文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 高压开关柜整体耐压试验(初稿)

高压开关柜整体耐压试验(初稿)

高压开关柜整体耐压试验

一、单台负荷开关

拆除外界的一切连线(电缆)后,分闸状态下对下口加耐压,测试开关下口对上口及地的泄漏电流。

注:加耐压前后均分相摇绝缘。(酌情处理)

耐压等级:38kV 耐压时间:1min

二、单台KYN28型真空断路器

将开关摇出至检修位,用开关小车拉出。分闸,合闸状态下分别加耐压。分闸状态下测试开关上口对下口及地的泄漏电流,合闸状态下测试开关对外壳及地的泄漏电流。

注:加耐压前后均分相摇绝缘。(酌情处理)

耐压等级:38kV 耐压时间:1min

图例:

高压开关柜整体耐压试验(初稿)

三、单台HXGN型真空断路器

将开关分闸,上、下隔离刀闸断开。分闸状态下加耐压,测试开关下口对上口及地的泄漏电流