文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 太阳能板安装施工方案(001)

太阳能板安装施工方案(001)

太阳能板安装施工方案(001)
太阳能板安装施工方案(001)

SJSB3 一般施工方案(措施)报审表

一般施工方案(措施)报审表

工程名称:蒙城县漆园办事处十里井村4.2MW光伏扶贫电站项目编号:2016--MCFP-SJSB3-11

致浙江德邻联合工程有限公司监理项目部:

现报上光伏组件安装工程施工方案工程施工方案(措施),请审查。

附件:光伏组件安装工程施工方案

施工项目部(章):

项目经理:

日期:专业监理工程师审查意见:

专业监理工程师:

日期:总监理工程师审查意见:

监理项目部(章):

总监理工程师:

日期:注本表一式____份,由施工项目部填报,监理项目部、施工项目部各存____份。

蒙城县漆园办事处十里井村4.2MW光伏扶贫电站

项目

光伏组件安装工程

施工方案

2016年08月01 日

编制:

审核:

审批:

年月日

目录

1、工程概况和特点 (5)

1.1工程简述 (5)

1.2 工程性质及特点 (5)

1.3工程规模 (5)

2、编制依据 (5)

3、开工前准备计划 (5)

3.1人员准备计划 (5)

3.2工机具准备计划 (5)

4、施工管理目标 (6)

4.1质量目标 (6)

4.2安全目标 (6)

5、光伏组件安装 (6)

5.1光伏组件安装前准备 (6)

6、光伏组件安装安全通则 (9)

7、安全文明施工 (9)

光伏组件安装施工方案

1、工程概况和特点

1.1工程简述

蒙城县漆园办事处十里井村4.2MW光伏扶贫电站项目位于安徽省蒙城县城关镇香山办事处花园村。光伏发电与农业大棚相结合。

1.2 工程性质及特点

(1)新建利用农业大棚顶棚并网型太阳能光伏发电装置,并网输送。机组性质为中型并网型太阳能光伏发电工程(新能源)。

(2)建设场址:蒙城县城关镇香山办事处花园村。

(3)工程地质:场地开阔,地势略有起伏

1.3工程规模

4.2MW光伏并网发电。

2、编制依据

(1)《光伏发电站施工规范》(GB50794-2012)

(2)《光伏发电站验收规范》(GB50796-2012)

(3)光伏组件安装施工图

(4)有关产品的技术文件

3、开工前准备计划

3.1人员准备计划

技术负责人15名,安装工90名,辅助工30名。

3.2工机具准备计划

序号名称数量单位备注

1 三角套筒扳手200 把

2 内六楞扳手100 把

3 水平尺60 个

4 放线绳200 把

5 30铲车改装载机 1 台

6 移动式升降机 5 台

7 专业开沟机 1 台

8 自制钢爬梯10 把

4、施工管理目标

4.1质量目标

确保工程达到设计及使用要求,工程质量达到国家电网工程质量检验评定标准中的优良标准,一次验收合格率100%。

4.2安全目标

确保无重大安全事故发生,轻伤频率控制在1‰以内。

5、光伏组件安装

5.1光伏组件安装前准备

(1)组件的运输与保管应符合制造厂的专门规定。电池组件开箱前,必须通知厂家、监理、业主一起到现场进行开箱检查,对照合同、设计、供货单检查组件的尺寸、品牌、合格证、技术参数、外观等,并组织做好开箱检查见证记录,检查合格后使用。

(2)组件安装前支架的安装工作应通过质量验收。组件的型号、规格应符合设计要求。组件的外观及各部件应完好无损,安装人员应经过相关安装知识培训和技术交底。

(3)组件的安装应符合下列规定:光伏组件安装应按照设计图纸进行。组件固定螺栓的力矩值应符合制造厂或设计文件的规定。组件安装允许偏差应符合规定:

组件安装标准及检验方法

序号检查项目质量标准单位检验方法及器具

1 组件

安装倾斜角度偏差按设计图纸要求或≤1°度角度测量尺(仪)组件边缘高差

相邻组件间≤1 mm 钢尺检查

东西向全长(同方阵)≤10 mm 钢尺检查

组件平整度

相邻组件间≤1 mm 钢尺检查

东西向全长(同方阵)≤5 mm 钢尺检查

组件固定紧固件紧固牢靠扭矩扳手检查

2 组件

连线

串联数量按设计要求进行串联观察检查

接插件要连接插接牢固可靠观察检查

组串电压、极性组串极性正确,电压正常万用表测量

光伏组件的安装应符合下列要求:

1)光伏组件应按照设计图纸的型号、规格进行安装。

2)联排棚组件采用结构胶固定方式,每块组件固定至少8个点,每边至少2个点,组件安装位置分为边跨组件和中间跨组件,具体安装方法参见图纸;春秋棚、农光互补棚采用结构胶和压块固定方式,东西方向两端及间距100处用单边压块,其余使用双边压块;组件采用两长边固定,长边每边固定两个(参照图纸),并在中间1/3位置打结构胶四处。

2)光伏组件固定螺栓的力矩值应符合产品或设计文件的规定。

3)光伏组件安装允许偏差应符合表5.3.2规定。

表5.3.2光伏组件安装允许偏差

项目允许偏差

角度偏差±1°

光伏组件边缘高度相邻光伏组件间≤2mm 同组光伏组件间≤5mm

(4)组件之间的接线应符合以下要求:

1)光伏组件连接数量和路径应符合设计要求。

2)光伏组件间接插件应连接牢固。

3)外接电缆同插件连接处应搪锡。

4)光伏组件进行组串连接后应对光伏组件串的开路电压和短路电流进行测试。 5)光伏组件间连接线可利用支架进行固定,并固定,并应整齐、美观。

6)同一组光伏组件或光伏组件串的正负极不应短接。

7)严禁触摸光伏组件串的金属带电部位。

8)严禁在雨中进行光伏组件的连线工作。

(5)光伏支架电池板安装检验标准。

项目要求检查方法外观检测无变形、无损伤、不受污染无侵蚀目测检查

支架安装支架稳固可靠,表面处理均匀,无锈蚀实测检查

螺栓力矩M10为45N.m; M12为80N.m 实测检查

光伏电池板无变形、无损伤、不受污染无侵蚀,安装

可靠

目测检查

(6)组件的安装和接线还应注意如下事项:组件在安装前或安装完成后应进行抽检测试,

测试结果应按照规范的格式进行填写。组件安装和移动的过程中,不应拉扯导线。组件安装时,不应造成玻璃和背板的划伤或破损。组件之间连接线不应承受外力。同一组串的正负极不宜短接。单元间组串的跨接线缆如采用架空方式敷设,宜采用PVC管进行保护。施工人员安装组件过程中不应在组件上踩踏。进行组件连线施工时,施工人员应配备安全防护用品。不得触摸金属带电部位。对组串完成但不具备接引条件的部位,应用绝缘胶布包扎好。严禁在雨天进行组件的连线工作。

(7)组件接地应符合下列要求:带边框的组件应将边框可靠接地。不带边框的组件,其接地做法应符合制造厂要求。组件接地电阻应符合设计要求。

(8)电池组件安装

1)经“三检”合格后,才能进行光伏电池板的安装工作。做好中间检查施工记录。 2)组件进场检验:太阳能电池板应无变形、玻璃无损坏、划伤及裂纹。

测量太阳能电池板在阳光下的开路电压,电池板输出端与标识正负应吻合。电池板正面玻璃无裂纹和损伤,背面无划伤毛刺等;安装之前在阳光下测量单块电池板的开路电压应符合组件名牌上规定电压值。

3)组件安装:电池板在运输和保管过程中,应轻搬轻放,不得有强烈的冲击和振动,不得横置重压,电池板重量较重的在安装过程中应两人协同安装。

4)电池板的安装应自下而上先安装两端四块电池板,校核尺寸、水平度、对角线方正后拉通线安装中间电池板。先安装上排电池板再安排下排电池板,每块电池板的与横梁固定采用2个压块紧固,压块螺栓片的牙齿必须与横梁“C”型钢卷边槽平稳咬合,结合紧密端正,电池板受力均匀。

5)安装过程中必须轻拿轻放以免破坏表面的保护玻璃;严禁踩踏趴卧组件,采用钢爬梯形式支架搁置于檩条的上下两端,安装人员以钢爬梯支架作为着力区。并将两根放线绳分别系于电池板方阵的上下两端,将其绷紧。以线绳为基准分别调整其余电池板,使其在一个平面内。电池板安装必须作到横平竖直,间隙均匀,表面平整,固定牢靠。同方阵内的电池板边线保持一致;注意电池板的接线盒的方向。

(9)电池组件分区原则;每个厂家生产的相同峰值的组件安装在一个方阵区;不足一个方阵的相同峰值的组件保证一个汇流箱组串的电池组件同厂同峰值。这样安装组件可以最大限度的提升整个光伏电站的发电量。

(10)光伏电池组件与光伏电池方阵:电池组件单块光伏电池板组成串联的组件,光伏电池方阵则是由串联后的光伏电池组件并联而成,光伏电池组件内部接线符合图纸。

6、光伏组件安装安全通则

(1)安装太阳能光伏发电系统要求专门的技能和知识,必须由专业资格的工程师来完成。(2)安装人员在尝试安装,操作和维护的光伏组件时,请确保您完全理解在此安装说明手册的资料,了解安装过程中可能会发生伤害的风险。

(3)光伏组件在光照充足或其他光源照射下时生产电力。应当操作时请采取相应的防护措施,避免人员与 30V DC 或更高电压直接接触。

(4)太阳能光伏组件能把光能转换成直流电能,电量的大小会随着光强的变化而变化。(5)当组件有电流或具有外部电源时,不得连接或断开组件。

(6)安装、使用组件或进行接线时,应使用不透明材料覆盖在太阳能光伏组件阵列中组件的正面,以停止发电。

(7)应遵守所有地方、地区和国家的相关法规,必要时应先获得建筑许可证。

(8)太阳能光伏组件没有用户可维修的原件,不要拆解、移动或更改任何附属的部件。(9)太阳能光伏组件安装时不要穿戴金属戒指、表带、耳环、鼻环、唇环或其它的金属配饰。

(10)在潮湿或风力较大的情况下,请不要安装或操作组件。

(11)不要使用或安装已经损坏的组件,不要人为地在组件上聚光。

(12)只有相同型号的光伏组件模块才能组合在一起。避免光伏组件的表面产生不均匀阴影。被遮阴的电池片会变热(“热斑”效应)从而导致组件永久性的损坏。

(13)当有意外情况发生时,请立即把逆变器和断路器关闭。

(14)缺陷或损坏的组件依旧可能会发出电量。如果需要搬运请采取措施遮挡,以确保组件完全遮阴。

(15)在运输和安装组件时,使儿童远离组件。

(16)光伏组件在安装前请一直保存在原包装箱内。

7、安全文明施工

(1)进入施工现场的人员必须正确佩带安全帽,严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋及带钉的鞋,严禁酒后进入施工现场。

(2)检查清理赃物油垢时,应戴帆布手套。

(3)施工场所应保持整洁,垃圾废料应及时清除,做到“工完、料完、场地清”,坚持文明施工,在高处清扫的垃圾和废料不得向下抛掷。

(4)各种手提电动工具、带电机械设备,要有可靠有效的安全接地和防雷装置。

(5)施工现场不得随意倾倒汽油等易燃易爆物品。

(6)下班后应切断施工用机械电源。

(7)重要工序,特殊危险作业,必须编制安全施工措施,填写安全施工作业票,经审查批准,进行安全技术交底后方可施工。

(8)必须认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的安全生产方针。

光伏板安装工程施工设计方案

一般施工方案(措施)报审表

本表一式三份,由施工项目部填报,监理项目部、施工项目部各存一份。 抚宁县20MWp(一期)农业设施光伏发 电项目工程 组件安装施工方案 批准:____________ 审核: 编写:____________

新疆海为新能电力工程有限公司(章) 年月日

组件安装施工方案 一、目的: 用于指导抚宁县20MWP(一期)农业设施光伏发电项目工程光伏厂区组件安装。二、适用范围 本施工技术措施适用于抚宁县20MWP(一期)农业设施光伏发电项目工程光伏厂区组件安装。 三、编制依据: 昆明勘测设计研究院有限公司设计图纸 《建筑结构荷载规范》(GBJ50009-2001) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《碳素结构钢》(GB700-88) 《优质碳素结构钢》(GB/T699-1999) 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221-95) 《网架结构设计与施工规程》(JGJ7-91) 《钢结构高强螺栓连接的设计、施工通用验收规程》(JGJ82-91) 四、施工准备: (一)、作业准备 1.认真审核、熟悉施工图纸,做好图纸会审。 2.对施工班组进行有针对性的技术、安全交底。 3.根据工程实际情况划分施工区域,并以此为依据确定劳动力,具体细化到每道工序的作业部位及作业时间。 4.根据工程的需要选派熟练工人。特殊工种操作人员必须持证上岗。 5. 工作时必须穿工作服、工作鞋,佩戴手套、安全帽,在安装和维修组件时,严禁佩戴金属指环、表环、耳环等其它金属物品;

(完整版)太阳能热水器安装施工方案

太阳能热水器安装施工技术、工艺 1、工艺流程 安装准备→支座架安装→热水器设备组装→配水管路安装→管路系统试压→管路系统冲洗或吹洗→温控仪表安装→管道防腐→系统调试运行 (1)安装准备: 1)根据设计要求开箱核对热水器的规格型号是否正确,配件是否齐全。 2)清理现场,画线定位。 (2)支座架安装: 支座架制作安装,应根据设计详图配制,一般为成品现场组装。其支座架地脚盘安装应符合设计要求。 (3)热水器设备组装: 1)管板式集热器是目前广泛使用的集热器,与贮热水箱配合使用,倾斜安装。集热器玻璃安装宜顺水搭接或框式连接。 2)集热器安装方位:在北半球,集热器的最佳方位是朝向正南,最大偏移角度不得大于15℃。 3)集热器安装倾角:最佳倾角应根据使用季节和当地纬度确定。 A)在春、夏、秋三季使用时,倾角设备采用当地纬度。 B)仅在夏季使用时,倾角设置比当地纬度小10°。 C)全年使用或仅在冬季使用时,倾角比当地纬度大10°。 4)直接加热的贮热水箱制做安装: A)给水应引至水箱底部,可采用补给水箱或漏斗配水方式。 B)热水应从水箱上部流出,接管高度一般比上循环管进口低50至100mm,为保证水箱内的水能全部使用,应从水箱底部接出管与上部热水管并联。 C)上循环管接至水箱上部,一般比水箱顶低200mm左右,但要保证正常循环时淹没在水面以下,并使浮球阀安装后工作正常。 D)下循环管接自水箱下部,为防止水箱沉积物进入集热器,出水口宜高出水箱底50mm以上。 E)由集热器上、下集管接往热水箱的循环管道,应有不小于0.005的坡度。 F)水箱应设有泄水管、透气管、溢流管和需要的仪表装置。 G)贮热水箱安装要保证正常循环,贮热水箱底部必须高出集热器最高点

太阳能系统安装施工方案

太阳能系统安装施工方案 5 、3 泵、太阳能集热器及水箱施工方案 一、范围 本技术方案适用于本工程循环泵、屋面太阳能、水箱设备与配管安装工程。 二、施工准备 1、设备、材料要求 1)所有材料、设备进场时应做检查验收, 主要设备应进行开箱检查, 并经监理工程师核查确认。应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好, 表面无划痕及外力冲击破损。如发现质量有异常,应进行技术鉴定或复检, 严重的应要求厂家进行更换。 2)主要材料、成品、半成品、配件、器具与设备必须具有中文的质量合格证明文件, 规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。各类管材应有产品质量证明文件。各系统设备及阀门等附件应有产品质量合格证及相关检测报告。主要设备、器具、新材料、新设备还应附有完整的安装、使用说明书。 3)材料、设备在运输、保管与施工过程中, 应采取有效措施防止损坏或腐蚀。搬运材料与设备时注意安全, 应小心轻放严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触与抛、摔、滚、拖。 4)太阳能系统技术参数要求: 采用太阳能热水系统,充分利用太阳能, 总集热面积、参数符合设计要求。真空管太阳 能集热器管就是品牌所设立的工厂原厂生产。 系统采用真空管太阳能集热器, 太阳能集热器符合《太阳能集中热水系统选用与安装》( 图集号06SS128) 太阳能集热管:采用全玻璃真空集热管, 选用升温快、热损小、质量稳定、强度高、使 用寿命在15 年以上、且维护成本低的高硼硅33 特硬玻璃的国标真空管, 要求空晒400°C 4 正常使用,吸收比》96液射比w 4%,平均热损失w 0、6W/mc ,真空度低于5、0X10 Pa。 集热器内胆:304食品级不锈钢制作,不锈钢厚度不小于0、8mm外壳采用防腐蚀性强的复合材料-镀鋁锌钢板制作,板厚度不小于0、5 mm,保温层采用整体聚氨脂发泡,厚度不小于 45mm。 热水水箱:按照国家建筑标准标准图集用料制作,水箱内胆304 食品级不锈钢制作,达到可饮用水标准, 不锈钢厚度不小于0、9mm。 2.主要施工机具 1)机械: 小拖车、卷扬机、套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、滚槽 机、开孔机、试压泵、小推车等。 太阳能系统安装施工方案

光伏电站组件安装专项施工方案

光伏组件安装作业指导书 编制: 审核: 批准: 2014年10月7日 目录 1. 工程概况 2.编制依据

3.施工管理目标 4. 施工准备 5.组件安装 6.质量保证措施 7.施工安全文明管理措施 一、工程概况 本工程是25.245MWp太阳能发电项目,所发电并网时要求高,保证设备质量特别重要,无论是在建设安装质量上还是工程进度及其他要求都必须做到最好。必须使系统具备足够的强度、刚度和使用可靠性,达到排列美观的设计效果,最后在工程规定的工期内一次性通过验收。

二、编制依据 1.《低压配电设计规范》GB50054-95 2.《建筑结构荷载规范》(GBJ50009-2001) 3.设计院设计蓝图的相关要求 4.我国现行光伏行业相关的施工验收规范和操作规程 三、施工管理目标 1.质量目标 组件无破损,一次验收合格率达100%。 2. 安全目标 确保无重大安全事故发生,轻伤频率控制在1‰以内。 四、施工准备 (一)、技术准备 1.认真审核、熟悉施工图纸,了解组件的排列分别。 2.对施工班组进行有针对性的技术、安全交底。防止组件破裂为重点防范内容。3.根据工程实际情况划分作业区域,合理调配作业人员。 (二)、安装前准备 1. 组件外观检查。 在视觉直观下,组件应平整,周边无开胶、裂纹等缺陷。 2. 支架已调整不存在高、低或波浪型的起伏,直线度良好。 3. 装配使用的卡钳已到位,满足组件安装使用。 (三)、劳动力计划 根据作业面积分部特点人员计划安排如下: 五、组件安装

由于薄膜式太阳能电池板易碎的特性,组件在搬运、摆放、紧固螺丝时均要轻拿轻放,严防磕碰。 1. 组件安装前应复查支架的平整度,若目测发现有明显的高差,严禁进行安装。须经专业 人员调整后报验合格才能进行安装。 2.组件开箱前,先检查组件箱体外包装,确认外包装纸箱无破损后再进行开箱。如外包装有损坏,则从破损处打开。打开后须认真检查,确认组件是否存在破损现象,如发现破损及时向相关人员汇报,并停止继续开箱。 3.在破除外包装时,应避免刀片划伤组件外层的保护膜。开箱后包装垃圾集中放置,避免环境污染。 4.测量太阳能电池板在阳光下的开路电压,电池板输出端与标识正、负值应吻合。 5.组件的倒运装卸必须轻拿轻放,尽量减少箱体在运输过程中的震动、摇摆等不利因素, 且晃动幅度﹤±2°。 6.安装过程中组件要轻拿轻放,搬动时严禁组件直接与地面接触,防止硬物对组件造成点 损伤的隐患。组件确需依靠或平放时不得超过2块。 7.组件安装过程中,安装人员严禁依靠、抓扶C型钢,避免C型钢产生变形对组件造成应 力损伤。 8.组件的安装顺序应由下至上,依次安装。下排组件安装完成后,上排组件在安装时应与 定位块保持一定距离,避免在安装后,取出定位块时损伤组件。 9.组件安装完成后应进行自检,看组件有无裂纹、层次不齐、防滑垫片卷边、上、下超出 卡钳或达安装要求的其它问题,并及时整改。 10.安装组件搭设的平台一定要稳固,防止颤动、跌滑。 11. 按照图纸要求安装每组组件数量,不得随意更改。 六、质量保证措施 牢固树立:质量第一的工作思想,要求每一道工序、每一个部位都必须是上道工序为下道工序提供精品,把质量责任分解到各个岗位、各个环节,凡事有章可循,有据可查。通过全方位、全过程的质量动态管理来保证质量。并按照ISO9000系列标准建立起有效的质量保证体系,并制定了相应的质量管理制度,最大限度地发挥每个部门、每个岗位和每个人的作用。 七、施工安全文明管理措施 1、安全管理保证制度 1.1 安全教育制度

光伏组件支架及太阳能板安装工程施工组织设计方案

. . 目录 1、工程概况和特点 (3) 1.1工程简述 (3) 1.2工程规模 (3) 2、编制依据 (3) 3、开工前准备计划 (3) 3.1人员准备计划 (4) 3.2工机具准备计划 (8) 4、施工管理目标 (8) 4.1质量目标 (8) 4.2工期目标 (8) 4.3安全目标 (8) 5、光伏支架安装 (8) 5.1施工准备 (8) 5.2一般规定 (9) 5.3支架零部件及支架基础的检查 (9) 5.4标准螺栓及组件的要求和质量检验 (10) 5.5光伏组件支架安装工艺要求 (10) 5.6质量标准 (10) 6、光伏组件安装 (11) 6.1光伏组件安装前准备 (11) 7、光伏组件安装安全通则 (13) 8、安全文明施工 (14)

光伏支架及电池板安装施工方案 1、工程概况和特点 1.1工程简述 由华能风力发电有限责任公司投资建设的华能彰武风光互补(章古台)(20 兆瓦)光伏发电站项目地处省市彰武县北部的彰古台镇的低丘沙地区域。场地周围地势开阔,但略有起伏,周围基本无大型障碍物,光伏电站站址区域建设条件比较优越。本期光伏电站接入系统规划容量为20MWp。按目前国较先进的组阵方案,分为20个1MWp 的光伏矩阵单元,每一个1MWp矩阵单元经箱式逆变器逆变后,通过双分裂箱式变压器将逆变器交流输入的电压就地升压至35kV。箱变高压侧采用环接方式,10个逆变升压单元环接成一回出线,20个逆变升压单元以2回35kV架空线路接入华能彰北220kV风电场2期升压站35kV侧,由铁塔16基,线路全长4.119KM输送至变电站送至电网。 1.2工程规模 20MW光伏并网发电 2、编制依据 (1)《光伏发电站施工规》(GB50794-2012) (2)《光伏发电站验收规》(GB50796-2012) (3)钢结构工程质量检验评定标准(GB50221-2001) (4)光伏支架项目-安装说明书 (5)光伏组件支架安装施工图 (6)有关产品的技术文件 3、开工前准备计划 3.1人员准备计划 光伏组件支架安装:技术负责人10名,焊工30名,安装工150名,辅助工20名。 太阳能板安装:技术负责人12名,安装工100名,辅助工60名。 3.2工序质量检验和质量控制 实行质量岗位责任制,现场项目经理对工程质量负全面责任,班组保证分项工程质量,个人保证操作面和工序质量,严格执行工序间质量自检、交换检制度。

太阳能工程施工组织设计方案

项目施工组织及验收 一、施工管理程序 1) 工程管理程序 工程公司→项目经理→技术、施工负责人→施工人员 2) 工程施工程序 设计资料初步设计: (1)考察施工现场—绘制施工图纸—征求贵单位的意见 (2)按工程方案进行施工前的准备工作(生产、采购、运输) (3)组织施工队伍→施工负责人→按施工图纸施工→施工监督→试运行→验工 2、太阳能系统工程的布局: 1) 集热器与储水箱的布置: 集热器串并联使用,串并联组数相等、管路连接同程,布置水箱与集热器的位置时,尽可能缩短管路的距离,以便减少因循环而带来的管路热损、降低因管路长而带来的阻力损失。 2) 储水箱定位: 与甲方及建筑设计院共同协商,选择承重墙,预制水箱基础。 3) 集热器的布置: 根据屋面建筑情况,太阳能集热器、管道走向、水箱摆放、要求与屋面有机结合,充分考虑到设备与屋面的协调,整体做到美观和将来屋面维修和太阳能维修的便利性和可靠性。 二、主要施工方法 (1).集热器支架的地基墩的标高,由现场工程师根据施工太阳能平面布置图进行确定,现场放线后,所有地基墩按放线位置统一标高。地基墩应安放平稳、不破坏楼面防水层。与建筑物屋顶直接连接的,要确保连接的牢固可靠。详细做法参照《06SS128+太阳能集中热水系统选用与安装》。

(2).水箱地基应设在原建筑的承重梁(墙)上。 (3).支架: 3.1 集热器支架:集热器支架应按设计图纸制做,支架应安放在地基墩上,焊接固定。支架应做防风处理,与建筑结构可靠连结。制做完毕后刷两遍防锈漆及两道银粉面漆。 3.2 储水箱支架:储水箱支架应按设计图纸制作,制做完毕后刷两遍防锈漆及两道银粉面漆。 3.3 集热器和储水箱支架应与建筑物楼面上的避雷线采用直径不小于 10 毫米的钢筋焊接,平行焊接的焊缝长度不小于 10 厘米。整座集热器支架的任何一点距离最近的避雷连接点的导电路线长度不大于 30 米,以防雷击。 (4)储水箱安装 4.1 搬运吊装储水箱材料时,应避免磕碰。方形水箱需要现场制作。 4.2 现场焊制的水箱操作人员应持证上岗,采用双面焊接,焊逢光滑平整,无咬肉、气孔、夹渣、裂纹等现象,焊接完成后,及时进行防腐处理。 4.3 储水箱应与支架牢固固定。储水箱安放到水箱支架上以后,水箱应至少沿周边在支架上焊接 4 处挡板。水箱设置有牵拉固定点,水箱就位后选择合适的建筑结构固定点采用 8#以上铁丝或钢丝绳牵拉固定,防止水箱倾覆。 (5)集热器安装 5.1 现场插管的集热器,插管前应将联箱真空管孔四周粘有的聚氨脂或其他脏物清除干净,联箱和尾座按产品设计的方式与支架牢固固定;插管时,真空管应醮水润滑,以利插入,真空管插入深度应一致。 5.2 模块式集热器安装时,将集热器摆放在支架上后,应与支架采用螺栓卡子固定,以防脱落。 (6)管路 6.1 系统管道应顺水抬头安装,坡度不小于 2‰。 6.2 管道支架应固定在楼板或承重结构上,其安放间距参照下表所列数值:

太阳能热水设备及管道安装施工方案

太阳能热水设备及管道安装施工方案 一. 施工准备 (一).材料要求: 1.太阳能热水器的类型应符合设计要求。成品应有出产合格证。 2.集热器的材料要求: (1)透明罩要求对短波太阳辐射的透过率高,对长波热辐射的反射和吸 收率高,耐气候性、耐久、耐热性好,质轻并有一定强度。宜采用3~5mm厚的含铁 量少的钢化玻璃。 (2)集热板和集热管表面应为黑色涂料,应具有耐气候性,附着力大, 强度高。 (3)集热管要求导热系数高,内壁光滑,水流摩阻小,不易锈蚀,不污 染水质,强度高,耐久性好,易加工的材料,宜采用铜管和不锈钢管;一般采用镀 锌碳素钢管或合金铝管。筒式集热器可采用厚度2~3mm的塑料管(硬聚氯乙烯)等。 (4)集热板应有良好的导热性和耐久性,不易锈蚀,宜采用铝合金板, 铝板、不锈钢板或经防腐处理的钢板。 (5)集热器应有保温层和外壳,保温层可采用矿棉、玻璃棉、泡沫塑料等,外壳可采用木材、钢板、玻璃钢等。 3.热水系统的管材与管件宜采用镀锌碳素钢管及管件。要求见第二章。 (二).主要机具: 1 .机械:垂直吊运机、套丝机、砂轮锯、电锤、电钻、电焊机、电动试压泵等。 2.工具:套丝板、管钳、活扳手、钢锯、压力钳、手锤、煨弯器、电气 焊工具等。 3 .其它用具:钢卷尺、盒尺、直角尺、水平尺、线坠、量角器等。 (三)作业条件:

1.设置在屋面上的太阳能热水器,应在屋面做完保护层后安装。 2.屋面结构应能承受新增加太阳能热水器设备的荷载。 3.位于阳台上的太阳能热水器,应在阳台栏板安装完并有安全防护措施方可进行。 4.太阳能热水器安装的位置,应保证充分的日照强度。 二. 操作工艺 (一).工艺流程:安装准备→支座架安装→热水器设备组装→配水管路安装→管路系统试压→管路系统冲洗或吹洗温控仪表安装→管道防腐→系统调试运行 (二). 安装准备: 1. 根据设计要求开箱核对热水器的规格型号是否正确,配件是否齐全。 2. 清理现场,画线定位。 3. 支座架制作安装,应根据设计详图配制,一般为成品现场组装。其支座 架地脚盘安装应符合设计要求。 4 热水器设备组装: (1)管板式集热器是目前广泛使用的集热器,与贮热水箱配合使用,倾斜 安装。集热器玻璃安装宜顺水搭接或框式连接。 (2)集热器安装方位:在北半球,集热器的最佳方位是朝向正南,最大偏 移角度不得大于15°。 (3)集热器安装倾角:最佳倾角应根据使用季节和当地纬度确定。 a.在春、夏、秋三季使用时,倾角设置采用当地纬度。 b. 仅在夏季使用时,倾角设置比当地纬度小10°。 c. 全年使用或仅在冬季使用时,倾角比当地纬度大10°。 (4)直接加热的贮热水箱制做安装: ﹤1﹥给水应引至水箱底部,可采用补给水箱或漏斗配水方式。

太阳能路灯安装工程施工方案设计明细

路灯安装 一、准备工作 1、拆装及组装地点选择:拆装地点应在安装地点附近,以便于组装后的运输。此外,安装地点铺有防雨布,放置因地面的凸起或细沙及污渍而造磨损、划伤及玷污等。 2、安装人员及工具:专业安装人员 3~6 名(安装任务较重时可相应增加安装人员),每人配备安装工具一套,包括万用表一块、大活口(安装地脚螺母)和小活口(安装其他各处螺母)各一把,平口螺丝刀、三角锁工装、十字螺丝刀和尖嘴钳各一把,绝缘胶布、防水胶带数卷,等。此外必须有吊车 1 辆,升降车 1 辆。 3、依照发货清单清点灯具;拆装并参照装箱清单一一核对各零部件并检查有无磕碰、磨损、变形和划伤等损坏,不合格品禁止安装; 4、灯杆组件及易磨损配件(例如太阳电池组件、灯头等)在放置时必须垫有柔软的垫物以免在安装过程中造成划伤等不必要的损坏。 5、下灯杆组件放置时,其上端处需有一铁架支撑,便于上灯杆组件的安装 二、组装 1、组装灯杆组件(上灯杆组件和下灯杆组件、灯臂组件、太阳电池组件固定结构) 1)安装灯臂:用细铁丝将下灯杆上裸露的护套线线端绑紧并用黑胶布缠裹;细铁丝的另一端穿过灯臂组件;在灯臂组件的顶端慢慢抽拉细铁丝,使得细铁丝带动护套线穿过灯臂组件, 同时灯臂组件逐渐靠近下灯杆,直至灯臂上的面板于下灯杆上的灯臂凸台对准、紧贴,然后 采用合适的螺栓紧固灯臂组件于下灯杆上;固定灯臂组件时,避免灯臂组件挤压护套线,造 成护套线线皮受损乃至切断;断开细铁丝与护套线的连接; 2)安装灯具(装有灯源):将打开的灯具接近灯臂上端,裸露的护套线从灯具尾部穿进灯 具;拉动护套线,同时将灯具插入灯臂上,两者的重合长度为 150mm;将护套线接在灯具 部的接线端子上,接线时注意正、负极接线的正确;以灯臂为中性转动灯具,使得灯罩正 朝地面,然后将灯具固定于灯臂上;关闭灯具。

太阳能系统施工方案(2)

太阳能系统施工方案 一、概况 本项目位于三亚市海棠湾中部,建设用地西至林旺北路( 18m宽,城市次干道,已建)、东至规划市政道路、南至龙江路(7m宽,城市支路,已建)、北至海棠湾水系。项目规划用地面积230742.93m2 (约346亩) 总建筑面积为201693.49m2.一期建筑面积为15338.7m2,.其中地上建筑面积143810.11m2.地下建筑面积9578.59m2 ;二期建筑面积为48304.79m2.项目一期为本次建设内容,二期为远期发展预留。一期建设地上建筑包括教学楼(小学、初中、高中、中外合作办学) .地下建筑为设备用房和停车库,校内其它配套设施主要为1个400米环形塑胶跑道运动场及看台, 2个200米环形塑胶跑道运动场、看台、室外游泳池及看台。篮球场、排球场、羽毛球场等。二 期预留建设主要包括幼儿园、教学楼,宿舍、食堂及学习配套商业。太阳能系统用于各栋宿 舍。 二、太阳能热水设备及管道安装 1、范围 本工艺标准适用于民用普通平板直管式太阳能热水器及管道安装。 2、施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 太阳能热水器的类型应符合设计要求。成品应有出产合格证。 2.1.2 集热器的材料要求: 2.1.2.1 透明罩要求对短波太阳辐射的透过率高,对长波热辐射的反射和吸收率高,耐气候 性、耐久、耐热性好,质轻并有一定强度。宜采用3~5mm厚的含铁量少的钢化玻璃。 2.1.2.2 集热板和集热管表面应为黑色涂料,应具有耐气候性,附着力大,强度高。 2.1.2.3 集热管要求导热系数高,内壁光滑,水流摩阻小,不易锈蚀,不污染水质,强度高,耐久性好,易加工的材料,宜采用铜管和不锈钢管;一般采用镀锌碳素钢管或合金铝管。筒 式集热器可采用厚度2~3mm的塑料管(硬聚氯乙烯)等。 2.1.2.4 集热板应有良好的导热性和耐久性,不易锈蚀,宜采用铝合金板,铝板、不锈钢 板或经防腐处理的钢板。 2.1.2.5 集热器应有保温层和外壳,保温层可采用矿棉、玻璃棉、泡沫塑料等,外壳可采用 木材、钢板、玻璃钢等。 2.2 主要机具: 2.2.1 机械:垂直吊运机、套丝机、砂轮锯、电锤、电钻、电焊机、电动试压泵等。 2.2.2 工具:套丝板、管钳、活扳手、钢锯、压力钳、手锤、煨弯器、电气焊工具等。 2.2.3 其它用具:钢卷尺、盒尺、直角尺、水平尺、线坠、量角器等。

光伏电站施工方案(专业)

光伏电站施工方案(专业版) NO TABLE OF CONTENTS ENTRIES FOUND.:检验支架安装合格后,安装光伏板。 1、电池组件倒运布料,准备配件及安装工具 2、先安装最高排光伏版:首先根据图纸位置安装四个已打孔的橡胶垫片,加底部夹片,安装最高排第一个光伏版按设计图纸定位,最高处拉横向、立向基准线,作为光伏版的横向基准;光伏板靠近支架外侧一端穿入顶部盖片,紧固螺栓。内侧盖片在安装第二片光伏板之后安装,并紧固螺栓。依次安装其他光伏板。 3、安装中间一排光伏版,方法同上。 4、安装最下排光伏版,方法同上。 5、复测平整度、边缘高差等,调整至符合质量要求。 6、安装完毕后,安装长、短立柱最后的固定螺栓。 注意事项:轻拿轻放;注意磕碰;光伏版可能已经因日照带电,注意两端线端不要连接,造成触电或者损坏光伏板。 八、接地镀锌扁铁: 九、电器: 1、电池组件安装 1.1安装流程 电池组件安装施工流程框图见图1.1.1。 图1.1.1 电池组件安装施工流程框图 1.2施工方案 (1)电池组件倒运布料及开箱验收

将电池组件倒运至施工子方阵内,并按照事先算好的数量整齐布放在各施工区域内。每个子方阵电池组件安装前要对组件开箱验收。施工队开箱前通知项目部,由项目部通知监理、业主及厂家等进行验收,并做好验收记录。 (2)电池组件安装 电池组件安装前,要对支架进行复查,主要检查横梁的水平等,防止支架水平、高程等变化从而影响组件安装质量。 多晶硅光伏组件的安装宜从下向上安装,具体施工步骤如下: ●根据电池组件安装图纸,用盒尺测量出第一排(最下面一排)电池组件上边缘所在位置,在阵列两端的支架上定点,拉工程线。 ●安装第一块电池组件。以从左向右安装为例,电池板上缘以施工线为基准,左边缘尽量往左侧靠,为右侧所有组件留出一定的调整余量,以防安装右侧最后一块电池组件时因间隔不够导致无法安装。位置调整完毕后,安装四周压块,紧固螺丝。 ●安装第二块及其余电池组件。因压块自身间隙为20mm,所以不需要可以关注电池组件间的间隙大小,只需要紧靠压块安装即可。 ●下方第一排安装完成后,安装第二排。此时可不用施工线,以已安装完成的电池组件上边缘为基准进行安装。安装时注意组件需要对角及边缘平齐。完成后,依次安装剩余两排的电池组件。 每个电池组件背面有一个接线盒及接线盒引出的正负极线,安装时应注意这两条线不要被压在光伏支架与电池组件间。正负极线两端的连接器需要悬空,绝不可以触碰光伏支架或其他金属体。 组件要按照厂家编好的子阵号进行安装,严禁混用。 (3)组件串联及接地 按照设计图纸要求确定串联数量、串联路径。要求光伏组件之间接插件互相连接紧固。接线时应注意勿将正负极接反,保证接线正确。每串电池板连接完毕后,应检查电池板串联开路电压是否正确,连接无误后断开一块电池板的接线,保证后续工序的安全操作。 组件接地通过组件接地孔、导线与接地体良好连接。在需要更多接地孔时候,按照组件生产商要求在相应位置打孔。 (4)电池组件安装验收 组件安装完成,由作业人员自检后,再经各工区施工队技术员复检,最后由项目部质检人员终检。项目部终检合格后报监理验收。

太阳能安装施工方案

太阳能安装施工方案 This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.

太阳能安装施工方案 1.太阳能主体安装集热器安装要求做到整齐美观、稳固可靠;结构焊接牢固,焊缝整齐圆滑;保温严实牢固,油漆均匀美观。 (1)太阳能支架安装装配好太阳能支架,按图纸所规定尺寸摆放,排列整齐,用支架与阳台紧密的连接在一起。注意事项:A、所有螺丝紧固B、支架垂直方向,水平方向尽量平齐C、支架间距尽量相等。 (2)集热器的安装在已经安装好的支架上安装集热器,并做好防水处理,各部分螺丝拧紧。 (3)水箱部分安装在指定的阳台位置放好水箱,做好水箱部位的集热循环管道、冷热水进户管道。 (4)管道、管件的安装:9各种管道要按图纸合理配置,管道安装要尽量平直、美观。所有铜件接头处都不能有渗漏现象。(5)太阳能控制系统的安装:电源及控制线的线径必须与设计要求相符。电控箱应垂直安装于具地面1200mm左右,燥无渗水的墙面,干其偏差不大于30mm(用户特殊要求的除外)。线管部局整齐、合理,线管的固定要牢靠。控制探头应安装准确无误。 2、注意点: (1)、施工人员在施工合同签订后,先入场,画出施工图,制定备料表及工程进度图。 (2)、做好入场准备工作,熟悉用户现场情况,遵守用户的规章制度,按惯例进行入场前的安全操作及文明施工教育。 (3)、按计划用料明细表备料,运至工地。

(4)、材料运输及吊装过程中,采取保护措施,避免污损施工现场的建筑物;屋面施工时,做到物体轻拿轻放;焊接时应有屋面保护措施,以免焊渣烫损建筑表面的保温层和防水层。 (5)、现场材料及工具摆放合理,坚持文明施工,做到完工料尽场地清。(6)、集热器安装要做到平恒、稳固、管道畅通;产品摆列整齐、美观;排气管、冷热水管靠水箱部位均应保温。 (7)、热水系统的制作安装要做到不堵不漏,管道及集热器排列符合坡度要求,做到整齐美观、稳固可靠;焊接结构牢固,焊缝整齐圆滑;保温严实牢固,保温外防护层(铝箔)固定美观牢固。 (8)、系统连接牢固可靠,抗风能力强。 (9)、安装完成后,进行全面自检,在自检合格的基础上,填报验收申请单,使用单位组织验收。集热器支架的穿墙孔的标高,由现场工程师根据施工太阳能平面布置图进行确定,现场放线后,所有穿墙孔按放线位置统一标高。穿墙孔应不破坏楼面防水层。水箱放置在阳台,做好防腐保护。集热器支架应按设计图纸制做,支架应安放在阳台伸出部位上,螺栓固定。支架应做防风处理,与建筑结构可靠连结。 (二)、储水箱安装 (1)搬运吊装储水箱时,应避免磕碰。(2)现场如果需要焊接,焊制的水箱操作人员应持证上岗,采用双面焊接,焊逢光滑平整,无咬肉、气孔、夹渣、裂纹等现象,焊接完成后,及时进行防腐处理。(3)储水箱应与支架牢固固定。 .2、集热器安装平板集热器安装时,将集热器摆放在支架上后,应与支架采用螺栓卡子固定,以防脱落。

太阳能系统安装施工方案

5.3 泵、太阳能集热器及水箱施工方案 一、范围 本技术方案适用于本工程循环泵、屋面太阳能、水箱设备和配管安装工程。 二、施工准备 1.设备、材料要求 1) 所有材料、设备进场时应做检查验收,主要设备应进行开箱检查,并经监理工程师核查确认。应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。如发现质量有异常,应进行技术鉴定或复检,严重的应要求厂家进行更换。 2) 主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文的质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。各类管材应有产品质量证明文件。各系统设备及阀门等附件应有产品质量合格证及相关检测报告。主要设备、器具、新材料、新设备还应附有完整的安装、使用说明书。 3) 材料、设备在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏或腐蚀。搬运材料和设备时注意安全,应小心轻放严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触和抛、摔、滚、拖。 4)太阳能系统技术参数要求: 采用太阳能热水系统,充分利用太阳能,总集热面积、参数符合设计要求。真空管太阳能集热器管是品牌所设立的工厂原厂生产。 系统采用真空管太阳能集热器,太阳能集热器符合《太阳能集中热水系统选用与安装》(图集号06SS128) 太阳能集热管:采用全玻璃真空集热管,选用升温快、热损小、质量稳定、强度高、使用寿命在15年以上、且维护成本低的高硼硅33特硬玻璃的国标真空管,要求空晒400°C正常使用,吸收比≥96%散射比≤4%,平均热损失≤0.6W/m2℃,真空度低于5.0×104 Pa。 集热器内胆:304食品级不锈钢制作,不锈钢厚度不小于0.8mm,外壳采用防腐蚀性强的复合材料-镀鋁锌钢板制作,板厚度不小于0.5 mm,保温层采用整体聚氨脂发泡,厚度不小于45mm。 热水水箱:按照国家建筑标准标准图集用料制作,水箱内胆304食品级不锈钢制作,达到可饮用水标准,不锈钢厚度不小于0.9mm。 2.主要施工机具 1) 机械:小拖车、卷扬机、套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、滚槽机、开孔机、试压泵、小推车等。

光伏发电项目施工方案设计(安装)

1、工程概况 1.1.工程名称:xxx补项目 1.2.工程地点: 1.3.建设单位: 1.4.设计单位: 1.5.施工单位: 1.6.桩基工程概况:本工程基础按照设计采用地锚螺旋桩基。 2、工程范围 30MW光伏发电光伏方阵(分30个区)接线、直流电缆敷设、直流柜、逆变器及箱变安装。 3、施工方案 3.1 汇流箱的安装、施工时间及人员配备 3.1.1 汇流箱安装 1)汇流箱订货前根据图纸及控制要求进行复核,确保无误后方可订货; 2)到货后,开箱检查清查柜内元器件质量及数量,应确保元器件无损坏,导线接线固定可靠; 3)汇流箱安装前,将角钢焊接于支架立柱上,角钢必须保证水平;

4)然后将M8螺栓固定在L型钢上,锁紧。 3.1.2施工时间及人员安排 1)施工时间 计划安装用时4天,即从12月11日开始到12月15日完成。 2)人员安排 电工18人,3人/组,6组。 3)计划情况 每天完成100个左右,需4天完成。 3.2电缆线槽敷设、导线敷设,施工时间及人员安排 3.2.1 电缆线槽敷设、导线敷设 1)电气线管安装和导线的敷设应按设计图纸及规范要求进行,当需修改设计时,应经业主和设计人员同意,有文字记录才能施工。 2)各系统施工前,做一组样品经业主和监理确认后方可进行施工。 3)光伏组件线放置于第二根C型钢内,并用扎丝扎好;相邻两组之间过线从第二根横梁上过,穿阻燃PVC 管,用扎带扎紧;电缆从C型钢出来后用阻燃PVC管固定在斜支撑上,用扎带固定好,然后进入汇流箱。

4)各系统的布线符合国家现行最新的有关施工和验收规范的规定。 5)各系统布线时,根据国家现行标准的规定,对导线的种类、电压等级等进行检验。 6)管内或线槽穿线应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前管内或线槽内的积水及杂物清除干净。 7)各系统导线敷设后,应对每一回路的导线用500V 兆欧表测量其绝缘电阻,其对地绝缘电阻值,一般线路应不小于0.5MΩ,颜色标志可用规定的颜色或用绝缘导体的绝缘颜色标记在导体的全部长度上,也可标记在所选择的易识别的位置上(如端部或可接触到的部位)。 8)线管敷设要连接紧密,管口光滑;护口齐全。 9)线槽敷设完毕后将光伏电缆长度放好(接头处应留有预留量),一端采用与太阳能电池组件配套的光伏专用接头,红色线代表正极,黑色线代表负极。 10)光伏电缆线过相邻两组之间时穿过阻燃PVC管,到汇流箱处时应穿阻燃PVC管,套上号码管,用剥线钳拨开一段绝缘皮,拧紧后接入汇流箱。 3.2.2 施工时间及人员的安排 1) 施工时间

光伏组件支架及太阳能板安装施工方案

光伏支架及光伏组件安装工程施工 方案 批准:___________ _______ 年_ 月 ___ 日审核: ___________ _______ 年_ 月 __ 日编写: ___________ _______ 年_ 月 __ 日

目录 1、工程概况和特点 (1) 2、编制依据 (1) 3、主要工程量 (1) 4、开工前准备计划 (1) 5、施工管理目标 (1) 6、光伏支架安装 (2) 7、光伏组件安装 (3) 8、光伏组件安装安全通则 (6) 9、安全文明施工 (7)

1、工程概况和特点 三一集团分布式光伏并网发电项目位于省各个市州及的生产基地厂房屋顶,对外交通便利。 本工程为屋顶分布式光伏电站,布置在车间屋顶,总发电容量约 4.5MW,多晶硅电池组件共计16992块,支架若干。 2、编制依据 (1)《光伏发电站施工规》(GB50794-2012 ) (2)《光伏发电站验收规》(GB50796-2012 ) (3)项目施工图 (4)20MW 光伏支架项目安装说明书 (5)光伏组件支架安装施工图 (6)有关产品的技术文件 3、主要工程量 本工程使用的光伏组件支架均为不锈钢,固定方式为夹具固定。总发电容量约4.5MW,多晶硅电池组件共计16992块,支架若干。 4、开工前准备计划 4.1人员准备计划 光伏组件支架安装:技术负责人4名,安装工12名。 太阳能板安装:技术负责人4名,安装工10名 4.2工机具准备计划

5、施工管理目标 5.1质量目标 确保工程达到设计及使用要求,工程质量达到国家电网工程质量检验评定标准中的优良标准,一次验收合格率100%。 5.2安全目标 确保无重大安全事故发生,轻伤频率控制在 1 %o以。 6、光伏支架安装 6.1 一般规定 6.1.1设备的运输与保管应符合下列要求: (1)在吊、运过程中应做好防覆、防震和防护面受损等安全措施。必要时可将装置性设备和易损元件拆下单独包装运输。当产品有特殊要求时,尚应符合产品技术文件的规定。 (2)设备到场后应做下列检查: 1 )开箱检查、型号、规格应符合设计要求,附件、备件应齐全。 2) 产品的技术文件应齐全。 3) 外观检查应完好无损。 4) 保管期间应定期检查,做好防护工作。 (3)安装人员应经过相关安装知识及技术培训。

太阳能热水系统施工工艺

太阳能热水设备及安装施工工艺依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的普通平板直管式太阳能热水器及管道安装。 2、施工准备 2.1材料要求 2.1.1太阳能热水器的类型应符合设计要求。成器应有出厂合格证。 2.1.2集热器的材料要求: 2.1.2.1透明罩要求对短波太阳辐射的透过率高,对长波热辐射的反射和吸收率高,耐气侯性、耐久、耐热性好,质轻并有一定强度。宜采用3~5mm厚的含铁量少的钢化玻璃。 2.1.2.2集热板和集热管表面应为黑色涂料,应具有耐气候性,附着力大,强度高。 2.1.2.3集热管要求导热系数高,内壁光滑,水流摩阻小,不易锈蚀,不污染水质,强度高,耐久性好,易加工的材料,宜采用铜管和不锈钢管;一般采用镀锌碳素钢管或合金铝管。筒式集热器可采用厚度2~3mm的塑料管(硬聚氯乙烯)等。 2.1.2.4集热板应有良好的导热性和耐久性,不易锈蚀,宜采用铝合金板,铝板、不锈钢板或经防腐处理的钢板。 2.1.2.5集热器应有保温层和外壳,保温层可采用矿棉、玻璃棉、泡沫塑料等,外壳可采用木材、钢板、玻璃钢等。 2.1.3热水系统的管材与管件宜采用镀锌碳素钢管及管件,要求见第二章。

2.2主要机具: 2.2.1机械:垂直吊运机、套丝机、砂轮锯、电锤、电钻、电焊机、电动试压泵等。 2.2.2工具:套丝板、管钳、活扳手、钢锯、压力钳、手锤、煨弯器、电气焊工具等。 2.2.3其它用具:钢卷尺、盒尺、直角尺、水平尺、线坠、量角器等。 2.3作业条件: 2.3.1设置在屋面上的太阳能热水器,应在屋面做完保护层后安装。 2.3.2屋面结构应能承受新增加太阳能热水器设备的荷载。 2.3.3屋面结构应能承受新增加太阳能热水器设备的荷载。 2.3.4太阳能热水器安装的位置,应保证充分的日照强度。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 安装准备→支座架安装→热水器设备组装→配水管路安装→管路系统试压→管路系统冲洗或吹洗→温控仪表安装→管道防腐→系统调试运行 3.2安装准备: 3.2.1根据设计要求开箱核对热水器的规格型号是否正确,配件是否齐全。 3.2.2清理现场,画线定位。 3.3支座架制作安装,应根据设计详图配制,一般为成品现场组装。其支座架地脚盘安装应符合设计要求。 3.4热水器设备组装:

光伏施工方案

乡城县洞松乡热斗村太阳能提灌站工程光伏系统施工方案 编制单位:四川省新视标建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 日期:2018年1月15日

目录第一章、编制说明 第二章、施工组织设计 1、编制依据 2、工程概况 3、主要施工办法 4、主要分项工程施工方案 4.1 砼基施工方案 4.2 预埋件施工方案 4.3 太阳能电池板施工方案 4.4 电气工程施工方案

第一章编制说明 一、编制目的 本施工组织设计是对乡城县洞松乡热斗村太阳能提灌站工程143KW光伏发电项目施工的总体构思和部署,各分部分项工程的具体实施方案将依据公司技术管理程序,按照本施工组织设计确定的基本原则,进一步完善细化,用以具体指导施工,确保工程顺利完成。 二、编制依据 1.相关法律、法规、规章和技术标准。 2.光伏发电工程主体设计方案。 3.主要工程量和工程投资概算。 4.主要设备及材料清单。 5.主体设备技术文件及新产品的工艺性试验资料。 6.工程施工合同及招、投标文件和已签约的与工程有关的协议。 7.施工机械清单。 8.现场情况调查资料。 三、编制原则 1.严格遵守国家、地方的技术规范、施工规程和质量评定与验收标准。 2.坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。 四、编制内容 1. 乡城县洞松乡热斗村太阳能提灌站工程143KW光伏发电项目。 第二章施工组织设计 一、编制依据及引用标准 《建筑设计防火规范》 GB50016 《钢结构设计规范》 GB50017 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018 《工程测量规范》 GB50026 《混凝土强度检验评定标准》 GB/T50107 《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》 GB50141 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GB50147 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB50149 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169 《电气装置安装工程盘、柜及二次线路施工及验收规范》 GB50171 《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》 GB50172 《电气装置安装工程 35kV及以下架空线路施工及验收规范》 GB50173 《土方与爆破工程施工及验收规范》 GB50201 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202

光伏系统施工方案

方案报审表 工程名称:山东省高青县20MWp“渔光结合”光伏发电项目编号:

山东高青县20MWp“渔光结合”光伏发电项目 光 伏 系 统 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 日期: 湖南省工业设备安装有限公司

目录第一章、编制说明 第二章、施工组织设计 1、编制依据 2、工程概况 3、主要施工办法 4、主要分项工程施工方案 4.1 桩基施工方案 4.2支架安装施工方案 4.3 太阳能电池板施工方案 4.4电气工程施工方案

第一章编制说明 一、编制目的 本施工组织设计是对淄博汇祥新能源有限公司赵店镇20MWp“渔光结合”光伏发电项目20MWp EPC项目施工的总体构思和部署,各分部分项工程的具体实施方案将依据公司技术管理程序,在图纸会审之后,按照本施工组织设计确定的基本原则,进一步完善细化,用以具体指导施工,确保工程顺利完成。 二、编制依据 1.相关法律、法规、规章和技术标准。 2.光伏发电工程主体设计方案。 3.主要工程量和工程投资概算。 4.主要设备及材料清单。 5.主体设备技术文件及新产品的工艺性试验资料。 6.工程施工合同及招、投标文件和已签约的与工程有关的协议。 7.施工机械清单。 8.现场情况调查资料。 三、编制原则 1.严格遵守国家、地方的技术规范、施工规程和质量评定与验收标准。 2.坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。 四、编制内容 1. 山东省高青县20MWp“渔光结合”光伏发电项目20MWp EPC项目。 第二章施工组织设计

一、编制依据及引用标准 《建筑设计防火规范》 GB50016 《钢结构设计规范》 GB50017 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018 《工程测量规范》 GB50026 《混凝土强度检验评定标准》 GB/T50107 《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》 GB50141 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GB50254 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169 《电气装置安装工程盘、柜及二次线路施工及验收规范》 GB50171 《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》 GB50172 《电气装置安装工程 35kV及以下架空线路施工及验收规范》 GB50173 《土方与爆破工程施工及验收规范》 GB50201 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202 《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50203 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205 《屋面工程质量验收规范》 GB50207 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210 《110-500kV架空线路施工及验收规范》 GB50233 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB50254 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261 《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268 《泡沫灭火系统施工及验收规范》 GB50281 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300 《安全防范工程技术规范》 GB50348 《通用硅酸盐水泥》 GB175 《钢筋混凝土用钢》 GB1499 《安全标志及其使用导则》 GB2894 《火灾报警控制器》 GB4717 《混凝土外加剂》 GB50119 《建筑施工场界噪音排放标准》 GB12523 《电力建设安全工作规程》 DL5009 《电力建设施工质量验收及评定规程》 DLT5210.1 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 DLT995

相关文档