一、施工准备

(一)作业条件

1施工位置场地平整,范围内无障碍物品;

2施工范围内地下障碍物已探明,图纸详细,管路管线明确;

3将需用材料的规格型号、质量、数量确认合格并准备齐全,运到现场;(二)材料要求

1、管材要求具有较强的耐腐蚀性、良好的抗冲击性和降低噪音性能,外观

光泽、颜色一致;

2、管材为FRPP管、HPDE双壁波纹管;

3、管材、管件内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁厚度符合相关生产标准

且薄厚均匀,管材直段挠度不小于10‰;

(三)主要机具

1、机具:管道切割机、电气焊机;

2、工具:断管器、管子剪、锯弓、刮刀、盒尺、角尺、水平尺、线坠、扳

手、钳子、螺丝刀、錾子、手锤、工作台等;

二、施工工艺

1.沟槽开挖与验收

首先,按照图纸要求测出管道的坐标和标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度,其坐标和标高应符合图纸要求;

为防止塌方,沟槽开挖后应留有一定边坡,根据现场土质情况,坡度按1:进行,沟槽上部松土用500mm高模板及架管支护;为便于管段下沟,挖沟槽的土应堆放在

沟的一侧,且土堆底边与沟边应保持一定距离;机械挖槽应确保槽底土质结构不被扰动或破坏,用机械挖槽或开挖沟槽后,当天不能下管时,槽底应留出米左右一层不挖,待铺管前用人工清挖;

如地基土被扰动,应采取如下处理措施:

1)扰动150mm以内,可原状土夯实,压实系数>;

2扰动150mm以上,可用3:7灰土、卵石、碎石、毛石等填充夯实,压实系数≧;

3如遇管道安装位置地质软弱,则应通知建设方和监理及审计工作人员确认后,对安装管道基层采用C15细石混凝土浇注150mm管沟垫层;

2、管基础:本双壁波纹管基础采用砂垫层基础,基础宽度参见图纸设计说明;

3、管道安装

1散管和下管:散管,是将检查并疏通好的管子沿沟散开摆好;下管,是将管子从地面放入沟槽内;下管方法分人工下管和机械下管;本工程管材选用PE双壁波纹管横穿车行道的管材选用FRPP加管筋管,重量较小,采用人工下管,采用大绳下管的方法进行;下管时应该谨慎操作,保证人身安全,操作前必须对沟壁情况、下管工具、绳索、安全措施等做认真的检查;

管道埋深—米,拉线找好坡度并做好支护,管道要摆放平整,管道的中心线与两边的检查井预留洞中心在同一条直线上;

2接口前,应先检查橡胶圈是否配套完好,确认橡胶圈安放位置及插口的插入深度;

3接口时,先将承口的内壁清理干净,并在承口内壁及插口橡胶圈上涂润滑剂,然后将承插口端面的中心轴线对齐;

4接口方法应按下述程序进行:DN400及其以下管道,先由一人用棉纱绳吊住被安装管道的插口,另一人用长撬棒斜插入基础,并抵住该管端部中心位置的横挡板,然后用力将该管缓缓插入待安装管道的承口至预定位置;DN400以上管道可用两台手扳葫芦将管节拉动就位;接口合拢时,管节两侧的手扳葫芦应同步拉动,使橡胶密封圈正确就位,不扭曲、不脱落;

5 管道的坐标和标高应符合设计要求,安装的允许偏差应符合表的规定;

4.室外雨排水管安装坡度应当按照GB50242-2002给排水及采暖工程施工质量验收规范规定内调整:

5.管道闭水试验

管道埋设前必须做灌水试验和通水试验,试验时,按排水检查井分段试验,试验水头应以试验段上游管顶加2m,时间不少于30min,逐段观察;试验结果应以给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-97相关规定为准;在闭水试验完成,办理“隐蔽工程验收记录”;

5管沟回填土

在闭水试验完成,并办理“隐蔽工程验收纪录”后,即可进行回填土;

交底内容:

1管顶上部500mm以内不得回填直径大于100mm的块石和冻土块;500mm以上部分回填石块或冻土不得集中;用机械回填,机械不得在管沟上行驶;

2回填土应分层夯实,虚铺厚度无设计要求,应符合下列规定;

A 机械夯实,不大于300mm.;

B 人工夯实,不大于200 mm ;

C 管子接口坑的回填必须仔细夯实;

6井室砌筑

根据设计要求:

1排水管埋深小于,且管径≦300mm时,采用700砖砌直筒型检查井;

2单侧或双侧有接入管:

1 管径≦400mm时,采用1000砖砌直筒型检查井;

2 管径≦600mm时,采用1250砖砌直筒型检查井;

3 管径≦800mm时,采用1500砖砌直筒型检查井;

4 管径=900mm~1200mm时,采用矩形砖砌污水检查井;

3管道跌水水头大于2m时设跌水井,支线跌水处采用竖管式砖砌收口式跌水井;

4给水阀门井采用砖砌收口式阀门井;

5各种砖砌阀门井、检查井等均按有防地下水型进行施工;

6在高级和一般路面上,井盖上表面应同路面相平,允许偏差为±5㎜;无路面时,井盖应高出室外设计标高50㎜,并应在井口周围以的坡度向外做护坡;

7车行道下的所有检查井、阀门井井盖、井座均采用重型球墨铸铁双层井座和井盖;人行道下和绿化带的井盖、井座采用轻型球墨铸铁单层井座、井盖;雨水、污水检查井、跌水井按国标02S515施工;

三、质量标准

1. 保证项目

1 安装完毕所进行的闭水试验和系统冲洗必须符合设计和施工规范要求;

2 管道坡度必须符合设计要求和施工规范规定

3 管道及管座严禁铺设在冻土和未经处理过的松土上;

2. 基本项目

1接口严密,符合设计要求和规范规定;

2管道支座构造正确,埋设平正牢固,支座和管子接触紧密;

四、成品保护

1. 管道在搬运过程中要轻放,不得随意滚动;

2. 回填土注意事项

1管道施工完毕,应及时进行回填,严禁晾沟;

2填土时,不得直接将土块砸在管道接口处;

3管顶50㎝范围内,应该人工夯实;

五、应注意的质量问题

1 管沟超挖后,填土不实,管道局部受力不均匀而造成管材或接口处断裂或活动;

2 在管道与检查井连接处,密封不严,出现渗漏;

3 地下管道施工完毕,回填土应该分层夯实,可采用原土,未严格执行回填土操作程序,随便回填所造成局部土方塌陷或硬土块砸裂管道;

六、相关安全技术交底

1、进入施工现场的人员必须按规定戴安全帽,并系下颌带,不系者视同违章;

2、开挖槽、坑、沟深度超过时,应设置人员上下坡道或爬梯;开挖深度超过

2m时,必须在边沿处设置护身栏杆;危险处夜间应设红色标志灯;

室外排水管道安装技术交底

室外排水管道安装技术交底 前言 室外排水管道的安装对于住宅小区和城市建设项目至关重要,其质量直接影响着整个工程的使用寿命及维护成本。因此,我们需要全面了解室外排水管道的安装技术,以确保工程的质量和稳定性。 一、管道材料的选择 室外排水管道常用的管材有PVC、PE、铸铁、钢管等。在选择管道材料时,要考虑以下因素: 1.材料的强度和刚度 2.耐化学腐蚀能力 3.耐磨损及耐冲击能力 4.抗冻性能 5.经济效益 在实际应用中,由于外部环境、水质、维护等因素的不同,不同的管材会有各自的适用范围。比如,PE管道适合用于农 村自来水管道改造,PVC管道适合于城市雨水排放管道的建设,而钢管则适合于大气污染较重的工业区排水系统的建设。 在管材选择过程中,需要综合考虑以上因素,并参照相应 的管道材料规范和标准进行选择。 二、安装前准备 在实施管道安装前,必须进行细致的规划和预备工作,以 确保施工的顺利进行。主要包括以下几个方面:

1. 工程勘查 工程勘查是安装前的重要环节,实地勘查是为了确定管道 走向、坡度、深度和位置等参数,同时排查可能存在的障碍物和安全隐患等。 2. 材料准备 材料准备是安装前的必要工作。需要对材料进行清点、检查,包括管道、管件、阀门、接头等。对于每一种材料,要记录下标识和质量证明,以确保安装材料的质量。 3. 工具设备准备 针对具体的管道安装方案,需要准备相应的工具设备和施 工机具,以便后续的施工工作。比如,挖掘机、铲车、水平仪、灯片、弯管器等。 三、施工安装 1. 管道的铺设 管道的铺设是安装的核心工作,根据管道规划,挖掘管道 沟槽,进行管道的铺设并掌握以下要点: 1.管道的路线必须符合规划,保证各部位的坡度和深 度合适,以便排水畅通; 2.管道的铺设深度应符合规定,以保障管道的质量和 安全; 3.管道的接头连接必须牢固,不得出现位移、漏水等 问题; 4.在施工过程中应及时处理通水的钢板、防止泥土渗 漏、或者防止碎石落入到管道里面。

室外排水管道安装技术交底31202

表 C2-1 工程名称北汽西南新能源汽车项目基地交底日期 施工单位重庆市诚信建设工程有限公司分项工程名称室外雨水管道交底提要室外排水管道安装 一、施工准备 (一)作业条件 (1)施工位置场地平整,范围内无障碍物品。 (2)施工范围内地下障碍物已探明,图纸详细,管路管线明确。 (3)将需用材料的规格型号、质量、数量确认合格并准备齐全,运到现场。 (二)材料要求 1、管材要求具有较强的耐腐蚀性、良好的抗冲击性和降低噪音性能,外观光泽、 颜色一致。 2、管材为FRPP管、HPDE双壁波纹管。 3、管材、管件内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁厚度符合相关生产标准且薄 厚均匀,管材直段挠度不小于10‰。 (三)主要机具 1、机具:管道切割机、电气焊机。 2、工具:断管器、管子剪、锯弓、刮刀、盒尺、角尺、水平尺、线坠、扳手、钳 子、螺丝刀、錾子、手锤、工作台等。 二、施工工艺 1.沟槽开挖与验收 首先,按照图纸要求测出管道的坐标和标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度,其坐标和标高应符合图纸要求。 为防止塌方,沟槽开挖后应留有一定边坡,根据现场土质情况,坡度按1:0.3进行,沟槽上部松土用500mm高模板及架管支护。为便于管段下沟,挖沟槽的土应堆放在沟的一侧,且土堆底边与沟边应保持一定距离。机械挖槽应确保槽底土质结构不被扰动或破坏,用机械挖槽或开挖沟槽后,当天不能下管时,槽底应留出0.2米左右一层不挖,待铺管前用人工清挖。 如地基土被扰动,应采取如下处理措施: 1)扰动150mm以内,可原状土夯实,压实系数>0.95。 2)扰动150mm以上,可用3:7灰土、卵石、碎石、毛石等填充夯实,压实系数≧0.95。审核人交底人接受交底人

室外排水管道安装技术交底

室外排水管道安装技术交底 一、概述 本文档旨在交底室外排水管道的安装技术。室外排水管道的正 确安装对于保证排水系统的正常运行至关重要。在进行相关工作之前,请务必阅读并理解本文档中的指导。 二、安装前准备 1. 根据设计图纸和相关规范,确定室外排水管道的走向和布置。 2. 清理工地,确保施工区域无障碍物和杂物。 3. 准备所需的材料和工具,包括排水管道、管件、胶水、工具 箱等。 三、安装步骤 1. 选择合适的位置,在地面上标出室外排水管道的走向。 2. 使用挖掘机或其他合适的工具挖掘排水管道的沟槽。 3. 在沟槽底部铺设一层砂浆,以提供稳定的基础。 4. 将排水管道依据设计图纸的要求逐段安装在沟槽中,确保管 道的坡度合适。

5. 使用胶水和管件连接排水管道的不同部分,确保连接紧密且无漏水现象。 6. 按照设计要求,在管道上安装必要的阀门、弯头和支架等配件。 7. 进行管道的水压试验,确保管道无漏水情况。 8. 完成排水管道的安装后,填埋沟槽并进行必要的修整。 四、安全注意事项 1. 在施工过程中,务必遵守相关安全操作规范,佩戴好个人防护装备。 2. 注意周围环境和施工区域的安全,确保无人员或其他物体进入工地。 3. 必要时,采取防护措施以防止土方塌方和施工事故的发生。 五、验收与保养 1. 完成室外排水管道的安装后,进行验收工作,确保每个连接处均无漏水。 2. 定期进行管道的清洗和维护,及时处理堵塞和损坏的情况。 3. 定期检查排水管道的状态并进行必要的维修。

以上为室外排水管道安装技术交底的内容,请施工人员严格按照本文档的指导进行工作。如有任何疑问或问题,请及时与相关负责人联系。

住宅小区室外排水管道施工技术交底

×××住宅小区室外排水管道施工技术交底 1 适用范围 适用于本小区室外雨污水管道施工。 2 施工准备 2.1 技术准备 1。施工前做好施工图纸的会审,编制施工方案及做好技术交底工作。 2。施工前对现况管线构筑物的平面位置和高程与施工管线的关系,经核实后,将了解和掌握的情况标注在图纸上。 3。完成施工交接桩、复测工作,并进行护桩及加密桩点布置。 4。管节的水压试验、砂浆配合比、回填土的最佳密实度试验已完成。 2.2 材料要求 1.预应力钢筋混凝土管 (1)管材混凝土设计强度等级不得低于40MPa,管道抗渗性能检验压力试验合格,抗裂性能达到抗裂检验压力指标要求。 (2)承口和插口工作面光洁平整,局部凹凸度用尺量不超过2mm,不应有蜂窝、灰渣、刻痕和脱皮现象,钢筋保护层厚度不得超过止胶台高度。 (3)管体内外表面应无露筋、空鼓、蜂窝、裂纹、脱皮、碰伤等缺陷,保护层不得有空鼓、裂纹、脱落.管体外表面应有标记,应有出厂合格证,注明管材型号、出厂水压试验的结果、制造及出厂日期、厂质检部门签章。 2.接口胶圈 (1)承插式钢筋混凝土排水管道接口所采用的密封胶圈,应采用耐腐蚀的专用橡胶材料制成。密封胶圈使用前必须逐个检查,不得有割裂、破损、气泡、飞边等缺

陷。其硬度、压缩率、抗拉力、几何尺寸等均应符合有关规范及设计规定。 (2)密封胶圈应有出厂检验质量合格的检验报告。产品到达现场后,应抽检5%的密封橡胶圈的硬度、压缩率和抗拉力,其值不应小于出厂合格标准. 3.水泥:采用强度等级32。5以上的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。水泥进场应有产品合格证和出厂检验报告,进场后应对强度、安定性及其他必要的性能指标进行取样复试,其质量必须符合国家现行标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB 175)等的规定。 当对水泥质量有怀疑或水泥出广超过3个月时,在使用前必须进行复试,并按复试结果使用。不同品种的水泥不得混合使用。 4。砂:采用坚硬、洁净、级配良好的天然砂,含泥量不得大于2%。砂的品种、质量应符合国家现行标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ 52)的要求,进场后按有关规定进行取样试验合格。 2。3 机具设备 1.设备:根据埋设管线直径大小,选择适宜的汽车吊、挖掘机、自卸载重汽车、机动翻斗车、运输车辆、推土机、压路机、振动夯、蛙式打夯机、切管机、发电机、倒链、手拉葫芦、千斤顶、钢筋弯曲机、钢筋切断机、卷扬机、吊具、管堵、空气压缩机等。 2.工具:浆筒、刷子、铁抹子、弧形抹子、盒尺、角尺、水平尺、线坠、铅笔、扳手、钳子、螺丝刀、錾子、手锤、打气筒、普通压力表、秒表等. 2.4 作业条件 1.地下管线和其他设施经物探和坑探调查清楚.地上、地下管线设施拆迁或加固措施已完成。

室外给排水管道施工技术交底

室外给排水管道施工技术交底 概述 室外给排水管道施工是城市建设中不可或缺的一环。它不仅与人们的日常生活密切相关,还与环境保护息息相关。因此,在进行室外给排水管道施工时,必须严格遵循相关技术规范和标准,注重施工安全、施工质量和环境保护,确保项目顺利完成。 施工技术要求 材料选择 在进行室外给排水管道施工时,应选择优质的管道材料,以确保施工质量。管子的内表面光滑,壁厚均匀,防真菌,抗老化,影响不易变形等特点是优质管材的重要标志。此外还要选择合适的材料和规格,以满足管道输送的设计要求。 管道敷设 在进行管道敷设时,需要考虑管道的下沉和渗漏等问题。管道的敷设应保持水平和稳定,防止弯曲或扭转。管道的连接处应采用中性玻璃缝,并确保缝隙紧密,水密性能优良。管道的敷设应避免在地震带和塌陷地区等不适宜的地方。 排水井的设置 在进行室外排水管道施工时,应设计合理的排水井。排水井的设置应考虑管道连接处和弯道等部位的排水问题。排水井的深度和口径应符合设计要求。排水井的顶部应设置盖板,并采用稳固可靠的扣件,以确保不会发生严重的水浸事故。 环保要求 在进行室外给排水管道施工时,应充分考虑环保问题,采取所有必要的措施,确保不会对环境造成任何负面影响。因此,在施工过程中,应注意控制废水的排放量,并采取适当的处理措施,以减少其对环境的影响。 安全措施 在进行室外给排水管道施工时,安全是首要考虑的问题。施工人员应该穿着符合要求的安全保护装备,包括安全鞋、手套和头盔等相关装备。在施工现场应确保有足够的安全标志和警示标志,以提醒工人注意安全,避免意外事故发生。

室外给排水管道施工是城市建设中一个至关重要的环节。在进行施工时,应严格遵循管道施工技术规范和标准,注重施工质量和安全,做好环保和安全措施,确保工程的顺利进行。同时,需要安排专业人员负责监督和检查,以保证工程的质量和安全。

室外排水管道安装技术交底

2.7 室外排水管道安装技术交底 一、工程概况 某小区建筑面积200000㎡,小区内设有室外排水及雨水管线,均采用钢筋混凝土管。 二、施工准备 1.材料检验 钢筋混凝土管的选用符合规范规定和设计要求。 2.机具准备 ⑴机械:千斤顶、倒链、皮老虎等。 ⑵工具:圆头锤、扁錾、捻凿、撬棍等。 ⑶其他:钢卷尺、皮尺、水平尺、量角规等。 3.作业条件 ⑴已有设计图,并且已经过图纸会审、设计交底,施工方案已编制。 ⑵管材、管件均已检验合格,并具备所要求的技术资料。 ⑶暂设工程已搭设可用,水源、电源均具备。 ⑷室外地坪标高已基本定位。 三、操作工艺 1.沟槽开挖与验收 首先,按图纸要求测出管道的坐标与标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度。其坐标和标高应符合设计要求,偏差不得超过表2.7-1规定。 沟槽尺寸偏差表2.7-1 为防止塌方,沟槽开挖后应留有一定的边坡,边坡的大小与土质和沟深有关,当设计无规定时,深度在5m以内的沟槽,最大边坡符合表2.7-2规定。 沟槽边坡坡度表2.7-2 为便于管段下沟,挖沟槽的土应堆放在沟的一侧,且土堆底边与沟边保持一定距离。机械挖槽应确保槽底土结构不被扰动或破坏,用机械挖槽或开挖沟槽后,当天不能下管时,沟底应留出0.2m左右一层不挖,待铺管前用人工清挖。 沟槽开挖时,如遇有管道、电缆、建筑物、构筑物或文物古迹应予保护,并及时与有关单位和设计部门联系,严防事故发生造成损失。 沟底要求是坚实的自然土层,如果是松散的回填土或沟底有不易清除的块石时,都要进行处理,防止管道产生不均匀下沉而造成质量事故。松土层应夯实,加固密实,对块石则应将其上部铲除,然后铺上一层大于150mm厚度的回填土整平夯实或用黄砂铺平。管道的支

室外排水管道技术交底

1 施工准备 1.1材料设备要求: 1.1.1HDPE双壁波纹管应符合设计要求,管壁光滑整洁,并有出厂合格证。橡胶圈应是管材厂家配套产品,且符合国家标准。 1.1.2其它材料:润滑剂等。 1.2主要机具: 1.2.1工具:手锤、钢锯、手锯、大绳、紧线器等。 1.2.2其它:水平尺、钢卷尺等。 1.3作业条件: 1.3.1 管沟平直,管沟深度、宽度符合要求,检查垫层施工完毕。 1.3.2 管沟沟底夯实,沟内无障碍物。且应有防塌方措施。 1.3.3 管沟两侧不得堆放施工材料和其它物品。 2 操作工艺 2.1 工艺流程: 安装准备→下管布管→管道连接→水压试验→管道冲洗 2.2 根据施工图检查管沟坐标、深度、平直程度、沟底管基密实度是否符合要求。

2.3 管沟采用砂基础,采用中粗砂,由人工铺筑,平板振捣器振密。中粗砂选用优质天然砂料,含泥量不大于砂重的10%。砂石基础铺筑作到表面平整,其横断面最大水平偏差控制在±10mm以内,压实系数不低于0.95,以满足管道的安装要求。 2.4 管道安装采用人工安装。槽深不大时由人工抬管入槽,槽深大于3m或管 径大于公称直径DN400mm时,用非金属绳索溜管入槽,依次平稳地放在砂砾基础管位上。严禁用金属绳索勾住两端管口或将管材自槽边翻滚抛入槽中。混合槽或支撑槽,采用从槽的一端集中下管,在槽底将管材运送到位。砂基础垫层经验收合格后进行下管施工,下管前将管道内外壁清扫干净,并进行外观检查,合格品用于吊放。 2.5 按设计要求进行排管(布管),排管从下游开始排放,管道承口为进水方向,两管节间搭接300~400mm。调整管材长短时用手锯切割,断面应垂直平整,不应有损坏。 2.6 管道连接: 2.6.1 管床必须处理得连续平整,不得有大颗粒圆石(直径大于38mm)或尖角 形石块(大于25mm),防止应力集中损伤管道。 2.6.2 由于管道承口为进水方向,管道安装从下游开始安装,朝上游连续铺 设。先将设计井段第一节管按检查井井位稳好(符合设计中心、高度要求),回填管道两侧砂基础,以提高此节管道的稳定性,同时增大管道安装过程中的摩阻力。事先在该节管管体上套好两根棉纱绳,留做以后管节撞口时用。采用水准仪、经纬仪现场全过程对管道中心线和高程控制校核。管体的插口端在安装时需用吊力将其轻离垫层面,以减少管子与砂层的摩擦,同时减少安装力。 2.6.3 管道撞口前再检查一边承口和插口,在承口上安装打压嘴,承口的内表 面均匀涂抹液体润滑剂(黄油或凡士林),然后把“O”型胶圈套装在插口上,并涂抹液体润滑剂,胶圈作到均匀、平直、无扭曲。胶圈质量必须符合设计要求,使用前逐个检查,保证无割裂、破损、气泡、飞边等现象。

室外给水管道技术交底

室外给水管道技术交底 技术交底记录 工程名称:室外给排水 施工单位: 交底日期:2014年3月4日 交底内容: 一、施工准备 1.在安装给水埋地管道前,需要进行调查研究,掌握管线 沿线的现场地形、地貌、建筑物、各种管线和其他设施的情况。同时,需要编制施工部署、施工方法、材料、主要机械设备的供应措施,以及保护周围环境的措施等,以保证施工质量、安全、工期、降低成本和提供经济效益。

2.材料的检查要根据设计要求,采用符合国家现行有关产 品标准的HDPE给水管和UPVC给水管,并附有产品说明书 和质量合格证书。 3.机具准备包括挖掘机、翻斗车、发电机、排水泵、电热 熔焊机等机械设备,以及翻铲、手推斗车、手锤、钢锯、水平尺、经纬仪、水准仪、断管器、螺丝刀等工具。 二、沟槽开挖 1.开挖沟槽底部的宽度应按照表格要求进行施工,以确保 施工质量。 2.采用机械开挖时,应根据机械性能确定沟槽分层的深度。 3.开挖沟槽时,每侧临时堆土不得影响建筑物、各种管线 和其他设施的安全。 4.不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各 种地下管道的井盖,且不得妨碍其正常使用。

5.人工开挖沟槽时,堆土高度不宜超过1.5m,且距离槽口边缘不宜小于0.8m。 6.当给水、排水管道施工时若与其它管道交叉时,必须按设计规定进行处理。 三、沟槽回填 1.给水排水管道施工完毕并经检查合格后,沟槽应及时回填。 2.沟槽回填的材料应按设计的要求规定外,也应符合下列规定: 1)槽底至管顶以上50cm范围内,不得含有机物以及大于50mm的砖、石等硬块,应用细粒土回填。 2)采用石灰土、砂、砂砾等材料回填时,回填土的含水量宜按土类和采用的压实工具控制在最佳含水量附近。

室外管道施工技术交底

室外管道施工技术交底室外排水管道工程技术交底书 交底单位名称:___ 编号:第1页共12页 工程名称:___工程 设计文件图号:施S002-G1 施工部位:室外雨污水管道及检查井 交底日期: 一、施工准备 1.1 技术准备

在熟悉施工图纸的基础上,根据设计要求和相关规范、标准制定专项施工方案。对项目部的施工人员、技术人员以及施工班组劳务人员进行专项施工交底,包括每道工序的专业技术和安全交底。详细说明具体的施工做法和操作规程、注意事项以及质量要求等,并留有交底记录。 1.2 材料准备 雨污水管采用管径D200~400不等的HDPE双壁波纹管,外观为黑色,执行GB/T.1-2004《埋地用聚乙烯(PE)结构 壁管道系统第一部分:聚乙烯双壁波纹管管材》。弹性密封符合HG/T 3091-2000的要求。橡胶密封圈采用聚四氟乙烯系列 产品,具有耐高温、抗腐蚀性,在高温下与浓酸、碱或强氧化剂也不发生作用。检查井及井盖的质量要严格参照设计标准。 1.3 劳动力安排 在混凝土施工时,按照施工组织设计及方案中规定的工种和劳动力数量安排,确保施工现场的连续性。

二、机具准备 钢尺(50米的)、水准仪、全站仪、挖掘机、自卸车、搅拌机、配电柜、水钻、撬棍。 三、作业条件 1、认真作好设计图纸会审,认真熟悉施工图纸及有关技术资料。 2、认真作好对施工班组及协作队伍技术、质量、安全交底,并认真熟悉排水管道安装施工工艺的操作方法,并做好相应的交底记录。 3、有经批准的施工方案或施工组织设计。 4、清除作业施工场地的障碍物。 5、管材、配件及辅助材料均须进场到位。

6、管材及机具均须备齐,并经检验合格并运进现场。 四、施工工艺流程 目前室外道路进场施工,为了避免工作面交叉,需要合理安排施工顺序。为此,我们拟定了如下的主要施工顺序:北侧管网→东面管网→西面管网→南面管网(由A区向B区推进)。同时,管网施工顺序也需要按照由深到浅的顺序进行施工,即污水管网→雨水管网→室外消防管网。施工过程中,我们将依次进行测量放线、机械开槽、槽底平整夯实、砂砾垫层、砂基、管道安装、井室砌筑和抹面(检查井安装)、闭水试验和回填。 在管沟开挖方面,由于雨水、污水、室外管道不在同一个标高上,且土质松散易跨塌,开挖也不能满足施工需要,因此我们将采用如下施工方法进行土方作业:施工时先开挖深度最大的雨水管、污水管沟土方,深度超过1.5米时开始放坡(放 坡系数按1:0.3控制)。排水管坡度除图中注明外,按以下要 求进行施工(污水管:进入化粪池前d150、d200坡度i=0.01;化粪池后d150坡度i=0.007,d200坡度i=0.005;d300、d400、d500坡度i=0.004.雨水管:d300、d400、d500坡度i=0.003)。

室外排水系统施工技术交底

室外排水系统施工技术交底 一、施工前准备 1. 根据设计图纸,确认管道敷设方案及周边施工环境,制定施 工计划。 2. 携带必要工具及材料,检查工具是否完好,材料是否符合要求,确保施工过程中使用的工具和材料符合安全要求。 3. 确定施工现场,做好施工前安全交底工作。 4. 对施工现场进行测量,合理布局,标定管道敷设位置。 二、施工过程 1. 现场开挖,按照设计要求开挖排水渠道、工作坑及回填坑内 污物。 2. 进行基础处理,按要求进行基础处理,能够达到灌浆平整, 不起翘不开裂要求。 3. 安装管道,根据设计图纸要求敷设排水管道,每根管道之间 的连接要牢固,并且当连接口上下偏差不能过大。 4. 回填土方,回填土方时,严格按照沟槽内坑的实际形状回填,不得留有空隙,尤其是要注意对管道的保护,避免损坏。

5. 桥梁施工,桥梁中应设计好排水口,同时按照原有设计图纸 配合好设计要求,确保桥梁建设合理、规范。 6. 沟槽面处理,必须确保沟槽面平整,面宽深符合设计要求, 确保施工后水能流通,易于检查和维修。 三、安全保障 1. 在施工现场,设置标志牌,提醒过往行人及车辆注意安全, 同时要增加安全防护,保障工人的安全。 2. 对施工区域开展安全巡查,发现危险隐患及时处理,并及时 做好记录。 3. 对大型机械操作人员进行安全技能培训,严格执行安全制度。 四、施工验收 1. 对施工完成的工程进行现场验收,检查是否符合设计要求, 是否达到规范要求。 2. 对排水系统的管道、连接口等关键部位进行试压试验,确保 管道密封。 3. 记录验收结果,做好后续工作的资料整理及存档。 以上为室外排水系统施工技术交底内容。

室外污水管道安装技术交底

室外污水管道安装技术交底室外污水管道安装技术交底 室外污水管道的安装是一个非常重要的环节,它涉及到我们日常生活中的环境卫生,要求非常严格,所以必须严格按照国家的相关规定进行安装,保证其质量和功能的有效性。下面,我们将从污水管道设备和工具、安装方法、安装过程中需要注意的事项以及质量保障进行详细的技术交底。 一、污水管道设备和工具 设备方面,污水管道需要橡胶密封圈、法兰盘、弹簧垫、橡胶胶垫、铸,以及带防水胶带的玻璃钢和塑料管道等。 工具方面,需要电锯、铁锯、钢锯、折弯机、冷弯机、螺纹接口机、液压扳手、电气丝锥、管道轮、水尺、水平仪、刮刀、墙夹、施工线、砖墙、锤子等。 二、安装方法 为保证污水管道的良好使用效果,我们需要遵循以下几个步骤进行安装。 1. 安装前确认管道的位置和排水方向,先用线装将需要 安装的管道定位好。 2. 在设备和工具准备好后,需要首先对铸铁、玻璃钢、 塑料等管道进行检查,如果有破损、开裂,需要及时更换。

3. 确认后,使用液压接口机将需要连接的两根管道接头 相贴,再使用螺栓连接上法兰盘。 4. 另外,在接头处还需要加防水胶带,保证接头的严密 性能。 5. 安装过程中,还需要注意电线要牢固,以免影响安装 效果,同时也要重视管道的安全,防止跌落伤人。 6. 安装好后,使用水尺和水平仪进行测量,是否水平, 孔口是否居中等情况。 三、安装过程中需要注意的事项 在安装污水管道的过程中,我们需要注意以下几个方面: 1. 安装好之后要进行水压测试,以判断管道连接点是否 密封,安全性能是否达到标准。 2. 安装完成后,需要进行清洗,保证污水管道干净卫生,避免对环境和人身的伤害。 3. 安装过程中要注意人员的安全,切勿过于匆忙,不得 采用劣质材料,以免在使用过程中出现质量问题。 4. 在切割或加工材料时,应特别注意防护,防止碎片对 人员的损害。 四、质量保障 在使用污水管道的过程中,我们需要遵循以下几个方面确保质量保障:

室外排水管道安装技术交底

一、施工准备 (一)作业条件 (1)施工位置场地平整,范围内无障碍物品。 (2)施工范围内地下障碍物已探明,图纸详细,管路管线明确。 (3)将需用材料旳规格型号、质量、数量确认合格并准备齐全,运到现场。 (二)材料规定 1、管材规定具有较强旳耐腐蚀性、良好旳抗冲击性和减少噪音性能,外观光泽、 颜色一致。 2、管材为HDPE管。 3、防火套管、阻火圈具有检查部门测试汇报。 4、管材、管件内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁厚度符合有关生产原则且薄 厚均匀,管材直段挠度不不不不大于10‰。 (三)重要机具 1、机具:管道切割机、热熔焊机、电熔焊机、电气焊机。 2、工具:断管器、管子剪、锯弓、刮刀、盒尺、角尺、水平尺、线坠、扳手、钳 子、螺丝刀、錾子、手锤、工作台等。 二、施工工艺 1.沟槽开挖与验收 首先,按照图纸规定测出管道旳坐标和标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度,其坐标和标高应符合图纸规定。 为防止塌方,沟槽开挖后应留有一定边坡,根据现场土质状况,坡度按1:0.3进行,

沟槽上部松土用500mm高模板及架管支护。为便于管段下沟,挖沟槽旳土应堆放在沟旳一侧,且土堆底边与沟边应保持一定距离。机械挖槽应保证槽底土质构造不被扰动或破坏,用机械挖槽或开挖沟槽后,当日不能下管时,槽底应留出0.2米左右一层不挖,待铺管前用人工清挖。 如地基土被扰动,应采用如下处理措施: 1)扰动150mm以内,可原状土扎实,压实系数>0.95。 2)扰动150mm以上,可用3:7灰土、卵石、碎石、毛石等填充扎实,压实系数≧0.95。 2、管基础:本双壁波纹管基础采用砂垫层基础,基础宽度参见图纸设计阐明。 3、管道安装 (1)散管和下管:散管,是将检查并疏通好旳管子沿沟散开摆好;下管,是将管子从地面放入沟槽内。下管措施分人工下管和机械下管。本工程管材选用PE双壁波纹管,重量较小,采用人工下管,采用大绳下系旳措施进行。下管时应当谨慎操作,保证人身安全,操作前必须对沟壁状况、下管工具、绳索、安全措施等做认真旳检查。 管道埋深1.5—3.5米,拉线找好坡度并做好支护,管道要摆放平整,管道旳中心线与两边旳检查井预留洞中心在同一条直线上。 (2)接口前,应先检查橡胶圈与否配套完好,确认橡胶圈安放位置及插口旳插入深度。 (3)接口时,先将承口旳内壁清理洁净,并在承口内壁及插口橡胶圈上涂润滑剂,然后将承插口端面旳中心轴线对齐。 (4)接口措施应按下述程序进行:DN400及其如下管道,先由一人用棉纱绳吊住被安装管道旳插口,另一人用长撬棒斜插入基础,并抵住该管端部中心位置旳横挡板,然后用力将该管缓缓插入待安装管道旳承口至预定位置;DN400以上管道可用两台手扳葫芦将管节

相关文档