第二部分:架空线路施工与计算应用:

目前采用的送电线路有两种:一种是电力电缆,一种是架空线路。

减少高压架空线路的走廊主要有两种办法:①多回路同杆塔并架线路,即在同一杆塔架设多回线路;②紧凑型架空输电线路。

如何快速区分送电线路的种类:

1、绝缘子的数量:35kV一般有三到四片绝缘子,110kV一般有七到八片绝缘子,220kV一般有十三到十四片绝缘子,500kV一般有二十八到二十九片绝缘子。合成绝缘子则基本可按长度进行区分。

2、导线的数量:一般而言,110kV线路不采用分裂导线(容量的原因),220kV一般有单导线,双分裂导线(分垂直、斜排、水平),500kV一般采用双分裂到四分裂导线。

3、直流输电线路:分正和负两回路线路,±800kV的电力线路还会在线路旁边架设一回专用的地线。

一、基础开挖深度要求

1、杆塔基础坑深应以设计施工基面为基础;拉线基础坑深在设计未提出施工基面时,应以拉线基坑中心地面标高为基准;

2、杆塔基坑深度允许偏差为+100mm、-50mm;同一基基础坑深度在允许偏差范围内按最深一坑操平;

3、岩石基坑及拉线坑不允许有负误差;

4、实际坑深偏差超深100mm以上时,应按以下方法处理

——现浇基础以铺石灌浆处理

——混凝土杆基础、预制基础、金属基础偏差在100—300mm范围以内,回填土夯实处理;超过300mm铺石应灌浆处理

——拉线坑超深,如不影响拉线对地夹角,超深部分以填土夯实处理

二、混凝土基础施工

混凝土的基本知识

配合比——胶结材料水泥、骨料碎石与砂子、水的重量比

水灰比——混凝土中水和水泥的重量比

和易性——指混凝土的均匀度、干湿度及整体的流动性。是混凝土综合外观的体现

坍落度——在漏斗里满注混凝土捣固后,抽起漏斗,混凝土下降的高度

混凝土的标号——表示混凝土抗压强度的大小

混凝土的抗压强度——主要取决于水泥标号和水灰比(相关表略)

三、杆塔组立

具体要求见课件

四、放紧线施工

(一)放线前的准备

1、查勘沿线交叉跨越,制定交叉跨越点的措施,与相关部门取得联系。

2、检查杆塔是否已校正,有无倾斜或缺件许纠正补齐。

3、跨越公路、铁路及重要通讯线路和带电的电力线路应搭好可靠跨越架。

4、导、地线的线盘应平稳放在放线架上或用三角架吊起展放。

拉线的种类

1、普通拉线

2、人字拉线

3、十字拉线

4、水平拉线(高桩拉)

5、共用拉线

6、Y形拉线

7、弓形拉线(自身拉线)

1、终端杆拉线应与线路方向对准。

2、转角杆拉线应与线路或分角方向对准。

3、防风拉线应与线路垂直。

4、拉线与电杆的夹角一般在450,但受地形限制时允许不小于300安装。

5、拉线坑的深度可按受力的大小来决定,一般为1.2—1.5m深。

6、按设计图要求安装拉棒、拉盘环及拉盘。

7、拉捧环露出地面的长度为600mm,拉捧环的副头向下。

8、拉线坑与电杆方向坑壁应抽马槽。

9、拉盘平面向上,且拉盘与坑底呈一定夹角。

10、安装时,拉线坑内不应有水。否则,加以排除。

11、每填土300—500 mm应夯实一次,并留300—500mm的防沉土(坑、马槽)

注:当线路转角度在450及以下时,可只设置分角拉线;超过450时,则在线路中心线延长线上装设拉线。

(二)拉线的制作与安装

1、拉线的主线在楔中的平面,副线在楔中的凸面上方。

2、拉线的副线出口长度分别为:上把300mm;下把300—500mm。

3、拉线距横担下方100mm。线夹凸面上方。

4、待拉棒与拉盘完全受力后,进行下把制作。

5、拉线的副线的固定。用扎线绑扎或用钢丝卡固定。

6、带有拉线绝缘子的拉线,拉线沿杆垂直下坠状态时,拉线绝缘子对地高度为2500mm。

7、拉线做好后,出扣不少于两扣(一般3—5扣)。或UT线夹丝扣露出三分之一左右为宜,便于日后线路运行,有一定的调节裕度。

8、调整拉线时,杆塔上严禁有人。

(三)导线损伤允许缠绕或补修标准

导线损伤后,缠绕法处理方法:

1、将导线受损伤处的线股处理平整。

2、选用与导线同金属的单股线做缠绕材料,其直径不小于2mm。

3、缠绕中心应位于损伤最严重处。

4、缠绕应紧密,受损伤部分应全部覆盖。

5、缠绕长度应不小于100mm。

导线连接——裸导线插接后的形状

导线连接——绝缘导线插接后的形状

导线连接——捻接

一般应用在直径为3.2 mm以下的单股铜线,在张力小的地方可用此法。

操作要求:

除去导线端部长约100 mm左右表面的异物、砂光,将两根导线头搭在一起,在中间位置捻2—3回合,两线端在另一线上缠6—8圈绑紧或灌注焊锡,其余部分剪去。

(四)放线的注意事项

1、保持通讯畅通,统一信号;

2、护线。放线架应支放稳固,出线端应从放线轴上方抽出。每只放线轴处设专人指挥和看护,每基杆设专人监护;

3、导线质量检查;

4、发现问题应及时处理,不留隐患;

5、在岩石等坚硬地面处,应垫稻草、高粱桔等软物,以免磨伤导线;

6、放线有人力、畜力和机械放线三种方法。领线人应对准前方,不得走偏,每相导线不得交叉。采用机械牵引导线时,牵引钢绳与导线连接头通过滑车时,应设专人监视,牵引速度不宜超过20m/min。

(五)紧线前的准备工作

1、在紧线区间两端杆塔上打好临时拉线,必须重新检查、调整,以防止杆塔受力后发生倒杆塔事故;

2、全面检查导、地线的连接情况,确认符合规定后,方可进行紧线;

3、紧线区内的障碍应全部清除;

4、通讯联络应保持良好状态,全部通讯人员和护线人员均应到位,以便观察导、地线情况,防止导、地线卡在滑车中被拉断或拉倒杆塔;

5、观察弧垂人员应到位并做好准备工作;

6、在拖线跨过路口处,有时将导、地线埋入地中或支架悬空,在紧线前应将其挖出或脱离支架;

7、冬天施工时,应检查导线通过水面是否被冻结;

8、逐基检查导、地线是否悬挂在滑轮槽内;

9、牵引设备和所用的紧线工具是否已经准备就绪;

10、所有交叉跨越线路的措施是否稳妥可靠,主要交叉处有无专人照管。

五、线路设计、施工的顺序:

1、线路初勘、选定线行、规划报建(包括市政规划报建、电力部门审批确认)。

2、测量、定位、地质勘探、杆塔选定、计算、出相关的图纸。

3、复测、定位、放线。(要注意复测结果与设计有没有偏差)

4、征地及青赔。(难度太大的话可申请设计变更)

5、材料订购。(需仔细核对,尤其是附件及光缆、金具等)

6、基础施工及保养。(要注意地质情况和设计有没有冲突)

7、停电申请。(考虑好各方面的因素)

8、组塔架线。(注意施工安全)

9、附件安装。(注意合符规范)

10、验收送电。(关系的协调)

(一)概论

1、测量学研究的对象

研究地球及其表面各种形态,确定各点位置、高程,将地物、地貌及其他信息绘制成图,并确定其形状、大小等特征的科学。

2、测量学的任务

包括测定和测设。

测定:对已知地形、地物等情况进行测量,将其按一定比例真实反映在图纸上、以供建设、规划、科研等用。实物到图纸

测设:把图纸上规划设计好的事物在地面上标定出来,作为施工的依据。图纸到实物

3、测量学在送电线路中的作用

规划阶段:确定线路路径、长度、曲折系数等数据提供投资框算,论证项目可行性。

设计阶段:对线路进行实地测量,绘制专业图纸供设计、施工、运行维护使用。

施工阶段:将设计图纸内容完全反应为实物,进行施工。

施工完毕:对工程实物(基础、铁塔、架线弧垂等)进行质量检测,确保按图施工。

4、测量工具的简介

GPS卫星定位仪、全站仪、光学经纬仪、塔尺、花杆、皮尺、钢尺等等

复测:1、GPS测量

基本原理:通过卫星定位,确定测点坐标,通过坐标点计算相对点间的空间位置(距离、高差等)。

特点:各测点相对独立,误差影响范围小。

(二)送电线路施工及检查过程主要测量内容

a.复测过程:档距、高差、(包括风偏点、危险点、跨越物的校核)、塔基断面等。

b.分坑和支模过程:分坑定位,确定杆塔基础坑位、开挖深度、模板、地脚螺栓、插入角钢定位等。

c.基础浇制及基础成品检查。

d.铁塔倾斜测量。

e.架线过程:驰度(架空线弧垂)观测及检查。

1)全站仪测量

基本原理:采用光电测距的方法。

特点:测量数据直观,测距较远,准确性高

2)光学经纬仪测量

光学经纬仪运用广泛,简要介绍如下:

主要可以获取的数据:垂直角、水平角、切值。

垂直角:绝对数,度盘构成:天为0度,地为180度。

水平角:相对数,可以在任意点归0。

切值:即目镜中可以看到上下丝在塔尺(标尺上)所切数值。

分坑:以铁塔基础分坑为例:

支模:以铁塔基础支模为例:

杆塔检查:杆塔检查一般主要有杆塔横担水平度检查、水泥杆垂直度检查和铁塔倾斜测量等内容。主要介绍铁塔倾斜的检查。

铁塔倾斜的测量主要是对已经组立完成和架线完成后的铁塔进行倾斜度的检查,规范要求一般直线塔倾斜率0.3%,高塔0.15%。转角塔、终端塔不应向受力侧倾斜。

驰度观测及检查:

驰度观测是紧线过程中的一道重要工序,其主要的任务是按照对已经架好的线路进行弧垂的测量,通过弧垂的大小控制导地线应力以满足设计要求,保证导地线对交叉跨越物的电气距离及杆塔受力情况良好。

最常用的测量方法有:平行四边形法和档端角度法。

平行四边形法:在弛度观测档的两基铁塔上由挂点向下量取F(弧垂)值后画印,其中一基的印点为测站点,另一基绑上弛度板后做为参照点,使用望远镜进行观测,当观测点与参照点的连线与架空线相切时,则为该档的弛度。

档端角度观测法:角度法是将弛度转换为一个角度值,用经纬仪观测。其方法是在档端架经纬仪按照计算的角度值J来观测,当导线与仪器望眼镜的十字丝相切时,即弛度满足要求。

六、计算应有

例题:略

架空管道直埋光缆线路工程施工规范

. 架空、管道、直埋光缆线路工程施工规范 第一部分架空光缆线路工程施工规范 根据本工程的特点,结合不同的施工工序,拟定不同的质量控制点。分公司应按照这些控制点实施逐点控制,依据设计和相关规范要求的指标和标准对质量进行逐点检查和验收,以达到工程质量符合工程总体验收标准之目的。 1、杆路 1) 路由复测 施工单位应对所施工的工程进行复测丈量,以设计单位提供的施工图设计为依据,确定杆路路由的具体位置、准确长度以及每根电杆的杆位,确定线路穿越障碍物的具体位置和相应保护措施,复测中继段距离时,应根据地形起伏,核算包括接头重叠长度、各种必要的预留长度在内的敷设总长度,并确定接头的具体位置。监理工程师采用见证或巡视的方法,检查复测所取得的数据是否与施工图纸相一致,以及复测单位所采取的纠偏技术措施,出现设计文件和施工图纸与实际要求不一致或其他必须变更设计才可以满足施工要求时,施工单位需现场通知监理单位并通过设计变更后才能进行下一工序的施工。 2) 立杆 (1) 电杆洞深

不同土质,水泥电杆的洞深亦不相同,施工时一定按规范要求,文档Word . 不得随意增减深度,防止造成安全和质量事故。监理按(一)表1规定的技术数据和偏差应小于-50mm的要求检查洞深。 (一)表1 水泥电杆洞深

杆距(2) 电杆间的距离按设计规定,允许±5m偏差,但不得随意加大设计杆距。 (3) 电杆的垂直度 利用简易量具检查电杆的垂直度。直线段的电杆轴心线应上下垂 50mm。直,其位置应在路由的中心线上,左右偏差应不大于文档Word . 100~150mm。因地形限水泥电杆杆路的角杆向线路转角点内移制而不能内移或装撑木的角杆可不内移。 100~200mm. 终端杆竖立后应向拉线侧倾斜(4) 杆根装置 施工时,监理必须及时检查杆根装置的装设。水泥电杆的杆根装400mm处。”形抱箍固定在距地面杆置有卡盘和底盘两种,卡盘用“U

10KV架空线路工程施工方案设计

唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程施工组织方案 第一节工程概况 1.1工程名称:唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程 1.2工程地点:丰南 1.3主要工程容: 1.3.1柳树圈220KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,黄各庄110KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,以及2条线路的电力试验。 1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。 1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。 1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。 1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。 1.4承包容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。 1.5工程性质:新建至铁路10千伏及以下外电源工程,按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和丰南电力公司认

可的试验报告。 第二节施工期限 2.1 丰南南10KV配电所外电源开工日期2015年6月5日;竣工日期2015年6月30日。到期如乙方不能按期送电甲方将采取临时送电措施,临时送电发生的费用全部从乙方的施工费用中扣除。 2.2双电源供电线路的送电时间根据前期商量可将其中一条线路放宽时间于2015年7月30日前送电。 2.3由于甲方原因造成的工期延误,正常工期可依次顺延。 第三节设计依据和规 1.1设计依据: 1.1.1中铁建电气化局集团第三工程唐铁路项目经理部的设计委托。 1.1.2国网冀北市供电公司批复的供电答复单 1.2设计所依据的主要规程、规: 1.2.1《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.2.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)1.2.3《66kV及以下架空电力线路设计规》(GB50061-2010) 1.2.4《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(DL/T5394-2007)1.2.5《电力工程电缆设计规》(GB50217-2007) 1.2.6《电缆防火标准》(中国大唐集团公司) 1.2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》(GB50168-2006)1.2.8《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)1.2.9华北电力集团公司《冀北地区城市中低压配电网规划技术原则》

架空线路工程施工组织设计方案.doc

架空线路工程施工组织设计方案1 某10KV架空线路工程施工组织设计 一、工程名称:。 二、建设规模: 新建10KV架空线路总亘长3750米,其中双回1442米,单回866米;新建10KV电缆线路总亘长4587米,其中双回1875米,单回837米。架空线路采用185绝缘线8900米,120绝缘线2600米;电缆线路采用YJV22—3×240型电缆470米,YJV22—3×120型电缆2070米,YJV22—3×70型电缆1150米,YJV22—3×50型电缆900米,直埋敷设。新立12米水泥杆45根,新安装315KVA变压器1台,500KVA×2箱变一座,柱上真空断路器4台,电缆分支箱2台,更换630KVA变压器3台。 三、工程地点:XXXXXXX。 四、工程计划时间: 工程计划开工日期:2002年9月20日 工程计划竣工日期:2002年10月28日 五、工程组织机构: 项目经理:XXX 项目监理:XXX 项目技术负责人:XXX

项目安全负责人:XXX 六、施工小组机构: 第一小组组长:XXXX安全员:XXXX 第二小组组长:XXXX安全员:XXXX 城网改造工程施工方案 XX供电局城网改造工程,依据改造现场的实际制定本施工方案,要求施工时,按本方案认真执行 一、城网改造工程分别由两个施工小组执行。 第一小组:负责本次城网改造工程施工。 第二小组:配合第一小组停送电及工程竣工验收。 二、施工方案: 1、运输: ①水泥杆的运输:水泥杆到位后,利用拉杆车运至现场,分别到位。 ②导线及三盘运输:导线到位后,用放线车装载绑扎牢固后,用四轮车牵引运输到现场,进行放线。三盘到位后,用汽车运至现场进行安装。 2、施工进度表的执行: ①耕地内施工,可于春种前或秋收后进行施工,根据具体情况进行变更。 ②其它地段施工随施工进度表进行。

架空线路+++施工方案

广州白云供电局2011年配网大修项目 嘉禾一区馈线线路防雷设施大修工程 (DJ1011GZBY0173) 施工方案 批准:____________ 主管:____________ 审核:____________ 编制:____________ 广州南方电力建设集团有限公司 2012年02月13日 一、工程内容: 1、加装更换避雷器、瓷瓶、高压刀闸、架空线的架设及拆除、高压熔断器、接地网及加装避雷器绝缘套、高压刀闸绝缘套、熔断器绝缘套等大修工程。 二、施工组织机构: 1、项目负责人:赵益林 2、施工安全现场负责人:邓耀东 3、施工安全监督员:蔡伟权

4、施工班组:广州南方电力建设集团有限公司工程六班 5、施工日期:由 2012年02月15日至2012年02月16日 三、安装工艺及要求 1、高压户外隔离刀闸、高压避雷器的安装要求 1)为保证线路高压户外隔离刀闸及高压避雷器安装的施工质量,促使其施工技术水平的提高,确保线路安全运行,特定如下要求: 2)所安装的户外高压刀闸及高压避雷器等设备必须有符合国家现行有关标准有各项质量检验资料或出厂合格证明书,对产品检验结果有疑问时,应重新抽样经有资格的单位进行检验,合格后方准使用。 3)高压户外隔离刀闸的额定容量要满足负荷的需要,动静触头间灭弧及各部件的绝缘强度要达到技术要求的标准。 4)高压户外隔离刀闸及高压避雷器的上引线及下线线都必须符合设计要求,避雷器的下引线及高压户外隔离刀闸外壳必须可靠接地。 5)避雷器表面瓷件表面光洁,无裂缝、破损等现象,铸件无裂纹、砂眼、锈蚀, 6)避雷器及隔离刀闸安装要牢固,排列整齐,相间距离符合规定:10KV相间距离不小于350mm。瓷套与固定抱箍之间加垫层,引线短而直、连接紧密,采用绝缘线,载面应符合规定:避雷器引上线:铜线不小于16mm2,铝线不小于 25mm2;引下线:铜线不小于25mm2,铝线不小于35mm2;户外隔离刀闸的引下线铜线不小于70mm2,铝线不小于25mm2;引上线:铜线不小于25mm2,铝线不小于 35mm2;

电力架空线路工程施工组织设计

(投标单位盖章) 施 工 组 织 设 计

(1)、施工方案及技术措施 1.1施工准备 根据本工程的重点和难点结合本公司施工经验和踏勘情况,所有施工方案以确保工程质量、安全和进度为原则,以充分发挥机械、设备和劳动力的效率,降低工程成本为前提。 1.1.1施工技术资料准备 根据本工程进度需要及时编写施工技术措施。 本工程施工技术资料及提供时间见下表 编号名称供应时间备注 1 施工图等设计文件开工15天前设计提供 2 施工组织设计开工5天前自行编制 3 基础施工作业指导书开工前自行编制 4 铁塔组立作业指导书开工前自行编制 5 架线施工作业指导书开工前自行编制1.1.2材料准备 1.分部分项工程开工前,对原材料如砂、石、水泥、钢筋等及时送当地质量检验部门检验,并填写分部分项工程材料报审表上报监理工程师签发认可,之后方可使用。 2.根据工程进度,及时合理地向甲方通报材料供应计划。 3.采购的材料符合设计和现行国家标准的规定。

4.材料到货后及时进行检查和检验,并做好详细记录。质量不合格的严禁使用。 1.1.3通讯设备配备 1.项目部设有线电话、传真机各一部、移动电话若干、IBMP4电脑及激光打印机各一台。 2.各施工处设有线电话或移动电话一部、传真机一部;各施工队设报话机若干。 1.1.4场地准备 1.根据对沿线的调查,选定项目部、施工队驻地和中心材料站。由项目经理带队,办公室、计财科参加,进行驻地的落实并签订协议,由办公室进行驻地清理、临建的搭设、通信设施的安装、生活设施的搭建等工作。 2.队伍进场后立即与与建设单位联系,取得允许本工程施工的有关手续,并与当地各级政府有关部门联系,与沿线群众接触,尽早为工程施工创造条件。 3.积极配合项目法人做好线路施工中发生的青苗赔偿、树木砍伐、房屋拆迁等障碍物迁移工作,并按下表中规定的标准控制施工场地,尽可能减少损失。

10kV输电线路工程施工资料员作业指导书

输电线路工程施工资料员作业指导 一、施工单位应向监理单位报送的监理表格 (一)工程准备阶段应向监理项目部报送的施工资料 1、SXMX1 施工项目部成立发文 2、SXMX2 “施工项目部管理人员资格报审表” (1)主要施工管理人员包括:项目经理、总工、专职质检员、专职安全员等。 (2)按有关规定,项目经理、项目总工、专职质检员、专职安全员必须经过相关培训,持证上岗。 3、SXMX3 “项目管理实施规划报审表” 项目管理实施规划(施工组织设计)应由施工项目部组织编制,施工单位技术管理部门审核,施工单位总工批准。文件的编审批程序应符合施工单位的体系文件规定,文件封面的落款为施工单位名称,并加盖施工单位章。 4、SXMX4 “施工强制性条文执行计划报审表” 施工强制性条文实施计划应由施工项目部组织编制,施工单位管理部门审核,施工单位分管领导批准。文件的编审批程序应符合施工单位的体系文件规定,文件封面的落款为施工单位名称,并加盖施工单位章。 11、SAQX5 “大中型施工机械进场/出场申报表” (1)施工项目部在大、中型机械设备进场或出场前,应将此事件向监理项目部申报。 (2)本表用于过程控制,不需要移交归档。 12、SAQX6 “安全文明施工报审表” 此报审表包括2个申请单和2个验收单。开工前,该表由施工项目部编制,经监理项目部审核、业主项目部批准。 13、SAQX7 “分包计划申请表” (1)施工承包单位在工程开工前,应就拟分包行为委托施工项目部向监理项目部提出分包计划申请。 (2)施工承包单位应说明分包范围(施工内容及工程量)、分包性质(专业分包或劳务分包)、工程地点、计划工期、拟分包工程总价、分包工程占施工合同总价百分比。 14、SZLX2 “质量通病防治措施报审表” 施工项目部在工程开工前,应对承包范围内的工程编制工程质量通病防治计划和防

10kV以下架空线路工程施工工艺

10kV 以下架空线路工程施工工艺 电力系统是由不同电压等级的电力线路组成的一个发电、输电、配电、用电的整体,即有发电厂、输电网、配电网和电力用户组成的整体,是将一次能源转换成电能并输送和分配到用户的一个统一系统。输电网和配电网统称为电网,是电力系统的重要组成部分。发电厂将一次能源转换成电能,经过电网将电能输送和分配到电力用户的用户设备,从而完成电能从生产到使用的整个过程。如图2-1电力系统采用架空线路形式示意图。将1kv 以上称为高压,1kv 以下称为低压。电力系统还包括保证其安全可靠运行的继电保护装置、安全自动装置、电镀自动化系统和电力通信等相应的辅助系统(一般称为二次系统)。 输电网是电力系统中最高电压等级的电网,指架设在升压变电所与一次降压变电所之间的线路,专门用于输送电能,是电力系统中的主要网络(简称主网),在一个现代电力系统中既有超高压交流输电,又有超高压直流输电。这种输电系统通常称为交、直流混合输电系统。 配电网是从一次降压变电所至各用户之间的10kV 及以下线路,它将电能从枢纽变电站直接分配到用户区或用户,它的作用是将电力分配到配电变电站后再向用户供电,也有一部分电力不经配电变电站,直接分配到大用户,由大用户的配电装 置进行配电。 在电力系统中,电网按电压等级的高低分层,按负荷密度的地域分区。不同容量的发电厂和用户应分别接入不同电压等级的电网。大容量主力电网应接入主网,较大容量的电厂应接入较高压的电网,容量较小的可接入较低电压的电网。 电力系统的出现,使高效、无污染、使用方便、易于调控的电能得到广泛应用,推动了社会生产各个领域的变化,开创了电力时代,发生了第二次技术革命。电力系统的规模和技术水准已成为一个国家经济发展水平的标志之一。 一般来说,将电力电线路分为室外和室内两种形式。其中,架空线路、电缆线路属于室外施工形式;线槽、瓷瓶、瓷夹、线 管等属于室内施工形式。 2.1 10kV 以下架空线路基础知识 本章主要介绍10kV 以下架空线路工程识图,架空线路结构组成,架空线路常用材料规格以及架空线路安装工艺流程,架空线路施工质量标准,架空线路预算的编制方法。首先了解架空线路图的识读。 升压变电所 一次降压变电所 二次降压变电所 用户 高压输电线路 110--500kv 高压配电线路 10--35kv 低压输配电线路 0.23--0.4kv 图2-1 电力系统采用架空线路形式示意图

线路施工人员安全资料应知应会教学内容

线路施工人员应知应会 为贯彻执行“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,加强通信线路施工安全管理,规范作业人员的操作安全行为,确保人身安全和线路设备、设施的安全。劳务施工人员入场前必须接受入场安全教育,并考核合格后方可入场使用。教育内容如下: 一、本单位施工生产特点: 本单位主要从事通信管线工程的施工任务,涉及各种程式的光、电缆敷设,地下管道建设,立、拆水泥电杆,布放钢绞线、拉线,其他通信设施安装等工作。施工环境相对复杂,主要在野外施工,施工方式中的登高作业、线缆电力交越作业、人手孔内作业、开挖缆沟、立拆电杆、山区运送施工材料等方面具有一定的危险性。 二、入场须知: 1、人员进场,必须及时如实向分公司填报进场人员的姓名、性别、年龄、工种、本工种工龄、家庭住址、身份证号、教育培训情况等;严禁雇佣童工,未成年工,不适宜从事有关工种的作业人员及身份不明的人员(如违法犯罪人员)。 2、遵守施工现场安全生产管理制度和劳动纪律.服从分公司的安全生产管理。 3、操作人员在施工前,必须接受入场安全、文明施工教育和施工前的安全技术交底,未经安全教育培训或安全考核不合格的人员不得安排上岗。 4、特种作业人员必须取得《职业资格证书》和《特种作业操作证》,无证人员严禁安排上岗操作。 5、配备必要的劳动保护用品(如安全帽、安全带、试电笔、手套、工作服、胶鞋等),操作人员必须能够正确使用劳动防护用品。 6、向分公司申报自带机具的规格、型号、数量、安全状况等并负责安全使用,严禁机具"带病"运转。 7、做好所使用的职工宿舍,食堂的安全管理,宿舍,食堂建筑必须符合安全要求,不得私自接设电炉、自制电热毯等;不得私自容留外来人员住宿;不得采购不符合卫生要求的原料或半成品,不得供应变质食品。 8、劳务合作企业应为所属施工人员办理意外伤害保险,支付保险费。 9、文明施工,在通信机房、公共场所不得吸烟、乱扔垃圾。 三、施工注意事项: 基本要求:贯彻执行“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,严格按照《电信线路作业安全规范》进行施工,严格执行公司制定的《施工项目施工安全管理办法》。 1、工程严格执行施工安全操作规程及设计文件的要求,按照施工安全操作规程进行施工,确保人员、设备及机具的安全;在施工作业现场设置安全标志或设立醒目围栏和标牌。 1.1施工作业时,在街道拐角、道路转弯处、有碍行人或车辆通行处、已揭开盖的人(手)孔处、跨越十字路口和直行道路中央处、已开挖的光缆沟边,未修复的路面等地点处特别强调作业人员要戴安全帽,穿反光背心,在来车方向距施工作业点50米、100米处必须各设立明显的安全警示(警告)标志(夜间设置反光的警示(警告)标志),作业点应设防护围栏(夜间加红灯),不管白天晚上作业前都要向交通管理单位上报作业路段,经批准后方可作业。

电气架空线路施工安全规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电气架空线路施工安全规 程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2089-51 电气架空线路施工安全规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 4.5.1杆塔上作业 ○1攀登杆塔作业前,应先检查根部、基础和拉线是否牢固。新立杆塔在杆基未完全牢固或做好临时拉线前,禁止攀登。遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔,应先培土加固,打好临时拉线或支好架杆后,再行登杆。 ○2登杆塔前,应先检查登高工具、设施,如脚扣、升降板、安全带、梯子和脚钉、爬梯、防坠装置等是否完整牢靠。禁止携带器材登杆或在杆塔上移位。禁止利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。攀登有覆冰、积雪的杆塔时,应采取防滑措施。 ○3上横担进行工作前,应检查横担连接是否牢固和腐蚀情况,检查时安全带(绳)应系在主杆或牢固的构件上。

○4作业人员攀登杆塔、杆塔上转位及杆塔上作业时,手扶的构件应牢固,不准失去安全保护,并防止安全带从杆顶脱出或被锋利物损坏。 ○5在杆塔上作业时,应使用有后备绳或速差自锁器的双控背带式安全带,当后保护绳超过3m时,应使用缓冲器。安全带和保护绳应分挂在杆塔不同部位的牢固构件上。后备保护绳不准对接使用。 ○6杆塔作业应使用工具袋,较大的工具应固定在牢固的构件上,不准随便乱放。上下传递物件应用绳索栓牢传递,禁止上下抛掷。 ○7在杆塔上作业,工作点下方应按坠落半径设围栏或其它保护措施。 ○8杆塔上下无法避免垂直交叉作业时,应做好防落物伤人的措施,作业时要相互照应,密切配合。 ○9在杆塔上水平使用梯子时,应使用特制的专用梯子。工作前应将梯子两端与固定物可靠连接,一般应由一人在梯子上工作。 ○10在相分裂导线上工作时,安全带、绳应挂在

架空光缆线路工程施工技术要求

光缆线路工程施工一般技术要求 一、架空光缆工程施工技术要求 为保证工程质量,我监理部根据(89)邮部字428号发布的《电信网传输光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》、YDJ38-85关于《市内电话线路工程施工及验收技术规范》、省联通公司提供的《光缆敷设说明》等,制定如下施工技术要求,望监理员按此要求监理,施工单位按此要求施工。 (一)、器材的检验 1,电杆 (2)电杆顶部要用混凝土密封严实,底部应切除钢筋头并做防腐处理。(3)电杆上应有厂标和三米线或埋深线。 (4)合缝漏浆每处不大于30公分,累计不大于杆长的10%。 (5)不允许出现蜂窝。 2,铁件 把规格尺寸和是不是热镀锌作为检验重点。主要铁件的尺寸是: 地锚柄:16*1800 18(16)*2100 三眼单槽夹板:8*42*152 三眼双槽夹板:8*50*152 3.地锚石:规格:600*400*150 500*300*150 地锚石里应有配筋 4.光缆 光缆在布放前必须进行单盘测试,不合格不能布放。 (二)、路由的选定 1.施工单位在施工前应根据设计图纸进行路由复测,定杆位。路由需变更时,要和建设单位、监理单位有关人员重新勘测,并填报《设计变更单》,必要时请设计人员重新设计。 2.为避免线路迁改,路由的选定应满足以下条件:

(1)与公路的距离:杆路与公路平行时,必须立在国道控制线10米以外,省道控制线15米以外,县道10米以外;对没定型公路,要立在现有边沟20米以外。 (2)与其它平行杆路的间距:原则上按设计执行,设计没有说明的,间距一般不少于7米。特殊地段(如街道)的间距经监理认可后,可根据现场情况作适当调整。 (三)、立杆 1、电杆杆位:挖洞前应根据施工图校核杆位,确定无误后再进行打洞。 2、直线杆:应立在线路路由中心线上,电杆的中心垂线与路由中心线左右偏差应不大于5厘米,顺线偏差不大于5厘米。 3.角杆:应立在线路转角点以内(即线路夹角平方线)10-15厘米,杆梢不内倾; 4.终端杆:立起后,杆身应向张力反侧(即拉线侧)倾斜10-20厘米。 5、电杆埋深:7米杆洞深1。3-1.4米,8米杆洞深1。4-1.5米,10米杆洞深1.8米,12米杆洞深2.0米。洞底应平整,洞壁与洞底垂直。 6、杆距:标准杆档50米;特殊地段的杆档经监理认可后,可作适当调整。 7、号杆:面向公路(街道)侧;编号下端距地面 2.5米;字体规范清晰、大小适中;一般以一个中继段为号杆区间,以三位数为编号基础;从A端向B端编号。具体样式和尺寸按市分公司的要求。 8、杆高:基本杆为7米杆。高杆与7米杆间要立过度杆。 (四)装设拉线 1、拉线应比吊线至少大一个规格。除特殊情况外,拉线均使用7/2.6镀锌钢绞线;拉线棒出土2长度不大于30厘米,回土夯实. 2、直线杆每8根杆做一处人字拉线(防风拉),每32根杆做一处十字拉线(防凌拉)。遇特殊情况,经监理同意,拉线位置可前后调整1-3个杆档。十字拉的顺向拉线抱箍要低于吊线抱箍10厘米,侧面拉线抱箍要高于吊线抱箍10厘米;人字拉线抱箍要高于吊线抱箍10厘米。 3、拉线上把采用夹板法。用双槽夹板一块,隔5厘米用Φ3.0镀锌铁丝缠扎15厘米,再留长10厘米,最后用Φ1.6镀锌铁丝缠5匝。拉线上把全长50厘米。 4.拉线中把采用另缠法。首节用Φ3.0镀锌铁丝缠15厘米,隔28厘米再缠10厘米,再留长10厘米,最后用Φ1.6镀锌铁丝缠5匝。拉线

线路施工材料运输方案

线路施工材料运输方案 附1: 线路施工材料运输方案 线路施工材料运输方案 、工程概况 大唐浑源密马鬃梁风电场一期工程220kV 接入系统工程”是为了提高供电可 靠性,新建的220KV输电线路工程。新建浑源220kV变电站~密马鬃梁220kV升 站单回架空送电线路,线路长度32公里。 大唐浑源密马鬃梁风电场一期工程220kV接入系统工程,我公司拟投本工程, 工程起止点:新建浑源220kV变电站~密马鬃梁220kV升压站单回架空送电线路。本线路使用铁塔:93 基;导线型号: JL/G1A-300/40 、JL/G1A-300/50 钢芯铝绞线,地线型号:两根OPGW光缆。 、交通运输方案 本标段所经区域地形为多山地,可利用的道路较少,交通运输较为困难。确定合理的运输路径,利用国道、省道和县乡公路进行汽车运输,对稍加修筑可通汽车或小型拖拉机的道路作临时修筑,尽量利用原有道路,少损青苗。对车辆难以到达的个别塔位,可采用索道运输或通过农用车或人、畜力二次转运 三、基础施工材料运输 本工程所需砂石、利用汽车从砂场、石料场和材料站直接运到施工点,对于不能直接运输到位的材料,需修整道路,通过农用车或人、畜力二次转运。修筑通往塔号道路时,由施工队和青苗赔偿人员共同商定,尽可能减少占地。修筑道路时要满足基础原材料、塔材运输的同时要兼顾牵张设备运输。如地形可用索道运输时,对于索道的使用要经过合理计算,运输重量不能超过索道所允许的承载力。 四、铁塔材料运输 平地段尽量采用汽车成捆运输; 高山大岭段采用索道运输;

丘陵地段可利用中小型运输车辆对塔料进行二次倒运,对长重构件可利用“架 子车”单件或多件运输。 塔材的运输注意事项 : 塔材在运输过程中应防止构件的磨损、挤压造成的弯曲变 形。车辆运输时,所有的构件均应用木块、橡胶轮胎等柔弱性东西衬垫,严禁直接 与车体金属接触,且应绑扎牢固。对带有火曲的构件应与其它构件分开放置,防止 火曲度变形。 塔材构件的装卸工作应做到轻抬轻放,严禁抛掷,对放置于地面的构件均应用 木板垫平、放实,塔料在装车运输时,不得直接用钢丝绳绑扎,应在钢丝绳和塔材 之间加垫旧轮胎片,防止镀锌层磨损。 五、电气材料运输 架线时牵张场应选在交通运输方便的们位置,尽量保证车辆直接到达,导地线 可由车辆整轴直接运往现场,装卸采用吊车吊装,运输时保持线轴立放,不准线轴 平放或侧放。 对于金具和绝缘材料 : 平地段尽量采用汽车运输,注意要做好衬垫,以免碰坏。 高山大岭段采用人力运输 ; 丘陵地段可利用中小型运输车辆运输。 F 面是赠送的合同范本,不需要的可以编辑删除?????? 教育机构劳动合同范本 为大家整理提供,希望对大家有一定帮助。 ( 外文姓名 ) 订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。 、合同期自 日止。 三、受聘方的工作任务 (另附件 1 ) 四、受聘方的薪金按小时计,全部以人民币支付。 五、社会保险和福利 : 1. 聘方向受聘方提供意外保险。 (另附 2 ) 培训学校聘请 ( 中文姓名 ) 先生/ 女士/ 小姐为 语教师,双方本着友好合作精神,自愿签 日起

架空线路的施工(最新版)

架空线路的施工(最新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0479

架空线路的施工(最新版) 架空线路的施工 1、放线过和中,对展放的导线及避雷线应认真进行外观检查。对于制造厂在线上设有的损伤或断头标志的地方,应查明情况妥善处理。 2、在一个档距内每根导线或避雷线上只允许有一个接续管和三个补修管,当张力放线时不应超过两个补修管,并应满足下列规定:各类管与耐张线夹间的距离不应小于15m; 接续管或补修管与悬垂线夹的距离不应小于5m; 宜减少损伤而增加的接续管。 3、紧线施工应在混凝土强度达到设计规定,全紧线段内的杆塔内的杆塔已经全部检查合格后方可进行。 4、挂线时对于孤立档、较耐张段及大跨越的过牵引长度应符合

下列规定: 耐张段长度大于300m时过牵引长度宜为200㎜; 耐张段长度为200~300m时,过牵引长度不宜越过耐张段长度的0.5‰; 耐张段长度在200m内时,过牵引长度应根据导线的安全系数不小于2的规定进行控制,变电所进出口档除外; 大跨越档的过牵引值由设计确定。 5、紧线弧垂在挂线后应随即在该观测档检查,其允许偏差应符合下列规定: 弧垂允许偏差:+5%、-2.5%; 相间弧垂允许不平衡最大值:200㎜。 6、为了防止导线或避雷线因风振而受损伤,弧垂合格后应及时安装附件。附件安装时间不应超过5天。大跨越永久性防振装置难于立即安装时,应会同设计单位采用临时防振措施。 7、悬垂线夹安装后,绝缘子串应垂直地平面。个别情况其顺线路方向与垂直位置的位移不应超过50,且最大偏移值不应超过200

架空线路工程施工及验收技术规范

架空线路工程施工及验收技术规范 一、器材检验 1、电杆、拉线地锚等混凝土制品质量检验:杆身、拉线地锚 混凝土表明不得有麻面、露筋、塌陷、脱皮。 a、环向裂纹宽度<1 b、纵向裂纹宽度<1 c、混凝土破碎部分<1/3电杆周长 d、混凝土破损表明<20 c㎡ 2、钢绞线、铁扎线、铁件质量检验:基本要求为镀锌光洁无 疤痕、无锈蚀、开裂、气泡和明显的锌瘤、锌渣,不得使用 焊接工艺器件;有螺纹铁件螺纹应完整,与螺母配合的松紧 适度符合公差。 3、光缆单盘测试 a、施工单位根据设计对运到工地的光缆、器材的规格、程式 数量进行清点和外观检查、发现异常应重点检查。 b、工程所用的光缆器材必须有产品合格检验证。核对厂家测 试记录所列项目及指标,是否符合国家或部颁标准和设计要 求。 c、核对单盘的规格、程式和制造长度应符合订货合同规定和 设计要求。 d、对光缆的外观检查,包装是否完好,发现问题做记录,在测 试时重点检验。

e、光缆开头检验时,应核对光缆端别,并在盘上标注。 f、光缆现场采用测试仪检验测试光纤衰减常数、光纤长度。 应按设计规定测试项目进行,发现问题向建设单位反映。 g、单盘光缆检验完毕,恢复光缆端头密封。 h、光缆金属护套对地绝缘应大于10000 MΩ* 。 i、对光缆尾纤及光缆接头盒等检查,看附件是否齐全,看规 格程式是否符合设计要求。接头盒分直通型和分歧型。 二、根据施工图设计进行电杆、拉线测量定位 1、打洞前复核路由、测定电杆、拉线位置,复核时应确认杆 位设计偏差在允许范围,电杆与道路及其他建筑物、电力线 的隔距符合要求。 2、杆洞、拉线洞的施工 a、用拉线加固的电杆杆洞根部应内移半个根径。 b、杆洞深应符合各类土质的相应要求,其偏差应小于正负5。 c、杆洞应打成圆形,其洞径比电杆根径最大直径大15为宜。 d、为便于立杆,可在便于放置电杆侧开槽口,槽口深度应小 于1/2杆洞。 e、拉线洞的位置应由拉线出土点向外移,确保拉距。拉距比 宜等于1,如因地势限制,可在0.75~2间适当调整,超出此 范围应按规定调整拉线程式。

施工单位线路竣工资料样本

工程编号: 建设单位: 监理单位:北京网桥工程监理有限公司第二十监理部施工单位: 施工单位: 2007年月日

目录一 一、资质证书 1、营业执照 -----------------审验有效日期内的复印件 2、税务登记证---------------审验有效日期内的复印件 3、企业资质证书------------审验有效日期内的复印件 4、通信工程施工许可证 --审验有效日期内的复印件 5、施工委托书-----------------------------------------原件 二、工程竣工说明 1、工程竣工说明--------------------------------------概述 2、建筑安装工程量总表--------------------------施工后 三、复测报告附:复测后红笔修改的设计施工图 四、施工组织设计 1、安全措施---------------------------------------------内容 2、工程资金控制措施---------------------------------内容 3、技术及质量保证措施------------------------------ 内容 4、工程进度实施措施及工程进度表-------------- 内容 5、人员、车辆、工器具安排----------------------- 内容 6、光(电)缆配盘表及配盘图-------------------- 内容 7、建筑安装工程量总表 --------------------------施工前 五、开工报告计划日期 六、线路工程随工检查验收记录表 1、成端电缆检查验收记录表------------------------原件 2、管道电缆检查验收记录表-------------------------原件 3、杆路检查验收记录表-----------------------------原件 4、架空式、吊线式、钉固式检查验收记录表-----原件 5、线路割接通知单------------------------附:割接方案 6、电缆接续封焊卡------------------------------------原件 七、工程主要材料目录 1、产品质量检验及合格证--------------------------复印件 2、电缆综合电气性能测试表---------------------复印件 八、电气性能测试记录 1、电缆绝缘电阻、环阻测试表---------------------原件

架空线路工程架线施工措施实用版

YF-ED-J1317 可按资料类型定义编号 架空线路工程架线施工措 施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

架空线路工程架线施工措施实用 版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、跨越架搭设与拆除 风险提示:该类作业安全控制核心人员高 处作业、架体结构稳定、架体拆除方式。不执 行以下安全管控措施,将导致跨越架倒塌,造 成人身伤害事故。超过24m,固有风险等级属三 级。 (一)作业必备条件 1.施工方案已批准,并完成项目部和班组 级交底。 2.各类人员、安全工器具、施工机械设

备、材料等已经报审并批准,满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。 3.关键部位塔材不得缺失。 4.高处作业人员必须穿软底防滑鞋,使用全方位防冲击安全带,垂直移动和水平移动不得失去保护。 5.架线过程中,各作业点、监护点必须保持与现场指挥人联系畅通。 6.跨越架搭设前,必须对跨越点进行复测,确保跨越架与被跨越物的最小安全距离符合安规规定。 7.跨越架材质和规格必须满足安规规定。 8.上述措施完成后,由作业负责人办理《安全施工作业票B》,施工项目部审核签发。

架空线路工程施工流程

架空线路工程施工流程 一、钢管杆基础 1、基础工程 1.1基础土石方 1.1.1线路复测分坑 线路复测分坑实际是两项不同的工作。设计单位在输电线路设计完成后,在施工时要向施工 单位进行技术交底,除向施工单位移交图纸资料外,还要将线路的走径方向、杆塔位置等现 场资料以桩位的形式移交,以便施工单位施工。上述交底到开始施工可能会有一段间隔, 现场情况可能有些变化,桩位标志有可能丢失,所以施工单位在施工前,要根据设计资料 对现场再进行一次测量,这就是复测。(复测用到的主要工器具包含:光学经纬仪(含花杆)、 水平仪、GPS 定位仪等) 分坑则是将图纸中每基杆(塔)的基坑、拉线坑以及施工用的各种地锚坑进行现场定位, 以便土方开挖。 1. 3混凝土工程 1. 3. 1保护帽 保护帽的作用: 1、 为了防止因地脚螺母松动或丢失而发生的杆塔倾斜或倒塔事故。 2、 保护地脚螺栓和杆塔地脚因长期暴漏在空气而发生锈蚀,影响杆塔的正常使用寿命;IH wiiBa :16/03/05 09:49 1.1.2杆塔坑挖方及回填 根据设计图纸,杆塔编号及杆塔型号尺 寸开挖土方量; 1. 2基础钢材 1.2. 1钢筋笼(种类或规格:钢筋综合) 图一:钢管塔基础混凝土浇筑 图二:钢筋笼规格验收

1. 3. 2灌注桩成孔 依据图纸及现场实际土质情况,完成灌注桩成孔作业。 1. 3. 3灌注桩浇制 依据图纸、作业规范及清单的项目特征,完成灌注桩浇筑作业。 注:灌注桩混凝土浇筑过程,底部至顶部须坚持分层浇筑、分层振捣、连续作业;

2、杆塔工程 2. 1杆塔组立 2. 1. 1钢管杆组立 3、接地基础 3.1接地槽挖方及回填 测量基础磴直径测量地脚螺栓预留 长度 图七:钢管塔基础栓工程

输电线路工程施工材料归档清单

施工文件 施工管理 1. 施工项目管理实施规划(施工组织设计)及报审 2. 施工方案(技术措施、作业指导书)及报审 3. 施工技术交底记录 4. 工程进度计划(调整计划)及报审 设计变更 1. 工程设计变更单及报审 2. 变更设计联系单及报审 3. 工程设计变更执行报验单 4. 设计变更单及工程联系单汇总表 5. 材料、零部件、设备代用审批 杆塔及基础 开工文件 1. 开工报告 2. 开工报审 质量验评划分 1. 质量验评划分及报审 2. 工程质量等级评定及汇总表(分部分项)

土石方工程 1.分部工程开工报审 2.路径复测记录表及报审 3. 普通基础分坑及开挖检查记录 4. 掏挖式基础分坑检查记录 5. 灌注桩基础分坑检查记录 6. 施工基面及电气开方检查记录 7. 其它 基础工程 1. 分部工程开工报审 2. 现浇铁塔基础检查及评级记录 3. 现浇铁塔拉线基础(含锚杆拉线)检查及评级记录 4. 装配式基础检查及评级记录 5. 混凝土电杆塔基础检查及评级记录 6. 岩石、掏挖铁塔基础检查及评级记录 7. 灌注桩基础检查及评级记录 8. 灌注桩群桩基础检查及评级记录 9. 贯入桩基础检查及评级记录 10.隐蔽工程(基础浇前、支模)签证记录 11.隐蔽工程(基础浇制)签证记录 12.隐蔽工程(基础拆模)签证记录 13.隐蔽工程灌注桩(挖孔桩)签证记录

14. 隐蔽工程灌注桩(挖孔桩)基础承台(连梁)签证记录 杆塔工程 1. 分部工程开工报审 2.自立式铁塔组立检查及评级记录 3. 拉线铁塔组立检查及评级记录 4. 混凝土电杆组立检查及评级记录 5. 杆塔拉线压接管施工检查及评级记录 质量保证资料 1. 水泥出厂证明(合格证、检验报告)、复试报告、跟 踪台帐及报审 2. 砂、石、非饮用水等试验报告、跟踪台帐及报审 3. 混凝土配合比试验报告、跟踪台帐及报审 4. 砂浆配合比试验报告及报审 5. 混凝土掺合料、外加剂试验报告及报审 6. 预拌(商品)混凝土出厂资料 7. 混凝土试块试压报告、混凝土试块抗压强度检验报告及报审 8. 砂浆抗压强度试验报告及报审 9. 钢材出厂证明(合格证、检验报告)、复试报告、跟踪台帐及报审 10.钢筋焊接接头力学性能检测报告、钢筋混凝土用钢筋性能检测报告及报审 11.土壤击实试验报告及报审 12.桩基检测报告及报审 13.灰土地基检测报告 14.地脚螺栓、角钢等出厂证明文件、焊接试验报告及报审

10KV架空线路施工方案

张唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程施工组织方案 第一节工程概况 1.1工程名称:张唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程 1.2工程地点:丰南 1.3主要工程内容: 1.3.1柳树圈220KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,黄各庄110KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,以及2条线路的电力试验。 1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。 1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。 1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。 1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。 1.4承包内容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。 1.5工程性质:新建张家口至唐山铁路10千伏及以下外电源工程,按唐山供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和丰南电力公司认可的试验报告。 第二节施工期限

2.1 丰南南10KV配电所外电源开工日期2015年6月5日;竣工日期2015年6月30日。到期如乙方不能按期送电甲方将采取临时送电措施,临时送电发生的费用全部从乙方的施工费用中扣除。 2.2双电源供电线路的送电时间根据前期商量可将其中一条线路放宽时间于2015年7月30日前送电。 2.3由于甲方原因造成的工期延误,正常工期可依次顺延。 第三节设计依据和规范 1.1设计依据: 1.1.1中铁建电气化局集团第三工程有限公司张唐铁路项目经理部的设计委托。 1.1.2国网冀北唐山市供电公司批复的供电答复单 1.2设计所依据的主要规程、规范: 1.2.1《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.2.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)1.2.3《66kV及以下架空电力线路设计规范》(GB50061-2010) 1.2.4《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(DL/T5394-2007)1.2.5《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007) 1.2.6《电缆防火标准》(中国大唐集团公司) 1.2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)1.2.8《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)1.2.9华北电力集团公司《冀北地区城市中低压配电网规划技术原则》及有关规程、规定。

架空线路工程施工流程

架空线路工程施工流程 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

架空线路工程施工流程 一、钢管杆基础 1、基础工程 基础土石方 线路复测分坑 线路复测分坑实际是两项不同的工作。设计单位在设计完成后,在施工时要向施工单位进行技术交底,除向施工单位移交图纸资料外,还要将线路的走径方向、杆塔位置等现场资料以桩位的形式移交,以便施工单位施工。上述交底到开始施工可能会有一段间隔,现场情况可能有些变化,桩位标志有可能丢失,所以施工单位在施工前,要根据设计资料对现场再进行一次测量,这就是复测。(复测用到的主要工器具包含:光学经纬仪(含花杆)、水平仪、GPS 定位仪等) 分坑则是将图纸中每基杆(塔)的、拉线坑以及施工用的各种地锚坑进行现场定位,以便。 杆塔坑挖方及回填 根据设计图纸,杆塔编号及杆塔 型号尺寸开挖土方量; 基础钢材 图一:钢管塔基础混凝土浇筑

钢筋笼(种类或规格:钢筋综合) 混凝土工程 保护帽 保护帽的作用: 1、为了防止因地脚螺母松动或丢失而 发生的杆塔倾斜或倒塔事故。 2、保护地脚螺栓和杆塔地脚因长期暴漏在空气而发生锈蚀,影响杆塔的正常使用寿命; 灌注桩成孔 依据图纸及现场实际土质情况,完成灌注桩成孔作业。 图三:测量灌注孔深图四:钢筋笼完成安装 灌注桩浇制 图二:钢筋笼规格验收

依据图纸、作业规范及清单的项目特征,完成灌注桩浇筑作业。 图五:灌注桩混凝土浇筑图六:模板拆除及接地安装 注:灌注桩混凝土浇筑过程,底部至顶部须坚持分层浇筑、分层振捣、连续作业; 测量基础砼直径测量地脚螺栓预留长度 图七:钢管塔基础砼工程 2、杆塔工程 杆塔组立 钢管杆组立