摘要:讨论了几个现行规范在防火阀设置问题上规定不明确、不一致或不准确之处,提出了具体的修改建议。

民用建筑通风空调系统的防火问题,主要是防止风管的串火、串烟和管件管材的燃烧。各地消防部门对管材和保温材料有严格的规定,执行起来较为容易。因此,防火阀的设置和选择成为空调专业防火设计的主要问题。现行《民用建筑设计防火规范》(GBJl6-87)[1]和《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)[2],以及《采暖通风空气调节设计规范》(GBJl9-87)[3]等,关于空调防火阀的条文只有5~7条,且有的条文在不同规范中的解释存在不一致和不太准确的地方,执行起来常因理解不同引起消防审查人员和设计人员的争执。本文对此进行讨论,提出几条对现行空调防火规范补充完善的观点,供设计和消防审查时参考。

1 防火阀的作用及防火规范中存在的一些问题

在空调系统的送回风干管上设置防火阀,其作用有三:a)防止火灾通过风管蔓延到其它区域;b)防止烟气通过风管蔓延到其它区域;c)防止火灾烧毁排烟风机或排烟设备。因此,防火阀按所起的作用可分为防火阀,防烟防火阀和排烟防火阀。

排烟防火阀,通常都设在排烟风机的前面,比较容易确定。但是,对其它两种防火阀,就有在什么地方设防火阀、设什么样的防火阀这样的问题。

对防火阀的设置场所,规范有5条规定,为满足规范,具体设计中,就必须在以下的几个部位设置防火阀:a)穿越防火分区的送风、回风管道包括穿越防火墙、防火分区的隔墙和楼板的风管上设置防火阀;b)穿越机房的隔墙和楼板的通风、空调机房送风、回风干管;c)穿越火灾危险性大的房间,穿越重要房间的隔墙和楼板处的送风、回风管道;d)穿越变形缝的风管在变形缝的两侧;e)垂直风管在和每层水平风管的连接处。

按以上的5条原则布置防火阀,应当是符合防火规范的,消防审查也会通过。但是,细究起来,就会发现其中存在如下一些问题。a)防火分区的隔墙和楼板、火灾危险性大的房间隔墙和楼板、重要的房间的隔墙和楼板,其两侧是否都要设置防火阀?如果不是两侧都要设置,那么,设置在哪一侧较为合理?b)如果一个面积较小的建筑物,整个建筑就可以划为一个防火分区,那么风管穿越该建筑的楼板时要不要设置防火阀?c)空调机房送风、回风干管穿越机房的隔墙和楼板处要设置防火阀,如果没有通风、空调机房,那么通风机和空调机送风、回风干管上是否要设置防火阀呢?设置在什么地方呢?d)什么地方设置普通的防火阀,什么地方设置防烟防火阀呢?e)文献[4]和[5]中都有电气联控的防火阀,但是两本防火规范和文献[3]中,却没有规定要设电气联控这样的条文。是否要做电气联控?哪些地方的防火阀要做电气联控呢?

2 防火阀设置中几个问题的分析

2.1 穿越机房的送风、回风干管上是否要设置防火阀

《高层民用建筑设计防火规范条文说明》对此有个简单的解释,“高层建筑的通风、空调机房是通风管道汇集的房间,也是火灾蔓延的场所。为了阻止火势通过风管蔓延扩大,规定了在通风空气调节系统中设置防火阀的部位”。规范的意思是,空调机房在火灾时,容易串火和串烟,因此,必须在送风和回风管上设防火阀,以提高其防火的可靠性。

我们知道,回风管和送风管是空调机的两端,只要一端关闭,烟气就不会沿着风管蔓延。在回风管和送风管上分别设防火阀,可靠性当然提高了,但是,实际情况是,空调回风管很大,防火阀的价格非常高。同时,许多工程的空调机房是集中回风,或者根本就没有空调机房,回风口的防火阀无法安装。没有空调机房的送回风管道上,按照规范的规定,也无须安装防火阀。所以,规范在这一点上存在两个问题:a)回风管防火阀安装造价高、难度大,甚至无法安装;b)对同样空调机防火的问题,要求设置防火阀的标准不统一。

为弥补规范这一条文的不足,方便执行,建议:通过管道送风的空调器,不论其是否设有机房,均须在送风管上安装防火阀。回风管上是否需要安装防火阀,可不作硬性规定。

2.2 防火阀的电气控制方案

这个问题,在文献[1]和[2]中虽然没有具体的条文,但是在空调设计手册及相关的参考书中,却有明确的交代。文献[4]中将其分成“不设消防控制室的空调通风防火控制”和“设消防控制室的空调通风防火控制”两种方式。控制原理图见图l和图2。这个方案中,防火阀不但具有隔断火势蔓延的功能,还有报警的功能。

图1 不设消防控制室的通风空调系统防火控制程序

图2 设有消防控制室的通风空调防排烟系统控制程序

文献[5]中也有这样的控制方式,如图3,当火灾发生时,烟感(或温感)等探头发出火警信号给控制中心,控制中心接通DC24V电源,防火或排烟阀门动作同时微动开关动作,继电器KA动作使排烟风机或加压风机1M启动,排风机2M和空调风机3M停止。而文献[6]对于防火阀的控制只有这样的条文(24.6.4):“设于空调通风管道上的防排烟阀,宜采用定温保护装置直接动作阀门关闭,只有必须要求在消防控制室远方关闭时,才采取远方控制。关闭信号要反馈消防控制室,并停止有关部位风机”。显然这样的规定与我们的要求相差太远,也不能够适应建筑技术发展的需要,现在的建筑控制系统相对造价越来越低,而装修和室内的设备越来越高挡。

暖通空调专业和电气专业对防火阀的控制方法不统一,导致设计人员无所适从,造成设计混乱。对此,我们和电气设计人员经过反复研究,认为空调设计要求的控制系统太复杂,有的地方甚至是多余的。例如图l,图2,图3的控制方式,只有在以下几个条件都成立的情况下才有必要:a)火灾发生在防火阀处,火场温度首先将防火阀易熔片熔断,这时由防火阀将信号提供给消防控制中心;b)发生火灾的地方没有电气报警设施,如烟感探头等,也没有消防喷水设施,或这些设施已损坏;c)发生火灾的地方不常有人,或发生火灾时没有人在场。

按规范的规定,只要有集中空调的场所均需安装喷淋和报警,并且各个系统本身的可靠性也很高。所以,这几个情况都发生的可能性太小了,其概率大约在

1% 以下。即使这样,我们下面还是讨论一下几个条件都成立的情况,以便我们判断到底要不要这一功能。

假设火灾发生了,电气报警探头没有探测到,消防喷水设施也没有动作,人也不在场或没有发现,这时候,如果空调系统仍在运行,考虑三种情况:

a)设有回风的空调系统。如果火灾发生在离空调机房最远处,火灾的高温烟气,肯定首先被回风管吸入,回风管处的防火阀最先接触到高温烟气,那么火灾的高温烟气到达回风防火阀,而熔断防火阀的易熔片,通常需要10min,这时即使防火阀起到了报警作用,也贻误了最好的救火时机。

b)如果空调系统不设回风,即全新风系统,例如水-空气系统中的新风系统。此时只有新风管上设防火阀,如果火灾也发生在离空调机房最远处,那么,必须等到火灾蔓延到空调机附近,穿过吊顶和风管保温层,温度达到70℃防火阀才会动作,这段时间就远不止1Omin了。因为空调系统仍在运行。风管是正压,火灾不会通过风管蔓延到空调机处,更不会通过风管蔓延到其它防火分区,这种情况下,新风系统中防火阀的报警功能有多大作用?

c)如果火灾就发生在空调机房附近处,或者说就发生在空调机房,火灾的烟气直接被吸入回风管道,引起防火阀熔断,这时防火阀报警功能才会发挥作用。但这种情况只是对冬季而言,夏季空调的制冷运行会冷却烟气,延缓报警时间,减弱这种功能。

如果这时空调系统已停止运行,火灾的高温烟气通过送、回风管到达防火阀,熔断防火阀的易熔片,这段时间就更长。所以,指望防火阀报警是靠不住的。

火灾发生在通风空调机房的可能性有多大呢?在通风空调机房,除了风机电机和线路会发生火灾以外,其余物品按照规范要求,均是不燃烧型。如果电机内的线圈起火了,那么电机就不会工作了,风机也就不会工作了,根本不需防火阀提供信号来关停风机。如果电气线路短路起火,电气系统自身的断路保护就已经切断电源,让风机停转,也不需要防火阀提供关停风机的信号。

另外,当专门用作报警的烟感系统、专门作消防灭火的喷淋系统以及消防控制中心的值班人员都不能发现火灾,说明整个建筑的消防报警系统是不合格的,这时候,即便防火阀能发出报警的指令,消防控制中心也无法接收到。即使接收到了,也无太大作用,因为此时火灾已经很大。因此,从这种意义上来讲,通风机房的防火阀为电气提供报警信号是没有必要的。

所以建议:为了维护规范的统一性,适应建筑技术的发展,更好地起到防火的作用,空调系统中防火阀的控制可以做如下规定:防火阀的电气联控方式宜为:发生火灾--探头(或其它方式)报警--确认火灾--切断非消防电源并关闭防烟防火阀和有关的防火阀。

那么,什么地方的防火阀要与电气联控呢?我们认为以下几个地方必须要设置:a)防烟防火阀;b)排烟防火阀;c)机房进出口处风管上的防火阀;

d)穿越防火分区的防火阀;e)穿越重要房间的送回风管上的防火阀。

2.3 重要房间的界定

除了规范的条文说明中列出的几种如会议室、多功能厅、贵重物品间、贵宾休息室、大餐厅等为重要的房间。在民用建筑中,我们还可以明确以下几个场所为重要房间:消防控制中心、电话交换机房、总统套房等。三星级以上的酒店,因为客房装修豪华,客人的贵重物品相对较多,出于火灾引起的损失较大,且新风支管尺寸又小,可以将每个客房都考虑为重要的房间。

参考文献

1 GBJ l6-87民用建筑设计防火规范

2 GB 50045-95高层民用建筑设计防火规范(2001年版)

3 GBJ 19-87采暖通风空气调节没计规范

4 陆耀庆.实用空调设计手册.北京:中国建筑工业出版社,1992

5 防、排烟设备安装图(中国建筑标准设计研究院出版社,99K103)

6 JBJ/T 16-92民用建筑电气设计规范

7 钱以明.高层建筑空调设计.上海:同济大学出版礼,1988

(本资料素材和资料部分来自网络,仅供参考。请预览后才下载,期待您的好评与关注!)

防火阀规格、联动、原理

1.防火阀、排烟口 一、用途: 通风、空气调节及排烟系统上使用的自动、手动《排烟防火阀、排烟口(阀)以及防火阀》等系列新产品已广泛使用在高层建筑、公共建筑、地下建筑及工业建筑中。 防排烟设备的电气控制要求 二、各种阀门操作装置型号及功能特点一览表 注:操作装置型号字母含义: S-代表电磁铁动作DC24V 0.5A F-代表温度熔断器动作, V-代表风量调节装置

D-代表手动复位动作 B-代表远距离缆绳控制自动、手动开启装置的盒子。 三、防火阀系列产品 防烟防火调节阀、防火调节阀、防火阀通用规格 各类防火阀操作装置数量及叶片数量 2.621、621R(SFVD)防烟防火调节阀 一、用途:

按GBJ45-82第7、2、3条安装在有防烟防火要求的通风,空调系统风管上,平时常开,自动或手动关闭,又可70℃关闭、手动复位开启。 二、技术性能: 1.根据火灾信号或用手动拉绳使阀门关闭。 2.微动开关输出阀门关闭信号及联动控制线由防火中心连动控制通风、空调机。 3.依靠70℃温度熔断器动作,阀门也可迅速关闭。 4.阀门叶片90o,五等分调节风量。 四、外形尺寸 621R(SFVD)防烟防火调节阀规格(mm)

621(SFVD)防烟防火调节阀规格 3.631(SD)、631R(SD)防烟阀 一、用途: 安装在有防烟防火要求的通风,空调系统风管上,平时常开,自动或手动关闭手动复位开启。 二、技术性能: 1.根据火灾信号或手动拉索使阀门关闭。 2.微动开关输出阀门关闭信号及联动控制绳,由防火中心连动控制通风,空调机停止。三、外形尺寸: 631(SD)防烟阀规格(mm)

防火阀设置原则

1. 位于墙、楼板两侧的防火阀、排烟防火阀之间的风管外壁应采取防火保护措施。(《建规》7. 2.11) 2. 机械加压送风防烟、排烟管道不宜穿过防火墙。当需要穿过时,过墙处 应设置烟气温度大于280℃时能自动关闭的防火阀。(《人防规》6.5.4) 3. 通风、空气调节系统的风管,当出现下列情况之一时,应设置防火阀: (1)穿过防火墙或防火楼板处; (2)穿过设有防火门的房间隔墙或楼板处; (3)每层水平干管同垂直总管的交接处; (4)穿越变形缝处的两侧。(《人防规》6.7.6) 4. 火灾发生时,防火阀的温度溶断器或与火灾探测器等联动的自动关闭装 置一经动作,防火阀应能自动关闭。温度熔断器的动作温度宜为70℃。(《人防规》6.7.7) 5. 防火阀应设单独的支、吊架。当防火阀暗装时,应在防火阀安装部位的 吊顶或隔墙上设置检修口,检修口不宜小于0.45m×0.45m。(《人防规》6.7.8)6. 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。(《高规》8.4.5) 7. 排烟风机可采用离心风机或采用排烟轴流风机,并应在其机房入口处设有当 烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。排烟风机应保证在280℃时能连续工作30min。(《高规》8.4.7) 8. 厨房浴室厕所等的垂直排风管道,应采取防止回流的措施或在支管上设置防 火阀。(《高规》8.5.5) 9. 关闭排烟风机并不能阻止烟火的垂直蔓延,也起不到不使烟火蔓延到排 烟风机所在层(通常在顶层)的作用,所以要在排烟风机入口管上装自动关闭的排烟防火阀。(《高规》8.4.7) 10. 、排烟口应设有自动防火阀(作用温度280°C)和遥控或自控切换的排烟阀。(《高规》8.4.10) 11. 若送风机设在单独隔开的通风机房内,且在送风干管内设有防火阀及止回阀,能防止危险物质倒流到风机内。(《高规》8.5.1)

建筑规范中有关空调系统防火阀条文1

建筑规范中有关空调系统防火阀条文 摘要:讨论了几个现行规范在防火阀设置问题上规定不明确、不一致或不准确之处,提出了具体的修改建议。 民用建筑通风空调系统的防火问题,主要是防止风管的串火、串烟和管件管材的燃烧。各地消防部门对管材和保温材料有严格的规定,执行起来较为容易。因此,防火阀的设置和选择成为空调专业防火设计的主要问题。现行《民用建筑设计防火规范》(GBJl6-87)[1]和《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-9 5)[2],以及《采暖通风空气调节设计规范》(GBJl9-87)[3]等,关于空调防火阀的条文只有5~7条,且有的条文在不同规范中的解释存在不一致和不太准确的地方,执行起来常因理解不同引起消防审查人员和设计人员的争执。本文对此进行讨论,提出几条对现行空调防火规范补充完善的观点,供设计和消防审查时参考。 1 防火阀的作用及防火规范中存在的一些问题 在空调系统的送回风干管上设置防火阀,其作用有三:a)防止火灾通过风管蔓延到其它区域;b)防止烟气通过风管蔓延到其它区域;c)防止火灾烧毁排烟风机或排烟设备。暖通空调中防火阀的设置 暖通空调中防火阀的设置 暖通设计中防火与排烟的阀门种类繁杂,应用场合不同时,阀门设置 也不尽相同。从规范出发,GB15930-2007《建筑通风和排烟系统用防 火阀门》仅规定的三种阀门:防火阀(FHF),排烟防火阀(PFHF), 排烟阀(PYF),当然此标准的定义和符号分类标记均为非强制性条文,也就是说可以出现以上三种阀门之外的其他阀门类型。 从定义可以看出,防火阀(FHF)均为70℃常开,排烟防火阀均为280℃常开,排烟阀(这里相当于排烟口)均为常闭。 问题1:是否存在70℃常闭的防火阀? 应该存在DFHF(B70℃),即70℃常闭电控防火阀,平时常闭,可以 电控开启,手动、电动复位,70℃时熔断关闭,应用于平时不需要排 风的气体消防房间(如做了空调的档案库)。 问题2:是否存在280℃常闭的排烟防火阀? 个人认为不存在280℃常闭的排烟防火阀,从定义中可以看出,排烟防火阀主要是排烟实用,280℃熔断关闭进行防火作用。既然排烟时需要 使用,则做成常开的更可靠,可以避免常闭阀门在火灾发生时发生故 障无法开启的情况。 如果是排风兼排烟系统中平时不排风,仅火灾时需要排烟的风管,使 用常闭的排烟阀/排烟口+常开280℃排烟防火阀即可。(如果排烟口自带280摄氏度熔断,可以不使用常开280℃PFHF?) 有一种“自动排烟防火阀”,为平时常闭,发生火灾时开启,这与排 烟阀的动作相似,但是排烟阀一般不具有208摄氏度熔断的防火功能,而自动排烟防火阀可以在280℃熔断关闭。该阀应设置在排烟系统的管道上或安装在排烟风机的吸入口处。个人认为这里的“自动排烟防火阀”可以用常闭的排烟阀/排烟口+常开280℃排烟防火阀替代,这时发

关于暖通空调系统中防火阀的设置问题

关于暖通空调系统中防火阀的设置问题 暖通设计中防火与排烟的阀门种类繁杂,应用场合不同时,阀门设置也不尽相同。 从规范出发,GB15930-2007《建筑通风和排烟系统用防火阀门》仅规定的三种阀门:防火阀(FHF),排烟防火阀(PFHF),排烟阀(PYF),当然此标 准的定义和符号分类标记均为非强制性条文,也就是说可以出现以上三种阀门之外的其他阀门类型。 从定义可以看出,防火阀(FHF)均为70℃常开,排烟防火阀均为280℃常开,排烟阀(这里相当于排烟口)均为常闭。

?问题1:是否存在70℃常闭的防火阀? 应该存在DFHF(B70℃),即70℃常闭电控防火阀,平时常闭,可以电控开启,手动、电动复位,70℃时熔断关闭,应用于平时不需要排风的气体消防房间(如做了空调的档案库)。 ?问题2:是否存在280℃常闭的排烟防火阀? 个人认为不存在280℃常闭的排烟防火阀,从定义中可以看出,排烟防火阀主要是排烟实用,280℃熔断关闭进行防火作用。既然排烟时需要使用,则做成常开的更可靠,可以避免常闭阀门在火灾发生时发生故障无法开启的情况。 如果是排风兼排烟系统中平时不排风,仅火灾时需要排烟的风管,使用常闭的排烟阀/排烟口+常开280℃排烟防火阀即可。(如果排烟口自带280摄氏度熔断,可以不使用常开280℃ PFHF?) 有一种“自动排烟防火阀”,为平时常闭,发生火灾时开启,这与排烟阀的动作相似,但是排烟阀一般不具有208摄氏度熔断的防火功能,而自动排烟防火阀可以在280℃熔断关闭。该阀应设置在排烟系统的管道上或安装在排烟风机的吸入口处。个人认为这里的“自动排烟防火阀”可以用常闭的排烟阀/排烟口+常开280℃排烟防火阀替代,这时发生火灾排烟口开启并连锁风机启动即可。若安装在风机吸入口与排烟管道末端,发生火灾时需要连锁开动全部的“自动排烟防火阀”,且需要连锁启动风机,控制更为复杂,中间有一个开启失败则系统不能正常运行,可靠性不如常闭的排烟阀/排烟口+常开280℃排烟防火阀。

哪里该装防火阀

变形缝的防火阀该如何设置? 建筑设计防火规范GB 50016--2006:10.3.12 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀: 1 穿越防火分区处; 2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处; 3 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处; 4 穿越防火分隔处的变形缝两侧; 5 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设置防火阀。 高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95: 8.5.3 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀: 1 管道穿越防火分区处。 2 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。 3 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。 4 穿越变形缝处的两侧。 问题一: 《建规》提到的是穿越防火分隔处的变形缝两侧,穿越防火分隔处本来就是要加防火阀的,和上一条重复了。 那伸缩缝不在防火分隔处,是不是就不用加防火阀了? 问题二: 上面两条规范提到的都是通风、空调管道,那排烟管道经过伸缩缝是否需要加防火阀呢?是70℃的还是280℃的? 1.如果缝两侧有隔墙,那么在隔墙两侧都要加防火阀,中间设防火柔性管,风管穿防火分隔处填充不燃材料。如果没有隔墙,则只设防火柔性管,不需设防火阀。

2.排烟管道经过变形缝同上,如果需要加阀,则是280。 变形缝处两侧若都有墙,在两侧加防火阀; 若一侧有墙,在有墙一侧加防火阀;若无墙,则不加防火阀。 加防火阀,主要是担心火从变形缝处烧上来,若没墙,变形缝处两边空间相通加防火阀没有意义。

新风防火阀设置规范

4.1.1《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版)及《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)对防火阀的设置均有要求,总结起来,有以下几条: (1)风管穿越防火分区处; (2)穿越通风、空调机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处; (3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上应设防火阀,但多层建筑的每个防火分区其通风、空调系统均独立设置时,则该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设防火阀; (4)穿越变形缝处的两侧风管上各设一个。 上述部位的防火阀,平时常开,当火灾中其温度达到70℃时,则自动关闭。防火阀应靠近防火分隔处设置,且应单独设支、吊架。当防火阀暗装时,应在安装部位设置检修口。 4.1.2厨房、浴室、厕所等的垂直排风管道,当没有采取防止回流的措施时,则必须在支管上设置防火阀。公共建筑厨房,由于油烟温度较高,为防止防火阀产生误动作,在排油烟管道与垂直风道交接处,应设置150℃熔断的防火阀。 4.1.3空调集中新风系统设计中防火阀的设置 新风系统形式通常有分层设置水平式新风系统和垂直式新风系统。 (1)分层设置水平式新风系统 新风系统按楼层分别设置。新风吸入方式有两种,一种是新风通过从外墙上开洞从室外吸取;另一种是设一总新风竖风道,各层新风机组从竖风道取风。前一种取新风方式,不需在新风机组入口处设防火阀,后者集中取新风,对于高层建筑,总新风竖风道要跨越防火分区,每层新风机组的吸入口风管上应设70℃熔断的防火阀。 (2)垂直式新风系统 垂直式新风系统是室外空气经过新风机组处理后,通过竖风道送至空调房间,一般新风机组设在屋顶。对于建筑层高较低,水平敷设新风管有困难的情况下比较适用。对于高层建筑,竖风道要跨越防火分区,送风口要求设置70℃熔断的防火阀。 总之,高层民用建筑在其层高条件允许的情况下,宜分层按每个防火分区设置空气调节系统。当需要在垂直方向分设空气调节系统(包括新风系统),每个系统所辖层数宜按4.1.4条规定执行。 4.1.4通风、空调系统横向应按每个防火分区设置,竖向布置不宜超过5层;当管道设有防止回流设施或设有防火阀,且各层设有自动喷水灭火系统时,其竖向连接的层数可不受此限制。 4.1.5通风管道不宜穿过防火墙和非燃烧体楼板等防火分隔物,如必须穿过时,应在穿过处设70℃熔断防烟防火阀。当火灾烟雾通过防火分隔物处,该防火阀就能立即关闭。该防火阀一般采用烟感器控制,

防火阀基础知识及规范

防火阀术语 防火阀:安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时,易熔片熔断,阀门在扭簧力作用下自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时,输出关闭信号。 排烟防火阀:安装在排烟系统管路上,平时一般呈关闭状态,火灾时手动或电动开启,起排烟作用. 当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起排烟作用的阀门。 安装在中央空调风道系统中,工作原理是极易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭,用于风道与防火分区贯穿的场合。 1.防火阀、防火调节阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,温度超过70度时阀门关闭,连锁送(补)风机关闭; 2.防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同1,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间; 3.防火阀,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过280度时自动熔断关闭,可连锁关闭排烟风机。 排烟阀: 1.排烟防火阀(常闭,电讯号开启,280度熔断关闭,或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。 2.排烟阀,同上述3,各个单位叫法不同,有的根据它的动作温度叫做排烟阀,有的根据它的用途性质叫做防火阀,但是对于设备方只是把普通防火阀的熔断金属换成280度熔断的那一种. 3.全自动排烟防火阀(地铁工程用)地下铁道通风、空调系统的防火、排烟阀门具有与火灾自动报警设备及气体灭火系统联动控制的功能。每台全自动防烟防火阀有两个独立电动控制信号,分别由EMCS、气消系统进行监控,控制信号均为DC24V±10%信号。每台全自动防烟防火阀有六个独立反馈信号(三个开到位,三个关到位)反馈信号均为常开无源接点信号。 排烟口: 如果你在管路上安装了必要的排烟阀,就用普通的单层百叶风口即可;否则需用板式排烟口,它同时带有排烟防火阀的机构。. 一、产品选用要点

常识防火阀和排烟防火阀的设置方法

防火阀和排烟防火阀的设置方法 防火阀、排烟防火阀的试验项目包括五项:温感器动作性能试验;关闭可靠性能试验;盐雾试验;漏风量试验;耐火试验。本课题研究主要是针对后两项试验进行的。 (一)防火阀、排烟防火阀的概念 防火阀是指安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。 ?排烟防火阀是指安装在排烟系统管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到280℃时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求。起隔烟阻火作用的阀门。 ????(二)防火阀的作用一个复杂的送风排烟系统,管路错综复杂。在送风系统中,送风机送出的风必须通过主管道分配到各支管中去;在排风或排烟系统中,风或烟由各支管汇集到主管道后进入排风机排出。那么,无论是送风系统或排烟系统中,如果没有任何阻挡的话,送风量和排烟量就无法控制,不需要送风或排烟的部位出现大量送风、排烟的情况,而需要送风或排烟的部位却不送风、排烟或只是少量送风、排烟。为了把不需要送风、排烟部位的管路切断,这就需要阀门装置。 ????另外,送风排烟系统中各部分的风量虽然通过管路计算,并进行相应的管路设计。但是,一方面理论计算与实际情况存在着一定的偏差,另一方面系统的运行工况在不断变化,因而必须对系统各部分的风量进行相应的调节,这又需要阀门装置。 ????还有,某些通风设备,如离心式通风机等,在启动时最好是空载启动,因为这样电动机的启动电流最小,对安全有利。这就需要在启动之前把系统管路切断。当风机进出口带有开关时,一般是把进口或出口关闭即可,如进出口不带开关,则必须通过阀门装置来控制。 ????(三)防火阀、排烟防火阀的设置在通风、空调系统管道上设防火阀,在排烟系统管道上设排烟防火阀,以防止火灾时高温有毒烟气传输,引起火灾蔓延扩大和毒性加重。

规范在防火阀设置问题

是否要做电气联控?哪些地方的防火阀要做电气联控呢? 2 防火阀设置中几个问题的分析 2.1 穿越机房的送风、回风干管上是否要设置防火阀 《高层民用建筑设计防火规范条文说明》对此有个简单的解释,“高层建筑的通风、空调机房是通风管道汇集的房间,也是火灾蔓延的场所。暖通空调系统中防火阀的设置

暖通空调系统中防火阀的设置 暖通设计中防火与排烟的阀门种类繁杂,应用场合不同时,阀门设置也不尽相同。从规范出发,GB15930-2007《建筑通风和排烟系统用防火阀门》仅规定的三种阀门:防火阀(FHF)、排烟防火阀(PFHF)、排烟阀(PYF),当然此标准的定义和符号分类标记均为非强制性条文,也就是说可以出现以上三种阀门之外的其他阀门类型。 从定义可以看出,防火阀(FHF)均为70℃常开,排烟防火阀均为280℃常开,排烟阀(这里相当于排烟口)均为常闭。

问题1:是否存在70℃常闭的防火阀? 应该存在DFHF(B70℃),即70℃常闭电控防火阀,平时常闭,可以电控开启,手动、电动复位,70℃时熔断关闭,应用于平时不需要排风的气体消防房间(如做了空调的档案库)。 问题2:是否存在280℃常闭的排烟防火阀? 个人认为不存在280℃常闭的排烟防火阀,从定义中可以看出,排烟防火阀主要是排烟使用,280℃熔断关闭进行防火作用。既然排烟时需要使用,则做成常开的更可靠,可以避免常闭阀门在火灾发生时发生故障无法开启的情况。 如果是排风兼排烟系统中平时不排风,仅火灾时需要排烟的风管,使用常闭的排烟阀/排烟口+常开280℃排烟防火阀即可。(如果排烟口自带280℃熔断,可以不使用常开280℃CPFHF) 有一种“自动排烟防火阀”,为平时常闭,发生火灾时开启,这与排烟阀的动作相似,但是排烟阀一般不具有280℃熔断的防火功能,而自动排烟防火阀可以在280℃熔断关闭,该阀应设置在排烟系统的管道上或安装在排烟风机的吸入口处。个人认为这里的“自动排烟防火阀”可以用常闭的排烟阀/排烟口+常开280℃排烟防火阀替代,这时发生火灾排烟口开启并连锁风机启动即可。若安装在风机吸入口与排烟管道末端,发生火灾时需要连锁开动全部的“自动排烟防火阀”,且需要连锁启动风机,控制更为复杂,中间有一个开启失败则系统不能正常运行,可靠性不如常闭的排烟阀/排烟口+常开280℃排烟防火阀。

通风空调工程中防火风阀的设置问题

通风空调工程中防火风阀的设置问题 摘要:结合通风空调工程施工,对防火风阀设计位置及其安装方法进行了全面具体的分析并提出防火风阀的安装方法和设置的看法,供专家们参考。 关键词:易熔片风管厚度风管保护层检查孔 防火风阀是通风空调风管系统中不可缺少的重要部件,其安装使用方法的正确与否直接影响着建筑物内人的生命和财产的安全。在有关国家标准及《措施》中作了明确规定。但在实际的设计和施工实践过程中,仍存在着许多问题。现就普遍存在的问题作一些讨论,供同行参考。 1 防火风阀的种类和功能 防火风阀是风管系统中用于防火漫延目的的专用阀门,按其用途分两种,即防火阀和防火调节阀。前者用于有防火要求而不需要调节风量的风管系统中,这二种阀门都有易熔片,其熔断温度在68~72℃之间。防火调节阀具有易熔片熔断关闭、电动关闭、手动关闭、电动复位、手动复位、手动无级和手动节级调节,同时具有与风机连锁和电信号输入输出等功能。防火阀多数是易熔片熔断关闭,极少产品有手动关闭和复位功能,部分产品具有关闭信号输出等功能。此外,有的产品,其阀体上有检查口或检查孔,甚至还有密闭性能数据。设计者或业主可以根据通风空调管道的特点和要求进行选择。 2 设计安装中存在的问题 尽管国家标准和《措施》等规范已实施多年,但对防火风阀本身认识不够,在设计位置和具体做法上往往不合乎要求,甚至防火阀与防火调节阀不分。致使

在同一风管系统中,既设防火调节阀又设密闭对开多叶调节阀,甚至一些正式出版书刊中,把其位置画错。在设计中,可选用防火阀,有的却选用电信号输入输出手动关闭和复位的防火调节阀。前者价格低,后者价格高,往往造成浪费。在施工中,施工单位往往依图而行,把防火风阀直接与普通镀锌铁皮或黑铁皮风管相联接。按现有的施工规范和防火规范,看不出施工单位所安装的防火风阀有什么问题。因为在施工及防火规范中没有明确规定防火风阀与防火墙、防火楼板、隔墙、建筑物沉降缝、伸缩缝与防火风阀连结管的厚度。在《措施》及出版的书刊和产品样本,此风管厚度有规定,但往往不一致。 3 问题的讨论 3.1 关于风管厚度的问题 风管厚度是指与防火风阀连接又穿过防火区隔墙、楼板等风管的厚度。此厚度在防火规范中没有明确规定,致使有多样的风管厚度。《措施》第4-39条及样本规定风管厚度为δ≥1.6mm。在个别文献中为δ≥1.0mm,在书中为δ≥1.5mm。 《高层民用建筑防火规范》第4.2.3条“防火墙上不应开设门窗洞口,如必须开,应设置耐火极限不低于1.2小时的防火门窗”据此,与防火风阀连结的风管理应不低于1.2小时的防火极限。《建筑设计防火规范》(以下简称《建规》)附录二表中,外面包1 mm厚镀锌铁皮的防火门防火极限都低于1.2 小时,有关文献中的δ≥1.0 mm没有把这问题说清楚。笔者认为,在无具体实验数据可取的情况,把厚度选厚一点为合适。应δ≥1.5 mm。 3.2 关于风管保护层问题

消防排烟防火阀接线方法详解

名词解释防、排烟系统:建筑物内设置的用以防止火灾烟气蔓延扩大的防烟系统和排烟系统的总称。 防烟系统:采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道等区域的系统。 排烟系统:采用机械排烟方式或自然排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。机械加压送风:对楼梯间、前室及其它需要被保护区域采用机械送风,使该区域形成正压,防止烟气进入。 机械排烟:采用排烟风机将烟气排至建筑物外的方式。 自然排烟:利用火灾时产生的热烟气流的浮力和外部风力作用,通过建筑物的对外开口把烟气排至室外的排烟方式。 排烟防火阀:安装在机械排烟系统的管道上,平时呈常闭状态并满足漏风量要求.火灾或需要排烟时手动和电动打开,起排烟作用.当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门. 排烟防火阀 一般安装在排烟系统的管道上,平时处于常开状态,火灾时,当排烟气流温度达到280℃吋,温感器动作将阀门关闭,起到排烟阻火的作用。1、温控:温感器动作阀门自动关闭;2、电控:消防中心电信号(DC24V)电磁铁动作阀门自动关闭;3、手动关闭、手动复位;4、关闭后输出一组有源触点信号和一组

无源触点信号。 [ft=,+0,] 全自动防火阀 该阀门安装在有防烟、防火要求的通风、空调系统的管道上或安装在排烟系统的管道上。平时处于常开状态,火灾时阀门依靠操作装置内部的复位弹簧自动关闭起到防烟阻火的作用。1、可手动六档调节阀门开度;2、温控:温感器动作阀门自动关闭;3、电控:消防中心电信号(DC24V)电磁铁动作阀门自动关闭,再次供电,电信号(DC24V)阀门依靠电机复位; 5、手动关闭、手动复位; 6、输出二组触点信号。

防火阀工作原理

防火阀工作原理、作用以及安装要求 防火阀用在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃时即自行关闭,并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。排烟阀用在排烟系统管道上或排烟风机的吸入口处,平时呈关闭状态,当火灾发生时,通过火灾报警信号手动或自动开启阀门,根据系统功能配合排烟,当管道内烟气温度达到280℃时自动关闭,并能在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用. 一、规范依据1《50016-2006建筑设计防火规范》对防火阀的设置规定如下: 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀: 1 穿越防火分区处; 2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处; 3 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处; 二、规范依据2《通风与空调工程质量施工质量验收规范50243-2002》对防火阀的设置规定如下: 防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200。 三、综合考虑

1、防火阀的“防火分区设置位置”与“距墙200的距离”要求,可以知晓防火阀的安装位置是确定的; 2、空调机房的空间大小决定了消声器是否可以安装于空调机房内,当然从消声减噪角度来说,消声器置于空调机房内是最理想的。 1 概述 顾名思义,防火阀就是用来阻断来自火灾区烟气及火焰,并一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求阀门。建筑物发生火灾时,大火沿通风、空调系统管道迅速蔓延,造成重大损失案例是很多。将火灾引起损失减少到最小程度,就必须采取有效防火、防排烟措施,以控制火势蔓延,而防火阀通风、空调及防排烟系统中合理设置,则起到了重要作用。,很多设计工程中,防火阀选型错误,设置位置不合理现象屡见不鲜。 2 防火阀结构和工作原理 防火阀结构如图1所示,主要由阀体和执行机构组成。阀体由壳体、法兰、叶片及叶片联动机构等组成。执行机构由外壳、叶片调节机构、离合器、温度熔断器等组成。防火阀执行机构是金属易熔片和离合器机构来控制叶片转动。 当管道内所输送气体温度达到易熔金属片熔化温度时,易熔片熔断,其芯轴上压缩弹簧和弹簧销钉迅速打下离合器垫板,这时,离合器和叶片调节机构脱开,阀体上装有两个扭

浅谈防火阀设置与施工

浅谈防火阀设置与施工 郑州中兴工程监理有限公司王劭辉 摘要:本文集中对通风、空调系统与防排烟系统中主要配件:防火阀、排烟口、排烟防火阀、正压送风口的分类、作用与常用的设置原则进行了简要的分析。 关键词:防火阀排烟防火阀排烟口正压送风口 一、防火阀、防排烟防火阀及风口分类 (一)基本分类 防排烟防火阀类: 1、板式排烟口:消防排烟管道吸入口,防烟加压送风口。 2、多叶排烟口:消防排烟管道吸入口,无远动开启装置。 3、防火多叶排烟口:消防排烟管道吸入口,无远动开启装置,280℃熔断关闭。 4、远动多叶排烟口、送风口:消防排烟管道吸入口,有远动开启装置,280℃熔断关闭。 5、远动防火多叶排烟口:消防排烟管道吸入口,280℃熔断关闭。 6、排烟阀:各防火分区、排烟支管上设置,排烟口为普通风口。 7、排烟防火阀:各防火分区、排烟支管上设置,排烟口为普通风口,280℃熔断关闭,装 于排烟机入口。 8、远动排烟阀:各防火分区、排烟支管上设置,排烟口为普通风口,远动开启。 9、远动排烟防火阀:各防火分区、排烟支管上设置,排烟口为普通风口,远动开启,280℃ 熔断关闭。 通风、空调系统防火阀类: 1、简易防火阀:火灾时需隔断火源的通风管道上(无消防控制室)。 2、普通防火阀:火灾时需隔断火源的通风管道上(有消防控制室)。 3、防火阀:火灾时需隔断火源的通风管道上(有消防控制室)。 4、防火调节阀:火灾时需隔断火源的通风管道上,有风量调节要求。 5、防烟防火阀:火灾时需隔断火源及烟气的通风管道上,防火阀上既设有温度熔断器又与 烟感器、温感器或其他消防系统的报警装置联锁。 6、防烟防火调节阀:火灾时需隔断火源及烟气的通风管道上,有调节风量要求。 7、防火风口:火灾时,需在送排风口隔断火源。 (二)按平时启闭状态分类 1、常开式 2、常闭式 (三)按执行机构启动方式分类 1、手动 2、电动 二、防火阀与防排烟防火阀及风口的作用 1、防火:由安装在阀体中的温度熔断器带动阀体连动机构动作,阻隔火源,防止火势蔓延。一般针对通风与空调系统中防火阀。 2、连锁启停设备:与空调机组、风机等设备可进行连锁启停。以此起到防止火势蔓延及保

设计中问题及解决办法

目前暖通空调设计中存在的问题及解决办法 由于工作上的关系,笔者接触到一些设计单位的暖通空调工程设计,对照《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ 19-87(以下简称《设计规范》)、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(以下简称《高规》)、《采暖通风与空气调节制图标准》GBJ 114-88(以下简称《制图标准》)、《建筑工程设计文件编制深度的规定》(以下简称《设计深度规定》)等有关规范、规定、标准,发现目前暖通空调设计人员在贯彻执行现行规范、规定、标准方面,在系统设计、设备选型、管网布置方面都存在着不少问题。现将发现的问题及原因分析和解决办法综述如下。 一、贯彻执行暖通设计规范、标准方面存在的问题 1.1 室内外空气计算参数不符合规范要求 《设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12 ℃,浴室不应低于25 ℃。然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间(设有外窗、外墙)、住宅建筑的卫生间(冬季有洗澡热水供应,应视作浴室)未设散热器,很难达到室温不低于12 ℃和25 ℃的要求。还有的住宅建筑的厨房不设散热器,笔者以为不妥,住宅厨房室内温度亦应按不低于12 ℃的要求设置散热器。 《设计规范》规定,一些主要城市的室外气象参数应按该规范附录二采用。按该附录二,北京地区冬季供暖室外计算温度除延庆、密云外应为-9 ℃。而有的工程地处北京近郊区,却取用-12 ℃,显然是不妥当的。 1.2 供暖热负荷计算有漏项和错项 《设计规范》规定,冬季供暖系统的热负荷应包括加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量。但有的工程在计算供暖热负荷时却未计算这部分耗热量,致使供暖热负荷出入较大;《设计规范》对围护结构耗热量计算各朝向修正率做了明确规定,北0~10%,东、西-5%,南-15%~30%,而有的工程却将各朝向修正率变为北20%,东、 西15%,南-5%,有悖于规范要求。 1.3 卫生间散热器型式选择不妥 《设计规范》规定,相对湿度较大的房间宜采用铸铁散热器。然而,不少工程的卫生间采用钢制散热器,亦未加强防腐措施,这是不妥当的。笔者曾看到有些办公楼的厕所采用钢制闭式散热器,但没使用几年,散热器的串片就被腐蚀了,剩下的两根光管也锈蚀严重。实践证明,此类场所最好采用铸铁散热器或铝制散热器。 1.4 楼梯间散热器立、支管未单独配置 《设计规范》规定,楼梯间或其它有冻结危险的场所,其散热器应由单独的立、支管供热,且不得装设调节阀。然而,有的工程将楼梯间散热器与邻室供暖房间散热器共用一根立管,采用双侧连接,一侧连接楼梯间散热器,另一侧连接邻室房间散热器,而且散热器支管上设置了阀门。这样,由于楼梯间难以保证密闭性,一旦供暖发生故障,可能影

防火阀的设置-1

建筑设计防火规范GB 50016—2006 9.4.3 机械排烟系统的设置应符合下列规定: 1 横向宜按防火分区设置; 2 竖向穿越防火分区时,垂直排烟管道宜设置在管井内; 3 穿越防火分区的排烟管道应在穿越处设置排烟防火阀。排烟防火阀应符合现行国家标准《排烟防火阀的试验方法》GB 15931 的有关规定。 9.4.6 机械排烟系统中的排烟口、排烟阀和排烟防火阀的设置应符合下列规定:1 排烟口或排烟阀应按防烟分区设置。排烟口或排烟阀应与排烟风机连锁,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动; 2 排烟口或排烟阀平时为关闭时,应设置手动和自动开启装置; 3 排烟口应设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.5m。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.0m; 4 设置机械排烟系统的地下、半地下场所,除歌舞娱乐放映游艺场所和建筑面积大于50m2的房间外,排烟口可设置在疏散走道; 5 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30.0m;排烟支管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀; 6 排烟口的风速不宜大于10m/s。 9.4.8 排烟风机的设置应符合下列规定: 1 排烟风机的全压应满足排烟系统最不利环路的要求。其排烟量应考虑10%~20%的漏风量;

2 排烟风机可采用离心风机或排烟专用的轴流风机; 3 排烟风机应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min; 4 在排烟风机入口处的总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀,该阀应与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。 10.3.12 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀: 1 穿越防火分区处; 2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处; 3 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处; 4 穿越变形缝处的两侧; 5 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设置防火阀。 10.3.13 公共建筑的浴室、卫生间和厨房的垂直排风管,应采取防回流措施或在支管上设置防火阀。 公共建筑的厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与垂直排风管连接的支管处应设置动作温度为150℃的防火阀。 10.3.14 防火阀的设置应符合下列规定: 1 除本规范另有规定者外,动作温度应为70℃; 2 防火阀宜靠近防火分隔处设置; 3 防火阀暗装时,应在安装部位设置方便检修的检修口;

常识防火阀和排烟防火阀的设置方法

常识防火阀和排烟防火阀的设置方法 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

防火阀和排烟防火阀的设置方法、排烟防火阀的试验项目包括五项:温感器动作性能试验;关闭可靠性能试验;盐雾试验;漏风量试验;耐火试验。本课题研究主要是针对后两项试验进行的。 (一)防火阀、排烟防火阀的概念 防火阀是指安装在、空调系统的送、回路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的。 排烟防火阀是指安装在排烟系统管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到280℃时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求。起隔烟阻火作用的阀门。 (二)防火阀的作用一个复杂的送风排烟系统,管路错综复杂。在送风系统中,送送出的风必须通过主管道分配到各支管中去;在排风或排烟系统中,风或烟由各支管汇集到主管道后进入排风机排出。那么,无论是送风系统或排烟系统中,如果没有任何阻挡的话,送风量和排烟量就无法控制,不需要送风或排烟的部位出现大量送风、排烟的情况,而需要送风或排烟的部位却不送风、排烟或只是少量送风、排烟。为了把不需要送风、排烟部位的管路切断,这就需要阀门装置。 另外,送风排烟系统中各部分的风量虽然通过管路计算,并进行相应的管路设计。但是,一方面理论计算与实际情况存在着一定的偏差,另一方面系统的运行工况在不断变化,因而必须对系统各部分的风量进行相应的调节,这又需要阀门装置。

还有,某些通风设备,如离心式通风机等,在启动时最好是空载启动,因为这样电动机的启动电流最小,对安全有利。这就需要在启动之前把系统管路切断。当风机进出口带有开关时,一般是把进口或出口关闭即可,如进出口不带开关,则必须通过阀门装置来控制。 (三)防火阀、排烟防火阀的设置在通风、空调系统管道上设防火阀,在排烟系统管道上设排烟防火阀,以防止火灾时高温有毒烟气传输,引起火灾蔓延扩大和毒性加重。 1.在下列情况之一的通风、空调系统的风管应设置防火阀: (1)管道穿越防火分区的隔墙处;(2)管道穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;(3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段(4)管道穿越变形缝的两侧。 上述部位的防火阀,当火灾中管道中气体的温度达到70oC时,则自动关闭。 2.排烟系统的分隔:(1)在排烟机房的人口处,设置当烟气温度超过280oC时能自动关闭的排烟防火阀。排烟机应保证在280oC时能连续工作30min;(2)在排烟支管上设置当烟气温度超过280C时能自行关闭的排烟防火阀。 (四)开展此项研究的意义防火阀、排烟防火阀作为建筑防火、的一个重要组成部分,其质量的好坏直接关系着上述系统设置的成败,关系着建筑防火的安全及人员疏散的安全。 无论对于供应厂商、用户,还是消防监督部门,都对其质量的好坏极为关注。

电动防火阀的配电和控制探讨

电动防火阀的配电和控制探讨 来源:真空技术网 通过两个工程实例,探讨电动防火阀的配电和控制,需根据其工艺要求灵活设计,提出电动防火阀在控制较为复杂时,及配电距离较远时的解决方法。 消防问题直接关系着人民群众的生命和财产安全,一直是建筑设计工作的重中之重。在进行建筑电气消防系统设计时,不但要做好火灾自动报警系统和电气火灾监控系统设计,同时还要做好各消防设备(包括消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、电动的防火门、窗、卷帘、阀门等)的联动控制及火灾应急照明、疏散指示标志等设计,做到全面、合理、有效地预防火灾、防患于未然。 在实际工程设计中,电动防火阀虽然设备容量小、设置分散,但对于消防排烟和加压送风系统的有效运行却起着至关重要的作用,其配电和控制应给予足够的重视。 1、电动防火阀的接线 按照GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版)和GB50016-2006《建筑设计防火规范》的相关条文要求,在管道穿越防火分区处及通风和空调机房等房间隔墙处应设置排烟防火阀,当烟气温度超过280°C时能自行关闭;排烟口或排烟阀应与排烟风机联锁,排烟口或排烟阀平时关闭,并应设置手动和自动开启装置。工程中经常采用的电动防火阀接线示意见图1。 图1 电动防火阀接线示意

图1中,DC24V电源由端子1、2接入,继电器KA11常开触点闭合、常闭触点打开时,阀门动作关闭;继电器KA11常开触点打开、常闭触点闭合时,阀门复位开启。若防火阀尺寸较大,需要多个小尺寸防火阀拼接而成时,通过端子5、6为其他小尺寸防火阀提供电源。当电源容量允许时可同时开闭,当电源容量较小时可在第一个阀动作完毕后再接通下一个阀的电源。端子7、8用来输出防火阀的位置信号。 2、电动防火阀的配电和控制 近年来,随着建筑形式的多样化,消防排烟、机械加压送风防烟系统及其防火阀的设置已不再千篇一律,系统的配电和控制也随之灵活多样。 2.1、电动防火阀控制较为复杂时的解决方法 例如,某大型商场,由于受到建筑平面的限制,暖通空调专业无法设置单独的空调新风井和消防排烟风井,因此,在一个机房内设置一组空调机组和消防排烟风机,见图2。 图2 空调机房设备布置示意 其中,空调机组与消防排烟风机共用静压箱以及出机房后的平面风管,并共用竖向风井,平时为空调输送新风、消防时则作为排烟通道。系统的控制要求是:空调运行时,关闭消防排烟风机前后的防火阀(3、4),打开其余的防火阀,开启空调机组(AHU);消防排烟时,切断空调机组的电源,关闭空调机组前后的防火阀(1、2),打开消防排烟风机前后的防火阀,开启消防排烟风机。