电气部分安装施工方案

10.1 电气安装工程主要施工程序:

10.2 配电箱安装

1) 配电箱安装包括动力配电箱、照明配电箱、电源控制箱安装。

1)配电间、设备机房、电气竖井内配电箱采用明装挂墙式,装在走廊楼梯

间、办公室及公共场所配电箱,采用暗装。

2)施工程序

(1)施工准备

配电箱安装所需机具满足施工需要、材料充足、人员配备齐全,同时完成配电箱安装技术交底。

(2)配电箱检查验收

配电箱安装前,要按设计图纸检查其箱号、箱内回路号,并对照安装设计说

明进行检查,满足设计规范要求。

(3) 配电箱安装

①配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,明装时底口距地1.4 m。在同一建筑物内,同类箱的高度应一致,允许偏差为10mm。

②安装配电箱所用木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。

③配电箱带有器具的铁制盘面、装有器具的门、电器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用盒、箱体串接。

④配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量,以便于检修。

⑤导线剥削处不应伤及线芯,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应搪锡后再压接,不得减少导线股数。

⑥配电箱上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。

⑦接零系统中的零线应在箱体引入线处或末端做好重复接地。

③零母线在配电箱上应用端子板分路,零线端子板分支路排列位置,应与熔断器相对应。

⑨配电箱上的母线应套上有黄(A相),绿(B相),红(C相),蓝(D相)等颜色色带,双色线为保护地线(黄绿,也称PE线)。

⑩配电箱上电具、仪表应牢固平正整洁,间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。

(4) 弹线定位

根据设计要求现场找出配电箱位置,并按照箱的外形尺寸进行弹线定位。通过弹线定位,可以更准确的找出预埋件或者金属膨胀管螺栓的位置。

(5) 明装配电箱

明装配电箱采用铁架固定和金属膨胀螺栓固定两种方式,具体采用何种方式根据配电箱内随机文件确定。

(6) 铁架固定配电箱

将角钢调直,量好尺寸,画好锯口线,锯断煨弯,钻孔位,焊接。煨弯时用方尺找正,再用电焊,将对口缝焊牢,并将埋注端做成燕尾,然后除锈,刷防锈漆。再找准标高用高标号水泥砂浆将铁架燕尾端埋注牢固,埋入时要注意铁架的平直度和孔间距离,应用线坠和水平尺测量准确后再稳注铁架。待水泥砂浆凝固后方可进行配电箱的安装。

(7) 金属膨胀螺栓固定配电箱

采用金属膨胀螺栓可在混凝土墙或砖墙上固定配电箱。其方法是根据弹线定位确定固定点位置,用电锤在固定位置钻孔,孔深应以刚好将金属膨胀管部分埋入墙内为宜,孔洞应垂直于墙面。

(8) 明装配电箱的安装

在混凝土墙或砖墙上固定明装配电箱时,采用明配管及暗分线盒两种方式。如有分线盒,先将盒内杂物清理干净,然后将导线理顺,分清支路和相序,按支路绑扎成束。待配电箱找准位置后,将导线端头引至箱内,逐个剥削导线端头,再逐个压接在器具上,同时将保护地线压在明显的地方,并将配电箱调整平直后进行固定。

在木结构或轻钢龙骨护板墙上进行固定配电箱时,应采用加固措施。如配管在护板墙内暗敷设,并有暗接线盒时,要求盒口与墙面平齐,应对木制护板墙外侧做防火处理。可涂防火漆进行防护。其固定方式同(5)所述。

(9) 落地配电箱的安装

落地配电箱基础槽钢都应在土建浇捣砼时埋入。基础槽钢的外形尺寸可根据产品样本确定,与结构轴线的尺寸可根据施工平面布置图来确定。标高根据土建给出的基准引出。基础槽钢的制作和固定采用焊接。施工时应注意焊接变形引起的基础槽钢外

形尺寸及水平度的变化,焊接后应进行复测,可采用水平仪测量,在基础槽钢上用电钻钻孔,将配电箱固定在基础槽钢上,然后将配电箱找正,使垂直度满足规范要求。

(10) 绝缘摇测

配电箱全部电器安装完毕后,用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间、相线与地线之间、相线与零线之间。两人进行摇测同时做好记录,作为技术资料存档。

(11)安装完毕后进行质量检查,检查器具的接地(接零)保护措施和其它安全要求必须符合施工规范规定。其规定如下:位置正确,部件齐全,箱体开孔合适,切口整齐。暗式配电箱箱盖紧贴墙面;零线经汇流排(零线端子)连接,无绞接现象;油漆完整,盘内外清洁,箱盖、开关灵活,回路编号齐全,接线整齐,PE 线安装明显、牢固。连接牢固紧密,不伤线芯。压板连接时压紧无松动;螺栓连接时,在同一端子上导线不超过两根,防松垫圈等配件齐全。电气设备、器具和非金属部件的接地(接零)导线敷设应符合以下规定:连接紧密、牢固,接地(接零)线截面选择正确,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏,不污染设备和建筑物,线路走向合理,色标准确。

10.3 电缆桥架的安装

1) 支架制作安装

依据施工图设计标高及桥架规格,现场测量尺寸,然后依照测量尺寸制作支架。在无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装,在吊顶内吊装或靠墙支架安装。在无吊顶的公共场所结合结构构件并考虑建筑美观及检修方便,采用靠墙、柱支架安装或层桥架下弦构件安装。吊装采用在预埋铁上焊接,靠墙安装支架固定采用膨胀螺栓固定,支架间距不超过2米。在直线段和非直线段连接处、过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300mm的非直线段中部应增设支吊架,支吊架安装应保证桥架水平度或垂

直度符合要求。

2) 桥架安装

(1) 将现场测量的尺寸交于材料供应商,由材料供应商依据尺寸制作,避免现场加工。桥架材质、型号、厚度以及附件满足设计要求。

(2) 桥架安装前,必须与各专业协调,避免与大口径消防管、喷淋管、冷热水管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。

(3) 用液压升降平台将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架宜与建筑物坡度一致,在圆弧形建筑物墙壁的桥架,其圆弧宜与建筑物一致。桥架与桥架之间用连接板连接,连接螺栓采用半圆头螺栓,半圆头在桥架内侧。桥架之间缝隙须达到设计要求,确保一个系统的桥架连成一体。

(4) 跨越建筑物变形缝的桥架应按《钢制电缆桥架安装工艺》做好伸缩缝处理,钢制桥架直线段超过30m时,应设热胀冷缩补偿装置。

(5) 桥架安装横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固,同一水平面内水平度偏差不超过5mm/m,直线度偏差不超过5mm/m。

(6) 桥架与桥架之间用6mm。软铜线进行跨接,再将桥架与接地线相连,形成电气通路。

10.4 电气配管及管内穿线

①暗管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管煨弯→测定盒箱位置固定盒、箱→管路连接→变形缝处理→地线跨接。

②明管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管煨弯、支架、吊架→确定盒、箱及固定点位置→支架、吊架固定→盒箱固定→管线敷设与连接变形缝处理→地线跨接。

③管内穿线施工程序:施工准备→选择导线→穿带线→清扫管路→

放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→导线连接→导线焊接→导线包扎→线路检查绝缘摇测

(2)主要施工方法和技术要求

①暗管敷设

暗管敷设的基本要求为:敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理;电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距离不应小于15mm;埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础。

A预制加工:

a 钢管煨弯:管径为2Omm及以下时,用手板煨弯器。管径为25mm及其以上时,使用液压煨弯器。

b管子切断:用钢锯、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子量好尺寸,放在钳口内卡牢固进行切割。切割断口处应平齐不歪斜,管口刮锉光滑、无毛刺,管内铁屑除净。

c管子套丝:采用套丝板、套管机。采用套丝板时,应根据管外径选择相应板牙,套丝过程中,要均匀用力;采用套丝机时,应注意及时浇冷却液,丝扣不乱不过长,消除渣屑,丝扣干净清晰。

d PVC管胶粘连接:切割断口处应平齐不歪斜、扭扁,管口刮锉光滑、无毛刺、干净,胶粘时的插入深度应符合规范要求。

B测定盒、箱位置:根据设计要求确定盒、箱轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找正,标出盒、箱实际尺寸位置。

C 固定盒、箱:先稳住盒、箱,然后灌浆,要求砂浆饱满、平整牢固、位置正确。盒、箱安装要求如下表所示:

盒、箱安装要求一览表

D 管路连接

a 管径2Omm及其以下钢管,必须用管箍丝扣连接。管箍连接加φ6圆钢焊接跨接,套丝不得有乱丝、管口锉平光滑平整,管箍必须使用通丝管箍,接头应牢固紧密,外露丝应不多于2扣,管径25mm及其以上钢管,可采用管箍连接或套管焊接,套管长度应为连接管径的1.5-3倍,连接管口的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固严密。

b管路超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线。无弯时45m;有一个弯时30m;有二个弯时20m;有三个弯时12m。

c 管进盒、箱连接:盒、箱开孔应整齐并与管径吻合,盒、箱上的开孔用开孔器开孔,保证开孔无毛刺,要求一管一孔,不得开长孔。铁制盒、箱严禁用电焊、气焊开孔,并应刷防锈漆。管口进入盒、箱,管口应用螺母锁紧,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。两根以上管进入盒、箱要长短一致,间距均匀、排列整齐。

E 暗管敷设方式:

随墙(砌体)配管:配合土建工程砌墙立管时,该管应放在墙中心,管口向上者应封好,以防水泥砂浆或其它杂物堵塞管子。往上引管有吊顶时,管上端应煨成90°弯进入吊顶内。由顶板向下引管不宜过长,以达到开关盒上口为准,等砌好隔墙,先稳盒后接短管。

F 暗管敷设完毕后,在自检合格的基础上,应及时通知业主及监理代表检查验收,并认真如实填写隐蔽工程验收记录。

②明管敷设:

明管敷设工艺与暗管敷设工艺相同处参见暗管敷设的施工方法。

A 管弯、支架、吊架预制加工:明配管或埋砖墙内配管弯曲半径不小于管外径6倍。埋入混凝土的配管弯曲半径不小于管外径的10倍。支架不得小于以

下规格:扁铁支架30×30mm;角钢支架25×25×3mm。

B 测定盒、箱及固定点位置:根据施工图纸首先测出盒、箱与出线口的准确位置,然后按测出的位置,把管路的垂直、水平走向拉出直线,按照安装标准规定的固定点间距尺寸要求,确定支架,吊架的具体位置。固定点的距离应均匀,管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为150-500mm.;中间的管卡最大距离如下表:

钢管中间管卡最大距离一览表

C 支、吊架的固定方法:根据本工程的结构特点,支吊架的固定主要采用胀管法(即在混凝土顶板打孔,用膨胀螺栓固定)和抱箍法(即在遇到钢结构梁柱时,用抱箍将支吊架固定)。

E 接地焊接:管路应作整体接地连接,穿过建筑物变形缝时,应有接地补偿装置。焊接钢管采用φ6圆钢作接地跨接,跨接地线两端焊接面长度不得小于圆钢的6倍,焊缝要均匀牢固,焊接处要清除药皮并刷防腐漆;镀锌钢管采用6mm2的双色铜芯绝缘线作跨接线。

③管内穿线

A 选择导线:各回路的导线应严格按照设计图纸选择型号规格,相线、零线及保护地线应加以区分,用黄、绿、红导线分别作A、B、C相线,黄绿双色线作接地线,蓝线作零线。

B 穿带线:穿带线的目的是检查管路是否畅通,管路的走向及盒、箱质量是否符合设计及施工图要求。带线采用中2mm的钢丝,先将钢丝的一端弯成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管路内,在管路的两端应留有10~15cm的余量(在管路较长或转弯多时,可以在敷设管路的同时将带线一并穿好)。当穿带

线受阻时,可用两钢丝分别穿入管路的两端,同时搅动,使两根钢丝的端头互相钩绞在一起,然后将带线拉出。

C 清扫管路:配管完毕后,在穿线之前,必须对所有的管路进行清扫。清扫管路的目的是清除管路中的灰尘、泥水等杂物。具体方法为:将布条的两端牢固地绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管内杂物清净。

D 放线及断线

a 放线:放线前应根据设计图对导线的规格、型号进行核对,放线时导线应置于放线架或放线车上,不能将导线在地上随意拖拉,更不能野蛮使力,以防损坏绝缘层或拉断线芯。

b 断线:剪断导线时,导线的预留长度按以下情况予以考虑:开关盒、插座盒及灯头盒内导线预留长度15cm;配电箱内导线预留长度为配电箱箱体周长的1/2;出户导线的预留长度1.5m,干线在分支处,可不剪断导线而直接作分支接头。

E 导线与带线的绑扎:

当导线根数较少时,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯直接插入带线的盘圈内并折回压实,绑扎牢固;当导线根数较多或导线截面较大时,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯斜错排列在带线上,用绑线缠绕绑扎牢固。

F 管内穿线

在穿线前,应检查钢管(电线管)各个管口的护口是否齐全,如有遗漏和破损,均应补齐和更换。穿线时应注意以下事项:

a. 同一交流回路的导线必须穿在同一管内。

b. 不同回路,不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一管内。

c. 导线在变形缝处,补偿装置应活动自如,导线应留有一定的余量。

G 导线连接

本工程导线在接线盒、线槽、电管内不得有任何接头。导线在开关盒插座盒及灯头盒内接头时需烫锡。焊接完毕后,必须用布将焊接处的焊剂及其它污物擦

净。

H 导线包扎

首先用黄蜡绝缘带从导线接头处始端的完好绝缘层开始,缠绕1~2个绝缘带宽度,再以半幅宽度重叠进行缠绕。在包扎过程中应尽可能地收紧绝缘带(一般将橡胶绝缘带拉长2倍后再进行缠绕)。而后在绝缘层上缠绕1~2圈后进行回缠,最后用黑胶布包扎,包扎时要衔接好,以半幅宽度边压边进行缠绕。

I 线路检查及绝缘摇测:

a. 线路检查:接、焊、包全部完成后,应进行自检和互检;检查导线接、焊、

包是否符合设计要求及有关施工验收规范及质量验收标准的规定,不符合规定的应立即纠正,检查无误后方可进行绝缘摇测。

b. 绝缘摇测:导线线路的绝缘摇测一般选用500V,量程为0~500MQ的兆欧表。测试时,一人摇表,一人应及时读数并如实填写“绝缘电阻测试记录”。摇动速度应保持在120r/min左右,读数应采用一分钟后的读数为宜。

4) 质量标准

(1) 本工程的配管采用镀锌电线管,镀锌电线管严禁熔焊连接。

(2) 管路连接紧密,管口光滑无毛刺,护口齐全,明配管及其支架、吊架平直牢固、排列整齐,管子弯曲处无明显折皱,油漆防腐完整,暗配管保护层大于15mm。

(3) 盒、箱设置正确,固定可靠,管子进入盒、箱处顺直,在盒、箱内露出的长度小于5mm;用锁紧螺母固定的管口、管子露出锁紧螺母的螺纹为2-4扣。线路进入电气设备和器具的管口位置正确。

(4) 穿过变形缝处有补偿装置,补偿装置能活动自如;配电线路穿过建筑物和设备基础处加保护套管。补偿装置平整、管口光滑、护口牢固、与管子连接可靠;加保护套管处在隐蔽工程中标示正确。

(5) 电线保护管及支架接地(接零),电气设备器具和非带电金属部件的接

地(接零)、支线敷设应:连接紧密牢固,接地(接零)线截面选用正确、需防腐的部份涂漆均匀无遗漏,线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染设备和建筑物。

(6) 允许偏差:电线管弯曲半径,明敷管安装允许偏差和检查方法应符合下表规定:

保护管弯曲半径、明配管安装允许偏差一览表

(7) 导线的规格、型号必须符合设计要求和国家标准规定。

(8) 照明线路的绝缘电阻值不小于0.5MΩ,动力线路的绝缘电阻值不小于1MΩ。

(9) 盒、箱内清洁无杂物,护口、护线套管齐全无脱落,导线排列整齐,并留有适当余量。导线在管子内无接头,不进入盒、箱的垂直管子上口穿线后密封处理良好,导线连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤线芯。

10.5 电缆敷设

本工程各种规格电缆主要采用桥架敷设。其施工程序如下:

1)施工准备

(1) 施工前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等级均须符合要求,外观无扭曲、坏损等现象。

(2) 电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。1OKV电缆须作耐压试验,试验电压不得低于35KV。用1KV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻不低于10MΩ。摇测完毕,应将芯线对地放电。

(3) 电缆测试完毕,电缆端部应用橡皮包布密封后再用黑胶布包好。

(4) 放电缆机具的安装:采用机械放电缆时,应将机械安装在适当位置,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。

(5) 临时联络指挥系统的设置

①线路较短或室外的电缆敷设,可用无线电对讲机联络,手持扩音喇叭指挥。

②高层建筑内电缆敷设,可用无线电对讲机作为定向联络,简易电话作为全线联络,手持扩音喇叭指挥(或采用多功能扩大机,它是指挥放电缆的专用设备)。

(6) 在桥架上多根电缆敷设时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列用表或图的方式画出来,以防电缆交叉和混乱。

(7) 电缆的搬运及支架架设

①电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚动,以免电缆松驰。

②电缆支架的架设地点的选择,以敷设方便为原则,一般应在电缆起止点附近为宜。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。

2) 电缆敷设

(1) 水平敷设

①敷设方法可用人力或机械牵引。

②电缆沿桥架或线槽敷设时,应单层敷设,排列整齐,不得有交叉。拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。电缆严禁绞拧、护层断裂和表面严重划伤。

③不同等级电压的电缆应分层敷设,截面积大的电缆放在下层,电缆跨越建筑物变形缝处,应留有伸缩余量。

④电缆转弯和分支不紊乱,走向整齐清楚。

(2) 垂直敷设

①垂直敷设,有条件时最好自上而下敷设。土建拆吊车前,将电缆吊至楼层顶部。敷设时,同截面电缆应先敷设底层,后敷设高层,应特别注意,在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。

②自下而上敷设时,低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。

③沿桥架或线槽敷设时,每层至少加装两道卡固支架。敷设时,应放一根立即卡固一根。

④电缆穿过楼板处应装套管,敷设完后应将套管与楼板之间缝隙用防火材料堵死。

2) 挂标志牌

(1) 标识牌规格应一致,本工程采用塑料标识牌,挂装应牢固。

(2) 标识牌上应注明回路编号、电缆编号、规格、型号及电压等级。

(3) 沿桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标识牌,直线段应适当增设标志牌,每2米挂一标识牌,施工完毕做好成品保护。

10.6 低压电缆头制作安装

1) 摇测电缆绝缘

(1) 选用1KV摇表对电缆进行摇测,绝缘电阻应大于10MQ。

(2) 电缆摇测完毕后,应将芯线分别对地放电。

2) 包缠电缆,套电缆终端头套

(1) 剥去电缆外包绝缘层,将电缆头套下部先套入电缆。

(2) 根据电缆头的型号尺寸,按照电缆头套长度和内径,用塑料带采用半叠法包缠电缆。塑料带包缠应紧密,形状呈枣核状。

(3) 将电缆头套上部套上,与下部对接、套严。

3) 压电缆芯线接线鼻子

(1)从芯线端头量出长度为线鼻子的深度,另加5mm,剥去电缆芯线绝缘,并在芯线上涂上凡士林。

(2) 将线芯插入接线鼻子内,用压线钳子压紧接线鼻子,压接应在两道以上。

(3) 根据不同的相位,使用红、黄、蓝、黑四色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位。

(4) 将做好终端头的电缆固定在预先做好的电缆头支架上,并将芯线分开。

(5) 根据接线端子的型号,选用螺栓将电缆接线端子压接在设备上,注意应使螺栓由上向下或从内到外穿,平垫和弹簧应安装齐全。

10.7 电气设备接线及试运转

1) 接线前,应对电机进行绝缘测试,拆除电机接线盒内连接片。用兆欧表测量各相绕组间以及对外壳的绝缘电阻。常温下绝缘电阻不应低于0.5MΩ,如

不符合应进行干燥处理。

2) 引入电机接线盒的导线应有金属挠性管的保护。配以同规格的挠性管接头,并应用专用接地夹头与配管接地螺栓用铜芯导线可靠连接。

3) 引入导线色标应符合,A相-红,B相-黄,C相一蓝,PE线-黄/绿,N 相兰色(浅兰)相间色的要求。

导线与电动机接线柱连接应符合下列要求:

(1) 截面2.5 mm2以下的多股铜芯线必须制作成与接线柱螺栓直径相符的环形圈并经搪锡处理后或匹配的线端子压接后与接线柱连接。

(2) 截面大于2.5mm2的多股铜芯线应采用与导线规格相一致的压接型或锡焊型线端子过渡连接。

(3) 接线端子非接触面部分应作绝缘处理。接触面应涂以电力复合脂。

(4) 仔细核对设计图纸与电机铭牌的接法是否一致。依次将A、B、C三相电源线和PE保护线接入电机的U、V、W接线柱和PE线专用接线柱。

4) 电机试运转应具备的条件:

(1) 建筑工程结束,现场清扫整理完毕;

(2) 现场照明、消防设施齐全、异地控制的电机试运转应配备通讯工具:

(3) 电机和设备安装完毕。质检合格、灌浆养护期已到。

(4) 与电机有关的动力柜、控制柜、线路安装完毕。质检合格,且具备受电条件。

(5) 电机的保护、控制、测量,回路调试完毕,且经模拟动作正确无误。

(6) 电机的绝缘电阻测试符合规范要求。

5) 电机试运转步骤与要求:

(1) 拆除联轴器的螺栓,使电机与机械分离(不可拆除的或不需拆除的例外)盘车应灵活,无阻卡现象。

(2) 有固定转向要求的电机或拖动有固定转向要求机械的电机必须采用测定手段,使电机与电源相序一致。实际旋转方向应符合要求。

(3) 动力柜受电,合上电机回路电源,启动电机,测量电源电压不应低于额定电压的90%;启动和空负荷运转时的三相电流应基本平衡。

(4) 试运转过程中应监视电机的温升不得超过电机绝缘等级所规定的限值。

(5) 电机空负荷试运转时间为2h,应记录电机的空负荷电流值。

(6) 空负荷试运转结束,应恢复联轴器的联接。

10.8 照明灯具等末端电器的安装

1) 施工程序

施工准备→清理接线盒→灯具支吊架制作安装→检查灯具→灯具安装→开关、插座接线→开关、插座安装→通电试亮

2) 施工准备

(1) 材料要求

①各种型号规格的灯具及开关、插座必须符合设计要求和国家标准规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有的灯具和开关、插座均应有产品合格证。

②安装灯具所需的支吊架必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料。

(2) 施工机具配备齐全,已对各班组进行过技术交底。

3) 施工方法

(1) 灯具安装

本工程各种规格型号的灯具,根据灯具的形式及安装部位的不同,灯具的安装方式共分为以下几种:嵌入式安装、吸顶安装、钢构架上安装、嵌墙安装、悬挂式安装、支架安装等。

①灯具检查

A 灯具的型号规格符合设计要求

B 各种标志灯的指示方向正确无误;应急灯必须灵敏可靠。

②嵌入式灯具安装

按照设计图纸,配合后勤装饰工程的吊顶施工确定灯位。如为成排灯具,应先拉好灯位中心线、十字线定位。成排安装的灯具,中心线允许偏差为5mm。超过3kg的灯具需要设置灯具吊杆,吊杆采用φ8的镀锌圆钢丝杆。

③吸项式安装

根据设计图确定出灯具的位置,将灯具紧贴建筑物顶板表面,使灯体完全遮盖住灯头盒,并用胀管螺栓将灯具予以固定。在电源线进入灯具进线孔处应套上塑料胶管以保护导线。如果灯具安装在吊顶上,则用自攻螺栓将灯体固定在龙骨上。

④铜构架上灯具安装

根据现场灯具安装位置的钢构架形式加工制作灯具支架,如钢构架为“工”字型或“[”型钢,则在型钢上打孔,采用螺栓固定灯具支架;如果钢构架为柱状,灯具支架的安装采用抱箍的形式固定。

⑤ 3kg以上的灯具,必须有专门的支吊架,且支吊架安装牢固可靠。导线进入照明器具的绝缘保护良好,不伤线芯,连接牢固紧密且留有适当余量。

⑥通电试亮

灯具安装完毕且各条支路的绝缘电阻摇测合格后,方能进行通电试亮工作,通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序是否相对应,如发现问题必须先断电,然后查找原因进行修复。通电运行24小时无异常现象,即可进行竣工验收。

(2) 开关、插座安装

①清理

用小刷子轻轻将接线盒内残存的灰块、杂物清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。

②接线

A 开关接线:灯具的相线必须经开关控制。

B 插座接线:面对插座,插座的左边孔接零线、右边孔接相线、上面的孔接地线,即左“零”右“相”上“地”。

C 开关安装

根据设计图纸,开关全为暗装。安装时,开关面板应端正、严密并与墙面平:开关位置应与灯位相对应,同一室内开关方向应一致;成排安装的开关高度应一致,高低差不得大于2mm。

D 插座安装

根据设计要求,在办公室、通道及其它功能用房内,插座暗装于0.3米高或踢脚线上,在公共场所的插座须采用安全型插座。

E 开关、插座的固定

将接线盒内的导线与开关或插座的面板按要求接线完毕后,将开关或插座推入盒内(如果盒子较深,大于2.5cm时,应加装无底盒),对正盒眼,用螺丝固定牢固,固定时要使面板端正,并与墙面平齐。

F 插座的面板并列安装时,高度差允许为0.5mm。同一场所开关,插座的高度允许偏差为5mm,面板的垂直允许偏差0.5mm。

10.9 防雷、接地部分

1) 施工程序

施工准备一避雷带支架制作安装一避雷网安装一接地电阻测试

2) 施工准备

材料齐全且符合设计要求,施工机具配备充足,施工图纸已对施工班组进行技术交底。

3) 防雷接地施工方法

本工程防雷接地工程包括避雷带、避雷网的安装。施工采用标准为《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)

(1) 接地装置、防雷引下线

利用柱内及剪力墙内钢筋作防雷引下线,各防雷引下线与底板内接地网相连

接,最终连接到各桩内主筋。

(2) 避雷带

本工程避雷带采用-25×5的镀锌扁钢钢沿建筑物屋顶外檐施工。屋面上设置不大于10m*10m避雷带网格,所有避雷带与避雷带网格应可靠连接,在混凝土屋顶避雷带的支架也采用-25×5的镀锌扁钢。

在土建屋面结构施工时,应配合予埋支架。所有支架必须牢固,灰浆饱满、横平竖直。支架间距不大于1.5m且间距均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm,成排支架水平度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于1Omm。

①避雷带

A 将作为避雷带的-25×5的镀锌扁钢调直。

B 避雷带安装时应平直、牢固,不得有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致,平直度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于1Omm。

②避雷带弯曲处不得小于90°。

③在建筑物的变形缝处应做防雷跨越处理。

④焊接处在敲掉药皮后,宜刷防锈底漆和银粉漆面漆。

4) 电气接地施工方法

根据设计图纸,本工程采用TN-S系统作为电气接地保护方式。

(1) 变电所内变压器的工作接地、变配电装置的保护接地、避雷器接地、共用接地装置,每个变电所设2~3个接地端子,敷设一条25×5镀锌扁钢作变配电设备工作及保护接地干线。

(2) 开关柜、配电屏(箱)、电力变压器及各种用电设备、因绝缘破损而可能带电的金属外壳、电气用确独立安装的金属支架及传动机构、插座的接地孔,均应以专用接地(PE线)支线可靠相连,PE线应与接地装置连通并作重复接地。

(3) 当保护线(PE线)所用材质与相线相同时,PE线最小截面应符合下表要求,当PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,截面不应小于:有机械陛

的保护时为4mm。,无机械性保护时为2.5mm。

PE线最小截面一览表

(4) 所有外露的接地点、测试点,均应涂红色油漆并加挂薄铁皮制成的标识牌写明用途。

(5) 火灾自动报警系统,楼宇设备自动监控系统(BMs)及弱电总控制室采用专用接地线,由接地装置引入控制室。

5) 等电位连结的施工方法

将用电设备外壳导电部分进行等电位连结,可以减少它们之间可能出现的危位。

(1) 总等电位连结

①在各层配电室、设备间、外墙设等电位连结端子(具体位置详见设计图)所有配电线路PE线、设备金属外壳、外墙金属门窗等金属构件均应与等电位联结端子电气连结。

②所在强、弱电线路进入建筑物处设总等电位连结端子,将金属套管采用BV-10导线、由10镀锌圆钢或螺栓与该端子可靠连接。

③水泵房的进出水总管、空调机房的冷冻水管、总冷却水管、热水总管、配电房的金属门窗、沟盖板、平台、建筑物钢筋和金属构件采用BV-1O导线或φ10镀锌圆钢与配供电系统最近处的保护干线(PE线)连通(可用螺栓或电焊连接)。

(2) 辅助等电位连接

主机房的其它冷热水交换器的配水干管,管道式空调系统的主风管及辅助机房的金属物件采用BV-10导线或φ16镀锌圆钢与供电配电系统最近处的保护干

电气施工组织设计方案

目录 第一章总则 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章、主要分项分部工程施工方案 (7) 第四章防雷及接地安装 (15) 第五章保证工程质量的组织措施 (15) 第六章保证安全施工的技术组织措施 (17) 第七章确保工期的技术组织措施 (17)

第一章总则 安装工程是建筑工程中的一个主要部分,其质量的好坏直接影响着整体的工程质量,为确保整体工程质量达到设计要求和满足使用的功能。我公司深入贯彻“科学管理、质量第一”的方针,做到“施工前为用户着想,施工中为用户负责,竣工后让用户满意”的承诺,一如既往的搞好“安全生产、质量第一”,在工程施工中精益求精,一丝不苟。确保工程优质高效,顺利的按合同工期完成施工任务。 为达到预期的目的,公司选派一名专业安装工程师在项目经理的直接领导下,对本工程的安装项目和质量全面负责。同时项目又组织一批技术精湛、责任心强的专业施工队伍。科学管理,积极推广新技术、新工艺、精心组织、规范施工,全面实现优质高效,创出一流的施工技术,一流的施工水平,一流的施工质量。 第二章工程概况 本工程为万鹤赉.天宁购物公园一期工程,位于周口市太康县城。工程由裙楼组成,一期包括1#、2#、3#、11#、12#、13#、14#,共七栋楼,总建筑面积22116.61㎡,建筑为三类商业建筑,建筑耐火等级为二级,抗震设防裂度为6度。结构类型为全现浇钢筋框架结构,主体为筏板。 本工程设计单位是机械工业第六设计研究院:监理单位为河南省拓扑监理有限公司。安装工程设计有给排水工程、电气工程、消防与防雷工程. 电气工程有电力系统,照明系统(含应急照明,疏散标志灯等),数据通讯及弱电电话系统、有线电视系统,安防系统,电气安全与防

最新版电气安装工程施工组织设计

最新版 电气安装工程施工组织设计

1、总体施工程序 本施工总体施工程序为:接受任务阶段→开工前准备阶段→全面施工阶段→工程收尾→交工验收阶段。 安装各分部分项施工程序为:先配合土建,后安装管线及设备;先隧道内,后隧道外;先高空,后地面;先大管,后小管。 2、主要分部分项工程施工方法 2.1 施工准备: 2.1.1 工程正式施工前,施工人员要熟悉图纸,进行技术和物资准备, 重点解决图纸中存在的问题,组织物资和人员进场和并进行技术交底。2.1.2 专业技术人员应参加有设计单位、建设单位、监理单位、施工单 位联合组织的图纸会审,从施工操作的可行性、方便性、安全性,提出 意见或建议,并接受设计单位技术交底,办理图纸会审记录。 2.1.3 应根据设计图纸提出设备及材料数量、进场计划,确定施工机械 和人工的消耗量,为机具和人力力准备提供依据。 2.1.4 施工单位应根据施工方案,组织施工人员,合理搭配工种。 工人上岗前,应进行有关的培训,方可上岗操作。

2.1.5 开工前应准备施工现场临时生产和生活设施,并考虑冬雨季施工 的因素。落实施工方法、施工用水、用电、材料堆场或仓库、半成品加 工场地。 2.1.6 专业技术人员根据设计图纸、施工方案、施工验收规范,向上岗 人员进行安装工程技术交底,并办理有关手续。 2.1.7 对现场的材料、设备应按材料清单进行清点、核查。不同材料按 不同技术要求认真检查其型号、规格、标准、材质、技术参数、数量是 否符合设计文件要求。如不符合要求,应及时提出,并与有关方面协商 接洽,做好记录。清点完毕,应根据不同材质、不同要求、安装先后顺 序存放,确保其用途、构造、重量、体积、包装性质与堆场相适应,避 免锈蚀、损坏、和重复搬运。 2.1.8 各道工序必须严格按照图纸要求和施工验收规范进行施工,确保 工程质量。 2.1.9 每道工序完成后必须立即填写工程报验资料,报请监理单位进行 验收,非经报验,监理未批准,不准进行下道工序。 2.1.10 严格实行样板工程安装制度。对于大面积相同的工程,应先做样板工程,请监理及业主同意后才可大面积施工。各专业先在同一空间交叉安装,按设计图和建设单位要求做好管线综合,请建设单位、监理单 位提出意见,及时发现问题,解决问题。 2.2 工程内容:

排水管施工组织设计方案

农安县东绕越污水干管改造截流工程 施工方案

农安县市政工程管理所 二0一七年六月 农安县东绕越污水干管改造截流工程施工方案目录 第一章编制依据、工程概况 一、编制依据 二、工程概况 第二章施工前准备工作和施工部署 一、施工前准备工作 二、施工管理和劳动力组织 三、主要材料、成品、半成品计划 四、施工机具计划 五、施工总平面图

第三章施工进度计划 一、施工进度表 二、施工工序 第四章主要分项工程施工方法 一、测量放线 二、土方工程施工 三、管道垫层基础施工 四、管道铺设施工 五、管道闭水试验 六、检查井施工 七、土方回填施工 第五章季节性施工措施 第六章质量技术措施 一、质量目标 二、工程质量管理 第七章安全技术措施 一、安全管理目标 二、人员管理 三、安全保证计划 四、安全保证措施 第八章文明施工措施

第一章编制依据、工程概况 一、编制依据 1、建设单位提供的农安县动绕越污水干管改造截流工程施工图设计及业主提供其他资料。 2、现行国家颁发的《给排水管道工程施工及验收规(GB50268-2008)》、《市政工程质量检验评定标准》、《市政工程施工安全技术规程》及其他相关的市政工程施工技术规。 3、工程建设标准强制性文件 4、国家建筑标准设计图集《市政排水管道工程及附属设施(06MS201)》 5、关于建设工程的法律、法规及相关文件 6、本工程的施工合同书和工程现场勘测情况 7、本公司承建类似规模工程施工经验及拟投入本工程的施工技术力量和机械设备。 一、工程概况 本工程位于农安县东部,沿线地势起伏较小,场地沿途为、沟渠、道路。设计污水管线划分为两个支线。污水一支线管线位置布置在既有管线10米左右,污水二线管线位置布置在东绕越线设计中心线以西20米左右。污水一支线管径为D800mm承插钢筋混凝土管,起点桩号1w0+000,终点桩号1w 0+698,长

电气工程施工组织设计方案

电气工程施工组织设计 一、编制依据 1、某小区二标段招、投标文件。 2、本工程施工图及图纸会审内容 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)。 4、《建筑电气工程施工工艺标准》(ZJQ00—SG—006—2003)。 5、《建筑安装工程施工图籍》(第二版) 6、地方有关法律、法规、条文等。 7、ISO9002质量管理和质量保证标准。 二、工程概况 本工程包括3#、4#、5#、6#四栋楼,均为二类高层住宅楼,小区内电力变电所采用380/220V供电,进线方式为电缆直埋地引入,采用上进上出,消防、应急照明、公灯、电梯、地下室照明为二级负荷,其余室内供电为三级负荷。 三、进度计划 3#4#楼进度计划 6#楼进度计划

四、施工准备与布置 施工准备包括技术、生产、现场临建、材料进场以及施工机具准备和人员安排等。 1、生产技术准备工作 技术人员和施工班组认真学习和审查图纸,熟悉图纸内容和会审记录情况。认真学习工程施工质量验收规范和有关施工工艺标准,做好技术和质量交底工作。 首先根据施工图、施工合同编制施工方案及材料计划。根据审批过的施工方案及材料计划组织施工。施工前须由专业技术人员对施工班组作施工技术交底及安全交底。 2 、施工机具的准备 主要施工机具安排见表1。 表1 主要施工机具计划

3、劳动力的配置 劳动力需用量计划 五、材料供应及进场验收 施工人员根据设备、材料的种类和施工进度计划编制物资需要量计划,做好材料供应计划,提前将所需材料进行统筹、采购。 进场的主要设备、材料、成品和半成品必须有合格证及检验报告。并报监理工程师验证。 1、照明配电箱检验 1)产品的合格证和随机文件查验,应有生产许可证和安全认证标志。 2)外观检查:有符合设计的铭牌,柜内元器件无损坏丢失、接线无脱落脱焊,涂层完整,无明显碰撞凹陷。 2、照明灯具及附件检验 1)检验合格证及随机文件。 2)灯具涂层应完整,无损伤,附件齐全。防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号,普通灯具有安全认证标志。

建筑电气安装施工组织设计方案

济宁学院国际交流中心工程 单位工程施工组织设计 (施工方案) ——电气工程 编制: 审核: 编制日期:2017年12月8日

目录 一、工程概况.............................................‥ (1) 二、施工布署及施工进度…………………………………‥2 三、施工准备工作计划 (5) 四、施工方案 (13) 五、施工方法与技术措施 (13) 六、创造方案 (26) 七、安全施工技术措施……………………………………‥27 八、质量检验数据标准 (27) 九、成品保护措施 (28) 十、降低成本措施 (28) 十一、安全生产、文明施工、保护环境、保障健康 (28) 十二、分部(子分部)工程、分项工程划分 (30)

一、工程概况 1.1编制依据 1.根据***工程施工合同 2.***工程设计图纸 3.建筑电气工程施工质量验收规范GB50303—2015 4.建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013 5.电缆桥架安装图集86SD169 6.参照建筑电气安装工程施工图集第三册(第二版) 7.其它参照有关图集 1.2工程简介: 1.3 工程简介:本工程为一类高层公共建筑,车库为二类地下车库,结构型式为框架-剪力墙结构,共十五层,地下一、二层为停车库,一层至十五层为商服。 1.4 电源及供电: 1.4.1本工程为一类高层公共建筑,二类地下停车库,走道照明、值班照明、安防系统用电、电子信息设备用房用电、客梯用电、排污泵、生活水泵用电等负荷为一级负荷供电,机械停车设备按二级负荷供电,其它电力负荷按三级负荷供电。采用放射式的配电方式。 1.4.2本工程高层公共建筑工作电源、梯间电源由负一层变配电房低压出线柜引来380/220V 低压电源,备用电源采用自启动柴油发电机组,一二级负荷采用双电源供电,当主电源停止工作时,发电机自动启动,并能在30S内向负荷供电。 1.5 计量及供电: 1.5.1本工程内部计量拟由配电房低压侧计量。 1.6导线选择及线路敷设:

污水截流工程施工组织设计

一、工程概况 (一)、工程简介 本工程为xx南路污水截流工程,它的建成将对xx市的污水排放起着重要作用。 本路段污水由排水规划和现状排水系统确定,本工程污水管道起点为xx南路泵站以南,终点为连心路,污水管道主要收集扬圩路排来的污水,将污水南排至连心路污水总干管,并经汤汪路进入汤汪污水处理厂。 (二)、设计概况 1、污水管道主要材料以HDPEP排水管为主,管径为D1200,接口采用热熔焊接。 2、同心河的倒虹管采用D1000钢筋砼管。 3、污水管检查井采用方形砖砌污水检查井。 二、工期及质量目标 (一)、工期目标 按招标文件的要求本工程工期为60个日历天。 (二)、质量目标 本工程的质量目标为优良。我们将质量放在第一位,在该工程施工中将精心组织、精心施工,确保工程质量达到优良。 三、施工准备情况 (一)、组织机构及施工队伍准备 1、选拔优秀项目经理,并根据工程项目的特点,建立相应机构,配备技术、施工、质量、资料、材料、安全、机械、用电及后勤等项工作的负责人和管理人员。

2、根据工程特点和采用的施工组织方式,确定合理的劳动组织,建立相应的专业队伍。 3、按照开工日期和劳动力需要量计划,组织工人进场,并进行安全、防火和文明施工等教育。 4、进行工程项目分解,建立施工项目管理工作体系,编制施工项目管理工作体系图和信息流程图,编制施工项目管理规划,确定管理的关键部位,形成书面文字材料。 5、编写开工报告,报送建设单位和监理单位审批。 (二)、临时设施三通一平 具备进场条件后,我单位立即调遣队伍上场,进行职工住房以及工地“三通一平”的工作。 1、临时生活、办公用房准备 为便于施工,工地营房就近搭建,此外还考虑准备选择适当地点就地租用当地居民空余房屋作为临时用房。同时我们将负责解决好业主、监理(如有需要)的现场住宿及办公用房。除负责以上生活设施的设计和修建外,还将在整个过程中负责管理和维护以上全部临时生活设施,业主、监理的现场生活及办公用房将优先安排在附近居民家中。 2、临时料场的准备 通过现场勘察本标段处在居民地区,大量的建筑材料需在场外临时搭设场地储备,方可随时调用,为减少对周围环境的污染和居民生活造成的影响,材料运输尽可能考虑在不影响居民生活的情况下进行。 3、临时用水准备 主动与业主联系协调接通水源和电源,生产生活用水以自来水为主。

电气工程施工组织设计方案通用范本

目录 一、编制依据**************************************************1 二、工程概况**************************************************1 三、进度计划**************************************************1 四、施工准备与布置********************************************2 五、材料供应及进场验收****************************************3 六、主要分部分项工程施工方法及要求****************************5 七、施工质量控制措施*****************************************33 八、质量通病控制措施*****************************************34 九、质量检查程序*********************************************36 十、成品保护措施*********************************************37 十一、文明施工***********************************************38 十二、安全措施***********************************************39 十三、作业证*************************************************40 电气工程施工组织设计 一、编制依据 1、某小区二标段招、投标文件。 2、本工程施工图及图纸会审内容 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)。

电气安装施工组织设计方案

佳隆花园(海沧浮中央拆迁安置房)电气安装施工组织设计方案 一、编制说明 本工程施工组织设计编制依据: 1、招标文件及设计图纸 2、国家安装工程施工验收规范及质量评定标准编制的指导思想是以工程的“质量、进度、安全”为核心,在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实,本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。 二、工程概况 本工程由4 栋16或18 高层商住楼(3#~6#楼)与地下室车库组成,框架-剪力墙结构,为二类建筑物。地下室平时设备用房与停车库,属防火1 类汽车库,战时设置防空地下室。 三、工程范围及特点 本施工组织设计包括动力照明系统、综合布线系统的设备安装调试。该工程工期紧、质量要求高、多专业配合和交叉作业多。 四、工程施工指导思想 为了使本工程能够保证各个方面都达到合同要求,并尽善尽美,按照我方质量方针和质量目标要求,以工程合同为依据,全面地搞好工程项目施工全过程的管理,竭诚为业主提供更多更好更可靠的优质服务,争创一流质量和一流的施工进度。 为能达到加强管理、质量一流的目的,在项目部领导之下,实行安装项目施工负责制。同时还要求我单位的全体工作人员必须时刻注重自己的精神面貌,以一个积极向上的精神与工作态度来对待本工程的施工。在施工人员调配方面,以服从工程需要为准则,保证足够施工人员在合同期内完成安装工作。我方驻现场所有人员在工程进行过程中,随时受业主及监理的检查与监督,在保证人员的同时,我方还提供本公司最先进、最优化机具,提供质优价好的材料及设备,以求“人、机、料”的统一。

在施工过程中,我方会在业主及监理的统一指挥下,与土建单位紧密配合,相互协调,保持与平行单位的友好合作,尽量减少工作中的磨擦。对于业主分包的工作,我方会积极配合,以达到“统一计划进度协调,统一现场管理,统一组织指挥”。 我方一定会克服施工过程中的各方面的不利条件,化弊为利,不遗余力地为该工程达到优良工程而努力。 五、本工程执行的施工及验收规范与验评标准 1、施工及验收规范《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166—98 《低压配电设计规 范》GB50054—95 《通用用电设备配电设计规范》GB50055—93 《建筑照明设计标准》GB50034—2004 《建筑物防雷设计规范》GB50057—94 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343— 2004 《民用建筑电气设计规范》GB50052—95 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 《供配电设计规范》GB50052—95 《建筑设计防火规范》GB50016—2006 《高层建筑设计防火规范》GB50045—95 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》 GB50067—97 《厦门市住宅工程质量通病防治若干技术措施》 《住宅建筑规范》GB50368—2005 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75—2003 六、施工技术措施由于本工程安装项目系统多,由动力、照明、防雷接地系统、弱综合布线系统等组成。设备材料规格种类多,施工工程配合面广,时间紧,施工质量要求高。 为此必须做好充分的施工准备,全面规划,合理部署,采取正确的施工方法与技术措施,妥善安排力量,精心组织施工,才能按期、按质完成所承担的安装任务。本工程必须按如下施工工艺顺序组织施工:先地下、后地上,安装工程力求做到与土建施工配合,合理交叉,认真做好各项预留预埋工作。 考虑主体工程和其他工程的交叉配合问题。对主体工程不要破坏建筑物强度和建筑物的美观;对各工种相互间的配合,要尽量考虑好与给排水、通风管道的关系,不要在施工时发生位置冲突,要按设计规定距离设置。 先预测、后安装管道和电气等专业。凡有条件的均应提前预制,这是缩短工期、提高工效、保证质量的前提。 先重点、后一般。如混凝土楼板、墙身、梁内的各种暗敷管线必须及时配合。安装的设备是建筑物内的一种设施,必须积极维护保证良好的使用功能,还要考虑到交付运行后的维修便利,所有管路应注意建筑物的美化问题。 在实际施工中,我们除了须认真遵守有关国家规范之外,同时还应遵守当地供电、邮电、消防、质监等部门制定的有关规定和管理条例,确保优质工程。 (一)大型设备安装施工措施本工程中的大型设备有配电箱等设备的规格型号应符合设计要求,

电气工程施工组织设计

第一部分:工程概况 1、工程范围:本工程为LS1-LS6污水泵站的变配电间设备改造工程。 2、工程内容:污水泵站变电所内的0.4KV低压开关柜,0.4KV母线桥的供货、安装、调试、试运行。 第二部分:施工总体部署 1、项目人员安排: 项目经理: 1人 技术负责人: 1人 项目专业质检员: 1人 资料员: 1人 材料员: 1人 施工员: 1人 安全员: 1人 电气班组长: 1人 施工人员: 5人 2、工期目标:施工工期合理安排在土建工期目标内,力争作到完善交叉作业,确保按时完工交付使用。 3、质量管理目标、质量体系: 建立ISO9002-2000版质量保证体系,对各分部分项工程实行目标管理,作到组织落实,建立岗位责任制,以保证管理总的质量目标。项目经理部严格按照质量体系的标准实施管理职责,以全面质量管理为中心,对工程实施全过程、全方位管理,确保本工程实现一流的承包管理、一流的文明施工、一流的工程质量和一流的施工速度,高标准、高质量完成该工程。 第三部分:主要分项工程施工技术措施 一、开关柜安装 1、材料要求 a. 建筑电气工程中安装的低压成套开关柜应有出厂合格证、生产许可证和试验记录。低压成套开关柜除上述质量证明文件外,还应有“CCC”认证标志及认证证书复印件。 1 b. 产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落。然后进行开简检验:箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固,二层底板厚度不小于1.5mm,且不得用阻燃型塑料板做二层底板。各种断路器进行外观检验,调整及操作试验。 2、主要工机具 a. 铅笔、卷尺、水平尺、方尺、线坠等。 b. 手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、压接钳、电钻、液压开孔器、锡锅、锡勺、电工常用工具等。 3、质量要求 a. 低压成套柜(屏、台) 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 允许偏差或允

污水截流工程施工组织设计[详细]

平顶山市卫东区河道截污工程煤泥河(十二矿路~湛河)截污管道 施 工 组 织 设 计 编制单位:河南长宇建设工程有限公司 编制人: 张朝峰 编制时间: 2017年6月17日

目录 平顶山市卫东区河道截污工程施工组织设计 (1) 工程概况: (1) 工程范围: (1) 主要工程内容: (1) 工程地质概况: (1) 沿线地形及自然条件 (2) 施工准备及施工组织机构设置 (2) 施工组织机构设置 (2) 施工准备 (3) 施工总体布署、进度计划及节点安排 (5) 主要施工方案 (6) 工期、质量保证措施 (9) 确保工程质量的措施 (9) 确保工期的措施 (10) 安全、文明施工措施 (11) 文明施工措施 (11) 安全生产措施 (12) 施工附图、表 (14) 施工进度计划表 (14) 拟投入本工程的施工机具设备表 (11) 拟投入本工程的测量、质量检验、试验仪器设备表 (11) 施工总平面布置图 (11) 交通组织及管线保护措施 (12)

平顶山市卫东区河道截污工程施工组织设计 工程概况: 工程范围: 本合同段为平顶山市卫东区河道截污工程项目煤泥河(十二矿路-湛河)截污管道段,该工程项目全长4333米.煤泥河污水管道由北向南,汇入湛河北岸现状污水管涵,管道采用坐标定位;管道桩号0+000位于煤泥河与湛河交叉口处,该处坐标X=3733616.147,Y=441593.240. 主要工程内容: 本工程包括: 1、钢带增强PE螺旋波纹管-DN1000,SN8,2693米 2、钢带增强PE螺旋波纹管-DN800,SN8,917米 3、HDPE双壁波纹排水管-DN500,SN8,169米 4、HDPE双壁波纹排水管-DN400,SN8,524米 5、焊接钢管-D529*8,30米 6、砖砌污水检查井-Ф1500,6座砖砌 7、塑料密封检查井-Ф1200,44座HDPE 8、塑料密封检查井-Ф1000,18座HDPE 9、砖砌污水检查井-Ф1000,51座砖砌 10、砖砌截流井4座,砖砌截流渠5座 11、检查井安全网61套 工程地质概况: 标段内工程地质情况主要为:杂填土,褐黄色粘土,灰色粉质粘土,灰色粉砂、粘质粉土(或灰色砂质粉土),灰色(淤泥质)粘土,灰色粉质粘土等.

景观电气施工组织设计方案

第一章 工程概况 1.工程名称:xxxxxx 景观工程 2. 工程地点: xxxxxx 位于 xxxxxxx 之间, xxxxxx 两侧,总面积 xxxxxxx 公顷。 3. 工程容:室外电力电缆敷设、室外通信管道敷设及路灯景观电气照明 系统及室外背景音乐电气系统。 4. 工期要求: 合同计划工期为 60 日历天, 计划于 2013 年 6 月 1 日进场施 工, 2013 年 7 月 31 日完成。 5. 质量标准:达到、行业和地现行标准、规要求,工程质量等

级为合格,并满足业主要求。 第二章 施工案编制依据及采用的技术规 1 、嘉祥行政广场南区电气工程施工图 2 、建设单位提供的设计资料及要求 3 、 《民用建筑电气设计规》 JGJ16-2008 4 、 《城市道路照明设计标准》 CJJ45-2006 5 、 《 10KV 及以下变电所设计规》 GB50053-94 6 、 《电力工程电缆设计规》 GB50217-2007 7 、 《 35KV 及以下电力电缆敷设》 94D101-5 8 、 《电力电缆井设计安装》 07SD101-8 9

《通信管道与通信工程设计规》 YD5007-2003 10 、 《地下通道电缆敷设》 05X101-2 11 、建设工程施工现场供用电安全规 GB50104-93 12 、建筑电气工程施工质量验收规 GB50303-2002 第三章 电气施工指导说明书 电气施工、 1.技术准备: 施工前专业工长应熟悉设计图纸及设计意图,班组成员认真领会各自的施工容。由工长有针对性的对图纸的重点部分进行技术交底和讲解施工案。 如发现图纸中有疑问,应及时报告项目部领导,项目部以文件式呈报给监理 转呈设计,待设计师确定重新更改设计施工案并办理手续后,可按更 改后的图纸或案施工,做到心中有数,不盲目施工。 2材料准备: 根据施工现场用料的先后,组织材料设备进场,材料部门应根据设计水电施工图所标材料规格并按工长所提材料详细计划表,密切配合施工进度保证材料供应。

污水截流工程施工组织设计预案概述

污水截流工程施工组织设计 (2) 工程概况: (2) 工程范围: (2) 要紧工程内容: (2) 工程地质概况: (3) 沿线地形及自然条件 (3) 施工预备及施工组织机构设置 (3) 施工组织机构设置 (3) 施工预备 (5) 施工总体布署、进度打算及节点安排 (7) 要紧施工方案 (8) C#污水泵站工程 (8) 外环线管道: (9) 钢筋砼压力井、窨井 (9) 顶管工作井、倒虹井 (9) 要紧施工工艺及流程 (10) C#污水泵站工程 (10)

外环线管道: (12) 钢筋砼压力井、顶管工作井、倒虹井 (22) 工期、质量保证措施 (25) 确保工程质量的措施 (25) 确保工期的措施 (30) 工程质量保证体系图 (31) 安全、文明施工措施 (31) 文明施工措施 (31) 安全生产措施 (32) 施工附图、表 (33) 施工进度打算表 (33) 拟投入本工程的施工机具设备表 (33) 拟投入本工程的测量、质量检验、试验仪器设备表33 施工总平面布置图 (33) 交通组织及管线爱护措施 (33)

污水截流工程施工组织设计 工程概况: 工程范围: 本合同段为上海市苏州河支流污水截流工程项目的一标段,该工程项目包括污水截流总管工程和地区污水收集系统工程两大部分。其中污水截流总管工程部分有:苏州河北片污水截流干管及干管提升泵站;苏州河南片污水截流干管及干管提升泵站等要紧工程内容。本标段工程范围为苏州河南片污水截流干管的C#泵站工程和外环线自C#泵站~六号桥港的管道工程。 要紧工程内容: 本工程包括: (一)、C#泵站1座,泵房沉井内净尺寸为14*15m2。泵站工程包括土建和设备的安装及调试,即;沉井1座、进水闸门井1座(沉井)、出水闸门井1座(钢筋砼现浇)、泵房、变配电间、操纵治理用房、站内道路、给排水、围墙、大门及机电设备的安装及调试等。 (二)、外环线管道: φ2000开槽埋管(玻璃钢夹砂管)长约617m,埋深3.8~7.0m;

0083 咸阳路污水处理厂工程厂外管道工程施工组织设计

咸阳路污水处理厂工程厂外管道工程施工组织设计(Ⅱ) 天津市城建集团有限公司

部门会签: 工程部:日期:技术质量部:日期:总工程师:日期:主管副总经理:日期:

咸阳路污水处理厂工程厂外管道工程施工组织设计 ——咸阳路排污河及四孔闸出水口河坡改造 一、工程概况 本工程位于天津市南开区,为咸阳路污水处理厂工程及厂外管道工程中的一部分,主要由φ1800地下污水管道、2400×2200的单孔雨水混凝土方涵、2800×2600的双孔雨水混凝土方涵、180米φ1800铁路顶管、8400平方米片石护砌组成。管道位置为原排污河河床,污水管道起点X=300209.770,Y=94272.249,终点W10井,全长约1313米;雨水混凝土方涵起点X=300206.751,Y=94261.707,终点为陈台子排水河四孔闸处,全长约1227米;原排污河平均上口宽约25米,水面宽约20米,河底宽约15米,污水深约1.8米,淤泥深约1.4~1.8米;全线特殊污水检查井11座,特殊雨水检查井6座,特殊雨水方涵2折点折。 现场地质条件,现场地基土分为四层: 1、填土层:厚约2.5~3.0米 2、上部陆相土层:厚约1.5~2.0米,承载力标准值约120Kpa 3、第一海相层:厚约8.0米,承载力标准值约80~110Kpa 4、中上部陆相土层:厚约7.5米,承载力标准值约130~160Kpa 且场地粉土较多,粘聚力低,渗透性高,工程施工中应做好沟槽排水。 工期要求:2001年9月15日—2001年11月30日,有效工 期76天。 质量标准:优良,创鲁班奖。

二、施工部署 (一)施工工序 根据施工现场条件及工程特点,施工工序是: A:污水河管道及方涵 (1)现场,初步测量定位;(2)打坝截流,排污降水;(3)场地平整,三通一平;(4)清运淤泥;(5)再次测量,精确定出管线中心线及标高;(6)挖槽;(7)钎探,请设计验槽;(8)还填碎石;(9)打C10混凝土垫层;(10)支模、绑筋、打方底板涵混凝土;(11)立墙,顶板钢筋及混凝土;(12)养护,拆模,再养护,土方回填,夯实;(13)打压、闭水;(14)顶管施工(专业队);(15)下内衬钢管;(16)铺设承接式钢筋混凝土低压管;(17)倒虹管,(18)砌井,(19)清理现场。 (二)施工段划分 (1)清淤部分:城建集团第一、第二分部以WX5为界,两段分别从两头,四点向中间进行清淤作业。 (2)雨水方涵部分:城建集团第一、第二分部以YX2为界,分两段施工。考虑到设计要求每20米设置一道沉降缝,故每20米为一小施工段。考虑到施工时,沉降缝处的柔性止水带的安放,以20米为单位,同时三四段空一段施工。出水口处的片石砌坡、WX11至Y5间的倒虹管与管、涵同时施工。 (3)管道部分:根据总工程量Ф1800混凝土管,城建集团第一、第二分部以WX5为界,,分两段进行施工。 三、施工进度计划 此工程,工程量大,按业主要求,在11月30日完工,有效施工日期76天。 施工进度网络计划图:见附图。 四、施工总平面布置 因施工现场狭窄拥挤,混凝土可能采用商品混凝土,其他材料、工具库,现场办公室,木工棚,钢筋加工棚,食堂、厕所的等布置,施工临时用电、用水线路布置见附图。 表4-1

电气安装施工组织设计(新版本)

电气安装工程施工组织设计 编制:_________________ 审核:_________________ 审批:_________________ 河南泰威建设工程有限公司 年月曰

电气安装工程施工组织设计一、工程概况漯河食品批发交易市场D区2#楼工程位于辽河路与青山路交叉口,为四层框架结构,建筑面积4680平方米,进户线采用三相五线制(其中一根为接地保护线)。电源线引自室外低压配 电柜,以电缆埋地引入总配电箱。室内线均采用暗敷,均沿墙面或屋面暗敷设穿PVC管保护。本工程采用TN-C-S接地保护。R 地V 1欧。防雷系统采用三类建筑沿屋顶布设避雷带,屋顶避雷采用C 10镀锌圆钢沿屋檐外围固定。 电气照明系统设置齐全,设计合理,其功能可满足使用要求。 二、工程量 电照系统工程量表 三、工程进度和工期要求 本工程土建拟定年月日开工,电气工程随基础安 装,至年月日竣工。 在施工中应做好阶段性施工,安装工程应随土建施工而进行, 在基础工程完毕前,应做好接地装置的安装,然后随土建的主体工程分别在各层进行穿线管敷设。 主体工程结束时,线管预留和箱盒位置预设工作也随之结束。

安装工程应做好电气穿线及照明灯具安装工作,并做好电气绝缘接地电阻 等各项功能性试验,然后通过安装试运行,进行工程竣工验收。 四、劳动组织与劳动力安排 在施工中,安装工程应分阶段进行施工,即管道、管孔预设阶段,系统安装阶段和试验调试阶段,针对各施工阶段,合理配置工种及作业人员,即安排两名电工随土建进行线管敷设工作。在系统安装阶段安排八名电工进行各种管道安装,穿线及照明系统安装。系统安装结束后,即由三名电工进行试验和系统试运转所安排电气安装人员按高、中、低等级工种搭配良好,能圆满完成工程的施工任务。 五、工程质量要求 在施工中,应严格按照现行国家施工规范和有关图集标准进行施工。 线盒设置正确,固定可靠,管子进入盒处顺直,在盒内长度为5MM,线路线进入电器设备和器具的管口位置正确。 管内穿线时在盒内导线有适当余量,在管子内无接头,不进入盒的垂直管子的上口。穿线后密圭寸处理良好,连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤芯线,盒内清洁无杂物,导线整齐,护线盒齐全不脱落。 灯具安装时,器具及其支架牢固端正,位置正确,开关、插座的盖板紧贴墙面,四周无缝隙,器具表面清洁,灯头内外干净 明亮,吊链垂直,双链平行。 配电箱安装,位置正确,零件齐全,箱体开孔合适,切口整齐,箱盖紧贴墙面。零线经汇流排连接,无绞接现象,箱体油漆完整,内外清洁,

生活污水截流及处理工程施工组织设计方案

生活污水截流及处理工程施工组织设计方案

目录一、工程概况 (一)、工程地点和内容 (二)、工程特点 (三)、建设单位 (四)、质量和工期要求 二、施工方案 (一)、进入施工现场前的准备工作(二)、沟槽开挖与回填 (三)、管道基础处理 (四)、管道安装 (五)、附属构筑物施工 (六)、水压试验 (七)、施工难点及施工重点 (八)、道路恢复

三、施工准备工作 (一)、建立施工组织管理体系(二)、建立施工技术管理体系(三)、劳动组织准备(四)、施工物资准备(五)、施工现场准备 四、施工进度计划 五、施工质量保证及技术措施(一)、组织保证 (二)、技术措施 六、雨季施工措施 (一)、施工准备 (二)、管道安装 七、施工资源计划 (一)、劳动力需求计划

(二)、建筑材料需求计划 (三)、机械设备需求计划 八、安全生产、文明施工及环境保护措施(一)、建立现场安全体系 (二)、文明施工及环境保护措施 九、新技术、新工艺的采用 十、施工总平面图布置

一、工程概况 (一)、工程地点和内容 本工程为**市**生活污水截流及处理工程。工程地点位于五道街泵站至太平污水处理厂,工程内容包括建设由五道街泵站至太平污水处理厂污水截流干管、建设十八道街泵站至污水截流干管段排水管及道路恢复。 本段投标工程为**市**生活污水截流及处理工程第二标段。内容为十八道街泵站至三不管泵站段截流管道的施工与安装工程及道路恢复。其中:十八道街泵站至三不管泵站段截流管道,截流干管管材为预应力钢筋混凝土管(PCP),管道长度为1626m,管径为DN2400mm(设计图纸中桩号为1+560----3+186);十八道街泵站出水管为高密度缠绕聚乙烯管(HDFE),管道长度为600m,管径DN900mm。 (二)、工程特点 本段工程位于**市道外区北新街,为交通干道,施工作业面狭窄,地下隐蔽工程情况较为复杂,需穿越及处理的地下障碍较多。 (三)、建设单位:本工程建设单位为**市污水治理工程有限责任公司。

建筑电气施工组织设计方案DOC

建筑电气施工方案 一、工程概况: xx市民政局救灾物资储备库办公楼工程,总建筑面积3591.1m2,办公楼工程总长42.6米,总宽22.8米,建筑总高11.3米, 二、编制依据: (一)、依据专业全套施工图纸。 (二)、依据国家现行各专业施工验收规范、技术操作规程和质量评定标准。(三)、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2002。 三、人员准备工作 施工人员上岗必须经过培训,掌握施工工艺、技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗。 四、施工技术要求 (1)、在正式施工前,对参与施工的有关技术管理人员和施工人员交代工程情况和技术要求,全面了解和熟悉图纸设计要求,避免产生指导和操作的错误,以便科学地组织施工,并按合理的工序、工艺流程作业,使施工人员充分理解设计意图,掌握电气工程在整个建筑工程的特点,重要部位等要求,做到按图施工。 (2)、深刻理解设计意图,编制好施工方案,全面了解设计的材料规格和质量要求,工程中所使用的主要材料必须具有质量合格证明文件,规格、型号应符合国家技术标准和设计要求。进场时必须做到检查验收并经监理工程师核查确认。电气器具和设备必须有完整的安装使用说明书,在运输、保管和施工过程中应采取有效措施防止损坏。 2、施工过程控制: 电线导管敷设、预埋箱、盒认真填写隐蔽工程、施工检查验收记 录,做好电线穿管敷设、扫管及管内穿线施工,认真做好绝缘电阻 测试记录、照明器具设备安装及调试、整个配电系统送配电调试, 保证电气工程工序的质量安全要求。

3、主要施工方法: (1)、配管工程: ①、本工程电源干线采用镀锌钢管,其它均采用PVC阻燃塑料管,首先保证材料质量、规格符合设计和规范要求。 ②、管路敷设依据设计图纸,暗配管线,埋设深度与建筑物、构筑物表面距离不应小于15mm,导管弯曲半径不应小于管外径的6倍,折扁度不应小于管外径的0.1倍,管口要光滑无毛刺,在配管时管路走向合理,尽量避免重叠,管路进入箱盒应排列整齐,符合规范要求,在配完管后,设专人看护,确保管路畅通。 ③、当管路敷设长度超过15米或直角弯超过3个时,均应装设接线盒。 ④、管路敷设于砼结构中,应有预防机械损伤的措施。 (2)、管内穿线工程: ①、导线型号、规格符合设计要求,额定电压不低于500v,绝缘良好,电线穿管敷设绝缘电阻值≥0.5mΩ以上(500v摇表)。 ②、管内导线面积不超过管内面积的40%,管内导线无接头、拧花,出线箱、盒清洁。 ③、导线连接在接线盒内进行,导线连接缠绕紧密,独股铜线缠绕5―7周,多股铜线倒入连接缠绕长度为双根导线的5倍,用锡焊接,挂锡饱满、光滑,焊接完成清净腐蚀物,并用橡胶绝缘包布包一层,再用黑色包布包扎紧密,穿完线后对线路要绝缘,并做好记录。 ④、不同回路的导线要单独穿管,一管一回路,接标准黄、绿、红三色分别为 A、B、C三相色标,黑色线为零线,黄绿色混合线为接地线。 (3)、配电箱及灯具、开关、插座安装: ①、配电箱安装牢固、平整,接线压接牢固,箱内清洁、导线整齐,相序正确。 ②、灯具安装时,要安装在木台中心,木台的灯具安装不得少于2个木螺丝,一定要牢固可靠,成排灯具要横平竖直,中心误差不得大于5mm。 ③、开关、插座安装板面要紧贴墙面,四周无缝隙,盒高度一致,同一场所误差不得大于5mm,并列安装误差不得大于0.5mm,开关要断相线,插座接线为

电气安装施工组织设计51589

目录 一、总体概述 (1) 二、组织机构 (2) 三、施工进度计划和阶段进度的保证措施以及违约责任承诺 (3) 四、劳动力和材料投入计划及其保证措施 (6) 五、机械设备投入计划及检测设备 (8) 六、施工布置和临时设施布置 (10) 七、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点难点分析和解决方案 (11) 八、安全、文明措施和环保措施 (27) 九、质量保证与违约责任 (33) 十、雨季施工技术措施 (48) 十一、新技术应用与承诺 (48) 十二、项目负责人业绩、项目班子及管理经验 (52) 一、总体概述 1、工程概况 工程地点:Ameco北京飞机维修工程有限公司院内 建筑物结构形式:砖混结构

总建筑面积:920平米; 层数:地上一层 总高度:8.3m; 本工程是改造项目,主要内容是1台10KV变压配电系统和1台空压机及压力管道的安装施工。 计划安装工期为45个日历天。 质量要求:合格。 2、工程范围 主要包括630KVA变压器1台,高压柜3台,低压柜2台,EPS双电源柜2台,照明、动力配电箱6台,照明灯具150套,电力电缆1350m,接地母线敷设-40*4的260m,避雷网1组,接地网调试1项,空压机1台,压力管道140m。 3、施工程序 进场前准备工作→基础槽钢制作→设备进场、开箱检验→一次设备安装→二次设备安装接线→查线→设备整体调试→计量装表→设备整体检查、清扫、封堵→报竣工。 4、总体设想及施工段划分 根据本工程的特点,将整个工程划分为2个阶段进行组织施工,配置5个施工班组进行组织施工,划分为配电班、动力班及试验班,配电班主要负责电缆沟井挖填、砌筑,设备电气系统安装等,动力班主要负责空压机,压力管道等安装,另外配置1个由公司派驻的专业电气工程师及专业电气技术员组成的试验班,专门负责测试安装好的电气、动力系统。按各阶段的施工特点安排设备材料进场的时间,科学调度劳动力、机械设备及工具进行组织施工。 二、组织机构 若我司有幸中标,我司承诺按照招标文件的要求与建设单位签订承包合同,并提供企业资质证书、安全生产许可证、税务登记证,建造师、安全员、质检员、施工员等岗位人员上岗证,编制好的施工组织设计,电工等特种作业人员操作证等资料协助建设单位办理施工许可手续,并及时进场按照项目法组织施工。 我司拟派驻一位机电工程专业的建造师作为项目经理,并派驻一位电气专业工程师作为现场施工负责人,负责整个项目的施工,该电气专业工程师已施工过

清淤工程施工组织设计

***护城河清淤工程 施 工 组 织 设

计 2010.10.24 目录 一、编制依据: 二、工程概况: 三、施工方案: 1、施工措施确定 2、施工段落划分 3、施工用电 4、淤泥场和沉淀池的选择及施工 5、冲淤泥施工措施 ①冲淤泥工艺 ②机械配置 ③人员配置

④排水及用水 ⑤淤泥外运 6、淤泥场恢复 7、工程质量 8、安全措施 9、工期要求 10、防护措施(附照片) 11、工程量清单及测量记录 12、护城河清淤工程平面图 ****护城河清淤工程 施工组织设计 一、编制依据:有关技术及安全操作规范 二、工程概况: 本工程是**城市环境整治项目中河道清淤项目,该工程范围为**节制闸(K0+000)~***(K1+810)段河道内,由于该段河道贯穿***城区,全部段位于住宿生活区、人中医

院、农贸市场和商业闹市区,河道内污染严重,特别是生活垃圾和淤泥及杂草。 该工程河道从宏力花园经农贸市场,青年桥(K1+140),珍珠桥(K0+900),实验桥(K1+720),小东门桥(K0+600),北门桥(K0+420)至小西门节制闸。河道两岸除北门桥下游河南半幅(桩号:K0+000~K0+390)河边无浆砌块石挡墙外,其余均有浆砌块石挡墙,且大部分已修建二级平台及园林小道和绿化设施。 三、施工方案: 1、施工措施确定: ①本工程施工段河道全部于县城闹市区,K0+000~K0+420段(属北门桥下游段)河两岸都为密集的居民区,河南岸居民房屋都已建到河边,且河岸无挡墙和护坡,河北岸沿河有一条3米宽砼道路,人来车往,非常繁忙,且沿河岸挡墙边都栽有樟木树,树直径有20cm以上。 从K0+420~K1+140(北门桥~青年桥)段位于商业闹市区,此区段属溧水县城最繁华的区域,人口和车辆比较集

电气工程施工组织设计方案[1]

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、电气工程施工工艺流程 五、质量保证体系及措施 六、安全、防火与文明施工 七、材料节约措施 八、施工进度计划和劳动力用工计划

一、编制依据 本施工方案依据国家现行规标准,甲方提供江北天和苑一期三标工程图纸编制。 编制本施工方案主要引用的规与标准 1、工程简介: 工程名称:江北天和苑一期三标工程 建设单位:江北置业 设计单位:金海设计工程 施工单位:华业建筑安装 、 2、本工程电源电压:采用三相四线TN-C-S系统380/220供电。 3、本工程编制围:江北天和苑一期三标工程配管、穿线、 配电箱安装、灯具安装、面板安装、试运行等。 三、施工准备 1、技术准备; 工程开工前,与本专业有关的技术人员到位,并持证上岗。做好开工前如下工作: (1)、认真熟悉审阅图纸,并参照规要求审查图纸中存在的问题,搞好自审和会审工作。 (2)、编制合理的施工方案,技术交底及时准确并有针对性。 (3)、加强对新材料、新工艺、新技术的调查和研究工作,积极推广新材料、新工艺、新技术,努力降低工程成本。 (4)、编制施工预算,推行限额领料,实行成本跟着进度走。

(5)、根据施工进度计划,提出各种材料进场计划。 2、生产准备: (1)、制定现场临时用电方案及用电管理制度。 (2)、备齐、备全施工工用具及机具。 (3)、根据临时用电方案,搞好临时用电设施。 (4)、现场临时用电设备、材料经检验合格后,方可使用。 (5)、对进场的施工人员进行质量、安全和防火的教育。 3、材料准备: (1)、专业工长材料即PVC管和灯具面板的计划,提交材料主管部门,同时明确材料的技术质量要求和供货的时间要求。 (2)、材料主管部门应按程序文件做好验证、收货、标识等工作。四、电气工程施工工艺流程 1)、配管工程 (1)暗配管敷设工艺流程: PVC管: (2)材料要求:本工程采用硬质PVC管, PVC管其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,其氧指数不应低于27%的阻燃指标,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证。 (3)随砌墙配管 根据水平标高线确定盒、箱位置并稳注好,管子放在墙中,为使盒子平整,标高准确,可将管先立偏高200mm左右,然后将盒子稳好再接短管,短管入箱、盒可用跨接线焊接牢固。往上引管有吊顶时,管上端弯成90度弯,直进吊顶,到开关盒上口为准,待砌好墙后先稳盒,后接短管。 (4)管路的敷设和连接

相关文档
相关文档 最新文档