1.总则

(1)本监理实施细则适用于水利水电工程明挖边坡锚喷支护工程,包括边坡基础清理、缺陷处理、锚杆、挂网、排水孔、喷射混凝土和施工。

(2)本细则依据施工合同文件、质量监理合同文件、GB50086-2001《锚杆喷射混凝土支护技术规范》、SDJ57-85、设计技术要求、设计图纸及其他有关规程规范编制。

2.施工前准备工作监理

(1)锚杆及喷混凝土支护实施前56天,承建单位应根据设计及施工合同文件的要求,进行相应的现场生产性试验,以验证设计参数,确定、优化施工工艺。试验项目包括锚杆注浆密实度试验,喷混凝土室内及大板试验(每种拟用的外加剂至少做三次试块试验板)及锚杆砂浆配合比试验,试验前应将各类试验计划报监理机构审批。试验结束后,承建单位应及时整理试验成果报告送监理机构审批。

(2)承建单位于锚喷支护开工前28天,根据试验成果、设计文件及合同文件技术条款和有关规程、规范的要求编制锚喷支护施工组织设计,报监理机构审查,其内容应包括:

1)工程概况。

2)工程地质资料和数据。

3)作业区划分。

4)锚喷支护的施工程序、施工方法。

5)设备配置及性能、数量,劳动力安排计划。

6)采用的新设备、新技术。

7)各项支护材料的试验成果。

8)施工进度计划。

9)质量与安全保证措施。

(3)承建单位必须按合同及批准的施工措施的要求,组织施工设备进场,运至现场的各种机构设备、仪器仪表及其他辅助设备必须经过检查、率定、并经监理工程师认证合格,方可使用。

(4)施工现场的风、水、电的布设与安装必须符合合同文件及批准的施工措施和要求,并确保施工安全。

(5)承建单位应做好锚杆及砂浆和喷混凝土材质试验工作,并于锚喷支护施工前将试验结果报送监理机构批准。

(6)上述报送文件连同审签意见单均一式四份,经工程承建单位项目经理(或其授权代表)签署并加盖公章后递交。监理机构审阅后限时返回审签意见单一份,原文件不退回。

(7)除非接到的审签意见为“修改后重新报送”,否则承建单位可即进向监理机构申请开工许可证。监理机构将于接受承建单位申请后的24小时内开出相应项目的开工许可证或开工批复文件。

(8)如果承建单位未能按期向监理机构报送开工申请所必须的文件和资料,由此造成施工工期延误和其他损失,均由承建单位承担合同责任。若承建单位在限期内未收到监理机构的审签意见或批复文件,可视为已报批准。

3.施工过程监理

(1)喷锚支护前,承建单位应按照《基础验收监理实施细则》要求对支护边坡进行处理及检查验收。基础表面清理应清理干净、无松动块石,陡坡、反坡处理及表面不平整度应符合设计要求。

(2)对开挖施工中揭露出来的断层、裂隙、夹层、地下水露头或渗水点及开挖施工缺陷、地质缺陷等,需经施工地质鉴定,由设计提出处理方案,承建单位按处理方案实施,经各方联合验收合格后方能进行锚喷支护施工。

(3)锚杆孔钻孔前,应按设计图纸要求进行放样,钻孔结束后承建单位应及时对孔深、孔斜、孔向、孔径进行检测,以确保钻孔质量符合设计及技术条款和规范要求,并认真填写钻孔班报表。注浆施工前,锚杆孔应经压力风、水多次冲洗,直至孔内无岩粉与积水,经监理检查验收后才能注浆、安装锚杆。

(4)锚杆所用的钢筋材质和规格应符合设计要求,必须有出厂合格证。承建单位应进行抽捡试验,合格后方可使用。使用前应对锚杆进行调直、除锈、去污处理。

(5)砂浆锚杆必须使用注浆机注浆,严禁人工注浆,锚杆施工可先注浆后插锚杆或先插锚杆后注浆,注浆要饱满。如插杆后孔口无浆或孔口人工抹浆,该锚杆将视为无效锚杆。随机锚杆与系统锚杆安装时,监理工程师将全过程监控,重要部位实施旁站监理。

(6)锚杆注浆完成后,承建单位应作好锚杆的短龄期防护,3天内除必要试验外,严禁敲击、碰撞、拉拔或承受其他荷载。

(7)施工过程中,承建单位应按照合同文件及规范要求或监理工程师指示对水泥砂浆

及喷护凝土取样制作试块进行抗压强度试验。

(8)承建单位应按设计及规范要求或监理工程师指示进行锚杆拉拔力试验,按作业分区在每300根锚杆中抽检三根作为一组进行拉拔力试验,锚喷支护抽检的锚杆当拉拔力达到规定值时应立即停止加载,结束试验,对不满足设计要求的锚杆,应查明原因进行处理。承建单位应按监理工程师指示对已注浆锚杆进行套钻检查,检查数量不超过锚杆根数的1%。

(9)排水孔孔位、孔深、孔径、孔斜应满足设计要求。钻孔完成后,孔内应冲洗干净,并通知监理工程师检查验收。排水滤管应按设计要求进行加工,安装时要牢固,喷混凝土前应对管口采取保护措施,防止喷护时堵塞管口。

(10)钢丝网或镀锌丝网网材及必须符合设计要求,不能锈蚀或破损。网面应与挂网锚杆或系统锚杆绑扎牢固,不松动。挂网垫块(砂浆混凝土块)充足,布设均匀,保证网面抬离岩面足够尺寸。

(11)承建单位应在喷混凝土施工前对地质缺陷、光滑岩面、坡面、挂网、锚杆、排水孔等逐项进行检查,经监理工程师检查验收、签证并签发喷混凝土开仓证后,方可进行喷混凝土作业。喷混凝土之前,必须埋设必要的控制喷层厚度的标志,作业区应保持有良好的通风和照明设施,对施工机械设备、风、水、电等进行全面检查和试运行。

(12)喷护施工中,承建单位应检测喷射混凝土出机口风压,保证风压在0.1Mpa左右,喷射混凝土要分段自下而上分层施工,层距控制在 1.5~2.0m.喷射过程中必须及时清理回弹料,严格禁止回弹料的回收利用,禁止使用拌制已达4h喷混凝土土料。经检查发现喷混凝土中的鼓皮、剥落、强度偏低或有其他缺陷的部位承建单位应及时予以清理和修补,经监理工程师检查确认后,方能予以验收。

(13)喷射混凝土要均匀密实,对岩面渗水较严重的部位,要集中排水或采用加速凝剂的方法处理。喷混凝土施工中及施工后7天内,周围近距离内严禁放炮,以防喷层破坏。冬季施工中,气温低于5℃时,应停止施工,并做好保温工作。

(14)喷射混凝土结束后,应按设计和规范要求进行全面检查,并做好各项检查记录。

(15)喷射混凝土终凝2小时后,承建单位应洒水养护,14天内混凝土表层经常处于湿润状态,28天内须定时洒水养护。冬季气温低于5℃时,应停止喷水养护,要采取保温防冻措施。

4.施工质量控制

(1)锚杆孔的钻孔应按设计图纸确定的位置布置,其孔位偏差不应大于100㎜。孔向

应满足设计要求,图纸未做规定时,其系统锚杆的孔轴方向应垂直于开挖面;局部加固锚杆的孔轴方向应与可能滑动面的倾向相反,与滑动面的交角应大于45°。钻孔的孔斜偏差符合设计要求。钻孔深度必须达到设计图纸的规定,孔深偏差值不大于50㎜。

(2)先注浆后安装锚杆的注浆锚杆孔钻孔孔径应大于锚杆直径15㎜以上;先安装锚杆后注浆的注浆锚杆孔钻孔孔径应大于锚杆直径25㎜以上。

(3)喷锚支护使用的各种原材料应经检测合格方能使用。锚杆注浆的水泥浆配合比应在以下范围内通过试验确定。水泥:砂1:1~1:2(重量比);水:水泥0.38:1~0.45:1(重量比)。

(4)锚杆安装采用“先注浆后插锚杆”的程序时,应将注浆管插至距孔底50~100㎜,随砂浆的注入缓慢匀速拔出,浆液注满后立即插杆;锚杆安装采用“先插锚杆后注浆”的程序时,先插入锚杆和注浆管,锚杆应插入孔底并对中,注浆管应插至距孔底50~100㎜,注浆时孔口溢出浓浆后缓慢将注浆管拔出。

(5)锚杆拉拔力试验,控制质量标准:同组锚杆的拉拔力平均值符合设计要求;任意一根锚杆的拉拔力不得低于设计值的90%。当锚杆拉拔力达不到设计要求时,应按监理工程师要求重新检验或采取其他措施。

(6)锚喷支护使用的锚杆、砂浆原材料均应经检验合格,水泥砂浆及喷混凝土试块抗压强度符合设计要求,喷混凝土与岩石间粘结力按监理工程师指示钻取直径100㎜的芯样作抗拉强度试验。试验结果应符合设计要求。

(7)挂网网面搭接长度不小于10cm,必须绑扎牢固。当采用镀锌铁丝网时,铁丝网应与壁面距离3~5cm,当采用钢丝网,与壁面间距离宜为3cm。

(8)喷混凝土原材料应符合以下要求:

1)水泥。采用普通硅酸盐水泥,当有特殊要求时,经监理工程师批准,可采用特种水泥,水泥标号不低于32.5级(大厂水泥)。

2)骨料。细骨料应采用中粗砂,细度模数大于2.5,含水率控制在5%~7%;粗骨料粒径不应大于15㎜,喷混凝土骨料级配应满足表17-1要求。

表17-1 喷混凝土骨料级配

3)水。应符合混凝土拌和用水规定。

4)外加剂。质量应符合设计要求,初凝时间不大于5min,终凝时间不应大于10min。

(9)喷混凝土称量允许偏差。水泥和速凝剂:±2%,砂、石:±3%,当采用容量小于400L强制式搅拌机时,搅拌时间不小于1min,当采用自落式搅拌机时,搅拌时间不小于2min,掺有外加剂时搅拌时间应适当延长。

(10)喷混凝土厚度应符合设计要求,当采用挂网喷混凝土时,保护层厚度不小于20mm。

5.质量检验与评定

(1)承建单位应按照三检制的要求对锚喷支护各工序施工质量应进行检查,并如实填写质量检查记录表,监理工程师对各工序进行验收签证,在工序检查验收合格的基础上,填写单元工程施工质量终检合格证及单元工程质量评定表。

(2)锚喷支护完工验收资料应包括以下内容:

1)支护工程竣工图。

2)锚杆、砂浆、喷射混凝土等支护材料的合格证及原材料试验报告,各类现场检测、试验报告。

3)各类检查、验收、评定资料和质量事故处理报告。

4)业主及监理工程师要求提供的其他资料。

6.其他

(1)本细则未列的其他施工技术要求,按合同文件技术条款、设计文件执行。

(2)监理工程师对承建单位所进行的任何批准、审核、检查与认证,并不表示可以减轻承建单位对工程质量所应承担的合同责任。

(3)监理工程师只对验收合格单元、分部工程进行结算工程量签证。

丹江口汉江工程咨询有限责任公司

浪河水库除险加固工程监理部

二○○八年十二月

边坡喷锚监理实施细则

观山湖区现代制造产业园六号路道路工程边坡喷锚监理实施细则 编制: 审核: 贵州众益建设监理咨询有限公司 二O一五年十一月 目录 一、工程概况 二、监理依据

三、监理控制要点 (一)事前控制要点 (二)事中控制要点 (三)事后控制要点 一、工程概况: 工程名称:观山湖区现代制造产业园六号路道路工程工程地址:观山湖金华物流园

建设单位:贵阳观泰产业建设投资发展有限公司 设计单位:贵阳建筑勘察设计有限公司 监理单位:贵州众益建设监理咨询有限公司 承包单位:贵州建工集团第六建筑工程有限公司 拟建观山湖区现代制造产业园六号刘道路工程位于贵阳市观山湖区金华镇,宾阳大道延伸段以北,贵黄高速以南,道路工程按设计标高(1286.174—1290.904m)开挖后,在k0+600- k0+700段左侧形成高度为3.0—27.20m的人工切方边坡,为岩石切向边坡,坡顶为自然山体,坡脚为拟建道路,破坏后果很严重,边坡安全等级为一级,为永久边坡。 二、监理依据 1、委托监理合同; 2、施工合同; 3、国家标准《地基与基础工程施工及验收规范GBJ202-83》; 4、国家标准《锚杆喷射混凝土技术规范GBJ86-53》; 5、行业规范《喷射混凝土施工技术规范YBJ226-91》: 6、行业标准《土层锚杆设计与施工规范CECS22-90》 7、《建筑地基基础施工及验收规范DBJ50-125-2011》 8、设计图纸文件 三、监理控制要点

(一)事前控制 1、图纸会审要求 图纸会审时应明确该工程的整体稳定性分析、面层设计、坡面设计与构造规定,锚杆抗拔承载力计算。 2、施工组织设计要求 应包括以下内容: 工程概况,水文地质及边坡环境情况; 喷锚工程平面图,剖面图 ①限制作业条件,环境安全规划及措施等; ②材料设备的要求及进场计划; ③施工工序、工艺控制; ④质量保证措施; ⑤施工安全保护措施; ⑥进度计划等; (1)大开挖措施,并考虑局部可能需要换土。 3、施工单位人员、资质审查。 (2)事中控制 应监控施工单位按照下列规定和程序施工。 1、喷锚工程施工前应作好下列准备; (1)确定基坑开挖线、轴线定位线、水准基点、变形观测点等,并妥善保护。

土方开挖及基坑支护工程安全监理实施细则

土方开挖及基坑支护工程安全监理实施细则 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

土方开挖及基坑支护工程安全监理实施细则1、土方开挖及基坑支护安全专项施工方案审核 (1)土方开挖施工方案审核 开挖深度≥5m的基坑、须经专家组论证,施工单位应根据专家论证意见,以及已有的工程地质、水文地质、周围环境资料以及根据支护结构设计、降排水的要求确定开挖方案;方案内容应符合有关规程及强制性标准(施工安全篇)有关条文的要求 土方开挖方案中的安全技术措施审核主要有如下方面:降排水及避免基坑漏水、渗水措施;根据设计确定边坡放坡坡度及控制(预防)坍塌的安全措施;临边防护及坑边荷载要求;上下通道的设置;施工运输道路的布置;机械化联合作业时的安全措施;土方开挖变形监测措施;施工人员安全防护措施等。 (2)基坑支护施工方案审核 基坑支护是基坑施工的重要组成部分。当基坑深度超过5m(含5m)时,须经专家组论证,施工单位应在专家论证意见及专项支护设计的基础上完善基坑支护施工方案。在向监理提交施工方案时,应将专家论证意见

及专项支护设计资料附于其后。综合考虑工程地质与水文地质条件、基础类型、基坑开挖深度、降排水条件、周边环境对基坑侧壁位移的要求、基坑周边荷载、施工季节、支护结构使用期限等因素做到因地制宜因时制宜。 方案中的安全技术措施审核主要有如下方面:坑壁支护方法及控制坍塌的安全措施;基坑周边环境及防护措施;基坑临边防护及坑边载荷安全要求;上下通道设置;排水措施;支护变形监测措施。施工作业人员安全防护措施等 2、土方开挖及基坑支护监理现场安全检查内容: 严格执行施工组织设计和安全技术措施,不得擅自修改。现场施工区域应有安全标志和围护设施。危险处,夜间应设红色标志灯。基坑周边必须设置防护栏杆,栏杆应由上下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.0—1.2m,下杆离地高度为0.5—0.6m;横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱;防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭。边坡坡度应严格按设计要求进行放坡。软土基坑必须分层均衡开挖,层高不宜超过1m;作业中应由上而下分层开挖,遵循先放坡,先支护,后开挖的原则。机械挖土作业时,应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土。严禁采用挖空底脚的方法进行土方施工。当采用机械挖土时,机械旋转半径内不得有人;当采用人工挖土时,人与人之间的操作间距不得

河道治理工程监理实施细则

河道治理工程监理实施细则 工程项目监理部 2011年xx月

资质等级: 资质证书编号: 质量管理体系认证:法定代表人: 核定: 审核: 编写:

目录 第一部分工程概况 (1) (一)工程项目基本概况 (1) (二)工程建设主要内容 (1) (三)工程项目组织 (1) (四)监理工作范围和内容 (2) 第二部分监理实施细则 (4) (一)施工安全监理实施细则 (4) (二)质量控制保证导则 (16) (三)设计文件、图纸审核监理实施细则 (27) (四)工程验收监理实施细则 (29) (五)工程原材料及混凝土检测试验监理实施细则 (38) (六)土石方明挖工程监理实施细则 (43) (七)砌石工程监理实施细则 (47) (八)混凝土工程施工监理实施细则 (58)

第一部分工程概况 (一)工程项目基本概况 城区河段防洪排涝工程以下河道治理工程位于xx镇,治理河道为xx一级公路建设中的至出口段河道,该段河道现状河道由xx渠道0.986Km和原河道0.762Km组成,全长1.748Km。本工程主要为以下河道整治,整治河道中心长度1115.5m,其中新建河道353.3m,原河道整治762.2m。主要工程措施有新建河道地势较低段的岸顶结合景观道路填高建防洪堤及护岸措施,对原河道岸坡进行防护措施。河道经整治后,满足的行洪和防洪安全。 (二)工程建设主要内容 1)河道开挖土方量约:157337m3 2)土方回填约:47415m3 3)M7.5浆砌石挡墙约:6395m3 4)草皮护坡约:30139m2 5)高镀锌石笼(厚300mm)约:6474m3 6)生态袋护坡(长袋法)约:5236m2 (三)工程项目组织 工程参建单位: (1)监督单位:xx (2)发包人:xx (3)设计单位:xx (4)监理单位: (5)承包人:xx 工程质量目标:工程施工质量检测按照单位工程、分部工程和单元工程划分,以单元工程为基础进行检测和质量等级评定,工程质量应达到施工承包合同条件及相应的施工技术规范要求。 工期目标:按照招标文件和施工合同确定

边坡锚喷支护工程监理实施细则

北京华源拉西瓦监理部 左岸缆机平台锚喷支护工程监理实施细则 北京华源水利水电工程咨询公司 拉西瓦水电站工程项目监理部 二○○三年十月

批准:审核:编制:

目录 1、总则 (4) 2、开工许可证的申请程序 (4) 3、施工过程监理 (5) 4、施工质量控制 (7) 5、其他 (11)

边坡锚喷支护工程监理实施细则 1、总则 1.1本细则依据GBJ 86—85《锚杆喷射混凝土支护技术规范》、SL 46—94《水工预应力锚固施工规范》和《高边坡岩体加固1000KN级预应力锚索施工技术要求》和设计文件以及其他有关工程技术规程规范、施工合同编制。 1.2本细则适用于左岸缆机平台、进料线平台边坡锚喷支护,左岸一期清坡边坡锚喷支护工程项目。 2、开工许可证的申请程序 2.1锚喷支护开工21d前,施工单位应按照合同技术规范,设计文件(包括施工图纸、设计通知、技术要求)及施工规程规范和单元工程质量评定标准,结合施工水平编制锚喷支护工程施工措施计划报送监理工程师审批。施工措施计划主要包括以下内容。 (1)工程概况(包括申报开工部位,设计工程量,支护平、剖面图,以及施工布置与工序流程图)。 (2)施工程序(包括排水孔、锚杆、锚索、喷混凝土等各作业工序)。 (3)施工进度(包括支护工程量、进度安排、循环作业时间及分月支护强度)。 (4)原材料品质(包括钢材、钢绞线、排水管、砂石骨料、水泥与外加剂)。 (5)混凝土生产(包括级配、配合比、拌和及外加剂品种与参量)。 (6)施工作业方法(包括钻孔、吹孔、排水管安装,锚杆锚索制作、注(灌)浆、安装、垫座及锚头混凝土浇筑、锚索张拉、混凝土运输、供风、喷射、厚度控制、养护)。 (7)施工设备配置与技术工种组织。 (8)质量控制和安全措施。 2.2锚喷支护工程使用的原材料(包括水泥、钢材、砂石骨料、外加剂)均应有材质证明、产品合格证、试验报告和使用说明,并按工程承建合同文件或施工规范、

2021年边坡支护安全监理实施细则

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021年边坡支护安全监理实施 细则 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2021年边坡支护安全监理实施细则 1.工程概述 1.1.工程概况 北京市丰台区生活垃圾循环经济园渗沥液处理厂位于丰台区宛平办事处北天堂村东侧生活垃圾循环经济园区,总占地面积为15698.6m2。建成后的处理厂日处理渗沥液600吨,处理达标的水基本可供场区绿化、降尘、冲涮等用水。为提高经济园区的渗沥液处理水平和排放标准和控制垃圾渗沥液的二次污染发挥重要作用。主要设施包含调节池、厌氧反应器、生化池、综合处理车间一、综合处理车间二、污泥池、综合池等。 1.2.基坑概况 新建调节池位于丰台区生活垃圾循环经济园渗沥液厂南侧,新建调节池施工时需先将现况旧调节池拆除,调节池南侧地面标高51.20,新建调节池基底标高45.00,该结构外边线距分解处理车间

引桥结构北侧6.6m,距规划红线仅为3.6m,距旧调节池侧墙0.6m,旧调节池为钢筋混凝土结构,结构高度4.3m。旧调节池外侧0.8m处为旧调节池施工时基坑支护喷混,喷混厚度约10cm。该护坡开挖深度6.2m。 新建调节池南侧为分解车间引桥,该处引桥为框剪结构,基础为Φ600钻孔灌入桩。引桥上为进出分解车间的垃圾车,行车密度较高。新建调节池南侧道路已经封闭,无车辆行驶。 1.3.地质条件 该处地层为上层0.6m范围为杂填土,其余开挖部分均为砂质粉土。砂质粉土的摩擦角φ=25°,土的内聚力c=20kpa。开挖基坑处无地下水。 2.安全监理工作依据 1、本工程建设监理委托合同; 2、监理规划、安全监理方案、细则中所涉及的相关内容; 3、国家颁布的各项安全技术规范和强制性标准; 4、国家安全生产方针,各级政府安全生产法规;

边坡治理监理实施细则

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 边坡治理工程 监 理 实 施 细 则 监理工程师: 总监理工程师: 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

2014.04 监理实施细则审批表工程名称:

目录 1.工程基本概况………………………………………………………4页 2.工程质量目标………………………………………………………4页 3.编制依据………………………………………………………… 4页 4.本工程的专业特点……………………………………………… 5页 5.监理工作容及程序…………………………………………5~6页 6.设计及规要求………………………………………………6~9页 7.施工单位施工过程及竣工时应提供的报审表及相关资料………………9页

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。监 理实施细则 建设单位:。。。。。。。。。。。。。。。 设计单位:。。。。。。。。。。。。。。。。。。 监理单位:华东工程监理咨询 施工单位:。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 工程基本概况:。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 一、工程质量目标: 边坡治理工程施工质量必须满足设计及规要求。 二、编制依据: 1.1省颁布的有关《矿山自然环境综合治理工程》的技术要求;及建设工程招标文件、合同约定的容。 1.3《测量规》GBJ50026-93; 《建筑边坡工程技术规》GB50330-2001; 《锚杆喷射砼支护技术规》GB50086-2001;

建筑边坡支护工程监理实施细则正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.建筑边坡支护工程监理实 施细则正式版

建筑边坡支护工程监理实施细则正式 版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培 养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用, 也可根据实际需要修订后使用。 一、工程概况 本工程地下室为长方形,长约255.6米,西侧宽约为8.8米,东侧宽约为23.2米。建筑设计±0.00为黄海高程17.5m,地下室底板顶标高-6.4m(相对标高),地面高程16.6 -17.2m。开挖最大深度为 7.00m,承台处加深0.6-1.0m,承台处最大开挖深度为8.00m。 基坑开挖范围内勘察期间测得场地地下水标高大致为9.5-11m,基坑底土层主要为砾砂,局部揭露厚度达3.8m,该层地下水渗透性很强,且在地下水渗透作用下可

能形成流沙,严重时可能造成塌方、基坑失稳等,因此需对地下水进行处理。 基坑安全等级为二级。基坑支护为临时性工程,设计使用时间为12个月。该工程深度大于5m,属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应组织专家对施工方案进行论证。 二、编制依据 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 2、《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98 3、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 4、《锚杆喷射砼支护技术规范》

边坡治理工程监理细则

边坡治理工程监理细则 工程特征: 本边坡工程安全等级较高,施工作业区段划分较多,加上采取逆做法施工,给工程增加一定的施工难度。本工程位于涪陵区人民西路地处闹市区,给施工环境带来一定的困难,故在施工的同时,施工过程中督促施工单位加强周边居民的协调工作以及施工现场的安全文明施工工作,确保工程的顺利实施。 边坡治理工程施工控制 (1)熟悉桩基工程施工图及图纸会审纪要。 (2)了解建筑场地和邻近区域内的地下管线(管道、电缆)、地下构筑物等的资料。 (3)主要施工机械及其配套设备,要求施工单位及时报验。 (4)及时审查施工单位上报的桩基工程施工组织设计或施工方案。施工组织设计应结合工程特点,有针对性地制定相应质量管理措施,主要包括下列内容: 1)施工平面图:标明桩位、编号、施工顺序、水电线路和临时设施的位臵; 2)施工作业计划和劳动力组织计划; 3)机械设备、备(配)件、工具(包括质量检查工具)、材料供应计划; 4)桩基施工时,对安全、劳动保护、防火、防雨、文物和环境保护等方面应按有关规定执行;

5)保证工程质量、安全生产和季节性(冬、雨季)施工的技术措施。(5)检查桩基施工用的临时设施,如供水、供电、道路、排水、临设房屋等,是否准备就绪;施工场地是否平整处理,以保证施工机械正常作业。 (6)检查基桩轴线的控制点和水准基点应设在不受施工影响的地方。开工前,经复核后应妥善保护,施工中应经常复测。 (7)开孔前,桩位应定位放样准确,在桩位外设臵定位龙门桩,安装护壁模板必须用桩心点校正模板位臵,并由专人负责。 (8)及时检查水泥、砂、石、钢筋等原材料及其制品的质保资料。

边坡治理监理细则33页

栋青基础设施边坡支护监理实施细则 栋青基础设施边坡支护工程 监理实施细则ES DRULIDIREVISON ETALEPSU

重庆新鲁班工程监理有限责任公司 栋青医药城项目监理部二O一七年三月 1 栋青基础设施边坡支护监理实施细则 监理实施细则审批表

2 栋青基础设施边坡支护监理实施细则

目录编制依据第一章 工程概况和特点第二章监理工作流程第三章 第四章抗滑桩监理工作控制要点 4.1 抗滑桩施工准备阶段的控制抗滑桩施工阶段质量控制 4.2 4.3 桩基检测 4.4 抗滑桩的安全、文明施工控制第五章锚杆监理工作控制要点 5.1 原材料质量要求 5.2 施工前准备工 作监理5.3 施工阶段质量控制 第六章重力式挡墙监理工作要点 6.1 测量放样 6.2 基坑开挖 基础垫层 6.3 6.4 毛石砼挡墙施工第七章监理工作的方法与措施 7.1 监理工作方法 7.2 监理措施 3 栋青基础设施边坡支护监理实施细则 编制依据第一章 本工程设计文件1.1 《重庆麻柳沿江开发区木洞镇松子土边1.2 重庆中煤设计工程勘察

院提供的坡工程勘察报告》本工程施工及监测方案1.3 本工程的监理合同及其他相关建设工程合同文件1.4 国家有关工程建设的法律、法规和强制性条文等1.5 现行规范和标准1.6 1.6.1 建设工程监理规范 GB/T50319-2013 GB50300-2001 1.6.2 建筑工程施工质量验收统一标准 1.6.3 建筑地基基础设计 规范 GB50007-2011 建筑边坡技术规范 GB50330-20131.6.4 建筑地基础工程施工质量验收规范 GB50202-20021.6.5 DB50/5018-20011.6.6 建筑边坡支护技术规范 1.6.7 混凝土结构 设计规范GB50010-2010DB50/5029-20041.6.8 地质灾害防治工程 设计规范DBJ/T50-100-2010建筑边坡工程施工质量验收规范 1.6.9 JGJ94-20081.6.10建筑桩基技术规范GB50011-2010 1.6.11建设抗 震设计规范DBJ50-43-20051.6.12工程地质勘察规范 04J0081.6.13 挡土墙图集工程概况和特点第二章 2.1 工程概况:4 栋青基础设施边坡支护监理实施细则 重庆栋青基础设施项目管理有限公司拟在重庆市巴南区木洞麻柳沿 江开本项目道路路线较长,段)工程项目。K0+440~k1+660发区D 标准分区Z3路(最低点高程281.08m,沿线地形起伏且变化较大, 拟建道路位置最高点高程为 73.87m。为20.787m,相对高差达,本项 目线路总体走向由西南向东北,为城市主干道,设计车速为50Km/h

基坑支护(喷锚)工程监理细则

基坑支护工程(喷锚)监理细则 编制人: 审批人: 武汉中建工程监理有限公司 二○一二年四月

一、工程慨况 1、项目概况 1.1项目名称: 1.2项目建设地点: 1.3建设单位: 1.4设计单位: 1.5施工单位: 2、工程特点 3、编制依据 1、已批准的项目监理规划、施工组织设计(方案) 2、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 3、建筑工程监理规范(GB50319-2000) 4、建筑地基基础工程质量验收规范(GB50202-2002) 5、建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99) 6、建筑边坡工程技术规范(GB50330-2002)

二、土钉墙施工控制要点 1、土钉墙施工工艺流程 开挖工作面→修整边坡→放线定点→设置砼厚度标志→喷射第一层砼→安装土钉(钻孔、插筋、注浆)→绑扎钢筋网、加强筋(土钉处)→喷射第二层砼直至设计厚度→养护→设置坡顶、坡脚排水设施→验收 2、土钉墙施工的质量要求 2.1原材料的质量要求 2.1.1普通硅酸盐水泥,标号不低于425号; 2.1.2钢筋必需清除锈污; 2.1.3中砂含量不大于6%,角砾不大于10mm; 2.1.4使用速凝剂时,应做与水泥的相溶性及凝结试验。 2.2施工机具 2.2.1成孔机械:冲击钻、螺旋钻、风轮、地质钻或洛阳铲; 2.2.2注浆设备:注浆泵、砼喷射机、空压机等设备,其性能应满足施 工要求。 3、土钉墙施工监理要点 3.1施工前审查施工单位的施工组织设计,检查施工机械的型号性能是 否符合设计要求,风、水、电、管路是否畅通,并进行试运转。 3.2审查混合料配合比是否符合设计要求。 3.3严格按照土钉墙施工工艺流程操作,上一层土钉墙砂浆或喷射砼达 到设计强度70%以后,方可开挖下层土方及下层土钉施工。

基坑支护监理细则

(深)基坑支护监理实施细则 1. 总则 1.1 本监理实施细则适用于明挖边坡锚喷支护工程,包括边坡基础清理、缺陷处理、锚杆、挂网、排水孔、喷射砼的施工。 1.2 本细则编制依据施工合同文件、质量监理合同文件、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001、SDJ57-85、设计技术要求、设计图纸及其他有关规程规范编制。 2. 施工前准备工作监理 2.1 锚杆及喷混凝土支护实施前56天,承建单位应根据设计及施工合同文件的要求,进行相应的现场生产性试验,以验证设计参数,确定、优化施工工艺。试验项目包括锚杆注浆密实度试验,喷混凝土室内及大板试验(每种拟用的外加剂至少作三次试块试验板)及锚杆砂浆配合比试验,试验前应将各类试验计划报监理中心审批。试验结束后,承建单位应及时整理试验成果报告送监理中心审批。 2.2 承建单位于锚喷支护开工前28天,根据试验成果、设计文件及合同文件技术条款和有关规程、规范的要求编制锚喷支护施工组织设计,报监理中心审查,其内容应包括: (1)工程概况; (2)工程地质资料和数据; (3)作业区划分; (4)锚喷支护的施工程序、施工方法;采用的新设备、新技术; (5)设备配置及性能、数量,劳动力安排计划; (6)采用的新设备、新技术; (7)各项支护材料的试验成果; (8)施工进度计划; (9)质量与安全保证措施; 2.2 承建单位必须按合同及批准的施工措施的要求,组织施工设备进场,运至现场的各种机械设备、仪器仪表及其他辅助设备必须经过检查、率定,并经监理工程师认证合格,方可使用。

2.3 施工现场的风、水、电的布设与安装必须符合合同文件及批准的施工措施的要求,并确保施工安全。 2.4 承建单位应做好锚杆及砂浆和喷混凝土材质试验工作,并于锚喷支护施工前将试验结果报送监理中心批准。 2.5 上述报送文件连同审签意见单均一式四份,经工程承建单位项目经理(或其授权代表)签署并加盖公章后递交。监理中心审阅后限时返回审签意见单一份,原文件不退回。 2.6 除非接到的审签意见为“修改后重新报送”,否则承建单位可即时向监理部申请开工许可证。监理中心将于接受承建单位申请后的24h内开出相应项目的开工许可证或开工批复文件。 2.7 如果承建单位未能按期向监理中心报送开工申请所必须的文件和资料,由此造成施工工期延误和其他损失,均由承建单位承担合同责任。若承建单位在限期内未收到监理中心的审签意见或批复文件,可视为已报经批准。 3. 施工过程监理 3.1 喷锚支护前,承建单位应按照《基础验收监理实施细则》要求对支护边坡进行处理及检查验收。基础表面清理应清理干净、无松动块石,陡坡、反坡处理及表面不平整度应符合设计要求。 3.2 对开挖施工中揭露出来的断层、裂隙、夹层、地下水露头或渗水点及开挖施工缺陷、地质缺陷等,需经施工地质鉴定,由设计提出处理方案,承建单位按处理方案实施,经各方联合验收合格后方能进行锚喷支护施工。 3.3 锚杆孔钻孔前,应按设计图纸要求进行放样,钻孔结束后承建单位应及时对孔深、孔斜、孔向、孔径进行检测,以确保钻孔质量符合设计及技术条款和规范要求,并认真填写钻孔班报表。 注浆施工前,锚杆孔应经压力风、水多次冲洗,直至孔内无岩粉与积水,经监理检查验收后才能注浆、安装。 3.4 锚杆所用的钢筋材质和规格应符合设计要求,必须有出厂合格证。承建单位应进行抽检试验,合格后方可使用。使用前应对锚杆进行调直、除锈、去污处理。 3.5 砂浆锚杆必须使用注浆机注浆,严禁人工注浆,锚杆施工可先注浆后插锚杆或先插锚杆后注桨,注浆要饱满。如插杆后孔口无浆或孔口人工抹浆,该锚杆将视为无效锚杆。随机锚杆与系统锚杆安装时,监理工程师将全过程监控,重要部位实施旁站监理。

土方开挖监理细则

A、0、4 美麟·广贤苑工程 监理实施细则 ( 土方开挖工程 ) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字): (执业印章) 日期: 江苏省住房与城乡建设厅监制

目录 一、工程概况 (1) 二、监理依据 (1) 三、工程重点与难点 (2) 四、监理工作流程: (2) 五、监理工作控制要点 (2) 六、监理工作措施及方法 (4) 七、监理资料 (5)

一、工程概况 工程名称:美麟·广贤苑工程 建设单位:连云港市瑞开房地产开发有限公司 主体设计单位: 连云港市建筑设计研究院有限公司 基坑设计单位:江苏省岩土工程公司 桩基施工单位:连云港金柱桩基工程有限公司 施工单位: 连云港市高吉建筑工程有限公司 具体工程概况:本工程位于江苏省连云港市海州开发区经六路以西,振兴西路以北地块。总建筑面积为61373平方米。其中:4层住宅3栋,建筑面 积:11112、49平方米;9层住宅2栋,建筑面积:18132平方米;11层住宅2栋,建筑面积:22643、19平方米;地下车库:10538、7平方米。±0、00 相当于黄海高程 5、00 米,异形柱框架、剪力墙结构,采用桩基础。根据勘察报告及地形图,勘察期间场地自然地面标高约2、94~3、55米,总体呈西高东低的态势。本次设计暂以3、500m作为北侧、南侧、西侧的自然地面设计标高,以3、00米作为东侧的自然地面设计标高。 二、监理依据 1、委托监理合同; 2、施工合同; 3、国家、地方有关规范、规程文件主要有: (1) 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2011 (2) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB 50202—2009 (3) 《混凝土工程施工质量验收规范》 GB50204-2011 (4) 《建筑边坡工程技术规范》 GB 50330—2002 (5) 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ120-2012 (6) 《建筑基坑工程监测技术规范》 GB50497-2009 (7)《连云港市软土地基深基坑支护技术规程》 LGJ-9801

xx边坡监理工作实施细则

Xx边坡治理工程监理细则 第一章工程特征与编写依据及适用范围 第一节工程特征 一、工程概况 一、工程简介 Xx边坡位于深圳市南湾街道沙塘布社区文坑路交通设施制作厂旁边,该处边坡为人工堆填组成,东北高西南低,坡面主要倾向西南,该边坡坡长约100m,坡高最大约23m,边坡总体呈直线型延伸,坡率约1:1~1:0.8。坡顶和坡脚为空地,该边坡中部及右侧曾发生了崩塌、滑坡地质灾害,右侧坡面冲蚀严重。边坡为人工堆置垃圾、建筑废弃材料而形成人工边坡,边坡按堆积自然形成坡度约30~48°,坡面未进行任何保护,坡面局部植被茂盛,整个边坡无完整的排水系统。坡体受雨水作用明显,坡面土体被雨水冲刷,在连续性强降雨下,水体沿坡面现有裂缝及冲沟下渗至坡体,导致边坡岩土体抗剪强度降低,极易形成崩塌、滑坡等地质灾害,因此须对该边坡进行治理。本工程由xx街道办事处兴建,设计单位为xx设计有限公司,监理单位为xx工程建设监理有限公司,由xx建筑工程有限公司施工。 根据规划及甲方要求,本次工程设计内容为桩板墙及格梁支护形式。 第二节编写依据及适用范围

本细则主要编写依据有: 1. 国家计委、建设部发布的《工程建设监理规定》; 2. 业主与施工单位签定的《南湾街道办沙塘布社区文坑路交通设施制作厂旁边坡工程施工承包合同》 3. 谢谢设计有限公司设计的施工图纸。 4《排水管道工程施工及验收规范》、《排水管渠工程质量检验评定标准》。 5 有关边坡工程施工技术规范,安全规范、质量检验标准。 二、适用范围: 本细则是根据上述编写依据,xx边坡治理工程管理特点和现状编写的,因而它只适用于xx边坡治理工程施工监理。 第二章监理范围和监理阶段 第一节监理范围 根据我方与业主方签订监理合同的约定(合同约定监理范围为工程开工到工程竣工验收全过程监理),结合本工程项目在工程管理上的特性,因此,xx边坡治理工程的监理范围将是监理合同生效后由监理单位批准开工xx边坡治理工程项目组成表中所有的分项、分部、单项工程。 第二节监理阶段 监理阶段为监理范围内的工程施工阶段监理 第三章机构职能及人员构成 实行总监理工程师负责制,其主要职能是xx工程建设监理

基坑喷锚支护施工安全监理(通用版)

基坑喷锚支护施工安全监理 (通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0082

基坑喷锚支护施工安全监理(通用版) 一、前言: 据统计,全国的建筑施工事故中,高处坠落、施工坍塌、物体打击、机具伤害和触电事故起数占事故总数的90%以上。在建筑施工过程中,基坑坍塌容易发生群死群伤的安全事故,给企业带来重大的经济损失和不良的社会影响。锚杆及土钉墙支护结构具有造价低、施工简便、进度快的优点,被广泛运用在工程上。笔者在此就基坑喷锚支护事故类型、坍塌原因,简述施工安全监理与之对应措施和监理要点。 二、坍塌事故类型 基坑坍塌,按支护结构方式大致为两类: (1)基坑边坡土体承载力不足;基坑底土因卸载而隆起,造成基坑或边坡土体滑移;地表及地下水渗流作用,造成的涌砂、涌泥、

涌水等降低了土体的抗剪强度(由土的内聚力和内阻摩力组成)从而导致边坡失稳,基坑坍塌; (2)支护结构的强度、刚度或稳定性不足,引起支护结构破坏,导致边坡失稳,基坑坍塌。 三、坍塌原因 基坑坍塌的原因可从技术、管理和环境三个方面方面分析。 1、技术方面分设计技术和施工技术 (1)、设计技术 设计单位、勘察单位技术成果有缺陷; 如:设计计算未根据拟定的工况对基坑支护结构及底部土体的内力、变形及稳定性进行详细的计算分析;施工说明和图纸表达不够详细,不能完全体现设计图和指导施工;设计单位在基坑支护结构施工设计文件中没有提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议等。 (2)、施工技术 施工单位未编制《基坑支护专项施工方案》或在施工过程中未

边坡支护监理细则

哈南万达广场工程 边坡支护工程监理实施细则 编制:年月日审核:年月日盖章:年月日 天津国际工程建设监理公司 哈南万达广场项目监理部

一、监理工作依据和工程质量验收规定 1 监理工作依据 1.1基坑围护设计施工图纸及设计交底、图纸会审纪要 1.2《建筑工程施工质量验收统一标准》 1.3《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 1.4《基坑支护工程技术规程》 1.5监理合同、施工合同 1.6其他有关的规范、规程及政府部门颁发的法律、法规等文件 1.7 经批准的施工组织设计(方案) 2 工程质量验收规定 2.1根据《建筑工程施工质量验收统一标准》中的划分要求,本工程作为一个分项工程进 行验收; 2.2原材料与混合料的检查应遵守下列规定: 2.2.1每批材料到达工地后,应按有关要求进行质量检查,合格后方可使用。 2.2.2喷射混凝土的混合料和土钉用的水泥浆的配合比以及拌和的均匀性,每工作班检查 次数不得少于两次;条件变化时应及时检查。 2.2.3喷射混凝土抗压强度的检查应遵守下列规定: 2.2. 3.1喷射混凝土必须做抗压强度试验;当设计有其他要求时,可增做相应的性能试验。 2.2. 3.2检查喷射混凝土抗压强度所需的试块在工程施工中抽样制取。试块数量,每喷射 50~100L混合料或混合料小于50L的独立工程,不得少于一组,每组试块不得少于3个;材料或配合比变更时,应另作一组。 2.2. 3.3检查喷射混凝土抗压强度的标准试块应在一定规格的喷射混凝土板件上切割制取。 试块边长为100mm的立方体,在标准养护条件下养护28d,用标准试验方法测得的极限抗压强度,并乘以0.95的系数。喷射混凝土抗压强度标准试块制作方法详见附录1。

监理实施细则模板

监理实施细则模板

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、监理工作流程 四、监理控制措施 五、质量、安全控制措施及要点 六、安全文明施工监理

一、工程概况 1、建设工程名称:重庆市江津区四面山白岩嘴危岩排危处理工程 2、建设单位:重庆市江津区地质灾害整治中心 3、建设工程地点:该工程位于江津区四面山白岩嘴 4、承包人:重庆市二零八建设工程公司 5、设计单位:重庆市地质灾害防治工程勘查设计院 6、工程概况:本工程位于重庆市江津区马家坪官家坝白岩嘴,当前凹腔已经形成,在降雨作用下随时有垮塌的可能。斜坡坡脚有有水泥乡村公路经过,但危岩地处高程较高,脚手架、混凝土等材料及施工机具需要采用索道运输陡崖区,场地交通不便,治理难度较大。 7、建设工程内容:本工程对危岩采用爆破+人工清理坡面+C25混凝土支撑封闭泥岩凹腔+被动网的综合治理方法。共爆破清除W1、W2危岩体方量约20500m3;人工清理坡面松动碎石5000 m3;坡面清理26390 m3,C25混凝土嵌补封闭凹腔500 m3;脚手架26390 m2;弃方39200 m3。 二、编制依据: 1、施工单位经论证审批经过的相关专项施工方案; 2、重庆市江津区崩岩山滑坡治理工程设计图; 3、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330- ); 4、《爆破安全规程》(GB 6722— );

5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—; 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—; 7、《建设工程监理规范》(GB503l9- ); 8、《地质灾害防治工程监理规范》(DZ/T 0222- ); 9、《公路边坡柔性防护系统构件》(JTT 528- ); 10、《工程建设标准强制性条文》; 11、其它国家、行业部门颁发的各种规范、评定标准等; 12、已被批准的监理规划。 三、监理工作的流程:(见监理规划) 审查施工单位资质及人员执业资格审查施工技术方案及作业准备情况对所用材料质量按规定要求控制 对工序质量按规定报验程序检查收集、整理资料 对完成分部工程组织检查评定验收 四、监理控制措施 (一)安全措施 1、审查施工单位技术安全资质等级和安全许可是否符合要求。 2、审核施工技术方案及有关安全施工措施是否符合要求。 3、检查安全施工规章制度及作业程序落实情况,特别安全作业交底是否到位。

边坡喷锚施工方案89212

目录 一、工程概况 (1) 二、施工资源配置 (2) 三、施工组织方案 (2) 四、施工方法与施工工艺 (3) 五、质量安全控制措施 (13) 六、施工安全保证体系 (16) 七、环保及文明施工 (18)

一、工程概况 1、工程概况 本项目道路为于通江县春在工业园内。位于春在乡乡政府所在地,主要为春在工业园区服务,也为凯迪发电厂服务,本项目的建设是为了推进春在工业园建设以及凯迪发电厂建设的需要。 本项目起点位于S201通达路秦家岭段现有农村公路入口处,沿目前凯迪电厂便道前行,道路全长1.76公里,属新建项目。本项目道路规划红线宽度12m,为特殊道路(工业园区内部道路),设计车速20km/h,双向2车道,两侧设有人行道,同时配套市政管线和路灯等市政设施。 2、工程特点 (1)本工程为高边坡治理工程,最高挖方边坡为36米,施工难度较大,解决好高边坡开挖及治理施工安全是本工程一大重点。在施工时除了要搞好安全防护工作外,还需要加强安全教育工作、安全巡视工作,故在施工中专派一名专职安全员对本工程进行巡视检查,起到发现问题立即处理的作用。 (2)该高边坡工程,在施工中不可预见的因素多,因此,本工程施工中全过程采用“信息施工法”,及时反馈信息,以便及时调整治理方案,确保施工质量和施工安全。“信息施工法”具体操作是在工程施工派专人对此段地质、地貌进行严密监测并作好监测记录,发现新的地质、地貌变化或其与原现象不一样的新情况应及时作好记录,同时通知监理、设计、业主、地勘单位等进行研讨制定相应处理措施。 3、施工要求和技术保证条件 (1)施工要求: ①工程责任明确,高度重视,落实到位,不能把防护当做附件工程。 ②施工技术交底到位。 (2)技术保证条件: ①对高边坡地下水足够重视,完善综合排水设施。 ②施工开挖过程中随时进行地质核查,对边坡稳(滑坡)定性进行施工监测。发现实际地质情况与设计不符时,或地质有异常变化时,立即通报有关部门。 ③施工前在现场条件下对每坡面不小于2根锚杆做严格的抗拔力试验。 ④路基开挖后的边坡如不能及时防护,在坡面上覆盖塑料薄膜,避免雨水冲刷坍塌。 二、施工资源配置 1、材料 主要材料:M30砂浆、C20砼浆液、Φ6钢筋、Φ16钢筋、PVC50管、反滤土工布。 辅助材料:渗水土工布 周转材料:钢管及扣件、安全网、木方 2、施工机械设备

边坡喷锚监理实施细则

边坡喷锚监理实施细则集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

观山湖区现代制造产业园六号路道路工程 边坡喷锚监理实施细则 编制: 审核: 贵州众益建设监理咨询有限公司 二O一五年十一月 目录 一、工程概况 二、监理依据 三、监理控制要点 (一)事前控制要点 (二)事中控制要点 (三)事后控制要点 一、工程概况: 工程名称:观山湖区现代制造产业园六号路道路工程 工程地址:观山湖金华物流园 建设单位:贵阳观泰产业建设投资发展有限公司 设计单位:贵阳建筑勘察设计有限公司 监理单位:贵州众益建设监理咨询有限公司 承包单位:贵州建工集团第六建筑工程有限公司

拟建观山湖区现代制造产业园六号刘道路工程位于贵阳市观山湖区金华镇,宾阳大道延伸段以北,贵黄高速以南,道路工程按设计标高(1286.174—1290.904m)开挖后,在k0+600- k0+700段左侧形成高度为3.0—27.20m的人工切方边坡,为岩石切向边坡,坡顶为自然山体,坡脚为拟建道路,破坏后果很严重,边坡安全等级为一级,为永久边坡。 二、监理依据 1、委托监理合同; 2、施工合同; 3、国家标准《地基与基础工程施工及验收规范GBJ202-83》; 4、国家标准《锚杆喷射混凝土技术规范GBJ86-53》; 5、行业规范《喷射混凝土施工技术规范YBJ226-91》: 6、行业标准《土层锚杆设计与施工规范CECS22-90》 7、《建筑地基基础施工及验收规范DBJ50-125-2011》 8、设计图纸文件 三、监理控制要点 (一)事前控制 1、图纸会审要求 图纸会审时应明确该工程的整体稳定性分析、面层设计、坡面设计与构造规定,锚杆抗拔承载力计算。 2、施工组织设计要求 应包括以下内容: 工程概况,水文地质及边坡环境情况;

边坡支护监理实施细则~~

临武县第一中学新校区建设工程 (边坡支护) 监 理 实 施 细 则 编制: 审核: 日期: 湖南长顺项目管理有限公限公司

一、工程概况: 临武县一中边坡支护工程位于临武县一中新校区内,主要位于校区西面,A-B-C段高度约23米,C-D-E-F段边坡高度约34米,F-G段高度约20米至8米。按岩土工程勘察报告,基坑侧壁从上至下主要为粉质粘土、强风化泥质粉砂岩、中风化泥质粉砂岩。 周边环境及边坡安全等级:按基坑周边环境的不同,结合岩土工程条件等因素,将本基坑分成数段分述如下:A-B-C段:边坡高度14.5M-23M.该段边坡安全等级为一级。 C-D-E-F段:边坡高度33M-34M.该边坡坑安全等级为一级。 F-G段:边坡高度20M-8M.该边坡坑安全等级为一级。 设计范围临武县一中边坡西面支护工程,为总平面图中A-G段,设计合理使用年限50年。 二、编制依据: GB50330-2013 《建筑边坡工程技术规程》 JGJ18-96 《混凝土结构设计规范》

GB50010-2010 《建筑抗震设计规范》 CECS22: 90 《土层锚杆设计与施工规范》JGJ 94-2008 《建筑桩基技术规范》 三、监理工作流程 审核施工单位施工方案→复核承包单位施工定位放线→审核上报《测基放线、定位、报验表》→进场材料验收→边坡支护施工过程巡视、旁站→施工完成承包单位自检→监理单位验收→隐蔽工程验收→检验批质量验收→同意承包单位进入下道工序施工→分项工程验收 四、边坡支护的监理工作控制要点 1、施工前质量控制 1)、审查施工组织设计:施工方案是否有针对性,方案和措施是否具有可操作性。质量、技术管理体系,质量保证措施是否健全并切实可行。安全、环保、文明施工措施是否符合相关规定。 2)、工程定位及标高基准控制:复测原始基准点、基准线和标高。复测施工单位建立的施工测量控制网。 3)、施工平面布置的控制:检查施工现场总体布置是否合理。 4)、施工机械配置的控制:检查施工机械设备是否与批准的计划备妥,是否与施工组织设计中所列一致,是否完好状态。 2、预应力锚杆施工控制要点 1).材料控制 钢筋及锚具批量采购应有出厂合格证,进厂后按规范要求,对钢筋进行抽样检验,对锚具作外观抽样、硬度检验及锚固能力试验。水泥强度不低于42.5Mpa的早强型硅酸盐水泥。砂含泥量不得大于3%;细度模数不小于0.8.

边坡喷锚施工方案

目录 一、工程概况------------------------------------------------------------------------- 2 二、施工资源配置------------------------------------------------------------------- 2 1、材料---------------------------------------------------------------------------- 2 2、施工机械设备---------------------------------------------------------------- 3 3、施工人员配置---------------------------------------------------------------- 3 二、施工组织方案------------------------------------------------------------------- 3 1、总体施工组织安排---------------------------------------------------------- 3 2、材料来源和机械、人员组织---------------------------------------------- 4 3、技术准备工作---------------------------------------------------------------- 5 三、施工方法与施工工艺---------------------------------------------------------- 6 2.1、准备工作 ------------------------------------------------------------------- 6 2.2、锚杆施工 ------------------------------------------------------------------- 6 2.3、网片制作安装 ------------------------------------------------------------- 6 2.4、卸水空设置 ---------------------------------------------------------------- 6 2.5、喷射混凝土 ---------------------------------------------------------------- 7 2.6、施工注意事项 ------------------------------------------------------------- 8 四、施工质量控制措施-------------------------------------------- 错误!未定义书签。

相关文档
相关文档 最新文档