反风演习方案

根据《煤矿安全规程》第122条规定,为了掌握矿井的抗灾能力,了解矿井主扇反风设施的性能和反风能力,观察反风效果,给矿井灾害预防和处理提供确切的资料,决定利用 3 月 15 日(全矿停产)进行一次全矿井性的反风演习。

一、反风演习方案

(一)反风时间:2017年 3 月 15 日 08:30~11:30。

(二)反风演习内容:以全矿井反风为主要内容。

(三)反风演习观察项目:

1、观察、记录主扇反风前后风量、电流、电压、功率、风压、温度、水柱计高度等各项参数。

2、测定反风操作所需时间及主扇司机操作的熟练程度。

3、观察反风设备及主扇各机械、电气部分灵活性和操作情况。

4、观察记录主、副斜井井口开始反风的时间。

5、测定反风演习期间,全风压通风地点的风量与气体含量及有毒有害气体的涌出情况。

6、观察反风后的通风系统情况及主要通风设施情况。

(四)反风方法:风机反转反风法

(五)人员组织及分工

根据矿情况,成立反风演习领导指挥部。

总指挥:赵德喜

副总指挥:康志宏、夏玉继

成员:尹福权、张茂堂、司存亮、景永亮、李忠、吴永军、王辉、张秋元、景兴安、主扇司机、水泵司机(等所有参加反风演练人物)。

主扇反风演习领导指挥部设在矿调度室(电话8000、8001),负责向公司总调度室及有关领导上报反风演习情况,全面协调指挥反风演习过程。负责反风演习信息的报送和处理,总结演习效果和存在的问题。反风工作准备就绪后,由反风演习总指挥下达反风命令,由矿总工程师负责具体指挥。

(六)主扇系统反风操作顺序:

1、在防爆门上加闩;

2、关闭安全出口和检修通道的反向风门;

3、关闭现运行的1#主扇;

4、用手动闸刹稳仍在转动的主扇叶片,待叶片稳定后,放开手闸;反向逐级起动1#主扇双级进行反风。

5、待1#主扇反风1小时后停止运行放下闸门,同时,提起2#主扇闸门,闸门到位后,依次逐级反向起动2#主扇双级进行反风。

6、待2#主扇反风1小时后,关闭2#主扇,利用手闸使叶片稳定后,正向运行2#主扇正常通风,测定风量结束后,反风演习结束。

(七)主扇系统恢复正常运行的操作顺序:

1、待2#主扇反风完成后,利用手动单闸使叶片稳定后,恢复2#主扇的正常运行恢复通风。

2、恢复防爆门、反向风门正常通风时使用状态。

(八)反风演习结束后恢复通风工作,由机电科负责制定措施进行各区域停电复送工作,瓦检员分区域对井下因停电停风的局部风机按规定进行排放瓦斯恢复通风,并汇报矿调度室,矿调度室根据情况通知各单位,各单位方可下井到现场工作;对反风演习期间气体变化较大的地点,恢复通风后要加强检查观测。

二、反风前准备工作

1、反风演习领导指挥部总指挥反风前应召集所有参加反风演习的人员贯彻学习好反风演习计划,使所有参加人员都明确反风演习时各自的职责及分工,明确反风的目的、程序及各自的操作要求等。

2、通风科在反风前组织人员将井下各处的通风设施认真检查一遍(重点检查反风设施,不符合反风要求的要立即整修,确保设施稳定、可靠、保证反风顺利进行),并认真整改存在的问题。

3、通风科应提前将反风演习所需的各种仪表准备齐全,校正准确,保证灵敏、可靠。通风科测风员要提前在各测风点设置醒目标志并标明断面。

4、通风科应组织人员将井下所有盲巷及密闭墙检查一遍,发现问题要及时处理好,并将检查结果汇报反风演习指挥部。

5、反风演习前,通风科应根据各采掘地点的瓦斯涌出情况,预计反风演习后的瓦斯浓度,并在反风时记录瓦斯达到 2 % 时的时间,重点观测好100103工作面反风前后瓦斯涌出及风量情况,要提前编制好排放瓦斯和避灾安全技术措施。

6、机电科、通风科在反风前组织人员将风机房反风设备认真细致检查一遍,检查项目应包括:主要通风机及其启动电器设备和防爆盖等反风设施,发现问题必须马上处理,处理不好,不得进行反风。

7、机电科在反风前重点加强对电气设备检查,杜绝失爆。

8、监控中心按反风要求,认真将各联络点电话在反风前检查维修一遍,保证通讯畅通。

9、反风演习前,机电科要将井下各水仓水位排至最低水位。地测部负责检查各涌水点的涌水情况。

10、机电科编写反风前后停送电顺序及措施。

11、反风前由安全科、调度室负责清点升井人数,凡有与反风演

习无关人员未升井,就不能进行反风。

12、各责任队组在反风前,应将易发生煤尘堆积的地点进行冲洗或清扫,尤其将所有的皮带巷及采掘工作面进行冲洗,杜绝反风时煤尘飞扬,发生意外。

13、井下各队队长负责清点本队人员的出井情况,反风前报调度室和安全科。

三、反风演习步骤

1、反风演习前一班,安全科必须摸清当班全矿井下各地点的工作人员人数,按照矿反风演习指挥部下达的命令,于反风前1小时将各地点工作面人员全部安全撤离上井,并汇报给反风演习指挥部,防止非反风人员滞留井下。

2、所有参加反风演习人员必须于反风前2小时到调度室集合待命,听从反风指挥部安排工作,弄清注意事项,统一核对手表时间,并向安全科领取下井许可证。

3、各测点测量人员必须携带好仪表,按预定时间至少提前30分钟到达测点,对风量、气体进行测量,将测量结果汇报反风指挥部,并将责任区内反向风门全部关好,确保反风期间风流不短路。

4、机电科安排专人按指挥部下达的命令时间,按停电顺序切断井下一切电源。

5、机电科按指挥部下达的命令时间准时操作反风设备,记录好反风操作的时间、反风前后风叶角度、矿井负压、电流、电压等数据,及时汇报指挥部。

6、反风操作步骤:停止正在运行的1#风机,进行反转反风;然后进行2#风机反转反风,恢复2#风机正常运转通风。

7、风流反风半小时后,各测点人员开始对测点风量、气体、温

度进行测量,并将风流倒向时间及测定结果及时汇报指挥部,共测定四次(1#主扇正常通风时、1#主扇反风后、2#主扇反风后、2#主扇恢复正常通风后),如发现异常现象,必须查找原因及时汇报指挥部。

8、风机房接到指挥部恢复正常通风命令后,按机电科制定的恢复正常通风的操作顺序操作。

9、各测点人员接到恢复正常通风命令,待风流稳定半小时后,再进行一次测量,并将结果汇报指挥部。

10、恢复正常通风后,在各地点风量、气体均正常,并经指挥部同意,参加反风人员方可撤离,反风演习结束。

四、反风演习安全技术措施:

(一)安全技术措施

1、反风前由通风科联合机电科、安全科共同对反风设施(主要通风机、风道闸门、绞车、电机、防爆盖、安全出口、检修通道、井下反向风门等)进行一次全面检查,确保设备完好,运行正常,并准备好反风需用工具。

2、反风期间安全科要严格控制下井人员数量,除参加反风演习工作人员、水仓排水人员(现场必须有救护队员监护)以外,不经反风演习指挥部批准,其余人员不得在井下滞留,必须在反风演习前1小时之前全部撤出,由各队队长向调度室汇报人员撤出情况并签字。

3、根据实际情况,结合我矿为瓦斯矿井和近年矿井瓦斯涌出情况,切断除中央变电所以外的井下所有电源,在反风演习结束,风流恢复正常后,由瓦检员、安监员、班组长、电工共同对工作面进行检查,只有顶板完好、瓦斯等有害气体浓度不超限时,方可逐步恢复井下送电。

4、反风演习期间,出风井井口附近20m的范围内以及反风后出风

井井口相联通的井口房等建筑物内都必须切断电源并禁止一切火源存在。

5、井下各观察小组:

⑴在反风演习前30分钟必须到位,并电话汇报到位情况;

⑵每组1-2人,且必须密切配合,不得分开;在反风期间,观察小组人员负责对沿途的通风设施进行观察记录,如遇到问题,应采取相应的措施。

⑶在演习完毕恢复正常通风后,各小组应全面检查各区域通风系统,并向指挥部汇报,经同意后方可升井。

6、演习期间要求救护队出勤一个小队,在调度室待命,以防应急需要。(中央水泵房安排1人监护排水,剩余人员调度室待命)。

7、所有参加反风演习人员必须认真学习本措施,熟悉其内容及安全注意事项;并在反风前到矿调度室统一校正记时手表时间。

8、反风演习期间监控室必须保证通讯系统正常、可靠。

9、反风演习的前一天,通风科测风人员必须事先对井上下通风参数进行全面测定、记录。

10、生产队组在撤出人员前,必须将工作面顶板的控顶距缩到《作业规程》规定的最小控顶距。同时将设备电源切断,开关闭锁。

11、反风演习期间井下发生突发事故时,反风演习领导指挥部应立即启动《柏沟煤矿事故应急预案》和《柏沟煤矿灾害预防处理计划》。

五、后附:反风演习各组人员分工

通风科

2017年 3 月 10 日

附件一:反风演习各组人员职责分工

通风组负责人:夏玉继

工作职责

1、负责反风演习前通风设施及反风设施(如安全出口、检修通道、防爆门、反向风门等)的检查工作,具体由通风科完成。

2、负责反风演习期间瓦斯检查人员、测点的安排,制定巡回检查路线,风量测定及通风各参数的观察和记录,安排人员检查通风设施开启关闭状态的时间,并采取相应的措施。

(1)、测风及瓦斯检查分为十一个小组

第一小组葛道银

负责观察记录反风前后及反风时主扇的电压、电流、功率及水柱计高度等各种参数

第二小组郭维海张根元

负责观察记录反风前后主斜井和消防材料库风量、CH

4、CO

2

有害气体浓度的测定。

具体测定地点:主斜井、消防材料库(利用一采区无极绳绞车8248电话汇报)。

第三小组曹伟关键

负责副斜井风量、CH

4、CO

2

等有害气体浓度的测定。

具体测定地点:副斜井(利用副斜井8100电话汇报)。第四小组赵建强陈艳军

负责100106运输顺槽风量和CH

4、CO

2

等有害气体浓度的测定。

具体测定地点:100106运输顺槽(利用8254电话汇报)。第四小组刘金旺王国华

负责100106回风顺槽风量和CH

4、CO

2

等有害气体浓度的测定。

具体测定地点:100106回风顺槽(利用8259电话汇报)。第五小组王峰龙赵小斌

负责一采区轨道巷、一采区运输巷和一采区回风巷CH

4、CO

2

有害气体浓度的测定

具体测定地点:一采区轨道巷、一采区运输巷和一采区回风巷(利用8270电话汇报)。

第六组周伟楚海芳

负责100103运输顺槽、100103回风顺槽风量和CH

4、CO

2

等有

害气体浓度的测定

具体测定地点:100103运输顺槽、100103回风顺槽(利用8255电话汇报)。

第七组雷海利张长元

负责090201运输顺槽、090201回风顺槽风量和CH

4、CO

2

等有

害气体浓度的测定

具体测定地点:090201运输顺槽、090201回风顺槽(利用8080电话汇报)。

第八组陈子午刘建明

负责090202回风顺槽风量和CH

4、CO

2

等有害气体浓度的测定

具体测定地点:090202回风顺槽(利用8084电话汇报)

第九组许学堂景俊义

负责二采区轨道巷、二采区运输巷和二采区回风巷风量和CH

4

CO

2

等有害气体浓度的测定

具体测定地点:二采区轨道巷、二采区运输巷和二采区回风巷(利用8242电话汇报)

第十组王凯史学红

负责总回风巷风量和CH

4、CO

2

等有害气体浓度的测定

具体测定地点:总回风巷(利用总回风电话汇报)第十一组郭栋李建平

负责回风风硐风量和CH

4、CO

2

等有害气体浓度的测定

具体测定地点:回风风硐(利用风机房电话汇报)

机电组负责人:尹福权卢瑞荣

工作职责

1、负责主扇通风闸门的调试等工作。

2、调试电器设备,确保正常运转。

3、观察记录风机反风前后电压、电流、功率、温度各参数。

4、测定反风操作所需时间及司机操作熟练程度。

5、观察反风设备及风机各机械与电器部分灵活性和操作情况。

6、完成井下反风演习期间的停送电工作安排及检查井下机电设备的完好程度,杜绝失爆。

安全组负责人:司存亮吴永军

工作职责

1、负责反风演习前人员撤离和反风演习的观摩和评价,要求各队组副主管以上人员全部参与反风演习观摩。

2、安全科负责详细统计反风当日早班入井人数和出井人数,安排反风演习期间,副斜井井口的检身工,通知、掌握、记录井下作业人员的撤退情况。

3、各队组负责人负责本队组井下作业人员的按时撤退,并将撤退情况汇报调度室,调度室必须及时核实出井人数,确保与反风无关的人员全部出井,调度室做好有关纪录。