XJ-1000系列微机保护装置

使

Version1.0

浙江许继电气有限公司

XJ-1000系列通用数字保护装置概述

XJ-1000系列通用数字保护装置是我公司结合多年继电保护产品研发、生产、运行的经验,联合华中科技大学研制的新一代微机继电保护产品,系列微机保护测控装置具有高可靠性、稳定性、选择性、灵敏性,装置外观精美、结构合理、使用方便、保护原理成熟可靠等优点,在电力、水电、矿山、化工、造纸等多个行业成功运行,获得用户的普遍好评。基于XJ-1000系列通用数字保护装置,我公司形成了变电站综合自动化系统、水电站综合自动化系统,泵站自动化系统等成套产品。并在多个变电站、水电站、泵站、开关站成功运行。

1.主要特点

1.1 背插式结构

采用背插式结构,强电或干扰较强的信号在紧靠后备接线端子的位置分布,经过抗干扰隔离电路,再进入弱电信号处理,然后上到总线,将强电或干扰较强的信号在电气、空间上严格分离,与前插式结构的强弱电信号交错布置相比,具有天然的抗干扰优势,与其他总线连接方式相比,具有结构清晰,使用维护方便,可靠性好的优势。

1.2强恶劣环境运行能力

公司根据多年电力、水电、工矿产品运行经验,专业推出强恶劣环境运行能力的保护装置,特别加强开关柜上运行能力和工业恶劣环境运行能力。

采用加强型单元机箱,按抗强振动,总线接插信号具有多重冗余,各向震动均可确保可靠连接。分散在开关柜或现场,可靠性不受振动影响

采用加强干扰设计,各输入输出均经过了严格的电气隔离和强干扰旁路、抑制电路,可靠性不受现场干扰的影响。

采用银色高强度全封闭铝合金结构,便于散热、电气屏蔽、以及防尘、防潮湿、防腐蚀等。

1.3完善的自检自恢复措施

装置开机和在线运行均对主要电路和外接线进行自检,及时报告外部接线错误和装置内部故障。设置多重软件、硬件看门狗,确保保护控制程序可靠运行。

1.4全分散系统设计

XJ-1000系列保护装置按每个间隔单元一个装置设计,装置可就地安装,也可集中安装,每装置独立完成一个间隔必备的功能,自带综合自动化接口,可随时配套我公司的自动化管理系统组成站级自动化接口,并与各级调度系统接口。

1.5高可靠性和稳定性

从设计的角度,确保每个电路达到设计目标,设计冗余并运行在合理的工况,装置具备了高可靠性和稳定性。再从元件质量控制的角度,我公司所有元件均采用至少工业级产品,并全面加强生产检验使用指导各环节,确保本系列产品的极低故障率和使用寿命。

1.6精度一致

保护装置所有测量元件均采用高精度一致性好的元件,并经过了严格的筛选,现场无须进行精度调节,减少现场工作量。所用器件均不受温度等现场环境的影响,常时间不漂移,确保使用寿命内,精度不变化。

1.7标准化、模块化硬件

装置硬件按标准化和模块化的原则设计,主要硬件通用,不须调整就可使用在其他装置,便于现场维护。由于本产品是我公司多年总结设计的成熟产品,公司将确保本系列产品在外特性(含开孔和接线等)不变的情况下,提供本产品的售后服务,以及长期可供货能力。

1.8全汉化显示

XJ-1000系列保护装置,现地可直观显示间隔的运行情况和运行参数,显示全汉化,装置的操作采用汉化菜单的方式,便于使用和掌握。

1.9具有32个文件追忆功能,自动记录文件的类型、时间和动作值

1.10丰富的调试功能,可检测硬件状态和外部接线是否正确

1.11使用方便

XJ-1000系列保护装置,显示直观,端子按功能分布,并有端子定义说明,使用接线时,清晰明确。装置设置有7个按键,配合菜单等友好的人机接口,操作方便。

2.XJ-1000系列通用数字保护装置外形及开孔尺寸图

2.1装置外形图

2.2装置安装开孔尺寸图

3.装置硬件

装置采用整面板形式,面板上包括液晶显示器、信号指示器、操作小键盘等。装置采用加强型单元机箱,按抗强振动、强干扰设计,确保装置安装于条件恶劣的现场时仍具备高可靠性。不论组屏或分散安装均不需加设交、直流输入抗干扰模块。

3.1 主要插件

本保护装置由如下插件构成:电源插件、交流插件、CPU插件以及总线及显示管理板。

电源插件(带出口继电器)

由电源模块将外部提供的交、直流电源转换为保护装置工作所需电压。本模块输出+5V和+24V。+5V电压用于装置数据器件工作, 24V电压用于装置驱动继电器使用。

3.2交流插件

交流变换部分包括电流变换器TA和电压变换器TV,用户将TA、TV的二次侧电流、电压信号转换为弱电信号,供保护插件转换,并起强弱电隔离作用。

本装置有4个电流变换器,4个电压变换器,分别变换I

a 、I

b

、I

c

、I

、的电

流量和U

A 、U

B

、U

C

、U

的电压量。

3.3 CPU插件

CPU插件由微处理器CPU、RAM、EPROM等构成,集成电路全部采用工业品或军品,使得装置有很高的稳定性和可靠性。

3.4总线及显示管理板

人机对话插件安装于面板上,液晶采用中文显示,主要功能为:键盘操作、液晶显示、信号灯指示等。

面膜各功能键如图:

Ia : 0.00A 保 Ib : 0.00A 护 Ic : 0.00A Io : 0.00A

4. 人机界面说明(以线路保护装置为例,其他参照线路保护装置)

4.1主显示界面

装置上电后,显示装置型号、装置名称及相关企业信息,如图4-1所示,3秒后自动进入主显示界面,如图4-2所示

图4-1装置信息界面 图4-2主显示界面

4.2主菜单

在主显示界面下按下“确认”键,,进入菜单界面,按“↑”“↓”选择项目,如图4-3所示:

图4-3

在选项界面下按下“确认”键,输入密码后,进入菜单界面,如图4-4所示

图4-4

09.系统设置 10.出厂设置

05.遥信查看 06.模拟通道 07.时间设置 08.开出测试

01. 定值设置 02. 保护投退 03. 综合设置 04. 动作记录

输入口令:0000

XJ-1001 微机线路保护 VERSION1.0 许继电气

密码输入:““→”“←”移动光标,“↑”“↓”修改光标所在位的值,输入完毕按“确认”键,进入相应的菜单;选择“取消”回到主显示界面。

注:密码是“1000”

如输入密码错误,也可以进入菜单,但是不能做任何的数据修改和设定。

4.2.1定值设置

在主菜单下选择“定值设置”,按下“确认”键即可进入定值设置界面,如图4-5所示:

速断定值

5.00 A

II段过流

3.00 A

图4-5

在定值设置界面下即可对保护定值进行修改。按“→”“←”键可以翻屏选择要修改的定值。完成后按《确认》键确认修改。按《取消》键可进入保存界面,保存修改,操作完成。

4.2.2保护投退

在主菜单下选择“保护投退”,按下“确认”键即可进入保护投退界面,如图4-7所示:

速断

退出

II段过流

退出

图4-7

在菜单中选择软压板,按《确认》键进入投/退选择,按上、下键进行修改,修改后按《确认》键选定。软压板配置完成后按《取消》键进入保存界面,保存修改,操作完成。

4.2.3 综合设置

在主菜单下选择“综合设置”,按下“确认”键即可进入综合设置界面,如图4-8所示:

A V变比

20

TV变比

100

图4-8

调整TV变比,电压将显示一次电压。按《确认》键进入,按左、右键选择,

按上、下键进行修改,修改完成后按《取消》键进入保存界面,保存修改,操作完成。

4.2.4动作记录

在主菜单下选择“动作记录”,按下“确认”键即可进入动作记录界面,如图4-9所示:

速断

动作

2010年01月01日

09时02分9秒243

图4-9

按左、右键翻屏。

4.2.5遥信查看

在主菜单下选择“遥信查看”,按“确认”键即可进入遥信查看界面,如图4-10所示:

开关合位0

开关分位0

开关量3 0

开关量4 0

图4-10

按上、下、左、右任意键翻屏查看。

在《遥信查看》中加入220V电压导入开入信号,在测试屏幕上将有对应的开入被导通,显示的数字由0变为1。(“1”是有效位)。

4.2.6模拟通道

在主菜单下选择“模拟通道”,按下“确认”键即可进入模拟通道界面,如图4-11所示:

0 0 0 0

0 0 0 0

图4-11

模拟通道仅限于产品出厂试校时使用。

4.2.7时间设置

在主菜单下选择“时间设置”,按下“确认”键即可进入时间设置界面,如图4-12所示:

2010-01-01

09:06:25

图4-12

按《确认》键进入调整模式,按左、右键移动光标到需要调整的位置,用上、下键进行调整,调整完毕按《确认》键确认修改,按《取消》键进入保存界面,操作完成。

4.2.8开出测试

在主菜单下选择“开出设置”,按下“确认”键即可进入开出测试界面,如图4-13所示:

出口00 OFF

出口01 OFF

出口02 OFF

出口03 OFF

图4-13

按上、下键选择需要测试的项目,按《确认》选择相应的继电器,再按上、下键将有出口动作,可用万用表在背板端子对应出口处查看是否导通。

出口00对应开出1,以此类推。

4.2.9系统设置

在主菜单下选择“系统设置”,按下“确认”键即可进入系统设置界面,如图

4-14所示:

IA通道系数

1.005

IB通道系数

1.005

图4-14

系统设置用来调整电气量的采样精度,出厂时已校准,无特别要求无需对其进行修改。如需修改,参考定值修改的过程。

4.2.10出厂设置

在主菜单下选择“出厂设置”,按下“确认”键即可进入出厂设置界面,如图

4-15所示:

图4-15

按《确认》键进入到出厂设置界面。选择“确定”将恢复到出厂最初原始状态。

5.技术参数

5.1 额定参数

额定交流电压: 100V 额定交流频率: 50 Hz

额定交流电流: 5A 或1A (订货时注明) 额定直流电压: 220V 5.2 装置功耗

交流电压回路:每相不大于1VA ;

交流电流回路:I n =5A 时每相不大于1VA ;I n =1A 时每相不大于0.5VA ; 保护电源回路:正常工作时,不大于12W ;保护动作时,不大于15W 。 5.3 环境条件

环境温度

工作:-25℃~ +55℃

储存:-35℃~ +70℃,相对湿度不大于80%,周围空气中不含有酸性、碱性或其他腐蚀性及爆炸气体的防雨、防雪的室内;在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆转的变化,温度恢复后,装置应能正常工作。

湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为25℃且表面不凝露,最高温度为+40℃时,平均最大湿度不超过50%。

大气压力:80kPa~110kPa (相对海拔高度2000m 以下)

5.4 热稳定性

交流电流回路: 2倍额定电流,连续工作。

10倍额定电流,允许工作1s 。 40倍额定电流,允许工作10ms 。 交流电压回路:1.1倍额定电压,连续工作。

直流电压回路:80%~110%额定电压,连续工作。 5.5 输出触点

保护输出触点容量:DC220V 5A 长期工作 5.6 绝缘性能 5.6.1 绝缘电阻

产品的带电部分和非带电金属部分及外壳之间,以及在电气上无联系的各独立回路之间,用开路电压为500V 的兆欧表测量其电阻,在规定的试验大气条件下电阻值不小于100M Ω。 5.6.2 介质强度

5.6.2.1 在试验的标准大气条件下,产品能承受电压为2kV ,频率为50Hz ,历时

用户参数即将丢失 并且不可恢复

确认

取消

1min的工频耐压试验而无击穿、闪络及元件损坏的现象。

5.6.2.2 试验回路如下:

a)电源回路对地;

b)开入量对地;

c)开出回路对地;

d)交流回路对地。

5.6.2.3 产品出厂检验时,允许检验历时缩短为1s,检验电压值为规定值的110%。

5.6.2.4 产品作重复检验时,检验电压值为规定值的75%。

5.6.3 冲击电压

在试验的标准大气条件下,产品的直流电源输入回路,能承受标准雷电波的短时冲击电压试验,开路试验电压4kV,产品无绝缘损坏。

5.7 耐湿热性能

产品能承受GB7261-2000第21章规定的交变湿热试验。

5.8 抗振动性能

5.8.1 承受振动响应的能力

产品具有能承受GB/T11287-2000中规定的严酷等级为Ⅰ级的振动响应能力。检验时,施加激励量为额定值时,产品测量元件的准确度能满足2.16条中各项指标。

5.8.2 承受振动耐久的能力

产品具有能承受GB/T11287-2000中规定的严酷等级为Ⅰ级的振动耐久能力。检验时,不施加激励量。

5.9 冲击承受能力

5.9.1 承受冲击响应的能力

产品具有能承受GB/T14537-1993中4.2.1规定的严酷等级为Ⅰ级的冲击响应能力。检验时,施加激励量为额定值时,产品测量元件的准确度能满足 2.16条中各项指标。

5.9.2 承受冲击耐久的能力

产品具有能承受GB/T14537-1993中4.2.2规定的严酷等级为Ⅰ级的冲击耐久能力。检验时,不施加激励量。

5.10 承受碰撞的能力

产品具有能承受GB/T14537-1993中4.3规定的严酷等级为Ⅰ级的碰撞能力。检验时,施加激励量,不带包装;检验后,产品不应有机械损坏。

5.11 静电放电

产品能承受GB/T14598.14-1998中4.2规定的严酷等级为Ⅳ级的静电放电试验。

5.12 快速瞬变干扰

产品能承受GB/T14598.10-1996中4.1规定的严酷等级为Ⅳ级的快速瞬变干扰试验。

5.13 辐射电磁场干扰

产品能承受GB/T14598.9-2002中4.1.1规定的严酷等级为Ⅲ级的辐射电磁场干扰试验。

5.14 脉冲群干扰

产品能承受GB/T14598.13-1998中3.1.1规定的严酷等级为Ⅲ级的1MHz和

100kHz的脉冲群干扰试验。

5.15 定值精度

电流定值精度:±2.5%

电压定值精度:±2.5%

延时定值精度:0S~0.5S范围内不超过5ms

0.5S以上,误差不超过5%。

5.16 测量精度

保护量的测量误差:不超过额定值的±1.5%

开关量变位记录误差:分辨率可达2ms

5.17产品引用标准

GB/T2900 《电工术语》

GB/T2423.1-2001 《电工电子产品基本环境试验规程》试验A:低温试验方法

GB/T2423.2-2001 《电工电子产品基本环境试验规程》试验B:高温试验方法

GB/T2423.4-1993 《电工电子产品基本环境试验规程》试验Db:设备

用交变湿热试验方法

GB/T2887-2000 《计算机场地通用规范》

GB7261-2000 《继电器及继电保护装置基本试验方法》

GB/T11287-2000 《电气继电器第21部分:

量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验

第1篇:振动试验(正弦)》(idt IEC60255-21-1:1988)GB/T14537-1993 《量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验》

(idt IEC60255-21-2:1988)

GB/T14598.9-2002 《电气继电器第22部分:

量度继电器和保护装置的电气干扰试验第3篇:辐射

电磁场干扰试验》(idt IEC60255-22-3:1989)

GB/T14598.10-1996 《电气继电器第22部分:

量度继电器和保护装置的电气干扰试验第4篇:快速

瞬变干扰试验》(idt IEC60255-22-4:1992 )

GB/T14598.13-1998 《量度继电器和保护装置的电气干扰试验第1部分:

1MHz脉冲群干扰试验》(eqv IEC60255-22-1:1988

GB/T14598.14-1998 《量度继电器和保护装置的电气干扰试验第2部分:

静电放电干扰试验》(idt IEC60255-22-2:1996 )GB16836-2003 《量度继电器和保护装置安全设计的一般要求》

JB/T7828-1995 《继电器及其装置包装贮运技术条件》

DL/T578-1995 《水电厂计算机监控系统基本技术条件》

DL5002-1991 《地区电网调度自动化设计技术规程》

SDJ9-87 《电测量仪表装置设计技术规程》

GB14285-1993 《继电保护和安全自动装置技术规程》

GB50062-1992 《电力装置的继电保护和自动装置设计规程》

GB50171-1992 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

DL478-2001 《静态继电器保护及安全自动装置通用技术条件》GBJ71-1984 《小型水力发电站设计规范》

6:装置主要功能及图纸

6.1:XJ-1001线路保护装置功能配置如下:

XJ-1001原理接线图纸

XJ-1003配电变原理接线图

S690U系列微机综合保护装置校验规程(参考Word)

PS690U系列微机综合保护装置校验规程 一、总则 1.1 本检验规程适用于PS690U系列微机型保护的全部检验以及部分检验的内 容。 1.2本检验规程需经设备维修部电气试验专业点检员编制,设备维修部检修专工、生产设备技术部责工审核后由生产厂长或总工批准后方可使用。 1.3检验前,工作负责人必须组织工作人员学习本规程,要求熟悉和理解本规程。 1.4保护设备主要参数: CT二次额定电流Ie : 5A;交流电压:100V, 50Hz;直流电压:220V。 1.5 本装置检验周期为: 全部检验:每6年进行1次; 部分检验:每3年进行1次。 二、概述 PS690U系列综合保护测控装置是国电南京自动化股份有限公司生产的,是一种集保护、测量、计量、控制、通讯于一体的高性能微机综合保护测控装置。本规程规定了PSM692U型电动机微机综合保护,PST692U型低压变压器微机综合保护,PSM691U型电动机微机差动保护,PST691U型低压变压器差动微机保护。 三、引用文件、标准 3.1 继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 3.2设备制造厂的使用说明书和技术说明书 3.3 电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点 3.4继电保护和自动装置技术规程GB/T 14285—2006 3.5微机继电保护装置运行管理规程DL/T 587—1996 3.6 继电保护及电网安全自动装置检验规程DLT995-2006 3.7 电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程DL/T 623—1997 3.8 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定NDGJ 8-89 四、试验设备及接线的基本要求 4.1 试验仪器应检验合格,其精度不低于0.5级。 4.2 试验回路接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况相符。应具备对保护装置的整组试验的条件。 4.3试验设备:继电保护测试仪。 五、试验条件和要求注意事项 5.1交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照《继电保护及电网安全自动装置检验规程》有关规定执行。 5.2 试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。 5.3 加入装置的的试验电压和电流均指从就地开关柜二次端子上加入。 5.4 试验前应检查屏柜及装置接线端子是否有螺丝松动。 5.5 试验中,一般不要插拨装置插件, 不触摸插件电路, 需插拨时, 必须关闭电源。 5.6 使用的试验仪器必须与屏柜可靠接地。 5.7 为保证检验质量,对所有特性试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数据与整定值的误差要求<5%,保护逻辑符合设计要求。

许继WXJ系列微机保护测控装置说明书

许继集团.郑州许继自动化研究所 公司简介 Co mpa ny Profile 许继集团有限公司是国家电网公司直属产业单位,是中国电力装备行业的大型骨干和龙头企业,产品覆盖发电、输电、变电、配电、用电等电力系统各个环节,横跨一二次、高中压、交直流装备领域,国内综合配套能力最强、最具竞争力的电力装备制造商及系统解决方案提供商。核心主导业务是智能变配电、智能供用电、电动汽车充换电及驱动控制、直流输电及电力电子、新能源并网及发电、工业及军工智能供用电、轨道交通智能牵引供用电等电力装备的制造和系统解决方案的提供。 举世闻名的三峡工程、秦山核电站、西电东送、南水北调、奥运鸟巢工程,均有许继提供的优良设备。在这些世界级重大科研项目开发和重大工程设备制造的同时,许继集团荣获了多项世界第一。不但为加快我国重大装备国产化进程、推动国家能源战略实施、提升电力行业的整体运行水平做出了重要贡献,而且为人类电力建设历史增添了辉煌的一笔。 郑州许继自动化研究所专业从事电力智能化电气、电力自动化系统、微机综合保护测控装置的研发、制造、工程设计和技术服务。产品及软件适用于变电站、水电站、发电厂、工业控制、电力调度等。以电力二次设备保护、电力运行控制、远程监控调度的系列自动化系统工程广泛应用在电力、水利、冶金、石油、化工、纺织、造纸、机械、交通、环境工程等领域。公司严格贯彻质量管理体系(ISO9001)、环境管理体系(ISO14001)和职业健康安全管理体系(OHSAS18001)标准,经济效益与社会效益并举,管理体系成熟,理念先进,思维超前。

目录 Contents WXJ-800S系列微机保护测控装置 概述 产品分类 产品特点 技术参数 主要功能及技术参数 装置原理和结构 人机接口 外形及安装尺寸 WXJ-831S线路保护测控装置 WXJ-806S电容器保护测控装置 WXJ-809S配电变(站用变)保护测控装置 WXJ-813S异步电动机保护测控装置 WXJ-802S备用电源自动投切装置 WXJ-843S PT切换装置 WXJ-800系列微机保护测控装置 概述 产品分类 产品特点 技术参数 主要功能及技术参数 装置原理和结构 人机接口 外形及安装尺寸 WXJ-831线路保护测控装置 WXJ-801变压器差动保护测控装置 WXJ-803变压器高压侧保护测控装置 WXJ-805变压器低压侧保护测控装置 WXJ-806电容器保护测控装置 WXJ-807发电机(发变组)差动保护测控装置WXJ-808发电机(发变组)后备保护测控装置WXJ-809配电变(站用变)保护测控装置 WXJ-810频率电压保护测控装置 WXJ-813异步电动机保护测控装置 WXJ-843 PT切换装置 WXJ-802备用电源自动投切装置

MNS型使用说明书

MNS 低压抽出式开关柜 技 术 说 明 书 许继电气股份有限公司

一、概述 1、适用范围 MNS组合式低压开关柜系统,适用于所有发电、配电和电力使用的场所,如: ●主、副动力柜、配电柜 ●电动机供电和电动机控制中心 ●开环或闭环控制系统电力柜 ●电力系统 ●石油化工 ●工矿企业 ●公用事业 ●市政工程、商业建筑 2、MNS系统特点 ● MNS组合式低压开关柜系统,在世界市场上经过多年使用,证实了它的价 值。整个系统充分考虑了将来的发展空间,可避免因为技术发展而被淘汰的风险。 ● MNS系统采用的柜架结构具有高度灵活性,结构一旦组装完毕就不再需要 维修。柜体内可安装不同的标准元件,以满足各种使用要求。由于整个系统包括电气结构采用了组合式的设计,这种优化的结构设计满足了各种元件的要求并能符合不同工作环境,达到相应的防护等级。 ● MNS系统与传统产品相比,具有更多的优越性: ●结构紧凑,节省柜体的体积; ●柜体能背靠背排列; ●配电回路布置经济; ●全部选用标准元件,方便工程设计人员设计; ●全系列标准化; ●柜体可按工作和环境的不同要求设计出相应的防护等级; ●在一个柜体中可自由安装不同型式的功能组件,如:固定式组件和抽出式 组件; ●设备更新改进方便; ●设备运行连续性和可靠性高; ●操作人员人身安全有保障。 3、技术标准

MNS系统是经过型式试验的组合式低压开关柜,它符合: GB7251.1等标准要求。 4、工作和环境条件 a、环境温度 短时最高温度 +40℃ 24小时最高平均温度 +35℃ 最低温度 -5℃ 设备在高于上述环境温度中应使用降容运行。 对于测量、计量仪表和保护继电器等的工作条件,应遵照制造厂家的规定。 b、环境条件 正常工作时气候环境按IEC60439-1等的规定。周围环境相对湿度在40℃时为50﹪。 开关柜户内安装地点的条件应符合相应标准的要求。在会产生凝露的场合,开关柜中将采用通风或加热等措施来防止凝露。 如开关柜安装在高于海拔2000米以上,设备要相应降容运行。 5、技术数据(见表一)

NGP-700环网柜微机保护测控装置使用说明书资料

NGP-700 环网柜保护测控装置 技 术 说 明 书 V2.0 南京国品自动化设备有限公司

目录 一、概述 (1) 1.1.产品适用范围 (1) 1.2.产品特点 (1) 1.3.产品功能配置 (1) 二、主要参数和技术指标 (3) 2.1.工作电源 (3) 2.2.交流电流输入 (3) 2.3.交流电压输入 (3) 2.4.开关量输入 (3) 2.5.接点输出 (3) 2.6.模拟量输出(选配) (3) 2.7.通讯接口 (4) 2.8.环境 (4) 2.9.型式试验 (4) 2.10.保护功能性能指标 (4) 2.11.测控功能性能指标 (5) 2.12.采用的国际和国家标准 (5) 三、保护控制器外观及安装 (6) 3.1.安装 (6) 3.2.面板功能介绍 (7) 四、主要功能 (8) 4.1.保护功能 (8) 4.2.定值清单 (10) 4.3.测控功能 (11) 4.4.工程接线示意图 (11) 4.5.保护压板说明 (12) NGP-700压板清单 (12) 五、功能参数整定 (13) 5.1.各保护功能整定 (13) 5.2.系统时钟设置 (13) 5.3.CAN网络设置 (13) 5.4.RS-485网络设置(MODBU网) (13) 七、检测及试验 (14) 7.1.硬件测试 (14)

7.2.保护功能试验 (14) 八、面板控制器功能设置及信息查看 (16) 8.1.菜单概述 (16) 8.2.刻度信息查看 (17) 8.3.开入查看 (18) 8.4.开出检测 (19) 8.5.压板投退 (19) 8.6.定值整定及查看 (20) 8.7.参数设定 (22) 8.8.版本信息 (29) 8.9.事故记录 (30)

许继机柜结构选用说明书教材

保护机柜结构选用说明书 发布日期:2014年1月10日实施日期:2014年3月28日 许继电气结构公司

前言 许继保护机柜经过多年工程应用,品种发展得比较多,使得工程选用时易出现混淆。为了让客户更全面地了解JP-24(原NJ系列)和JP-6B、JP(N)-6B、JP(N1)-6B系列保护机柜以及JP-23户外柜的结构特点、尺寸系列及代号等选用信息,特编制本说明书。 JP-6A、JP(N)-6A、JP(N1)-6A系列机柜是基于C型材框架设计的老一代机柜产品,已在市场上应用多年。JP-6B、JP(N)-6B、JP(N1)-6B系列机柜是JP-6A、JP(N)-6A、JP(N1)-6A 的相应升级版本,在工程明确要求时可采用JP(N)-6B和JP(N1)-6B系列机柜。 NJ系列机柜是按照国家电网公司标准保护柜的技术要求设计的保护机柜。为了规范产品扩展需求,现产品更换为JP-24系列机柜。在工程选用时,若无特殊要求,请优先选用JP-24系列机柜。 许继电气结构公司 2014年元月10日

目录 1 常用机柜产品 (4) 1.1 JP-24系列机柜 (4) 1.2 JP-6B系列机柜 (6) 1.3 JP(N)-6B、JP(N1)-6B系列机柜 (8) 1.4 JP-23系列智能户外柜 (9) 1.5 JP-24、JP-6B、JP(N)-6B、JP(N1)-6B系列机柜屏顶小母线选用说明 (13) 2 19英寸安装方式两侧挡板及面板选用说明 (13) 2.1 JP-24系列机柜19英寸安装方式两侧挡板的选用 (13) 2.2 JP-6B、JP(N)-6B、JP(N1)-6B系列机柜19英寸安装方式两侧挡板的选用 (14) 2.3 料厚1.0mm的19英寸面板的选用 (14) 2.4 料厚2.0 mm的19英寸面板的选用 (19) 2.5 与半宽、1/3宽装置相配的挡板的选用 (19) 3 全宽分面板安装方式及面板选用说明 (21) 3.1 JP-24系列机柜全宽分面板的选用 (21) 3.2 JP-6B、JP(N)-6B、JP(N1)-6B系列机柜全宽分面板的选用 (22) 4 活动面板选用说明 (24) 5 电度表面板选用说明 (25) 6 电池托盘选用说明 (27) 7 其他选用说明 (29) 7.1 连接片的选用 (29) 7.2 标签框的选用 (29) 7.3 打印机架型号的选用 (29) 7.4 键盘架型号的选用 (29) 7.5 铭牌的选用 (29) 7.6 空开面板的选用 (30) 7.7 常用颜色的选用 (31) 7.8 屏后横竖架板的选用 (32) 7.9 接地铜排的选用 (33)

PA140-F2微机综合保护装置技术说明书

PA140-F2技术说明书  一、 基本配置  PA140-F2保护装置主要应用于中低压等级的电力系统中,可以独立或者配合完成电网馈线、进线等线路和设备的保护,功能列举如下: 保护功能: ?Ⅰ段过流保护 ?Ⅱ段过流保护(可设定时限或四种反时限之一) ?Ⅲ段过流保护 ?零序过流保护 ?低电压保护(可设置电流闭锁) ?非电量保护 ?控制回路断线监测 ?装置故障、失电告警 测控功能: ?断路器遥控分、合 ?6路遥信开关量采集、装置遥信量变位、事故遥信 ?事件记录功能、故障录波上传 ?遥测量:三相电压、、三相电流、零序电压、零序电流、有功功率、无功功率、积分电度、功率因数、频率等 通信功能: ?采用485、422串行口通信,支持标准的国家电力行业103规约 二、 装置说明  外部电流及电压输入经互感器隔离变换后,由低通滤波器输入至A/D转换器。转换成的数字量经CPU进行保护逻辑运算,构成各种保护继电器,同时计算出各种遥测量显示在LCD上,并能通过通讯线传送给上位机。 Ia、Ib、Ic为保护用电流互感器输入,零序电流须用专用的零序电流互感器接入。 装置具有自检异常告警功能,当系统对RAM、ROM、定值、继电器、A/D通道、测量通道系数自检异常后发出告警信号。

本装置开入信号为有源接点,用户开入量为无源须特殊说明。 装置的所有保护均设有软压板,可以在装置本身自行设置投退,也可以通过上位机投退。 三、 技术参数  3.1、电源 3.2、计量精度 3.3、保护性能参数 内容 参数 内容 参数 Ⅰ段过流动作值误差 <±3% Ⅰ段过流动作时间误差 <±15ms Ⅱ段过流动作值误差 <±3% Ⅱ段过流动作时间误差 <±15ms Ⅲ段过流动作值误差 <±3% Ⅲ段过流动作时间误差 <±15ms 反时限过流动作值误差 <±3% 反时限过流动作时间误差 <±15ms 零序电流动作值误差 <±3% 零序电流动作时间误差 <±15ms 低电压动作值误差 <±3% 低电压动作时间误差 <±15ms 非电量保护动作时间误差 <±15ms 说明:动作时限当设置为0时,动作时间误差<35ms 3.4、实时性 类型 电压 允许偏差 波形 频率 功耗 纹波 波形失真 直流 220V -10%~+20% 直流 ——— <20W <5% ———— 交流 220V +15%~–20% 交流 50±5Hz <20W —— <5% 内容 条件 精度 0.2~5A <±2% 电流(保护)  5~100A <±1% 电压 20%—120%Un  <±0.2% 有功功率 —— <±2% 无功功率 —— <±2% 频率  45~55Hz <±0.02Hz 内容 开关动作分辨率 数据 采集 通讯 画面刷 新 调画面时间 接口报警时间 上位机到下位机命令 参数 <2ms 模拟量 ≤1s 波特率 1200~9600 (默认4800) ≤1s ≤1s ≤1s ≤1s

电力系统微机综合保护装置用途

微机综合保护装置用途 微机型保护装置是用于测量、控制、保护、通讯一体化的一种经济型保护;针对配网终端高压配电室量身定做,以三段式无方向电流保护为核心,配备电网参数的监视及采集功能,可省掉传统的电流表、电压表、功率表、频率表、电度表等,并可通过通讯口将测量数据及保护信息远传上位机,方便实现配网自动化;装置根据配网供电的特性在装置内集成了备用电源自投装置功能,可灵活实现进线备投及母分备投功能。 保护类型:定时限/反时限保护、后加速保护、过负荷保护、负序电流保护、零序电流保护、单相接地选线保护、过电压保护、低电压保护、失压保护、负序电压保护、风冷控制保护、零序电压保护、低周减载保护、低压解列保护、重合闸保护、备自投保护、过热保护、逆功率保护、启动时间过长保护、非电量保护等。 监控系统适用范围:变电站综合自动化系统、配电室综合自动化系统、泵站综合自动化系统、水电站综合自动化系统、工业/工厂自动化系统。 微机保护与测控装置采用了国际先进的DSP和表面贴装技术及灵活的现场总线(CAN)技术,满足变电站不同电压等级的要求,实现了变电站的协调化、数字式及智能化。此系列产品可完成变电站

的保护、测量、控制、调节、信号、故障录波、电度采集、小电流接地选线、低周减载等功能,使产品的技术要求、功能、内部接线更加规范化。产品采用分布式微机保护测控装置,可集中组屏或分散安装,也可根据用户需要任意改变配置,以满足不同方案要求。 微机保护装置适用于110KV及以下电压等级的保护、监控及测量,可用于线路、变压器、电容器、电动机、母线PT检测、备用电源自投回路及主变保护、控制与监视。单元化的设计使其不但能方便地配备于一次设备,也可以集中组屏、集中控制。规范的现场总线接口支持多个节点协调工作,实现系统级管理和综合信息共适用范围 随着科学技术手段的进步,和对适用环境更高要求,微机保护功能性也越趋完善。通用型微机综合保护装置可作为35KV及以下电压等级的不接地系统、小电阻接地系统、消弧线圈接地系统、直接接地系统的各类各类电器设备和线路的保护及测控,也可作为部分66KV、110KV电压等级中系统的电压电流的保护及测控其它自动控制系统。 随着技术进步和市场的需求,我公司对微机保护装置的硬件和软件进行了升级,推出了微机保护装置。CPU采用美国德州仪器的DSP数字中央处理器,具有先进内核结构、高速运算能力和实时信号处理等优良特性新型保护装置已通过测试及检验,开始投入批量生产

NR_610微机保护测控装置V2.01说明书

用户必读 感您使用中国?南宏电力科技生产的NR-610微机综合保护装置。在安装和使用本列产品前,请您注意以下提示: ?在您收到产品后,请核对与您所订购的型号、规格是否相符,产品的额定工作电压、额定电流是否符合使用要求; ?请检查产品是否存在损伤,所配套的说明书、出厂检验报告、合格证、接线端子台及安装附件是否齐全; ?在安装、调试前请仔细阅读本说明书,并按照说明书的相关描述进行测试、安装和操作; ?该产品由电子器件构成,为防止装置损坏,严禁私自拆卸装置插件及带电插拔外部接线端子; ?请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测; ?该产品在测试和使用时,接地端子(E03)及外壳要可靠接地; ?产品安装完毕后,请仔细检查接线,确定正确后方可通电调试,以免造成产品的损坏; ?本产品出厂时的密码是:0000,此密码可在“定值整定→系统设置”菜单中修改,修改后请注意保存,以免遗失; ?不可在产品运行状态下进行传动试验或修改保护定值的操作; ?定值整定时要“先整定定值,后投入保护功能”以免造成误动作。

目录 一概述............................................................................... - 1 -1.1适用围.. (1) 1.2装置功能配置 (1) 二、技术参数 .......................................................................... - 4 - 2.1工作环境条件 (4) 2.2额定电气参数 (5) 2.3主要技术指标 (5) 三、保护动作原理 ...................................................................... - 8 - 四、结构和开孔尺寸 ................................................................... - 12 - 五、背板接线端子定义.................................................................. - 14 - 六、操作指南 ......................................................................... - 15 - 6.1面板说明 (15) 6.2主菜单 (17) 6.3采样数据 (17) 6.4定值整定 (20) 6.5时钟 (20)

微机综合保护装置调试报告(样表)

№:001装置名称 型号/规格 试验设备微机综合保护测控装置 校验调试报告 微机综合线路保护单元 MLPR-610Hb-3工程名称: XX化工公司15万吨/年合成氨及20万吨尿素工程单元名称: 生产日期 2011年12月出厂编号Lb6 制造厂商珠海万力达电气股份有限公司微机继电保护测试系统ONLLY-AD461,№AD461L055301; 兆欧表ZC25B-3,№8894;万用表DT890,№C3 检查结果 面板清洁无损 外壳完整无损,插件xx紧固 绝缘阻值 (MΩ) 一、外观检查 检查内容 装置面板 外壳及插件

测试项目 交流输入对地 直流输入对地检查内容 背板端子排 绝缘阻值 (MΩ)检查结果端子排整齐完整,接线紧固可靠测试项目交流输入对直流输入交流对开入(出)回路10V 9.98 9.98 9.9830V 29.99 30.00 29.99绝缘阻值 (MΩ) 二、绝缘检查 测试项目 开入回路对地 开出回路对地 1A 0.99 0.98

0.983A 2.99 3.00 2.995A 5.01 5.01 5.01 >50 >50>50 >50>50>50 50V 50.01 50.02 50.01备注 三、电流采样检查(加三相对称电流)&电压采样检查相别电流 A相(A) B相(A) C相(A) 定值名称 速断电流

限时速断电流 过电流定值 过负荷过流相别电压 A相(V) B相(V) C相(V) 四、保护定值校验(根据用户定值清单给出数据整定校验) 整定动作值(A)整定时限(S)校验动作值(A)动作时间(S)13.68 6.84 3.01 2.740.1 0.5 15 3013.68 6.85 3.02 2.740.095 0.493 15.025 29.896

【精品】浙江许继xj120微机保护装置说明书

XJ-120微机保护装置 使 用 说 明 书 浙江许继电气有限公司

XJ-120系列通用数字保护装置概述 XJ—120系列通用数字保护装置是我公司结合多年继电保护产品研发、生产、运行的经验,联合华中科技大学研制的新一代微机继电保护产品,系列微机保护测控装置具有高可靠性、稳定性、选择性、灵敏性,装置外观精美、结构合理、使用方便、保护原理成熟可靠等优点,在电力、水电、矿山、化工、造纸等多个行业成功运行,获得用户的普遍好评。基于XJ—120系列通用数字保护装置,我公司形成了变电站综合自动化系统、开关站综合自动化系统、泵站自动化系统等成套产品。并在多个变电站、泵站、开关站成功运行。 1.主要特点 1。1背插式结构 采用背插式结构,强电或干扰较强的信号在紧靠后备接线端子的位置分布,经过抗干扰隔离电路,再进入弱电信号处理,然后上到总线,将强电或干扰较强的信号在电气、空间上严格分离,与前插式结构的强弱电信号交错布置相比,具有天然的抗干扰优势,与其他总线连接方式相比,具有结构清晰,使用维护方便,可靠性好的优势. 1.2强恶劣环境运行能力 公司根据多年电力、水电、工矿产品运行经验,专业推出强恶劣环境运行能力的保护装置,特别加强开关柜上运行能力和工业恶劣环境运行能力。

采用加强型单元机箱,按抗强振动,总线接插信号具有多重冗余,各向震动均可确保可靠连接。分散在开关柜或现场,可靠性不受振动影响 采用加强干扰设计,各输入输出均经过了严格的电气隔离和强干扰旁路、抑 制电路,可靠性不受现场干扰的影响。 采用白色高强度全封闭铝合金结构,便于散热、电气屏蔽、以及防尘、防潮 湿、防腐蚀等。 1.3完善的自检自恢复措施 装置开机和在线运行均对主要电路和外接线进行自检,及时报告外部接线错 误和装置内部故障。设置多重软件、硬件看门狗,确保保护测控程序可靠运行。 1.4全分散系统设计 系列保护测控装置按每个间隔单元一个装置设计,装置可就地安装,也可集中安装,每装置独立完成一个间隔必备的功能,自带综合自动化接口,可随时配套自动化管理系统组成站及自动化接口,并与各级调度系统接口。 1。5高可靠性和稳定性

许继电气WGB-150N微机保护装置

许继电气WGB-150N系列微机电动机保护装置 保护原理 1)电动机启动过长保护 本保护能自动识别电动机启动过程,当整定的启动时间到达后,电动机的任一相电流仍大于额定电流的105%时,启动过长保护动作,动作方式有告警和跳闸两种选择。 装置设有电动机启动结束开入端子,当接入此端子,保护跳过电动机启动过程,电动机直接处于正常运行状态。本端子只在测试时使用。 2)两段式定时限过流保护 装置设有两段式定时限过流保护,由压板投退。 1段为电流速断保护,用于电动机短路保护。电动机启动过程中,保护速断定值自动升为2倍的速断整定电流值,以躲过电动机的启动电流;当电动机启动结束后,保护速断定值恢复原整定电流值,这样可有效防止启动过程中因启动电流过大而引起误动,同时还能保证运行中保护有较高的灵敏度。 2段为过流保护,为电动机堵转提供保护。2段保护在电动机启动过程中自动退出。 3)负序电流保护 当电动机三相电流有较大不对称时,会出现较大的负序电流,而负序电流将在转子中产生2倍工频的电流,使转子附加发热大大增加,危及电动机的安全运行。 装置设置负序电流保护,分别对电动机反相、断相、匝间短路以及较严重的电压不对称等异常运行情况提供保护。 4)零序电流保护 装置设有零序电流保护功能,可选择动作于跳闸或告警。 5)过负荷保护 装置设有过负荷保护功能,过负荷可选择动作于跳闸或告警。 6)过热保护 过热保护主要为了防止电动机过热,考虑了电动机正序电流和负序电流产生的综合热效应、热积累过程和散热过程,引入了等效发热电流Ieq. 本保护用衰减指数模拟电动机的散热过程。过热保护跳闸后,不能立即再次启动,等散热结束后方能再次启动。在需要紧急启动的情况下,可按住“加号”键2秒钟进行热强制复归。7)低电压保护 当电源电压短时降低或短时中断,为保证重要电动机自启动,要断开次要电动机,就需要配置低电压保护。 8)过电压保护 9)差动速断保护 保护设有差动速断保护功能,在电动机内部严重故障时快速动作。任一相差动电流大于差动速断整定值时瞬时动作于出口继电器。在电动机启动过程中,延时120ms保护出口,以躲过电动机启动过程中瞬时暂态峰值电流,提高保护可靠性;启动结束后,保护无延时。10) 比率差动保护 比率制动式差动保护是电动机内部故障的主保护,能保证外部短路不动作,内部故障时有较高的灵敏度。 比率差动保护在电动机启动过程中,延时120ms保护出口,以躲过电动机启动过程中瞬时暂态峰值电流,提高保护可靠性;启动结束后,保护动作无延时。 11)CT断线检测

nr-610微机保护测控装置v2.01说明书

用户必读 感谢您使用中国?南宏电力科技有限公司生产的NR-610微机综合保护装置。在安装和使用本列产品前,请您注意以下提示: 在您收到产品后,请核对与您所订购的型号、规格是否相符,产品的额定工作电压、额定电流是否符合使用要求; 请检查产品是否存在损伤,所配套的说明书、出厂检验报告、合格证、接线端子台及安装附件是否齐全; 在安装、调试前请仔细阅读本说明书,并按照说明书的相关描述进行测试、安装和操作; 该产品由电子器件构成,为防止装置损坏,严禁私自拆卸装置插件及带电插拔外部接线端子; 请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测; 该产品在测试和使用时,接地端子(E03)及外壳要可靠接地; 产品安装完毕后,请仔细检查接线,确定正确后方可通电调试,以免造成产品的损坏; 本产品出厂时的密码是:0000,此密码可在“定值整定→系统设置”菜单中修改,修改后请注意保存,以免遗失; 不可在产品运行状态下进行传动试验或修改保护定值的操作; 定值整定时要“先整定定值,后投入保护功能”以免造成误动作。

目录 一概述.................................................................... 错误!未定义书签。 适用范围.................................................................. 错误!未定义书签。 装置功能配置.............................................................. 错误!未定义书签。 二、技术参数 ............................................................... 错误!未定义书签。 工作环境条件.............................................................. 错误!未定义书签。 额定电气参数.............................................................. 错误!未定义书签。 主要技术指标.............................................................. 错误!未定义书签。 三、保护动作原理 ........................................................... 错误!未定义书签。 四、结构和开孔尺寸 ......................................................... 错误!未定义书签。 五、背板接线端子定义........................................................ 错误!未定义书签。 六、操作指南 ............................................................... 错误!未定义书签。 面板说明................................................................... 错误!未定义书签。 主菜单..................................................................... 错误!未定义书签。 采样数据................................................................... 错误!未定义书签。 定值整定................................................................... 错误!未定义书签。 时钟....................................................................... 错误!未定义书签。

许继系列保护调试经验汇总

800系列保护调试经验汇总 1.调试时对保护的各项功能定值不能只测试一点,应取多点,才能发现问题。比如我在调试过流反时限时曾遇到:当定值按1A整定时,出口时间正确;当定值整定为其他定值后,时间不正确。后经过修改程序解决。(李书圣) 2.报A/D自检错应检查CPU板5V,15V电源,其次检查自检芯片5V是否正常,检查CPU管脚是否虚焊或粘连以及DSP启动A/D脚是否断线及重新烧CPLD程序或更换CPLD。(李书圣) 6.需注意数据线地址线及芯片管脚粘连虚焊现象多发。(李书圣)7.保护硬压板采用强电开入220V或110V,节省外部转换光耦成本。在装臵通过电阻串联和并联降压后(1.8V左右)直接开入光耦。需要注意的问题是开入电压为多少时,CPU感受不到开入变位,应该是额定电压的50%~70%。(李书圣) 8.在传完程序后经常会出现保护模块通讯时好时坏的现象,多数情况都是因为背板上用以调节通讯的跳针未打至ON的状态。因此提醒大家注意:调试前一定要先检查一下各保护插件及背板上调节用的开关或跳针的位臵是否正确。(张又君)保护模块有时候通信不上,可能是背板上LON网通信用的匹配电阻跳针位臵没有打对,应短接靠近电阻那一侧的跳针。背板上有一个LON网匹配电阻。它的旁边也有一个跳针,分RUN位和OFF位。我们应该将它打到RUN位置,即靠近电阻的一侧。否则,将影响CPU的正常通信。 9.在出现保护模块通讯不上的情况时,可观察LON网指示灯是否正常。正常情况下,如没有保护程序,LON网指示灯应慢闪,在有保护程序时,LON网指示灯不亮。若无LON网程序指示灯则常亮。经常出现明明有LON网程序而指示灯常亮的情况,此类情况多数是LON座焊接不合格所致。(张又君) 10.由于变压器、发变组800系列保护装臵集成了出口的功能,所以在调试过程中,要注意测试出口继电器的电流保持功能。(保持电流自适应,无规格限制)(张又君) 12.差动保护中新增了TA饱和的判别功能,调试过程中,要注意测试。当保护判出TA饱和时,自动抬高差动保护动作门槛。 14.经常出现由于CPLD程序的原因报出5V自检出错、FLASH自检出错、保护出口不返回等奇怪现象,而在传程序时无任何错误提示。报5V自检出错时重新传程序可解决;报FLASH自检出错时,当清除故障录波后即可解决。(张又君)

WXH-813A技术说明书(1.01)

许继电气股份 WXH-813A微机线路保护装置 技术说明书 (Version 1.01) 2007.9

前言 1、应用围 WXH-813A系列保护装置主要用作110kV电压等级输电线路的纵联差动主保护及后备保护。 2、产品特点 2.1装置系统平台 ●逻辑开发可视化 国首家在高压保护上实现可视化逻辑编程,保护源代码完全由软件机器人自动生成,正确率达到100%,杜绝了人为原因产生软件Bug。所有的保护逻辑由基本的元件和组件组成。 ●事故分析透明化 通过分层、模块化、元件化的设计,装置部实现了元件级、模块级、总线级三级监视点,可以监视装置部任一个点的数据,发生事故后通过透明化事故分析工具,可以对故障进行快速准确的定位。

故障波形回放: 工程应用柔性化 采用功能自描述和数据自描述技术,实现了容可以通过描述文件以不同的形式重组,功能可以通过配置文件形式重构,解决了不同用户差异化需求和软件版本集中管理的矛盾。 2.2 人机界面人性化 XJGUI和现场调试向导的成功应用,降低了现场维护和运行人员的工作强度,使运行维

护工作变得轻松。 ●借助XJ-GUI界面设计工具,实现操作界面的灵活定制及人性化设计; ●主接线图及丰富的实时数据的显示; ●类WINDOWS菜单,通过菜单提示,可完成装置的全部操作。 2.3保护性能特点 ●全线典型金属性故障小于20ms; 配置快速的自适应浮动门槛的瞬时差动保护; ●差动保护、距离保护采用变动作特性的原理; 保护的变动作特性,根据故障类型设置相应特性的保护,设置速动区、一般区、灵敏区,不同区域设置不同数字滤波算法、不同时延; 差动保护动作区域设置距离保护动作区域设置 K=1 K*I op.0 Iop 区内区 外判断 速动区 I op.0 K=0.7 差动动作区 X R Z Y K*Z Y 速动区 一般区 灵敏区

许继WXJ系列微机保护测控装置说明书

许继WXJ系列微机保护测控装置说明 书

许继集团.郑州许继自动化研究所 公司简介 Co mpa ny Profile 许继集团有限公司是国家电网公司直属产业单位,是中国电力装备行业的大型骨干和龙头企业,产品覆盖发电、输电、变电、配电、用电等电力系统各个环节,横跨一二次、高中压、交直流装备领域,国内综合配套能力最强、最具竞争力的电力装备制造商及系统解决方案提供商。核心主导业务是智能变配电、智能供用电、电动汽车充换电及驱动控制、直流输电及电力电子、新能源并网及发电、工业及军工智能供用电、轨道交通智能牵引供用电等电力装备的制造和系统解决方案的提供。 举世闻名的三峡工程、秦山核电站、西电东送、南水北调、奥运鸟巢工程,均有许继提供的优良设备。在这些世界级重大科研项目开发和重大工程设备制造

的同时,许继集团荣获了多项世界第一。不但为加快中国重大装备国产化进程、推动国家能源战略实施、提升电力行业的整体运行水平做出了重要贡献,而且为人类电力建设历史增添了辉煌的一笔。 郑州许继自动化研究所专业从事电力智能化电气、电力自动化系统、微机综合保护测控装置的研发、制造、工程设计和技术服务。产品及软件适用于变电站、水电站、发电厂、工业控制、电力调度等。以电力二次设备保护、电力运行控制、远程监控调度的系列自动化系统工程广泛应用在电力、水利、冶金、石油、化工、纺织、造纸、机械、交通、环境工程等领域。公司严格贯彻质量管理体系(ISO9001)、环境管理体系(ISO14001)和职业健康安全管理体系(OHSAS18001)标准,经济效益与社会效益并举,管理体系成熟,理念先进,思维超前。

中小水电站自动化系统--微机综合保护器说明书

GLB-2微机综合保护器 使用说明书 深圳市国立旭振电气技术有限公司 一、概述 GLB-2微机智能综合保护器是针对小型水电站发电机保护存在问题而专门设计的智能型保护装置。它以PIC单片机为核心,硬件简单,精度较高,稳定性、可靠性好,整定灵活,功能多样。它具有过载、过流、短路三段反时限电流保护,以及过压、欠压、过速(飞车)、欠速保护,过速、欠速保护会自动根据发电机并网(电流>6%Ie视为并网状态)情况作不同处理。 本保护器为了减少不必要的误操作,参数修改必须正确输入密码才能进行。另外保护器还有对参数设定值的定期比较、刷新的功能,做到万无一失。 本保护器可完全取代传统的多继电器式、机械式的保护装置,简化了安装提高了可靠性。另外装置还兼有发电机电压、电流、频率的数显功能,直接显示实际值(不再是比例值),便于观察与操作,使用非常方便。可适用于中小型电站与老电站的改造,能极大地提高电站保护的可靠性和安全性,同时对于提高电站的自动化水平也具有积极意义。

二、技术指标 1. 适用范围:各类中、小型高压和低压发电机组 2. 输入信号 (1)PT电压: a. 标称100V发电机PT(电压互感器)电压 b. 标称230V发电机相电压 c. 标称400V发电机线电压 (2) 三相电流:标称5A发电机三相CT (电流互感器)电流信号 3. 输出信号:继电器开关信号(常开) 触点容量:AC380V/3A AC220V/5A DC110V/0.8A DC220V/0.2A a. 故障输出(用于分断并网开关) b. 飞车保护输出(用于控制调速器减速或“水旁路”) 4. 电压测量精度:不低于±1% 5. 电流测量精度:不低于±1% 6.频率测量精度:不低于±0.01% 7. 工作电源: 交流150V~360V 直流200V~250V 8. 功耗:小于6W 9. 工作环境 环境温度:-5℃~+45℃ 相对湿度:不大于90%(40℃) 海拔2500米以下地区 10. 外型尺寸:(长)112×(宽)112×(深)108mm 11.开孔尺寸:114×114(113×113)见安装示意图 注意:当低速保护(抱轴)关闭时,可以取消中间继电器,“故障”输出直接用来跳闸,“飞车”输出直接用来“折水”(水旁路或关阀)。 三、主要功能: 1.过压保护 系统运行中,当发电机电压连续高于设定过压保护值一定时间(此时间可设定)时,保护器判为过压故障。保护器不管并网以否都发出常规“跳闸”命令(所谓常规“跳闸”命令即:“故障”继电器与“飞车”继电器同时动作,10秒后若测出发电机频率≤52HZ,则解除继电器的动作)用于“跳闸”(并网时)和调速器减速,同时发出常规告警信号(断续蜂鸣告警声、故障指示灯亮),数码显示自动切到电压值显示状态,实时显示此时的电压值,同时电压指示灯闪烁。常规告警信号延时设定的一段时间后,如发电机电压恢复

许继电气WXH-800系列微机高压线路保护装置说明书

WXH-800系列微机高压线路保护装置 1.应用范围 该系列装置是以32位浮点型DSP为基本硬件平台的微机线路保护装置。适用于 110kV~500kV电压等级各种接线形式的输电线路。 2.、功能配置 WXH-801(802、803)系列装置包括WXH-801、WXH-802、WXH-801/A、WXH-802/A、WXH-803、WXH-803/A适用于220kV~500kV电压等级; WXH-810系列装置包括WXH-811、WXH-812、WXH-813适用于110kV电压等级。

2.2 软硬件主要特点如下: ●采用32位DSP作为保护CPU,具有强大的浮点数据处理能力,极大的 提高了保护的计算精度和运算速度。 ●数据采集采用16位A/D,保护测量精度高。主后备保护有独立的 A/D,A/D自动校准,不需要零漂及刻度调整。 ●保护中保护中采用自适应振荡判别判据及自适应数据滤波器,增设了 适用于弱电源侧的保护逻辑。 ●硬件存储容量大,可存储多达100次保护事件报告记录。装置任何操 作,如装置上电、修改定值等均有记录。 ●具有完善、灵活的后台分析调试软件。 ●保护通道接口灵活,可以与载波通道(专用或复用)、光纤通道、微 波通道等各种通道设备连接;构成允许式或闭锁式保护。 ●故障总报告可连续记录16次,每次可记录故障前2周、故障后6周采 样数据,报告全汉化输出,可采样值输出也可波形输出。 ●采用80186芯片作为人机对话(MMI),LCD采用全汉化显示。 电流差动保护还有如下特点: ●电流差动保护采用每周波96点高速采样以及专门模拟和数字滤波器, 使得保护具有极强的数据抗干扰和谐波抑制能力,有效的提高保护的 测量精度。 ●采用自主开发的快速变数据窗相量算法,将计算的最小数据窗缩短到 1/4工频周期,使得保护具有天然的抗TA饱和能力,动作速度有了 明显的提高。

PA140-M微机综合保护装置技术说明书

PA140-M技术说明书  一、 基本配置  PA140-M保护装置主要应用于中低压等级的电力系统中,可以独立或者配合完成电动机的保护,功能列举如下: 保护功能: ?Ⅰ段过流保护(电机启动过程中定值加倍) ?Ⅱ段过流保护(可设定时限或四种反时限之一) ?电机启动保护(只在电机启动状态中有效) ?电机堵转保护(除电机启动外的任何状态有效) ?零序过流保护 ?低电压保护 ?负序保护 ?非电量保护 ?控制回路断线监测 ?装置故障、失电告警 测控功能: ?断路器遥控分、合 ?6路遥信开关量采集、装置遥信量变位、事故遥信 ?事件记录功能、故障录波上传 ?遥测量:三相电压、三相电流、零序电压、零序电流、有功功率、无功功率、积分电度、功率因数、频率等 通信功能: ?采用485、422串行口通信,支持标准的国家电力行业103规约 二、 装置说明  外部电流及电压输入经互感器隔离变换后,由低通滤波器输入至A/D转换器。转换成的数字量经CPU进行保护逻辑运算,构成各种保护继电器,同时计算出各种遥测量显示在LCD上,并能通过通讯线传送给上位机。 Ia、Ib、Ic为保护用电流互感器输入,零序电流须用专用的零序电流互感器接入。

装置具有自检异常告警功能,当系统对RAM 、ROM 、定值、继电器、A/D 通道、测量通道系数自检异常后发出告警信号。 本装置开入信号为有源接点,用户开入量为无源须特殊说明。 装置的所有保护均设有软压板,可以在装置本身自行设置投退,也可以通过上位机投退。 三、 技术参数  3.1、电源 3.2、计量精度 3.3.、保护性能参数 内容 参数 内容 参数 Ⅰ段过流动作值误差 <±3% Ⅰ段过流动作时间误差 <±15ms Ⅱ段过流动作值误差 <±3% Ⅱ段过流动作时间误差 <±15ms 反时限过流动作值误差 <±3% 反时限过流动作时间误差 <±15ms 电机启动动作值误差 <±3% 电机启动动作时间误差 <±15ms 电机堵转动作值误差 <±3% 电机堵转动作时间误差 <±15ms 零序电流动作值误差 <±3% 零序电流动作时间误差 <±15ms 低电压动作值误差 <±3% 低电压动作时间误差 <±15ms 负序电流动作值误差 <±3% 负序动作时间误差 <±15ms 非电量保护动作时间误差 <±15ms 说明:动作时限当设置为0时,动作时间误差<35ms 3.4、实时性 类型 电压 允许偏差 波形 频率 功耗 纹波 波形失真 直流 220V -10%~+20% 直流 ——— <20W <5% ———— 交流 220V +15%~–20% 交流 50±5Hz <20W —— <5% 内容 条件 精度 0.2~5A <±2% 电流(保护)  5~100A <±1% 电压 20%—120%Un  <±0.2% 有功功率  —— <±2% 无功功率 —— <±2% 频率  45~55Hz <±0.02Hz 内容 开关动作分辨率 数据采集 通讯 画面刷新 调画面时间 接口报警时间 上位机到下位机命令