文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程试验检测取样送检指南大全

工程试验检测取样送检指南大全

工程试验检测取样送检指南大全
工程试验检测取样送检指南大全

工程试验检测取样送检指

南大全

The following text is amended on 12 November 2020.

一、水泥物理性能试验

1. 取样频率:同一水泥厂、同期出厂、同一出厂编号及同强度水泥(散装≤500吨/批、袋装≤200吨/批)。

2. 取样方法:随机在不同部位至少20袋水泥中均匀抽样经搅拌均匀后,取10㎏试样。

二、钢筋原材力学性能试验

1. 取样频率:同一生产厂家、同一炉批号、同一规格、级别、同一交货状态及同一进场时间≤60吨/批。

2. 取样方法:每批任意选取两钢筋切取两条用于拉伸试验,两条用于冷弯试验为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。

三、钢筋单、双面搭接焊及电渣压力焊试验

1. 取样频率:在现浇钢筋混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批,当不足300个接头时,仍应作为一批。

2. 取样方法:每批随机切取3个接头为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。

四、钢筋闪光对焊试验

1. 取样频率:同一台班内、由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,累计仍不足300个接头时,仍按一批计算。

2. 取样方法:从每批接头中随机切取,3个接头抗拉3个接头冷弯为一组。

五、钢筋机械连接试验

1. 取样频率:同型号、同规格接头,以500个为一批,不足500个接头仍作为一批。

2. 取样方法:每批随机切取3个接头,另取3条钢筋作为母材抗拉试验为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。

六、蒸压加气混凝土砌块试验

1.取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。

2.取样方法:按膨胀方向中心分上、中、下抽取共9个试样为一组,每个试样平整切割成100×100×100mm。

七、普通混凝土小型空心砌块试验

1. 取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。

2. 取样方法:随机抽取5块为一组。

八、轻集料混凝土小型空心砌块试验

1. 取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。

2. 取样方法:随机抽取10块为一组。

九、蒸压灰砂砖试验

1. 取样频率:每10万块为一批,不足10万块仍作为一批。

2. 取样方法:随机抽取10~20块为一组。视各实验室要求定。

十、砂性能物理试验

1. 取样频率:同一产地、同一规格、同一进场时间≤400m3/批或≤600吨/批。

2. 取样方法:在堆料取样时,先将取样部位表面铲除,然后均匀由各部位抽取大致相等的砂共8份,组成一组样品,试样重量约为30㎏。

十一、碎石性能物理试验

1. 取样频率:同一产地、同一规格、同一进场时间≤400m3/批或≤600吨/批。

2. 取样方法:在堆料取样时,先将取样部位表面铲除,然后均匀由各部位抽取大致相等的砂共8份,组成一组样品,试样重量约为50㎏。

十二、混凝土抗压试件强度试验

1. 取样频率:每拌制100盘且不超过100 m3的同配合比混凝土,取样不得少于一次;每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每

200m3取样不得少于一次;每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。

对于灌注桩每浇筑50m3必须有一组试件,小于50m3的桩,每根必须有一组试件;当梁、板与柱的混凝土强度相差两个等级时,柱头处应单独留置试件。2. 取样方法:在混凝土的浇注地点随机取样制作,3个试块为一组。

十三、混凝土试件抗渗试验

1. 取样频率:连续浇筑混凝土量为500 m3以下时,应留置两组抗渗试件,每增加250~ 500m3时,应增加两组,如使用的原材料、配合比或施工方法有变化时,均应另行留置试件。

2. 取样方法:在混凝土的浇注地点随机取样制作,6个试块为一组。

十四、混凝土试件抗折试验

1. 取样频率:每天或铺筑200m3的混凝土(机场400m3),应同时制作两组试件,龄期应分别为7天和28天;每铺筑100m3~200 m3混凝土应增加一组试件,用于检查后期强度,龄期不得少于90天;每工作班拌制的同配比混凝土不足100盘,预拌混凝土不足100m3,取样不得少于一次。

2. 取样方法:在混凝土的浇注地点随机取样制作,3个试块为一组。

十五、砂浆试件抗压试验

1. 取样频率:同一强度等级、同一配合比、同种原材料的砂浆,每台搅拌机、每一楼层或250m3砌体取样至少一组。

2. 取样方法:在砂浆搅拌机出口处随机抽取6个试块为一组。

十六、防水材料试验

1. 取样频率:砂浆、混凝土防水剂每批抽取3~5㎏;聚合物水泥防水涂料每10吨为一批,抽取5㎏;聚氯乙烯弹性防水涂料每20吨为一批,抽取30㎏;高分子防水涂料(片材)每批抽取3 ㎡;高分子防水涂料(止水带、膨胀橡胶)每批抽取2m;高分子防水卷材胶粘剂每5吨为1批,抽取1L;自粘橡胶沥青防水卷材、沥青复合胎柔性防水卷材及聚氯乙烯防水涂料等每批抽取3㎡。

2. 取样方法:在现场随机抽取。

十七、预应力钢绞线试验

1. 取样频率:以同一钢号、同一规格,同一生产工艺,每60吨为一批。

2. 取样方法:从外观尺寸合格的钢铰线上切取(不得采用电弧切割)3条为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。

十八、塑料给排水管试验

1. 取样频率:进场的同一生产厂家、同一材质、每个规格的塑料排水管材不少于一组。

2. 取样方法:随机抽取塑料给排水管材4×1m,塑料给排水管件9件为一组。

3. 胶水不小于500g。

十九、电线电缆机械及电性能试验

1. 取样频率:按进场的同一生产厂家、同一规格型号的材料数量为基数取样,材料数量(长度)在10000m及以下取样一组,10000m以上按照每20000m取样一组,取样总数不少于两组。

2. 取样方法:10mm2及以下随机抽取50m为一组。10mm2以上至50mm2及以下随机抽取20m为一组。

二十、漏电开关保护性能试验

1. 取样频率:按进场的同一生产厂家、同一规格型号的材料数量为基数取样,材料数量(个数)在100个及以下取样一组,100个以上按照每100个取样一组,取样总数不少于两组。

2. 取样方法:每一种型号随机抽取3个样品为一组。

二十一、建筑铝合金门窗型材试验

1. 取样频率:同一供货厂家、相同品种型号,在1000㎡门窗及以下为一个批次,在2000㎡门窗及以上为两个批次。

2. 取样方法:每一种型号随机抽取2条1m样品为一组。

二十二、土建工程压实度试验

1. 取样频率:基坑回填每20~50㎡取样一组;基槽或管沟回填每层按长度

20~50m取样一组;室内填土每层按100~500㎡取样一组;房建工程场地平整填方每层按400~900㎡取样一组。

2. 取样方法:检测人员现场取样。

二十三、市政工程压实度试验

1. 取样频率:路基:每1000㎡抽检3点;稳定层、垫层:每1000㎡抽检1点;排水工程:雨水、污水分别每一井段、每一层(30cm厚)抽检3点。

2. 取样方法:检测人员现场取样。

二十四、砂浆配合比试验

1. 取样频率:每种不同配合比检测一组,当组成的材料有变化时,应重新检测一组。

2. 取样方法:随机抽取砂浆抗压强度,雨水、污水井砌体每3段井分别取1组砂浆试样。

二十五、混凝土配合比试验

1. 取样频率:每种不同配合比检测一组,当组成的材料有变化时,应重新检测一组。

2. 取样方法:随机抽取砂浆配合比所需材料,数量按不同试验室要求定。

二十六、预应力锚具试验

1. 取样频率:以同一材料和同一生产工艺、不超过200套为一批。从每批中抽取5%的锚具,但不少于5套作硬度试验。

2. 取样方法:现场随机抽取5%的锚具,但不少于5套。

二十七、预应力锚具钢绞线组装件试验

1. 取样频率:以同一材料和同一生产工艺、不超过200套为一批。从同一批中抽取5套锚具。

2. 取样方法:随机抽取5套锚具为一组。

二十八、标准击实试验

1. 取样频率:相同的组成材料不少于1组,结构层的组成材料有变化时重做(不小少1组)。

2. 取样方法:最大粒径25mm以下的随机抽取25㎏,最大粒径25mm以上的随机抽取50㎏。

二十九、级配碎石配合试验

1. 取样频率:相同的组成材料不少于1组,结构层的组成材料有变化时重做(不小少1组)。

2. 取样方法:随机抽取级配碎石所需材料约20㎏。

三十、无侧限抗压强试验

1. 取样频率:稳定细粒土,每一作业段或每2000㎡制作6个试件为一组;稳定中粒土和粗粒土,每一作业段或每2000㎡制俾9个试件为一组。

2. 取样方法:现场随机取样后马上送试验室成型。

三十一、塑性指数检试验

1. 取样频率:每1000㎡一次,异常时随时检验。

2. 取样方法:现场随机抽取约5㎏样品。

三十二、弯沉试验

1. 取样频率:每一评定路段(不超过1000m)每车路40~50个测点。

2. 取样方法:检测人员现场检测

三十三、饰面砖拉拔试验

1. 取样频率:每300㎡同类墙体饰面砖3块为一组,每一楼层不得少于1组,不足300㎡同类墙体饰面砖每两楼层抽取3块为一组。

2. 取样方法:每组的3块饰面砖彼此相邻间距应大于50㎝,饰面砖粘贴龄期必须大于28天。

三十四、沥青三大指标试验

1. 取样频率:100吨/批。

2. 取样方法:现场随机抽取约5㎏为一组。

三十五、沥青用细集料、粗集料、矿粉试验

1. 取样频率:同一批次有使用前至少检验一次。

2. 取样方法:现场随机抽取,数量按不同试验室要求定。

三十六、沥青压实度(抽芯)试验

1. 取样频率:不同结构层2000㎡/点,至少3点。

2. 取样方法:检测人员现场检测。

三十七、沥青标准密度(马歇尔)试验

1. 取样频率:不同配合比/组。

2. 取样方法:现场随机抽取,数量按不同试验室要求定。

三十八、土工布、土工格栅试验

1. 取样频率:500卷/组。

2. 取样方法:随机抽取约5m长为一组。

常用建筑材料见证取样

常用建筑材料见证取样简明手册 11—1

一、为规范和指导监理人员见证取样工作,提高监理人员见证取样工作水平,特编制本手册。 纳入本手册的是必须进行见证取样的常用建筑材料,其他未包括的应按规范规定和设计要求进行见证取样。 二、手册列出的是常用建筑材料取样批次,监理人员应根据取样批次数量,按以下比例实施见证取样送检: 房屋建筑和市政基础设施工程见证取样送检比例不得低于规定取样数量的30%; 建筑节能工程进场材料和设备的复检全部实行见证取样送检。 三、主要内容: 第一册为见证取样基本知识; 其余各册为常用建筑材料见证取样方法及依据,按监理工程类别,分册编制,陆续出版。 四、本手册内容与相关规定有冲突时,按相关规定执行。相关规定有调整时,应及时执行新的规定。 使用过程中,将根据现场工作需要以及新的法规规定陆续补充完善。 11—2

第一章见证取样基本知识 一、取样和送检的概念 取样:施工单位按照有关技术标准、规范的规定,从检验或检测对象中抽取实验样品的过程; 送检:取样后,将样品从现场移交到有检测资格的单位承检的过程。 二、见证取样和送检的概念 见证:监理人员在取样现场直接目睹、监督,对整个取样过程可以作证的行为。 见证取样和送检:对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料以及建筑节能工程材料和设备,在监理人员监督下由施工单位人员在现场按规定当面取样,共同送至有检测资格的单位承检的过程。 见证取样和送检涉及施工方、见证方、试验方三方行为。施工单位取样员和监理单位见证员均应具备相应资格。检测单位须经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证,具有CMA章。 三、见证取样和送检的工作要点 建筑工程材料进场后,施工单位应自检并向监理申报材料报验资料。监理人员应核对施工单位申报的材料出厂合格证、检查报告、中文说明书、质量证明文件、材料的出厂日期、批号、数量等报验资料,对材料进行外观检验,符合要求后,对按规定需要复试的,按规定比例实施见证取样和送检。复试报告应报监理审查,合格后方可使用。 取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员和取样人员签字。见证取样的试块、试件和材料送检时,应由送检单位填写委托单,委托单应有见证人员和送检人员签字。见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责。 见证人员应作好见证记录,原始记录应归入监理资料,见证记录内容应如实填报在《见证取样台帐》中。 检测单位应检查委托单及试样上的标识和封志,确认无误后方可进行检测。检测报告必须加盖检测专用章。 四、常用水泥品种及强度等级 11—3

见证取样送样方案

一、工程概况 1.1地理概况 拟建的广西壮族自治区地震局防震减灾基础设施和紧急救援训练基地建设工程位于南宁市玉洞大道南面,与新建的市政道路(未命名)西面交汇处,交通便利,地理位置十分优越。场地属丘陵地貌,现场地东侧已整平,高程约95.0~120.0m,相对高差25.0m,钻孔高程95.10~117.38m,相符高差22.28m. 1.2工程简述 本工程为框架-剪力墙结构,项目总用地61000㎡,共有5栋建筑物,建筑总面积为94024.41m2 。其中:应急搜救基地等生活、业务用房及配套设施1-3#楼地上建筑面积为27489.24㎡,地下2层,地上17层;防震减灾宣传教育中心建筑面积为8303.4㎡,地下2层,地上6层;业务综合楼建筑面积为23514.57㎡,地下2层,地上16层。建筑工程标高±0.000相当于绝对标高100.80~103.80m。结构的设计使用年限50年,建筑结构的安全等级为二级。 二、编制依据及技术规范 2.1编制目的 见证取样送样方案编制的目的是:为广西壮族自治区地震局防震减灾基础设施和紧急救援训练基地建设工程施工阶段,如何保证建筑工程材料质量检验工作的科学性、公正性和权威性,保证工程试件能代表母体的质量状况和取样的真实性,从而保证工程质量,提供较为完整的纲领性技术文件,用以指导工程施工与管理。 2.2编制依据 1、国家现行有关标准规范、规程。 2、行业及地方有关标准规范、规程。 3、招标文件、施工图纸等资料。 4、其它有关手册及参考文件资料。

5、建筑施工企业试验室管理规定。 2.3本工程主要采用的技术规范 1、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GB50300-2001) 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GBJ50202-2002) 3、《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50266-2011) 4、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 5、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 6、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 7、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 8、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2011) 9、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-1999) 10、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-1999) 11、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013-91) 12、《钢筋焊接机验收规程》(JGJ18-2003) 13、《建筑工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2011) 三、见证取样送样管理 3.1见证取样送样制度 取样是按有关技术标准、规范的规定,从检验(测)对象中抽取试验样品的过程;送样是指取样后将试样从现场移交给有检测资质的单位承检的全过程。取样和送样是工程质量检测的首要环节,其真实性和代表性直接影响检测数据的公正性。 为保证试件材料及制品能代表母体的质量状况和取样的真实,制止出具只对材料及制品负责的检测报告,保证建筑工程质量检测工作的科学性、公正性和准确性,以确保工程质量,根据建设部相关文件,法规的规定,在建设工程质量检测中实行见证取样和送样制度,即在建设单位或监理单位人员的见证下,由施工人员在现场取样,送至有资质的检测机构进行试验。

常用建筑材料检测取样方法介绍

常用建筑材料检测取样方法 一、钢筋?钢筋进场时的验收: 钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋砼用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。 验收方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 取样方法:按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行现场见证取样;当不足60t也为一个检验批,进行现场见证取样。试样分为抗拉试件两根,冷弯试件两根。实验室进行检验时,每一检验批至少应检验一个拉伸试件,一个弯曲试件。?试件长度:冷拉试件长度一般≥500mm(500~650mm),冷弯试件长度一般≥250mm (250~350mm)。 (备注:取样时,从任一钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。) 冷拉钢筋:应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。 取样数量:两个拉伸试件、两个弯曲试件。?二、钢筋焊接 钢筋焊接在建筑施工中一般分为:闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、预埋件T型接头埋弧压力焊、钢筋气压焊。?取样方法: 1、闪光对焊:在同一工作班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一检验批。当同一台班内不足300个接头时也作为一个检验批。其机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个作弯曲试验。拉伸试件长度一般≥500 mm(50 0~650mm);冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。 验收方法:?(1)接头处不得有横向袭纹;

(2)与电极接触处的钢筋表面,Ⅰ~Ⅲ级钢筋焊接时不得有明显烧伤;Ⅳ级钢筋焊接时不得有烧伤;负温闪光对焊时,对于Ⅱ~Ⅳ级钢筋,均不得有烧伤; (3)接头处的弯折角不得大于4。;?(4)接头处的钢筋轴线偏移,不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。?2、电阻点焊:凡钢筋级别、直径及尺寸均相同的焊接制品,即为同一类型制品,每200件为一批。?热轧钢筋点焊做抗剪试验,试件为3件,长度一般≥600mm;拔低碳钢丝焊点,除作抗剪试验外,还应对较小钢丝做拉伸试验,试件为3件,试件长度一般≥500 mm(500~650mm)。 3、电弧焊:在现场安装条件下,每一楼层中以300个同类型接头(同钢筋级别、同接头类型、同焊接位置)作为一批,不足300个时,仍作为一批。 从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm (500~650mm)。 4、电渣压力焊:在一般构筑物中,每300个同类型接头(同钢筋级别、同焊接位置)作为一批;在现浇砼框架结构中,每一楼层中以300个同类型接头作为一批。?从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm (500~600mm)。 验收方法:?(1)接头焊包均匀,不得有流疱、裂纹,焊包自钢筋表面至其外边缘宽度≥2mm,厚度≥4mm;?(2)焊接时钢筋表面不得有明显烧伤,其零线不得接在构件主筋上;?(3)接头处的钢筋轴线偏移不得大于0.1倍钢筋直径,同时4)接头处的弯折角不得大于4。。 不得大于2mm。?( (备注:对焊接检验报告复查时,其焊接的力学性能必须大于或等于其原材的力学性能。本现场暂时未使用到预埋件T型接头埋弧压力焊及钢筋气压焊,因此不予赘述。) 1、水泥 三、水泥、砂石? 水泥进场验收:水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。

版建筑工程材料检测取样标准

版建筑工程材料检测取 样标准 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

建筑工程材料检测取样标准建筑工程材料检测取样标准第一部分:砂、石、水泥、金属等原材 一、砂: 1、执行标准:JGJ52-2006、GB/T14684-2001 2、检验批次:应以在施工现场堆放的同产地,同规格分批验收,以 400 立方米或 600 吨为一验收批,小型工具(如拖拉机)以 200m3 或 300t 为一检验批,不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳定时,可以一个月为一周期以 400 立方米或 600 吨为一检验批,不足者亦为一个批次进行抽检。每次从 8 个不同部位,取样 40kg。 二、卵石(碎石): 1、执行标准:JGJ53-2006、GB/T14685-2001 2、检验批次:应以在施工现场堆放的同产地,同规格分批验收,以 400 立方米或 600 吨为一验收批,不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳定时,可以一个月为一周期以 400 立方米或 600 吨为一检验批,不足者亦为一个批次进行抽检。每次从 16 个不同部位,取样 60kg。 三、水泥: 1、执行标准: GB175-2007 2、检验批次:水泥出厂编号按水泥厂年生产能力规定 10 万吨以上30 万吨以下,不超过 400 吨为一检验批。水泥出厂编号按水泥厂年生产能力规定 10 万吨以下,不超过 200 吨为一检验批。不足 200 吨为一检验批,对于连续进场,按 3 个月内累计计算不超过 400T 为一验收批。取样要有代表性,可连续取亦可从 20 个以上的不同部位取等量的样品总量至少 12kg 3、取样要求:依据标准 GB50204-2002,①对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过 3 个月(快硬硅酸盐水泥超过 1 个月)时,应进行复检。②同一厂家同一等级同一品种,同一批号且连续进场的水泥袋装不超过 200t 为一批,散装不超过 500t 为一批,每批抽样不少于一次。 四、钢筋混凝土用钢热轧光圆钢筋:

常用建筑材料检验取样手册

常用建筑材料检验取样手册 一、常用建筑材料检测试验出据周期 1、常用水泥检验:5天 31天 2、普通砼用砂检验:12天 3、普通砼用卵石、碎石检验:12天 4、普通砼配合比设计:10天(临时参考)31天 5、砌筑砂浆配合比设计:10天(临时参考)31天 6、建筑钢材检验:3天 7、普通烧结砖检验:5天(强度)20天(全项指标) 8、普通砼试件:3天 9、砌筑砂浆试件检验:3天 10、建筑瓷砖检验:5天 11、水暖管件检验:5天 12、铝合金及塑钢外窗:5天 13、建筑排水用硬聚氯乙烯管材:5天 14、建筑排水用硬聚氯乙烯管材:5天 15、电气材料检验: 二、常用水泥检验 2.1 水泥物理性能检验批量 进入施工现场的水泥,同厂家、同标号、同品种、同期到达、同出厂编号,以200t为一检验批量,不足200t以200t计。 2.2 水泥物理性能检验取样方法及检验所需数量 按同一水泥厂、同期到达、同品种、同强度等级取样。袋装和散装水泥应分别进行编号和取样,每一编号为一取样单位。 水泥物理检验取样数量,取样应有代表性,可连续取,亦可从而20个以上不同部位取等量样品,总量至少12㎏。将所取样品放入洁净、干燥、不易受污染的容器中。 2.3 水泥物理性能检验项目 1)细度 2)凝结时间性 3)安全性能 4)强度 三、普通砼用砂检验 3.1 砂物理性能检验批量 购货单位应按同产地、同规格分批验收。用大型工具(如火车、货船、汽车)运输的,以400m3或600t 为一验收批。用小型工具(如马车、农用运输车)运输的,以200m3或300t为一验收批。不足上述数量以一批论。每验收批至少应进行颗粒级配、含泥量和泥块含量检验,对重要工程或特殊工程应根据工程要求,增加检验项目。如地其它指标的合格性有怀疑时,应予以检验。 3.2 砂物理性能检验取样方法及检验所需材料数量 每验收批取样应按下列规定执行: 在料堆上取样时,取样部位应均匀分布,取样前先将取样部位表层铲除,然后由各部位抽取大致相等的砂8份,组成一组样品;从皮带运输机上取样时,应在皮带运输机机尾的出料处用接料器定时抽取砂4份,组成一组样品;从火车、汽车、货船厂取样时,从不同部位和深度抽取大致相等的8份,组成一样品。若检验不合格时,应重新取样。对不合格项,进行加倍复验,若仍有一个试样不能满足标准要求,应按不合格品处理。

检测见证取样送检人员实用办法

检测见证取样送检人员有用手册 一、见证取样送检的范围和程序 1、见证取样送检的范围 建设工程中用于承重结构的混凝土试块、钢筋及连接接头试件、混凝土中使用的掺加剂;用于承重墙体的砌筑砂浆试块砖和混凝土小型砌块;用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;地下屋面、厕浴间使用的防水材料;国家规定必须实行见证取样和送检的其它试块和材料。均实行见证取样送检制度。 2、见证取样送检的程序 (1)建设单位应向工程受监质监站和工程检测单位递交“见证单位和见证人员授权书”。授权书应写明本工程见证人单位及见证人姓名、证号、见证人不得少于人。 (2)施工企业取样人员在现场抽取和制作试样时,见证人必须在旁见证,且应对试样进行监护,并和施工人员一起将试样送至检测单位或采取有效的封样措施封样。 (3)检测单位在同意托付检验任务时,须由送检单位填写托付单,见证人应出示《见证人员证书》,并在检验托付单上签名。检测单位均须实施密码治理制度。

(4)检测单位应在检验报告单止加盖“有见证取样送检”印章。 发生试样不合格情况,应在世界上24小时内通知见证单位和受监质监站,并建立不合格项目台帐。每月报市检测中心一次。 第二节见证人员的差不多要求和职责 一、见证人员的差不多要求 1、必须具备见证人资格 (1)见证人应是本工程建设单位常驻工地代表或监理单位监理人员 (2)必须具备初级以上技术职称或高中以上学历且具有建筑施工专业知识 (3)经培训考核合格,取得“南京市建设工程质量检测见证人员证书”。2、必须具有建设单位的见证人书面授权书 3、见证人员的情况由市检测中心备案,见证人员证书每年年审一 次,每年3~5年换证一次。 二、见证人员的职责 1、取样时,见证人员必须在现场进行见证,有权要求取样按规范 进行操作。 2、见证人员必须对试样进行监护。

2020年最新建筑工程常用建筑材料取样、试验要求及操作手册-知名建筑公司内部文件

编制部门:工程公司质量安全部编制: 审核: 审批: 二〇二零年一月

前言 1.本手册依据工程施工及质量验收规范编制而成,用于指导工程现场常用建筑材料取样。 2.本手册中没有涉及到的建筑材料,应根据相应规范,并结合地方要求,确定取样批量及方式。 3.本手册的使用不影响其他技术规范、规程、行业标准、地方标准、企业标准以及新技术、新规范的使用。当其他技术标准低于本手册编制依据中列出的国家规范标准时,应以国家标准为准。 4.出现规范更新,导致部分项失效时,应以新规范为主。 5.本手册在使用时,尚应执行国家和地方行政管理部门的规章制度。 6.现场取样应符合地方实验室要求。 7.本手册因涉及规范多,内容繁杂,与现行规范相悖处,以现行规范为依据。在使用过程中,发现疏漏之处,及时反馈公司,以利及时完善。 I

建设部关于印发《房屋建筑工程和市政基础设施 工程实行见证取样和送检的规定》的通知 (建建〔2000〕211号) 各省、自治区、直辖市建委(建设厅),各计划单列市建委,新疆生产建设兵团:为贯彻《建设工程质量管理条例》,规范房屋建筑工程和市政基础设施工程中涉及结构安全的试块、试件和材料的见证取样和送检工作,保证工程质量,现将《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》印发给你们,请结合实际认真贯彻执行。 建设部 二000年九月二十六日房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定 第一条、为规范房屋建筑工程和市政基础设施工程中涉及结构安全的试块、 试件和材料的见证取样和送检工作,保证工程质量,根据《建设工程质量管理条 例》,制定本规定。 第二条、凡从事房屋建筑工程和市政基础设施工程的新建、扩建、改建等有 关活动,应当遵守本规定。 第三条、本规定所称见证取样和送检是指在建设单位或工程监理单位人员的 见证下,由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料 II

灰土取样

灰土取样 隧道网https://www.wendangku.net/doc/dd14128312.html,(2007-11-29) 来源:岩土工程界 摘要:指出灰土垫层质量检验过程中,部分压实系数A>1.0的实际存在,明确了影响A,值的主要因素,分析导致A>1.0的具体原因,给出了当A>1.0时,怎样正确评价垫层的压实质量。 关键词:灰土氆层压实系数压实质量A>1.0 垫层压实系数A。为土的控制干密度与最大干密度的比值。可由公式表示:由试验室击实试验确定) 根据的定义:值越大,则土的控制干密度越接近最大干密度表明垫层的压实质量越好;反之,表明垫层的压实质量越差。因此,A的大小,表明了垫层的压实质量。所以A,的大小成为灰土垫层的质量检验的一种手段,一般情况下,在地基主要受力层范围以内要求A≥0.97,在地基主要受力层范围以下要求A≥0.95,并且垫层的施工应保证每层A,符合设计要求后方可铺设上层土。 1 灰土垫层A>1.0的实际存在 对于灰土垫层:从理论上讲A一定小于或等于1.0,因为土的控制干密度p。一定小于或等于最大干密度但是,实际上在灰土垫层质量检验的过程中,却存在着部分A>1.0的情况。随机抽取西安地区5项工程灰土垫层的质量检验结果,其A值的分布情况统计于表1。 表1的数据显示:无论灰土垫层A,值满足或不满足设计要求的情况下,部分A值均有可能大于1.0。而且即使有一部分A>1.0,A,值仍然小于设计要求,灰土垫层的压实质量仍然较差。 因此,在灰土垫层质量检验中若出现A>1.0,并不意味灰土的压实质量就好。那么,在灰土垫层的质量检验过程中,怎样分析导致A>1.0的具体原因,正确评价灰土垫层压实质量的好坏呢我们应当明确影响灰土垫层A值主要因素,分析导致A>1.0具体原因,“对症下药”综合判断灰土垫层的压实质量。 2 影响灰土垫层值大小的几个因素 为土的控制干密度与最大干密度的比值。归纳起来,影响灰土垫层值大小的因素有下面几个。 (1) 同时影响大小的因素:灰土垫层的材料及配合比,同时影响着土的控制干密度大小。灰土垫层使用的材料(灰、土)不同。的大小就不相同。使用的材料重度越大,就越大,反之越小。其中土的影响程度较大,灰的影响程度较小。灰土的配合比不同的大小也不相同。灰土的配合比越小,由于土比灰重,就越大,反之越小。例如其他条件相同时,1:9灰土的肯定大于3:7灰土的。 (2)影响大小的因素:灰土垫层分层铺设、碾压,压实厚度一般介于15~20cm 之问,垫层每一层随着深度的增加,压实的能量越小,压实质量相对越差。因此测定的环刀取样点离垫层每一层顶面越近,的值就越大,反之越小。 (3)影响大小的因素:是由试验室击实试验确定的,不同的击实能量,试验得出不同,击实能量越大,相应的越大。因此,在击实试验上按击实能量,规定了轻型击实试验和重型击实试验两种,并规定了相应的试验方法,其得出的也不相同。

建设工程质量检测见证取样送检人员手册

建设工程质量检测见证取样送检人员手册 第一章常用建筑材料质量检验取样方法 第一节水泥取样方法 一、主要水泥品种、标号代号 1、硅酸盐水泥分为42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R六个强度等级, 分两种类型,不掺混合材料的称I型硅酸盐水泥,代号P*I;掺混合材料 的称II型硅酸盐水泥,代号P*II。 2、普通硅酸盐水泥分32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R六个强度等 级,代号P*O。 3、矿渣、火山灰、粉煤灰硅酸盐水泥分为32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、 52.5R六个强度等级,代号分为P*S、P*P、P*F。 4、复合硅酸盐水泥分32. 5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R六个强度等 级,代号P*C。 二、引用标准 GB12573—90《水泥取样方法》 GB175—1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》 GB1344—1999《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥》 GB12958—1999《复合硅酸盐水泥》 三、标志 水泥袋上应清楚标明:工厂名称、生产许可编号、口种名称、代号、强度等 级、包装 年月日和编号,包装两侧应印有水泥名称和强度等级,硅酸盐水泥和普通水泥 的印刷采用红色,矿渣水泥采用绿色,火山灰和粉煤灰水泥采用黑色。 四、验收批 以同一生产厂的同一出厂编号水泥为一个单位(即验收批)。 五、取样方法和取样数量 水泥试样必须在同一编号水泥的不同部位处等量采集,取样点至少在20点 以上。取得 的水泥样经充分混匀后,用防潮容器包装,重量不少于12千克。 六、一般试验项目 安定性、细度、强度(抗压、抗折)、标准稠度用水量。 七、填写取样单 内容包括:委托单位、工程名称、建设单位、样品名称、代表数量、生产厂 家、品种 标号、出厂编号、进场日期、要求检测顶目、取样人、见证人、见证号等。

常用建筑材料试验取样规则大全

常用建筑材料试验取样规则(2006.5版) A.1水泥取样规则 A.1.1取样执行标准:GB 175-2007 GB12573-90 GB50204-2002 A.1.2取样工具:手工取样器 A.1.3取样单位:水泥抽样检验应按批进行: a) 混凝土结构中水泥检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。 b) 砌筑砂浆水泥检查数量:检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。 A.1.4 取样部位: a) 袋装水泥堆场; b) 散装水泥卸料处或输送水泥运输机具上。 A.1.5 取样方法:取样应有代表性,可连续取,亦可随机选择20个以上不同部位取等量样品。 A.1.6取样数量:总量20kg以上,缩分成试验样和封存样二等份。 A.1.7样品标志:建设单位、施工单位、工程名称、水泥厂家、品种等级、包装日期、出厂编号以及水泥批量。 A.1.8包装及送样:水泥样品要妥为包装,特别注意防潮。取样后应及时送试验室,并填写好与样品标志相符的委托单,交试验人员。 A.1.9其它:水泥进场后应立即取样试验。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。砌筑砂浆中不同品种的水泥,不得混合使用。 A1.10进场复验检测项目:混凝土及地面工程进行强度检测、水泥安定性检测、凝结时间检测,抹灰工程只需对水泥的凝结时间和安定性进行检验即可。(对试验不合格产品应双倍取样检测)A.2 钢混凝土用钢筋取样规则 A.2.1 常用钢筋的种类及其质量标准 a)热轧带肋钢筋GB/1499.2-2007 b)热轧光圆钢筋GB1499.1-2008 c)余热处理钢筋GB13014-91 A.2.2取样批量:应按批进行检查和验收,每批重量不大于60吨。 A.2.3热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、余热处理钢筋的取样 热轧带肋钢筋:每批应由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成。允许由同一牌号、同a).一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批,但各炉罐号含碳量之差不大于0.02%,含锰量之 。差不大于0.15%。60t同一尺寸的钢筋组成。每批重量不大于]热轧光圆钢筋:每批应由同一牌号,同一炉罐号、b),增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。允许的余数)(或不足

广西建设工程检测见证取样员手册讲义

建设工程检测见证取样员手册 广西建设工程质量安全监督总站 二O一一年三月

第一部分常用建材取样依据及方法 序号项目检验或验收依据检测内容组批原则或取样频率取样方法及数量送样时应提供的信息 1 水泥GB175-2007 《通用硅酸盐水泥》 GB/T12573-2008 《水泥取样方法》 GB50204-2002 《混凝土结构验收规 范》 1、凝结时间 2、安定性 3、强度 按同一生产厂家、同一等级、 同一品种、同一批号且连续 进场的水泥,袋装不超过 200t为一批,散装不超过 500t为一批,每批抽样不少 于一次。 当使用中对水泥质量有怀疑 或水泥出厂超过三个月(快 硬硅酸盐水泥超过一个月) 时,应进行复验,并按复验 结果使用。 应从同一批的20袋或20 个不同部位的水泥中尽 量取等量,总量至少为 12kg。 1、生产单位; 2、品种和强度等级; 3、牌号; 4、生产日期; 5、批号; 6、使用部位。 2 砂 GB/T14684-2001 《建筑用砂》 JGJ52-2006 《普通混凝土用砂、石 质量及检验方法标准》 1、颗粒级配 2、细度模数 3、含泥量 4、泥块含量 5、表观密度 6、堆积密度 7、空隙率 同分类、规格、适用等级的 每600t或400m3为一批,每 批抽样不少于一次。 在料堆上取样时,取样部 位应均匀分布。取样前先 将取样部位表面铲除,然 后由各部位抽取大致相 等的砂8份组成一组样 品,总量至少为30kg。 1、产地; 2、规格; 3、砂的类别或拟用的 砼等级; 4、所代表的批量; 5、使用部位。 3 石 GB/T14685-2001 《建筑用卵石、碎石》 JGJ52-2006 《普通混凝土用砂、石 质量及检验方法标准》 1、颗粒级配 2、含泥量 3、泥块含量 4、表观密度 5、堆积密度 6、空隙率 7、针片状含量 8、压碎指标值 同分类、规格、适用等级的 每600t或400m3为一批,每 一批抽样不少于一次。 在料堆上取样时,取样部 应均匀分布。取样前先将 取样部位表面铲除,然后 由各部位抽取大致相等 的石16份组成一组样 品,总量至少为80kg。 1、产地; 2、规格; 3、砂的类别或拟用的 砼等级; 4、构件的截面最小尺 寸、钢筋最小间距; 5、所代表的批量; 6、使用部位。

建筑工程中哪些材料需要送检

建筑工程中哪些材料需要送检?有无相关的送检规范? 在我们日常的施工过程中,根据相关规范要求,共有27类材料需要进行复试(区域不同,有些地方标准可能会略有变化),这个范围是规范所要求的,是施工中必须强制执行的,但这并不等于除此之外的其它材料,就“不能”进行复试了,作为对材料质量进行检测的一项重要手段,甲方工程师或监理单位有权对任何质量存疑材料提出复试的要求,这个权力不受任何规范的限制,对甲方工程师或监理单位提出的复试要求,施工单位应无条件执行,如果复试不合格,则费用由施工单位承担,合格的话则由甲方承担(合同另有约定除外),这和27类强制复试的情况是不同的,后者的费用完全由施工单位承担(合同另有约定除外) 所谓的27种复试材料为:1、钢材;2、水泥;3、砂;4、碎(卵)石;5、外加剂、6、掺合料;7、防水涂料;8、防水涂料;9、防水卷材;10、砖(砌块);11、轻集料;12、预应力筋;13、预应力锚具、夹具和连接器;14、装饰装修用门窗;15、装饰装修用人造木板;16、装饰装修用花岗岩;17、装饰装修用安全玻璃;18、装饰装修用外墙面砖;19、钢结构金相;20、钢结构用钢材;21、钢结构用焊接材料; 22、钢结构用扭剪型高强螺栓连接副;23、木结构材料;24、幕墙用铝塑板;25、幕墙用石材;26、幕墙用安全玻璃;27、幕墙用结构胶。 工地中一般送检的有水泥、沙、石、混凝土外加剂、混凝土泵送剂、混凝土配合比、砂浆配合比、砂浆抗压、混凝土抗压、抗折、抗渗;砖、粉煤灰、钢筋、PVC给水管、冷热水用给水管、阀门、PVC电线管。电线槽、插座开关、断路器。 一般来讲所有用于建筑安全的结构部件,又环保要求等等的都要送,比如一些装饰材料不承重的不影响安全的不要送, 一般的内页手册都有说明。 主体结构的砂子、水泥、石子、钢筋、砖、、、、、、 装饰的幕墙硅酮胶、石材放射性、水暖管件、 实在是太多了 监理送检手册里内容也有,但是不是很全面,比较全面。 希望采纳

检测新见证取样送检人员实用手册

检测见证取样送检人员实用手册 一、见证取样送检的范围和程序 1、见证取样送检的范围 建设工程中用于承重结构的混凝土试块、钢筋及连接接头试件、混凝土中使用的掺加剂;用于承重墙体的砌筑砂浆试块砖和混凝土小型砌块;用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;地下屋面、厕浴间使用的防水材料;国家规定必须实行见证取样和送检的其它试块和材料。均实行见证取样送检制度。 2、见证取样送检的程序 (1)建设单位应向工程受监质监站和工程检测单位递交“见证单位和见证人员授权书”。授权书应写明本工程见证人单位及见证人姓名、证号、见证人不得少于人。 (2)施工企业取样人员在现场抽取和制作试样时,见证人必须在旁见证,且应对试样进行监护,并和施工人员一起将试样送至检测单位或采取有效的封样措施封样。 (3)检测单位在接受委托检验任务时,须由送检单位填写委托单,见证人应出示《见证人员证书》,并在检验委托单上签名。检测单位均须实施密码管理制度。 (4)检测单位应在检验报告单止加盖“有见证取样送检”印章。发生试样不合格情况,应在世界上24小时内通知见证单位和受监质监站,并建立不合格项目台帐。每月报市检测中心一次。

第二节见证人员的基本要求和职责 一、见证人员的基本要求 1、必须具备见证人资格 (1)见证人应是本工程建设单位常驻工地代表或监理单位监理人员(2)必须具备初级以上技术职称或高中以上学历且具有建筑施工专业知识 (3)经培训考核合格,取得“南京市建设工程质量检测见证人员证书”。 2、必须具有建设单位的见证人书面授权书 3、见证人员的情况由市检测中心备案,见证人员证书每年年审一次, 每年3~5年换证一次。 二、见证人员的职责 1、取样时,见证人员必须在现场进行见证,有权要求取样按规范进行 操作。 2、见证人员必须对试样进行监护。 3、见证人员必须和施工人员一起将试样经过省级以上建设行政部门资 质认可和质量技术监督部门计量认证的检测单位。且在检验委托单上签名,并出示“南京市建设工程质量检测见证人员证书”。 4、见证人员应制作见证纪录,并将见证记录归入施工技术档案。 5、有专用送样工具的工地,见证人员必须亲自封样。 6、见证人员对试样的代表性和真实性负有法定责任。

常用建筑材料试验取样规则大全

常用建筑材料试验取样规则(2006.5版) A.1水泥取样规则 A.1.1取样执行标准:GB175-2007GB12573-90GB50204-2002 A.1.2取样工具:手工取样器 A.1.3取样单位:水泥抽样检验应按批进行: a) 混凝土结构中水泥检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。 b) 砌筑砂浆水泥检查数量:检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。 A.1.4取样部位: a) 袋装水泥堆场; b)散装水泥卸料处或输送水泥运输机具上。 A.1.5取样方法:取样应有代表性,可连续取,亦可随机选择20个以上不同部位取等量样品。 A.1.6 取样数量:总量20kg以上,缩分成试验样和封存样二等份。 A.1.7 样品标志:建设单位、施工单位、工程名称、水泥厂家、品种等级、包装日期、出厂编号以及水泥批量。 A.1.8包装及送样:水泥样品要妥为包装,特别注意防潮。取样后应及时送试验室,并填写好与样品标志相符的委托单,交试验人员。 A.1.9其它:水泥进场后应立即取样试验。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。砌筑砂浆中不同品种的水泥,不得混合使用。 A1.10进场复验检测项目:混凝土及地面工程进行强度检测、水泥安定性检测、凝结时间检测,抹灰工程只需对水泥的凝结时间和安定性进行检验即可。(对试验不合格产品应双倍取样检测) A.2 钢混凝土用钢筋取样规则 A.2.1 常用钢筋的种类及其质量标准 a)热轧带肋钢筋GB/1499.2-2007 b)热轧光圆钢筋GB1499.1-2008 c)余热处理钢筋GB13014-91 A.2.2 取样批量:应按批进行检查和验收,每批重量不大于60吨。 A.2.3热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、余热处理钢筋的取样

材料见证取样内容及流程图

2.0.2 检验 inspection 对被检验项目的特征、性能进行量测、检查、试验等,并将 结果与标准规定的要求进行比较,以确定项目每项性能是否合格 的活动。 2.0.3 进场检验 site inspection 对进人施工现场的建筑材料、构配件、设备及器具,按相关 标准的要求进行检验,并对其质量、规格及型号等是否符合要求 作出确认的活动。 2.0.4 见证检验 evidentia1 testing 施工单位在工程监理单位或建设单位的见证下,按照有关规 定从施工现场随机抽取试样,送至具备相应资质的检测机构进行 检验的活动。 2.0.5 复验 repeat test 建筑材料、设备等进入施工现场后,在外观质量检查和质量 证明文件核查符合要求的基础上,按照有关规定从施工现场抽取 试样送至试验室进行检验的活动。 建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、 器具和设备应进行进场检验。凡涉及安全、节能、环境保护和主 要使用功能的重要材料、产品,应按各专业工程施工规、验收 规和设计文件等规定进行复验,并应经监理工程师检查认可; 2.0.7 结构性能检验 Inspection of structural performance 针对结构构件的承载能力、挠度、抗裂性能等各项指标所进行的检验。 2.0.9 进场验收 site acceptance 对进入施工现场的建筑材料、构配件、设备及器具等,按相关标准的要求进 行检验,并对其质量达到合格与否做出确认的过程。主要包括外观检查、质量证明文件核查、抽样复验等。 2.0.10 复验 repeat test 建筑材料、构配件等进入施工现场后,在外观质量检查和质量证明文件核查 符合要求的基础上,按照有关规定从施工现场抽取试样送至实验室进行检验的活动。 2.0.11 见证检验 evidential inspection 施工单位在工程监理单位或建设单位的见证下,按照有关规定从施工现场随 机抽取试样,送至具备相应资质的检测机构进行检验的活动。 2.0.12 结构实体检验 in-situ inspection for structure 按照有关规定在分项工程实体或在混凝土结构实体上抽取试样,在现场进行 检验或送至有相应检测资质的检测机构进行检验的活动。 2.0.13 质量证明文件 quality certificate document 随同进场材料、构配件、设备及器具等一同提供用于证明其质量状况的有 效文件。 本办法所称建设工程质量检测(以下简称质量检测),是指工程质量检测机构(以下简称检测机构)接受委托,依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准,对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测

工程试验检测取样、送检指南大全

一、水泥物理性能试验 1. 取样频率:同一水泥厂、同期出厂、同一出厂编号及同强度水泥(散装W 500吨/批、袋装w 200吨/批)。 2. 取样方法:随机在不同部位至少20袋水泥中均匀抽样经搅拌均匀后,取10 kg试样。 二、钢筋原材力学性能试验 1. 取样频率:同一生产厂家、同一炉批号、同一规格、级别、同一交货状态及同一进场时间w 60吨/批。 2. 取样方法:每批任意选取两钢筋切取两条用于拉伸试验,两条用于冷弯试验为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。 三、钢筋单、双面搭接焊及电渣压力焊试验 1. 取样频率:在现浇钢筋混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批,当不足300个接头时,仍应作为一批。 2. 取样方法:每批随机切取3个接头为一组,长度按不同试验室的检测仪器 四、钢筋闪光对焊试验 1. 取样频率:同一台班内、由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,累 计仍不足300个接头时,仍按一批计算。 2. 取样方法:从每批接头中随机切取,3个接头抗拉3个接头冷弯为一组。 五、钢筋机械连接试验 1. 取样频率:同型号、同规格接头,以500个为一批,不足500个接头仍作为一批。 2. 取样方法:每批随机切取3个接头,另取3条钢筋作为母材抗拉试验为一组, 长度按不同试验室的检测仪器定。 六、蒸压加气混凝土砌块试验

1 ?取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。 2 ?取样方法:按膨胀方向中心分上、中、下抽取共9个试样为一组,每个试 样平整切割成100 X100 x iOOmm 。 七、普通混凝土小型空心砌块试验 1. 取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。 2. 取样方法:随机抽取5块为一组。 八、轻集料混凝土小型空心砌块试验 1. 取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。 2. 取样方法:随机抽取10块为一组。 九、蒸压灰砂砖试验 1. 取样频率:每10万块为一批,不足10万块仍作为一批。 2. 取样方法:随机抽取10~20块为一组。视各实验室要求定。 十、砂性能物理试验 1. 取样频率:同一产地、同一规格、同一进场时间w 400m3/批或<600吨/ 批。 2. 取样方法:在堆料取样时,先将取样部位表面铲除,然后均匀由各部位抽取 大致相等的砂共8份,组成一组样品,试样重量约为30 k go 十一、碎石性能物理试验 1. 取样频率:同一产地、同一规格、同一进场时间<400m3/批或<600吨/ 批。 2. 取样方法:在堆料取样时,先将取样部位表面铲除,然后均匀由各部位抽取 大致相等的砂共8份,组成一组样品,试样重量约为50 kko 十二、混凝土抗压试件强度试验 1. 取样频率:每拌制100盘且不超过100 m3的同配合比混凝土,取样不得少于一次;每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每 200m3取样不得少于一次;每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。对于灌注桩每浇筑50m3必须有一组试件,小于50m3的桩,每根必须有一

常用公路工程试验检测项目频率及取样要求

常用公路工程试验检测项目、频率及取样要求 中交路桥科技小编收集整理了常用46项公路试验检测项目、频率及取样要求。欢迎收藏交流,欢迎指正、补充。 本文针对每个试验类别,列出了其试验项目及施工参数、自检频率及监理抽检频率、取样方法及容器、数量等的要求。 1、土颗粒分析、液限、塑性指数、承载比CBR、最大干密度、最佳含水量、天然含水量(1)开工前检验一次,施工过程中每5000m3检验一次。 (2)天然含水量:压实前随时检测开工前检验一次,施工过程中每25000m3检验一次按T0101-2007、T0102-2007要求取具有代表性的样品。编织袋、100kg。 2、细集料(水泥混凝土用)筛分、含泥量、泥块含量每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过400m3或600t。按T0301-2005取样。先铲除表面处无代表性的部分,然后在料堆的顶部、中部、底部取得大致相等的若干份组成一组试样。抽检混合料合成级配时也可在拌和楼直接取料。编织袋,10kg。 3、粗集料(水泥混凝土用)筛分、含泥量、针片状颗粒含量、压碎值每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过400m3。编织袋,筛分等30kg,压碎值料10kg。 4、集料(水泥稳定或级配碎石)筛分、含泥量、针片状含量、压碎值、颗粒组成(合成级配),塑性指数每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过1000m3。编织袋,30kg。

5、粗集料(沥青混凝土用)颗粒组成、针片状含量、含泥量(小于0.075mm颗粒含量)、压碎值、密度及吸水率每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过1000m3。编织袋,筛分30kg,压碎值料10kg粘附性、石料酸碱性、软石含量必要时做。 6、细集料(沥青混凝土用)颗粒组成、含泥量(小于0.075mm含量)、砂当量、密度每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过500m3。按JTGE42-2005要求取具有代表性的样品。编织袋,10kg棱角性必要时做。 7、粗集料(国标GB/T 14685-2011)按同分类、类别、公称粒级及日产量每600t为一批,不足600t亦为一批,日产量超过2000t,按1000t为一批,不足1000t亦为一批。日产量超过5000t,按2000t为一批,不足2000t亦为一批。 8、矿粉筛分、含水率每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过100T。每检验批代表数量不得超过500T按JTJE42-2005要求取具有代表性的样品。水泥留样桶,2kg表观密度、塑性指数、亲水系数、加热安定性、必要时做。 9、水泥细度、比表面积、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度每批次进场检验一次,每检验批代表数量袋装不得超过200T,散装500T。按T0501-2005水泥取样方法从20个以上的不同部位取等量样品作为一组试样,提供产品材质单。水泥留样桶,总量至少6kg。 10、粉煤灰细度、烧失量、含水量、三氧化硫每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过200T。从每批中任抽10袋,每袋取试样不少于1kg,混拌均匀后按四分缩样。提供材质单。水泥留样桶,重量大于3kg。

相关文档