文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 铁塔基础施工组织设计

铁塔基础施工组织设计

铁塔基础施工组织设计
铁塔基础施工组织设计

铁塔基础施工组织设计

目录

第一章工程概况 (2)

第二章基础施工工艺流程图 (3)

第三章线路复测、分坑 (3)

第四章土石方工程施工方案 (5)

第五章基础浇制施工方案 (7)

第六章质量要求及检查方法 (14)

第七章安全施工措施 (19)

第八章基础保护、文明施工与环境保护措施 (23)

第九章现场规划、统一平面布置图 (25)

第十章主要施工机械投入计划 (26)

第十一章施工工期及施工进度计划 (28)

第十二章管理人员配备及劳动力安排 (29)

第一章工程概况

1、工程简况

烟台长岛35kv大钦站二期扩建工程砣矶侧铁塔基础施工。

2、建设地址

长岛县砣矶镇北村.后口村。

3、建设单位:长岛县供电公司。

4、建设规模

铁塔基础十五座,基础采用现浇钢筋混凝基础。

5、基础如下图所示

第二章基础施工工艺流程图

线路复测分坑土石方工地运输绑扎钢筋及制模混凝土浇制养护拆模接地体敷设回填土竣工清理

第三章线路复测、分坑

1、线路复测

1.1对所使用的经纬仪、钢卷尺、标尺等测量工具,须在有效使用期内,并且必须进行校正,符合精度要求方可使用,经纬仪最小读数不大于1′。

1.2依据设计平断面图及杆塔明细表,核对现场桩位是否与设计图纸提供的数椐相符(档距、高差、转角、跨越等),复测主要内容和允许误差见第六章线路复测质量要求及检查方法(表1)。

1.3各施工段复测时应向相邻段延伸2-3个桩位,并互相协调,直至线路贯通并与设计图纸相符。

1.4对遗失桩应按要求进行补钉,其精度应满足表1要求。

1.5复测完成后,应及时填写复测记录和复测分坑关键工序把关卡中的复测记录项目。

2、基础分坑

2.1本工程根据塔位的具体地形配置了不同长度的接腿,因此在基础施工分坑时,必须核实塔位中心桩及地形是否正确,各塔位的A、B、C、D四个塔腿与中心桩的高差是否符合《铁塔及基础明细表》中所标注的数据。

2.2 分坑放样时,以基础中心桩为准,以基坑底与中心桩高差控制各个洞深。同时考虑基础浇制成型后基础表面露出地面高度满足设计要求,不能形成凹进地面现象。

2.3 校核基础保护范围及基础高低腿是否符合设计要求,如有不够时应及时通知项目部及设计。

2.4铁塔基础施工应保留原设计中心桩,以便恢复中心桩和作为施工质量检查用,施工过程中无法保留的塔位中心桩,挖除前必须在平基影响范围以外的前、后、左、右方向钉出牢固的辅助桩,将塔位中心桩引出,并作好记录。

2.5 铁塔及明细表及分坑浇制资料中所有高差均为相对中心桩而言,即中心桩处地面标高为±0.00m。

第四章土石方工程施工方案

1、开挖前必须核对铁塔及基础明细表上数据是否与分坑资料上一致。

2、检查塔位桩,控制桩是否完好,转角方向、中心桩位置、上拔下压基础布置是否正确。

3、各种基础型式开挖尺寸和深度详见分坑浇制图。

4、基础开挖时,如遇地质条件与设计不符(基础埋深不够、边坡保护不够、等),或有溶洞、岩石裂缝、墓穴、滑坡等,应及时通知项目部,以便报监理及设计单位处理。

5、本工程斜柱柔性基础基坑开挖时,应视土质情况放好边坡,并且按设计要求打好垫层。

6、本工程半掏挖基坑开挖时,掏挖部分要求尽量做到以“坑壁成型”代替侧向模板,使底板四边嵌入岩石(或原状土)中,当基坑挖至掏挖部分上平面深度时,一般不允许再采用爆破的方法而采用人工开凿。

7、基坑开挖不得超深,一般情况下基坑不要一次挖到设计埋深,应预留200mm,在浇制混凝土时才挖至设计深度,如出现基坑超深不得用土回填,超深部分必须采取铺石灌浆处理,严禁在浮土上浇制基础。

8、基础土石方开挖时,须结合现场实际情况慎重进行,不可贸然开方;对于降基量较小的基础,可与基坑开挖同时完成。

9、在施工基面的开凿过程中,凡超过2米高的后边坡均须采取分级放坡,严禁形成直陡坡。

10、挖完后必须用经纬仪、塔尺,按基础坑深值进行操平、找正,并检查、

【完整版】观光塔施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 施工组织方案 一、工程概况: (一)观光塔管桁架采光顶、观光电梯、隐框玻璃幕墙及不锈钢异型造型装饰工程,由设计,由施工安装。本工程为三角形管桁架结构,特别是玻璃采光屋面中间以铝塑板带断开,形成结构造型独特、新颖、复杂,同时位于塔中部的观光电梯与塔顶部环形隐框玻璃幕墙更使本工程悦目赏心,虎林林业防火观光塔其地理位置优越,本工程落成后,美丽壮观、雄伟为塞北又增添了一颗耀眼明珠。所以我们精心设计施工,本管桁架半径约为9.545m、造型高度为6.749m、标高为±0.000m、面积约为480㎡;观光电梯半径为1.25m、高度为18.5m、标高为7.4m,面积约为 80 ㎡;隐框玻璃幕墙半径为8.1m,高度为3.5m,标高为27.5m,面积约为 190 ㎡;塔尖不锈钢造型高20米。 (二)工程内容: 1、该管桁架钢管采用相贯线直接成形进行焊接,钢管材质为Q235B无缝钢管及环杆上有驳接爪,外饰钢化夹胶玻璃与铝塑板带拼装相配合,共同形成一座具建筑特色的空中稳定造型体系。 2、计划工期: 45天 3、工程质量等级:合格 根据本工程质量要求高、工程高度超高、作业难度大等特点,我公司对该工程十分重视,为了保质保量交付合格工程,由山东天幕集团总公司

来施工安装。 (三)施工依据 1、建设单位提供的平面布置图、预埋件平面布置图、建筑外部造型立面图。 2、由施工方提供施工详图。 (1)桁架结构平、立面图。 (2)桁架结构三维简图。 (3)桁架结构平面布置图。 (4)桁架剖面图。 (5)桁架结构尺寸图。 (6)桁架结构节点详图 (7)龙骨布置图与玻璃分格图 3、工程采用标准 (1)《钢结构制作安装施工规范》(YB9254-95) (2)《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-2001) (3)《压型金属板设计施工规范》(YBJ216-88) (4)《预埋件设计规范》(YS11-79) (5)《铝塑复合板》(GBT1748) (6)《钢结构防火涂料应用技术规程》(CECS24-90) (7)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) (8)《涂装前钢材表面除锈和除锈等级》(GB8923-88) (DB23714-2003)

通信铁塔塔基施工组织设计【最新】

通信铁塔塔基施工组织设计 中国铁塔股份有限公司XX市 项目名称:XX基站铁塔基础工程 建设单位:中国铁塔股份有限公司XX分公司 施工单位:XX建筑有限公司 分公司施工组织计划 XX建筑有限公司项目经理部 2020年6月

目录 一、编制依据: (3) 二、工程概况: (3) 三、施工方案: (3) 1、技术准备 (3) 2、施工方案 (4) 四、施工安排: (14) 五、施工安全措施: (15) 六、安全注意事项: (15)

中国铁塔股份有限公司云南省分公司XX市 XX铁塔基础工程施工组织计划(方案) 一、编制依据 (1)根据华信咨询设计研究院有限公司设计的40米(三平台)三管塔基础设计图纸(见铁塔基础图纸:《XX基站0.35风压40米3平台三管塔基础图》、《XX基站地下水1.3m0.35风压40米3平台三管塔基础图》)。 (2)根据《铁塔及土建机房质量控制要点》。 (3)现场施工调查。 二、工程概况 “XX铁塔公司2019年一批铁塔建设工程”XX铁塔基础建设单项工程共计2座铁塔基础,分别是:XX。

XX基站和古城增明村基站,铁塔设计高度均为40米(三平台)三管塔,塔基为钢筋混凝土结构,垫层为C15混凝土,基础及基础梁为C25混凝土。 三、施工方案 1、技术准备 准备铁塔基础图纸及技术资料,进行实地调查和勘测,以确认设计文件是否符合实际情况。若需改动,施工人员立即与项目管理人员 通信铁塔塔基[施工组织设计] 及时反馈,等项目管理人员与建设单位、设计单位、监理单位协商后给出处理意见,再进行相应的更改。 调查时应确认基础下无地下水和无湿陷、液化、孔穴、塌方 等不良地质情况。地基开挖后,经验槽持力层符合设计要求后方能施工基础,否则请及时通知,并同设计人员协商解决。 如经调查后确定设计文件内容符合相关标准后,可对现场施工人

钢桁架施工组织设计

5.重难点工程的施工方案、方法及措施 主塔墩施工、索塔施工,钢桁梁加工、钢桁梁整节间拼装,斜拉索加工、安装,是本桥施工中的重难点。 5.2.桥梁工程 5.2.3.钢桁梁斜拉桥施工 5.2.3.1.概况 (1)北江大桥主桥概况 主桥斜拉桥方案立面布置图(单位:m) 北江大桥起讫里程DK779+078.33~DK790+544.18,长11465.85m。主桥采用(69+92+230+92+69)m钢桁梁斜拉桥结构,桥上为四线铁路,中间两线为快速客车通道,两侧两线为火车及相对较低速度客车通道,四线线间距(6.3+4.6+6.3)m。 两主塔承台面以上高度105m,其中钢桁梁下弦以上高度76m,流线型、门式结构。 钢桁梁采用四片主桁截面相同,桁间距(6.3+10.9+6.3)m。主桁桁高16m,采用有竖杆三角形桁式,节间长度11.5m,主跨20个节间,桥塔至辅助墩9个节间,辅助墩至边墩6个节间。每片桁上、下弦杆采用箱形截面,四边均设置加劲肋,杆件内宽800mm,上弦内高800mm,板厚16~36mm,下弦内高1200mm,板厚16~48mm;腹杆大多采用小时型截面,与节点采用插入式连接,少数腹杆采用箱型截面,与节点采用四面连接。 拉索体系采用平行钢丝、冷铸锚斜拉索。基础体系采用低桩整体式承台、大直径钻孔桩基础。

5.2.3.2.施工组织 针对北江大桥主要为国内铁路新型桥梁-钢桁梁斜拉桥的工程特点,为按时保质保量地完成本工程的施工任务。我公司将组织多个作业面进行施工组织,以缩短施工工期。在考虑各种施工不利因素影响的前提下,安排及相应的资源配备。 ⑴按照“统一部署、分段实施、科学管理、总体协调、有序推进”的原则组织施工。由公司组建项目经理部,人员在全公司范围内择优选拔,实施“项目法”管理。 ⑵贯彻ISO9001:2000质量管理、ISO14001环境管理、GB/T28001:2001职业健康安全管理三个标准的管理体系文件,实施标准化管理,确保完工工程合格品率100%,优良品率95%以上。 ⑶在考虑各种施工不利因素影响的前提下,按照倒排工期法进行工期安排及相应的资源配备。 结合本工程施工需要,我公司拟采用调配、租赁和购置大型水上施工船舶、设备的方式配备足够的水上施工设备,同时成立船务中心对所有进场船舶设备进行统一管理、统一协调使用。 项目经理部设置 项目经理部管理层设八部一室,即生产机械部、工程技术部、质检部、财务部、合约部、安全部、物资部、船机部、经理部办公室,部室以下设操作层。组织机构框图如下:

通信铁塔安装工程作业指导书

通信铁塔安装工程作业指导书 一、塔体安装质量控制 (一)通信建设工程验收标准规范 1.塔桅钢构件应符合设计要求和本规范的规定。运输、堆放和吊装等造成的钢构件变形及涂层脱落,应进行矫正和修补。 2.塔桅钢构件应符合设计要求和本规范的规定。运输、堆放和吊装等造成的钢。 3.构件变形及涂层脱落,应进行矫正和修补。 检验方法:用拉线、钢尺现场实测或观察。 检查数量:按构件数抽查10%,且不应少于10个。 4.桅杆的拉线地锚应符合设计要求。拉线与拉线棒应呈一直线,拉线的对地夹角允许偏差应为1度,拉线水平投影间的夹角误差值应5 度。 检查数量:全数检查。 检验方法:用钢尺、经纬仪检查。 5.自立式塔架塔身中心垂直倾斜不得大于全塔高度的1/1500对于单管塔、桅杆中心垂直倾斜不得大于全塔高度的1/750。 检查数量:垂直度双向检测。 检验方法:用经纬仪、钢尺现场实测。 6.爬梯踏步杆向前100mm—150mm范围内不应有构件阻挡,爬梯不得向内有尖角突出。 检查数量:全程检查。 检验方法:目测或攀登爬梯实测。 7.每安装完一段塔段后,必须按表6-1规定的值进行校正,继续安装上一塔段时,应考虑下一塔段的偏差值。 检查数量:垂直度双向、全部塔柱柱顶标高、全部对角线。 检验方法:用钢尺、水准仪、经纬仪检查。 1 / 1

备注: H为塔脚基础顶面至避雷针安装的处的垂直距离; h为塔体相邻两层之间的垂直距离。 8.采用法兰连接的节点,法兰接触面的贴合率不低于75%,用0.3mm塞尺检查,插入深度的面积之和不得大于总面积的25%,边缘最大间隙不得大于0.8mm。超过时应用垫片垫实,垫片应镀锌,并作防腐处理。 9.采用结点板连接的节点,相接触的两平面贴合率不低于75%,用0.3mm塞尺检查,插入深度的面积之和不得大于节点面积的25%。 10.馈线过桥架的位置、强度应符合设计要求,并应与钢塔结构构件牢固连接。馈线过桥架要一定的倾斜度,靠馈线窗一端应略高于铁塔一端,斜度0.5%~1%左右。 11.铁塔安装完毕后,必须进行整体垂直度和高度的测量校正,所有 1 / 1

铁塔土建施工组织设计

施工组织方案 1.工程概况 1.1 项目建设地点:山东省日照市五莲县。 1.2计划工期:工期要求按招标人具体订单要求执行。招标人按每个单项工程的具体内容制定工期要求。 1.3 项目规模:本项目投资预算约()万元人民币。 1.4 工程范围:基站外电引入,即向供电部门报批高低压的外电引入工程及向第三方业主借外电引入工程,具体包括 但不限于代理电力报装手续、电力线路勘察设计、电力线路引入,以及配电屏、空开及电表安装等。 1.5 质量要求:工程质量达到国家规定的合格标准。 2.项目组织结构 (1) 项目经理 1) 遵守国家有关法律、法令,执行国家规范规程,按程序办事,向总公司负责。 2) 对工程的施工质量、进度、安全、经济效益负领导责任,对履行合同条款负主要责任。 3) 对工程的施工管理各方面进行部署、指导及监督落实。 4) 协调施工中的人力、物力、资金,确保施工正常进行。 5) 决策施工过程中的重大问题,协调各职能部门和外界有关部门的关系,保障施工正常进行。 (2) 施工负责人 1) 协助项目经理搞好全面协调管理工作,向项目经理负责。 2) 抓好现场各种方案的落实。 3) 与技术人员一起研究制定各种施工方案,确保工程质量和进度计划的完成。 4) 制定各种管理制度和管理人员岗位责任制,加强人员的管理。 5) 督促各种材料及时进场,并做好检验、实验和成品保护措施。 (3) 技术负责人 1) 实施总公司的质量方针和目标,认真贯彻国家有关的规范规程。 2) 组织审查施工图纸和制定各种施工方案,并检查项目部的落实情况。 3) 检查项目部各项技术交底是否具有可行性、针对性、先进性和可操作性。 4) 及时解决施工中出现的技术质量问题。 5) 组织实施施工组织设计和施工方案,组织落实施工管理的各项措施。 6) 在施工技术、工程质量等方面负主要责任,向项目经理负责。 7) 及时和建设单位、监理、设计保持联系,做好信息反馈工作。 (4) 质量员 1) 对施工过程进行质量预控和监控,组织质量检查和不定期的抽查。 2) 负责组织材料的检验,不合格材料严禁进入施工现场。 (5) 材料员 负责市场调查,材料采购供应,施工机具和设备的租赁等工作,对材料质量负直接责任。 (6) 安全员 1) 组织研究制定各种管理措施。对施工安全负主要责任,向项目经理部负责。

高压线铁塔保护方案

渝市政施工通用表:6 施工组织设计(或方案)审批表

重庆市城市建设档案馆监督总站重庆市建设工程质量监制. XXXX 道路及配套工程 高压线铁塔保护方案 编制: 审核: 批准: XXXX 有限公司 XXXXXX 道路及配套工程 项目经理部 二0 一X 年XX 月XX 日 一、编制依据: 1、根据建设单位、XX 供电局铁塔保护要求。 2、关于贯彻“建设施工电力设备安全保障协议合同”。

二、工程概况: 该工程项目主要以土石方为主的道路工程,场地内有座铁塔位 于近期规划路口边坡上,但暂时还无法搬迁。按照工程总的施工方 案和进度要求,铁塔搬迁前,对铁塔进行保护,确保安全施工。三、铁塔保护方案: 本工程土石挖方位于建筑物边上,不允许爆破施工,以挖掘机 和炮机施工。铁塔位于挖方边坡上,基础为石质基础,故对铁塔基础边坡做放坡处理。 1、铁塔施工时必须派专人指挥,并对挖机司机和炮机司机施工 前专项操作安全技术交底。 2、距钢塔外边缘15 米进行土石方施工作业,如铁塔示意图。 3、铁塔基础岩层整体性较好,按1:0.3 向下放坡。 4、炮机施工前,先用挖机将表土层揭掉,以免边坡形成后掉落。 5、施工达到设计标高后,派专人对铁塔进行观察,特别是爆破

后、雨后塔基础有无异常变化并作好记录。 四、拟保护铁塔的监测 1、监测点布置 挖方施工影响范围内的铁塔应布设沉降测点,沉降观测点主要 布 设于铁塔基础四角。用水准仪观测设在建筑物上的测点的高度变化情况。 对边坡:在测点部位将L 型测钉打入或埋入待测结构内,测点 头部磨成凸球型,测钉与待测结构结合要可靠,不允许松动,并用 (红色)油漆标明点号保护标记,随时检查,保证测点在施工期间绝对不遭到破坏。 2、监测要求 ①土石方开挖前,须对周边环境作全面调查,掌握监测对象的 初始情况。

激光塔工程施工组织设计方案(DOC 58页)

激光塔工程施工组织设计方案(DOC 58页)

滨湖公园—激光塔工程 施 工 组 织 设 计

目录 第一章工程概况 (3) 第二章编制依据及工程量 (5) 第三章原材料采购质量控制 (6) 第四章钢结构构件制作焊接技术 (8) 第五章钢构件的包装与运输 (10) 第六章现场安装手工电弧焊焊接技术 (12) 第七章施工准备及工期进度计划 (20) 第八章钢构件安装顺序、方法及质量控制 (21) 第九章质量保证体系及措施 (28) 第十章劳动力、机械设备组织 (35) 第十一章项目工程管理机构及职责 (38) 第十二章钢结构表面涂装工程 (41) 第十三章安全施工及消防安全 (45) 第十四章文明施工及环境保护 (51) 第十五章现场施工“六防”措施 (52) 第十六章工程竣工、竣工验收、交接 (57)

第一章工程概况 一、工程名称:滨江公园—激光塔 二、工程地点:南通摈江公园 三、工程概况: 1、建筑面积:XXXX㎡ 2、建筑层数:钢结构平台环梁层数为七层;一层高度为 4.976M;二层高度为9.976M;三层高度为14.976M;四层高度为20.000M;五层高度为25.000M;六层高度为30.000M;七层高度为35.000M。 3、主钢结构平台环梁半径分别为:R4028;R3403;R2778;R2150;R1525;R900;R275。 4、钢梯图集号:非标。本钢塔内设旋转钢楼梯上至四层,楼梯平台标高分别为:5.00M;10.00M;15.00M; 5、钢结构表面处理:钢结构表面喷砂除锈,等级 1/2级;刷防锈漆二度;表面做放火处理;耐火等为Sa 2 级:二级,防火涂料采用BFG-8911型防火涂料。防火涂料涂刷要求:见设计说明 6、钢结构工程设计安全等级:二级;

水利施工组织设计-主塔施工方案基础

坝陵河大桥西索塔施工方案 一、概述 西索塔为门形结构,包括上、下塔柱和上、下横梁,采用C50混凝土。塔顶高程为1157.316m ,塔座底高程为955.000m ,上塔柱高123.244m ,下塔柱高78.072m ,索塔总高202.316m ,上塔柱横桥向柱斜率27.962:1,下塔柱横桥向外侧斜率20.848:1,下塔柱内侧与地面垂直,上下塔柱顺桥向斜率106.165:1。塔底中心距离为40.56m 。 塔柱为单箱单室的箱形截面,上塔柱截面尺寸由8.5×6.0m 变化至10.8×6.0m ,壁厚1.0m ,靠近上下横梁处塔柱壁厚加大至1.5m ,下塔柱截面尺寸由10.8×6.0m 变化至12.29×9.74m ,壁厚1.2m ,靠近下横梁处塔柱壁厚加大至1.5m ,塔底设置3.0m 实心段,实心段以上5.0m 范围,塔柱壁厚由1.2m 增加至2.2m 。 为增强景观效果,上塔柱顶部内侧设置高度为10m 宽度为6m 的楔型装饰块。 横梁为预应力混凝土结构,上横梁高度为10m ,宽度为7.5m ,壁厚0.9m ;下横梁高度为10m ,宽度为9m ,壁厚1.0m 。横梁内与引桥桥墩对应位置设置横隔板,横隔板与塔的横向中心间距为6.25m ,板厚为1.0m 。 西塔柱基础按嵌岩桩设计,桩径为2.5m ,桩底高程为908.000m ,桩长41m 。桩基采用4×4行列式布置,桩中距为5m ,承台平面尺寸为19×19m ,承台厚度7m ,两个承台之间设置系梁,系梁高度6m ,宽度10m 。索塔桩基成孔完成后,进行桩底勘探,如果有溶洞存在,必须采用必要的压浆加固处理措施。 索塔结构参见图1-1。 250 320 12324.4 9624.4 600 1000 600 600 20231.6 11324.4 1000 100 600 注:本图尺寸除高程以米计外,余均以厘米为单位。 850 B -B A -A 西塔侧面 西塔立面 A A 胜境关 镇宁 B B 600 600 2800 2200 200500500500 200 200500500500200 200500500500200200500500500 200 200 500 500500200200500500500200 1000 500 300 100 6007.2 20551.6 4100 100 300 500 500 1000 1200 500 600 400 5507.2 20231.6 4100 2800 2200 600 60020551.6 4100 6904.5 12327.1 320 850 IP 1160.516 1 106.165 1 20.848 27.962 1 1000 974.4 6807.2 1000 4100 塔底908.000 塔底955.000 上横梁顶1157.316 下横梁顶面1034.072 图1-1 索塔结构示意图 二、主要施工顺序

通信铁塔专业题库

通信铁塔专业题库 一、塔桅钢结构安装质量标准 1、塔桅钢结构结构安装应具备下列条件: ①()齐备;②基础和地脚螺栓(锚栓)、地锚(拉线塔)已验收通过;③构件齐全,质量合格,并有明细表、产品质量证明书和必要的();④()或施工方案已经批准,必要的技术培训已经完成;⑤材料、劳动组织和()齐备;⑥机具设备满足施工组织设计或施工方案要求,且运行良好;⑦施工场地符合施工组织设计或施工方案的要求;⑧水、电、道路满足需要并能保证连续施工。 设计文件预拼装记录施工组织设计安全措施 2、当构件在工地进行制孔、组装和焊接时,其质量均应符合CECS 80-2006《塔桅钢结构工程施工质量验收规程》第5章的有关规定。螺孔不得用气割()。 扩孔 3、对塔架整体垂直度偏差(双向偏差矢量和),当塔高度H 不大于75000mm时,不得大于();当H大于75000mm 时,不得大于50+(H-75000)/4000mm。 H/1500 4、观测基准点水平位置偏离轴线距离允许偏差()mm,且不大于±3.0mm(L:心到观测基准点的距离)

±1/2000 5、塔的定位中心点允许偏差()mm。 ±3.0 6、塔标高允许偏差()mm。 ±2.0 7、钢结构安装必须符合施工组织设计的规定,其中吊装设备、一次吊装构件组合方式和重量、吊点位置、吊装高度、吊装半径等技术参数应在技术方案规定的()范围内。安全 8、单管塔的整体垂直度偏差不应大于()。 H/1500 9、单管塔的安装设备和各吊装参数均应符合施工组织设计的要求,汽车吊等较大型安装设备的固定点应采取可靠的()处理。 基底 10、塔桅(拉线塔)安装时钢丝绳应经预张拉,预张拉荷载不应小于其最小破断荷载的(),预张拉次数不应少于()次,每次持续时间不应少于()。 55% 2 60min 11、塔桅(拉线塔)安装必须严格按照施工组织设计的要求进行。对纤绳施加预拉力,应分步骤各向均衡地实施。对处于复杂地形上的拉线塔,应有详细的施加预拉力方案,确保

铁塔施工组织设计

铁塔 施 工 组 织 设 计

目录 第一章编制说明 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章施工部署 (3) 第四章项目班子配备情况(项目现场组织管理机构) (4) 第五章工程施工中的相互协调与配合 (11) 第六章主要工程项目施工技术方案 (11) 一、施工程序 (14) 二、土方开挖与验槽 (15) 三、基础土方回填 (15) 四、模板工程施工方案 (15) 五、钢筋工程施工方案 (17) 六、砼工程施工方案 (18) 七、塔脚螺栓的预埋 (19) 八、防雷接地 (19) 第七章保证工程质量、安全文明生产措施 (20) 第八章施工进度计划及保证措施 (27) 第九章劳动力安排计划 (28) 第十章主要材料、设备使用及管理 (29) 第十一章合理化建议 (33) 第十二章工程交验后的服务措施 (34) 施工总进度计划图 (37)

第一章编制说明 一、编制范围 ××土建项目工程施工组织设计,主要包括铁塔基础、地网、水泥平台、加固、外市电引入及机房装修工程等施工设计图纸内容。 二、编制依据 1、××公司铁塔基础、地网、水泥平台、加固、外市电引入及机房装修工程等土建项目工程施工设计图纸; 2、国家颁发的现行的规范、规程、标准及有关规定; 3、主要国家标准规范一览表 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011) 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010) 《建筑结构荷载规范》( GB 50009-2012) 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068-2001 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 《通信局站防雷与接地工程设计规范》(GB50689-2011) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版);; 《移动通信工程钢塔桅结构验收规范》YD/T5132-2005; 《民用建筑设计通则》 GB50352-2005 《建筑设计防火规范》 GB 50016--2006 《电信专用房屋设计规范》 YD5003-2005 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)。 《砌体结构设计规范》(GB 50003-2012) 《混凝土结构工程施工规范》(GB 50666-2011)

塔设备检修工程施工组织设计方案

施工工作包 项目编号: D6201轻组分塔检修施工方案 施工单位:××××××× 编制: 审批:

Approved Record/审批记录

目录 第一章:编制依据 一、BYACO停车检修工作包和检修任务委托书 二、现行国家、行业相关标准、规 第二章:概述 一、设备检修一览表 二、设备概况 三、检修总体安排 四、检修前期准备概况 第三章:施工工序和施工工艺 一、施工工序 二、施工工艺 第四章:质量保证体系和质量检验 一、质量保证体系 二、质量检验 第五章:HSE管理体系和施工安全技术措施 一、HSE管理体系 二、施工安全技术措施 三、HSE危害识别和控制措施 第一章:编制依据

一、×××××××××××装置DA6201设备相关资料及2013年 停车检修工作包。 二、现行国家、行业相关标准、规: 1、石油化工工程施工及验收统一标准《SH3508-1996》 2、化工塔类设备施工及验收规《HGJ211-1985》 3、石油化工设备安装工程质量检验评定标准《SH3514-2001》 4、石油化工设备维护检修规程中石化炼〔2004〕497号 5、石油化工施工安全技术规程《SH3503-1999》 6、工业设备化学清洗质量标准 HGT_2387-2007 7、塔盘技术条件 JBT1205-2001 8、塔类设备检修维护规程 SHS01007-2004 9、压力容器检修维护规程 SHS01004-2004 10、装置检修现场实地勘察和实际作业条件 第二章:概述 一、碧辟乙酰装置停车设备检修一览表: 二、设备概况: D-6201塔经生产运行,现塔件污垢侵蚀,偿失部分功效,对生产产生影响。为更好进行生产需要,本次塔设备的主要检修容为:拆装人孔,拆除塔盘板、通道板、塔固定件(视塔情况而定),检查

(完整版)斜拉桥主塔施工安全、技术专项措施

主塔施工安全技术专项方案 主塔施工是我项目施工中的难点,其涉及到常有的高空作业,作业人员施工过程中必须切实做好安全防护工作,进场前必须经经理部的专业培训,达到要求后方能进场作业。在作业过程中要注重提高本作业项目人员的安全防护意识,切实贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的方针。为有效防止和消灭施工作业过程中存在的安全隐患,制订本安全技术方案。 一、编制依据 1、《主塔施工组织设计》、《下塔柱施工作业指导书》、《上塔柱施工作业指导书》。 2、安监(1996)第38号《关于加强施工现场塔式起重机和施工电梯安装、拆卸管理的规定》。 3、ZBJ80012-89《关于塔式起重机操作使用规程》。 5、JGJ80-91《建筑施工高处作业安全技术规范》。 6、各项安全管理规定。 二、编制目的和适用范围 1、为了保障驻mbini大桥施工的顺利进行,确保机械的安全使用和从业人员在施工过程中的安全与健康,最大限度地控制危险源,尽可能地减少事故造成的人员伤亡和财产损失,认真落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针,特制定本施工安全技术方案。 2、本方案是作为主塔安全施工作业的行动指南,以安全管理程序化为手段,注重高空作业和机械使用方面的过程控制,避免或减少施工过程中的人员伤亡、机械损坏和财产损失。

3、本方案是通过对主塔施工过程中潜在的重大危险源进行辨识和对各项施工过程中经常出现的事故进行分析的基础上编制的。 4、主塔施工以安全、合理、进度快为原则,这是难度较高的多重要求,在现场作业过程中必须予以统筹考虑,认真贯彻落实。在这些原则中,如安全与他项要求有矛盾时,必须服从于安全。 5、本方案适用于本项目主塔施工的过程控制。 三、组织保证与管理职责 根据我部现场施工的具体情况,成立以项目经理为组长,主管生产副经理为副组长的安全管理小组。 1、项目经理负责主持全面工作,对施工组织设计的编制进行审批。 2、项目副经理协助项目经理负责对主塔施工的实施过程进行全面监控、管理和协调,负责本施工过程的安全、质量、进度等,并对施工过程的总目标进行控制。 4、经理部各部门负责配合好现场的施工,对施工过程进行检查把关,对

通信塔安装方案 (1)

通信塔安装方案 一、组织安全施工措施 成立专业化施工队伍,指定项目负责人(或基站负责人)、专职安全员、施工吊装总指挥、质量检查员、高空操作工等。制定安全规章制度及安全操作规程,进场前进行系统的安全知识教育,每工作日班前进行安全交底,施工中逐步提高“不伤害自己、不被别人伤害、不伤害别人”的“三不伤害”的能力。对施工安装工器具的自制原材料必须注明生产厂家及出厂合格证,尽量使用正规大厂家的产品,谨防假冒伪劣产品进入施工工地。对正在进行正常作业的安装器具,每班前由专职安全员进行检查,发现损伤及时调换 确保安全进行。 施工吊装现场设立吊装总指挥,施工中做到统一部署、统一指挥、统一行动。各技工必须各守其职,各就各位。起吊时风缆绳定点定人,在塔体起吊及主扒杆提升时,严禁互相窜岗。高空作业时,其作业工具必须用麻绳扣紧或背有工具袋,安全带随身。在任何一个部位,必须与塔体有关部位用夹扣和钢丝千斤扣牢,以免发生高空坠落的安全事故。不准高空抛物,不准在5级大风及有雷雨时施工。卷扬机、开关箱必须设置漏电保护器,受力缆绳的主地锚必须有加固装置,可采用厂家生产或自制的螺旋地锚(5t)。 凡进入施工现场的操作人员必须戴好安全帽,着装整齐,穿戴规范,严禁穿拖鞋、光脊背作业。作业区两侧在交通口设置警戒线,用公司统一制作的红绿旗横线拉紧,并派专人拦阻行人于警戒线外,非施工人员无故不准随意进入施工现场。施工中必须服从安全监督领导小组的现场检查,对发现的违章、违规、违纪罚款,必须坚决执行。 二、施工人员组成 项目负责人1人:有较强的综合管理和组织能力及协调能力,具备单管塔单根外抱杆式吊装的一般短程与施工程序。 现场施工总指挥1人:必须是专职起重工,并具备起重指挥上岗证,有丰富的起重安装经验,指挥果断、雷厉风行。对一般工具及施工设备,对其规格、型号、最大承载能力、破坏承载力及安全系数,做到心中有数。且具有较强的现场施工应变能力。 专职安全员1人:具备起重工的专业知识,了解安全操作规程。技术素质较高,敢于负责,并必经安全管理部门的安全专职培训,且具有上岗证。 高空作业工2-3人:具有较好的技术素质,工作胆大心细。身体素质较好,并持有高空操作证。 起重工4-5人:掌握起重的专业技术知识,懂得各种工具及起重设备的操作技术、安全操作规程,并经专门培训并持有上岗证。 质检员1人:经专业技术培训,掌握单管塔施工、验收基本标准和质量要求,能要求施工人员按有关规范执行,具体包括单管塔的垂直度、外观、接地电阻、安装程序等。 三、主要施工器具及施工安装设备和材料2-3t卷扬机一台(配Ф12mm钢丝绳300m);1-2Tudrsm2一台(配Ф10mm钢丝绳200m,作拉升扒杆用);2t手拉葫芦(5-6只);108mm×6mm×7500mm的无缝管2根(用于副扒杆);159mm×8mm×16000mm主扒杆1根;3t三门滑轮组一组(2只,作提升主扒杆用及倒运塔体用);5t三门滑轮组一组(2只,作起吊塔体用);3t导向滑轮2只(2t备用导向滑轮3只);Ф12mm钢丝绳600m。 四、机械吊装方案 使用50t、80t轮式起重机安装单管圆锥通信塔,是建筑安装企业总结多年安装经验,经专业施工人员及技术人员共同研究,制定的一种吊装方法。该吊装方案,吊装速度快、安全,对塔体的碰撞损伤较小,但使用机械吊装,对现场地形地貌要求较高,对现场安装人员的施工整体素质要求较高,因此必须严格按吊装操作规程,精密组织谨慎操作。

铁塔工程施工设计方案

中国铁塔河北张家口市分公司河北铁塔2016基站设计工程 施工组织设计 宣化县建设工程有限责任公司 2016年月 目录 一、编制依据及原则

二、工程概况及特点 三、施工现场组织机构 四、主要工序施工方法 五、工期及施工进度计划 六、质量目标、质量保证体系及技术组织措施 七、安全目标、安全保证体系及技术组织措施 八、环境保护及文明施工 中国铁塔河北张家口市分公司河北铁塔2016基站土建配套设计工 程 为能够出色的组织好本期工程,做到即保证工期,又保证工程质量;既很好的调配物资又很好的节约资源,为此制定本项目施工组织设计

如下: 一、编制依据及原则 1、编制依据 ⑴、施工图纸 ⑵、建设单位提供的招标文件、补遗文件及要求 ⑶、塔基基础工程采用标准和规程规范 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《混凝土质量控制标准》GB50164-1992 《混凝土外加剂》GB8076-1997 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003 《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53-1992 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006 《混凝土拌合用水标准》JGJ63-2006 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-1998 ⑷、现场调查资料。 2、编制原则

广州XX工程施工组织设计方案

XXXXXX工程施工组织设计方案 本篇内容包括: 第一节、施工组织设计编制依据 第二节、施工综合说明

第一节本施工组织设计编制依据 本公司是具有国家建筑一级资质及相应管理水平的大型施工企业,拥有雄厚的施工技术力量和机械装备、丰富的施工经验,曾获得国家建筑工程质量鲁班奖,并获多项省、市样板工程奖、“五羊杯”及文明施工奖。 本公司创建以来,一贯以“百年大计、质量第一”为经营宗旨,健全各项规章制度,狠抓质量和安全施工管理,坚持文明施工,赢得了良好的社会信誉。单位工程竣工验收合格率100%,优良率90%以上,优良工程一百多项,其中广州天河“禾田大厦”获中国建筑工程最高荣誉——“鲁班奖”,中山大学化学楼、广州市天运阁、金地大厦、广电学校等十二个工程获“五羊杯”工程奖,中山大学永芳堂、生命科学楼(宪梓堂)、广州纸厂95—2住宅楼、广州纸厂99-1商住楼、广东工业大学教学主楼等二十六个工程分别获得省、市优良样板工程。1993年至2001年连续八年被评为创优良样板工程先进集体,连续多年被评为市级安全先进单位和文明施工单位。 本公司一向尊重知识,重视人才,至今已培训和引进300多名中级以上的工程技术人员,形成了一支具有较高管理水平的专业知识队伍,并拥有一大批装备精良、设备齐全的大中型施工机械和一整套适应各类施工的先进技术、科学管理方法,尤其在高层建筑施工方面占据优势。 本公司锐意开拓,努力发展大型建筑规模经济,愿意继续奉行以“优良为起点,样板为目标”的服务宗旨与社会各界精诚合作,共创佳绩! 对承建XXXXXX工程,我公司具有极大的兴趣,对与贵建设单位的合作充满诚挚的意愿。在收到招标文件后,组织了有关的工程技术人员对文件及施

水利施工组织设计-主塔支架验算下横梁书

坝陵河大桥西主塔下横梁支架验算 己知条件 1.下横梁结构尺寸 下横梁为C50钢筋栓预应力箱形结构,梁高H=10m、宽B=9m,箱梁腹板 J9t=L0m,顶、底板厚均为1.0m,箱内四角均设100X100 (cm)倒角,横梁内 与引桥桥墩对应位置设置横隔板,横隔板与塔的横向中心线间距即对称桥轴线间距为6?25m、横隔板疗为1.0m。下横梁顶面高程+ 1034.072m,塔底即承台、系 梁顶面高程为+955?OOOm,下横梁底面至序;台、系梁顶面高度为 h=1034.072-10-955=69.072mo 2.支架结构及布置 支架采用9根4)800. 6=12mm的钢管立柱,并对应钢管立柱在下塔柱内侧各设 置三个牛腿。其布置:横桥向间距为6405+2X900+640.7 (cm).顺桥向间距系 对称于塔墩轴线各405cm,各钢管立柱顶的柱帽直径及各牛腿顶板顺桥向长 110cm,在柱帽及牛腿上设置卸落砂箱,在砂箱上设置贝雳架梁,腹板位置摆放 单层三排贝雷梁(排间距@=45cm),横梁轴线即塔墩轴线底板位置(中间立柱及牛腿位置)摆放单层双排贝雷梁(排间距@=90cm),在贝雷梁上每隔l?5m即贝雷梁节点位置搁置1253横梁,其上摆放底模,底模拟采用主塔承台、系梁现浇模板,其面板为5 =6mmQ235钢板横桥向次肋[6.3,在下横梁腹板位置[6.3的 间距@=33cm,应加密1根,使其间距@=16?5cm,其余位置仍为@=33cm。外侧模亦拟采用承台现浇模板,内模均采用组合钢模。在支架横梁I25a两悬臂段均搭设脚手管支架施工平台8m高。 3.施工工况 下横梁分两次浇筑,第一次浇筑横梁内上倒角底部即浇筑8m高,第二次浇筑完。 支架横梁I25a验算 最大计算跨度1= (900-90X3) 4-2=315cm I.外荷计算 (1) ft 载:q ftt=L0X L5X2.6=3.9/m=39kg/cm

通信铁塔基础实施细则

铁塔基础工程 监 理 实 施 细 则

北京诚公通信工程监理股份有限公司 西安分公司榆林工地 2011.10.15 前言 (1) 铁塔基础工程监理主程序图 (3) 监理实施阶段 (5) 国标附表 (31)

前言 1、编制目的 铁塔基础工程监理作业指南的编制,旨在进一步规范公司监理人员 在铁塔基础工程监理工作中的作业行为,提高监理服务水平。 2、编制依据 本作业指南是根据《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》 (GB50202-2002)、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)、 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)、《建筑基桩检测技术规范》 (JGJ106-2003)、《移动通信钢塔桅工程施工监理暂行规定》(YD5133-2005) 的要求编制的。 3、适用范围 本作业指南适用于国内通信铁塔塔基(人工开挖桩、机械钻孔桩)工 程新建、扩建及改建工程。 4、发布实施 根据公司《关于编写通信工程监理作业指南的通知》(司贯标办 [2011]1 号)的工作任务安排,编写小组完成了铁塔基础工程监理作业指

南的编制工作,经公司审查修改后现予以发布,自2011年9月1日起执 行。 5、使用指引 为便于监理人员掌握和使用,本作业指南按铁塔基础工程施工阶段 建设工序进行编排,主要工序从项目招投标开始至工程初验完成,共分25个层次,设置39 个程序块。每一程序块均包含监理工作内容、方式、责任人、处理事项4方面内容。本指南明确了人工挖孔桩和机械钻孔桩两种 常见铁塔桩基的质量控制点,监理人员可根据工程实际情况对照使用。 监理人员应对关键工序进行拍照记录,如坑槽验收、钢筋绑扎、砼浇 注、回填土等。 6、编制说明 北京诚公通信工程监理股份有限公司 铁塔基础工程监理作业指南 1、模块中的监理工程师是指本专业监理工程师。 2、本作业指南中如有与部颁相关规范或设计文件要 求不一致的内容,请按照部颁相关规范设计文件执 行。 本指南在使用中,请各分公司、事业部提出修改意见, 以便不断补充完善。

中国铁塔股份公司施工组织设计 1Microsoft Word 文档

7、施工组织设计 目录 一、工程概况; 二、项目组织结构; 2.1、组织结构图 2.2、项目人员组织计划 2.3、项目人员岗位职责 2.4、工程项目管理规定 2.5、施工管理流程 三、施工准备 3.1、施工进度的管理 3.2、施工质量的管理 3.3、材料、设备的管理 四、施工总体计划 4.1、工程进度 4.2、工程质量目标 4.3、生产要素的配备 4.4、施工总进度计划表 4.5、工程前期准备 4.6、工程实施流程图 4.7、施工难点、重点的技术措施 4.8、施工各阶段所采用的新技术、新工艺 4.9、工程验收阶段 五、施工进度保证措施 六、施工质量保证措施 七、安全生产和文明施工措施 八、保养、使用及维护措施 九、项目结束 十、施工项目建议,投标人可从技术、商务、工程、管理等各个方面对投标项目提出意见与建议。 十一、协调能力说明 十二、服务承诺 十三、其它措施 十四、图表

一、工程概况 1、1施工概况: 1.1.1、工程名称:中国铁塔股份有限公司XXXXX公司2016年(新建、改造、维护整治)基站土建项目集中招标项目; 1.1.2、工程地点:XXXXX州境内 1.1.3、投资规模:本项目总投资预计约5000万元,最终工程量以实际发生的采购订单为准。 1.1.4、工作内容:XXXXX州境内塔基础、土建机房、其他机房基础、机房装修、围墙(或挡墙)、塔基加固及其它基站土建施工工程。 1.1.4标段划分:本项目不划分标段,具体中标人数量、中标份额及实施地域如下。 中标单位份额(%)实施地域 第一名10.68% XXXXX市、XXXXX1 第二名10.17% XXXXX1 第三名9.76% XXXX1 第四名9.25% XXXXX市、XXXX2 第五名9.15% XXXX2 第六名8.54% XXXXX2 第七名8.19% XXXXX市XXXXXX3 第八名7.47% XXXXX市、XXXXX4 第九名7.46% XXXXX3

线路施工组织设计及施工方案(通用)

输、配电线路工程 施工组织设计 及施工方案 湖南湘江电力建设集团有限公司 2014年

审批页 批准:年月日审核:年月日校核:年月日编写:年月日

目录 一、输电线路工程施工组织设计及施工方案编制依据 二、输电线路工程改造期间的组织措施及安全措施(一)组织措施 (二)安全措施 三、输电线路工程技术控制措施 四、计划、统计和信息管理 五、输电线路工程现场文明施工

输、配电线路工程施工组织设计及施工方案 总则 为确保输电线路架设工程安全顺利施工,根据国家电网公司和上级有关安全工作规定,进一步明确参加施工班组和施工人员安全职责,特制订输电线路架设工程施工方案,请遵照执行。 一、输电线路工程施工组织设计及施工方案编制依据 1、《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB 50173-1992) 2.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168-2006) 3、《电力设施保护条例》(国务院1998年第239号令颁布) 4、《国家电网公司安全生产规程规定》 5、《国家电网公司电力安全工作规程(架空线路部分)》 6、《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》(DL 5009.2-1994 ) 二、输电线路工程施工期间的组织措施及安全措施 (一)、施工组织措施 为保证输电线路架设工程安全实施,组织相关部门的负责人到输电线路工程现场进行查勘。查勘内容主要包括:1、线路走向;2、线路施工技术要求;3、施工现场安全措施要求;4、交叉跨越情况;5、野外用火要求;6、自备电源情况;7、政策处理有关事

项等。通过现场查勘,明确工作任务,现场安全措施如何实施,前期的准备工作等。 召集相关部门的负责人召开输电线路新建工程协调会,对施工方案和停电计划进行审核。经过认真审核后,对该项工作的实施提出具体的工作要求,主要包括:1、施工前要对施工现场的环境和施工条件进行再次仔细勘查;2、新线路施工质量要符合设计要求; 3、对施工“三措”进行认真修改后下发施工队组织学习; 4、施工队要严格执行停电计划和时间; 5、要做好森林火灾的防范工作。 一)、工程目标 (1)、质量目标 1、工程竣工时达到电力行业有关达标要求。 2、施工班组在施工中达到甲级质量标准程度。 3、争取在一次验收中合格。 (2)、安全目标 1、控制异常和未遂,施工现场不发生严重违章。 2、不发生有可能导致高、低压触电和高空坠落等恶性未遂事件。 3、不发生破公司安全记录的事件发生。 4、创建工程安全无事故记录。 二)、施工组织措施 1、输电线路架设工程管理由以下人员组成:

吊塔施工组织设计

一、工程概况: 华亭阳光绿洲4#位于芜湖市北京东路,由芜湖华亿房地产开发有限公司投资兴建。4号、5号楼地下一层,建筑层数18层,地下室面积为1517.2m2,首层建筑面积为2910 m2,总建筑面积为33257.2 m2,建筑总高度为58.2m,基础为人工挖孔桩基础,深度约17米。4号楼±0.00相当黄海高程9.650米。 二、工程地质条件: 本工程位于营盘山路北侧,北京路东侧,拟建场地属于低丘及长江冲洪积地貌单元,根据芜湖市建筑设计研究院勘测公司提供的岩土工程勘察报告各土层土性特征及分布情况自上而下依次为: ①层杂填土:灰色为主,呈松散状态,湿~稍湿,主要成份为回填土的粘性土,旧基础及建筑垃圾,局部区域夹塘泥,层厚一般为0.3~2.8m。 ②层粉质粘土:黄色~灰黄色,呈可塑状态,埋深较小,局部分布。层厚一般为0.70~1.50m;层顶标高一般为5.08~6.23m。 ③层淤泥质粉质粘土:青灰至褐灰色,呈流塑状态,局部分布,在埋在深4.3~4.6m段含有机质较多而呈泥碳质。该层层厚一般为1.50~7.30m;层顶标高一般为3.88~5.34m。 ④层粉质粘土:灰色至灰绿色,主要呈可塑状态,层厚0.40~

3.80m;层顶标高一般为-2.57~6.49m。 ⑤层粉质粘土:褐黄~黄色,呈硬塑状态,局部呈坚硬塑状态,含少量高岭土,局部缺失,层厚0.70~11.50m;层顶标高一般为-4.17~9.71m。 ⑥层强风化砂岩:灰白~浅灰色,岩体已被裂隙分割成块状,裂隙一般为质胶结,矿物成分发生显著变化,麻花钻不可钻进,锤击声不清脆。层厚1.10~7.80m;层顶标高一般为-12.87~ 6.97m。 ⑦层中风化砂岩,灰白~浅灰色,岩体裂隙发育,裂隙处矿物成份有变化,层厚1.60~11.90m;层顶标高一般为-15.76~ 5.07m。 ⑧层中风化砂岩,红色,岩体裂隙发育,裂隙为泥质胶结,矿物成分有所变化,层厚大于8.00m;层顶标高一般为-17.36~-2.24m。 三、塔吊基础主要设计依据与理论计算: 1 、设计依据 厂家提供了塔吊天然地基基础尺寸:6.2m×6.2m×1.48m,作用在基础上的起重力矩为350KN.m,最大起重量为3t,工作幅度为42m. 2、QTZ31.5型塔吊基础设计 根据塔吊的工作参数和现场工程地质资料,塔吊基础采用人工挖孔桩承台基础,桩径选用Ф1100mm,长度约17m,人工挖孔

相关文档