方向电流保护
一、选择题
1. 方向电流保护是在电流保护的基础上,加装一个(C )
A :负荷电压元件
B :复合电流继电器
C :方向元件
D :复合电压元件 2、相间短路保护功率方向继电器采用90°接线的目的是(B ) A 、消除三相短路时方向元件的动作死区 B 、消除出口两相短路时方向元件的动作死区 C 、消除反方向短路时保护误动作 D 、消除正向和反向出口三相短路保护拒动或误动
3、功率方向继电器的电流和电压为a bc ca ab U ,U ,U b c I I I 、、、时,称为(A ) A :90°接线 B :60°接线 C :30°接线 D :0°接线
4、所谓功率方向继电器的潜动,是指(B )的现象。 A :只给继电器加入电流或电压时,继电器不动作; B :只给继电器加入电流或电压时,继电器动作; C :加入继电器的电流与电压反相时,继电器动作; D :与电流、电压无关。
5、相间方向过电流的按相启动接线方式是将(B )
A :各相的电流元件触点并联后,再串入各功率方向继电器的触点;
B :同名相的电流和功率方向继电器的触点串联后再并联;
C :非同名相的电流元件触点和方向元件的触点串联后再并联;
D :各相功率方向继电器的触点和各相电流元件触点分别并联后再串联 二、判断题
1. 方向过流保护动作的正方向是短路功率从母线流向线路。(√) 2、双电源幅射形网络中,输电线路的电流保护均应加方向元件才能保证选择性。(×)
3.功率方向继电器采用900接线方式时,接入电压和电流的组合为相电压和相电流。(×)
三、填空题
1.在两电气量之间进行比较的继电器可归纳为(幅值)比较和(相位)比较两
类。
2.在电网中装带有方向元件的过流保护是为保证动作的(选择性)。 3.为了确保方向过流保护在反向两相短路时不受(非故障)相电流的影响,保护装置应采用(按相)起动的接线方式。
4.90度接线功率方向元件在(保护安装处)附近发生(三相)短路时存在“死区”。
5.功率方向继电器采用90度接线的优点在于(两相短路时无死区)。 6.方向电流保护主要用于(双电源辐射形)和(单电源环网)线路上。
7.LG-11功率方向继电器采用90o接线方式,C 相方向元件电压接(AB U ),电流接(C I )。
8.按900接线的相间功率方向继电器,当线路发生正向故障时,若短路阻抗角φk 为300,为使继电器动作最灵敏,其内角α值应是(30°)。
9.功率方向继电器按90o 接线时,当输入电流B I 时,输入的电压为(C A U )。 10. 按900接线的相间功率方向继电器,内角α值为(30°或45°) 11、LG-11型功率方向继电器由(电压形成回路)、(整流滤波回路)、(比较回路)和(执行元件)四部分组成。
12.对线路的方向过流保护,规定线路上电流的正方向由(母线)流向(线路)。
四、简答题
1、用于相间短路的方向性电流保护为什么有死区?如何消除?
答:在保护安装处发生三相短路时,电压急剧下降接近于零,导致功率方向继电器无法动作,此区域即为功率方向继电器的电压死区。
消除方法:在电压变换器的原边加一个电容器,与电压变换器的一次绕组形成串联谐振回路即记忆回路,用来消除电压死区。
2.方向过流保护为什么必须采用按相启动方式?
答:方向过流保护采取“按相启动”的接线方式,是为了躲开反方向发生两相短路时造成装置误动。例如当反方向发生BC 相短路时,在线路A 相方向继电器因负荷电流为正方向将动作,此时如果不按相启动,当C 相电流元件动作时,
将引起装置误动;采用了按相启动接线,尽管A相方向继电器动作,但A相的电流元件不动,而C相电流元件动作但C相方向继电器不动作,所以装置不会误动作。
五、计算题:
如图所示的单电源环望网,(1)整定保护P1—P10的动作时间;(2)确定需要装设方向元件的保护
解:
E
设t9=0s则
t 7=(t
9
,t
14
)max+△t=1.6+0.5=2.1s 同理:t
5
=2.6s t
3
=3.1s t
1
=3.6s
设t
2
=0s则
t 4=(t
2
,t
11
)max+△t=1.7s 同理:t
6
=2.2s t
8
=2.7s t
10
=3.2s 所以保护2、4、7、9须加方向元件。