科技综述基于L EED标准的

绿色建筑空调系统设计

深圳市建筑科学研究院 卜增文☆ 刘俊跃

摘要 分析了L EED标准的制定背景,给出了与暖通空调相关的L EED标准条文。介绍了L EED标准中绿色建筑的设计方法、认证制度及设计中应遵循的原则。讨论了绿色建筑的3个评价指标:绿色性、经济性和技术先进性。

关键词 L EED标准 绿色建筑 暖通空调 价值工程

HVA C d e si g n of gr e e n b uil di n gs b a s e d o n LEED c o d e

By Bu Z engwen★and Liu Junyue

Abs t r a ct A nalyses t he establish background of leadership in energy and environmental design(L EED). Presents t he standard clauses of L EED code related t o HVA C.Describes t he design met hod,aut hentication system and design p rinciple of green buildings in t he code.Discusses t he t hree evaluation criterions of t he green building:greeness,economics and technological advantages.

Keywor ds L EED code,green building,heating ventilating&air conditioning,value engineering

★Shenzhen Institute of Building Res earch,Shenzhen,Guangdong Province,China

1 绿色建筑的内涵

绿色建筑也称生态建筑、可持续建筑、与环境共生建筑等,是一个比较复杂的概念。它源于可持续发展理论,其基本内涵是指在建筑选址、设计、施工、运行管理、废弃的全过程中,充分利用自然资源,在不影响环境基本生态平衡的前提下保证人类安全、健康、舒适地生活,达到建筑与人和环境的和谐统一[1~4]。

按照美国绿色建筑委员会(USG BC)制定的绿色建筑评估体系《能源和环境设计先导》(leadership in energy and environmental design,简称LEE D标准)[2~3]的规定,绿色建筑的设计和施工应在五个方面明显降低或消除建筑对环境和用户的负面影响:

a)选择可持续发展的建筑场地;b)对水源保护和对水的有效利用;c)高效用能、可再生能源的利用及保护环境;d)就地取材、资源的循环利用;e)良好的室内环境质量。

LEE D标准对以上五个方面在建筑中的比重进行量化打分,总分69分,最后按照总得分将绿色建筑分为4个级别:认证级(26~32分);银级(33~38分);金级(39~51分);铂金级(52~69分)。铂金级是最高级别,目前美国仅有少数建筑被认定为铂金级。该标准经过4年编制,于1998年颁布, 2000年3月发布了它的2.0版,2002年11月又发布了它的2.1版,2003年3月又对2.1版进行了修订。

LEE D标准对如何获得有关分值提供了相应的技术指南,可操作性强。被世界多国认同,德国、澳大利亚、韩国等直接或间接地采用该标准,我国北京2008年奥运会和上海2010年世界博览会的场馆建设也将考虑采用该标准的部分内容。

2 LEE D标准的制定背景和对暖通空调的要求

由于建筑的建造和使用消耗的能量占全球能源总消耗量的50%,工业发达国家建筑使用的能耗通常占到本国总能耗的30%~40%。按照USG BC提供的一组数据来说明建筑对环境的负面影响:建筑消耗全美65.2%的电能;使用36%以上的一次能源;排放30%以上的温室气体;产生30%的总废弃物;消耗40%~50%的基本原材料、12%的饮用水和1/4的木材,每年开发占用80万hm2土地[2~3]。

☆卜增文,男,1965年1月生,硕士研究生,工学硕士,高级工程师

518055深圳市西丽湖沙河西路顺景广场D座深圳市建筑科学研究院

(0755)26629265

E2mail:ahhvac@https://www.wendangku.net/doc/df16083078.html,

收稿日期:20030310

一次修回:20030904

二次修回:20031208

美国50%以上的国家财富集中在建筑物中。新建与改造建筑费用占国内GD P的13%,雇用人员1000万[5]。建造、运行以及完善这些建筑所需要的资源和费用支出都很大,为了持续发展和保持竞争力,获得可观的经济效益,建筑业意识到保护环境的重要性。另外,病态建筑和室内环境质量的问题一直困扰着建筑界,于是绿色建筑应运而生。

图1是L EED标准中各组成部分的分值比重,

它从侧

图1 L EED标准中各组成部分的分值比重面反映了建筑各个环节对于能源与环境影响的重要程度。

与《香港建筑环境评估法》[4]类似, L EED标准所考虑的环境因素可以归纳为

三个层次:a)全球性环境问题与资源利用;b)区域环境问题;c)室内环境。

2.1 全球性环境问题与资源利用

着重从全球的角度考察大的环境问题,如生物多样性、大气层的变化、资源的消耗等环境问题,目标是使建筑物更有效地利用能源和原材料,消除和减少对大环境的影响。全球性环境问题包括:a)因温室效应气体的排放而导致的气候变化;b)平流层臭氧的消耗;c)森林过度砍伐与生物多样性的消失;d)自然资源减少;e)水资源短缺。

2.2 区域环境问题

区域环境问题包括在总体上影响地方环境或建筑物周围环境的各方面:a)生态影响与缓解措施;b)施工过程及建筑设备产生的污染;c)空气污染;d)水资源保护、水污染控制等。

2.3 室内环境

室内环境包括影响到居民健康、舒适的建筑设计、安装、装修和使用的各个方面:a)室内热舒适;b)室内空气质量;c)照明质量;d)噪声和振动;e)对环境和人体有害的材料等。

2.4 与暖通空调相关的L EED标准条文与分值

暖通空调能耗在建筑能耗中所占比例大,供暖空调设备生产和运行对室内外环境的影响也很大,暖通专业与建筑的其他相关专业联系密切。L EED标准有41个条款,其中24条与暖通空调专业有关系,所占的分值为46,其中能源优化使用所占分值为10,这些条款是:

a)利用园林绿化和建筑外部设计以减少热岛效应(2分)。

b)节约用水,使用高效节水冷却塔,使用地表径流或回收水作为空调系统的补水(2分)。

c)建筑系统调试和启动(必须满足)。

d)最低的能源消耗(必须满足)。

e)必须禁止氟氯烃(CFC)在HVAC&R中的使用,减少其泄漏对臭氧层的破坏(必须满足)。

f)优化能源利用,采用诸如能源储备、机电节能、被动式供暖和制冷技术、利用自然光等措施(10分)。

g)利用可再生能源。使用当地无污染、可再生能源负担部分建筑总能耗,例如太阳能、地热、风能、生物能、生物沼气等(3分)。

h)禁止使用HCFC和哈龙产品(Halon)(1分)。

i)计量和核准(1分)。

j)施工废弃物的管理(2分)。

k)资源再利用(2分)。

l)可循环利用的物质(2分)。

m)就地取材(2分)。

n)室内空气质量的最低要求(必须满足)。

o)控制环境中的烟雾浓度(必须满足)。

p)二氧化碳监测(1分)。

q)提高通风效率(1分)。

r)施工现场室内空气质量的管理方案(2分)。

s)低挥发性材料(4分)。

t)室内化学品和污染源的控制(1分)。

u)系统可控度(2分)。

v)热舒适度(2分)。

w)自然采光和景观(2分)。

x)符合L EED标准的创新设计(4分)。

USG BC提供了3个参考主题:公共及终端用户教育;设计进程文件;污水的处理。

绿色建筑对设计人员提出了更高的要求,它涉及的专业多,不但牵涉到建筑的每个学科专业和每一个环节,还要有园林、规划、生态、环境、经济等方面的专家参与[6~7]。绿色空调系统设计,是实现绿色建筑设计的重要因素之一。3 绿色建筑的空调设计方法和措施

绿色建筑不是几个专业部分最优的简单组合,它是综合考虑多种因素之后的一个全局最优方案。例如,减少建筑外窗面积可以减少夏季空调能耗,但会增加照明能耗,也会影响过渡季节自然通风,对室内人员的景观视觉和建筑的立面也有影响。因此,如何确定窗户大小就要综合考虑并经过科学的计算,而不能像过去那样,靠某一个专业的某个专家凭经验确定,我们的设计规范和设计手册也应相应修改。

3.1 先进的设计手段和完善的认证制度

3.1.1 全年能耗分析软件的应用

建筑能耗中包括了空调、供暖、照明和办公设备的能耗。建筑形式、朝向、体形系数、窗墙比等因素都会造成各部分能耗的不同,影响到总能耗。例如一栋位于北京的13000m2的建筑,软件的计算分析结果表明,全年能耗最高的是照明,其次是夏季空调,第三位是办公设备,第四位才是供暖,这个结果和我们习惯的概念有很大的差距。因此,能耗分析软件可以指导我们采取适当的措施,最大限度地节能。另外,CFD模拟软件在自然通风应用、大空间空调设计等方面也是必须具备的。先进的设计手段是实现节能和绿色空调设计的前提条件。

3.1.2 完善的绿色材料和节能产品认证体系

L EED标准是建立在完善的绿色材料和节能产品认定制度的基础上的,它包括节能门窗标识、节水器具标识、快速生长木材认证、能源之星、绿色电力认证、绿色涂料认证、绿色地毯认证。

类似于我国节能产品标识的能源之星认证在美国已经很成熟,而我国刚刚起步,在快速生长木材认证方面是空白。对于快速生长木材以及快速生长可再生材料,如竹材、羊毛地毯、稻草板、棉絮保暖材料、油毡地面、麦秸橱柜板等,L EED标准或其他绿色建筑标准都是鼓励使用的,但是我国并没有相应的认证机构和认证办法。这种认证制度的建立,不但可以解决我国农村大量麦秸、稻草处理的问题,提高广大农民的收入,还有利于改善农村麦秸焚烧和工业化保温材料生产双重污染问题。

对于用能产品,我国的节能认证只在少数的产品上进行,对于耗能较大的空调产品,以及量大面广的建筑门窗等,我国都没有建立认证制度,这将严重制约绿色产品的推广和绿色建筑的实施。

3.1.3 能量连续计量

L EED标准要求在以下方面必须分类计量,以确保正在使用的建筑物能耗指标和耗水指标始终是可靠的和最优的:照明系统、冷水机组、相关用能设备的能耗计量和控制;室内用水、室外用水、空气处理设备的流量和压力计量;锅炉、冷却塔、能量回收装置、变频器、特殊节能系统和设备等的效率计量;制冷系统负荷率和EER值计量;风机水泵电机随负荷变化时效率的计量等。分类计量是实现节能设计和能源审计的基础,没有这些数据,我们将无法制定出相应的节能标准和节能改造方案。

由于我国的规范和标准中没有相应的规定,现在我们不得不花费巨大的人力和财力去现场实测,以获得这些本可以从运行记录中得到的数据,而现场的实测还存在较大的误差。其实,由于网络技术和计量技术的发展,实现这些目标并不困难。因此在我国空调、电气、给排水等规范修订中应考虑加入分类计量的条文。

3.2 绿色空调设计的4R准则

不管什么地区和组织制定的绿色建筑标准,都源自可持续发展战略和生态环境维持这一原则,因此4R准则是绿色建筑设计的基本原则。4R准则牵涉到生产制造、能源、信息、材料、控制、管理监督等多项技术,以及政府政策法规。对于空调系统,可以从以下几个环节来理解[8]。

3.2.1 节省(reduce)

节省能源和节约材料。包括空调系统制冷机、水泵、风机、保温、控制、管理等各方面的初投资、原材料、运行费用的节省,而不只是某一个环节的节省。对于绿色建筑来说,还要综合考虑建筑围护结构、照明、空调、供暖之间的相互关系。

3.2.2 回用(reuse)

包括整体回用和部分回用。通过绿色设计的空调系统,其各部分是可以拆卸的。比如说,经过20~30年或更短的时间运行,系统报废或更换后,其中的一些设备和材料经过一定的维修、保养、清洗和检测,还可以再使用,如备用设备和部分管材、运行设备中的部分非运转件等。但是,这要求在产品设计和系统设计时就标上易于识别的标记,当然这项工作比较复杂,应由厂商和安装、设计单位共同完成。

3.2.3 回收(recovery)

包括零部件的回收和材料的回收。它指的是分门别类的回收,而不是笼统的回收。系统的管道、部件、设备报废后,维修过程中拆卸下来的零件,要系统地回收,不要象扔垃圾一样,弃之不用。

3.2.4 循环(recycle)

在回收、回用以后,将废料送到专门的工厂进行再生,实现原料—产品—废料—原料的良性循环。不能回收回用的产品或回收回用成本过高的产品,如玻璃钢制品、岩棉制品等,应严格限制其使用。

3.2.5 绿色材料的选择及回收再利用

a)禁止使用CFC和Halon产品,减少使用HCFC制冷剂,保护大气臭氧层。

b)禁止使用对人体有害的石棉类和矿棉类保温材料[2,11]。

c)选择可回收利用的管材以及保温材料,重复使用空调系统中的材料,包括保温材料、管道、密封材料、胶粘剂、油漆涂料等。

d)就地取材,减少材料运输对环境造成的影响,促进当地经济的发展。舍近求远选择境外的一些“新材料”不符合绿色建筑的要求。

3.2.6 节约使用能源和自然资源

满足最低能源消耗的标准。不管是ASHRAE/IESNA 90.11999标准,还是我国的《民用建筑节能设计标准》(J G J2695)、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(J G J1342001)、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(J G J752003)以及许多地方节能标准,都从不同角度规定了最低的能耗指标限值,绿色建筑必须满足这一标准。

同时绿色建筑要求在最低的能耗基准上再节能10%~60%,这一要求是非常高的。该能耗包括供暖、通风、空调系统,围护结构,热水供应系统,照明等的能耗。

3.2.7 优化能源利用,使用可再生能源

L EED标准鼓励住户使用可再生能源和电力。通过发展可再生能源利用技术,提高和鼓励可再生能源现场自给,从而降低使用矿物燃料对环境的影响。鼓励住户购买来自电网的零污染绿色电能。我国由于电力系统本身的问题,住户无法选择购买什么样的电。

利用太阳能的光热光电技术的热水供暖和空调系统、利用地热的地源热泵技术、生物沼气的照明和热水供暖技术等,因地制宜采用夜间通风技术、蒸发冷却技术、免费冷却技术都是节能和优化使用能源的重要组成部分。

3.2.8 选择高效节能的空调产品

同样能效比的产品,质量小的产品要比质量大的产品节省原材料,减少占地面积和运输能耗,优化寿命周期的经济性能。此外,能源储备技术、变频控制技术在L EED标准中都属于节能措施。

3.3 以人为本的原则

在L EED标准中,不但考虑了4R准则,还根据建筑的

特点,对室内空气质量、热舒适和系统可控性提出了具体要求,体现了以人为本的原则。

3.3.1 保证良好的室内空气质量

a)必须保证室内空气质量达到相应规范和标准的最低要求,例如ASHRAE621999标准《可接受的室内空气质量通风要求》和附件(ASHRAE622001标准)中有对室内空气质量的最低要求,我国《采暖通风与空气调节设计规范》[9]中也有最小新风量的规定,L EED标准要求绿色建筑空调设计必须满足ASHRAE标准。

b)必须在建筑内设吸烟室或者禁止在室内吸烟,并且采取有效措施,保证吸烟室的烟雾直接排往室外而不会进入室内的非吸烟区。

c)安装永久性的二氧化碳检测系统,长期监控室内空气质量,保证室内人员的健康和舒适;提高通风效率,防止气流短路,向房间有效输送新鲜空气。置换通风、过渡季节的自然通风等措施是提高通风效率和空气质量的有效手段。

d)施工过程中必须安装和使用通风装置,提高施工现场的空气质量,保证施工人员的健康,对此我国的规范中还没有相应的条文;施工完成和入住前,必须对建筑进行为期两周的全新风通风换气,消除室内的污染物。

e)采用低挥发性粘结剂、密封剂、涂料、油漆、地毯、复合木材。

f)加强通风措施,控制室内化学品和污染源,避免用户接触影响空气质量的潜在的有害化学物质。

3.3.2 舒适的热环境

按照规范要求[10],设定合适的温度和相对湿度,设计合理的建筑围护结构和暖通空调系统以维持室内温度、湿度范围,提高住户的工作效率和健康水平。安装永久性的温度和湿度监测系统,使操作人员能够长期监控室内舒适度,并根据监控系统的提示对房间进行有效的加湿或除湿。

3.3.3 全面的控制之道

使用户或特定人群能高水平地控制热工、通风和照明系统,以保证住户身体健康、精力充沛、环境舒适。比如建筑的外区采用活动窗通风,内区采用机械通风系统;外区白天采用自然照明,内区采用人工照明;采用个人工作灯、活动遮阳装置和配有个人送风系统的地板下送风的空调系统。

USG BC对地板下送风或者活动地板的空调方式、置换通风、去湿空调系统的肯定,主要是基于其改善空气质量、提高室内热舒适度和节能。

4 基于价值工程的绿色建筑的综合评价

价值工程提倡用最低的总费用实现用户要求的必要和可靠的功能。这里所考虑的总费用不仅仅是指生产费用,而是包括了用户的使用、维护、维修费用,即寿命周期费用(life2cycle cost,简称LCC)。从寿命周期角度来看,产品成本包括企业成本、用户成本和社会成本。据此,出现了寿命周期工程设计(life2cycle engineering design,简称LCED)、寿命周期分析(life2cycle analysis,简称LCA)等许多的绿色设计理论和方法。

4.1 绿色建筑产品的寿命周期分析

图2描述了建筑产品在寿命周期内的整个循环过程

:

图2 建筑产品寿命周期及其与环境的关系

从地球环境(土壤、空气和海洋)中提取建筑材料,加工制造成房屋建筑,并销售给消费者居住和使用,建筑产品报废后经过拆卸、回收和再循环,将资源重新再利用,从中可以看出建筑产品与环境的关系[11]。

4.2 绿色建筑的评价指标

建筑产品的生产过程与机械电子产品大致相同,绿色建筑符合可持续发展战略要求,但是投资建设方、购买租赁方和政府,只有在看到各自收益后才会去建造、购买租赁或出台相关政策鼓励支持投资开发绿色建筑。绿色建筑的实施是有成本的,这种成本怎么计算?环境经济学家提出了不同的方法来评价绿色建筑体系的技术方案[12~14]。图3给出了绿色产品评价指标体系框架。USG BC也给出了寿命周期内成本与回收期的关系曲线,如图4所示

图3 

绿色产品评价指标体系框架结构图

图4 寿命周期内的成本和回收期的关系

下面依据图3绿色产品评价要素,从几个主要方面简

单地分析一下。4.2.1 绿色建筑的环境收益———绿色性

按照L EED 标准建造的绿色建筑,降低了对自然资源和能源的消耗,保护了整个生态环境。4.2.2 经济效益

通常认为绿色建筑比普通建筑投资成本会高很多,实际上,通过增强条例与技术间的协调、加强管理以及综合性的设计可以使绿色建筑以较低的投入取得较高的收益,包括两个方面的内容:降低寿命周期成本和提高寿命周期效益;有竞争的建筑初投资。

a )降低运行费用:美国的常规建筑运行费用为10.8~21.6美元/m 2(1~2美元/ft 2),绿色建筑的运行费用降至5.4~6.5美元/m 2(0.5~0.6美元/ft 2)[2~3]。

b )提高建筑的估价,绿色建筑升值的幅度是每年减少的运行费用的10倍。例如一栋普通建筑每年的运行费用可能为150万元,而同样规模的绿色建筑年运行费用只需要60万元左右,节约90万元;而该绿色建筑比常规的建筑市场售价最大可能提高900万元。

c )减少房屋空置,增加出租率。即容易销售和出租,减少资金积压,优化寿命周期的经济性能;

d )由于绿色建筑节水、节电、排放的污染物少,因此可以减轻对地方基础建设的压力,改善社区生活质量。

e )提高生产率。美国估计每年因生产率降低而损失290亿~1680亿美元,绿色建筑提供的健康的工作场所可提高企业员工的工作效率,为企业增加额外的经济效益,同时降低建筑综合症的发病率,节约企业的医疗成本。

图5为USG BC 提供的基于价值工程可行性设计中,

图5 基于价值工程设计的建筑初投资与运行费用

取各项技术措施后单位建筑面积初投资和年运行费用的关

系图[1~2]。从中我们可以发现,加强建筑围护结构的保温隔热措施,使用高效节能的能源之星产品,投资增加不大,但是能耗成本下降很多。而采用四管制风机盘管增加的费用很大,能耗成本下降并不多。4.2.3 技术先进性

绿色建筑的技术先进性不但表现为功能的合理和性能的优越,住户可以享受到充沛的阳光,呼吸到更多的新鲜空气,而且要求在设计、施工、监理过程中采用先进技术,这样一方面可以保证寿命周期费用的最优,另一方面可以保证

功能的合理,同时采用可靠的先进的回收回用技术,保证对环境影响最小。5 结语

绿色建筑这个名词对我们已不陌生,但是绿色建筑要从什么地方做起,我们还处于探索阶段[15~16]。而目前用于新建筑与重大改造项目的L EED 绿色建筑评定体系(L EED 2NC )已经过多年使用,被世界多国认同。既有建筑改造标准(L EED 2NB )、商业内部装饰标准(L EED 2CI )以及核心与围护结构标准(L EED 2CS )已完成编制,正在试用过程中,修改后即将正式颁布。

介绍L EED 标准的目的是研究L EED 标准对于中国的适应性,毕竟我们和美国还有许多不同之处:经济水平、生活习惯、气候特点、资源条件。希望通过对L EED 标准的研究找出一条符合可持续发展战略的中国建筑产业的发展之路。6 致谢

作为国内第一家会员单位,深圳市建筑科学研究院与美国绿色建筑委员会进行了广泛和卓有成效的合作,并着手按照L EED 标准设计建造了一栋9000m 2的办公建筑。得到许可,文中使用了美国绿色建筑委员会(USG BC )主席Rob Watson 先生的部分资料和曲线,在此致谢。参考文献

1 张遐龄.论绿色建筑体系.重庆建筑大学学报(社会科学版),

2001,2(1)

2 L EED Green Building Rating System TM .Version2.0.20003 L EED Green Building Rating System TM .Version2.1.20024 Department of Building Services Engineering ,The Hong K ong

Polytechnic University.

Hong

K ong building environmental

assessment method for new residential building.Version 3.19995 王长庆,龙惟定,杜鹏飞,等,译.绿色建筑技术手册.北京:中国

建筑工业出版社,1999

6 卜增文,何立群,译.绿色建筑的暖通空调设计.制冷与空调,

2000(4)

7 龙惟定.绿色建筑的暖通空调设计.见:现代空调(1).北京:中

国建筑工业出版社,1999

8 卜增文.21世纪暖通空调发展前景的哲学思考.制冷与空调,

2000(1)9 G BJ 19

87 采暖通风与空气调节设计规范(2002年版)

10卜增文,何立群,译.舒适性准则.见:全国热泵和空调技术交

流会论文集,2001

11向东,张根保,江永超,等.产品寿命周期工程设计研究.计算机

集成制造系统———CIMS ,2000,6(2)

12刘晓君,罗福周,杨力红.绿色建筑体系效益与费用度量方法.

西安建筑科技大学学报,1999,31(1)

13堵琼琦.住宅寿命周期费用分析系统.住宅科技,1999(6)14陈仲林,王爱英.绿色产品寿命周期评估方法探讨.环境科学研

究,2000,13(4)

15聂梅生,秦佑国,江亿,等.中国生态住宅技术评估手册.北京:

中国建筑工业出版社,2001

16陈晓雯.绿色建筑的综合评价方法.林业建设,1999(6)

【建筑工程管理类】绿色建筑节能资料(示范)

(建筑工程管理)绿色建筑节能资料(示范)

绿色建筑节能资料 目录创建节约型工地专项方案 一、工程概况 1.1概况 1.2现场条件 1.3项目管理目标 二、策划 2.1节约目标 2.2适用的法律、法规、文件 2.3浪费因素辨识 2.4节约控制方案编制、修改和审批 三、实施 3.1组织机构和管理网络 3.2管理制度 3.3职能和权限 3.4宣传和教育 3.5临时设施 3.6设计优化 3.7施工先进工艺的运用 3.8施工过程控制 四、检查和纠正 4.1检查

4.2纠正与预防 五、评估与改进 5.1职责分工 5.2评估节点安排 5.3评估内容 5.4改进 节约型工地相关制度 一、企业节能降耗管理制度 二、材料管理制度 三、材料(工具)领发管理制度 四、办公用品采购、发放和使用管理制度 五、小器具和废旧料保管处理制度 六、严禁使用非节能型大功率电器具制度 七、项目部节能检查制度 八、节约型工地奖罚制度 九、用水奖罚制度 十、用电奖罚制度 节约型工地交底记录 节约型工地交底记录 创建交底记录 节约型工地宣传教育记录 节约型工地宣传教育记录

节约型工地宣传教育统计表 宣传教育记录 节约型工地检查记录 节约型工地检查记录 节约型工地检查记录表 节约型工地奖罚记录 节约型工地奖罚记录 节约型工地奖罚登记表 节约型工地水电消耗台帐 节约型工地水电消耗台帐 用电记录表 用水记录表 节约型工地材料台帐 工地材料台帐 材料领用单 节约型工地能源、用水情况统计报表项目部能源消耗情况 项目部用水情况 节约型工地评估报告 节约型工地评估报告 基础及主体阶段水电消耗评估报告

民用建筑暖通空调设计与节能方法

民用建筑暖通空调设计与节能方法 摘要现阶段,在大多数民用建筑当中,暖通空调能耗较大,设计人员为进一步降低民用建筑的能耗,可以在绿色节能理念的指导下进行暖通空调的设计,运用科学恰当的节能方法促进民用建筑资源和能源利用效率的提高,促进民用建筑暖通空调设计质量的提高,推动建筑行业的绿色可持续发展。针对于此本文结合当前民用建筑暖通空调设计中存在的不足,主要探究基于节能理念的民用建筑暖通空调的设计方法 关键词民用建筑;暖通空调设计;节能方法 近年来,随着社会经济的不断发展与进步,民用建筑的建设呈现出飞速发展的趋势。暖通空调系统作为民用建筑中最主要的能耗之一,必须引起业内人士重视。在有关暖通空调行业的研究中发现,在民用建筑现有暖通空调系统中,推广采用节能技术最大可降低50%左右的能源消耗量,这对于促进建筑业的长期可持续发展而言是非常重要的。 1 民用建筑暖通空調设计中存在的不足 1.1 节能设计意识弱 在目前有关民用建筑暖通空调系统的设计过程中,各方设计人员对节能设计理念的应用不够充分,缺乏对节能设计核心理念的认知,多数设计人员在展开暖通空调系统设计作业时仍然沿用传统滞后的设计方式,片面追求经济利益,以业主方的意见导向为主,对节能问题的关注度不足。民用建筑中大量暖通空调系统设计人员难以在设计方案中实现经济利益与节能效果的均衡发展,加之有关暖通空调系统的节能设计尚缺乏行业以及社会环境的宏观支持,最终导致节能设计理念在民用建筑暖通空调系统中的应用缺乏动力与支持。 1.2 缺乏能源再利用 在民用建筑暖通空调系统运行过程中,通过对风能、光能等可再生能源的合理应用,能够使不可再生传统能源的消耗量得到有效控制。但在目前民用建筑暖通空调系统的设计过程中,设计人员缺乏对新能源利用问题的考量,再生能源使用成本高,加之政府相关部门对新能源利用的扶持有限,因此导致可再生能源在暖通空调系统中的应用推广受到阻碍。 1.3 规划设计不全面 部分民用建筑中的暖通空调系统设计人员缺乏竞争意识,在提出设计规划方案时难以自我优化并进行监督,导致暖通空调系统设计缺乏应有的科学规划,设计方案中的关键内容与国家现行规范与标准不匹配,缺乏对细节问题的合理处理,节能设计更无从谈起。价值,设计人员对民用建筑暖通空调系统设计的重视

LEED认证合同草案

无锡嘉业国际城项目 LEED 认证咨询服务合同 合同编号业主(甲方): 顾问: 签订日期: 甲方:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,双方本着平等、 自愿公平、诚实信用的原则,经友好协商,甲方委托乙方 ________________________________ 提供绿色建筑LEED 认证与咨询服务。经双方协商一致,签订本合同。本合同中文与英文不符以中文为准,英文仅供参考。 1、工程概况 工程名称:工程地点:工程内容: 2、服务范围 服务范围为本项目提供全过程的绿色建筑专业咨询服务,并确保获得美国绿色建筑委员会(USGBC)LEED 认证__奖。 2.1 乙方为甲方进行LEED-CS 原则和策略的培训,根据甲方______________________ 工程项目的建设进度,与甲方讨论LEED-CS 认证的基本要求;向甲方提供1 次培训(包含启动会议共计两天);以与甲方举办会议形式的讨论3 次(分别在项目扩初图阶段和施工图阶段);施工现场监督与指导2 次(分别在项目开工和项目调试阶段)及以电话/电子邮件形式提供咨询服务(详细内容见附件C)。其中培训和会议均按甲方要求在无锡嘉启房地产开发有限公司进行。每次培训或会议前乙方参加人员需先得到甲方确认。乙方承诺项目负责人及主要工程师将参加每次培训和会议。对于甲方以电话或电子邮件提出的相关问题,乙方应在1日内给予回复。 2.2乙方在甲方配合下,制定LEED 策略实施总体规划,确保无锡嘉业国际城项目获得美国绿色建筑委员会(USGBC)LEED 认证金奖。 2.3乙方根据LEED-CS 要求进行自然采光及视野的分析,并向甲方提供分析报告。 2.4 乙方对LEED-CS 所涉及的设备和材料供应资料按照相应LEED 认证等级的要求进行评估并向甲方提出建议。 2.5 乙方所有报告均以中英对照方式提交。 2.6乙方负责向美国绿色建筑委员会(USGBC)提交甲方【_______________________ 】项目的所有认证材料。

江西省绿色建筑设计专篇参考模板(暖通空调)

江西省绿色建筑设计专篇参考模板(暖通空调) 一、设计依据 1、《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016 2、《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015 3、《江西省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 36-024-2014 4、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012 5、《江西省绿色建筑评价标准》DBJ/T 36(2020年版) 6、国家、省、市现行的法律、规范及其他相关规定 二、基本级设计内容 1、项目内设置以下功能房间: □厨房、□餐厅、□打印复印室、□卫生间、□地下车库、□其他产生污染物的房间:。 简要说明防止以上区域的空气和污染物串通到其他空间,防止厨房、卫生间的排气倒灌的措施:; □设置机械通风系统,详见图纸:。 2、采取措施保障室内热环境。 □集中供暖空调系统的建筑 房间内的温度、湿度、新风量等设计参数符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定: □非集中供暖空调系统的建筑 1

简要说明保障室内热环境的措施或预留条件:。 3、主要功能房间具有现场独立控制的热环境调节装置。详见图纸:。 □集中供暖空调系统的建筑 □非集中供暖空调系统的建筑 简要说明采用的可控的热环境调节装置:。 4、地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。 简要说明地下车库一氧化碳浓度监测装置布点情况以及控制策略:;详见图纸:。 5、采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗,并符合下列 规定: (1)根据房间的平面位置、使用功能、使用时间和朝向,合理划分供暖、空调区域,并对系统进行分区控制:□是、□否; (2)空调冷源的部分负荷性能系数(IPLV)、电冷源综合制冷性能系数(SCOP)符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。 空调冷源的部分负荷性能系数(IPLV): 详见《部分负荷性能系数计算书》; IPLV计算表: 2

关于现代绿色建筑材料的发展的研究

关于现代绿色建筑材料的发展的研究 发表时间:2018-08-15T13:15:49.007Z 来源:《建筑细部》2018年1月下作者:刘彬 [导读] 从而能够为我国的建筑行业的健康发展做出积极的贡献,也能对我国可持续发展社会的发展提供重要的保障。 摘要:当前随着人们绿色环保理念以及生态理念的增强,人们的生产与生活领域中注重对绿色材料的运用。而作为与人们生活息息相关的建筑行业来说,绿色建筑材料的运用具有重要意义。这种绿色环保材料的运用能够促进资源的节约,为我国的节约型社会的构建具有重要作用。因此,应该加强对绿色环保建筑材料的研发与推广,从而能够为我国的建筑行业的健康发展做出积极的贡献,也能对我国可持续发展社会的发展提供重要的保障。 关键词:建筑材料;绿色环保;研究;可持续发展 前言: 我国提出了可持续发展战略,以及环境保护政策等,人们对绿色环保理念有了积极的认识,而且在人们的日常生活与生产中都讲究绿色环保。特别是在建筑工程中对建筑材料的选择上,当前绿色环保建筑材料的研发与推广,能够为我国的经济社会发展提供一定的保证,可以提升人们的生活质量,为人们的健康生活提供积极的帮助。因此,本文主要针对当前绿色环保建筑材料的发展现状,提出了绿色建筑材料的应用方式,以此能够为我国人们的健康生活提供积极的保障。 1 绿色建筑材料的应用方式 1.1混凝土建筑材料的运用 作为一种绿色建筑节能材料来说,混凝土建筑材料能够使建筑原料缺乏的问题得到合理解决。通过绿色混凝土与水泥等的搅拌,使之形成一种比较科学的加工材料。因此,应该加强对高性能混凝土的研发。这种材料主要借助现代技术手段,能够积极体现出良好的耐久性,而且材质裂化现象等问题会得以减少。另外,通过一些工业废渣的掺加,能使熟料水泥的运用得以减少,并且将这种优势积极利用起来,能够有效发挥混凝土强度的特征,以此能够使环境污染现象得以减少。另外,还要加强对商品混凝土的推广。以往的建筑施工中,混凝土现场拌制现象比较多,但是这会对施工用地的占用增加,使大量的人力物力得到浪费,而且不能积极监督生产的质量问题。因此,通过推广商品混凝土的形式,能够使空气与环境污染现象得以减少。但是,从当前来看,我国商品混凝土的利用存在着价格上的问题,而为了促进绿色混凝土的推广与研发,应加强技术创新,才能使成本得以降低。 1.2墙体建筑材料的运用 对于墙体的环保材料来说,其建筑材料的选择可以有矿渣会、粉煤灰以及混凝土的空心等。首先,作为粉煤灰来说,主要是企业排放的煤渣,通过加工处理的形式进行再利用,以此能够避免环境污染。其次,作为矿渣灰来说,主要是加工钢铁过程中,借助产生的废弃物,进行建筑用砖的制造等,而且这种材料具有物美价廉的特征,而且还节能环保,能够创造较大的经济效益。另外,作为混凝土的空心砌块来说,也属于绿色的材料。这种材料主要借助水泥、石粉以及粉煤灰等废弃的材料而制成。另外,这种材料的提取具有一定的优势,而且在我国的运用也比较广泛,具有较强的隔音效果,而且比较经济实惠等。 2 绿色建材产业发展存在问题 绿色建材生产企业生产规模小、实力不强、技术创新能力弱。虽然绿色建材市场潜在需求巨大,理论界、环境保护部门都积极呼唤建材工业要走绿色建材的发展道路,广大消费者也企盼着绿色建材产品能进入家庭,但事实上,真正投身到绿色建材产品生产中去的生产企业并不多。许多大型的、有实力的企业往往是专业产品生产部门,一时难以转产经营新产品。在这种情况下,市场灵活度高、易于转型的中小企业和民营中小企业较早进入绿色建材产品的行业。但由于这些企业规模小,技术创新能力不足,缺乏绿色产品生产管理经验,导致产品缺乏市场竞争力,不能取得质量和价格的优势,挫伤了消费者的信心,致使生产出来的产品销售不畅,企业的经济效益不佳,阻碍了绿色建材生产企业的不断发展,不断壮大,从而影响了我国绿色建筑材料行业的健康发展。 3 绿色环保建材的研发 3.1绿色环保建材的研发类型 (1)基本型。绿色环保建材基本型是指基本满足国家标准中对于绿色环保建材的使用性能与对人体无害材料的要求。在绿色建材的生产和配置当中不能使用超标的对人体有害的化学物质,不得在产品中掺入过量的氨气、VOC、甲醛等。 (2)节能型。所谓节能型,也是绿色环保建材类型的一种。是指制造工艺采用低能耗的制造方式,例如,使用免烧低温来合成建材,以减低热量损失,提高热能的使用效率。节能20%以上的保温材料就属于节能型绿色环保建材。 (3)循环型。循环性是指大量的将尾矿废渣和污泥等初次废弃物得到重新使用,在新兴技术工艺的配合下,达到循环利用的目的。像日本很早利用下水道的污泥来制造生态环保的水泥,利用垃圾焚烧后产生的少渣来生产陶瓷质绿色建筑材料等,使产品的回收利用率达到了80%以上。 (4)健康型。健康型是一种比较时髦的建筑材料。是指产品设计中以改善人们的生活环境的质量为前提,以提高生活质量,产品对人体有益的非接触性物质,这种材料具有防霉抗菌除臭调温隔热消磁调湿防静电射线,并产生负离子的功能的材料。 3.2(二)、绿色环保建材的研究现状 (1)绿色环保标识的使用。近年来,世界各国加大了对绿色环保建材的重视程度。德国作为世界上最早使用环保标识的国家,1978年德国发布了世界上最糟的无毒无害的材料----蓝天使。挪威、丹麦为了促进绿色建筑擦料的发展也提出了健康建材的标准。该标准规定出售的建材除了标出产品的质量以为,还需要标出健康标准。我国的建材环保标识是1993公布的,2001年我国的绿色标准在全国实施。我国的绿色标准分为三个:环保标志、绿色食品、绿色选择。这一系列标准的出台促进了我国绿色环保建材的发展,取得了很好的效果。(2)国外动态。80年代,美国建成垃圾屋、生态大厦等,这些建筑的特点就是建房时建筑材料回收率达到了65%以上,比较成功地解决了环境保护和废物综合利用的问题。近年来,日本成功研发出了一种具有特殊功能的陶瓷材料,这种材料来源于回收的废弃超细沙,具有吸收远红外线、分解恶臭、吸湿、吸附重金属、抗菌消毒等功能。 法国砖瓦联合会推出了一种新型材料以焙烧粘土制作成功,它具有十分优良的隔热性能,不含有植物纤维,也不含有矿物质,具有理

民用建筑空调冷负荷的估算指标

风管设计 负荷指标(估算)(仅供参考) 方法一、估算法 总送风量(m3\h):G=换气次数×房间体积 各场所每小时换气次数

新风量=10%-30%×总送风量 新风量或者按每个人的新风量标准×人数算 表4.1 新风机组选型风量参数表 备注:(1)确定房间所需新风量时,应根据房间空间大小及室内人员数量综合考虑。根据上表推荐资料分别按“每人所需新风量”和“房间新风换气次数”计算出新风数量值,取二者中较大值,作为设备选型依据。

2、根据计算式准确算 估算出总冷负荷,总送风量G=Q(KW)/(HN-HO)KG/S, HN是室内温度下的焓值,HO送风温度下的焓值,已知室内温度及风机盘管的送风温差,送风温度=室内温 度-送风温差 根据房间大小确定散流器个数,确定送风风道给各支管分配风量,低速风管系统 送风区域的最大允许流速

根据鸿业软件---双线风管弹出对话框,输入风量,核对风速,选择风管尺寸给每个散流器分配风量,散流器的尺寸先根据送风风速标准, 再根据各类风口的风量表选出合适的散流器出口尺寸,回风口尺寸按选出的送风 口尺寸大一号选择 主风管尺寸根据软件,输入风量,核对风速,得到尺寸送风管渐缩风量,得渐缩 风管尺寸风压估算 如弯头、三通、变径较少的情况下每米损失4PA左右,反之每米损失6PA左右,机外静压/每米损失压强数=空气处理机组最长送风长度 水管设计 估算出冷负荷,选出风机盘管和制冷主机冷冻水 制冷主机的管径可按中央空调水管道配比一览表根据总冷负荷选择,或者按公式(冷冻水流量)L=Q(KW)/(4.5~5)×1.163(M3/H)计算,D=根号下L/0.785×3600× 流速(M/S) 根据冷负荷,查到各个风机盘管的管径,(EXCEL)空调水管选择计算表或中央空调水管道配比一览表,算得各主管的管径。

LEED认证合同草案

无锡嘉业国际城项目 LEED认证咨询服务合同 合同编号: 业主(甲方): 顾问: 签订日期:

甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,双方本着平等、自愿公平、诚实信用的原则,经友好协商,甲方委托乙方__________________提供绿色建筑LEED认证与咨询服务。经双方协商一致,签订本合同。本合同中文与英文不符以中文为准,英文仅供参考。 1、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 2、服务范围 服务范围为本项目提供全过程的绿色建筑专业咨询服务,并确保获得美国绿色建筑委员会(USGBC)LEED认证__奖。 2.1 乙方为甲方进行LEED-CS原则和策略的培训,根据甲方____________工程项目的建设进度,与甲方讨论LEED-CS认证的基本要求;向甲方提供1次培训(包含启动会议共计两天);以与甲方举办会议形式的讨论3次(分别在项目扩初图阶段和施工图阶段);施工现场监督与指导2次(分别在项目开工和项目调试阶段)及以电话/电子邮件形式提供咨询服务(详细内容见附件C)。其中培训和会议均按甲方要求在无锡嘉启房地产开发有限公司进行。每次培训或会议前乙方参加人员需先得到甲方确认。乙方承诺项目负责人及主要工程师将参加每次培训和会议。对于甲方以电话或电子邮件提出的相关问题,乙方应在1日内给予回复。 2.2 乙方在甲方配合下,制定LEED策略实施总体规划,确保无锡嘉业国际城项目获得美国绿色建筑委员会(USGBC)LEED认证金奖。 2.3 乙方根据LEED-CS要求进行自然采光及视野的分析,并向甲方提供分析报告。

绿色建筑顾问咨询服务合同(LEED认证)

绿色建筑顾问咨询服务合同 项目名称:XX环球企业中心B地块及展示中心项目 甲方:XX工业投资发展有限公司 乙方:XX建筑设计有限公司 合同编号: 签订日期:

甲方:XX工业投资发展有限公司 乙方:XX建筑设计有限公司 第一条总则 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规,就乙方受甲方委托向甲方提供XX环球企业中心B地块及展示中心项目(以下简称“本项目”)的绿色建筑咨询和实施事宜进行协商并达成共识,特签订本合同,以兹双方共同遵守。 第二条咨询服务范围及要求 2.1、乙方应为甲方本项目范围内所有建筑设计方案提供建筑节能顾问意见,并针对相应的节能系统在招标采购阶段给予品牌及技术参数建议供业主选择,协助业主及设计单位一同确保项目整体节能率达到预期标准。 2.2、乙方负责两栋单体建筑LEED NC/CS 2009体系的认证咨询服务并完成认证申报的所有程序。申请LEED认证的两栋单体建筑为:A地块中的“展示中心”(LEED NC)和B地块中一栋1000平米的独栋办公建筑(LEED CS)。 2.3、乙方将按照甲方安排,为甲方项目团队进行两次美国绿色建筑LEED的培训,根据甲方项目的建设进度,提出项目LEED认证的基本要求; 2.4、乙方将在甲方有效配合下,制定LEED认证策略实施总体规划,确保指定建筑获得美国绿色建筑委员会审核并颁发的LEED银级认证; 2.5、乙方将根据LEED认证标准的要求视情况需要进行建筑物能耗、通风、采光及视野等专项分析,并提供分析报告与相关建议; 2.6、乙方在认证过程中针对本项目提出的节能技术措施时应对技术合理性和经济性进行评估; 2.7、乙方将对项目申请LEED认证所涉及的设备和材料供应资料按照相应认证等级的要求进行评估并提出建议; 2.8、乙方将负责所有认证所需报告的翻译和整理,并向USGBC提供英文报告; 2.9、乙方负有事先告知甲方为获取最终认证所需支付全部费用的责任。 第三条咨询服务内容

18项绿色建筑节能环保新技术,全在这了

全在这了,18项绿色建筑节能环保新技术 1、高效保温隔热外墙体系 建筑内保温致命缺点是无法避免冷桥,容易形成冷凝水从而破坏墙体,因此无论是从保温效果还是从外饰面安装的牢固度和安全性考虑,外墙外保温及饰面干挂技术都是最好的外墙保温方式。 外保温的形式可有效形成建筑保温系统,达到较好的保温效果,减少热桥的产生,其次保温层与外饰面之间的空气层可形成有效的自然通风,以降低空调负荷节约能耗并排除潮气保护保温材料,最后,外饰面有挂件固定,非粘接,无坠落伤人危险。 保温效果明显 --保温材料置于建筑物外墙的外侧,基本上消除建筑物各个部位的"热桥"影响。从而充分发挥了轻质高效保温材料的效能,相对于外墙内保温和夹心保温墙体,它可使用较薄的保温材料,达到较高的节能效果。 保护主体结构

--置于建筑物外侧的保温层,大大减少了自然界温度、湿度、紫外线等对主体结构的影响。建筑物竖向的热胀冷缩可能引起建筑物内部一些非结构构件的开裂,而外墙采用外保温技术可以降低温度在结构内部产生的应力。 有利于改善室内环境 --外保温可以增加室内的热稳定性。在一定程度上阻止了雨水等对墙体的侵蚀,提高了墙体的防潮性能,可避免室内的结露、霉斑等现象,因而创造舒适的室内居住环境。 扩大家内的使用空间 --与内保温相比,采用外墙外保温使每户使用面积约增加1.3-1.8m?。 便于丰富外立面 --在施工外保温的同时,还可以利用聚苯板做成凹近或凸出墙面的线条,及其他各种形状的装饰物,不仅施工方便,而且丰富了建筑物外立面 不同外墙保温系统对比

2、高效门窗系统与构造技术 外窗保温系统包括以下三个部分: 断桥铝合金窗框; 中空玻璃; 窗框与窗洞口连接断桥节点处理技术; 外窗安装断桥铝合金中空玻璃窗户,同时通过改善窗户制作安装精度、加安密封条等办法,减少空气渗漏和冷风渗透耗热。 采用高性能门窗,玻璃的性能至关重要。高性能玻璃产品比普通中空玻璃的保温隔热性能高出一到数倍。 例如单面镀膜Low-E中空玻璃,其导热系数约为1.7w/m2k,保温隔热性能比普通中空

绿色建筑节能宣传资料

建筑节能、低碳环保、绿色生活 什么是绿色建筑? 为人们提供健康、舒适、安全的居住、工作和活动的空间,同时在建筑全生命周期中实现高效率地利用资源(节能、节地、节水、节材)、最低限度地影响环境的建筑物。所以绿色建筑是通过科学的整体设计,集成绿色配置、自然通风、自然采光、低能耗维护结构、新能源利用、绿色建材和智能控制等高新技术,具有选址规划合理、资源利用高效循环、节能措施综合有效、建筑环境健康舒适、废物排放减量无害、建筑功能灵活适宜等六大特点。它不仅可以满足人们的生理和心理需求,而且能源和资源的消耗最为经济合理,对环境的影响最小。 什么是建筑节能? 建筑节能是指建筑在规划、设计、建造和使用过程中,通过采用节能型材料和技术,加强用能管理,在保证建筑节能和室内环境质量的前提下,降低建筑能源消耗。所谓建筑节能,在保证提高建筑舒适度的条件下,合理使用能源,不断提高能源利用效率。目前所称的节能建筑是指按国家和省建筑节能标准进行设计和建造,能明显提高室内舒适度,同时能够降低采暖、空调等能耗的建筑。 什么是节能型住宅? 节能型住宅通过严密的保温隔热设计来节能。设置隔热层和隔热门窗,相当于为建筑穿上“棉袄”;设置层顶保温层,相当于为建筑戴上“冬帽”;给水管包裹保温材料,相当于给水管穿上“冬衣”,这

些措施大大提高了住宅的保温性能。 为什么国家高度重视建筑节能? 我国是人口多、资源贫乏的国家,煤炭只有世界人均水平的1/2,原油只有1/7,天然气只有1/10,水只有1/4。建筑能耗(包括:建材生产、建筑施工和建筑使用能耗)是建筑、制造、交通三大能耗之首,约占全社会总能耗的近一半,实行建筑节能,降低建筑能耗,减少环境污染,已刻不容缓,开展建筑节能是国家实施节能战略的重要方面。 新型建筑节能结构体系的优势 近年来由于建筑节能的需要,单一材料导热系数过大,不能满足保温隔热的要求,因此往往采用承重材料与高效保温材料(如岩棉板或聚苯板等)组成复合墙体。复合墙体很好地发挥了两种材料的长处,既不会使墙体过厚,又能承重,保温效果又好,因此发达国家新建建筑基本上都采用此种方式。我国使用复合保温结构墙体体系将是大势所趋,其具有以下优势: 一、保护主体结构,延长建筑物寿命。采用外保温技术,缓冲了因温度变化导致结构变形产生的应力,减少了空气中有害气体和紫外线对围护结构的侵蚀,可以有效防止和减少墙体和屋面的温度变形,有效地消除常见的斜裂缝或八字裂缝。 二、基本消除“热桥”影响,有利于室温保持稳定。外墙保温既

绿色建筑在暖通空调方面的节能措施

绿色建筑在暖通空调方面的节能措施 摘要:暖通空调系统是现代建筑中的重要组成部分,对于建筑的整体使用性能 具有十分重要的意义和影响。在对建筑暖通空调系统进行节能设计的时候,积极 应用绿色理念,能够显著提高建筑的节能环保效果。建筑暖通空调系统在实际应 用绿色理念进行节能设计的过程中,需要对暖通空调系统进行总体的优化设计, 并合理选择热源,采用再生能源和清洁能源,同时降低能量输送损耗,提高能源 的使用效率,能够为社会带来更大经济效益。基于此本文分析了绿色建筑在暖通 空调方面的节能措施。 关键词:绿色建筑;暖通空调;节能措施 中图分类号:TU201 文献标识码:A 1、绿色建筑与暖通空调的定义 1.1、绿色建筑绿色建筑是指在建筑的全寿命周期内,为满足人类生产,生活 要求的节能减排建筑,它集节能、环保、健康以及舒适、高效等为一体的建筑。 1.2、暖通空调节能技术暖通空调即采暖,通风及空气调节三方面,相互结合,调节建筑物的使用环境,为人类打造出一个舒适、健康、经济、环保的环境。 2、绿色建筑在暖通空调方面的节能应用原则 第一,节约的原则。资源能源的消耗是当前社会发展环境问题的表现形式之一,世界各国都在寻找积极有效的方法减少资源能源的消耗情况。建筑进行暖通 空调系统的设计时,需要遵循着节约的原则,将能源资源的消耗控制在最小限度,从而有效增强房屋建筑的绿色环保性能。在使用节约原则进行建筑暖通空调系统 的设计时,主要需要从能源的节约和材料的节约方面进行,减少材料运输费用的 使用,减少原材料在暖通空调系统中的使用。 第二,循环利用的原则。循环利用是当前进行房屋建设的重要原则之一,能 够有效控制能源资源的消费,增强环保节能的效果。循环利用,主要是对暖通空 调系统设计过程中使用的各项材料和能源进行重复有价值的使用,通过对暖通系 统中的材料和元件进行检测和维修,从而寻找到能够再次进行利用的事物,对其 进行良好的保养,从而投入到下一环节的使用当中。 第三,回收利用的原则。回收利用的原则在建筑暖通空调系统设计中,主要 表现为部分回收和整体回收两种。针对建筑暖通空调系统中常用的管道部件和设 备等部分,做好回收工作,并进行专业的再生,使得这些材料能够重新焕发出活力,这对于实现原料和产品与废料之间的良性循环具有十分重要的意义。 3、绿色建筑在暖通空调方面的节能措施 3.1、合理有效的选择热源 热源是建筑暖通空调系统节能设计过程中起到了举足轻重的作用,应当对其 进行充分重视,一般情况下,现在能够使用到的空调暖通系统热源主要是锅炉房、热泵装置和热电站方面。在研究和实践经验过程当中能够发现,热电联产热源能 产生较高的能源效率,对于建筑工程的建筑暖通空调系统能够起到极好的促进作用。同时地源热泵热源在工作中也能起到良好的效果,其能产生出较高的节能效 益和能源效益。将新型能源更好的应用到建筑暖通空调系统节能设计工作中,能 够有效的减少一些大气污染物的排放,主要是一些粉尘、颗粒物和二氧化硫物方面,这对于有效提高环境效益,改善环境质量具有良好的效果。 3.2、变频调速技术的应用 与传统技术相比,变频技术空调消耗的功率仅为传统空调设计的66%,进而

绿色建筑节能宣传资料

绿色建筑节能宣传资料 什么是建筑节能? 建筑节能是指建筑在规划、设计、建造和使用过程中,通过采用节能型材料和技术,加强用能管理,在保证建筑节能和室内环境质量的前提下,降低建筑能源消耗。所谓建筑节能,在发达国家最初为减少建筑中能量的散失,现在则普通称为"提高建筑中的能源利用率",在保证提高建筑舒适度的条件下,合理使用能源,不断提高能源利用效率。所界定的范围指建筑使用能耗,包括采暖、空调、热水供应、炊事、照明、家用电器、电梯等方面的能耗。 目前所称的节能建筑是指按国家和省建筑节能标准进行设计和建造,能明显提高室内舒适度,同时能够降低采暖、空调等能耗的建筑。 什么是节能型住宅? 节能型住宅通过严密的保温隔热设计来节能。设置隔热层和隔热门窗,相当于为建筑穿上“棉袄”;设置层顶保温层,相当于为建筑戴上“冬帽”;给水管包裹保温材料,相当于给水管穿上“冬衣”,这些措施大大提高了住宅的保温性能。此外,加强空调送风管道的气密性和隔热性,安装太阳能热水器,配备中水设施和雨水储存系统,集中供热,注意空调的合理匹配等等,都可节能。 什么是绿色建筑?

为人们提供健康、舒适、安全的居住、工作和活动的空间,同时在建筑全生命周期中实现高效率地利用资源(节能、节地、节水、节材)、最低限度地影响环境的建筑物。所以绿色建筑是通过科学的整体设计,集成绿色配置、自然通风、自然采光、低能耗维护结构、新能源利用、中水(城市污水经处理后的再生水,可实现灌溉、洗涤、环卫、造景等非饮用功能)回用、绿色建材和智能控制等高新技术,具有选址规划合理、资源利用高效循环、节能措施综合有效、建筑环境健康舒适、废物排放减量无害、建筑功能灵活适宜等六大特点。它不仅可以满足人们的生理和心理需求,而且能源和资源的消耗最为经济合理,对环境的影响最小。 为什么国家高度重视建筑节能? 我国是人口多、资源贫乏的国家,煤炭只有世界人均水平的1/2,原油只有1/7,天然气只有1/10,水只有1/4。建筑能耗(包括:建材生产、建筑施工和建筑使用能耗)是建筑、制造、交通三大能耗之首,约占全社会总能耗的近一半,实行建筑节能,降低建筑能耗,减少环境污染,已刻不容缓。开展建筑节能是国家实施节能战略的重要方面。必须在住宅外墙保温、门窗设计、屋顶保温这三方面下大功夫,努力达到节能住宅的设计标准。 外墙外保温系统的优势与应用 近年来由于建筑节能的需要,单一材料导热系数过大,

绿色建筑中的暖通空调设计

绿色建筑中的暖通空调设计 绿色建筑中暖通空调设计 摘要:随着经济的发展,节能环保成为我们的主题之一,特别是绿色建筑的发展,而绿色建筑中的暖通空调设计是一个重点,在暖通空调系统的设计中,采取必要的节能措施,是降低建筑能耗、建设节约型社会的重要举措和迫切需要。本文主要从暖通空调系统的节能工程设计方面进行探讨。 关键词:暖通空调系统;节能;设计 一、暖通空调系统节能设计存在的一些问题 1、供暖方面 1)楼梯间散热器立支管应单独设置设计规范规定。楼梯间或其他有冻结危险的场所,其散热器应由独立的立支管供热,且不得装设调节阀。然而,有的工程将楼梯间散热器与相邻房间散热器共用一根立管,采用双侧连接,—侧连接楼梯间散热器,另一侧连接邻室房间散热器。这就导致楼梯间一旦供暖发生故障,可能影响邻室的供暖效果,甚至冻裂散热器。 2)平衡阀的设置与口径选择存在问题空调冷冻水系统宜设置平衡阀,一般应设在回水管上而有的工程新风机组冷冻水供回水管上均设置了口径与管径相同的平衡阀。笔者认为。供水管上不必设置平衡阀.仅在回水管上设置即可,平衡阀口径应通过校核计算确定。 2、暖通空调系统的设计及施工管理方面 空调系统的设计优劣对空调系统的节能性能有着重要的影响。然而在实际设计过程中,往往由于得不到设计人员的足够重视,造成建筑系统不仅初投资大,运行能耗也相当惊人,大大超过了国家标准,甚至有的公共建筑的暖通空调能耗占建筑

总能耗的60%。另外,目前建筑设计、施工、监理行业中暖通空调专业人员水半参差不齐,很大一部分人员非本专业院校毕业或非对口专业,甚至一部分人员根本未经过任何培训,对本专业理论知识似懂非懂,常凭经验行事,采用惯用方案或甲方指定方案进行设计、施上管理,由此在设计或施工中遇到的一些涉及方案性调整问题不能进行及时正确的处理和解决,给系统的运行、管理留下隐患,最终导致系统无法挽回的后果。为此,我们有必要建议政府有关职能部门加强对暖通空调设计项目的管理,可以委托相关技术部门如学会等对设计图纸文件进行严格审查,对未达到国家有关节能标准的设计严禁施工建造。 3、新技术的推广问题 新技术在暖通空调系统中的应用,为节能提供了一个新的方向。例如地源热泵空调系统、太阳能制冷供热系统,不仅可以实现可再生能源的有效利用,并且可以带来显著的经济效益。是值得大力推广的。但是同任何新技术一样,这些新技术在造价上往往偏高,而且使用的地域条件有一定的限制,并且从技术上讲还存在着许多需要改进提高的地方。因此,对于新的节能技术,我们应当因地制宜,总结经验,积极推广。 二、具体设计分析 暖通空调系统是绿色建筑的主要耗能大户,在设计主要需要注意的就是节能设计,减少能耗,下面主要从节能角度分析绿色建筑的暖通空调设计。 1、改善建筑维护结构的保温性能,减少冷热损失 我们知道对于暖通空调系统而言,通过维护结构的空调负荷占有很大比例,而维护结构的保温性能决定维护结构综合传热系数的大小,亦即决定通过维护结构的空调负荷的大小。所以在国家出台的建筑节能设计规范和标准中,首先要求的就是提高维护结构的保温隔热性能。提高系统控制水平,调整室内热湿环境参数,尽可

绿色建筑对暖通空调专业的要求

绿色建筑对暖通空调专业的要求 发表时间:2018-05-06T13:32:40.550Z 来源:《防护工程》2017年第36期作者:袁乐 [导读] 绿色建筑的‘绿色’,并不是指一般意义的立体绿化、屋顶绿色建筑花园。 中南建筑设计院股份有限公司湖北武汉 430071 摘要:在绿色建筑工程管理过程中,特别在节能应用管理方面,暖通空调专业至关重要。鉴于此,本文对暖通空调专业的绿建要求进行了分析探讨,仅供参考。 关键词:绿色建筑;暖通空调;绿建要求 一、绿色建筑暖通空调发展现状 绿色建筑的‘绿色’,并不是指一般意义的立体绿化、屋顶绿色建筑花园,而是代表一种概念或象征,指建筑对环境无害,能充分利用环境自然资源,并且在不破坏环境基本生态平衡条件下建造的一种建筑,又可称为可持续发展建筑、生态建筑、回归大自然建筑、节能环保建筑等。 对于暖通空调专业而言,绿色建筑是指在满足建筑使用功能的基础上尽可能多地利用可再生资源,减少空调通风以达到节能减排、保护环境的目的。减少空调通风并不等于杜绝空调的应用,客观的环境条件决定了空调在建筑中不可替代的地位。但是在暖通空调设计时,应当贯彻绿色建筑的设计理念,在设计过程中要注意保护环境、节能减排。绿色建筑暖通空调的设计,应当尽量利用恰当的新型材料和新型技术,在满足功能的前提下顺应绿色建筑的发展趋势。但目前我国空调生产企业的研发力量普遍不足,专业科研人员匮乏,科研投资也较少,这些都导致在绿色建筑暖通空调领域的研究中我国处于相对落后的水平。 二、绿色建筑对暖通空调专业的要求 对绿色建筑工程管理来说,暖通空调专业节能应用的控制与管理可谓重中之重。各种内外部因素均将影响暖通空调专业节能的应用工作,因此,工程技术人员在项目前期必须充分考虑各种影响因素,并制定相应对策,为绿色建筑工程管理打下坚实基础。 1、空调冷热负荷需要准确计算 冷热负荷的数据是暖通空调设计中最关键最基本的数据,其为空气处理设备的选型、输送管道的尺寸确定、冷热源的容量确定奠定重要的理论基础。现阶段,一些暖通设计师设计图纸时,冷热源的容量确定直接选用设计手册或设计措施中的冷热负荷指标。这种认知错误会导致末端设备过大、管道尺寸过大、冷热源设备的装机容量过大、水泵的配置过大等多种问题。不仅初投资大大增加,运行能耗也大幅增大,使国家财政与投资人产生巨大的经济损失。在暖通空调的可研设计阶段与初步设计阶段,由于建筑平面功能及围护结构的不确定性,暖通空调的负荷难以准确预测,必须参考以前积累的经验。而在项目施工图阶段,相关条件已经具备,若仅仅通过冷热指标对负荷进行计算,则难以适应设计的需求。 2、恰当使用节能技术 暖通空调发展至今,已有很多建筑节能技术与措施得到广泛推行,如水地源热泵系统、变风量系统、区域供冷系统、热电冷联产技术等等。 水(地)源热泵系统是一种利用地下浅层地热资源(也称地能,包括地下水、土壤或地表水等)的空调系统;变风量系统与传统定风量系统不同,其送风状态不变,用改变风量的办法来适应负荷变化,减小能力消耗;区域供冷就是在一个建筑群设置集中的制冷站制备空调冷冻水,再通过循环水管道系统,向各座建筑提供空调冷量;锅炉产生的蒸汽在背压汽轮机或调节抽汽式汽轮机做功发电,其排汽或抽汽,除满足供热等各种热负荷外,还可做吸收式制冷机的工作蒸汽,利用热能产生冷水用于制冷,生产的低温冷水用于空调或工艺冷却。 新技术有其独特的节能优越性,但每个节能技术、措施都有其适宜条件,必须因地制宜,根据建筑的功能、特点以及所处的地理条件进行选择。不考虑实际条件,盲目扩大节能技术的使用范围,往往造成事与愿违的结果。 这就要求暖通空调设计从业人员对各种技术要有深入学习、了解、积累。在实际项目中,重视前期调研、重视经济性对比分析,把经济合理的节能技术运用到项目中。 3、合理设计新风空调系统 第一,空调系统的新风量选择非常关键,不仅影响初投资、运行费用与能耗,而且与人体健康联系密切。在《公共建筑节能设计标准》(GB50189—2015)中对取值的具体范围进行相关规定,设计师在设计过程中,不能随意增减。另外,针对人员密集且人数变化较大的房间,可通过新风需求控制,结合室内CO2浓度检测值调整与控制新风量,以满足人员舒适要求及节能要求。第二,在风机盘管加新风空调系统的设计中,新风口宜单独设置,或与风机盘管送风结合设计,而不得在风机盘管机组的回风吸入口接新风,防止新风量减少及风机盘管的回风处理能力降低。第三,人员密集场所,应特别注意集中温湿度的管理与控制。对全空气空调系统,设计时应为新回风的比例调整提供便利,必要时可全新风运行,最大限度实现环境与绿色节能双重效益,并通过集中过滤净化,降低噪声污染,有效控制空调区域温湿度,发挥管理与维修优势。第四,当建筑空间高度大于等于10m且体积大于10000m3时,宜选择分层空调系统。与全室性空调方式相比,夏季时,分层的空调系统节约的冷量达到30%左右,减少了初投资,且大大节省运行能耗。但是在冬季,此系统的供暖工况绿色节能性不佳,设计师应引起高度重视。 4、变频空调的应用 空调风机的能量损失占整个空调系统能耗比例很大,能源利用率的提升是另一个节能趋势。在暖通空调系统中变频技术的大量应用可谓行业一个里程碑式的进步。不仅能耗得到大幅减少,而且通过不同运行模式选择,运行成本也得到有效控制。变频节能技术在暖通空调中的应用已为大势所趋,究其原因,主要包括: (1)功能化变化:建筑功能的变化,使用情况的变化。变频技术的应用能最大化的起到节能减排的作用。 (2)不同地区室外干湿球温度、气候变化、建筑使用功能以及室内需求使用情况的变化等因素均对空调系统的运行负荷产生影响。在空调系统运行工况中,基于实际情况和需求,选择合理的工作频率就能优化工作状态,有效避免空调设备处于全负荷工作状态,从而实现

低能耗绿色建筑暖通空调的

TM 326 低能耗绿色建筑暖通空调的探讨 刘晋军 东北大学后勤服务中心 摘 要:降低暖通空调空气处理子系统的能耗对降低暖通空调空气处理系统的能量消耗具有重要意义。本文主要讲述了空调优化控制的发展现状和分类。 关键词:暖通空调现状分类 1 暖通空调的发展现状 建筑能耗占社会总能耗的 30% 以上,其中暖通空调系 统能耗占建筑能耗的 60% 左右。而暖通空调空气处理子系统 的能耗约占整个暖通空调系统能耗的 35% 左右。可见,低暖 通空调空气处理子系统的能耗对降低暖通空调空气处理系统 的能量消耗具有重要意义。暖通空调系统设计的标准是能够 满足用户的最大负荷,目前楼宇自动化系统中的暖通空调控 制,是以额定负荷下系统最佳设计的工作点方式运行,但室 外环境和内部负荷是随时发生变化的,所以关键问题是如何 对参数众多,设备分散的空气处理机工作点进行优化设计。 暖通在学科分类中的全称为供热供燃气通风及空调工 程,包括:采暖、通风、空气调节这三个方面,从功能上说 是建筑的一个组成部分。在北方,冬季需要供暖,涉及到了 暖通。暖通空调是分户的中央空调,中央空调它最大特点是 能够创造一种舒适、健康的室内环境。而平时家里用的空调 只能调控冷暖、调节室内温度的高低,没有解决空气净化、 加湿等问题。由此,暖通空调系统应运而生。现在这个空气 处理过程有以下步骤:空气进来以后,首先对空气进行冷却 处理,以降低空气的温度,然后进行过滤处理,过滤处理以 后,增加了两个设备:一个是加湿器,这个加湿器能使房间 的相对湿度达到 40% 左右;另外一个就是一个是电子除尘 器,它主要针对细菌、病毒、烟尘等非常微小的颗粒,一般 情况下,可以捕捉到大小为 1 微米的灰尘,同时异味也会被 过滤掉,这样人就会处在一个相对比较舒适、卫生的环境。 在我国的建筑行业,一个建筑项目确立下来以后,都要 先由某个建筑设计院进行总体设计,然后再进行建设。建筑 的总体设计一般包含如下几个项目:建筑设计,基础设计, 结构设计,电力强弱设计,给排水设计,暖通设计,配套园 林绿化景观设计等。其中暖通设计是指该项目中的所需要的 “空气调节系统”简称“空调系统”。一般“空调系统” 的设计包括供暖制冷系统,新风系统,排风系统等的综合设 计。所以从功能上说,暖通空调是建筑的一个组成部分; 从建筑设计的角度来看,暖通空调是建筑设计的一个分项。 并不是单指“空调”。需要注意的是:“空调”是一个比较 宽泛的概念,在一个建筑中,可能是中央空调系统,也可能 是独立空调的系统,也可能是中央空调与独立空调的混合系 统。这要根据建筑的具体功能以及实际需要来确定。 现如今,我国经济社会发展面临着严峻的挑战,资源环 境约束与经济快速增长的矛盾日益明显。2006 年建设部组织 的全国建筑节能情况调查表明,从 2000 年到 2004 年,按节 能标准设计的项目只有 58.53%,按节能标准建造的项目只 有 23.25%。因此建设部制定并强制执行节能、节水、节 地、节材标准,促进节能省地型建筑的发展,在建设资源节 约型、环境友好型社会中发挥表率作用。 绿色建筑并不是简单意义上的增加投资规模,而是在保 证经济合理的前提下,通过对系统进行优化设计,使建筑在 其整个生命周期中,将对环境的负面影响降到最低,同时又 能提供给使用者一个舒适、健康的环境。 2 暖通空调系统的分类 空调是用人为的方法处理室内空气的温度、湿度、洁净 度和气流速度的系统。可使某些场所获得具有一定温度、湿 度和空气质量的空气,以满足使用者及生产过程的要求和改 善劳动卫生和室内气候条件。 按空气处理设备的集中程度划分为以下几类:(1)集中 空调系统。这种空调系统是将所有空气处理设备(加热器、 冷却器、加湿器、风机、过滤器、减湿器和制冷机组等)集 中在空调机房内,空气处理后,由风管送到各空调房里。这 样能够保证热源和冷源也是集中的。它能处理大量空气,运 行稳定,管理方便,维修容易,但美中不足是机房占地面积 大。(2)半集中空调系统。指的是集中在空调机房的空气处 理设备,仅处理一部分空气,另外在分散的各空调房间内还 有空气处理设备。它们或对室内空气进行就地处理,或对来 自集中处理设备的空气进行补充再处理。诱导系统、风机盘 管+新风系统就是这种半集中式空调系统的典型例子。(3) 局部式空调系统。此系统是将空气处理设备全部分散在空调 房间内,因此局部式空调系统又称为分散式空调系统。平常 家里、各大商场超市等使用的各种空调都属于这类系统。空 调器将室内风机、空气处理设备等与冷热源与制冷剂输出系 统分别集中在一个箱体内。局部式空调只向室内输送冷热载 体,而风在房间内的风机盘管内进行处理。 按采用新风量的划分为:(1)直流式系统。又称全新 风空调系统。空调器处理的空气为全新风,送到各房间进热 湿交换后全部排放到室外,没有回风管。这种系统卫生条件 好,能耗大,经济性差,用于有有害气体产生的车间。实验 室等。(2)闭式系统。空调系统处理的空气全部再循环,不 补充新风的系统。系统能耗小,卫生条件差,需要对空气中 氧气再生和备有二氧化碳吸式装置。如用于地下建筑及潜艇 的空调等。(3)混合式系统。空调器处理的空气由回风和新 (下转第328页)