文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 换撑和拆撑方案

换撑和拆撑方案

换撑和拆撑方案
换撑和拆撑方案

国信兴江海景园工程钢筋混凝土围檩、支撑

(换撑及拆撑施工方案)

XXXX有限公司

2008年11月28日

目录

第一章围檩、支撑施工方案 (1)

一、工程概述 (1)

二、钢筋砼支撑施工流程 (1)

三、施工工艺和方法 (5)

1、钢筋砼支撑施工方法 (5)

2、钢筋砼支撑要求 (6)

3、钢支撑施工方法 (7)

第二章拆撑及换撑施工方案 (12)

一、支撑系统概况 (12)

二、拆撑及换撑的原则 (12)

三、拆撑及换撑的顺序 (12)

1、A区支撑拆撑及换撑的顺作施工 (12)

2、B区支撑拆撑及换撑的顺作施工 (13)

四、换撑方案 (13)

1、A区换撑概况 (13)

2、A区换撑方法和要求 (13)

3、B区换撑概况 (14)

4、B区换撑方法和要求 (14)

五、支撑拆除方案 (14)

1、支撑体系概述 (15)

2、支撑拆除的方法和要求 (15)

3、破碎清理 (16)

4、支撑拆除的安全技术要求 (16)

第三章附图 (17)

1、(附图1)A区换撑平面图 (18)

2、(附图2)A区底板换撑节点图 (19)

3、(附图3)A区底板换撑板带配筋图 (20)

4、(附图4)A区斜向型钢换撑节点示意图 (21)

5、(附图5)A区型钢换撑穿外墙钢止水片示意图 (22)

6、(附图6)A区基础底板后浇带换撑图 (23)

7、(附图0)B区换撑平面图 (24)

8、(附图7)B区基础底板后浇带换撑图 (25)

9、(附图8)B区地下一层施工后浇带位置梁内预设型钢节点图.. 25

10、(附图9)B区换撑板带配筋图 (26)

11、(附图10)B区连接节点及预埋件详图 (26)

第一章 围檩、支撑施工方案

一、工程概述

1、B 区基坑的支撑体系,采用两道钢筋砼支撑布置形式,钢筋砼圈梁第一道截面尺寸为1100×700mm ,第二道截面尺寸为1200×700mm ;钢筋砼第一道支撑截面尺寸1100×700mm ,第二道钢筋砼支撑截面尺寸为1100×700mm ,八字撑支撑截面尺寸为800×700mm 。第一道支撑上面局部区域浇筑30cm 厚钢筋砼,作为栈桥施工用。

2、

A 区基坑的支撑体系,采用一道钢筋砼和钢支撑结合的布置形式,圈梁截面尺寸1100×700mm ,钢筋砼主撑截面尺寸为1000×700mm ,连杆截面尺寸为700×700mm ,钢支撑为¢609×16mm 钢管。A 区支撑施工顺序,首先钢筋砼支撑,然后钢支撑。

二、钢筋砼支撑施工流程

钢筋砼支撑示意图

A区支撑平面布置图

B区第一道支撑平面布置图

B区第二道支撑平面布置图

A区围檩及支撑断面配筋图

三、施工工艺和方法

1、钢筋砼支撑施工方法

(1)为确保以后H型钢回收能顺利进行在圈梁施工同时在H型钢与圈梁间设置隔离层。

(2)圈梁标高以SMW工法桩和钻孔灌注围护桩顶端为基础面,断面为

1100×700mm,SMW工法桩及钻孔灌注围护桩顶浮浆利用空压机人工凿除,凿除后桩顶标高处应清洁,并达到设计强度,达不到设计强度的须凿到设计强度的桩面为止,且凿除后桩顶面应平整。圈梁和支撑砼等级为C30,由于施工工期较紧在砼施工时必须加入早强剂,确保砼强度提前达到设计要求。浇砼同时应该做3组试块,一组试块,两组同条件养护,基坑开挖前应做试验,当砼强度达到设计要求后方可进行基坑开挖。

(3)圈梁及支撑钢筋采用现场加工制作、成型,主筋连接采用对焊或焊接二种形式。

(4)按设计要求进行圈梁及支撑钢筋绑扎。钢筋绑扎同时预留钢支撑预埋铁。

(5)圈梁及支撑钢筋帮扎好以后,及时进行支模。支好模板的平面尺寸、垂直等均需符合规范要求,模板要求平整,变形的模板不许使用。

(6)钢筋、模板验收合格后方可进行砼浇捣,砼浇筑时利用插入式振捣器将砼浇筑密实。以防空洞、蜂窝出现。

(7)做好砼的养护工作。

1、应在浇注完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护

2、混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d

3、浇水次数应能保持混泥土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同

4、采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水

5、混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。

2、钢筋砼支撑要求

预埋件和预留空的允许偏差表

现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法

检查数量:在同一批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10% 钢筋安装位置的允许偏差和检验方法

现浇注尺寸允许偏差和检验方法

3、钢支撑施工方法

⑴圈梁施工

SMW工法围护桩施工完毕后,沟槽开挖至圈梁底标高,绑扎钢筋,支模,浇注混凝土。

⑵支撑材料选用

根据设计要求支撑全部采用Φ609×16钢管,钢管进场时项目上要有专人负责检查和验收,确保钢管支撑材料的质量,以免在今后使用过程中发生意外事故,每根横支撑由固定尺寸的中间节接管、固接头,可调接头和非定量的调整节接管组成。

⑶钢支撑的安装

根据土方开挖段,提前配齐该开挖段所需的支撑及垫块等,并将钢管装配到设计长度,等待工作面挖出后进行安装。

工作面挖出后,测放出该支撑与H型钢的接触点,以保证支撑与围护垂直,位置适当。

a、表面处理

在埋置横支撑之前,需对安装支撑部位的H型钢进行表面处理,将800×800范围内的围护桩突出部分砼凿平,平整度不小于2%,然后安装三角形支撑托架。

b、支撑拼装连接

在就位前,钢支撑先在地面预拼装到设计长度,拼装连接。支撑钢管与钢管之间通过法兰盘以及螺栓连接。由履带吊整体起吊安装,由于构件较长,采用四点吊,用短钢管在地面拼装时采用履带吊配合。

c、立柱与单管整体式接头连接

d、起吊就位

各节钢管(中间节、调整节、端头节)连接成整体后,便可进行起吊钩上,将支撑吊放在托架上,同时做好施加预应力的准备工作。

e、安装

钢支撑吊装到位,不松开吊钩,将一活络头子拉出顶住钢垫箱,再将2台100

吨千斤顶放入活络头子顶压位置,同时做好施加预应力的准备工作。

f、钢管支撑保护措施

⑷预应力施加和复加施工

为方便施工并保持千斤顶顶伸力一致,两台千斤顶用专用托架固定整体,将其骑放在活络头子上,接通油管后即可开泵施工预应力。预应力施加到设计要求后,在活络头子中用锲形钢板垫块,填塞活络头子中间的空隙。保证紧密接触,防止预应力损失并焊接牢固,然后回油松开千斤顶,解开起吊钢丝绳,完成该根支撑安装和预应力施加。

钢支撑应跟据挖土进度随挖随撑,在挖第一层土时,挖好一小段土方后,要立即安装好钢支撑,并按设计支撑轴向力施加预应力。

加强对支撑预应力的观察,在前一次施加预应力后12小时内,观察预应力损失及墙体水平位移的情况,并复加预应力,补足其损失的预应力值。

⑸钢支撑的拆除

钢支撑的拆除必须严格遵守设计和规范的要求,第一道支撑必须在换撑完成后方可拆除。

⑹钢支撑允许偏差

1)钢支撑轴线竖向偏差:±30mm

2)支撑轴线水平向偏差:±30mm

3)支撑两端的标高差和水平面偏差:不大于20mm和支撑长度的1/600

4)支撑的挠曲度:不大于1/100

5)支撑与立柱的偏差:±50mm

第二章拆撑及换撑施工方案

一、支撑系统概况

1.、A区基坑设置一道钢管、钢筋混凝土混合水平支撑体系,支撑呈十字正交布置,支撑中心标高为-

2.000.钢管支撑采用Φ609×16钢管, 钢材选用Q235B.每根钢管支撑施加500KN预应力,分为250kN,250kN二级施加。围檩截面1100×700,主撑截面900×700,支撑及围檩的混凝土设计强度等级均为C30,第一道围檩兼作压顶梁。混凝土支撑达到设计强度后,才可施加钢管支撑的预加轴力。

2、.B区基坑设置二道钢筋混凝土支撑体系,支撑呈十字正交布置。第一道支撑中心标高为-2.000,围檩截面1100×700,主撑截面1000×700,第二道支撑中心标高为-6.450,围檩截面1200×700,主撑截面1100×700,八字撑截面800×700。支撑及围檩的混凝土设计强度等级均为C30。

二、拆撑及换撑的原则

根据基坑围护设计的要求,支撑拆除必须遵循原则:

1、A区在基础底板浇筑完成并达到设计强度后,设置斜向型钢换撑,一端支撑在基础底板,另一端错开第一道支撑,支撑于压顶圈梁上。待型钢换撑架设完毕,方可拆除第一道钢管支撑和钢筋混凝土支撑。

2、在各层梁板等构件达到设计强度的80%后,方可分批拆除B区各道混凝土支撑。

3、B区支撑的拆除建议采用非爆破的方式。如与地铁相关部门协调后可采用爆破拆除,压顶圈梁、围檩及其邻近处支撑的拆除都应严禁采用爆破工艺。

4、拆撑方案由施工单位制定,并经设计认可后方可实施。拆撑过程必须加强监测,情况及时通知设计方,拆撑宜分区、分块进行,拆撑过程应同有关各方协同处理。

三、拆撑及换撑的顺序

1、A区支撑拆撑及换撑的顺作施工

★待基础底板达到设计强度的80%后,安装斜向型钢换撑,拆除第一道支撑。

★施工地下室结构顶板,待其达到设计强度的80%后,进行周边中砂回填密实后,割除钢换撑,明挖施工外接坡道。

2、B区支撑拆撑及换撑的顺作施工

★待基础底板达到设计强度的80%后,可拆除第二道支撑。然后施工地下二层墙、柱、顶板、换撑板带及内部楼板缺失区临时换撑。

★待地下二层顶板达到设计强度的80%后,拆除第一道支撑。

★待±0.000结构达到设计强度后,拆除内部楼板缺失处临时支撑。

四、换撑方案

1、A区换撑概况

根据基坑围护设计,.A区基坑设置一道钢管、钢筋混凝土混合水平支撑体系,支撑呈十字正交布置,钢管支撑采用Φ609×16钢管。混凝土围檩截面1100×700,主撑截面900×700,支撑及围檩的混凝土设计强度等级均为C30,第一道围檩兼作压顶梁。换撑主要为底板混凝土板带换撑、底板后浇带工字钢及斜向型钢换撑三种。

2、A区换撑方法和要求

A区分为四个单体工程,分别为1区地下车库、3区人防工程、1#房和2#房,根据施工的进度,在基础底板浇捣完,满足设计要求后,即开始分区分段进行换撑,具体换撑的方法和要求如下:

⑴、基础底板外侧换撑采用钢筋混凝土板带的形式,底板换撑板带内配双向双层φ10@200钢筋。换撑的范围平面位置(详见附图1,A区换撑平面图),标高-6.200及-5.550底板换撑HC1、HC2、HC3、HC4的节点形式(详见附图2,A区底板换撑节点图),底板换撑板带的配筋(详见附图3,A区底板换撑板带配筋图)。

⑵、斜向型钢换撑主要设在1区地下车库和3区人防工程基础底板上,斜向型钢换撑采用型钢H400×400×13×21,斜向型钢换撑的设置范围平面位置(详见附图1,A区换撑平面图),斜向型钢换撑节点示意图(详见附图4,A区斜向型钢换撑节点示意图)。

⑶、型钢换撑穿结构外墙范围内需设置钢止水片,型钢换撑穿外墙钢止水片示意图(详见附图5,A区型钢换撑穿外墙钢止水片示意图)。

⑷、压顶梁和混凝土牛腿上的预埋件位置为各支撑中心线,型钢支撑与预埋件满焊连接。焊缝高度h不小于8㎜。

⑸底板后浇带位置采用28a@2000工字钢换撑, 工字钢通过封头板与底板连接,封头板为-150×330×10,工字钢与封头板连接处均满焊,h f不小于8㎜,并确保封头板与底板连接紧密。(详见附图6,A区基础底板后浇带换撑图)

3、B区换撑概况

B区基坑设置二道钢筋混凝土支撑体系,支撑呈十字正交布置。第一道支撑中心标高为-2.000,围檩截面1100×700,主撑截面1000×700,第二道支撑中心标高为-6.450,围檩截面1200×700,主撑截面1100×700,八字撑截面800×700。支撑及围檩的混凝土设计强度等级均为C30。第一道围檩兼作压顶梁。换撑主要有基础底板后浇带工字钢换撑、地下一层结构梁板后浇带工字钢换撑、型钢临时换撑及结构外墙当中间隔设置混凝土板带换撑四种。

4、B区换撑方法和要求

根据施工的进度,在基础底板浇捣完,满足设计要求后,即开始进行换撑,具体换撑的方法和要求如下:

(1)、底板后浇带位置采用2根28a@4000工字钢换撑, 工字钢通过封头板与底板连接,封头板为-150×330×10,工字钢与封头板连接处均满焊,h f不小于8㎜,并确保封头板与底板连接紧密。基础底板后浇带换撑图(详见附图7,B区基础底板后浇带换撑图)。

(2)、地下一层结构梁板后浇带处结构梁(主梁与次梁)采用36b工字钢换撑, 换撑时应确保换撑构件与两侧梁均有可靠连接。(详见附图8,B区地下一层施工后浇带位置梁内预设型钢节点图)

(3)、钻孔灌注排桩和结构外墙当中间隔设置换撑板带,换撑板带厚300,混凝土强度设计等级同结构梁板,保护层厚度25。换撑板带开口定位(详见附图9,B区换撑板带配筋图)。

(4)、为了确保换撑施工阶段水平力的传递,在车道、楼板缺失处设置临时换撑。

(5)、临时换撑采用H400×400×13×21型钢,临时换撑均通过预埋件与结构柱、梁或墙连接,临时换撑与预埋件连接处均满焊,h f不小于8㎜。

(6)、临时换撑通过预埋件与结构柱、梁或墙连接,连接节点及预埋件详图(详见附图10,B区连接节点及预埋件详图)。

五、支撑拆除方案

1、支撑体系概述

⑴、B区基坑的支撑体系,采用两道钢筋砼支撑布置形式,钢筋砼圈梁第一道截面尺寸为1100×700mm,第二道截面尺寸为1200×700mm;钢筋砼第一道支撑截面尺寸1100×700mm,第二道钢筋砼支撑截面尺寸为1100×700mm,八字撑支撑截面尺寸为800×700mm。第一道支撑上面局部区域浇筑30cm厚钢筋砼,作为栈桥施工用。

⑵、A区基坑的支撑体系,采用一道钢筋砼和钢支撑结合的布置形式,圈梁截面尺寸1100×700mm,钢筋砼主撑截面尺寸为1000×700mm,连杆截面尺寸为700×700mm,钢支撑为¢609×16mm钢管。

2、支撑拆除的方法和要求

本工程位于浦东新区塘桥路99弄,周边情况如下:基地南侧临塘桥路(沿塘桥路下有已经正常投入营运的轨道交通 4 号线{浦东南路~南浦大桥区间上行线隧道}穿越),西侧接临黄埔江居住休闲综合功能区,北侧及东侧现状为已建居住小区雍江星座。

(1)、支撑拆除的方法

根据本工程的地理位置和周围环境,本工程支撑的拆除采用非爆破的形式,采用镐头机震动破碎和空压机风镐及人工相结合的方法进行拆除,分层分段将砼支撑破碎后运出场外。

(2)、支撑拆除的要求

由于本工程支撑立柱较多,并且支撑之间高差较大,支撑立柱承担水平荷载的能力较弱,所以支撑拆除时将委派专人指挥。

①在地下结构表面铺草包,并在支撑下方搭设钢管支架,防止破碎后支撑整段坠落损坏结构。

②先用风镐打开保护层后气割,对钢筋混凝土需进行解箍降载。环箍于四角处切割,四枝箍于腰部加切。

③拆除顺序原则为先小后大、先辅后主、先支撑后围檩。

③A区地下室底板施工完毕并待养护至80%强度后,再换撑地下室底板与压顶圈梁之间的斜撑,然后将坑内原有钢筋砼支撑及钢支撑拆除。拆除时首先拆除钢支撑,再拆除砼支撑。

④A区地下室结构顶板,待其达到设计强度的80%后,进行周边中砂回填

密实后,割除钢换撑,明挖施工外接坡道。

⑤B区待基础底板达到设计强度的80%后,可拆除第二道支撑,然后施工地下二层墙、柱、顶板、换撑板带及内部楼板缺失区临时换撑。

⑥B区待地下二层顶板达到设计强度的80%后,拆除第一道支撑。

⑦B区待±0.000结构达到设计强度后,拆除内部楼板缺失处临时支撑。

⑧B区待地下室首层结构梁板及车道浇筑结束并均达到设计强度,地下室周边土方回填密实后,方可拆除临时换撑。

3、破碎清理

(1)人工破碎:采用空压机风镐,每人工可破碎3立方米。

(2)机械破碎:在荷载可能情况下,采用小型搞头机(0.4-0.6)进行破碎,工效可提高10倍。

(3)在破碎施工时,钢筋切割同步配合。

(4)建筑垃圾及时出基坑、外运。

4、支撑拆除的安全技术要求

拆除工程的安全技术规定:

1、进行安全技术交底,做好防尘措施。

2、检查拆除工程的施工准备的各项实施情况。安全工作不落实不得施工。

3、工人从事拆除工作的时候,应站在专门搭设的脚手架上或者其他稳定的结构部分上操作。

4、拆除区域周围应设立栏杆,悬挂警告标志、派人专人监护,禁止无关人员停留。

5、拆除支撑,应自上而下顺序进行,禁止同层同时拆除,当拆除某一部位的时候应该防止其他部位倒塌。

6、拆除过程中,现场照明不得使用被拆除施工中的配电线路,必须另外设置配电线路。

7、拆除支撑和围檩时,应该与整体进度相配合,不得先行拆除。支撑的承重支柱和横梁,要等待它所承担的全部结构和荷重拆掉后才可以拆除。

8、向拆除工程施工的全体作业人员进行安全技术培训,考试合格后方可上岗作业。

9、拆除工程施工的全体作业人员,在作业前,技术负责人必须进行详细的安全技术措施交底,讲解安全技术操作方法,凡是不了解本工程安全技术措施和未受过安全技术教育培训的任何人,都不允许参加拆除工程工作。

第三章附图

1、(附图1)A区换撑平面图

2、(附图2)A区底板换撑节点图

3、(附图3)A区底板换撑板带配筋图

4、(附图4)A区斜向型钢换撑节点示意图

5、(附图5)A区型钢换撑穿外墙钢止水片示意图

6、(附图6)A区基础底板后浇带换撑图

7、(附图0)B区换撑平面图

8、(附图7)B区基础底板后浇带换撑图

9、(附图8)B区地下一层施工后浇带位置梁内预设型钢节点图

10、(附图9)B区换撑板带配筋图

11、(附图10)B区连接节点及预埋件详图

附图见下页

附图1

旧房屋拆除施工方案

房屋拆除施工方案 2010-6-11 1:01:06 关键字:拆除方案拆除施工方案房屋拆除施工方案 镇海炼化厂铁路新建信号楼周围旧房拆除 专项施工方案 一、施工现场概况 待拆房屋多为砖混结构,原为机务人员休息室,位于镇海炼化铁路储运部。 工程拆房面积达到xx平米,无相毗邻的危房,作业面较小,周围为炼化厂区,…… 二、项目管理人员的安排及作业人员的组织 本工程施工单位为江苏雷威建筑工程有限公司负责拆房工作,拆迁工程由周钟鑫负责,宣海龙负责现场拆房协调指挥工作,骆有才负责现场的安全工作。…… 三、施工机具及安全防护设施投入 经过现场勘查,项目部在充分考虑工期、现场状况等情况下,决定采用250型挖机拆除,并结合人工辅助配合。…… 四、建筑垃圾的运输、堆场安排 ……根据业主要求,清运到炼化指定地点。 五、进度安排 拆除顺序:先由人工配合拆除门窗,再由机械设备从上往下的程序来进行拆除,直至基础、地梁打破除。具体时间安排:根据施工进度及储运部要求逐个拆除-------- 六、安全措施 (一)拆房施工作业前的安全管理: 1、工人进场前必须经过炼化相关部门的安全教育培训,并且通过考试,培训不合格不能进入施工现场。

2、应根据拆房工程的具体情况,编制拆房施工组织设计或拆房方案,其组织设计或拆房方案必须经项目经理和技术负责人签字。 3、拆房施工技术负责人在施工作业前,应当向拆房施工作业人员作书面安全技术交底,被交底人应当了解该项技术作业的基本要求和安全操作规程,在相关文件上签字,并受安全管理人员的监督检查。 4、必须在工地固定场所设置下列标牌:⑴工程概况牌:标明工程项目名称、拆房实施单位、拆房施工单位名称和施工项目经理、拆(竣)工日期、监督电话;⑵房屋拆除安全生产牌; 5、文明施工牌。 在拆除工程施工现场醒目位置应设施工标志牌、安全警示标志牌,采取可靠防护措施,实行封闭施工。 6、房屋拆除前由专业的电工负责切断总电源,确保安全,以防触电。 7、房屋拆迁前应把里面的应该把里面有用的物件清理出场,堆放到指定的安全地点。 (二)拆房施工作业时的安全管理: 1、拆房施工作业应严格按国家强制性标准、施工组织设计或拆除方案实施。拆除建(构)筑物通常应自上而下,对称顺序进行,不得数层拆除,当拆除一部分时,先应采取加固措施,防止另一部分倒塌。 2、拆房施工作业人员应正确穿戴劳动保护用品,戴好安全帽,高处作业应系好安全带,不得冒险作业。夏季施工做好防暑降温工作。 3、拆房施工作业时严禁向下抛掷,拆卸各种材料应及时清理,分别堆放在指定场所。 4、在拆房施工作业过程中,如发现文物、爆炸物以及不明电线(缆)、管道等应停止施工,采取必要的应急措施,经处理后方可施工。如发现有害气体外溢、爆炸、坍塌、淹埋或人员伤亡事故,须及时向公安部门及有关部门报告。 5、因施工现场场地特殊,四周都是油库重地,所以施工人员严禁擅自使用明火,在用机械拆除房屋过程中可能遇到钢筋需要切断时,尽量使用钢锯弓、钢筋剪刀等手用工具。 6、必须用到电焊、气割等设备,必须向有关部门申请动火作业票,由专业人员持证上岗,并配备灭火器具,以免发生火灾。 7、房屋拆除现场由专业的安全员进行监督指挥,施工人员应听从指挥,遵守劳动纪律,不得擅自野蛮施工,确保房屋拆除工程顺利进行。

基坑回填换撑专项方案

目录 1、编制依据: (2) 2、工程概况: (2) 3、设计要求 (3) 4、施工准备 (3) 5、施工工艺 (4) 6、质量标准 (5) 7、施工注意事项 (6) 8、成品保护 (6) 9、安全环保措施 (7)

基坑换撑回填专项方案 1、编制依据: 1.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 1.2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1.3、岗厦河园片区01-2地块施工合同; 1.4、岗厦河园片区01-2地块基坑设计图 1.5、深圳市相关规定; 1.6、本公司《质量/环境/职业健康安全管理手册(C版)》、《质量/环境/职业健康安全程序文件(C版)》及本公司深圳分公司工艺标准; 2、工程概况: 深圳岗厦河园片区01-2地块位于深圳市福田区金田路以东,东临34层100米高的现状高层“福岗园”。该工程由深圳市中锦置业有限公司投资兴建,北京市建筑设计研究深圳院设计,深圳九州建设监理公司监理,江苏省华建建设股份有限公司施工总承包。 岗厦河园片区01-2地块集甲级办公和配套商业为一体的超高层高端商务办公楼,总建筑面积96885.88m2,其中地下车库、设备用房、及人防建筑面积为19280.8 m2。建筑总高度为183.170米(室外自然地坪建筑主屋面),计入出屋面结构时,总高度199m,地下室埋深17.2米,裙楼屋顶标高为13.17米。设计标高±0.000为黄海绝对高程7.0m。 现场基坑深约16米,基坑护壁桩与地下室外侧壁之间平均距离约2.0米,现场深基坑采用的内支撑梁+钢筋砼灌注桩+止水帷幕桩支护,

回填按照换撑要求需分四次回填。 3、设计要求 3.1、深基坑在东西向需进行换撑; 3.2、在楼层板中心上下各250mm,即在底板及-3、-2、-1层中板均需换撑,采用C25素砼500mm厚; 3.3、基坑回填材料均采用石粉渣内掺6%PC32.5水泥。 4、施工准备 4.1、材料准备 1)回填土采用石粉渣内掺6%PC32.5水泥,石粉渣不得含有有机杂质。 2)填土材料应符合设计要求,如需更改应取得设计单位同意,并办好签证手续。 4.2、主要机具 1)机械设备:挖土机、装载机、打夯机等。 2)主要工具:铁锹、耙、锄、手推车、木夯或铁、石夯等。 3)检测工具:水准仪、卷尺、靠尺等。 4.3、作业条件 4.1回填前,应对基础,箱形基础墙或地下防水层、保护层等进行验收,并办好隐检手续。而且混凝土应达到规定强度,验收合格后,方可进行回填。

拆除工程施工方案(完整版)

拆除施工方案 组织准备 针对本工程的特点和要求,由公司项目经理任组长,公司项目工程师、安全员、质量员、施工员和资料员参加。项目部每天召开碰头会,公司项目每周在现场召开一次办公会,具体解决施工过程中存在的问题、设备、劳动力及技术质量、安全、文明施工等有关问题。确保工程按业主要求,优质、高速、如期完成。 2技术准备 2.1本工程的技术人员认真理解施工图纸和学习有关设计文件,认真听取设计公司、监理等单位技术交底,熟悉图纸内容,领会设计意图,了解各专业、各工种之间相互配合的关键所在。 2.2做好对各施工班组的技术培训和技术交底,特别是对特殊工艺的技术交底和施工研讨,同时要深化和完善施工组织设计、编制施工预算和加工件的翻样工作等。对施工组织设计和施工方案要及早报请施工监理和业主认可。 2.3按该工程的特点和设计要求,搜集备齐本工程施工所需要的有关标准、规范和规程,以及标准图集、技术资料及工具书等。准备好度量衡器具及各种测量仪器和试验检测设备,并经合格的计量单位校验、核定后才能运用到工程上。 3.2本工程为拆除施工,施工过程中备足易损件,保证施工正常运行。4施工现场准备 4.1全面了解拆除工程的图纸和建筑物竣工图,拆除前进行施工现场堪察,编制施工组织设计或安全专项施工方案。 4.2制定安全事故应急救援预案。 4.3对拆除施工人员进行安全技术交底。 4.4为拆除作业的人员办理意外伤害保险,为拆除作业人员准备齐全安全防护用品。

4.5拆除工程施工区域应设置硬质封闭围挡及醒目警示标志,围挡高度不应低于1.8M,非施工人员不得进入施工区。 4.6当拆除工程对周围相邻建筑安全可能产生危险时,必须采取相应保护措施,对建筑内的人员进行撤离安置。 4.7在拆除作业前,施工单位应检查建筑内各类管线情况,确认全部切断后方可施工。 4.8在拆除工程作业中,发现不明物体,应停止施工,采取相应的应急措施,保护现场,及时向有关部门报告。 4.9项目经理必须对拆除工程的安全生产负全面领导责任。项目经理部应安有关规定设专职安全员,检查落实各项安全技术措施。 4.10根据拆除工程施工现场作业环境,应制定相应的消防安全措施。施工现场应设置消防车通道,保证充足的消防水源,配备足够的灭火器材。 3.5作业条件 在拆除工作前,必须弄清本建筑物周围的管线情况,包括管线图,市政排污水管,光缆等,确定线路走向,必要时开洞确认位置。切断所有与建筑物的管线。当建筑外测有架空线路或电缆线路时,应与有关部门取得联系,采取防护措施,确认安全后方可施工。 拆除施工 1拆除总体原则 拆除施工时要求确保楚王陵园区内正常的运行,同时保持馆外环境清洁。本拆除施工方案是针对汉史馆一层、二层所有轻质隔墙,顶部石膏板、杉木板顶,地面石材、地胶、地毯,部分砖墙、砼柱子,墙面干挂石材等拆除工程而编制。 2拆除顺序 2.1首先检查安全通道情况,必须保持安全通道畅通无阻。

基坑支护换撑及内支撑梁拆除施工方案

目录 一、工程慨况 (1) 二、换撑施工具体部位及施工安排 (1) 三、支撑梁撤除施工部署 (4) 四、安全施工措施 (8) 五、文明施工措施 (9) 六、应急措施 (9)

大厦基坑支护换撑及 内支撑梁拆除施工方案 一、工程概况 本工程为整体现浇筏板基础,二层地下室,上部建筑30层,包括五层商业部分和两栋塔楼(住宅楼),框架剪力墙结构。工程建筑面积47002.02平方米,±0.000相当于黄海高度程423.6米。 该工程基坑采用旋挖成孔钢筋混凝土围护桩加钢筋砼内支撑的形式,旋挖成孔灌注桩直径900,间距1400,按支护桩设计参数有ZZH1、ZZH2、ZZH3、ZZH4、ZZH5、ZZH6、ZZH8、ZZH9共9种桩型,内支撑立柱采用500*500钢支撑立柱;内支撑梁为ZC1(900*700(h))、ZC2(900*500(h))两种规格。内支撑梁与支护桩顶冠梁、支撑桩、高压旋喷止水桩(800@600)、土钉钢板网喷射混凝土等组成该工程的基坑支护体系。支撑梁面标高为-1.1m,砼等级为C30。内支撑系统为13根截面为500×500的钢格构柱+4根直径426*1.4(厚)钢管支撑作为竖向支撑。 二、换撑施工具体部位及施工安排 根据中南勘察设计院(湖北)有限责任公司关于该工程的基坑设计文件,该工程换撑施工主要分为三部分,第一部分为筏板边线与基坑边线空隙采用C20混凝土填充,第二部分为施工至标高-4.95米(地下二层顶结构)时在房屋结构与基坑支护桩之间采用型钢换撑,第三部分为施工至-4.95标高部分时地下室车道部分的型钢钢管支

撑。 根据现场情况,经业主、监理确定,采用回填方法换撑,车道采用型钢换撑。 1、具体施工部署为: (1)、由于现施工场地狭窄,同时由于地下室底板防水施工要求,在地下室底板施工时采用砖砌外模,砖砌外模部分已与支护桩紧靠,在地下室底板施工完成,地下室外防水施工完成后,及时进行地下室回填至-4.95,D→C→B→A→J→H段采用浇C15素砼至-4.95,D→E →F→G采用红砂回填至-5.65处,-5.65~-4.95浇C20素砼; (2)、在地下室施工至地下一层结构时在-4.95标高处沿地下车道及与地下车道对应的内部框架结构部位设置预埋铁件,其需要预埋铁件部位共有三层,即地下室车道外墙、地下室车道外墙对应的内墙、与地下室车道内墙预埋铁件对应的结构梁边,预埋铁件同标高。按业主、监理确定的方案,仅需要施工一道支撑,即车道外墙与内部结构之间设置,车道外墙与支护桩之间不再设置。预埋铁件尺寸:500*500*20(厚)@3500,地下室车道外墙内侧与主体结构梁侧均设置50槽钢通过377*12(厚)的钢管@3500焊接固定,两侧采用千斤顶加固使槽钢与结构面充分贴实。 2、主要施工注意事项 施工准备:施工前由施工技术人员认真阅读关于换撑的工程联系单,对技术人员、施工人员进行技术交底,以及质量、安全和文明施工教育。

旧路面拆除施工方案(新)

长沙县107国道安沙段综合整治工程(毛塘集镇)二标段 旧路面拆除施工方案

编制单位:湖南万力建设集团有限公司 编制日期:二0一三年二月 旧路面拆除专项施工方案 一、工程概况: 本项目为长沙县G107国道水塘垸至安沙段综合整治工程设计项目中的毛塘集镇段,位于规划的长沙县安沙现代物流园区域范围内,起点为光荣院,终点至鑫源土菜馆,全长路线约2092.577m (桩号K0+000~k2+092.577)。本工程主要的工程项目包括:对现在107国道破损水泥砼路面进行修补,K1+268.4~K1+622下穿三环线桥下段主车道全部拆除重建,加铺沥青砼路面,不足15m宽处加宽处理。 拆除旧路面总体施工方案是采用风钻机把路面大致破裂后再用挖机清除的方法对路面的破裂砼进行清理。本标段主要旧路破除为下穿三环线桥下 K1+268.4~K1+622段主车道,该段为水泥混凝土及钢筋砼路面结构,该段拆除共计5184m2,其中拆除水泥砼方量为2978.2m3,钢筋砼方量为 676.8m3。其他一部分路面拆除为原路面板块局部破损而进行的凿除砼换板修补施工。 二、施工准备 机械配备为:挖掘钻机3台,挖机台1台,推土机1台,15T运输车6台。 人员配备为:现场总工一名,现场施工员一名,测量员一名,安全员两名,工人两名。 三、施工步骤 1、拆除三环线桥下K1+268.6~K1+622段旧路面,均应测定好设计标高,

中桩定位,由测量员计算好现有高程与设计标高拆除高差。 2、根据计算好的高差应在各桩号上标注好。 3、根据现场情况,组织施工,正常情况下,先用风钻机队老路面实施点对点的打孔成缝,使之开裂。 4、组织挖掘机,装载车对拆除后的老路面成块废渣进行集中清除,运至指定弃土场。 5、对根据设计标高形成的新路基应复测,复测后,对新路基表层30cm 内应复松,采用路基分层填筑的碾压方案进行碾压并调平标高。 四、安全工作措施 为保证施工路段能够安全有序地进行施工,采取半幅施工半幅通车有力保障措施: 1.采用施工围挡与警示路墩进行封闭围护施工,距离施工路段两头150米、50米处设置醒目交通安全警示牌,“施工路段,车辆慢行”,场内设置“施工重地,闲人免入”;施工现场范围杜绝有围观村民或是停留的社会人员,保障现场绝对安全的施工环境。 2.施工路段前后各一名专职安全员,中间施工员负责现场安全,通讯指挥用步话机联系,前后加强沟通,对现场的弃土运输车辆及过往车辆人员进行有效引导,避免单线通行塞车情况。 3.采取压缩场地的方式,运输车辆紧跟挖掘机步骤,前挖后装,弃物一并运输到指定弃土场,路段两旁如有大块石头,应该集中堆放,不占用通车路段。 4、对于路边店铺采用警示带与路墩进行围护。在几个店铺口设立个出口,以便店铺居民出入。 5、旧路面挖除的地段应立即恢复好地面的平整,并做好适当压实工作;有必要的地段修筑好道路两旁的排水,防止路面被冲刷影响通行安全。

换撑专项方案讲解

第一章编制依据 1.1设计文件及勘察报告、基坑设计文件及咨询意见 1.1.1《北成8号岩土工程勘察报告》 1.1.2《北成8号基坑支护及降水工程施工图设计》 1.1.3《北成8号基坑咨询意见书》(地铁办) 1.1.4《北成8号基坑咨询意见书》(成都建工质量检验测试 站) 1.1.5《北成8号合同及工程例会会议纪要》 1.2国家及省市颁布的有关建筑施工验收规范、质量评定标准、安全法规、文明施工条例等。 1.3本公司施工经验的总结推广基坑支护经验 1.4 国家和行业现行的施工及验收规范 1、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330—2013) 2、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120—2012) 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202— 2002) 4、《成都地区建筑地基基础设计规范》(DB51/T5026—2010) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB5024—2015) 6、《建筑钢结构焊接技术规范》(JGJ81—2002) 7、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011) 8、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—2012) 9、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)

10、《成都市建筑工程深基坑施工安全管理办法》(川建委 【2009】494号) 1.5编制说明及内容 1.5.1本专项施工措施方案是北成8号项目基坑东侧(人民北路临地铁侧)单独编制的换撑专项方案。 1.5.2本专项方案是根据工程的特点、地铁对工程质量的要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的高度责任感,我司的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 1.5.3本专项方案的编制,得到业主总工程办、合约预算部、工程部、监理、总承包及我司高度重视及大力支持,采用“对比优化、博采众长”的编制思路,以使本方案重点突出,具有较强的针对性和可操作性。 1.5.4本方案为指导工程施工的技术经济性文件。 1.6工程概况及调整原因 1.6.1工程项目位于成都市金牛区人民北路一段,东起人民北路西至万担仓路,南起新村河边街北至西藏饭店,西、南、北,支护方式为排桩+锚索。东侧由于受地铁影响,采用排桩+钢斜撑的支护方式。斜支撑一排为29根,二排为33根,共计62根。大约分布情况为,5号楼(斜撑编号为1-1~1-6,2-1~2-6),6号楼(斜撑编号为1-7~1-22,2-7~2-23),7号楼(斜撑编号为1-24~1-29,2-24~2-33). 现场照片如下

拆除工程施工方案

拆除工程施工方案 (一)施工准备 1.工程概况 本次改造工程主要拆除砖砌体、楼地面、踢脚线、楼梯面层、扶手带栏杆栏板、墙柱面、门窗、吊顶、暖气管道、电气设备及其他一些专业拆除。因本工程为装修改造工程,属于边营业边施工,拆除工程包括较多内容,故拆除工程是本工程中难点,也是施工部分的主要内容。 2.施工前准备及主要施工设备 1)技术准备工作 a)首先熟悉被拆建筑物的工程图纸,弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况,地下隐蔽设施情况。 b)对施工员进行安全技术交底,加强安全意识。 c)踏勘施工现场,熟悉周围环境、场地、道路、水电设备管路、建筑物情况等。 2)现场准备 a)清理施工场地,保证运输道路畅通。 b)搭设临时防护设施,避免拆除时的砂、石、灰尘飞扬影响生产的正常进行。 c)在拆除危险区设置警戒区标志。 d)接引好施工用临时电源、水源,现场照明不能使用被拆建筑物内的配电设施,应另外敷设。保证施工时水电畅通。

3)拆除原则 1)遵循“安静生产、清洁施工”的环保方针,选择低噪声、低扬尘的施工方法,减小噪声。 2)保证保留结构与被拆除结构间的无损伤分离且将构件拆 除时和拆除后对保留结构的影响降低到最小。 3)保证拆除构件在拆除过程中和在与保留结构分离后,其安全性和稳定性,并顺利将其破碎拆除。 4)施工部署 1)施工队伍选择:施工拆除作业人员是工程质量、进度、安全、文明施工的最直接的保证者,公司选择专业施工队的原则为:具有良好的质量、安全意识,具有较高的技术等级,具有相关工程施工经验。 2)拆除人员培训:在拆除前,项目部应组织施工人员认真学习施工组织设计、安全技术交底和有关的安全操作规程,施工人员必须遵守有关规定,不得违章冒险作业。 3)施工计划和人员安排项目部根据拆除施工计划,确定各施工段劳动力日平均数,进行人员平衡调配,合理的划分施工区域,确保工程需要。 (二)拆除施工方案 1.拆除工程施工管理 1)施工顺序:本工程采用手动工具进行人工拆除,施工程序应从上至下,分别拆除。

拆撑换撑施工方案

中国建筑工程总公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRC CORP. 武汉市中西医结合医院新病房大楼建设工程 拆撑换撑施工方案 中建三局建设工程股份有限公司 武汉市中西医结合医院新病房大楼建设工程项目经理部 二O一二年八月

目录 1 编制说明.................................. 错误!未定义书签。 2 工程概况.................................. 错误!未定义书签。 基坑工程概况.................................... 错误!未定义书签。 支撑体系设计概况................................ 错误!未定义书签。 内支撑梁...................................... 错误!未定义书签。 立柱桩........................................ 错误!未定义书签。 二层腰梁...................................... 错误!未定义书签。 换撑.......................................... 错误!未定义书签。 3 施工部署.................................. 错误!未定义书签。 拆撑总体部署.................................... 错误!未定义书签。 拆撑分区...................................... 错误!未定义书签。 拆撑顺序...................................... 错误!未定义书签。 施工准备........................................ 错误!未定义书签。 拆撑必要条件.................................. 错误!未定义书签。 技术准备...................................... 错误!未定义书签。 劳动力安排计划................................ 错误!未定义书签。 物资材料准备计划.............................. 错误!未定义书签。 施工机械设备准备.............................. 错误!未定义书签。 4 施工方法.................................. 错误!未定义书签。 整体施工顺序.................................... 错误!未定义书签。 换撑施工........................................ 错误!未定义书签。 拆撑施工........................................ 错误!未定义书签。 拆撑施工顺序.................................. 错误!未定义书签。 拆撑原则...................................... 错误!未定义书签。 脚手架搭设.................................... 错误!未定义书签。 支撑拆除...................................... 错误!未定义书签。

拆旧铁塔施工方案(汇编)

公园南路原转播电视塔 拆 除 施 工 方 案 中堰村八组 二0一六年三月五日

公园南路原转播电视塔 拆除施工方案 编写: 审核: 监理:

施工方案 一、工程概况 因公园南路建设需要,需拆除原转播电视塔及原铁塔基座,根据实际情况与镇政府及中堰村协商由中堰村组织拆除。 二、施工组织机构 工程项目负责人:杨运财 施工现场负责人:徐甲疆 高空作业组:徐长军徐甲军 地面作业组长:徐甲兴 安全员:徐甲奎徐甲顺徐甲兵徐甲学 三、旧塔拆除施工工艺流程 1、铁塔拆除方法 本工程进行倒塔施工,由具有高空作业资质的专业人员,攀上塔身工作台处,在东侧锚固钢丝绳与地面车辆进行连接,在南、北两侧各固定一根游绳配3-5专人控制塔身倾倒方向,用氧焊切除东侧铁塔底座不小于1.5米,然后指挥车辆向东牵引制动,再切除西侧铁塔基座后,指挥车辆向东牵引斜拉塔身,使塔身向预定方向倾倒。 2、铁塔拆除流程 施工准备机械到位锚固塔身拆卸塔座斜拉塔身清理现场 3、铁塔分解 铁塔拆除过程中应实时监控铁塔的稳定和牢固,加强塔下施工人员的安全防护。对锈死的螺丝可以采用气焊切割。 四、施工安全责任及注意事项 (一)安全管理责任:施工过程中不发生任何安全事故,如发生安全事故,所造成的一切损失及责任均由施工单位承担。 (二)安全注意事项: 1、高空作业人员必须持证上岗,严格按规程进行操作,避免高空坠物。火焰切割人

员必须有专业人员进行,持证上岗,按规定管理切割用工器具、材料。按照顺序切割地脚螺栓,施工人员在施工时应戴防护眼镜及防护手套。 2、机械就位时,必须由专人统一指挥,信号畅通明确;拉线、锚线和牵引设备等应可靠,且施工过程要设专人负责看管,及时汇报情况。 3、根据施工现场实际情况,设施工围栏、警告标志封闭施工现场,非施工人员、车辆不得进入施工现场。在繁忙路段作业,应和交警部门联系封路施工,由专人协助维持交通秩序。拆除区域周围设置围栏,悬挂警告牌派专人监护,严禁无关人员和车辆通过或逗留。 4、遇有雷雨、暴雨、浓雾及六级以上大风天气不得进行高空作业。 5、施工人员进入现场,注意铁塔放倒的方向,切勿站在塔下方,安全标识的数量应摆设足够,安全员亦应不间断地进行实地监护。 6、现场指挥负责人必须在施工前,对现场各施工人员明确讲述施工流程和步骤,技术交底时应重点提及,并作危险点分析。 7、铁塔在拆除的过程中,对其补强的各方面安全防范措施应落实到位,如有遗留应及时进行补充,并加以执行。 8、现场施工组织指挥,应具备先进通信设备;施工前,做好各方面的合格检查,保证施工过程通讯畅通无阻。 相关责任人签字:

拆除改造施工方案

一.施工准备 1.工程概况 本工程北京市亦庄后援中心4#楼结构加固工程项目,位于北京市经济技术开发区经海三路137号,地上五层、局部六层,改造后使用功能为 数据机房,整体标高为24.6m,层高:首层为4.75m、二至四层为4.2m、五层为4.25m、局部六层层高为3.3m。 根据加固需要进行拆除,原楼层框架柱包刚加固位置,框架柱四 周相邻的地面(钢筋混凝土垫层加面层豆石混凝土)拆除;局部加固框架柱边防碍的二次结构墙体(混合结构)拆除;框架柱装修粉刷层铲除;加固框架柱角钢穿楼层板洞口拆除;加固框架柱妨碍的临边雨水 管中央空调系统管线及设备(风机盘管)消防系统管线消防栓箱电线 桥架拆除;加固框架柱出屋面保温层找坡保护层防水拆除. 防碍顶板下粘贴碳纤维布施工相关拆除,原楼层板下面雨水管中央空调系统管线及设备(风机盘管)消防系统管线消防栓箱电线桥架拆除;吊杆吊件拆除打磨与楼板平;打磨和修补找平原楼板下混凝土面;楼板开洞封堵; 原局部板面下粉刷层铲除清理. 防碍楼层框架梁粘钢加固位置 相关拆除,局部加固框架梁下边防碍的二次结构墙体(混合结构)拆除,拆除范围满足梁加固施工; 加固框架梁下妨碍的临边雨水管中央空 调系统管线,消防系统管线,电线桥架拆除;加固框架梁五层楼板上粘钢加固位置屋面保温层找坡保护层防水拆除.组合楼板位置4-6/C-D 轴相关楼梯拆除后组合楼板施工,由于施工地点的特殊性,拆除为保证施工安全、降低施工噪声、减少粉尘污染,最大程度保施工区内环境不受影响,同时确保施工区内的正常生活要求。我公司经研究决定拟采取机械化拆除为主,并由人工配合进行拆除。工程具体组织与实施如下: 2、施工前准备 2.1甲方责任 2.1.1向乙方进行详细的书面技术交底及安全交底,切断或封堵 通往拆除区域内的一切水、电、通讯线路及管道。 2.1.2在乙方进场前,由甲方对现场进行清理,撤出甲方所需的 设备及物资,乙方进场后,甲方非直接人员不得进入现场,以防

变电站拆旧专项施工方案

遵义220kV海龙变I号主变增容工程拆旧主要包括了2#主变,110kV管母,事故油池、电容器等一次设备。 一、主变拆旧主要包括了散热器、油枕、高压套管等拆除方案 1主变散热器拆除方案 1.1关闭所有散热器蝶阀,并确保蝶阀关闭可靠 1.2散热器放油散热器逐只放油,用开口油桶置于散热器下部,拧开散热器底部放油塞螺栓放油,然后打开上部放气塞,加快放油速度,开口筒中油用滤机抽至油罐。在施工前应确认上下蝶阀已关闭,防止变压器油大量流失。 1.3在放油过程中,应密切关注放油时间,若较长时间,散热器油仍未放干,基本确定散热器蝶阀失效,无法关闭,则要及时拧紧散热器底部放油塞螺栓,停止放油, 1.4采取不排油更换蝶阀的方法, ①打开该变压器可抽真空全密封胶囊式储油柜腔体联管与胶囊吸湿器联管在储油柜上部的三通隔离阀,使储油柜胶囊与储油柜腔体连通。利用压强平衡原理,通过吸湿器联管对变压器储油柜腔体抽真空,在一定真空状态下更换故障部件,既避免上述传统更换附件方法的弊端,又简化操作流程,节省开支。 计算储油柜内油面压强P2。为确保更换附件时变压器不漏油,P2取0.055MP& ②准备好:一套带-0.1?0.15MPa真空压力的40L/h真空泵及其电源,一段真空泵出口至储油柜吸湿器联管 ③拆下吸湿器,将真空泵出口联管联好扎紧,确保不漏气后,及时打开三通隔离阀,在该阀未打开前严禁抽真空;当真空泵表压指示达到0.055MPa 时,开始附件更换,更换过程中动作要迅速,同时安排专人监视真空泵表压,一旦表压接近0.06MPa,立即用堵板堵住附件法兰口,减少进气量,确保法兰口压力小于大气压,避免变压器油外泄;附件更换结束后,关闭真空泵、泄压、复装吸湿器后,注意关严三通隔离阀;期间注意对瓦斯继电器、油箱上部及冷却器上、下各处放气阀放气,直至无存气为止。 ④开始实施抽真空作业,30min 达到0.055MPa 压力标准时,先快速更换蝶阀。期间有少量气体自铜阀安装法兰处进入变压器本体,没有变压器油漏出,真空泵压力几乎未下降;,无漏油;关闭真空泵,复装吸湿器,打开三通隔离阀,放气,运行冷却器,静置24h 后再放气。 1.5当排油完毕后,松掉碟阀螺杆并取下,此时要注意用塑料袋及时封住放油口,避免联箱内残油流出,防止变压器油流失和污染环境。

围护支撑换撑方案

围护支撑换撑方案 一、编制依据 1《基坑支护平面图》杭州勘测设计研究院设计 2《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》(J84—2001) 3《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80----9) 4《浙江省建设工程施工现场安全管理规程》(DB29—113---2004) 5、甲方提供杭州市勘测设计研究院技术联系单 二、工程概况 1、临安汇锦华庭北区工程,地下室二层墙体有部分施工完毕, 地下二层顶板施工完毕后,东南角、西南角、西北角、西南 角区内的水平支撑(标高为-1.2m)阻碍地下一层部分柱子, 墙体的施工,因此在地下室顶板浇捣的同时必须考虑换撑和 支撑梁的撤除。 2、基坑水平支护工程概况 本基坑东南角,水平支撑由大三角形成,内有13个小三角组成,支撑梁下由8根钢构柱支撑,水平支撑梁与周边围护桩压顶梁,连成一体。 基坑水平支撑梁的截面分别为1200*750、1200*800、600*800、700*800梁组成水平支撑梁,节点形成有十字型、米字型、丁字型、木子型等 三、施工部署 1、换撑方法:

利用地下二层顶板梁延伸至护坡桩作为换撑结构,换撑宽度大于2倍桩间距且换撑块范围内少包含2根支护桩(详见换撑结构平面图) 2、拆除支撑梁方法 采用人工拆除法,主要使用工具气锤、大铁锤、钢钎 3、拆除顺序:有序对称拆除方法有外向内拆除,东南角水平支撑 梁---------西南角------------西北角------------东北角。 4、拆除条件 拆除部位,地下室二层顶板以及换撑结构混凝土强度已达到标准80%本工程,工期紧,我方采取原有混凝土等级提高一等级浇捣二层顶板,使提早达到设计强度。 四、施工准备 1、技术准备 2、认真阅读,杭州勘测设计研究院设计基坑围护设计方案 3、由土建工程师对技术人员,施工技术交底,以及质量安全和文 明施工教育。 4、加工换撑钢筋,成型换撑模板 5、准备不少于10台空气压缩机 五、换撑及支撑拆除流程及施工要点 1、施工流程 换撑结构施工———支撑梁拆除——插入地下室二层外墙防水和肥槽回填(采用回填材料,按图纸说明要求回填)

拆除工程施工方案

A2 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:福清市过桥山垦区西闸除险加固工程编号:致:福建省金禹建设工程有限公司

福清市过桥山垦区西闸除险加固工程 拆除工程专项方案 审批: 审核: 编制: 施工单位:福建省水利水电工程建设公司

编制日期:二○一六年十一月. 1工程概况 过桥山垦区西闸位于福清市过桥山海堤西侧,为挡潮、排洪、纳潮闸,工程等别为Ⅲ等。建设内容主要包括:更换10扇闸门;拆除重建闸墩、闸室底板、胸墙;内港海漫冲毁处修复,并对内港海漫进行延长;拆除重建启闭房及管理房;拆除重建交通桥及工作桥;更换启闭机及电气设备等。设计标准:设计防洪标准为20年一遇,50年一遇校核,挡潮标准为30年一遇。水闸为10孔,总净宽34m,闸底高程为-1.7m。 本工程拆除下来的旧启闭机和备用发电机组由业主回收,上述设备在施工现场拆除完成后集中装车送到过甲方指定地点:过桥山垦区管理中心。 2拆除方案的编制原则 施工过程中要从实际出发,在确保人身和财产安全的前提下,选择经济、合理、扰民小的拆除方案,进行科学的组织,以实现安全、经济、速度快、扰民小的目标。 3拆除方案的编制依据 (1)《建筑拆除工程安全技术规范》; (2)《建筑机械使用安全技术规程》; ;《建筑拆除工程安全技术规范》)3(. (4)《建筑物、构筑物拆除技术规程》; (5)本工程相关的合同、图纸及现场勘察得来的资料和信息。 4施工前准备 4.1技术准备工作 (1)施工技术人员要弄清建筑物的结构情况、建筑情况。疏通运输道路,接通施工中临时用水、电源; (2)在拆除作业的四周做好防护,防止无关人员进入施工现场,拆除作业不得超出此范围,以免对周边建筑物造成损坏,减少对工作环境的影响; (3)向进场施工人员进行安全技术教育,特殊作业人员证照齐全,进场人员必须佩戴安全帽,着装规范并配备必要的劳动保护用品,高空作业系好安全带;(4)施工前,要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作是否完毕,确认安全后方可施工。清理被拆除建筑物倒塌范围内的物资、设备,不能搬迁的须妥善加以防护。 4.2现场准备 (1)清理施工现场,保证运输道路畅通; (2)在拆除工程施工现场及拆除危险区醒目位置应设安全警示标志牌,采取可靠防护措施,安排专人看管; (3)搭设临时防护设施,避免拆除时的煞、石、灰尘飞扬影响生产的正常进行;

换撑施工方案

隧道股份上海城建市政工程(集团)有限公司世贸路社会停车场及华茂国际广场工程 换撑专项施工方案 编制: 审核: 审定: 编制单位:上海城建市政工程(集团)有限公司 上海城建·华茂国际广场项目部

二〇一六年五月 目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工工艺 (1) 1、施工准备 (1) 2、工艺流程 (1) 3、施工工艺 (2) 2.1、地下室底板外换撑: (2) 3.2、-2层及-1层地下室外换撑 (2) 3.3、后浇带换撑 (2) 4、具体构造图及做法 (3) 4.1、地下室底板外换撑: (3)

(3) 4.2、-2层及-1层地下室外换撑 (3) 4.3、后浇带换撑 (5) 四、质量要求 (6) 五、施工进度计划及用工情况 (6) 1、施工进度: (6) 2、清除水泥土用工情况及工效 (6) 六、质量目标及保证措施 (6) 七、安全文明施工措施 (7)

一、工程概况 本项目位于南昌市红谷滩新区丰和大道与世贸路交汇处西南侧,场地西侧为世纪中央城。拟建一幢大型购物中心,地上四层,地下三层;单体建筑面积78075.53 m2 ;地上建筑面积32902.21 m2 ;地下室面积45173.32 m2 ,基底建筑面积9744.40 m2;计容积率面积40633.18 m2 ;不计容积率面积37442.35 m2。 二、编制依据 1.现行国家建筑安装工程施工与验收规范(规程)、质量检验评定标准; 2.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 3.《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中国建筑工业出版社; 4.标准图集; 5.公司质量控制文件、程序文件等; 6.本工程设计修改(补充)通知单2013-A11-01-JG20160412-001。 三、施工工艺 1、施工准备 1.1工具准备 1.1.1、手提式电镐10台(0.6KW) 1.1.2、铁锹、斗车、扫帚、手锤、钢凿、等施工机具准备齐全 1.1.3、架子搭设、模板、钢筋、混凝土根据实际情况安排。 1.2人员准备 1.2.1、工人根据实际情况增减人员,至少10人以上。 2、工艺流程 2.1、地下室底板外换撑:

换撑拆撑施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1工程总体情况 (1) 2.2工程概况 (1) 2.3基坑支护工程概况 (2) 三、施工部署 (5) 3.1换撑施工布置 (5) 3.2内支撑拆除布置 (5) 四、施工准备 (6) 4.1技术准备 (6) 4.2施工准备 (6) 4.3劳动力、机械和物资准备 (7) 五、主要施工方法 (8) 5.1施工流程 (8) 5.2施工要点 (9) 5.3成品保护措施 (12) 六、基坑监测 (13) 6.1沉降观测 (14) 6.2深层土体水平位移监测 (14) 七、确保换撑质量施工措施 (14) 八、安全文明施工措施 (15) 8.1安全施工措施 (15) 8.2文明施工的措施 (16) 九、应急预案 (17) 9.1成立应急处理领导小组 (17) 9.2 应急处理领导小组的职责 (17) 9.3应急处理预案 (17) 9.4 应急处理措施 (18)

一、编制依据 1.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 2.《建筑物、构筑物拆除技术规程》DBJ08-70-2013 3.《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-2011 4.《建筑基坑工程监测技术规范》GB50479-2009 5.《建筑变形测量规程》JGJ8-2016 6.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 8.《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014 9.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 10.理想花园住宅小区三期项目基坑支护施工图纸 二、工程概况 2.1工程总体情况 理想花园住宅小区三期位于天津市宝坻区宝白路东与龙江大街北之交汇处,南侧临龙江大街,东侧临黄河大道,主要包括5栋29~33层住宅楼及一座二层地下车库,总建筑面积85246.24m2。 建设单位:天津新鸿房地产投资有限公司 勘查单位:天津市地质工程勘察院 设计单位:北京东方华脉工程设计有限公司 监理单位:天津开发区泰达国际咨询监理有限公司 施工单位:北京中铁大都工程有限公司 2.2工程概况 1.本工程总建筑面积85246.24m2 ,其中地上建筑面积5954 2.05m2,地下建筑面积25704.19m2。地上建筑物包括63#住宅楼(地下3层,地上29层)、64#

旧房屋拆除施工方案

城口县巴山镇新岭等(3)个村农村建设用地复垦项目 房屋拆除施工方案 一、项目管理人员的安排及作业人员的组织 本工程施工单位为重庆万州恒达建筑工程有限公司负责拆 房工作,负责现场的安全工作。 二、施工机具及安全防护设施投入 经过现场勘查,项目部在充分考虑工期、现场状况等情况下,挖机能去的地方决定采用250型挖机拆除,并结合人工辅助配合。挖机不能去的地方,用葫芦拆除。 三、建筑垃圾的运输、堆场安排 根据业主要求,清运到指定地点。 四、进度安排 拆除顺序:分三组进行施工。第一组由现场负责人任组长,安全员任副组长,其它人员为成员,安全员负责指挥,人工用葫芦将房子拆除,再由第二组负责对拆除后的房屋进行清理;第三组就其它工序进行施工。 五、安全措施 (一)拆房施工作业前的安全管理: 1、工人进场前必须经过相关部门的安全教育培训,并且通过考试,培训不合格不能进入施工现场。 2、应根据拆房工程的具体情况,编制拆房施工组织设计或拆房方案。 3、文明施工牌。

在拆除工程施工现场醒目位置应设施工标志牌、安全警示标志牌,采取可靠防护措施,实行封闭施工。 4、房屋拆除前由专业的电工负责切断总电源,确保安全,以防触电。 (二)拆房施工作业时的安全管理: 1、拆房施工作业应严格按国家强制性标准、施工组织设计或拆除方案实施。 2、拆房施工作业人员应正确穿戴劳动保护用品,戴好安全帽,高处作业应系好安全带,不得冒险作业。 3、在拆房施工作业过程中,如发现爆炸物以及不明电线(缆)、管道等应停止施工,采取必要的应急措施,经处理后方可施工。 7、房屋拆除现场由专业的安全员进行监督指挥,施工人员应听从指挥,遵守劳动纪律,不得擅自野蛮施工,确保房屋拆除工程顺利进行。 重庆万州恒达建筑工程有限公司 二O一二年十月十日

拆旧施工方案

35kV黄双线拆除工程(N4--N17) (N31—N44) 拆除施工方案 四川电力建设公司 2014年8月

审批: 审核:编制:

一、工程概况 本工程为已停运线路,本次拆除范围为N4-N17、N31-N44段。共计拆除架空导线LGJ-185,8.323km;拆除地线GJ-100,8.323km,拆除ADSS,8.323km;拆除水泥双杆15基,拆除铁塔1基,钢管杆10基。线路为单回架设。二、现场勘察情况: 2014年8月,局生技、双流局、电建公司对拆除段线路进行了查勘,由于线路老旧、交叉跨越繁多,交叉跨越繁多,跨10kV电力线路11处,跨越低压线路38处,跨越通信线23处,跨越路30处,跨越电气化铁路2次,跨越河流5次,跨越苗圃11次,跨越房屋22次,跨越农家乐2次,跨越幼儿园1次,跨越高档住宅区2次,跨越商业区1次,跨越220kV 线路ADSS1次,跨越大型停车场3次。采用分耐张段进行拆除,N44-N40、N40-N37、N37-N35、N35-N32、N32-N31、N4-N6、N6-N7、N7-N9、N9-N10、N10-N11、N11-N12、N12-N13、N13-N14、N14-N17共计14个耐张段,拆除线路下方跨越均采用搭设跨越架保护的方式进行施工。杆塔有位于路边方便拆除的地方、也有位于农田中、苗圃中、住宅区、厂房中间等拆除难度极大的区域,均考虑采用大型机械进行拆除的方式进行施工。 三、施工计划 本次共拆除14个耐张段,预计工期110天。根据拆旧工

程的工作内容,方案描述如下: 1.N44-N40 拆除N44-N40导地线,约1.367公里(LGJ-185、GJ-100、ADSS),准备工作6天、拆除工作6天 1)对N44-N40各杆塔进行检修、N43更换拉线、N44和N40设置临时拉线。 2)对线下跨越物进行搭架保护,共计搭架约1900米。 3)拆线使用25T吊车3台,共计9个台班。 4)拆除跨越架1900米。 5)拆除双杆1基,钢管杆2基,使用100T吊车1台,共计3个台班。 2.N40-N37 拆除N40-N37导地线,约0.925公里(LGJ-185、GJ-100、ADSS),准备工作5天、拆除工作6天 1)对N40-N37各杆塔进行检修、N39、N38更换拉线、N40和N37设置临时拉线。 2)对线下跨越物进行搭架保护,共计搭架约2100米。 3)拆线使用25T吊车1台,共计3个台班。 4)拆除跨越架2100米。 5)拆除双杆3基,使用100T吊车1台,共计3个台班。

相关文档