1 编写的目的及使用范围 1.1 目的: 为了便于更好地维护好断路器,保证断路器处在良好状态下运行,规范检修试验标准,编写本作业性指导书。 1.2 适用范围: 电业局所属变电站,投运断路器设备。 1.3 对工作人员的要求: 为了保证检修试验质量,做到标准化,规范化,必须按照本作业性指导书有条款进行。 1.4 引用标准: 本作业性指导书涉及到的标准很多,大致可以分为两种,一种是所涉及设备的基本标 准,一种是有关试验的标准。为精练起见,择主要标准列入。 1.4.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50150--91 国家技术监督局中华人民共和国建设部。 1.4.2《电力设备预防性试验规程》 DL/T 596—1996 中华人民共和国电力行业 1.4.3 各个厂家出厂试验报告。因断路器的型号不同,断路器的导电回路电阻值以制造厂 规定为标准。 1.4.4《电气装置工程施工及验收规范》工程建设标准规范 2.断路器试验所需工器具 2.1 断路器作业性指导书(Q/308-707。23-2001) 1本 2.2 电力设备预防性试验规程(DL/T 596-1996) 1本 2.3 电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-91) 1本、 2.4 2500伏摇表试仪(ZG—114)1台 2.5交流介损测试仪(AI-6000 ) 1台 2.6导电回路电阻测试仪(5501) 1台 2.7交流耐压装置(YGZ-100) 1套 1

2.8温.湿度计 1个 2.9具有保护装置的试验电源 1个 3.断路器试验作业流程图(附表一) 4.测量断路器的绝缘电阻 4.1使用2500V兆欧表(电动或手摇)均可,测量断路器的分.合闸绝缘电阻。标准按 规程执行。(DL/T 596-1996).(GB 50150-91) 4.2 MD兆欧表操作规定 4.2.1 MD兆欧表的使用操作 4.2.1.1 断开被试设备电源,并使设备短路接地充分放电,对电容较大的设备放电时间不 少于2分钟。 4.2.1.2 仪器检查:将兆欧表放置平稳,将零线接地,旋转开启按钮启动兆欧表,使表针 向无限大。然后,将火线接地,检查表针是否指零,检查无误后,开始正常工作。 4.2.1.3开始测试时,先启动兆欧表,然后将火线接于被试设备上进行测量。测量完毕后, 应先将火线离开被试品,然后关闭按纽开关。 4.2.1.4测量时间一般为一分钟,待指针稳定后,读取数值。 4.2.1.5吸收比指60秒与15秒时绝缘电阻比值。 4.2.1.6极化指数指10分钟与1分钟时绝缘电阻比值。 4.3注意事项 4.3.1使用条件,环境温度0--40度,相对湿度不超过85%。 4.3.2 电压的选择(如表) 4.3.3 在进行测量前后,对被测物一定要进行充分放电,以保证人身及仪表的安全。 4.3.4 测量时,地线与火线应分离开。 4.3.5 遇有被试设备表面潮湿时,应加屏蔽。 4.3.6 在测量大容量设备绝缘电阻时,为防止设备反充电,应先将兆欧的火线离开被试 2

灯具成品出货检验报告

NO: 生产订单号:订单数量:检验日期: 产品名称/型号:规格型号:每箱 PCS,共箱 送检数量:抽样方案:□全检; □抽检MIE-STD-105E-ⅡCR:0 MAJ:0.25 MIN:0.65;□其它; 抽检数量: 检验 项目 检验要求检验结果判定 订单信息核对控制类型□不可控类/□可控,控制器型号;□合格□不合格灯具灯点数/发光颜色灯点数;发光颜色;□合格□不合格电源规格型号/品牌□恒流/□恒压;型号/品牌;□合格□不合格LED灯规格/管芯品牌□SMD/□DIP/□食人鱼; 规格/品牌;□合格□不合格透镜型号/规格;□有□无□珠面/□条纹面/□磨砂面/□光面,发光角度□合格□不合格公母接插头线;□有□无 □2芯/□3芯/□4芯;□圆线/□扁线;□白色/□黑色 □灰色;线长 CM ;□其它; □合格□不合格灌封胶;□有□无□不灌胶/ □灯面灌胶;胶水型号;□合格□不合格灯具标记;□有□无□厂标 / □中性/ □客户LOGO ;□合格□不合格 灯具标识基本内容 □有标识标签 □无标识标签 产品型号/名称:;□合格□不合格 厂商名称或LOGO: ;□合格□不合格 额定值:电压 V, □DC/□AC; 最大功率 W,□合格□不合格 IP防护等级;□合格□不合格 电击防护类型:□0类/ □Ⅰ类/ □Ⅱ类/ □Ⅲ类□合格□不合格 F-Mark: □□□ □合格□不合格 外观检验灯具本体外表 □脏污/□胶渍/□刮花/□掉漆/□脱色/□变形/□裂痕 破损/□灯孔错位/□缝隙/□灯罩色差/□漏螺丝/□螺丝 打花 □线扣/端盖松脱间隙/□安装座松脱锁滑牙 □其它; □合格□不合格灯具内部 □灯珠顶部粘胶/□少胶露底/□多胶/□透镜偏位/□透 镜松脱/□异物/□锡渣/□螺丝打花/□假焊空焊/□掉件 /□器件少装□器件错装/□焊线脱落□焊线反□焊线错 □其它; □合格□不合格线材 □无印字/□印字模糊/□脏污/□刮伤/□破皮/□型号错 □焊反/□焊错/ □其它; □合格□不合格 装配确认底座、支架、连接片与灯 具配装 □松动/□松脱/□对装不到位/□漏螺丝/□螺丝打花 /□少配件/ □其它; □合格□不合格

灯具质检报告格式表

产品检验报告 产品名称: 型号规格: 检验日期:2016 - - 依据标准: 最终判定:□合格□不合格 编制 审核 批准

章节检验 项目 检测(标准)要求检验结果 单项 判定 1.0 外观外观标识检查 1.1 包 装 外 观 外箱应有清晰,牢固、正确的标志,如注册商标、产品系 列和名称、电源额定电压、频率、厂名、厂址、传真、邮 编、产品编号、规格功率、重量、光色、光源型号、产品 执行标准字样、数量、最大限堆层数、外箱尺寸,生产日 期以及认证标志和向上、轻拿轻放、怕湿、禁止翻转图示 等;材质按样板 符合生产要求 ok 外箱平整、清洁、无刮伤、破损等影响外观的缺陷,标示 字样大小一致,无色差现象,外箱合口不得有大于3mm的 间隙;印刷内容完整,字体清晰 外箱堆放排列整齐,堆码层限不超标且包装可靠。 外包装无明显的损伤ok 1.2 合 格 证 说 明 书 合格证上应标明检验日期和检验员签章,且字迹清晰。 说明书给出产品用途、特点、正确安装接线图、使用和维 护所必须的详细说明、使用注意事项等。 所提供的光电性能参数,额定功率、额定电压、外形尺寸 参数表应清晰无误; 说明书中应有清晰的厂名、厂址、联系电话以及邮编, 且字样大小正确。说明书必须包括第章中标贴上没 有的附加内容 符合设计生产要求 ok 1.3 标贴 外观 标贴上应有清晰牢固的标志,如:制造厂名称或注册商标、 产品型号规格、额定电压、额定频率、额定电流、功率因 数、CCC标志、产品编号、执行标准;具体至少要满足章 之规定,同时所标识内容与证书保持一致符合设计生产要求ok

1.4 产 品 外 观 支架:已喷粉支架表面清洁平整,喷粉层均匀厚实、无流 挂、划伤、气泡、桔皮、针眼、锈迹、色差和杂色、污渍 等影响外观的缺陷;支架焊接紧凑吻合无变形,无虚焊、 脱焊、焊穿等现象,且毛刺<0.1MM。 支架面盖表面无明显不平、变形、刮伤、油污、压痕等不 良现象,且商标标示位置正确;在拆装多次后不会出现变 形及卡住现象。 型号标签、警告标、形象标等标签位置正确,内容 清晰,无破损,皱纹,气泡等不良现象,符合样品要求。 产品排放四角正确,无漏装产品及配件的现象。 喷粉件:附着力≤1级。 与产品质量要求一致 ok 章节检验 项目 检测(标准)要求检验结果单项 判定 2.0 结构 功能 结构功能测试符合 2.1 尺寸 测量 测量支架各部位尺寸,应符合设计图纸、封样要求。符合ok 2.2 试 装装标准光源、灯座、启动器等可替换零件或部件进行对应替换 (密封零件和铆接部件为不可替换部件),不能有松动、难装、 装不到位或错位等不良现象。 装拆光管顺畅,不出现卡死光管或卡不住及接触不良现象。 无不合格现象ok 悬挂装置(如:反射罩)应有足够的安全系数,将等于4 倍灯具重量的均匀恒定载荷以灯具通常的受载方向加在灯具 上,历时1H后,部件应无明显变形或脱落现象. 测试通过 ok 2.3 组装 效果 A、支架内走线附近无可能磨损接线绝缘层的锐边、毛口、毛 刺等类似现象,导线可靠的连接在一起,连接导线接触良好, 整齐美观、走向合理,按技术文件正确配色、且线材符合认证 要求。 符合安全生产做法ok

产品出厂检验报告

产品出厂检测报 告 Manufactured products inspection report 北京白象新技术有限公司 Beijing baixiang New Science technology Co.,Ltd 目录 1.产品合格证---------------------------------------------------------1 2.产品技术特性测试报告------------------------------------------2 3.外观、结构尺寸检验---------------------------------------------3 4.PS系列配置单-----------------------------------------------------4 5.PS系列验收单-----------------------------------------------------5 产品合格证 CERTIFICATION

产品名称: 规格型号: 订单号: 产品编号: 本产品经检验合格,准予出厂。 This product has been inspect to be in line with the relevant standard for air conditioning manufacture and granted to leave the facory。 OQC检验员:年月日 Q A负责人:年月日核准:年月日

灭菌有效容积:L 灭菌室温度:℃ 电源:V N HZ 最大输入功率:kV A 灭菌程序: 抽真空压力值:Pa 等离子压力值:Pa 工作噪音:dB 工作环境相对温度:% 工作大气压kPa 灭菌剂浓度:% 真空泵排气过滤罩:um微粒%过滤率 充气阀进气过滤罩:um微粒%过滤率 检验员(签章):日期:年月日 外观、几何尺寸检验 产品编号:

国家级灯具检验报告 路灯

检验报告 Test Report 产品名称:LED路灯 Nsme of Sample 型号规格:30W Type 委托单位:苏州新纳晶光电有限公司 Applicant 检验类别:委托检验 Test Purpose 上海市质量监督检验技术研究院Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research 国家灯具质量监督检验中心China National Lighting Fitting Quality Supervision Testing Center(CLTC)

国家灯具质量监督检验中心 检验报告报告编号:W010******** 第1页共8页样品名称LED路灯检验类别委托检验 型号规格等级 30W 合格品 商标/委托单位苏州新纳晶光电有限公司 受检单位苏州新纳晶光电有限公司 标称生产单位苏州新纳晶光电有限公司 委托书编号/委托/日期2015年3月9日 到样日期2015年3月11日抽样地点/ 样本数量1个受检批数量/ 生产日期/批号/编号/ 样品到样状态完好 检验地点上海市徐汇区苍梧路900号 检验依据 GB/T9468—2008灯具分布光度测量的一般要求 IESLM-79-08固态照明产品电气和光度测量方法 检验日期2015年3月16日至2015年3月24日 检验结论 本报告仅提供实测值。详见检验结果汇总页。 (检验报告专用章) 签发日期:2015年3月25日委托单位 通讯资料 地址苏州市苏虹东路388号 邮编215100电话0512-********备注 本报告检验结论是根据检验依据仅对所检项目得出的,不代表未经检验的项目或功能 符合要求。 批准俞安琪审核主检 授权签字人 SQI/KJ-JL/BFG-01

欧司朗无极灯检测报告1

EC-Declaration of Conformity Annex Document-No.: 2010 / QT_ENDURA_01 The conformity of the designated product(s) with the provisions of the European Directive 2006/95/EC is given by the compliance with the following European Standard(s). The latest amendment applies, even if not mentioned below. EN 61347-1: 2008 Lamp controlgear – Part 1: General and safety requirements EN 61347-2-1: 2009 Lamp controlgear – Part 2-1: Particular requirements for starting devices (other than glow starters) EN 61347-2-2: 2001 +A1:2006 + A2:2006-06 Lamp controlgear – Part 2-2: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic step-down convertors for filament lamps EN 61347-2-3: 2001 +A1:2004+A2:2006 Lamp controlgear – Part 2-3: Particular requirements for a.c. supplied electronic ballasts for fluorescent lamps EN 61347-2-4: 2001Lamp controlgear - Part 2-4: Particular requirements for d.c. supplied electronic ballasts for general lighting EN 61347-2-5: 2001 Lamp controlgear - Part 2-5: Particular requirements for d.c. supplied electronic ballasts for public transport lighting EN 61347-2-6: 2001 Lamp controlgear - Part 2-6: Particular requirements for d.c. supplied electronic ballasts for aircraft lighting EN 61347-2-7: 2006 Lamp controlgear - Part 2-7: Particular requirements for d.c. supplied electronic ballasts for emergency lighting EN 61347-2-8: 2001 +A1:2006 Lamp controlgear - Part 2-8: Particular requirements for ballasts for fluorescent lamps EN 61347-2-9: 2001 +A1:2003 + A2:2006 Lamp controlgear - Part 2-9: Particular requirements for ballasts for discharge lamps (excluding fluorescent lamps EN 61347-2-10: 2001 +A1:2009 Lamp controlgear - Part 2-10: Particular requirements for electronic invertors and convertors for high-frequency operation of cold start tubular discharge lamps (neon tubes) EN 61347-2-11: 2001 + A1:2008 Lamp controlgear - Part 2-11: Particular requirements for miscellaneous electronic circuits used with luminaires EN 61347-2-12: 2005 Lamp controlgear – Part 2-12: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic ballasts for discharge lamps (excluding fluorescent lamps) EN 61347-2-13: 2007 Lamp controlgear – Part 2-13: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic controlgear for LED modules EN 60669-2-11: 2004 Switches for husehold and similar fixed electrical installations – Part 2-1: Particular reqirements – Electronic switches EN 60968: 1990 +A1:1993+A2:1999 Self-ballasted lamps for general lighting services – Safety requirements EN 62031: 2008 LED modules for general lighting – Safety specifications EN 62471: 2008Photobiological safety of lamps and lamp systems NOTE: This is a horizontal standard. It is not applicable if photobiological safety is covered by product standard EN 62560: 2010Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage 50 V - Safety specifications 2/4 Form_EC_100316

灯具质检报告详细检测项

产品检验报告 产品名称:仿羊皮灯系列、水晶灯系列 型号规格:9018-9、9027-8、6238-6-5等一批 检验日期:2011-5-5 依据标准:GB7000.1-2007 GB7000.201-2008 最终判定:□合格□不合格

啥都得自己去处理~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

断路器检测作业指导书

断路器作业指导书 1适用范围 本作业指导书适用于750kV及以下断路器的试验项目,规定了断路器交接验收、预防性试验、检修过程中的常规电气试验的引用标准、仪器设备要求、试验程序、试验结果判断方法和试验注意事项等。制定本作业指导书的目的是规范试验操作、保证试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。 2引用文件 下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本作业指导书,然而,鼓励根据本作业指导书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本作业指导书。 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2016 《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-1996 《现场绝缘试验实施导则第1部分:绝缘电阻、吸收比和极化指数试验》DL/T 474.1-2006 《现场绝缘试验实施导则第3部分介质损耗因数tanδ试验》DL/T 474.3-2006 《现场绝缘试验实施导则第4部分:交流耐压试验》DL/T 474.4-2006 《气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程》DL/T 618-2011 3检测项目 3.1断路器常规试验包括以下试验项目 (1)测量绝缘电阻; (2)测量每相导电回路的电阻; (3)交流耐压试验; (4)断路器均压电容器的试验; (5)测量断路器的分、合闸时间,测量分、合闸的同期性,测量合闸时触头的弹跳时间; (6)测量断路器的分、合闸速度; (7)测量断路器合闸电阻的投入时间及电阻值; (8)测量断路器分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻;

高杆灯出厂检验报告

出厂检验报告 样品名称:升降式高杆灯 型号规格: 25米 报告日期:2012年07月24日 地址: 联系电话: 传真:

产品出厂检验报告 共2页第1页产品名称升降式高杆灯 规格型号25米 商标 检验单位检验类别出厂检验 生产单位样品状态合格品 抽样地点公司厂房抽样日期2012年07月20日送检数量1根检验日期2012年07月23日检验依据Q/321084KDV01-2007 检验项目1、总高度 2、底部对角直径 3、顶部对角直径 4、第一节壁厚 5、第二节壁厚 6、镀锌层外观质量 7、焊接表面质量 8、避雷针 检验结论样品经检验合格,符合标准要求。 检验员:批准: 签发日期:2012 年07 月24 日 注意事项1、本检验报告无检验员签章和批准人签章无效。 2、本检验报告无公章无效。 3、本检验报告无骑缝章无效。 4、本检验报告涂改无效。

产品出厂检验报告 共2页第2页 检验项目单 位 技术要求检验结果检验结论 总高度m 25(1±0.4%)m 25.1 符合底部对角直径mm (580±1)mm 580.02 符合顶部对角直径mm (250±1)mm 250.03 符合第一节壁厚mm (8±0.5)mm 8.03 符合第二节壁厚mm (6±0.5)mm 6.02 符合 镀锌层外观质量-锌层应光滑均匀无气孔挂锌、锌层 与金属本体结合牢固,经锺击试验 锌层不剥离,不凸起 符合符合 焊接表面质量-不得有影响强度的裂纹、夹渣、焊 瘤、烧穿、未溶合、弧坑和针状气 孔等缺陷 符合符合 工频耐压- 符合电气装置安装工程、电气设备 交接试验标准 符合符合 电气元件- 电气元件应安装在不吸潮的,具有 良好绝缘性能的绝缘板上,电气元 件性能必须符合有关标准要求 符合符合 避雷针- 完好符合符合试验判定合格

灯具成品出货检验报告

灯具成品出货检验报告集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

NO: 生产订单号:订单数量:检验日期: 产品名称/型号:规格型号:每箱 PCS,共箱 送检数量:抽样方案:□全检; □抽检MIE-STD-105E-ⅡCR:0 MAJ: MIN:;□其它; 抽检数量: 检验 项目 检验要求检验结果判定 订单信息核对控制类型 □不可控类/□可控,控制器型 号; □合格□不合 格 灯具灯点数/发光颜色 灯点数;发光颜色; □合格□不合 格 电源规格型号/品牌 □恒流/□恒压;型号/品牌; □合格□不合 格 LED灯规格/管芯品牌 □SMD/□DIP/□食人鱼; 规格/品 牌; □合格□不合 格 透镜型号/规格;□有 □无□珠面/□条纹面/□磨砂面/□光面,发光角度 □合格□不合 格 公母接插头线;□有 □无 □2芯/□3芯/□4芯;□圆线/□扁线;□白色/ □黑色□灰色;线长 CM ;□其 它; □合格□不合 格 灌封胶;□有□无 □不灌胶/ □灯面灌胶;胶水型 号; □合格□不合 格 灯具标记;□有□无 □厂标 / □中性/ □客户 LOGO ; □合格□不合 格 灯具标识基本内容 □有标识标签 □无标识标签 产品型号/名称:; □合格□不合 格 厂商名称或LOGO: ; □合格□不合 格 额定值:电压 V, □DC/□AC; 最大功率 W, □合格□不合 格 IP防护等级; □合格□不合 格 电击防护类型:□0类/ □Ⅰ类/ □Ⅱ类/ □Ⅲ 类 □合格□不合 格 F-Mark: □□□□合格□不合 格 外观检验灯具本体外表 □脏污/□胶渍/□刮花/□掉漆/□脱色/□变形/ □裂痕破损/□灯孔错位/□缝隙/□灯罩色差/□ 漏螺丝/□螺丝打花 □线扣/端盖松脱间隙/□安装座松脱锁滑牙 □其它; □合格□不合 格灯具内部 □灯珠顶部粘胶/□少胶露底/□多胶/□透镜偏位 /□透镜松脱/□异物/□锡渣/□螺丝打花/□假焊 空焊/□掉件/□器件少装□器件错装/□焊线脱落 □焊线反□焊线错 □合格□不合 格

LED照明成品检验报告

中山市***照明有限公司 编号:FM-NLQ-006-1.0 保存期限:3年 成品检验报告 测试报告编号:NLT 备注:本报告附页配有检验过程参考图片和文字说明 检验依据:1、《LED 成品检验规程》;2、订单要求;3、光电测试报告; 判定方法:在判定中“P ”代表合格,“F ”代表不合格,“N ”代表此项无需检验,在“□”里面打钩. 订单号 抽样方案 GB/T2828-2003 AQL 值 A 类 ?0.15 = 0 - 1 产品型号 RPT-P-LEDCR-G2-9IN-14L-840-FWFC-OCC B 类 ? 1.5 = - 客户名称 CST022- 批量数量 pcs 抽样数量 pcs C 类 ? 4.0 = - 生产阶段 ?正常量产 □首批试产 产品类别 ? 替换件 □ 成品灯具 抽样标准 ? 一般检验水平I □ 一般检验水平Ⅱ □ 一般检验水平Ⅲ 检验项目 检验记录 判定 检验项目 检验记录 判定 包 装 配 件 外箱印刷内容 □ 符合 □ 不符合 结构 磁柱吸力 □ 符合 □ 不符合 □ 无需要 外箱结构尺寸 □ 符合 □ 不符合 安全绳扣 □ 符合 □ 不符合 □ 无需要 外箱内盒标贴 □ 符合 □ 不符合 灯罩/护线套 □ 符合 □ 不符合 ? 无需要 生产批号 □ 符合 □ 不符合 螺丝/铆钉 □ 符合 □ 不符合 说明书 □ 符合 □ 不符合 □ 无需要 组件吻合度 □ 符合 □ 不符合 配件包 □ 符合 □ 不符合 □ 无需要 外观 标识 激光铭牌 □ 激光雕刻 □消银龙贴纸 电 子 端子线/插头 □ 符合 □ 不符合 安规标签 □ 符合 □ 不符合 LED 驱动/开关 □ 符合 □ 不符合 默认档位 1 表面外观 □ 符合 □ 不符合 LED 光源色温 □ 符合 □ 不符合 默认档位 Ⅲ 试验 跌落测试 □ 符合 □ 不符合 ? 无需要 遥控/微波 □ 符合 □ 不符合 □ 无遥控 模拟运输 □ 符合 □ 不符合 ? 无需要 备注:以上检验项目详细记录,请参照后面图文说明,图片若是看不清楚可以放大后查看。 检验项目 实 际 测 试 数 据 编 号(积分球抽检1个灯的数据) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 额定电压/测试电压(V ) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 0~3档功率标称值(W ) 22 22 22 15 15 15 10 10 10 6 6 6 0~3档功率实测值(W ) 0~3档PF 标称值 ≥0.90 ≥0.90 ≥0.90 ≥0.90 ≥0.90 ≥0.90 ≥0.90 ≥0.90 ≥0.90 ≥0.90 ≥0.90 ≥0.90 0~3档PF 实测值 0~3档光通量标称值(LM ) ≥2100 ≥2100 ≥2100 ≥1680 ≥1680 ≥1680 ≥1260 ≥1260 ≥1260 ≥840 ≥840 ≥840 0~3档光通量实测值(LM ) 0~3档色温标称值(K) 4000 3500 3000 4000 3500 3000 4000 3500 3000 4000 3500 3000 0~3档色温实测值(K) 显色指数标称值(Ra ) ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 显色指数实测值(Ra ) 色容差标称值(SDCM ) ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 色容差实测值(SDCM ) 综 合 检 验 判 定 检验员/日期: 审核/日期: 不 合 格 处 理 方 式 □合格 □不合格 月 日 月 日 总经理批准: 月 日

LED照明灯具出货检验报告模板完整版

成品检验报告 测试报告编号:NLT201807001 备注:本报告附页配有检验过程参考图片和文字说明 检验依据:1、《LED 成品检验规程》;2、订单要求;3、光电测试报告; 判定方法:在判定中“P ”代表合格,“F ”代表不合格,“N ”代表此项无需检验,在“□”里面打钩. 订单号 抽样方案 GB/T2828-2003 AQL 值 A 类 ?0.15 = 0 - 1 产品型号 RPT-P-LIVC-G2-4FT-20L-840-FWFC B 类 ? 1.5 = - 客户名称 CST022-821089 批量数量 pcs 抽样数量 pcs C 类 ? 4.0 = - 生产阶段 ?正常量产 □首批试产 产品类别 □ 替换件 ? 成品灯具 抽样标准 ? 一般检验水平I □ 一般检验水平Ⅱ □ 一般检验水平Ⅲ 检验项目 检验记录 判定 检验项目 检验记录 判定 包 装 配 件 外箱印刷内容 □ 符合 □ 不符合 结构 磁柱吸力 □ 符合 □ 不符合 ? 无需要 外箱结构尺寸 □ 符合 □ 不符合 安全绳扣 □ 符合 □ 不符合 □ 无需要 外箱内盒标贴 □ 符合 □ 不符合 灯罩/护线套 □ 符合 □ 不符合 □ 无需要 生产批号 □ 符合 □ 不符合 螺丝/铆钉 □ 符合 □ 不符合 说明书 □ 符合 □ 不符合 □ 无需要 组件吻合度 □ 符合 □ 不符合 配件包 □ 符合 □ 不符合 □ 无需要 外观 标识 激光铭牌 □ 激光雕刻 □消银龙贴纸 电 子 端子线/插头 □ 符合 □ 不符合 安规标签 □ 符合 □ 不符合 LED 驱动/开关 □ 符合 □ 不符合 默认档位 表面外观 □ 符合 □ 不符合 LED 光源色温 □ 符合 □ 不符合 默认档位 试验 跌落测试 □ 符合 □ 不符合 □ 无需要 遥控/微波 □ 符合 □ 不符合 □ 无遥控 模拟运输 □ 符合 □ 不符合 □ 无需要 备注:以上检验项目详细记录,请参照后面图文说明,图片若是看不清楚可以放大后查看。 检验项目 实 际 测 试 数 据 编 号(积分球抽检1个灯的数据) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 额定电压/测试电压(V ) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 0~3档功率标称值(W ) 40 40 40 30 30 30 15 15 15 10 10 10 0~3档功率实测值(W ) 0~3档PF 标称值 ≥0.90 ≥0.90 ≥0.90 ≥0.90 ≥0.90 ≥0.90 ≥0.90 ≥0.90 ≥0.90 ≥0.90 ≥0.90 ≥0.90 0~3档PF 实测值 0~3档光通量标称值(LM ) ≥4850 ≥4850 ≥4850 ≥3650 ≥3650 ≥3650 ≥1850 ≥1850 ≥1850 ≥1210 ≥1210 ≥1210 0~3档光通量实测值(LM ) 0~3档色温标称值(K) 4000 3500 3000 4000 3500 3000 4000 3500 3000 4000 3500 3000 0~3档色温实测值(K) 显色指数标称值(Ra ) ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 显色指数实测值(Ra ) 色容差标称值(SDCM ) ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 色容差实测值(SDCM ) 综 合 检 验 判 定 检验员/日期: 审核/日期: 不 合 格 处 理 方 式 ?合格 □不合格 07月04日 07月 05 日 总经理批准: 月 日

LED灯具成品检验标准

成品检验规范 文件编号:版本号: 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 生效日期:受控状态:

文件变更记录

1、目的 规范成品入库及出货检验流程,确保出货产品满足客户的需求,不断的提升品质,提高客户的满意度,模拟客户对产品的验证。 2、适用范围 适用于所有LED 灯具产品入库及出货检验。 3、定义 缺陷级别定义 检验面的定义 A 面:直接看到的区域如:玻璃面,铝基板,LED,透镜面。 B 面:不在直视范围,但暴露在外的面,如:灯具两侧面、散热片、铝型材、外壳,电源等。 C 面:正常使用时看不到的面。须拆卸的面。 缺陷代码定义

4、检验条件 检验光源:普通日光灯灯源500lux. 检验角度:如图一所示,产品与水平视线成30°,并在检验时±15°旋转产品。外观检验距离:未点亮距眼睛30cm±10cm,与眼睛成一条直线,点亮后距离 100cm±10cm. 外观检验时间:10s/每个面。 测试设备:见测试项目内仪器。 5、引用标准 GB/T Ⅱ级按接受质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划。 AQL 允收质量水平:MIN= MAJ= CRI=0(抽样方案主要以抽取数量)。 样本数小于或者等于20PCS 时全检处理。 样本的抽取原则:抽取为上中下抽取力求均匀/每板,随机性。 6、作业内容 成品送检 生产作业完成包装成品,移交待检区,开出【送检单】通知OQC 进行检验。 送检原则:生产按4H 的产量或者4H 内生产完的订单进行送检。 产线送检验时须经过IPQC 在【送检单】签字确认,确认是否完成所有生产工序。 OQC 检验 OQC 抽样按执行。 OQC 核对订单要求、工程技术测试要求、检验规范、检验作业指导、图纸、客户要求进行检验。 检验项目与判定标准按7检验内容执行,检验完毕在【送检单】备注后知会生产入

雷士灯具检测报告汇总

LED隔栅灯 NLED 24W(3×8W 雷士照明 委托送样检验

注意事项 1. 报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。 2. 复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。未经委托单位书面同意,不得复制本报告的任何部分。 3. 报告无主检、审核、批准人签章无效,报告应加盖骑缝章。 4. 报告涂改无效。 5. 若对检验报告持有异议,应与收到报告之日起15日内向检验单位提出,逾期不予以处理。 6. 委托检验仅对来样负责。

报告编号: DQ(13)221212-G GB 7000.1-2007 灯具 第1部分 一般要求与试验 GB 7000.201-2008 灯具 第2-1部分:特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.202-2008 灯具 第2-2部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.204-2008 灯具 第2-4部分:特殊要求 可移式通用灯具 GB 17625.1-2003 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) GB 17743-2007 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 标记;结构;爬电距离和电气间隙; 接线端子防触电保护;防尘、防固体异物和防水 内部外部接线绝缘电阻和电气强度耐热、耐火和耐电痕 耐久性试验和热试验谐波电流电源端子骚扰电压低温启动 (检测报告专用章) 签发日期:2015年6月26日 主检:审核:批准:

报告编号: DQ(13)221212-G 日期:日期:日期: 交流(AC)直流(DC) 0类I类II类III类 连接固定布线的接线端子与插座配合的插头 不可拆卸软缆软线(X型连接Y型连接Z型连接 电源轨道连接器 器具输入插口螺口或卡口灯头 自镇流灯泡管形荧光灯钨丝灯 其他气体放电 电子镇流器电感镇流器电子变压器电感变压器 启动器触发器 荧光灯灯座螺口灯座卡口灯座其他灯座 螺纹接线端子无螺纹接线端子 自复性非自复性 自复位热断流器人工复位热断流热熔丝 ———镇流器线圈:

TEC-VACU-ST-12出厂检验报告单

户内真空断路器出厂检验报告单 ※在未了解产品的结构前,请不要随意拆卸解体,以免影响产品性能导致产品故障; ※在使用本产品前,请详细阅读产品的安装使用说明书。 1、主要技术参数 产品型号:TEC-VACU/ST-12/630-25 户内高压交流真空断路器  机械寿命:20000次 出厂编号 HS15057778068 2、操作机构  分、合闸电压: V 储能电压: V 电流脱扣方式: / 防跳(有、无): 闭锁(有、无):  欠压(有、无):      3、安装方式  手车式\固定式\侧装式:手车式  4、调整参数 4.1、触头开距(11±1mm) A相: B相: C相: 4.2、触头超程(3±0.5mm) A相: B相: C相: 4.3、合闸弹跳(≤2ms) A相: B相: C相: 4.4、主回路电阻(≤65μΩ)  A相:  B相:  C相: 5、机械操作 5.1、手动分、合闸试验5次,动作正常; 5.2、额定电压下操作35次,动作正常;   5.3、65%额定电压下分闸5次,85%额定电压下合闸5次,动作正常; 5.4、120%额定电压下分闸5次,110%额定电压下合闸5次,动作正常; 5.5、分—0.3s—合分—t—合分 自动重合闸操作5次,动作正常; 5.6、30%额定操作电压下、连续分闸操作3次,不分闸   6、机械特性 6.1、合闸时间(30ms~70ms) 6.2、分闸时间(20ms~60ms)   6.3、平均合闸速度(2 .01 .06.0+?m/s) 6.4、平均分闸速度(1±0.2m/s) 6.5、三相分、合闸同期性时差(≤2ms)  分闸: 合闸:  7、绝缘试验 7.1、一次回路断口、对地、相间及对二次回路42kV/1min,无击穿、闪络现象 7.2、二次回路间及对地2kV/1min,无击穿现象 7.3、有接地标识且清晰  8、外观 干净、无破损、标识清晰 9、结论 本产品符合GB/T1984-2003《高压交流断路器》及本产品技术条件之规定!检查合格,准予出厂!  检验员: 日期:2019.11.25

断路器试验报告1

断路器试验报告1

设备型号YFZN35-40.5/20 设备名称 户内交流高压真空负荷开关 YFZRN35-40.5/763-31.5 户内交流高压真空负荷开关+熔断器组合电器 产品编号:1103 额定电压:40.5 kV 短路开断电流:1.7KA 额定电流:63A 生产厂家:江阴市云峰 电器设备有限公司 出厂日期:2015年11月 试验项目及结果:试验日期:2016年01月6日二、绝缘拉杆绝缘电阻(MΩ) 使用仪器:2500V兆欧表型 号:ZC11D-5 温度:3℃湿度:35% A B C 绝缘电阻10000 10000 10000 三、测量断口回路电阻: 使用仪器:ZSHL-1回路电阻测试仪编号1615 温度:3℃湿度:35 % A B C 标准主回路电阻 (μΩ) 22 21 23 ≤60隔离开关回路 电阻(μΩ) 165 158 166 ≤180四、操作试验: 试验项 目 分合合分分备注

户内交流高压真空负荷开关+熔断器组合电器试验报告(一) 工程名称:澄城昌盛20兆瓦光伏发电项目 安装位置: 01#箱变 电压等级:35KV 户内交流高压真空负荷开关+熔断器组合电器试验报告(二) 工程名称:澄城昌盛20兆瓦光伏发电项目 额定电压(%) 100 100 85 65 30 操作次数均 三次 动作结果 动作良好 动作良好 动 作良好 动作良好 不动作 机械操作 电合闸:190V-242V 6次 合格 电分闸:145V-265V 合格 手动+机械连锁 10次 合格 试验结论:以上试验项目合格 试验人员:

安装位置:01#箱变电压等级:35KV 试验项目及结果 五、分合闸线圈绝缘电阻(MΩ): 使用仪器:500V兆欧表型号: KJ3102 温度:3℃湿度:35% 合分 绝缘电 阻 500 500 六、动作特性测定: 使用仪器:DC-2000 C 编号:082067 温度:3℃湿度:35 % A相B相C相标准 合闸时间22ms 22ms 21.5ms ≤ 100ms 合闸不 同期 0.2ms ≤1ms 合闸速 度 0.88m/s 弹跳0.00ms 0.00ms 0.00ms ≤3ms 分闸时 间 1.3ms 1.3ms 1.3ms ≤40ms