文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 铝合金工程施工组织设计

铝合金工程施工组织设计

目录

一、编制说明 (3)

1.1编制依据 (3)

1.2编制说明 (3)

二、工程概况及重点难点分析 (4)

2.1工程名称 (4)

2.2工程概括 (4)

2.3工程范围 (5)

2.4工程主要材料 (5)

2.5防雷 (5)

2.6工程质量目标(合格) (5)

2.7工程工期目标 (5)

2.8工程安全文明生产目标 (6)

2.9重点难点分析 (6)

三、项目组织管理机构 (8)

3.1项目部组织机构 (8)

3.2项目部管理人员一览表 (9)

3.3管理人员职责 (9)

四、总平面布置 (10)

4.1施工现场平面布置及说明 (10)

4.2施工临时用水、用电 (11)

五、施工进度计划及劳动力安排 (13)

5.1施工段划分及施工程序 (13)

5.2总工期及进度计划安排 (13)

5.3施工队伍安排及劳动力计划 (13)

六、主要材料和机械设备情况及进场计划 (15)

6.1材料方面 (15)

6.2施工机械设备方面 (16)

七、主要材料选择要求 (16)

7.1铝合金材料 (16)

7.2玻璃 (16)

7.3铝合金百页 (18)

7.4一股钢材 (18)

7.5密封胶 (18)

7.6密封垫和密封胶条 (20)

八、工程施工方法及技术措施 (21)

8.1施工之前准备工作 (21)

8.2施工技术培训及技术交底 (23)

8.3预埋件清理及后埋件安装 (24)

8.4铝合金门窗的加工制作 (24)

8.5铝合金门窗施工方法 (29)

8.6铝合金格栅施工方法 (40)

8.7铝合金栏杆、护栏、百页施工方法 (50)

8.8玻璃雨棚施工方法 (53)

九、质量保证措施 (56)

1

十、工程工期目标及工期保证措施 (65)

十一、安全生产施工措施 (67)

11.1安全管理总目标及落实措施 (67)

11.2安全施工组织机构 (68)

11.3出入管理及巡视制度 (68)

11.4安全教育 (69)

11.5安全活动 (69)

11.6安全管理措施 (70)

11.7确保正常施工和预防突发情况的措施 (72)

十二、文明施工保证措施 (72)

十三、环境保护保证措施 (75)

十四、雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施 (75)

十五、成品、半成品保护措施 (76)

十六、应急救援预案 (79)

16.1应急救援机构 (79)

16.2应急救援机构职责 (79)

16.3应急救援工作程序 (79)

16.4应急救援器材 (80)

16.5应急救援药品 (80)

16.6应急救援措施 (80)

十七、工程保修措施及承诺 (81)

十八、与发包方、监理、总承包及设计单位的配合 (83)

18.1与发包方(业主)的协调配合 (83)

18.2与监理人员的配合说明 (84)

18.3配合总包管理与服务措施 (85)

18.4与建筑设计人员的配合说明 (85)

18.5与其他分包商的配合说明 (85)

2

一、编制说明

1.1编制依据

本项目玻璃雨棚、栏杆、铝门窗、铝合金百页、天窗、铝格栅、铝合金屋顶构架及护窗栏杆加工及安装应满足以下规范、规定(包括但不限于):

本工程的招标文件、图纸等

《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》DBJ15-30-2002

《铝合金门窗》GB/T8478-2008

《建筑玻璃应用技术规范》JGJ113-2003

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503000-2001

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB20210-2001

《铝合金门窗工程设计、施工与验收规范》DBJ15-30-2002

《建筑橡胶密封垫预成实芯硫化的结构密封垫用材料》GB10711

《铝合金门窗》GBT8478-2008

《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003

《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009

《金属与石材幕墙工程技术规范(附条文说明)》JGJ 133-2001

《钢结构设计规范》GB/T19879-2005

《建设工程安全生产管理条例》

《碳素结构钢》GB700

《低合金高强度结构钢》GB1597

1.2 编制说明

本施工组织设计是针对“岭南新世界六区”项目铝合金工程的施工,依据“1.1 编制依据”中相关规范规定编制而成。围绕本工程的特点、技术难度等相关技术资料,从工程的整体考察与分析,先期的材料采购,施工前的准备工作,门窗产品的加工与制作及现场施工等方面进行了较为系统的拟制。特别在施工部署及门窗主要材料选择方案及门窗产品的加工制作及现场施工四个方面作了更为详尽的阐述:

(一)施工部署:

准备工作主要从设计(工艺)准备、技术准备、人员准备、材料准备及临时设施等

3

方面做好本工程的前置准备工作。

(二)门窗主要材料选择:

主要根据《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》DBJ 15-30-2002等国家规范和地方法规中关于材料的使用规定,从材料控制、选材依据即选用材料参考的相关国家标准、材料类型、材料要求、材料相关的技术参数等方面进行阐述,确保本项目门窗工程使用之材料均为国内外优质材料。

(三)产品加工制作:

主要从选材依据即所选用的材料所参考的相关国家标准、加工工艺流程、加工过程中的质量控制、成品所要达到的质量标准、加工过程中所使用的相关机械设备及部分设备的性能简介等方面进行阐述。本部分着重介绍了产品的加工工艺流程及相关的技术参数及质量控制标准。

(四)现场安装:

现场施工阶段乃本施工组织设计重点介绍的对象,主要从施工前的准备工作(主要包括施工前的技术培训及整体的测量放线)、铝合金门窗,铝窗收口等分部工程的施工及施工流程、施工注意事项、现场检验及验收依据等方面进行阐述。

此外,为确保本工程的施工质量达到“合格”标准,围绕本工程,我司又分别从施工质量保证措施、施工配合、施工进度计划及保证措施等施工安排。

二、工程概况及重点难点分析

2.1工程名称

“岭南新世界六区铝合金工程”

2.2工程概括

岭南新世界六区由广州亿柏房地产开发有限公司开发建设,项目位于广州市白云区白云大道北1689号岭南新世界六区地块。

B区总用地面积134989.1平方米,总建筑面积116664.2平方米。项目由北边七栋建筑,第B5~B7座(26层,建筑高度87.1米)、第B8~B11座(20层,建筑高度68.7米);南边六座建筑,第B1~B3座(21层,建筑高度71.6米)、第B12~B15座(22层,建筑高度74.7米)高层组成;其中地上建筑面积94072.1平方米,地下建筑面积22529平方米。

幼儿园,地上3层,高度10.7米,建筑面积1523.3平方米。

4

小学,地上4层,建筑面积4969.6平方米。

2.3工程范围

本工程范围包括岭南新世界家园六区(包含AB组团住宅楼、幼儿园、小学、垃圾压缩站、菜市场)玻璃雨棚、栏杆、铝门窗、铝合金百页、天窗、铝格栅(含相应的钢结构)、铝合金屋顶构架及护窗(含落地窗、幕墙)栏杆。

2.4工程主要材料

1、铝合金型材

铝合金平开窗采用60系列型材,推拉窗采用90系列型材,平开门采用60系列型材,推拉门采用120系列型材,百叶窗采用50系列型材,均采用深灰色氟碳喷涂,铝合金门框厚度不小于2mm,窗框厚度不小于1.6mm。

2、密封胶、玻璃胶

玻璃密封胶选用三元乙丙橡胶条

3、玻璃

本工程铝合金窗玻璃均为钢化玻璃。卫生间所有玻璃均使用磨砂玻璃,

4、聚乙烯发泡材料

聚乙烯发泡材料其密度不应大于0.037g/cm3。

5、连接件和锚固件

本工程铝合金采用的连接件和锚固件应采用1Cr18Ni9Ti型不锈钢材。

2.5防雷

根据《建筑防雷设计规范》GB50057,第三类建筑物的防雷措施,建筑物上装设避雷带;门窗应自成防雷网并采用不小于8mm直径的圆钢与主体避雷下引线接通,并保证接地电阻<4Ω,达到防雷效果。

2.6工程质量目标(合格)

工程施工必须符合国家、广州市的有关施工技术(验收)规程、规范。达到国家或行业质量检验评定的合格标准。铝合金门窗必须确保不渗漏水。

2.7工程工期目标

本工程工期总体工期配合总包的进度要求,样板房工期为2012年11月2日进场施工。其它样板房在甲方书面通知10天后进场,7天安装完毕。

为保证工期,我公司安排各分部工程同时施工的办法,并尽量采用交叉作业。

5

2.8工程安全文明生产目标

我司将严格按照国家关于建设工程文明施工、安全管理等相关文件的要求进行施工。

安全文明施工目标:保证不发生重大安全事故,力争控制小事故发生率为零。

2.9重点难点分析

一、测量放线为施工中的重点及难点:

本工程测量放线的工程量大且精度要求高,是本工程的一大难点。测量质量好坏直接关系到今后外装工程施工和安装质量,以及施工速度。

我司具体放线步骤如下:

①以铝窗洞口为依据,进行复测工作。

②高度、水平度、铅垂线测量,

③用铅垂线测量原有窗口的垂直度,用水平仪测量原有窗洞口的水平度,对于大于或小于设计偏差要求的洞口,由结构施工单位进行修整后交付我方验收使用。洞口轮廓线是整个结构外形尺寸的唯一符合设计要求的正确标志,因此务必注意妥善保护不被消除与覆盖。

④根据测量结果如与土建提供的数据差异较大或超过正常的允许误差范围,及时提出整修意见,以利于采取有效措施,使施工前的测量工作落实到位。

⑤提交的复测报告经审核后,交我公司施工设计部门进行设计、制图,提交建设方、监理、总包及有关权威部门进行审核,确认与盖章,最终确定现场施工安装方案与计划,以便工程按期实施。

⑥放线在施工安装前根据所审定通过的设计图及现场施工安装图,对现场各楼立面进行分格及定位的放线工作,定位的目的是提供给施工安装人员一个安装基准,以确保施工过程中产品安装的质量。

⑦铝合金窗的安装自上而下,按垂直分格面及进出控制点施放垂直分格线,用钢丝中联固定,每3层为一固定点。

⑧在测量与放线过程中所使用的主要仪器为铅垂仪,激光经纬仪,高倍水准仪等。

为保证测量放线精度,首先应确立本工程的一个基准,多轴线为基准势必存在一些偏差(而门窗各项偏差均以毫米为单位),为了克服这一难点,在本工程的轴线确认无误的前提下,利用门窗公差,在合适的位置设立参照基准轴线,反复核对无误后,确立为辅助基准轴线,以此来达到施工的高质量;其次,依据总承包单位的基准点、6

线,考虑到温差对计量的误差,以及地面不平造成的误差,采用激光经纬仪复核相互之间的几何关系,搞清楚点线之间的关系,以及相互间的几何尺寸,通过点线的精度来提高铝合金窗施工精度;此外,标高定位也是一个重点,由于整个施工难度较大,因而对标高的定位要求较高,标高的定位采用高倍水准仪进行。

二、铝合金窗的加工制造精度、安装精度控制是质量控制的重点难点

铝合金窗的加工制造、安装精度直接影响到铝合金窗的质量,铝合金窗在加工制作、拼装过程中,会产生一定的加工误差;在玻璃面材的安装中也势必会存在一些误差,这些误差若累加到一块,势必会严重影响到工程质量,因此要解决这些施工难点,要求我们在加工、制作、安装的每一环节必须严格把关,层层控制,严格按质量管理程序办事,力争将各类误差控制在最小范围。

三、收边、收口是铝合金窗施工的重点难点

收边收口对每个工程来说都是铝合金窗施工的重点,收边收口的好坏直接影响铝合金窗施工的质量,门窗施工有30%~40%的工作量在收边、收口。例如,各门窗与其他饰面在交接处或收边收口处容易产生漏水,施工难度较大,应重点把关。

除此之外,门窗需确定和解决的难点还应考虑:①如何实现门窗的防水功能畅通无阻;②如何保证门窗五金件开启灵活自如。

由于在运输堆放和吊装时容易造成玻璃或其他成品的损坏,如何保证安全的把门窗组件安装到位,这也是本工程考虑的重点。

综上分析,为确保本工程质量,我司“抓重点,攻难点”,并制定相应的施工方案,保证本工程质量让业主满意,创优质精品工程。

7

三、项目组织管理机构

为确保本工程的施工进度及相关计划的落实,保证施工质量、施工安全,创优良工程及样板工地,首先必须设立一个强有力管理机构,才能保证业主及我司所作的所有计划安排得以充分落实,我司将首先组建“岭南新世界六区铝合金工程项目经理部”对本工程进行全方位的管理,项目经理部组织机构计划安排如下:

3.1项目部组织机构

铝合金工程施工组织设计

8

3.2项目部管理人员一览表

铝合金工程施工组织设计

3.3

1、项目经理

是企业法人在建设工程上的代表。作为项目管理机构第一负责人代表项目领导层,主持工地的日常管理事务;具有人员聘用、设备租赁、成本控制、技术决策的权利,对工程的进度、质量、安全生产和文明施工等全面负责。

2、项目技术负责人

负责工程的技术指导与技术管理。组织编制施工现场平面布置、施工总进度计划、专项施工方案等技术资料;开展图纸会审、质量与技术交底、工程重要部位或特殊构筑物的专项施工技术交底;主持质量分析会;参加分部(分项)工程的质量检查、评定、验收以及整体工程的竣工验收工作。

3、安全员

建立安全档案;组织、实施安全技术交底;开展施工班组的安全教育;监督、检查施工班组安全方面的自检、交接检及安全学习记录;现场巡视,纠正违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等现象,并作好安全巡检日志。

4、施工员

9

组织、检查施工测量、放线;编制各项施工方案;对新做法、新工艺进行试验,并编制成施工技术交底资料;检查、督促施工班组按施工图纸、施工规范进行施工;对作业人员进行培训;填写施工日志;填报施工过程、质量记录,并交监理方签证;组织各分部(分项)工程的质量与技术交底;组织分部(分项)工程的样板施工和分部(分项)工程的验收。

5、质检员

建立质量档案;填写质检内业;填写单位工程、分部(分项)工程、隐蔽工程的质量技术资料及各项质量检查、评定的记录、报表;工程质量的监督、检查和验收;反映施工质量问题;质量事故的检查与不合格品的控制、分析和处理,并检查、落实预防措施及整改情况。

6、材料员

建立物资台账;根据建设方及设计图纸的技术要求,选择合格的材料,挑选合适的供应商,并编制采购计划;按照采购计划组织采购和收、发、保管、贮存、验证、检验及试验,并按要求做好产品标识和状态标识;库存物资不合格品的评审、处置;检查、落实仓库的防火、防盗、防损、防潮、防霉变等措施;做好危险品的保管。

7、资料员

负责图纸、设计变更、记录、施工及验收文件的收集、分类、整理、登记、存档、保管和发放;参加图纸会审;编制竣工图和竣工资料,并按规定保存、送档。

8、预算员

根据每月完成工程进度,负责向甲方和公司报送当月完成产值报量;负责对本工程的人工费的工程量及定额工日进行测算、审核,建立人工费台账,在工程完工时对人工费进行汇总分析;负责技术部门移交的经济签证(包括现场签证、技术方案签证)、设计变更等资料进行整理、分析,确认造价后移交存档;全过程地对施工过程中各种施工方案、技术方案进行经济对比分析,为项目决策提供参考;负责对甲方的单项、单位工程的预结算,对量工作,及时提交材料汇总表,分部分项材料汇总表,并进行经济技术分析。

四、总平面布置

4.1施工现场平面布置及说明

进入现场施工之前,针对本项目铝合金工程施工我司计划所需的临时设施及用地10

面积主要有以下内容:

(一)项目部办公室:

根据我司安排的项目管理人员,计划需要100m2左右办公室。位置确定后即进行办公室的搭建工作,购置必要的办公家具及通讯设施并及时将联络电话等通报业主等相关方。

(二)工人宿舍:

按照本工程规模及工期要求,我司拟安排施工期内需保持120左右的施工人员。计划搭设300平方米的住房。人员入住后及时向业主等汇报,并做好人员的申报工作。(三)食堂:

食堂是饮食场所,搞好清洁卫生尤为重要。计划需用100平方米,并做好卫生设施的安装如通风扇、污水处理管道等。

(四)材料临时堆场及加工基地:

大件材料,无法置于仓库的必须设临时堆放地,做好周边围护和铺垫材料,设专人守护。

(五)仓库:

为不浪费临时用地,我司将严格按照材料进场计划进料,做到工地不积累过多的余料,

所有到场材料均放置于现场仓库内,并注意材料的堆放规则,保持整洁,不同类型的材料应设标志分类堆放,预留运物通道,仓库配备足够的消防器具,设专人集中保管。计划需求200多平方米。每楼层设置约20平方米的范围作简易围护,放置临时安装材料。做好仓库的管理工作,确保进场材料能有序堆放并得到安全保护。

4.2施工临时用水、用电

在工程施工需用水、用电时,严格按现场相关管理规定做好用水、用电工作。

1、我公司在施工过程中保证做到为工程质量和进度着想。但因现场施工队较多,与其他施工单位的相互协调是十分重要的。同时也只有在建设单位的大力协助下才有可能顺利完成,同时,门窗工程施工时将与外墙砌体、地面施工、窗台施工及室内吊顶装修、隔墙装修以及机安、水电的穿墙管通施工发生交叉作业,为保证工程总体进度和施工质量,交叉作业的各方均应积极配合,统筹安排本工程须协助条项如下:

(1)门窗均为干作业,所有土建装修的水泥、石灰、砂浆均应远离门窗材料,在同时作业时应采取保护隔离措施。

11

(2)门窗框架在外墙完工方可后施工,以免框架材料受到污染,故门窗施工进场后应立即进行测量、放线、定位等工作,在土建结构墙体的部位先安装转接件。待结构墙体完成即可进行框架安装。

(3)我司将进度计划与外墙砌体进度计划制定施工计划,并按计划执行。

(4)、在施工过程中应由业主或监理公司出面每周召开一次生产协调会,以统筹安排各交叉作业单位之间的工作配合。

(5)在施工现场提供给我司作为现场办公室,临时仓库,和现场加工区的施工场地;

(6)双排全封闭脚手架,脚手架搭设要求“安全、及时、适用”且必须符合规范及脚手架安装工艺的要求。提供各区中心轴线、各楼层水平控制线、标准层平面前后控制线;

(7)提供垂直运输工具及塔吊,及时将门窗施工用的各种材料运到所需楼层;

(8)提供现场施工、生活用电、用水接驳点;

(9)在我公司队伍施工前,需交叉作业的结构工程应该完工,并移交我司;

(10)在施工作业区内要求无任何防碍正常施工物料的堆放,及对铝板有腐蚀的化学品;

(11)采取有效措施,对存放于楼层内外材料及已安装完成的产品进行配合保护,尤其是防止其他施工队有意或无意造成的损失;

(12)现场消防设施按当地消防部门的各项管理规定,由我司进行设置;

(13)施工过程中尽量考虑主体结构安装面施工过程的误差,为求做到在不影响装饰效果的前提下,最大限度的处理施工误差。要求在门窗测量放线之前提供合格的安装作业面以及实测资料、轴线标高(及最大限度地把施工误差控制在允许范围),避免因调整安装面而影响进度计划的落实。

2、在需要其他配合同时,我公司的配合如下:

(1)协调各施工队伍之间的关系,相互配合,相互协作。

(2)保护好自己的半成品与成品,同样也爱护别人的产品,损坏别人产品及时赔偿。

(3)派出技术精、管理严、服务好的安装施工队伍,接受甲方的统一管理。

(4)保证按时、保质、保量完成工期,决不能因我公司的原因延误工期。

(5)因其他公司配合原因导致我公司工期延误,我公司则及时希望业主及监理组织协调。

12

五、施工进度计划及劳动力安排

5.1施工段划分及施工程序

根据本项目本次招标工程内容,我司将本项目本次工程施工主要分为五个施工段。

现场施工时,将根据主体结构的施工情况,在整体协调管理的基础上,由设计部设计下料,工厂加工,安装时根据五个施工段分别由五个施工安装队同时进行安装施工。

5.2总工期及进度计划安排

根据招标文件对招标工程工期的要求,同时综合分析本工程实际规模、工程内容及技术难度,配合总包方进度计划安排,在工期内完成本项目本次招标内容的全部工作,并保证各分部分项工程的施工进度在业主所要求的时间范围内完成。并严格按照甲方确定的施工时间安排进场施工。

为保证工期,我公司采用各分部工程同时施工的办法,并尽量采用交叉作业。

设计图通过后,立即组织安装材料的采购、性能试验、制作以及门窗性能试验等工作。

并确保各分部分项工程的进度在业主所要求的时间范围内完成。

5.3施工队伍安排及劳动力计划

(一)施工队伍安排

施工队伍质量的高低是关系到工程质量的关键。针对本项目,我公司计划安排四个施工队伍来完成门窗等工程的安装工作。施工队伍将安排承建过众多国内著名建筑及标志性建筑并有丰富的施工经验的专业施工队伍。

(1)设施工队长数名:

分别负责本项目铝合金工程各施工段的施工工作,是工程质量、进度、安全等的直接负责人。保证施工队长有不少于5年以上的国内重点工程的施工管理经验。

(2)各施工队下设施工班长数名:

施工班长均由多年施工经验并经过技术培训考核优秀者担任。

(3)施工人员:

根据工程规模、施工工期、质量要求及技术难度,我司计划安排120人(包括施工普工和施工技工)。施工人员我司将安排无论在施工经验、施工技术及质量安全意识等方面都具有较高水准的施工队伍,以满足工程质量及进度之要求并承诺将以高比例的施工技术人员充实整个施工队伍。

(二)劳动力安排

13

劳动力安排是否合理以及素质的高低同样也是影响工程安装质量与进度计划落实之关键。我司将从以下几个方面作出安排:

(1)本工程的主要工种安排有:测量工、电焊工、电工、打胶工、安装技工、安装普工,共80人。

(2)合同签定后,即派项目经理、测量放线工及部分施工人员进驻现场进行临时设施的搭建、工程的测量放线及与业主、监理等单位的相关事宜的交接工作等。(3)随着施工逐步展开,我司将同步配入安装技工、安装普工、电焊工、电工、打胶工等。

(4)施工人员:根据本工程实际情况,施工人员我司将派驻无论从施工经验、施工技术熟练程度、安全意识及综合素质都具有较高水准的施工人员进驻现场施工,并承诺将以高比率的施工技术人员强化整个施工队伍,且以行业内最高水平的施工手法达到同类工程的最高质量,并保证所有施工人员的施工手法符合本工程规定的技术要求及有关国家规定。

(5)劳动力基本要求:

1)遵纪守法、身体健康、年龄在20-45周岁之间;

2)所有施工技术人员经过专门技术培训,经考核合格,并持有相关部门认可的上岗证等;

3)特种作业人员必须具有特种作业证方可上岗作业;

4)自觉遵守现场管理规定,并服从工程管理。

(6)劳动力计划表

劳动力安排见下表:

14

劳动力安排计划

铝合金工程施工组织设计

六、主要材料和机械设备情况及进场计划

6.1材料方面

材料的准备

材料的准备主要是根据施工图,分析材料需求量,进行材料的采购工作。并按照施工进度计划安排材料的采购进度等工作。

材料采购前,将严格对供应材料的生产厂家进行考核,考核合格后方可在该供料商进行材料采购。

合同签订后在规定的时间内,我公司将向监理工程师及建筑师提交一份材料使用计划,内容包括本工程应采购的材料种类、名称、规格和数量;供货时间等,供其批复。

材料订货前向业主提供供货厂家,取得业主同意后方可订货。

所有运到工地(除业主或指定分包商供应或外购)的材料,确保有出厂证明书(标有厂名、材料名称、规格和数量、出厂时期和批号,试验报告和订货单副本)供监理工程师审查。

15

所有工程材料,确保按国家规范及本工程要求进行抽样试验。

监理工程师验收合格的材料,我公司保证合理使用、运输和存放。

进口材料进场时,确保附有厂商的质量保证书、合格证、制造工艺流程表以及试验室提供的材料试验报告(化学成份和机械性能)和进口贸易的商检证明和有相关的原始税票单据。

所有材料在工程验收之前的任何时间我公司都将无条件接受检查、抽样、测试等,绝不使用未经批准的材料。

材料的取样、试验的过程均有业主、甲方或甲方委托的监理单位在场见证。试验结果报给甲方,我公司也将存档备查。

施工期间,我公司将配备足够人员随时配合监理工程师进行相关材料的抽样试验。

6.2施工机械设备方面

2、施工机械进场计划

为切实保证本工程施工进度和精度,我公司在加工机械和施工机械、技术设备的数量及质量上作了充足准备,并于单项工程开工前3天将所有施工机械全部进场。

七、主要材料选择要求

7.1铝合金材料

采用的铝合金材料符合下列规定:

(1) 铝合金门窗所用铝合金型材必须符合的要求,壁厚不能小于 1.6mm(结构元件)或

1.2mm(非结构元件)。所有门的铝合金挤压料必须符合的要求:壁厚不能小于

2mm(结构元件)或1.5mm(非结构元件)。

(2) 所有的百页铝合金挤压料必须符合的要求:壁厚不能小于1.2mm。

(3) 铝合金格栅所用铝合金型材的壁厚应依照结构计算并不得小于2mm。

(4) 建筑幕墙所有的铝合金材料均应为同一家公司的制品,铝含金材料出厂应附有母

材、产品和制作成型构件的质量保证书。

7.2玻璃

选用的玻璃应符合中国国家标准及下列要求。玻璃选用符合建筑图纸、节能专篇及设计变更单(编号JXG-B-30),设计变更单(编号JXG-B-30)有要求时,已该变更单为准。

16

(1) 一般要求:

(a) 根据本工程要求、我司提供的玻璃具有上佳的装饰效果和采光作用,并能根据

使用环境的要求具有良好的隔音降噪、阳光控制、减少热传递、防震抗冲击等适应和改善建筑环境的功能。

(b) 玻璃厚度根据规范计算而定。单片玻璃厚度不小于8mm,中空玻璃采用

6+9A+6(mm)loe-e或6+9A+6(mm)钢化中空玻璃制品。

(c) 我司提供的所有玻璃产品是同一生产厂的产品。该生产厂具有生产、加工、镀

膜一体化的能力。

(d) 玻璃的运输、贮存和包装将严格按玻璃制造商的标准进行。

(e) 我司将提供镀膜工艺的技术规格资料,作为验收之标准。

(2) 玻璃的外观质量及尺寸偏差要求:

(a) 玻璃在外观上不允许存在气泡、裂痕、爆边、叠差、磨伤、脱胶等缺陷。

(b) 玻璃长度、宽度和对角线尺寸允许偏差为±2mm。

(c) 玻璃弯曲度不得超过0.3%。

(3) 玻璃膜层质量要求:

(a) 玻璃镀膜需在成熟可靠、质量稳定的镀膜线上进行,并保证镀膜均匀。

(b) 在稳定光线下检测,玻璃膜层不得有大于1.6mm的针眼,在玻璃四周75mm范

围内膜层允许有大于1.2mm小于l.6mm针限,但每平方米不能超过3处。中部膜层在直径为l00mm的面积内出现小于1.2mm的针眼不能超过20个。

(c) 不允许出现斑纹和大于等于1.0mm的斑点。

(d) 不允许出现宽度大于0.3mm的划伤。

(e) 涂膜应放置予内面。

(4) 阳光控制性能

本工程所用中空玻璃和单层玻璃可见光透射率、可见光反射率、太刚能透射率、太阳能反射率、太阳能吸收率、遮蔽系数、传热系数需满足建筑图、节能专篇和规范要求。

(5) 光学性能允许偏差

镀膜中空LOW-E玻璃光学性能允许偏差应满足以下要求:

透射率允许误差≤2%

反射率允许误差≤2%

17

颜色均匀,同批产品色差≤2%

膜层粘结牢度:经研磨试验后测定透射率变化≤2%

7.3铝合金百页

采用的铝合金百页符合下列规定:

(1) 住宅楼百叶窗采用挤压成型的氟碳喷涂(PVDF)铝合金百叶型材,其表面处理与颜色

应与[外幕墙]框架相同。幼儿园、小学、菜市场、垃圾压缩站采用粉末喷涂锅台金百叶型材

(2) 百叶片以焊接或不锈钢螺栓牢固地安装在框架上。

(3) 我司将在在适当的位置加设隐蔽不外露的加固件,以确保百能承受外墙设计的同等

压力,挠度不大于其跨度的l/180。

(4) 百叶的通风面积须配合机电工程的设计要求。不需要通风的面积,百叶窗的室内一

边用3mm厚的铝合金板密封。

(5) 设备房、机房的百叶窗的室内一边加装1.5mm厚度的防锈防虫网,网孔应小于5mm。

(6) 百页窗框架、泛水、扣件、锚固及窗台扳等构什及零件,必须考虑对雨水的抗渗透

性。

7.4一股钢材

(1) 建筑幕墙构件的钢材符合中国国家标准《碳素结构钢》GB700、《低合金高强度结

构铡》GB1597。

(2) 连接钢材表面进行表面预处理加工,并进行防腐热浸镀锌处理。

(3) 钢材的尺寸及组合符合幕墙的整体荷载要求。

7.5密封胶

密封胶选用国内知名厂家生产的硅酮耐候密封胶防水。本工程全部采用胶的技术要求符合招标文件的相关规定。

(1)一般要求

(a)建筑幕墙使用的结构密封胶必须为常温固化双组份,耐候硅酮密封胶必须为中性固化胶,投标单位不得使用已过期的产品。 .

(b) 在使用密封胶时,一定要严格遵守材料制造商关于产品使用及接缝尺寸限制的

书面说明。

(e)有混合的密封胶不得现场配制。

(d)密封胶必须经过指定的测验,证实符合设计要求才能使用。

18

(e)密封胶的颜色需事先经建筑师同意方可采用。

(f)密封胶与相接触的材料应有相溶性试验报告。

(2)性能要求

(a)结构密封胶应符合以下性能要求:

项目技术指标

邵氏硬度35~45度

粘结拉伸强度(H型试件)≥0.7N/mm2

延伸率(哑铃型) ≥100%

粘结破坏(H型试件)不允许

内聚力(母材)破坏率100%

剥离强度(与玻璃、铝)5.6~8.7N/mm (单组份)

撕裂强度(B模)4.7N/mm

抗臭氧及紫外线拉伸强度不变

耐热性150℃

热失重≤10%

流淌性≤2.5mm

完全固化后的变位承受能力l2.5%≤δ≤50%

(b) 耐候硅酮密封胶必须符合以下性能要求:

项目技术指标

密度1.5±O.1g/cm3

挤出性≥80mL/min

适用时间≤3h

表干时间≤6h

完全固化时问≤14d

下垂度(N型)0mm

低温柔性-30C0。

邵氏硬度≥26

极限拉伸强度≥1.4MPa

撕裂强度≥3.8N/mm

定伸粘结性(定伸l60%)粘结和内聚破坏面积≤5%

19