相关参数。在检测过程中,若是利用洗去水泥再进行集料级配检测的方法进行试验检测,在经济效益以及检测精度上都有很大的缺陷。这样的情况下通常都会通过利用室内试验,将经过烘干、标准配比的水泥碎石的混合材料进行筛分试验,以此方法来对混合料的配比以及集料的级配进行检测,最后检测的结果将会作为施工现场的重要依据,方便后续的检查。 2.控制裂缝产生 水稳层的裂缝主要有两个种类:①因施工强度不足所产生的裂缝,这类裂缝主要是与施工质量以及结构的设计有关,若是能够提高确保施工结构设计,强化施工质量的管理,该裂缝是可以避免与清除的。②收缩裂缝。由于水泥稳定碎石本身就是一种凝结速度快的胶凝式材料,与其他的胶凝材料一样,同样存在着收缩的性质,并且分成干缩与冷缩两种方式。当出现收缩的情况时,若是受到了地层或者是其他因素的影响,那么很可能就会产生收缩裂缝。因此,要想对这些问题进行有效的管理与控制,首先就要了解其出现的原因。混合材料出现干缩的现象是由材料失水造成的,水分

建筑工程施工质量控制要点

建筑工程施工质量控制要点 建筑工程施工质量控制要点 摘要:文章运用三阶段质量控制原理,结合砼灌注桩施工工艺特点,详细分析和论述了事前、事中和事后施工质量控制要点。由于砼灌注桩施工的隐蔽性和不可预见性,施工工艺复杂,质量较难控制。 关键词:施工质量控制技术灌注桩 砼灌注桩是一种常见的基础形式,在各类土木工程中有着广泛的应用,具有施工速度快、抗震性好、承载力大、相邻干扰小等诸多优点。为使水下混凝土灌注桩施工质量得以保证,必须要从施工准备、成孔、清孔、灌注水下混凝土等施工全过程中各环节的质量监控,采取各种有效预防措施,才能保证或提高钻孔灌注桩的成桩质量。 1. 主要灌注桩的质量控制 端承桩的承载机理是桩把荷载传递到桩的底部,它支承在坚固的岩土上,不难得出桩的承载力取决于桩身强度与地基承载力。 当桩身强度>地基承载力,桩的承载力=地基承载力;反之,桩身强度<地基承载力,桩的承载力=桩身强度。此公式在孔底无沉渣情况下成立。对钻孔桩沉渣还是问题,沉渣量过大,桩受荷时发生大量沉降,桩将失效。 1.1 桩质量监督关键之一――地基承载力的鉴定 从桩的施工程序来讲,在质量控制中,首先确保地基承载力符合设计要求,否则将使桩失效。 地基承载力取决岩层的构造情况、桩嵌入岩石的深度、岩石单轴饱和抗压强度。 1.2 桩质量监督关键之二――桩身强度的控制(在于施工工艺) 砼的缺陷往往是由于施工工艺不合理引起的,因此必须对桩基工程的施工工艺、质量保证措施进行严格控制。 钻孔桩砼质量不仅与浇注工艺有关,还与成孔工艺有很大关

系。要确保桩成孔质量与灌注工艺的合理性,操作得当。钻孔桩成孔质量在于:桩径不小于设计桩径,护壁可靠;关系到砼质量的灌注工艺主要是:(1)控制好混凝土质量的和易性,防止出现堵管、埋管,引起断桩事故;(2)控制导管埋深2~6m,使砼面处于垂直顶升状,不使浮浆、泥浆卷入砼,防止提漏引起断桩事故。 2. 施工工艺流程和施工准备 2.1 施工工艺流程 钻孔灌注桩由于使用钻孔设备不同施工工艺流程也不一样,现以冲击钻成孔为例来展开讨论。其主要施工工艺流程为:平整场地→测定孔位→埋设护筒→钻机就位→冲进成孔→提冲锤→第一次清 孔→检孔→制作钢筋笼→吊放钢筋笼→下导管→第二次清孔→水下 混凝土灌注→起拔导管→成桩。 2.2 几项主要施工准备工作质量控制 2.2.1 做好施工组织设计审核工作 施工组织设计应根据施工单位自身人员、设备等实际情况编写,要注意细化、量化和可操作性;审查时要认真关注其关键环节、关键部位的做法及质量控制措施,如垂直度控制、终孔岩质鉴别、清孔、水下混凝土灌捣等。此外,还必须审查其施工管理制度、岗位责任制、质检制度等。在开工前,施工单位应向监理方报送施工组织文件,监理人员审核并帮助施工单位完善施工组织设计。 2.2.2 测量定位控制 测量定位,这是关系到孔位的准确性、钻孔的垂直度以及控制基准面标高准确与否的关键环节,桩位测量后,还要用钢尺和相邻的桩位进行校正,看所测距离与计算值是否一致,以杜绝错误的发生;桩位确定后,用长约50cm的钢筋钉入地下,用油漆标明以便识别,并做好保护。 3. 施工过程质量控制 优良的产品是在生产过程中通过严格的质量控制形成的,而不是单纯依靠检验来获得,须将事后检验转变为事前预防;施工过程的质量控制是关键,应抓住其质量控制点,对影响施工质量的有关环节和施工参数进行严格控制。