倒闸操作票填写办法

倒闸操作票填写管理办法 1 一般规定 1.1 填写倒闸操作票的原则:停电分闸操作必须按照先分负荷侧断路器,后分母线侧断路器,先分断路器,后分隔离开关的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。如变压器需要停电时,应先停低压、后停高压;送电时先送高压,后送低压。严防带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 1.2 倒闸操作人填写操作票,下列项目应填入操作票内: ⑴应拉合的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和接地刀闸(装置)等,并检查拉合后设备的状态。 ⑵进行停、送电操作时,在拉合隔离开关(刀闸)、手车式断路器拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置。 ⑶检查接地线是否拆除。 ⑷在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。 ⑸装拆接地线。 ⑹安装或拆除控制回路、电压互感器回路的保险器。 ⑺切换保护、自投装置的投退和检验是否确无电压等。 1.3 操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置,应立即向值班负责人或主管人员报告,弄清楚后再操作。 1.4 电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关刀闸和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 1.5 下列各项工作可以不用操作票,但必须由有关人员的口头命令,并记入倒闸操作命令记录薄内。 ⑴事故处理。 ⑵拉合断路器或隔离开关的单一操作。 ⑶拉开接地刀闸或拆除全电房仅有的一组接地线。 1.6 操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得

任意涂改。特别是操作票的重要文字(调度编号及名称、拉开、合上或运行、停用、备用等动词及设备状态)不得涂改。操作票不得使用“同上”、“同左”等。 操作人和监护人应根据模拟图板或接线图核对所填写的操作项目并分别签名,然后经值班负责人审核签名。 1.7 操作票应填写设备的双重编号,即设备名称和运行编号。所填写操作项目的设备双重名称必须与现场设备标示牌一致。 操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制,全部操作完毕进行复查。使用后的操作票应存放整齐,按月装订成册,保存一年备查。 1.8 倒闸操作应由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护,在操作票设定为监护人. 2 操作票填写规范 2.1 操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“10kV 中三线424# 断路器由运行转为断路器检修”。 2.2 由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票,值班负责人(电力调度)进行审核,审核无误后方可发令进行倒闸操作。 2.3 编号:配电所倒闸操作票的编号由各分公司统一编号,每年每月从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。 操作票编号以两位月号加两位顺序号为标准,如:2017年3月份第18张工作票编号为03-18。 2.4 发令单位及发令人:填写发令的单位为公司调度室、地

10kV线路的安装、运行及维护范本

操作规程编号:LX-FS-A71512 10kV线路的安装、运行及维护范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

10kV线路的安装、运行及维护范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 10kV线路是电力系统的重要组成部分,担负着输送和分配电能的重要任务。 1 10kV架空线路的安装 10kV线路由电杆、导线、横担、金具、绝缘子和拉线等组成。 1.1 10kV线路的基本要求 1.1.1 10kV线路路径选择的要求

(1)架空线路的路径尽量选择捷径,地形不复杂,投资较少。 (2)应尽量少占农田,避开洼地、冲刷地带及易被车辆碰撞的地方。 (3)应尽量避开爆炸物、易燃物和可燃液(气)体的生产厂房、仓库、贮罐等。 (4)应尽可能把线路架设在公路、道路的两侧,便于运输、施工和以后的运行维护。 (5)线路路径的选择既要照顾当前的需要,又要考虑到今后的发展,并要满足城市规划和电网规

高压线塔拆除安全方案.

一、工程概况 德商高速公路夏津至聊城段路桥三标起点起点S258南侧,里程桩号K84+000,与二标的接头处长链长度为27.8m。向南经梁水镇任香坊东、河下荣东、老程庄西、小赵庄西、大荣东、闫寺办事处大王庄东、道口铺办事处任双庙东、胡谢西,止于王尔镇村西南德商高速与济聊馆高速公路交叉设置的聊城西枢纽互通,里程桩号K103+000本标段全长19.028公里。 二、编制依据 按照?公路工程施工安全技术规程?、?公路水运工程安全生产监督管理办法?的要求和其它安全施工的规定进行。 安全目标 1.坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针。 2.杜绝安全特别重大、重大、大事故,杜绝死亡事故,防止一般事故的发生。消灭一切责任事故,确保生命财产不受损害。 3.创建安全生产标准工地。 4.杜绝因施工造成的道路中断,通信、电力管线损坏等施工责任事故。 三、现场组织机构设置及职责 项目部成立以项目经理为组长的安全生产领导小组,安全总监主抓安全生产工作。项目总工负责施工技术问题,现场配备专职安全员,施工队伍配备兼职的安全员。 组长:XXX 副组长:XXX XX 组员:XXX XXX XXX XXX XXX XXX

项目经理对施工进行总体协调指挥,现场经理负责对施工现场的整体指挥工作。组员按照分工对现场进行直接管控。 四、施工前的准备工作 1、拆除高压线 ①应与供电部门进行协调及时拆除高压线路。 ②未拆除高压线前不得进行施工作业。 2、车辆、人员就位 ①线路拆除后吊拆车辆进入现场选择合理的支点将车辆支立稳定,并对车辆进行安全检查。 ②吊车司机应按规定持证上岗。 ③现场安排专人进行指挥作业。 ④作业前对作业人员进行安全交底。 ⑤对施工人员佩戴的防护用品进行检查,确保安全后进行作业。 五、线塔拆除施工工艺流程 1、铁塔拆除流程 施工准备吊车到位锚固塔身拆卸螺栓吊卸塔材清理现场 2、施工方法 2.1、吊车就位后由工作人员上塔身固定钢丝绳,拆解塔基紧固螺丝,由吊车吊下塔身后进行分解。 2.2、铁塔分解 铁塔拆除过程中应实时监控线塔的稳定和牢固,加强塔下施工人员的安全防护。对锈死的螺丝可以采用气焊切割。 2.3、线塔分解完成后运出施工现场。

10kV配电线路的运行和检修

10kV配电线路的运行和检修 摘要:为提高电力线路的运行水平,要求电力线路工作者认真做好线路的运行维护工作,找出配网的薄弱点及问题所在,提出预防和降低配电线路故障率的办法,并结合实际情况不断提升维护技术水平,提高配电网的专业化管理水平和安全运行水平,从而使配网建设、改造、运行管理工作趋向科学化。 关键词:配电线路;故障;巡检;安全运行 10kV配电线路是连接变电站和各类用户的"纽带",在供电网络中,其作用十分重大。但由于10kV配电线路点多面广,因此也成了故障高发的"群体"。为了提升供电可靠性,做好对10kV配电线路的科学运维与科学检修是很有必要的。 一、10kV配电线路的常见故障及防范 1.10kV配电线路常见故障 由于10kV配电网绝缘水平低,线间距离较小,架空线路通过的地方多为丘陵、山地、空旷地方集邮污染的工业园区,线路易遭受雷击、外力破坏和设备等故障,致使线路跳闸。根据一般运行的经验,10kV架空线路的故障有如下几种:

(1)自然灾害因素造成的事故 雷电、强对流天气、大雾、霜冻等气象灾害每年都有发生,且呈逐年递增趋势,对配电线路设施破坏极大,尤以雷击为甚。雷击导致10kV架空配电线路事故通常有绝缘子击穿或爆裂、断线、配变烧毁、避雷器击穿等。电气设备存在的缺陷是造成雷击事故的重要原因。雷击电流不能快速流入大地。避雷线引下线被盗,雷击电流无法流入大地。 (2)外力破坏造成的故障 因10kV线路面向用户端,线路通道远比输电网复杂,交跨各类线路、道路、建筑物、构筑物、堆积物、树木等较多,极易引发线路故障。因此外力破坏亦是10kV架空配电线路的多发事故之一,这类事故根据破坏源头可分为;①树木生长超过10kV架空线路的安全距离,造成线路接地;②车辆或施工机具碰撞触10kV架空线路及杆(塔),引起线路接地;③风筝碰触引起10kV架空线路相间短路速断跳闸; ④铁塔的塔材、金属被盗引起杆塔倾斜或倒杆(塔);⑤杆塔基础或拉线基础被雨水冲刷严重引起倒杆(塔)。 (3)设备故障导致线路跳闸事故 由于制造质量以及安装水平等原因,导致户外电气设备存在着缺陷,设备之间的连接接触面不够,接触电阻过大;或这又由于负荷电流大,引起连接处发热烧毁,导致线路缺相运行。

架空线路拆除施工方案

呼和浩特东二环架空线路入地改造工程原220KV、110KV架空线路 拆 除 方 案 呼和浩特市光源电力安装有限责任公司 二0一六年三月一日

目录 1. 编制依据 2. 工程概况及特点 3. 施工现场组织及人员安排 4. 拆除前准备工作 5. 拆除施工方法 6. 安全及环境保护注意事项 7. 主要危险点预控

一、编制依据 1、内蒙古电力设计院的《呼东郊220KV变电站架空线路图纸》 2、《国家电网公司电力安全工作规程》(电力线路部分)。 3、拆旧线路的相关资料。 二、工程概况及特点: 1、呼东郊220KV变电站位于新华东街与东二环路交叉处西南角,其向南的架空高压线路工7回200KV线路和6回110KV线路,为铁塔单回路架设,220KV导线采用LGJ—400/50钢芯铝绞线,110KV导线采用LGJ—185/25,地线采用GJ—50镀锌钢绞线。本次改造线路范围从东郊变至滨河路止,拆除旧线长为59.85km。拆除混凝土杆165基、铁塔75。拆除铁塔大部分位于平地,本工程13回线路均交叉跨越10V以下线路3处,跨越城市道路5处,跨越房屋以及厂房1处。 三、施工人员组织 总负责人:宋飞 技术负责人:宿文俊 现场施工负责人:乔艳军马志宏 安全负责人:丁文龙唐忠志 高空监护人:陆利生 总负责人:负责组织对本工程拆旧线地段,同参加施工的有关人员进行现场勘察,并制定编制拆旧施工方案;根据实际工作量对管理人员和施工队人员进行详细的组织分工,并指导组织有关负责人对施工队进行安全技术交底和对现场指挥发布方案实施命令。 技术负责人:负责施工前的技术准备,制定实施方案细则,组织施工方

10kv线路拆除施工方案

10kV线路拆除施工方案 一、工程概况 现10kV线路已停用,需要拆除原10kV环网及再生资源试验炉,线路长度7.5km,共有水泥杆150根。不用的线路和水泥杆存在影响周围设备安全运行的隐患,同时影响厂容厂貌,所以必须将该线路的导线和水泥杆拆除。为此电气专业做了本方案,以指导本工程按时完成拆线任务。10kV路线如下图所示。 二、组织措施 总指挥: 技术监督: 安全监督: 工作负责: 总指挥职责:负责本次施工的全面管理工作,在工程施工中负责对内、对外联系,施工组织调动、人员安排、协调及处理工程中的有关事宜。 技术监督人职责:全面负责施工现场的施工技术管理工作,制订拆除施工方案及安全施工技术措施;负责施工技术交底工作。

安全监督人职责:负责本工程的安全施工管理工作,在施工中起监督检查作用,对出现违章行为有权令其停工,并提出措施,令其限期整改,负责审核安全施工技术措施及安全施工交底工作。全面负责施工现场的安全管理工作。 工作负责人职责:正确、安全的组织工作,是方案的编写、实施中有关安全、技术、质量第一负责人。对工作班成员进行安全、技术交底,督促工作班成员工作行为。对备件、材料、工器具的准备,安全措施、技术措施的落实负全面责任。 三、技术措施 1、停电。 1.1确认10kV环网一回线已停电,101开关和101-1刀闸在分闸位置; 1.2确认10kV环网一回线与王玉营煤场现运行10kV线路已断开; 1.3确认10kV环网二、三回线已停电,燕山营变电所952、962开关在分闸位置; 1.4确认#4机组6kV B段40BBA15粉煤灰试验炉电源开关已在检修位置,确认再生资源公司粉煤 灰试验炉6kV线路墙内部分已拆除; 2、验电。 上杆工作前应用10kV验电器进行验电,无电压后在进行工作。 3、装设接地线。 3.1 对工作的杆塔间线路装设临时接地线。 4、悬挂标示牌,装设临时遮拦。 4.1 在工作线路的两侧开关操作把手上悬挂"禁止合闸,有人工作"标示牌。 4.2 在工作区域杆塔上挂"在此工作"标示牌。 4.4装设临时遮拦,与运行设备分隔开来,防止走错间隔及感电伤人,并在临时遮拦上悬挂"止步,高压危险!” 四、导线拆除施工方法 本工程导线为LGJ-95/20,导线采用耐张段放松驰度后分段拆除的方法拆除。拆除段分为4段,即10kV西环网、10kV东环网、10kV Ⅱ和Ⅲ回线、再生资源线路。本工程工作前先验电,再对两相线加挂接地线进行放电。将线路上的感应电全部放完后才能开始施工。 以10kV西环网为例具体拆线步骤如下: 1、导线拆除前先验电,在导线上接临时接地线。

调度常用术语

调度常用术语 为使调度值班系统人员能正确迅速、清楚明了地下达执行调度指令,在此将调度常用术语规定如下,其他非常用术语可见《广东电力系统调度术语》单行本。 一、调度管理 ⒈调度管理:调度业务和专业管理。 ⒉调度管辖:电网设备运行和操作指挥权限,简称调管。 ⒊调度指令:调度机构值班调度员对其下级值班调度员或调管厂站运行值班人员发布的有关运行和操作的指令。调度指令包括单项令、综合令和逐项令。 ⑴单项令:是指值班调度员下达的单一项目操作的调度指令。 ⑵综合令:是指值班调度员按照操作目的和要求,用标准术语说明操作对象的起始和终结状态以及注意事项的调度指令。受令人按照综合令确定的操作规范和现场规程,自行拟定具体操作步骤和操作顺序,一次性完成所有操作后向发令人汇报。 ⑶逐项令:是指值班调度员根据一定的逻辑关系,按照顺序下达的调度指令。逐项令由一系列单项令组成。 ⑷调度许可:值班调度员对下级值班调度员或厂站运行值班人员提出的操作申请予以许可(同意)。 二、设备状态 ⒈一次设备状态 ⑴运行:是指设备或电气系统带有电压,其功能有效。母线、线路、开关、变压器、电抗器、电容器及电压互感器等一次设备的运行状态,是指从该设备电源至受电端的电路接通并有相应电压(无论是否带有负荷),且控制电源、继电保护及自动装置按运行状态投入。开关的运行是指开关及其两侧刀闸在合闸位置,开关与电源相连通。 ⑵热备用:是指该设备已具备运行条件,其继电保护及自动装置满足运行要求,开关的控制、合闸及信号电源投入,经一次合闸操作即可转为运行状态的状态。开关的热备用是指开关本身在分闸位置,两侧刀闸在合闸位置,二次设备按要求投入。线路、母线、变压器、电抗器、电容器等电气设备的热备用是指连接该设备的各侧均无安全措施,各侧开关全部在分闸位置,且至少一个开关处于热备用状态,二次设备按要求投入,一经合上该开关,设备就转为运行。 ⑶冷备用:是指连接该设备的各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。

10kV线路的安装与维护要点

1 线路的运行及维护 线路的巡视与检查,是为了经常掌握线路的运行状况,以便及时发现和消除设备缺陷,预防事故,并确定检修内容,确保线路的安全运行。 1.1.1 巡视检查的周期巡视检查的周期,要根据线路的电压等级、季节特点及周围环境来确定。对于10kV线路、市区线路每月一次;郊区线路每季度不少于一次,如遇自然灾害或发生故障等特殊情况时,需临时增加巡视检查的次数。 1.1.2 巡视检查的种类电力线路的巡视检查有定期性巡视、特殊性巡视、故障性巡视、夜间巡视、监察性巡视、预防性检查和登杆检查等。 (1)定期性巡视,是线路运行人员日常工作的主要内容之一。通过定期性巡视可及时掌握电力线路各部件的运行状况和沿线情况。 (2)特殊性巡视,是在导线结冰、大雪、大雾、冰雹、洪水泛滥和解冻、沿线起火、地震及狂风暴雨之后,对电力线路全线或某几段某些部件进行详细查看,以发现线路设备遭受的变形或损坏。 (3)故障性巡视是为了查明线路的接地、跳闸等原因,找出故障地点及情况。重合闸装置无论是否重合良好,均应在事故跳闸或发现有接地故障后立即进行巡视检查。 故障性巡视时应遵守下列规定: 1)巡视时应详细进行检查,不得中断或遗漏杆塔。

2)夜间巡视时应特别注意导线落地,对线路交叉跨越处,应用手电查看清楚后再通过。 3)巡视中如果发现断线,不论停电与否,均应视为有电。在未取得联系与采取安全措施之前,不得接触导线或登上杆塔。 4)巡视检查人员全部巡视检查完负责线段后,无论是否发现故障,都应及时汇报,听取指示。 5)在故障巡视检查中,发现一切可能造成故障的物件或可疑物品均应收集带回,作为事故分析的依据。 (4)夜间巡视是为了检查线路导线连接处、绝缘子、柱上开关套管和跌落式熔断器等的异常情况。 (5)监察性巡视,由主管领导或技术负责人进行。目的在于了解线路及设备状况,并检查、指导运行人员的工作。 (6)预防性检查,是用专用的工具或仪器对绝缘子、导线连接器、导线接头和线夹连接部分进行专门的检查和试验。 (7)登杆检查,是为了检查杆塔上部各部件连接、腐朽、断裂及绝缘子裂纹、闪络等情况。带电进行检查时应注意与带电设备的安全距离。 1.1.3 巡视检查的内容 (1)沿线情况 1)沿线有无易燃、易爆物品和腐蚀性液气体。

倒闸操作票范本

倒闸操作票填写规范 一、操作票填写规范 1、操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“6kV 中三线424# 开关由运行转为开关检修”。 2、由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票。操作票按照操作任务进行边操作边打红色“√”,操作完毕在编号上方加盖“已执行”印章。 3、编号:变电所倒闸操作票的编号由各供电单位统一编号,每年从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。例如:2013-0001 4、发令单位:填写发令的单位(公司调度、地方调度)。 5、受令人:填写具备资格的当班值班(工作)负责人姓名。 6、发令单位、发令人、受令人、操作任务、值班负责人、监护人、操作人、票面所涉时间填写要求:必须手工填写,每字后面连续填写,不准留有空格,不得电脑打印,不得他人代签。有多页操作票时,其中操作任务、发令单位、发令人、受令人、受令时间、操作开始时间、操作结束时间,只在第一页填写;值班负责人、监护人、操作人每页均分别手工签名,且操作结束每张均应加盖“已执行”印章。 7、受令时间:填写调度下达指令的具体时间,年用4位阿拉伯数字表示,月、日用2位阿拉伯数字表示,时、分,用24小时表示,不足2位的在前面添“0”补足。 8、操作开始时间:填写操作开始的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 9、操作结束时间:完成最后一项操作项目的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 10、模拟操作打“√”:打在操作票“顺序”所在列正中间,用兰笔打“√”,每模拟、检查、审核一项正确无误时才能打上“√”,再进行下一项的模拟、检查、审核。 11、操作打:打在操作票有“√”栏所在列正中间,用红笔打“√”,由监护人完成。每操作一项完毕,检查操作质量合格后才能打上“√”,再进行下一步的操作。 12、备注:当在操作中存在什么问题,或停止操作的原因,或重合闸未投或重合闸按调令要求不投,或该开关重合闸未装、停用设等做具体说明。 13、操作人:填写执行操作的人的姓名。 14、监护人:填写执行操作时监护的人的姓名。 15、值班负责人:填写当班值班长姓名,监护人及值班负责人可为同一人; 16、若一页操作票不能满足填写一个操作任务的操作项目时,在第一页操作

10kV高压线防护架子搭、拆施工方案

1、编制依据 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99); 《北京市建筑施工安全技术操作规程》(DBJ01-62-2002); 本公司有关安全生产的管理规定; 2、工程概况 2.1、基本概况 2.2、本方案护线架子所在位臵: 本方案高压电护线架子搭设位臵在工地现场的东南角、5#楼外侧,1#塔吊回转半径范围之内,全长约2m,见下图: xxxx小区1#塔吊基础平面布置图 5#楼 基础筏板边线 塔吊预埋件 10KV高 压 电 杆 工 地 围 墙 10KV高 压 线

2.3、现场情况: 本方案防护部位位于5#楼东南角、现场临时围墙外侧,10KV高压线为东西走向,处于塔吊覆盖范围内约2米左右,下线杆距5#楼外墙脚手约5米,为防止施工中触碰高压线引起安全事故,项目部经过与建设单位、监理单位协商,一致决定对该10kv高压线路采取绝缘隔离防护措施即搭设杉槁防护架子外挂密目安全网,并悬挂醒目的警告标志,以确保安全生产。 3、防护架子搭、拆操作重、难点分析 3.1、操作重点 高压线防护架子搭设周期相对较短,施工过程中应向当地电力主管部门申请停电作业,但该高压线路不可能为此长时间处于停电状态,所以,在与电力主管部门协商确定停电日期后,准备充足的材料,精心组织施工力量,确保在规定的时间内完成高压线防护架的搭设工作,这是工作的重点之一。 3.2、操作难点 本工程高压外电线路防护架子垂直高度较大,受季风影响较大,在无其他支承点的情况下确保防护架子整体稳定性是操作难点之一。 4 、施工现场主要危险因素分析与防范 4.1、搭、拆防护架子操作过程违章操作造成高处坠落事故。 防范措施:架子工必须经过专门安全培训,考核合格,持证上岗;施工操作前做好安全教育,高空作业按要求佩挂安全带及其他劳动保护用品;搭、拆过程中严格执行安全技术交底,随搭(拆)随加固,不能一次性完成搭(拆)作业时,离开现场前必须做好架体临时支撑,确保架体稳定。

10kV电力线路的运行维护与检修

10kV电力线路的运行维护与检修 10kV是我国电力系统的关键部分,它的运行质量与系统供电联系密切。在电力系统的运行中,10kV配电线路因其本身的结构特点很容易出现各种故障,从而直接影响居民的日常生活和企业正常生产,因此分析10kV配电线路的故障及原因具有重要的现实意义。本文对电力线路运行相应故障及故障出现的原因进行探析,对强化运维以及检修的有效措施进行总结,以期为电力系统实现高效运行作出贡献。 标签:10kV电力线路; 线路维护;检修 引言 随着生活的不断发展,我国电力行业也正在不断地进步。但是,我国电力线路建设中存在的问题也逐渐显现出来。10KV配电线路主要用于农村,其路径较长,分布范围广泛,区域跨度大,因此存在许多不稳定的因素,也常常受到许多因素的干扰,如天气干扰、自然环境干扰以及人为因素的干扰等,这些因素都会使得配电线路出现许多问题,对供电工作造成严重的影响,同时也会干扰到人们正常的工作和生活。 一、导致10kV线路出现的故障的原因 1.自然因素 10KV配电线路多分布在我国的城郊和农村地区,地理位置偏远且地形多复杂。根据有关调查发现,10KV的设置很少会根据实际的地形进行规划,这就导致10KV配电线路经常会经过许多人烟稀少、偏远的山区,自然环境恶劣,一旦遇到天气多变就响配电线路的正常运作,降低配电线路的工作效率,如一旦遇到暴雨天气,裸露在荒郊阴岭的配电线路就会被暴雨袭击,甚至是雷击,造成配电线路断裂,或者出现短路的情况,甚至还可能会爆发火灾等。 2. 配电设备老化 设备老化的现象在10KV配电线路中是比较常见的,这也是10KV配电线路常见的问题之一。造成10KV电线路设备老化的原因比较多,10KV的设置在一定程度上就决定10KV会存在老化的问题。由于长时间暴露在荒岭,接受风吹日晒,10KV配电线路老化的现象实为常见。其次,监管及维护10 kV配电线路方面缺乏足够的资金,也会导致无法及时地对很多陈旧的配电装置进行替换,这些都是导致10KV配电线路老化的原因。 3.供电公司管理不足

倒闸操作票

倒闸操作票Last revision on 21 December 2020

 15、值班负责人:填写当班值班长姓名,监护人及值班负责人可为同一人; 16、若一页操作票不能满足填写一个操作任务的操作项目时,在第一页操作票最后留一空白行,填写“转下页”,下一页操作票第一行填写“承上页“*******号操作票”字样,并居中填写。 17、在执行倒闸操作中如果操作了一项或多项时,因故停止操作时,应在未操作的所有项目“√”栏对应填写“此项未执行”。在备注栏注明未执行的原因,该票按已执行票处理。重新恢复操作时重新填写操作票,不得用原操作票进行操作。如调度特别要求:事故处理结束,按原操作票继续操作,但在备注栏内必须注明。 18、操作票执行完毕后在编号上方加盖“已执行”红色印章;

10kv线路拆除施工方案(1)

10kV环网及再生资源试验炉线路拆除施工方案 一、工程概况 现10kV环网及再生资源试验炉线路已停用,需要拆除原10kV环网及再生资源试验炉,线路长度,共有水泥杆150根。不用的线路和水泥杆存在影响周围设备安全运行的隐患,同时影响厂容厂貌,所以必须将该线路的导线和水泥杆拆除。为此电气专业做了本方案,以指导本工程按时完成拆线任务。10kV路线如下图所示。 二、组织措施 总指挥:李盛 技术监督:王庆学张盛 安全监督:寿瑞刚杨桂明王艳军 工作负责:王立平李向阳 总指挥职责:负责本次施工的全面管理工作,在工程施工中负责对内、对外联系,施工组织调动、人员安排、协调及处理工程中的有关事宜。 1.1确认10kV环网一回线已停电,101开关和101-1刀闸在分闸位置; 1.2确认10kV环网一回线与王玉营煤场现运行10kV线路已断开; 1.3确认10kV环网二、三回线已停电,燕山营变电所952、962开关在分闸位置; 1.4确认#4机组6kV B段40BBA15粉煤灰试验炉电源开关已在检修位置,确认再生资源 公司粉煤灰试验炉6kV线路墙内部分已拆除;

10kV线路运行维护合同(金捷)

10kV供电线路运行维护合同 甲方:济源鹤济金捷煤业有限公司 乙方:河南旌博电力工程安装有限公司 签订日期:年月日

10kV供电线路运行维护合同 本合同由济源鹤济金捷煤业有限公司(以下称“甲方”)与河南旌博电力工程安装有限公司(以下称“乙方”)共同商定并签署。 一、工作内容及工作量 经甲乙双方协商,对下列线路进行检修、抢修、维护、确保畅通运行(不含10kV线路终端设备): 1、10kV翔顺线、10kV阳顺线、鹤济下冶开闭所至金捷煤业10kV供电线路,运行维护线路长度共计24km。 2、检修内容:变电站出线间隔至10kV开闭所进线柜电源侧,10kV开闭所出线盘负荷侧至矿井高压变电所进线柜电源侧;每月固定巡查一次,如遇雨、雪、大风天气,及时巡检。 3、维护范围:线路巡检、正杆、针瓶更换、金具检修更换、线路下侧树木砍伐(垂直边线三米)、线路试验等。 二、工期要求 1、本工程合同工期为2013年8月20日至2014年8月19日。 2、紧急抢修时:乙方负责人做到 2 小时内到达现场。 三、合同价款及其支付方式 1、本合同价款总额为:人民币贰拾玖万壹仟肆佰壹拾元整(¥ 291410 元),本工程采用总承包方式。 2、支付方式:合同签订后,甲方预付合同金额 60 %,即壹拾柒万肆仟捌佰肆拾陆元整(¥ 174846 元);剩余价款壹拾壹万陆仟伍佰陆拾肆元整(¥ 116564 元),于2014年2月20日前一次性付清。 3、乙方在维护过程中出现非乙方原因的经济问题均由甲方承担。 四、施工技术管理和验收 1、甲方提供10kV线路和10kV开闭所工程竣工图或走径图。 2、乙方要严格按照甲方要求、施工图纸、设计说明和现行电力行业有关施工规范进行施工,并 接受甲方的监督、检查和验收。 3、维护检修均按照甲方提供的标准执行,若遇到甲方没有提供质量和验收标准的项目,则按照国

10KV电力线路施工方案设计

实用文案 甘肃省引洮二期工程30标T接农电 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 施工单位:渭县陇中电力建筑安装工程有限公司 2016年6月20日

一、编制依据 依据通渭县供电分公司对甘肃省引洮二期工程30标T接农电工程设计方案,按照《电气装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 建设地点:通渭县陇山乡、新景乡 建设单位:浙江省隧道工程公司 施工单位:渭县陇中电力建筑安装工程有限公司 工期要求:2016年6月21日---2016年8月10日 工程筒介:架设10KV线路13.5kM,选用LGJ-120型钢芯铝绞线,组立φ190X10000水泥杆。安装真空开关四台,高压计量装置四套。 三、工程现场管理: 1、工程现场环境及自然条件 该新建10KV线路工程途经山地。土质为岩石、坚土,给土方开挖、水泥杆等材料的二次运输带来一定的难度。 山地地面潮湿,湿度大、气温高,现场施工难度较大。 线路跨越处多为山地农田及经济林带,增大施工及赔偿协调难度。 2、施工危险点:

触电。 高空坠落和坠物伤人; 基坑开挖塌方; 倒杆塔、跑线伤人; 农用车运水泥杆; 机动铰磨拉水泥杆; 砍伐树木; 防山林火灾措施; 防摔跤; 交通安全。 四、施工组织措施: 为确保本工程施工安全、优质、高效顺利竣工,经公司确定本工程由工程一队负责施工。施工人员安排和工程分工如下: 工程总指挥: 现场组织机构示意图

分析10kV配电线路故障原因及运行维护、检修措施 王朝辉

分析10kV配电线路故障原因及运行维护、检修措施王朝辉 发表时间:2017-12-13T10:39:52.847Z 来源:《电力设备》2017年第24期作者:王朝辉 [导读] 摘要:10kV配电网是电力系统构成内容中极其重要的一个,其包含着两方面的内容,分为乡村供电线路以及城市供电线路,其中10kV配电线路的作用主要在于连接用户和电网,并且给用户输送电能,其作用是其他电路难以替换的,因此10kV配电线路是否正常运行对用户用电是否可靠造成的影响很大。 (国网冀北电力有限公司唐山供电公司河北唐山 063000) 摘要:10kV配电网是电力系统构成内容中极其重要的一个,其包含着两方面的内容,分为乡村供电线路以及城市供电线路,其中 10kV配电线路的作用主要在于连接用户和电网,并且给用户输送电能,其作用是其他电路难以替换的,因此10kV配电线路是否正常运行对用户用电是否可靠造成的影响很大。但是因为10kV配电线路分布较广,线路很复杂,同时主要处在露天环境,比较容易受外部条件影响,一旦出现故障,排查难度很大,对此,10kV配电线路出现故障,可造成巨大的损失。目的,随着电网改造力度越来越大,10kV配电线路运行质量得到了保障,但是存在的故障也不少,急需解决。 关键词:10kV;配电线路;故障原因;维护;检修措施;分析 1导言 随着我国经济的发展、科技的进步,我国的电力输送也有了飞速的进步,其中配电线路在电力系统中极其重要,尤其10kV配电线路更是给用户输送电力的首选,在电力系统中起着至关重要的作用。然而在其配电过程中,由于风吹、日晒、人为、不同地域等因素都会对配电线路产生很大影响,使配电线路的故障发生率不断上升,造成了电力系统的不稳定性,威胁到了电力系统的安全问题。为了维持配电线路的稳定,保障10kV配电线路输电安全,一定要仔细分析这些破坏配电线路的因素,采用针对性措施保护电力工程的正常运行,给我国发电企业做出巨大贡献。 2 10kV配电线路特点及现状 2.1 10kV配电线路特点 通过对10kV配电线路进行详细的分析,可以发现其结构特点主要为一致性很差,比如部分是用户专线,仅仅接待2个以下的用户,与输电线路差异不大;部分显示为放射状,在一条线路每个分支上,T接着几十台或者上百台变压器;线路长短不一,某些线路只有几百米,某些线路长达几十千米;部分线路是35k V变电所的出线,部分线路是110kV变电所出线;某些线路的配电变压器最大仅有100kVA,但是某些线路配电变压器高达几千千伏安等。 2.2我国10kV配电线路现状 10kV配电线路是高压配电线路的一种;城市核心领域内,为了保证安全,大部分10kV配电线路主要为电缆线路,一般城区,像城市远郊与农村主要为架空线路。因为10kV配电线路主要在露天环境中运行,加上线长、面广、点多以及接线方式难度大等,运行过程中故障出现概率很高,不利于我国人们生产与生活用电,同时还会致使供电企业承受经济损失。此外,因为10kV配电线路路径非常复杂,设备质量高低不同,加上受到来自外部因素的影响,不可以直接面对用户端,供用电情况非常繁琐,对10kV配电线路正常运行造成严重的影响,由此致使设备故障现象经常出现,与其他输电线路对比,其故障产生原因更加复杂。 3 10kV配电线路运行过程中常见的故障 3.1短路故障 短路故障在10kV配电线路发生的概率很高,其主要诱发因素有三种:一是自然因素的影响,10kV线路属于架空线路,一般出现在人迹罕至的山林或者旷野地区,容易受到自然因素的影响,如雷击、狂风、暴雨等,出现线路断裂或者绝缘击穿等问题,引发短路故障;二是鸟害的影响,一些鸟类喜欢停留在电线上,或者将巢穴建在配电线路密集的区域,可能导致配电线路的相间短路问题,引发跳闸断电;三是外力破坏,主要是指人类活动造成的破坏,例如车辆在行驶过程中撞倒电线杆或者挂断电线。树木砍伐过程中缺乏保护措施,导致树枝或者竖杆碰断电线等,都会引发短路故障。 3.2设备绝缘老化造成线路故障 在输电线路中,由于设备绝缘化外表老化,比较容易被雷电击穿。此外还有这些设备线路断裂、接线处损坏、配变线路损坏线路的终端接线头损坏等问题频发。在当前10kV配电线路工程中应该引起重视。 3.3接地造成的故障 10kV配电线路在实际配电过程中,总会出现某些故障,其中最多的就是接地造成的故障。这种情况产生的原因主要是配电线在运作过程中,出现断裂的情况,导致配电线路与地接触,造成接地线路的故障。很多时候施工人员忽略了把配电线路固定,导致配电线路在受到其他因素影响时,就会使配电线路和大地接触,引起线路故障。10kV配电线路主要是一个连通性的线路,搭设范围覆盖森林等位置。而森林中的树木在生长过程中,就会导致配电线落地,引起故障。 3.4高杆植物造成的线路故障 我国部分地区的配电线路需经过森林、山区等复杂环境,10k V线路就一定要经过某些高杆植物。尤其是现在野生植物的繁衍速度加快,很多高杆植物遍布,这些植物具有高杆、杆软的特点,在狂风或者雷雨天气中就会对其周围的配电线路剐蹭,产生线路故障。 410kV配电线路的运行维护 4.1健全管理制度 电力企业应该从10kV配电线路运行的实际情况出发,构建起健全完善的运行管理制度,要求运行维护部门和电力工作人员在日常工作中严格依照制度的要求进行管理,引导运行管理人员树立起对工作认真负责的态度,认识到自身工作的重要性,一旦发现设备和线路故障,需要及时上报和处理。同时,应该严格依照国家相关标准,对配电线缆和配电设备进行检查和验收工作,确保其质量合格,性能可靠,在设备正式投运后,必须做好相应的手续记录。 4.2优化线路设计 应该对10kV配电线路的设计进行优化,确保设计方案的合理性和科学性,尽可能减少设计问题引发的线路故障。例如,线路路径选择

10kV电力线路的运行维护与检修 丁斐

10kV电力线路的运行维护与检修丁斐 发表时间:2018-08-22T11:11:31.500Z 来源:《电力设备》2018年第13期作者:丁斐 [导读] 摘要:由于10kV电力线路的结构具有一定的复杂性,再加上线路架空敷设的形式都是处于户外,致使其非常容易受到外界因素的影响和制约,如果在实际的运行过程中,电力人员没有对其进行及时的处理和维护,就会对电力系统的运行造成严重影响。 (国网河南省电力公司沈丘县供电公司河南沈丘 466300) 摘要:由于10kV电力线路的结构具有一定的复杂性,再加上线路架空敷设的形式都是处于户外,致使其非常容易受到外界因素的影响和制约,如果在实际的运行过程中,电力人员没有对其进行及时的处理和维护,就会对电力系统的运行造成严重影响。因此,在今后的发展过程中,电力部门一定要加大对10KV电力线路运行维护与检修工作的重视程度,提升电力系统运行稳定性,从而保证我国电力事业能够朝着良好的方向发展。 关键词:10kV电力线路;运行维护;检修 1 10kV电力线路相关运行故障因素简析 1.1 设备因素探析 对于10kV电力线路而言,其运行时会因自身质量而伴随线路故障。比如,若铜铁铝等相应质量未能契合线路标准,且护套或者是绝缘外层质量不高,便极易造成运行故障。同时,线路架设时若塔杆等设备存有问题,必然会使线路运行受阻。此外,若用电设置时未能配以合理的防护以及管理,必然会增大线路运行风险。所以电力单位应制定针对措施来强化运维以及检修工作,确保运行质量以及效率得到高效强化。 1.2 人为因素探析 一般电力线路在郊外进行架设,但随着城建进程愈加深入,城市不论是规模还是现代化均快速提升,进而使得较多线路架设于城市中。该类架设情况使得线路运行极易遭受人为影响。例如,若树木砍伐、交通事故以及恶意毁坏等行为均会增加运行隐患。同时,线路也会因操作不当而产生故障,比如若绝缘材料存有破损,必会出现闪络或者放电等情况。此外,当前企业在用电层面需求较大,用电电压相较于居民用户要高很多,这便给线路产生较多负载压力。若未能对线路运行配以合理管控措施,必然会使线路运行受限。 1.3 自然因素探析 对于电力线路而言,其建设多应位于空旷区域,应避开高大建筑。但由于线路多架设于户外,必然会因自然影响而出现电力故障。例如冰雹、大风以及雷电等影响。若线路遭遇雷雨天气,许多地段(尤其是农村区域)与电力线路相匹配的电线杆便会是最高建筑,进而引发雷击。此外,用电时常伴有跳闸现象,而这与雷击现象联系密切。 2提升10kV电力线路运行维护与检修的有效对策探讨 2.1加大对10kV电力线路的检查 对于一些恶意毁坏线路以及对线路进行偷窃的人员,一定要送到执法部门,对其进行批评教育,严重的要进行监管和相应的处罚,保证不会出现类似的情况。同时,对于不同的环境,电力人员开展的工作内容也要有所不同,比如:在架设塔杆的过程中,电力人员要针对具体的环境进行架设,做好防雷的措施,保证在安装完成之后不会出现任何的问题,保证电力线路运行稳定性。 2.2积极引进先进的设备 电力企业应积极引进先进的电力设备和10kV电力线路,更换老旧的设备,保障10kV电力线路运行的安全性以及稳定性。此外,在电力线路运行过程中,经常会受到各种生物因素的影响。故此,电力企业应该强化10kV电力线路材料质量,选用抗腐蚀性更强的材料制作10kV电力线路。同时增加10kV电力线路的强度,降低大风天气对10kV电力线路的影响,提升电力线路运行维护和检修工作的整体质量和水平,为企业带来更大的经济效益,从而保证我国电力事业可以朝着良好的方向发展。 2.3维护技术的使用 第一,利用中性点直接接地方法。受相电压作用的影响,线路的中性点直接接地将产生明显的电压闪过现象。中性点与直接接地系统比较,在不接地情况下,电压闪过现象更为严重。通过比较分析可以发现,接地方式的闪过电压数值较低,将影响整体的绝缘水平。基于经济发展情况的分析,当电压不断降低,利用降低绝缘水平来减少费用,直接接地系统的利用也更为经济。基于线路安全性的分析,当电压线路不断提升情况下,具备一定可靠性,线路在使用期间也会产生明显的断损现象。当线与线之间的距离不断增大的情况下,不方便鸟类栖息,从而减少鸟类对它产生的影响。在该执行方式下,不仅能促进耐电压水平的不断提升,还能对自主重合闸进行保护,从而维护线路的整体安全性与可靠性。所以说,利用中性点直接接地方式,具备经济性、安全性以及可靠性发展特点。第二,自动重合闸设备的安装。在自然发展环境下,线路长期处于该情况,受暴雨、暴风以及雷击等现象的影响,从而制约线路的正常运行。同时,随着线路的不断增加,也会产生不同的相导线、相互混线,从而导致在线路运行期间,产生瞬时性故障。在该情况下,将故障切除后,为其安装自动重合闸,其电弧自动熄灭,其存在的绝缘强度也会自动恢复。在这种情况下,线路重合,可以自动供电,所以,对自动重合闸设备进行安装,能够在较大程度上促进线路运行的安全、稳定运行。第三,物联网技术的使用。主要是发挥传感设备的作用,将其应用到电力线路运行综中,能够对运行期间的实际情况进行分析与反馈,并针对故障的产生为其提出有效的维护措施。同时,还能指导工作人员进行维护,并对其产生的问题进行研究,降低安全隐患,这样才能在较大发展程度上维护线路的整体安全性。 2.4加大对10kV配电线路的巡检工作 电力人员在对10kV电力线路进行运行维护和检修过程中,除了要积极引进先进的设备,还要加大对10kV电力线路的巡检工作,提升电力线路的运行质量和效率,保证电力系统运行稳定性。电力人员在对电力线路巡检之前,应该对线路图进行仔细的分析和研究,对10kV 运行环境进行仔细的考察,同时根据自身的经验以及专业技能,找出故障点,提升运行维护和检修的质量和水平。除此之外,电力人员要仔细分析诱发10kV电力线路故障原因,在没有明确故障的时候,一定要围绕塔杆等进行逐一巡视和排查,直到找到故障点,确保维护和检修工作具有一定的实效性。 2.5避免自然环境损害 为了对自然环境产生的损害进行维护,需要利用相关措施对其有效制约。在实际工作中,可以根据实际发展情况进行分析,促进维护措施的有效推进与使用。比如,在对杆塔进行搭建过程中,要选择在土壤电阻偏低、接地电阻较小区域,同时,杆塔自身也需要具备较强