文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2010年12月万科集团住宅施工图设计标准(第六版)

2010年12月万科集团住宅施工图设计标准(第六版)

内部资料注意保密万科(集团)股份有限公司

住宅施工图设计标准

万科(集团)股份有限公司

设计管理部

2010年12月(第六版)

总则

一、目的:

为解决设计、绘图、施工中的常见问题,提高设计施工质量,减少不必要的损失,不犯以往工程犯过的错误,从而使整体造价控制在最经济的范围内,特制定本施工图设计指导书。

二、依据:

1.《万科(集团)设计管理工作要点》

2.万科(集团)以往工程经验教训总结;

3.国家及深圳相关各种设计规范;

三、要求:

本指导书作为设计合同的附本。凡承接万科(集团)住宅建筑及规划的施工图设计单位,务必遵照本指导书要求执行,如有异议,务必达成共识后方可开始设计。如因未执行本指导书要求,事先又未提出,而经万科(集团)股份有限公司自行改正的,按实际所发生的设计及施工费用,酌情扣除设计费。凡从施工图设计合同中规定的设计周期截止日起,提供我司的图纸深度,必须满足深圳市标准《建筑工程设计文件编制深度规定》。

四、内容说明:

本指导书按总体、建筑、结构、水、电、暖通、精装修、环境、管线综合平衡等八部分划分章节,各专业设计人员务必参照相关章节的内容进行设计。

本指导书所列尺寸,除标高以米计外,其余均毫米为单位,标明单位的以所标单位为准。

五、解释权:

本指导书的解释权属万科(集团)股份有限公司设计管理部。

目录

第一章总体设计 (4)

第二章建筑设计 (7)

第三章结构设计 (25)

第四章给排水、暖通设计 (31)

第五章电气设计 (34)

第六章精装修设计 (39)

第七章环境设计 (43)

第八章管线综合平衡设计 (51)

“万科”工程做法表(常规) (66)

第一章:总体设计

必须严格遵守国家和深圳市强制性规范:

1.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》

2.《深圳市工程建设地方标准强制性条文》

3.《深圳市住宅设计标准》DGJ08-20-2001

4.《住宅设计规范》GB50096-1999

5.国家和深圳市地区住宅设计的其他所有相关规范

1、总体规划

(1)是否满足消防规范:是否设有消防通道、消防登高面。

(2)是否考虑封闭管理:设计小区或组团围墙、泳池有否方便管理的入口,需要管理的其他物业有否考虑封闭管理的需要。

(3) 静态交通组织合理,通达性好,对居住不造成干扰。

(4)有否考虑无障碍设计,各内容应满足规范或业主认可。安全性考虑:水景、泳池边界有否护栏或绿化处理,平台临界边的护栏是否满足规范及安全要求。

2、标高

(1)室内外标高不得有误,务必注意与周围道路及环境的关系。总图与单体室外标高必须协调。

(2) 路标高坡向与雨水进水口位置相符

3、消防

(1)总图中应做好消防车道及消防车登高面设计,注意人车分流,当消防车道下面为地下室时,结构应考虑消防车荷载。

(2) 防车道的坡度:登高面≯1%,其它处≯7%(均指纵坡)。

4、附属用房

(1)管理用房应设在小区显著位置(如入口附近)。

(2)垃圾站应设在住宅(区)的下风向和较隐蔽处,与住宅距离不宜小于10M,外部与道路相连,垃圾站地面及内壁宜贴光滑、易清洁材料,并配置给排水设施。

(3)水泵房、变电站、垃圾站、箱变、地下人防、围墙、煤气调压站等设计应一并考虑。须结合环境布置,不能影响美观。

5、室外环境

(1)场地竖向设计和建筑间距,满足排水及防火间距、日照间距、各工程管道占地宽度等的设计要求。

(2)室外工程如雨水管井过多而影响路面美观,可采用雨水盲沟排水方式,上用卵石装饰,雨水或雨水管排入盲沟内,统一排入市政管网(本方法主要适用多层住宅)。

(3)散水做法:埋入地下200,上设绿化。

(4)室外庭院设置在地下室顶板上,当覆土层较厚时要充分考虑其重量,花池排水可通过带有微孔的PVC管外包土工布排入最近的雨水井,或事先在地下室顶板上预留排水孔,但应做好防水处理。

(5)室外泳池:a、深水池1.2-1.4M b、按摩池0.75-0.8M C、儿童嬉水池0.6-0.8M 。埋地设计的游泳池应设管沟或柔性套管,以免因沉降而造成水管破裂和检修困难。

(6)化粪池、下水道位置距建筑主体不能太近,否则维修开挖时会导致建筑沉降,且维护成本高。

6、小轿车、摩托车、自行车存放:

(1)摩托车、自行车存放数量应针对居住对象统筹考虑,中低档小区摩托车、自行车车库(棚)面积要满足使用要求。

(2) 轿车、摩托车、自行车应满足各自停车、倒车尺寸要求及车行道、回车场等规范的规定。

7、道路

(1)小区内道路设计要一次到位,后加时易引起客户纠纷。

(2)园区内的道路应考虑搬家车辆能够进出。

(3)避免小区园路出现横向裂缝——砼园路施工应每隔4-6M留伸缩缝。

(4)避免道路砼半角偶出现裂缝、窨井周边砼出现裂缝——应加设防裂钢筋和角偶钢筋。

(5)机动车道上的排水沟沟盖板要选用带胶边的铸铁或其它新产品,不采用水泥盖板,以免车开过后噪音大,易破裂。

第二章建筑设计

一、单元户型设计

1、单元户型基本设计要求

(1)所有管线能暗埋的一定以最经济的方式暗埋,并明确暗埋方式。(2)地面排水口及地漏应考虑住户安装及美观的要求,标明平面水平及垂直方向定位尺寸,以使各标段做法统一,地漏不能设于一开门就容易看到处。

(3)有上人露台、屋顶污、废水透气管不能立于空间当中影响露台使用,应于下层辅助用房顶拐弯并合并至靠墙或柱边位置伸出屋面至最顶层女儿墙高度。

a)所有雨水管不能明露,应结合冷凝水管或阳台排水管布置于

凹角内,并注意与空调孔洞的关系,位置要协调,并应画出

雨水管、冷凝水管、阳台排水管、地漏之间的定位详图。底

层平面须表示雨水管。

b)所有开关插座布置整齐、美观,并标明与轴线间距离及安装

高度,并与家具布置相结合,符合人的行为模式。

c)在施工图出图前,设计院与我司相关部门应相互沟通,就《住

宅施工图设计指引》相关做法达成共识,并在总说明中注明。

d)门窗表数量及形式不得有误,且门窗立面形式须与平面编号

相符。厂家出具的门窗等详图及数量统计须设计院盖章确

认。

e)设总应严格把好质量关,各种管线、设备箱、留洞、结构、

家具布置、插座位置等务必以最美观的方式相互协调,不发

生矛盾,平面图与系统图务必相吻合。

f)务必包括所有钢结构及预埋件的设计。

g)保证购房合同中建筑墨线图及承重墙体平面图为多次修改后

的最终成果。

h)所有关于建筑面积的计算要精确,并随设计的加深不断核算

直至最终成果。建筑面积计算应严格按照深圳市的有关规定。

i)小高层及高层应提供日照分析图,并满足规范要求。

j)伸缩缝立面盖板材料应采用1.2厚的铝合金盖板,不做晒衣架,勒脚处与上部墙面平,暗踢脚做法应标明。

k)窗户设计时既要考虑外观整体形象,又要考虑业主在室内的感觉。要考虑安装纱窗,窗外有空调外机,且外机无法从

别处放出去时,窗户的分格形式应保证外机能从窗户处放出

去。

l)屋面雨水管的设置尽量隐蔽,不能直接暴露于立面墙上,只能设于平面凹槽内或阴角处。单向排水屋面宽度宜控制在9-12M。

m)阳台排水应设地漏,地漏位置建筑专业要结合水落管,宜靠近外墙、阳台角端设置,不宜设在门口,阳台地面应向地漏

找坡,并标明排水坡度。

n)露台层当高差超过200时应设一处台阶通至露台。

o)屋顶排水不能先经露台再排至雨水管,必须直接排至雨水管。p)烟道升出上人屋面应考虑对立面及建筑形象的影响,烟道如非设于外墙部位,一定要升至最顶层女儿墙标高处。

q)厨房内水煤立管布置尽量集中,以不影响业主有效台面使用面积。

r)客厅沙发应有利于向外景观最佳的视线位置布置。

s)所有影响外观的留洞管材须标明材质及颜色。

t)设计说明中必须标明公用上人屋顶及私家露台的面层及屋面做法

u)设计说明中必须标明:楼梯栏杆及残疾人扶手、阳台栏杆、空调百叶及网眼板、铝合金门窗及配件、外墙贴面、涂料、单元门及进户门、锁、雨棚、开关插座、住户配电箱、灯具、智能化设备箱、钢结构、玻璃构件、围墙栏杆等所有影响感观的建筑构件必须提前(要留足可能多次反复的时间)确认小样后方可大量进货和施工。

v)空调与阳台必须有明确分隔,以避免客户投诉。

w)上层使用的下水支管不能暴露于下层别户的非厨卫用房内。x)门窗详图中务必注明:窗户的分格尺寸及构造保证空调外机能从相应窗户处放出去。

y)设计说明中应标明:

A、厨房、卫生间、阳台、楼电梯间降板尺寸。

卫生间排风冒、空调洞室内与室外墙上加护套。刷同相邻墙面颜色涂料。

C、带电梯的单独封闭楼梯间地砖只贴地下层至二层部分,其

余楼梯间休息平台、入户平台、梯段均贴地砖及踏步砖。

D、相邻两房间的空调洞在同一标高的垂直空调板,应标明在

上一层空调板上,在远离地漏侧靠墙处,加一个φ100PVC空调洞套管,以安装室内外空调机连接管。

E、双层玻璃的使用部位。

z)若卫生间设计安装普通浴缸,则窗台高度不能小于500;若卫生间设计安装按摩浴缸,则窗台高度不能小于600;若要安装三角按摩浴缸,则窗台高度不能小于700。

单元入口及楼梯间

(1)单元入口门洞尺寸不宜小于1500×2300,且设闭门器,单元门应符合技防办要求,入口顶应设雨蓬,大堂顶一定做有组织排水,切忌水舌排水。

(2)各种管线(包括水平支管)能暗埋的一定暗埋,消防栓等不能暗装的应设于楼段下或较隐蔽处,大堂内不能看到管线。

(3)高层住宅楼梯消火栓明设在休息平台处时,休息平台宽度应比正常宽度加宽200,同时设计时应注意消火栓上皮与梁的关系。

(4)楼梯采用简洁、美观、造价较低的硬木扶手及栏杆形式。室外用钢管扶手及栏杆。

(5)单元入口处不能看到煤气管,煤气管的走向,应尽量减少煤气管的户内长度,所有立管应尽量设在墙角,不影响台面有效使用宽度,中高挡项目应设管道井。注意各种管线不发生冲突,立管不遮挡排气洞口,不影响开窗,且排气洞口注意与热水器位置相结合布置。

(6)消火栓宜采用内嵌式,不宜设在厅、卧室的墙面并避免正对户门设置,消防栓的安装一定要符合规范,要易于操作不能设于楼梯跑侧墙上,并保证人员正常安全疏散宽度,消防栓应有出屋面试验栓。

(7)消防管、给水管及其他线槽,如有转弯部分绝不能出现在楼梯间上第一跑顶上等显眼的视线范围中。楼梯休息平台顶如有水平支管或线槽最好是先出平台顶再弯进室内,以保证休息平台处净高及美观。(8)电缆井位置一定要设在楼梯梯段下或室外,非住户必经之地。(9)电梯的控制面板按钮留洞宜设置在两电梯门洞连接墙体的中心位置,以利于电梯门套的安装。单台电梯控制按钮留洞设于电梯门套宽度中心位置。

(10)首层入户大堂墙面应采用可擦洗材料,应从使用及美观角度统筹

安排布告栏及其专用照明、牛奶箱、信报箱等设施。

(11)玄关内考虑衣帽镜、柜设置空间,250-300进深,1100-1500宽,并避免与户配电箱、对讲机发生冲突,户配电箱所龛入墙面可适当加宽为120。

3、电梯厅

(1)消防电梯井底应设排水设施,排水井容量不应小于2m3,且不宜布置在电梯井内,而应布置在临近消防电梯的地方,并用暗管连接,如地下室兼人防时,应注意排水井应设在染毒区。如无特别要求,消防电梯不下地下室。

(2)电梯在人防清洁区内使用时应设前室且前室门为防护密闭门。(3)电梯厅旁的水表房、配电间等应设门槛,有水房间应设地漏;电梯门口应做1%反坡,防止梯井进水。靠门一侧可比外侧高15-20MM。(4)电梯机房宜自然采光通风,否则应考虑通风设施。

(5)电梯井道不应紧邻卧室,紧邻书房及起居室时,电梯井道应为隔音墙体,且速度大于2.5m/s井道上部应设高度大于1m的隔声层,隔声层设800×800进出口。

(1) 速度大于2m/s的电梯应在井道底部和顶部设置不小于600×600带百页窗的通气孔。

(2) 不应在电梯机房顶板上直接设置水箱或在机房内直接穿越水管,蒸汽管和烟道。机房屋顶用于吊装设备的梁位置及梁

上吊环是否正确。

(3) 电梯按钮预留孔位置和高度使用要尽量方便,预留孔的尺寸可比要求四周均宽出25MM。

(4) 电梯选型时应考虑轿箱内的装修荷载,适当加大电梯最大载重量。

(5) 机房设备应有满足设备尺寸要求的进出口。

(6) 机房温度控制所需通风及空调设备的预留洞、电气管线、插座是否有。

4、厨房

(1) 橱柜布置应遵循洗、切、炒的流线,以间距800为宜,炉灶应避开窗口设置,并考虑两人同时操作可能,橱柜进深大于

560,长度在2000~3000之间。吊柜进深350,净高不小于

500。电气插座应避免靠近水盆、灶具,并结合家具布置。

(2) 冰箱位宽度不小于650,若考虑美式大冰箱尺寸应为800。

注意冰箱门的开启方便及冰箱散热。高档物业可以结合橱柜

做暗藏式冰箱位。洗衣机位不小于600×600。

(3) 厨房应设排烟道,烟道产品应过关,避免住户间互相串味,烟道忌单风道设计,烟道本身尺寸过小,而止逆阀深入井道

尺寸过大,排烟净空很小,造成排烟不畅。烟道的倒烟现象,

应从烟道种类(单烟道、双烟道)、烟道止逆阀的选择、烟

道尺寸给予考虑。

高层排烟道应采用“主一次一主”变压式烟道,且防止串烟串味,应采用单双层分别排风系统,高层排烟道排风口应有防火止回阀,加工厂应随烟道统一供应。

(4) 热水器宜设在厨房,避免设在卫生间内,应采用强排式,排风孔∮120,中距地2500,走于吊顶内。注意热水器定位,

热水器与用水点管道不应过长,注意预留安装空间和电源插

座,热水管(铝塑管)埋墙时容易被射钉枪打穿,与之相连

卫生间安装毛巾杆等配件时应注意:尽量沿墙角敷设。

(5) 热水器通常可安排于生活阳台处,以利于废气排放,若采用封闭阳台,通常需考虑排气管的布置。

(6) 厨房吊柜设置时应注意避免挡窗。吊顶下皮应高于窗洞上皮50。

(7) 洗菜盆、洗手盆建议采用底出水供水方式。

(8) 煤气管的走向,尽量减少煤气管的户内长度,所有立管应设在墙角,不影响台面有效使用宽度,中高挡项目应设管道井。

注意各种管线不发生冲突,立管不遮挡排气洞口,不影响开

窗,且排气洞口注意与热水器位置相结合布置。

(9) 插座距离燃气管道应保证有30厘米以上的距离,特别是洗衣机插座和热水器插座容易相碰,如遇此情况,洗衣机插座

可降低到1.2米。

5、卫生间

(1) 当两户卫生间位于凹槽相对布置时,窗因对视可采用磨砂玻璃或错位布置。

(2) 有上下水的洁具应考虑噪音对卧室的影响(如坐便器),尽量避开卧室墙面布置。

(3) 精装修房:主人卫生间台面宽度560-600,长度不小于900,高度850;台盆镜面宽度同台面长度且高于台面300,台面

于淋浴间或浴缸相交处倒园角,毛巾架设于靠墙一侧,距地

1300。坐便器净宽宜为900,最小净宽不小于850,淋浴间

净宽900-1000,淋浴开关距地1000-1200,淋浴喷头由距地

1680-1880上下推拉杆固定,地漏位于淋浴头下部居中,并

距墙400。浴缸尺寸宜采用750×1700,档次较高时可考虑

增加浴缸平台尺寸。边设∮20不锈钢浴帘杆,毛巾架下边距

地900。考虑设置洗拖水头距地500。大单位及复式单位安

装电话接口。

(4) 卫生间门口处毛坯房完成面高低差20。四周连系梁上作200

高C20细石砼挡水墙。

(5) 卫生间的下层为卧室或餐厅等部位时,结构应降低楼板标高,卫生器具排水方式为侧排,防水等级宜升高。

(6) 卫生间内避免有梁穿过,有梁穿过时应注意卫生器具楼面留孔与梁的关系,注意避免坐便器正下方是大梁,无法居中安

装。各种管线不相冲突,立管不遮挡排气洞口,不影响开窗。

卫生间内不设热水器。卫生间排气扇宜为吸顶式,吊顶下皮

应高于窗洞上皮50。

(7) 大户型主卫生间宜洗、浴分间设,洁具设施要与户型档次相匹配,应考虑浴缸、大便器和洗脸盆设置位置,公用卫生间

一般将浴缸改为淋浴房,应设管道井;卫生间的上、下水立

管不得在室内露明。当洗衣机与洗脸台合设于一室时,应认

真核实洗脸台宽度尺寸是否足够,洗衣机位不小于600×

600,并宜采用能防止溢流和干涸的专用地漏。

(8) 毛胚房大便器的下水口距墙按300坑距,考虑留洞和安装管道。

(9) 毛胚房卫生间地面应有0.5%坡度坡向地漏,装修房应有0.2%坡度坡向地漏。

(10) 尽可能不设暗厕,暗厕应设通风道,其位置应避免靠近给水管及设在门后。

6、阳台及露台

(1) 非封闭阳台地面出入口处毛坯房完成面应比室内低40,如有困难以及顶层露台的门应设门槛。

(2) 阳台充分考虑晾衣遮雨设计,不设晒衣架。

(3) 开敞阳台天花涂料部分应为外墙涂料,顶层阳台应设雨棚。

若外墙装饰材料为涂料时,阳台踏脚需做反坡,以防止对墙

面的污染。

(4) 当洗衣机位于阳台时,洗衣污水不应直接排到雨水管内,应设防止溢流和干涸的专用排水地漏,阳台栏板要考虑洗衣机

位的摆放,避免镂空。

(5) 阳台排水应设地漏,地漏位置建筑专业要结合雨水管,宜靠近外墙、阳台角端设置,不宜设在门口,阳台地面应向地漏

找坡,并标明排水坡度。

(6) 考虑室内镶地板的高度,阳台门下门框高度不应小于50,其它镶地砖等则不应小于30,避免使室内完成面高于门框,影

响美观且不防水。

(7) 出露台处可考虑反梁处理,通过调整屋面找坡,减少出露台处的高差,若露台底层功能容许,可考虑降板处理;花池需

考虑底板与平台完成面的高差,并需有防水和排水处理。

7、门

(1) 公共部位常闭防火门应保证开启方向满足规范中疏散要求并安装隐式闭门器,防火门可作子母门。

(2) 门跺尺寸不小于50。

(3) 铝合金弹簧门高低差应留在地弹簧外侧,注意室内铺地应延伸至地弹簧外侧。

8、窗

(1) 距地900高以下应为固定窗扇,且低于900高窗台应从窗台起至距地900高处设窗护拦或夹胶安全玻璃(窗外为阳台或

平台时不受此限制)。

(2) 位于转角处的窗(阳台门)应避免视线干扰。

(3) 窗户设计时既要考虑外观整体形象,又要考虑业主在室内的感觉。要考虑安装纱窗,窗外有空调外机,且外机无法从别

处放出去时,窗户的分格形式应保证外机能从窗户处放出去。

9、空调:

(1) 空调洞口与空调室内机位置关系详附件如图。安装在同一个平面上时,空调插座位置设计在洞口斜上方,离开空调室内

机位置,与洞口水平及垂直方向净距各150;空调洞口与空调

安装不在同一个平面上时,空调插座设计在与空调室内机同一

个平面上,空调插座离开墙边150。忌空调管穿别的房间,应

直接出外。

(2) 采用分体式空调,空调室内机应与家具一起布置并表示,避免对床直吹。

(3) 空调室外机位净尺寸1000×550×900(长×深×高);双机平行摆放时1800×550×900,柜机的室外机位1100×550

×900。

(4) 采用分体式空调,墙面预留∮75(双机∮100)PVC套管,管中距地2200,向外倾斜10度,面积大的起居厅应考虑柜机,

管中距地200。

(5) 空调外机板宜翻起50,采用有组织排水,板上设地漏并标明坡度。

(6) 空调室外机位应考虑便于安装及维修的可能性,靠近窗洞口设置,尽量避免设于无窗山墙,不便于空调外机的安装。空调

室外机位应考虑窗的开启方向。空调位设于凹槽内时需考虑对

窗槽内的影响,距离过近而对吹的两室外机需相互错位。空调

外机不宜设于封闭阳台内。

(7) 空调室外机安装可采用相临凸窗间放置,梁下挑板放置,阳台或平层挑板放置等几种方式。根据立面效果决定,同一位置

安装两台空调室外机时,在平面相同位置不同标高处分别挑板

垂直立体安装。相邻两房间的空调洞在同一标高的垂直空调

板,应标明在上一层空调板上,在远离地漏侧靠墙处,加一个

φ100PVC空调洞套管,以安装室内外空调机连接管。

二、公共空间

(一)地下室

1、地下室建筑与结构要求:

(1) 备用发电机房的排烟通道是否考虑隔热设计,有无安装预留孔洞。

(2) 人防分区布置要满足平时和战时的要求,各种管线布置不应对人防门的开关有影响,人防门前开门范围内的垫块应

确保在战时能快速移开,使人防门能及时关闭。

(3) 人防地下室设备用房应有一定数量的从基础内引出的钢筋头,便于战时设备接地使用。

(4) 底层地下室地面应设置150-200宽的排水沟,间距不大于12M,沟坡度不小于0.5%;地面向排水沟找0.5%坡度;

超过二层的地下室应设计滤水层。排水沟不应跨越防火分

区或人防防护单元。

(5) 首层地面应注意预留大型设备吊装孔洞。

(6) 出入口及采光窗、井应结合地面环境做好设计。

(7) 地下室顶板上环境做法应与结构沟通,计算荷载。

(8) 务必保证不得因设计不合理出现渗漏水情况。

2、地下室管道竖向定位原则:

(1) 保证主要通道的净高2.2米以上,局部非主要通道的高度可适当降低,但不得小于2.0米。

(2) 由于成本控制,地下室层高较低,给水、消防和喷淋的干管可穿梁安装位于最高,喷淋支管沿侧墙安装,高度不做

限制。

(3) 给水、消防和喷淋的干管可考虑沿侧墙安装,高度不做限制。

3、地下室的留洞:

(1) 管道穿越地下室的外墙必须预留防水套管。

(2) 管道穿越地下室的顶板,如位置在室外时必须预留防水套管。

(3) 电缆穿地下室外墙应做特殊处理,直接埋管的方法在下雨时会灌水。

(4) 地下室防排烟洞口、柴油发电机排烟洞口应特别注意,这些洞口较大且在结构图上容易遗漏。

(5) 干管穿越地下室梁的留洞在水平方向应考虑留有较大的富裕,以避免施工误差,使管道安装困难,甚至留洞报

废的情况。

(6) 穿梁的位置是否对梁受力不利,是否有加强处理措施。

(7) 地下室的留洞在施工前,各专业应汇总校对,以防止遗漏。

4、地下室设备房:

(1) 变配电房、水泵房、柴油发电机房不宜放在较低位置,以免万一发生事故会被水淹。

(2) 变配电房如在地下室应考虑局部的抬高

(3) 水泵房内的配电柜不宜和水泵地坪一个标高,配电设备应抬高,以免被水淹,配电设备可考虑放在单独房间,

有门通往泵房即可。

(4) 水泵房的排水首先应考虑能自然直接排出(少量集水可

排入其他地方),这样万一泵房发生意外有水时,泵房的

集水可排到大地下室,以免泵房立即被淹,同时考虑设

置水泵排水,排水集坑应设置水位报警装置。

(5) 发电机房应考虑给排水,一般应设置排水地漏,设置环保除尘的给排水、洗手池,排水应首先考虑能自然排到

地下室的集水坑内,但不能排到电梯集坑内。

(6) 配电房的电缆沟由于多种原因容易进水,应考虑增设排水集坑采用水泵进行排水。

(7) 层高设计:计算净高时须预留100的设备管道安装量。

5、人防:

(1) 人防的洗消间应设置防暴地漏,施工时应特别注意,应委托专业公司予埋或指导。

(2) 人防的洗消间等通道应设置防暴门铃,施工时应注意。

(3) 穿越人防外墙的管道,在人防一侧必须安装防暴阀门,穿越人防分区墙的管道应在两侧增加防暴阀门。

(4) 穿越人防分区的电缆桥架应进行封堵处理,电缆周遍应用防火棉封堵,穿越人防外墙的电缆应按规范进行处理。

(5) 人防工程的防暴电井不应遗漏。

(6) 地下室排水沟穿越人防的分区墙时必须做特殊处理。如:在两侧增装阀门。

(7) 必须考虑防火门和人防门的关系,两种门不宜共用一个门洞,以免出现混乱。

(8) DN100以上的管道不应穿越人防顶板,如必须穿越时,应在穿越处做变径处理。

(9) 排水PVC管道不得穿越人防顶板和外墙。

(10) 应注意人防门与结构水电的关系,避免相碰,使人防

门打不开。

(11) 应注意防排烟等通风系统与人防的关系。

6、地下室排水:

(1) 地下室车库坡道起止处应设置两条雨水排水沟,上面的雨水沟的排水应考虑直接排向室外的雨水井。

(2) 地下室的排水篦下应设计安装橡胶皮条。

7、地下室消防:

(1) 地下室插孔电话的位置应考虑与防火门、人防门等的关系,避免出现使用困难的现象。

(2) 应注意防火卷帘门与梁柱的关系,尽量抬高安装高度。

(3) 人防区的排烟处的防火门必须考虑密闭性,不能采用一般的防火门,应考虑增加密封橡胶,否则难以通过验收。

(4) 卷帘门上宜安装声光报警装置。

8、地下车库及汽车坡道:

(1) 车库计算净高时一定要预留100的设备管道安装量。

(2) 设备管道应避免穿越防火分区,分隔防火单元的防火卷帘门高度不应小于2.2M,经常开启的防火卷帘门宜采用

轻质产品。

(3) 地下车库应设计给排水,以便清洁。

(4) 坡道出入口高度具体设计时应重点注意梁的高度和避免设备管道穿过,计算净高时应预留100的施工误差量及

考虑坡道横坡的高度。

(5) 坡道坡度是否合理,坡道地面构造应采取防滑及溶冰措施,应设照明。

(6) 坡道出入口处及坡道结束处应设置截水沟;沟盖板要选用带胶边耐轮压的金属隔栅盖板,而不应采用水泥盖板;

万科给水排水标准汇总

第四章给水排水篇 (一) 说明 1.本设计要求适用于住宅项目,按照给水系统、排水系统、消防系统、设备要 求等方面制定。 2.本设计要求中安装高度均指到建筑完成面的距离。 3.除特别注明外,标高以m计,其余均以mm计。 4.当地若有特殊要求或习惯性做法时,按当地要求执行;否则,按本设计要求执 行。 5.10万方以上的做综合管网设计,10万方以下的内部设计. (二) 给水系统 1管材选型 1.1室外部分 (1)市政给水管DN≥100采用球墨铸铁管,DN<100采用衬塑钢管。 (2)加压给水管埋地部分DN≤250采用衬塑钢管,DN>250采用钢丝网骨架管,其他采用衬塑钢管。 (3)球墨铸铁管埋地部分管道刷冷底子油一道,热沥青一遍防腐。 1.2室内部分 户内水表前采用衬塑钢管,表后冷水采用冷水PPR管,热水采用专用热水PPR管,管材必须经过8760h热稳定性试验。 1.3水池、水泵房管材 水泵吸水管伸入水池部分采用不锈钢管,其他采用衬塑钢管或厂家配套的不锈钢管。 1.4直饮水水管材 直饮水水管采用薄壁不锈钢管。 1.5喷灌管材 采用PE给水管,管道阀门DN≤50采用铸铁截止阀,DN>50采用铸铁闸阀。 1.6水景管材 水泵出水管外露部分采用不锈钢管,埋地部分及水池补水管均采用PE给水管。 1.7燃气管管材 室内燃气管表前管明装,采用热镀锌钢管;表后管暗装,采用无缝钢管。 室外燃气管采用燃气专用PE管。 当地有特殊要求的,以当地要求为准。 2技术要求 2.1室内管道布置原则

(1)给水管道大于DN25时,布置在吊顶内。 (2)当给水管道布置在找平层内时,客(餐)厅冷(热)水管距墙边100mm 布置, 冷热水管中心间距100mm;卫生间、厨房内管道原则上布置在墙体内, 如遇结构柱或剪力墙时可布置在沉箱内。管道不应布置在卧室内。 2.2水表、燃气表、洗衣机、热水器的设置要求 2.2.1水表及水表井: 住宅在每层楼梯间或前室设独立水表井间,给水立管及水表均布置在水表井内,自首层起每五层在水表井内设DN15清洁水龙头一个,每层水表井均设置排水地漏。水表井尺寸按最小要求设置。 别墅于入户围墙门外绿化带设水表。 若当地有特殊的要求,按照当地要求设置。 2.2.2燃气表: 住宅有生活阳台时燃气表布置在生活阳台;无生活阳台时燃气表布置在厨房。 别墅于入户围墙装饰柱内处设燃气表。 燃气表不能暗设于吊柜内,受条件限制设在吊柜内时,吊柜应做成敞开形式。燃气表与电气设备及燃气灶水平距离不应小于300mm,炉灶下燃气预留接口位置应从厨柜背面接出,装修专业应考虑通风措施。 燃气管道和电气设备、相邻管道之间的净距见下表: 套管的两端应各伸出燃气管道10cm。 (2)燃气热水器距电气设备距离不小于30cm。 (3)当地燃气公司有具体要求时按当地要求。 2.2.3洗衣机: 生活阳台及景观阳台均设置洗衣机龙头,洗衣机龙头安装高度为。 2.2.4热水器: 住宅、别墅采用即热式燃气热水器供应热水,有生活阳台时热水器布置

施工图设计规范模板

施工图设计规范

前言 在室内设计工作的过程中,施工图的绘制是表示设计者设计意图的重要手段之一,是设计者与各相关专业之间交流的标准化语言,是控制施工现场能否充分正确理解消化并实施设计理念的一个重要环节,是衡量一个设计团队的设计管理水平是否专业的一个重要标准。专业化、标准化的施工图操作流程规范不但能够帮助设计者深化设计内容,完善构思想法,同时面对大型公共设计项目及大量的设计定单行之有效的施工图规范与管理亦可帮助设计团队在保持设计品质及提高工作效率方面起到积极有效的作用。 本书是以制图标准为基础,结合具体工程实例书写而成。书中内容更贴近于实际工程,对于图样画法的基础与理论读者可参见相关专业书籍。书中除涉及施工图构成的一些基本元素外,还对施工图的前期规划,绘制过程中的深化设计,以及施工图纸如何与施工现场衔接,和后期竣工图文件归档均作了一定的描述。另外书中还针对计算机绘图方式与制图标准的结合作了具体的描述,特别是模型空间与布局空间相互转换的绘图方法不但方便平面图的修改,提高工作效率,还能够在保证图纸的一致性以及图层管理,比例输出等方面起到重要作用。书中所附光盘内图纸均含标准图层。符号在布局空间内按1:1比例绘制,所制成的标准图按图幅规格在布局空间内可直接调用。图例也分别在模型空间与布局空间内按比例绘制,均可直接调用。写此书的目的一方面的对于以往学习工作过程中积累的关于室内设计施工图方面的知识经验作一次较详尽的梳理,另一方面希望起到抛砖引玉的作用,把自己一些浅薄的

认知以书面的形式与同道做一个交流,希望大家批评指正,以期引起专家同道对室内设计专业制图更深层次的关注。 目录 一、图纸幅面规格 二、符号的设置 三、材质图例的设置 四、尺寸标注与文字标注的设置 五、线型与笔宽的设置 六、电脑图层的设置 七、比例的设置 八、图面构图的设置 九、施工图编制的顺序 十、图表 十一、平、立、剖面图及节点大样图的绘制及相关标准 十二、施工图在各设计阶段应注意的事项 十三、施工图与现场深化设计 十四、施工图的归档与分类 十五、关于布局空间与模型空间在实际绘图中的应用 十六、施工图工程实例 宾馆类:天骄宾馆 办公空间:商务部会议室

新版最新版万科住宅性能标准

建造性能 一、公共空间 1、单元入口 1.1、功能配置:应配置标识系统、信奶箱、告示栏,信奶箱及告示栏可考虑组团集中设置。 1.2、完成度标准:地面应采用防滑材料铺贴,近人尺度不宜采用涂料饰面。 2、楼梯间: 2.1、功能配置:楼梯间内所有强弱电箱体均需暗装或作遮蔽处理。 2.2、完成度配置:地面及踢脚应做铺贴处理,墙面采用涂料饰面,开敞部分需采用外墙涂料。 3、墙体及保温: 3.1、外墙:300厚夹芯保温墙;由外及内依次为:120厚页岩空心砖(填充型);60厚阻燃型聚苯乙烯保温板(容重=15kg/m3);120厚页岩空心砖(填充型)。 3.2、住宅分户墙:180厚页岩空心砖。 3.3、内隔墙:100厚炉渣空心砌块,地面以上150高(距结构层)为C15砼。 4、屋面 4.1、坡屋面配置: 1) 屋面瓦采用“英红彩瓦”。 2) 需做通风道,烟道及出屋面下水管等各种管道的穿板防水处理,宜加铺卷材一层,老虎窗与坡屋面交接处及平屋面女儿墙与坡屋面交接处均需加铺卷材一层,卷起高度不小于300。 3) 穿过屋面瓦的各种构件如避雷带等,穿过瓦孔洞均需做好防水处理。 4) 坡屋面需做有组织排水。 4.2、上人平屋面配置: 1) 屋面采用有组织排水。 2) 防水层遇门口、屋面突出物以及突出屋面的其它构件时需加铺卷材一层,并做好构造处理。 3) 穿过屋顶平台的风道、烟道及下水通气道高出平台顶面高度应为2000。 4.3、非上人平屋面设计配置:非上人屋面保护层采用1:2水泥砂浆20厚;

其它要求同上人平屋面。 4.4、女儿墙配置:非上人屋面女儿墙高度可根据屋面大小及泛水高度适当降低。 4.5、雨落管配置 1)立面雨落管面层需与相应部位墙面作同色处理。 2)上部屋面雨落管或自然落水管直接落至下层屋面时,设防护措施,并考虑上层的防盗问题。 套内空间 5、统一指标: 1) 层高:2800 6、分项标准 2.1、起居及卧室空间: 1) 采暖标准 温度>18度 气流平均速度(m/s)≤0.2 2) 通风标准:通风开口面积不应小于地板面积的1/20。 注:通风开口面积为外窗开启扇面积,如外门安装纱扇,也可算为通风开口面积。

建筑住宅设计收费标准

建筑住宅设计收费标准一. 住宅类收费 1按费率收费,为概算投资造价2.0~3.0%收取。 2按面积收费则分类如下:(上限为采暖地区) 3多层住宅(含六跃七跃层): 方案:3元/M2 2.5~5元/M2 扩初:7~12元/M2 施工图:16~25元/M2 4小高层住宅(八~十一层,含十一跃十二跃层)4.5 方案:4.5元/M2 3.5~8元/M2 扩初:10~16元/M2 施工图:22~32元/M2 5高层住宅(十二~三十层) 方案:6元/M2 5~10元/M2 扩初:14~19元/M2 施工图:30~38元/M2 6超高层住宅(三十层以上) 方案:8元/M2起 扩初:17元/M2起 施工图:38元/M2起 7别墅 方案:12元/M2 8~20元/M2 扩初:20~40元/M2

说明: 1.上述取费中扩初和施工图均为全过程收费。 2.上述取费已考虑一定的经验套用率, 3.通常按小区规模作如下调整:总建筑面积<5万M2,系数为1.2; 5万M2<总建筑面积<20万M2, 系数为1.0; 总建筑面积>20万M2, 系数为0.95. 4.单栋或数栋别墅的收费单独另定。 5.上述费用未包含修建性详细规划设计收费, 6.修建性详细规划设计收费标准按修建性详细规划设计收费执行。 7.上述费用未包含总图费用, 8.室外总体造价通常为建安总造价的5%~10%, 9.总图费用通常取室外总体造价的2%~3%。 10.地下室及人防,普通地下室设计取费按35元/M2,人防地下室设计取费按45元/M2 11.独立地下车库,设计取费35~45元/M2, 二教育类建筑(上限为采暖地区) 1中小学建筑 1)教学楼及行政楼: 方案:8元/M2 7~9元/M2 扩初:16~22元/M2 施工图:35~45元/M2 2)综合实验楼: 方案:10元/M2 9~12元/M2 扩初:22~32元/M2

万科建筑设计技术标准 完整版

万科建筑设计技术标准完整版 2017-07-06地产人自学平台 建筑设计技术标准 第一章住宅技术要求 第一节住宅外立面设计要点 1、采用三段式建筑形式,根据建筑高度的不同,选择合式的比例关系。 2、立面在外装贴面材料变化处、门窗周围、阳台、露台、檐口等处做出细部线脚过渡。 3、窗框考虑香槟色,窗框分格不要太细碎。要求厂家根据建筑门窗表及门窗图集,根据施工工艺及验收规范再出一遍门窗图集,并要求原设计单位复核。 4、底层勒脚处不露墙根,绿化紧贴建筑,建筑四周仅留出单元出入口。 5、地方规范要必加外遮阳的项目:应对措施:01窗扇尽量布置在外墙内侧,建议加窗套;02在窗外采用织物下拉窗帘式外遮阳,尺寸小不影响外立面造型,便于拆卸更换;03造价便宜。 6、雨水管高端项目可以通过虹吸排水或内排水解决,中端项目尽量布置在隐蔽处,如外墙凹进部位或阴角处。雨水管应避免过多弯头,当遇到建筑腰线或其它突出墙面装饰物时,雨水管宜直通。 7、阳台落水管要求:布置在阳台内侧:01无外装饰柱时:一般布置在外墙侧一边;阴角阳台布置在阴角处;02有装饰柱时:装饰柱外缘高层采用混凝土L型构造柱,上下钢筋拉结;多层采用砖砌构造柱,上下钢筋拉结;落水管布置在L型构造柱阴角部位。L型构造柱内侧宜采用轻质砌块,将落水管隐藏。 8、空调位与空调冷凝水管要求:01.空调位尽量考虑结合阳台,露台布置;02.空调位尽量考虑做到外墙凹进部位或阴角处;03.空调位位于凸窗下,隔板不应采用实体墙面以避免安装不便及影响散热; 04.空调位位于平窗下,铁艺隔板两侧应大于窗套边200MM,冷凝立管应布置在窗套与外墙阴角处;05.精装修房建议空调冷凝水由室内机冷凝水口沿墙地暗埋PVC管引至就近的卫生间或阳台地漏。 9、雨水管,阳台水落管,空调冷凝水管宜与墙体颜色相同,建议物资统一向生产厂家订制,但应禁止在白色PVC管材上喷涂颜料,不耐久。 10、外墙基座规则石材贴面的勾缝宽度建议为12-15MM。 11、双联窗设计要求:01客厅与主卧室部位不出现双联窗;02双联窗尽量布置在次要房间;03南立面双联窗的数量不超过20%;04双联窗尽量出现在顶部1-2层即可。 第二节公共部分设计要点 一.首层门厅与门廊空间 1.除类似海南地区项目外,其余地区北向电梯厅不考虑敞开式。 2.单元入口前宜做门廊或采用玻璃雨蓬,雨蓬必须有坡度并有组织排水,靠墙一侧设300 MM混凝土翻边。入口应设入户对讲机等设施,并应进行无障碍设计。 3.单元门不应采用无框玻璃门,开启扇应设电磁门锁、闭门器及门碰。门窗应有详细设计,型材安全性、玻璃安全性应经过专业计算,并满足建筑设计的要求。 4.住宅入口大堂面积,多层宜为8~12㎡、中高层(18层以下)宜为15~25 ㎡,高层(18层以上)宜位25-30㎡,大堂面积不包括电梯厅面积。

暖通施工图设计深度要求

暖通施工图设计深度要求 标签:空调系统风路转换采暖热负荷空调制冷系统 在施工图设计阶段,采暖通风与空气调节专业设计文件应包括图纸目录、设计与施工说明、设备表、设计图纸、计算书。图纸目录应先列新绘图纸,后列选用的标准图或重复利用图。 ⒈设计说明应介绍设计概况和暖通空调室内外设计参数、热源、冷源情况;热媒、冷媒参数;采暖热负荷、耗热量指标及系统总阻力;空调冷热负荷、冷热量指标,系统形式和控制方法,必要时,需说明系统的使用操作要点,例如空调系统季节转换,防排烟系统的风路转换等。 ⒉施工说明应说明设计中所要求使用的材料和附件;系统工作压力和试压技术要求;施工安装要求及施工注意事项。采暖系统还应说明散热器型号。 ⒊图例一般使用通用图例,并将图例放置在设计说明页或首页中,也可单独成图。 ⒋设备表施工图阶段,型号、规格栏应注明详细的技术数据。 当设计单位只设计部分工程内容,或由多家设计单位共同承担设计任务时,应明确交待配合的设计分工范围。 设备平面图建筑平面图应绘出建筑轮廓、主要轴线号、轴线尺寸、室内外地面标高、房间名称。在底层平面图上绘出指北针。通风、空调平面图,一般采用双线绘风管,单线绘空调冷热水、凝结水管道的画法。标注风管尺寸、标高以及末端设备或风口尺寸时(圆形风管注管径、矩形风管注宽×高),应标注水管管径及标高、管道坡度和坡向,以及各种设备及风口安装的定位尺寸和编号。还应标出消声器、调节阀、防火阀等各种部件位置及风管、风口的气流方向。当建筑装修方案未最终确定时,风管和水管可先画出单线走向示意图,并注明房间送、回风量及以风机盘管数量、规格。在建筑装修确定后,一般按规定要求绘制平面图。 剖面图当风管或管道与设备连接交叉复杂,光靠平面图表示不清时,应绘制剖面图或局部剖面。在剖面图中绘出的风管、水管、风口等设备,应表示清楚管道与设备、管道与建筑梁、板、柱、墙以及地面的尺寸关系。还应表示清楚风管、风口、水管等尺寸和标高,气流方向及详图索引编号等。 通风、空调、制冷机房平面图机房图应根据需要增大比例,绘出通风、空调、制冷设备(如冷水机组、新风机组、空调器、冷热水泵、冷却水泵、通风机、消声器、水箱等)的轮廓位置及编号,注明设备和基础距离墙或轴线的尺寸。绘出连接设备的风管、水管位置及走向;注明尺寸、管径、标高。标注机房内所有设备、管道附件(各种仪表、阀门、柔性短管、过

项目施工图设计规范标准

前言 在室设计工作的过程中,施工图的绘制是表达设计者设计意图的重要手段之一,是设计者与各相关专业之间交流的标准化语言,是控制施工现场能否充分正确理解消化并实施设计理念的一个重要环节,是衡量一个设计团队的设计管理水平是否专业的一个重要标准。专业化、标准化的施工图操作流程规不但可以帮助设计者深化设计容,完善构思想法,同时面对大型公共设计项目及大量的设计定单行之有效的施工图规与管理亦可帮助设计团队在保持设计品质及提高工作效率方面起到积极有效的作用。 本书是以制图标准为基础,结合具体工程实例书写而成。书中容更贴近于实际工程,对于图样画法的基础与理论读者可参见相关专业书籍。书中除涉及施工图构成的一些基本元素外,还对施工图的前期规划,绘制过程中的深化设计,以及施工图纸如何与施工现场衔接,和后期竣工图文件归档均作了一定的描述。此外书中还针对计算机绘图方式与制图标准的结合作了具体的描述,特别是模型空间与布局空间相互转换的绘图方法不但方便平面图的修改,提高工作效率,还可以在保证图纸的一致性以及图层管理,比例输出等方面起到重要作用。书中所附光盘图纸均含标准图层。符号在布局空间按1:1比例绘制,所制成的标准图按图幅规格在布局空间可直接调用。图例也分别在模型空间与布局空间按比例绘制,均可直接调用。写此书的目的一方面的对于以往学习工作过程中积累的关于室设计施工图方面的知识经验作一次较详尽的梳理,另一方面希望起到抛砖引玉的作用,把自己一些浅薄的认知以书面的形式与同道做一个交流,希望大家批评指正,以期引起专家同道对室设计专业制图更深层次的关注。

目录 一、图纸幅面规格 二、符号的设置 三、材质图例的设置 四、尺寸标注与文字标注的设置 五、线型与笔宽的设置 六、电脑图层的设置 七、比例的设置 八、图面构图的设置 九、施工图编制的顺序 十、图表 十一、平、立、剖面图及节点大样图的绘制及相关标准十二、施工图在各设计阶段应注意的事项 十三、施工图与现场深化设计 十四、施工图的归档与分类 十五、关于布局空间与模型空间在实际绘图中的应用十六、施工图工程实例 宾馆类:天骄宾馆 办公空间:商务部会议室 文化空间:哈工程大学大学生活动中心 住宅样板间:某住宅项目

万科住宅内的道路设计、标准和施工做法

结合万科集团对开发项目内道路设计的经验及存在问题,通过系统化的研究,对万科住宅内的道路设计进行总结归纳,形成适应万科集团需要的标准化道路做法,指导各一线公司在进行规划设计时减少道路部分的设计时间,避免设计错误。 本次标准化对象为住区红线内的机动车道路,对道路红线超过30米的居住区道路以及宅间路不做标准化要求,地下停车库不在本标准适用范围之内。 一、设计原则 适应万科住区规划设计领域的发展需要,设计上强调“人行安全,车行方便”的理念,产品选用上应采用绿色环保的配套部品。 二、道路标准化 1、道路断面分类及选用指引 特别说明: ·应保证小区级主要组团道路人行系统的完整性; ·小区级道路最少应保证最少一侧有人行道; ·绿化隔离带宽度宜大于900mm,小于900mm时应种植灌木,以保护行人安全。

双侧人行与双侧绿化隔离带道路(RD-1) 选用说明: ·预计人流量较大的小区及组团级道路上;·可选用立道牙,弧形道牙或平道牙。

双侧人行与单侧绿化隔离带道路(RD-2) 选用说明: ·适用于人流量较大的小区级及组团级道路;·用于道路红线宽度受限; ·用于一侧希望增大成片绿化景观面积;·用于一侧希望增大住户私家庭院面积;·无隔离带侧应选用立道牙。

双侧人行与无绿化隔离带道路(RD-3) 选用说明: ·用于人车分流系统完善,预计人流量较少的小区级及组团道路;·为保护行人应选用立式道牙。

单侧人行与单侧绿化隔离带道路(RD-4) 选用说明: ·用于预计人流量较少或人流方向在单侧的小区级组团级道路;·可选用立道牙、弧形道牙或平道牙。

单侧人行与无绿化隔离带道路(RD-5) 选用说明: ·用于道路红线紧张,人流量较少的小区级及组团级道路;·用于小区级道路应选用立道牙; ·用于组团级道路可选用弧形道牙或平道牙。

施工图设计规范

园林景观制图规范 一、总则 1、工作目标 1.1规范化--有效提高设计的工作质量; 1.2标准化--提高设计的工作效率; 1.3网络化--便于网络上规范化管理和成果的共享。 2、工作范围 本标准是依据“建筑CAD制图的统一规则”、“总图制图标准”,适用于景观工程及相关领域中的CAD制图。 3、工作风格 本标准为形成公司CAD绘图表达的风格的统一。CAD制图的表达应清晰、完整、统一。 二、制图 1、制图规范 工程制图严格遵照国家有关建筑制图规范制图,要求所有图面的表达方式均保持一致。 2、图纸目录 各个专业图纸目录参照下列顺序编制: 封面 图纸目录 景观专业:景观设计说明;总图;竖向图;放线图;索引图;分区图;节点详图;铺装详图。 电气专业:电气设计说明;主要设备材料表;平面图;详图;系统图;控制线路图。大型工程应按强电、弱电、火灾报警及其智能系统分别设置目录。 给排水专业:给排水设计说明;总图;平面图(自下而上);详图;给水、消防、排水、雨水系统图。 绿化专业:绿化设计说明;苗木材料表;总图;乔木种植图;灌木种植图;地被种植图; 3、图纸深度 工程图纸除应达到国家规范规定深度外,尚须满足业主提供例图深度及特殊要求。 4、图纸字体 除投标及其特殊情况外,均应采取Windows字体文件,尽量不使用TureType字体,以加快图形的显示,缩小图形文件。同一图形文件内字型数目不要超过四种。 5、图纸版本及修改标记

5.1图纸版本 5.1.1施工图版本号 第一次出图版本号为0 第二次修改图版本号为1 第三次修改图版本号为2 5.1.2方案图或报批图等非施工用图版本号 第一次图版本号为A 第二次图版本号为B 第三次图版本号为C 5.1.3档案号: 档案编号为:年+ 月+室+第几套施工图 例: 5.2图面修改标记 图纸修改可以以版本号区分,每次修改必须在修改处做出标记,并注明版本号。 简单或单一修改尽量使用变更通知单。 6、图纸幅面 6.1图纸图幅采用A0、A1、A2、A3四种标准,以A1、A2图纸为主。 图纸尺寸规格表2 图纸种类图纸宽度(mm)图纸高度(mm) 备注 A0 1189 841 A1 841 594 A2 594 420 A3 420 297 A4 297 210 (主要用于目录、变更、修改等)6.2一个专业所用的图纸,不宜多于两种幅面(目录及表格所用A4幅面除外)。 6.3图纸比例 常用比例1:1,1:2;1:5,1:10,1:20,1:50,1:100,1:200,1:500,1:1000 可用比例1:3,1:15,1:25;1:30,1:150,1:250,1:300,1:1500 7、图层及文件交换格式 见CAD图层

建筑施工图设计规范及深度规定

建筑施工图设计规及深度规定 一版面 1、以标准层图副大小为基准,一般情况下只一种高度大小图副。长度加长增加一种。特殊情 况特殊对待。 2、图层,天正默认的图层及颜色好线性,以天正默认为准,不允修改 家具图库以给定的家具图库图层为准。 3、打印线宽控制 墙体为0.50,填充、家具为0.15(淡浅70),门窗为0.20,其他均为0.25. 详图线宽控制? 4、封闭阳台为三根线表示、不封闭阳台为两根线表示。 5、图纸加图纸会签栏,以后的图纸签名及会签全部手签,厉禁止使用电子签名。 二平面图 1、大型或复杂的项目,特别是分段绘制者应增加防火分区示意图(比例缩小集中绘制)和轴线关系与分段示意图,分段轴线号前面应加注分段序号; 各层平面的防火分区界限宜用粗点划线示出,并在分界线两侧框示出分区序号和建筑面积(这对设备专业十分有用)。 2、平面图中标注的尺寸,可分为总尺寸、定位尺寸和细部尺寸三种; 总尺寸---建筑物外轮廓尺寸;若干定位尺寸之和。 定位尺寸——轴线尺寸;建筑物构配件如:墙体、门窗、洞口、洁具等,相应于轴线或其他构配件确定位置的尺寸。

细部尺寸——建筑物构配件的详细尺寸。 外墙三道:第一道外包(或轴线)总尺寸(错台或分段外包尺寸可在二、三道之间单注),第二道开间进深轴线尺寸,第三道门窗洞口和窗间墙、变形缝等尺寸及轴线关系; 4、所有定位尺寸及细部尺寸都要以轴线为准,不以墙线为准。即都与轴线发生关系。 5、钢筋混凝土墙应视情况确定是否标注,但应在图注中写详见结施图,且应在施工图中深入研究、配合、确保无误。 钢筋混凝土墙应表示为异形柱,不允粗单线绘制。 部门窗洞应注定位尺寸、高窗应注窗台距地高,门洞(指不装门的洞口)应注洞宽、洞高尺寸; 6、所有平面节点放大或详图索引要注全(层层共用的详图索引号层层标注) 7、门窗编号要注全。“人防工程门窗表”一般都直接放在人防平面图中,便于主管部门审图; 8、门的开启向和形式应在平面图上区别表示: 1000以下门的开启式为单扇半开,1200及以上为双扇半开 户门为甲级防火门(钢质)时应与其它甲级防火门(木)区别对待 9、室外、各层楼地面均应标注标高; 10、厨、洁具和家具——厨、洁具和家具自始(发作业图起)至终保留。 11、房间名称——各类建筑的平面均应注明房间名称或编号; 12、房间面积——住宅单元放大平面应注出各房间使用面积、阳台面积,在图中注明各单元平面的使用面积、阳台面积和、建筑面积、本层建筑面积,其他类建筑各层平面亦宜在图名下注出建筑面积;

《施工图出图标准》

施工图出图标准

A.精装修施工图设计: 一、设计范围与设计要求 1.设计范围与设计内容: 1.1区域范围: 1.2专业范围:包括所有精装区域的装修、水电(含智能 化、消防)、暖通机电设备、VI标识系统、灯光、软装配饰、 艺术摆件等专业的施工图设计或整合 1.3设计内容:包括装修以及涉及装修的相关专业的平、剖、立面图纸,大样图(放样图)、系统图、节点详图、物料册、材料样板、设计说明、图纸清单概算等; 2.设计要求: 2.1由装修专业负责协调、整合装修阶段所有专业的图纸设计工作,确保提交图纸的统 一性、完整性和协调性,避免出现不用专业间图纸矛盾或者同一专业内大样与平立面矛盾等问题; 2.2图纸深度必须达到一次到位即施工单位拿到图纸即可开始施工无需二次深化、优化; 2.3图纸及所选材料必须满足消防验收规范等国家强制性法规的要求,确保工程能够顺 利通过验收; 2.4满足施工过程及日后运营维护的低成本、节能、绿色、环保等现代化建设工程特点 的要求,充分考虑经营管理者使用维护的便利性和经济性 二、设计成果(要求设计方提供的设计成果) 01.图纸封面 深度要求:包括项目名称、图纸名称、编制单位、编制时间 02.图纸目录 深度要求:包括图纸编号、图纸名称、图纸张号、图幅

03.施工图设计说明(有关规范、材料和工艺的说明) 深度要求:有关设计依据、设计规范、主要施工做法的说明、施工过程中应注意的技术性说明文字等 04.建筑原始结构图(现场测量) 深度要求:标有详细、准确的现场测量的平面尺寸及标高,客观反映场地实际情况 05.平面布置图 深度要求:包括平面布局、家居布置、地面材质、地面高差;可将立面索引图合并在此图中,但不可索引任何剖面;尺寸标注在平面布置外围,需有建筑轴线尺寸、开间尺寸、进深尺寸、隔墙轴线尺寸及开间、进深的总尺寸 06.平面布置图中各立面索引图 深度要求:清晰反映立面与平面的方位、坐标、轴线关系,准确索引所有立面图纸编号07.砌筑定位图 深度要求:包括隔墙使用材料、隔墙厚度、隔墙的轴线尺寸;不同材料隔墙的做法详图索引;如建筑设计院已出隔墙定位图,在装饰设计无改动的情况下,以建筑设计院图纸为准 08.地面铺装(材质)图(含分隔尺寸) 深度要求:地面面层材料的名称、种类、规格尺寸、地面标高;活动家具及可移动的地毯需删除,注意房间中的固定衣柜、卫生间的洗手台、座便器下方地面及厨房的橱柜等地面是否铺地材,需与施工中地面面材的施工范围一致;地面做法的大样、地面拼花的大样、地面高差或不同材质衔接的细部节点等在此图上索引 09.天花布置图(包括灯具、风口、烟感、喷淋等机电的定位) 深度要求:包括天花造型、窗帘盒、灯具排布、使用材料、各部位标高;尺寸标注同平面布置图 010.天花开线图 深度要求:包括天花造型、窗帘盒及灯具相对尺寸、天花使用材料、各部位的标高;可将天花造型大样索引和天花剖面索引合并在此图中

住宅小区外网施工图设计要求

住宅小区 室外综合管线专业设计任务指导书 1 目标 为统一我公司室外综合管线的设计,加强设计质量控制,在满足国家设计规范和济南地方相关设计规程、标准的前提下,规范设计任务书中的技术要求,在提高工作效率的同时逐步实行工程管理标准化。 2 设计总则 2.1 应按最新版国家设计规范、施工规范及济南地方相关设计规程及标准执行。 2.1 对于设计规范中以黑体字标注的强制性条文,必须严格执行,不得有任何违反。 2.3 应执行建设部《建筑工程设计文件编制深度的规定》(2003版)。 2.4 设计应符合山东省工程建设标准图集。 3 相关设计规范、规程及标准 3.1 给排水专业 《建筑给排水设计规范》50015-2003(2009年版) 《建筑中水设计规范》50336-2002 《室外给水设计规范》50013-2006 《室外排水设计规范》50014-2006 《给排水制图标准》50106-2001 《城市居民生活用水量标准》50331-2002 《建筑设计防火规范》50016-2006

《高层民用建筑设计防火规范》50054-95(2005年版)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》50067-97 《自动喷水灭火系统设计规范》50084-2001 《建筑灭火器配置设计规范》50140-2005 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》50242-2002 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》50261-2005 3.2 暖通专业 《采暖通风与空气调节设计规范》50019-2003 《民用建筑热工设计规范》50176-93 《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)26-95 《暖通空调制图标准》50114-2001 《建筑设计防火规范》50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》50054-95(2005年版)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》50067-97 《供热计量技术规程》173-2009 《地面辐射供暖技术规程》142-2004 《直埋式预制保温管道工程设计技术规程》9-94 《城镇燃气设计规范》50028-2006 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》50242-2002 《直埋式预制保温管道工程施工及验收规范》11-94 《山东省居住建筑节能设计标准》14-037-2012 《低温热水地板辐射供热技术规程》1414-2002 3.3 电气专业 《民用建筑电气设计规范》16-2008

施工图设计规范要求

施工图设计规范 1.建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300—2001) 2.建筑装饰装修工程质量验收标准(GB50201—2001) 3.住宅装饰装修工程施工规范(GB50327—2001) 4.建筑地面工程质量验收规范(GB50209—2002) 5.钢结构工程施工质量验收规范(GB50205—2001) 6.木结构工程施工质量验收规范(GB50206—2002) 7.地下工程防水技术规范(GB50108—2002) 8.地下防水工程施工质量验收规范(GB50206—2002) 9.建筑工程给排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242—2002) 10.建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303—2002) 11.金属与石材幕墙工程技术规范(JGJ133—2001) 12.建筑设计防火规范(GB50016—2006) 13.高层民用建筑设计防火规范(GB50045—95 2005年版) 14.建筑内部装修设计防火规范(GB50222—95 2001年修订版) 15.建筑节能工程施工验收规范(GB50401—2007) 16.工程建设施工企业质量管理规范(GB/T50430—2007) 17.建筑内部装修设计防火规范(GB50222) 18.建筑材料放射性核素限量(GB6566—2001) 19.人造板及其制品中甲醛释放限量(GB18580—2001) 20.溶剂型木器涂料中有害物质限量(GB18581—2001) 21.内墙涂料中有害物质限量(GB18582—2001)

22.胶黏剂中有害物质限量(GB18583—2001) 23.木家具中有害物质限量(GB18584—2001) 24.壁纸中有害物质限量(GB18585—2001) 25.地毯、地毯衬垫及地毯胶黏剂有害物质释放限量(GB18587—2001) 26.聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量(GB18586) 27.混凝土外加剂中释放氨的限量(GB18588) 28.室内用水性阻燃剂、防水剂、防腐剂有害物质限量(GB50325)

万科住宅单体建筑规范标准化设计规范标准

万科住宅单体建筑标准化设计标准 1 住宅入口标准设计 1、不设入户花园的做法 (1)入户门外暗装门铃按钮,底边距地1.30m;距门洞边0.25m;室内门铃明装,底边距地2.30m。 (2)入户门应具备防盗功能,门洞高2100mm,门洞宽按两种考虑,子母门宽1300mm,单扇门宽1000mm(门扇净宽900mm)。 (3)避免入户门正对户内卫生间门或户外管井门。 (4)入户门应设墙垛,垛宽不小于50mm,可能情况下垛宽200mm。门内应装门碰。 (5)入户门门扇采用多点锁、装猫眼,采用铜质或其它高强合页,锁具、门、闭门器、猫眼、合页的品牌应有明确选择范围。 (6)房间号牌宜设于门洞上方。 (7)入户门门扇的形式、色彩等应与楼梯间、公共走道的设计风格相协调。 (8)多层住宅入户门应避免紧贴楼梯台阶,应留有600mm的缓冲距离。 (9)应避免两户间的户门在平面上相互垂直紧贴造成门扇开启干扰。 2、设入户花园的做法 (1)入户花园的面积扣除走道后不宜小于8m2,直接对外采光通风面宽不小于2400mm。 (2)入户花园宜作结构降板300mm设计,可结合花槽解决入户管道埋设问题。 (3)入户花园可以起门廊作用,鞋柜可以结合在花园内。 (4)配电箱可以安装在花园内合适的墙上。 (5)第一道入户门(在楼梯厅与入户花园之间)起防盗作用,门洞高2100mm,宽1300mm,第二道门(入户花园与客厅之间)采用玻璃推拉门,门洞高与窗顶高相平。 (6)入户花园要考虑照明和给排水设施。

(7)其它要求与不设入户花园户型相同。 3、入户玄关 (1)3房及以上户型尽量设入户玄关,并预先考虑鞋柜位置,鞋柜深300mm。 (2)入户玄关的走道净宽度不小于1200mm(不包含鞋柜位置)。 (3)玄关天花中央明装吸顶灯,在门开启方向一侧暗装照明开关,底边距地1.30m;在门开启方向一侧安装对讲机,底边距地1.30m(如选用挂墙式对讲机可只预留标准接线盒86×86mm),对讲机距门边的距离宜大于400mm;可能情况下暗装住户弱电分线箱,底边距地0.30m。 2 客厅餐厅标准设计 1、客厅面积不应小于18m2,开间不宜小于4200mm,应有良好的朝向或户外景观视野。 2、客厅、餐厅合设时,120m2以上户型应不需要通过厨房便能形成对流穿堂风,其开间与总进深之比不宜小于1:2。 3、无入户花园时电视墙宜面对住宅入口,有入户花园时沙发宜面对花园。 4、客厅正/侧面设生活阳台,其进深不应小于1500mm。 5、考虑家具的合理布置,客厅布置沙发一侧墙面长度不宜小于3米,正面通往阳台的落地窗一侧应设宽度不小于550mm 的墙垛;尽量控制直接开向客、餐厅门的数量。 6、面积在18~30m2之间的客厅采用分体空调,暗装插座距侧墙边200~300mm,底边距地2.0~2.2m,冷媒管穿墙留洞直径80mm,中心距地2.30m,向外倾斜2%;面积大于30m2的客厅应考虑摆放空调柜机,暗装插座底边高度0.30m,留洞中心距地250mm,直径80mm,向外倾斜2%。 7、客厅电视墙设电视插座,并设4组其他电器插座;沙发墙暗装电话、信息插座,并暗装4组其他电器插座;其他墙面应保证3米之内有插座;以上插座安装高度均为底边距地0.30m。 8、设吸顶灯,开关暗装设于与玄关相接处,底边距地1.30m。 9、设紧急按钮,安装于沙发侧角几处,底边距地0.6m;预设安装红外探测器需要的管、盒,底边距地2.30m,不装设备。3 卧室标准设计 1、卧室床的尺寸应满足下列要求: 主卧:1800×2000

(完整版)施工图设计深度要求

施工图设计深度要求 4.1 一般要求 4.1 1 施工图设计文件。 1 合同要求所涉及的所有专业的设计图纸(含图纸目录、说明和必要的设备、材料表,见第4.2节至第4.8节)以及图纸总封面;对于涉及建筑节能设计的专业,其设 计说明应有建筑节能设计的专项内容; 2 合同要求的工程顶算书; 注:对于方案设引后直抵进入施工图田设计的项目,若合同未要求编制工程预算书,施工图设计文件应包括工程概算书(见第3.10节)。 3 各专业计算书。计算书不属于必须交付的设计文什,但应按本规定相关条款的要求编制并归档保存。 4.1.2 总封面标识内容。 1 项目名称; 2 设计单位名称; 3 项目的设计编号; 4 设计阶段; 5 编制单位法定代表人、技术总负责人和项目总负责人的姓名及其签字或授权盖章; 6 设计日期(即设计文件交付日期)。 4. 2 总平面 4.2. 1 在施工图设计阶段,总平面专业设计文件应包括图纸目录、设计说明、设计图纸、计算书。 4,2.2 图纸目录。应先列新绘制的图纸,后列选用的标准图和重复利用图。 4.2.3 设计说明。一般工程分别写在有关的图纸上。如重复利用某工程的施工图图纸及其说明时,应详细注明其编制单位、工程名称、设计编号和编制日期;列出主要技术经济指标表(见表3.3.2,该表也可列在总平面图上),说明地形图、初步设计批复文件等设计依据、基础资料: 4.2. 4 总平面图。 1 保留的地形和地物; 2 测量坐标网、坐标值; 3 场地范围的测量坐标(或定位尺寸)、道路红线、建筑控制线、用地红线等的位置; 4 场地四邻原有及规划的道路、绿化带等的位置(主要坐标或定位尺寸),以及主要建筑物和构筑物及地下建筑物等的位置、名称、层数; 5 建筑物、构筑物(人防工程、地下车库、油库、贮水池等隐蔽工程以虚线表示)的名称

万科住宅标准化

目录第一章总则 第一条编制说明 第二条适用范围 第三条编制依据 第四条编制人员 第二章住宅户内设计 第一条入户门及住宅入口 第二条客厅、餐厅设计 第三条卧室设计 第四条厨房设计 第五条卫生间设计 第六条走道 第七条贮藏空间 第八条阳台、露台设计 第九条户与户之间安全性要求 第十条户型的可调性

第十一条首层住户特别设计 第十二条顶层住户特别设计 第十三条空调搁板设计原则 第十四条室内空调机设计 第十五条门窗设计要求 第十六条各部分标高关系 第三章住宅公共空间设计 第一条住宅单元入口、雨蓬、设备及装置第二条底层门厅、电梯厅设计要求第三条公共楼梯设计要求 第四条电梯设计要求 第五条标准层公共部分设计 第六条屋面要求 第七条架空层设计 第四章建筑立面设计 第一条材料与材料交接 第二条立面管线安排合理性 第三条空调与立面

第四条隐蔽立面的设计 第五条入户花园立面 第五章附录 附表一户内电气配置、开关、插座一览表附表二户内各种设备、管线留洞一 览表附表三主人卫生间设备及安装位置一览表附表四公共卫生间设备及安装位置一 览表 万科住宅统一设计要求 【目的】: 1. 方便一线公司确定审查图纸之审查要点; 2. 编制可行、实用的住宅设计统一技术措施,为设计单位提供设计参考依据, 使设计处于受控状态,杜绝设计常见错、漏、碰、缺等问题出现,提高万科住宅品质; 3. 为设计部设计人员提供技术流程指导。 【形式】: 1. 住宅设计统一技术措施 2. 图纸编制深度统一技术措施 3. 重点部位营造作法 4. 典型构造节点 【适用范围】: 1. 本《要求》适用于初步设计开始阶段为设计单位提供设计 参考依据和为设计部设计人员提供技术流程指导; 2.本《要求》仅对建筑专业,其他专业要求见工程管理相应规范; 3.《要求》中涉及到的材料及部品应按《部品标准》执行.

方案设计初步设计施工图设计要求内容

方案设计、初步设计、施工图设计(1) 方案设计 2.1 一般要求 2.1.1 方案设计文件 1 设计说明书,包括各专业设计说明以及投资估算等容; 2 总平面图以及建筑设计图纸 3 设计委托或设计合同中规定的透视图、鸟瞰图、模型等。 2.1.2 方案设计文件的编排顺序 1 封面:写明项目名称、编制单位、编制年月; 2 扉页:写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人的,并经上述人员签署或授权盖章; 3 设计文件目录; 4 设计说明书; 5 设计图纸。 注:投标方案按标书要求密封或隐盖编制单位和扉页。 2.2 设计说明书 2.2.1 设计依据、设计要求及主要技术经济指标 1 列出与工程设计有关的依据性文件的名称和文号,如选址及环境评价报告、地形图,项目的可行性研究报告,政府有关主管部门对立项报告的批文、设计任务书或协议书等。 2 设计所采用的主要法规和标准。 3 设计基础资料,如气象、地形地貌、水文地质、地震、区域位置等。 4 简述建设方和政府有关主管部门对项目设计的要求,如对总平面布置、建筑立面造型等。当城市规划对建筑高度有限制时,应说明建筑、构筑物的控制高度(包括最高和最低高度限值)。 5 委托设计的容和围,包括功能项目和设备设施的配套情况。 6 工程规模(如总建筑面积、总投资、容纳人数等)和设计标准(包括工程等级、结构的设计使用年限、耐火等级、装修标准等)。 7 列出主要技术经济指标,如总用地面积、总建筑面积及各分项建筑面积(还要分别列出地上部分和地下部分建筑面积)、建筑基底总面积、绿地总面积、容积率、建筑密度、绿地率、停车泊位数(分室、外和地上、地下),以及主要建筑或核心建筑的层数、层高和总高度等项指标。根据不同的建筑功。还应表述能反映工程规模的主要技术经济指标,如住宅的套型、套数及每套的建筑面积、使用面积,旅馆建筑中的客房数和床位数,医院建筑中的门诊人次和病床数等指标。当工程项目(如城市居住区规划)另有相应的设计规或标准时,技术经济指标还应按其规定执行。 2.2.2 总平面设计说明 1 概述场地现状特点和周边环境情况,详尽阐述总体方案的构思意图和布局特点,以及在竖向设计、交通组织、景观绿化、环境保护等方面所采取的具体措施。 2 关于一次规划、分期建设,以及原有建筑和古树名木保留、利用、改造(改建)方面的总体设想。 2.2.3 建筑设计说明建筑方案的设计构思和特点:

施工图设计阶段设计深度要求(建筑)知识分享

施工图设计阶段设计深度要求(建筑)

施工图设计统一标准(建筑专业) 广东博意建筑院有限公司沈阳分公司 二OO八年九月

施工图设计统一标准(建筑专业) 目的:由于我公司为新组建的设计部门,人员来自于不同的设计单位,在施工图制作方面存在着一定差别,为规范本公司出图的图面质量及图纸深度,故对本公司的施工图设计进行标准统一。 原则:在满足国家标准的前提下,符合本公司的习惯做法并本着经济、合理的原则进行施工图设计。 注:国家标准指的是《房屋建筑制图统一标准》 GB/T50001-2001 《建筑制图标准》 GB50104-2001 《总图制图标准》 GB/T50103-2001 《建筑工程设计文件编制深度规定》建设部2003年版 一、封面 总封面应标明以下内容: 1.项目名称。 2.编制单位名称。 3.设计资质证号(加盖公章)。 4.项目的设计编号。 5.设计阶段。 6.编制单位法定代表人、技术总负责人和项目负责人的姓名及其签字或授权盖章。 7.编制年月。 二、目录 先列新绘制的图纸,后列选用的标准图或重复利用图。

1.本着清晰、合理的要求,我公司建议图序为:建筑设计说明、构造表、总平面图、各层平面图、立面图、剖面图、楼电梯及卫生间等大样图、各种详 图(墙身节点、坡道等)、门窗表及门窗详图。 2.标准图分为国标、省标及设计单位通用图。 3.新绘图、标准图或重复利用图三部分目录之间,宜留有空格。 4.序号为流水号,不得空缺、重号或加注脚码。图号从“1”开始,不得从“0”开始。通用图编号前面加T,如T—2。 5.图纸规格应结合具体情况确定大小适当的图幅,并尽量统一。我公司建议一套图纸中图幅尺寸不宜超过两种,优先选用1号图幅,除难以避免外,尽 量不使用0号图,以便于施工现场使用。在备注中标明图幅规格。 6.如整张图纸变更,可将图纸改为升版图代替原图纸,如“建施—5a”、“建施—5b”(a表示第一次修改,b表示第二次修改)。并在升版图说明中写明 “本图代替原建施-5,原图作废。” 7.目录中所写的图纸名称要与图纸中名称及图签栏内的名称一致。 三、建筑设计说明 1.本子项目施工图设计的依据性文件、批文和相关规范。 设计依据应包括以下内容: ①主管部门对本项目设计阶段的审批文件(文号)。 建设管理、规划、消防、人防、卫生、交通等有关部门对初步设计审批意 见(文号或日期)(简单工程项目方案审批意见)。 ②建设单位有关会议纪要、委托设计等文件。 ③现行设计规范、标准(列出本项目所依据的主要规范名称)。

相关文档
相关文档 最新文档