文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 胶粉聚苯乙烯颗粒施工方案(A1220)(DOC)

胶粉聚苯乙烯颗粒施工方案(A1220)(DOC)

胶粉聚苯乙烯颗粒施工方案(A1220)(DOC)
胶粉聚苯乙烯颗粒施工方案(A1220)(DOC)

奥园国际城A地块

胶粉聚苯乙烯颗粒

编制人:

审核人:

审批人:

重庆佳宇建设(集团)有限公司

二0一三年十二月十二日

目录

第一章、编制依据 (4)

第二章、工程概况 (6)

一、工程基本情况 (6)

1、项目概况 (6)

2、结构设计 (6)

二、节能设计概况 (7)

1、墙体节能工程 (7)

2、屋面节能工程 (7)

3、地面节能工程 (7)

4、门窗节能工程 (8)

第三章、施工总体目标 (8)

一、质量目标 (8)

二、工程工期目标 (9)

三、安全文明施工目标 (9)

1、安全施工管理目标 (9)

2、环境保护和文明施工管理目标 (9)

第四章、施工部署 (9)

一、施工顺序 (9)

二、材料、设备检查验收 (10)

三、检验批划分 (11)

四、分项工程划分 (12)

第五章、施工准备 (12)

一、技术准备 (12)

二、材料和设备的现场检查与复试 (13)

三、劳动力计划 (15)

第六章、墙体节能工程 (16)

一、施工准备 (16)

二、材料性能要求 (17)

1、外墙胶粉聚苯乙烯颗粒保温 (17)

三、施工控制要点 (19)

1、基层墙面处理 (19)

2、保温层施工准备 (19)

3、保温层施工 (19)

4、抗裂砂浆施工 (20)

5、刷弹性底涂 (21)

6、局部构造节点 (21)

四、验收质量要求 (23)

1、主控项目 (23)

2、一般项目 (23)

五、成品保护 (24)

第七章质量保证措施 (24)

一、质量管理体系 (24)

二、质量控制目标 (25)

三、质量保证措施 (25)

第八章安全生产和文明施工措施 (26)

一、安全生产措施 (26)

二、文明施工措施 (27)

第一章、编制依据

1、广东粤建设计研究院有限公司“奥园国际城A地块一标段节能保

温施工”的要求。

2、《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%设计标准》(DBJ50-071-2010)

3、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ 144-2008)

4、《墙体节能建筑构造》(06J123)

5、《屋面节能建筑构造》(06J204)

6、《居住建筑节能工程施工质量验收规范》(修订)(DBJ50-069-2007)

7、《ZL-胶粉聚苯乙烯颗粒外墙外保温体系》(DJBT-013)

8、难燃型挤塑聚苯板建筑外保温系统应用技术规程(DBJ50/T-159-2013)

9、难燃型挤塑聚苯板建筑外保温系统建筑构造(DJBT-073,13J06)

10、《全轻混凝土建筑地面保温工程技术规程》(DBJ50/T-151-2012)

11、KH泡沫混凝土楼地面、屋面保温隔热建筑构造(DJBT-045,09J03)

12、《建筑节能材料热惰性指标表》渝建发(2008)78号

13、渝建发[2008]161号、公通字[2009]46号、渝建发[2012]74号、

公消字[2012]350号

14、《重庆市工程建设标准设计外墙保温隔热建筑构造图集(一)》(DJBT-013)

15、《蒸压加气混凝土砌块墙体建筑构造图集》(DJBT-039 08J07)

16、《建筑保温隔热材料外墙外保温建筑构造》(02EJ105)

17、其他国家、省市现行的相关建筑节能法律、法规

第二章、工程概况

一、工程基本情况

1、项目概况

工程名称:奥园·国际城A地块一标段

工程地点:重庆市九龙坡区华福大道北段79号

建设单位:重庆港奥置业有限公司

设计单位:重庆建工集团股份有限公司设计研究院设计

地勘单位:重庆北江岩土工程勘察设计有限公司

监理单位:重庆建渝工程建设监理有限公司

施工单位:重庆佳宇建设(集团)有限公司

奥园·国际城A地块一标段由1#、2#、5#、6#、9#、10#、13#、14#、17#、18#、21#、22#楼及1#、2#、3#、4#商业组成,1#、2#、5#、6#、9#、10#、14#、18#为地下一层,其余为楼栋为地下两层地下室连通,地上8层的高层住宅建筑,按A级高度设计,建筑总面积为89091.84㎡m2,建筑层数7+1层。

2、结构设计

本工程结构形式:异形柱框架-剪力墙/框架结构,框架抗震等级为三/四级,建筑结构安全等级为二级。本地区地震基本烈度为6度,建筑抗震

设防类别为丙类。设防烈度为6度。

二、节能设计概况

1、墙体节能工程

2、屋面节能工程

3、地面节能工程

1)、外窗、阳台门、凸窗

3)、户门

一、质量目标

严格按照设计图、规范、图集验评保温工程,确保主控项目一次验收合格率100%,一般项目一次验收达95%。始终以“提高全员质量意识、实施过程精品控制”,确保本工程一次性交验达到合格工程标准。

二、工程工期目标

进场后根据合同工期确定节能工期目标,工程总工期控制在45天工期范围内。

三、安全文明施工目标

1、安全施工管理目标

按《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《建筑施工高处作业技术规范》(JGJ80-91)的规定实现现场达标,采取确实可行的措施和充足的安全投入,通过严密的安全管理,杜绝死亡、重伤事故和火灾事故,轻伤率控制在1.5‰以内。

2、环境保护和文明施工管理目标

认真贯彻执行《重庆市建筑工地文明施工标准》。强化施工现场管理,保持现场容貌整洁,随时清除建筑垃圾,出入车辆冲洗干净,确保施工运输车辆不污染道路和环境。控制粉尘和噪音污染,作到工完场清。

第四章、施工部署

一、施工顺序

根据节能设计施工图、现行规范、图集的要求,根据外墙胶粉聚苯乙烯颗粒保温施工工艺流程安排施工。施工采取从上至下。

二、材料、设备检查验收

1、节能工程使用的材料、设备等,必须符合设计要求及国家有关技术标准的规定。不得使用国家明令禁止使用与淘汰的材料和设备。

2、进场时对材料和设备的品种、规格、包装、外观、尺寸等进行验收,对质量证明文件进行核查,并经监理确认,形成相应的验收记录。

3、建筑节能工程使用的材料应符合国家现行有关技术标准对材料有害物质限量的规定,不得对室内外造成污染。

4、节能保温材料在施工过程中,使用时的含水率应符合设计要求、工艺要求或实验室给出的配合比配置。当未给出要求时,应按照施工方案和产品说明书配置。

5、复验:对材料和设备要按下表及相关规定在施工现场抽样复验,复验为见证取样送检。

建筑节能工程进场材料和设备的复验项目

三、检验批划分

1、墙体节能:采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000m 2面积划分为一个检验批,不足500m2也划分为一个检验批。

2、门窗节能:同一厂家的同一品种、类型、规格的门窗及门窗玻璃每100樘划分为一个检验批,不足100樘也划分为一个检验批。同一厂家的同一品种、类型、规格的特种门每50樘划分为一个检验批,不足50樘也划分为一个检验批。

3、屋面节能:屋面工程各分项工程的施工质量检验批量应符合如下规定:卷材防水屋面、涂膜防水屋面、刚性防水屋面、瓦屋面及隔热屋面工程,应按屋面面积每100m2抽查一处,且不得少于3处。

4、地面节能:

a、检验批可按施工段或变形缝划分;

b、当面积超过200m2时,每200m2可划分为一个检验批,不足200m

2也为一个检验批;

c、不同构造做法的地面节能工程应单独划分检验批。

5、建筑配电与照明节能工程验收的检验批划分可按照系统、楼层、建筑分区划分为若干个检验批。

四、分项工程划分

居住建筑节能分项工程划分

第五章、施工准备

一、技术准备

1、组织有关技术人员及施工人员认真熟悉施工图纸,充分领会设计意图,学习有关建筑节能工程施工质量验收规范,在施工之前解决图纸或施工工艺等涉及的问题。

2、根据工程的的具体情况编制施工方案和技术交底。针对特殊部位、施工难点部位,专门成立QC小组,对特殊过程编制作业指导书,逐级进

行技术交底,指导实际施工。

3、在装修工程中,结合建筑节能新的要求,做好每一个分项的技术管理工作。进行样板引路,经过监理及建设单位认可后大面积展开施工。

二、材料和设备的现场检查与复试

1、墙体节能:用于墙体节能工程的材料、构件和部品等,其品种、规格、尺寸和性能应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法:对实物观察和尺量、秤重检查;核查质量证明文件。

检查数量:按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查。质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料等,进场时应对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检:

1).保温板材的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度;

2).粘结材料的粘结强度;

3).增强网的力学性能、抗腐蚀性能;

检验方法:随机抽样送检,核查复验报告。

检查数量:同一厂家的同一种产品,当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000m2以上时各抽查不少于6次。

4).门窗节能:户门、外窗、阳台门进场后应做质量检查和验收,其

品种、规格应符合设计要求和有关标准的规定。

检查方法:观察、尺量检查;核查质量证明文件。

建筑外窗进入施工现场时,应第气密性、传热系数、玻璃遮阳系数、可见光折射比、中空玻璃露点进行复验,复验应为见证取样。

3.屋面工程:用于屋面节能工程的保温隔热材料,其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法:观察、尺量检查;核查质量证明文件。

检查数量:按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查;质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

屋面节能工程使用的保温隔热材料,进场时应对其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能进行复验,复验为见证取样送检:板材、块材及现浇等保温材料的导热系数、密度、压缩(10%)强度;

松散保温材料的导热系数、干密度。

检验方法:随机抽样送检,核查复验报告。

检查数量:同一厂家同一品种的产品各抽查不少于3组。

4.楼地面节能:用于地面节能工程的保温材料,其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法:观察、尺量或称重检查;核查质量证明文件。

检查数量:按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查;质量证明文件应按照出厂检验批进行核查。

地面节能工程采用的保温材料,进场时应对导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能进行复验,复验应为见证取样送检:

检验方法:随机抽样送检;核查复验报告。

检查数量:同一厂家同一品种的产品抽查不少于3组。

三、劳动力计划

(1)、计划的编制根据实际工程量(经预算后)和工程要求的进度计划,结合本公司同类工程的实际施工管理经验,本着既能按时保质保量完成工作计划,又不造成人为资源浪费,而制定计划的原则进行计划编制。(2)、施工队伍是决定施工最终效果与质量的最关键因素,因此选择优秀的专业队伍作为施工组织的第一因素考虑。

(3)、按照施工工艺要求和施工进度计划,确定组织工人的数量及进场作业时间,以连续、均衡的状态进行施工;加强作业人员的施工及安全技术交底,统一做法,明确质量标准,避免质量缺陷,以优质、高效确保施工质量及工期。

(4)、施工组织不仅是组织一线的施工力量,还应为工程施工的正常推进提供后勤的组织保障。因此,随着工程施工工序的进展,必须组织一个适应工程需要而相对稳定的后勤保障班子,负责材料运输、分配以及垃圾

清运、安全、防火、文明作业及成品保护检查等。

(5)、管理架构:一线的施工力量及后勤保障力量按照预定施工工序及进度计划推进工程施工,建立有效的质量、安全管理体系,并保证其有效的运转。

(6)、因节能施工涉及多专业、多工序穿插作业,为保证各班组均能连续、均衡作业,外墙保温施工作业人员暂定15人,屋面施工10人,楼地面施工10人,门窗施工10人,在实际工作中,根据工程进度再进行人员调整。

第六章、墙体节能工程

一、施工准备

1、界面剂、胶粉聚苯乙烯颗粒保温砂浆、抗裂砂浆、热镀锌钢板网或耐碱网格布、进场后,应提交试验报告(检测报告)给现场监理工程师,在监理工程师认可后方可用于工程中。

2、材料应堆放在指定的位置,符合施工总平面图的要求,材料应堆放整齐,并附材料标志牌。

3、各种进户管线,水落管支架,预埋管件按设计安装完毕,并预留出外保温层的厚度。

4、外墙脚手架,安全检查合格,外架离墙距离适当(以200-250mm

为适宜)。

5、各项机具设备安装调试到位,使用工具、检测仪器等准备齐全,如:外接电源设备、垂直运输机械、300L砂浆搅拌机、水平运输手推车、电锤及放线工具、水桶、滚刷、铁锹、手锤、剪刀、钳子、托线板、经纬仪、检测尺、直角检测尺、塞尺、钢尺及常用抹灰工具、检测工具等。

二、材料性能要求

1、外墙胶粉聚苯乙烯颗粒保温

2.抗裂砂浆技术指标:

3.耐碱玻璃纤维网格布技术指标:

三、施工控制要点

(1)基层墙面处理

1、彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓及冈化物等影响墙面施工的物质,墙体表面突起物≥10mm时应剔除。

2、外墙清理后应浇水润湿,加气混凝土外墙应满挂0.9厚12.7*12.7热镀锌钢板网,每平方米塑料锚栓不少于6个,锚栓锚入墙体不少于250mm,呈梅花形布置,最后对基层满涂界面砂浆,且应拉毛。

(2)保温层施工准备

1、在外墙大角及其他必要部位外挂垂直基准线,标厚度控制线。

2、按设计要求的保温层厚度,用胶粉聚苯乙烯颗粒保温做灰饼,并冲筋,以控制保温层的厚度。

(3)保温层施工

1、涂抹保温层应多遍施工(应不少于两遍涂抹),每遍施工厚度不应大于15mm,每遍应连续施工并抹平压实,两遍施工间隔应在24h以上,施工温度偏低时,间隔时间可延长。

2、胶粉聚苯乙烯颗粒保温砂浆应自上而下。

3、最后一遍胶粉聚苯乙烯颗粒保温砂浆施工时应达到灰饼冲筋厚度,并用大杠搓平,使墙面、门窗口平整度达到要求,注意保温浆料涂抹

时应压紧压实。

4、配制好的保温浆料应在4小时内用完,大杠刮落的保温浆料必须在4小时内经搅拌后重新使用,严禁使用过时的保温浆料。

5、在各层的楼层标高处留设分格缝,分格缝宽20mm,缝深5~8mm,要求分格缝圆滑、顺直、深度均匀一致。

6、保温层固化干燥后(用手按不动表面,约2-3d),方可进行下一道工序施工,如环境温度较低时,养护时间宜延长。

(4) 抗裂砂浆施工

1、抹第一遍抗裂砂浆厚度为1~2mm,然后自上而下将耐碱玻璃纤维网格布压入抗裂砂浆中,再从中间往四周抹压,搭接长度不应小于100mm,严禁干搭,应平整无皱褶,饱满度达到100%,第二遍抗裂砂浆抹平压实,耐碱玻纤网格布呈暗格为佳。首层应铺贴双层耐碱玻璃纤维网格布,第一层铺贴加强耐碱网格布,加强耐碱网格布应对接,然后进行第二层普通耐碱网格布铺贴,两层耐碱网格布之间抗裂砂浆必须饱满。在首层墙面阳角处设2米高的专用金属护角,护角应夹在两层耐碱玻璃纤维网格布之间,其余楼层阳角处两侧耐碱网格布相互搭接,各侧搭接宽度不小于200mm。

2、在门窗洞口等处应沿45°方向提前用抗裂砂浆增贴一道网格布(300㎜×400㎜)如下图:门、窗口阳角应用玻纤网格布包裹增强,包裹

胶粉改性沥青性能的研究

胶粉改性沥青性能的研究 来源:中国化工信息网 2007 年 9 月 26 日 采用胶粉改性沥青是改善沥青路面性能及实现废橡胶资源化处理的有效措达国家自 20 世纪 60 年代起就进行胶粉改性沥青制备高弹性路面材料的研究,应用技术已基本成熟。我国胶粉改性沥青的研究起步较晚,道路应用还处于试改性沥青也未实现大规模生产。为尽快改变这种状况,近年来我国十分重视胶沥青的研究。本工作探讨胶粉用量和物料混合搅拌条件对改性沥青性能的影响 1 实验 1.1 主要原材料 90#道路石油沥青,昆明公路改造总段机械工程公司沥青拌和厂产品;胶粉125μm,深圳市东部橡胶实业有限公司产品。 1.2 主要设备和仪器 JB90-D 型高速电磁搅拌机,可控温加热器,HDP/VICAT 型软化点测定仪(环SYD-2801 型针入度仪,SYD-0621 型延度仪。 1.3 试验配方 试验配方见表 1。 1.4 将沥青、胶粉、母料(少量沥青与少量胶粉混合而成)和其它助剂在高速搅混合制得改性沥青。 1.5 性能测试 改性沥青软化点按GB/T 0605-1993 测试,升温速率为(5±0.5)℃·min-1。GB/T0604-2000 测定,改性沥青在低于软化点的温度下加热后缓慢注入试样模具模具在15-30℃下自然冷却,其后放入延度仪中进行测试,端模运行速率为5 cm·min-1。针入度按GB/T 0606-2000 测定,改性沥青在120-180℃下脱水并用后注入针入度仪盛样皿内,其后进行测试,试样质量为100 g,标准针自由穿的时间为 5 s。 2 结果与讨论 2.1 胶粉用量的影响 胶粉用量对改性沥青性能的影响见表 2(物料混合搅拌温度、时间和转速分142℃,4 h 和 1 400 r·min-1)。

外墙外保温聚苯颗粒施工方案(钢丝网)

胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 (瓷砖饰面) 施 工 方 案

一、工程概况与编制依据: 1.1工程概况 工程名称:五矿二十三冶二公司长株潭区域自营项目 工程内容:整栋房屋外墙外保温系统,界面砂浆+胶粉聚苯颗粒保温砂 浆+抗裂砂浆+钢丝网+锚栓+抗裂砂浆 二、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收规范》GB50300-2001; 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001; 3、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007; 4、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004; 5、《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》GBJ158-2004; 6、《镀锌钢丝网》QB/T3897-1999; 7、湖南建设集团有限公司建筑规划设计院设计; 8、《建筑结构通用图集》(88j2-9墙身-外墙保温); 9、《民用建筑节能设计标准》(JGJ26-95、DBJ01-602-97) 三、管理目标 1、工期目标:根据本工程的特点,各立面采用平行施工于流水交叉作业的方法组织施工,网络优化组合,确保在质量达到优良标准的前提下,承诺合同工期内完成各子分项工程全部施工任务。 2、质量目标:满足设计与工程质量验收标准,严格按施工组织设计及相关的施工规范、规程精心组织施工,确保本子分部工程验收质量达到优良标准。 3、安全文明目标:严格按国务院颁发的《建设工程安全生产管理条例》及建设部颁布的《施工企业安全生产评价标准》的规定和要求进行管理,组织施工,杜绝一切大小安全事故,创建文明安全工地,确保工程安全无事故。 4、环境保护目标:减少扬尘、控制噪音,严禁焚烧垃圾污水经沉淀后方可排入市政管道,切实加强现场文明管理,达到施工现场与外部环境的和谐统一。 四、系统构造: 1、基本构造 胶粉聚苯颗粒保温浆料外墙外保温系统由基层墙体、界面层、保温层、

自粘聚合物改性沥青知识讲解

贴必定PET自粘聚合物改性沥青防水卷材 产品简介 贴必定PET自粘聚合物改性沥青防水卷材是以自粘聚合物改性沥青为基料的无胎基聚酯膜本体自粘防水卷材,由自粘聚合物改性沥青胶料、隔离材料及PET聚酯膜面组成的柔性冷施工型防水卷材。 产品特点 优异的自粘性能:特殊配方的自粘聚合物改性沥青胶料在常温下具有超强粘性,可与干净、干燥的水泥基面实施满粘,有效的避免了空鼓与窜水。 独特的“自愈”功能:能自行愈合较小的穿刺破损,对钉穿透或细微裂纹具有愈合的能力,有效的保证了卷材防水的整体性。 良好的延伸性:对基层伸缩或开裂变形适应性强,在一定程度上可减少因基层的变形及裂缝而引起的漏水现象。 良好的耐高温及低温柔韧性:能适应不同地区不同气候的要求,使用范围广泛。 持久的粘结密封性:特别设计的卷材搭接缝粘接、密封可靠,可与卷材同寿命。 良好的施工应用性:高反射率的PET聚酯膜可以有效降低太阳照射下卷材表面温度,有效减少或消除起鼓现象,同时具有优异的耐水性能。

适用范围 适用于一般建筑物的地下室、屋面以及地铁、隧道、水池等防水、防渗、防潮工程。 产品类别及规格 按产品物理力学性能分为Ⅰ型和Ⅱ型。 按材料的厚度分为:1.2mm 1.5mm 2.0mm 按材料幅宽分为:1000mm 2000mm 其它规格及尺寸可双方约定。

运输与贮存 运输与贮存时,不同类型、规格的产品应分别堆放,不应混杂。 避免日晒雨淋,注意通风。 贮存温度不得高于45℃,卷材应平放,堆码高度不超过五层。 在正常运输、贮存条件下,产品贮存期为一年,超过贮存期经检验合格后仍可使用。 贴必定BS-P自粘聚合物改性沥青防水卷材 产品简介 贴必定BS-P自粘聚合物改性沥青防水卷材是以自粘聚合物改性沥青为基料的无胎基增强聚乙烯膜本体自粘防水卷材,由自粘聚合物改性沥青胶料、 隔离材料及增强聚乙烯膜面组成的柔性冷施工型防水卷材。 产品特点 优异的自粘性能:特殊配方的自粘聚合物改性沥青胶料在常温下具有超强粘性,可与干净、干燥的水泥基面实施满粘,有效的避免了空鼓与窜水。 独特的“自愈”功能:能自行愈合较小的穿刺破损,对钉穿透或细微裂纹具有愈合的能力,有效的保证了卷材防水的整体性。 良好的延伸性:对基层伸缩或开裂变形适应性强,在一定程度上可减少因基层的变形及裂缝而引起的漏水现象。 良好的耐高温及低温柔韧性:能适应不同地区不同气候的要求,使用范围广泛。 持久的粘结密封性:特别设计的卷材搭接缝粘接、密封可靠,可与卷材同寿命。 良好的施工应用性:浅色聚乙烯膜可以有效降低太阳照射下卷材表面温度,有效减少或消除起鼓现象,同时增强膜具有优异的延伸性、抗穿刺和耐水性能,防水效果更好。 适用范围 适用于一般建筑物的地下室、屋面以及地铁、隧道、水池等防水、防渗、防潮工程。产品类别及规格

胶粉聚苯颗粒外墙外保温施工工艺

胶粉聚苯颗粒外墙外保温技术施工工艺 一、编制依据 1、工程设计图纸及说明 2、分项工程承包合同 3、相关图集、标准 4、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 5、《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87) 6、《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)(JGJ26-95) 7、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-20011) 8、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 9、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 10、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 11、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 12、《外墙外保温建筑构造(一)》(02J121-1)

二、工程及保温概况 工程及保温概况: 本工艺适用于各种基层墙体的外墙外保温饰面涂料做法,保温层厚度依 设计厚度。 三、工程材料 1、建筑用界面处理剂主要技术指标及存运要求: 符合《建筑用界面处理剂应用技术规程》(DBJ/T01-40-98)要求且符合表1规定。 表1 5~30℃条件下贮存,贮存期为6个月,防晒,按非危险品办理运输。 2、胶粉聚苯颗粒保温浆料的性能指标 表2

其中: 2.1 聚苯颗粒主要技术性能及存运条件 表3 严禁烟火。聚苯颗粒包装应放置在阴凉处,防止曝晒和雨淋。运输中防止划损包装。交付时注意与保温胶粉料配套清点。 2.2 保温胶粉料性能及存运条件 表4

通风干燥条件下贮存6个月,可按非危险品办理。交付时注意与聚苯颗粒配套清点。 3、水泥砂浆抗裂剂性能指标及存运条件 表5 5~30℃条件下贮存,贮存期6个月。防晒。可按非危险品办理运输。 4、涂塑耐碱玻纤网格布主要性能指标及存运条件 表6

胶粉改性沥青混合料施工指南

胶粉改性沥青混合料施工指南 胶粉改性沥青,是基质沥青与废轮胎胶粉改性剂通过适宜的加工工序形成的混合物。胶粉改性沥青可用于沥青混凝土、应力吸收层、防水层或其他的路面结构功能层。胶粉改性沥青路面应具有坚实、平整、抗滑、耐久的品质,同时,还应具有高温抗车辙、低温抗开裂、抗水损害以及防止雨水渗入基层的功能。 一、材料要求 1、胶粉改性沥青,技术指标应满足表1的要求。 2、填料,混合料的填料应采用石灰石矿粉或消石灰粉或水泥.不宜使用粉尘。可用水泥全部替代矿粉。 填料不得含有土块、粘土颗粒或其它有害物质。矿粉质量技术要求应符合表2中的规定。

3、细集料,宜采用碎石石屑或机制砂,石屑或机制砂规格应满足表3的要求。细集料中4.75mm筛上残余应小于细集料总量的50%,0.3mm以下宜采用石灰岩石料。细集料质量技术要求应满足表4中的规定。 4、粗集科,粗集料应选用洁净、干燥、无风化、无杂质、表面粗糙的材料,其质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)中的相关规定。 二、胶粉改性沥青混合料配合比 1、胶粉改性沥青混合料配合比设计 废轮胎胶粉改性沥青混合料配合比设计按马歇尔试验方法进行,确定合适的改性沥青用量及矿料级配。马歇尔试验结果应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF 40-2004)的有关技术要求,但试验温度应相应提高l0℃-20℃。应遵循《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF 40-2004)中关于热拌沥青混合料配合比设计的目标配合比、生产配合比及试拌试铺验证的三个阶段,确定矿料级配及最佳改性沥青用量。 2、技术要求,沥青混合料的技术指标应符合表5的规定。

胶粉聚苯颗粒保温砂浆施工方案

胶粉聚苯颗粒保温砂浆施工方案 一、操作及技术要求: 1、施工部位:3#~6眦楼梯间,抹至防火门门榜外侧。 2、工艺流程:基层处理t墙面喷浆t做灰饼t抹底层保温浆料15 mm厚(静置3d) t抹面层保温浆料10 厚(静置3d?7d) t抹抗裂砂浆并将网格布压入其中t刮柔性腻子。 二、施工机具: 砂浆搅拌机、抹灰三步架子或高凳、手推车及垂直运输外用电梯、水桶抹灰工具及抹灰专用检测工具、壁纸刀、滚刷等。 三、材料配比: 1袋胶粉料25kg加一袋聚苯颗粒200L,使用时加34?36kg水经搅拌即为一组浆料,计量配比应控制准确。 四、施工方法: 4.1材料的配制 (1) 喷浆:将425号水泥、中砂、108胶水按1:1: 0.5的配合比搅拌均匀成浆料。 (2) 保温浆料:先在砂浆搅拌机内倒入34?36kg水,然后倒入1袋25kg 胶粉料,开机搅拌3min,再倒入1袋200 L聚苯颗粒轻骨料,再搅拌3 min,搅拌均匀倒出待用。 (3) 抗裂砂浆:425好普通硅酸盐水泥、中砂、水泥抗裂砂浆按1: 3: 1 的配合比,用砂浆搅拌机搅拌均匀。 4.2操作要点 (1) 甩浆:用滚刷将配好的水泥浆均匀地涂刷在基层墙面上,不得漏刷,不得 刷得过厚。 (2) 墙面做灰饼:根据保温层厚度,用水泥砂浆在墙上按内墙抹灰的要求做出 灰饼,以控制抹灰厚度。抹灰完后将水泥砂浆灰饼剔除,用保温砂浆补平。 (3) 抹保温浆料:保温浆料分2次抹。先抹15mm待十燥3d后再抹10mm 第二遍保温浆料应找平,门窗洞口、阴阳角处应保证方正及垂直度。当保温浆料中含水率 偏高时,一次抹保温浆料应控制在15mmfc右。 (4) 网格布压入抗裂砂浆内:将网格布裁好,在保温浆料上抹抗裂砂浆,厚度

胶粉改性沥青知识

废橡胶粉改性沥青应用与设计 作者:发布于:2012-6-27 12:35:59 点击量:15 一、名词解释 1、胶粉沥青——国际材料与测试协会标准ASTM D8-88 中定义为采用15%以上橡胶粉粒的沥青改性材料,在美国一般比例为 18~22%,橡胶粉粒能全部通过10#筛,180~200℃温度下至少反应45min分钟;在沥青与橡胶充分熔胀,同时硫化橡胶粉粒还没有大面积降解前使用,改性后的胶结料还能显著体现硫化橡胶的特性。 2、橡胶粉(CRM)——指轮胎橡胶经过粉碎形成的粉末,用于沥青改性的材料。 3、小汽车轮胎——小汽车、敞篷小车和轻型卡车的外直径小于660毫米的轮胎。 4、卡车轮胎—卡车和公交车上用的外径大于660mm、小于1520mm的轮胎。 5、常温粉碎法——将废橡胶轮胎在室温下或略高于室温的环境下进行粉碎的方法。常温粉碎法一般能够产生形状不规则的、表面积较大的颗粒,有利于和沥青的相 互作用。 6、冷冻粉碎法——使用液氮来冷冻废橡胶轮胎,使得废轮胎变得易碎,然后用锤磨机来打碎这些冷冻橡胶的方法,这种方法能够生成表面积较小的光滑颗粒。 7、脱硫橡胶——粉碎后经过加温加压,或者掺加软化剂改变了橡胶材料性质。 8、稀释剂——轻质石油产品,做碎石封层时,在喷洒之前添加到橡胶沥青中,使橡胶沥青容易喷洒均匀,在没有引起橡胶沥青的性质较大改变之前挥发掉。因为轻质成分要挥发,所以稀释剂不用于拌制混合料的橡胶沥青中,也不推荐用于90天内铺筑罩面的夹层中。 9、废轮胎橡胶——用过的汽车、卡车或者公交车的轮胎经加工得到的橡胶。生产过程中应排除不当轮胎料源,如实心轮胎、铲车轮胎、飞机轮胎和挖土机轮胎以及其他非汽车轮胎,这些材料的成分不适合橡胶沥青反应。 10、应力吸收层(SAMI)——一种碎石封层,用热橡胶沥青喷洒在现有的路表面,然后立即撒布单一粒级的封层集料,再进行碾压,将集料嵌入沥青膜。其厚度通常介于5到15毫米之间,取决于覆盖骨料的尺寸。应力吸收层是一种表面处治,主要是用于恢复表层抗滑性能,封住裂缝,形成防水膜来减少表层的水渗入路面结构中。应力吸收层可用于路面保存、养护和局部维修。胶粉改性沥青应力吸收层可以有效防止下层开裂的路基或路面的反射裂缝扩展至表面层,对于新建或改建的路面大大延长路面使用性能。 11、粘度——流体或者半流体抵抗流动的性质(剪切力),是橡胶沥青现场质量控制 的指标。 二、废胶粉改性沥青综述 1、废胶粉改性沥青的发展 废胶粉改性沥青从19世纪30年代就开始用作接缝填缝料、补丁和薄膜。在19世纪50年代,美国的刘易斯和博恩等进行了大规模的实验室研究评估。一些研究成果与雷克斯和帕克合作的“橡胶沥青材料试验室研究”一起发表在1954年10月的“公路”刊物上。1960年三月,在芝加哥举办了首届橡胶沥青研讨 会。60年代和70年代,亚利桑那州查尔斯·麦克唐纳在橡胶和沥青材料上做了大量的工作,开发了胶粉沥青的“湿法”生产(也称为麦克唐纳法),开始将胶粉改性沥青用于填补坑洞和表面处冶等,并作为常用养护方法,特别是胶粉沥青碎石封层作为凤凰城道路的主要养护方案有效地使用了将近20年,直到交通量过大才改为薄层沥青混凝土罩面,后来又开发了胶粉沥青断级配混合料成功地替代了碎石封层。1975年加州运输部开始进行胶粉沥青碎石封层试验,取得很好的效果。1980年在加州斯托贝城用“湿法”生产的胶粉沥青和密级配集料建设的路面建成,该项目是对一条极差的路面进行紧急维修,采用了路面加筋网和60毫米的密级配沥青混凝土以恢复结构承载力,其上为薄层(30mm)橡胶沥青混合料磨耗层。最早的三个项目都位于在冬天使用轮胎防滑链的高海拔的“冰冻区”,证明胶粉改性沥青混凝土路面有很好的抗磨耗和抗低温开裂性能。1983年瑞文多城建成的项目大大推动了应用粉胶改性沥青的进程,因采用沥青混凝土改造成本太高不能接受,所以采用了薄层橡胶沥青路面,这个项目设计了一系列13个试验段。试验段一直在进行跟踪监测,清楚地

胶粉聚苯颗粒、无机保温砂浆保温系统解读

胶粉聚苯颗粒/无机保温砂浆保温系统 胶粉聚苯颗粒/无机保温砂浆保温系统具有施工技术简便,保温材料可直接涂抹墙面,对有局部缺陷的墙体施工时墙面不需要修补找平,直接用保温料浆找平即可。 胶粉聚苯颗粒/无机保温砂浆保温系统。是由设置在外墙外侧,由界面层、胶粉聚苯颗粒保温层、抗裂防护层和饰面层构成,起保温隔热、防护和装饰作用的构造系统。为较成熟的外温保湿系统具有增水型防水功能,在保温层形成增水型表面膜,有效防止外部水分向砂浆内部渗透,从而起到防水抗渗的作用。 涂料饰面保温体系基本构造: 基层墙体界面层1 保温层2 抗裂防护层3 饰面层4 混凝土墙及各种砌体墙 聚合物专用界 面剂 聚合物聚苯颗粒 保温砂浆或玻化微 珠保温砂浆(表面 使用抗渗透增强剂 处理) 聚合物防水抹 面砂浆内嵌耐碱玻 纤网格布 外墙柔性找平 腻子+涂料 面砖饰面保温体系基本构造: 基层墙体界面层1 保温层2 抗裂防护层3 饰面层4 混凝土墙及各种砌体墙 聚合物专用界 面剂 聚合物聚苯颗 粒保温砂浆或玻化 微珠保温砂浆(表 面使用抗渗透增强 剂处理) 聚合物防水抹 面砂浆内嵌热镀锌 电焊网,并辅以锚 栓加固 瓷砖粘合剂+ 面砖+瓷砖勾缝剂

1、界面层:聚合物专用界面剂:采用优质硅酸盐水泥,天然石英砂,进口聚合物粉末均匀配置而成,属于无毒、无害、无污染环保型建筑材料,应用于各种混凝土墙体材料界面涂覆以增强相互间的粘合力。 技术性能:执行标准:JG 158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》 实验项目性能指标测试结果 界面砂浆压剪粘合强度 原强度 (Mpa) ≥0.7 1.7 耐水 (Mpa) ≥0.5 1.2 耐冻融 (Mpa) ≥0.5 1.6 理论用量: 喷涂、滚涂施工:将产品加入适量的净水(25kg聚合物专用界面剂加水7.5kg左右),用电动搅拌机搅拌5分钟,静置3分钟,一般再搅拌一次即可使用。浆料在2小时内用完。用量约为1-1.5kg/m2。 批涂施工:将产品加入适量的净水(25kg聚合物专用界面剂加水6kg左右),用电动搅拌机搅拌5分钟,静置3分钟,一般再搅拌一次即可使用。浆料在2小时内用完。用量约为4.5kg/m2。 2、保温层:聚合物聚苯颗粒保温砂浆/玻化微珠保温砂浆/抗渗透增强剂 聚合物聚苯颗粒保温砂浆:精选了多种进口有机高分子粘合材料,无机胶凝材料,抗裂纤维等躬耕性辅助剂精制而成骨料,以具有一定颗粒级配的EPS颗粒为轻骨料,在工厂采用预先混合干拌技术调配成保温砂浆,具有保温性稳定、阻燃性好、对基层适应性墙,适用于外墙保温。

聚苯颗粒胶粉施工方案

胶粉聚苯颗粒外墙保温系统施工工艺流程图 一、施工工艺流程图 二、施工准备 2.1基层墙体应符合《混凝土构造工程施工质量验收规范》GB50204—2002和《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002,本工程基层墙体应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001表4.2.11中普通抹灰要求。见下表:

2.2门窗框及各种进户管线、水管支架、预埋管件等按设计安装完毕并预留出外墙保温层的厚度。 三、施工工具 外接电源设备、垂直运输机械、水平运输手推车、强制式砂浆搅拌机、电动搅拌器、称量衡器、电锤、水桶、滚刷、铁锹、手锤、剪刀、壁纸刀、钳子、经纬仪、放线工具、托线板、垂直检测尺、直角检测尺、靠尺、探针、钢尺及常用抹灰工具、抹灰专用检测工具等。 四、胶粉聚苯颗粒系统材料性能要求 4.1界面砂浆的配制:界面剂:水=0.25:1(质量比)用电动 搅拌机搅拌均匀成浆状。 4.2胶粉聚苯颗粒保温浆料的配制:采用300mL以上的砂浆,搅 拌机满足浆料再搅拌机中的容积部分超过70%搅拌。先将35—40kg的水倒入搅拌机内(加入的水以满足施工和易性为准)接着倒入一袋25kg胶粉料,搅拌5min后再倒入一袋200mL聚苯颗粒轻骨料继续搅拌3min以上直至均匀,该胶料应随搅拌随用,且再四小时内用完。 4.3抗裂砂浆的配制,涂料饰面时抗裂剂:中砂:水泥=1:2: 1(重量比)。用砂浆搅拌机或电动搅拌机搅拌,先加入抗裂剂,搅拌均匀后搅拌时间不少于5min,抗裂砂浆配制及使用过程中均不得加水,并应在配制好后2h内用完。

4.4铺贴网格布(锚固件固定钢丝网):抗裂砂浆表干后用抹子 压入耐碱网格布(锚固件打眼固定钢丝网),网格布之间的搭接应不小于100mm。铺贴应平整,不能出现褶皱和翘边。阴阳角处、门窗洞口和外窗台处应铺设一层翻包网,以增强其强度。首层墙钢丝网的安装,铺贴方法与上述方法相同,钢丝网与钢丝网之间可采用对接的方法,钢丝网之间抗裂砂浆应饱满,严禁干贴。 4.5批抹抗裂砂浆:在保温浆料面批一遍抗裂砂浆,用锚固件固 定钢丝网,再抹一遍抗裂砂浆,塑料锚栓间距为双向@500mm,每平方米不得少于6个,热镀锌焊网的搭接宽度应大于40mm,搭接处最多为三层网,局部不平部位可用U型卡子压平并收光,抗裂抹面砂浆的厚度为3—5mm。 4.6分割弹线排砖,面砖缝不得小于5mm,将浸好的面砖擦拭干 净,用面砖粘结砂浆进行粘贴,面砖粘结砂浆的厚度为5—6mm。 常温施工24h后喷水养护。 4.7面砖勾缝:根据设计要求用配制好的面砖勾缝材进行勾缝, 面砖缝要凹进面砖外表面2mm,并用海绵醮清洗剂擦洗干净。 五、细部及特殊部位做法 5.1预留孔洞位置(破损处)处理。 5.2进行大面积聚苯颗粒胶浆施工过程中,遇到外脚手架的连墙杆时,只能进行甩搓处理;应在外墙保温施工完毕,拆除脚手架的过程中,对此部位实施修补处理。 5.3先用干硬性水泥砂浆将脚手孔眼塞填紧密,表面抹平。

橡胶粉改性沥青的工艺研究

随着我国汽车工业的迅速发展,每年的轮胎产量超过1亿条,仅次于美国和日本,每年生成的废旧轮胎达到5000多万条,约合重量1400kT,而每年的处理量只有200kT,大量的废旧轮胎未得到充分的再生利用。近几年我国在北京、上海、江西、浙江、广东等部分省市引用橡胶粉改性沥青技术,铺筑了上千公里的高速路面,取得了良好的应用效果,用橡胶粉改性沥青铺筑路面既节省了资源,又减少了环境污染,具有非常重要的意义,也有光明的前景。 橡胶粉改性沥青材料具有高温稳定性好、水稳定性强、低温抗裂性明显改善等优点,可以延长道路的使用寿命,减少路面行驶噪音,防止打滑,提高了安全系数,尤其价格低廉。橡胶粉改性沥青材料可以用来拌制沥青混合料,铺筑沥青路面上面层,也可以用单层表处的施工方法铺在路面上基层与下面层之间,或上面层与中面层之间,作为一种应力吸收层,以抑制路面基层裂缝向上的反射。 1胶粉改性沥青的生产工艺 在道路工程中橡胶粉改性沥青的生产方法多采用以沥青为加热载体,将胶粉混入沥青材料中直接进行再生脱硫,常用的生产方法有高温脱硫法、吹风氧化法、专用脱硫机法和塑炼混炼法。其中以脱硫机法效果最好。该生产方法综合了工业上生产橡胶的水油法的高压( 0.98MPa)、快速脱硫法的高温(180℃)、机械处理法的的高速剪切作用等功能,脱硫速度快、产品质量好,是理想的橡胶粉改性沥青生产方法。 脱硫机法所用的设备是由沥青熔融釜、齿轮泵、喷射分散器、搅拌器和加热系统组成。在生产时先将熔融沥青用齿轮泵注入脱硫机的熔融釜内,加入胶粉和再生剂,开动搅拌器使混合物在搅拌器的作用下,分散均匀,再开动齿轮泵循环系统,通过喷射分散器和齿轮泵进行再生循环,胶粉和沥青在脱硫机内由于机械作用和流体力学作用,高温高压的作用,胶粉吸收了沥青中的油份而溶胀和溶解,经过齿轮泵和喷射分散器的剪切作用,加快胶粉的脱硫速度,缩短了脱硫时间,提高胶粉与沥青的混合均匀性,胶粉的溶解度和添加量,形成均匀、细腻而又具有柔性的再生橡胶粉改性沥青。 2材料的选择 2.1橡胶粉2.1.1橡胶粉粒径 橡胶粉又称硫化橡胶粉(VRP),它是由硫化橡胶制品经 过粉碎加工而成的弹性粉状物,常用的有废旧轮胎、橡胶鞋等。按照胶粉的粒度大小不同可分为粗胶粉、细胶粉、微细胶粉和超微细胶粉。道路工程中,从应用和经济角度综合考虑,采用微细胶粉中橡胶粉粒径为60、80和100目为宜。2.1.2胶粉的加量 对胶粉合理加量的选择应从三个方面考虑:①路面的使用性能;②加工、运输、摊铺性能;③成本。有关资料显示,一般情况下低于10%的胶粉用量对沥青的改性作用不大。佘玉成等人采用橡胶粉粒径80目,胶粉加量在10%、15%、20%三个比例下改性沥青的性能及加工性能进行了试验。从改性性能方面看,加量10%的胶粉对基质沥青改善幅度无明显变化当加量20%时,沥青的性能有较大提高,但粘度太大,不宜加工。当胶粉的加量为15%时的沥青性能,加工性能都较好。应该注意的是胶粉的加量15%不是对任何粒径的胶粉都合适,随着胶粉粒径的变细,改性沥青的性能提高,粘度也随之提高,需要根据试验来确定胶粉的添加量。2.2再生剂 顾名思义是使胶粉再生的物质,通过再生剂的加入,把硫化橡胶高分子弹性体的弹性转变为塑性恢复其粘性,并使之具有再生硫化的能力。借助渗透作用,再生剂被吸附在橡胶分子上,缩短再生时间, 增加产量,改善再生橡胶的性能.使硫化胶粉中的三维交联网状分子结构松弛和展开,产生溶胀或部分溶胀,以利于同沥青的共混。再生剂的掺量一般为胶粉重量的1% ̄2%。 3加工温度 加工温度严重影响橡胶粉改性沥青的性能,加工温度一般为160℃ ̄180℃。胶粉的品种不同,加工的温度略有区别。当温度低于160℃时,胶粉颗粒不能充分溶胀和脱硫,当温度高于200℃时,易导致胶粉炭化,随着分解温度和时间的增长可导致胶粉完全破坏而生成低沸点的烃类,在这种情况下,胶粉中的碳黑和无机组分起着沥青填充剂的作用,而胶粉分解的低分子产物则起着对沥青的稀释作用,从而造成沥青性能的恶化,沥青的三大指标的变化也说明了这一点,随着温度的升高,沥青的延度、针入度呈现上升趋势,软化点则是先上升而后下降。 4搅拌时间 在加工温度一定的情况下,搅拌时间越长,胶粉被剪切的细度越细,改性沥青的延度和软化点明显上升,但长时间加热对沥青性能影响也较大,因此,应结合不同的加工温度, 橡胶粉改性沥青的工艺研究 马献忠 安阳市政建设维护管理处(455000) 摘要:对废旧轮胎胶粉的材料选择、胶粉的添加量、再生剂的用量、加热温度、搅拌时间、生产方法等详细论述。关键词:橡胶粉改性沥青工艺 试验研究 Shiyanyanjiu

胶粉聚苯颗粒施工方案

虹桥花园二期工程 (胶粉聚苯颗粒外墙外保温涂料饰面) 施 工 技 方 案 施工单位:舜杰建设(集团)有限公司

一、工程概况 本工程位于吴江虹桥花园二期项目. 1#.2#.3#多层住宅楼;建筑面积约4万平方米.外墙类型(自外至内)1:水泥基复合保温砂浆(W型)(40.0mm)+钢筋混凝土(200.0mm)+水泥砂浆(20.0mm);外墙类型(自外至内)2:水泥基复合保温砂浆(W型)(40.0mm) +钢筋混凝土(200.0mm)+水泥基无机矿物轻集料保温砂浆(20.0mm)二.编制依据 1、GB50176-93《民用建筑热工设计规范》 2、GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 3、GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》 4、GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 5、GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 6、02J121-1《外墙外保温建筑构造(一)》 7、JG158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统-建筑行业标准》 8、JG144-2004外墙外保温工程技术规程 9、JG134-2001《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标》 三.工程材料 1.聚苯颗粒外保温系统地性能指标 试验项目性能指标 耐候性经80次高温(70℃)-淋水(15℃)循环和20次加热(50℃)-冷冻(-20℃)循环后不得出现开裂.空鼓或脱落.抗裂防护层与保温层地拉伸粘结强度不应小于0.1Mpa,破坏界面应位于保温层 吸水/(g/㎡)浸水1h≤1000 抗冲击强度 C型 普通型(单网)3J冲击合格 加强型(双网10J冲击合格 T型 3.0J冲击合格 抗风压植不小于工程项目地风荷载设计植 耐冻融 严寒及寒冷地区30次循环.夏热冬冷地区10次 循环表面无裂纹.空鼓.起泡.剥离现象 水蒸气湿流密度/g(㎡·h)≥0.85 不透水性试样防护层内侧无水渗透 耐磨损,500L砂无开裂,龟裂或表面保护层剥落.损伤系统抗拉强度(C型)/Mpa ≥0.1并且破坏部位不得位于各层界面饰面砖粘结强度(T型)/Mpa(现场抽测)≥0.4

胶粉聚苯颗粒外墙外保温施工工艺标准

胶粉聚苯颗粒外墙外保温施工工艺标准 1、适用范围: 本工艺标准适用于多层及100 米以下的高层建筑砼、小型砼空心砌块、非粘土砖和烧结砖砌筑的外墙外保温工程及同类基层既有建筑节能的改造工程。 2、施工准备: 2.1材料 2.1.1水泥:一般采用P.O.42.5普通硅酸盐水泥,有出厂合格证及复试报告。 2.1.2砂:宜采用中纱,筛除大于2.5mm颗粒,含泥量小于3%。 2.1.3 界面处理剂:宜采用ZL 水泥砂浆界面剂。 2.1.4 水:采用自来水或不含有害物质的洁净水。 2.1.5 胶粉:为粉状无机胶凝材料掺有多种外加剂,通过预混合干拌制成。 2.1.6聚苯颗粒:采用聚苯乙烯材料直接破碎,粒径级配0.5mm~5mm 2.1.7射钉:采用带尾孔5>50。 2.1.8 六角钢丝网:采用22#镀锌铅丝网,孔边长25mm。 2.1.9 绑扎丝:采用22#镀锌铅丝。 2.1.10 金属护角:采用35mm35mm0.5mm或45mm45mm0.5mm长2m的带孔金属护角。 2.1.11抗裂剂:采用ZL水泥砂浆抗裂剂,为乳白色液体。 贮存:5~30°C条件下存期六个月,防晒 2.1.12网格布:采用耐碱涂塑玻璃纤维网格布(简称玻纤网格布),网眼密度普通4M, 加强6>6o 2.2 设备机具 2.2.1 机械:砂浆搅拌机、外架、外用电梯或提升架、射钉枪 2.2.2工具:小推车、筛子、扫帚、灰桶、线坠、小白线、22#铅丝、2m靠尺、水平尺、 木抹、铁抹、铁剪刀、壁纸刀、洒水壶、安全带 2.3 作业条件 2.3.1 测量外墙面的垂直度、平整度以及标高,为预测其保温成活面层。 2.3.2 施工前结构必须验收完毕;外门窗框已安装完毕,并办理验收手续。 2.3.3施工时环境温度不得低于5C,风速不得大于五级,严禁雨天施工,防雨材料已备齐。 2.3.4 基层处理:对外墙面杂物进行清理、剔凿,要求堵严墙上的脚手架眼、穿墙螺栓 眼。 2.3.5 搭设完操作架子,并经过安全验收。 2.3.6 门窗边框与墙体连接应预留出外保温层的厚度、缝隙应分层填塞严密,门窗框表 面要做好保护。 2.3.7 所有外墙面上的雨水管卡、预留铁件、设备穿墙、爬梯的固定件已安装完毕并经验收合格。 2.4 技术准备 2.4.1 对抹灰工进行技术培训,经培训合格方可上岗。 2.4.2 根据实测的外墙面垂直度、平整度和设计保温厚度,对外墙进行贴灰饼,拉大角定位铅丝,弹外窗中心线。

改性沥青知识

1、我国改性沥青概述 根据《公路改性沥青路面施工技术规范》(JTJ036-98),所谓的改性沥青是指通过往沥青中掺加”橡胶、树脂、高分子聚合物、磨细的橡胶粉或其它填料等外掺剂(改性剂)”或采取“对沥青轻度氧化加工”等措施,“使沥青或沥青混合料的性能得到改善”而制成的沥青结合料。改性剂则指的是“在沥青或沥青混合料中加入的天然或人工的有机或无机材料”,它应“可熔融、分散在沥青中”、能够“改善或提高沥青路面材料性能”、“与沥青发生反应或裹复在集料表面上”。从上面的叙述可以看出,沥青改性可以分为物理改性与化学改性两大类。本文仅涉及狭义的改性沥青,即化学改性沥青中的聚合物改性沥青。 我国对沥青及沥青混合料改性的技术研究已有近二十年的历史,范围基本上涉及到路面使用性能改善的每一方面,并且在许多方面取得了有较大实用价值的成果,主要表现为: (1) 广泛应用于工程实际的SBR橡胶改性产品,如重庆交通科研所研制的湿法SBR; (2) SBS等热塑性弹性体改性技术及PE等树脂类复合改性技术,如国创一号、二号; (3) 作为“八五”攻关项目的土工格栅、土工布等改善沥青路面结构力学性能的物理改性技术; (4) SMA(Stone Mastic Asphalt)及相应桥面铺装的研究;

(5) 成套沥青改性设备开发研制,如北京国创改性沥青有限责任公司的LG-8型炼磨式设备等; 总结我国改性沥青的研究与应用情况,主要呈现这几个特点:我国关于改性沥青的研究工作起步较早,基本上是与国际同步的;我国的改性沥青研究工作主要停留在实验室与试验路上,而且各研究工作几乎是由各高等院校、科研院所独立完成的,缺乏象美国SHRP那样的大型系统工程;我国改性沥青的应用规模很小,或者说根本谈不上应用规模,相应的沥青改性设备与成套生产-施工-管理工艺的研究工作显得滞后。也正是由于此,改性沥青的成本与国外相应改性沥青的成本而言,无多少竞争优势。 2、国内改性沥青的技术水平 2.1沥青改性的关键技术 沥青作为一种复杂的高分子碳氢化合物,在一定温度与荷载作用下表现为典型的弹-粘-塑性,并且在高温与紫外线照射下会产生老化现象。因此加入改性剂的主要目的就是要改善沥青混合料在高温下的路用性能,提高其抗车辙、抗疲劳、抗老化及抵抗低温开裂等方面的性能。沥青改性效果的关键在于解决改性剂与沥青的相容性问题[1]。所谓相容性,在热力学上的含义是指明两种或两种以上物质按任意比例形成均相体系(或物质)的能力。但实际生活中能够完全互溶的物质几乎是不存在的,因此道路工程上

胶粉聚苯颗粒外墙保温施工方案

胶粉聚苯颗粒外墙外保温 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人:

BV1胶粉聚苯颗粒保温砂浆外保温系统施工方案 一、施工依据 1、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004; 2、《建筑装饰装修质量验收规范》GB50210-2001; 3、《建筑节能标准,民用建筑节能工程施工质量验收规程》DGJ32/J19-2006; 4、《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》JG158-2004; 5、《外墙外保温建筑构造(一)》02J121-1; 二、工程概况 乐江新村三标段工程采用胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统,技术要求:1、涂料饰面:20mm厚的聚苯颗粒保温层(平均厚度)+160g/m2耐碱网格步+EVI-473聚合物抗裂砂浆+涂料饰面; 三、施工准备 1、基层预处理: 经过工程验收达到质量标准的结构承重墙面或非承重墙面即可进行外墙保温施工。 2、基层验收:

注意:新建建筑建议混凝土基层至少养护28天; 2.1、如果基层墙面的平整度和垂直度不符合上述要求,或者灰饼的平均厚度超过2cm,在保温施工前应用水泥砂浆对基层进行补糙,否则材料的用量会增加; 3、作业条件: 3.1外墙基层墙体外表面平整,垂直度及外门窗口安装均应满足有关施工验收规范的要求,如果窗框暂时不能及时安装,保温层施工到距离洞口100mm左右,待窗框安装完毕后施工保温系统。 3.2窗边框与墙体连接应预留出抗裂砂浆层的厚度(4mm),缝隙应分层添塞,作好门窗表面保护。 3.3墙面上的雨水管卡、预埋铁件、设备穿墙管道等提前安装完毕,并预留出外保温系统的厚度。 3.4施工用外脚手架搭设牢固,安全检验合格,脚手架横竖杆距离墙

#外墙胶粉聚苯颗粒保温施工方案

外墙胶粉聚苯颗粒保温施工方案 目录 一编制依据 二工程概况 三施工部署 四施工前准备工作 五外保温施工条件 六工程材料性能指标 七材料配制 八施工工艺 九工程质量控制 十质量验收 十一安全文明施工 一、编制依据 1、《建筑产品优选集》(2001YJ114) 2、《胶粉聚苯颗粒保温材料外墙外保温工法》(YJGF41-2000) 3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)

4、《外墙外保温施工技术规程》DBJ/T01-50-2002 5、《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》(JG 158-2004) 二、工程概况 本工程位于武汉市桥口区长丰大道旁, 9#、10#、11#楼、集中商业楼由武汉中汉岩土工程咨询公司勘测; 9#、10#楼由建工科研设计有限公司设计;11#楼由民用建筑设计研究院设计;集中商业楼由人防建筑研究设计院和建工科研设计有限公司共同设计;武汉联发建设监理有限公司监理,属于框剪结构, 9#、10#楼地上18层,无地下层,建筑总高度为55.40米,总建筑面积分别为15585.77平方米和15478.67平方米,总工期为360天;11#楼地上11层,无地下层,建筑总高度为38.5米,总建筑面积为11046.8平方米,总工期为270天;商业中心地上2层,商业中心有人防地下室1层,建筑总高度为10.50米,总面积为8528平方米。 9#、10#及11#楼标准层层高3米,1层层高4.10米,2层层 高 3.00米,商业中心1层层高为 5.1米,地下室层高为3.9 米。 三、施工部署 项目组织机构、 项目经理:李定鹏 现场负责人:江国超 质检员:秦江如技术员:杨成安全员:徐三超四、施工前准备工作:

废胶粉改性沥青应用的若干问题研究解读

橡胶具有分子量大和弹性好的特点,废橡胶制成的胶粉用于沥青改性,可以降低沥青的温度敏感性,增加沥青的弹性。改性沥青用作铺路材料,可以减少沥青路面的龟裂和老化,提高车辆的行驶安全和路面使用寿命;用作防水材料,可以提高沥青软化点,增加改性沥青防水卷材的弹性和耐久性。废旧橡胶是国际公认的因影响环境而必须处理的固体废弃物,而且大量的废橡胶若不回收利用,必然会造成严重的固体废弃物管理问题,还会引发火灾[1],危害生态环境和人体健康。利用废胶粉制作改性沥青是提高沥青性能、回收利用废旧橡胶、保护环境的极好途径[2-3]。因此,从上世纪60年代起,国内外就已开展胶粉改性沥青的研究工作。 1废胶粉在改性沥青行业应用的必然趋势 随着汽车工业的发展,我国废旧橡胶的产出量近 几年急剧增长。20世纪90年代末,我国每年报废的轮胎不到8000万条,废胶大约100万t;到2005年,我国报废的轮胎就达到1亿多条,再加上胶管、胶带、胶鞋及其它橡胶制品(骨架、碳黑和配合剂等),每年 产生的废胶超过200万t。 除了制作废胶粉以外,目前橡胶回收和综合利用的方式主要有: (1)轮胎翻新。轮胎在使用过程中最普遍的破坏方式是胎面的严重磨损,通过轮胎翻新(贴上新胎面)便可以再次使用。但轮胎的翻新次数总是有限的,归根到底这些轮胎还是要报废的,因此,废轮胎最后仍将成为废旧物而需进行其它处理。 (2)焚烧转变成热量。将废旧轮胎直接焚烧或与 其它废弃物一起焚烧转化为电能或热能,这非常容易,世界各国纷纷利用这种方法,但涉及到环境保护(在燃烧过程中会对空气造成二次污染)和资源浪费等问

题,故不是处理废橡胶的最佳途径,原来利用此办法处理废橡胶的国家已放慢这方面的发展,此法最终将会受到限制。 (3)制作再生橡胶。通过机械方法将废旧轮胎粉碎或研磨成微粒,即所谓的胶粒(或较粗的胶粉),然后通过脱硫技术破坏化学网链,制成所谓的再生橡胶。由于生产的再生胶质量较差,生产过程中污染较大,能耗较高,目前再生胶的产量已大大降低。如何更有效地对废旧橡胶进行综合利用,使其资源化,已是当今世界范围内的紧迫任务[4]。 胶粉改性沥青只是改性沥青一个比较小的门类,目前的改性沥青多指聚合物改性沥青,用于改性的聚合物种类也很多,一般分为以下三类[5]: (1)橡胶类(特指未硫化的生橡胶)。如天然橡胶(NR)、丁苯橡胶(SBR)、氯丁橡胶(CR)、丁二烯橡胶(BR)、乙丙橡胶(EPDM)等。这类改性剂具有优良的 废胶粉改性沥青应用的若干问题研究 孔宪明,林元奎 (中国石油大学(华东)重质油研究所,山东 东营 257061) 摘要:对国内外废胶粉利用的现状进行了综合性评述。介绍了废胶粉的种类、化学成分和多种粉碎工艺以及废胶粉改性沥青的生产方法,分析了胶粉改性沥青的改性机理以及其主要路用性能和主要防水性能。认为,从技术指标而言,胶粉改性沥青的应用应当解决其体系的互溶稳定性;防水用胶粉改性沥青要从假冒SBS改性沥青的阴影里走出来,健全相应的标准,并给胶粉及胶粉改性沥青生产企业相应的扶持政策。关键词:废胶粉;改性沥青;防水材料;道路材料

外墙抹聚苯颗粒保温砂浆技术交底

外墙抹聚苯颗粒保温砂 浆技术交底 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

一、材料配制 1、胶粉聚苯颗粒保温浆料的配制 先开机,将35-40kg水倒入砂浆搅拌机内,然后倒入一袋25kg胶粉料搅拌3-5min 后,再倒入一袋200L聚苯颗粒继续搅拌3min,搅拌均匀后倒出。该浆料应随搅随用,在4h内用完,严禁人工搅拌。 2、抗裂砂浆的配制 抗裂砂浆干粉料:水按10:3重量比用砂浆搅拌机或手提搅拌器搅拌,抗裂砂浆一次配好后,使用过程中不得任意加水,应在2h内用完。 二、施工工艺流程及要点 (一)施工工艺流程 材料准备基层墙体处理 配制界面砂浆墙体基层涂刷专用界面砂浆 固定带尾孔射钉双向@500,尾部穿22#镀锌铅丝 配制胶粉聚苯颗粒保温浆料 吊垂直、套方、弹控制线 用保温浆料作灰饼、冲筋、作口 抹保温浆料(每遍约20mm厚、时间间隔24h) 配制抗裂砂浆5d后 抹抗裂砂浆 裁镀锌钢丝网铺贴、锚固四角镀锌钢丝网 搭接长度、平整度验收 抹抗裂砂浆

抗裂防护层验收 (二)、施工工艺说明 1、基层处理 墙面应清理干净,清洗油渍、清扫浮灰等;旧墙面松动、风化部分应剔除干净。 2、界面拉毛 为保证界面砂浆施工的适宜性,在施工时控制水泥与砂子的比为1:1,合理调整界面剂用量以达到适宜的稀稠度。拉毛不宜太厚,但必须保证所有的砼墙面都做到毛面处理。 3、吊垂直、套方、弹控制线、做饼、冲筋、做口 根据保温设计厚度,在顶部墙面大角处固定钢线,吊垂直。 根据垂直控制通线做垂直方向灰饼,再根据两垂直方向灰饼之间的通线,做墙面保温层厚度灰饼,每灰饼之间的距离(横、竖、斜向)不超过2m.灰饼可用保温浆料做,也可用废聚苯板裁成3cm×3cm小块粘贴。 4、抹保温浆料 需设专人专职进行保温浆料及抗裂砂浆的搅拌,以保证搅拌时间和配合比的准确。保温层浆料应在4h内用完。胶粉聚苯颗粒保温层每次抹灰厚度最适宜一般在20mm左右。每遍间隔24小时,施工温度偏低时,间隔时间可延长。施工宜自上而下,最后一遍聚苯颗粒浆料施工时应达到贴饼、冲筋的厚度,并用大杠搓平,使墙面平整度达到要求。 5、固定、铺贴镀锌钢丝网 根据结构尺寸把四角网分段进行铺贴,四角网的长度最长不应超过3m,为使边角施工质量得到保证,将边角处的钢丝网施工前预先折成直角,再铺贴。窗洞等侧口部位

橡胶粉改性沥青

橡胶粉改性沥青定义及特点橡胶粉改性沥青定义 橡胶粉改性沥青(Asphalt Rubber,简称AR)是一种新型的优质复合材料。他在重交沥青与废旧轮胎橡胶粉和外加剂的共同作用下,橡胶粉通过吸收沥青中的树脂,烃类等多种有机质,经过一系列的物理和化学变化,是胶粉湿润,膨胀,粘度增大,软化点提高,并兼顾了橡胶和沥青的粘性,韧性,弹性,从而提高了橡胶沥青的路用性能。 “橡胶粉改性沥青”是指把废旧轮胎制成的胶粉,作为改性剂添加到基质沥青中,在一个专门的特殊设备中,经高温、添加剂和剪切混合等一系列作用制成的黏合材料。 橡胶粉改性沥青的改性原理是轮胎橡胶粉粒在充分拌合的高温条件下与基质沥青充分熔胀反应形成的改性沥青胶结材料。橡胶粉改性沥青对基质沥青的使用性能有很大的改善,且优于目前常用的改性剂SBS、SBR、EV A等制成的改性沥青。鉴于它优良的使用性能和对环保的巨大贡献,有专家预言:橡胶粉改性沥青有望取代SBS改性沥青。橡胶粉改性沥青的特点 用于改性沥青的橡胶是具有高弹性的高聚物,在基质沥青中加入硫化胶粉,能达到甚至超过苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物改性沥青同样的效果。胶粉改性沥青的特点包括: 2.1、针入度减小,软化点提高,黏度增大,说明沥青高温稳定性提高,对夏季行车的路面车辙、推挤现象有改善。 2.2、温度敏感性降低。在温度较低时,沥青变脆使路面发生应力开裂;在温度较高时,路面变软,受承载车辆作用而变形。而用胶粉改性后,沥青的感温性得到改善,抗流动性提高,橡胶粉改性沥青的黏度系数大于基质沥青,说明改性后的沥青有较高的抗流动变形能力。 2.3、低温性能得到改善。胶粉可提高沥青的低温延度,增加沥青的柔韧性。 2.4、黏附性增强。由于石料表面黏附的橡胶沥青膜厚度增加,可提高沥青路面抗水侵害能力,延长路用寿命。 2.5、降低噪声污染。 2.6、增加车辆轮胎与路面的抓着性,提高行驶安全。 2橡胶粉改性沥青设备介绍配备进口高速剪切胶体磨(与美国壳牌公司使用的胶体磨相同), 胶体磨沿径向有多层刀齿,转子和定子相互咬合,从而使聚合物在刀齿周围平面部位被高速研磨,在刀齿侧棱处被高速剪切。 具有独特的“内齿型”结构,专利设计,适合加工各种聚合物改性沥青、改性乳化沥青和普通乳化沥青。与同类产品相比,效率更高。其具有的“一次剪切研磨合格”功能,保证了超强的生产能力,被誉为“超级磨”。 胶体磨工作原理 原理图 (1)独特内齿型设计胶体磨,转盘与定盘相互咬合,沥青混合物通过胶体磨的转盘与定盘的高速运转实现研磨和剪切。 (2)磨盘按径向分布有多层刀齿,可形成环流和径向流实现多次剪切和研磨。 (3)转盘磨齿顶端平面与定盘磨齿底平面,及4个磨齿侧交汇面完成高速研磨。转盘与定盘8条磨齿侧棱完成高速剪切。 (4)胶体磨以3000转/分的速度高速旋转,研磨区内流体的方向和瞬间速度不断改变,导致流体在受高速剪切的同时被高速研磨。 (5)沥青混合物在从中心甩向磨盘边缘的过程中,按螺旋S型路径运动,加大了进行路径的长度,增加了剪切和研磨时间及次数,被多次的重复剪切和研磨。分子间剧烈摩擦、挤压、揉搓和撕裂,使分子链断裂,并使沥青混合物分子很好地重新分布并结合。从而使改性剂在稳定剂的化学作用下在沥青中形成稳定的网络结构。 胶体磨性能优势 (1)专利设计,内齿结构,体积小,耗能低;电机功率仅55KW。 (2)进口部件,独特抗腐蚀抗磨耗材料,保证寿命20万吨以上。 (3)胶体磨电机采用变频器控制,电流冲击小,转速可调。 (4)胶体磨间隙可在0.1~5mm范围内调整。 (5)可使浓度高达20%的SBS、SBR、EV A、PE及废橡胶粉等各种聚合物沥青一次过磨成功。 (6)一次性剪切研磨后聚合物最小粒径可达0.1um,剪切研磨能力是普通胶体磨的4-10倍,大大缩短沥青在高温状

相关文档
相关文档 最新文档