文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 长沙市某污水处理厂改造工程初步设计

长沙市某污水处理厂改造工程初步设计

长沙市某污水处理厂改造工程初步设计
长沙市某污水处理厂改造工程初步设计

市某污水处理厂改造工程初步设计

前言

市是省省会,是省域中心大城市,全省政治、经济、文化、科技中心。约在公元前5000年,市就有先民定居。公元前221年,代设置郡,汉时设置国,此后为历代州、郡、府、藩治所在地。1933年设市。2000年全市总面积11819.5平方公里,总人口583.19万人,其中市区面积556.33平方公里,人口175.5万人。历史悠久,人文荟萃,是全国首批24个历史文化名城之一,有“屈贾之乡”美称。

随着改革开放的深入和城市经济的高速发展,城市规模不断扩大,人口不断增加,工业不断发展,城市污水量也不断增加,所造成的湘江水体污染也逐年严重,并严重制约着的进一步可持续发展。为此市政府制定了跨世纪“碧水”工程计划,要求2010年废水治理率达70%,处理合格率85%以上,污染物去除率60%以上。

市某污水处理厂一期工程总处理目标为18×104m3/d,其中一期扩建工程15×104m3/d采用曝气转碟曝气的氧化沟工艺;老厂处理规模为3×104m3/d,采用传统活性污泥法,现已停止运行。为达到市某污水处理厂一期工程处理规模18×104m3/d的总体目标,对老厂进行工艺改造建设是非常必要十分迫切的!

2005年12月,受市公共事业管理局和某成污水净化公司的邀请,我公司对一期老厂改造工程做了可研方案比选,并获采纳。

2006年3月,在市公共事业管理的主持下,进行了市某污水处理厂一期老厂改造方案的专家评审会,方案顺利通过并上报。根据

市公共事业管理局文件及专家评审意见,我公司组织了有关专业技术骨干,成立专门设计小组赴现场踏勘,收集有关基础资料,并多次召开技术讨论会,对老厂改造工程设计方案进行反复研究,在次基础上,完成了本设计文件。

在设计过程中,得到了市公共事业管理局、市排水公司及市某成污水净化公司等有关部门的大力支持和帮助,在次表示感!

工程概要

1 工程名称及地址

工程名称:市某污水处理厂老厂改造工程

工程地址:市某污水处理厂原址

2 项目业主

某成污水处理净化

3 工程围

老厂工艺、电气自控及与次响应的一期扩建工程配套改造

4 工程容

4.1工程规模

一期工程:18×104m3/d,

其中:老厂改造工程:2.5×104m3/d;一期扩工程:15.5×104m3/d 4.2设计进出水水质

设计进水水质:

BOD5 = 100 mg/l

COD Cr = 230 mg/l

SS = 200 mg/l

NH3-N = 25 mg/l

TN = 40 mg/l

TP = 3 mg/

设计出水水质:

污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》

(GB18918-2002)一级标准中B标准,即

BOD5 ≤ 200 mg/l

COD Cr ≤ 60 mg/l

SS ≤20 mg/l

NH3-N ≤ 8 mg/l

TN ≤20 mg/l

TP ≤ 1.5 mg/l

⒋3 出水受纳水体:

出水与一期扩建工程一并经后续处理后排入浏阳河及湘江。4.4 污水、污泥处理工艺

污水处理工艺:采用脱氮为主同时兼顾除磷的A(缺氧)/O生物处理工艺。

污泥处理:一期扩建工程的污泥处理部分已经按每天处理18万吨的总体规模设计并实施,因而本次老厂改造工程的污泥处理部分将充分利用一期扩建工程的污泥处理设施一并完成无害化处理。

5 工程经济(老厂部分)

本改造工程总投资: 510.9 万元

改造工程单位投资: 204.4 元/m3

单位水处理成本: 0.21元/m3

单位水量电耗: 0.34kw.h/m3

第1章设计依据、原则和围

1.1 项目名称和项目参与单位

项目名称:市某污水处理厂老厂改造工程

主管单位:市公用事业管理局

承办单位:某成污水净化

设计单位:某成环保股份

1.2 设计依据和基础资料

1.2.1 政府文件

1.市发展计划委员会文件:长计投[2003]749号

2.《市城市总体规划》(2001~2020)文本(市人民政府,二零

零一年七月)

3.《市城市总体规划》(2001~2020)附件(市人民政府,二零

零一年七月)

4.《湘江段饮用水水源保护条例》

1.2.2 其它文件资料

1.《湘江污染综合防治研究报告》

(省环境保护办公室、中国科学院环境科学委员会)

2.市某污水处理厂施工图

(给水排水)

污水处理厂初步设计方案

中国泉州出口加工区污水处理厂工程 初步设计 第一册初步设计说明书 中国市政工程中南设计研究院 二OO七年十二月(福州)

总院院长:杨远东 总工程师:李树苑 分院院长:赵红兵 项目负责人:陈傲 主要参加编制人员: 工艺:赵红兵周林凡袁尚 张小刚詹键陈傲建筑:胡建华李涛 结构:李必正谢立中何远园电气:王英豪贾瑟 工程经济:徐久红张俊

总目录 第一册初步设计说明书第二册工程概算书 第三册设计图纸

目录 1.总论 (1) 1.1项目概况 (1) 1.2编制依据、原则和范围 (2) 1.3规范和标准 (4) 1.4工程建设产业化政策 (6) 2.工程概述 (8) 2.1 项目开发建设的背景 (8) 2.2 工程服务范围的确定 (9) 2.3 水量预测及工程规模 (9) 2.4 进水水质 (12) 2.5 出水水质 (15) 2.6 污水厂厂址 (15) 2.7 污水厂尾水排放 (17) 3.污水处理工艺 (18) 3.1设计原则 (18)

3.2 污水处理工艺 (19) 3.3 污水处理工艺流程选择 (23) 4.污泥处理工艺 (39) 4.1污泥处理目的 (39) 4.2污泥处理工艺 (40) 4.3污泥最终处置 (42) 5.污水厂工艺流程设计 (48) 5.1 污水厂工艺流程 (48) 5.2 生产构筑物工艺设计 (49) 5.3 辅助建筑物工艺设计 (59) 5.4 污水处理厂平面布置 (60) 5.5 尾水排放 (62) 5.6 厂区道路 (62) 5.7厂区给水排水 (63) 5.8通讯系统 (63) 5.9 厂外配套工程 (64)

污水处理厂提标改造工程概况

污水处理厂提标改造工程概况 1.1综合说明 本工程为XXXXX改造工程,污水处理厂一、二期已建规模10万m3/d,出水水质为二级标准。本次为提标改造工程,提标改造后出水水质为一级A标准。本次提标改造工程主要新建构(建)筑物为厌氧池、中间提升泵房、高效沉淀池、反冲洗池、加氯接触池、加药间、生物除臭装置、加氯间、仪表间、浓缩池及3#变电所,改造单体为脱水机房、生物反应池、1~2#变电所、鼓风机房等。厂区综合管线、各构筑物设备及管道安装、厂区强电、弱电及暖通照明等工程,工程施工时预埋较多,各种套管等种类多,规格多,标高不一等是其主要特点。 新建工程量如下表:

本次建设内容包括新建和改造两部分,包含土建、给排水、电气工程及工艺设备安装工程。 工程总工期:150日历天,计划开工日期2017年2月20日,计划完工时间2017年7月20日。 工程质量要求:国家现行竣工验收标准,等级为合格。 1.2地质水文情况 1.2.1区域气候 拟建场地位于连云港市连云区境内,气候湿润,四季分明,全年七八月份气温最高,月平均气温26.8oC,年平均气温13.7oC,最高气温可达40oC,大于35oC的高温天气平均每年8.7天,一月份最冷,月平均气温-0.2oC,最低气温为-18.1oC,小于-10oC的日数平均每年不到6天。

年降水量为939.6mm,冬夏季降水不均,6~8月份降水量占全年总降水量的63%。全年有降水日数为94.4天,7月份最多,达15天,1月份最少,为4天,年蒸发量1250mm。冬季有积雪日数7.2天,最大积雪深度28cm。 全年平均风速为3.1m/s,30年一遇最大风速25.3m/s。4~8月及10月多吹东南风,其余月份多静风或东北偏北风。全年空气湿润,相对湿度在最热月份为80%以上,最冷月份为66%,日照充足,平均每天近7个小时,5、6月份每天平均在8小时以上。 本场地西侧为蔷薇河东侧为大浦河。 1.2.2地质条件 按土层的地质时代、成因类型、岩性及工程地质特性;将场地土在勘察深度范围内自上而下划分为15个工程地质层,分述如下: 1层素填土:杂色,松散,稍湿,以块石、碎石为主,含粘性土及少量植物根系,均匀性较差。场区局部缺失,厚度:1.10~5.80m,平均2.48m;层底标高:-1.85~2.49m,平均1.36m;层底埋深:1.10~5.80m,平均 2.48m。压缩性不均且高,工程性能较差。

(完整word版)污水处理厂升级改造要点

污水处理厂升级改造 摘要:随着我国对重点流域环境治理的要求,对城镇污水处理厂进行深度处理及升级改造工作。 本文结合江苏省宜兴市清源污水厂升级改造扩建工作。该污水厂峰值流量60000m3/d,工艺流程为A2O法,生产运行3年多,出水达到一级标准的B标准。2007年根据太湖流域环境治理要求,污水处理厂的出水要求达到一级标准的A标准。所以对污水厂进行升级改造工作,增加深度处理内容。 升级改造方案采用平流式微絮凝反应池(改建)+三套转盘式微过滤器+消毒。 通过实际生产运行,可以达到城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级标准的A标准。满足中水回用或出水引入稀释能力较小的河湖作为城镇景观用水。 关键词:深度处理,升级改造,转盘式微过滤器 1,概况 随着社会经济的快速发展,工业化和城市化水平的不断提高,水体污染问题越来越严重,致使我国水环境污染和水质富营养化问题更加突出,水质富营养化会导致水体中藻类大量繁殖,引起赤潮和水华等

问题,使水体大面积产生蓝藻,造成水体发臭,不但会引起严重的生态环境危害,污染城市和工业给水水源,直接影响到广大人民饮水的安全,而且造成十分惨重的经济损失。 在我国很多地区,水环境污染和水质富营养化已经成为社会经济可持续发展的重要制约因素。实现工业企业清洁生产,污水全面治理和各种污染物有效控制,已经成为当前非常紧迫和艰巨的任务。 多年来,党中央和国务院领导对污水综合治理十分重视,将其作为当前和今后一段时间在城市、工业企业基本建设和环境保护领域中重点支持的产业之一,制定产业技术经济政策,加大投资力度,使污水处理领域出现了前所未有的发展,许多适合我国国情的切实可行高效低耗的污水处理技术、工艺和设备得到开发和应用。 在今后环保工作中必须坚持节约资源,保护环境,把推进现代化和建设生态文明有机统一起来,把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置。切实加强节能减排和生态环境保护成为国家战略,成为执政理念,将有力地促进中国走向全面小康。 为适应水环境保护工程新的要求,国家对城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)重点工程实现一级标准的A标准和一级标准 的B标准,详见表1. 表1最高允许排放浓度(日均值) mg/l

污水处理厂自控系统改造方案

自动化改造方案 地址:- 1 -

一、前言 随着科技水平的不断发展和提高,采用计算机系统对生产的管理越来越深入到各行各业的应用之中。因此,采用计算机为核心建立一个对污水厂进行全面管理的自动化控制系统,不但切实可行,而且能够全面提升企业的管理水平和生产效率,从而提高企业的生产效益。 污水处理厂工程监控系统包括了对厂区内部整个污水处理工艺流程的监测和控制。在整个生产厂区内,包括了粗格栅间、污水提升泵房、细格栅间、沉砂池、生化池、沉淀池、回流及剩余污泥泵房、贮泥池、污泥浓缩脱水间、出水流量计井、紫外消毒渠以及总变配电室等,通过本监控系统能够对这些过程进行全面监测和控制;同时,通过本监控系统,使得这些控制既能够通过监控中心进行,还能够采用闭环控制方式进行。 二、简介 三、系统综述 1、项目概述 xxx污水处理厂控制系统由中央控制室操作站、现场控制站和闭路视频监控组成,用于该厂的过程控制和全厂监控管理,采用集散型控制结构。 由于现系统部分功能不能实现,部分功能需要加强。其中中控部分监测数据与中控室数据不匹配,上位机组态软件对监控数据的历史曲线、实时曲线部分显示不正常(曲线根本就没有,有30多组需要显示曲线);自控部份信号不正常;部分视频监控不能正常显示等。现在系统需要全面升级,修复原有问题。 2、原系统存在问题汇总 (1)、自控部分 a、D型滤池PLC触摸屏显示缺少出水流量显示,多了一个液位显示 b、脱泥机房1#2#加药机运行信号相反,需要进行互换恢复 c、进水流量计无计量故障恢复 (2)、中控部分 地址:- 2 -

a、出水在线监测数据(流量、COD、TP、TN、NH3-N)与中控数据不匹配(只有出水监测数据,且不准,进水数据需要重新做) b、进水在线目前中控无程序 c、生化池仪表(DO、MLSS)现场与中控数据不匹配 d、上位机组态软件中历史曲线与时实曲线部分显示不正常 e、目前数据不能发送到昆明监测网上 (3)、监控部分 a、大部分监控已经无法正常显示、少部分摄像头已经拆除 (4)、其它 a、系统布线,没有强弱电分开,造成信号干扰严重 b、系统慢 c、风机需要工作人员到现场调节挡风板,噪音大,能源浪费 3、原系统组成 从系统功能方面看,本污水厂计算机监控系统由三层构成:管理计算机子系统、监控计算机子系统、现场控制站。管理计算机子系统、监控计算机子系统属于上级系统,通过以太网相连,监控计算机子系统、现场控制站通过工业以太网进行数据交换,而现场控制站属于下级系统。 原中控系统采用计算机+PLC方式构成的分布式控制系统,设1个中央控制室,3个监控主站,18路视频监控。采用一个二级管理的计算机监控系统,其上级系统位于中控室,用于对全厂的所有站点设备进行监控;下级系统位于3个PLC站点,通过以太网实现上下级数据交换;上下级均可通过网络对系统内的设备进行监测和控制;下级系统只能对本地站点设备进行监控,采用威纶触摸屏实现人机信息互换;而上级系统可以对所有站点设备进行监制。 系统网络由工业以太网组成,环型拓扑结构,通讯介质为多模光纤,两台计算机,设在中控室内。中控计算机采用西门子wincc组态软件实现整个系统的监控,PLC采用西门子s7300系列产品。 组成如下图: 地址:- 3 -

污水处理厂改造工程施工设计施工方案完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 1、工程概况 1.1、工程简介 北仓污水处理厂升级改造工程(二合同)位于北仓污水处理厂内,本合同主要分为改造工程和增建工程,其中改造部分包括接触池改造、污泥浓缩脱水机房改造、二沉池配水井改造、污水调节池改造、生物池改造、加氯间改造、空调系统—热泵机房、粗格栅及进水泵房改造、细格栅改造、旋流沉砂池改造、初沉池改造、甲醇间改造。 增建部分包括污水系统除臭柜、污泥系统除臭柜;附属部分包括道路、管网、电缆沟及配套工程。布臵见下图: 北仓污水处理厂升级改造工程二合同建、构筑物改造平面图

1.2、地貌、地质及气候条件 本工程位于天津市北仓污水处理厂院内,上层地质以人工素填土为主,透水性强。夏季湿热多雨,秋季湿暖适中,冬季寒冷少雪,夏季最热为7、8月份,平均气温为25.6℃——26.4℃,最热时达到39.6℃,年平均降雨量为500——700mm,四季降水分布很不均匀,夏季降水量最多集中在6~9月份,平均降雨量390mm,最大风速为33mS,本工程建设阶段将经历09年的夏、秋季。 根据《岩土工程勘察报告》提供的资料,地面标高介于2.30~3.50m;地表均为人工填土层(①层),岩性为素填土,土质不均匀,厚度为2.1~2.6米;基础多位于河床~河澷滩相沉积层(②-1层),岩性以粘土为主,局部为粉质粘=120Kpa。 土,土质均匀,f 地下水为第四系孔隙潜水,主要有大气降水及河水补给,地下水位埋深在1.5~1.80m之间,相当于标高1.61~1.81m。 2-的弱腐蚀性,对钢筋砼结构中的钢筋具有弱腐蚀地下水对砼结构存在SO 3 性. 1.3、现场环境 北仓污水处理厂现在正处于运营状态,现场施工配套设施完善,厂内基本做到“三通一平”,为工程实施提供便利条件。 1.4、本工程工期及质量要求: 1.4.1、工期要求:开竣工日期2009年11月06日——2010年06月30日 1.4.2、质量标准:达到国家质量验收规范合格标准 1.5编制依据 1.5.1、依据北仓污水处理厂升级改造工程(二合同)合同文件、设计施工图; 1.5.2、依据国家和行业颁布的现行相关规程、规范标准等; 1.5.3、国家现行规范标准: 《给水排水构筑物施工和验收规范》GBJ141-90 《给水排水管道工程施工验收规范》GB50268-97 《城市污水处理厂工程质量验收规范》GB50334-2002 《预制混凝土构件质量检验评定标准》GBJ321-90

浅谈生活污水处理厂提标改造——一级A标准

浅谈生活污水处理厂提标改造——一级A标准 摘要:随着污水排放标准的提高,国内大部分污水处理厂亟需进行提标改造,通过对《城镇污水处理厂污染物排放标准》的解读,分析现有提标改造技术和A2/O提标改造技术工艺,以提供城镇污水处理厂提标改造参考。 关键词:污水处理厂;提标改造;A2/O工艺。 一、引言 为贯彻《中华人民共和国水污染防治法》,加强对城镇污水处理厂建设和运行的管理,改善城镇水环境质量,国家环境保护总局2006年发布GB 18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》修改单,将其中的4.1.2.2修改为:城镇污水处理厂出水排入国家和省确定的重点流域及湖泊、水库等封闭、半封闭水域时,执行一级标准的A标准,排入GB3838地表水III类功能水域(划定的引用水源保护区和游泳区除外)、GB3097海水II类功能水域时,执行一级标准的B标准[1]。一级A标准在全国范围内将得到推行,对于太湖、巢湖、滇池等重点流域的城镇污水处理厂将需要进行技术提标改造。提标改造的主要目的是减少污染负荷。 二、城镇污水处理厂污染物排放标准解读 GB 18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》修改单解读 表1 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值) 单位mg/L[2] 序号基本控制项目 一级标准二级 标准三级标准 A标准B标准 1 化学需氧量(COD) 50 60 100 120① 2 生化需氧量(BOD) 10 20 30 60① 3 悬浮物(SS) 10 20 30 50 4 动植物油 1 3 5 20 5 石油类 1 3 5 15 6 阴离子表面活性剂0.5 1 2 5 7 总氮(以N计) 15 20 - - 8 氨氮(以N计)②5(8) 8(15) 25(30) -

污水处理厂初步设计方案及施工图设计

污水处理厂初步设计方案及施工图设计

第一章概述 1.1工程概况 ⑴项目名称:某县污水处理厂工程 ⑵项目主管单位:某县建设委员会 ⑶项目建设单位:某县城市建设经营发展有限公司 ⑷工程规模:4万m3/d(其中一期工程2万m3/d,二期工程2万m3/d)。本次投标的设计内容为一期工程初步设计及施工图设计。 ⑸工程内容:处理能力2万m3/d的污水处理厂,不包括市政污水管网工程。 ⑹污水处理厂厂址:某县城北部杨家沙滩,南侧距离某城区北外环线约1500米,东侧紧邻青通河。 ⑺污水厂一期工程设计水质 a.设计进水水质 : 300mg/L COD cr BOD : 150mg/L 5 SS: 250mg/L -N: 30mg/L NH 3 TP: 2.5mg/l b.设计出水水质 :≤60mg/L COD cr BOD :≤20mg/L 5 SS:≤20mg/L TN:≤20mg/L -N:≤8mg/L(温度小于12℃时为15mg/L) NH 3 TP:≤1.0mg/L 粪大肠菌群:≤104个/L ⑻工程项目现场熟悉情况 投标文件准备阶段,我公司组织有关人员两次赴某县踏勘现场,并就项目基本情况与走访了县有关部门,在此基础上并结合本公司的设计、运行经验,提出如下设计

思路: a.省级经济开发区某县工业园规划面积8km2,目前近百家企业入驻园区,园区工业废水水量、水质对某县污水处理厂将来的运行影响不可忽视,污水处理工艺必须耐水质、水量的冲击影响。因此,本投标污水处理工艺采用具有A2/O法功能的氧化沟为核心的二级生化处理工艺。 氧化沟中几十倍于进水的循环混合液使进水达到快速混合稀释, 对污水的水质水量具有较强抗冲击负荷能力,出水水质稳定。 氧化沟法不需要像A2/O 法那样为了进行反硝化专门设置一套内循环系统, 它可通过特有的构造形式进行内循环以满足反硝化的需要, 节约了能耗和运行费用。 b.氧化沟停留时间的确定 采用较长的硝化和反硝化时间,有利于充分的硝化和反硝化,提高二级出水的脱氮率。这种强化二级处理的做法虽较常规二级生化处理增加部分工程投资,但强化二级处理后,可以简化本污水厂将来的排放标准由现在的《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级标准的B标准提高到一级标准的A标准的升级改造的处理工艺,减少工程投资、运行费用及方便运行管理。 c.氧化沟型式和曝气设备的选择 城市污水处理在某县尚属起步阶段, 污水处理方面所需的技术人员和管理人员缺乏,所选氧化沟型式和曝气设备必须同时考虑这些因素(包括污水厂运行成本及设备维修等)。因此, 本投标氧化沟型式采用由功能不同的厌氧区、缺氧区和好氧区组成的氧化沟处理工艺,氧化沟曝气设备采用倒伞式表面曝气机。 本氧化沟工艺除具有一般氧化沟的共同优点外,还具有以下特点: a)氧化沟内设独立的缺氧区,与氧化沟前置的厌氧区结合,组成了一个完整的A2/O生化处理系统。 b)回流活性污泥回流至氧化沟厌氧区,在此区域内混合液的基质浓度很高,有利于聚磷菌对基质的摄取。 c)好氧区采用完全混合式的循环流流态,对水质水量变化的适应能力较强,耐一定的冲击负荷。 d)采用表曝机曝气,水力提升及混合能力好,可增加池深,减少占地面积。 e)表曝机充氧能力强,动力效率高(一般情况下:表曝机 2.0kgO /kW·h、转刷 2

污水处理厂改扩建工程概况

污水处理厂改扩建工程概况 一、工程地点及建设规模 (一)、工程名称 某水环境改善项目(二期)—××厂改扩建土建及设备 安装工程。 (二)、工程地点 昆明××厂工程拟建场地位于现有××厂的西南角围 墙外农田地里。 (三)、建设规模 1、××厂改扩建工程 现有××厂原设计规模为5×104m3/d,根据污水量预测,结合构筑物分组情况,对现有××厂处理设施进行改造,使其处理能力达到6.5×104m3/d,近期拟扩建生化处理设施6.5×104m3/d,使总规模达到13×104m3/d,并在生化处理系统后增加13×104m3/d深度处理系统,使出水水质全面达标。 二、主要工程内容 1、××厂工程建设主要内容如下:

需改造构(建)筑物:现有处理设施粗格栅及进水泵房、鼓风机房以及浓缩脱水间。 需新建构(建)筑物:细格栅及曝气沉砂池(1座)、A2 /O生化池(1座)、二沉池及集配水井(二沉池4座、配水井1座)、深度处理进水泵房(1座)、折板絮凝斜管沉淀池(4座)、化学污泥泵井(1座)、滤池(1座)、反冲洗泵房(1栋)、紫外线消毒渠(1座)、清水池及再生水泵房(1座)、加药间(1栋)、相关的地基处理、井类及管道施工、道路、铺地等建筑结构部分。 上述扩建工程及设备安装工程施工包括场地平整、改建和新建构(建)筑物,室外管道安装、道路及场地施工,新建构(建)筑物及改造构(建)筑物所需要的机械设备、通风设备等的采购、安装、调试以及72小时联动试运转等工作。 三、工程地质构造 1、依据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)昆明市抗震设防烈度为8度,设计地震分组属第二组,设计基本地震加速度值为0.20g;特征周期为0.55s。

污水处理厂提标改造项目可研

目录 三、建设规模及目标................................................................................ 3.厂区总体设计 ..................................................................................

2.建议 ..................................................................................................

一、总则 1.项目名称 ××××县污水厂提标改造工程 2.项目概要 2.1建设地点:陕西省延安市××××县 2.2工程范围: (1)污水处理工程升级改造 污水厂排放标准由《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准提高到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。 (2)污泥提质工程升级改造 污泥处理系统由污泥含水率80%提高至含水率60%。 3.编制依据 《室外排水设计规范》(GB50014-2006) 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010) 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2009)

《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》(CJJ31-89)《总图制图标准》(GB/T50104—2010) 《建筑设计防火规范》(GB50016—2006) 《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010) 《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2010) 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2002) 《供配电系统设计规范》(GB50052-2009) 《低压配电设计规范》(GB50054-2011)

污水处理厂改造清淤方案

武功县污水处理厂改造扩建及升级工程 一期提升泵站及旋流沉砂池改造 专项方案 编制人: 审核人: 审批人:

日期:二零一七年六月

目录 目录 (3) 一、工程概况及主要工作内容 (1) 1、工程概况 (1) 2、主要工作内容 (1) 二、工期及计划 (1) 1、工期: (1) 2、工作计划 (1) 三、拟劳动力和主要施工机械设备 (2) 1、施工人员 (2) 2、主要施工材料及设备 (2) 四、施工流程 (4) 五、施工危险源及安全保证措施 (4) 1、危险源及防护措施 (4) 1、安全领导小组 (8) 六、环境保护及文明施工措施: (9) 1、环境保护 (9) 2、文明施工管理 (9)

一、工程概况及主要工作内容 1、工程概况 武功县污水处理厂改造扩建及升级工程占地面积213836.444平米左右,本工程服务范围:城市污水和工业废水。本安装工程内容图纸以内污水处理厂所有机械设备、管路、电气设备、电缆敷设以及自控、仪表设备的本体安装。 现对武功县污水处理厂改造扩建及升级工程项目一期提升泵站与旋流沉砂池进行改造,以满足扩建后使用需求。 2、主要工作内容 提升泵站安装一台提升水泵,并安装好连泵管道;旋流沉砂池安装一台出水阀门;紫外消毒渠出水管接口砌井;巴氏计量槽出水口砌井;巴氏计量槽出水口砌井。 二、工期及计划 1、工期: 以政府相关部门为准,共计6天 2、工作计划 第一天:抽水 紫外消毒渠出水管接口砌井 第二天:出水阀门安装,并进行二次浇注 紫外消毒渠出水管接口砌井 第三天:安装水泵底座

巴氏计量槽出水口砌井 去污泥池管道碰口 第四天:水泵管道连接 巴氏计量槽出水口砌井 注:1、预留两天以防出现不可控因素所发生的延误 三、拟劳动力和主要施工机械设备 1、施工人员 提升泵站 下井人员:一组张占省王奎 二组孟翔郭喜发 井上监护人员:郭运中 旋流沉砂池 下井人员:一组陈飞 二组张国龙 井上监护人员:张荣芳 2、主要施工材料及设备

污水处理厂初步设计方案及施工图设计

污水处理厂初步设计方案及施工图设计 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 1 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 第一章概述 1.1工程概况 ⑴项目名称:某县污水处理厂工程⑵项目主管单位:某县建设委员会 ⑶项目建设单位:某县城市建设经营发展有限公司 ⑷工程规模:4万m3/d(其中一期工程2万m3/d,二期工程2万m3/d)。本次投标的设计内容为一期工程初步设计及施工图设计。 ⑸工程内容:处理能力2万m3/d的污水处理厂,不包括市政污水管网工程。 ⑹污水处理厂厂址:某县城北部杨家沙滩,南侧距离某城区北外环线约1500米,东侧紧邻青通河。 ⑺污水厂一期工程设计水质 a.设计进水水质 CODcr: 300mg/L BOD5: 150mg/L SS:

250mg/L NH3-N: 30mg/L TP: 2.5mg/l b.设计出水水质 CODcr: ≤60mg/L BOD5: ≤20mg/L SS: ≤20mg/L TN: ≤20mg/L NH3-N: ≤8mg/L(温度小于12℃时为15mg/L) TP: ≤1.0mg/L 粪大肠菌群:≤104个/L ⑻工程项目现场熟悉情况 投标文件准备阶段,我公司组织有关人员两次赴某县踏勘现场,并就项目基本情况与走访了县有关部门,在此基础上并结合本公司的设计、运行经验,提出如下设计 2 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 思路: a.省级经济开发区某县工业园规划面积8km2,目前近百家企业入驻园区,园区工业废水水量、水质对某县污水处理厂将来的运行影响不可忽视,污水处理工艺必须耐水质、水量的冲击影

某污水处理厂改造工程技术标书

第一章技术标书综合说明 第一节前言 肥城市康汇污水处理厂改造工程是肥城市2014年重点规划建设项目,为此我公司上下非常重视,把本工程列为本年度重点形象工程,将本着“精干高效、诚信协作”的原则选派具有较高技术水平和多年实践经验的专业技术人员组成本工程项目经理部,负责本工程所有土建及安装工作的施工组织与管理。按照我司项目管理办法,对工程质量、安全、进度、文明施工、成本全面负责,组织安装施工生产、调试。保证施工的顺利进行,项目部代表公司完成与业主的合同。 第二节技术标书编制依据 1、文件依据 肥城市康汇污水处理厂改造工程《招标文件》 2、设计施工图纸 3、招标答疑 4、其它依据 4.1国家现行的施工及验收规、技术规、质量检验标准。 4.2我公司技术装备水平、综合施工能力及成熟的施工经验。 第三节工程施工管理目标 1、施工工期目标 本工程总体施工工期为120天。 2、工程质量目标 本工程质量目标为国家验收标准合格工程 3、安全生产目标 杜绝重大安全事故发生,轻伤或一般事故率控制在10‰之;采取有效防措施,确保安全及施工安全。 4、文明施工目标 创建肥城市《安全施工标准化现场》,达到省级《施工现场安全文明标准化工地》的要求。

5、项目成本目标 按确定的合理的工程造价实施项目成本管理,双方签定合同后,遵照合同的规定,在保证工程质量和进度的前提下,确保工程造价得以有效地控制,使业主有限的建设资金,在本工程中最大限度发挥其效益。为达到此目的,需要施工技术、计划统计、材料机具、合同预算、劳动人事等诸多部门从三个方面着手:一是采取有效措施,降低工程成本,防止施工费用突破造价;二是确保工程质量,防止因质量问题增大工程造价;三是保证工程进度,防止因进度延期增大工程造价。 第四节工程简况 肥城市康汇污水处理厂改造工程位于肥城市石横镇驻地,主要包含水解均质初沉池新建、生化及二沉池改造、连续流砂滤池新建、消毒池改造及相关设备安装等项目。 第五节总体施工准备 1、施工准备工作基本任务 为本工程的施工建立必要的技术和物质条件,统筹安排施工力量和施工现场。主要工作容:技术准备、物资准备,劳动组织准备,施工现场准备和施工场外准备。 2、技术准备 2.1技术资料准备 项目技术负责人组织有关专业人员搜集施工需要的各项技术资料,从总承包单位了解施工场地水文、气象等自然条件以及现场周围住房、供水、供电、通讯情况,配备本安装工程施工所需的标准、规及相关图集。还将根据本工程特点加大技术力量的投入。 2.2熟悉、审查施工图纸和有关的设计资料 通过施工单位自审,以及参加由建设单位主持的,设计单位和施工单位参加的四方施工图设计交底。使工程技术管理人员充分地了解和掌握设计图纸的设计意图,工艺特点和技术要求,了解工程的工

城镇污水处理厂提标改造分析见解(张培君)

城镇污水处理厂二级标准提升至一级A采用技术分析 张培君 2015/7/13 目前“水十条”的出台,很多现有污水厂面临升级改造,究竟采用什么工艺技术?本人认为可采取以下几种技术即可将其污染物排放指标由<城镇污水处理厂污染物排放标准>(GB18918-2002)二级标准提升至一级A、同时也可提高污水处理量、减少污泥、降低运行费用。 1、德国LEVAPOR MBBR技术: 一般城市生活污水厂提标升级系统改造可在现有好氧生化池投加15-20% LEVAPOR MBBR填料、并对其搅拌、增氧曝气、填料拦截设备等方面进行适当改造,即可使出水指标达到一级A排放标准。该技术已应用于黑龙江某污水厂扩容改造、使其污水进水量提高了2.8倍、同时解决了冬季出水氨氮超标的问题。 2、CSBS高能生物调控技术: 该技术特征是:在整个污水处理系统中,镶嵌一套微生物系统控制中心。其工作原理:将污泥池污泥按总泥量的3-5%回流通过微生物系统控制中心,在控制中心通过选择性杀灭部分蜕化污泥使其转化为营养性成分;控制中心预先固化的头领微生物利用其小分子营养成分不断繁殖出生命力强壮的生物军入伍服役,快速高效地在缺氧、好氧系统降解污染物质。通过该闭路微生物控制循环系统,整个污水处理系统,包括厂区能消除基本臭味,污泥原位减量40-50%,其剩余有机污泥减量90%,在实现出水指标达到一级A排放标准的同时,还可扩大污水处理量30-40%,降低直接运行费用20%以上。该技术在国内应用于20万吨/天的污水处理典范工程已稳定运行近4年时间。 3、机械膜过滤技术 机械膜过滤技术作为深度处理提标升级是完全能达标的技术之一。目前准备以膜过滤作为深度处理措施大规模应用的有北京市高

城镇污水处理厂初步设计

城镇污水处理厂初步设计

1.设计任务书 1.1. 工程设计资料 1.1.1.工程概况 某城市拟筹建城市污水处理厂,废水量为18万吨/日。城市污水的主要污染 物是Cr COD 、BOD 5、SS 、氮和磷等。 经当地环保部门审批,污水排放标准执行城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2002)一级标准的B 标准。 1.1. 2.工程设计规模 1.设计水量 总水量:d m Q /108.135?=总 2.进水水质 进水水质参考同类案例,具体进水水质如表1所示。 表1—1 进水水质(单位:mg/L ) 指标 Cr COD BOD 5 SS 氨氮 磷酸盐 数值 200 150 200 30 4.0 3.处理目标 经当地环保部门审批,污水排放标准执行《污水综合排放标准》 (GB18918-2002)一级标准的B 标准,具体出水水质如表2所示。 表1—2 出水水质(单位:mg/L ) 指标 Cr COD BOD 5 SS 氨氮 磷酸盐 数值 60 20 20 8 1.0 1.2.设计任务 1.根据以上资料,确定最佳处理工艺,对该污水处理工程进行初步设计。

2.设计范围为污水处理工艺系统。 3.完成污水处理各构筑物的设计,编写设计说明书和设计计算书(包括高程计算 和构筑物设计计算)。 4.完成设计图纸2张(平面布置图和高程布置图)。 1.3.基本要求 1.设计者必须独立思考,独立完成全部设计。 2.按时按质完成设计任务要求。 3.设计方案严格执行有关环境保护的规定,污水处理后必须保证出水指标均达到当地环保部门核准的污水排放标准。 4.采用经济合理的处理工艺,保证处理效果,并节省投资和运行管理费用。 5.设计新颖美观、布局合理。 2设计说明书 2.1.城镇污水的来源 城市污水按来源可分为生活污水、工业废水和径流污水。 2.1.1.生活污水 生活污水主要来自家庭、机关、商业和城市公用设施。其中主要是粪便和洗涤污水,集中排入城市下水道管网系统,输送至污水处理厂进行处理后排放。其水量水质明显具有昼夜周期性和季节周期变化的特点。 2.1.2.工业废水 工业废水在城市污水中的比重,因城市工业生产规模和水平而不同,可从百分之几到百分之几十。其中往往含有腐蚀性、有毒、有害、难以生物降解的污染物。因此,工业废水必须进行处理,达到一定标准后方能排入生活污水系统。生活污水和工业废水的水量以及两者的比例决定着城市污水处理的方法、技术和处理程度。 2.1. 3.径流污水

污水处理厂改造工程施工方案设计工程施工方案

1、工程概况 1.1、工程简介 北仓污水处理厂升级改造工程(二合同)位于北仓污水处理厂内,本合同主要分为改造工程和增建工程,其中改造部分包括接触池改造、污泥浓缩脱水机房改造、二沉池配水井改造、污水调节池改造、生物池改造、加氯间改造、空调系统一热泵机房、粗格栅及进水泵房改造、细格栅改造、旋流沉砂池改造、初沉池改造、甲醇间改造。 增建部分包括污水系统除臭柜、污泥系统除臭柜;附属部分包括道路、管网、电缆沟及配套工程。布置见下图: 外环61道 H旳⑷h - .1 北仓污水处理厂升级改造工程二合同建、构筑物改造平面图

1.2、地貌、地质及气候条件 本工程位于天津市北仓污水处理厂院内,上层地质以人工素填土为主,透水 性强。夏季湿热多雨,秋季湿暖适中,冬季寒冷少雪,夏季最热为7、8月份,平均气温为25.6 C ——26.4 C,最热时达到39.6 C,年平均降雨量为500 —— 700mm,四季降水分布很不均匀,夏季降水量最多集中在6?9月份,平均降 雨量390mm,最大风速为33m/S,本工程建设阶段将经历09年的夏、秋季。 根据《岩土工程勘察报告》提供的资料,地面标高介于 2.30?3.50m ;地表 均为人工填土层(①层),岩性为素填土,土质不均匀,厚度为2.1?2.6米;基础多位于河床?河澷滩相沉积层(②-1层),岩性以粘土为主,局部为粉质粘土,土质均匀,f0=120Kpa。 地下水为第四系孔隙潜水,主要有大气降水及河水补给,地下水位埋深在 1.5?1.80m 之间,相当于标高1.61?1.81m。 地下水对砼结构存在SO32-的弱腐蚀性,对钢筋砼结构中的钢筋具有弱腐蚀 性. 1.3、现场环境 北仓污水处理厂现在正处于运营状态,现场施工配套设施完善,厂内基本做到“三通一平”,为工程实施提供便利条件。 1.4、本工程工期及质量要求: 1.4.1、工期要求:开竣工日期2009年11月06日——2010年06月30日 1.4.2、质量标准:达到国家质量验收规范合格标准 1.5编制依据

污水处理厂改造方案三篇

污水处理厂改造方案 1 今年9月江苏省建设厅对我厂20xx年度运行管理工作进行了现场考核,在本次考核中,我们城北污水处理厂暴露了很多运行管理方面的问题,最终被专家组评定为不合格。检查过后,我们依据《考核标准》10个方面进行了逐一排查落实,现提出以下整改方案。 1、污水管理我厂设计规模1万立方米/日,20xx年实际处理水量111万立方米(折合 0.30 万立方米/日),负荷率较低,实际进水水质远远高于设计进水水质,设施难以稳定达标,设施减排效率低下,针对这种情况,我们一直积极与开发区管委会、环保局等联系,要求保证进水水质,今后也会一如既往地与相关部门沟通。 2、污泥管理我厂污泥由政府指定地点填埋,我厂承担运输费用,我厂污泥处置较为规范。近期更是安排人员进行24小时不间断脱泥。 3、生产运行管理我厂存在问题:员工没有上岗证、生产计划不具体、工艺控制粗放等问题。针对以上存在问题,我们积极整改,在保障生产的前提下,准备分批送员工外出培训学习以取得上岗证;生产计划方面由于我厂进水水质极不稳定,只能制定一个大致的计划;同时加大了对工艺的控制,指定专人负责工艺

调控。经过一段时间的运行,也取得了一定的成效。 4、台账管理:虽有生产运行台账,但管理较差。建设厅检查后我们已经自身存在的问题,对前期生产运行台账进行了整理,对今后的台账管理提出了严格的要求,设备和在线仪表台账要求完整、规范。对化验台账要求明细、可溯源。 5、污水处理能耗及成本:由于我厂进水水质超标严重,再加上设备选型等因素,造成我厂的能耗、成本过高,由于地方政府不能够及时足额支付污水处理费用,也影响了我厂的污水处理设施正常运行。我们一方面向集团总公司申请资金,进行设备保养维护、更新改造,一方面积极向政府索要拖欠水费。 6、水质与检验:我厂具备常规化验项目的检测能力,所有的化验分析方法均采用国家或行业标准检验方法,但监测频次不够,为此我们加大了水质监测频次,同时委托上级单位对我厂不能检测项目进行监测。加大了化验室的质量控制,同时筹措资金,进行仪器设备的检定校准。 7、设备与仪表:我厂虽然在工艺流程中安装了在线仪表,但由于水质腐蚀性太大,水费不到位等原因,造成了仪器设备的维护更新不到位。仪器设备带病工作,锈蚀严重。针对以上问题我们在现有的条件下,保证重要设备的正常运行,不影响生产,在资金到位的前提下,更换部分损坏仪器设备。 8、安全管理:我厂安全制度的落实情况较差,应急预案的针对性不强,为此我们对全厂职工进行了安全培训,加强了员工

污水处理厂改造清淤方案与污水处理厂水污染应急预案汇编

污水处理厂改造清淤方案与污水处理厂水污染应急预 案汇编 污水处理厂改造清淤方案 一、工程概况及主要工作内容1、工程概况 武功县污水处理厂改造扩建及升级工程占地面积213836.444平米左右,本工程服务范围:城市污水和工业废水。本安装工程内容图纸以内污水处理厂所有机械设备、管路、电气设备、电缆敷设以及自控、仪表设备的本体安装。 现对武功县污水处理厂改造扩建及升级工程项目一期提升泵站与旋流沉砂池进行改造,以满足扩建后使用需求。 2、主要工作内容 提升泵站安装一台提升水泵,并安装好连泵管道;旋流沉砂池安装一台出水阀门;紫外消毒渠出水管接口砌井;巴氏计量槽出水口砌井;巴氏计量槽出水口砌井。 二、工期及计划1、工期: 以政府相关部门为准,共计6天 2、工作计划 第一天:抽水 紫外消毒渠出水管接口砌井 第二天:出水阀门安装,并进行二次浇注 紫外消毒渠出水管接口砌井 第三天:安装水泵底座

巴氏计量槽出水口砌井 去污泥池管道碰口 第四天:水泵管道连接 巴氏计量槽出水口砌井 注: 1、预留两天以防出现不可控因素所发生的延误 三、拟劳动力和主要施工机械设备1、施工人员提升泵站 下井人员:一组张占省王奎 二组孟翔郭喜发 井上监护人员:郭运中 旋流沉砂池 下井人员:一组陈飞 二组张国龙 井上监护人员:张荣芳 2、主要施工材料及设备 序号 设备 单位 数量 备注 1 抽水泵 台

1 抽水使用2 水管 米 40 抽水使用3 安全带 套 3 4 鼓风机 台 1 5 钢爬梯 个 1 6 气体检测仪部 2 7

防毒面具 个 3 8 电焊机 台 2 9 氧气 套 1 10 灭火器 个 2 11 DN350钢管 米 10 安装使用 12 DN35090°弯头个 1

污水处理厂改造工程施工组织设计

目錄 第一章工程概况 (8) 1.1工程简介 (8) 1.2项目区域概况 (8) 1.3工程范围 (10) 第二章施工方案 (12) 2.1测量方案 (12) 2.1.1组建测量组 (12) 2.1.2测量工作组织及人员职责 (12) 2.1.3测量施工 (13) 2.2土方工程 (16) 2.2.1土方开挖 (16) 2.2.2土方回填 (17) 2.3钢筋工程 (17) 2.3.1钢筋采购与检验 (17) 2.3.2钢筋加工 (19) 2.3.3钢筋安装 (23) 1

2.3.4钢筋保护层 (28) 2.3.5植钢筋 (29) 2.4模板工程 (30) 2.4.1底板模板 (30) 2.4.2池壁模板 (31) 2.4.3质量控制 (35) 2.5混凝土工程 (37) 2.5.1砼浇筑前的准备工作 (37) 2.5.2砼施工方法 (38) 2.5.3底板混凝土浇筑 (38) 2.5.4墙体、池壁混凝土浇筑 (38) 2.5.5梁板、走道板混凝土浇筑 (38) 2.5.6混凝土的振捣 (39) 2.5.7混凝土的养护 (40) 2.5.8混凝土试块的取样及坍落度测试 (40) 2.5.9特殊部位及特殊季节保障措施 (40) 2.6 满水试验 (43) 2.6.1 满水试验前提条件与准备工作 (43) 2

2.6.2 满水试验步骤及检查测定方法 (43) 2.7砌筑工程 (44) 2.8装饰安装工程 (45) 2.8.1一般抹灰 (45) 2.8.2铺设地板砖 (47) 2.8.3塑钢门窗安装 (49) 第三章质量保证措施 (52) 3.1 工程质量目标 (52) 3.2 主要施工项目质量控制标准 (52) 3.2.1 现浇钢筋混凝土水工构筑物 (52) 3.3 质量保证体系的建立与分工 (53) 3.3.1 质量保证体系 (53) 3.3.2 职责与分工 (55) 3.4 具体质量保证措施 (55) 3.4.1 狠抓基础管理,完善监督检查机制 (55) 3.4.2 充分做好施工准备,坚持样板引路 (56) 3.4.3 划分责任,奖罚分明 (56) 3.4.4 货比三家,严把采购关 (56) 3

生活污水处理厂初步设计说明

生活污水处理厂初步设计说明

XX县XX生活污水治理工程 XX污水处理厂初步设计说明书 目录 1 概述 1.1设计原则 1.2设计范围 1.3自然条件 1.4 地形地貌 1.5不良地质现象及地震 1.6 环境工程地质条件 2.总体设计 2.1污水处理厂流域范围 2.2厂址选择及确定 2.3污水收集系统 2.4受纳水体 2.5进水水质及处理标准 2.5.1 进水水质的确定 2.5.2 排水水质 2.5.3处理厂进、出水水质 2.6工艺方案的比较与确定 2.6.1生物除磷脱氮工艺方案的比较及确定 2.6.2工艺流程的确定 2.7 固体废弃物处置 2.8厂外工程 2.8.1进厂道路 2.8.2厂外给水管线 2.8.3 厂外道路照明 2.8.4厂外通信线路 2.8.5厂外供电外线 3.总图设计 3.1厂区总平面布置 3.2竖向设计 3.3管路布置 3.3.1 范围及原则 3.3.2 厂区给水 3.3.3 厂区污水管设计 3.3.4 厂区雨水管渠设计 3.3.5厂区退水及超越管道设计 3.3.6污泥管线设计 3.3.7其它管线 3.4厂区道路 3.5厂区绿化 3.6厂外道路 3.6.1 设计等级 3.6.2 路面设计 3.6.3附属工程 3.6.4 存在问题 4.污水处理工艺设计

4.1污水处理工艺流程 4.2进厂污水干线及污水分配井 4.3粗格栅间、进水提升泵房 4.3.1 一般描述 4.3.2 技术参数 4.4泵房出水井、细格栅间及旋流沉砂池 4.4.1泵房出水井及细格栅 4.4.2 旋流沉砂池及配水井 4.5 C-TECH生物反应池 4.5.1一般描述 4.5.2主要技术参数 4.5.3主要设备及参数 4.6消毒设施 4.7鼓风机房 4.7.1一般描述: 4.7.2技术参数 4.8化学除磷加药间 4.9污水的计量 5.污泥处理工艺设计 5.1污泥处理工艺流程 5.2贮泥池 5.2.1 一般描述 5.2.2 技术参数 5.3脱水机房 5.3.1 一般描述 5.3.2技术参数 5.4转运间(包含在脱水机房中) 5.5污泥的计量6.电气设计说明 6.1设计范围 6.2供电电源 6.3负荷计算 6.4变电所及马达控制中心的设置和设备选型 6.5电能计量 6.6无功补偿 6.7防雷、过电压保护和接地 6.8用电设备的控制方式 6.9照明 6.10电缆敷设 7仪表与自动化通信系统设计 7.1设计原则 7.2设计范围 7.3设计方案 7.4系统组成 7.5测控内容 7.6设计选型 7.7软件配置 7.8通信 8.建筑结构设计说明 8.1厂平面设计 8.1.1厂区的坐标系统和高程系统 8.1.2平面布局 8.1.3竖向设计 8.1.4厂区四周高差处理的基本方式

相关文档