Sor压力开关设定、调试步骤

具体内容,请参考工厂英文版操作手册,如两者内容有出入,以英文版为准。

在校验设定值时,在常压压状态下将压力开关引压口与压力台相应管道对接,要求压力系统必须有压力表等似可以实时观察压力数据的装置。然后给系统缓慢增压,要求系统增压最高压力不得超过压力开关铭牌上标定的over range值。当压力值处于量程范围(adjustable range)时,可进行压力开关设定。

设定压力开关时,将开关单元外壳面板打开,用扳手按照压力值得高低旋转设定螺栓即可。

如图

使设定螺栓和刻度盘的对应压力值对齐即可。

压力开关设定完毕,即可安装使用。将压力开关引压口安装到管道上,信号线由开关单元接出,根据需要连接到控制是或者相关的控制管道上。接线时,需严格按照说明书进行操作。如图:

通常情况下,下降报警时接常闭(C-NC),上声报警接常开(C-NO)。如果实际使用中发现信号反转,将接线NC与NO对调即可。

压力开关说明书共14页文档

DG型气体压力开关 使用说明书 ●请阅读和保持一个安全的地方 解释符号 ●, 1, 2, 3 ... = 功能 ? = 用法说明 所有工作必须在阅读操作说明后才能进行! 警告!不正确的安装、调整、修改、操作或维护可能导致伤害或物质损失。使用前先阅读说明书。这个单位必须安装依照本条例的实施。 标准声明 We, the manufacturer, hereby declare that the products DG.., marked with product ID No. CE 0085AP0467, comply with the essential requirements of the following Directives: – 90/396/EEC in conjunction with EN 1854, – 73/23/EEC in conjunction with the relevant standards. The relevant products correspond to the type tested by the noti?ed body 0085. Comprehensive quality assurance is guaranteed by a certi?ed Quality System pursuant to DIN EN ISO 9001 according to annex II, para-graph 3 of Directive 90/396/EEC.Elster Kromschr?der GmbH, Osnabrück 测试 ?电源电压、环境温度和外壳——看类型的标签。

索尔SOR压力传感器选型资料(中文版)

聆听机械 微米级专业的判断 一个帕斯卡的反应,我们也会告诉您我们一直在努力追求 微帕自控的力量

SOR索尔压力开关 SOR公司(中文名称索尔公司)成立于1946年,是世界上唯一一家集生产各类机械及电子压力、差压、温度、流量、液位开关及变送器于一体的专业化国际公司,总部位于美国肯萨斯州州府,现有员工300人,其压力开关类产品产量位居世界第一。 压力开关产品主要采用静态O型圈密封的活塞-弹簧-膜片组合式结构,具有抗震、抗过压能力强,测量范围广且回差小、使用寿命长等特点。其生产的高静压低差压开关是世界上独一无二的。其核级压力及差压开关是世界上不多的取得IEEE认证的产品。 SOR的机械液位开关全部满足ANSIB31.1和B31.3国际电力和石化行业压力容器标准,包括机械式浮球及沉筒两类,其独特的分级冷凝球降温措施能够很好地保证液位开关的开关单元部分免受高温蒸汽的影响,可以可靠地应用于高温工况,越来越受到客户的青睐。 除机械类产品外,SOR的电子产品种类也是非常丰富的,包括热差式流量开关、非接触式超声波变送器、接触式超声波开关,射频导纳开关及变送器、以及集开关、变送器、实时显示三位一体的SGT,该仪表不仅有实时压力显示、独立的开关量输出,而且有4~20毫安模拟量输出。非接触式超声波变送器具有高能量、低频率、自动增益调节三大特点使其能够应用于诸如碳黑、干灰、啤酒、石膏等高粉尘、高泡沫及高雾气的复杂环境中,帮助很多用户解决了多年来用其他超声波产品甚至是雷达产品都解决不了的难题。

压力控制器(压力计) NN 2最大工作压力30 inHg 到 7000 psig 20.25mm活塞行程,使用寿命长 2设定点可调 210amps@250VAC 2CSA, CE 2NEMA 4, 4X, IP65 RN 2最大工作压力30 inHg 到 7000 psig 20.25mm活塞行程,使用寿命长 2设定点可调 210amps@250VAC> 2CSA, CE NEMA 4, 4X, IP65 L 2最大工作压力30 inHg 到 7000 psig 20.25mm活塞行程,使用寿命长 2设定点可调 210amps@250VAC 2CSA, CE UL: Class I, Group C, Div. 1 B32最大工作压力30 inHg 到 7000 psig 20.25mm活塞行程,使用寿命长 2设定点可调 210amps@250VAC 2CSA, CE UL/CSA: Class I, Group B, Div. 1; ATEX: Eex d IIC T6 V12双设定点 2最大工作压力30 inHg 到 4000 psig 20.25mm活塞行程,使用寿命长 2设定点可调 210amps@250VAC CSA, CE V22双设定点 2最大工作压力30 inHg 到 4000 psig 20.25mm活塞行程,使用寿命长 2设定点可调 210amps@250VAC UL/CSA: Class I, Group A, Div. 1; SnapSw: UL/CSA, ATEX, SAA

压力开关

压力开关 全国首创:内置压力传感器,稳定精确。缺水自动停泵,来水自动启泵。MCU 微电脑处理芯片,安全智能 控制。启动压力,停止压力一键可调。 技术特点: 1,缺水自动保护功能,防止水泵烧坏 2,数字直接显示压力,正确无误。 3,单键傻瓜式操作设置启动停止压力,方便快捷。 4,耐震,抗干扰强,响应快,性能稳定,寿命长,无噪音。 5,多项智能辅助功能,延时,密码保护,自动修复等。 测量范围:0-10KG 加工定制:是 量程:0-10KG 类型:智能压力控制器 型号:SW 测量精度:0.1KG 规格:MD-SW 四分口,MD-SW-J 四分口带插头,MD-SW 二分口,M D-SW 三分口内丝 适用范围:管道泵,增压泵,自吸泵,潜水泵,循环泵等,尤其适用太阳能,空气能热水泵等配套 品牌:MIN D 机械寿命:1000000 产品认证:CE

一,基本技术参数: 量程0-10Kg (可替代市场上0-6kg的控制表) 精度0.1Kg 供电220VAC 螺纹接口G1/2(4分口) G1/4(2分管) G3/8内(内3分管)驱动功率≤1.5KW 控制方式给水泵提供220V ≤1.5KW水泵,无需中间继电器或交流接触器≥1.5KW水泵,需安装交流接触器 控制压力可控压力范围:10公斤内任何点都可以控制 使用温度85度 缺水压力设 置 0.0-下限压力值 延时动作设 置 0-99秒可设 防水等级防水等级:达到IP66标准(防雨水、不能放置水中使用)。 使用寿命无机械动作组件,可连续使用30万次以上 适用广:管道泵,增压泵,自吸泵,潜水泵,循环泵等,尤其适用太阳能,空气能热水泵等配套。 二,产品功能 ?压力表与压力开关结合一体,数字实时显示压力,准确无误 ?可自由调节上限(压力达到上限停止)和下限(压力小于下限启动)的压力大小,无死区,控制精确无误; ?带缺水保护,无水停机保护水泵,来水可自动或手动启动水泵 ?工作延时补水,解决水锤效应,延时停机可设。 ?密码保护参数,防止参数被修改。 ?控制过程:

最新CYDK102智能压力开关说明书汇总

C Y D K102智能压力开 关说明书

智能压力开关使用说明 一、概述 CYDK102系列智能压力开关是集压力测量,显示,输出、控制于一体的智能数显压力测控产品。该产品为全电子结构,前端采用带隔离膜充油压阻式压力传感器,输出信号由高精度,低温漂的放大器放大处理,送入高精度的A/D转换器,转换成微处理器可以处理的数字信号,经过运算处理的信号控制两路开关,对控制系统压力进行测控。该智能数字压力开关使用灵活,操作简单,调试容易,安全可靠。广泛应用于水电,自来水,石油,化工,机械,液压等行业,对流体介质的压力进行测量显示和控制 二、特点 ◆4位数字显示当前压力值。(正常应用) ◆按压力预设开关点和延滞切换输出 ◆开关量可在零点到满度之间任意设定 ◆外壳设有节点动作发光二级管,便于观察 ◆按键调校及现场设置各种参数,操作方便. ◆2路开关量输出,带载能力1.2A ◆模拟量输出(4~20mA)(可选) 三、技术参数

四.安装 4.1电气连接: 1(红色)电源+ 2(黑色)电源- 3(白): 模拟输出 4(兰色): 开关1 5(绿色) 开关2 4.2壳体结构: 控制范围-0.1…0~0.01…100MPa 控制精度≤±0.5%FS 稳定性≤±0.5% /年显示精度±0.1%FS 显示方式4位0.36"数码管2个LED灯显示范围-1999~9999 电源范围24V±20% 电源影响≤±0.1%FS 最大功耗< 3W 引线方式M12工业连接器 输出模式两路开关量+一路模拟量负载容量<24V1.2A 防护等级IP65 开关寿命>1000000次 环境温度-25℃~70℃介质温度-25℃~85℃ 存储温度-25℃~85℃相对湿度0~80%

压力差压变送器的应用及选型

压力-差压变送器的应用及选型 压力/差压变送器的应用及选型 1概述 在诸类仪表中,变送器的应用最广泛、最普遍,变送器大体分为压力变送器和差压变送器。变送器常用来测量压力、差压、真空、液位、流量和密度等。变送器有两线制和四线制之分,两线制变送器尤多;有智能和非智能之分,智能变送器渐多;有气动和电动之分,电动变送器居多;另外,按应用场合有本安型和隔爆型之分;按应用工况变送器的主要种类如下:低(微)压/低差压变送器;中压/中差压变送器;高压/高差压变送器;绝压/真空/负压差压变送器;高温/压力、差压变送器;耐腐蚀/压力、差压变送器;易结晶/压力、差压变送器。 变送器的选型通常根据安装条件、环境条件、仪表性能、经济性和应用介质等方面考虑。实际运用中分为直接测量和间接测量;其用途有过程测量、过程控制和装置联锁。常见的变送器有普通压力变送器、差压变送器、单法兰变送器、双法兰变送器、插入式法兰变送器等。 压力变送器和差压变送器单从名词上讲测量的是压力和两个压力的差,但它们间接测量的参数是有很多的。如压力变送器,除测量压力外,它还可以测量设备内的液位。在常压容器测量液位时,需用一台压变即可。当测量受压容器液位时,可用两台压变,即测量下限一台,测量上限一台,它们的输出信号可进行减法运算,即可测出液位,一般选用差压变送器。在容器内液位与压力值不变的情况下它还可以用来测量介质的密度。压力变

送器的测量范围可以做的很宽,从绝压0开始可以到100MPa(一般情况)。2压力/差压变送器介绍 差压变送器除了测量两个被测量压力的差压值外,它还可以配合各种节流元件来测量流量,可以直接测量受压容器的液位和常压容器的液位以及压力和负压。 2.1制作 从压力和差压变送器制作的结构上来分有普通型和隔离型。普通型的测量膜盒为一个,它直接感受被测介质的压力和差压;隔离型的测量膜盒接受到的是一种稳定液(一般为硅油)的压力,而这种稳定液是被密封在两个膜片中间,接受被测压力的膜片为外膜片。原普通型膜盒的膜片为内膜片,当外膜片上接受压力信号时通过硅油的传递原封不动的将外膜片的压力传递到了普通膜盒上,测出了外膜片所感受的压力。 隔离型变送器主要是针对特殊的被测量介质使用的,如被测介质离开设备后会产生结晶,而使用普通型变送器需要取出介质,会将导压管和膜盒室堵塞使其不能正常工作,所以必须选用隔离型。隔离型通常作成法兰式安装,即在被测设备上开口加法兰使变送器安装后它的感应膜片是设备壁的一部分,这样它不会取出被测介质,一般不会造成结晶堵塞。 当被测介质需求结晶温度较高时,可选用将膜片凸出的结构,这样可将传感膜片插入到设备内部,从而感应到的介质温度不会降低,这样测量是有保障的,即选用插入式法兰变送器。 隔离型变送器有远传型和一体型。远传型即外膜盒与测量膜盒之间用加强毛细管连接,一般毛细管为3~5米,这样外膜盒装在设备上,内膜盒及

SOR 压力开关使用说明书

概述 本说明书是关于SOR 压力开关在安装、过程联接、 电气联接和调校方面的说明,此种形式压力开关不 推荐用于存在高冲击压且高频率循环的高液压工作 场合。 注意:如果您发现某台开关有损坏,请尽快与工厂 或SOR 产品当地服务代表联系,以获得返修登记号 码,如果该产品无法返回工厂维修,应由授权的产 品服务代表提供现场服务,请与工厂或SOR 公司当 地服务代表联系技术支持事宜。 设计与规范的改动请恕不另行通知。 电气联接 警告:在危险环境下开启防爆型开关,在盖移动前一定要保证电源已被断开,否则会导致严重的个人伤害和巨大的工厂损毁。 在开关壳内防置过多的导线或不当的联接可能会防碍开关正常的工作。 第1页/ 2页 ISO 9001质量体系认证 真空开关(接线图解) 当设定点为真空时,参 照图一 当设定点为正压时,参照图二 图一 图二 兰(公用) 黑(常开) 红(常闭) 绿(地线) 兰(公用) 黑(常开) 红(常闭) 黄(公用2) 棕(常开2) 桔红(常闭2) 绿(地线) 导线颜色标识 压力开关 使用说明书

安装 1.用两个适当长度的1/4英寸螺栓,牢固地将开关外壳通过安装孔与仪表架或安装柱装配 在一起。 2.不推荐通压力接口或电气接口的在线安装。 3.建议安装位置为电气接口竖直向下,以避免收集冷凝液,尽管如此,开关仍可全位置安 装。 保证导线的电气性能符合所有应用的国家和场合,并且根据相关国家和场合的安全要求安装产品。 过程联接 采用两个扳手安全地将引压管与压力接口联接:一个扳手夹住六角形压力接口,另一个扳手旋紧引压管或管接头。 重要:小心勿使压力接口松,压力接头从壳体上脱落。 警告:将外壳安装平板表面可能会导致外壳受到扭力,从而使压力开关不能正常工作。 调校 警告:在工厂开关元素已在壳体内被精确定位,开关触点行程也已调至最佳状态,任何现场的不当移动和替换都会降低精度,导致开关不能正常工作,除非工厂认为程序是允许的。 常规开关(回程差固定型) 使用3/4英寸英寸开口扳手,顺时针旋六角形调节螺母可升高设定值;逆时针则减小设定值。从调节螺母上表面垂直读出壳体内表面贴的调节范围所示值,即可得到粗略设定值,若要求精确设定值,则需标准压力源,连续校验仪和0.25%精度的压力表。 回程差可调型开关 使用常规开关调校方法(上述)设定希望的降压设定点,升压设定点可转动开关元件上的白色拨轮来设定。设在A为最小回程差;设在F为最大回程差;调节量超过E点会影响精度。 参考尺寸图见SOR样本(Form 216)。精确尺寸图,请联络工厂。 第2页/ 2页ISO 9001质量体系认证

锅炉PCV阀装置检修文件包

300 MW机组检修文件包 GS MD-RK-065/74 # 机组锅炉PCV阀装置A级检修 设备编码: 设备专业主管: 工作负责人: 检修单位: 计划检修时间:月日--- 月日 ************热电厂 年月日

检修文件包编审表 批准人 审核人 编写人 第四次编审年月日第三次编审年月日第二次编审年月日首次编审年月日

检修文件包清单 序号类别名称页码一检修工作任务单计划检修时间4/13 主要检修项目4/13 工作许可4/13 修后目标4/13 质检点分布4/13 验收人员4/13 二修前准备卡设备基本参数5/13 设备修前状况5/13 人员准备6/13 工具准备6/13 工作票准备6/13 材料准备7/13 备件准备7/13 施工现场准备8/13 三检修工序卡检修工序、质量标准、验收级别9/13 四质量验收卡技术记录、验收签字11/13 五安健环验收卡安全措施恢复情况12/13 设备自身状况12/13 设备环境状况12/13 六完工报告单日期13/13 主要材料备件消耗统计13/13 缺陷处理情况13/13 异动情况13/13 让步接收情况13/13 遗留问题及采取措施13/13 修后总体评价13/13 检修经验总结及建议13/13

一检修工作任务单 计划检修时间年月日至年月日计划工日 主要检修项目1压力开关回拆、校验、安装。2电磁阀检查。 3 PCV阀压缩空气系统检查。 4 PCV阀静态打压试验。 工作许可□需单独办理工作票□该设备所属系统已办票,不需单独办理工作票□电气第一种工作票□电气第二种工作票 □热机工作票□热控工作票 □其它工作许可条件 □动火工作票□脚手架□拆除保温□封堵打开 □围栏设置□安全网□其它 工作票编号: 修后目标1、元件校验合格且安装牢固,工作正常 2、各端子接线牢固可靠,正确美观。 质检点分布W点工序及质检点内容H点工序及质检点内容1-W2 压力开关检查校验H1 PCV阀静态传动试验2-W2 电磁阀检查 验 收 人 员 一级验收人员二级验收人员监理人员三级验收人员

压力开关文档

原理及简介 压力开关是一种简单的压力控制装置,当被测压力达到额定值时,压力开关可发出警报或控制信号。压力开关的工作原理是:当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的。 压力开关采用高精度、高稳定性能的压力传感器和变送电路,再经专用CPU模块化信号处理技术,实现对介质压力信号的检测、显示、报警和控制信号输出。 工作原理编辑本段 压力开关的工作原理:是当系统内压力高于或低于额定的安全压力时,感应器内碟片瞬时发生移动,通过连接导杆推动开关接头接通或断开,当压力降至或升额定的恢复值时,碟片瞬复位,开关自动复位,或者简单的说是当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的。压力开关采用的弹性元件有单圈弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等。 UE压力开关为纯机械形变导致微动开关动作。当压力增加时,作用在不同的传感压力元器件(膜片、波纹管、活塞)产生形变,将向上移动,通过栏杆弹簧等机械结构,最终启动最上端的微动开关,使电信号输出。UE压力开关设定方式从功能原理上又分成连续位移型和力平衡型。 隔爆型压力开关 压力开关可分为防爆型和隔爆型使用等级范围为Exd II CT1 ~ T6,进口隔爆压力开关需通过UL、CSA、CE等国际认证。可用于爆炸区域及强腐蚀气氛环境中。隔爆型压力开关可提供不同的压力,差压,真空和温度范围等产品。常见的使用范围有电力、石油、化工、冶金、锅炉、食品机械、环保设备等行业。 机械压力开关

机械压力开关,为纯机械形变导致微动开关动作。当压力增加时,作用在不同的传感压力元器件(膜片、波纹管、活塞)产生形变,将向上移动,通过栏杆弹簧等机械结构,最终启动最上端的微动开关,使电信号输出。UE压力开关设定方 式从功能原理上又分成连续位移型和力平衡型。 电子压力开关 另外一种是市场上这几年比较流行的是电子式压力开关,用来替代电接点压力表和使用在工控控制要求比较高的系统上。这种压力开关内置精密压力传感器,通过高精度仪表放大器放大压力信号,通过高速MCU采集并处理数据,一般都是采用4位LED实时数显压力,继电器信号输出,上下限控制点可以自由设定,迟滞小,抗震动,响应快,稳定可靠,精度高(精度一般在±0.5%F.S,高则达±0.2%F.S),利用回差设置可以有效保护压力波动带来的反复动作,保护控制设备,是检测压力、液位信号,实现压力、液位监测和控制的高精度设备。特点是:电子显示屏直观,精度高,使用寿命长,通过显示屏设置控制点方便,但是相对价格较高,需要供电。 1 基本简介 2 工作原理 3 主要特点 4 主要分类 4.1 隔爆型压力开关 4.2 机械压力开关 4.3 电子压力开关

压力变送器的应用及选型

压力变送器的应用及选型 一、概述 在诸类仪表中,变送器的应用最为广泛、普遍,变送器大体分为压力变送器和差压变送器。变送器常用来测量压力、差压、真空、液位、流量和密度等。变送器有两线制和四线制之分,两线制变送器尤多;有智能和非智能之分,智能变送器渐多;有气动和电动之分,电动变送器居多;另外,按应用场合有本安型(本质安全型)和隔爆型之分;按应用工况,变送器的主要种类如下: 低(微)压/低(微)差压变送器;中压/中差压变送器;高压/高差压变送器;绝压/真空/负压差压变送器;高温/压力、差压变送器;耐腐蚀/压力、差压变送器;易结晶/压力、差压变送器。 变送器的选型通常根据安装条件、环境条件、仪表性能、经济性和使用介质等方面考虑。实际应用中分为直接测量和间接测量两种;其用途有过程测量、过程控制和装置连锁等。常见的变送器有普通压力变送器、差压变送器、单发兰变送器、双发兰变送器、插入式发兰变送器等。 二、压力/差压变送器介绍 压力变送器和差压变送器单从名称上讲测量的是压力和差压(两个压力的差),但它们可以间接测量的量却很多。如压力变送器,除可以测量压力外,还可以测量设备内的液位。在常压容器内测量液位时,需要一台压力变送器即可。当测量受压容器的液位时,可考虑用两台压力/差压变送器,即测量下限一台,测量上限一台,它们的输出信号进行减法运算,即可测出液位,这时一般选用差压变送器。在容器内液位与压力值不变的情况下它还可以用来测量介质的密度。压力变送器的测量范围可以做的很宽,从绝压0开始可以到一百多兆帕(一般情况)。 差压变送器除了测量两个被测量压力的差压值外,它还可以配合各种节流元件来测量介质流体的流量,可以直接测量受压容器的液位和常压容器的液位以及压力和负压。 2.1 制作 从压力/差压变送器制作的结构上来分有普通型和隔离型。普通型压力/差压变送器的测量膜盒为一个,它直接感受被测介质的压力或差压;隔离型的测量膜盒接受到的是一种稳定液(一般为硅油)的压力,而这种稳定液是被密封在两个膜片中间,直接接受被测压力的膜片为外膜片,原普通型膜盒的膜片为内膜片,当外膜片上接受压力信号时通过硅油的传递原封不动的将外膜片的压力传递到了普通膜盒上,从而可以测出外膜片所感受到的压力。

3S压力开关使用说明书

压力开关说明书 产品作用: 压力开关用于测量流经管道的液体(水及氟化处理的制冷剂)或空气的压力状态,其典型应用是显示压力与控制压力。 ●机械寿命≥10万次(参考值JC系列≥40万次) ●设定值调整:当设定值精度要求不高时,可根据控制器标度尺和系统中的压力表进行调试,当设定值要求较高时,请用专用压力校验仪和精密压力表进行调试。 压力开关内部安装有一个高灵敏度的单刀双掷接近开关。开关可设定二个切换值,通常称为上限切换值和下限切换值。 具体调试方法: 1. 压力开关顶部的右侧调节螺丝是直接调节上限切换值; 2. 压力开关顶部的左侧调节螺丝是调节开关压差; 3. 它们的关系是:上限切换值-开关压差=下限切换值 即:上限切换值可以直接在标尺上调节下限切换值要通过1~3操作来调节 *例如:(高压保护器的用法) 要求被控介质的压力保持在0.5~0.8Mpa之间。 1. 选用设定值范围在0.1~1.0Mpa的压力控制器(JC-210,HNS-210) 2. 旋动顶部右边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.8Mpa(8kg或8bar)处,此值为上限切换值。 3. 旋动顶部左边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.3Mpa, 下限切换值=上限切换值-开关压差=0.8-0.3=0.5,此值为下限切换值。 4. 将控制器的接线端子接入被控的电气回路。 请注意:①为公共接线。③为常开端输出。⑤为常闭端输出。 高压保护,请连接①⑤,在正常升压时,①-⑤接通(①-③不通)。压力升到设定上限时即0.8Mpa处,①-⑤不通(①-③接通)。压力下降时,此时①-③接通,压力下降到下限设定点即0.3Mpa处时。又切换为①- ⑤接通(①-③不通)。降压停止,压力回升,则自动循环。 5. 接通电源,让被控介质(水、气)压力上升。请注意观察调正,使压力开关的设定值与压力表指示一致,(如压力升至上限设定时,开关尚未动作,即旋动压力调节螺丝,微调到切换动作,并再次重复验证一次)并作下限验证,过程同上。(反复验证几次)用红漆固定压力开关铁壳顶部的压力调节螺丝和压差调节螺丝。*例如:(低压保护器的用法) 用户的正常水压为0.25Mpa要求当水压低于0.1Mpa,压力开关要关闭水泵。 1. 选用JC-203或HNS-203。(也可选用JC-206或NHS-206)。即控制值0~3kg范围。 2. 旋动顶部右边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.15Mpa处,此值为上限切换值。

室内消火栓系统如何设定压力开关的压力

室内消火栓系统如何设定压力开关的压力室内消火栓系统通常采用常高压系统或设置用于初期火灾的高位消防水箱的临时高压系统;对于临时高压系统,根据高位消防水箱的设置高度,可分为高位消防水箱的最低水位满足最不利点处消火栓栓口静水压力的独立供水系统(以下简称“独立供水系统”)及在不能满足前述条件下的高位消防水箱与稳压泵相结合的联合供水系统(以下简称“联合供水系统”),对应的系统示意见图1。示意图中,按照“水消规”的要求,压力开关设置在消防泵的供水主干管上,流量开关设置于高位消防水箱的出水总管上。 图一供水系统示意图

常高压系统内无消防泵,不需要配置压力开关。 对于图1a独立供水系统,高位消防水箱补水管的管径不小于 DN32,在通常使用的1 m/s的设计流速条件下,其供水能力为1 L/s,基本满足系统泄漏量的要求,高位消防水箱内满足其规定的最小有效容量的水位基本是不变的。因初期火灾消防用水量的需要,其水位必然下降,系统内消防泵出水干管上压力开关设置点处的压力相应地下降;“水消规”规定,不同的建筑条件下,最不利点处消火栓栓口的动压不应小于0.25 MPa或0.35 MPa,在高位消防水箱供水的情况下,栓口的动压不能满足规范的要求,需要启动消防泵,因此高位消防水箱满水时系统内压力开关设置点处的压力H1可作为消防泵是否需要自动启动的设定压力。为避免非消防条件下,高位消防水箱满水位的正常波动引起压力开关设置点处压力的变化,造成消防泵的误启动,需在高位消防水箱满足其规定的最小有效容量的基础上增设必要的波动水位H2,非消防时压力开关设置处的压力介于H1与(H1+H2)之间。 对于图1b联合供水系统,压力开关设定压力主要依据“稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水 压力应大于0.15 MPa”的要求来确定。联合供水系统最不利点处消火栓栓口的静水压力应大于0.15 MPa,如稳压泵不能维持其最小压力,说明系统的出水量已超过稳压泵的设计流量,需要启动消防泵来供水,那么可以将最不利点处消火栓栓口0.15 MPa的静水压力作为整个系统是稳压泵工作还是消防泵工作的临界压力,消防泵出水干管上压力开关设置点所对应的压力通过两者的几何高差H确定为(H+0.15)MPa,

机械式压力开关使用说明书

机械式压力开关 型号:MD-S700 量程:0-25Bar 设定压力:10Bar 产品材质:不锈钢 量程:ZG1/4 出厂日期: 检验人员: 在使用本压力开关之前必须详细阅读此压力开关的有关资料和操作说明。 该系列压力开关为机械式压力开关,当流体压力作用在感压力元器件,使之产生形变,将向上移动,通过栏杆弹簧等机械结构,最终启动最上端的微动开关,使电信号输出。 该系列压力开关内部采用全不锈钢感压膜片,它的特点是使用方便,工作稳定,机械寿命长。用户可通过随产品的附件工具设置控制点,或者是出厂时要求我厂预设好压力控制点。 该系列产品应用广泛,特别适合自动化设备配套,矿山机械等应用机械的压力控制及保护。 一.产品参数 产品量程0~0.2...1230Bar (根据客户选择不同,量程有差异) 设定压力0~0.2...600Bar (根据产品的量程不同,设定范围有差异) 测量介质水、油、气体等对不锈钢无腐蚀的流体 电气触点镀银 设定延时膜片式约为10% 活塞式约为15% 最高行程90次/秒 工作温度-20℃~80℃ 机械寿命106 次 认证方式CE认证 重量60g 电气特性 可变式开关逻辑:常开和常闭 电源保护:根据DIN 40050标准 电源连接:根据DIN 43650标准 接线保护反极性和短路保护 安装接口G1/4 G1/2 或用户定制 材质不锈钢

二.连线方法 端子 定义 最大载荷 红色 报警公共端(COM 端) DC42V1A DC125V0.2A AC42V3A AC125V3A 黑色 报警常开端(NO 端) 蓝色 报警常闭端(NC 端) 连线前必须确定使用电路中的电流电压是否超过压力开关的额定载荷! 连线时,必须切断电源以免造成人身伤害和产品的损坏! 三.尺寸图及电气连接图 *因防爆等级及客户要求不同,外形有差异。 四.注意事项 1.不得施加超过产品额定承载的压力! 2.不得通过超过产品额定承载的电流及电压! 3.不得测量对不锈钢或铜有腐蚀的介质! 4.不得带电连线或调节压力设定点! 5.强烈的碰撞可能会影响设定值,甚至会损坏产品。 6.防爆型产品在连线完成后,必须安装好产品的接头外壳及防护罩。 ★ 因客户所订购的产品不同,本使用说明书可能有部分参数或内容与客户所收到的产品略微不 同,本说明书仅供参考,如发现问题,请与供应商联系。

压力类仪表的选型

压力类仪表的选型 <一>压力表的选择 1按照使用环境和测量介质的性质选择 (1)在大气腐蚀性较强、粉尘较多和易喷淋液体等环境恶劣的场合,宜选用密闭式全塑压力表。 (2)稀硝酸、醋酸、氨类及其它一般腐蚀性介质,应选用耐酸压力表、氨压力表或不锈钢膜片压力表。 (3)稀盐酸、盐酸气、重油类及其类似的具有强腐蚀性、含固体颗粒、粘稠液等介质,应选用膜片压力表或隔膜压力表。其膜片或隔膜的材质,必须根据测量介质的特性选择。 (4)结晶、结疤及高粘度等介质,应选用膜片压力表。 (5)在机械振动较强的场合,应选用耐震压力表或船用压力表。 (6)在易燃、易爆的场合,如需电接点讯号时,应选用防爆电接点压力表。 (7)下列测量介质应选用专用压力表: ?气氨、液氨:氨压力表、真空表、压力真空表; ?氧气:氧气压力表; ?氢气:氢气压力表; ?氯气:耐氯压力表、压力真空表; ?乙炔:乙炔压力表; ?硫化氢:耐硫压力表;

?碱液:耐碱压力表、压力真空表。 2精确度等级的选择 (1)一般测量用的压力表、膜盒压力表和膜片压力表,应选用1.5级或2.5级。 (2)精密测量和校验用压力表,应选用0.4级、0.25级或0.16级。 3外型尺寸的选择 (1)在管道和设备上安装的压力表,公称直径为φ100mm 或φ150mm。 (2)在仪表气动管路及其辅助设备上安装的压力表,公称直径为φ60mm。 (3)安装在照度较低、位置较高以及示值不易观测场合的压力表,公称直径为φ200mm或φ250mm。 4测量范围的选择 (1)测量稳定的压力时,正常操作压力值应在仪表测量范围上限值的2/3~1/3。 (2)测量脉动压力(如:泵、压缩机和风机等出口处压力)时,正常操作压力值应在仪表测量范围上限值的1/2~1/3。 (3)测量高、中压力(大于4MPa)时,正常操作压力值不应超过仪表测量范围上限值的1/2。 5单位及标度(刻度) (1)压力仪表一律使用法定计量单位。即:帕(Pa)、千

压力开关检修规程

压力开关检修规程Last revision on 21 December 2020

压力开关检修规程 1.总则 主题内容与适用范围 本规程规定了压力开关的维护、检修、投运及其安全注意事项的具体技术要求和实施程序。 本规程适用于SOR及系列压力开关(以下简称仪表),其他型号及具有相同功能的压力开关亦应参照使用。 基本工作原理 压力开关是一种借助弹性元件受压后产生位移以驱动微动开关工作的压力控制仪表 构成与功能 测量机构的敏感元件接受压力信号后转换为位移的变化。输出接点是将位移的变化转换为微动开关的接点动作,用于连锁或报警系统。 主要技术性能及规格 1.设定值控制范围:0—30MPa 2.精度:±% 3.控制方式:一位或二位式 4.切换差:固定不大于10%,可调10%—40% 5.5触点容量:380VAC 2A或220VAC 3A 6.使用环境:温度-25~70℃,相对湿度不大于85% 规格 SOR双设定点压力开关规格

SOR单设定点压力开关规格

对维修人员的基本要求 1.熟悉本规程及相应的产品说明书等有关技术资料; 2.了解工艺流程及该仪表在其中的作用; 3.掌握化工测量仪表及维修等方面的基础理论知识; 4.掌握该仪表维护、检修、投运及常见故障处理的基本技能; 5.掌握常用测试仪器和有关的标准仪器的使用方法; 6.持有压力表检定证。 2.完好条件 零部件完整要求 1.铭牌应清晰无误; 2.零部件应完好齐全并规格化; 3.可动件应灵活,固定件应牢固; 4.端子接线应牢靠; 5.可调件应处于可调位置; 6.密封件应无泄漏; 7.所配防护、保温设施应完好无损。 正常使用要求 1.运行时,仪表应达到规定的性能指标; 2.正常工况下,仪表整定值应在全量程的20%~80%; 3.接点负载不应超过额定值; 4.仪表不应有误动作或不动作现象。 设备及环境要求 1.整机应清洁、无锈蚀,漆层应平整、光亮、无脱落;

压力开关整定设置方法

压力开关具体调试安装方法 压力开关整定设置方法 方法/步骤 1. 1 1. 选用设定值范围在0.1~1.0Mpa 的压力控制器(JC-210,HNS-210)? 2. 2 2. 旋动顶部右边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.8Mpa(8kg 或8bar)处,此值为上限切换值。? 3. 3 3. 旋动顶部左边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.3Mpa,? 下限切换值= 上限切换值-开关压差=0.8-0.3=0.5,此值为下限切换值。? 4. 4 4. 将控制器的接线端子接入被控的电气回路。请注意:①为公共接线。③为常开端输出。⑤为常闭端输出。?高压保护,请连接①⑤,在正常升压时,①-⑤接通(①-③不通)。压力升到设定上限时即0.8Mpa 处,①?-⑤不通(①-③接通)。压力下降时,此时①-③接通,压力下降到下限设定点即0.5Mpa 处时。又切换为 ①-⑤接通(①-③不通)。降压停止,压力回升,则自动循环。? 5. 5 5. 接通电源,让被控介质(水、气)压力上升。请注意观察调正,使压力开关的设定值与压力表指示一致,(如压力升至上限设定时,开关尚未动作,即旋动压力调

节螺丝,微调到切换动作,并再次重复验证一次)并作下限验证,过程同上。(反复验证几次)用红漆固定压力开关铁壳顶部的压力调节螺丝和压差调节螺丝。? 压力开关安装方法: 1. 1 1.注意:压力设定值(上限),必须大于压差设定值(压力设定值—压差设定值=下限启动值)例如:上限设8 公斤,压差设2 公斤。则8 公斤关机。压力下降到 6 公斤时启动。如遇上不开启、不启动时,除了检查设定值是否有变化,还要检查接线是否连接牢固、电源有无变化。压力表是否误差等多方面检查与判断来排除故障。2 2.设定值的标准误差为:±0.5 公斤/cm2 ?而且虽然可以依照压力控制器的窗口里的标尺来设定值,但调试中是以压力表数据为标准参照。??3 3. 把压力控制器安装在水源管路中, 注意压力控制器接头规格为7/16"-20UNF 外螺纹。用户可选用转换接头。? 触点形式与产品接口示意图: ? 注意事项 1. 被控介质应对黄铜、锡青铜及铅锡焊料无腐蚀作用。? 2. 打开控制器盖安装时,请勿旋动内部的螺丝或拨动内部零件(除接线螺丝外)。? 3. 被控介质的压力请勿超过表中规定的最大允许压力。?

压力控制开关使用说明书

RYK-115智能压力开关 使用说明书 无锡锐文自动化仪表有限公 司

目录 1.概述 (1) 2.特点 (2) 3.技术参数 (3) 4.外型尺寸 (3) 5.安装 (4) 6.设置 (5) 7.质保 (8) 8.选型 (10)

一、概述 RYK-115系列智能压力开关是集压力测量,显示,输出、控制于一体的智能数显压力测控产品。该产品为全电子结构,前端采用带隔离膜充油压阻式压力传感器,输出信号由高精度,低温漂放大器放大处理,送入高精度的A/D转换器,转换成微处理器可以处理的数字信号,经过运算处理的信号控制两路开关,对控制系统压力进行测控。该智能数字压力开关使用灵活,操作简单,调试容易,安全可靠。广泛应用于水电,自来水,石油,化工,机械,液压等行业,对流体介质的压力进行测量显示和控制。 二、特点 ◆4位数字显示当前压力值 ◆压力预设开关点和开关点动作延时功能 ◆开关输出功能可选(迟滞功能,窗口功能)◆设有节点动作发光二级管,便于观察 ◆按键调校及现场设置各种参数,操作方便 ◆2路开关量输出,带载能力1.2A ◆模拟量输出(4~20mA)或RS485数字输出 ◆压力接口可330°旋转

三、技术参数

五、安装 5.1机械连接 RYK-115可以通过压力管接头(DIN3582外螺纹G1/4)(其他尺寸接头可在订货时说明),直接装在液压管路上。在关键应用场合(如剧烈震动或冲击),压力管接头可以通过微型软管进行机械解耦。 5.2电气连接

1:VCC 1:VCC (棕) 1:VCC (棕) 1:VCC (红) 2:GND 2:SP2 (白) 2:SP2 (白) 2:GND (黄) 3:SP1 3:GND (兰) 3:GND (兰) 3:SP1 (棕) ●线路连接尽量短,采用屏蔽线 ●尽量避免直接接近引起干扰的用户装置或电 器和电子装置的接线 ●若用微型软管安装,壳体必须单独接地 六、设置 6.1开关量输出 每路开关量输出主要由两个基本参数ALxH 和ALxF来控制,ALxH设定吸合点,ALxF设定释放点。此外还有相应的输出功能选择,输出延时值等共同完成对开关输出的控制。

压力开关调节方法

数控机气路压力开关调节方法 目前,我公司共使用四种型号的压力保护开关,分别是SMC的IS1000机械压力开关、GP46机械压力表带压力开关、ISE30型数显压力表压力开关和CKD的PPX型数显压力表压力开关。 一、各种压力开关的设定方法 1、IS1000机械压力开关出线的一侧有一个小的旋钮,使用小一字螺丝刀通过调节此旋钮即可改变开关动作的压力值。在压力开关一侧有一个红色的指示器,可以指示当前的压力设定值。 2、GP46压力表带压力开关设定动作压力是需要逆时针旋转取下压力表的透明保护罩,在压力表盘的下方有一个小的旋钮,使用小一字螺丝刀调节此旋钮即可调节压力开关的动作压力。压力表上有一个绿色指针,此指针指示设定的动作压力。注意在调好动作压力之后将压力表的保护罩再装上去。 说明:由于IS1000和GP46属于机械式压力开关,所以他们的动作压力指示器会存在0.05MPa以下的指示误差,还会存在0.08MPa的动作迟滞。 3、ISE30型数显压力表压力开关共有三个按键和一个显示窗口,三个按键分别为“△”、“SET”、“▽”,通过这三个按键可实现压力开关的设置。 持续按“SET”三秒以上即可进入主程序设置,第一个界面是选择压力单位,一般设置为“bar”,如果需要改变单位,通过“△”或 “▽”来改变。设置到需要的单位后按“SET”进入下一级显示颜色设置。显示颜色一般设置为“SOG”(ON时为绿色),如果要改变显示颜色同样是通过△”或 “▽”来改变。显示颜色设置完成后按“SET”进入动作模式设定,一般设置为“HYS”(迟滞模式),继续按“SET”进入输出状态设定,一般设置为“NO”(常开状态)。继续按“SET”进入响应时间设定,这里设置气压达到设置压力和输出动作信号之间的延时,单位为毫秒。继续按“SET”进入自动预置设定,一般设置为“MAN”(手动模式,不能设置为“AUT”)。再继续按“SET”退出主程序设置。 按一下“SET”会出现“P_1”和一个数字的交替闪烁,此数字即为压力开关的动作压力,按“△”或 “▽”可进入动作压力P值的设置界面,显示区显示压力值,且最后一位闪烁,此时通过“△”或 “▽”可以改变最后一位置,通过“SET”可以在不同数字位之间切换,再通过“△”或 “▽”改变当前闪烁的数字位的值。设置完成后长按“SET”可退出P_1设置,进入“H_1”和一个数字交替闪烁的界面,闪烁的数字为H值,即迟滞值。通过“△”或 “▽”进入迟滞值的设置,数字修改方法同P值修改方法。修改完成后长按“SET”退出设置,数显表上显示的是当前的气源压力。 特别注意,在调节P_1或H_1时,其最高位,也就是最左边的一个不是数字显示的位,一定要调成一个短竖线,否则所有设置值将会被自动归零。 4、PPX型数显压力表压力开关有“MODE”、“△”、“▽”,三个按键和一大一小两个数显窗口。而且PPX有两个信号输出通道,一般我们使用第1通道。 持续按“MODE”三秒以上即可进入主程序设置,第一个界面是1通道动作模式设定,此时小窗口显示“OUT1”,一般设置大窗口显示为“HYS”(迟滞模式),如果需要改变设置,通过“△”或 “▽”来改变。继续按“MODE”进入2通道动作模式设定,此时小窗口显示“OUT2”,一般设置大窗口显示为“OFF”(关闭2通道)。继续按“MODE”进入输出状态设定,一般设置为“NO”(常开)。继续按“MODE”进入响应速度设定,此时小窗口显示“SPEED”,单位为毫秒。继续按“MODE”进入显示颜色设定,此时小窗口显示“CLOR”,一般设置大窗口显示为“G-ON”(ON时为绿色)。继续按“MODE”进入气压单位选择,一般设置大窗口显示为“bAr”(bar)。再继续按“MODE”退出主程序设置。大数显窗口中显示当前压力。注意:特殊情况下可能没有最后一项单位设置。 按一下“MODE”小窗口会显示一下“LO-1”然后显示一个数值,这个值即为迟滞模式

压力开关的基础知识

压力开关的基础知识 1. 概述 压力开关是与电器开关相结合的装置,当到达预先设定的流体压力时,开关接点动作。主要应用于电厂、石化、冶金行业等工业设备上输出报警或控制信 号,在工业领域中有着重要的用途,能预防生产工程中重要装置的损坏,避免了重大生产事故地发生。2. 压力开关主要敏感元件 2.1 波登管 特点:普通型压力开关均采用此类敏感元件,主要材质由不锈钢、磷青铜等,测量范围广泛,长野的压力开关测量范 围从10Pa(CL12)~100MPa(JM11) 2.2 波纹管

特点:耐久性及耐振性较波登管好,接断差可调范围大,主要材质有不锈钢、磷青铜等,价格相对较高,但可测压力范 围较小,最大为15MPa(CB33) 2.3 膜片 特点:具有出色的耐腐蚀性,主要材质有NBR、氟橡胶等,如CS、CL系列等均采用此类敏感元件。NBR:汽油、矿物油、苯氟橡 胶:热油、蒸汽、空气、无机酸、卤素等

3. 压力开关的相关术语 3.1 精度:表示设备精准程度的值,包括线性度、公差、迟滞、重复性等。目前长野的压力开关最高精度可达到±0.5%F.S,型号为CB33。 3.2 最大压力(Max.P):压力范围的最大值。 3.3 满量程(F.S):压力范围最大值和最小值的差值。 3.4 接断差(死区):是指开关设定动作值和复位值的差值,例如当设定、值为1MPa,实际复位值为0.9MPa 时,接断差为0.1MPa。 3.5 作温度:是指仪器的内部机构、敏感元件等工作时不会发生持续变形的温度范围。一般压力开关推荐工作温度范围为-5~400C,若介质 温度过高时,可考虑加附件虹吸管(灌状),达到降温的目的。 3.6 S.P.D.T(单刀双掷):由一个常开、一个常闭触点和一个公共端构成。 3.7 D.P.D.T(双刀双掷):由一个对称的左、右公共端,两组常开、常闭端子构成。 3.8 上限一接点(常开):压力上升到设定值时,接点动作,回路导通。 3.9 下限一接点(常闭):亚力下降到设定值时,接点动作,回路导通。 3.10 上下限两接点HL:是上限式和下限式的组合,分为两接点独立动作(双设定、双回路)和两接点同时动作(单设定、双回路)两种类型。 3.11 上限2接点:合并了两个上限形式,分为分为两接点独立动作(双设定、双回路)和两接点同时动作(单设定、双回路)两种类型。 3.12 下限2接点:合并了两个下限形式,分为两接点独立动作(双设定、双回路)和两接点同时动作(单设定,双回路)两种类型。 3.13 耐压:压力开关保持其正常性能所能承受的最大压力。但是当压力开关用于过压场合时,敏感元件将会产生持续形变,这时压力设定值将 变化,压力开关将不能发挥其正常性能甚至可能损坏。 3.14 IP(防护等级):是由国际电工协会(IEC)所起草,关于灯具防尘防潮特性的标准。具体含义参考综合样本P4。 4. 长野压力开关