文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 吊顶封板隐蔽前会签单-1F

吊顶封板隐蔽前会签单-1F

吊顶封板隐蔽前会签单-1F

吊顶封板隐蔽前会签单

工程名称:国泰君安证券股份有限公司常州广化街证券营业部装修工程

会签部位及内容我司负责施工的国泰君安证券股份有限公司常州广化街证券营业部装修工程吊顶龙骨安装已完成,于年月日开始封板,请相关单位确认签字。

封板部位2F吊顶

参加会签单位会签结论负责人签字消防

空调

弱电

强电

建设单位(签字):

盖章:

日期:年月日监理单位(签字):

盖章:

日期:年月日

施工单位(签字):

盖章:

日期:年月日

隐蔽工程验收记录45940

地面工程隐蔽验收记录 编号: C 2.4.3.1

土方工程隐蔽验收记录 C 2.4.1.1 编 号: 001 工程名称工程3 施工单位 隐蔽验收部位新验收部位1 隐检时间年月日隐检依据 隐检内容施工单位自检情况监理(建设)单位验收意见基坑、基槽的超挖情况 基底清理情况 回填土料 填土分层铺设厚度 夯压遍数 填土压实试验记录 附 图 注:应标注基底标高、基底轮廓尺寸等,可另附详图。 会签栏 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师(专业负责人)专业技术负责人质检员专业工长

基坑支护工程隐蔽验收记录 C 2.4.1.2 编 号: 001 工程名称工程3 施工单位 隐蔽验收部位新验收部位1 隐检时间年月日隐检依据 隐检内容施工单位自检情况监理(建设)单位验收意见 锚杆、土品种规格、数量位置、插入长度 钻孔直径、深度 和角度 地下连续墙 成槽宽度、深度 成槽倾斜度 钢筋笼规格、位置 槽底清理、沉渣 厚度 槽底基础土质 附 图 注:应详细标注尺寸等,可另附详图。 会签栏 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师(专业负责人)专业技术负责人质检员专业工长

桩基工程隐蔽验收记录 C 2.4.1.3 编 号: 001 工程名称工程3 施工单位 隐蔽验收部位新验收部位1 隐检时间年月日隐检依据 隐检内容施工单位自检情况监理(建设)单位验收意见灌注桩尺寸 灌注桩位置 灌注桩数量 灌注桩成孔质量 (沉渣厚度、清孔) 钢筋笼制作质量 钢筋入孔的垂直偏差 钢筋保护层厚度 附 图 注:应详细标注尺寸等,可另附详图。 会签栏 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师(专业负责人)专业技术负责人质检员专业工长

隐蔽工程管理办法通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD335 隐蔽工程管理办法通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

隐蔽工程管理办法通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 为保障安全生产,杜绝事故发生,对隐蔽工程实行“四项制度管理”,即:挂牌制度、填图制度、台帐制度、移交制度。 隐蔽工程的定性:一切架棚巷道、锚杆支护巷道、沿空巷道、巷道顶板离层仪显示临界值的地段,以及巷道出现断层、淋水的地段均为隐蔽工程,纳入“四项制度管理”进行管理。 1挂牌制度:施工单位技术负责人必须在巷道的隐蔽工程处悬挂警示标志牌,标明隐蔽工程详细情况;定期检查隐蔽工程,如发现异常情况,应及时采取补救措施。 2填图制度:施工单位技术负责人应准确掌握隐蔽工程的具体位置、范围及处理情况,并在施工平面图上明确标注。 3台帐制度:施工单位技术负责人必须对隐蔽工程记录备案,建立巷道隐蔽工程台帐,及时上报生产技术部,生产技术部做好归类存档工作。 4移交制度:工程竣工移交时,调度指挥中心组织有关

隐蔽会签单

编号:TY-YB-001 工程名称******大饭店室内精装修工程 施工单位苏州市****有限公司隐蔽时间年月日 会签部位封板时间会签部位:一层大堂部位轻钢龙骨吊顶;封板时间:年月日 各施工单位会签意见安装单位 空调 消防 弱电安装单位 智能化 有限电视 工程部装饰 监理单位 安装 装饰 建设单位 备注

编号:TY-YB-002 工程名称******大饭店室内精装修工程 施工单位苏州市****有限公司隐蔽时间年月日 会签部位封板时间会签部位:2F:包厢房间(除卫生间)、包厢走道3F:宴会前厅、接待室、服务前台、电梯厅4F:足浴、SPA房间(除卫生间)、客房A、B、C房型(除卫生间、走道、进户小走道)6F-8F:A户型、B户型、C 户型、D户型、E户型房间部位轻钢龙骨吊顶、墙面,5F:会议室墙面部位轻钢龙骨墙面;(除低顶) 封板时间:年月日13:00 建设单位会签意见 安装单位 空调 消防弱电安装单位 智能化 有限电视工程部装饰监理单位 安装 装饰备注

隐蔽工程会签单 编号:TY-YB-003 工程名称******大饭店室内精装修工程 施工单位苏州市****有限公司隐蔽时间年月日 会签部位封板时间会签部位:1F:西餐厅低顶、日本料理高顶、大堂吧高低顶-1F:除泳池区域过道其它所有部位4F:SPA区高低顶及过道6F:A、B、C、D、E、F户型客房卫生间及过道7F:A、B、C、D、E、F户型客房卫生间及过道8F:A、B、C、D、E、F户型客房卫生间及过道9F:A、B、C、D、E、F户型客房卫生间及过道10F:A、B、C、D、E、F 户型客房卫生间及过道11F:A、B、C、D、E、F户型客房(包括卫生间及过道)12F:A、B、C、D、E、F户型客房(包括卫生间及过道)部位轻钢龙骨。 封板时间:年月日8点 (从********开始相序封板详见联系单) 建设单位会签意见 安装单位 空调 消防弱电安装单位 智能化 有限电视工程部装饰监理单位 安装 装饰备注

隐蔽工程验收会签表

辽宁省电力有限公司北京办事处大楼改造工程吊顶隐蔽工程验收会签表 编号: 工程名称辽宁省电力有限公司北京办事处 大楼改造工程 施工单位北京力天大成装饰工程有限公司 施工状态吊顶工程待封板监理单位北京市驰跃翔工程监理有限责任公司验收部位三层、四层吊顶(除套房、走廊)验收日期2012年月日验收人员隐蔽验收人员签字验收意见会签日期 监理工程师/ 总监代表 同意隐蔽 施工单位技术 负责人 同意隐蔽 施工单位水暖 专业主管 同意隐蔽 施工单位电气 专业主管 同意隐蔽 消防专业施工 单位 同意隐蔽 通风空调施工 单位 同意隐蔽 说明:①施工单位必须在自检合格的基础上,再上报各单位。 ②各专业隐蔽工程验收全部符合要求,方可签名。 ③监理单位在签署吊顶封板之前,应检查会签人员签名是否齐全。

吊顶隐蔽工程验收会签表编号: 工程名称辽宁省电力有限公司北京办事处 大楼改造工程 施工单位北京力天大成装饰工程有限公司 施工状态吊顶工程待封板监理单位北京市驰跃翔工程监理有限责任公司验收部位六层吊顶(除套房、走廊)验收日期2012年月日 验收人员隐蔽验收人员签字验收意见会签日期 监理工程师/ 总监代表 同意隐蔽 施工单位技术 负责人 同意隐蔽 施工单位水暖 专业主管 同意隐蔽 施工单位电气 专业主管 同意隐蔽 消防专业施工 单位 同意隐蔽 通风空调施工 单位 同意隐蔽 说明:①施工单位必须在自检合格的基础上,再上报各单位。 ②各专业隐蔽工程验收全部符合要求,方可签名。 ③监理单位在签署吊顶封板之前,应检查会签人员签名是否齐全。

吊顶隐蔽工程验收会签表编号: 工程名称辽宁省电力有限公司北京办事处 大楼改造工程 施工单位北京力天大成装饰工程有限公司 施工状态吊顶工程待封板监理单位北京市驰跃翔工程监理有限责任公司验收部位五层吊顶(除套房、走廊)验收日期2012年月日验收人员隐蔽验收人员签字验收意见会签日期 监理工程师/ 总监代表 同意隐蔽 施工单位技术 负责人 同意隐蔽 施工单位水暖 专业主管 同意隐蔽 施工单位电气 专业主管 同意隐蔽 消防专业施工 单位 同意隐蔽 通风空调施工 单位 同意隐蔽 说明:①施工单位必须在自检合格的基础上,再上报各单位。 ②各专业隐蔽工程验收全部符合要求,方可签名。 ③监理单位在签署吊顶封板之前,应检查会签人员签名是否齐全。

隐蔽验收及会签管理规定(A版)

本文件版权由中核第四研究设计工程有限公司所有,未经许可不得复制或转让。

部门会签 修改记录

目录 1 目的 (1) 2 适用范围 (1) 3 职责 (1) 4 编制依据 (1) 5 规定 (1) 6 记录 (3)

1 目的 本规定旨在对1257300工程隐蔽验收和会签管理工作做出规定,以确保隐蔽工程经隐蔽后能够满足各个专业的设计图纸及后续施工要求。 2 适用范围 本规定适用于1257300工程隐蔽验收和会签管理工作。 3 职责 (1)本规定由四〇四项目部施工调试部负责编制、修改和解释,项目经理批准生效; (2)施工调试部归口管理隐蔽工程的隐蔽验收和会签的组织工作; (3)土建施工阶段 土建专业工程师职责:负责牵头召集项目部、分包人的相关人员进行内部隐蔽验收和会签工作;负责通知监理、业主进行隐蔽验收; 各安装专业工程师职责:参加隐蔽验收和会签工作。 (4)安装施工阶段 各安装专业工程师职责:根据专业分工,主体专业负责召集分包人的相关人员进行内部隐蔽验收和会签工作;负责通知监理、业主进行隐蔽验收。 4 编制依据 中核第四研究设计工程有限公司标准《工程总承包接口管理程序》(CNNC/QMSP-22-2010); 中核第四研究设计工程有限公司标准《工程总承包施工管理程序》(CNNC/QMSP-24-2010); 中核第四研究设计工程有限公司标准《工程总承包项目隐蔽验收管理规定》(Q/G71.09—2011)。 5 规定 5.1 技术准备 现场专业技术人员应随时掌握施工进展情况,熟悉即将隐蔽部位的施工状况并做好隐蔽验收前的技术装备工作:

(1)熟悉并掌握与隐蔽工程范围有关的图纸、变更资料; (2)熟悉并掌握有关的验收标准、规范及设计图纸; (3)各专业工程师应在进行隐蔽验收前对图,确保各专业图纸不矛盾。 5.2 总包项目部组织的内部隐蔽验收 (1)工程具备隐蔽条件,分包人应进行自检; (2)分包人自检合格后,应及时通知总承包项目部组织内部隐蔽验收,通知包括隐蔽验收时间、地点和内容,同时还应准备如下文件资料以供参加验收的质检人员检查: ——隐蔽工程验收各级自检报告; ——与隐蔽工程有关的记录、试化验报告,如砼配合比、复验单、无损检验、水压试验、清洁度等; ——隐蔽范围内的有关图纸变更资料; ——隐蔽工程中由生产厂提供的设备材料技术说明书、试化验记录、合格证和安装图等技术文件。 (3)总包项目部接到分包人的验收通知后,根据施工调试部统一按排,按职责分工,牵头专业工程师负责召集项目部相关人员,在约定的时间到达指定的地点,参加隐蔽工程内部验收; (4)如项目部有关专业人员不能按时进行验收,应及时向牵头专业工程师提出。牵头专业工程师应及时向项目部主管领导报告有关情况,取得领导同意后,可向分包人提出延期要求,否则,必需按期参加内部验收工作; (5)经专业工程师验收,如工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,应即时进行签认;如验收不合格,专业工程师应签署整改意见并要求分包人进行整改,整改完毕后重新组织验收,直至验收合格; (6)内部隐蔽验收完成后,牵头专业工程师负责将内部会签单交办公室归档并通知主管项目副经理; (7)隐蔽验收时,主要是检查隐蔽部位的工程施工质量,是否符合设计要求和工程建设强制性标准、相关施工验收规范的要求,检查分包人的各级自

隐蔽工程验收记录

土建隐蔽工程验收记录 1 地基验槽记录 2 钢筋工程隐蔽验收记录 3 地下混凝土隐蔽工程验收记录 4 预埋件、埋管、螺栓隐蔽会签单 5屋面工程隐蔽验收记录(以上归档,以下创优)6主控室吊顶隐蔽验收记录 7外墙抹灰隐蔽验收记录 8.门窗隐蔽验收记录 9.卫生间防水验收记录 8电线、电缆穿管和线槽敷设隐蔽工程验收记录电气隐蔽工程验收记录 1接地网及专用接地装置隐蔽验收记录(避雷针) 2直埋电缆隐蔽验收记录 3封闭母线隐蔽前签证记录 输电线路隐蔽工程验收记录 1 隐蔽工程(基础浇前、支模)签证记录 2 隐蔽工程(基础浇制)签证记录 3 隐蔽工程(基础拆模)签证记录 4 隐蔽工程灌注桩签证记录 5 隐蔽工程灌注桩基础承台(连梁)签证记录 6 导、地线液压隐蔽工程签证记录

7 接地埋设隐蔽工程签证记录 具体为: 1.基础工程 基坑隐蔽:坑深及及地基处理情况; 钢筋隐蔽:钢筋和预埋件的规格、尺寸、数量、位置、钢筋的保护层厚度 混凝土隐蔽:底座、断面尺寸及浇筑质量 灌注桩基础的成孔、清孔、钢筋骨架及水下混凝土浇灌; 2.架线工程 ⑴接续管、耐张线夹、引流管:连接前的内、外径,长度;管及线的清洗情况; 钢管在铝管中的位置;钢芯与铝线端头在连接管中的位置。 ⑵导线、架空地线补修处理及线股损伤情况; 3.杆塔接地装置的埋设情况。 隐蔽工程验收记录 隐蔽工程是指上道工序被下道工序所掩盖,其自身的质量无法再进行检查的工程。 隐检即对隐蔽工程进行检查,并通过表格的形式将工程隐检内容、质量情况、检查意见等记录下来,作为以后建筑工程的维护、改造、扩建等重要的技术资料。工程隐检合格后方可进行下道工序施工。 1.地基基础工程与主体结构工程主要隐检项目及内容: (1)土方工程:记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,基底清理情况,基底标高,基底轮廊尺寸等情况。 (2)支护工程:记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号。锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度等

隐蔽工程验收怎么验

隐蔽工程验收怎么验 如何提高隐蔽工程的质量?隐蔽工程的验收工作应怎样实施?重要隐蔽工程如:基坑(基槽)、基础回填、钢筋、混凝土结构上预埋管(预埋铁件、水电管线)及混凝土结构(砌体工程)装饰前的验收等又该注意什么?让我们一起看看它们的具体验收内容和程序。 验收内容 1. 基坑、基槽 建筑物基础按设计标高开挖后,项目经理要求监理单位进行验槽工作,项目工程部工程师、监理工程师、勘察和设计单位等及时到现场确认土质是否满足承载力要求。基坑或基槽验收记录要经上述五方会签,验收后应尽快隐蔽,避免被雨水浸泡。 2. 基础回填 基础回填工作按设计图要求的土质或材料分层夯填,而且按规范要求,请质监站取土检查其密实性,夯实系数要达到设计要求,确保回填土不产生较大沉降。 3. 混凝土工程的钢筋 首先,钢筋原材料进场时要检查是否有合格证,并且合格证上是否注明了钢材规格、型号、炉号、批号、数量、出厂日期和生产厂家等。同时要取样进行物理性能的检验和化学成分的试验,合格方可批量进场。 其次,检查钢筋绑扎规格、数量、间距是否符合设计要求,接头数量和搭接长度必须符合规范要求。对焊接头的钢筋要先试验焊工焊接质量,然后按规范要求抽取样品进行焊接试件检验,对不合格焊接试件要加倍取样检验,确保焊接接头质量达标。钢筋保护层按设计要求进行施工,不能偷工减料。

最后,验收中不合格的项目要发送监理整改通知单,直至完全合格后才可以在《隐蔽验收记录表》上签字同意并进行混凝土浇筑。 4. 混凝土结构上预埋管、预埋铁件及水电管线 混凝土结构上通常有防水套管、预埋铁件、电气管线和给排水管线等需要隐蔽,混凝土浇筑封模板前要对其进行隐蔽验收。 首先,验收其原材料是否合格,只有合格材料才允许使用。然后,检查套、铁件等所用材料的规格及加工质量是否符合设计要求。接着,要核对其放置的标高、轴线等位置是否准确无误,并检查其固定方法是否牢靠,能否确保混凝土浇筑过程中不变形、不移位。水电管线埋设位置要根据使用特点进行检查。验收合格后方可在《隐蔽验收记录表》上签字同意隐蔽。5. 混凝土结构和砌体工程装饰前 混凝土结构和砌体在装饰抹灰前均要进行隐蔽验收,混凝土结构需要查看所有材料的合格证和其试压报告,进行现场强度回弹或钻孔取样试压,检验混凝土表面密实度及几何结构尺寸是否符合设计要求;砌体要查看原材料合格证、砂浆配合比和试压报告等材料,砌筑方法和灰缝是否满足设计要求,砌体轴线、位置、厚度等是否符合图纸规定,并现场查验抗震构造拉接钢筋是否设置恰当。 验收制度 隐蔽检查验收记录一般部位由技术员填写,再由项目工程部组织、质检部主持验收,合格后由质检部办理验收手续等级归档,移交资料部门存档。 重要部位的验收由项目经理部验收合格后,由质检部联系建设单位约请设计人员,进行鉴定验收或确定处理方案,办理验收手续后登记归档,移交资料部门存档。 验收程序 1、隐蔽工程自检合格后以书面形式通知监理人员和工程分管人员并注明验收时间和内容。 2、隐蔽工程验收必须由工程分管人员、监理人员、施工单位施工员及施工班组等共同验收,有必要时要有下一程序施工班组参加。

隐蔽工程验收记录

隐蔽工程验收记录 灰土地基:隐检内容 1、配合比是否符合要求; 2、压实系数是否符合要求; 3、含水率和分层厚度是否符合要求; 施工单位自查情况与结论: 1、采用3:7灰土,配合比符合要求,见回填土试验报告TG0900713。 2、压实系数为0.95,表面平整度符合设计要求。 3、含水率和分层厚度符合设计要求。 混凝土工程:隐检内容 1、原材料进场检验及配合比设计; 2、混凝土截面尺寸、轴线、标高等; 3、混凝土强度等级及试件的留置; 4、混凝土外观质量及施工记录 施工单位自查情况与结论: 1、原材料检验合格,配合比设计符合规范要求。 2、混凝土截面尺寸、轴线、标高符合设计要求。 3、混凝土强度等级C30,留置一组(标养、同条件、拆模)试块。 4、混凝土外观质量符合规范要求,记录齐全有产品合格证及试验报告。 砌体工程:隐检内容 1、砌体厚度及拉结筋设置; 2、大角、转角间接处砌筑方法、留槎方式、门窗过梁形式等; 3、构造柱主筋规格、位置、箍筋间距、弯钩、马牙槎留置; 施工单位自查情况与结论: 1、按规范要求:240墙压入2根φ6.5、每边压入墙内长度不少于1m,未端已做90°弯钩。 2、大角和转角间接处应同时砌筑,门窗过梁形式为钢筋带过梁。 3、构造柱主筋1 4、16,箍筋φ6.5,马牙槎留置五进五出,符合设计规范要求。 填充墙砌体工程:隐检内容 1、砌块的规格,强度等级,墙体厚度及拉结筋设置; 2、大角、转角间接处砌筑方法、留槎方式、门窗过梁形式等; 3、构造柱、圆、梁、主筋规格; 施工单位自查情况与结论: 1、采用A3.5加气混凝土砌块,M5混合砂浆有检验报告及砂浆试块的试验报告,墙体设置 的拉结筋已置于灰缝中,拉结筋伸入墙内长度不小于1m,位置正确、埋置长度符合设计要求。 2、大角和转角间接处应同时砌筑。 3、构造柱主筋1 4、16,箍筋φ6.5,符合设计规范要求。 钢筋工程:隐检内容 施工单位自查情况与结论: 1、纵向受力钢筋的规格为φ6.5、φ8、φ10、1 2、14、16、20,符合设计要 求。 2、钢筋采用绑扎方式,符合设计要求。

隐蔽工程检查验收附表格[详细]

隐蔽工程检查验收

隐蔽工程检查验收 目录 1.目的 (4) 2. 适用范围 (4) 3. 定义 (4) 4. 引用文件 (4) 5. 责任 (4) 6.行动要求 (4) 6.1隐蔽工程内部检查验收 (4) 6.2 隐蔽工程内业资料和工程实体检查内容 (5) 6.3 隐蔽工程缺陷处理 (5) 6.4隐蔽工程的验收 (6) 7. 附录 (6)

1.目的 明确隐蔽工程内部检查验收流程与接口,规范隐蔽工程质量检查验收活动. 2. 适用范围 适用于*****工程(以下简称“本工程”)施工中涉及的隐蔽工程检查验收活动. 3. 定义 隐蔽工程:指在施工过程中将被掩埋、覆盖而无法在最终产品检验时进行详细检验的分部、分项工程或部位;隐蔽工程只能在施工过程中就进行检查验收,在“工程质量计划表”中按规定一般被选为停工待检点(H点),必须经选点单位授权人员检查签证,否则不能越过该点继续施工. 4. 引用文件 5. 责任 5.1 专业工程处 ?负责隐蔽工程复检,编制每次隐蔽范围内的设计文件清单,包括设计图纸、设计变更文件; ?提供准确、完整、清晰的质量证明文件、质量记录资料; ?编制综合隐蔽验收单会签单并负责传递、提交. 5.2 质量检验处 ?负责在工程管理部复检的基础上,对隐蔽工程进行验收检查,组织、配合监理监督进行隐蔽工程的检验、核验和核查. 5.3 试验中心 ?负责提供有关试验报告及资料,需要时参与、配合检查. 5.4物资管理科 ?负责提供材料、设备方面的有关技术、质量文件、资料,需要时参与、配合检查. 6.行动要求 6.1隐蔽工程内部检查验收 6.1.1隐蔽工程项目或部位,在施工过程中和完成以后,专业工程处负责进行自检,符合要求后通知质量检验处对隐蔽工程进行复检需提前一周.专业工程处负责填写隐蔽工程报验单(见附表 7.1),填写隐蔽验收记录(土建专业隐蔽验收记录见附表7.2~附表7.6),隐蔽工程报验单(见附表7.1)编号规则同验收记录相同,按《检查和试验计划管理》程序收集、整理、保存或提供有关文件、记录,合格后负责通知质量检验处进行检查验收,并配合质量检

隐蔽工程验收会签表

辽宁省电力有限公司北京办事处大楼改造工程 吊顶隐蔽工程验收会签表编号: 工程名称辽宁省电力有限公司北京办事处 北京力天大成装饰工程有限公司 施工单位 大楼改造工程 施工状态吊顶工程待封板监理单位北京市驰跃翔工程监理有限责任公司验收部位三层、四层吊顶(除套房、走廊)验收日期2012年月日验收人员隐蔽验收人员签字验收意见会签日期 监理工程师 / 同意隐蔽 总监代表 施工单位技术 同意隐蔽 负责人 施工单位水暖 同意隐蔽 专业主管 施工单位电气 同意隐蔽 专业主管 消防专业施工 同意隐蔽 单位 通风空调施工 同意隐蔽 单位 说明 : ①施工单位必须在自检合格的基础上,再上报各单位。 ②各专业隐蔽工程验收全部符合要求,方可签名。 ③监理单位在签署吊顶封板之前,应检查会签人员签名是否齐全。

吊顶隐蔽工程验收会签表编号: 工程名称辽宁省电力有限公司北京办事处 施工单位北京力天大成装饰工程有限公司大楼改造工程 施工状态吊顶工程待封板监理单位北京市驰跃翔工程监理有限责任公司验收部位六层吊顶(除套房、走廊)验收日期2012 年月日验收人员隐蔽验收人员签字验收意见会签日期 监理工程师 / 同意隐蔽 总监代表 施工单位技术 同意隐蔽 负责人 施工单位水暖 同意隐蔽 专业主管 施工单位电气 同意隐蔽 专业主管 消防专业施工 同意隐蔽 单位 通风空调施工 同意隐蔽 单位 说明 : ①施工单位必须在自检合格的基础上,再上报各单位。 ②各专业隐蔽工程验收全部符合要求,方可签名。 ③监理单位在签署吊顶封板之前,应检查会签人员签名是否齐全。

吊顶隐蔽工程验收会签表编号: 工程名称辽宁省电力有限公司北京办事处 施工单位北京力天大成装饰工程有限公司大楼改造工程 施工状态吊顶工程待封板监理单位北京市驰跃翔工程监理有限责任公司验收部位五层吊顶(除套房、走廊)验收日期2012 年月日验收人员隐蔽验收人员签字验收意见会签日期 监理工程师 / 同意隐蔽 总监代表 施工单位技术 同意隐蔽 负责人 施工单位水暖 同意隐蔽 专业主管 施工单位电气 同意隐蔽 专业主管 消防专业施工 同意隐蔽 单位 通风空调施工 同意隐蔽 单位 说明 : ①施工单位必须在自检合格的基础上,再上报各单位。 ②各专业隐蔽工程验收全部符合要求,方可签名。 ③监理单位在签署吊顶封板之前,应检查会签人员签名是否齐全。

相关文档
相关文档 最新文档