电缆敷设及绝缘电阻测试记录
编号: 004
单位工程名称xxxxx (集团)有限公司分部工程名称电气工程分项工程名称电缆敷设及绝缘电阻测试试验日期2014-5-20
施工执行标准
GB50303-2002 测试仪器
兆欧表 ZC25B-2500V
名称及编号型号、精度
试验日期2014-5-20 施工图号D-1 生产厂家信泰
电缆中间头绝缘电阻长度规格型号起点终点敷设方式
编号数量( m)
AB AC BC AN BN CN
1 YJV-3x150+2x
配电柜UPS 柜桥架0 500 500 500 500 500 500 69 70
2 YJV-3x95+2+2
互投柜动力柜桥架0 500 500 500 500 500 500 6 x50
3 YJV-3x25+2x1
动力柜空调桥架0 500 500 500 500 500 500 100 6
4 YJV-4x16+1x1
动力柜立式空调桥架0 500 500 500 500 500 500 25 0
5 YJV-3×4.0 动力柜新风主机桥架0 500 500 500 500 500 500 200
6 YJV-3×6.0 列头柜机柜桥架0 500 500 500 500 500 500 1660
7 BVV-3x4 列头柜插座桥架0 500 500 500 500 500 500 34
8 BVVB-3x2.5 动力柜格栅灯布管0 500 500 500 500 500 500 500 桥架安装:强电电缆全部地下走线
验施工单位: XXXXXXXX 有限公司
收项目专业质量检查员(签名):专业监理工程师(签名):
结
(建设单位项目专业技术负责人)项目专业技术负责人(签名):
论
年月日年月日
接地电阻测试记录
编号: 005 单位工程名称新时代健康产业(集团)有限公司分部工程名称
分项工程名称接地电阻测试试验日期
施工执行标准
GB50303-2002 值班负责人
名称及编号
施工图号D-2
测试仪器型号、精度
测试部位接地性质
接地电阻(Ω)测试环境
设计值实测值温度(℃天气情况室内基础接地<1 0.3 30 晴室内防静电接地<100 20 30 晴室内防雷接地<10 6 30 晴室内电气保护<4 3 30 晴
备注:电气工程2014-4-30
ZC-8
结论
合格
合格
合格
合格
施工单位: XXXXXXXX有限公司
验
收项目专业质量检查员(签名):
专业监理工程师(签名):
结(建设单位项目专业技术负责人)项目专业技术负责人(签名):
论
2013年 6月 12 日
年月日
编号: 006
单位工程名称新时代健康产业(集团)有限公司分部工程名称电气工程
分项工程名称照明通电试运行试验日期2014-6-13
施工执行标准名称及编号GB50303-2002 值班负责人
施工图号D-3 试运行日期2014-6-13
盘柜编号
动力柜UPS 输出柜 1 UPS 输出柜 2 测试电
流值 (A)
A
B C A B C A B C
时间
24 10 9 10 0 0 0 0 0 0
试运行结论:合格
验施工单位: XXXXXXXX 有限公司
收项目专业质量检查员(签名):专业监理工程师(签名):
结(建设单位项目专业技术负责人)项目专业技术负责人(签名):
论
年月日年月日
编号: 007
单位工程名称新时代健康产业(集团)有限公司分部工程名称电气工程
分项工程名称照明通电试运行试验日期2014-6-14
施工执行标准名称及编号GB50303-2002 值班负责人
施工图号D-3 试运行日期2014-6-14
盘柜编号
动力柜UPS 输出柜 1 UPS 输出柜 2 测试电
流值 (A)
A
B C A B C A B C
时间
24 0 0 0 10 9 9 0 0 0
试运行结论:合格
验施工单位: XXXXXXXX 有限公司
收项目专业质量检查员(签名):专业监理工程师(签名):
结(建设单位项目专业技术负责人)项目专业技术负责人(签名):
论
年月日年月日
编号: 008
单位工程名称新时代健康产业(集团)有限公司分部工程名称电气工程
分项工程名称照明通电试运行试验日期2014-6-15
施工执行标准名称及编号GB50303-2002 值班负责人
施工图号D-3 试运行日期2014-6-15
盘柜编号
动力柜UPS 输出柜 1 UPS 输出柜 2 测试电
流值 (A)
A
B C A B C A B C
时间
24 0 0 0 0 0 0 9 10 10
试运行结论:合格
验施工单位: XXXXXXXX 有限公司
收项目专业质量检查员(签名):专业监理工程师(签名):
结(建设单位项目专业技术负责人)项目专业技术负责人(签名):
论
年月日年月日