文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电厂电气部分2019第1学期作业【答案】

发电厂电气部分2019第1学期作业【答案】

发电厂电气部分2019第1学期作业【答案】
发电厂电气部分2019第1学期作业【答案】

《发电厂电气部分》作业

一.单项选择题

1.下面所述的电压等级,是指特高压交流输电线路的电压等级(D)

A)330kV;B)±500kV;C)±800kV;D)1000kV;E)220kV

2.下面所述的电压等级,是指特高压直流输电线路的电压等级(C)

A)330kV;B)±500kV;C)±800kV;D)1000kV;E)220kV

3.能源按被利用的程度,可以分为(B)

A)一次能源、二次能源

B)可再生能源、非再生能源

C)常规能源、新能源

D)含能体能源、过程性能源

4.能源按获得的方法分,可以分为(A)

A)一次能源、二次能源

B)可再生能源、非再生能源

C)常规能源、新能源

D)含能体能源、过程性能源

5.隔离开关的控制可分为(A)

A)就地控制与远方控制

B)远方控制与电动控制

C)就地控制与液压控制

D)集中控制与电气控制

6.载流导体三相短路时,电动力计算主要考虑工作条件最恶劣的一相,即(D)

A)A相

B)B相

C)中间相

D)C相

7.对线路停电的操作顺序是(D)

A.先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器

B.先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器

C.先分断路器,再分母线隔离开关,最后分线路隔离开关

D.先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关

8.关于备用电源,不正确的描述是(D)

A)明备用是指专门设置一台备用变压器(或线路),它的容量应等于它所代替的厂用工作变中容量最小的一台的容量;

B)暗备用是指不另设专用的备用变(或线路),而将每台工作变的容量加大;

C)备用电源的两种设置方式:明备用和暗备用;

D)在大型电厂,特别是火电厂,由于每台机组厂用负荷较大,常采用明备用;

E)暗备用运行方式下,正常工作时,每台工作变在欠载下运行,当任一台工作变因故被切除后,其厂用负荷由完好的工作变承担。

9.在电流互感器的选择与检验中,不需选择或校验(C)

A)额定电压

B)二次负荷

C)机械负荷

D)动稳定

10.在屋内配电装置中,为避免温度变化引起硬母产生危险应力,一般铝母线长度为多少米

时,就应设置一个伸缩节?(B)

A)10~19

B)20~30

C)35~40

D)30~50

11.输电线路送电的正确操作顺序为(C)

A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关

B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关

C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器

D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器

12.维持电弧稳定燃烧的因素是(C)

A碰撞游离B高电场发射

C热游离

13.交流电弧过零后不再燃烧的条件是(C)

A工频电源电压小于燃弧电压B电弧电压小于熄弧电压

C恢复电压小于介质强度

14.断路器燃弧的时间是(C)

A断路器接到分闸命令至电弧熄灭的时间

B断路器接到分闸命令至触头分离的时间

C断路器触头刚分离至电弧熄灭的时间

二、判断题

1.断路器的额定电流是指在任意的环境温度下,当断路器的绝缘和截流部分不超过其长期

工作的最高允许温度时,断路器允许通过的最大电流值。(错)

2.SF6全封闭组合电器是以绝缘油作为绝缘和来弧介质,以优质环氧树脂绝缘子作支撑元

件的成套高压组合电器。(错)

15.高型配电装置是将一组母线及隔离开关与一组母线及隔离开关安装在上下重叠保持大

约3米的高度两个上下水平面,以便工作人员能够在地面上安全活动。(错)

16.厂用电接线的全厂公用负荷,不需要设置公用段,分布在不同分段上即可;(错)

17.电气设备的额定电流I N是指在额定环境温度0°条件下,电气设备的长期允许电流;

(错)

18.输电线路送电的正确操作顺序是:先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,

最后合断路器。(对)

19.电流互感器的准确级是指在规定的二次负荷变化范围内,二次电流为额定值

时的最大电流误差。(错)

20.电抗百分数实质为以电抗器额定参数(U N、I N)为基准的标么值。(对)

21.弧隙间最初产生电子的主要原因是强电场发射,但维持电弧燃烧则是由碰撞游

离所致。(对)

22.电抗器采用品字形布置时,不应将A、C相重叠在一起。(错)

三、.简答题

3.输电线路送电的正确操作顺序?

答:输电线路送电的正确操作顺序:先合母线侧隔离开关,再合出线侧隔离开关,最后合断路器。

4.什么是电气主接线?

答:电气主接线是由电气设备通过连接线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络,故又称为一次接线或电气主系统。

5.厂用电率的定义?

答:厂用电耗电量占发电厂全部发电量的百分数,称为厂用电率。

6.电流互感器的准确级的定义?

答:电流互感器的准确级:电流互感器在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差。

7.电压互感器的准确级定义?

答:电压互感器的准确级:电压互感器在规定的一次电压合二次负荷变化范围内,符合功率因数为额定值时,电压误差的最大值。

23.电弧燃烧的物理过程有哪些?

答:电弧的产生维持是触头绝缘介质的中性质点(分子和原子)被游离的结果,游离就是中性质点转化为带电质点。电弧的形成主要是碰撞游离所致。动、静触头分离瞬间,阴极表面主要是热电子发射和强电场电子发射。维持电弧燃烧的是热游离。游离和去游离是电弧燃烧中的两个相反过程。若游离过程大于去游离过程,则电弧继续燃烧;若去游离过程大于游离过程,则电弧逐渐熄灭。随着交流电流的周期性变化,电弧电流也将每隔半周过零一次。在电弧电流自然过零前后,电源向弧隙输送的能量较少,电弧温度和热游离下降,而去游离作用继续进行,电弧将自然熄灭。电弧电流数值随时间变动,电弧的功率也随电弧电流变动。

电弧功率增大时,电弧的温度增加;反过来,当电弧功率减小时,电弧的温度降低。在交流电

弧自动熄灭后,弧隙中存在着两个恢复过程:弧隙介质强度恢复过程;弧隙电压恢复过程。如

果弧隙电压高于介质强度耐受电压,则弧隙就被击穿,电弧重燃。如果弧隙电压低于介质强

度耐受电压,则电弧不再重燃,即最终熄灭。

24.限制短路电流的方法有哪些?

答:限制短路电流的方法如下:

一、在发电厂和变电站的6-10kv配电装置中,加装限流电抗器限制短路电流;

二、采用低压分裂绕组变压器:当发电机容量越大时,采用低压分裂绕组变压器组成扩大单元接线以限制短路电流。

三、采用不同主接线形式和运行方式。

25.电压母线均采用按锅炉分段接线方式的优缺点?

答:电压母线均采用按锅炉分段接线方式的特点:

①若某一段母线发生故障,只影响其对应的一台锅炉的运行,使事故影响的范围局限在

一机一炉;

②厂用电系统发生短路时,短路电流较小,有利于电气设备的选择;

③将同一机炉的厂用电负荷接在同一段母线上,便于运行管理和安排检修。

9.轻水堆核电站可分为哪两类?这两类核电站在工作原理上主要有何区别?

答:①轻水堆又分为压水堆和沸水堆。

②主要区别:压水堆核电站的整个系统分为两个部分,一回路系统与二回路系统,两个

系统完全隔开,各自是一个密闭的循环系统,二回路的水不会被放射性污染。一回路中高压

冷却水带走反应堆产生的热量再通过蒸汽发生器和二回路交换热量,结构复杂,一回路冷却

水水带走反应堆产生的热量再通过蒸汽发生器和二回路交换热量,结构复杂,一回路冷却水

压力为15MPa,该回路设有稳压器,确保系统压力稳定不使一系统沸腾。二回路压力为7MPA, 产生的蒸汽供汽轮发动机。反应堆包壳破裂只会使一回路放射性增加,而不会污染二回路。

压水堆以轻水作慢化剂和冷却剂,反应堆体积小,建设周期短,造价低,运行维护方便,需处

理的放射性废气、废液、废物少。沸水堆只有一个回路,没有蒸汽发生器和稳压器。反应堆

产生的饱和蒸汽经分离器和干燥器除湿后直接进入汽轮机做功,汽轮机会受到放射性的沾

污。由于沸水堆芯下部含汽量低,堆芯上部含汽量高,因此下部核裂变的反应性高于上部。为使堆芯功率沿轴向分布均匀,沸水堆的控制棒是从堆芯下部插入的,而压水堆堆芯从上部插

入。沸水堆系统中水会产生沸腾,燃料元件可能因传热恶化而烧毁。

26.电流互感器在运行时二次绕组严禁开路的原因?

答:电流互感器在运行时二次绕组严禁开路的原因:二次绕组开路时,电流互感器由正常

工作状态变为开路状态,I2=0,励磁磁动势由正常为数甚小的10N1骤增为11N1,铁心中的磁

通波形呈现严重饱和和平顶波,因此,二次绕组将在磁能过零时,感应产生很高的尖顶电动

势,其值可达数千伏甚至上万伏(与Ki及Ii大小有关),危及工作人员的安全和仪表、继电

器的绝缘。由于磁感应强度剧增,会引起铁心和绕组过热。此外,在铁心中还会产生剩磁,使

互感器准确级下降。

27.防电气误操作事故的“五防”是指什么?

答:防电气误操作事故的“五防”是:

(1)防止误拉(合)断路器;

(2)防止带负荷拉(合)隔离开关;

(3)防止带地线(接地闸刀)合闸;

(4)防止带电合接地闸刀(挂地线);

(5)防止误入带电间隔。

28.抽水蓄能电厂在电力系统中的作用。

答:抽水蓄能电厂在电力系统中的作用:调峰、填谷、备用、调频、调相。

29.高压开关电气设备主要采用哪些方法进行灭弧?

答:(1)利用灭弧介质。

(2)采用特殊金属材料作灭弧触头。

(3)利用气体或油吹动电弧,吹弧使带电离子扩散和强烈的冷却而复合。

(4)采用多断口灭弧。

(5)提高断路器触头的分离速度,迅速拉长电弧。

30.试述电抗器品字形布置时,各相电抗器的摆放位置?并解释采用该种摆放方式的原

因。

答:电抗器品字形布置时A相、B相重叠,C相摆在一边,品字形布置时不能把AC相重叠, 因为B相与A、C相线圈的绕向相反。

15.简述近阴极效应的原理?

答:在t=0电流过零瞬间,介质强度突然出现0a(0a’、0a”)升高的现象,称为近阴极效应。

8.试解释GIS(GasInsultedSwitchgear)?

答:GIS即气体全封闭组合电器;由断路器、隔离开关、快速或慢速接地开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、母线和出线套管等元件,按电气主接线的要求依次连接,组合成一个整体,并且全部封闭于接地的金属外壳中,壳体内充一定压力的SF6气体,作为绝缘和灭弧

介质。通称为SF6全封闭组合电器。

31.试画出两台变压器、两条出线时,内桥形接线的电气主接线图,并简述该接线的适用场合。

答:两台变压器、两条出线时,内桥形接线的电气主接线图如下图。

内桥接线在线路故障或切除、投人时,不影响其余回路工作,并且操作简单:而在变压器故障

或切除、投入时,要使相应线路短时停电且操作复杂。因而该接线一般适用于线路较长(相对来说线路的故障几率较大)和变压器不需要经常切换(如火电厂)的情况。

32.什么是厂用电动机的自启动?根据运行状态,自启动方式有哪些?为什么要进行电动

机自启动校验?

答:厂用电系统运行的电动机,当突然断开电源或厂用电压降低时,电动机转速就会下降, 甚至会停止运行,这一转速下降的过程称为惰行。若电动机失去电压后,不与电源断开,在很

短时间内,厂用电源恢复或通过自动切换装置将备用电源投入,此时,电动机惰行还未结束,

又自动启动恢复到稳定状态运行,这一过程称为电动机自启动。

根据运行状态,自启动方式分为:

(1)失压自启动;

(2)空载自启动;

(3)带负荷自启动。

进行电动机自启动校验的原因:若参加自启动的电动机数目多,容量大时,启动电流过大, 可能会使厂用母线及厂用电网络电压下降,甚至引起电动机过热,将危及电动机的安全以及

厂用电网络的稳定运行,因此,必须进行电动机自启动校验。

9.分段断路器兼作旁路断路器的接线的倒闸操作步骤?

答:先对其线路进行检修,分段断路器兼作旁路断路器的接线方式是在正常工作时按单

母线分段运行,而旁路母线WP不带电,即分段断路器QFD的旁路母线侧的隔离开关QS3和

QS4断开,工作母线侧的隔离开关QS1和QS2接通,分段断路器QFD接通。当WI段母线上的

出线断路器要检修时,为了使WI,WⅡ段母线能保持联系,先合上分段隔离开关QSD,然后断

开断路器QFD和隔离开关QS2,再合上隔离开关QS4,然后合上QFD。如果旁路母线完好的,QFD 不会跳开,则可以合上待检修出线的旁路开关,最后断开要检修的出线断路器及其两侧的

隔离开关,就可以对该出线断路器进行检修。检修完毕后,使该出线断路器投入运行的操作

顺序,与上述的相反。

33.学习灯光监视的电磁操动机构断路器的控制回路何信号回路展开图。试述该断路器的“手动合闸”原理?

答:控制回路和信号回路的工作过程如下:

手动合闸。合闸前断路器处于跳闸状态,其动断辅助触点QFl—2在合位;同时,控制

开关处于“跳闸后"位置,由表可知,触点SA1l一10现处于接通状态。这样,正电源经SA11 —10到绿灯HG-QF1—2一合闸接触器KM至负电源形成通路,绿灯HG发平光,因HG及其右

侧电阻的限流作用,回路电流不足以使KM动作。绿灯发平光既可表示断路器正处于跳闸位

置、控制开关手柄位置与断路器实际位置相对应,还表明控制电源与合闸回路均属完好。

此时,将控制开关手柄顺时针方向转90。,即进入“预备合闸,,位置,使触点SA9—10、

SA14—13接通,而SA11—10断开,让绿灯回路改接到闪光母线M100(+)上,使绿灯发闪光,提醒操作人员核对是否选择了正确的操作对象。此时,因断路器仍在开位,故其动合辅助

触点QF3—4处于断开位置,这样红灯回路处于断开状态。接下来可将控制开关再顺时针转45。至“合闸’’位置。此时,触点SA5—8接通,且断路器动断辅助触点QF1—2仍在合位、动合辅助触点QF3—4仍在开位,故跳闸回路是断开的,防跳继电器电流线圈KCFv中无电

流通过;控制开关SA在转至“合闸"位置之前跳闸回路是断开的,SA5—8处在未连通状态,

且防跳继电器触点KCF1—2是断开的,故防跳继电器的电压线圈KCFV上无电压。这样,当

控制开关SA转至“合闸’’位置时,防跳继电器触点KCF3—4在合位.KCF1—2和KCF5—6 在开位,正电源经SA5—8一KCF3—4一断路器动断辅助触点QF1—2一合闸接触器KM至负

电源,KM动作,使图中下方合闸线圈回路的两个KM动合触点闭合.断路器合闸线圈YC通

电,致使断路器电磁式操动机构动作合闸。合闸完毕后,图中断路器的辅助触点QF1一2

和QF3—4的状态也相继发生变化,合闸回路中辅助触点QF1—2断开.跳闸回路中辅助触

点QF3—4接通,同时事故跳闸音响中辅助触点QF5—6断开。最后操作人员放开操作手柄,

手柄会在内部弹簧的作用下返回到垂直位置,即“合闸"后位置。于是,触点SAl6一13闭

合,红灯回路接通,红灯HR发平光,表示断路器已处于合闸状态。

22.下图采取的是哪种主接线形式?欲检修图中出线断路器QF1,试详细说明倒

闸操作的步骤。已知正常情况下,母线I工作,母线II备用,QS3,QS4,QS5和

8

QFP断开。

QS6

QS5

QS7

QFP

QF1

QS4QS3

QS8

母线II

母线I

QS2QS1

QFd

T1T2

电源1

电源2

答:这是典型的双母线带旁路接线方式;

步骤:目的QF1运行转检修;

1、断开QF1断路器;

2、检查QF1断路器已经在分闸位置;

3、拉开QF1断路器线路侧QS7隔离开关;

4、检查QF1断路器线路侧QS7隔离开关已经在分闸位置;

5、拉开QF1断路器母线侧QS8、9隔离开关;

6、检查QF1断路器母线侧QS8、9隔离开关已经在分闸位置;

7、拉开QF1断路器旁路母线QS6隔离开关;

8、检查QF1断路器旁路母线QS6隔离开关已经在分闸位置;

9、在QF1断路器母线侧、线路侧引流导线上分别装设三相短路接地线;

10、断开QF1断路器、QS6、7、8、9隔离开关合闸、控制、信号电源;

9

发电厂电气部分大纲

《发电厂电气部分》课程教学大纲 课程代码::060442001 课程英文名称:Electric elements of power plants 课程总学时:40 讲课:40 实验:0 上机:0 适用专业:电气工程及其自动化 大纲编写(修订)时间:2017年11月 一、大纲使用说明 (一)课程的地位及教学目标 发电厂电气部分是电气工程及其自动化专业学生的一门专业选修课程。本课程主要讲授发电厂及变电站电气一次系统的基本组成、工作原理、设计方法及运行理论,使学生获得必要的发电厂、变电站电气部分的基本知识,初步掌握发电厂、变电站电气主系统的设计与计算方法以及设备选择,树立理论联系实际的观点,培养学生的应用知识能力,为以后从事发电厂、变电站有关电气部分设计、检修、安装、运行、维护管理工作奠定必要的基础。 (二)知识、能力及技能方面的基本要求 通过本课程的学习,了解不同类型发电厂的发电过程;掌握电气设备的工作原理、应用及选型;掌握发电厂、变电站主接线基本形式;厂用电接线的设计原则和接线形式;掌握配电装置的布置原则。熟悉电气设备的图形符号和文字符号,具备发电厂、变电站有关电气部分内容的分析与设计的初步能力。 (三)实施说明 在课堂教学环节中,要突出重点并及时补充发电厂与变电站技术发展的新知识,在授课过程中结合实际发电厂变电站系统中的应用进行讲解,强化学生对知识的掌握和应用能力的培养。 1. 教学方法:课堂讲授采用启发式教学,引导和鼓励学生通过实践和自学获取知识,培养学生的自学能力;掌握基本概念、基本原理,在理解的基础上,培养学生的分析与设计能力。 2. 教学手段:本课程属于专业选修课,在教学中采用PPT课件教学手段,以确保在有限的学时内,全面、高质量地完成课程教学任务。 3. 讲授内容:明确各部分内容在课程整体中所处的地位,应对课程各环节实施统一调配,从而增强教学的效果。 (四)对先修课的要求 本课程的先修课为《电路(A)》、《电机学》、《电力电子变换和控制技术》等。 (五)对习题课、实验环节的要求 本大纲立足于应用能力的培养,习题从教材中选取,布置作业并要求学生按时交作业;实验环节要保证质量完成。 (六)课程考核方式 1. 考核方式:考试 2. 考核目标:在考核学生对发电厂、变电站电气部分的基本知识、基本原理和方法的理解的基础上,重点考核学生的分析能力、应用的能力。 3. 课程成绩构成:平时考核(包括出勤、课堂表现、作业等)占20%;期末考试占80%。 (七)主要参考书目 《发电厂电气部分》第五版,苗世红等,中国电力出版社,2016年 《发电厂变电所电气部分》第三版,刘宝贵等,中国电力出版社,2016年 《发电厂电气部分》第三版,王世政等,水利水电出版社,2013年

发电厂电气部分 作业

作业 一.单项选择题 1.下面所述的电压等级,是指特高压交流输电线路的电压等级(D ) A)330kV;B)±500kV;C)±800kV;D)1000kV;E)220kV 2.下面所述的电压等级,是指特高压直流输电线路的电压等级(C ) A)330kV;B)±500kV;C)±800kV;D)1000kV;E)220kV 3.能源按被利用的程度,可以分为(B ) A)一次能源、二次能源 B)常规能源、新能源 C)可再生能源、非再生能源 D)含能体能源、过程性能源 4.能源按获得的方法分,可以分为(A ) A)一次能源、二次能源 B)常规能源、新能源 C)可再生能源、非再生能源 D)含能体能源、过程性能源 5.隔离开关的控制可分为(A ) A)就地控制与远方控制 B)远方控制与电动控制 C)就地控制与液压控制 D)集中控制与电气控制 6.载流导体三相短路时,电动力计算主要考虑工作条件最恶劣的一相,即(D) A)A相 B)B相 C)C相 D)中间相 7.对线路停电的操作顺序是(D ) A.先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器 B.先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器 C.先分断路器,再分母线隔离开关,最后分线路隔离开关 D.先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关 8.关于备用电源,不正确的描述是(D ) A)明备用是指专门设置一台备用变压器(或线路),它的容量应等于它所代替的厂用工作变中容量最小的一台的容量; B)暗备用是指不另设专用的备用变(或线路),而将每台工作变的容量加大; C)备用电源的两种设置方式: 明备用和暗备用;

D)在大型电厂,特别是火电厂,由于每台机组厂用负荷较大,常采用明备用; E)暗备用运行方式下,正常工作时,每台工作变在欠载下运行,当任一台工作变因故被切除后,其厂用负荷由完好的工作变承担。 9.在电流互感器的选择与检验中,不需选择或校验(C) A)额定电压 B)二次负荷 C)机械负荷 D)动稳定 10.在屋内配电装置中,为避免温度变化引起硬母产生危险应力,一般铝母线长度为多少米 时,就应设置一个伸缩节?(B ) A)10~19 B)20~30 C)35~40 D)30~50 11.输电线路送电的正确操作顺序为(C ) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 12.维持电弧稳定燃烧的因素是( C ) A碰撞游离B高电场发射 C热游离 13.交流电弧过零后不再燃烧的条件是( C ) A工频电源电压小于燃弧电压 B 电弧电压小于熄弧电压 C 恢复电压小于介质强度 14.断路器燃弧的时间是(C ) A 断路器接到分闸命令至电弧熄灭的时间 B断路器接到分闸命令至触头分离的时间 C 断路器触头刚分离至电弧熄灭的时间 二、判断题 1.断路器的额定电流是指在任意的环境温度下,当断路器的绝缘和截流部分不超过其长期 工作的最高允许温度时,断路器允许通过的最大电流值。(错) 2.SF6全封闭组合电器是以绝缘油作为绝缘和来弧介质,以优质环氧树脂绝缘子作支撑元 件的成套高压组合电器。(错)

西安交通大学《发电厂电气部分(高起专)》第二章 期末考试拓展学习7

西交《发电厂电气部分》(高起专) 第二章互感器 互感器技术的发展 50年代初期,互感器制造仅是按得到的样机及资料仿制,品种少、结构简单,未形成系列。沈阳变压器厂在1953年翻译了苏联图纸,建立起仿苏的产品系列并开始试制,并于1956年试制成功仿苏220kY油浸绝缘电压互感器,1958年试制成功仿苏220kY油浸绝缘电流互感器。 自此,中国已可以制造0.5kV~220kV各种规格的电流互感器和电压互感器并形成了系列。 1958年后开始在仿制产品的基础上自行设计。沈阳变压器厂、华通开关厂试制成功l0kV环氧树脂浇注电流互感器,取代了仿苏产品。同时对油浸绝缘互感器进行了改型设计,形成了新的互感器系列。 60年代后,沈阳变压器研究所先后组织了多次全国统一设计,完成了0.5kV干式电流、电压互感器,l0V浇注绝缘电流、电压互感器,35kV油浸绝缘电流、电压互感器,110kV油浸绝缘电流、电压互感器新系列的设计、试制,提高了产品的技术性能,使产品更符合中国国内市场的需要。 1970年后,我国互感器的整体技术水平有了更大的提高,品种日益增加。沈阳变压器厂先后又试制成功330kV和500kV油纸绝缘电流互感器。西安电力电容器厂也试制成功500kV电容式电压互感器。 各互感器制造厂也不断对产品进行改进和完善,我国已具有当时国际上互感器行业最高电压等级的产品制造能力。 至此,我国已制造了0.5kV~500kV电压等级的各种规格电流、电压互感器,最大电流达25000A,并形成了比较完整的系列。还设计制造了各种特殊用途的互感器,如零序互感器、矿用互感器、中频互感器等。西安高压开关厂1987年试制成功~100kV直流电流互感器,并在舟山直流输电线路上投入运行。 随着城市供电系统的发展需要,我国开始发展使用SF6组合电器。1973年,西安高压开关厂研制的110kV SF6组合电器在湖北丹江口水电站投入运行。与组合电器配套的110kV SF6气体绝缘电压互感器和电流互感器于1979年在上海互感器厂试制成功,以后又试制成功220kV SP6气体绝缘电压互感器和电流互感器。 为了进一步提高互感器技术水平,我国开始引进国外先进的互感器制造技术。1979年沈阳变压器厂从法国阿尔斯通公司引进了500kV油浸绝缘电流互感器制造技术。上海互感器厂于1984年从德国WB公司引进了72.5kV-500kV SP6气体绝缘互感器制造技术,又从瑞士BBC公司引进了lOkV-35kV浇注绝缘互感器制造技术。之后,天津互感器厂、沈阳互感器厂、江西互感器厂等先后从国外引进了浇注绝缘互感器制造技术,北京互感器厂还引进了西门子油浸绝缘互感器制造技术。 1993年,上海互感器厂与德国MWB公司合资,成立了上海MWB互感器有限公司。引进的72.5kV~750kV独立式SF6气体互感器制造技术,在国内制造并于1995年投入运行。2000年,上海互感器厂与传奇集团(TRENCH)扩大合资,引进瑞士HAEFELY35kV~550kV油浸绝缘电流互感器、

×300MW发电厂电气部分初步设计doc

引言 电力行业是国民经济的重要行业之一,电力自从应用于生产以来,已成为现代化生产、生活的主要能源,它为现代工农业、交通运输业、国防、科技和人民生活等方面都得到了广泛的应用。如今,电力行业紧跟着经济发展的脚步,随着发电设备容量的不断加大,电力行业的自动化程度越来越高,相应的对电力系统的安全性、稳定性的要求也越来越高。 本次的设计题目是:4*300MW发电厂电气部分初步设计(励磁系统),主要是进行电气主接线设计,通过方案比较确定主接线方案,选择发电机和主变压器;厂用电设计,选择厂用变压器;通过短路电流计算,进行主要电气设备选择及校验,然后是励磁系统设计,发电机主保护设计以及配电装置设计;通过此次设计,使学生对自己所学专业知识在临近毕业前进行一次检验和巩固,同时利用自己所掌握的知识初步的设计出一个符合实际的能够安全运行的电厂。 通过本次设计,对大中型发电厂有一个全方位的了解和认识,将所学的理论知识与实际相结合,在巩固自己的所学的专业知识的同时,也使自己更能胜任今后的工作。

第一章电气主接线设计 1.1设计原则和基本要求 1 发电厂电气主接线是电力系统接线的重要组成部分。它表明了发电机、变压器、线路、断路器等其它电气设备的数量和连接方式及可能的运行方式,从而完成发电、变电、输电和配电的任务。电气主接线的设计直接关系到全厂电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置安装,关系到电力系统的安全、稳定和经济运行。 2 电气主接线设计的原则依据 (1)发电厂电气主接线方案的选择,主要决定发电厂的类型、工作特性、发电厂的容量、发电机和主变压器的台数和容量。 (2)发电厂建设规模应根据电力系统5-10年发展规划进行设计。 (3)供电和负荷关系 ①对于一级负荷必须有两个独立电源供电,且当任何一个电源失去后,能保证对全部一级负荷不间断供电。 ②对于二级负荷一般要有两个独立电源供电,且当任何一个电源失去后,能保证全部或大部分二级负荷的供电。 ③对于三级负荷一般只需一个电源供电。 3 设计主接线的基本要求 (1)可靠性 ①断路器检修时,不影响供电。 ②线路、断路器或母线检修时,停运出线回路数越少和停电时间越短越好,保证对重要用户的供电。 (2)灵活性 ①调度灵活,操作简便:应能灵活地投入某些机组、变压器或线路,调配电源和负荷,能满足系统在事故、检修及特殊运行方式下的调度要求。 ②检修安全:应能方便地停运断路器、母线及其继电保护设备,进行安全检修而不影响电力网的正常运行及对用户的供电。

17西安交通大学《发电厂电气部分》(在线作业)

西交《发电厂电气部分》在线作业 一、单选题(共20 道试题,共40 分。) 1. 除发电机外,()是发电厂中最为贵重的大型电气设备。 A. 主变压器; B. 联络变压器; C. 厂用变压器; D. 自用变压器; 正确答案:A 2. 电气设备的动稳定电流应不小于通过该电气设备的最大()。 A. 三相冲击短路电流 B. 冲击短路电流 C. 三相短路电流 D. 持续工作电流 正确答案:A 3. 决定熄弧的基本因素是()。 A. 弧隙介质强度和加在弧隙上的恢复电压 B. 弧隙温度和弧隙恢复电压 C. 弧隙温度和弧隙距离 D. 弧隙距离和加在弧隙上的恢复电压 正确答案:A 4. 对供电距离较远、容量较大的电缆线路,应校验其电压损失ΔU(%),一般应满足()。 A. ΔU(%)≤5% B. ΔU(%)≤10% C. ΔU(%)≤15% D. ΔU(%)≤20% 正确答案:A 5. 电气设备额定电流的选择条件是它的值要大于等于()。 A. 短时最大工作电流 B. 最大持续工作电流 C. 最大短路电流 D. 持续短路电流 正确答案:B 6. 关于导体稳定温升说法正确的是()。 A. 与电流的平方成正比,与导体材料的电阻成反比 B. 与电流的平方成正比,与导体材料的电阻成正比 C. 与电流的平方成反比,与导体材料的电阻成反比 D. 与电流的平方成反比,与导体材料的电阻成正比

7. 发电机运行频率高于额定频率时,发电机的运行效率将()。 A. 上升 B. 下降 C. 不变 D. 根据具体的发电机有不同的结果 正确答案:B 8. 厂用电接线形式,错误的描述是()。 A. 通常都采用单母线分段接线形式,即为提高厂用电系统的供电可靠性,高压厂用母线按锅炉的台数分成若干独立工作段。 B. 同一机炉或在生产过程上相互有关的电动机和其他用电设备应接在同一分段上,同一机炉自用机械有两套互为备用,则应接在不同分段上; C. 全厂公用负荷,不需要设置公用段,分布在不同分段上; D. 低压厂用母线一般也可按锅炉分段,由相应的高压厂用母线供电; 正确答案:C 9. 发电机不对称运行属于()。 A. 故障运行方式 B. 正常运行方式 C. 非正常运行方式 D. 特殊运行方式 正确答案:C 10. 厂用高压变压器的容量选择正确的是()。 A. 厂用高压计算负荷再加上厂用低压计算负荷。 B. 厂用高压计算负荷与上厂用低压计算负荷之和,再加上10%的裕度; C. 厂用高压计算负荷的110%再加上厂用低压计算负荷。 D. 厂用高压计算负荷加上厂用低压计算负荷的110% 正确答案:C 11. 电弧形成之后,维持电弧燃烧所需的游离过程是()。 A. 碰撞游离; B. 热游离; C. 热电子发射; D. 强电场发射; 正确答案:B 12. 如果要求任一组母线发生短路故障均不会影响各支路供电,则应选用()。 A. 双母线接线 B. 双母线分段带旁路接线 C. 多角形接线 D. 二分之三接线 正确答案:D 13. 屋外配电装置特点叙述错误的是()。 A. 与屋内配电装置相比,建设周期短 B. 与屋内配电装置相比,扩建比较方便 C. 相邻设备之间距离较大,便于带电作业 D. 与屋内配电装置相比,占地面积大

发电厂电气部分最全第二章习题解答

第二章发电、变电和输电的电气部分最全答案 2-1 哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备?其功能是什么? 答:通常把生产、变换、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。其中对一次设备和系统运行状态进行测量、监视和保护的设备称为二次设备。如仪用互感器、测量表计,继电保护及自动装置等。其主要功能是起停机组,调整负荷和,切换设备和线路,监视主要设备的运行状态。 2-2 简述300MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 答:1)发电机与变压器的连接采用发电机—变压器单元接线; 2)在主变压器低压侧引接一台高压厂用变压器,供给厂用电; 3)在发电机出口侧,通过高压熔断器接有三组电压互感器和一组避雷器; 4)在发电机出口侧和中性点侧,每组装有电流互感器4个; 5)发电机中性点接有中性点接地变压器; 6)高压厂用变压器高压侧,每组装有电流互感器4个。 其主要设备如下:电抗器:限制短路电流;电流互感器:用来变换电流的特种变压器;电压互感器:将高压转换成低压,供各种设备和仪表用,高压熔断器:进行短路保护;中性点接地变压器:用来限制电容电流。 2-3 简述600MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 2-4 影响输电电压等级发展因素有哪些? 答:1)长距离输送电能; 2)大容量输送电能; 3)节省基建投资和运行费用; 4)电力系统互联。 2-5 简述交流500kV变电站主接线形式及其特点。 答:目前,我国500kV变电所的主接线一般采用双母线四分段带专用旁路母线和3/2台断路器两种接线方式。其中3/2台断路器接线具有以下特点:任一母线检修或故障,均不致停电;任一断路器检修也不引起停电;甚至在两组母线同时故障(或一组母线检修另一组母线故障)的极端条件下,功率均能继续输送。一串中任何一台断路器退出或检修时,这种运行方式称为不完整串运行,此时仍不影响任何一个元件的运行。这种接线运行方便,

发电厂电气部分

《发电厂电气部分》期末考试试卷及答案 一、填空题(每题2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(测量、控制、监控和保护)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、 高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。 二、单项选择题(在每小题列出的选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性

发电厂电气部分2019第1学期作业【答案】

《发电厂电气部分》作业 一.单项选择题 1.下面所述的电压等级,是指特高压交流输电线路的电压等级(D) A)330kV;B)±500kV;C)±800kV;D)1000kV;E)220kV 2.下面所述的电压等级,是指特高压直流输电线路的电压等级(C) A)330kV;B)±500kV;C)±800kV;D)1000kV;E)220kV 3.能源按被利用的程度,可以分为(B) A)一次能源、二次能源 B)可再生能源、非再生能源 C)常规能源、新能源 D)含能体能源、过程性能源 4.能源按获得的方法分,可以分为(A) A)一次能源、二次能源 B)可再生能源、非再生能源 C)常规能源、新能源 D)含能体能源、过程性能源 5.隔离开关的控制可分为(A) A)就地控制与远方控制 B)远方控制与电动控制 C)就地控制与液压控制 D)集中控制与电气控制 6.载流导体三相短路时,电动力计算主要考虑工作条件最恶劣的一相,即(D) A)A相 B)B相 C)中间相 D)C相 7.对线路停电的操作顺序是(D) A.先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器 B.先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器 C.先分断路器,再分母线隔离开关,最后分线路隔离开关 D.先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关 8.关于备用电源,不正确的描述是(D) A)明备用是指专门设置一台备用变压器(或线路),它的容量应等于它所代替的厂用工作变中容量最小的一台的容量; B)暗备用是指不另设专用的备用变(或线路),而将每台工作变的容量加大; C)备用电源的两种设置方式:明备用和暗备用;

D)在大型电厂,特别是火电厂,由于每台机组厂用负荷较大,常采用明备用; E)暗备用运行方式下,正常工作时,每台工作变在欠载下运行,当任一台工作变因故被切除后,其厂用负荷由完好的工作变承担。 9.在电流互感器的选择与检验中,不需选择或校验(C) A)额定电压 B)二次负荷 C)机械负荷 D)动稳定 10.在屋内配电装置中,为避免温度变化引起硬母产生危险应力,一般铝母线长度为多少米 时,就应设置一个伸缩节?(B) A)10~19 B)20~30 C)35~40 D)30~50 11.输电线路送电的正确操作顺序为(C) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 12.维持电弧稳定燃烧的因素是(C) A碰撞游离B高电场发射 C热游离 13.交流电弧过零后不再燃烧的条件是(C) A工频电源电压小于燃弧电压B电弧电压小于熄弧电压 C恢复电压小于介质强度 14.断路器燃弧的时间是(C) A断路器接到分闸命令至电弧熄灭的时间 B断路器接到分闸命令至触头分离的时间 C断路器触头刚分离至电弧熄灭的时间 二、判断题 1.断路器的额定电流是指在任意的环境温度下,当断路器的绝缘和截流部分不超过其长期 工作的最高允许温度时,断路器允许通过的最大电流值。(错) 2.SF6全封闭组合电器是以绝缘油作为绝缘和来弧介质,以优质环氧树脂绝缘子作支撑元 件的成套高压组合电器。(错)

发电厂电气部分复习资料各章情况总结

《发电厂电气部分》课程复习要点 绪论第一章第二章 1.了解现阶段我国电力工业的发展方针、现状 发展现状:目前我国基本上进入大电网、大电厂、大机组、高电压输电、高度自动控制的新时代。 (1)我国发电装机容量和年发电量均居世界第二位 (2)各电网中500KV(包括330KV)主网架逐步形成和壮大。220KV电网不断完善和扩充 (3)1990年我国第一条从葛洲坝水电站至上海南桥换流站的±500KV直流输电线路实现双极运行,使华中和华东两大区电网实现非同期联网 (4)随着500KV网架的形成和加强,网络结构的改善,电力系统运行的稳定性得到改善。 (5)省及以上电网现代化的调度自动化系统基本实现了实用化。 (6)数据通信为特征的覆盖全国各主要电网的电力专用通信网基本形成 2.了解发电厂和变电所的类型,特点 (1)发电厂: 火力发电厂(1火电厂布局灵活,装机容量大小可按需要决定;2 火电厂的一次性建造投资少。建造工期短。发电设备年利用小时数较高;3、 火电厂耗煤量大,单位发电成本比水电厂高3-4倍;4、动力设备繁多,控制操作复杂;5、大型机组停机到开机并带满负荷时间长,附加耗用大量燃料;6担负急剧升

降负荷时,需要付出附加燃料消耗的代价;7若担任调峰、调频、事故备用,则相 应事故增多,强迫停运率增高,厂用电率增高。应尽可能担负较均匀负荷;8、对 空气、环境污染大) 水力发电厂(1、可合理利用水资源;2、发电成本低,效率高;3、运行灵活;4、可存储和调节;5、不污染环境;6、投资较大,工期较长;7、受水文条件制约;8、淹没土地,生态环境) 核能发电厂(建设费用高,燃料费用便宜,带基荷运行) 新能源发电 风力 地热 海洋能 太阳能 生物质能 磁流体 (2)变电所: (1)枢纽变电所 (2)中间变电所 (3)地区变电所 (4)终端变电所 3.发电厂电气设备简述

《发电厂电气部分》习题集(第四版)

《发电厂电气部分》习题集(第四版)

发电厂电气部分 习题集 华北电力大学

目录 第一章能源和发电 (1) 第二章发电、变电和输电的电气部分 (2) 第三章导体的发热与电动力 (3) 第四章电气主接线 (4) 第五章厂用电 (5) 第六章导体和电气设备的原理与选择 (6) 第七章配电装置 (7) 第八章发电厂和变电站的控制与信号 (8)

第一章能源和发电 1-1 人类所认识的能量形式有哪些?并说明其特点。 1-2 能源分类方法有哪些?电能的特点及其在国民经济中的地位和作用? 1-3 火力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点? 1-4 水力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点? 1-5 抽水蓄能电厂在电力系统中的作用及其功能? 1-6 核能发电厂的电能生产过程及其特点? 1-7 发电厂和变电站的类型有哪些? - 1 -

第二章发电、变电和输电的电气部分2-1 哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备?其功能是什么? 2-2 简述300MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 2-3 简述600MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 2-4 影响输电电压等级发展因素有哪些? 2-5 简述交流500kV变电站主接线形式及其特点。 2-6 并联高压电抗器有哪些作用?抽能并联高压电抗器与并联高压电抗器有何异同? 2-7 简述6kV抽能系统的功能及其组成。 2-8 简述串联电容器补偿的功能及其电气接线。 2-9 简述高压直流输电的基本原理。 2-10 简述换流站的电气接线及主要设备的功能。 2-11 简述高压直流输电的优点和缺点各有哪些? 2-12 简述高压直流输电系统的主接线及其运行方式。 - 2 -

发电厂电气部分-学习指南

发电厂电气部分-学习指南 一、填空题 1.导体正常最高允许温度一般不超过________℃,提高导体长期允许电流的方法有_________导体电阻,________导体换散面积,以及_________导体的换热系数。 2.线路电抗器主要用来限制_________支路的短路电流,加装出线电抗器不仅能够__________,而且可以维持____________________。 3.发电厂厂用电源包括________和________,对单机容量在200MW以上的发电厂,还应考虑设置____________和____________。 4.选择电器设备的一般条件是按________________,并按___________________。 5.当验算裸导体及110KV以下电缆短路热稳定时,一般采用_________保护动作时间;验算电器和110KV以上充油电缆热稳定时,一般采用__________保护动作时间。 6.电流互感器的电流误差为_________,相位误差为___________,并规定当 -I 2___________I 1 时,相位差为正值,影响电流互感器误差的运行参数有 __________、______________、_______________。 7.扩散去游离的三种形式是由_____________、____________、_______________。 8.断路器开断电路时,熄弧条件为____________,恢复电压大于__________恢复电压。 9.决定发电机容许运行范围的四个条件是①___________________;②_________________;③______________;④_________________。 10.发电机额定工作状态的特征是___________、____________、____________、_____________及____________都是额定值。 11.判断变压器绝缘老化程度的两个指标是__________和_____________。 12.断路器开断电容电流产生过电压,主要由于电弧电流过零后,电容上存在

发电厂电气部分习题及答案

发电厂电气部分习题集 发电厂电气部分 习题集 目录 第一章能源和发电 (1) 第二章发电、变电和输电的电气部分 (2) 第三章导体的发热与电动力 (3) 第四章电气主接线 (4) 第五章厂用电 (5) 第六章导体和电气设备的原理与选择 (6) 第七章配电装置 (7) 第八章发电厂和变电站的控制与信号 (8)

第一章能源和发电 1-1 人类所认识的能量形式有哪些?并说明其特点。 1-2 能源分类方法有哪些?电能的特点及其在国民经济中的地位和作用?1-3 火力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点? 1-4 水力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点? 1-5 抽水蓄能电厂在电力系统中的作用及其功能? 1-6 核能发电厂的电能生产过程及其特点?

第二章发电、变电和输电的电气部分 2-1 哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备?其功能是什么? 2-2 简述300MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 2-3 简述600MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 2-4 影响输电电压等级发展因素有哪些? 2-5 简述交流500kV变电站主接线形式及其特点。 2-6 并联高压电抗器有哪些作用?抽能并联高压电抗器与并联高压电抗器有何异同?2-7 简述6kV抽能系统的功能及其组成。 2-8 简述串联电容器补偿的功能及其电气接线。 2-9 简述高压直流输电的基本原理。 2-10 简述换流站的电气接线及主要设备的功能。 2-11 简述高压直流输电的优点和缺点各有哪些? 2-12 简述高压直流输电系统的主接线及其运行方式。

第三章导体的发热和电动力 3-1 研究导体和电气设备的发热有何意义?长期发热和短时发热各有何特点? 3-2 为什么要规定导体和电气设备的发热允许温度?短时发热允许温度和长期发热允许温度是否相同,为什么? 3-3 导体长期发热允许电流是根据什么确定的?提高允许电流应采取哪些措施? 3-4 为什么要计算导体短时发热最高温度?如何计算? 3-5 等值时间的意义是什么等值时间法适用于什么情况? 3-6 用实用计算法和等值时间法计算短路电流周期分量热效应,各有何特点? 3-7 电动力对导体和电气设备的运行有何影响? 3-8 三相平行导体发生三相短路时最大电动力出现在哪一相上,试加以解释。 3-9 导体的动态应力系数的含义是什么,在什么情况下,才考虑动态应力? 3-10 大电流母线为什么常采用分相封闭母线?分相封闭母线的外壳有何作用? 3-11 怎样才能减少大电流母线附近钢构的发热? 3-12 设发电机容量为10万kW,发电机回路最大持续工作电流I max=6791A,最大负荷利用小时数T max = 5200h,三相导体水平布置,相间距离a = 0.70m,发电机出线上短路时间t k = 0.2s,短路电流I''= 36.0kA,I tk/2 = 28.0kA,I tk = 24.0kA,周围环境温度+35℃。试选择发电机引出导线。

《发电厂电气部分》(含答案版)

《发电厂电气部分》复习 第一章能源和发电 1、火、水、核等发电厂的分类 依据一次能源的不同,发电厂可分为:火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 火电厂的分类: (1)按蒸汽压力和温度分:中低压发电厂,高压发电厂,超高压发电厂,亚临界压力发电厂,超临界压力发电厂。 (2)按输出能源分:凝汽式发电厂,热电厂 (3)按原动机分:凝汽式汽轮发电厂,燃气轮机发电厂,内燃机发电厂,蒸汽--燃气轮轮机发电厂。 水力发电厂的分类: 按集中落差的方式分类:堤坝式水电厂(坝后式,河床式),引水式水电厂,混合式水电厂。 (2)按径流调节的程度分类:无调节水电厂,有调节水电厂(根据水库对径流的调节程度:日调节水电厂,年调节水电厂,多年调节水电厂)。 核电厂的分类:压水堆核电厂,沸水堆核电厂。 2、抽水蓄能电厂的作用 调峰,填谷,调频,调相,备用。 3、火电厂的电能生产过程及其能量转换过程P14 火电厂的电能生产过程概括的说是把煤中含有的化学能转变为电能的过程。整个过程可以分为三个系统:1、燃料的化学能在锅炉燃烧中转变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;2、锅炉中产生的蒸汽进入汽轮机,冲动汽轮机转子旋转,将热能转变为机械能,称为汽水系统;3、由汽轮机转子旋转的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统。 能量的转换过程是:燃料的化学能-热能-机械能-电能。 4、水力发电厂的基本生产过程 答:基本生产过程是:从河流较高处或水库内引水,利用水的压力或流速冲动水轮机旋转,将水能转变成机械能,然后由水轮机带动发电机旋转,将机械能转换成电能。 第二章发电、变电和输电的电气部分 1、一次设备、二次设备的概念 一次设备:通常把生产、变换、输送、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断

春秋西交《发电厂电气部分》在线作业

一、单选题(共20道试题,共40分。)V1.除发电机外,()是发电厂中最为贵重的大型电气设备。 A.主变压器; B.联络变压器; C.厂用变压器; D.自用变压器; 2.电气设备的动稳定电流应不小于通过该电气设备的最大()。 A.三相冲击短路电流 B.冲击短路电流 C.三相短路电流 D.持续工作电流 3.决定熄弧的基本因素是()。 A.弧隙介质强度和加在弧隙上的恢复电压 B.弧隙温度和弧隙恢复电压 C.弧隙温度和弧隙距离 D.弧隙距离和加在弧隙上的恢复电压 4.对供电距离较远、容量较大的电缆线路,应校验其电压损失ΔU(%),一般应满足()。 A.ΔU(%)≤5% B.ΔU(%)≤10% C.ΔU(%)≤15% D.ΔU(%)≤20% 5.电气设备额定电流的选择条件是它的值要大于等于()。 A.短时最大工作电流 B.最大持续工作电流 C.最大短路电流 D.持续短路电流 6.关于导体稳定温升说法正确的是()。 A.与电流的平方成正比,与导体材料的电阻成反比 B.与电流的平方成正比,与导体材料的电阻成正比 C.与电流的平方成反比,与导体材料的电阻成反比 D.与电流的平方成反比,与导体材料的电阻成正比 7.发电机运行频率高于额定频率时,发电机的运行效率将()。 A.上升 B.下降 C.不变 D.根据具体的发电机有不同的结果 8.厂用电接线形式,错误的描述是()。 A.通常都采用单母线分段接线形式,即为提高厂用电系统的供电可靠性,高压厂用母线按锅炉的台数分成若干独立工作段。 B.同一机炉或在生产过程上相互有关的电动机和其他用电设备应接在同一分段上,同一机炉自用机械有两套互为备用,则应接在不同分段上; C.全厂公用负荷,不需要设置公用段,分布在不同分段上; D.低压厂用母线一般也可按锅炉分段,由相应的高压厂用母线供电; 9.发电机不对称运行属于()。

发电厂电气部分作业

发电厂电气部分作业内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

作业 一.单项选择题 1.下面所述的电压等级,是指特高压交流输电线路的电压等级( D ) A)330kV; B)±500kV; C)±800kV;D)1000kV;E)220kV 2.下面所述的电压等级,是指特高压直流输电线路的电压等级( C ) A)330kV; B)±500kV; C)±800kV;D)1000kV;E)220kV 3.能源按被利用的程度,可以分为(B ) A)一次能源、二次能源 B)常规能源、新能源 C)可再生能源、非再生能源 D)含能体能源、过程性能源 4.能源按获得的方法分,可以分为(A ) A)一次能源、二次能源 B)常规能源、新能源 C)可再生能源、非再生能源 D)含能体能源、过程性能源 5.隔离开关的控制可分为(A ) A)就地控制与远方控制 B)远方控制与电动控制 C)就地控制与液压控制 D)集中控制与电气控制

6.载流导体三相短路时,电动力计算主要考虑工作条件最恶劣的一相,即 ( D) A)A相 B)B相 C)C相 D)中间相 7.对线路停电的操作顺序是(D ) A.先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器? B.先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器? C.先分断路器,再分母线隔离开关,最后分线路隔离开关? D.先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关 8.关于备用电源,不正确的描述是(D ) A)明备用是指专门设置一台备用变压器(或线路),它的容量应等于它所代替的厂用工作变中容量最小的一台的容量; B)暗备用是指不另设专用的备用变(或线路),而将每台工作变的容量加大; C)备用电源的两种设置方式: 明备用和暗备用; D)在大型电厂,特别是火电厂,由于每台机组厂用负荷较大,常采用明备用; E)暗备用运行方式下,正常工作时,每台工作变在欠载下运行,当任一台工作变因故被切除后,其厂用负荷由完好的工作变承担。 9.在电流互感器的选择与检验中,不需选择或校验(C) A)额定电压

《发电厂电气部分(Ⅰ)》第二次作业答案

首页 - 我的作业列表 - 《发电厂电气部分(Ⅰ)》第二次作业答案 欢迎你,窦建华(FH112258006) 你的得分:90.0 完成日期:2014年01月17日11点23分 说明:每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案,标准答案将在本次作业结束(即2014年03月13日)后显示在题目旁边。 一、单项选择题。本大题共35个小题,每小题2.5 分,共87.5分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.按经济电流密度选择导体截面时,选定的母线截面() ( D ) A.必须经济截面小于标准截面 B.必须经济截面大于标准截面 C.必须经济截面等于标准截面 D.经济截面可能大于或小于标准截面 2.矩形导体长边垂直布置与长边水平布置相比,额定载流量() ( A ) A.前者大于后者 B.前者小于后者 C.二者相等 D.可大也可小 3.在下列设备选择与校验项目中,不适用于高压隔离开关的是() ( C ) A.额定电流 B.额定电压 C.额定开断电流 D.额定峰值耐受电流 4.采用多断口断路器,常在触头之间并联1000-2000pF的小电容,其作用是() ( B ) A.提高开断能力 B.均衡电压 C.阻隔直流 D.匹配参数 5.一台半断路器接线是属于() ( C ) A.多角形接线 B.桥形接线 C.具有两组母线的接线 D.无母线接线

6.短时停电可能影响人身或设备安全,使生产停顿或发电量下降的负荷称为() ( A ) A.I类负荷 B.II类负荷 C.III类负荷 D.不停电负荷 7.在计算电动力时,当两矩形导体之间净距a与矩形导体截面周长L之间满足下述何 种关系时,形状系数K可取为1() ( B ) A.aL C.a=L D.a≠L 8.当环境温度为+25℃时,铝导体长期发热的允许温度为() ( B ) A.60℃ B.70℃ C.85℃ D.105℃ 9.在10KV出线上,电流互感器通常() ( B ) A.三相式星形接线 B.两相式不完全星形接线 C.三相式三角形接线 D.单相式接线 10.为了减少某一线路短路对其它线路的影响,一般要求残余电压不小于电网电压的() ( C ) A.5% B.10% C.60% D. 80% 11.铝母线短路时的发热允许温度是() ( D ) A.70℃ B.98℃ C.200℃ D.300℃ 12.断路器的开断时间是指从接受分闸命令瞬间起到() ( B ) A.所有电弧触头均分离的瞬间为止

发电厂电气部分_第三版_习题参考答案

第一章电力系统概述 1.何谓电力系统、动力系统及电力网? 答:电力系统就是指由发电机、输配电线路、变配电所以及各种用户用电设备连接起来所构成的有机整体。 动力系统由电力系统再加上发电厂的动力部分(火电厂的锅炉、汽轮机、热力管网等;水电厂的水库、水轮机、压力管道等)构成。 电力网指在电力系统中,由各种不同电压等级的电力线路与变配电所构成的网络,简称电网。 3.何谓电力系统额定电压?我国电网与用电设备的额定电压有哪些等级? 答:额定电压指某一受电器(电动机、电灯等)、发电机与变压器等在正常运行时具有最大经济效益的电压。 我国电网与用电设备的额定电压等级有220V、380V、3kV、6 kV、10 kV、35 kV、60 kV、110 kV、154 kV、220 kV、330 kV、500 kV、750 kV、1000 kV。 4.电能的质量指标有哪几项?简要说明其内容。 答:电能的质量指标主要就是频率、电压与波形三项。 (1)频率:对大型电力系统,频率的允许范围为50Hz±0、2Hz,对中小电力系统,频率的允许范围就是50Hz±0、5Hz。 (2)我国规定用户处的电压容许变化范围就是: 1)由35kV及以上电压供电的用户:±5%; 2)由10kV及以下电压供电的高压用户与低压电力用户:±7%; 3)低压照明用户:-10%~+5%。 (3)波形:电力系统供电电压或电流的标准波形就是正弦波。 5.电力系统中性点有哪几种运行方式?各有什么优缺点?我国大体上用怎样的电压等级范围? 答:(1)电力系统中性点运行方式 电力系统中性点运行方式有中性点不接地、直接接地、经电阻接地与经消弧线圈接地运行方式。其中经电阻接地又分经高电阻接地、经中电阻接地与经低电阻接地三种。中性点直接接地、经中电阻接地与经低电阻接地称为大接地电流系统;中性点不接地、经消弧线圈接地与经高电阻接地称为小接地电流系统。 (2)各运行方式的优缺点 小接地电流系统的优点:单相接地时,三相间线电压仍保持对称与大小不变,对电力用户的继续供电并无影响。缺点:两个非故障相的对地电压升高至 3倍,所以在中性点不接地的电力网中,各种设备的对地绝缘应按线电压设计,才能承受在一相接地时,非故障相对地电压的升高影响。在中性点不接地的电力网中,一相接地时接地点的接地电流等于正常时相对地电容电流的三倍,经消弧线圈接地的电力网中,可以大大减小一相接地时接地点的接地电流,但欠补偿时容易发生振荡,引起内过电压。 大接地电流系统的优点:单相接地时,非故障相对地电压保持不变,各种设备的对地绝缘按相

发电厂电气部分

发电厂电气部分 如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他之路供电,则可采取 答:双母线接线 发电厂可以通过发电机的励磁调节来调压,其主变压器一般选用无载调压方式 答:对 变电所限制短路电流的措施有 答:变压器低压侧分裂运行;在变压器低压回路装设电抗器或分裂电抗器;采用低压分裂绕组变压器;在出线上装设电抗器 电气设备进行热稳定校验需要进行()的计算 答:短路电流热效应 电力系统中用以事故照明的设备属于一次设备 答:错 以下不是无母线电气主接线的特点有 答:可靠性高 SF6全封闭组合电器中SF6气体的作用有 答:灭弧;绝缘;导热 电气设备的动稳定校验需要按照短路期间得到的()进行校验 答:短路冲击电流 在发生故障使得全变电站停电,引起系统解列,甚至系统崩溃的灾难局面的变电站为 答:枢纽变电站 燃气轮机发电厂中的燃气轮机工作原理与凝气式火电厂类似,不同的是燃气轮机的工质是高温高压的气体而不是蒸汽 答:对 当发电机和主变压器为单元接线或扩大单元接线时,则高压厂用工作电源从该单元()引接答:主变压器的低压侧 成套配电装置的好处有 答:工作可靠,维护方便;结构紧凑,占地少;建设时间短,便于扩建和搬迁 在3/2接线中,当联络断路器故障时 答:与此联络的断路器相连的两回线路短路时停电 进行限流电抗器电抗百分数的选择要进行()的校验

答:正常运行电压损耗;短路状态母线残压 电弧的温度较高,质量较重 答:错 单母线分段的主接线,当某段母线检修时 答:该段母线上的所有支路必须停电 单母线分段的优点是当某段母线故障时,可以经过倒操作将故障段母段上的负荷切换到另一段母线上以恢复供电 答:错 断路器熄灭交流电弧的方法包括 答:采用灭弧介质;吹弧;提高断路器触头的分离速度;多断口灭弧 水电厂的厂用电率为 答:0.5%-1% 凡是装有断路器的回路都应当装设电流互感器 答:对 交流电弧熄灭的条件是介质强度恢复过程大于弧隙电压恢复过程 答:对 电流互感器的准确级越小越准确 答:对 300MW汽轮发电机组的厂用电压分为两级,高压为10kv,低压为380v 答:错 装设母线分段电抗器的作用是 答:限制母线回路中的段路电流 单母线接线的基本支路包括电源支路和引出线支路,每一支路均装有 答:断路器和隔离开关 关于主变压器的绕组数选择,以下说法正确的是 答:对于200MW及以上的大容量机组一般采用双绕组变压器;在变电所中,如果具有三种电压等级,一般选用三绕组变压器;联络变压器一般选用三绕组变压器或自耦变压器;在110kv 及以上电压等级,三绕组变压器优先选用自耦变压器 典型的电气主接线大致可分为 答:有母线和无母线

相关文档
相关文档 最新文档