主体结构验收

尊敬的各位领导、专家:您们好!

非常感谢大家在百忙之中抽出宝贵时间,莅临长沙东湖一号企业总部三期项目人防工程主体结构验收工作。在此,我首先代表湖南马王堆建筑工程有限公司向各位领导表示热烈欢迎和衷心感谢!下面,我把本工程的基本概况、施工管理及质量控制情况、自评情况向各位领导作一简要汇报:

一、概况

1、工程概况

1.1、工程名称:长沙东湖一号企业总部三期项目人防工程

1.2、建设地点:芙蓉区人民东路与合平路交汇处

1.3、建设单位:长沙恒德置业有限公司

设计单位:湖南大学设计研究院有限公司

监理单位:湖南长安项目管理有限公司

施工单位:湖南马王堆建筑工程有限公司

防护单位:长沙市人防工程防护设备厂

防化单位:湖南省博泰人防设备工程有限公司

1.4、人防区域实设总建筑面积:6740㎡

1.5、建筑分类:平时地下汽车停车库、设备用房;战时人防地下室。

1.6、人防设计等级和战时使用功能:3个核6级二等人员掩蔽所,1个核5级专业队员掩蔽部,1个核5级专业队员装备部,1个核5级人防电站。

1.7、主要结构类型:钢筋混凝土框架结构

1.8、设计合理使用年限:50年

1.9、建筑层数和建筑高度:地下一层,层高为4.1米。

2、人防设计

2.1、本工程采用现浇钢筋混凝土结构,地下室共1层,其中人防地下室位于地下1层,人防地下室为全埋式,本工程人防地下室范围内,没有设置伸缩缝、沉降缝和防震缝等结构缝。

2.2、本工程设计为6个防护单元。

防护单元一:战时功能为专业队员装备部,防护面积1020.1㎡,出入口宽度1.0m,防护等级核5级,防化等级丁类。

防护单元二:战时功能为专业队员装备部,防护面积1003.4㎡,,掩蔽面积660.0㎡,掩蔽人数220人,出入口宽度2.0m,防护等级核5级,防化等级丙类。

防护单元三:战时功能为二等人员掩蔽所,防护面积1978.0㎡,,掩蔽面积1300.0㎡,掩蔽人数1300人,出入口宽度4.0m,防护等级核6级,防化等级丙类。

防护单元四:战时功能为二等人员掩蔽所,防护面积1998.0㎡,,掩蔽面积1300.0㎡,掩蔽人数1300人,出入口宽度4.0m,防护等级核6级,防化等级丙类。

防护单元五:战时功能为二等人员掩蔽所,防护面积672.2㎡,,掩蔽面积450.0㎡,掩蔽人数450人,出入口宽度2.0m,防护等级核6级,防化等级丙类。

防护单元六:战时为人防固定电站,防护等级核5级,防化等级丁类。

二等人员掩蔽防护单元及专业队员掩蔽部按不大于500平方米划分抗爆单元。按疏散要求每个防护单元设计有两个以上人员出入口,战时主要出入口,设有简易洗消与排风系统,可直通室外。另一出入口为次要出入口,设有除尘室、滤毒室、进风机室、防化通信值班室、战时配电室。每个口都均设有防护密闭门及密闭门,战时各通风口都设有防爆波活门,室内进风口处防爆波活门外侧设置防堵塞铁栅。电力线路通过防爆波井引入人防区,人防排风口部设超压排风装置,防护密闭门外侧设1.00m×1. 00m×1. 00m的战时染毒集水井。平时使用的通风井及临空墙上的洞口依照人防图集采取战时封堵转换措施。人防临空墙厚度均不小于300mm,人防门选用防护密闭门、密闭门、防爆波活门、甲乙级防火门等。凡与人防无关的孔洞管道不得穿越人防顶板、底板、外墙及口部,凡人防需要的管道、孔洞须按人防要求设置防护密闭措施。人防出入口均设防倒塌。

2.3、战时通风方式有三种:清洁式通风,滤毒式通风,隔绝式通风。

2.4、战时生活给水利用战时水箱,通过水泵或手摇泵将水送到各个口部及旱厕,供战后口部及旱厕冲洗。战时饮用给水利用战时饮用水箱,由人员直接在饮用水箱通过水嘴饮用。

2.5、战时排水,战时人员掩蔽部利用其单元内的平时集水井和排水设备集中于战后排出战时生活污废水。二等人员掩蔽所洗消废水通过防爆地漏收集排到染毒井,利用移动式潜污泵战后排出洗消废水。

2.6、战时供电分二路引入:一路由平时电源引入,一路由战时区域电站引入。

二、施工依据

2.l 工程设计施工图纸及说明(包括结构、建筑、给排水、暖通、电气等);

2.2 业主与我公司签定的《建筑工程施工合同》;

2.3《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005、《人民防空地下室施工及验收规范》GB50134-2004、《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01-2002、《钢筋混凝土双扇防护密闭门、密闭门和门框墙选用图集》93RFM-13、《钢筋混凝土单扇活门槛防护密闭门、密闭门选用图集》97RFM、《防空地下室建筑设计》07F J01~03、《人民防空工程防护设备选用图集》RF J01-2008等现行国家、行业、地方法规及施工技术规范、标准、图集。

2.4 GB/T19001:2000、GB/T24001:1996标准和GB/T28001:2001规范及企业质量、环境、职业健康安全三合一管理体系文件。

三、工程质量控制

在地下室人防工程施工期间,我公司严格按照建筑法、合同法和质量管理条例实施现场工程质量管理和施工,以质量第一的方针,精心施工,严格过程控制,强化产品优良。在项目经理部的精心组织、精心管理、精心施工下,经过各栋号长、技术员、施工员、质量员的共同努力己顺利完成工程建设合同内的全部内容(包括设计图纸、图纸会审纪要、设计变更),工程质量达到验收标准。

4.1 分部分项工程质量情况

4.1.1 执行设计文件,规范质量控制:根据规划文件,确定建筑物位置、定位、放线,严格按照设计图纸、图纸变更及图纸会审纪要进行施工。充分理解设计意图和图纸内涵,积极参加图纸会审,根据设计的要求,全面贯彻执行设计精神和规范标准。以设计为依据,规范为准绳,标准为品质,进行施工材料质量控制、施工工艺质量控制、施工过程质量控制、施工产品保护控制、施工检查验收质量控制、施工技术资料(质量依据)控制。

4.1.2 原材料质量控制:工程使用的钢筋、水泥、焊条、钢筋连接件、人防门、消防防火通风材料设备及其他辅助材料均有产品合格证、出厂合格证、检验报告。所检材料均由监理公司监理人员见证取样、送检,经检验合格后方投入工程使用。

4.1.3钢筋工程质量:基础、主体钢筋工程各分项工程的钢筋规格、间距、制作均符合设计和施工规范要求,钢筋工程绑扎质量、锚固长度、搭接长度,钢筋连接、钢筋绑扎、骨架几何尺寸等均达到钢筋工程验收标准,特别注重人防拉钩、吊钩、门框角部加强筋、套管洞口加强筋等,做到无误之后,请监理复查,进行隐蔽工程验收,最后报人防质量监督站验收。

4.1.4模板工程:本工程模板采用多层胶合模板,在安装过程中严格按照人防要求全部采用对拉止水螺杆,对跨度不小于4m的梁、板,其模板应起拱,当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。

4.1.5孔口防护工程:人防设备由长沙市人防工程防护设备厂提供,并派专业技术人员在现场指导,人防门门框安装完成后必须经项目部、监理公司进行隐蔽验收后,方可进入下一道工序施工。

4.1.6 混凝土工程质量:基础、主体工程混凝土采用商品砼,混凝土结构实体振捣密实、表面平整,砼体的几何尺寸正确,无蜂窝麻面、露筋等现象,符合设计要求。经实测实量和检测,人防工程剪力墙结构墙、梁、板的混凝土强度等级,混凝土配合比、坍落度均符合设计及施工规范要求。同条件试块、标养试块强度均通过试验评定,达到合格标准。基础主体工程(包括基坑验槽)均通过建设单位、设计、设计及监理单位验收,评定为合格。

4.1.7 电气工程:防雷接地系统的连接采用电焊连接,焊接点焊缝饱满,无夹渣、气孔等。穿线管预埋按图施工,连接紧密,管口光滑,护口齐全,设置正确,配电箱进出线墙上均有标识。

4.1.8 给排水工程:管道预留洞均预埋钢性防水套管,标高、口径等均符合设计要求。

4.1.9 通风工程:风道穿墙四周全部按规范进行封堵。

4.2 工程结构实体检测情况

本工程按技术规范要求对混凝土结构安全的重要部位进行了结构实体检验,检验内容包括混凝土强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距扫描、构件截面尺寸,混凝土强度检验全部合格,

四、综合结论

本人防主体工程已完成合同规定的全部内容,我公司在对工程质量进行了严格检查评定后,确认该工程符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件、施工规范和合同要求,各分部分项工程质量均达到合格标准,资料齐全、正确、完整、有效,施工质量自检合格,具备验收条件。

湖南马王堆建筑工程有限公司

2017年4月13日

人防主体结构验收自评报告

目录 一、工程概况 (2) 二、质量控制与评定依据 (2) 三、施工概况 (3) 四、工程材料及半成品的质量控制 (6) 五、工程资料 (6) 六、总结与提高 (8)

一、工程概况 工程名称:宜昌锦润19号花园人防地下室工程 工程地址:开发区港窑路19号 建设单位:宜昌锦润置业有限公司 勘察单位:湖北省地质勘察基础工程公司 设计单位:宜昌市建筑设计研究院有限公司 监理单位:宜昌市工程建设监理有限公司 监督单位:宜昌市人民防空办公室 施工单位:松滋市建筑工程总公司宜昌分公司 承包方式:施工总承包 施工范围:人防土建、装饰工程 工程规模:建筑面积2308.52m2,防护面积1597.3m2,人员掩蔽面积720m2,掩蔽人数720人。 工程用途:平时为地下停车库,战时为甲类六级二等人员掩蔽部,防化丙级,分为一个防护单元。抗震等级为三级,合理使用年限50年。 主体结构:框架-剪力墙结构,附建式人防地下室工程,埋置于地下,顶板表面标高为-1.500米,顶板表面覆土厚度±1.200米。 基础结构:人工挖孔墩及独立柱基。 二、质量控制与评定依据 1、本工程施工合同 2、本工程的设计文件、施工图纸、图纸审查文件、会审记录及变更文件 3、国家及宜昌市现行有关建筑质量管理法规等文件

4、采用的主要规范及标准 《人民工程施工及验收规范》GB50134-2004 《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01-2002 《工程测量规范》GBJ50026-93 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《混凝土质量控制标准》GB50164-92 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电气装置安装工程及接地装置施工及验收规范》GB50169-92 中南地区现行的标准图集 三、施工概况 基础型式为人工挖孔墩基础及独立柱基,混凝土强度等级为C30;地下室底板、剪力墙、柱、顶板,混凝土强度等级为C40,抗渗等级P6。垫层为150mm厚 C15素混凝土。防水设防措施为后浇带处采用膨胀混凝土及遇水膨胀止水条。本工程防水等级为二级,采用钢筋混凝土自防水及弹性体改性沥青防水卷材。本工程回填土采用素粘土分层夯实回填,压实系数不小于0.94,干密度大于等于16KN/m。 在施工过程中,为了保证施工的顺利进行,项目部精心组织、统筹安排、周密计划,制定严格的质量管理制度,建立质量目标责任制,并层层

主体结构验收自评报告1

一、工程概况 本工程由陕西东亚大秦房地产开发公司开发,西北综合勘查设计院勘探、设计。砖混结构,地上六层,地下一层。2#楼建筑面积6308.27㎡;3#楼建筑面积4207.87㎡;建筑高度为18.9米,建筑使用年限为50年,建筑抗震设防裂度为7度。 结构设计概况:主体1~5层结构层高为3.000m,6层为3.080m。 砼强度等级:±0.000以上砼强度为C25; 砌体:KP型烧结砖强度等级为MU10; 砌筑砂浆:混合砂浆强度等级为M10; 二、施工依据 1、学府新苑2#、3#楼施工图纸、图纸会审纪要、变更、答疑等。 2、规范标准: 1)、建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》 2)、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》 3)、其他相关的国家、行业、地方性规范、标准等 三、工程施工情况: (一)、技术管理情况 工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查图纸设计,进行图纸会审;并由技术负责人编制好施工组织设计,报公司总工程师审批,通过后作为施工依据。在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行技术质量交底。各班组长负责在每天作业前向本班职工进行技术质量交底,严格执行技术质量保证措施。项目部制定各项技术管理制度和技术资料管理制度,保证有关技术工作正常运行。 (二)、质量保证情况 1、原材料控制

在施工过程中,我们严把工程原材料、成品及半成品的进场关和验收关。检查其生产厂家的资质、出场合格证及质检报告等质保资料,核对现场材料的质量、数量是否符合要求;然后在监理工程师现场见证取样的情况下,送往质检站实验室进行复试,只有复试合格后,该批材料方可用于工程上。 进场原材料检验统计 2、分项检验批统计: 2#、3#楼:检验批均为48批(其中砌砖工程6批,钢筋工程12批,模板工程18批,砼工程12批)。 经监理公司检查验收所有分项工程全部合格。 3、质量保证资料统计: 4、见证取样 严格执行见证取样制度,规范各施工方行为。要求监理单位由总监制定见证人

人防主体验收自评报告

精品文档汽车综合大楼人防工程主体验收 自 评 报 告 编制人: 审核人: 技术负责人: 湖南省沙坪建设工程有限公司 2018年月日

一、工程概况及特点: 工程名称:湖南汽车工程职业学院新校区建设项目施工三标段工程 建设单位:株洲市教育投资集团有限公司 设计单位:中国中建设计集团有限公司 勘察单位:湖南核工业勘察设计有限公司 监理单位:湖南湘安民防工程建设监理咨询有限公司 施工单位:湖南省沙坪建设有限公司 检测单位:湖南宏尚检测技术股份有限公司 质监单位:株洲市人防质检站 本工程为湖南汽车工程职业学院新校区建设项目施工三标段工程,结构形式为框架-剪力墙,基础为旋挖端承桩,总建筑面积69331.50㎡,其中地上部分建筑面积56695.91㎡,地下部分建筑面积12635.59㎡,建筑层数地上1层、5层、11层,地下1层;建筑层高:汽车综合大楼部分-1层层高5.1m,1层层高5.6m,2~3层层高5m,4~5层层高4m,6层~10层层高3.9m,11层高5m,校企合作区部分层高5.8m,本工程±0.00 相当绝对标高60.30m。 本工程人防建筑面积共计10717㎡,地下一层为甲6级防空地下室,设6个独立防护单元,人员掩蔽所、固定电站,防化等级为丙级。平时为汽车库,独立防护单位细分如下: 防护单元一:甲6级二等人员掩蔽所(防化等级丙级),平时为汽车库。 防护单元二:甲6级二等人员掩蔽所(防化等级丙级),平时为汽车库。 防护单元三:甲6级二等人员掩蔽所(防化等级丙级),平时为汽车库。 防护单元四:甲6级二等人员掩蔽所(含固定电站)(防化等级丙级),平时为汽车库。 防护单元五:甲6级二等人员掩蔽所(防化等级丙级),平时为汽车库。 防护单元六:甲6级二等人员掩蔽所(防化等级丙级),平时为汽车库。 基础底板C30抗渗混凝土抗渗P6,地下室外墙C30抗渗混凝土抗渗P6,人防部分顶梁、板采用C30混凝土,有覆土的顶板抗渗等级为P6,室内顶板抗渗等级为P6,人防墙(非外墙)C40。 钢筋均采用Ⅰ、Ⅳ级钢本工程钢筋选用Ⅰ、Ⅳ级钢筋,钢筋均采用机械连接及电渣压力焊连接,其他小直径钢筋采用绑扎搭接。底板筋、剪力墙筋、顶板筋在自检合格的基础上分别报请区质检站、市、区人防办、设计院以及现场监理、甲方现场代表等验收,验收合格后才进行混凝土浇筑。 地下室外墙和人防墙都采用加焊止水片的对拉螺杆加固,所有预留套管都加焊止水片。构件节点均一次性浇筑成型。 二、施工单位质量责任行为履行情况: 在地下室人防工程施工期间,我公司严格按照建筑法、合同法和质量管理条例实施现场工程质量管理和施工,以质量第一的方针,精心施工。严格过

主体结构自评报告

主体结构自评报告

主 体 分 部 结 构 质 量 自 评 报 告 陕西伟豪建设工程有限公司 郭家山项目部 月日

主体结构分部质量自评报告 一、工程概况 建设单位:桔园镇人民政府 设计单位:汉中市城镇规划建筑设计院 施工单位:陕西伟豪建设工程有限公司 监理单位:陕西顺泰建设监理有限公司 监督单位:城固县建设工程质量监督站 本工程位于桔园镇郭家山村,工程总建筑面积3171.19M3,基础结构为毛石混凝土条形基础,主体结构为钢筋混凝土砖混结构,结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度为六 度,条形基础砼强度设计等级为C15,其余主体结构砼强度 设计等级均为C25. 砌体材料:正负零以下采用MU15页岩承重砖,M10水泥砂 浆砌筑,正负零以上采用MU页岩承重多孔砖,M7.5混合砂浆砌筑。 二、施工依据 1、根据工程施工图纸、图纸会审纪要及答疑,设计变更 通知单、招标文件、合同、法律法规等。 2、规范标准 1)、建筑结构荷载规范(GB50009- ) 2)、混凝土结构设计规范(GB50010- )

3)、建筑抗震设计规范(GB50011- ) 4)、建筑地基基础设计规范(GB50007- ) 5)、砌体结构设计规范(GB50003- ) 6)、其它相关的国家、行业、地方性规范、标准等。 三、工程施工情况; 一)、技术管理情况 工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查图纸设计,进行图纸会审,并由技术负责人编制好施工组织设计,报公司总工程师审批,经过后作为施工依据。在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行技术质量交底,各班组长负责在每天作业前向本班工人进行技术质量交底,严格执行技术质量保证措施,保证有关技术工作正常运行。 二)、质量保证情况 1、原材料控制 在施工过程中,我们严把原材料、成品及半成品的进场关和验收关,检查其生产厂家的资质、出厂合格证及质检报告等质保材料,核对现场材料的质量、数量是否符合要求,然后在监理方及建设方负责人现场见证取样的情况下,送往县质量监督站检测中心进行检测,只有检测合格后,该批材料方可用于工程上。 进场原材料检验统计:

人防工程施工、验收注意事项

一、底板隐蔽验收 在人防工程底板钢筋绑扎完毕、施工监理单位自检自验合格后,人防质监站进行现场抽查,检查的主要内容如下: 1、根据底板荷载主要由下向上承受土中压缩波、地基土反力,是否按反梁要求施工; 2、底板上下层钢筋间距是否达到设计要求,板厚是否均匀,钢筋排距符合允许偏差范围,拉结筋是否按规范设置; 3、钢筋迎水面保护层厚度、梁内钢筋间距和钢筋保护层厚度是否按规范控制; 4、外墙翻边处止水钢板设置是否符合规范; 5、人防门门框接地装置预埋是否符合规范要求; 6、钢筋搭接长度、焊接质量和同截面接头百分率是否符合规范; 7、人防门门槛钢筋有无上翻至设计标高、设置是否符合对应型号的人防门,加强筋设置是否符合规范; 8、临战封堵地梁钢筋有无上翻至设计标高、预埋件设置是否符合对应型号的封堵; 9、集水井、防爆地漏和水管材料等是否符合规范; 10、审查《人防工程质量检验评定表》填写是否与进度同步,且应符合评定标准和其他规范要求的内容。 二、侧墙、顶板隐蔽验收 在人防工程侧墙、顶板钢筋绑扎完毕、施工监理单位自检自验合格后,人防质监站进行现场抽查,检查的主要内容如下: 1、监理单位需对进场预埋的人防设备按人防质量检验评定标准进行查验,杜绝不合格产品; 2、钢筋的搭接锚固长度、焊接质量、排距和拉结筋设置等是否符合规范,同截面接头百分率是否符合规范要求; 3、板厚、钢筋保护层厚度设置是否符合规范要求; 4、防护墙、密闭墙和一框两门处墙体厚度是否按规范控制,门框墙是否按规范加强; 5、支门框模板校核。根据《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002)第6.1.9条,门框墙制作允许偏差为2.5‰,即一般2米高门框墙,垂直偏差应控制在5mm以内。人防门厂家一般在安装门框时已将门框垂直、水平调正,支模可能会引起门框偏移,所以门框模板支好后施工单位应作复核,若有偏差则需由施工单位会同防护门安装厂家及时对门框墙垂直、水平作调正,无误后再浇筑砼; 6、人防门预埋门框应固定牢固,临时支护方式是否到位; 7、临战封堵角钢框是否符合规范,是否预埋; 8、人防门及临战封堵处的吊钩设置是否符合规范; 9、临空墙、防护密闭墙、密闭墙和临战封堵上部梁是否使用止水螺杆; 10、暖通、给排水和电气管线的预埋套管制作和设置是否符合规范要求; 11、人防墙上的消防、配电箱必须明装,严禁暗装。电线密闭盒必须采用2.5mm以上钢板焊接,不得使用木头或者泡沫盒预埋; 12、防爆呼唤铵钮、测压管等需一次性预埋到位的设备是否预埋; 13、人防顶板的电气穿线管应采用热镀锌钢管或者钢塑复合管,严禁采用PVC管,跨越人防围护结构的电气线路应设置防爆过路盒; 14、审查《人防工程质量检验评定表》填写是否与进度同步,且应符合评定标准和其他规范要求的内容。

工程主体结构自评报告

综合农场十里湖小学教学楼 主体结构 质 量 自 评 报 告 湖北义海建设工程有限公司 年月日

综合农场十里湖小学教学楼位于综合农场,是阳新县教育局建设的教学楼工程,本工程建筑面积1963.08平方米,结构类型:框架结构,耐火等级二级。 建设单位:综合农场十里湖小学 勘察单位:阳新县岩土工程勘察检测中心 设计单位:阳新县勘察建筑设计院 监理单位:湖北阳诚工程监理咨询有限公司 施工单位: 湖北义海建设工程有限公司 二、施工情况 主体结构在未施工以前,我们都对材料的进场进行严格的质量把关,所有原材料都有出厂合格证。并在业主的见证取样下,钢筋、水泥、砂石、砖等原材料斗送到了阳新县质量检测站去进行质量检测,均检测合格。在施工过程中,每一道施工工序都进行了自检,自检合格后经监理和业主共同验收后才进行下一道工序。本工程主体工程柱、梁、板混凝土强度严格设计和检测单位出具的配合比进行施工,采用机械现场自拌混凝土,在施工前,都严格检查了施工准备工作是否完善,并对现场施工人员进行了技术交底工作,督促工人在浇筑过程中浇捣及浇筑完成后养护工作。砖砌体工程,严格按照规范来砌筑,砂浆的强度等级严格安照图纸要求来。砂浆的配合比是由县检测站出的结果。砌体施工工艺,按照图纸要求和申报的施工方案进行砌筑,墙体预留洞口的留置都按照图纸设计要求进行了留置。

1、严格按照图纸要求,设计变更和施工技术标准施工。 2、严格按照有关要求,规定对进场建材、构件设备进行检验,履行业主现场见证取样手续,分项工程报验申请、砼浇筑申请手续。 3、建立施工质量检验制度,严格工序管理,做好工程质量技术交底,及做好隐蔽工程质量检查记录。 4、无重大质量事故,无安全事故。 5、隐蔽、自检、质量保证资料,收集整理齐全。 四、施工资料 本工程主体部分划分为钢筋、模板、混凝土、现浇结构、砖砌体计5个分项,均符合设计和规范要求。涉及本工程所用的原材料都有出厂合格证及检测合格报告单,工程资料基本齐全。 五、施工过程质量控制依据及措施 质量控制依据: 1、阳新县勘察建筑设计院设计的综合农场十里湖小学教学楼工程施工图、图纸变更及湖北义海建设工程有限公司编制的该工程施工组织设计。 2、11G101混凝土结构施工图平面整体表示法图集,混凝土结构工程施工验收规范(GB50204---2002)。 3、砌体工程施工质量验收规范(GB50203--2002) 4、国家标准强制性条文。 5、国家及湖北省有关的施工操作规范和验收标准。

人防地下室主体结构验收自评报告

圣联·香御公馆地下室人防工程 ( 主体结构) 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 安徽庐南建设投资集团建筑安装有限公司 2014年6月15日

一、工程概况 圣联·香御公馆地下室工程位于合肥市习友路与香樟大道交口。 建设单位:合肥远拓置业有限公司 设计单位:广州智海建筑设计有限公司 勘察单位:冶金工业部华东勘察基础工程总公司 监理单位:安徽国合工程咨询有限责任公司 施工单位:安徽庐南建设投资集团建筑安装有限公司 监督单位:合肥市人民防空工程质量监督站 本地下室工程为二层,框架结构。总建筑面积25216㎡,本工程耐火等级为一级,抗震设防烈度为七度。 本工程负二层地下室为人防工程,战时为附建式核6级平战结合人防工程,平时功能为地下单层小汽车停车库,战时为二等人员掩蔽部。人防建筑面积4462平方米。战时划分为三个二等人员掩蔽部。防火等级为丙级。 本工程战时划分为三个二等人员掩蔽部,其中第一防护单元人防建筑面积1457平方米,设计掩蔽700人,战时划分为三个抗爆单元;第二防护单元人防建筑面积1397平方米,设计掩蔽700人,战时划分为三个抗爆单元;第三防护单元人防建筑面积1608平方米,设计掩蔽750人,战时划分为四个抗爆单元。 本工程防水等级为一级,基础底板、墙柱和顶梁板采用C35防水混凝土,其抗渗等级为P8,混凝土内掺5%防水剂。工程外侧迎水面涂涮聚氨酯防水涂料二遍,其厚度为3㎜。防水涂料外侧粘贴20厚的挤塑聚苯板保护层,聚苯板外侧1000宽范围内分层回填2∶8灰土夯实。其施工缝、变形缝部位均采用钢板止水带。

本工程分为十六个防火分区。疏散楼梯均为防烟楼梯,合用前室设自带消防水喉的消火栓。同时设感烟探测器。每个防火分区至少两个室外出口。所有楼梯间及前室,疏散通道、暗走廊、地下车库、空调风机房、消防泵房、变配电室的墙面、楼面及顶棚用料的燃烧性能均按A级控制。 二、施工及竣工验收依据 1、由广州智海建筑设计院设计的本工程人防地下室施工图纸; 2、招标答疑、图纸会审、设计变更通知单; 3、施工合同约定的工程质量目标; 4、施工组织设计; 5、国家有关强制性标准及现行建筑安装工程施工验收规范; 6、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 7、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2011; 8、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 9、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011; 10、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 11、《工程测量规范》GB50026-2007; 12、《混凝土强度检验评定标准》GB50107-2010; 13、《建筑工程施工质量验收规范》GB50300-2013; 14、《建筑地面工程施工质量验收统一标准》GB50209-2010; 15、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001; 16、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2010; 17、《自动喷水灭火系统施工质量验收规范》GB50261-2005; 18、《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004;

人防工程主体结构验收程序

人防工程主体结构 验收程序 一、主体结构验收申报条件 人防地下室主体土建结构完成后(后浇带封闭为宜),在建设单位、施工单位、监理单位自检的基础上,由建设单位向市人防质检站填报《人防工程主体结构验收申请表》(附表1),同时提交人防工程质量检验评定相关资料,并约定验收时间。 二、申报资料审核 我站收到上述申报资料后,及时组织人员进行审核。 三、通知验收时间 我站根据实际情况安排结构验收时间,并及时通知建设单位做好相关验收准备:1、做好现场卫生清理工作;2、做好现场安全维护工作;3、做好现场临时照明线路安装工作;4、人防工程预埋设备的清理;5、施工单位编制《人防工程结构验收汇报材料》,监理单位编制《人防工程结构验收质量评估报告》。 《人防工程结构验收汇报材料》包括下述内容:1、参建各方主体; 2、工程概况(含人防部分的基本概况); 3、施工情况(模板、钢筋、混凝土、防水安装)等; 4、质量保证资料情况; 5、人防工程质量检验评定表

分部分项工程质量评定情况;6、自评结论。 《人防工程结构验收质量评估报告》主要包括:1、监理单位质量责任行为的履行情况(如是否依法承揽工程、签订书面合同且资质相符;建立以总监为中心的现场工程质量保证体系,制定专业人员岗位责任制,对隐蔽工程、检验批、分部、分项工程及时进行验收签证等情况);监理单位执行监理工程规范的情况。2、在施工过程中,执行国家有关法律、法规、强制性标准、强制性条文和设计文件情况;(如是否严格执行工程质量报验制度,建筑材料进场检验制度,见证取样制度等)。3、施工过程中签发的“监理工程师通知单”、“监理工程师通知回复单”以及监督机构签发的“质量问题整改通知单”是否监督施工单位按要求按时限落实整改,并组织复查。4、工程质量核查是否满足设计及规范。5、对工程遗留质量缺陷的处理意见。6、执行旁站、巡视、平行检验监理形式的情况。7、其他需说明的情况。8、自评结论。 四、现场检查验收 (一)土建部分: 1、混凝土观感质量(有无蜂窝、麻面、漏筋等,平整度情况); 2、外墙渗漏情况(渗漏点处理); 3、人防钢筋混凝土墙支模螺杆是否使用止水螺杆; 4、人防围护结构是否有随意穿凿的洞口; 5、人防防护密闭门门顶横档梁是否锚入墙体两侧墙柱; 6、门框墙的钢筋保护层厚度以及混凝土强度(用钢筋测距仪以及回弹仪测定);

楼主体结构自评报告

百度文库- 让每个人平等地提升自我 蔡甸世纪广场 3# 楼主体结构 (1-10层中间结构) 自 评 报 告 编制: 审核: 批准: 中国核工业中原建设公司 中南分公司第一项目部 二O一二年九月二十日

一、工程概况: 工程名称:蔡甸世纪广场 3#楼 工程地址:武汉市蔡甸姚家山开发区凤凰路特1号 建设单位:湖北中核置业有限公司 设计单位:湖北省建科建筑设计院 勘察单位:中机三勘岩土工程有限公司 监理单位:广东铁路建设监理有限公司 施工单位:中国核工业中原建设公司 本工程位于武汉市蔡甸区新天大道与姚家山开发区交汇处,设计标高±相当于黄海高程米,地下室顶板为上部结构嵌固端。3#楼地上32+1层,地下一层为人防地下室,建筑面积, 建筑总高度米,现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构。建筑结构安全等级二级,抗震设防为丙类,结构抗震等级框架、剪力墙三级。结构耐火等级一级。使用年限50年。 标高至框架柱、剪力墙砼标号为C45,梁板C35,楼梯C35; 标高至框架柱、剪力墙砼标号为C40,梁板C35,楼梯C35; 标高至框架柱、剪力墙砼标号为C35,梁板C35,楼梯C35; 标高至框架柱、剪力墙砼标号为C30,梁板C30,楼梯C30。 二、施工情况汇报 1、质量控制体系 在工程开工前,编写了《施工质量管理制度》、《质量通病防治方案》、《混凝土施工方案》、《砌体施工方案》等管理性的质量文件,并经全体管理人员和劳务队伍共同参与评审后执行。这样,管理人员和劳务队伍都参与了质量管理制度的制定,提高了制度的针对性和可行性,从而保证了施工质量管理制度的有效落实。

其次,建立施工自检、监理复检、业主抽检制。每个分项工程或工序都要在开始大面积操作前做出样板,施工中及时将业主、监理检查意见反馈到现场,以便下一步施工中注重工序的优化、工艺的改进和工序的标准化操作。加强内部制度建设,实行并坚持过程“三检”制度,体现“制度严、执行坚、检查勤、奖罚明”的执行理念。在本工程施工过程中,项目部严格实行自检、交接检、专业检的“三检”制度,系统地规范项目管理内容和要求,定期开展质量、安全文明施工检查评比活动,坚持以激励为主导的管理方式,建立内部争先创优的良性循环。 在施工过程中,科学的运用质量管理PDCA循环理论来提高现场施工质量。即根据各项管理制度和施工质量预控措施,事前进行交底,事中跟踪检查整改,保证各分部分项工程在高质量、严要求下施工。定期分阶段对现场施工质量进行全面检查,召开质量会诊会议,对存在的问题进行分析、总结,找出原因和不足之处,采取预控措施,不断的提高制度的可执行性和预控措施的有效性,有效的控制了施工质量通病,促进了现场整体施工质量的提高。 经过大家的共同努力,整个混凝土的外观、平整度和垂直度偏差基本控制在施工质量验收规范以内,质量、进度都达到了预期的目标。 2、施工过程及技术控制 在工程开工前,管理班子配备技术水平高、责任心强的人员,建立健全组织机构;现场成立技术管理小组,根据工程情况进行施工组织设计的编制,并经过监理单位的审批,以指导工程施工;为便于施工过程控制,事先制定诸如“试块留置计划”等各种控制计划,施工中严格按照计划进行检查,保证施工工作的有序开展。技术人员对建筑物结构特点及施工现场的情况,确定质量关键控制点,施工中随工程进度对关键工序及特殊工序编制出明确的施工方案指导施工。 在主体施工中,我们严格按照施工规范及图纸施工,执行监理的监督程序,实

人防自评报告

西北师范大学附属中学教师公寓楼建设项目1#楼 人防工程验收自评报告 一、工程概况: 西北师范大学附属中学教师公寓楼建设项目1#楼位于兰州市安宁区师大附中校园内西南角。 本工程建设单位是西北师范大学附属中学、甘肃省建筑设计研究院勘察、甘肃省建筑设计研究院设计、甘肃工程建设监理公司监理、兰州市建设工程安全质量监督管理站进行监督、甘肃第一建设集团有限责任公司承建。项目经理班冬松,项目技术负责人周旭东。 建筑形式:本工程地下一层防火分区分为两个区,防火分区一面积为307㎡;防火分区二面积为350㎡;战时为核6 级甲类二等人员掩蔽所,掩蔽面积360㎡,掩蔽人数360人。 人防设计:本工程为附建式人防,平时为自行车库,停车数量为226辆。战时为人员掩蔽所,甲类核六级二等人员掩蔽所。人员掩蔽部掩蔽人数为 360 人。按疏散要求设人防出入口,并设有扩散室、滤毒室、防烟室、风机房、防化通信值班室和战时水箱间战时男、女旱厕等内容。电力线路通过防爆波井引入人防区,人防排风口部设超压排风装置,地下室设1m*1m*1m的集水坑、染毒水池。平时使用的通风井及临空墙上的洞口依照人防图集采取战时封堵转换措施。除钢筋混凝土墙体外,其他填充墙均为200厚空心砖,人防门选用钢筋混凝土防密门、钢筋混凝土密闭门、甲乙级防火门等。凡与人防无关的孔洞管道不得穿越人防防护结构内的顶板、底板、外墙;室外管线穿进人

防防护结构内时,需在人防工事一侧均加设防爆阀门,穿人防防护结构的管线均需在防护结构墙板中设置防密套管(或密闭助),防密套管管径比相应管线管径加大20mm。 通风方式:1、平时自行车车库通风:本工程机械排风、送风(烟),自行车车道自然进风。2、战时人员掩蔽部通风:设清洁式通风,滤毒通风及隔绝防护通风。采用全工事超压排风方式。滤毒通风时,防空地下室室内应保持30--50Pa的超压。隔绝通风时不允许人员出入。隔绝通风时采用送风机进行室内空气循环。 建筑结构概况:基础垫层为C15,基础筏板及地下室外墙为C40、P6,地下室梁、板为C40、P6,现浇过梁、构造柱为C25。地下室防水等级为Ⅱ级,筏板、地下室外墙、地下室顶板均采用防水混凝土,抗渗等级为P6。地下室外墙外防水采用2道500g聚乙烯丙(涤)纶高分子防水卷材(变更后)。地下室外墙外防水保护墙采用MU10烧结粘土砖,M5水泥砂浆砌筑。钢筋混凝土外墙厚度为300mm,内墙厚度为300mm,人防顶板厚度250 mm,其他填充墙均为200厚空心砖。 二、施工依据: 1、工程设计施工图纸及说明(包括结构、建筑、给排水、暖通、电气等) ; 2、业主与我公司签定的《建筑工程施工合同》、工程招标文件; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2002 ; 4、《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2011; 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 ;

主体结构验收验收自评报告

南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房屋建筑安装工程主体结构分部工程验收自评报告 编制人: 审核: 施工单位:南通建工集团股份有限公司 编制日期:2016年12月21日(章)

目录 一、前言 (3) 二、工程概况 (4) 三、施工质量评估依据 (5) 四、工程施工情况 (5) 五、安全文明施工 (7) 五、施工原材料、半成品材料质量控制 (7) 六、工程质量评定情况: (8) 七、结论: (10)

主体结构工程验收自评报告 各位领导、各位专家: 你们好!首先我谨代表南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房项目的所有建设者感谢各方单位的大力支持和帮助,现就本工程主体结构分部工程施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房子建筑安装工程主体结构分部工程的施工自评报告; 2、本工程已由我公司南通建工集团股份有限公司进行自检,同时经广西宏基工程监理有限公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。

二、工程概况 (一)工程名称:南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房屋建筑安装工程(二)工程地址:南宁吴圩国际机场新航站区 (三)参建单位: 建设单位:广西机场管理集团有限责任公司 设计单位:北京市建筑设计研究院有限公司 地基处理设计单位:建材桂林地质工程勘察院 勘察单位:武汉地质工程勘察院 监理单位:广西宏基工程监理有限公司 施工单位:南通建工集团股份有限公司 沉降观测单位:广西壮族自治区建筑工程质量检测中心 材料试验单位:广西恒宁建筑工程检测有限责任公司 监督机构:南宁市建筑工程质量安全监督江南站 (四)工程项目概况 1、建设设计概况: 建筑面积:46216 ㎡;建筑高度:40.200m;层数:地上9层、地下1层; 建筑功能:大型公共建筑;防火等级:一级;±0.000标高为:123.90 m。 3、结构设计概况: 结构型式:框架剪力墙结构。 建筑设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,建筑物耐火等级为二级。抗震设防等级为三级,抗震设防烈度为6 度。 基础类型:梁板式筏形基础,局部抗浮不足采用压重解决,部分沉降变形不能满足规范要求,采用CFG桩复合地基处理。

人防主体结构验收自评报告60046

正泰玫瑰园1#、2#、3#楼地下室人防工程 验 收 小 结 湖北华宏建筑有限责任公司 正泰玫瑰园一项目部 2015年8月18日

目录 一、工程概况 (2) 二、质量控制与评定依据 (2) 三、施工概况 (3) 四、工程材料及半成品的质量控制 (6) 五、工程资料 (6) 六、隐蔽工程及分部分项工程验收 (8) 七、总结 (8)

一、工程概况 工程名称:正泰玫瑰园1#、2#、3#、9#楼以及地下室人防工程 工程地址:宜昌市合益路49号 建设单位:宜昌市正泰房地产开发有限公司 设计单位:中建三局建设工程股份有限公司人防与地下空间设计院 监理单位:宜昌宏业工程项目管理有限公司 监督单位:宜昌市人民防空办公室 施工单位:湖北华宏建筑有限责任公司 工程规模:建筑面积5690.62m2。防护单元3个,抗爆单元12个,战时电站1个。 建筑概况:本工程为结合1#、2#、3#楼及周边地下室修建的防空地下室。建筑层数为地下二层,为平战结合人防地下室,平时作为停车库,战时作为人员掩蔽室(二等人员掩蔽所)。防化等级为丙级,防常6级、防核6级。掩蔽面积:3687.54㎡,掩蔽人员数量为3688人。本工程车库的防火分类为一类,耐火等级为一级;建筑防水等级为二级,抗震设防烈度为6度;设计使用年限50年。 结构概况:本工程为框架-剪力墙结构,地下室现浇实心顶板、顶板梁均采用C30混凝土,墙、柱均采用C30混凝土,地下室密肋楼板部分顶板、顶板暗梁及密肋梁均采用C30混凝土,混凝土抗渗等级为P6。本工程基础、底板以及次要构件(如构造柱、圈梁、过梁等)由中建三局建设工程股份有限公司人防与地下空间设计院,并按此图施工。 基础结构:采用嵌岩基础,现浇钢筋混凝土底板厚度为300mm。二、质量控制与评定依据

2020年人防地下室主体结构验收自评报告解读x

圣联香御公馆地下室人防工程 (主体结构) 评 报 告 编制人 常核人 常批人 安徽庐南建设投资集团建筑安装有限公司 2014年6月15日 —、工程概况 圣联香御公馆地下室工程位于合肥市习友路与香樟大道交口。 建设单位合肥远拓置业有限公司 设计单位广州智海建筑设计有限公司 勘察单位冶金工业部华东勘察基础工程总公司 监理单位安徽国合工程咨询有限责任公司 施工单位安徽庐南建设投资集团建筑安装有限公司 监督单位合肥市人民防空工程质量监督站 本地下室工程为二层,框架结构。总建筑面积 25216 nf,本工程耐火等级为一级,抗震设防烈度为七度。 本工程负二层地下室为人防工程,战时为附建式核 6级平战结合人防工程,平时功能为地下单层小汽车停车库,战时为二等人员掩蔽部。人防建筑面积4462平方米。战时划分为三个二等人员掩蔽部。防火等级为丙级。 本工程战时划分为三个二等人员掩蔽部,其中第一防护单元人防建筑面

积1457平方米,设计掩蔽700人,战时划分为三个抗爆单元;第二防护单元人防建筑面积1397平方米,设计掩蔽700人,战时划分为三个抗爆单元;第三防护单元人防建筑面积1608平方米,设计掩蔽750人,战时划分为四个抗爆单元。 本工程防水等级为一级,基础底板、墙柱和顶梁板采用C35防水混凝土, 其抗渗等级为P8,混凝土内掺5%防水剂。工程外侧迎水面涂涮聚氨酯防水涂料二遍,其厚度为3颇。防水涂料外侧粘贴20厚的挤塑聚苯板保护层, 聚苯板外侧1000宽范围内分层回填2 : 8灰土夯实。其施工缝、变形缝部位均采用钢板止水带。 本工程分为十六个防火分区。疏散楼梯均为防烟楼梯,合用前室设白带消防水喉的消火栓。同时设感烟探测器。每个防火分区至少两个室外出口。 所有楼梯间及前室,疏散通道、暗走廊、地下车库、空调风机房、消防泵房、变配电室的墙面、楼面及顶棚用料的燃烧性能均按 A级控制。 二、施工及竣工验收依据 1、由广州智海建筑设计院设计的本工程人防地下室施工图纸; 2、招标答疑、图纸会审、设计变更通知单; 3、施工合同约定的工程质量目标; 4、施工组织设计; 5、国家有关强制性标准及现行建筑安装工程施工验收规范; 6、〈〈建筑地基与基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002; 7、〈〈混凝土结构工程施工及验收规范》 GB50204-2011; 8、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 9、〈〈建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2011; 10、〈〈建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 11、《工程测量规范》GB50026-2007; 12、〈〈混凝土强度检验评定标准》 GB50107-2010;

人防竣工验收自评报告

武汉航天航天首府一期 人防工程竣工验收 自 评 报 告 编制人: 审核人: 技术负责人: 湖北三江行航天建筑工程有限公司

2013年12月21日 一、工程概况及特点: 工程名称:航天首府一期防空地下室 建设单位:武汉三江投资发展有限公司 设计单位:武汉中南建筑设计院 人防设计单位:武汉市人防建筑设计研究院 监理单位:武汉建设监理咨询有限公司 施工单位:武汉三江建筑工程有限公司 建设地点:武汉市武昌区和平达到积玉桥 本工程为地上建筑5栋40-56层超高层高级住宅楼15#楼为高级办公楼,地下室建筑面积为46019.90 m2,本工程为地下两层,为附建全埋式平、站结合使用地下室,平时为汽车车库核设备用房,战时作为二级人员掩蔽所、固定电站及综合物资库,共7个防护单元。按常6级、核6级甲类地下室设计。 本工程为地下室为平站结合的地下车库及人防掩蔽区,人防掩蔽区共为7个防护单元。地下室部分采用C40—C60高标号砼。抗渗等级为p8。施工缝按图纸设计要求留置设在距地板高500mm的墙体,后浇带留置部位按图纸设计要求。 钢筋均采用Ⅱ、Ⅲ级钢本工程钢筋选用Ⅱ、Ⅲ级钢筋,钢筋均采用机械连接及电渣焊连接,其他小直径钢筋采用绑扎搭接。底板筋、剪力墙筋、顶板筋在自检合格的基础上分别报请区质检站、市、区人防办、设计院以及现场监理、甲方现场代表等验收,验收合格后才进行混凝土浇筑。 地下室外墙和人防墙都采用加焊止水片的对拉螺杆加固,所有预留套管都加焊止水片。构件节点均一次性浇筑成型。 一、施工单位质量责任行为履行情况: 在地下室人防工程施工期间,我公司严格按照建筑法、合同法和质量管理条例实施现场工程质量管理和施工,以质量第一的方针,精心施工。严格过程控制,强化产品优良。在项目经理部的精心组织、精心管理、精心施工下,经过施工总负责人、技术员、施工员、质量员的共同努力已顺利完成工程建设合同内的全部内容(包括设计图纸、图纸会审纪要、设计变更),工程质量达到验收标准,具备使用功能和交付使用的条件。人防工程施工技术资料

主体结构验收自评报告

长寿区智能化产业基地建设项目一期工程B区 (1-5#厂房) 主体结构工程验收自评报告 重庆建工第三建设有限责任公司 二零一九年二月二十二日

一、工程概况 工程项目地点:新市工业园内 建设单位:重庆盈地实业有限公司 设计单位:重庆博鼎建筑设计有限公司 地勘单位:中冶成都勘察研究总院有限公司 监理单位:广东国建工程项目管理有限公司 施工单位:重庆建工第三建设有限责任公司 本工程总建筑面积约 6.8 万平方米(单栋最大建筑面积约 15611.88 平方米,最大建筑高度 27.00米),其中 2#厂房地下 1 层,地上 5层;1#、3#、4#、5#厂房为地上 5 层。 混凝土强度等级: 柱:C30-C50 梁、板均为C30 屋面层为C30(P6) 砌体强度等级:主要为M5烧结页岩空心砖 砌筑砂浆等级: M5。 二、自评依据 1.均按建筑工程施工质量验收统一标准。 2.符合国家行业及地方技术标准。 3.符合工程建设强制性标准。 4.施工承包合同及合同附件。 5.施工单位材料送检的检测试验报告。 三、过程质量控制情况 1.工程定位测量

根据施工总平面定位图对本工程进行定位测量,采用全站仪和水准仪交错复合测量,严格控制轴线、标高的累计误差,自检合格后,由技术负责人组织质检员、测量员等进行定位轴线的复核,经复核无误后再报监理工程师复检,并填写施工放线验收记录,复检合格后方可进行下道工序施工。轴线位移和标高引测控制在规定范围内。地上结构整体垂直度偏差符合相关规范和设计要求。 2.钢筋工程 严格按照施工图纸及相应的标准规范要求施工。钢筋原材和机械连接接头应见证取样送实验室复试合格后方可使用。施工过程中,对主筋位置、箍筋加密区范围、钢筋的锚固长度、搭接长度等进行严格控制。 绑扎时,严格控制梁、柱钢筋的保护层,各钢筋和箍筋的间距均符合设计及施工规范要求。 安装梁、柱钢筋时,轴线同柱的对应位置正确,机械连接接头布置符合设计及施工规范要求。 钢筋绑扎完,由班组自检、项目部复检合格后,报监理单位进行验收,验收合格后签写隐蔽验收记录,再进入下道工序。 在砼浇捣过程中,避免踩踏板面筋,由专人负责钢筋修整,加绑马凳筋和支垫砼垫块,以免钢筋位移。 3.混凝土工程 本工程砼全部采用商品砼,均有原材料出厂合格证及试验报告。为保证柱、梁、板砼浇筑质量,在浇筑前进行技术交底,实行定人定岗操作,做到快插慢拔、复插,严禁漏插,振捣半径控制在30cm内,振捣时振动棒不得触碰模板。现浇板砼使用平板振动器拖平,使砼内实外光。在浇筑

地下车库人防竣工自评报告

安徽省*********基地***楼地下车库 【人防部分】 竣 工 自 评 报 告 编制: 审批: ***建工集团有限责任公司 2012年3月25日

安徽省*****工程地下车库 人防工程竣工质量自评报告 一、工程概况 本工程位于合肥市包河工业区。建设单位为安徽*****,由***建工集团有限责任公司施工总承包,安徽省*****实施监理。 工程名称:安徽省******工程 设计单位:安徽省****** 建筑形式:地下1层,地下车库分为一个防火分区,防火分区平时为地下汽车库,战时为核6级甲类二等人员掩蔽所,实设人防面积1972㎡。 人防设计: 本工程为附建式人防,平时为汽车库,战时为人员掩蔽所,设有一个人防防护单元,为六级甲类二等人员掩蔽所。人员掩蔽部掩蔽人数为1200人。按疏散要求设人防出入口,并设有扩散室、滤毒室、防烟室、风机房和简易洗消间等内容。电力线路通过防爆波井引入人防区,人防排风口部设超压排风装置,地下车库设1.00m×1. 00m×1. 00m的集水坑。平时使用的通风井及临空墙上的洞口依照人防图集采取战时封堵转换措施。人防墙厚度均不小于300mm,人防门选用钢筋混凝土防护密闭门、钢筋混凝土密闭门、甲乙级防火门等。凡与人防无关的孔洞管道不得穿越人防顶板、底板、外墙及口部,凡人防需要的管道、孔洞须按人防要求设置防护密闭措施。人防出入口均设防倒塌。 通风方式: 1、平时车库通风:本工程机械排风(烟),车道自然进风。 2、战时人员掩

蔽部通风:设清洁通风,滤毒通风及隔绝通风。采用全工事超压排风方式。滤毒通风时,防空地下室室内应保持30--50Pa的超压。隔绝通风时不允许人员出入。隔绝通风时采用送风机进行室内空气循环。 建筑结构概况: 混凝土强度等级为:基础垫层为C15,,基础底板及地下室外墙为C35、P8,地下室顶梁、板为C35、P8,圈梁、门窗过梁、构造柱为C20。地下车库防水等级除配电房等带电用房为一级以外,其余均为二级,采用混凝土自防水,地基类型为天然地基。基础类型为梁板基础和筏板基础(主楼部位厚度为800mm),结构类型为框架结构,安全等级为二级,设防烈度7度。钢筋类型:HRB235、HRB335、HPB400,最大钢筋直筋25 mm,外墙厚度为300mm;内墙厚度为350mm、300mm、250mm、200 mm,人防顶板厚度300 mm。 二、施工依据 1、工程设计施工图纸及说明(包括结构、建筑、给排水、暖通、电气等) 2、业主与我公司签定的《建筑工程施工合同》、工程招标文件 3、***建工集团有限公司企业技术标准(HBJ/SHC-A-2003) 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 5、《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 7、工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分) 8、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005、《人民防空地下室施工及验收规范》GB50134-2004、《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01-2002、《钢筋混凝土双扇防护密闭门、密闭门和门框墙选用图集》93RFM-13、《钢筋混凝

人防主体结构验收自评报告书

正泰玫瑰园1#、2#、3#、9#楼以及地下室人防工程验收自评报告正泰玫瑰园1#、2#、3#楼地下室 人防工程 验 收 小 结 华宏建筑有限责任公司 正泰玫瑰园一项目部 2015年8月18日

目录 一、工程概况 (2) 二、质量控制与评定依据 (2) 三、施工概况 (3) 四、工程材料及半成品的质量控制 (6) 五、工程资料 (6) 六、隐蔽工程及分部分项工程验收 (8) 七、总结 (8)

一、工程概况 工程名称:正泰玫瑰园1#、2#、3#、9#楼以及地下室人防工程 工程地址:市合益路49号 建设单位:市正泰房地产开发 设计单位:中建三局建设工程股份人防与地下空间 监理单位:宏业工程项目管理 监督单位:市人民防空办公室 施工单位:华宏建筑有限责任公司 工程规模:建筑面积5690.62m2。防护单元3个,抗爆单元12个,战时电站1个。 建筑概况:本工程为结合1#、2#、3#楼及周边地下室修建的防空地下室。建筑层数为地下二层,为平战结合人防地下室,平时作为停车库,战时作为人员掩蔽室(二等人员掩蔽所)。防化等级为丙级,防常6级、防核6级。掩蔽面积:3687.54㎡,掩蔽人员数量为3688人。本工程车库的防火分类为一类,耐火等级为一级;建筑防水等级为二级,抗震设防烈度为6度;设计使用年限50年。 结构概况:本工程为框架-剪力墙结构,地下室现浇实心顶板、顶板梁均采用C30混凝土,墙、柱均采用C30混凝土,地下室密肋楼板部分顶板、顶板暗梁及密肋梁均采用C30混凝土,混凝土抗渗等级为P6。本工程基础、底板以及次要构件(如构造柱、圈梁、过梁等)由中建三局建设工程股份人防与地下空间,并按此图施工。 基础结构:采用嵌岩基础,现浇钢筋混凝土底板厚度为300mm。