文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2019年二级建造师《机电工程管理与实务》试题(II卷) (附答案)

2019年二级建造师《机电工程管理与实务》试题(II卷) (附答案)

2019年二级建造师《机电工程管理与实务》试题(II卷) (附答案)
2019年二级建造师《机电工程管理与实务》试题(II卷) (附答案)

2019年二级建造师《机电工程管理与实务》试题(II卷) (附答案) 考试须知:

1.考试时间:180分钟,满分为120分。

2.全卷共三大题,包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。

3.作答单项选择题和多项选择题时,采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。

4.作答案例分析题时,采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。

姓名:_________

考号:_________

一、单选题(共20题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)

1、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》规定:在采用焊条电弧焊时,当()时需重新评定。

A.多丝焊与单丝焊变化

B.焊条熔敷金属抗拉强度等级变化

C.电流种类和极性变化

D.实心焊丝与药芯焊丝的相互变换

2、进入电动机的电线应做()。

A.鸭脖弯

B.抗震弯

C.伸缩弯

D.滴水弯

3、特种设备制造、安装、改造单位应具备的条件之一是:有与特种设备制造、安装、改造相适应的()和技术工人。

A.质量检验人员

B.专业技术人员

C.安全工程师

D.管理人员

4、下列设备中,属于气体灭火系统的是()。

A.贮存容器

B.发生装置

C.比例混合器

D.过滤器

5、常用于工作压力不超过1.6MPa、介质温度低于200℃的直径较大管道管材是()。

A、螺旋缝钢管

B、普通无缝钢管

C、焊接钢管

D、高压无缝钢管

6、自动化仪表设备及材料的保管应使测量仪表、控制仪表、计算机及其外部设备等精密设备,宜存放在温度为5-40度、相对湿度不大于( )的保温库内。

A.80%

B.20%

C.80%。

D.20%。

7、硅酸盐耐火浇注料施工完后,宜于()养护。

A.过热蒸汽

B.浇水

C.恒温

D.自然

8、按静置设备的设计压力分类,中压设备的压力范围是()。

A.0.1MPa≤P<1.6MPa

B.1.6MPa<P≤10MPa

C.1.6MPa≤P<10MPa

D.10MPa<P≤100MPa

9、如没有采取适当防护措施,则应立刻停止焊接作业的情况是()。

A.环境相对湿度达80%

B.采用电弧焊焊接,风速达到6m/s

C.采用CO2气体保护焊,风速达到2m/s

D.天气酷热,阳光下地表温度达38℃

10、关于 GC 类压力管道安装前要求的说法,错误的是()。

A.施工方案需发包方批准

B.发电子邮件履行告知手续

C. 应向省级质量技术监督部门告知

D.焊工应持有《特种设备作业人员证》

11、插接式母线槽的螺栓连接,应使用()扳手紧固,确保连接质量。

A.套筒

B.活动

C.固定

D.测力

12、《自动化仪表工程施工及验收规范》标准要求,仪表设备由温度低于-5℃的环境移入保温库时,应在库内放置()后再开箱。

A.12h

B.16h

C.20h

D.24h

13、在炉窑砌筑工程中的喷涂作业一般应自上而下进行,喷嘴应垂直于受喷面且保持()左右的距离。

A. 0. 6m

B. Im

C. 1. 3m

D. 1. 6m

14、管线中心定位测量中,不属于管线主点位置的是()。

A.管线的起点

B.管线的转折点

C.管线的中点

D.管线的终点

15、为了便于管线施工,管线高程控制测量时一般要根据()进行测量。

A.永久标高标板

B.临时标高水准点

C.设计标高

D.附近设备的标高

16、( )是一种省人力、物力和安全可靠的安装工艺,比常用的正装或倒装更优越,已在我国大型拱顶及浮顶储罐施工中得到了广泛应用。

A.充气顶升安装

B.水浮安装

C.立体安装

D.立缝顶升安装

17、下面四种规格的球罐中,()m3球罐可以采用半球法进行组焊。

A、2000

B、1500

C、1000

18、施工单位所选用的计量器具和设备,必须具有产品合格证或()。

A.制造许可证

B.产品说明书

C.技术鉴定书

D.使用规范

19、炉窑砌砖中断或返工时,中断或返工处的耐火砖应做成()。

A.平齐一致直槎

B.梯形斜槎

C.椭圆角直槎

D.马形斜槎

20、回转式炉窑砌筑时,砌筑的起始点宜选择在()。

A.离传动最近的焊缝处

B.检修门(孔)处

C.工作温度的热端

D.支撑位置

二、多选题(共10题,每题2分。选项中,至少2个符合题意)

1、建筑防雷保护装置由()组成。

A.接闪器

B.接地干线

C.引下线

D.接地母线

E.接地装置

2、锅炉本体设备主要由锅和炉两大部分组成,其中的“炉”是由()等组成。

B.省煤器

C.预热器

D.燃烧器

E.烟道

3、计量器具的选择原则是()。

A.应与承揽的工程项目的检测要求相适应

B.与所确定的施工方法和检测方法相适应

C.必须具有技术鉴定书或产品合格证书

D.价格低廉

E.坚实耐用、易于运输

4、关于建筑供热管道支、吊架安装的说法,正确的有()。

A.固定在建筑结构上的管道吊架不得影响结构安全

B.固定支架与管道之间应留有3~5mm的间隙

C.滑动支架滑托与滑槽接触应紧密

D.无热伸长管道的吊架应垂直安装

E.有热伸长管道的吊架应向热膨胀的方向偏移

5、在电缆敷设过程中,应做的工作包括()。

A.标明电缆型号

B.排列整齐

C.避免平行重叠

D.横平竖直

E.标明起讫地点

6、施工现场机电安装专业工程的协调配合中,管线的避让原则是()。

A、外层让里层

B、低层让高层

C、有压管道让无压管道

D、小管道让大管道

E、管道让风管

7、关于阀门的安装要求,正确的说法有()。

A.截止阀门安装时应按介质流向确定其安装方向

B.阀门与管道以螺纹方式连接时,阀门应处于关闭状态

C.阀门与管道以焊接连接时,阀门应处于关闭状态

D.闸阀与管道以法兰方式连接时,阀门应处于关闭状态

E.安全阀应水平安装以方便操作

8、特种设备在制造、安装、改造、重大维修过程中,需要核实的涉及安全性能的项目包括()。

A.图样资料

B.材料

C.焊工资格

D.包装

E.外观和尺寸

9、设备基础验收时,提供的移交资料包括( )。

A、基础结构外形尺寸、标高、位置的检查记录

B、隐蔽工程验收记录

C、设计变更及材料代用证件

D、设备基础施工方案

E、设备基础质量合格证明书

10、-般家庭和办公室照明通常采用()作为电源连接线。

A. BV型聚氯乙烯绝缘铜芯线

B. BX型聚氯乙烯绝缘铜芯线

C. BLX型铝芯电线

D. RV型锏芯软线

E. BLV型铝芯电线

三、案列分析题(共4题,每题20分)

1、A公司从承包方B分包某汽车厂涂装车间机电安装工程,合同约定:A公司施工范围为给水排水系统、照明系统、动力配电系统、变压器等工程;工期5个月不变。A公司按承包方的进度计划编制了单位工程进度计划和施工作业进度计划,经批准后实施。

变压器施工前,A公司编制了油浸电力变压器的施工方案。变压器施工中,施工人员按下列工序进行工作:开箱检查→二次搬运→设备就位→附件安装→注油→送电前检查→送电运行。在送电过程中,变压器烧毁。经查,是电气施工人员未严格按施工方案要求的安装工序实施,少做了几道工序。A公司更换变压器后,严格按变压器施工方案中制定的安装程序实施。

在变压器高压试验时,加强了安全措施,并对变压器高压试验采取了专门的安全技术措施,试验合格后送电运行验收。

在施工全部完成后,A公司整理了施工过程形成的施工技术资料、施工物资资料、工程管理和验收施工资料,移交给承包方B,承包方B以未提供主要施工资料为由拒绝接收。

问题:

1.A公司可按什么为单元编制作业进度计划?A公司应编制哪几项工程的作业进度计划?

2.在变压器安装过程中,A公司少做了哪几道工序?

3.在变压器高压试验过程中,A公司应采取哪些安全措施?

4.A公司还应移交施工过程中形成的哪些主要施工资料?

2、某项目安装的设备中,有一台干燥器需分段到货,现场组焊。该干燥器材质为13MnCrMoR,厚度60mm,直径4.4m,工作压力6MPa。

针对材料的缺口敏感性和易产生延迟裂纹的特性,项目部制定了专项方案,编制了作业进度计划。调配了电工、铆工、起重工、架子工等进行设备的组焊工作。

施工中,技术负责人发现环缝未严格按专项方案执行,经质检人员用低倍放大镜及探伤仪对焊缝进行表面检查和探伤检查,发现己产生了延迟裂纹。项目部启动了质量事故处理程序。业主要求按原计划工期完成组焊工作。

项目部调整了作业进度计划,按法定程序报请返修。同时调配了资源,加强焊接力量。其中将一名已转为调度岗位3个月并符合施焊要求的焊工甲调配至组焊岗位。经过努力,终于按时完成了干燥器的现场组焊任务。

问题:

1.干燥器现场组焊作业进度计划编制前应对现场的哪些状况作充分了解?

2.用低倍放大镜可以检查焊缝表面的哪些质量缺陷?

3.列出该质量事故的处理程序。

4.说明焊工甲可以直接上岗施焊的理由。除焊工外,组焊工作还有哪些工种需持证上岗?

3、A公司承保一个10MW光伏发电、变电和输电工程项目。该项目工期150天,位于北方某草原,光伏板金属支架采用工程制作现场安装,每个光伏发电回路(660VDC,5kW)用二芯电缆接至直流汇流箱,由逆变器转换成0.4KV三相交流电,通过变电站升至35KV,用架空线路与电网链接。A公司项目部进场后,依据合同、设计要求和工程特点编制了施工进度计划、施工方案、安全技术措施和绿色施工要点。在10MW光伏发电工程施工进度计划(见表4)审批时,A 公司总工程师指出项目部编制的进度计划中某二个施工内容的工作时间安排不合理,不符合安全技术措施要求,重点是防止触电的安全技术措施和草原绿色施工(环境保护)要点。

A公司因施工资源等因素的制约,将35KV变电站和35KV架空线路分包B公司和C公司,并要求B公司和C公司依据10MW光伏发电工程的系统送电验收。

依据A公司项目部的进度要求,B公司按计划完成35KV变电站的按照调试工作,C公司在9月10日前完成了导线的架设链接(见图4架空线路),在开始35KV架空导线测量、试验时,被A 公司项目部要求暂停整改,导线架设链接返工后检查符合规范要求。

光伏发电工程、35KV变电站和35KV架空线路在9月30日前系统发送验收合格,按合同要求将工程及竣工资料移交给建设单位。

图4 光伏发电、变电和办理电工程示意图

问题:

1.项目部依据进度计划安排施工时可能受到哪些因素的制约?工程分包的施工进度协调管理有哪些作用?

2.项目部应如何调整施工进度计划(表4)中施工内容的工作时间?为什么说该施工安排容易造成触电事故?

3.说明架空导线(图4)在测试时被叫停的原因。写出导线连接的合格要求。

4.C公司在9月20日前应完成35KV架空线路的哪些测试内容?

5.写出本工程绿色施工中的土壤保护要点。

4、A机电安装工程公司承包了一座大型氨制冷站全部机电安装工程和液氨储罐的制作安装任务。部分管道布置在室内高8m的位置。氨制冷站内氨的高压部分的工作压力为1.6MPa,低压部分的工作压力为0.2MPa。氨气有毒,有强烈的刺激气味。合同规定,施工单位的施工范围包括负荷试运转。

问题:

第1题安装单位在施工前至少应办理哪些手续?

第2题项目部在制定施工人员计划时,对哪些工种必须提出具体的要求?为什么?

第3题氨制冷站安装工程施工中存在哪些危险源?如何防护?

第4题氨制冷工程在充氨检漏和负荷试运转前,针对其介质可能的泄漏,应制定至少包括哪些内容的应急预案?为什么?

试题答案

一、单选题(共20题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)

1、【正确答案】:B

2、正确答案:D

3、正确答案:B

4、A

5、A

6、答案:A

7、B

8、C

9、C

10、【答案】C

11、D

12、D

13、正确答案:B

14、C

15、正确答案:B

16、答案:A

17、D

18、【答案】C

19、A

20、C

二、多选题(共10题,每题2分。选项中,至少2个符合题意)

1、ACE

2、正确答案:A,C,D,E

第12 页共16 页

3、正确答案:ABCE

4、AD

5、ABDE

6、C、 D

7、ABD

8、参考答案:ABCE

9、ABCE

10、正确答案:A,B

三、案列分析题(共4题,每题20分)

1、1.A公司可按分项工程或子分部工程为单位编制作业进度计划。A公司应编制给水排水系统、照明系统、动力配电系统、变压器安装的作业进度计划,

2. A公司在变压器安装过程中,少做的工序有:本体检验,器身检查,交接试验。

3.在变压器高压试验过程中,A公司应采取的安全措施有:在变压器四周围设置围栏并悬挂警示牌;操作人员与高电压回路间应具有足够的安全距离;试验结束后应对变压器及实验设备多次放电,放电时间至少1分钟以上。

4. A公司还应在施工过程中形成的主要施工资料有:施工测量记录;施工记录;施工试验记录及施工质量验收记录。

2、1.作业进度计划编制前应对现场的施工现场条件、作业面现状、人力资源配备、物资供应状况、执行中可能出现的问题及解决途径作充分了解。

2.用低倍放大镜可检查焊缝表面是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹等质量缺陷。

3.质量事故处理程序:事故报告、现场保护、事故调查(分析)、撰写质量事故调查报告、事故处理报告。

4.焊工甲直接上岗施焊是合适的,因为其中断焊接工作不足6个月,在焊接作业规定有效期内。还需持证上岗的工种有电工、起重工、架子工、无损检测工。

3、1.项目部依据进度计划安排施工可能受到如下因素的制约:

(1)相关单位,如建设、设计、监理、物资供应,以及交通、通信、供水、供电等政府有关部门的影响;

(2)施工过程中需要的工程设备、材料、构配件和施工机具等,不能按计划运抵施工现场,或是运抵现场检查时,发现其质量不符合有关标准的要求;

第13 页共16 页

(3)建设单位没有给足工程预付款,拖欠工程进度款,影响承包单位的流动资金。影

响承包单位的材料采购,劳务费的支付,影响施工进度。

(4)业主对工程提出了新的要求,设计变更或者是施工单位要求设计修改,都会影响施工进度计划。

(5)施工过程中遇到气候、水文、地质及周围环境等方面的不利因素,承包单位寻求相关单位解决而造成工期拖延。

(6)各种风险因素的影响。例如:在固定总价合同中,碰到设备、材料价格上涨。

(7)施工单位的自身管理、技术水平以及项目部在现场的组织、协调与管控能力的影响。

机电工程施工进度计划安排受工程实体现状、机电安装工艺规律、设备材料进场时机、施工机具和作业人员配备等诸因素的制约,协调管理的作用把制约作用转化成和谐有序相互创造施工条件,使进度计划安排衔接合理、紧凑可行,符合总进度计划要求。

2.调整方法为:支架及光伏板的安装,应该在接地施工完成之后做。

因为,接地属于安全保障措施,要先做,另外光伏板利用太阳能发电,施工时会带电,容易发生触电事故。

3. 被叫停的原因:在河流上方出现了导线接头,不符合导线连接的要求。

导线连接的合格要求:

(1)每根导线在每一个档距内只准有一个接头,但在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和通信线等处,导线和避雷线均不得有接头。

(2)不同材料、不同截面或不同捻回方向的导线连接,只能在杆上跳线内连接。

(3)接头处的机械强度不低于导线自身强度的90%。电阻不超过同长度导线电阻的1.2倍。

(4)耐张杆、分支杆等处的跳线连接,可以采用T形线架和并沟为线夹连接。

(5)架空线的压接方法,可分为钳压连接、液压连接和爆压连接。

4.(1)测量绝缘子和线路的绝缘电阻

(2)测量35kV以上线路的工频参数可根据继电保护、过电压等专业的要求进行。

(3)检查线路各相两侧的相位应一致。

(4)冲击合闸试验

(5)测量杆塔的接地电阻值,应符合设计的规定。

(6)导线接头测试

第14 页共16 页

5.(1)保护地表环境,防止土壤侵蚀、流失。因施工造成的裸土应及时覆盖。

(2)污水处理设施等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。

(3)防腐保温用油漆、绝缘脂和易产生粉尘的材料等应妥善保管,对现场地面造成污染时应及时进行清理。

(4)对于有毒有害废弃物应回收后交有资质的单位处理,不能作为建筑垃圾外运。

(5)施工后应恢复施工活动破坏的植被。

4、第1题:

安装单位在施工前至少须到监察部门办理报装手续,将拟进行的特种设备安装情况书面告知直辖市或设区的市级特种设备安全监督管理部门,否则不得施工。

第2题:

本工程有压力管道和压力容器的焊接,需要有相应资格的持证焊工;有压力容器和压力管道需要进行无损探伤,需要持证无损探伤工;全套机电设备安装包括电气工程施工,需要持证焊工;有设备的运输、吊装、就位需要起重和运输,需要持证运输工和持证起重工等。因此,需要对电工、焊工、起重工、无损探伤工等特种设备作业人员和特殊工种作业人员提出具体的要求。

第3题:

施工期间存在的危险源:①施工期间有临时用电,存在触电危险;②施工期间有管道、电气、仪表、绝热工程等安装任务,有卷扬机、吊车、电焊机、电锤、手电钻等施工设备和工具,有机械损伤危险;③工程中有设备吊装作业,存在起重吊装危险;④施工期间存在交叉作业,有些作业在空中,存在物体打击危险;⑤制冷站室内高8m处有管道布置,所以有高空作业,存在高空坠落危险;⑥氨管道为压力管道,有x光无损检测的任务,因此存在x光辐射危险;⑦有电焊、气焊作业和易燃油漆防腐作业,有火灾危险;⑧有液氨储罐制作任务,存在罐内焊接作业,有触电、窒息等危险;⑨氨系统强度试验和泄漏试验须要进行气压试验,有气体爆炸危险;⑩单机试车、联动试运转和负荷试运转存在危险。针对上述危险源,制定相应的防护措施,落实到位,加以防护。

第4题:

项目部在充氨检漏和负荷试运转前应制定应急预案,其至少包括:①处理氨气泄漏时进入室内的防护用品准备,如防毒面具、防护口罩和防护眼镜等;②急救车辆和其他急救设备的准备;

③救护医院的联系;④为防止室内氨气含量超过危险浓度,室内准备通风设施;⑤针对可能泄漏的部位,制定具体的制止泄漏的措施(包括人员、设备、材料、工具);⑥对相应的应急人员进行培训等。理由:充氨试验和负荷试运转存在氨气泄漏的危险。氨气一旦泄漏,会对人的呼吸系统和眼睛产生刺激和毒害;在空气中的氨气浓度达到一定值时,遇到火花还有爆炸的危险。

第15 页共16 页

第16 页共16 页

相关文档