坝基灌浆有帷幕灌浆和固结灌浆两种
坝基灌浆有帷幕灌浆和固结灌浆两种

坝基灌浆有帷幕灌浆和固结灌浆两种。

1 帷幕灌浆应按分序加密的原则进行。

(1)由三排孔组成的帷幕,应先进行边排孔灌浆,再进行中排孔灌浆。边排孔宜分为

三序进行,中排孔可分为二序或三序施工。

(2)由两排孔组成的帷幕,宜先进行下游排孔的灌浆,再进行上游排孔的灌浆。每排

孔宜分为三序施工。

(3)单排帷幕灌浆孔应分为三序施工。

2、帷幕灌浆采用自上而下分段灌浆时,一个坝段或一个单元工程内,后序排上的第

一序孔宜在前序排上最后次序孔在岩石中均灌完以后再开始钻进。

同一排上相邻的两个次序孔之间,以及后序排上第一次序孔与其相邻部位前序排上最后次序孔之间,在岩石中钻孔灌浆的间隔高差不得小于15m。

3、帷幕后的主排水孔和扬压力观测孔,必须在相邻部位帷幕灌浆检查合格后,才可

开始钻进。

4、固结灌浆宜在有混凝土覆盖的情况下进行。钻孔灌浆必须在相邻部位的混凝土

达到%()设计强度后,才可开始。

5、固结灌浆应按分序加密的原则进行,可分为二序或三序施工。

6、工程必要时应布置观测孔,安设抬动监测装置。灌浆过程中经常观测和记录,严

禁抬动值超过设计规定。

二、对灌浆孔的要求

对灌浆孔的一般要求如下:

1、帷幕灌浆孔宜采用回转式钻机、金刚石钻进或硬质合金钻进。固结灌浆孔可采用

适宜的钻机和钻头钻进。

2、帷幕灌浆孔位置与设计位置的偏差不得大于10cm。因故变更孔位时,应征得设

计同意,并作好记录。孔深应符合设计规定。

3、帷幕灌浆孔宜选用较小的孔径,一般可采用91、75、59mm孔径。孔壁应

光滑、垂直、完整。

4、钻孔角度与岩体裂隙方向、倾角大小有关。在裂隙倾角很大或接近直立时,如采用直孔灌浆,则浆液的渗透范围有限。这时,应垂直于裂隙面打斜孔灌浆,以便尽可能多地穿过裂隙面。裂隙倾角较小时,应尽可能打垂直孔。

5、孔距、排距与排列形式。孔距与岩层的裂隙构造程度有关,如裂隙比较宽而岩性

坚硬,采用灌浆压力较高,浆液扩散范围广,孔距可以加大。如裂隙很小或岩性较软弱,灌浆压力较低,孔距可小些。钻孔排数一般为2~3排,单排者很少。排距2~4m.孔距采用2~3m,最密的为1.0~0.5m.排列形式采用梅花形或正方形。

6、根据岩性和裂隙发育程度决定灌浆段长度,一般可采用5m一段。裂隙发育、吸

浆量大的地层,应适当缩短长度。大裂隙、溶洞等特殊地层,应单作一段进行灌浆。

帷幕灌浆基本流程

帷幕灌浆基本流程 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

帷幕灌浆基本流程 1、 根据设计下发的设计文件进行布孔,布孔过程中应标志孔号(按单元划分),序列孔(ⅠⅡⅢ的确定),布孔位置应由测量测放,孔位应在误差范围之内。 2、钻灌过程中易出现事故: (1)用钻杆用做射浆管时,在某段灌浆过程中,虽然钻杆旋转并进行提升的预防措施,但还是会出现孔内浆液吸水不吸浆(回浆返浓),造成抱钻(水泥浆液抱死),无法起钻。 (2)在灌浆过程中,由于特殊地层的原因,浆液压力将灌浆段岩层进行挤压后造成局部跨塌,掉快卡、埋钻,无法起钻。 (3)在钻孔过程中,由于地层特殊情况造成无法成孔,掉快卡钻。 (4)使用冲击器钻进时,冲击器横销断裂造成钎头掉如孔内。 2、处理办法: (1)先试着利用风水联合抬动进行处理。 (2)利用钻机自身的机械提升力进行强制提升。 (3)若强制提升不成,则采用人工管钳旋转钻杆看效果。 (4)若(3)效果不行,则采用吊锤冲击反打,看效果。 (5)若(4)效果不行,则采用反丝钻杆与金刚石钻具配套使用,先利用反丝钻杆返出部分钻杆,再下入钻具进行扫孔,待扫到一定钻杆处再利用反丝钻杆返出部分钻杆,如此往复,直至返出全部钻杆。

3、测斜仪使用步骤: (1)先按状态转换,转换成方位角或顶角(0~20为方位角范围,30~40为顶角范围)。 (2)再将转换键打到相应的测试方向(方位角或顶角)。 (3)调节中间旋扭,直到平衡指示为零,再读数则为相应顶角或方位角。 ▲操作要点:(内部处理) 可以同时调节(方位角和顶角)转换键和调节旋扭,达到预期的方位角和顶角。 4、GJ-1000型灌浆自动监测系统运行步骤: (1)某孔段灌浆前先打开子站、总站及微机专业软件,自动建成连接。 (2)系统监控人员检测系统信号连接是否正常。 (3)钻灌现场负责技术员通过内部电话通知监控人员孔段的具体参数(主要为单元号、孔号、排数、段位) (4)灌浆段准备就绪后开始灌浆,灌浆中流量传感器和压力传感器接收的数据通过(子站总站监控微机),并在微机 上及时显示。 (5)灌浆过程中系统监控人员通过微机显示数据及变浆相关要求及时下达灌浆变浆指令,指令通过(监控微机总站子站),直接在子站的屏幕上显示,灌浆人员根据屏幕上的指令及时变浆。

固结灌浆施工方案

新疆兵团水利水电工程集团有限公司十三师八大石水库工程项目部 坝基固结灌浆施工方案 编制: 复核: 批准: 日期: 十三师八大石水库工程项目部

2015年9月 固结灌浆施工方案 一、工程概况 1、概述 新疆兵团十三师八大石水库工程位于庙尔沟河出山口,行政区划属于新疆生产建设兵团第十三师黄田农场。工程区距黄田农场约25km,距哈密市约48km,距乌鲁木齐市678km,国道G312在水库下游18km处经过。 八大石水库是庙尔沟河上的控制性水利枢纽,由拦河大坝、灌溉供水洞以及表孔溢洪道组成,设计洪水标准为50年一遇,校核洪水标准为1000年一遇,水库总库容990万m3,为IV等小(1)型工程。大坝为碾压式沥青混凝土心墙砂砾石坝,长311.93m,最大坝高115.7m。大坝为3级建筑物,灌溉供水洞及溢洪道为4级建筑物;其余次要建筑物级别为5级。水库工程区地震基本烈度为Ⅶ度,主要建筑物的地震设防烈度为Ⅶ度。 大坝心墙基础建基于基岩弱风化层上部,基岩上设1m厚强度等级为C30混凝土基座,基座底宽5.5m—10.5m。混凝土基座下部设固结灌浆4道,灌浆深度5m,中间设2道,灌浆孔排距1.5m,孔距2m;基座两侧各设一道,距基座底边,孔距3m,其中断层段(0+—0+)挖除表层破碎层至1106m高程后,浇筑3m厚混凝土盖板,盖板宽度10.5m,布置6排固结灌浆孔,固结灌浆深度7m,孔距。 0+~0+段采用10.5m宽,1m厚心墙基座,灌浆布置形式同0+—0+段。 2.工程地质条件 左坝肩基岩裸露,岩性为华力西中期第二侵入次中细粒闪长黑云母二长花岗岩,肉红色,块状构造,岩体强风化层厚度~5.0m。岩体多为块状,整体性较好,左岸基岩透水率q≤5Lu的界线埋深在基岩面以下22~25m,q≤3Lu的界线埋深在基岩面以下30~35m。

帷幕固结灌浆现场施工方法

帷幕固结灌浆现场施工 方法 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

广西右江鱼梁航运枢纽船闸及二期坝主体土建工程帷幕、固结灌浆施工方案 编制单位:中交四航局-葛洲坝五公司右江鱼梁工程联合项目经理部审批: 审核: 编制: 日期: 目录 第一章工程概况 本工程为广西右江鱼梁航运枢纽工程地基处理钻孔灌浆工程。 上闸首及刺墙结构浇筑到84.10m高程,再进行帷幕灌浆施工;接岸段的帷幕灌浆待地面回填至100.50m高程,再进行施工。上闸首灌浆、非溢流坝孔底高程为71.50m,刺墙段孔底高程为74.50m,接岸段孔底高程为76.50m。 上、下闸首固结灌浆待基础浇筑至84.10m高程后,再进行施工,固结灌浆孔底标高75.50m,孔距离3.6m。闸室左侧墙及右侧墙前趾和后趾固结灌浆孔距3.5m,待闸室墙前趾浇到83.70m和后趾浇到84.10m高程形成平台进行施工。 第二章工程地质 坝址区出露地层较简单,主要有第四系全新统地层覆盖层,下伏基岩为第三系地层始—渐新统那读组。 下伏基岩(第三系始—渐新统那读组): 第三系始—渐新统那读组主要由泥岩、钙质泥岩、粉砂岩及钙质砂岩组 成,第三段(E 3 3 2n -)主要为泥岩夹钙质泥岩,第二段(E 2 3 2n -)主要为粉砂岩, 第一段(E 1 3 2n -)主要为泥岩夹钙质泥岩。 坝址区E 3 3 2n -、E 1 3 2n -和E 2 2 1-泥岩、钙质泥岩属极软岩,成岩作用差,半成岩

状,具遇水易软化、崩解,抗风化能力差,快速风化的特点。 第三章编制依据 (1)《广西右江鱼梁航运枢纽工程施工图设计》 (2)工程合同及招标技术文件要求 (3)《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL62-94、DL/T5148-2001) 第四章施工前期准备 4.1人员、设备进场 4.2熟悉图纸 组织施工人员学习和掌握有关设计图纸和相关施工技术规范的有关规定。结合本工程的工程地质和水文气象条件,编制技术交底书,组织所有相关人员进行安全技术交底。落实岗位责任制,确保工程质量、安全和进度。

大坝基础固结灌浆专项方案

广西隆林县三轮河水库 大坝基础固结灌浆专项施工方案 1.工程概况 三轮河水库位于百色市隆林各族自治县境内德峨和革步两个乡交界处的三轮河上,坝址位于德峨乡大坡屯附近,距隆林县城距离约37km。隆林各族自治县隶属百色市,县城距百色市165km,距南宁市380km。324国道与天生桥至隆林县的322省道在县境东北交汇,工程区内有隆林县~坝顺村县道及坝顺村~大坡屯乡道,本工程公路对外交通较为便利。 工程布置特点 三轮河水库主要建筑物由大坝、取水系统、输水管道组成。 挡水坝轴线位于三轮河大坡屯上游230m处,挡水坝坝型为混凝土重力坝。挡水坝由左、右岸重力坝段、河床溢流坝段组成,整个挡水坝共计分12个坝块,坝顶总长213.5m,坝顶高程1079.4m,最低建基面高程1033m,最大坝高46.4m。溢流坝采用开敞式泄流方式,溢流坝段长36.8m,宽38.98m,溢流堰堰顶高程为1075m,为开敞式实用堰,设单孔净宽为10m的3孔溢流坝进行泄流;消能防冲采用挑流消能,由于下游河道微向左转弯,为避免水流冲刷右岸岸坡,故将溢流坝导墙两侧各向内收缩5°,经收缩后鼻坎末端宽31.5m,挑流鼻坎顶高程1043.4m。 取水系统布置在紧邻溢流坝的右岸挡水坝9#坝块上,进水口采用坝式进水口,长4.2m,宽3.7m,设有闸门检修平台和启闭机房。进水口设拦污珊,拦污珊后设事故闸门孔口尺寸为B×H=1×1.2m,进水口底部高程

1052.2m。进水口事故闸门后通过3m长渐变段连接直径DN0.7m的压力钢管,压力钢管从坝体穿出后沿右岸山坡装置,压力钢管段总长54m,压力钢管末端设取水阀房,其后接DN0.6m输水管道和DN0.3m灌溉及河道内生态基流取水管。 坝区两岸属低中山地貌,河流河谷呈宽底“V”字型,两岸地形基本对称,坝址段左岸山坡坡度18~21°,右岸山坡坡度30~40°,山体雄厚,坝址河床仅宽13~17m。坝区均为坡地且场地狭窄,施工布置较困难。 2.试验场地的选择及钻孔布置 2.1钻孔布置 灌浆按分序加密的原则进行。 布孔方式:采用梅花形布孔。具体孔位布置方式见附图一,监理工程师会同承包人根据现场试验情况调整布孔方式和数量。 2.2主要工程量 主要工程量见表1。 表1 固结灌浆工程量表 表1说明:1、表中数据为投标工程量。

固结灌浆和帷幕灌浆的区别

两者设计的目的不同,帷幕主要目的是形成水泥幕墙,防止水渗流的;固结目的是通过水泥使破碎的岩石粘结起来,提高其整体性,改善岩石的力学性能。没有什么联系,仅在施工顺序上有一点联系,即在同一区域如果有两者的话,先施工固结,固结完了再施工帷幕。两者区别还有帷幕孔通常情况下比固结孔深 第七节隧洞灌浆 隧洞灌浆主要是指用于水工隧洞、竖井、斜井和其它地下洞室的围岩或混凝土(钢衬)支护结构加固、防渗的灌浆工程,较多使用的有回填灌浆、围岩固结灌浆和接触灌浆。此外还有在隧洞掘进过程中遇地下水丰富的地层或十分破碎的地层时,用于阻水和临时支护的超前注浆;用于加强结构、改善受力状态的预应力灌浆等。在隧洞中还可能进行其它用途的灌浆,如帷幕灌浆、深层岩体固结灌浆等。 本节主要叙述回填灌浆和围岩固结灌浆。其它内容可参见本手册第2卷有关章节。 1 隧洞灌浆的一般要求 施工顺序 当隧洞中同一部位有多种灌浆时,一般应遵循先进行较低压力的灌浆,后进行较高压力的灌浆的原则。具体可按照下列顺序施工: (1)在混凝土衬砌段内的灌浆,应当先进行回填灌浆,后进行围岩固结灌浆; (2)当该部位布置有帷幕灌浆或高压固结灌浆时,应当先进行回填灌浆和围岩固结灌浆,后进行帷幕灌浆或高压固结灌浆。当该部位的防渗帷幕是由上下两层搭接而成时,宜先进行水平衔接帷幕的灌浆,后进行垂直帷幕的灌浆。 有一些工程由于没有按照正确的顺序施工,致使施工资料混乱,严重者甚至导致隧洞衬砌混凝土开裂的事故。 (3)对于钢板衬砌的隧洞,如钢板衬砌是在混凝土浇筑后施工,各种灌浆的顺序同上。如钢板衬砌与混凝土浇筑同时完成时,则灌浆工程应在钢衬内钻孔或通过预留孔进行。 (4)混凝土衬砌与围岩之间的回填灌浆,应在衬砌混凝土强度达到70%后进行。如以龄期计算,建议在衬砌混凝土浇筑14d后进行。有的时候工期很紧,可在衬砌混凝土中加入适量早强剂,这样7d龄期的强度也可接近28d强度的70%左右。总的考虑是希望衬砌混凝土有足够的强度,水化热温升趋于稳定。 围岩固结灌浆宜在该部位回填灌浆结束7d后进行。 (5)钢衬接触灌浆施工应当在混凝土温度稳定、体积收缩完成或基本完成以后,规范要求在衬砌混凝土浇筑结束60d后进行。 施工布置 隧洞内施工场地十分狭窄,有时候还有多个分部工程平行或交叉作业,因此搞好施工布置是实现安全施工,保证灌浆工程质量和加快工程进度的重要条件。

(11)隧洞固结灌浆方案

(11)隧洞固结灌浆施工技术措施 A、固结灌浆的主要目的是对隧洞衬砌以外一定范围内的围岩进行注浆,使注浆范围内的围岩力学指标获得改善从而达到加固围岩的作用,使衬砌与围岩形成较坚强的承载圈。同时也可提高一定的堵水能力。固结灌浆又分为常规固结灌浆与高压固结灌浆。其不同点为:a高压固结灌浆是对较深层的围岩进行灌浆加固;b对较深层的围岩进行灌浆,需要克服较大的注浆阻力因而需要较高的灌浆压力。c高压固结灌浆是在先做好回填灌浆,在作常规固结灌浆,待衬砌与围岩形成较强的承载圈后,在钻孔作较深层的高压固结灌浆。 B、固结灌浆应在该部位回填灌浆结束7天后,按环间分序,环内加密先压无水孔,后压有水孔的原则进行。根据降水漏斗的原理,一般从拱顶顺序向下压注。 C、固结灌浆的施工顺序为: 钻孔→冲洗→压水试验→灌浆→封孔→检查→需要时进行补灌。 固结灌浆孔位布置,按设计进行钻孔孔径不小于38mm,双层钢筋衬砌段,按施工详图预埋灌浆管。孔位偏差不大于20厘米,开孔误差不大于5。,孔深符合设计要求。 D、灌浆材料及设备 (A)采用普通硅酸盐水泥,标号不低于425#,受潮结块不得使用。 (B)需要掺入外加剂时,其最佳掺量通过试验确定并报监理工程师批准。 (C)采用制浆能力为3m3/h的立式灰浆搅拌机,注浆机拟用KBY-50/70型注浆泵,压力0.5~7Mpa,排量0~50L/min,功率

7.5KW。 E、冲孔:固结灌浆前应对孔壁和裂隙进行冲洗,可用压水冲洗的方法直至回水澄清并延续10分钟即可,冲洗压力不宜大于设计灌注压力的80%。 F、压水试验:压水试验的目的在于测定围岩吸水性,核定围岩的渗透性。为灌浆时选取泵量,泵压及浆液浓度或配方提供依据,同时冲洗钻孔,检查止浆塞和灌浆管路情况。 固结灌浆前,选择有代表性的孔作压水试验,压水试验孔数为总孔数的50%,压水试验压力可采用0.3Mpa逐渐增大至规定压力,在规定的压力下,每5分钟测一次压入流量,满足下列条件之一,试验即可结束,且以最终流量值为计算流量。 (A)连续四次测量其最大最小值之差小于最终一次测值的10%。 (B)连续四次测量,其最大最小值之差小于1L/min。 G、灌浆: (A)本隧洞固结灌浆孔深不太大,拟采用单孔、循环式、全段一次注浆。 (B)确定合适的灌浆压力。从理论上讲是很困难的,因为影响因素较多。如地质及水文地质条件,浆液类型、浓度、注入方式、注入时间等。 固结灌浆(包括高压固结灌浆)压力应按施工详图或监理工程师规定的压力使用实施时调好压力调节旋纽严格控制灌浆压力,防止压力过大,造成围岩错动或抬动。 灌浆过程中控制注浆压力,一般有两种方法: a、一次升压法:灌浆开始后在较短时间内将压力升到设计规定

帷幕灌浆钻孔和灌浆施工

帷幕灌浆钻孔和灌浆施工 1.帷幕灌浆 (1)帷幕灌浆施工技术要求 1)帷幕钻孔的开孔孔位与设计位臵的偏差不得大于10cm,钻孔的深度应达设计要求。 2)帷幕钻孔均应全孔测斜,其孔底偏差值不得大于1/40 孔深。 3)灌浆孔在灌浆前应进行孔壁冲洗与裂隙冲洗,冲洗到回水澄清为止。孔内沉积厚度不得超过20cm。冲洗水压采用的80%灌浆压力,该值若大于1MPa 时,采用1MPa;冲洗风压采用50%灌浆压力,压力超过0.5MPa,采用0.5MPa。 4)灌浆孔的压水试验在岩石裂隙冲洗后进行。帷幕灌浆采用自上而下分段灌浆时,先导孔应自上而下分段进行压水试验,可采用五点法或单点法。各孔灌浆段在灌浆前宜进行简易压水试验,其压力可为灌浆压力的80%,若该值大于1MPa 时,采用1MPa,压水20 分钟,每5 分钟读一次压水流量,取最后的流量值作为计算流量,其成果以透水率q 表示。 5)帷幕灌浆时,坝体与基岩接触段应单独先行灌浆并待凝24 小时后,方可进行以下各段的钻孔灌浆工作。接触长不得大于2m,灌浆塞应塞于基岩面以上0.5m 左右。 灌浆压力应通过试验确定,并符合设计要求。不允许灌浆压力过大造成灌区岩石破坏和建筑物抬动变形。帷幕灌浆的灌浆压力,当采用一般灌浆方法时,可按以下经验公式估算:P=PO+mD,式中PO 为岩基表层段的允许灌浆压力,本工程取0.2MPa,m 为表层段以下每深入岩基1m 可增加的压力,本工程取0.15MPa/m,D 为灌浆段以上岩层的厚度(m)。 6)浆液水灰比和变浆标准 ①按灌浆试验确定的监理批准的水灰比施灌,灌浆浆液应由稀到浓逐级变换。当灌浆压力保持不变,注入率持续减少时,或当注入率保持不变而灌浆压力持续升高时,不得改变水灰比。 ②当某一比级浆液注入量已达到300L 以上,或灌注时间已达1h,而灌浆压力和注入率均无显著改变时,应换浓一级水灰比浆液灌注;当注入率大于30L/min 时,根据施工具体情况,可越级变浓。

固结灌浆施工方案

固结灌浆施工方案 1.工程概况 1.1概述 溢洪道布置于坝址区右肩,为开敞式溢洪道,溢洪道由侧槽段、调整段、泄槽段、挑流段、下游护坦段五部分组成,校核洪水下泄流量Amax=123.51 m3/s,设计洪水下泄流量Amax=81.38m3/s。堰顶高程1164.45m,全长310m。 1.2主要工程量 2、施工布置 2.1施工用风、水、电 施工用风、水、电由开挖施工时已形成的系统供给,各施工面根据需要再铺设临时管线引入。 2.2制浆站布置 浆液搅拌机、灌浆泵等布置在溢0+128左侧平台上,制浆系统安放高速制浆机2台、0.5m3搅拌桶2台。灌浆采用BW150型灌浆泵,输浆管采用直径50软管连接到各用浆点。制浆材料采用重量法称量,水泥采用42.5R水泥。 2.3材料运输 水泥等施工材料采用自卸汽车运输,人工搬运至施工平台上按规定堆放。 3、灌浆材料 3.1水泥

水泥采用42.5R普通硅酸盐水泥。水泥必须新鲜,受潮、结块及出厂期超过三个月的水泥不得用于工程中。水泥细度要求通过80μm方孔筛的筛余量不超过5%;水泥应分期分批进行品质鉴定,严禁将不合格的材料灌进孔内。 3.2 水 灌浆用水应符合拌制水工混凝土用水的要求,不得含有油污、淤泥等杂质,PH值及物质含量等符合规定要求。 3.3 外加剂 根据灌浆需要,可在水泥浆液中加入下列外加剂: 1.速凝剂,水玻璃、氯化钙、硫酸钠等 2.减水剂,木质素磺酸盐类减水剂、萘系高效减水剂、聚羧酸类高效减水剂等。 3.稳定剂,膨润土及其他高塑性黏土等(膨润土宜加水润胀后再加入)。 4、固结灌浆施工 4.1设计参数 灌浆孔深入围岩5.0m,孔、排距2.5*2.5m,混凝土底板内预埋DN100钢管1.5m长。 4.2固结灌浆施工 溢洪道固结灌浆施工在底板浇筑混凝土达到设计强度后方可进行,底板预留灌浆孔,固结灌浆采用单孔纯压式。 1.固结灌浆施工工艺流程为: 定孔——钻孔——冲洗——压水(≥总孔数5%)——灌浆——封孔——质量检查 2.定孔 根据设计图纸,首先对灌浆孔进行孔号编排,进行测量定点,再由钢卷尺将具体孔位现场标出。固结灌浆孔、排距2.5*2.5m。 3.钻孔 固结灌浆孔钻孔采用YTP-26手风钻,孔位、孔向和孔深应满足设计要求。因故要移动孔位的,

水利工程单元工程划分标准

水利工程单元工程划分 标准 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

水利工程单元工程划分标准 一、砼预制块护坡工程 1、砼预制块制作:每100m3划分为一个单元工程,并进行一次质量评定。 2、砼预制块铺砌:按同一坡面、设计伸缩缝(一般每15~20m设一条伸缩缝)划分单元工程。每一至两条伸缩缝划分一个单元工程。 3、砼预制块护坡垫层:单元工程划分同砼预制块铺砌或按施工验收区段。 二、隧洞、涵管或箱涵砼工程 1、砼浇筑工程:按设计要求中的每一条伸缩缝来划分,每一节(每一条伸缩缝)划分为一个单元工程。 2、隧洞、涵管或箱涵固结灌浆和回填灌浆工程:按每50m划分为一个单元工程。 三、砼防渗墙工程 按施工作业要求划分槽段,每一个槽段划分为一个单元工程。 四、帷幕灌浆工程 每10个孔划分为一个单元工程。另外每10个孔抽检1个孔(亦即总单元个数的1%)作为灌浆检查孔并做压水试验。 五、土方开挖工程 按开挖的每一区、段划分为一个单元工程。

六、启闭闸工程 按砼每个浇筑仓划分单元工程。具体为:闸基础砼(同标号)划分为一个单元工程,闸墩、检修平台以下、检修层、启闭层划分为一个单元工程。启闭房砖砌或砼工程划分为一个单元工程。 七、工作及交通桥工程 按砼每个浇筑仓划分单元工程。具体为:桥基础划分为一个单元工程,每个桥墩划分为一个单元工程,桥梁板划分为一个单元工程,桥栏杆划分为一个单元工程。 八、土方填筑工程 按回填料的试验确定铺土厚度,土方填筑碾压工程,按铺土200m3 划分为一个单元工程。 九、其它单元工程 按水利水电工程单元工程质量评定表中的“填表说明”进行划分,具体和监理单位共同商讨划分。

帷幕灌浆

灌浆帷幕的设计与实施 发表时间:2010-5-24?? 来源:《赤子》2009年第24期供稿?? 作者:葛千军朱元文 [导读]?帷幕灌浆对控制坝基渗流有明显的作用,但当坝基透水率较小时,对降低坝基扬压力作用不明显 葛千军? 朱元文(浙江省围海建设集团股份有限公司,浙江宁波 315040) 摘? 要:帷幕灌浆对控制坝基渗流有明显的作用,但当坝基透水率较小时,对降低坝基扬压力作用不明显。帷幕灌浆孔的孔深、间排距根据地质条件和渗流条件确定,没有统一的标准。关键词:灌浆孔;帷幕;灌浆;间距;实施 ????????帷幕灌浆压力以4~6MPa为宜。拱坝帷幕灌浆孔的倾角对坝基岩体位移和应力有一定的影响,通过三维有限元计算比较了垂直帷幕和向上游倾斜45°的帷幕两种情况。坝基主要构造面有倾向上游,倾角40°的板岩层面K1,倾向下游的反倾角裂隙面K3以及顺河向裂隙面K2。帷幕垂直时,在自重、水压力及渗透压力作用下计算所得的应力结果分析表明,在坝基上游大范围出现垂直于K3裂隙面的拉应力,数值达300kN/mm2。如进行黏塑性计算,则此拉应力会产生坝基岩体的开裂。当帷幕倾斜时,在坝体自重、水压力及渗透压力作用下,垂直于K3裂隙面的拉应力值大大小于帷幕垂直时的情况。因此,如何符合实际地考虑坝体和基岩的相互作用是至关重要的,此外,坝基中的应力及位移状态受防渗排水措施设置的方式影响很大。 ????????1 灌浆孔的布置 ????????1.1帷幕排数 ????????在确定帷幕厚度即帷幕孔的排数上,存在不同意见和做法。卡萨格兰德对于单排帷幕有很大的怀疑,提出若帷幕有效,布置多排孔是必要的。而P·郎德则认为,无论何种岩石(唯独对有黏性土充填的岩溶区例外)最好采用单排孔布置。必要时可加密孔点,减小孔距,以保证帷幕的连续性,较之增加孔排数更为有效。在前苏联,帷幕的厚度根据规范规定的一定坝高条件下允许的水头梯度值决定,我国许多坝也是这样设计的。因此,坝越高,帷幕就越厚,而日本、美国和前南斯拉夫等国则不考虑“允许梯度”的问题,主要根据坝基岩体状态,结合考虑坝型、坝高等因素综合确定帷幕排数。一般软弱岩石取多排,坚硬岩石取少排。我们认为这种做法是合理的。在已建成的工程中,往往是有些很高的坝因基岩好则只做单排帷幕,而一些低坝则由于坝基岩体较差,则做2~4排帷幕。 ????????目前国际上灌浆帷幕的发展趋势是单排帷幕,反映了采用现代灌浆技术后单排帷幕能够满足要求的经验。 ????????总结以往经验,大致可提出以下原则:(1)对于坚硬岩石,中低坝可采用1排,而高坝可采用1~2排;(2)对于软弱岩石,中低坝可采用2排,高坝可采用2~3排;(3)根据坝基渗流流速分布(图1),河床坝基要布置多排,或利用高压固结灌浆进行加固。????????1.2帷幕孔深 ????????根据渗流理论,具有相同透水性的等厚度岩层,处在浅层的渗漏量大而处在深层的渗漏量小,当达到相当深度后,由于渗径的延长使渗透流速大大降低。因此,愈往深部,对帷幕防渗标准的要求也应愈低。因此,只要将帷幕延伸到经计算渗透量已经很小的岩层,即使该岩层的透水性大于要求标准,也可认为帷幕达到了不透水岩层。 ????????1.3帷幕孔间距 ????????对于一般裂隙型岩层,帷幕灌浆孔的合理孔距,可以通过灌浆试验或初期试验性施工中,通过分析吸水率与注入率顺序减少的情况中得到。但在岩溶地区,以及具有复杂情况的坝基中,注入量和吸水率的递减往往不明显,这时只能通过逐步缩小孔距进行灌浆,当判断出不存在大的漏水通道时才能停止。 ????????然而,事实上,不论孔距多小,总有一些小的裂隙未被充填。因此,所谓的连续帷

大坝固结灌浆专项安全措施(最新版)

大坝固结灌浆专项安全措施 (最新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0105

大坝固结灌浆专项安全措施(最新版) 1.工程概况 桑河二级水电站位于柬埔寨东北部上丁省西山区境内,电站北距柬埔寨~老挝边境线约70km,东距越南~柬埔寨边境线约200km,上游距斯雷波克河(Srepok)和桑河(SeSan)汇合处1.5km,下游距赛公河(SeKong)和桑河汇合处大约20km。 桑河二级水电站装机8台,为贯流式机组,单台装机50MW,总装机为400MW。 枢纽主要由左右岸均质土坝、河床泄洪坝段、混凝土挡水坝段、河床式厂房、侧墙式接头等建筑物组成,坝顶全长6539.8m,其中混凝土坝段长464.0m,挡水建筑物最大坝高59.0m。 泄洪坝段布置在右侧主河床内,坝段长182m,坝顶高程79.0m,最大坝高42m。共设10孔开敞式溢流表孔,孔口尺寸13m×21m(宽

×高),堰顶高程54.0m。下游采用下挖式消力池底流消能方式,消力池底板顶高程40.0m,长90m。 厂房布置在主河床的左侧,主厂房总长为193.0m。机组安装高程36.0m,厂房最大高度64.5m。 2.固结灌浆施工措施 大坝坝基垫层混凝土区域内采用有盖重常规钻孔灌浆法,且盖重混凝土达到50%设计强度后方可开始钻孔灌浆。钻孔主要采用 YQ-100B型潜孔钻作业,XY-2PC型回转式地质钻机配合;钻孔冲洗采用风水联合冲洗和压力水冲洗两种方法;灌浆前的压水试验在裂隙冲洗后进行,试验孔数不少于总孔数的5%,采用单点法,试验压力为灌浆压力的80%,该值大于1MPa时,采用1MPa;固结灌浆按分序加密的原则进行,分二序孔施工,采用自上而下分段循环式灌浆法,固结灌浆各段灌浆结束后一般可不待凝,但在灌前涌水、灌后不返浆或复杂地质地段,则宜待凝;在固结灌浆结束7d后,进行灌浆质量检查,包括压水试验和物探声波测试检查;检查结束后采用全孔灌浆封闭法封孔。

钻孔和帷幕灌浆工程

钻孔和灌浆工程施工方案 1 概述 1.1 范围 本章规定适用于本合同程施工图纸所示建筑物的钻孔和灌浆,其内容包括: ⑴钻孔:包括灌浆孔、检查孔和排水孔的钻孔,以及钻孔和灌浆所需进行的试验、钻孔冲洗、压水试验、灌浆前孔口加塞保护等全部钻孔作业。 ⑵灌浆:采用水泥灌浆。 本标的灌浆类型有固结灌浆、帷幕灌浆。 1.2 工程项目 ⑴。大坝左岸灌浆洞回填灌浆、坝基固结灌、坝基帷幕灌浆、坝基排水孔。 ⑶消力池工程固结灌浆、排水孔(Φ76)。 ⑷边坡工程排水孔(Φ56)。 2 施工原则 2.1 施工依据 ⑴工程施工招标文件; ⑵DL/T5148-2001《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》; ⑶SL25-92《水利水电工程钻孔压水试验规程》; ⑷DL/T5100-1999《水工混凝土外加剂技术规程》; ⑸DL/T5150-2001《水工混凝土试验规程》; ⑹SL264-2001《水利水电工程岩石试验规程》;

⑺JGJ63-89《混凝土拌和用水标准》; ⑻DL/T5123-2000《水电站基本建设工程验收规程》; ⑼DL/T5144-2001《水工混凝土施工规范》。 2.2 施工程序 ⑴固结灌浆在有混凝土盖重的情况下施工,盖重混凝土一般为3m厚。 ⑵同一地段在完成固结灌浆并经检查合格后进行帷幕灌浆。 ⑶在需要从岩石表面进行灌浆的区域,在灌浆前将漏浆或漏水的裂隙进行清理,并将松动岩石移走,以便堵漏。 ⑷对设有抬动观测设备的灌区,待抬动观测仪器装置完毕,并完成灌浆前测试工作后,进行灌浆作业。在进行裂隙冲洗、压水试验和灌浆施工过程中均进行抬动观测,观测成果报送监理人,抬动变形值超过设计值时立即停止施工,并报请监理人共同研究处理措施。 ⑸在已完成或正在灌浆的地区,其附近30m以内一般不进行爆破作业,如要进行爆破作业,须作出专门的爆破设计,采取必要的减震、防震措施,报经监理人批准后实施。 ⑹在灌浆过程中出现灌浆中断、串孔、冒浆、漏浆、孔口涌水、吸浆量大等情况时,立即通知监理人,并将处理方案报送监理人审批。 ⑺在排水孔周边30m范围内(或监理人指示范围内)的灌浆孔尚未完成灌浆之前不得钻进排水孔。 ⑻蓄水前应完成蓄水初期最低库水位以下各灌区的接缝灌浆及其验收工作。未完灌区的接缝灌浆在库水位低于灌区底部高程时进行。 ⑼岸坡接触灌浆等待坝块混凝土的温度达到设计规定值后方可进行。

固结灌浆施工工艺

固结灌浆施工工艺 固结灌浆施工按照设计文件以及《水工建筑物水泥灌浆施工规范》DLT51842001的要求进行施工。施工按以下程序进行: (1)施工程序 固结灌浆施工程序图 (2)灌浆试验 灌浆作业开工前,进行浆液试验和现场灌浆试验。浆液试验根据监理人指示,对不同水灰比、不同掺合料和不同外加剂的浆液进行试验。现场灌浆试验根据设计图纸和监理人指示选定试验布孔方式、孔深、灌浆压力、灌浆分段等参数。在每一灌浆试验区内,按监理人批准的灌浆试验大纲进行灌浆试验,试验后对实验结果进行整理分析,并上报监理人。 (3)钻孔 采用地质钻机钻孔,钻机安装应平整稳固。帷幕灌浆孔的开孔孔位与设计位置的偏差不得大于10cm,施钻过程中,所有帷幕孔进行全孔测斜,如发现钻孔偏斜超过规定时,即时采取纠偏措施或采取监理人批准的补救措施。严格按照技术规范、施工图纸和监理人要求进行。

钻孔结束后,及时报请监理工程师进行孔位、深度、孔径、钻孔顺序和孔斜等项目的检查验收工作,合格后方可进行下一道工序。 (4)灌浆孔冲洗及裂隙冲洗 灌浆孔冲洗及裂隙冲洗在已搭设的钻孔平台上进行。 采用导管通入大流量水流从孔底向孔外冲洗的方法进行冲洗。冲洗水压采用80%的灌浆压力,当压力超过1MPa时,采用1MPa。 灌浆孔冲洗应冲至回水澄清后10min结束,孔内残存的沉淀物厚度不超过20cm。 钻孔冲洗完成后,采用压力水对灌浆孔进行裂隙孔冲洗,裂隙冲洗压力采用80%的灌浆压力,压力超过1Mpa时,采用1Mpa。裂隙冲洗直至回水清净后10min结束,且总的时间要求,单孔不少于30min,串通不少于2h。 若邻近有正在灌浆的孔或邻近灌浆结束不足24h时,不得进行裂隙冲洗。 灌浆孔裂隙冲洗后,该孔应立即连续进行灌浆作业,因故中断时间间隔24h的,在灌浆前重新进行裂隙冲洗。 (5)压水试验 固结灌浆孔灌浆前的压水试验在裂隙冲洗后进行,试验孔数不少于总孔数的5%,选用一个压力阶段,压力值可采用该灌浆段灌浆压力的80%(或100%)。压水的同时,要注意观测岩石的抬动和岩面集中漏水情况,以便在灌浆时调整灌浆压力和浆液浓度。 (6)灌浆 ①制浆 按已批准的水灰比进行配料,水泥等固相材料以重量计,称量误差应小于5%,将称量好的制浆材料加入高速搅拌机,搅拌机转速应大于1200r/min,搅拌时间不应少于30s,浆液必须搅拌均匀,并测定浆液密度、粘滞度等参数,并作好记录。 ②施灌 固结灌浆孔孔深均为5m,孔距、排距均为3m,每排孔分二序灌浆,灌浆作业在钻孔平台上进行。 固结灌浆的施工次序遵循逐渐加密的原则。先钻灌第I次序孔,再钻灌第Ⅱ次序孔,依次类推。这样可以随着各次序孔的施工,及时地检查灌浆效果。

固结灌浆总结

固结灌浆总结 1、概述 1.1工程概况 本工程枢纽建筑主要包括大坝、厂房两部分。水库正常蓄水位126.5m,大坝包括左岸土石坝段、左岸混凝土重力坝段、厂房坝段、河床溢流坝段和右岸混凝土重力坝段。河床中部为低堰式闸坝,共设9孔10×9m弧形闸门,单孔净宽10m。电站厂房位于河床左岸,装3×11MW的灯泡贯流式水轮发电机组。开关站位于厂房左侧左岸土石坝段下游。 坝址处河床高程为EL112.3-114.4m,覆盖层以第四系冲积为主,河床砂卵石厚3.6-7.3m,基岩主要为三迭系中统巴东组岩组,岩性以粉砂岩为主,岩石较坚硬,其次为粉砂质泥岩,岩石柔软,两岸风化深度较深,河床风化深度较浅。 基础固结灌浆设计:排距、孔距均为3m,呈梅花形布置,孔深为5m,灌浆施工按二序施工,灌浆材料采用水泥浆。 1.2固结灌浆工程量 本次固结灌浆范围为7#、8#溢流坝段,桩号为:B0+076-B0+106m,2005年5月13日开始钻灌施工至6月23日结束,施工布置见附图,完成工程量见表1-1。 表1-1 固结灌浆工程量表 投入本次固结灌浆施工的主要设备见下表2-1。 表2-1 固结灌浆施工主要设备配置表

制浆工艺流程见图3-1。 4 (1)钻孔、裂隙冲洗和压水试验 固结灌浆孔与设计孔位偏差不大于20cm,孔径为75mm,孔深符合设计规定。 固结灌浆孔各孔段灌浆前采用压力水进行裂隙冲洗,冲洗时间至回水清净,压力灌浆压力的80%。 固结灌浆孔灌浆前的压水试验在裂隙冲洗后进行,试验孔数为4孔(不少于总孔数的5%),试验采用单点法,成果见附表,其余孔段结合裂隙冲洗进行简易压水。(2)灌浆方法和灌浆方式 固结灌浆采取混凝土压重灌浆形式,灌浆按分序加密原则,分两序施工,第Ⅱ序孔在周围第Ⅰ序孔施工完毕且封孔后实施钻灌,灌浆方法采用全孔一次灌注法;固结灌浆原则上一泵灌一孔,当灌浆孔发生串浆时,则采用并联灌浆。灌浆方式采用循环式,射浆管距孔底不大于50cm。 (3)灌浆压力 固结灌浆压力为0.15~0.2MPa,固结灌浆压力以安装在回浆管路上的灌浆压力表的中值控制。 (4)浆液水灰比和变浆标准

固结灌浆施工专项方案

杭州市钱塘江引水入城隧洞试验段工程某支洞 固 结 灌 浆 施 工 专 项 方 案 编制:审核:审批: 年月日

固结灌浆施工专项方案 一、编制依据 1、杭州市钱塘江引水入城隧洞试验段某支洞工程施工组织设计 2、水工建筑物水泥灌浆施工技术规范(sL62--94) 3、杭州市钱塘江引水入城隧洞试验段某支洞工程施工图纸及现场设代技术联系单 4、本单位隧洞施工经验及拥有的科技工法成果 二、设计要求 1、固结灌浆浆液水灰比为1:1 2、固结灌浆孔深入围岩3.5m,每排9孔,排距2m,灌浆压力孔口2m为0.2mpa,孔内其余段为0.5mpa,内段灌浆时止浆塞应塞于基岩面以下1.5m处。 3、固结灌浆检查孔数量不应小于灌浆孔总数的5%,具体位置根据现场情况确定,压水试验标准为不大于3Lu。 4、固结灌浆实施后对仍有局部渗水区段采用风钻钻孔(¢46)穿透砼层伸入岩面15cm并埋设PVC管进行集中引排。具体位置为0K+434及0K+619两处位置 三、施工内容 某支洞固结灌浆作业段为Ⅳ类围岩段、Ⅲ类围岩局部地段及近主洞段50m区域内,主要内容为: 灌浆孔:灌浆孔排距2m,每排9个梅花型交错布置。 固结灌浆:该工序设计要求分段进行灌浆,先进行孔口2m灌浆,

待孔口2m灌浆完成后再进行其余段灌浆。 三、灌浆施工技术 (一)、一般规定 1、固结灌浆在有混凝土覆盖的情况下进行。钻孔灌浆必须在相应部位的混凝土达到50%的设计强度后方可进行 2、固结灌浆应按分序加密的原则进行,可分为二序或三序施工。 (二)、钻孔 1、钻灌浆孔时应对岩层、岩性以及孔内各种情况进行详细记录 2、钻孔遇有洞穴、塌孔或掉块难以钻进时,可先进行灌浆处理,而后继续钻进。如发现集中漏水,应查明漏水部位、漏水量和漏水原因,经处理后,再行钻进。 3、钻进结束等待灌浆或灌浆结束等待钻进时,孔口均应堵盖妥加保护。 (三)、钻孔冲洗、裂隙冲洗和压水试验 1、灌浆孔在灌浆前应采用压力水进行裂隙冲洗,直至回水清净为止。冲洗压力可为灌浆压力的80%,该值若大于1mpa时,采用1mpa 2、灌浆孔灌浆前的压水试验应在裂隙冲洗后进行,采用单点法,(按下表执行)试验孔数不少于总孔数的5%。 单点法压水试验成果计算和表示方法:压水试验成果以透水率q 表示,可按公式计算。 q=Q/pL q—透水率,Lu;Q—压入流量,L/min;P—作用于试段内的全部压力,MPa;L—试段长度,m;

固结灌浆专项施工方案

某水电站 导流隧洞Ⅰ标工程施工 1#导流洞塌方区固结灌浆专项施工方案批准: 审核: 编制:

中国水利水电第五工程局有限公司 2015年01月

目录 一、塌方区情况简介 (5) 1.1 塌方区情况简介 (5) 1.2 固结灌浆原则 (5) 1.3 固结灌浆孔位布置 (6) 1.4 固结灌浆试验 (6) 二、主要施工措施 (7) 2.1 固结灌浆施工工艺 (7) 2.1.1施工工艺流程 (7) 2.1.2、施工方法 (7) 2.1.3、冲洗及压水实验 (7) 2.1.4、灌浆 (9) 2.1.5、固结灌浆质量检查 (11) 三、质量保证措施 (12) 3.1钻孔质量保证 (12) 3.2灌浆质量保证 (12) 四、安全保证措施 (13) 4.1钻机安全防护 (13) 4.2施工作业安全措施 (13) 4.3供电与电气设备安全措施 (13) 五、人员设备投入情况 (14) 5.1 人员投入情况 (14)

5.2设备投入情况 (14)

1#导流洞塌方区固结灌浆专项施工方案 一、塌方区情况简介 1.1 塌方区情况简介 2014年10月7日、10月14日、10月23日分别发生三次不同程度的塌方,本次塌方发生于1-1#施工支洞与1#导流隧洞交叉口处往下游方向洞顶,桩号范围为:1#导0+273.75~1#导0+299.8,塌方体约有3800m3,塌方空腔高度约超过导流洞设计洞顶高度16.6m,塌方区域相对位置见下图1-1。 图1-1 塌方位置示意图(图中椭圆范围为塌方相对区域) 1.2 固结灌浆原则 此塌方段固结灌浆总体施工原则: 塌方发 生区域

导流隧洞固结灌浆施工方案

固结灌浆单孔工艺流程见图 2.2 施工机械 灌浆孔及检查孔的造孔均采用YT-28型凿岩钻机进行造孔;压水、灌浆采用3SNS型高压灌浆泵,配高速搅拌桶。 2.3 灌浆材料 (1)水泥:I、II序固结灌浆孔均采用P.C32.5普通硅酸盐水泥,P.C32.5普通硅酸盐水泥细度要求通过80μm方孔筛筛余量≤5%。固结灌浆用的普通硅酸盐水泥质量必须符合GB175-2007标准的规定,不得使用受潮结块的水泥,出厂期超过三个月的水泥不应使用。 在灌浆施工过程中,对每批水泥进行取样检测。检测取样以200t同品种、同强度等级水泥为一个取样单位,一批重量不足200t时也应作为一取样单位,检测的项目包括:3d、28d水泥抗压及抗折强度、凝结时间、体积

安定性、标准稠度、细度、密度。 (2)水:固结灌浆用水应采用当地河水,符合《混凝土用水标准》(JGJ63-2006)的规定。 (3)外加剂及掺和料:根据灌浆需要,经监理同意,可在水泥浆液中掺速凝剂、减水剂、稳定剂以及其他外加剂。各种掺合料和外加剂的质量应符合DL/T5148-2012的规定,其掺量应通过室内浆液试验和现场灌浆试验确定。 (4)浆液:制浆材料必须按规定的浆液配比计量,且计量误差应小于5%,制浆时应搅拌均匀并测定浆液密度。纯水泥浆液的搅拌时间,使用高速搅拌机时应大于30s,使用普通搅拌机时应大于3min。浆液在使用前应过筛,水泥浆液自制备至用完的时间不超过4h。制浆必须符合规范《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T5148-2012)中第3.3条的规定。 固灌孔段的灌浆水灰比采用试验确定的2:1、1:1、0.8:1、0.5:1四级水灰比。 2.4 造孔 (1)孔径:检查孔孔径采用为φ38mm开孔。一般固结灌浆孔采用φ38mm 钻头造孔。 (2)孔位:开孔孔位必须符合设计图纸的要求,钻孔开孔孔位误差不大于10cm,因故变更孔位应需设计和监理同意,并记录实际孔位,孔深应符合设计规定。 (3)钻孔过程中,遇岩层、岩性变化,发生掉钻、坍孔、钻速变化、回水变色、失水、涌水等异常情况,应及时上报监理并进行详细记录。 2.5 孔深 灌浆孔深有4m、5m、6m(基岩内深度)。 2.6 钻孔冲洗、裂隙冲洗与压水试验 (1)灌浆孔灌前均应进行孔壁冲洗和裂隙冲洗。钻孔冲洗后孔内残存的沉积物厚度不得超过20mm。

大坝工程单位工程项目划分(单元)

太湖水库工程项目划分(砼面板堆石坝工程单元划分) 单位工程分部工程 名称及编码 单元划分 单元编码单元名称个数划分说明 01.砼面板堆石坝工程01.坝基开挖与 处理 01-01-01~1 △河床段坝基开挖 1 划分1个单元 01-01-02~n 左右岸边坡开挖 6 左右岸分别以▽447.4、▽ 422.4、▽407.32、▽386.10 为界,共划分6个单元 01-01-03~n △趾板基础开挖7 共分为5个单元,X01~X01、 X01~X03、X03~X04、X04~ X05、X05~X06、X06~X07、 X07~X08各为一个 01-02-04~n 趾板锚筋 6 按施工区划分 01-03-05~1 断层基础开挖 1 01-03-06~1 断层砼换填 1 01-03-07~1 砼盖板 1 01-03-08~n 边坡处理 5 按种类、部位划分 01-03-09~n 反滤层 1 断层部位 02.▲趾板与周 边缝止水 01-02-01~n △趾板混凝土36 按设计分缝、浇筑仓号划分 03. ▲坝基及 坝肩防渗 01-03-01~n △大坝帷幕灌浆35 按20个孔划分一单元 01-03-02~n 大坝固结灌浆 10 按砼浇筑块划分单元 04. ▲砼面板 及接缝止水工 程 01-04-01~n △面板混凝土 38 每块面板为1个单元 01-04-02~n 沥青砂回填 6 每50m为一个单元 01-04-03~n 面板与趾板止水 6 每50m为一个单元 05. 垫层与过 渡层 01-05-01~n 垫层料填筑147 每填筑1层为1个单元, 每层40cm。 01-05-02~n 过渡料填筑221 上游坡面每填筑1层为1 个单元,每层40cm,边坡 每填筑2层为1个单元, 每层40cm 06.堆石体 01-06-01~n 主堆石区填筑77 按▽440.7以上,▽440.7以下 填筑区划分,每区每一填 筑层为1个单元,每层 80cm 01-06-02~n 副堆石区填筑68 ▽440.7以下填筑区划分, 每区每一填筑层为1个单 元,每层80cm 07.上游铺盖 和盖重 01-07-01~n 坝面碾压砂浆护面13 按2000m2划分一单元 01-07-02~n 铺盖填筑23 每填筑1m为1个单元 01-07-03~n 盖重填筑22 每填筑1m为1个单元 08.下游坝面护 01-08-01~n 干砌石护坡 3 按▽407.4、▽427.4分为3个 01-08-02~n 排水沟 2 按部位划分1个单元 01-08-03~n 排水棱体 1 划分1个单元 09.坝顶01-09-01~n 混凝土防浪墙 6 每50m为一个单元

帷幕、固结灌浆施工方案

广西右江鱼梁航运枢纽船闸及二期坝主体土建工程帷幕、固结灌浆施工方案 编制单位:中交四航局-葛洲坝五公司右江鱼梁工程联合项目经理部审批: ________________________________________ 审核:_________________________________________ 编制:_________________________________________ 日期:_________________________________________ 目录 第一章工程概况 (1) 第二章工程地质 (1) 第三章编制依据 (1)

第四章施工前期准备. (1) 4.1 人员、设备进场 (1) 4.2熟悉图纸 (2) 4.3原材料 (2) 第五章施工工艺及方法. (2) 5.1 一般规定 (2) 5.2 钻孔 (3) 5.3钻孔冲洗、裂隙冲洗和压水试验 (3) 5.4 制浆 (4) 5.5灌浆方法和灌浆方式. (5) 5.6灌浆压力和浆液变换. (6) 5.7 灌浆结束和封孔 (7) 第六章特殊情况处理. (7) 第七章工程质量检查. (8) 第八章质量保证措施. (9) 第九章安全、环保措施. (10) 第十章文明措施 (11) 第一章工程概况 本工程为广西右江鱼梁航运枢纽工程地基处理钻孔灌浆工程。 上闸首及刺墙结构浇筑到84.10m高程,再进行帷幕灌浆施工;接岸段的帷幕灌浆待地面回填至100.50m高程,再进行施工。上闸首灌浆、非溢流坝孔底高程为71.50m,刺墙段孔底高程为74.50m,接岸段孔底高程为76.50m。 上、下闸首固结灌浆待基础浇筑至84.10m高程后,再进行施工,固结灌浆孔底标高75.50m,孔距离3.6m。闸室左侧墙及右侧墙前趾和后趾固结灌浆孔距3.5m,待闸室墙前趾浇到83.70m和后趾浇到84.10m高程形成平台进行施工。 第二章工程地质 坝址区出露地层较简单,主要有第四系全新统地层覆盖层,下伏基岩为第三系地层始—渐新统那读组。

相关文档
相关文档 最新文档