一、施工准备

(一)作业条件

1、与卫生洁具连接的给水管道单项试压已完成, 与卫生洁具连接的排

水管道灌水试验已完成并已办理预检、试验、隐检等手续。

2、需要安装卫生洁具的房间, 室内装修已基本完成。

3、浴盆的稳装应待土建做完防水层及保护层闭水试验合格后配合土建

施工, 浴盆稳装完成后, 应自检验收合格, 办理中间交接手续然后

交土建进行下道工序安装。

(二)材料要求

1、卫生洁具在进入施工现场和安装前按设计及现行标准要求, 核验规

格、型号和质量符合要求方可使用。

2、卫生洁具应具有产品质量合格证和环保检测报告, 要求合格证应具

备产品名称、型号、规格、采用国家质量标准、标准代号、出

厂日期、生产厂家、名称及地点、出厂产品检验证明或代号, 高

级卫生洁具应有安装使用说明书, 水箱必须使用节水型产品。

3、卫生洁具的配件: 应能与所使用的卫生洁具配套使用, 并有产品合

格证, 水箱配件必须使用进水量高于水面的卫生洁具水箱配件, 而

且有北京市法定检测单位证明。

4、卫生洁具及配件的进场验收: 卫生洁具的进货一般以一次性成批进

齐最好, 能保证卫生洁具的质量、外观颜色的一致。一次性进货造

成检验工作量增大, 抽检10%如发现有不合格产品, 则逐个检验, 按

层或按段的批量进货应防止质量与外观颜色的不一致。一般出现质量

等级不一致的问题比较突出。

(1)卫生洁具的检验应做到以下几点:

①外观检查: 外观应周正, 瓷质细腻程度和色泽一致, 表面光滑,

边色边缘平滑, 无裂纹、斑点, 无损伤。

②尺量检查: 用3~5m钢卷尺实测主要尺寸, 长、宽、高、下

水口直径应在卫生洁具设备的允许公差值内。

③敲击检查: 用木棍轻轻敲击, 声音实而清脆未受损伤, 重点轻

敲击盆边排水口处。

④通球检查: 对圆形孔洞可做通球试验, 检验用球直径应为孔洞

直径的0.8倍。

(2)卫生洁具配件分为铸铁、铜镀铬、塑料制品等, 检验做到以下儿点:

①外观检查: 配件应完整, 内外表面光滑, 浇口及溢边应平整,

丝扣无断丝、乱丝, 无溢边。

②塑料下水口及返水弯等不得使用再生塑料制品, 应保证其圆度、

硬度, 不得造成渗漏、脱落等质量问题, 必要时应检查, 并有

法定单位的产品监督检验证明。检查方法为对配件进行试装连接,

检查下水口返水弯等丝扣连接是否能保证圆度和丝扣处的硬度。

5、其它材料: 所有与卫生洁具配套使用的螺栓、螺母、垫片一律采用

镀锌件。镀锌钢管、扁钢、角铁、圆钢、八字阀门、陶瓷阀芯水嘴、镀锌管件、橡胶板、铅皮、铜丝、油灰、石棉绳、铅油、麻、生料带、白水泥、白灰膏、白塑料护套等。

6、卫生洁具在检验和搬运过程中, 要小心轻放防止磕碰, 检验完的产

品应重新进行包装, 分类、分型号规格, 单独码放, 不合格产品应及时退货; 经检验的新产品, 应有相应的新产品标识, 如露天码放应选好地点, 应防止上部有重物砸下, 周围应有围护。

7、国家明文规定在建筑工程禁止使用螺旋升降式铸铁水嘴, 铸铁截止

阀。

(三)主要机具

1、机具: 套丝机、砂轮机、砂轮锯、台钻、电锤(带调速)等。

2、工具: 套丝扳、管钳、克丝钳、活扳手、手锯、布剪子、手

锤、螺丝刀、胶枪、自制死扳手、叉扳手、錾子、圆锉等。

3、其它: 水平尺、圆规、线坠、盒尺、毛刷、小线、石笔、红

蓝铅笔。

二、质量要求

质量要求符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242- )的规定。

三、工艺流程

安装准备→卫生洁具及配件检验→卫生洁具配件预装→定位画线及甩口处理→卫生洁具稳装→卫生洁具外观检查→通水维修→卫生洁具与支架、墙、地缝隙处理→通水试验

四、操作工艺

(一)安装准备

1、根据施工图纸统计出各种卫生洁具所需要加工的支托架数量, 根据

卫生洁具实样和标准图集画出各种支架的详细草图, 然后根据草图

放样制作支架, 加工好的支架样品应进行卫生洁具的试装, 没问题

后在钢板上用样品支架制作模具成批进行加工。

2、根据卫生洁具配件的实际尺寸加工制作死扳手、叉扳手这些专用工

具的制作使用是为了保证铜质件、镀铬件、塑料件表面不会因安

装过程中出现咬伤、划痕影响美观, 另外专用工具使用操作方便。

安装卫生洁具过程中需要使用死扳手的部位: 家具盆、脸盆、背

箱、浴盆等处的下水口锁母紧固, 柱盆、脸盆、浴盆水嘴安装时

锁母的紧固和下水口、十字交叉筋处的固定使用叉扳手。

3、人员安排: 根据工艺流程实行流水作业, 或分成若干小组按工艺流

程顺序安装。这两种方法都便于责任到人, 便于熟练掌握本项的施

工技术。

4、卫生洁具安装前的搬运应按层或按系统专人负责集中搬运, 搬运至

该层某个集中点, 搬运的数量能满足一天的工作量, 外包装集中处

理, 零散的安装搬运容易造成卫生洁具的损坏后找不到责任人。

(二)卫生洁具及配件检验

卫生洁具及配件在进入施工现场虽然已经过进厂检验, 可是在保管和搬运过程中, 也会造成意外的损伤, 因此卫生洁具安装前应100%进行

检验, 应按设计要求核验规格、型号和质量符合要求方可使用。

(三)卫生洁具配件预装

将卫生洁具清理干净井对卫生洁具部分配件进行集中预装。家具盆、脸盆下水口预装; 坐便器排出口预装; 高低水箱配件的预装; 浴盆下水配件的预装。

(四)洗面器的安装

1、脸盆支架一般使用DN15镀锌钢管制作, 尾端做好燕尾载墙牢固, 用

镀锌螺栓作固定件, 固定脸盆不得活动, 根据脸盆确定支架长度,

按施工图纸确定数量集中预制。镀锌钢管埋入墙内不小于120mm, 将

镀锌管加热30mm左右, 至微红时用榔头砸扁形成燕尾, 镀锌管的前

端切割成30°角, 再用砂轮机打磨光滑, 无毛刺, 用8mm钻头距端

头25mm处开孔, 然后用M6螺母点焊开孔口上, 或者用5mm钻头开

孔, 再用M6丝锥攻丝, 选用M6×10~15镀锌螺栓固定, 前端的弯

勾的勾长根据脸盆孔径大小及深度而定, 弯勾长100mm。

2、脸盆支架的安装。支架的安装应能满足脸盆的安装高度, 设计无要

求时自地面至器具上边缘800mm, 支架在墙上孔洞位置的确定, 脸

盆甩口中心垂直于墙面, 画出垂直线, 800mm减去脸盆下沿要放支

架的距离, 自地面量取尺寸画水平线, 平分支架的宽度, 就是支架

确定的位置, 在墙上划出孔洞十字线, 十字线应大于孔洞以便在截

支架固定时能找到准确位置, 在砖墙可采用DN32的钢管制成花管,

用手锤在墙上砸孔, 每砸几下, 钢管转动方向同时倒摔管中的砖渣, 洞深120mm~150mm。混凝土墙能够用电锤开孔或下预埋件。现在预

埋方法很少采用, 主要原因与土建配合困难, 位置不好确定, 混凝

土浇注过程中埋件容易位置偏移, 所有的支架孔洞, 开孔以后都应

用清水冲洗干净, 然后用细石混凝土填实一半时将钢管砸进孔洞中, 钢管应在十字中心, 然后用水平尺测量水平和尺量支架间距, 然后

找平找正填平孔洞, 在填料达到强度后进行脸盆的安装工作。

排水管安装技术交底

接受交底人签字

一、适用范围:本交底适用于1#、2#楼排水管道及配件安装。 二、施工准备 1、技术准备 1、现场配备技术人员,熟悉现场图纸,负责处理施工中出现的问题,做好与土建施工中的协调工作; 2、施工图纸及相应的变更已下发至队伍,现场条件满足排水管道安装要求; 3、施工现场用水用电、材料堆放场地满足施工要求。 2、机械准备 1#、2#楼排水管道安装主要用到的机具有:台钻、冲击钻、电锤、砂轮机等。 工具:套丝板、手锤、大锤、手锯、断管器、錾子、捻凿、麻钎、压力案、台虎钳、管锥、小车等。 其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线等。 3、材料准备 本工程1#、2#楼排水管道采用柔性排水铸铁管,不锈钢卡箍连接;施工材料应满足要求: 1、柔性铸铁排水管及管件规格品种应符合设计要求,直管及管件内外表面应光洁、平整,不允许有裂缝、冷隔、错位、蜂窝及其他妨碍使用的明显缺陷。承插口密封工作面除符合上述要求外,不得有连续沟纹、麻面和凸出的棱线。

2、不锈钢卡箍轮廓应清晰,允许有不影响使用的轻微缺陷存在。柔性铸铁排水管压盖与不锈钢卡箍胶圈接触面应平整、光滑,不允许有尖角突起,其余各部位的凹凸深度不大于2mm。压盖不允许掉角缺棱,压盖的法兰盘上冷隔深度应不大于2mm。 3、直管及管件、压盖表面刷漆防腐应均匀。密封橡胶圈应质地均匀不得有蜂窝、皱折、缺胶、开裂及飞边等缺陷。 4、作业条件 1、室内地坪线应弹好,隔墙已安装完毕,粗装修抹灰工种已完成。安装场地无障碍物。 2、装饰装修抹灰施工已开始,地面工艺施工即将施工,排水管道立管安装工期紧。 三、工艺流程 1.施工工艺 安装准备预制加工支架安装干管安装立管安装支管安装闭水试验通水试验 2. 安装准备 根据设计图纸及技术交底,检查预留空洞尺寸,将管道位置放线定位,标注在墙面或顶板上。管道放线具体要求: 1、管道放线由总管到干管再到支管放线定位。放线前逐层进行细部会审,使各管线互不交叉或少交叉,同时预留防结露保温及维修操作空间。 2、排水管到安装以建筑轴线定位,同时以墙、柱、梁为辅助定位依据。定位时,按施工图确定管道的走向,在墙(柱)上弹出管道定位的坡度线,水平管道坡度按照规范要求

安全技术交底记录(表格)

安全技术交底记录 1. 上班前与工作中不准饮酒,饮酒者不准进入施工现场,神志不清失去理 智者严禁作业。 2. 衣服要整齐,袖口、脚口应紧身利落,不得有飘荡部份。 3. 进入施工现场,必须戴安全帽,扣好帽带。禁止穿高跟鞋,拖鞋,光脚 进入现场。 4. 所有施工机械设备必须专人持证上岗操作,各种起重机械应标明最大负 荷量,施工机械经常维护检修,所有带电机具电工定期检查,保证施工机 械完好使用。凡在现场设置的机械设备,电气设备等非经许可,不得乱动 乱用。 5. 不得擅自登上天车或在梁、柱、墙上行走。 6. 重物起吊离地10厘米时须停车检查构件平衡情况,之后始允许继续起 吊。 7. 吊运工具、钢丝绳、卡板、钩环等要经常检查,不合格者不得使用。 8. 起重机起吊重物后不准在人头上通过,起吊重物必须有专人指挥。 9. 在施工过程中,施工人员必须具体分工,明确职责。在整个吊装过程中, 要切实遵守现场秩序,服从命令听指挥,不得擅自离开工作岗位。 10. 在吊装过程中,应有统一的指挥信号,参加施工的全体人员必须熟悉 此信号,以便各操作岗位协调动作。 施工单位:二十一冶建设有限公司第七安装工程 Q21 YJ03-09-19(01) 单位工程名称 电解一车间SY400KA 预焙阳极电解槽制安 项目负责人 孙承富 分部工程名称 交底时间 2008年9月15日 工程地点 扎哈淖尔铝厂 接受交底负责人 交底部门 结构分部 交底人 交底部门负责人

安全技术交底记录 施工单位:二^一冶建设有限公司第七安装工程 Q21 YJ03-09-19(01) 11. 在整个施工过程中要做好现场的清理,清除障碍物,以利操作。 12. 禁止在吊物上进行焊接或吊高温材料。 13. 在吊起物件后,起重机回转半径范围内,指挥人员一定要负责看管, 禁止有人在危险区域内行走通过。 14. 禁止在带有压力的设备上或带电的设备上进行焊接。 15. 禁止在储有易燃物品的房间内进行焊接。在易燃材料附近焊接时,其 最小距离不得小于5米。 16. 焊工离开工作场所时,必须把电源切断,清理好现场。 17. 氧气瓶和乙炔瓶的安全距离不能低于 5米。 底18.钢构件钻孔严禁戴手套,并遵守《电钻操作规程》。 19. 禁止站在未固定的活动跳板上或不坚固的结构上进行高处作业 20. 在没有防护设施的2m 高处、悬崖和陡坡施工作业必须系好安全带 21. 高空作业时,不准往下或向上抛材料和工具等物件。 22. 构件堆放整齐稳妥,不要过高。 容23.施工现场的脚手架、脚手架连接铁丝或连件不得擅自拆除,需要拆除 必须 经过加固后经施工负责人同意。 24. 工具用完的要随时装入工具袋 25. 雨天和雪天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施, 脚手架上水、冰、霜、雪、泥等要及时清除。 26. 从事高空作业的人员,必须身体健康,患有高血压、贫血症、严重心 脏病等不适合高空作业的人员,不得从事高空作业。 交底部门 交底部门 负责人 附表2: 附表1: 结构分部 交底人 审核

安全技术交底标准范本

操作规程编号:LX-FS-A25126 安全技术交底标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

安全技术交底标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 生产负责人在生产作业前对直接生产作业人员进行的该作业的安全操作规程和注意事项的培训,并通过书面文件方式予以确认。 安全技术交底的作用 1、让一线作业人员了解和掌握该作业项目的安全技术操作规程和注意事项,减少因违章操作而导致事故的可能; 2、安全管理人员在项目安全管理工作中的重要环节; 3、安全管理内业的内容要求,同时做好安全技术交底也是安全管理人员自我保护的手段。

工程项目开工前,项目经理或项目技术负责人要将工程具体情况、分部分项工程的施工方法和安全技术措施向参加施工的工程负责人、工长和职工进行安全技术交底,除口头外,应有书面材料,并履行双方签字手续,并注明交底日期。 各分项工程开始前,项目工程师必须对单项工程进行安全技术交底,安全交底应有台帐记录,有双方的签字和交底日期。 项目经理要注重在实施过程中的监督检查。 一、进行安全技术交底的编写原则 施工安全技术交底最关键是进行施工技术员、施工员和操作人员等施工一级人员的交底,它直接指导施工。要提高安全技术交底的质量,使安全技术交底起到指导施工的作用,交底必须遵循以下原则: 1.所写的内容必须针对工程实际,不可弃工程实

卫生器具安装技术交底内容样本

资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。 、施工准备 一)作业条件 1、与卫生洁具连接的给水管道单项试压已完成, 与卫生洁具连接的排水管 道灌水试验已完成并已办理预检、试验、隐检等手续。 2、需要安装卫生洁具的房间, 室内装修已基本完成。 3、浴盆的稳装应待土建做完防水层及保护层闭水试验合格后配合土建施 工, 浴盆稳装完成后, 应自检验收合格, 办理中间交接手续然后交土建 进行下道工序安装。 二)材料要求 1、卫生洁具在进入施工现场和安装前按设计及现行标准要求, 核验规格、 型号和质量符合要求方可使用。 2、卫生洁具应具有产品质量合格证和环保检测报告, 要求合格证应具备产 品名称、型号、规格、采用国家质量标准、标准代号、出厂日期、 生产厂家、名称及地点、出厂产品检验证明或代号, 高级卫生洁具应 有安装使用说明书, 水箱必须使用节水型产品。 3、卫生洁具的配件: 应能与所使用的卫生洁具配套使用, 并有产品合格 证, 水箱配件必须使用进水量高于水面的卫生洁具水箱配件, 而 且有北京市法定检测单位证明。 4、卫生洁具及配件的进场验收: 卫生洁具的进货一般以一次性成批进齐最 好, 能保证卫生洁具的质量、外观颜色的一致。一次性进货造成检验工 作量增大, 抽检10%如发现有不合格产品, 则逐个检验, 按层或按段的 批量进货应防止质量与外观颜色的不一致。一般出现质量等级不一致的 问题比较突出。 (1)卫生洁具的检验应做到以下几点: ①外观检查: 外观应周正, 瓷质细腻程度和色泽一致, 表面光滑, 边 色边缘平滑, 无裂纹、斑点, 无损伤。 ②尺量检查:用3?5m钢卷尺实测主要尺寸,长、宽、高、下

卫生洁具安装技术交底

卫生洁具安装技术交底 一、洗脸盆安装 1、安装前应对脸盆及配件进行检验,主要进行外观检查有无损伤,盆是否周正、下水口 的圆度、塑料配件的圆度和硬度等,然后将脸盆清洗干净。 2、脸盆水嘴的安装应注意冷热水嘴的方向位置,应为左热右冷,成套的冷热水嘴一般都 有成品的橡胶垫,如果没有橡胶垫应自制橡胶垫,将橡胶垫垫好,把水嘴插入脸盆的给水孔眼下面,套上橡胶圈垫,加上锁母用扳手将锁母紧至松紧适度。 3、下水口应选用有溢水孔眼的,安装下水口应注意下水口中的溢水孔眼要对准脸盆排水 口内的溢水口眼,将下水口垫上橡胶垫周围抹上少量硅胶。插人脸盆的排水口孔内,在脸盆底下将垫好硅胶的胶垫套上,加上眼圈带上根母,再用扳手将排水口的十字筋卡住,并且将溢水孔眼对正,用扳手将根母拧至松紧适度,然后进行稳装。 4、返水弯与排水管甩口处应用硅胶填塞,要求排水管甩口应出地面5~10mm,排水塑料 管插入排水管甩口内不能低于30mm,稳装后的脸盆再进行给水连接管的安装,在给水支管上安装角阀,用金属软管与冷热水嘴连接,接通水源后进行脸盆的通水试验。 5、柱盆的安装方法基本与脸盆安装相同,支架为陶瓷支柱,脸盆一般采用镀锌膨胀螺栓 固定,安装时将支柱立在排水甩口中心处,将盆放在支柱上,将盆找平找正,将脸盆的固定孔眼直接画到墙上,后边靠近墙面,然后将脸盆和立柱放到安全地点,用电锤钻孔,注意应先将膨胀螺栓固定在墙上,再预装脸盆配件:安装好水嘴,下水口,返水弯然后将脸盆立柱放到排水甩口中心,把脸盆返水弯插到下水甩口内,同时脸盆的固定孔眼对准膨胀螺栓,螺栓杆穿入固定孔眼以后,垫橡胶垫加上镀锌垫片,带上镀锌螺母拧紧至松紧适度。用水平尺测量脸盆的水平度,如有偏差可进行微量调节,合格后进行通水试验检查、细部处理。最后对支柱与脸盆,支柱与地面,脸盆与墙面的缝隙用玻璃胶或白水泥勾缝抹光。 二、连体式低水箱坐便器安装 1、检查排水管下水口,周围清理干净,取下临时堵头,检查管内有无杂物。排水管应高 出地面10mm,切除多余部分; 2、安装前应先将给水的角阀与给水管安装好,再将坐便器的水箱与金属软管安装好。然 后将地面清理干净,以排水口为中心,用铅笔划出十字线。测量坐便器排水口至底座前后左右的距离,在地面上划出记号; 3、将坐便器按照划好的记号放在地面上,划出坐便器底座固定膨胀螺栓及坐便器一周的 位置。

安全技术交底内容样本

兰州佛慈制药股份有限公司扩大浓缩丸技改项目、办公楼 安 全 技 术 交 底 甘肃第七建设集团股份有限公司六分公司工程部 03月10日 七建六分公司工程技术部 施工现场作业环境、安全文明施工教育内容 1、目的:

为了新入场的作业员工了解建筑行业的性质, 掌握基本的安全生产知识, 落实国家的法律、法规的要求, 依照《安全生产法》规定, 生产经营单位必须坚持《安全第一、预防为主》的国家方针政策。以人为本的职业健康安全为目的, 使劳动者在作业过程中, 对项目施工生产的作业环境存在的危险因素、预防危害的基本知识了解和掌握。因为建筑行业性质;每个工程项目竣工后, 劳务人员就要解散, 新的工程开工, 再重新组建劳动力, 因新组建的劳动人员来自不同的地方, 有经常从事建筑行业的、有刚从事建筑行业的, 她们不懂操作规程, 不了解工程中存在的危险, 缺乏安全知识, 无安全意识, 不能辨别危害和危险给自己和她人带来的伤害, 给企业带来不必要的损失。因此国家法律法规要求规定, 务工劳务人员必须接受安全教育培训制度, 经过安全教育, 让大家了解法规。规定的权利和义务, 严格遵守企业的各项规章制度, 在施工生产中, 不以个人的行为或违章作业所伤害, 既不伤害她人、也不被她人所伤害, 加强自我安全保护意识, 避免伤害事故发生, 高高兴兴务工上班: 安安全全平安回家。 2、相关的法律法规《劳动法》、《安全生产法》规定: ( 1) 劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。 劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业, 有权拒绝执行。对危害生命和身体健康的行为、有权提出批评、检举和控告。 ( 2) 从事特种作业的人员必须严格经过专业部门的培训, 并取得上岗作业资格证。 3、从业人员的权利: (1)从业人员对危险因素和应急措施有知情权, 有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素。 (2)、从业人员有批评检控权及拒绝违章指挥和强令作业权。 (3)、从业人员有权在紧急情况下停止作业和紧急撤离的权利。 4、从业人员的义务 (1)《安全生产法》规定从业人员必须服从管理的义务, 即从业人员在作业过程中影严格遵守本单位的规章制度和操作规程, 服从管理, 正确佩戴和使用劳动防护

安全技术交底单(样本)

安全技术交底单(样本) 技术交底施工单位:邢台市鑫跃城市房屋拆迁有限公司单位工程郭守敬大道(爱民路-地道桥)电缆入地工程分(部)项工程交底内容电焊接受交底班组电、气焊工交底内容 1、电焊机应安设在干燥、通风良好的地点,周围严禁存放易燃、易爆物品。 2、电焊机外壳,必须接零良好,其电源的装拆应由电工进行。 3、电焊机应设置单独的开关箱,开关应放在防雨的闸箱内,拉合时应戴手套侧向操作。 4、焊钳与把线必须绝缘良好,连接牢固,更换焊条应戴手套。 5、在潮湿地点工作时,电焊机应放在木板上,操作人员应站在绝缘胶板上或木板上。 6、严禁在带压力的容器和管道上施焊。焊接带电设备时,必须先切断电源。 7、贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道,焊接前必须清洗干净,将所有孔口打开,保持空气流通。 8、在密闭的金属容器内施焊时,容器必须可靠接地,必须开设进、出风口,通风良好,严禁向容器内输入氧气,并应有人监护。容器内照明电压不得超过36V。焊工身体应有绝缘材料与容器壳体隔离开。施焊过程中每隔半小时至一小时外出休息10~15min,并应有安全人同在现场监护。 9、焊接预热工件时,应有石棉布或挡板等隔热措施。 10、把线、地线不得与钢丝绳、各种管道、金属构件等接触,更不得用钢丝绳或机电设备代替零线,所有地线接头,必须连接牢固。 11、更换场地、移动电焊机时,必须切断电源、检查现场、清除焊渣。 12、清除焊渣、采用电弧刨清根时,应戴防护眼镜或面罩,防止铁渣飞溅伤人。 13、多台焊机在一起集中施焊时,焊接工作台或焊件必须接地,并应有隔光板。 14、在高空焊接时必须系好安全带,焊接周围应备有消防设备。不得手持把线爬梯登高。 15、焊接装好模板的钢筋、钢板时,施焊部位下面应垫石棉板或铁板。

S9卫生器具给水配件安装

卫生器具给水配件安装 1 适用范围 适用于室内污水盆、洗涤盆、洗脸(手)盆、盥洗槽、浴盆、淋浴器、 大便器、 小便器、小便槽、大便冲洗槽、妇女卫生盆、化验盆、加热器、煮沸消毒器、饮水 器等给水配件安装。 2 编制依据 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002 ) 3 施工准备 3.1 材料准备 (1)进入现场的卫生洁具给水配件,必须具有中文质量合格证明文件,规格、 型号及性能检测报告出厂合格证应符合国家技术标准或设计要求。 (2)所有卫生器具给水配件进场时应对品种、规格、外观进行验收,必须有 完整的安装使用说明书。 (3)给水配件规格应标准,质量可靠,外表光滑,电镀均匀,无裂纹、砂眼 等缺陷。 (4)在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏或腐蚀。 3.2 主要机具 机具:冲击电锤、手电钻。 工具:活动扳手、呆扳手、螺丝刀、剪 刀。 量具:钢卷尺 3.3 作业条件 (1)卫生器具安装后,根据设计和规范要求,确定好卫生器具给水配件的标 高。 (2)蹲式大便器冲洗阀应在其台阶砌筑前安装。 (3)其他卫生器具给水配件安装应待室内装修结束,门锁已安装后再进行安 装。 4 施工工艺 4.1 工艺流程 卫生器具给水配件的安装高度 施工准备 4.2 一般规定 给水配件检验

注:装设在幼儿园内的洗手盆、洗脸盆和盥洗槽水龙头中心离地面安装高度为700mm ,其 他卫生器具给水配件的安装高度,应按照卫生器具实际尺寸相应减少。 4.3 操作工艺 冲洗阀分为手压冲洗阀、脚踏冲洗阀、延时自闭冲洗阀等多种形式,一般采用延时自闭冲洗阀。 (1)小便斗冲洗阀安装高度是1100mm ,安装时,应将通往便斗的短管卸下来,连同

安全技术交底范本

挖掘机操作安全技术交底 1、作业前应进行检查,确认一切齐全完好,大臂和铲斗运动范围内无障碍物及其他人 员,鸣笛示警可进行作业。 2、挖掘机驾驶室内,外露传动部分,必须安装防护罩。 3、电动的单斗挖掘机必须接地良好,油压传动的臂杆的油路和油缸确认完好。 4、正铲作业时,作业面应不超过本机性能规定的最大开挖高度和深度。在拉铲和反铲 作业时,挖掘机履带或轮胎与作业方面边沿距离不得小于1.5 m。 5、挖掘机在平地上作业,应用制动器履带〈或轮胎〉刹住、楔牢。 6、挖掘机适用于在粘土,沙砾土、泥炭岩等土壤的铲挖作业。禁止用挖掘机的任何部 位去破碎石块、冻土等。 7、取土、卸土不得有障碍物,在挖掘时任何人不得在铲斗作业回转半径内停留。装车作业时,应待运输车辆停稳后进行,铲斗应尽量放低,并不得砸撞车辆,严禁车厢内有人,严禁铲斗从汽车驾驶室顶上越过。卸土时铲斗应尽量放低,单不得撞击汽车任 何部位。 8、行走时臂杆应与履带平行,并制动回转机构,铲斗离地面宜为1m。行走坡度不得超过机械允许最大坡度,下坡用慢速行驶,严禁空挡滑行。转弯不应过急,通过松软 地时应进行铺垫加固。 9、挖掘机回转制动时,应使用回转制动器,不得用转向离合器反转制动。满载时,禁止急剧回转猛刹车,作业时铲斗不得过猛。下落时不得冲击车架或履带及其他机件 10、作业时,必须待机身停稳后再挖土,铲斗未离开作业面时,不得做回转行走等动 作,机身回转或铲斗承载时不得起落吊臂。 11、拉铲作业时,铲斗满载后不得继续吃土,不得超载。 12、驾驶司机离开操作位置,不论时间长短,必须将铲斗落地并关闭发动机。 13、不得用铲斗吊运物料。 14、发现机械运转异常时应立即停机,排除故障后,方可继续作业。 15、作业结束后,应将挖掘机开到安全地带。落下铲斗,制动回转机构,操纵杆放在 空挡位置。关闭门窗,加锁后方可离开。 16、未尽事宜按照有关规范执行

安全技术交底记录表

安全技术交底记录 表 1

一主要危害、危险源点及预防措施 (一)临时用电 (二)机械设备 1.搅拌作业 2

2.钻桩作业 (三)个人防护 二.制定相应的安全操作规程和标准 1.<机械安全操作规程>; 2.<一般工种安全操作规程>和<特殊工种安全操作规程>; 3.<夜间施工安全操作要点>; 4.<特殊季节安全操作规程>; 5.<安全管理制度>; 6.<安全奖罚管理办法>; 7.未交代事宜按国家及地方相关标准执行; 3

三.施工过程中事故发生后应采取的急救措施 现场急救,就是应用急救知识河最简单的急救技术进行现场初级救生,最大程度上稳定病员的伤、病情,减少并发症,维持伤病员的最基本的生命体征,现场急救是否及时和正确,关系到伤病员生命和伤害的结果。 现场急救一般遵循下述四个步骤: 1.当出现事故后,迅速将伤者脱离危险区,若是触电事故,必须先切断电源;若为机械设备事故,必须先停止机械设备运转。 2.初步检查伤员,判断其神志、呼吸是否有问题,视情况采取有效的止血、防止休克、包扎伤口、固定、保护好切断的器官或组织、预防感染、止痛等措施。 3.施救同时请人呼叫救护车,并继续施救到救护人员到达现场接替为止。 4.迅速上报上级有关领导和部门,以便采取更有效的救护措施。 现场事故救护知识 (一)触电事故 1.假如触电者在伤势不重,神志清醒,未失去知觉,但有些内心惊慌,四肢发麻,全身无力,或触电者在触电过程中曾一度昏迷,但已清醒过来,则应保持空气流通和注意饱暖,使触电者安静休息,不要走动,严密观察,并请医生前来诊治或者送往医院。 4

2.假如触电者伤势严重,已失去知觉,但心脏跳动和呼吸还在。对于此种情况,应使触电者舒适,安静地平卧;周围不围人,使空气流通;解开她的衣服以利呼吸,如天气寒冷,要注意保温,并迅速请医生诊治或送往医院。如果发现触电者呼吸困难,严重缺氧,面色发白或发生痉挛,应立即请医生作进一步抢救。 3.假如触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,或二者都已停止,仍不能够认为已经死亡,应立即施行人工呼吸或胸外心脏挤压,并迅速请医生诊治或送往医院。 1)人工呼吸法人工呼吸法使在触电者停止呼吸后应用的急救方法 施行人工呼吸前,应迅速将触电者身上妨碍呼吸的衣领、上衣、裤带等解开,使胸部能自由扩张,并迅速取出触电者口腔内妨碍呼吸的异物,以免堵塞呼吸道。做口对口呼吸时,应使触电者仰卧,并使其头部充分后仰,使鼻孔朝上,如舌根下陷,应把它拉出来,以利呼吸道畅通。 2)胸外心脏挤压法胸外心脏挤压法是触电者心脏停止跳动后的急救方法。 使胸外心脏挤压时,应使触电者平卧在比较坚实的地方,在触电者胸骨中段叩击1~2次,如无发应再进行胸外心脏挤压。人工呼吸与胸外心脏挤压应持续4~6 h,直至病人清醒或出现尸斑为止,不要轻易放弃抢救。当然应尽快请医生到场抢救。 4.如果触电人受外伤,可先用无菌生理盐水和温水洗伤,再用干净绷带或布类包扎,然后送医院处理。如伤口出血,则应设法止血。一般方法是:将出血肢体高高举起,或用干净纱布扎紧止血等,同时急请医生处理。 5

室内给排水安装技术交底.docx

室内给排水安装技术交底 一.施工准备 (一)作业条件 1、地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管 线铺设位置清理干净,管道穿墙处巳留管洞或安装套管,其 洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 2、暗装管道应在地沟盖板前或吊顶封闭前进行安装。 3、明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。 沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装 牢固,位置正确。 4、立管安装宜在主体结构完成后进行。高层建筑在主体结构达 到安装条件后,适当插入进行。每层均应有明确的标高线, 暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防 坠落措施。 5、支管安装应在墙体砌筑完毕墙面未装修前进行。 (二)材料要求 1、铸铁给水管及管件质量标准应执行YB/T5188、GB3287。其 规格尺寸应符合设计要求,管壁厚度均匀,内外光滑整洁, 不得有砂眼、裂纹、毛刺和疙瘩;承插口的内外径及管件应 造型规矩,管内外表面的防腐涂层应整洁均匀,附着牢固。 室外给水铸铁管安装多数采用橡胶圈接口,管道与橡胶圈采 用同一厂家产品,已经配好橡胶圈。给水铸铁管件采用自来 水公司配套产品。手锤轻轻敲打,沙沙声说明质量不好,应 检查是否有裂缝;用锤击断管壁,断面呈灰色,组织均匀、 紧密、细颗粒为合格。 2、镀锌给水管及管件质量标准应执行GB/T3091。其规格种类 应符合设计要求,管内外镀锌均匀,无锈蚀,无毛刺。管件 无偏扣、乱扣、丝扣不全或角度不准等现象。将几个相同直 径的管件串起来,看是否乱扣、偏扣、角度不准,然后试压。 3、消火栓系统管材按设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝 钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 4、消火栓箱体的规格型号应符合设计图纸要求,箱体表面平整、 光洁,无锈蚀、划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件

安全技术交底记录大全范本[标准版]

湖南省第二工程有限公司 安 全 技 术 交 底 范 本

质量安全技术管理部 二〇一三年版 说明 一、区域公司项目部应根据建设工程项目的特点,依据建设工程安全生产 的法律、法规和标准,建立安全技术交底文件的编制、审查和批准制度。 二、本《安全技术交底范本》为公司所有在建项目部进行安全技术交底的 统一标准格式,安全技术交底文件应有针对性,其内容由专职安全员根据项目工程特点、安全关注的重点进行编写并交底。 三、工程项目施工前,必须进行安全技术交底,被交底人员应当在文件上 签字,并在施工中接受安全管理人员的监督检查。 四、接受交底人为本工种所有在项目施工现场的员工; 五、交底人为本项目部专职安全员;

六、交底人、接受交底人的签名应当为本人所签,严禁“一支笔”代替, 一经发现,将对专职安全员按公司相关制度进行处罚。 目录 1.人工挖孔桩工程安全技术交底 2.土方工程施工安全技术交底 3.混凝土工程施工安全技术交底 4.钢筋工程施工安全技术交底 5.模板安装安全技术交底 6.模板拆除安全技术交底 7.砌筑工程施工安全技术交底 8.外装饰抹灰工程安全技术交底 9.室内抹灰工程安全技术交底 10.卷材屋面防水工程安全技术交底 11.钢木门窗安装工程安全技术交底 12.油漆工程安全技术交底

13.构件吊装工程安全技术交底 14.电焊作业安全技术交底 15.气焊作业安全技术交底 16.钢管外脚手架搭设安全技术交底 17.脚手架拆除安全技术交底 18.吊篮安装安全技术交底 19.吊篮使用安全技术交底 20.吊篮拆除安全技术交底 21.物料提升机安装安全技术交底 22.物料提升机使用安全技术交底 23.物料提升机拆卸安全技术交底 24.混凝土搅拌机使用安全技术交底 25.外用电梯安装安全技术交底 26.外用电梯使用安全技术交底 27.外用电梯拆卸安全技术交底 28.塔式起重机安装安全技术交底 29.塔式起重机使用安全技术交底 30.塔式起重机拆卸安全技术交底 31.其它安全技术交底(备用表)

安全技术交底记录表模板

安全技术交底记录 表

一主要危害、危险源点及预防措施( 一) 临时用电 ( 二) 机械设备 1.搅拌作业

2.钻桩作业 ( 三) 个人防护 二.制定相应的安全操作规程和标准 1.《机械安全操作规程》; 2.《一般工种安全操作规程》和《特殊工种安全操作规程》; 3.《夜间施工安全操作要点》; 4.《特殊季节安全操作规程》; 5.《安全管理制度》; 6.《安全奖罚管理办法》; 7.未交代事宜按国家及地方相关标准执行;

三.施工过程中事故发生后应采取的急救措施 现场急救, 就是应用急救知识河最简单的急救技术进行现场初级救生, 最大程度上稳定病员的伤、病情, 减少并发症, 维持伤病员的最基本的生命体征, 现场急救是否及时和正确, 关系到伤病员生命和伤害的结果。 现场急救一般遵循下述四个步骤: 1.当出现事故后, 迅速将伤者脱离危险区, 若是触电事故, 必须先切断电源; 若为机械设备事故, 必须先停止机械设备运转。 2.初步检查伤员, 判断其神志、呼吸是否有问题, 视情况采取有效的止血、防止休克、包扎伤口、固定、保护好切断的器官或组织、预防感染、止痛等措施。 3.施救同时请人呼叫救护车, 并继续施救到救护人员到达现场接替为止。 4.迅速上报上级有关领导和部门, 以便采取更有效的救护措施。 现场事故救护知识 ( 一) 触电事故 1.假如触电者在伤势不重, 神志清醒, 未失去知觉, 但有些内心惊慌, 四肢发麻, 全身无力, 或触电者在触电过程中曾一度昏迷, 但已清醒过来, 则应保持空气流通和注意饱暖, 使触电者安静休息, 不要走动, 严密观察, 并请医生前来诊治或者送往医院。

卫生洁具安装技术交底全解

中国建筑管理表格 分项工程技术交底卡表格编号 CSCEC81-AS-SG-B040 工程名称虹桥商务区核心区北片区09地块B区企业总部 楼栋号分项工程名 称 卫生洁具安装技 术交底 工程 量 分包公司江苏建业仕盟劳务有限公司负责人 交底内容 一、施工准备 1、作业条件 1. 与卫生洁具连接的给水管道单项试压已完成,与卫生洁具连接的排水管道灌水试验已完成并已办理预检、试验、隐检等手续。 2. 需要安装卫生洁具的房间,室内装修已基本完成。 3. 浴盆的稳装应待土建做完防水层及保护层闭水试验合格后配合土建施工,浴盆稳装完成后,应自检验收合格,办理中间交接手续然后交土建进行下道工序安装。 2、材料要求 1、卫生洁具在进入施工现场和安装前按设计及现行标准要求,核验规格、型号和质量符合要求方可使用。 2、卫生洁具应具有产品质量合格证和环保检测报告,要求合格证应具备产品名称、型号、规格、采用国家质量标准、标准代号、出厂日期、生产厂家、名称及地点、出厂产品检验证明或代号,高级卫生洁具应有安装使用说明书,水箱必须使用节水型产品。 3、卫生洁具的配件:应能与所使用的卫生洁具配套使用,并有产品合格证,水箱配件必须使用进水量高于水面的卫生洁具水箱配件,并且有北京市法定检测单位证明。 4、卫生洁具及配件的进场验收:卫生洁具的进货一般以一次性成批进齐最好,能保证卫生洁具的质量、外观颜色的一致。一次性进货造成检验工作量增大,抽检10%如发现有不合格产品,则逐个检验,按层或按段的批量进货应防止质量与外观颜色的不一致。一般出现质量等级不一致的问题比较突出。 (1)卫生洁具的检验应做到以下几点: ①外观检查:外观应周正,瓷质细腻程度和色泽一致,表面光滑,边色边缘平滑,无裂纹、斑点,无损伤。 ②尺量检查:用3~5m钢卷尺实测主要尺寸,长、宽、高、下水口直径应在卫生洁具设备的允许公差值内。 ③敲击检查:用木棍轻轻敲击,声音实而清脆未受损伤,重点轻敲击盆边排水口处。 ④通球检查:对圆形孔洞可做通球试验,检验用球直径应为孔洞直径的0.8倍。(2)卫生洁具配件分为铸铁、铜镀铬、塑料制品等,检验做到以下儿点: ①外观检查:配件应完整,内外表面光滑,浇口及溢边应平整,丝扣无断丝、乱丝,无溢边。 ②塑料下水口及返水弯等不得使用再生塑料制品,应保证其圆度、硬度,不得

洁具安装技术交底

洁具安装技术交底 交底内容: A、施工准备 2.1材料要求 2.1.1卫生洁具的规格、型号必须符合设计要求;并有出厂产品合格证。卫生洁具外观应规矩、造型周正,表面光滑、美观、无裂纹,边缘平滑,色调一致。 2.1.2卫生洁具零件规格应标准,质量可靠,外表光滑,电镀均匀,螺纹清晰,锁母松紧适度,无砂眼、裂纹等缺陷。 2.1.3卫生洁具的水箱应采用节水型。 2.1.4其它材料:镀锌管件、皮钱截止阀、八字阀门、水嘴、丝扣返水弯、排水口、镀锌燕尾螺栓、螺母、胶皮板、铜丝、油灰、螺丝、麻丝、白水泥、白灰膏等均应符合材料标准要求。 2.2主要机具 2.2.1机具:套丝机、砂轮机、砂轮锯、手电钻、冲击钻。 2.2.2工具:管钳、手锯、铁、布剪子、活扳手、白制死扳手、叉扳手、手锤、手铲、鎏子、克丝钳、方鲤、圆鲤、螺丝刀、烙铁等。 2.2.3其它;水平尺、划规、线坠、小线、盒尺等。 2.3作业条件 2.3.1所有与卫生洁具连接的管道压力、闭水试验已完毕,并已办好隐预检手续。 2.3.2浴盆的稳装应待土建做完防水层及保护层后配合土建施工进行 2.3.3其它卫生洁具应在室内装修基本完成后再进行稳装。

接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。 B、操作工艺 3.1工艺流程 (现场按洁具安装放线---楼板开孔---给排水管道敷设---下水闭水试验、 上水试压试验---上水保温、下水结露保温、楼板位防水水泥砂浆封堵---管口保护性封堵)---安装准备-卫生洁具及配件检验-卫生洁具安装-卫生洁具配件预装-卫生洁具稳装-卫生洁具与墙、地缝隙处理-卫生洁具外观检查-通水试验 3.2卫生洁具在稳装前应进行检查、清洗。配件与卫生洁具应配套。部分卫生洁具应先进行预制再安装。 G成品保护 4.1洁具在搬运和安装时要防止磕碰。稳装后洁具排水口应用防护用品堵好,镀铭零件用纸包好,以免堵塞或损坏。 4.2在釉面砖、水磨石墙面剔孔洞时,宜用电钻或先用小子轻剔掉釉面,待剔至砖底灰层处方可用力,但不得过猛,以免将面层剔碎或震成空鼓现象。4.3洁具稳装后,为防止配件丢失或损坏,如拉链、堵链等材料、配件应在竣工前统一安装。 4.4安装完的洁具应加以保护,防止洁具瓷面受损和整个洁具损坏。 4.5通水试验前应检查地漏是否畅通,分户阀门是否关好,然后按层段分房 间逐一进行通水试验,以免漏水使装修工程受损。 DX应注意的质量问题 蹲便器不平,左右倾斜。原因:稳装时,正面和两侧垫砖不牢,焦渣填充后,

安全技术交底书大全全集汇总样本

安全技术交底书大全全集汇总

安全技术交底 施工单位:工程名称: 单位工 程分(部)项工程 交底内 容电焊 接受交底 班组 电、气焊工

交底内容 1.电焊机应安设在干燥、通风良好的地点,周围严禁存放易燃、易爆物品。 2.电焊朵外壳,必须接地良好,其电源的装拆应电电工进行。 3.电焊机应设置单独的开关箱,开关应放在防雨的闸箱内,拉合时应戴手套侧向操作。4.焊钳与把线必须绝缘良好,连接牢固,更换焊条应戴手套。 5.在潮湿地点工作台,电焊机应放在木板上,操作人员应站在绝缘胶板上或木板上。 6.严禁在带压力的容器和管道上施工焊。焊接带电设备时,必须先切断电源。 7.贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道,焊接前必须清洗干净,将所有孔口打开,保持空气流通。 8.在密闭的金属容器内施焊时,容器必须可靠接地,必须开设进、出风口,通风良好,严禁向容器内输入氧气,并应有人监护。容器内照明电压不得超过36V。焊工身体应有绝缘材料与容器壳体隔离开。施焊过程中每隔半小时至一小时外出休息10~15min,并应有安全人同在现场监护。 9.焊接预热工件时,应有石棉布或挡板等隔热措施。 10.把线、地线不得与钢丝绳、各种管道、金属构件等接触,更不得用钢丝绳或机电设备代替零线,所有地线接头,必须连接牢固。 11.更换场地、移动电焊机时,必须切断电源、检查现场、清除焊渣。 12.清除焊渣、采用电弧刨清根时,应戴防护眼镜或面罩,防止铁渣飞溅伤人。 13.多台焊机在一起集中施焊时,焊接不台或焊件必须接地,并应有隔光板。 14.在高空焊接时必须系好安全带,焊接周围应备有消防设备。不得手持把线爬梯登高。15.焊接装好模板的钢筋、钢板时,施焊部位下面应垫石棉板或铁板。 16.钍钨极要放置在密闭铅盒内,磨削钍钨极

洁具安装技术交底

洁具安装技术交底 交底内容: A、施工准备 2、1材料要求 2、1、1卫生洁具的规格、型号必须符合设计要求;并有出厂产品合格证。卫生洁具外观应规矩、造型周正,表面光滑、美观、无裂纹,边缘平滑,色调一致。 2、1、2卫生洁具零件规格应标准,质量可靠,外表光滑,电镀均匀,螺纹清晰,锁母松紧适度,无砂眼、裂纹等缺陷。 2、1、3卫生洁具的水箱应采用节水型。 2、1、4其它材料:镀锌管件、皮钱截止阀、八字阀门、水嘴、丝扣返水弯、排水口、镀锌燕尾螺栓、螺母、胶皮板、铜丝、油灰、螺丝、麻丝、白水泥、白灰膏等均应符合材料标准要求。 2、2主要机具 2、2、1机具:套丝机、砂轮机、砂轮锯、手电钻、冲击钻。 2、2、2工具:管钳、手锯、铁、布剪子、活扳手、自制死扳手、叉扳手、手锤、手铲、錾子、克丝钳、方锉、圆锉、螺丝刀、烙铁等。 2、2、3其它;水平尺、划规、线坠、小线、盒尺等。 2、3作业条件 2、3、1所有与卫生洁具连接的管道压力、闭水试验已完毕,并已办好隐预检手续。 2、3、2浴盆的稳装应待土建做完防水层及保护层后配合土建施工进行。 2、3、3其它卫生洁具应在室内装修基本完成后再进行稳装。 接受交底人

1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其她技术交底可不填写。 B、操作工艺 3、1工艺流程 (现场按洁具安装放线---楼板开孔---给排水管道敷设---下水闭水试验、上水试压试验---上水保温、下水结露保温、楼板位防水水泥砂浆封堵---管口保护性封堵)---安装准备→卫生洁具及配件检验→卫生洁具安装→卫生洁具配件预装→卫生洁具稳装→卫生洁具与墙、地缝隙处理→卫生洁具外观检查→通水试验 3、2卫生洁具在稳装前应进行检查、清洗。配件与卫生洁具应配套。部分卫生洁具应先进行预制再安装。 C、成品保护 4、1洁具在搬运与安装时要防止磕碰。稳装后洁具排水口应用防护用品堵好,镀铬零件用纸包好,以免堵塞或损坏。 4、2在釉面砖、水磨石墙面剔孔洞时,宜用电钻或先用小錾子轻剔掉釉面,待剔至砖底灰层处方可用力,但不得过猛,以免将面层剔碎或震成空鼓现象。4、3洁具稳装后,为防止配件丢失或损坏,如拉链、堵链等材料、配件应在竣工前统一安装。 4、4安装完的洁具应加以保护,防止洁具瓷面受损与整个洁具损坏。 4、5通水试验前应检查地漏就是否畅通,分户阀门就是否关好,然后按层段分房间逐一进行通水试验,以免漏水使装修工程受损。 D、应注意的质量问题

(完整word版)卫生器具安装规范

4.1 卫生器具安装 本节适用于建筑工程中卫生器具的安装。 4.1.1 施工准备 4.1.1.1 技术准备 1. 熟悉本专业及其他相关专业图纸,做好技术、环境、安全交底。 2. 所选卫生器具样品已经有关方面认可并封样保存,报验合格。 4.1.1.2 材料准备 1. 卫生器具的型号、规格必须符合设计要求,并有产品质量合格证和说明书。卫生器具外观应美观,表面光滑、色调一致,无划痕、损伤。 2. 卫生器具的水箱应采用节能环保型。 3. 镀锌管、镀锌燕尾螺栓、螺母、橡胶板、密封胶、油漆、型钢、白水泥和白石膏等均应符合规定要求。 4.1.1.3 机具准备 1. 机具:冲击钻、手电钻、套丝机、磨光机、砂轮锯、电气焊等。 2. 工具:管钳、手锯、螺丝刀、扳手、手锤、水平尺、钢卷尺、线坠等。 4.1.1.4 作业条件 1. 所有与卫生器具连接的管道水压、灌水试验已完毕,并已办理隐检、预检手续。 2. 室内抹灰已施工完,水准线已引进房间,地面相对标高线已弹出。 3. 高层建筑中标准层样板间已施工完毕,并经有关人员检查、认可和签字。 4. 浴盆的稳装应待土建做完防水层及保护层后配合土建施工进行。 5. 其他卫生器具应在室内装修基本完成后再进行稳装。 4.1.2 施工工艺 4.1.2.1 工艺流程 定位放线→支架安装→器具安装→器具试验 4.1.2.2 操作工艺 1. 定位放线 (1) 依据表4-1确定卫生器具安装高度。

(2) 根据土建+0.5m(或1.0m)水平控制线、建筑施工图及器具安装高度确定器具安装位置。 2. 支架安装 (1) 支架制作 1) 支架采用型钢,螺栓孔不得使用电气焊、开孔、扩孔或切割。 2) 坐便器固定螺栓不小于M6,冲水箱固定螺栓不小于M10,家具盆使用扁钢支架时不小于40×3mm,螺栓不小于M8。 3) 支架制作应牢固、美观,孔眼及边缘应平整光滑,与器具接触面吻合。 4) 支架制作完成后进行防腐处理。 (2) 支架安装 1) 钢筋混凝土墙:找好安装位置后,用墨线弹出准确坐标,打孔后直接使用膨胀螺栓固定支架。 2) 砖墙:用φ20的冲击钻在已经弹出的坐标点上打出相应深度的孔,将洞内杂物清理干净,放入燕尾螺栓,用强度等级不小于32.5级的水泥捻牢。 3) 轻钢龙骨墙:找好位置后,应增加加固措施。 4) 轻质隔板墙:固定支架时,应打透墙体,在墙的另一侧增加薄钢板固定,薄钢板必须嵌入墙面内,外表与土建装饰面抹平。 (3) 支架安装过程中应注意和土建防水工序的配合,如对其防水造成破坏,应及时通知土建处理。 3. 器具安装 (1) 蹲便器、高低水箱安装 1) 将胶皮碗套在蹲便器进水口上套正、套实后紧固。 2) 找出排水管口的中心线,并划在墙上,用水平尺(或线坠)找好竖线。 3) 将下水管承口内抹上油灰,蹲便器位置下铺垫白灰膏(白灰膏厚度以蹲便器标高符合

卫生洁具安装技术交底(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 卫生洁具安装技术交底(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

卫生洁具安装技术交底(新版) 交底内容: 一、材料要求: 1、卫生洁具外观规矩、造型周正、表面平整、美观,并有出厂合格证。 2、卫生洁具配件规格应标准,质量硬可靠,外表光滑、美观、电镀均匀,螺纹清晰,并有出厂合格证,阀门、水嘴应具有质检报告,方可施工。 二、作业条件: 1、卫生洁具连接的钢管已敷设好,排水支管一按大样图组装完毕。 2、所有卫生洁具连接的管道压力、闭水试已验收完毕并做好隐蔽验收纪录。

3、其它卫生洁具应在卫生间墙砖施工完毕,室内装饰基本完成以后在安装。 三、操作工艺: 1、座便器安装 找出预留排水管的中心线,并画于墙上。将下水口承口内抹上油灰,座便器位置下铺白灰膏,再将座便器排水口插入排水管承口内安稳放好。 2、洗脸盆安装: 洗脸盆支架安装:首先根据洗脸盆台面的实际尺寸,用角钢做一个整体托架,在角钢上钻眼,便于膨胀螺栓固定。再按照排水管中心在墙上画中心线,由地面向上量出规定高度,划出水平线,根据洗手盆宽度在水平线画出支架位置十字线。在十字线处钻出相应螺栓螺孔,用螺栓将洗脸盆支架安装在墙上,找平找正。然后将脸盆及台面置于台面支架上连接牢固。 洗脸盆排水管安装:在脸盆排水口丝扣下端涂铅油,缠少许麻丝。将存水弯上节拧紧在排水口上,松紧适度。再将存水弯的下节

卫生器具安装标准工艺规范标准

卫生器具安装工艺标准 5.1适用范围 本工艺标准适用于本公司施工范围内民用和一般工业建筑室内污水盆、洗涤盆、洗脸(手)盆、盥洗槽、浴盆、淋浴器、大便器、小便器、小便槽、大便冲洗槽、妇女卫生盆、化验盆、排水栓、地漏、加热器、煮沸消毒器和饮水器等卫生器具的安装施工。 5.2材料要求 1.卫生器具的品种、规格应符合设计要求并应有产品合格证书。卫生器具水箱应采用符合国家节水要求的产品。 2.给排水管材、配件应符合设计要求,并应有产品合格证书。表面无划痕、变形、缺损等缺陷。 5.3主要机械设备 1主要机械:套丝机、砂轮切割机、角向砂轮切割机、手电钻、冲击钻、打孔机、电烙铁等。 2.主要工具:管钳、手锯、活动扳手、固定扳手、手锤、手铲、錾子、钢丝钳、方锉、圆锉、螺丝刀等。 3.检测工具:水平尺、角尺、卷尺、划规、线坠等。

5.4作业条件 l.根据设计要求和土建确定基准线,确定好卫生器具的标高。 2.所有与卫生器具连接的管道水压、灌水试验已完成,并已办好隐蔽验收手续。 3.浴盆安装应待土建做完防水层及保护层后,配合土建施工进行。浴盆下地面应有坡度,坡向排水口。 4.蹲式大便器应在台阶砌筑前安装。 5.其他卫生器具安装应待室内装修基本完成后再进行安装。 5.5施工操作工艺 5.5.1管道安装及配件安装工艺流程 5.5.2管道安装操作工艺 (1).施工准备 ○1.材料准备 a.进入施工现场的卫生器具及配件必须符台国家或行业标准有关质

量、技术要求,并有产品出厂台格证明等,在进入施工现场时应认真检查。 b.材料应根据计划需要及时运到现场,并存放在能避风、雨的室内或棚内,材料应放在垫木或货架上,按型号、规格堆放整齐、牢靠。 c.入库的合格材料保管应分类标识堆放。 ○2技术准备 a .设计及其他技术文件齐全,并经会审。 b.熟悉和掌握国家及地方施工验收规范、技术规程。 c.编制施工组织设计或施工方案。 d.按批准的施工组织设计或施工方案,向旖工操作人员进行技术交底。 (2).放线定位 根据设计要求和土建确定基准线,确定好卫生器具的标高,并在相应位置按要求安设预埋件。 (3)器具安装 器具下水管与排水管道连接处应用油麻和密封胶或玻璃胶封 平。