文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下管线探测和普查工作概述

地下管线探测和普查工作概述

地下管线探测和普查工作概述
地下管线探测和普查工作概述

地下管线探测和普查工作概述

城市地下管线探测是一门涉及物探、测绘以及计算机、地理信息等多专业的综合性系统工程,其探测产品必然是多专业协作、多工序集成完成的,影响探测成果质量的因素也是多样和复杂的。因此,必须在城市地下管线探测的组织和实施过程中实行探测工程监理制度,监督和保证探测技术标准贯彻执行,保证探测工程质量,并为探测成果验收提供依据。

1.监理工作的技术依据

在城市地下管线探测工程中,常用的技术标准有如下几个:

(1)《城市地下管线探测技术规程》(CJJ61—2003);

(2)《城市测量规范》(CJJ8—99);

(3)《城市基础地理信息系统技术规范》(CJJl00—2004);

(4)《全球定位系统城市测量技术规程》(CJJ73);

(5)《1:500、1:1 000、1:2 000地形图图式》(GB/T7929—1995);

(6)本项目的技术设计书。

2.监理的主要职责

在城市地下管线监理活动中,监理单位一般要进行如下工作:

(1)协助业主单位做好招投标工作;

(2)监督测绘生产单位对测绘生产合同的履行情况;

(3)审查《技术设计书》、《探测方法试验及一致性校验报告》、《质量自检报告》、《技术总结报告》等;

(4)负责对测绘生产单位作业全过程实施监理,做好资料编辑整理工作,编写监理报告;

(5)做好甲乙双方的协调工作,充分发挥监理的协调作用;

(6)在监理过程中发现问题时应及时通知测绘生产单位进行整改,并做好记录。当测绘生产单位未能按要求进行整改或发现重大质量问题时,应令测绘生产单位立即停工并及时报告业主单位;

(7)定期向业主单位汇报探测作业进度及监理工作情况;

(8)对测绘生产单位安全生产进行监督、检查,发现安全隐患及时通知测绘生产单位。

3.地下管线工程监理基本流程

监理任务的下达就是从监理委托合同签订之日算起,此时,监理就要及时与测绘生产单位取得联系,做好测绘生产的组织安排工作。同时协助测绘生产单位解决进场前需要业主协调解决的各项准备工作问题。监理工作的基本流程如图8.2所示,图上所规定的各项检查比例因项目的不同可以做出适当的调整。

图8.2监理流程图

城市地下管线探测与管理技术的发展及应用

城市地下管线探测与管理技术的发展及应用摘要:伴随着城市的发展,我国的各个地区逐渐增强了对城市地下管线的重视,地下管线的探测与管理技术也不断地得到了创新和发展。本文分别介绍了城市地下管线探测技术的发展及应用与城市地下管线管理技术的发展及应用。不论是城市地下管线的探测技术还是管理技术都面临着非常广阔的发展前景,通过高效地应用城市地下管线探测与管理技术,实现地下管线经济效益和社会效益的最大化。 关键词:地下管线;探测技术;管理技术;发展;应用 随着对城市地下管线重要地位与作用认识的不断提高,20世纪80年代末以来全国各地纷纷组织开展城市地下管线普查,积极推进城市地下管线信息化建设,地下管线探测与管理技术得到较快发展,并取得良好的经济与社会效益。 一、城市地下管线探测技术的发展及应用 1.城市地下管线探测技术的发展演变 获取城市地下管线的重要环节就是地下管线的探测,我国的地下管线探测技术经历了由开井调查——物探技术——“内外业一体化”探测技术。 开井调查主要是通过整测已建地下管线、测量新建地下管线的方式对城市的地下管线进行集中式普查,在20世纪90年代以前,北京、上海、南京等城市采取开井调查的手段对地下管线进行过普查。由于城市的地下管线具有复杂性和隐蔽性,因此,开井调查这种手段获取的信息不够准确,资料不够完善。开井调查探测人员的专业素质不高、探测手段落后、仪器设备简陋,而且相关的城市地下管线的探测研究在我国并没有兴起,地下管线的探测处于初级起步阶段。在当时的条件下,城市地下管线探测人员只能通过开挖样洞和开井的方法调查,并测绘出城市地下管线的三维坐标,如果是新建的城市地下管线则主要通过施工阶段的设计图纸为依据对城市地下管线进行反映。 探测技术是在二十世纪八十年代开始在城市地下管线探测中使用,随之地面测温法、雷达探测法以及电磁感应法在城市地下管线的探测中得到了广泛的应用,伴随着地下管线探测仪器和技术的不断更新,探测的精确度和准确度也不断得到了提高。C扫描法、闭路电视声呐法等在不同的底线管线行业和不同的城市投入使用,并在城市地下管线的探测评估方面取得了突出的成果。

地下管线探测技术与探测方法

地下管线探测技术与探测方法 文章来自赣州宇辉仪器设备有限公司https://www.wendangku.net/doc/d916029963.html, 中心议题: 地下管线探测技术与探测方法 解决方案: 地下管线探查 地下管线测量 利用地下管线信息系统 1、地下管线探测技术简介 地下管线探测技术已应用多年。早在第二次世界大战末,人们为了寻找战争遗留的地雷和其他未爆炸物而试图将物探技术应用于实际,但当时只有一些常规物探方法,由于分辨率低、抗干扰能力差,效果不大。进入20世纪80年代末,研制者们采用新型磁敏元件、新型滤波技术、天线技术、电子计算机技术使这类仪器的信噪比、精度和分辨率大大提高,且更加轻便和易于操作,实现了高精度、高分辨率。又由于计算机软件技术的开发,使得探测数据能够通过计算机进行处理,从而形成了一项适用技术。 1.1、地下管线探查 地下管线探查是指应用地球物理勘探的方法对地下管线进行定位、定走向、定埋深。它的原理是:地下管线的存在会改变天然的或人为产生的地球物理场的分布,即产生异常。研究这些异常的形态、分布、形状可获得地下管线位置的有关资料。常用的地下管线探测方法有两种: (1)充电法。对地下管线施加直流电,在地面上观察电磁场的异常,以确定地下管线所在的位置,这种方法的特点是仪器轻便、方法简单、定位精度高,在地下管线密集的区域有较好的分辨率,但使用条件必须有可供充电的出露点,在地层电阻串低时效果差。 (2)电磁感应法。是观察地下管线在一次电磁场作用下,利用发射线圈产生的电磁场对金属管线感应所产生的二次电磁场的变化规律以确定地下管线的位置,这种方法的特点是不需出露点,在地下管线比较少的情况下效果好。

为克服这些缺点,国外已研制出具有仪器输出阻抗与被测管线阻抗自动区分信号的探测仪,可最大限度地避免被测管线的电磁信号受周围环境的干扰。可见,地下管线探测技术理论、仪器装备、电算解释应属物探理论及技术范畴,但又不同于常规的工程物探;应用领域应属于工程测量,又与常规的工程测量不一样,它是运用物探的原理对地下隐蔽体进行准确测量的技术。 1.2、地下管线测量 地下管线测量是指对管线点的地面标志进行平面位置和高程连测;计算管线点的坐标和高程、测定地下管线有关的地面附属设施和测量地下管线的带状地形图,编制成果表。 地下管线测量一般包括以下内容:控制测量,已有地下管线测量,地下管线定线与竣工测量,测量成果的检查验收。控制测量应在城市的等级控制网基础上布设,其方法为现有的成熟的测量方法均可采用。如电磁波导线,静态、快速静态和动态GPS测量。管线点的平面位置和高程测量可采用GPS测量、导线串联法或极坐标法等。 1.3、地下管线信息系统 地下管线信息系统是地下管线探测的重要组成部分,可以是采用各种技术和手段,探明查清地下管线的空间位置、基本特征和属性,以电子数据形式存储在计算机能处理的介质上,实现信息的计算机管理。地下管线信息管理系统功能实用、信息规范、运行稳定,信息现势性好,技术先进。 地下管线信息系统应具备下列功能: (1)地形图库管理功能; (2)管线数据输入与编辑功能; (3)管线数据检查功能; (4)管线信息查询、统计功能; (5)管线信息分析功能;

广电地下管线情况汇报

广电地下管线情况汇报 一、概况 为做好广播电视地下管线普查工作,查清城市范围内有线电视管线现状,6月份江苏有线靖江公司对全市36条93120米有线电视地下管线进行了全面摸底调查,建立健全了有线电视地下管道的信息档案,按属地管理原则明确管线所在区域为责任单位,对可能存在的隐患地点、隐患部位进行标注,明确责任部门、责任人,对排查出重点路段、重要位置的安全隐患进行集中整治。 二、调查方式 1、实地勘查 根据现有的有线电视管线图纸资料,公司组织专门人员对每条管线进行实地查看,比对现有图纸资料是否和实际相符,确保资料的准确性,与管道现状不符的进行修正,对全市的93120多米干线管线的平面位置(坐标)、埋深(高程)、走向、规格、材质、特征点、穿线线缆属性详实标注说明,完善资料,对管线上的120座50*50手孔、521座60*90手井、701座人孔的位置信息进行复核。 2、管道路由及管井的检查 对随同公路、城市干道的36条有线电视干线管道,根据属地管理的规定,由职责部门对道路沿线管道巡查,巡查内容括:管道路由情况有无如护坡塌陷、土质流失,管井井盖有无缺失或损坏,人孔、手孔内积水、杂物情况,沿线安全标识是否齐全,警示村志是否清晰

可见,以及管道沿线工程建设情况等。 三、整改措施 1、根据管线的平面位置,对位于人民路、新建路、江平路、渔婆路等主干道路行车道、慢车道以及人行道的管线列为重点路段,位于行车道、人行道上的手井、人孔列为重要隐患点。重点路段的路面情况以实地慢查的方式进行查看,重要隐患点开井检查井壁承重、井盖承载情况,按规范、有冗余的评估。对可能出现的路面土质流失、塌陷及时赔土、混凝土浇注,部分基础松动的路中井进行加固,井盖统一更换成铸铁或沉重能力较强的复合井盖。对位于绿化带内的管井井盖翘起、平整度不好或缺失的重新盖设和补齐。 2、依据管线现状,摸清所有与广电交越或平行的其它单位管线状况,特别是强电、天燃气管道,对因道路情况确实不能满足交越、平行安全距离的,在不影响其它单位管线的前提,根据管线现状预估可能出现的隐患,有针对性的做好保护措施及应急预案。 3、根据管线平面情况,分类设立警示标志,绿化带内设立标志桩,行车道、人行道沿线以钢质标志牌标注,在有条件的地段设置醒目的应急抢修报修电话宣传牌。 4、定期、定人、定责对道路沿线的管道巡查,发现可能会出现的事故隐患及时与相关部门汇报,特别是在建工地的路段的盯防,做好与施工单位对接、沟通,建立健全日常管线巡查档案。 江苏有线靖江分公司

地下管线探测技术方案()

XX工程地下管线探测技术方案 1 工作目的与内容 为保证XX工程施工安全,需对河道穿越中国石化金嘉湖管道(浙苏成品油管道)、中国石油西气东输天然气管道、国防光缆段管线分布情况进行探测,本次工作拟查明河道两侧各30m范围内三根管线的平面位置、走向、埋深等。测区位于平湖市南湖区新丰镇乌桥村附近,管线大致分布情况见图1。 图1 工程位置及管线分布示意图 2 施工依据与技术要求 2.1 施工依据 1、甲方提供的探测范围; 2、工区或附近控制点坐标,不少于3个; 3、河道穿越管线段两侧各1km范围内中国石化金嘉湖管道(浙苏成品油管道)、中国石油西气东输天然气管道、国防光缆检测桩各一个。 2.2 执行规范 1、《城市地下管线探测技术规程》(CJJ61-2003); 2、《城市工程地球物理探测规范》(CJJ7-2007); 3、《城市测量规范》(CJJ/T 8-2011); 4、《工程测量规范》(GB50026-2007); 5、《浙江省GPS-RTK测量技术规定》(试行)(ZCB 001-2008)。 2.3 探测精度要求 地下管线探测的精度应符合下列规定: 1、地下管线隐蔽管线点的探查精度需满足下表(表1)要求。

表1 隐蔽管线点探查精度要求 注:h为地下管线的中心埋深,单位为cm,当h<100cm时则以100cm带入计算。 2、地下管线点的测量精度:平面位置中误差m s不得大于±5cm(相对于邻近控制点),高程测量中误差m h不得大于±3cm(相对于邻近高程点)。 3 管线调查方法 3.1 工作流程 本工程主要涉及地下管线探测、地下管线点测量、管线图编绘等环节。首先,根据委托方提供的现有管线资料,在实地查看现状地下管线(管道)走向及埋深情况,选择合适路段开展方法有效性试验,拟采用电磁法进行探查,并辅助以现场调查、钎探法以及局部开挖等方法进行验证;其次,根据方法试验成果选择物探工作参数,对工区内管线进行探测,并实地标识管线特征点,编号并记录其属性。管线点测量拟采用RTK或全站仪,首先用GPS卫星定位系统在首级控制点的基础上,布设E级GPS点,再用全站仪布设图根导线并测量各管线特征点的三维坐标。 3.2 探查方法 3.2.1 基本原理 金属地下管线探测一般采用频率域电磁法进行探测,具有仪器轻便、快捷、准确等特点。根据电磁感应原理,在金属管线上方(或附近)放置有交变电流的发射线圈,线圈受交变电流的作用产生交变电磁场并向周围传播,该电磁场称为“一次场”。因穿过金属管线的“一次场”磁通量的大小、方向不断变化,使金属管线产生感应电流,其大小正比于磁通量的变化率,频率与“一次场”相同。同理,该感应电流在其周围产生频率相同的感应电磁场,即“二次场”。通过接收装置在一定距离外接收“二次

管线探测实习报告

管线探测实习报告 1. 实习简介 XXXX年XX月XX日上午,带着愉快的心情,坐上一路向东的列车,开始了临近毕业的第一次顶岗实习,到达XX省XX项目部时也临近凌晨1点,好在项目部早已安排好了一切,条件并没有想象中的艰苦。清晨一早,项目负责人便给我们分配了工作并安排了专人带领,参与管线调查。 城市管线就像人体的血管和经脉,错综复杂却又有规律地将城市连接起来,一个城市的发展首先得解决供给和排放问题,给水、燃气、电力、通讯等为城市提供了基本的生活供给保障,而排洪、排污管道清理了城市的废水、污水,使得城市能够健康发展、有条不紊的扩展。 管线探测分为管线调查和测量两方面,调查的目的是确定管线的类型、用途、材质、埋深、权属和走向等,而管线测量为的是确定管线的实地位置,实测管线的三维坐标,使其与当地城市坐标统一,为数字城市、智慧城市建设奠定坚实基础。 XX的冬天阴雨蒙蒙,少有阳光,气温较低,一定程度上影响了工作进度,但这更能在艰苦的环境中磨练工作人员的心智。在为期四周的管线调查中,收获颇丰,了解了当地的风土人情,也对管线探测工作有了一定的掌握。 在为期四周的顶岗实习中,很荣幸能够加入到XXX勘察设计研究院的团队中,参与该单位在贵州省XX市管线探测的工作,期间在相关领导和技术人员的带领下,很快融入团队,并对管线探测工作和团队意识以及制度化管理模式有了深刻的体会。明白了只有优良的管理模式和团队作风、以及强有力的技术支持才能在工作中提高团队协作能力和工作效益,同时“安全第一”是一个老生常谈的

话题,也是每一个单位发展的根本保证,不能一味的追求工作进度而忽略最根本的人生安全。 2.工作内容及过程 2.1 工作范围 (1) 普查范围 地下管线普查范围为XX市建成区范围内道路和宽度大于3米的街巷沿线的综合地下管线,包括埋设于地下的各种管道(沟、廊)和线缆,包括:给水、排水、燃气、电力、通信、广电、热力、工业等管道(沟、廊)或线缆。住宅小区、机关单位、工厂、院校、庭院内部的管线不查,正在成片改造的旧街区或待开发的小区内部不查,但穿越上述区域的主干管线须查清管线连接关系写字楼和小区住宅楼等前面排水管线探测至化粪池,给水管线探测至水表井,其它探测至墙根。 (2) 普查对象 地下管线普查的对象为测区范围内道路(街巷)埋设的各类地下管线,管线的种类主要有:给水、排水、燃气、工业、电力、电信等市政公用管线及民航、军用、铁路等专用管线。 (3) 取舍标准 本工程地下管线普查取舍标准见表2-1。 表2-1 地下管线普查取舍标准

城市地下管线探测方法及影响因素

城市地下管线探测方法及影响因素 王学得 湖南物勘院贵州贵阳 550002 摘要:地下管网是现代化城市中的重要基础设施,完善城市基础设施的建设,提高城市地下载体的功能,对加速社会主义经济建设、改善人民生活条件、完善投资环境、提高城市现代化程度有着极其深远的意义。由于地下管线属于隐蔽工程,因而对地下管线从规划设计,施工,到建成投入运营进行全面、系统、准备的信息,科学地探明地下管线的准确位置、编制成图、建立地下管网信息系统,就成为现代化城市面临的重大管理和技术问题。 关键词:地下管线定位定深信号 随着中国现代化信息化进程的发展, 地下管线已由单一、简单形式发展到包括排水、给水、通信、燃气、工业管线等多类别布局复杂的管线网。但由于历史的原因,全国70%的城市地下管线没有基础性城建档案资料,每年因施工而引发的管线事故造成经济损失高达数百亿元。加强地下管网的探测与管理已显得越来越重要。 1.地下管线探测仪的介绍原理及参数 1.1地下管线探测仪的介绍 本次在贵州贵阳地下管线探测中所使用仪器是英国雷迪公司生产的RD-4000型地下管线探测仪。工作频率为8KHz、33KHz、65KHz等。该仪器性能稳定、效率高、精度好,可用于金属管道及电力、通信管线的探查。探测方法以主动源法为主,亦可采用被动源法,激发方式主要采用直联法、感应法、夹钳法。 1.2地下管线探测仪的基本原理 以地下管线与周围介质存在明显的物理性质差异为基础,将一交变电磁信号施加于埋设于地下的金属管线,金属管线与大地之间构成回路,由于金属管线的集流效应而产生一个交变线电流,用仪器在地面检测这个线电流产生的交变电磁信号,从而确定地下管线的空间位置。 1.3地下管线探测仪的六个参数 (1)仪器一致性:多台仪器在同一测区内工作,为了使探测数据波动范围窄,各数据趋于一致,而对仪器进行的检验。 (2)最小收发距:10m (3)最佳收发距:80m (4)最佳工作频率:33KHz (5)最佳发射功率:50%

城市地下管线普查工作指导手册

附件 城市地下管线普查工作指导手册 2014年12月

目录 1 前期准备 (1) 1.1组织机构 (1) 1.2工作方案 (1) 1.3普查依据 (2) 1.4普查内容 (3) 1.5相关要求 (3) 2普查实施 (6) 2.1召开会议 (6) 2.2组织培训 (6) 2.3资料调绘 (6) 2.4现场踏勘 (6) 2.5探测实施 (6) 3验收与归档移交 (8) 3.1成果验收 (8) 3.2内容检查 (8) 3.3编制报告 (8) 3.4组卷归档 (8) 3.5成果移交 (8) 4综合管理信息系统建设 (9) 4.1系统目标 (9) 4.2软硬件环境 (9) 4.3地下管线信息数据内容 (10) 4.4功能要求 (11) 4.5系统安全 (12) 4.6信息动态管理 (16)

1 前期准备 1.1组织机构 1.1.1普查工作领导小组组成与职责 城市人民政府发文成立地下管线普查工作领导小组。市领导任正、副组长,发改、财政,城市规划、建设、管理,安监以及市政公用、通信、广电、电力等管线行业主管部门等相关部门主要领导为成员。 主要职责是贯彻落实国家和省级相关文件精神,做好统一领导,推动地下管线普查工作;负责普查工作中重大问题决策;负责重点、突出问题的工作协调。领导小组各成员单位按照各自职责分工完成相关工作。 1.1.2领导小组办公室组成与职责 领导小组下设办公室,主任由牵头部门主要领导兼任,成员为领导小组各成员单位领导。 主要职责是做好普查工作的组织实施,包括制定工作方案,建立工作机制,制定地方普查标准规范,组织好普查成果验收和归档移交等工作。 1.1.3管线权属单位职责 按照普查领导小组部署的工作任务,组织和完成各项具体工作。包括:按照相关技术标准,对所属地下管线及附属设施、场站设施电子和纸质数据及相关属性数据等资料进行整理,向办公室汇交;对普查成果中的所属管线信息进行审核确认;负责所属管线事故隐患排查,提出整改意见。 1.2工作方案 1.2.1一般要求

地下管线探测技术与探测设备解读

城市地下管线探测技术与探测设备 2012年8月 摘要:本文分析了地下管线探测的特点及其工作原则,阐述了目前城市地下管线探测主要技术方法、特点及其工作原理,介绍了地下管线探测相关设备。随着我国城市建设现代化的发展,地下管线探测工程也越来越多,特别是大量非金属管线的使用对于地下管线探测技术提出了更高的要求,进行地下管线探测技术研究是一个长期的问题。 关键词:管线探测技术;电磁法;探地雷达;管线仪 1 引言 地下管线是城市最重要基础的设施,长期以来,它担负着传输信息,输送能量及排放废液的工作。它是城市赖以生存与发展的基础和保障,是保障城市功能正常发挥和人民安居乐业的神经和血管,因此被称为城市的地下生命线。但是由于种种原因,我国许多城市的地下管网分布资料不全,管线档案管理不规范。近年来,随着城市建设飞速发展,在施工过程中因损坏管线而引起的停水、停电、人员伤亡等重大事故在许多城市屡见不鲜。因此探测地下管线对于城市的正常运营和改扩建具有重要的意义。 2 我国地下管线探测技术发展简介 使用物探方法进行地下管线探测我国开始于上世纪80年代末期。在此之前,获取地下管线资料的手段主要以向管线权属单位搜集已有的管线资料和开经调查为主,这时期获取的管线资料准确性、全面性都比较差。 进入90年代,我国的地下管线探测技术得到迅速的发展,在地下管线普查工程中逐步使用了“内外业一体化”的作业模式和探测技术,一批专业化的探测

公司相继成立,国内许多大中型城市相继开展了城市地下管线普查工作。1994年原冶金部组织制订的《地下管线电磁法探测规程》YB/I9027—94和1995年颁布实施的行业标准《城市地下管线探测技术规程》CJJ61—94,推动了城市地下管线探测技术开始走向规范化,标志着以物探技术为基础的城市地下管线探测技术开始走向标准化和应用推广阶段。1996年成立了原建设部科技委地下管线管理技术专业委员会,为我国地下管线探测技术的发展和应用做了大量的工作。 进入2l世纪以来,随着数字化测绘技术以及计算机技术的发展与应用,“内外业一体化”探测技术得到了较快发展和应用推广。这一时期我国许多城市均采用“内外业一体化”探测技术组织进行了地下管线普查,提高了探测作业的工作效率,保证了普查工作成果的质量。2003年修订后的行业标准《城市地下管线探测技术规)CJJ61—2003,系统总结了“内外业一体化”技术经验和成果,为规范和统一技术的应用推广起到重要作用。 3 地下管线探测的特点和基本原则 3.1 地下管线探测的特点 (1)工作环境复杂,地下管线探测不仅受管线本身材质影响,同时也受到当地的埋设状况等地质条件影响; (2)地下管线种类繁多,主要有:给水管、排水管、燃气管、电力电缆和路灯电缆、电讯电缆、供热管道、人防通道等。由管线所形成的物理场的种类和变化较大; (3)对探测设备具有较高的要求,必须满足规程的需要。既要经济实用,能够对管线进行连续追踪,快速、准确定位、定深;同时要具备多种频率,适用不同的工作环境,有较高的分辨率和较强的抗干扰性能。

地下管线普查技术方案

长春市地下管线普查技术规程 长春市市政公用局 二〇一〇年三月

目录 1 总则 (1) 1.1 一般规定 (1) 1.2 地下管线的普查对象 (3) 1.3 精度要求 (4) 1.4 地下管线普查的工作内容及基本程序 (4) 2 地下管线探查前的技术准备 (6) 2.1 一般规定 (6) 2.2 现况调绘图的编制要求 (6) 2.3 现场踏勘的内容 (7) 2.4 方法试验 (7) 2.5 探测仪一致性检验 (8) 2.6 编制技术设计书的基本内容 (9) 2.7 项目作业计划书内容 (10) 2.8 技术设计书和作业计划书进行审批 (10) 3 地下管线探查 (11) 3.1 一般规定 (11) 3.2 实地调查 (13) 3.3 仪器探查 (19) 3.4 管线探查草图的绘制 (20) 3.5 探查工作质量评定 (22) 4 地下管线测量 (24)

4.2 图根控制测量 (25) 4.3 地下管线联测 (25) 4.4 地下管线定线和竣工测量 (26) 4.5 地下管线测量的质量评定 (27) 5 地下管线图的编制 (29) 5.1 一般规定 (29) 5.2 地下管线图的编绘 (31) 5.3 地下管线成果表的编制 (32) 5.4 地下管线图编绘检测 (33) 6 地下管线普查工程监理 (34) 6.1 一般规定 (34) 6.2 监理的主要职责 (34) 6.3 监理的工作程序 (34) 7 地下管线普查的质量检测 (37) 7.1 一般规定 (37) 7.2 质量检测的主要职责 (37) 7.3 检测的工作程序 (37) 8 测区成果资料的验收和归档 (39) 8.1 一般规定 (39) 8.2 验收 (39) 8.3 档案资料进馆 (42) 9 长春市地下管线信息管理系统建设 (44)

论地下管线普查的重要性

1危险的城市地下管线 城市地下管线对于现代城市正常运行具有重要影响,一方面,是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。另一方面,受历史和地理因素影响,当前我国城市地下管线普遍存在着设备老旧、分布不合理且过于密集等特点,成为影响城市运行和市民正常生活的潜在危害隐患,甚至成为当地居民的“夺命线”。 2014年8月1日,台湾高雄市前镇区多条街道陆续发生可燃气体外泄,并引发多次大爆炸,造成32人死亡,321人受伤,损失初估超过数十亿新台币。台湾相关部门称是丙烯外泄肇祸,高雄环保部门也说,华运仓储管线连接到李长荣化工,造成石化液体流到路旁的侧沟,再到箱涵,沿着雨水下水道一直流窜,最终让多家单位的地下管线发生连环爆炸。经高雄市政府等单位调阅管线图,却找不到该箱涵位置,也无法确认该箱涵的建造单位及建造时间。高雄市副市长吴宏谋于7日表示,市府是综合所有搜集的图资,判定气爆箱涵应属1991年至1992年间的岗山仔二之二号道路排水干线工程。水利局副局长廖哲民则称该局不知有此箱涵,因此未列入巡查范围。中油发言人张瑞宗表示,当年管线施工时曾因发现下水道箱涵而更改设计,推测是后来施工的下水道工程,将管线包覆进去。 2013年11月22日,山东省青岛市中石化东黄输油管道发生泄漏爆炸事故(简称“11·22”事故),这起被称为中国油气管道史上最惨烈的事故,共造成62人遇难,136人受伤,直接经济损失75172万元。 从2013年“山东省青岛中石化输油管道泄漏原油进入市政排水暗渠爆炸致62死”的事故,到2014年的“台湾高雄市1日凌晨发生燃气爆炸,至少造成32

死321伤”。再到并不少见的各种城市地陷事故,是什么让城市的地下管道如此危险?除了管线老旧等客观原因,更多的则是因为人为因素:规划缺位、多头管理、重建轻养,最终导致反复开挖路面的“马路拉链”现象成为“家常便饭”,一些事故也因此而生,轻者停水、停气、断电及通讯中断,重者危险气体泄漏、燃气爆炸事故。 图左:高雄可燃气体外泄爆炸现场图左:青岛中石化输油管道泄漏爆炸现场 统计数字显示,2009年到2013年,全国共发生75起典型管线事故,直接因地下管线事故而产生死伤的事故共27起,死亡人数达117人,全国地下管线事故正从潜伏期进入爆发期。

地下管线基础知识

地下管线基础知识 城市地下管线种类繁多,结构复杂,不同种类地下管线埋设特征也不同,作为地下管线探测工作者,有必要学习地下管线的基础知识,掌握不同种类管线的结构特征和埋设规律,采用与管线相应的探测技术方法,以达到有的放矢,高效率、高质量地完成地下管线探测任务。 1. 地下管线的分类、内容及技术术语 1.1 地下管线的分类、内容 (1)给水管道:可按给水的用途分为生活用水、生产用水和消防用水; (2)排水管道:可按排泄水的性质分为污水、雨水和雨污合流及工业废水等管道。 (3)燃气管道:可按其所传输的燃气的性质分为煤气、液化气和天然气管道;按燃气管道的压力P 大小分为低压、中压和高压管道,其他类依据是: 低压P < 5kPa; 中压P >5kPa, <; 咼压P >,益。 (4)工业管道:可按其传输的材料性质分为氢、氧、乙炔、石油、排渣等管道; 按管内压力大小分为无压(或自流) 、低压、中压和咼压,其分类依据是:

无压P =0 ; 低压P > 0, <; 中压P >, < i0MPa 高压P > 10MPa。 (5)热力管道:可按其所传输的材料分为热水和蒸汽管道; (6)电力电缆:可按其功能分为供电(输电和配电)、路灯、电车等电缆;按电压的高低可分为低压、高压和超高压电缆,其分类依据是: 低压V < 1kV; , 中压V > 1kV, < 110kV; 6kv、10kv 高压V > 110kV。110kv, 220kv (7)通讯电缆:可按其功能分为电话电缆、有线电视和其他专用电信电缆等。根 据权属单位分主要有:中国电信、网通(WT)、移动(YD)、联通(LT)、电视(DS)、军 用(JY)、铁通(TT)、公安专网、银行专网、校园网络等。 技术术语 (1)压力管线:指管道内流体介质由外部施加力使其流动的工程管线。 (2)重力自流管线:指管道内流动着的介质由重力作用沿其设置的方向流动的工程管线。

城市地下管网探测技术

城市地下管网探测技术

摘要 随着城市的日益繁荣和发展,作为市政建设重要组成部分的地下管网变得日趋复杂,为了给城建部门提供准确的地下管线分布资料,就迫切需要利用物探技术对城市复杂的地下管线进行详细探测。 地下管线探查是指应用地球物理勘探的方法对地下管线进行定位、定走向和定埋深。地下管线探测的方法有现有资料调绘、探地雷达(GPR)、声学探测、红外线成像、钎探、电磁法。 地下管线探测的基本程序包括:接受任务,收集资料,现场踏勘,仪器检验和方法试验,编写技术设计书,实地调查,仪器探查,地下管线点测量与数据处理,地下管线图编绘,编写技术总结和成果验收。

目录 第1章地下管线探测技术简介......................... - 2 -1.1地下管线探查.. (2) 1.2地下管线探测的重要性 (2) 第2章地下管线探测的基本程序....................... - 3 -2.1现场踏勘 . (3) 2.2设置管线点 (4) 2.3地下管线测量 (4) 2.3.1 控制测量 ............................................................................................. - 4 - 2.3.2 地下管线点测量 ................................................................................. - 4 - 2.3.3地下管线数据处理及图形编辑 .......................................................... - 5 -第3章地下管线探测的基本方法....................... - 5 -3.1 现有资料调绘 . (5) 3.2探地雷达(GPR) (6) 3.3声学探测 (7) 3.4红外线成像 (7) 3.5电磁法探测 (8) 3.5 .1 直接法................................................................................................. - 9 - 3.5 .2夹钳法................................................................................................. - 9 - 3.5. 3 感应法............................................................................................... - 10 - 3.5 .4 精确测深法....................................................................................... - 10 -第4章影响地下管线探测精度的分析.................. - 11 -4.1环境因素 .. (11) 4.2人员素质 (11) 4.3设备性能 (11)

地下管线探测技术与探测设备

地下管线探测技术与探测设备

城市地下管线探测技术与探测设备 2012年8月 摘要:本文分析了地下管线探测的特点及其工作原则,阐述了目前城市地下管线探测主要技术方法、特点及其工作原理,介绍了地下管线探测相关设备。随着我国城市建设现代化的发展,地下管线探测工程也越来越多,特别是大量非金属管线的使用对于地下管线探测技术提出了更高的要求,进行地下管线探测技术研究是一个长期的问题。 关键词:管线探测技术;电磁法;探地雷达;管线仪 1 引言 地下管线是城市最重要基础的设施,长期以来,它担负着传输信息,输送能量及排放废液的工作。它是城市赖以生存与发展的基础和保障,是保障城市功能正常发挥和人民安居乐业的神经和血管,因此被称为城市的地下生命线。但是由于种种原因,我国许多城市的地下管网分布资料不全,管线档案管理不规范。近年来,随着城市建设飞速发展,在施工过程中因损坏管线而引起的停水、停电、人员伤亡等重大事故在许多城市屡见不鲜。因此探测地下管线对于城市的正常运营和改扩建具有重要的意义。 2 我国地下管线探测技术发展简介 使用物探方法进行地下管线探测我国开始于上世纪80年代末期。在此之前,获取地下管线资料的手段主要以向管线权属单位搜集已有的管线资料和开经调查为主,这时期获取的管线资料准确性、全面性都比较差。 进入90年代,我国的地下管线探测技术得到迅速的发展,在地下管线普查工程中逐步使用了“内外业一体化”的作业模式和探测技术,一批专业化的探

测公司相继成立,国内许多大中型城市相继开展了城市地下管线普查工作。1994年原冶金部组织制订的《地下管线电磁法探测规程》YB/I9027—94和1995年颁布实施的行业标准《城市地下管线探测技术规程》CJJ61—94,推动了城市地下管线探测技术开始走向规范化,标志着以物探技术为基础的城市地下管线探测技术开始走向标准化和应用推广阶段。1996年成立了原建设部科技委地下管线管理技术专业委员会,为我国地下管线探测技术的发展和应用做了大量的工作。 “内进入2l世纪以来,随着数字化测绘技术以及计算机技术的发展与应用, 外业一体化”探测技术得到了较快发展和应用推广。这一时期我国许多城市均采用“内外业一体化”探测技术组织进行了地下管线普查,提高了探测作业的工作效率,保证了普查工作成果的质量。2003年修订后的行业标准《城市地下管线探测技术规)CJJ61—2003,系统总结了“内外业一体化”技术经验和成果,为规范和统一技术的应用推广起到重要作用。 3 地下管线探测的特点和基本原则 3.1 地下管线探测的特点 (1)工作环境复杂,地下管线探测不仅受管线本身材质影响,同时也受到当地的埋设状况等地质条件影响; (2)地下管线种类繁多,主要有:给水管、排水管、燃气管、电力电缆和路灯电缆、电讯电缆、供热管道、人防通道等。由管线所形成的物理场的种类和变化较大; (3)对探测设备具有较高的要求,必须满足规程的需要。既要经济实用,能够对管线进行连续追踪,快速、准确定位、定深;同时要具备多种频率,适

城市地下管线普查和管线信息化建设的建议

城市地下管线普查和管线信息化建设的建议 (作者市政协委员郭瑞) 一、资金投入的必要性 地下管线是城市的“血管”和“神经”,是保障城市运行的“生命线”。北京7.21暴雨事件、青岛管线爆炸事件等,都在向我们敲响警钟。 2014年5月22日,李克强在赤峰考察时说:“我们的城市亮丽光鲜,但地下基础设施仍是短板,“面子”是城市的风貌,而“里子”则是城市的良心。只有筑牢“里子”,才能撑起“面子”,这是百年大计”。6月份,(国办〔2014〕27号)正式出台,要求各城市于2015年底前,完成城市地下管线普查,建立综合管理信息系统。 为贯彻落实国办27号文精神,自治区人民政府配套出台(内政发〔2014〕99号)。近期,五部委又联合下发《关于开展城市地下管线普查工作的通知》建城〔2014〕179号,进一步强调,各城市于2015年底前,务必完成城市地下管线普查,建立完善城市地下管线综合管理信息系统和专业管线信息系统。 二、我市现状情况 (一)管线普查任务繁重,资金缺口大。经初步测算,我市城市核心区需普查地下管线总长度约10000公里,各旗、各工业园区(开发区)需普查的地下管线总长度约8000公里。2015年,

旗区(园区)、市两级管线普查和系统建设资金缺口约6000万元。 (二)地下管线埋设混乱,管理水平低。在近10年城市高速发展中,市政管线投入数百亿计,但由于地下管线建设监管缺位,因开挖和维护不利等原因造成各类管线事故偶有发生,大量管线埋设混乱、管理无序,旧城区“马路拉链”现象依然存在,如不能在管理机制和方式上改善,及时排除安全隐患,城市生态脆弱性将被进一步放大。 (三)地下管线底数不清,规划不完善。由于地下管线普查滞后,管线底数不清,影响了管线综合规划的推进,管线权属单位又多数处于垄断强势地位,各自为阵情况较为普遍,由于没有准确的管线现状信息,严重影响规划科学决策。 三、其他城市该项工作资金投入情况 通过调研,XX市地下管线普查和信息化建设前后两期投资5000万元。政府近几年以每年约100万元的投入跟进修补测,为管线普查和信息化提供了有力的资金保障。XX先后拨款2500万元,于2011年完成地下管线普查,并以每年投入100万元跟进竣工测量。XX市2012年投入3500万元完成全市域980平方公里范围内,总长度10500公里地下管线,共464400个管线点的探测工作,并建立了相应的空间数据库及管线信息系统。 四、意见和建议 (一)加强政策保证,建立领导小组。按照五部委近期联合印发《城市地下管线普查工作指导手册》要求,成立以市领导为

城市地下管线测量基本知识#(精选.)

城市地下管线测量基本知识 2.1城市地下管线的分类 城市地下管线是指在城市规划区范围内,埋设在城市规划道路下的给水、排水、燃气、热力、工业等各种管道、电力、电信电缆以及地下管线综合管沟(廊)等。从管线传输或排放物质的性质来分,城市地下管线可分为给水、排水、燃气、热力、电信、电力、工业和综合管沟(廊)八大类管线,每一大类管线还可根据传输或排放物质的差异或其功能的差异分为不同的小类,如给水管线可分为生活水、循环水、消防水、绿化水和中水等;燃气管线可分为煤气、天然气、液化气和煤层气等;排水管线可分为雨水、污水和合流等;热力管线可分为热水、蒸汽和温泉等;电力管线可分为供电、照明、电车、信号、广告和直流专用线路等;电信管线可分为市话、长途、广播、有线电视、宽带、监控和专用等;工业管线可分为氢气、氧气、乙炔、石油、航油、排渣和垃圾等;综合管沟(廊)管线可分为综合管廊和综合管沟等。 2.2地下管线测量 地下管线测量工作分为地下管线的探查和地下管线的测量两部分。 ①地下管线的探查 地下管线的探查主要针对明显的线点(主要有接线箱、变压器、消防栓、入孔井、窨井等附属设施)进行。作业时将所有窨井逐一打开,一一测量管径、走向、管道位置、深度等直接数据,并对走向判断不清的管线进行查证。 ②地下管线的测绘 地下管线的测量可依据第一步地下管线的探查所绘制的草图进行。内容主要包括以下几方面: (1)建立地下管线测量控制网,为管线点联测和管线图测绘提供基础。 (2)进行管线点联测,确定管线点的坐标与高程。 (3)内业进行管线图的绘制。 2.3地下管线测量平面和高程控制网的建立 对于已有大比例尺地形图的地区,应充分利用原有控制点进行施测各管线特征点如果没有控制点或密度不够时,则应建立精度适宜,密度合理,点位不易被施工破坏的平面和高程控制网可采用全站仪布设光电测距导线或全球定位系统

XX市地下管线探测工程技术总结报告

XX 市地下管线探测 技术总结 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX年XX月

XX市地下管线探测 技术总结 编写单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 编写者:XXX 审批单位: 审批者: XXXX年XX月

目录 第一章工程概况 (1) 1.1 工程目的 (1) 1.2 工程要求 (1) 1.3 投入技术力量 (2) 1.4 完成的主要工作量 (2) 第二章技术及精度要求 (6) 2.1 技术依据 (6) 2.2 技术要求 (6) 2.3 精度要求 (8) 2.4 调查区坐标系统及起算依据 (8) 2.5 成图规格 (9) 第三章地下管线探测 (9) 3.1 隐蔽地下管线探查应遵循的原则 (9) 3.2 仪器选择 (9) 3.3 探测工作的展开 (9) 3.4 金属与非金属管线的探测 (10) 3.5 管线点编号及标注 (10) 3.6 探测技术 (10) 3.7 主要疑难管种与疑难地段的探测方法 (11) 第四章地下管线测量 (11) 4.1 一级GPS控制测量 (11) 4.2 高程控制测量 (11) 4.3 图根控制测量 (12) 4.4 管线点测量 (13) 第五章1:500带状地形图修补测 (13)

5.1 基本要求 (13) 5.2 地形测量 (13) 第六章管线图的编辑绘制 (14) 6.1 基本要求 (14) 6.2 管线图编辑 (14) 第七章检查验收 (15) 7.1 全面贯彻质量保证体系 (15) 7.2 认真落实“三检”制度 (16) 7.3 抽查比例 (16) 7.4 管线成果质量检查报告 (16) 第八章上交成果资料 (17) 8.1 技术文件 (17) 8.2 控制测量 (17) 8.3 管线探测 (17) 附录A 地下管线的代号和颜色 (18) 附录B 地下管线探测安全保护规定 (19) 第一章工程概况 1.1 工程目的 城市地下管线的分布状况使城市规划、建设和管理的一项重要基础资料。随着XX市经济的快速发展、旧城改造及城市规模的不断扩大,城市地下管网系统也越来越庞大。为了查明地下管线状况,实现管线信息数字化管理,为经济发展提供可靠保障,XX市城建档案馆委托XXXXXXX对XX东路、XX改造区域周边道路、XX路3个作业区埋设于地下的各种管线进行探测。

地下管线图测绘

地下管线图测绘 武汉大学测绘学院 潘正风 一.地下管线探测 地下管线的分类和内容有: 电力管道:包括输配电电缆、动力电缆、照明电缆等管道。 电信管道:包括光缆管线、电视管线、市话管线、长话管线、军用通讯管线等管道。 给水管道:包括工业和生活用水、消防用水等输配水管道。 燃气管道:包括煤气、天然气、液化石油气等的输配管道。 下水管道:包括雨水、污水、工业废水等管道或渠道。 工业管道:又称特种管道,包括:热力、工业用气体、液体燃料、化工原料、排灰排渣等管道。 地下管线探测的概念包括地下管线探查和地下管线测量,前者主要针对缺少完整资料档案的已有的管线,后者主要针对新建的管线。 1.地下管线探查的任务和内容 城市地下管线探查的任务是:查明各种地下管线的平面位置、高程、埋深、走向、结构材料、规格、埋设年代、权属单位等,通过地下管线测量,绘制成地下管线平面图和断面图,并采集城市地下管线信息系统所需要的一切数据。 2.地下管线探测的方法 地下管线探查是在现场查明地下管线的敷设状况及在地面上的投影位置和埋深,并在地面设置管线点标志。地下管线探查方法包括:明显管线点的实地调查、隐蔽管线点的物探调查和开挖调查。 3.地下管线探测的精度要求 地下管线点平面位置及深度探测的精度规定有:(1)隐蔽管线点的水平位置和埋深探查精度,(2)探测管线点的坐标和高程精度。 按照《城市地下管线探测技术规程》(2003年)对城市地下管线探测的精度要求如下。 类别 平面位置限差 埋深限差 探查精度测量精度测绘精度±0.10h ±5cm 图上±0.5mm ±0.15h ±3cm 二.地下管线测量 地下管线测量工作包括新建地下管线的施工测量(规划放线)、新埋设管线的竣工测量和已有管线探查测量。其成果为:地下管线正确的施工定位、测绘地下管线图(平面图和断面图)及采集城市地下管线信息系统所需要的信息。其地理空间位置必须采用本城市统一的平面坐标系统和高程系统。

地下管线竣工测量技术要求

地下管线竣工测量技术要求 一、测图比例尺 地下管线竣工测量图比例尺一般采用1:500。线路长度在1.0公里以上,考虑图纸使用方便,测图比例尺也可采用1:1000。 二、坐标、高程系统 地下管线竣工测量平面坐标采用泰州市独立坐标系统,高程采用1956年黄海高程系统。 三、图廓要求 地下管线竣工测量图当管线成带状分布时按地形图带状分幅法分幅;当管线成片分布时,按地形图统一分幅法分幅。按带状分幅法分幅时,图中应标注北方向,并均匀标注4个方格角点坐标。 四、测量要求 1、地下管线竣工测量控制点布设和管线点的平面位置及高程用全站仪采用数字测绘法进行。技术要求按中华人民共和国建设部制定的《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2003执行。 2、地下管线点的测量精度:平面位置中误差相对于邻近控制点不得大于5厘米,高程中误差相对于邻近图根点不得大于3厘米。 3、实量地下管线埋深误差不得大于5厘米。 五、地下管线竣工测量 1、地下管线竣工测量的对象为埋设于地下的给水、排水、燃气、热力、工业等各种管道以及电力、电信电缆。具体要求见下表:

2、地下管线竣工测量的内容为地下管线的平面位置、走向、埋深(或高程)、规格(圆管的内直径、管沟的宽×高)、管线类别、材质(铸铁管、钢管、混凝土管、钢筋混凝土管、塑料管、石棉水泥管、陶土管、陶瓷管、砖石沟)、载体特征(压力、流向、电压)、管沟或管块中的电缆根数或孔数、管线建构筑物和附属设施等。 3、应测量的管线点包括线路特征点(交叉点、分支点、转折点、变材点、变坡点、变径点、起讫点、上杆、下杆)和附属设施中心点。对巳埋管线不能通过巳有资料查清的应进行探测。 4、实量地下管线埋深时,自流管道量测内底埋深,有压力的管道量测外顶埋深,直埋电缆和管块测外顶埋深,电缆沟道量测内底埋深,地下隧道或顶管工程的地下管线量测外底埋深。 5、各种管线均应按规范进行详细调查,调查项目见下表:

相关文档
相关文档 最新文档