文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 箱变安装施工方案75826

箱变安装施工方案75826

箱变安装施工方案75826
箱变安装施工方案75826

箱变安装施工方案

一、施工准备

1、熟悉图纸资料,对图纸中选用的电气设备和主要材料等进行统计,注意图纸设计提出的施工要求。

2、施工机具、材料准备。

3、考虑与主体工程和其他工程的配合问题,确定施工方法。

4、施工技术交底,施工前要认真听取设计及工程技术人员的技术交底、弄清技术要求、技术标准和施工方法。

5、熟悉有关电力工程的技术规范。

6、设备开箱检查:设备应有产品出厂合格证明,产品的技术文件应齐全;设备应有名牌,型号规格应与设计相符合,附件、备件应齐全完好;作好电气交接试验,保证电器设备符合工程设计要求。

二、接地制作附属设施安装工艺

基础型钢敷设

1)基础型钢严格按图纸和规范要求敷设,由专业焊工操作,确保焊接工艺满足公司质量体系作业防腐处理。

2)设备安装用的紧固件(除地脚螺栓外)应全部采用镀锌制品。设备基础型钢安装其允许偏差应符合下表:基础型钢安装的允许偏差:项目允许偏差mmm mm全长不直度 1 5 不平度 1 5 位臵偏差及不平行度5

3)基础型钢安装后,其顶部宜高出抹平地面10mm,基础型钢应有明显的可靠接地。

2、接地网敷设扁钢搭接长度不小于100毫米,至少焊接三个棱边,焊接处作防腐处理。焊接工艺达公司质量体系作业文件“焊接工艺操作文件”要求。配电室接地电阻须小于4Ω,接地网施工的焊接工作由专业人员焊接操作。

三、箱变安装工艺

1、箱变搬运方案

1)在对箱式变电站进行拆除之间,先做好停电计划,对箱变进行停电后,首先对箱变的固定螺栓进行松懈、去除。箱变整体吊装时,应同时使用本体上的四个全重吊环。起吊盘柜时,钢丝绳与铅垂线之间的夹角不得大于30o。吊运采用8吨吊车,使用吊车前应检查车况及钢丝绳的情况,

2、箱变安装方案

1)箱变运输到目的地后,在设备安装整体吊装时,应同时使用本体上的四个全重吊环。起吊盘柜时,钢丝绳与铅垂线之间的夹角不得大于30o。吊运采用8吨吊车,使用吊车前应检查车况及钢丝绳的情况,检查必须符合一定的要求后方可起吊。

2)转运到位后,应将变压器所有螺栓进行一次紧固;变压器在安装过程中,应覆盖塑料膜,防止异物和灰尘进入箱变。

3)安装完毕后,对盘柜进行检查。首先应核对图纸,查看设备元件、接线等是否与设计相符;检查柜内相序是否正确,柜内相序与主变是

否相符合;调整五防机械闭锁时,要求灵活、可靠,若不符合要求,必须对五防功能进行完善;对开关机构、接地刀等进行调整,要求快速、可靠、接触良好。

4)二次线连接

a、检查电缆型号、规格、长度是否与领用计划相符,电缆外观应无损伤,

b、按照电缆清册正确敷设电缆,电缆外观应无损伤,绝缘良好

c、电缆敷设应整齐、美观、其弯曲半径符合规程要求

3、箱变安装流程图:(见下页)

第三节电力电缆安装工艺

一、电力电缆安装工程重点和难点

1、施工人员熟悉施工图,明确设计电缆走向。

2、敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排电缆敷设。

3、电力电缆在终端头应留有备用长度。

4、电力电缆的相序核对正确,并及时装设清晰标志牌。

5、电力电缆穿入管道时,管道内部应无积水,且无杂物堵塞。

6、穿入管中电缆的数量应符合设计要求;交流单芯电缆不得单独穿管内。

7、金属电缆管连接应牢固,密封应良好,两管口应对准;金属电缆管不宜直接对焊。

8、引至设备的电缆管管口位臵,应便于与设备连接并不妨碍设备拆装

和进出。并列敷设的电缆管管口应排列整齐。

二、电力电缆安装工艺的技术标准、质量标准

三、电力电缆施工安全技术措施

1、进入施工现场必须统一着装,戴好安全帽;

2、每天开工前向组员交待施工任务及注意事项;

3、保证施工工具放臵可靠,防止坠落伤人或设备,工具材料传递时,不应上下抛物;

4、认真填写安装记录、质量监督卡等书面记录,做好施工进度统计,做好图纸资料的整理工作;

5、工作后现场设备、材料、施工机具应按照规定摆放,每天工作结束后,应清扫现场,搞好标准化施工现场。

6、在施放电缆时,防止电缆盘旋转,挂伤施工人员。

7、确保电缆对芯正确。

相关文档