钢筋网水泥砂浆对砖砌体的抗震加固及施工

钢筋网水泥砂浆对砖砌体的抗震加固及施工

摘要:砖砌体结构抗震性能差用钢筋网水泥砂浆对砖砌体结构进行加固,能有效提高结构的抗震性能,本文论述了钢筋网水泥砂浆面层加固砖砌体原理及施工方法。关键词:钢筋网水泥砂浆;砖砌体在我国房屋建筑中,砖砌体结构仍占有较大的比例,只是砖砌体结构的抗拉、抗弯及抗剪强度均较低,在遭受地震荷载作用时极易造成脆性破坏。国内外历次震害经验表明:砖砌体结构房屋的毁坏和倒塌是造成人员伤亡的主要因素。为此,研究砌体结构的抗震加固就具有重要的实际意义。用钢筋网水泥砂浆加固砖墙(简称“夹板墙”)是抗震加固措施之一。在海城、唐山地震之后,得到广泛地应用。它是对开裂或未开裂墙体加固,以提高其抗震能力的一种有效的方法。本文论述采用钢筋网水泥砂浆面层加固砖砌体以提高砖砌体结构抗震性能的研究成果和施工方法。 1 钢筋网水泥砂浆加固的试验研究塔什干乌兹别克力学与抗震结构研究院对塔什干震后的砖房采用钢筋网水泥砂浆的加固进行了大量的试验研究工作。他们采用足尺砖墙进行加固试验,在加固前后,利用测微震仪表测定建筑物各方向在地震前后的自振周期,显示出加固后砖房自振周期确己减短,表明加固后建筑物刚度有很大增长,经加固的墙体,可使抗水平力强度提高 1.8—3倍,前苏联中央建筑结构科学院对砖砌体采用钢筋网水泥砂浆面层加固,也曾做过一些试验。试验结果表明,采用双面钢筋网水泥砂浆面层加固砖砌体,可使初裂荷载和破坏荷载均较未加固砌体提高40%;采用双面混凝土面层配筋加固的墙体,则强度可提高一倍。我国的许多学者对采用夹板墙加固砖墙的抗震性能也做了大量的试验研究工作。文献做了用双面钢筋网水泥砂浆面层加固砖砌体单片墙与普通墙的抗震性能对比试验。试件的承载力,各阶段的刚度值和延性。从中数据可以看出,用夹板墙加固砖墙后,墙体的抗剪能力有较大程度的提高,在试件开裂前夹板墙的刚度较普通墙有一定的提高,但开裂后,提高程度减小,当试件达到极限荷载时,加固对刚度的影响不明显:加固后墙体的变形能力及延性有了明显提高。根据试验,从开始加荷到试件破坏,夹板墙各组成部分之间存在着良好的共同工作性能。综合国内外试验研究结果来看,用钢筋网水泥砂浆加固砖墙可以较大幅度地提高砖墙的抗剪能力、延性,从而从本质上改变砖墙的脆性性质。钢筋网水泥砂浆加固墙体后,楼层抗震能力的增强系数可按下列公式计算。2钢笳网水泥砂浆加固砖砌体的施工方法2.1施工步骤;原墙面清底——钻孔——清洗原墙面——刷素水泥砂浆——铺设钢筋,安设锚筋——浇水湿润墙面——逐层抹水泥砂浆——结硬后进行养护——装饰施工2.2材料面层的砂浆强度等级,宜采用m10,特殊情况下可采用m15;钢筋直径宜为4mm~6mm。

(完整版)多孔砖砌体施工工艺

砌体工程的施工工艺流程 测量放线—焊接拉墙筋、绑扎构造柱钢筋—基层清理、细石砼找平(厨房、卫生间墙体砼卷边支模浇筑砼)—立皮数尺、挂线砌筑—构造柱浇筑砼 施工方法 1、测量放线 首先找出结构施工时的控制轴线和标高控制点,通过测量放出墙体的内外边线及控制线和1m标高控制线。 2 、墙体拉结筋、构造柱 墙体与结构的拉结筋采取在结构施工时预留短钢筋(采取植筋的方式与结构连接,植筋深度不小于10d,并按规范要求进行抗拔试验。拉结筋按间距500㎜、2φ6通长设置(120㎜砖墙为1φ6),砌筑时严禁将其随意切断或弯曲,拉筋的端部应做成90o的弯钩,弯钩长度不小于10d。砼结构与墙体接口处应用1:2水泥砂浆填密实。 构造柱钢筋的主筋采取单面搭接焊的方式与预留钢筋进行焊接连接,箍筋按设计和规范要求进行绑扎,并按要求进行加密。上述工作完成后报监理验收。 构造柱待砌筑砂浆达到一定强度后(≥1.0MPa)方可绑扎钢筋,钢筋验收合格后,用定型模板支模,加固用短钢管及对拉螺杆或用铁丝对拉加固,间距为500㎜,在底部留一个柱宽×20㎝的清扫口。顶部留一个柱宽×30㎜的下料口,下料口周边钉成喇叭口,高过梁底100㎜,模板与砌体之间贴海绵胶带封堵缝隙。 浇灌构造柱混凝土前,应将模板内的落地灰、砖渣等清除干净,将清扫洞口封模后,浇水湿润构造柱孔内壁。 浇捣构造柱混凝土时,采用插入式振捣棒。振捣时,振捣棒应避免直接触碰多孔砖墙,混凝土浇平模板,模板拆除三天后将喇叭口处混凝土凿平构造柱面。拆模后养护时间不应少于7天。 3、基层处理、厨、卫墙体砼卷边 墙体砌筑前,应将现浇结构板上的松散砼及其他杂物清理干净,并用高压水进行冲洗,再用C20细石砼进行找平。 厨房、卫生间等有防水要求的房间,墙体底部做160㎜高的细石砼卷边,厚度同墙厚。 4、砌体砌筑 4.1、施工要点: 4.1.1砌筑前先将粘土空心砖提前1~2天浇水湿润(砌筑时的含水率控制在10%~

钢筋网加固方案

钢筋网加固 施工方案 编制单位: 编制人: 审核人: 编制时间: 钢筋网加固施工方案 一、项目概况: 世福家园二期工程二层和三层结构施工中在9、10、11、12、13、15栋出现部分柱钢筋(三级钢)电碴压力焊不合格的情况,根据惠州市大亚湾经济技术开发区建设工程质量检测报告的数据表明,大部分大于抗拉强度标准值540Mpa的1.1倍,个别误差较小,经进行复算,可满足安全使用功能要求。比如: 报告编号为 H201305-0016,(13栋C20钢筋接头)检验报告见下表

C18钢筋接头)检验报告见下表 报告编号为 H201304-0141,(10栋 报告编号为 H201305-0013,(10

续的理想固体,但是,实际工程材料在制备、加工(冶炼、铸造、锻造、焊接、热处理、冷加工等)及使用中(疲劳、冲击、环境温度等)都会产生各种缺陷(白点、气孔、渣、未焊透、热裂、冷裂、缺口等)。 缺陷和裂纹会产生应力集中,所受拉应力为平均应力的数倍。过分集中的拉应力如果超过材料的临界拉应力值时,将会产生裂纹或缺陷的扩展,导致脆性断裂(焊接缺陷造成脆断只能是其中一个原因)。 《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001)第20条注释:当接头试件虽断于焊缝或热影响区呈脆性断裂,但其抗拉强度大于或等于钢筋规定的抗拉强度1.10倍时,可按断于焊接或热影响区之外呈延性断裂同等对待。 二、编制说明 2.1方案编制依据 2.1.1世福家园二期墙柱平面图; 2.1.2惠州市大亚湾经济技术开发区建设工程质量检测报告; 2.2本工程执行的规范规程 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2880年版) 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2003) 《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001) 《碳纤维布加固混凝土结构技术规程》(CECS146-2003) 《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006) 《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93)

钢丝网水泥砂浆护坡施工工艺标准

钢丝网水泥砂浆护坡施工工艺标准 1. 适用范围 本工艺标准适用于深基坑开挖、道路路堑边坡的防护工程。 钢丝网水泥砂浆护坡系在坡面上铺设钢丝网,按一定间距楔入锚筋,抹水泥砂 浆形成护面层,以保护边坡表层土免受风化和冲刷,使土体具有一定的强度和稳定性,在一定荷载的作用下不会发生强度破坏和失稳。其中护面层起盖面作用,水泥砂浆内加钢丝网,增加了护面强度,可承受荷载。锚筋楔入土体,既可使护面层与主体连结成整体,又可抵抗水平土压力作用,因而可增强土体的稳定。这种护坡具有可保护边坡,使开挖边坡加陡,省去横向支挡结构,节约施工用料和用地,减少土方开挖量,保证安全施工,降低施工措施费用等特点。 2. 施工准备 2.1 材料准备 2.1.1 水泥 32.5或42.5级矿渣水泥或普通水泥,水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等 的规定。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 2.1.2 砂 中砂,使用前过5mm孔径筛,含泥量小于5%。 2.1.3 钢丝网、锚筋

钢丝网六角形,20号。锚筋直径φ6~φ10mm,长40mm。 2.1.4 其他射钉、铁皮条带等。 2.2 机具准备 2.2.1机械设备 砂浆搅拌机、机动翻斗车等。 2.2.2 主要工具 铁锹、磅秤、射钉枪、手推胶轮车、溜槽、胶皮管、大锤、铁抹子、木抹子、刮杠、托灰板等。 2.3 作业条件及人员准备 2.3.1 削除护坡桩外部滞留的土体,使护坡桩外露。 2.3.2 清除坡面、坡顶、坡底的虚土、杂物,防止出现烂根现象,增加水泥砂浆与土体的粘结力。 1 2.3.3 增设好脚手架,采用固定式或移动式或临时脚手架。 2.3.4 各专业施工人员经培训,合格后方可上岗。 3. 工艺流程 3.1钢丝网水泥砂浆护坡有两种做法:一是在土坡面铺钢丝网水泥护坡;一是在护坡灌注桩表面和上部土坡面均铺设钢丝网水泥护坡。

墙体加固施工组织设计

2015年西城区(南)楼房抗震加固工程 墙体加固施工方案 编制单位:西城区(南)楼房抗震加固工程 项目经理部 编制时间:二0一六年月日 编制人: 审核人: 审批人:

目录 1编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3主要工序施工方法 (3) 4 工程质量保证措施 (6) 5 安全文明保证措施 (10)

1编制依据 《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009 《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2009 《砌体结构加固设计规范》GB50702-2011 《砖混结构加固与恢复》03SG611 《混凝土结构加固构造》13SG311-1 《房屋建筑抗震加固(四)》11SG619-4 《建筑抗震鉴定与加固技术规程》DB11/T689-2009 2 工程概况 本工程为北京市西城区樱桃二条甲15(号楼),主体为6层砖混结构,建造于1949年,一直作为住宅楼使用,本工程建筑面积2866.2m2,层高:一至六均为3米,建筑高度:18.6米,于2012年进行安全与抗震鉴定确定:本工程不满足抗震要求。 3主要工序施工方法 3.1裂缝处理 墙体存在裂缝时,应先对裂缝进行压力灌浆处理。混凝土裂缝自动压力灌浆技术施工特点: (1)灌浆器构造轻巧,施工方便,勿需用电,可在水平、垂直等任何方向和高空、有障碍、野外无电源等恶劣环境下使用,适应性强,机具无噪声,便捷安全。 (2)可在一条裂缝的各处注人口同时自动注入,由于灌浆器内部软管和套筒均为透明塑料,注入情况一目了然,在现场可完全确认注浆效果,灌浆质量可靠。 (3)灌浆施工速度快,效率高,可节省工期。 (4)灌浆树脂及其配套材料性能良好,使用方便,毒性小,元刺

墙体砌筑专项施工方案(DOC)

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、设计及规范要求 (1) 四、施工准备 (6) 五、主要施工工艺及技术措施 (8) 六、冬季施工措施 (13) 七、质量要求及质量保证 (13) 八、成品保护 (14) 九、安全措施 (15) 十、环境保护 (15) 十一、附件 (16)

一、工程概况 本工程为太仓太湖世家郑和路项目二、三期工程,其位于江苏省苏州太仓市,郑和东路以北(一期工程场地北侧)、洛阳路南侧、大半泾西侧。本工程拟建建筑主要由二期部分15#-21#楼多层住宅、24#、25#、26#楼高层住宅、1#地下车库、2#地下车库和配套公建,框架、框剪结构;三期部分22#、23#、27#-30#楼高层住宅,框剪结构,基础均采用桩基础。 本工程高层建筑最高高度为84.1m,高层结构都为地上27层,地下二层,多层都为地上6层,1#地下车库为单层非人防地下室,2#地下车库为单层人防地下室。 本工程建筑物设计使用年限为50年。建筑物安全等级二级,建筑抗震重要性类别为丙类。高层住宅楼采用剪力墙结构,地下车库采用框架结构。抗震设防烈度为7度。 本工程地下室填充墙及主楼内隔墙选用A5.0级轻质加气混凝土砌块密度B06级(容重≤800kg/m3),抗压强度不小于5.0MPa专用粘结剂进行砌筑;主楼±0.000以上外墙及电梯井道填充墙采用MU7.5混凝土多孔砖(≤1400kg/m3 ),M7.5预拌砌筑砂浆进行砌筑,厨卫管道井墙体为100厚砼多孔砖侧砌。 二、编制依据 1、太湖世家二、三期工程建筑、结构施工图纸 2、太湖世家二、三期工程施工组织设计 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 4、《建筑物抗震构造详图》11G329-1 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6、《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006) 7、《砌体填充墙结构构造》06SG614-1

砌块墙钢丝网加固及天棚抹灰施工工艺

砌块墙钢丝网加固及天棚抹灰施工工艺 1.施工工艺流程 (1)构件表面处理除去混凝土构件表面的疏松层、污垢物以及灰尘:采用人工凿毛方法,用铁锤、凿子人力对混凝土构件表面敲打,去除厚度约4~5mm 基本能达到满意的粘接效果;人工凿毛后,用压缩空气除去松散的材料和尘土,再使用高压水冲洗施工面。 (2)绑扎钢筋网考虑到冷轧带肋钢筋与砂浆有较高的粘结锚固强度,明显提高构件端部抗剪性能,防止在施工和使用中构件端部由于集中荷载大而造成端部钢筋滑移产生剪切拔出破坏,钢筋网可选用冷轧带肋钢筋;为适应加固结构应力应变滞后,还可采用比例极限变形小的热轧钢筋;将钢筋网固定在构件表面,同时用细铁丝绑扎。 (3)植入抗剪销钉采用机械钻孔并清孔后再植入抗剪销钉;剪切销钉的间距应不小于销钉埋入深度的两倍;销钉与试件边缘的距离应不小于60mm;剪切销钉植筋可采用有机材料植筋、无机材料植筋;应在植入销钉24 小时后才能进行下一道工序。 (4)界面剂以及复合砂浆的配置在绑扎或焊接好的钢筋网构件上洒少量的水湿润已凿毛混凝土构件表面,有利于界面剂与加固构件的良好粘结。界面剂是涂刷在原混凝土构件表

面,用以增强构件与复合砂浆的粘结性能的一种低稠度浆剂。在复合砂浆涂抹前在混凝土梁剪跨部分涂刷配置好的界面剂以增强粘结强度。复合砂浆应根据当时的气温、施工要求,在现场确定合适的复合砂浆配合比,采用人工拌合,随拌随用,尽量在2小时内使用完毕。当施工时间温度过高时,应适当缩少拌成后的使用时间。 (5)涂抹复合砂浆及养护人工加压涂抹复合砂浆到梁上,分三次涂抹,第一次将钢筋网与待加固段混凝土表面的空隙抹实,初凝后立即抹第二次,复合砂浆将钢筋网全部覆盖,初凝后再抹第三次至设计厚度,每次涂抹厚度不宜超过总厚度的一半,尽量避免反复压抹,同时要避免新浇复合砂浆与原构件表面的空洞以确保施工质量。在复合砂浆抹面完成后应及时盖上塑料布,24 小时以内对复合砂浆终凝后保湿养护,及时浇水,湿养护7天,自然养护28天。 2.施工技术要求 (1)为减轻复合砂浆钢筋网加固层的应力应变滞后,充分发挥加固层效能,加固前应适量卸载; (2)选用冷轧带肋钢筋网加固时,应采用绑扎,尽量避免焊接对小直径冷轧带肋钢筋本身的损伤; (3)剪切销钉一般应采用表面变形钢筋;剪切销钉植筋锚固深度:有机胶植筋不应小于5d(d 为植筋直径),且不应小于40mm;对于无机材料植筋应不小于8d(d为植筋直径),

外墙砌体加固施工方案

编制依据1.1施工规程、规范 1.4其他

二工程概况 2.1工程概况 本工程非承重墙采用蒸压加气混凝土砌块砌筑(B06 级,A3.5),砂浆为M5 混合砂浆,墙上下采用蒸压粉煤灰砂砖;墙体厚度为100、200、300mm。 2.2工程施工条件 2.2.1工程建设地点气象状况 葫芦岛地区地处松岭山脉和燕山山脉地带,虽然地处沿海,但渤海为内海,所以大陆性气候明显,四级分明。 年平均气温为8.6~9.7 ℃,年平均最高气温在14.5-15.4 ℃之间,极端最高气温在39.8~41.5 ℃之间,年平均最低气温为2.9~4.3 ℃,极端最低气温-26.3~-28.4 ℃之间。 年平均降水量在560-630mm之间,由于本地区属于季风性大陆气候,受大气环流影响,四级降水量分布差异很大。全年降水量主要集中在7-8 月份,冬季降水量仅占全年降水量的3%-4%。 日照实数为2692~2842小时,年日照最多达3282.9 小时(1963)。年蒸发量881.4~1193.4mm,由于降水和蒸发入不支出,所以易发生干旱。 10 月中旬出现初霜,终霜结束在4 月中旬。无霜期在180 天左右。受季风和地形影响,春、夏季节盛行东南南风,秋、冬季节盛行西北风。年平均大风日数为48-78 天。极端最大风速35m/s。 2.2.2工程施工区域地下、地上管线及相邻地下、地上建筑物情况施工区域地下、 地上均无管线。相邻无临近建筑物。 2.2.3当地建筑材料、设备供应和交通运输等服务能力状况建筑材料基本采用当地供应;设备部分为公司提供,部分为当地供应商提供;在路边,交通运输畅通。 2.2.4当地供水、供电、供电和通信能力状况

钢筋网水泥砂浆面层加固墙体施工方案

合肥市第八中学1#教学楼、2#教学楼结构抗震加固 钢筋网水泥砂浆面层加固墙体 施工方案 安徽华力建设集团有限公司 二0一0年七月 施工方案审批表

目录 第一章、编制依据 3 第二章:编制目的 4 第三章:施工准备 4 第四章:钢筋网水泥砂浆面层加固墙体: 4 第五章:质量要求 5 第六章:安全环境保护 6 第一章、编制依据 1.1、合肥市第八中学1#教学楼、2#教学楼结构抗震加固工程工程施工图纸 1.2、主要规范、规程: a、《砼结构结构加固设计规范》(CECS146:2003) b、《砼结构加固技术规程》(JGJ/T10—95) c、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); d、《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001)及《建筑抗震设计规范局部修订》(2008版); e、安徽华力建设集团有限公司的企业标准。

1.3、施工组织设计 第二章:编制目的 使新老结构有机地结合牢固,使墙体加固后的抗剪强度和抗侧加强,确保工程质量。 第三章:施工准备 1、劳动力及施工机具的配置要根据工期要求进行,以保证工期和质量要求为宗旨,并根据现场情况及时调整。 2、施工用水、电、及材料机械到位。 3、完成剔凿、拆除等工作量。 第四章:钢筋网水泥砂浆面层加固墙体: 4.1、基层处理 1、保证加固层与原墙面可靠粘结,对原墙有损坏或酥碱较严重的部位,应先进行局部拆砌,修补; 2、对墙面原有强度较低、粘结不牢的粉饰层、光滑的面砖或石料饰面层等必须铲除,并用钢丝刷和压力水刷洗干净,对粘结良好无空膨的原有水泥砂浆粉饰层可不铲除,但应凿毛,并将表面油污等用高压水刷洗干净。以确保面层与基层可靠粘结。 4.2、钢筋网铺设

一墙面钢筋网砂浆抹灰加固方案

墙面钢筋网砂浆抹灰加固方案 一、施工准备 在进行施工前,应对照图纸,看图纸跟现场的结构是否统一,若不统一应及时告知建设单位、监理单位和设计单位。 (1)外墙面处置控制测量:根据建筑物平面控制网上的各外墙轴线投测到原一层墙上,根据墙上的各轴线,进行控制外墙的垂直度和平整度。 (2)内墙墙面垂直测量:以各原轴线测量定点,将主要轴线投测到施工层,首先应进行校核,闭合合格后,测设细部轴线,将设计墙厚弹在楼地面及两侧墙面上,作为内抹灰施工找方正垂直、平整的依据。 二、钢筋网砂浆加固墙体方法 工艺流程:基层处理---锚筋固定---刷水泥浆---钢筋网绑扎---抹水泥砂浆 (1)钢筋网片砂浆面层按下列施工顺序:原墙面清底、钻孔并用水冲刷、待孔内干燥后铺设钢筋网并安设锚筋、浇水湿润墙面、抹砂浆并养护、墙面装饰; (2)原墙面碱蚀严重时,应先清除松散部分,并用1:3水泥砂浆抹面,已松动的勾缝砂浆剔除; (3)墙体裂缝处理:压力灌浆材料加固,就是在水泥浆液中掺入一定量的悬浮剂,借助外来的气压(比如空气压缩机、手压泵)浆液灌注到砖墙裂缝内,提高气体抗剪、抗拉强度,达到加固目的。 (4)采用双面加固,采用“S”形Ф6钢筋以钻孔穿墙对拉,间距0.9米且梅花状布置。竖

向钢筋应该连续贯通穿过楼板。为避免钻孔太密,造成楼板或楼梯过大损伤,在楼板处采用集中配筋方式穿过,钢筋规格为Ф12@700,上下搭接各480mm,端部焊Ф6横筋两道,以便与钢筋网扎结。 (5)刷水泥浆先用钢丝刷和压力水将原墙面刷洗干净,然后在砌体加固面刷素水泥砂浆合层,注意要刷均匀。M10的水泥砂浆面层35mm厚采用手工分层抹制为避免裂缝,钢筋网与墙面间的保护层为5MM (6)砂浆面层分三层:第一层要求将钢筋网与砌体间的间隔空隙抹实, (7)初凝后抹第二层,要求砂浆将钢筋网全部罩住,初凝后抹第三层至设计厚度,面层砂浆采用膨胀砂浆或纤维砂浆。 (8)钢筋外保护层厚度为20MM,水泥砂浆终凝后,应浇水养护,并检查是否有空鼓、干缩裂缝及漏筋现象,防止阳光暴晒,冬季应采取防冻措施。 木屋架及木檩条劈裂处理 劈裂主要是建设初期木材在干燥过程中干缩而逐渐产生的,经过半个多世纪的使用并受外界温、湿度变化的影响,裂缝状况不可避免。 修缮做法为:施工中采用嵌补法,当裂缝宽度不超过3mm时,补腻子后进行表面修饰,当裂缝宽度在3~30mm时,采用嵌补加箍对劈裂缝宽度超过10mm的木檩条采用全面清灰,用无收缩M40水泥素浆灌缝,用扁铁围套抱箍,并在裂缝中灌入环氧树脂液;对檩条

砌体结构加固方法 (2)

1、前言 在市场经济大潮中,因为片面追求经济效益导致工程质量事故常有发生。加固有质量隐患的工程,就是经常要处理的问题。而砌体结构加固问题又最为普遍。实用的砌体结构加固分为直接加固与间接加固两类,设计时,可根据实际条件与使用要求选择适宜的方法。 2、适用于砌体结构的直接加固方法

2、1钢筋混凝土外加层加固法 该法属于复合截面加固法的一种。其优点就是施工工艺简单、适应性强,砌体加固后承载力有较大提高,并具有成熟的设计与施工经验;适用于柱、带壁墙的加固;其缺点就是现场施工的湿作业时间长,对生产与生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。 2、2钢筋水泥砂浆外加层加固法 钢筋水泥砂浆外加层加固法就是指把需加固的砖墙表面除去粉刷层后,在砖墙两面附设φ4~8mm的钢筋网片,然后抹水泥沙浆面层的加固方法如图1所示。 该法属于复合截面加固法的一种。其优点与钢筋混凝土外加层加固法相近,但提高承载力不如前者;适用于砌体墙的加固,有时也用于钢筋混凝土外加层加固带壁柱墙时两侧穿墙 箍筋的封闭。 2、3增设扶壁柱加固法 混凝土扶壁柱的形式如图2所示。混凝土扶壁柱与原墙体的连接就是十分重要的。 该法属于加大截面加固法的一种。其优点亦与钢筋混凝土外加层加固法相近,但承载力提高有限,且较难满足抗震要求,一般仅在非地震区应用。 3、适用于砌体结构的间接加固方法 3、1无粘结外包型钢加固法 用水泥沙浆将角钢粘贴于受荷砖柱的四周,并用卡具卡紧,随即用缀板与角钢焊接连成整体,去掉卡具,粉刷水泥浆以保护角钢如图3所示。 该法属于传统加固方法,其优点就是施工简便、现场工作量与湿作业少,受力较为可靠;适用于不允许增大原构件截面尺寸,却又要求大幅度提高截面承载力的砌体柱的加固;其缺点为加固费用较高,并需采用类似钢结构的防护措施。 3、2预应力撑杆加固法 该法能较大幅度地提高砌体柱的承载能力,且加固效果可靠;适用于加固处理高应力、高应变状态的砌体结构的加固;其缺点就是不能用于温度在600℃以上的环境中。 4、砌体结构构造性加固与修补 4、1增设圈梁加固 当圈梁设置不符合现行设计规范要求,或纵横墙交接处咬搓有明显缺陷,或房屋的整体 性较差时,应增设圈梁进行加固。 4、2增设梁垫加固 当大梁下砖砌体被局部压碎或大梁下墙体出现局部竖直裂缝时,应增设梁垫进行加固。 4、3砌体局部拆砌

高性能复合砂浆钢筋网在中小学校舍加固中的应用

高性能复合砂浆钢筋网在中小学校舍加固中的应用 高性能复合砂浆钢筋网在中小学校舍加固中的应用 [摘要]:本文作者结合多年的工作经验,以汶川地震为工程实例,并通过对高性能复合砂浆钢筋网加固砌体结构的方法的探讨,希望此施工方法可以给到同行的借鉴。 [关键词]:加固技术;高性能复合砂浆 [abstract] : this paper the author combined with years of the worked experience, to wenchuan earthquake for engineering example, and through the high-powered composite reinforcement fabric reinforcement mortar masonry structure method, this paper hope the construction method can give to peer for reference. [key words] : strengthening technology; High-powered composite mortar 中图分类号:TU74文献标识码:A 文章编号: 概述 汶川地震中,中小学校舍破坏严重,导致了严重的人员伤亡和财产损失。汶川地震后,各级政府高度重视中小学校舍的安全,对中小学校舍进行了全面的检测与抗震加固。中小学校舍有相当一部分为砖砌体结构,传统砖砌体房屋加固方法有:外加混凝土构造柱和圈梁、外加钢筋水泥砂浆面层、压力灌浆法、粘钢加固、粘贴碳纤维材料加固、增设抗震墙等方法。JgJ116-98《建筑抗震加固技术规程》对砌体房屋分抗震承载力不满足要求、房屋整体性不满足要求、房屋中易倒塌部位、扭转效应明显四种情况较为全面的介绍了砌体房屋的加固方法。 本文介绍的高性能复合砂浆钢筋网加固砌体结构的方法是在大量实验理论研究基础上,以传统加固方法为基础并有所创新的一种加固方法,相比于其他加固技术,其具有造价低、施工速度快等优点,

国内外关于钢丝网水泥砂浆用于RC结构加固的研究_蒋隆敏

20卷2期 2004年6月世 界 地 震 工 程WORLD EARTHQUAKE E NGINEERING Vol .20,No .2Jun .,2004收稿日期:2003-08-16; 修订日期:2004-03-18 基金项目:湖南省自然科学基金资助课题(批准号02J JY3043). 作者简介:蒋隆敏(1963-),女,副教授,湖南株洲人,主要从事新型钢丝网复合砂浆加固压弯构件动力特性的研究. 文章编号:1007-6069(2004)02-0139-06 国内外关于钢丝网水泥砂浆用于RC 结构加固的研究 蒋隆敏1 张毛心2 (1.株洲工学院土木系,湖南株洲412008;2.湖南大学土木工程学院,湖南长沙410082) 摘要:介绍了钢丝网水泥砂浆的基本特点,对国内外将钢丝网水泥砂浆用于钢筋混凝土(RC )结构加 固的研究及应用情况进行了综合论述;重点阐述了被加固的RC 房屋结构受弯构件的加固机理和工 作性能,提出了今后应重点解决的问题。 关键词:钢丝网水泥砂浆;RC 结构加固;加固机理;工作性能 中图分类号:TU973.23 文献标识码:A Research on strengthening methods of RC structure with ferrocement laminates at home and abroad JIANG Long -min 1 ZH ANG Mao -xin 2 (1.Department of Ci vil Engineering ,Zhuzhou Engineering Ins titute ,Zhuzhou 412008,China ; 2.College of Civil Engineering ,Hunan University ,Changs ha 410082,China ) A bstract :The basic nature of ferr ocement is intr oduced in this paper .The research and practice on strengthening of RC structure with ferrocement laminates at home and abroad are discussed .Emphasis is placed on the mechanism and be -haviour of RC flexural members of the strengthening building .The main problems to be solved in the future are present -ed . Key words :ferrocement ;strengthening method of RC structure ;mechanism of strengthening ;mechanical behaviour 1 引言 从国内外研究及运用现状来看,研究比较深入并已较多用于实际工程的RC 结构加固方法有:加大截面法、外包钢加固法、粘钢加固法、外贴纤维增强复合材料加固法、预应力加固法、增设支点加固法、增设支撑体系及剪力墙加固法、增设拉结连系加固法、裂缝修补技术等。近几年工程上碳纤维加固方法比较受青睐,并有较多的研究。上述各加固法各有其优点,但也都有一定的应用范围[1]。 钢丝网水泥是一种典型的用于薄壁结构的复合材料,即是一种由钢丝网增强的水泥复合砂浆,关于钢丝网水泥结构的设计和建造美国混凝土委员会(ACI )已对其进行了报道[2,3]。钢丝网水泥与钢筋混凝土一样属无机复合胶凝材料,它也是一种理想的RC 结构的加固材料,它拥有较高的拉强重量比和较高的韧性、延展性及耐久性,比普通水泥砂浆有大得多的抗裂能力,容易被浇注成任意的形状,适合于各种轮廓外形的结构单元的修复和加固[4]。 上述各种加固方法中的界面粘贴技术,现今国内外均采用以环氧树脂为主剂的有机结构胶,而砂浆这一

外墙砌体加固施工方案

一编制依据施工规程、规范 其他 二工程概况工程概况

本工程非承重墙采用蒸压加气混凝土砌块砌筑(B06级,),砂浆为M5混合砂浆,墙上下采用蒸压粉煤灰砂砖;墙体厚度为100、200、300mm。 工程施工条件 2.2.1工程建设地点气象状况 葫芦岛地区地处松岭山脉和燕山山脉地带,虽然地处沿海,但渤海为内海,所以大陆性气候明显,四级分明。 年平均气温为~℃,年平均最高气温在之间,极端最高气温在~℃之间,年平均最低气温为~℃,极端最低气温~℃之间。 年平均降水量在560-630mm之间,由于本地区属于季风性大陆气候,受大气环流影响,四级降水量分布差异很大。全年降水量主要集中在7-8月份,冬季降水量仅占全年降水量的3%-4%。 日照实数为2692~2842小时,年日照最多达小时(1963)。年蒸发量~,由于降水和蒸发入不支出,所以易发生干旱。 10月中旬出现初霜,终霜结束在4月中旬。无霜期在180天左右。 受季风和地形影响,春、夏季节盛行东南南风,秋、冬季节盛行西北风。年平均大风日数为48-78天。极端最大风速35m/s。 2.2.2工程施工区域地下、地上管线及相邻地下、地上建筑物情况 施工区域地下、地上均无管线。相邻无临近建筑物。 2.2.3当地建筑材料、设备供应和交通运输等服务能力状况 建筑材料基本采用当地供应;设备部分为公司提供,部分为当地供应商提供;在路边,交通运输畅通。 2.2.4当地供水、供电、供电和通信能力状况 三施工安排 工程施工目标 3.1.1质量目标 本工程确保质量合格,创北京市结构长城杯金杯。

3.1.2进度目标 2013年5月20日开工(以开工报告日期为准),2013年5月20日开始土方施工,竣工验收日期定于2014年12月30日完成,总工期589天。 3.1.3安全目标 文明安全施工,杜绝伤亡事故、杜绝传染病发生,杜绝三级重大事故发生,减少一般事故,轻伤频率控制在千分之六。 3.1.4环境目标 达到辽宁建筑工程优良施工工地标准 3.1.5成本目标 现场管理保证质量、进度、安全等目标完成的前提下,实现项目盈利。 工程施工顺序及施工流水段 3.2.1工程施工顺序 本工程每栋楼单独组织施工,因工程外墙施工紧张,为加快速度,故从下而上开始砌筑墙体,外墙和内墙同时开始砌筑。 3.2.2施工流水段 每栋楼按照每4层设置流水段。 工程重点难点及措施 3.3.1本工程南立面为满足建设单位立面效果改动,将结构增宽100mm,相应的砌体结构也增加100mm,此增加的100mm宽砌体与原混凝土结构构件的连接强度时本工程的质量控制重点。我方将采取植筋,挂网的方式加强砌体的稳定性。 施工管理层人员安排 栋号工程师及工长负责技术交底和现场施工技术管理,劳务队伍配备熟练的钢筋工、 四主要施工方法 外墙加固楼号及楼层划分 1.需进行加固的楼座楼层 1#-5#楼:2层-16层;6#-9#楼:2层-4层;10#-13#楼:2层-10层。 2.南侧外墙立面加固部位:窗两侧墙体;阳台部位墙体。

施工方案-外墙砌体加固施工方案

一编制依据1.1 施工规程、规范 1.4 其他

二工程概况 2.1工程概况 本工程非承重墙采用蒸压加气混凝土砌块砌筑(B06级,A3.5),砂浆为M5混合砂浆,墙上下采用蒸压粉煤灰砂砖;墙体厚度为100、200、300mm。 2.2工程施工条件 2.2.1工程建设地点气象状况 葫芦岛地区地处松岭山脉和燕山山脉地带,虽然地处沿海,但渤海为内海,所以大陆性气候明显,四级分明。 年平均气温为8.6~9.7℃,年平均最高气温在14.5-15.4℃之间,极端最高气温在39.8~41.5℃之间,年平均最低气温为 2.9~4.3℃,极端最低气温-26.3~-28.4℃之间。 年平均降水量在560-630mm之间,由于本地区属于季风性大陆气候,受大气环流影响,四级降水量分布差异很大。全年降水量主要集中在7-8月份,冬季降水量仅占全年降水量的3%-4%。 日照实数为2692~2842小时,年日照最多达3282.9小时(1963)。年蒸发量881.4~1193.4mm,由于降水和蒸发入不支出,所以易发生干旱。 10月中旬出现初霜,终霜结束在4月中旬。无霜期在180天左右。 受季风和地形影响,春、夏季节盛行东南南风,秋、冬季节盛行西北风。年平均大风日数为48-78天。极端最大风速35m/s。 2.2.2工程施工区域地下、地上管线及相邻地下、地上建筑物情况 施工区域地下、地上均无管线。相邻无临近建筑物。 2.2.3当地建筑材料、设备供应和交通运输等服务能力状况 建筑材料基本采用当地供应;设备部分为公司提供,部分为当地供应商提供;在路边,交通运输畅通。 2.2.4当地供水、供电、供电和通信能力状况

钢筋网水泥砂浆面层加固砖墙承载力增强系数的研究_刘培

第30卷第3期2014年3月 建筑科学BUILDING SCIENCE Vol.30,No.3Mar.2014 [文章编号] 1002-8528(2014)03-0070-04钢筋网水泥砂浆面层加固砖墙承载力增强系数的研究 刘 培,程绍革,白雪霜(中国建筑科学研究院工程抗震研究所,北京100013) [摘要]本文介绍钢筋网水泥砂浆面层加固砖墙承载力增强系数的计算方法。通过比较《建筑抗震加固技术规程》 (JGJ 116—2009)和《砌体结构加固设计规范》(GB 50702—2011)中面层加固后墙片抗震受剪承载力的不同计算方法,分析原砖墙砌筑砂浆强度等级、面层厚度、墙体竖向压应力以及原砖墙厚度等因素对承载力增强系数的影响,同时验证两本规范中不同计算方法的合理性。 [关键词]砖砌体墙;抗震加固;钢筋网水泥砂浆面层;抗震受剪承载力;增强系数[中图分类号]TU746.3[文献标识码]A Reinforcement Coefficient Study of Seismic Shear Capacity of Masonry Strengthening with Steel Mesh Cement Mortar Splint Liu Pei ,Cheng Shaoge ,Bai Xueshuang (Institute of Earthquake Engineering ,China Academy of Building Research ,Beijing 100013,China ) Abstract :The calculation methods for the reinforcement coefficient of bearing capacity in the masonry strengthening brick wall with bar-mat and cement mortar are introduced.Based on the comparison of calculation methods for the seismic shear capacity of the strengthened wall between the Technical Specification for Seismic Strengthening of Buildings and Code for Design of Strengthening Masonry Structures ,the factors which inqluence the reinforcement coefficient of bearing capacity are analyzed ,such as brick wall's cement mortar strength ,thickness of the reinforcing layer ,vertical compressed stress.And the reasonableness of the two Codes in different approaches calculation are proved. Keywords :brick wall ;seismic strengthening ;steel mesh cement mortar splint ;seismic shear capacity ;reinforcement coefficient [收稿日期]2013-08-14 [作者简介]刘培(1988-),女,硕士研究生 [联系方式]lixpei39@126.com 0引言 钢筋网水泥砂浆面层加固法是在墙体的一侧或 两侧布置与原砖墙有效连接的钢筋网,并浇筑水泥砂浆形成钢筋网水泥砂浆面层来提高墙体的受剪承 载力,实践证明这种方法是一种经济、合理、有效的加固方式。 现行行业标准《建筑抗震加固技术规程》(JGJ 116—2009)中,对面层加固墙片后的承载力给出了增强系数的计算方法。现行国家标准《砌体结构加固设计规范》(GB 50702—2011)中,面层加固砌体墙的受剪承载力等于原砌体抗震受剪承载力与采用 面层加固后提高的抗震受剪承载力之和。 本文通过对不同条件下的砖砌体墙片钢筋网水泥砂浆面层加固的计算,比较两本规范中的不同计算方法,分析出影响加固后墙片承载力的主要因素。 1 规范关于加固墙体抗震承载力计算方法 1.1 建筑抗震加固技术规程 《建筑抗震加固技术规程》(本文以下简称为规程)中5.3.2条第3款给出了墙段面层加固后的增强系数计算公式 [1] : ηP ij = 240t w0η0+0.075t w0240 -()1/f [] vE (1) 式中:ηP ij 为第i 楼层第j 墙段面层加固的增强系数;η0为基准增强系数,砖墙体可按表1采用;t w0为墙体厚度(mm );f vE 为原墙体的抗震抗剪强度设计值 (MPa ),与墙体平均压应力σ和原砖墙砌筑砂浆强 DOI:10.13614/https://www.wendangku.net/doc/d316514284.html,ki.11-1962/tu.2014.03.014

钢丝网水泥砂浆加固用高性能复合砂浆的研究

钢丝网水泥砂浆加固用高性能复合砂浆的研究 葛序尧1,彭勃2,谢业明3 (1、湖南大学土木工程学院,长沙410082 2. 湖南固特邦土木技术发展有限公司长沙410205 3. 安徽省公路桥梁工程公司,合肥 230022 ) 摘要:本文针对《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006钢丝网水泥砂浆加固对砂浆性能的要求,对两种不同类型减水剂改性的聚合物砂浆性能进行了研究,得出聚羧酸盐高效减水剂与聚合物有较好的相容性,可以使砂浆含气量降低、减水效果有一定叠加性、保水性增加、抗折强度、抗压强度和粘结抗拉强度得到大幅度提高;然后根据规范要求选出较优配合比。 关键词:钢丝网;聚合物;水泥砂浆;减水剂;加固 0 引言 砌体结构被广泛应用于我国的工业和民用领域。我国砌体结构较多,使用年限较长,有大量的砌体结构急需加固。钢丝网水泥砂浆加固是砌体结构重要的加固方法之一,钢丝网水泥是一种由钢丝网增强的水泥复合砂浆。钢丝网水泥属于无机复合胶凝材料,它有较高的抗拉强度、重量比和较好的韧性、延展性及耐久性,可以加工成任意形状,适用于各种轮廓外形的结构构件加固[1]。已有的各种加固方法中的界面粘贴技术,国内外均采用以环氧树脂结构胶为主剂的有机结构胶,价格昂贵,相比之下砂浆作为无机胶凝材料,与基材间将有更好地相容性、协调性、相互渗透性,而且抗老化、耐火、耐久性更好,且价格相对便宜[2];因此,钢丝网水泥砂浆加固越来越受到国内外加固行业的重视。 1 钢丝网水泥砂浆加固对砂浆性能的要求 国内外许多文献相继对钢丝网水泥砂浆抗震加固试验研究和理论分析进行了介绍。对钢丝网水泥面层加固墙体,研究和实际应用多做得比较多的国家是前苏联,苏联塔什干乌兹别克力学与抗震结构研究院和苏联中央建筑结构科学院都对钢丝网水泥砂浆加固砖砌体做过深入的研究,并各自提出破坏时的极限水平荷载的计算公式,他们提出加固后墙体承载能力与砂浆的工作性、抗压强度、粘结强度、加固层面积、钢丝网强度及配筋率相关的结论[3]。我国《砌体结构设计规范》GB50003-2001对砖砌体和钢筋砂浆面层的组合砖砌体构件的承载力设计中,对砂浆的强度及对应的取值、不同面层时钢筋的强度系数做了规定,并且砂浆的厚度和强度对承载力有直接的作用[4]。因此,开发高强、高韧性、高粘结性、抗渗、耐腐的高性能新型复合砂浆具有很重要的意义[5]。本文针对《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006钢丝网水泥砂浆加固对砂浆性能的要求,对两种不同类型减水剂改性的聚合物砂浆性能进行了研究,并从中选出较优的配合比。为使研制的砂浆使用方便、质量稳定和较高工作效率,把砂浆制成干粉砂浆的形式,因此,本文研究中采用的聚合物和减水剂均 * 作者简介:葛序尧(1982-),男,在读硕士研究生。

钢丝网砂浆施工方法

钢丝网砂浆是一种由钢丝网(钢丝直径为0.5~1.5mm)、水泥、砂(最大粒径2mm)和水组成的复合材料,其中钢丝网又分焊接钢丝网与编织钢丝网。钢丝网砂浆是在混凝土表面铺设钢丝网,然后压抹或浇注水泥砂浆,使其与原结构共同工作,以提高结构承载力的一种方法。由于钢丝网比较柔软,可以紧贴被加固结构表面,施工质量容易保证。 施工方法 (1)构件表面处理 除去混凝土构件表面的疏松层、污垢物以及灰尘:采用人工凿毛方法,用铁锤、凿子人力对混凝土构件表面敲打,去除厚度约4~5mm 基本能达到满意的粘接效果;人工凿毛后,用压缩空气除去松散的材料和尘土,再使用高压水冲洗施工面。 (2)绑扎钢筋网:将钢丝网固定在构件表面,同时用细铁丝绑扎。 (3)界面剂以及复合砂浆的配置 在绑扎好的钢丝网上洒少量的水湿润已凿毛混凝土构件表面,有利于界面剂与加固构件的良好粘结。界面剂是涂刷在原混凝土构件表面,用以增强构件与复合砂浆的粘结性能的一种低稠度浆剂,可采用A、B 两组份界面剂,A 组份为树脂系列减水剂,B 组份为水泥基复合超细掺合料的无机界面粉剂。在复合砂浆涂抹前在混凝土梁剪跨部分涂刷配置好的界面剂以增强粘结强度。 (4)涂抹复合砂浆及养护 人工加压涂抹复合砂浆,分三次涂抹,第一次将钢丝网与待加固段混凝土表面的空隙抹实,初凝后立即抹第二次,复合砂浆将钢丝网全部覆盖,初凝后再抹第三次至设计厚度,每次涂抹厚度不宜超过总厚度的一半,尽量避免反复压抹,同时要避免新浇复合砂浆与原构件表面的空洞以确保施工质量。在复合

砂浆抹面完成后应及时盖上塑料布,24 小时以内对复合砂浆终凝后保湿养护,及时浇水,湿养护7 天,自然养护28 天。 (5)复合砂浆抹面完成后应及时加强养护,在复合砂浆养护期间不得拆卸临时支架,避免扰动;可用小木锤轻轻敲击表面或采用超声波检查加固层的粘接效果,不得有空洞。

外墙砌体加固施工方案

一编制依据施工规程、规范 其他

· 二工程概况 工程概况 本工程非承重墙采用蒸压加气混凝土砌块砌筑(B06级,),砂浆为M5混合砂浆,墙上下采用蒸压粉煤灰砂砖;墙体厚度为100、200、300mm。 工程施工条件 2.2.1工程建设地点气象状况 葫芦岛地区地处松岭山脉和燕山山脉地带,虽然地处沿海,但渤海为内海,所以大陆性气候明显,四级分明。 ` 年平均气温为~℃,年平均最高气温在之间,极端最高气温在~℃之间,年平均最低气温为~℃,极端最低气温~℃之间。 年平均降水量在560-630mm之间,由于本地区属于季风性大陆气候,受大气环流影响,四级降水量分布差异很大。全年降水量主要集中在7-8月份,冬季降水量仅占全年降水量的3%-4%。 日照实数为2692~2842小时,年日照最多达小时(1963)。年蒸发量~,由于降水和蒸发入不支出,所以易发生干旱。 10月中旬出现初霜,终霜结束在4月中旬。无霜期在180天左右。 受季风和地形影响,春、夏季节盛行东南南风,秋、冬季节盛行西北风。年平均大风日数为48-78天。极端最大风速35m/s。 2.2.2工程施工区域地下、地上管线及相邻地下、地上建筑物情况 施工区域地下、地上均无管线。相邻无临近建筑物。 2.2.3当地建筑材料、设备供应和交通运输等服务能力状况 / 建筑材料基本采用当地供应;设备部分为公司提供,部分为当地供应商提供;在路边,交通运输畅通。 2.2.4当地供水、供电、供电和通信能力状况

三施工安排 [ 工程施工目标 3.1.1质量目标 本工程确保质量合格,创北京市结构长城杯金杯。 3.1.2进度目标 2013年5月20日开工(以开工报告日期为准),2013年5月20日开始土方施工,竣工验收日期定于2014年12月30日完成,总工期589天。 3.1.3安全目标 文明安全施工,杜绝伤亡事故、杜绝传染病发生,杜绝三级重大事故发生,减少一般事故,轻伤频率控制在千分之六。 3.1.4环境目标 $ 达到辽宁建筑工程优良施工工地标准 3.1.5成本目标 现场管理保证质量、进度、安全等目标完成的前提下,实现项目盈利。 工程施工顺序及施工流水段 3.2.1工程施工顺序 本工程每栋楼单独组织施工,因工程外墙施工紧张,为加快速度,故从下而上开始砌筑墙体,外墙和内墙同时开始砌筑。 3.2.2施工流水段 每栋楼按照每4层设置流水段。 … 工程重点难点及措施 3.3.1本工程南立面为满足建设单位立面效果改动,将结构增宽100mm,相应的砌体结构也增加100mm,此增加的100mm宽砌体与原混凝土结构构件的连接强度时本工程的质量控制重点。我方将采取植筋,挂网的方式加强砌体的稳定性。 施工管理层人员安排 栋号工程师及工长负责技术交底和现场施工技术管理,劳务队伍配备熟练