文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高层住宅楼剪力墙结构毕业设计

高层住宅楼剪力墙结构毕业设计

高层住宅楼剪力墙结构毕业设计
高层住宅楼剪力墙结构毕业设计

XXXXXX

本科生毕业设计说明书

题目:山东省枣庄市锦绣花苑小区住宅

楼结构设计

学生姓名:XXX

学号:201205024XXX

专业:土木工程

班级:土木B1XX班

指导教师:XXX

XXXXXX2016届毕业设计

山东省枣庄市锦绣花苑小区住宅楼结构设计

[摘要]本设计为高层剪力墙住宅结构,该建筑地上12层,层高2.95m。总建筑面积为8905m2,建筑高度为35.4m。采用现浇钢筋混凝土剪力墙结构体系,建筑结构安全等级为二级,结构设计使用年限为50年,地面粗糙类别为C类,抗震设防烈度为7度,剪力墙的抗震等级为三级,框架的抗震等级为二级。

本结构设计包括主体结构和基础设计。结构设计采用电算和手工计算相结合的方法。手工计算需确定剪力墙类型,选取典型剪力墙计算竖向荷载、水平风荷载和地震作用下的内力并进行内力组合,配筋计算。

[关键词] 高层剪力墙结构,内力组合,电算

山东省枣庄市锦绣花苑小区住宅楼结构设计

Building structure design of Jinxiu garden district of shandong

zaozhuang

[abstract]this design for the high-rise shear wall residential structure, the building 12 layer on the ground, the height of 2.95 m. A total construction area of 8905 m2, building height of 35.4 m. Using cast-in-place reinforced concrete shear wall structure system, building security level for the secondary structure, structure design, use fixed number of year for 50 years ,and the class for class C, seismic fortification intensity of 7 degrees, the level of seismic shear wall for level 3, the framework of the seismic grade is secondary.

This structure design includes the main structure and foundation design. The structure design by adopting the combination of computer and manual calculation method. Manual calculation to determine the shear wall type, select the typical shear wall calculation under vertical load and horizontal wind load and earthquake action of the internal force and internal force combination, the reinforcement calculation.

[ Key word ] shear wall,Internal force combination,computer calculation

XXXXXX2016届毕业设计

目录

[摘要]................................................................................................................................ I [abstract] ............................................................................................................................ II 1工程概况及结构布置 (1)

1.1设计原始资料 (1)

1.2结构布置 (2)

1.3 结构的总体布置 (2)

2结构构件截面尺寸初选 (4)

2.1梁截面尺寸的初选 (4)

2.2填充墙截面的选择 (4)

2.3 剪力墙的选择 (5)

2.4 板的截面尺寸的初选 (6)

3荷载计算 (7)

3.1 工程做法 (7)

3. 2 梁间荷载计算 (10)

3 .3重力荷载代表值的计算 (11)

4PKPM软件建模 (17)

5地震作用 (24)

5. 1 剪力墙等效刚度计算 (24)

5. 2 结构基本自震周期的计算及水平地震作用计算 (32)

6风荷载作用下剪力墙的内力 (38)

6.1 风荷载标准值的计算 (38)

6.2 建筑物总风荷载的计算 (39)

6.3 风荷载作用下结构的内力计算 (39)

7竖向荷载作用下剪力墙的内力 (43)

7.1 计算单元的确定 (43)

山东省枣庄市锦绣花苑小区住宅楼结构设计

7.2 恒荷载计算 (43)

7.3 活荷载计算 (45)

7.4联肢墙YSW-8的内力计算 (46)

8结构的内力组合 (48)

8.1 荷载效应组合的选用 (48)

8.2 本设计采取的荷载组合 (48)

8.3 剪力墙的内力组合 (48)

9剪力墙的配筋计算 (50)

9.1设计资料 (50)

9.2轴压比的验算 (50)

9.3墙肢纵向钢筋的计算 (50)

9.4墙肢横向钢筋的计算 (52)

9.5约束边缘构件配筋计算 (53)

9.6连梁抗弯计算 (53)

9.7连梁抗弯箍筋计算 (53)

参考文献 (55)

附录 (56)

致谢信 (57)

XXXXXX2016届毕业设计

1工程概况及结构布置

本设计为山东省枣庄市市中区锦绣花苑小区住宅楼结构设计,结构体系采用剪力墙结构

体系,设计建筑面积8905㎡,安全等级为二级,采用七度抗震设防。该工程主体建筑高度

35.40m,层高2.95m ,机房层高2.95m,地上十二层。 相对标高室内地坪±0.000,室内外高差

为0.45m,采用筏型基础。

1.1设计原始资料

本建筑结构安全等级为二级;设计使用年限为50年;建筑抗震设防类别为乙类;地基基

础设计等级为乙级;剪力墙抗震等级为三级;混凝土结构的环境类别地上部分为二类,地下

部分为二b 类。

自然条件

1)基本风压:W=0.42/KN m 。

2)基本雪压:S=0.42/KN m 。

3)抗震设防烈度:7度(0.1g ),设计地震分组为二组。

4)建筑场地类别:Ⅱ类。

5)地面粗糙度类别:C 类。

工程地质资料

第①层杂填土:杂色,主要以粉土以及工程建筑垃圾为主,该层土的堆积年代较短,天

然状态下呈稍湿,松散状态,该层土厚度在 0.4~1.4 米之间。

第②层粉土:黄褐色,含云母,干强度和韧性较低,没有摇振反应和光泽反应,在天然

的状态下,该层土呈稍湿,中密状态。该层土厚度在 0.5~2.3 米之间。

第③层粗砂层:黄褐色,含云母,颗粒的矿物成分为长石,呈现均粒结构,级配较差,

天然状态下呈稍密~中密状态。该层砂土局部有粉细砂夹层,该层厚度在 2.0~5.2 米之间。

第④层圆砾:杂色,混卵石,骨架颗粒占 20%左右,最大粒径可达 150mm 左右,颗粒

矿物成分为长石、石英质,其中充填各种粒径的砂粒,级配较好,呈稍湿~饱和,中密~密

实状态。局部分布有粉土及粉细砂的薄夹层。该层厚度在 6.5~10.9米之间。

第⑤层粗砂:黄褐色,颗粒的矿物成分为长石,石英质,混有少量卵石和砾石,该层砂

土级配良好,天然状态下呈中密~密实状态,局部有粉土及粉细砂夹层。该层厚度在 1.5~

3.2 米之间。

山东省枣庄市锦绣花苑小区住宅楼结构设计

第⑥层粉土:黄绿色~灰绿色,含云母及氧化铁,该层土具有中等的干强度和韧性,天然状态下呈稍密~中密状态。该层土局部有粉砂及粉质粘土薄夹层。该层厚度在9.8~15.6 米之间。

第⑦层粗砂:黄褐色,颗粒的矿物成分为长石,石英质,该层土颗粒级配良好,局部混有少量的卵石和砾石,天然状态下呈中密~密实状态,该层土局部有粉细砂薄夹层。该层厚度在 3.0~5.6 米之间。Ⅱ类场地。

场地地下水埋藏于自然地表下7.2m~7.7m,标高为93.17m~93.34m,属于潜水。可不考虑设计和施工的影响,土壤的标准冻结深度为1.5m,最热平均温度为27.3℃,最冷平均温度-10℃。.

1.2结构布置

1)结构平面布置原则

在高层建筑的一个独立结构单元内,宜使结构平面形状宜简单、规则、对称,刚度和承载力分布均匀,平面长度不宜过长,突出部分长度L不宜过大,不应采用严重不规则的平面形状。

2) 结构竖向布置原则

高层建筑的竖向体型宜规则、均匀,避免有过大的外挑和内收,结构的侧刚度宜下大上小,逐渐均匀变化,不应采用竖向布置严重不规则的结构。抗震设计时,结构竖向抗侧力构件宜上下连续贯通。

3)变形缝的布置原则

在一般房屋结构的总体布置中,为了消除结构不规则收缩应力和温度应力,不均匀沉降对结构的有害影响,可以用沉降缝、伸缩缝、防震缝将房屋分成若干个独立的部分,从而消除沉降差、温度应力和体型复杂对结构的危害。但在高层建筑中,由于建筑使用要求和立面效果的原因,以及防水处理困难等,一般不设缝,特别是在地震区,由于缝将房屋分成几个独立的部分,地震时常常因为相互碰撞而造成震害。

在本设计中没有设置变形缝。

1.3 结构的总体布置

1)高层建筑的结构体系的最大高度

《高层规程》中将高层建筑分为两级,即常规高度的高层建筑(A级)和超高层建筑(B

XXXXXX2016届毕业设计

级)。本工程主体十二层属于A级高层建筑。A级高度钢筋混凝土高层建筑的最大适用高度见表1.3。

本设计建筑高度为35.4m,符合最大高度限值120m。

2)结构高宽比H/B

控制H/B的目的是控制结构刚度及侧向位移。高层建筑中,随着高度增加倾覆力矩也将迅速增大。因此,一般将结构的高宽比H/B控制在5-6以下,《高层规程》规定A级高度钢筋混凝土高层建筑结构的高宽比不宜超过表1.4的数值。

本设计H/B=34.95/21.5=1.62﹤5符合要求。

3)结构平面形状

长度很大的建筑平面短边方向的侧向刚度差,当建筑高度较大时,不仅在水平荷载作用下侧向变形加大,还会出现沿房屋长度平面各点变形不一致的情况,而引起结构扭转、楼板平面挠曲等现象。为了避免楼板变形带来的复杂受力情况,建筑物长度最好加以限制,见表1.5规定。

本设计由于未设缝所以L/B=46/21.5=2.14<6满足要求。

山东省枣庄市锦绣花苑小区住宅楼结构设计

2结构构件截面尺寸初选

2.1梁截面尺寸的初选

1)梁的强度等级

根据《混凝土结构设计规范》11.2.1规定

剪力墙不宜超过C60,其他构件,9度时不宜超过C60,8度时不宜超过C70。

框支梁、框支柱以及一级抗震等级的框架梁、柱及节点,不应低于C30,其他各类构件,

不应低于C20。

本设计梁采用C40。

2)框架梁尺寸的初估

根据《建筑结构抗震设计规范》6.3.1条要求:

截面宽度不以小于200mm 。

截面的高度和宽度比不宜大于4。

净跨与截面高度比不宜小于4。

框架结构主梁截面高度b h 按(1/8-1/14)0l 确定,0l 为框架梁的计算跨度。

现浇矩形截面梁的高宽比H/B 一般为2.0-3.5。现浇结构中,一般主梁要比次梁高出50mm,

若主梁下部的钢筋为双排配置时,应高出100mm 。

综上所述,在本设计中,梁的截面尺寸初选如下:

KL-1截面:

h=(1/8~1/14)l b=(1/8~1/14)×6000=428mm ~750mm 取h=500mm

b=(1/2~1/3)h=(1/2~1/3)×500=167mm ~250mm 取b=200mm

KL-2截面:

h=(1/8~1/14)l b=(1/8~1/14)×3700=264mm ~462mm 取h=400mm

b=(1/2~1/3)h=(1/2~1/3)×400=133mm ~200mm 取b=200mm

2.2填充墙截面的选择

在本设计中,内外墙均选取200mm 厚,材料选用加气混凝土砌块。

XXXXXX2016届毕业设计

2.3 剪力墙的选择

1)剪力墙的数量

实际设计时,剪力墙的数通常凭经验先适量布置,可根据下面两点初步确定:

底层结构构件截面面积(Aw 或Aw+Ac )与楼面面积Af 之比见表2.2,其中Aw 、Ac 分

别为剪力墙与柱截面面积。

表2.1 底层结构构件截面面积与楼面面积之比 设计条件

w A +c A /f A w A /f A 7度Ⅱ类场地

3%~5% 2%~3% 8度Ⅱ类场地 4%~6% 3%~4%

f A = 704.16m2,

w A =(2%~3%)Af =14.08~21.12m2

可取剪力墙的数量如图所示:

按壁率初定剪力墙数量,壁率应不小于5cm/m2。(壁率是指单位面积楼面面积上一个方

向的剪力墙长度)

壁率=某一方向剪力墙水平截面总长建筑面积

f A =704.16m2, f A ×5cm/m2=35.21m 。

剪力墙数量以满足位移限值作为设置的依据为宜。

2)剪力墙的强度等级

根据《混凝土结构设计规范》11.2.1规定

剪力墙不宜超过C60,其他构件,9度时不宜超过C60,8度时不宜超过C70。

框支梁、框支柱以及一级抗震等级的框架梁、柱及节点,不应低于C30,其他各类构件,

不应低于C20。

本设计剪力墙的强度等级采用C40。

3)剪力墙的布置原则

《高层规程》7.1.1中规定剪力墙结构中剪力墙的布置宜符合下列要求:

平面布置宜简单、规则,宜沿两个主轴方向或其他方向双向布置,两个方向的侧向刚度

不宜相差太大。抗震设计时,不应采用仅单向墙的结构布置;

宜自上到下连续布置,避免刚度突变;

山东省枣庄市锦绣花苑小区住宅楼结构设计

门窗洞口宜上下对齐、成列布置,形成明确的墙肢和连梁;宜避免造成墙肢宽度相差悬殊的洞口布置;抗震设计时,一、二、三级剪力墙的底部加强部位不宜采用上下洞口不对齐的错洞口,全高均不宜采用洞口局部重叠的重叠错洞墙。

4)剪力墙的间距

剪力墙间距,见表1.2所示。本设计为7度抗震设防现浇结构,故剪力墙最大间距应满足≤4B且≤50m,4.0×21.5=86m>50m,取剪力墙的间距最大值为50m。

表2.2 剪力墙的间距(m)(取较小值)

楼盖形式非抗震设计

抗震设防烈度

6度、7度8度9度

现浇 5.0B,60 4.0B,50 3.0B,40 2.0B,30

装配整体 3.5B,50 3.0B,40 2.5B,30 -5)剪力墙尺寸的确定

本设计中,剪力墙为三级抗震等级。剪力墙厚度为2950/20=147.5mm且大于160mm,取200mm。

2.4 板的截面尺寸的初选

1)板的强度等级

根据《高层建筑混凝土结构技术规程》4.5.2规定:

现浇楼盖的混凝土强度等级不应低于C20,不宜高于C40。

故本设计板混凝土强度等级取C40。

板的厚度

《高层建筑混凝土结构技术规程规》4.5.5规定:

房屋的顶层、结构转换层、平面复杂或开洞过大的楼层、作为上部结构嵌固部位的地下室楼层应采用现浇楼盖结构。一般楼层现浇楼板厚度不得小于80mm,当板内预埋管时不宜小于100mm,顶层楼板的厚度不宜小于120 mm,宜双层双向配筋。普通地下室顶板厚度不宜小于160mm,作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,楼板厚度不宜小于180 mm,混凝土强度等级不宜小于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋不宜小于0.25%。

本设计中露台阳台取板厚80mm,卫生间,顶层楼板取板厚120mm,其它取100mm。

XXXXXX2016届毕业设计

3荷载计算

3.1 工程做法

屋面做法

1)1.2厚合成高分子防水卷材0.212

kN/m

2)刷基层处理剂一道0.22

kN/m

3)20厚1:3水泥砂浆找平0.02*20=0.42

kN/m

4)挤塑聚苯板0.722

kN/m

5)1.5厚聚氨酯合成高分子防水涂料0.0015*3.0 =0.00452

kN/m

6)刷基层处理剂一道0.22

kN/m

7)20厚1:3水泥砂浆找平0.02*20=0.42

kN/m

8)100~140厚(最薄处)1:8水泥珍珠岩找坡层(0.14/2+0.10)*7 =0.84KN/2

kN/m

9) 120厚钢筋混凝土楼板0.12*25= 3.0KN/m2

_______________________________________________________________________ 屋面恒载标准值 5.972

kN/m 屋面活荷载标准值(不上人屋面)0.52

kN/m 楼面(除卫生间外的其它房间)

1)10厚水磨石地砖铺实拍平,水泥浆擦缝0.652

kN/m

2)20厚1:3干硬性水泥砂浆0.02*16=0.32 2

kN/m

3)素水泥浆结合层一遍

4)50厚C15豆石混凝土0.05*21 =1.052

kN/m

5)0.2厚真空镀铝聚酯薄膜0.0002*0.2 =0.00042

kN/m

6)20厚挤塑聚苯乙烯泡沫板0.05*21=1.05 2

kN/m

7)100厚钢筋混凝土楼板0.1*25= 2.52

kN/m

_______________________________________________________________________ 楼面恒载标准值 5.572

kN/m 楼面活载标准值 2.02

kN/m 部分客厅

1)10厚水磨石地砖铺实拍平,水泥浆擦缝0.652

kN/m

山东省枣庄市锦绣花苑小区住宅楼结构设计

2)20厚1:3干硬性水泥砂浆0.02*16=0.32 2

kN/m

3)素水泥浆结合层一遍

4)50厚C15豆石混凝土0.05*21 =1.052

kN/m

5)0.2厚真空镀铝聚酯薄膜0.0002*0.2 =0.00042

kN/m

6)20厚挤塑聚苯乙烯泡沫板0.05*21=1.05 2

kN/m

7)120厚钢筋混凝土楼板0.1*25= 2.52

kN/m

_______________________________________________________________________ 楼面恒载标准值 6.072

kN/m

楼面活载标准值 2.02

kN/m

卫生间做法

1)10厚水磨石地砖铺实拍平,水泥浆擦缝0.652

kN/m

2)20厚1:3干硬性水泥砂浆0.02*16=0.322

kN/m

3)1.5厚聚氨酯合成高分子防水涂料,四周沿墙上翻250高0.0015*3.0 =0.00452

kN/m 4)20厚1:3水泥砂浆找平0.02*20=0.42

kN/m

5)素水泥浆结合层一遍

6)50厚C15豆石混凝土0.05*21=1.05 2

kN/m

7)0.2厚真空镀铝聚酯薄膜0.0002*0.2 =0.00042

kN/m

8)20厚挤塑聚苯乙烯泡沫板0.02*0.5 =0.012

kN/m

9) 1.5厚聚氨酯合成高分子防水涂料防潮层0.0015*3.0 =0.00452

kN/m

10)120厚钢筋混凝土楼板0.12*25=3.02

kN/m

_________________________________________________________________________ 楼面恒载标准值 5.89 2

kN/m

楼面活载标准值 2.5 2

kN/m

前室、公共走廊(防滑地砖楼面)

1)10厚水磨石地砖铺实拍平,水泥浆擦缝0.65KN/m2

2)20厚1:3干硬性水泥砂浆0.02*16=0.32 KN/m2

3)素水泥浆结合层一遍

4)70厚C15豆石混凝土0.07*21=1.47 KN/m2

5)100厚钢筋混凝土楼板0.1*25= 2.5KN/m2

_________________________________________________________________________

XXXXXX2016届毕业设计

楼面恒载标准值 4.94 2

kN/m

楼面活载标准值 3.502

kN/m

设备(电梯机房、电井)

1)10厚水磨石地砖铺实拍平,水泥浆擦缝0.65KN/m2

2)30厚1:3干硬性水泥砂浆0.03*16=0.48 KN/m2

3)素水泥浆结合层一遍

4)70厚C15豆石混凝土0.07*21=1.47 KN/m2

5)100厚钢筋混凝土楼板0.1*25= 2.5KN/m2

_________________________________________________________________________ 楼面恒载标准值 5.102

kN/m

楼面活载标准值7.02

kN/m

外墙面做法

200厚加气混凝土砌块

聚苯乙烯泡沫塑料板外墙外保温

20厚1:3水泥砂浆找平

10厚1:1水泥专用胶粘剂刮于板背面

1.5厚专用胶粘贴标准网于整个墙面并用抹刀将网压入胶泥中

基层整修平整不露网纹及抹痕

一底二涂高弹丙烯涂料

内墙面做法

200厚加气混凝土砌块墙

粉刷石膏砂浆墙面(俩侧)

刷粉刷石膏浆一遍

20厚1:2粉刷石膏砂浆分俩次抹灰

4厚粉刷石膏浆压光

女儿墙做法

喷刷外墙涂料

墙上装饰

5厚1:2.5水泥砂浆找平

5厚水泥石膏砂浆扫毛

山东省枣庄市锦绣花苑小区住宅楼结构设计5厚1:0.5:4水泥石膏砂浆打底扫毛

300厚加气混凝土砌块

踢脚做法

10厚磨光大理石板,水泥浆擦缝

10厚1:2水泥砂浆粘结层

界面剂一道(内掺建筑胶)

3. 2 梁间荷载计算

1)标准层梁间荷载计算

外墙

梁自重:0.2*0.5*25=2.5KN/m

梁侧粉刷:2*(0.5-0.1)*0.02*17=0.272 KN/m

砌体墙重:0.2*2.9*7=4.06 KN/m

梁间荷载:6.832KN/m

内墙

梁自重:0.2*0.4*25=2.0KN/m

梁侧粉刷:2*(0.4-0.1)*0.02*17=0.204 KN/m

砌体墙重:0.2*2.91*7=4.074 KN/m

梁间荷载:6.278 KN/m

2)顶层梁间荷载计算

外墙

梁自重:0.2*0.5*25=2.5KN/m

梁侧粉刷:2*(0.5-0.12)*0.02*17=0.258 KN/m

女儿墙重:0.2*1.5*7=2.1KN/m

梁间荷载:4.858KN/m

内墙

梁自重:0.2*0.4*25=2.0KN/m

梁侧粉刷:2*(0.4-0.12)*0.02*17=KN/m

梁间荷载:2.190KN/m

XXXXXX2016届毕业设计

3 .3重力荷载代表值的计算

1)设备间重力荷载代表值计算

屋面恒载

KN 36.1650.6)4.22.24.20.39.22.29.20.3(=??+?+?+?

屋面活载

KN 78.135.056.27=?

梁恒载+填充墙恒载

KN 96.1203.6)28.122.224.140.114.1(=??+?+?+?+

剪力墙恒载

KN

m m m m m m 85.24495.22532.3_____

____________________74.022.0)6.065.06.0(42.022.0)65.04.0(4.022.0)8.02.1(54.022.0)3.005.1(58.022.0)65.08.0(64.022.0)8.08.0(2

22

2

2

2

=??=??++=??+=??+=??+=??+=??+

2)顶层重力荷载代表值计算

屋面恒载

KN 00.44400.6740=?

屋面活载

KN 92.562756.275.0740=?+?

梁恒载

1、○27轴:2.6+2.4+3.5=8.5m ○

2、○26轴:3.4+1.5+3.5=8.4 ○

3、○11、○17、○25轴:1.55+3.1=4.65m ○

4、○10轴:1.5+1.9=3.4m ○

5、○23轴:1.4+1.4=2.8m

山东省枣庄市锦绣花苑小区住宅楼结构设计

○6、○8、○20、○22轴:2.35+1.55+3.1+2=9m

○7轴:1.8+4.2=6m

○9、○19轴:1.4+2.2=3.6m

○12、○16轴:3.4+1.5+3.9=8.8m

○13、○15轴:2.4+2.0=4.4m

○14轴:3.3m

○17、○25轴:1.55+3.1=4.65m

○18、○24轴:1.5m

○21轴:1.8+3.1=4.9m

○A-○C轴悬挑梁:7.3+1.7x5+13.95=29.75m

○A、○B轴:2.1+2.1=4.2m

○C-○D轴:2.1+2.1+1.3+1.1+1.3+2.7+2.1+2.1+2.1+1.3+1.1+1.3+2.1+2.1=24.8m ○D-○H轴:1.0+1.1+1.0+2.8+2.4+1.8+1.8+1.4+3.3+3.3+2.8+1.0+1.1+1.0+2.4+

3.6=31.8m

○H-○K轴:2.4+2.1+3.7+1.35+3.7+2.1+1.8+1.8+1.5+2.9+1.5+2.9+1.8+2.5 =32.05m ○L-○P轴:1.8+1.8+1.8+1.5+1.5x7+1.4+1.8=24.2m

内梁自重:

m

45

.

180

05

.

32

8.

31

2

1.1

4

3.1

4

35

.2

4

55

.1

9.4

2

65

.4

3.3

2

4.4

2

8.8

2

6.3

6

4

9

2

8.2

2

65

.4

2

4.8

=

+

+

?

+

?

+

?

-

?

-

+

?

+

+

?

+

?

+

?

+

+

?

+

?

+

?

+

?

KN

18

.

395

19

.2

45

.

180=

?

边梁自重:

m

15

. 122

2.

24

2

1.1

4

3.1

8.

24

2

2.4

75

.

29

4

35

.2

4

55

.1

2

5.1

2

4.3

2 5.8

=

+

?

-

?

-

+

?

+

+

?

+

?

+

?

+

?

+?

XXXXXX2016届毕业设计

593.40KN 4.858122.15=?

填充墙自重

外墙自重:

KN 93.49506.415.122=?

内墙自重:

KN 15.735074.445.180=?

剪力墙恒载

258.321

04.1240.1210.1425.1246.1686.0492.0466.1257.1m A =?+?+?+?+?+?+?+?+?=

KN 24192595.28.32=??

3)标准层重力荷载代表值计算

卫生间恒载

KN m A 96.3419.596.5796.5728.17.324.20.32)8.14.2(6.32

1=?=??+??+?+?=

走廊前室

2210822.28.423.48.2)6.148.16(0.2m A =??+??++?=

KN 2.5299.4108=?

阳台、露台

26323.26.323.27.427.17.327.16.3m =??+??+??+??

KN 6.2642.463=?

客厅

236.11322.59.422.50.6m =??+??

KN 50.6911.636.113=?

其他

216.33023.4323.43.329.265.627.365

.625.47.3243257.324.28.029.37.325.46.3246.3m

=??+??+??+??+??+??+??+??+??+??+??

1848.90KN 5.6330.16=? 卫生间活载

KN 9.1445.296.57=?

走廊前室

KN 3785.3108=?

阳台、露台

山东省枣庄市锦绣花苑小区住宅楼结构设计?

5.2

63=

5.

KN

157

客厅

.

113=

?

36

.

72

KN

226

2

其他

16

.

330=

?

660

KN

32

.

0.2

梁荷载:梁自重+填充墙自重

○1、○27轴:2.6+2.4+3.5=8.5m

○2、○26轴:3.4+1.5+3.5=8.4

○3、○11、○17、○25轴:1.55+3.1=4.65m

○4、○10轴:1.5+1.9=3.4m

○5、○23轴:1.4+1.4=2.8m

○6、○8、○20、○22轴:2.35+1.55+3.1+2=9m

○7轴:1.8+4.2=6m

○9、○19轴:1.4+2.2=3.6m

○12、○16轴:3.4+1.5+3.9=8.8m

○13、○15轴:2.4+2.0=4.4m

○14轴:3.3m

○17、○25轴:1.55+3.1=4.65m

○18、○24轴:1.5m

○21轴:1.8+3.1=4.9m

○A-○C轴悬挑梁:7.3+1.7x5+13.95=29.75m

○A、○B轴:2.1+2.1=4.2m

高层建筑结构设计的影响因素有哪些

高层建筑结构设计的影响因素 目前国内高层建筑的四大结构体系:框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙结构和筒体结构。我国改革开放以来,建筑业有了突飞猛进的发展,近十几年我国已建成高层建筑万栋,建筑面积达到2亿平方米,其中具有代表性的建筑如深圳地王大厦81层,高325米;广州中天广场80层,高322米;上海金茂大厦88层,高420.5米。另外在南宁市也建起第一高楼:地王国际商会中心即地王大厦共54层,高206.3米。随着城市化进程加速发展,全国各地的高层建筑不断涌现,作为土建工作设计人员,必须充分了解高层建筑结构设计特点及其结构体系,只有这样才能使设计达到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量的基本原则。 一、高层建筑结构设计的特点 高层建筑结构设计与低层、多层建筑结构相比较,结构专业在各专业中占有更重要的位置,不同结构体系的选择,直接关系到建筑平面的布置、立面体形、楼层高度、机电管道的设置、施工技术的要求、施工工期长短和投资造价的高低等。其主要特点有:(一)水平力是设计主要因素 在低层和多层房屋结构中,往往是以重力为代表的竖向荷载控制着结构设计。而在高层建筑中,尽管竖向荷载仍对结构设计产生重要影响,但水平荷载却起着决定性作用。因为建筑自重和楼面使用荷载在竖向构件中所引起的轴力和弯矩的数值,仅与建筑高度的一次方成正比;而水平荷载对结构产生的倾覆力矩、以及由此在竖向构件中所引起的轴力,是与建筑高度的两次方成正比。另一方面,对一定高度建筑来说,竖向荷载大体上是定值,而作为水平荷载的风荷载和地震作用,其数值是随着结构动力性的不同而有较大的变化。 (二)侧移成为控指标 与低层或多层建筑不同,结构侧移已成为高层结构设计中的关键因素。随着建筑高度的增加,水平荷载下结构的侧向变形迅速增大,与建筑高度H的4次方成正比(△=qH4/8EI)。 另外,高层建筑随着高度的增加、轻质高强材料的应用、新的建筑形式和结构体系的出现、侧向位移的迅速增大,在设计中不仅要求结构具有足够的强度,还要求具有足够的抗推刚度,使结构在水平荷载下产生的侧移被控制在某一限度之内,否则会产生以下情况: 1.因侧移产生较大的附加内力,尤其是竖向构件,当侧向位移增大时,偏心加剧,当产生的附加内力值超过一定数值时,将会导致房屋侧塌。 2.使居住人员感到不适或惊慌。 3.使填充墙或建筑装饰开裂或损坏,使机电设备管道损坏,使电梯轨道变型造成不能正常运行。 4.使主体结构构件出现大裂缝,甚至损坏。 (三)抗震设计要求更高 有抗震设防的高层建筑结构设计,除要考虑正常使用时的竖向荷载、风荷载外,还必须使结构具有良好的抗震性能,做到小震不坏、大震不倒。 (四)减轻高层建筑自重比多层建筑更为重要 高层建筑减轻自重比多层建筑更有意义。从地基承载力或桩基承载力考虑,如果在同样地基或桩基的情况下,减轻房屋自重意昧着不增加基础造价和处理措施,可以多建层数,这在软弱土层有突出的经济效益。 地震效应与建筑的重量成正比,减轻房屋自重是提高结构抗震能力的有效办法。高层建筑重量大了,不仅作用于结构上的地震剪力大,还由于重心高地震作用倾覆力矩大,对竖向构件产生很大的附加轴力,从而造成附加弯矩更大。

框架剪力墙结构毕业设计

框架剪力墙结构毕业设 计 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

毕业设计题目天津市港务局办公楼设计 学院 专业 班级 学生 学号 指导教师 二〇一六年五月二十七日

摘要 该设计虚拟建筑物位于天津市南开区,场地类型属于II类,防火等级为2级,抗震设防类别为丙类建筑,设计基准期为50年。经过对建筑物使用要求、建筑高度以及抗震要求的综合考虑,现决定采用现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构作为建筑物的结构体系。该虚拟建筑物的占地面积为1650m2,建筑面积为10125m2,层数为10层。底层层高为,二层及以上层高为,建筑总高度为,室内外高差为。该建筑物坐北朝南,主导风向为西南风。地处城市主干道,交通便利,在设计时需考虑与周边商业区以及建筑物的环境相协调,建成后的配套设施以及绿化面积满足建筑物的各项指标要求。 该虚拟建筑物的屋面板设置为120mm,楼面板设置为100mm;框架梁选用两种截面形式,分别为250500 ?的截面形式;框架柱 ?以及300600 ?,次梁选用200400 选用两种截面形式,分别是中柱选用600600 ?;剪力墙的 ?,以及边柱选用500500 截面厚度设置为250mm。港务局办公楼所有楼层的梁板均使用标号为C30的混凝土进行施工,柱以及剪力墙使用标号为C35的混凝土施工。梁板柱的纵筋均使用 HRB400级的钢筋,箍筋采用HRB335级钢筋。 天津市南开区位于7度抗震设防烈度区域,地震加速度为,设计地震分组为第二组。 关键词:高层建筑;框架-剪力墙;刚度;截面设计

高层住宅结构设计统一技术措施 (上部结构)

-结构构件设计与构造 7.1 板设计 7.1.1 除工程建设当地有专门规定外,高层住宅标准层楼板板厚一般取100mm。板的厚度规格一般宜取100、120、140、160、180、200mm,大于200mm时按实际需要取值。 表 7.1.1 住宅最小板厚取值表 以考虑采用CRB550钢筋。 7.1.2电梯厅、加强部位及薄弱连接部位板厚一般取140mm,并设置不小于 10@200的双层双向拉通钢筋。 7.1.3地下室顶板作为上部结构的嵌固端时,楼板厚度不宜小于180mm;混凝土强度等级不宜小于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。普通地下室顶板厚度不宜小于160mm。 7.1.4部分框支—剪力墙结构的转换层楼板厚度不宜小于180mm,除计算要求外,板配筋不应小于双层双向10@150。当框支转换范围较小时,可仅对框支转换梁相连的板按转换层楼板进行加强,其他部位楼板按实际情况可取120~150mm。转换层楼板不宜采用冷轧带肋钢筋。 7.1.5 地震设防区跨度L≥1500mm 的楼层悬臂结构,如无特殊要求时,宜采用梁板式结构。当悬挑跨度L<1500mm且其降板高度未超过相邻板厚或嵌固梁有足够抗扭刚度时,可采用悬臂板式结构,但其根部厚度不应小于L/10 且不小于100mm。悬臂板计算时截面有效高度h0=h-25~30(考虑施工时面筋可能被踩低,h0稍取小值),并应验算裂缝和挠度。 7.1.6 标准层楼板宜按弹性板计算,板与剪力墙支座按嵌固端计算;板与边梁按简支边计算;支座两侧板面标高相差大于梁宽时按简支边计算;当支座两侧板面标高相差小于梁宽时及确认边梁可作为嵌固时可按嵌固计算配筋。对于按简支计算的板支座,可不按受力钢筋的最小配筋率控制,统一取0.18%,钢筋直径不宜小于8或фR7;板面受力钢筋配筋率不宜小于0.2%,悬挑板和较大角板面筋不宜小于0.25%,板底钢筋配筋率不小于0.18%。 7.1.7楼板受力钢筋间距(mm)建议采用100、125、150、175、200,局部附加钢筋后间距不宜小于75mm。除分布钢筋外楼板钢筋间距不应大于200mm。 7.1.8考虑温度收缩的板配筋(如屋面板),可利用原有板的底、面筋拉通布置,也可另行设置构造分布筋,但必须与原有钢筋按受拉要求搭接或在周边构造中锚固。当面筋采用拉通筋布置时,其支座实际需要的配筋量不足时可采用另加相同间距的短筋补足。屋面板拉通钢筋不宜小于双层双向8@200且配筋率不小于0.2%。 7.1.9因建筑使用要求而局部降板的较大跨楼板,当板底不要求平整时,可做成折板的形式(如卫生间沉箱不宜拉直梁的情况),并应绘制折板配筋大样,平面上板配筋可以同普通楼板。通跨折板按设梁考虑。当局部降板并要求板底平整时,

(完整版)剪力墙住宅毕业设计论文

优秀论文审核通过 未经允许切勿外传 摘要 本设计是大庆地区的一高层板式住宅。主体十四层,一梯两户,总建筑面积6309.52m2。设计包括部分,建筑设计和结构设计。 建筑设计部分包括总体布局、平面与竖向交通、建筑朝向与选型以及防火和疏散要求。主要进行了建筑设计构思,平面布局、立面设计、剖面设计以及防火和疏散设计。 该设计平面布局合理、满足功能要求。结构计算较全面、详实。满足设计任务书的要求。 结构采用剪力墙结构体系。结构设计包括荷载计算(重力荷载、风荷载、水平地震荷载)剪力墙、雨篷、楼板,以及基础的设计计算和结构配筋,在结构计算中,地震作用采用底部剪力法。在荷载内力计算的基础上,进行了内力组合,取最不利荷载进行了配筋计算。在配筋计算中,考虑了构造和抗震要求,并进行了相应的构造配筋,计算结果较准确。 关键词:住宅;结构设计;剪力墙结构

Abstract This design is a DaQing city. Its main body is 14 storeys with one staircase for eight. Its construction area is 6309.52m2.The design includes two chapters,architecture design and structural design. Architecture design includes the total layout, plane and the perpendicular transportat- ion, the orientation of the building and chooses the size,and the design of firep roof and dispersion.the plane’s arrangement is reasonable,and its semblance is succinct and gene- rous,which satisfies the function’s requirement. The design whose plane is reasonable,satisfies the function’s requirement.Structural design is fairly full and accurate,and also satisfies the requirement of the designing task. The structural system adopts shear wall.The structure design includes the loading calculation (the gravity loading,the wind loading and the ) the design of shear wall, awning, and floor and the foundation,the adopts shear strength calculation of the end .On the basis of calculating the internal force,I make the combination of internal force,and choose the most disadvantageous force to design the steel reinforcing bar. In consideration of the requirment of the constitution and anti-seismic.and carriying out designing the steel reinforcing bar.The result is fairly exact. Key words: residential buildings; structural design ;Shearing wall struture

高层住宅建筑设计

《居住建筑设计》之项目四: 高层住宅建筑设计 (任务书) 建筑设计技术教研室 — 1 —

要求通过本课程设计,熟悉高层建筑设计相关规范;掌握中高层住宅楼设计的内容、方法、步骤及其有关图纸的绘制;培养居住建筑设计的思维方法及综合分析问题、解决问题的能力,为毕业设计及顶岗实习打下基础。 二、设计要求 (一)、拟建项目概况 根据省会规划建设委员会对一公园开发扩建项目建议书的精神,拟对该公园地段做出以住宅楼为主要内容的设计方案。该地段附近城市管网齐全,基本可以满足该建筑物的使用要求。 (二)、基地选址 1.环境 基地位于济南市重要风景区内,北邻五龙潭,西靠筐市街,南依共青团路病愈趵突泉隔它相望,西南为济南回民小区。 2.区域 基地处于趵突泉风景区以西,紧邻济南五龙潭公园,公园绿化层次丰富,大面积水面,优美的园林建筑,成为了该基地的后花园。并且地段内有多出古泉该项目建成后将是一处环境优雅,富有全程文化气息,购物方便、工作和生活舒适的建筑环境。 3.建筑 该基地位于泉城济南商业中心心劳交接地段。东临泉城路商业街,西接马上要改造的普利广场。其附近各种服务设施齐全,医院、银行、学校、酒店等等一应俱全。 4.交通 基地环两条主干道,东为趵突泉北路,南为共青团路,西为次干道筐市街。地块交通便利,适宜人们的出行。 5.规划 建筑用地西、北、东面的建筑控制线后退用地界线不小于10m,南面后退不小于8m。建筑限高60m。 三、设计内容 1、总建筑面积20000㎡(允许误差±10%)。 2、地下部分:两层地下储藏、设备用房等 地上部分:两层商业服务网点,上部为住宅楼。 停车部分:商业部分以室外停车为主,需要有适当的自行车停放场地。 3、建筑不允许超出红线,自行设计住宅入口,并留有适当院落以停放车辆和人员疏散。 4、充分考虑环境设计。 5、户型要求:四室两厅建筑面积 140-160平方米(可做跃层)占20% 三室两厅建筑面积 120-140平方米占30% 两室一厅建筑面积 70-90平方米占20% 两室两厅建筑面积 90-120平方米占30% 户型设计在顺应市场的同时还要能够导引市场需求,指导人们的新生活、新思维。 6、设计灵活,有新意,体现高层住宅发展趋势,并与周围环境相适应。 7、平面设计应充分考虑日照、通风、采光、节能等问题。在平面布置方面注意避开市场的常规思维,在实用和充分利用的前提下出奇、出新。 — 2 —

关于高层建筑结构设计的几点见解

关于高层建筑结构设计的几点见解 摘要:在科技迅猛发展的21世纪,建筑是越建越高,至于建筑结构的设计就越发的复杂,建筑的结构体系、建筑的类型,建筑的风险计算都成为设计的要点。本文从高层建筑的特点出发,对高层建筑结构体系设计的基本要求等方面进行了分析探讨。 关键词:框架结构;荷载;抗震设计 1 前言 随着我国城市化建设进程的加快,城市人口的高度集中,用地紧张以及商业竞争的激烈化,促进了高层建筑的出现和不断发展。高层建筑结构设计给工程设计人员提出了更高的要求,下面就结构设计中的问题进行一些探讨。 2 高层建筑结构体系的特点 我国《高层建筑混凝土结构技术规程》规定,10层或10层以上或者房屋高度超过28m的建筑为高层建筑物。随着层数和高度的增加,水平作用对高层建筑结构安全的控制作用更加显著,包括地震作用和风荷载。高层建筑的承载能力、抗侧刚度、抗震性能、材料用量和造价高低,与其所采用的结构体系密切相关。不同的结构体系,适用于不同的层数、高度和功能。 2.1 框架结构体系 框架结构体系一般用于钢结构和钢筋混凝土结构中,由梁和柱通过节点构成承载结构,框架形成可灵活布置的建筑空间,具有较大的室内空间,使用较方便。由于框架梁柱截面较小,抗震性能较差,刚度较低,建筑高度受到限制;剪切型变形,即层间侧移随着层数的增加而减小;框架结构主要用于不考虑抗震设防、层数较少的高层建筑中。在考虑抗震设防要求的建筑中,应用不多;高度一般控制在70m以下。 2.2 剪力墙结构体系 利用建筑物墙体作为承受竖向荷载、抵抗水平荷载的结构,称为剪力墙结构体系。剪力墙结构体系于钢筋混凝土结构中,由墙体承受全部水平作用和竖向荷载。现浇钢筋混凝土剪力墙结构的整体性好,刚度大,在水平荷载作用下侧向变形小,承载力要求也容易满足;剪力墙结构体系主要缺点:主要是剪力墙间距不能太大,平面布置不灵活,不能满足公共建筑的大空间使用要求。此外,结构自重往往也较大。当剪力墙的高宽比较大时,是一个受弯为主的悬臂墙,侧向变形是弯曲型,即层间侧移随着层数的增加而增大。剪力墙结构在住宅及旅馆建筑中得到广泛应用。因此这种剪力墙结构适合于建造较高的高层建筑。根据施工方法的不同,可以分为:全部现浇的剪力墙;全部用预制墙板装配而成的剪力墙;

框架剪力墙结构毕业设计

河北建筑工程学院 毕业设计(论文)开题报告 系别:土木工程系 专业:土木工程 班级:工 姓名: 学号: 21号 指导教师:职称:讲师 开题时间: 2007年3月7号

毕业设计(论文)完成进度计划表

内容摘要 我毕业设计的题目是张家口市报社报业大厦,由张家口市宣化设计研究院设计,阳原第二建筑有限公司负责施工。本工程为框架剪力墙结构,地下一层,地上十二层,分为主楼和附楼两部分,主楼主要是办公专用,基础形式为人工挖孔灌注桩,附楼作为报业发行大厅,基础形式为独立基础。设防烈度为7度,抗震设防为丙类。在拟建大楼的南侧紧邻张家口日报社原有旧办公楼,旧办公楼主楼六层,侧楼五层,作为该项工程施工的办公区。本设计较为详细的介绍了基础工程,主体工程,屋面工程,以及装饰装修工程等各分部分项工程的施工组织设计方法,对于墙体大模板施工、悬挑和落地脚手架施工、基坑支护等项目做了重点的介绍和计算分析。 本工程本着安全施工,节省时间,缩短工期的原则,作好了一切的准备工作,安排比较合理,所有操作都以国家规范进行严格控制,保证了工程质量。

Contents summary My graduating the topic ofdesign is a house news agency report in City industry mansion, is turned a design institute for research design by piecethe house in City, sun at first the second building limited company is responsible for a construction.This engineering shears dint wall structure for the frame, the underground is 1 layer, the ground is previous 12, ising divided into main building and attaching building two part, main building mainly is transact appropriation, the foundation form behavior work digs bore to infuse to note a stake, attaching the building is to report industry issue hall, foundation form is independent foundation.Establish to defend the earthquake intensity as 7 degrees, the anti- earthquake establishes to defend for C.Be drawing up a south side of setting up the mansion to get close to a house newspaper agency to originally possessed old transact building, old transact building main building is 6 layers, the side building is 5 layers, is the item's engineering to start construction of transact area.This design introduced a foundation in detail more, corpus engineering, house noodles engineering, and the adornment repair the engineering waits each divide parts of item engineering of the construction organize a design method, for wall body big template construction, hang to pick and fall to the ground a scaffold construction, pit to protect etc. the item did a point of introduction and calculation analysis. This engineering is in the light of a safe construction, saving time, shortenning the principle of work period, making like the whole of prepare a work, arrange more reasonable, all operations are carried on with national norm to control strictly, promising engineering quality.

土木工程框架结构毕业设计开题报告

土木工程框架结构毕业设计开题报告

毕业设计(论文)开题报告 学生姓名:学号: 所在学院:土木学院 专业:土木工程 设计(论文)题目:常州市某培训中心实训大楼指导教师: -1-11

毕业设计(论文)开题报告 1.结合毕业设计(论文)课题情况,根据所查阅的文献资料,每人撰写字左右的文献综述: 文献综述 课题的目的及意义(含国内外的研究现状分析或设计方案比较、选型析等) 毕业设计是一个总结性的教学环节,是学生全面系统地融汇所学理论知识和专 业技能并运用于解决实际问题的过程。经过本教学环节,要加深学生对所学基本理 论知识的理解,培养学生综合分析和处理问题的能力以及设计创新精神,使学生得到 有关单位工程建设从方案制定到施工组织的全过程系统性的训练。经过毕业设计这一 重要的教学环节,培养土木工程专业本科毕业生正确的理论联系实际的工作作风,严 肃认真的科学态度。毕业设计要求我们在指导老师的指导下,独立系统的完成一项工 程设计,解决与之有关的所有问题,熟悉相关设计规范、手册、标准图以及工程实践 中常见的方法,具有实践性、综合性强的显著特点。因此毕业设计对于培养学生初步 的科学研究能力,提高其综合运用所学知识分析问题、解决问题能力有着重要意义。 在完成本次毕业设计过程中,我们需要运用感性和理性知识去把握整个建筑的处理, 这其中就包括建筑外观和结构两个方面。还需要我们更好的了解国内外建筑设计的发 展的历史、现状及趋势,更多的关注这方面的学术动态,以及我们在以后的土木工程 专业发展的方向。同时积极、独立的完成本次毕业设计也是为今后的实际工作做出的 必要的准备。 一、研究现状 土木工程是建造各类工程设施的科学,技术和工程的总称。土木工程是伴随着人类社会的发展而发展起来的。它所建造的工程设施反映出各个历史时期社会经济、文化、科学、技术发展的面貌,因而土木工程也就成为社会历史发展的见证之一。土木工程在中国能够分为:建筑工程、桥梁工程、公路和城市道路工程、铁路工程、隧道工程、水利工程、港口工程、给水和排水工程、环境工程。作为土木工程专业的学

某高层住宅7#楼施工组织设计 毕业论文

建筑施工毕业设计论文 某高层住宅7#楼施工组织设计 学生姓名 学号108113410018 专业建筑工程技术 学校西南科技大学成人教育学院

摘要 随着经济社会的发展,科学、合理的施工组织设计对于建筑工程活动起着统筹全程的积极作用,是安排各施工活动的指导性纲领文件。施工组织设计要合理的运用人力、物力、财力等资源并结合工程实际情况和社会现实,以承包合同和设计图纸以及国家相关法律法规为依据,在保证质量和安全的前提下,秉承技术先进﹑经济合理的原则,使建筑施工活动全过程能够科学化、系统化、规范化,达到工程要求,使各方都能获得最大的利益。本设计将以现实施工条件为出发点,从项目管理组织形式、施工工艺、场区平面布置、材料及半成品进出场计划、流水施工、劳动力分阶段投入计划、技术经济分析以及质量、安全、文明施工等管理措施方面进行全面论证,施工组织设计方案要充分体现新技术﹑新工艺、新设备、新材料的应用及优势,节约能耗,保护环境。其编写原则是:突出重点、兼顾全面、结合实际、先进合理、语言简练。 施工组织设计要正确处理好人与物、空间与时间、质量与数量、工艺与设备、使用与维修、专业与协作、供应与消耗、生产与储存等各种矛盾,就必须要有严密的组织与安排,如果将工地上的工人、设备、机械、材料组织好,就能使人尽其才,物尽其用,以最小的消耗取得最大的效益;否则就会互相牵制,互相干扰,造成现场混乱,进度缓慢,材料浪费,成本增高,质量低劣。因此,必须在组织施工前,做好施工组织设计。

第一卷编制依据 1.1某工程咨询有限公司设计的施工图纸。某人防设计院设计的地下人防图纸。 1.2某工程集团有限公司勘察测绘院提供的《住宅小区勘察报告》,编号09141. 1.3主要图集、标准、规程、规范、法律法规: 1.3.1《混凝土结构施工图平面整体表示方法》03G101-1、 -2;04G101-3 1.3.2《加气混凝土砌块墙体构造》L06G125 1.3.3《钢筋混凝土过梁》L03G303 1.3.4《钢筋混凝土结构抗震构造详图》L03G323 1.3.5《建筑工程做法》L06J002 1.3.6《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 1.3.7《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1.3.8《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 1.3.9《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.3.10《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2002 1.3.11《屋面工程质量验收规范》GB70207-2002 1.3.12《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 1.3.13《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 1.3.14《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1.3.15《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1.3.16《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 1.3.17《电梯工程施工质量验收规范》GB50210-2002 1.3.18《建筑桩基技术规范》JGJ94-2003 1.3.19《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 1.3.20《中华人民共和国建筑法》 1.3.21《建设工程质量管理条例》 1.3.22《劳务队伍管理办法》 1.3.23《钢筋砼高层结构设计与施工规程》 1.3.24《人防工程施工及验收规范》GBJ134—90 1.3.25《高层建筑钢筋混凝土结构技术规程》JGJ3—2002 1.4与本工程有关的文件。 1.5施工现场实地勘察。 1.6集团公司ISO-9001程序文件质量保证手册,

底部框架—抗震墙结构特点和设计注意问题

底部框架—抗震墙结构特点和设计注意问 题 临街的多层商业住宅类建筑,多在底层设置商业用房,上部为四五层的砌体结构,这些建筑的底层因商业用房使用功能要求有较大的空间,采用框架—抗震墙结构,上部为办公、住宅小开间隔墙较多,采用较经济的砖砌体结构,这就形成了底层框架—抗震墙承重,上部砖墙承重的结构体系,简称为底框砖混结构。这类结构形式能较好地满足使用功能的要求,又具有一定的工程造价较低的优势,因此在城市和乡镇的临街建筑被广泛采用。 该结构形式的主要特点: 一、从材料上来看,此种结构底层为混凝土框架—抗震墙结构,上部为砖砌体结构,属上下两种不同材料不同性质的混合式结构。从质量分布上来看属上重下轻的结构,从刚度来看,属上刚下柔结构。 二、底层由于商业店铺开间尺寸不大,横墙相对较多,普遍存在横墙抗侧刚度大,纵墙抗侧刚度相对较小的现象,同时由于商铺临街面几乎无纵墙,内纵墙也较少,只有背街处纵墙较完整地存在,造成纵向刚度中心与质量中心的较大偏移,结构扭转效应增大。

三、上部砖墙抗侧刚度较大,但其抗剪能力过低,延性差,为脆性破坏。二层作为两种材料和两种结构体系的过渡层,受力复杂,为相对薄弱层。 针对上述特点,设计底框结构时,应注意如下几点: 一、上下层刚度比的控制 为避免薄弱层的出现,应控制底框砖混结构的上下刚度比,调整过大的刚度比,使竖向刚度尽量均匀,上下刚度比、抗剪抗压承载能力比值,决定了震害是发生在底层的钢筋砼部分还是发生在上部的砖墙部分。相对均匀的刚度、强度比值可使震害分散,破坏程度降低。所以《抗震规范》、4款规定:“底部一层框架——抗震墙房屋的纵横两个方向,第二层与底层侧向刚度的比值,60、70时应≤,80时应≤,且均应≥”,“底部两层框架——抗震墙房屋的纵横两个方向,底层与底部二层侧向刚度应接近,第三层与底部第二层侧向刚度的比值,60、70时应≤,80时应≤,且均应≥”。建议过渡层与底部转换层的侧移刚度比值均应控制在左右合理。 二、底层剪力墙的合理布置 底部框架——抗震墙结构布置时应力求在两个主轴方向的动力特性接近,刚度中心与质量中心应减少偏心。在商铺临街面宜尽量布置钢筋砼抗震墙。剪力墙布置应避免形成高宽比小于2的低矮墙,应注意抗震横墙间距大于规范要求。设计时常遇到抗震墙承载力验算不满足,增加抗震墙的数量或

本科毕业设计-剪力墙计算书

教学单位:土木系 学生学号:021814315 本科毕业论文(设计) 题目:多层教学楼设计 学生姓名:李日振 专业名称:土木工程 指导教师:郭波 2006年05月25日

目录 1、建筑设计 1.1 工程概况 1.2 方案设计 1.3 建筑材料及做法 2、结构设计 2.1 结构说明 2.2 结构材料 2.3 荷载及内力组合 2.4 基础设计 2.5 现浇厕所楼面板设计 2.6 现浇板式楼梯设计 2.7 连续梁设计 3.手算与电算结果分析对比 4.设计心得 5 参考资料

多层教学楼设计 [摘要]:本毕业设计为武汉某高校拟建多层教学楼,建筑层数为5层,建筑面积为5306.2㎡,本教学楼设计本着安全、舒适、实用、耐久的原则. 结构型式定为全现浇框架结构. 本设计主要分为建筑设计和结构设计两部分.在建筑设计部分主要进行了平面、立面和剖面设计,在结构设计部分进行了结构选型、荷载统计、框架内力计算和组合以及基础的设计。在计算中由于武汉处于非地震区,按6度抗震设防设计,严格遵循了国家<<建筑设计规范>>和<<建筑结构设计规范>>的有关规定进行设计, 并采用了PK软件进行验算,与手算结果进行了对比分析。最后完成了建筑平面图、立面图、剖面图、结构平面配筋图、梁柱配筋图、基础计算等。 关键词:框架结构建筑设计结构设计 [Abstract]: Wuhan for the design of a graduate teaching in colleges and universities, the proposed multi-storey building for the five-storeys, the building area of 5306.2㎡, the design of teaching, in a spirit of safe, comfortable, practical, durable principle. Structural patterns for the entire cast in place framework. The design consists of architectural and structural design of two parts. In the main part of a two-dimensional architectural design, Legislative coverage and profiles designed in the structural design of the structural models, load statistics, and basic framework of endogenous force calculations and combinations of design. In Wuhan in the calculation of non-seismic zone, the design of our earthquake-proof by six degrees, strictly follow the state "the" Architectural Design Standards "" and "" structural design Standards "," the design and use of software PKPM who checked with the results of the hand count contrast analysis. Finalizing the construction plans, elevation, profiles, structure horizontal Peijin maps, beams Peijin maps, basis. Keywords : framework Architectural Design Structural Design

专升本《高层建筑结构设计》_试卷_答案

专升本《高层建筑结构设计》 一、(共75题,共150分) 1. 将高层建筑等效为固定在地面上的竖向悬臂结构,则水平位移与高度的()次方成正比。(2分) A.1 B.2 C.3 D.4 .标准答案:D 2. 下列关于剪力墙结构的说法,错误的一项是()(2分) A.剪力墙结构的抗侧力构件为剪力墙 B.剪力墙结构的侧移曲线为弯曲型 C.结构设计时,剪力墙构件即可抵抗平面内荷载,也可抵抗平面外荷载 D.短肢剪力墙受力性能不如普通剪力墙 .标准答案:C 3. 由密柱深梁框架围成的结构体系称为()(2分) A.框架结构 B.框架-剪力墙结构 C.剪力墙结构 D.框筒结构 .标准答案:D 4. 为了减轻结构温度应力而设置的结构缝为()。(2分) A.防震缝 B.伸缩缝 C.沉降缝 D.以上均不对 .标准答案:B 5. 50年内超越概率为10%的地震为()。(2分) A.小震 B.中震 C.大震 D.强震 .标准答案:B 6. 有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于()°时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。(2分) A.5 B.10 C.15 D.12 .标准答案:C 7. 底部剪力法中,考虑高振型对水平地震作用沿高度分布的影响而采取的措施是()。(2分) A.在顶部附加水平作用力ΔFn B.对计算结果乘以大于1的增大系数 C.提高抗震等级 D.提高重力荷载代表值 .标准答案:A 8. 在风荷载及多遇地震作用下,应进行结构()变形验算。(2分)A.弹性 B.塑性 C.弹塑性 D.重力二阶效应 .标准答案:A 9. 一般住宅建筑的抗震设防类别为()。(2分) A.特殊设防类 B.重点设防类 C.标准设防类 D.适度设防类 .标准答案:C 10. 延性指屈服后强度或承载力没有显著降低时的()变形能力。(2分) A.弹性 B.塑性 C.线性 D.以上均不对 .标准答案:B 11. 某框架-剪力墙结构高度45m(丙类建筑),7度设防时,框架部分的抗震等级应为()级。(2分) A.一 B.二 C.三 D.四 .标准答案:C 12. 下列关于楼板平面内刚度无限大的假定,理解错误的一项是()(2分) A.平面内刚度无限大指在侧向力作用下,楼板只发生刚体平移或转动 B.当楼板开洞口较大时,仍可采用平面内无限刚度假定 C.各个抗侧力构件之间通过楼板相互联系并协调工作 D.楼板平面外刚度很小,可以忽略 .标准答案:B 13. 大型博物馆,幼儿园、中小学宿舍的抗震设防类别是()(2分) A.特殊设防类 B.重点设防类 C.标准设防类 D.适度设防类 .标准答案:B 14. 柱抗侧刚度D值的定义为()(2分) A.使柱端产生单位水平位移所需施加的水平推力 B.使柱端产生单位水平推力所需施加的水平位移 C.柱抗弯刚度与柱长度的比值 D.EIc/h .标准答案:A 15. 框架结构与剪力墙结构相比,下述概念哪一个是正确的()(2分) A.框架结构变形大、延性好、抗侧刚度小,因此考虑经济合理,其建造高度比剪力墙结构低 B.框架结构延性好,抗震性能好,只要加大柱承载能力,其建造高度可以无限制 C.剪力墙结构延性小,因此建造高度也受到限制 D.框架结构必定是延性结构,剪力墙结构是脆性或低延性结构 .标准答案:A

框架-剪力墙结构结构设计说明

框架-剪力墙结构结构设计 编制说明 本施工组织设计根据工程设计出图情况,建设单位对本工程要求和我司综合实力进行编制;其它未在图纸范围内内容和 设计修改另做说明。 编制依据 1、 Xx设计院设计的xx工程施工图(建施、结施、水施、 电施) 2、施工合同书 3、图纸会审 4、《混凝土结构施工及验收规范》GB50204-92 5、《砖石工程施工及验收规范》GBJ203-83; 6、《屋面工程技术规范》JGJ73-91 7、《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-95 8、《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ73-91 9、《建筑安全技术规程》 10、《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82 11、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88 12、《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88 13、其它现行国家有关施工及验收规范; 14、我司现有经济、技术综合实力情况。

第一章工程概况 一、有关单位: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 二、工程地理位置: 三、设计概况 大酒店是一幢集娱乐、餐饮、住宿为一体的多功能综合楼, 该楼 平面形状呈“┐”字形,是大酒店的主要工程,该建筑总建筑面积7072 m2 ,主体8层,总高为35.8m,防火等级为 二级。 四、结构概况 1)结构体系 本工程为框架-剪力墙结构,框架抗震等级为一级,剪力墙 抗震等级 为一级; 2)抗震设防 设防烈度为9度;

3)结构安全等级 结构安全等级为二级。 五、具体详工程概况一览表 建设单位工程名称 设计单位司使用功能餐饮、娱乐、住宿 建筑及结构特征 建筑面积7072平方米总高 35.8m 层数 8层外装饰外墙面砖、石材 层高底层4.8m、二层3.3m、三层~七层3.0m、8层 3m 内装饰花岗岩地面,防滑地面砖水泥豆石楼地面,大理石或石材饰面,轻钢龙骨金属扣板吊顶等 结构类型框架-剪力墙结构 设防烈度9度 砌体普通砖、粘土空心砖、加气砼砌块水、电讯生给水系统、排水系统、热水系统、消防给水系统、消防控制配电照明、CATV系统、电话通讯、消防及背景音乐系统 第二章施工条件 一、该工程紧靠xx,施工场地较宽。 二、根据xx地区的地理位置,该地区交通不便利 建筑物质不完全,需在内地购买。 三、气候条件较差,冬雨施工较多。

土木工程框架剪力墙优秀毕业设计—高层教学办公楼设计.

第一部分建筑设计 第1章绪论 1.1设计题目 某综合性大学“致用楼”设计。 1.2建筑设计资料 1.2.1建设任务与规模 提供综合大学5000人左右大学生教室用房和240人专任教师办公用房。普通高等学校建筑规划面积指标内容及标准为:教室2.52m2/人,办公室10m2/人。学校决定将这13000m2左右教室用房与2400m2左右专任教师办公用房合并建成建筑面积为15400m2的学校一标志性高层建筑。 1.2.2建设地点 江苏省南京市。 1.2.3建筑技术条件 (1)外围护结构热工要求:应满足相当于240mm砖墙的热工条件。 (2)主导风向:夏季主导风向为东南风,冬季的主导风向为北风。 (3)基本风压:0.4kN/m2。 (4)耐火等级:二级。 (5)日照间距:按1:1.1考虑。 (6)建筑的水、暖、电、煤气均由城市集中供应。 (7)材料由建材公司供应,品种齐全。 (8)施工技术条件:有各种大、中型建筑机械及其为施工企业服务的附属工厂,劳动力供应充足。 1.2.4工程地质条件 (1)本设计中设定场地地质剖面均如图1-1所示,根据现场标贯测试结合地区经验:粉质粘土和砾质粘性土承载力特征值为250kPa,泥质砾岩承载力特征值为400kPa。 (2)抗震设防:结构处于7度地震设防区,地震加速度为0.1g,设防地震分组为第一组。 (3)场地类别:Ⅱ类。

1.3建筑总论 1.3.1结构形式 框架—剪力墙结构。 1.3.2建筑层数 地下一层,地上14层,层高3.9m,建筑标高54.15m。 1.3.3建筑规模 “致用楼”由主楼和副楼两栋相连而成,为了突出主要立面,主楼面积1025.4m2,副楼面积513.4m2,整体外观端方正直,沉稳肃穆,符合大学教学楼应有的气氛格调。建筑名称取自“经国济民、学用结合”的思想,希望大学生能够学为所用。 为满足5000名大学生学习生活需要,“致用楼”1至10层为教学用房,设有40间40人教室,以及47间80人合班教室。11至14层为老师办公用房,设有单人、双人、三人、四人等不同规格的办公室,满足不同职位老师的办公需求,同时设有小会议室两个,大会议室三个,分布在各层,方便会议的举办。

土木工程框架结构毕业设计开题报告

毕业设计(论文)开题报告学生姓名:学号: 所在学院:土木学院 专业:土木工程 设计(论文)题目:常州市某培训中心实训大楼 指导教师: 2013-1-11

毕业设计(论文)开题报告 1.结合毕业设计(论文)课题情况,根据所查阅的文献资料,每人撰写2000字左右的文献综述: 文献综述 课题的目的及意义(含国内外的研究现状分析或设计方案比较、选型 析等) 毕业设计是一个总结性的教学环节,是学生全面系统地融汇所学理论知识和专业技能并运用于解决实际问题的过程。通过本教学环节,要加深学生对所学基本理论知识的理解,培养学生综合分析和处理问题的能力以及设计创新精神,使学生得到有关单位工程建设从方案制定到施工组织的全过程系统性的训练。通过毕业设计这一重要的教学环节,培养土木工程专业本科毕业生正确的理论联系实际的工作作风,严肃认真的科学态度。毕业设计要求我们在指导老师的指导下,独立系统的完成一项工程设计,解决与之有关的所有问题,熟悉相关设计规范、手册、标准图以及工程实践中常用的方法,具有实践性、综合性强的显着特点。因此毕业设计对于培养学生初步的科学研究能力,提高其综合运用所学知识分析问题、解决问题能力有着重要意义。在完成本次毕业设计过程中,我们需要运用感性和理性知识去把握整个建筑的处理,这其中就包括建筑外观和结构两个方面。还需要我们更好的了解国内外建筑设计的发展的历史、现状及趋势,更多的关注这方面的学术动态,以及我们在以后的土木工程专业发展的方向。同时积极、独立的完成本次毕业设计也是为今后的实际工作做出的必要的准备。 一、研究现状 土木工程是建造各类工程设施的科学,技术和工程的总称。土木工程是伴随着人类社会的发展而发展起来的。它所建造的工程设施反映出各个历史时期社会经济、文化、科学、技术发展的面貌,因而土木工程也就成为社会历史发展的见证之一。土木工程在我国可以分为:建筑工程、桥梁工程、公路和城市道路工程、铁路工程、隧道工程、水利工程、港口工程、给水和排水工程、环境工程。作为土木工程专业的学生,深知土木工程设计范围之广,以及和社会生活联系之密切。我们在校只是学习了土木工程这一个

相关文档
相关文档 最新文档